一、简介

ZGF型系列直流高压发生器是由我国第一代(JGS)、第二代(KGS)、第三代(ZGS)便携式直流高压发生器的设计人葛希文教授级高工,根据中国行业标准ZBF24003-90《便携式直流高压发生器通用技术条件》的要求,重新设计制造的第四代便携式直流高压发生器。适用于电力部门、企业动力部门对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、发电机、变压器、开关等设备进行直流高压试验。

ZGF型系列直流高压发生器采用中频倍压电路。率先应用最新的PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件。并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压发生器实现了高品质、便携式并能承受电压放电而不损坏。

ZGF型系列直流高压发生器是武汉华福电气设备有限公司充分吸取各用户的宝贵意见,潜心研究为新世纪而推出的新一代产品,它保留了原产品采用的电压大反馈使电压稳定度大大提高和为氧化锌避雷器试验专门设计了0.75UDC-1mA功能外,我们还将频率从原20KHz提高到30KHz;仪器和倍压筒的体积和重量都比原来的改小和减轻三分之一左右,更便于携带。

二、原理方框图

图1

三、主要的系列产品

附:用户有特殊要求的协商确定。

四、设备面板说明

4.1 面板说明

图2 面板示意图

1.电源开关。

2.220V交流电源带保险输入插座。

3.七芯电缆输出插座,通过七芯电缆与倍压筒相接。

4.接地柱。

5.数显电压表:显示输出直流高压。

6.数显电流表:显示输出直流总电流(略大于高压微安表的读值)。

7.时间继电器:耐压试验时使用于计时。

8.高压指示灯:高压灯亮时可输出高压。

9.回零指示灯:回零灯亮时指示调压电位器没有回到零位。

10.过压指示灯:过压灯亮时表示输出电压已超过设定输出电压。

11.过流指示灯:过流灯亮时表示输出电流超过设定输出电流或被试品已击穿。12.输出电压设定电位器:设定最高输出电压,试验前先按下设定按钮,调此电位器可设定输出电压最高值并显示。

13.流设定电位器:设定最大输出电流值,试验前先按下设定按钮,调此电位器可设定最大输出电流并显示。

14.调压电位器:升压前必须先回到零位,回零灯灭,高压灯亮后方可升压,否则无高压输出。

15.复位按键:关闭输出和仪器复位。

16.0.75U按键:用于当前电压的0.75倍输出。

17.设定按键:按下此键可显示设定电流和电压值。

18.定时按键:按下此键可启动计时,试验时必须先设定好时间,再按此键。

4.2 倍压部分说明

图3

1.七芯电缆插座:通过七芯电缆与控制箱相连接

2.高压输出端

3.倍压筒

4.接地柱(试验时必须可靠接大地)

5. 机箱底座

五、操作说明

5.1使用前准备

5.1.1试验器在使用前应检查其完好性,联接电缆不应有断路和短路,设备无破裂等损坏。

5.1.2将机箱、倍压筒放置到合适位置分别联接好电源线、电缆线和接地线。保护接地线与工作接地线以及放电棒的接地线均应单独接到试品的地线上(即一点接地)。严禁各接地线相互串联。为此,应使用—专用接地线。(见图6)

5.1.3电源开关放在关断位置并检查调压电位器应在零位。过电压保护整定拨盘开关设置在适当位置上,一般为1.15-1.20倍测试电压值。

5.2空载升压验证过电压保护整定

5.2.1接通电源开关,此时绿灯亮,表示电源接通。

5.2.2按红色按钮,则红灯亮,表示高压接通。

5.2.3顺时针方向平缓调节电位器,输出端即从零开始升压。升至所需电压后,按规定时间记录电流表读数,并检查控制箱及输出电缆有无异常现象及声响。必要时用外接高压分压器校准控制箱上的直流高压指示。

5.2.4降压,将调压电位器回零后,随后按绿色按钮,切断高压并关闭电源开关。

5.3对试品进行泄漏及直流耐压试验

图6 专用地线使用

5.3.1在进行5.1-5.2检查试验确认试验器无异常情况后即可开始进行试品的泄漏及直流耐压试验。将试品、地线等腰三角形均联接好,检查无误后可打开电源。

5.3.2依步骤5.2.1-5.2.3升压至所需电压或电流。升压速度以每秒3-5KV试验电压为宜。对于大电容试品升压时还需监视电流表充电电流不超过试验器的最大充电电流。

对小电容试品如氧化锌避雷器、磁吹避雷器等先升至所所需电压(电流)的95%,再缓缓仔细升至所需的电压(电流)。然后从数显表上读出电压(电流)值。如需对氧化锌避雷器进行0.75UCD-1mA测量时,先升到UCD-1mA电压值,然后按下黄色按钮,此时电压即降至原来的75%,并保持此状态。此时可读取微安表。测量完毕后,调压电位器逆时针回到零,按下绿色按钮。需再次升压时按红色按钮即可。

5.3.3试验完毕,依步骤5.2.4降压。

5.4几种测量方法

5.4.1一般测量时,当接好线后,先把联接试品的线悬空,升到试验电压后读取空试时的电晕和杂散电流‘I’然后接上试品升到试验电压读取总电流I1:

试品泄漏电流:I0= I1- I’

5.4.2当需要精密测量被试品泄漏电流时,应在高压回路串接高压微安表见(图7a)。

图7a 微安表接入试品Cx高压侧接线图

微安表必须有金属屏蔽,应采用屏蔽线与试品联接。高压引线的屏蔽引出应与仪表端的屏蔽紧密联接。如果要排除试品表面泄漏电流的影响可在试品高电位端用裸金属软线紧密绕几圈后与高压引线的屏蔽相联接见(图7b)

图7b 排除试品表面泄漏电流接线图

5.4.3对氧化锌、磁吹避雷器等试品接地端可分开的情况下,也可采用在试品的底部(地电位侧)串入电流表进行测量的方式。但也必须使用屏蔽线(见图8a)。当要排除试品表面泄漏电流的影响,可用软的裸铜线在试品地电位端绕上几圈与屏蔽相联接(见8b)

图8a 微安表接入试品末端接线图

图8b 排除试品表面泄漏电流接线图

5.4.4试验完毕,依步骤5.2.4降压。

5.4.5对于氧化锌避雷器等小电容试品一般通过测压电阻放电时间很快。而对电缆等大电容试品一般要待试品电压自放电至试验电压的20%以下,再通过配套的放电棒进行放电。待试品充分放电后并挂好接地线,才允许进行高压引线的拆除和更换接线工作。

5.5保护动作后的操作

在使用过程中发现红灯灭,绿灯亮,直流高压下降,即为有关保护动作。此时按下列步骤操作。

5.5.1关闭电源开关,面板指示灯均不亮。

5.5.2将调压电位器退回零位。

5.5.3一分钟后待机内低压电容器充分放电后才允许再次打开电源开关。重新进行空载试验并查明情况后可再次升压试验。

六、注意事项

6.1操作箱和倍压筒必须可靠接地。

6.2高压输出接线必须牢固,试验时防止高压引线脱落,对地直接放电损坏仪器。

6.3高压试验时周围物体及人员必须保持足够的安全距离。

6.4试验完毕,用放电棒对被试品高压端放电(禁止直接放电),待试品充分放电后才允许进行高压引线的拆除和换接。

6.5两次试验的间隔时间(指断电时间)不应少于5分钟,以保证仪器能得到充分的散热。

6.6定期校验电压和电流表,确保仪器精度。

6.7仪器应注意防震、防潮、防尘、防腐。

6.8测量容性试品时,需接上水电阻。

七、产品成套性

1、主机1台

2、高压倍压筒子1节

3、中频输出电缆1根

4、电源电缆1根

5、专用接地线1组

6、放电棒1根

7、微安表 1只

8、微安表连接线1根

9、备用熔断丝若干只

10、使用说明书 2份

11、产品检验报告1份

12、产品合格证1份

13、产品保修单1份