文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 雨、污水管网--施工组织设计

雨、污水管网--施工组织设计

雨、污水管网--施工组织设计
雨、污水管网--施工组织设计

呼和浩特市供排水管网(排水)阿荣路(大添路~苏力德街)

雨、污水管道施工组织设计

中铁六局建设工程公司

施工组织设计(方案)报审表

工程名称:呼和浩特市供排水管网工程阿荣路雨、污水工程编号:

审批表

表A2.6

目录

一、设计依据 (1)

二、设计采用规范 (1)

三、工程概况 (2)

四、施工组织管理机构 (4)

五、拟投入主要施工机械设备表 (5)

六、总体施工方案、技术措施 (6)

七、工期保证措施 (11)

八、质量保证措施 (13)

九、安全生产及文明施工保证措施 (15)

十、文明施工措施及目标 (17)

十一、降低工程造价措施 (18)

十二、降低环境污染和噪音措施 (19)

十三、冬雨期施工措施 (20)

十四、施工技术,质量通病的防治措施 (20)

十五、合理化建议 (22)

呼和浩特市供排水管网(排水)阿荣路

雨、污水管道施工组织设计

一、设计依据

1、《呼和浩特城市雨水专项规划(批复稿)》北京市市政工程设

计研究院总院2012.03;

2、《2013年中心城区供排水管网改造项目计划表》,呼和浩特

市排水管网发展有限责任公司,2012.11

3、《呼和浩特城市供排水管网工程测量成果》,电子文件内蒙古

自治区地质测绘院,2013.03;

4、《呼和浩特城市供排水管网工程详细地质勘查报告》,内蒙古

自治区城镇建设水文中心,2013.03;

5、《市政公用工程设计文件编制深度规定》,建设部,2004.03;

6、呼市中心城区交通改善工程阿荣路(大添路~苏力德街)道

路施工图设计,重庆中设工程设计股份有限公司,2011,04

7、其它相关文件及会议纪要。

二、设计采用规范

1、《室外排水设计规范(2011年版) GB 50014-2006;

2、《城市工程管线综合规划规范》 GB/T50289-1998;

3、《市政排水管道工程及附属设施》 06MS201;

4、《城市道路质量通病防治系列图集》津07SSZI;

5、《给水排水工程埋地预制混凝土圆形管管道结构设计规程》(CECS143:2002)

6、《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002);

7、《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》(GB50032-2003);

8、《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2011);

9、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)(2006年版);

10、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)

11、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)

12、《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T 11836-2009);

13、《给水排水管管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008;

14、《总图制图标准》GB/T50103-2010;

15、其他相关的各种规范和标准。

三、工程概况

1、本工程为呼和浩特市供排水管网(排水)阿荣路(大添路-苏力德街)雨、污水工程,双侧雨水干线管径为d600-d1000,长度约1.84Km,污水管径d400,总长度0.916Km。雨、污水管道是改善环境、造福人民、提高城市居民健康水平的绿色工程。

建设单位:呼和浩特市供排水管网发展有限责任公司

监理单位:内蒙古居泰监理咨询有限公司

设计单位:北京市市政工程设计研究总院

建设地点:呼和浩特市

我们本着科学组织、统筹兼顾、合理调配、精心安排的原则组织施工,充分做好施工的前期各项准备工作。根据工程特点,调集具有类似施工经验的施工队伍,选择先进的、成熟的施工工艺和先进的机械设备,采用先进的施工组织管理技术统筹规划,合理安排,科学配置生产要素,组建功能匹配良性动作的生产线,严格按ISO9000质量体系标准及质量管理程序,对施工现场实施动态管理和严密控制。

2、主要工程量:

(1)施工现场树木、杂草众多,场地不平整;现场树木砍伐及运离、清除杂草、清运垃圾,平整场地。

(2)雨水主管道管径为DN500、DN600,管道采用钢筋混凝土Ⅱ级承插管,接口采用橡胶密封圈承插接口。基础采用粗砂基础(厚度为20cm)。雨水检查井55座,双算雨水口63座。雨水联接支管采用D300钢筋砼管。

(3)污水主管道管径为DN400,管道采用Ⅱ级钢筋混凝土管,接口采用橡胶圈承插接口。基础采用天然地基,地基承载力特征值不小于120KPa。污水检查井37座。

3、工程质量:达到国家验评标准

4、开工日期:2014年月日,

竣工日期:2014年月日。

四、施工组织管理机构

五、拟投入主要施工机械设备表

六、总体施工方案、技术措施

雨、污水管道施工,各满足条件的路段同时施工,先施工较深的污水管道,再施工雨水管道,每段施工均从下游开始。

雨、污水管道施工工艺框图

1、定线

根据业主及设计部门提供的水准点及坐标桩,用全站仪测出管道轴线控制桩,先测出主管中心线,后测出支管中心线,并严格按图线控制点进行放线,主干线及各转角应在地上定位,支线可按主干线定位方法,管线中的构筑物待管线定位后用钢尺丈量的方法来确定。严格控制好沟槽底的平面位置及高程。

2、沟槽土方

2、1 按照土质情况,确定放坡系数,结合施工的方便,以确保工程质量和安全。

采用机械挖土,确保槽结构和土壤不被扰动和破坏。挖至设计标高5-10cm可停挖,用人工清槽后平整沟底。开挖整平后通知有关部门进行验槽,承载力必须大于150KPa。若遇见软弱地基时,优先采取换填方式处理;若遇地下水时,沿坑底两边基础范围外挖集水沟和集水坑,然后用水泵排除坑外,抽水时有专人负责维护集水沟和集水坑,使其不淤不堵,能不停地将水排出。

挖出的土方应根据下管的需要、施工环境、交通条件等,妥善安排存放位置,多余土方现场平衡。

槽边单向堆土高度不大于1.5米,距沟槽边缘的距离不得小于0.8米。若施工时有施工机具或车辆通行,其堆土边至槽缘边的距离应根据运输工具而定。

若遇到土质不稳定边坡,应及时用草袋围堰或板支撑,应根据挖槽具体情况而定,尽量减少边坡土塌方。

2.2基底夯实

沟槽挖至设计标高后,应进行槽底用蛙式打夯机夯实,80公分以上的管槽槽底用重型振动机碾夯实,确保达到设计要求承载力.

2.3管道基础施工:雨、污水管道0.7m≤管顶覆土厚度≤

3.0m 时,管道采用120°砂基础;3.0m≤管顶覆土厚度≤7.0m时,管道采用180°砂基础;雨水口连接管采用180°混凝土基础,满

包混凝土加固。管道连接材料、接口形式以及管道与检查井连接方式必须满足《给排水管道施工及验收规范》(GB50268-2008)中要求。基础材料要选用级配合理的原材料,铺设时应严格按照标准图纸进行,其宽度和厚度用人工找平夯实,以确保其稳定密实度。

2.4铺管:

铺管由下游向上游进行,铺设在平缓地段承插口管道,承口一般朝来水的方向,斜坡地段承口朝坡。安管时,采用自行研制的专用安管机,用15T吊车配合安装,一次就位。管道敷设不准带水施工。

(1)清理沟槽:复核垫层基础高程合乎安装要求,然后丈量管径挖出承口的底坑。

(2)清理管的承插口:对安装前把承插口工作面的胶圈上的污物用水洗净,用布擦干,在第一节的承口上第二节管的插口上和胶圈涂上滑石粉,以减少摩擦力。

(3)套胶圈:在管干两侧同时把胶圈有管下部向上套,套好后的胶圈应平直,不允许有扭曲现象。

(4)初步对口:利用吊车把管吊起,并使管的插口慢慢移动到第一节管口的承口处,在向两侧歪斜,对口后,承插口的间隙和距离应均匀一致,否则胶圈受压不均,进入速度不一致而造成胶圈扭曲使管产生大幅度回弹。

(5)对口拉管:初步对口后把钢丝绳拴在承口横担上,开动

卷切机拉管,是第二节的插口进入第一节管的承口内,如胶圈未进入承口内用扁凿打进承口。

(6)测量:用水准仪测安好的管底标高,如果管底标高低于设计标高,吊车把管吊起几分分管底添砂捣实,若管底标高高与设计标高不符,吊车把管吊起,处理基础。直到标高适合为止。

(7)浇筑混凝土垫层或管座时,严密振捣,做到内实外光;留置混凝土试块(100立方米留置一组试块)。浇筑完混凝土后洒水养生。

2.5检查井砌筑

(1) 清除基础表面杂物,并保持基础表面无积水。

(2)检查管头是否稳定,确实检查井位置和规定的尺寸,做好拌和复核工作。

(3)砖材必须浇水湿润(冬季除外),调配的砌筑砂浆应随拌随用,并且在初凝前用完。在砌筑的基础面上铺筑砂浆后方可铺筑砌墙,砌筑适应上下错缝,内外搭接,灰缝砂浆厚度为10毫米,应饱满平整,每砌一层砖,可用扫帚适当撒水并用泥刀将砂浆刮入砖缝,砌圈井时要随时掌握直径尺寸,收口时每次收进尺寸不应超过3cm,三面收口的最大可收近4~5cm,井筒砌筑至一定高度时,应采用1:2水泥砂浆进行墙体抹面,抹面用水泥砂浆的黄沙要过筛,抹面厚度为20毫米,用木板搓平,待水泥砂浆初凝应及时抹光,并注意湿润养护,井内的踏步,应在安装前刷防锈漆,在砌筑时用的砂浆埋固,不得事后凿洞补装,砂浆未凝固前不得踩踏,

检查井流槽要按设计要求砌筑,如无要求时,可用C15等级的砼浇筑,也可用砖砌筑,溜槽的高度应为管径的1/2。若采用砖筑,必须用1:2水泥砂浆抹面。雨水斗砌筑施工操作,除按上述要求外,还要做到:砌筑时经常用角尺和挂线板检查:墙面墙体是否成直角,墙面是否平整和垂直,砂浆厚度是否均匀,若不符合要求,应随时纠正。

(4)砌完井室后,应及时安装井口,井盖。安装时,砖墙要用水冲刷,并铺砂浆按设计高程找平,井口安装就位后,井口下四周围用1:2水泥砂浆嵌牢,井口周围抹成45°三角接缝,安装铸铁井口时,校正标高后,井口四周围用C20细石砼堵牢靠。

2.6闭水试验:闭水试验一定要在填土前进行,当管道内灌满水浸泡24小时,管道充分浸透后观察水位,试验水位为试验段上游管顶以上2米。若井口至管顶深度小于2米,则闭水试验的水位高度至检查井口为止。闭水试验要对各接口和管身进行外观检查,并做好记录,以无漏水和较严重渗水为合格,不合格段需要重新返工。对渗水量子测定时间应不少于30分钟,允许渗水量参照《市政排水管渠工程质量检验评定标准》的要求。

2.7沟槽回填:管道隐蔽工程验收合格,闭水试验通过后,应及时回填,以防晾槽过久,造成损失,沟槽回填之前要将槽内杂物、木料、草袋等清除干净,采用水撼砂回填至结构层(结构层厚度为72cm),使其密实度均符合要求密实度。回填时,不得回填淤泥,腐殖土、冻土,回填土中不得含有碎石,砖块以及大于10cm

的硬土块。回填土的夯实采用人工夯实和机械夯实,管道两侧同时进行,不得管道移位或损伤。回填压实应逐层进行,管道两侧夯实面的高差不大于300mm,管顶500mm以上回填应分层整平和夯实。

七、工期保证措施:

(1)配置好项目班子成员,做到专业齐全,人员技术水平高,责任心强,按《项目施工管理规范》的要求进行管理,严格执行公司各项规章制度。项目部工作人员在项目经理领导下分工明确、各负其责,对工期、质量、安全等各项指标进行预控,与业主、监理配合协调一致,对工程实行最有效管理。

(2)层层落实责任,加大奖罚力度,督促全体人员,群策群力,克服困难,确保工期目标的实现。

(3)严格组织,科学安排施工作业计划,运用微机管理和网络技术,协调各工序和分部分项工程的施工,同时采用先进的施工工艺和技术措施,使整个工程紧张有序的按计划进行。

(4)加大机械设备投入,提高机械化作业程度,各种机械设备、周转器材配备充足,及时到位。

(5)加大劳动力的投入,抽调年富力强、施工技术水平高的专业操作班组,根据工程进度的需要,随时充实到一线施工现场,确保施工进度。

(6)加大和重视技术准备工作,及时主动与设计、监理单位取得联系,解决设计及技术上的难题,施工方案和技术保证措施,

编制要先进、合理,为顺利施工创造良好条件。

(7)做好材料,周转器材的供应工作,开工后,项目经理部工作人员立即进场,以最快的数度组织材料设备进场,做好测量定位工作,将开工前的准备时间压缩到最短。该项目部不会因自身材料的短缺而造成工程窝工停工。

(8)项目部每天召开一次碰头会,协调好劳务、材料、机械设备、器材的使用,积极制定纠正和预防措施,保证每个阶段均按时提前完成任务。从而保证工程工期目标的实现。

(9)根据天气变化,制定相应的季节施工措施,最大限度减少天气对工期的影响。

(10)网络机动管理,根据施工图纸编制网络进度计划,按照优化组合的原则,随着工程进度及施工客观条件的变化及时进行调整和修改,彻底克服影响工期的诸多薄弱环节。

(11)同监理单位成立施工协调小组,定期召开协调会,抓好各作业队,各工作的配合,及时解决卡脖子的问题,充分动用经济手段,奖罚分明,讲究实效,坚决杜绝推委扯皮现象,发现团结协作精神,确保工程顺利进行。

(12)为保证在农忙季节不间断施工,保持原有施工人员,操作的连续性,首先做好职工的思想工作,另外制定切实可行的奖励办法,如实行奖金补助的办法,以免影响工期,如果业主对工期有特殊要求,公司将采取措施,调集充足的人力物力,保证新的目标工期得以实现。

八、质量保证措施

在施工过程中我们将从技术上、组织上、管理上、人力资源和物资供应等方面制定措施以保证质量目标的实现。

(1)项目部成立质量小组,实行质量目标管理,将总目标分解成段层工种等分目标,开设分目标责任人,确认保分目标,从而确保总目标的实现。强化全员质量意识,落实质量责任,以“质量兴业”为指导思想,要求职工明白以质量求生存求发展的道理,自觉从自我做起,人人为企业,人人管质量。

(2)各质量职能部门,项目部有关人员质检员严格按公司制定的工作职责内容进行工作。

(3)由项目经理针对工程特点和质量目标,依据公司的质量体系文件,根据质量策划,编制项目质量计划,明确规定影响工程质量的关键工序和特殊过程,并有技术负责人编制关键工序和特殊过程作也指导书,对过往和过程中使用的主要材料进行追溯,对关键工序和特殊过程都要进行全程监控,并有经过培训合格的人员进行操作,从而控制住影响质量的关键因素。

(4)强化质量技术工作,做好技术交底和技术复核,严格计量,掌握好配合比,建立完善的技术档案管理制度,按规定整理好各项技术资料,使工程质量有可靠的技术保障。

(5)严把材料设备验收关、设备检验、验收关。对工程所用的材料、设备、仪器,进场时必须按规范、标准的规定进行验收并标识,必要时进行追溯,须作试化验的材料,试化验合格后方可使用,不符合要求的坚决不许使用。对业主提供的材料,在查验必要的证明材料后,按规范要求进行抽样试验。

(6)施工过程质量控制:每个部分分项施工前均有技术负责人编制出详细的书面技术交底,由施工员和班组长负责遵照技术交底内容实施。对关键工序进行标识,采取自检、互检、专检相结合的办法,对各部分分项工程进行检验评定,依据奖惩措施,奖优罚劣,提高广大职工的积极性,对出现不合格产品进行返工,直到达到合格标准,并及时采取纠正和预防措施,防止质量问题

的再发生。

(7)加强质量检查和监督工作,主动接受监理、政府和业主的监督,发现问题及时解决。

(8)加强成品防护工作,以免造成返工、返修等不必要损失。

(9)应用相应统计技术,组织职工积极开展群众性的活动,进行技术攻关,消除质量通病。

(10)建立高效灵敏的质量信息反馈系统,规定各种质量信息传息的程序,及时掌握外籍和本工程项目的质量动态,便于项目经理和有关人员及时做出相应的对策。

九、安全生产及文明施工保证措施

安全目标:本工程施工中不发生任何人身伤亡和机械设备事故,确保本工程达到省级安全卫生文明工地标准。

1、全生产文明施工保证体系,公司安全管理部队安全生产工作进行全面监督指导,项目部以项目经理为主抓好项目部的安全生产文明施工工作,号召全体职工,自觉遵守有关规定,将安全生产文明施工措施条条落实到人,并同经济利益挂钩,项目部专设安全员进行巡回检查,突出重点部位的防范;班组安全员指导检查本班组的安全生产文明施工工作。

(1)各安全职能部门、项目部有关人员及安全员严格按公司有关工作职责内容进行工作。

(2)加强安全生产文明施工的教育,职工上岗前要学习安全操作规程及文明施工的管理规定,牢固树立“安全第一,预防为主”的思想,自觉遵守各项规章制度。严格作息时间,避免工人因过度疲劳而引发安全事故。

(3)加强各种施工机械的管理,施工机械设备应完好,严禁带病工作和超负作业,危险部位应有安全防护装置,机械设备专人管理,定期检修,使其始终处于良好的状态,设备管理执行公司质量体系文件中关于设备,控制的管理规定。

(4)加强用电管理,施工现场用电线路全部采用地理电缆,所有的各种配电设备,均要符合安监站的行业标准。

(5)施工现场所有安全防护用品应是国家和省主管部门推荐的产品,杜绝假冒伪劣产品进入施工现场。

(6)工地备足防雨器材,现场做排水沟,用电设施要遮盖防雨,设专人收听天气预报采取一切必要措施,防止风雨天气造成

雨水污水管道工程施工方案

雨水、污水管道、检查井进水井施工方案 施工顺序:土方开挖→砂垫层→HDPE管安装→检查井进水井砌筑→污水管道闭水实验→管道二侧回石屑。 一、施工准备 1、施工队伍进场后,必须先进行场地的整理,及时进行测量放样,准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线。 2、落实管道供应厂家,进行认真考查和认可,选定供应厂商,在保证质量的前提下,要求其具备足够的日生产能力,保证供应,满足施工进度要求。 3、雨污水管道施工所需的材料设备必须准备齐全,要满足规范设计要求。 4、管道施工前进行认真的技术质量安全交底,分工明确,责任到人。 二、施工安排及方法总说明 1、条件具备后,尽早开始形成工作面,须先进行一段试验段的施工,得出经验数据,以指导后续施工。 2、雨水管管道沟槽采用挖掘机放坡开挖,在沟槽里设置排水槽、集水井,用水泵抽水排除积水,以保持沟槽干燥。 3、对于污水管道的施工,由于埋深较深,先将表土(粘性土)挖除一层(1.5m左右),有效降低沟槽深度,然后进行井点降水,打设挡土板桩,然后开挖沟槽,采用2~3道顶撑支护,铺设管道。 4、先深后浅,形成流水作业,以保证施工的连续性和施工进度。 三、雨水管道工程施工工艺 管径为DN200-DN1000,DN1350全部为HDPE管。 (一)雨水管道施工工艺流程 测量放线→沟槽挖土→管道基础施工→铺设管道→砌检查井→沟槽回填 (二)测量放线 根据设计图,测设管道中心线和井中心位置,设立中心桩。管道中心线和井中心位置须经监理复核。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽定出边线,开挖前用白粉划线来控制,在沟槽外窨井位置的两侧设置控制桩,并记录两桩至窨井中心的距离,以备校核。 (三)沟槽开挖和排水设施

最新版市政街道给水工程供水管网改造工程施工组织设计方案

最新市政街道给水工程供水管网改造工程施工组织设计方案

目录 第一章编制依据及工程概况 (4) 第一节编制依据 (4) 第二节工程概况 (4) 第二章目标要求 (6) 第三章施工部署 (7) 第一节布署原则 (7) 第二节总体部署 (7) 第三节施工组织体系 (8) 第四节重点、难点部分施工控制措施 (9) 第五节施工组织安排 (10) 第四章主要施工方案 (14) 第一节施工流程 (14) 第二节主要施工方法 (14) (2)操作要点 (17) 第五章确保工程质量的管理体系及措施 (27) 第一节质量目标 (27) 第二节质量保证体系 (27) 第三节质量保证措施 (32) 第六章确保安全生产、文明施工的管理体系及措施 (34) 第一节文明施工技术措施 (34) 第二节安全生产保证措施 (46)

第七章工程进度计划及措施 (58) 第一节施工组织管理措施 (58) 第二节施工过程中工期管理措施 (58) 第八章材料及机械、人力配置 (63) 第一节材料管理及计划 (63) 第二节劳动力组织和配置.............. 错误!未定义书签。 第三节机械配置...................... 错误!未定义书签。第九章施工平面布置及占地情况........... 错误!未定义书签。第十章新技术应用与承诺 (70) 第十一章附录 (71)

第一章编制依据及工程概况 第一节编制依据 某市大有街两侧的给水工程施工组织设计根据以下资料及相关信息组织编写: 1.**市市政设计院某市大有街两侧街道给水工程设计文件; 2.某市城市建设投资有限责任公司提供的工程招标书及相关会议及 文件精神; 3.《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ1-90); 4.《路面施工及验收规范》(GBJ92-86); 5.《城市道路路基工程施工及验收技术规范》(CJJ44-91); 6.《给排水构筑物施工及验收技术规范》(GBJ141-90); 7.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 8.《工程测量规范》(GB50026-93); 9.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 10.《埋地塑料排水管道施工》04S520; 11.《柔性接口给水管道支墩》03SS505; 12.《工程建设交工技术文件规定》(SH3503-2001); 第二节工程概况 我单位根据上述有关资料和现场踏勘,结合现场实际情况,经深入调查研究,并结合我单位多年的施工实践,由具有丰富施工实践经验和管理经验的工程技术人员编制而成。

PE给水管施工组织设计

给水管施工组织方案 第一章编制依据 一、编制依据 1、繁峙县南循环工程设计图纸; 2、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 3、我公司工程技术管理及机械设备装备情况。 二、编制说明 1、我公司在监理工程师的监督、检查和指导下,严格按照招标文件、设计图纸和技术规范的要求,精心组织、精心施工,把繁峙县南循环工程建成优质工程。 2、我们的质量目标是确保中标工程一次性交验达到合格工程。施工中,我们将建立健全质量保证体系,精心施工,科学管理,确保质量目标的实现。 3、根据本工程设计特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量的高度责任感,我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。 4、本施工组织设计的编制,由项目部总工程师组织技术负责人、质检、试验、安全等有关人员,共同研究、商讨、编制。根据本工程特点,力求施工组织设计重点突出,实施性强。 5、本施工组织设计是根据施工现场为基础,结合各种施工技术规范。为实现畅通工程、提高城市综合运输能力”作贡献。本着“质量第一、安全第一、确保工期,精心组织,精心施工”的宗旨而编制。

6、本施工组织设计包括道路工程和管道工程的施工方案。我公司将严格照本施工组织设计的内容,认真组织工程的实施。在分项工程开工前,我们将编制更为详细的施工方案。 第二章工程概况 一、工程概况 1、南环K0+000~K5+339.818长5.340公里,路基宽度为23米,(其中K3+600~K4+350段路基宽度为20米);西环路K0+000~K0+710延伸长0.710公里,路基宽度为20米。 2、管道布置 南环(23米宽路基)给水管道位于道路中心线以北9.02米处,南环(20米宽路基)给水管道位于道路中心线以北9.97米处,西环给水管道位于道路中心线以北雨水口下方。 3、管材、管件及基础 给水管道管材采用PE200管,公称压力为1.0MPa,热熔连接,基础采用砂石基础,垫层厚度为15㎝。每120m设一个室外消火栓,消火栓选用SA100/65-1.0型地下式室外消火栓,采用支管安装,沿途在管道最高点设排气阀,在管道最低处设泄水阀,给水管道采用与之相适应的接头及管件。所有给水管道涉及的材料必须达到饮用水卫生标准后方可使用。 4、附属设备及构筑物 (1)阀门:选用手动法兰蝶阀,阀门井:选用立式阀门井。 (2)室外消火栓及消火栓井:采用地下式消火栓。

市政工程雨污水排水管道施工方案

市政工程雨污水排水管 道施工方案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

排水管道工程专项施工方案 ⑴测量放线 ①根据排水管道设计平面图、断面图,了解管线走向、坡度、地下设备安装位置、管线高程、坐标等有关资料,提前做好测量放线的准备工作。 ②对管道中心线、检查井、折点定位桩点及永久性水准点,设置保护桩、引线桩及临时水准点。 ③所有保护桩、引线桩应设在定位桩点的延长线上,附近有永久性建构筑时也可设在建构筑物上,但必须设置在明显、牢固的地段。若无合适位置,采用现浇钢筋混凝土桩来代替,并随时进行校验。 ④将两个以上永久标高点进行两次闭合核实,若无误差认定永久性水准点,按规范要求每40-50m加密临时水准点,临时水准点亦可用浇桩代替。 ⑤上述所有的控制桩、标高桩和其他桩经监理工程师复核后,在设置的桩上编号,防止和其他单位的桩混淆而发生差错。所有的桩要予以详细记录, 并说明位置、方向、作用、标高或方位等。 ⑥根据管沟上口开挖宽度,定出线中心位置,在地面上表明开挖边线。当沟槽开挖到一定深度后,利用坡度板检查沟槽是否挖到应有的槽底高程,并作为埋设管子的依据。 ⑵地下管线及障碍物探测

根据施工图纸、业主、规划、监理及其他相应的职能部门提供的地下管线、障碍物等位置,用红漆做好标识,并应对施工作业班组做好技术交底,沟槽开挖前应由人工在标识处开挖探坑,找出地下管线、障碍物的准确位置后,通知业主、设计、监理、规划及其他相应的职能部门现场踏勘,待确认后方可进行下道工序的施工,沟槽开挖时要对已挖出的地下管线、障碍物做好相应的保护措施。 ⑶土方开挖 ①根据测量出的管道中心线、检查井、折点的位置,用白石灰撒出开挖边界线,经业主、监理、设计及规划部门验线合格后方可开挖工作。 ②开挖采用机械开挖为主,人工为辅的原则进行施工,严格按照操作规程施工,确保槽底土结构不被扰动。在槽底予留大于20厘米厚土层,人工清理平整,防止超挖而使管基松动破坏。沟槽底两侧根据规范留出相应工作面宽度及排水沟宽度,根据土质情况确定沟槽放坡系数,当场地不允许放坡时采用沟槽支护,支护方案根据现场情况确定。 ③遇有石方沟槽,对石方部分采用机械打孔爆破,注意控制爆破规模,保证施工安全。 ④遇有地下设施,前后各lm人工开挖,单面翻土,余土离开沟槽边缘,高度不超出;遇到有已修建的管线注意采取保护措施,通知有关单位进一步确保管道不受损伤,不影响其正常使用。如开挖

雨污水管道专项施工方案样本

雨污水管道专项施工方案 一、施工准备: 1、材料 ( 1) 石灰: 石灰质量应符合上级Ⅲ级以上的生石灰或消石灰的技术指标, 要尽量缩短石灰的存放时间, 石灰的野外堆放时间较长时应妥善覆盖保管, 不应遭日晒雨淋。 ( 2) 管材: 道路所用管材应符合《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T11836- 标准。 ( 3) 混凝土: ( 4) 橡胶圈接口: 胶圈无气孔、裂缝和重皮。 其物理性质应符合: a.邵氏硬度45-55度 b.伸长度≥375% c.拉伸强度≥9MPA d.压缩永久变形( 700 CX24h) ≤20% e.热空气老化( 70℃*7天) 硬度变化-5~+8IRHD 拉伸强度变化≤-20% 扯断伸长率变化-30~+10% f.压缩率30%为宜。 二、施工流程

1、土方开挖 ( 1) 测量 施工测量仪器选用经检定合格的全站仪、水准仪等仪器。 a、施工前由测量人员先校核图纸, 根据甲方提供的测量控制点和水准点及图上的线点位置, 以及施工地段的地形地物, 确定施测方法。 b、由测量人员根据设计图纸放出管中线及井位, 再根据管中线及基坑开挖横断面图要求, 放出开挖控制桩。 c、将施工地段的原地标高复测一次, 以确定该施工地段的开挖深度。 d、在施工过程中, 施工人员要注意保护测量控制点, 如发现测量控制点被破坏, 及时会知测量人员补测, 以保证测量精确度。 e、进行施工放样测量, 定出管道中线及井位并引出水准基准点, 作为整个

雨水工程的控制点。每次测量均要闭合, 按规范严格控制闭合误差。施工前先复测各排水出口标高, 若与设计有矛盾, 应立即会知设计人进行调整。 f、根据测量成果和施工方案放出开挖开口线。 ( 2) 沟槽开挖 雨水管沟和污水管沟开挖均采用PC220液压反铲挖掘机开挖, TY120推土机推土, 人工配合, 根据挖掘机性能和工作面大小, 管沟开挖采取一次开挖成型。雨污水管沟开挖出的土方均堆在管沟东侧, 西侧摆放管道, 预埋管沟开挖出的土方单边堆土。 a、雨水管和污水管开挖按照由南向北的顺序施工, 以利沟槽的临时排水。 b、遇有砂层的管道沟槽或沟槽深度超过3m的地段采用木支撑支护。 c、开挖宽度为结构底基础宽度两边各加工作宽度和支撑、模板的厚度而定。 d、施工中利用截水沟等方法防止地面水流入沟槽内造成塌方或基土破坏。雨天施工时, 若不能及时进行下一工序时, 基底设计高程( 注意: 实际开挖高程应为设计高程减去管厚加上基础和垫层厚) , 以上宜留20cm左右一层不挖, 待下一工序进行前人工予以开挖。 e、每一段沟槽内采用明沟排水,分段设置临时集水井配合水泵以满足施工临时抽水需要。 f、挖出的土多余土方直接运至于规划弃土地点, 其余暂时堆至离坑边2米以外的规划机动车道位置以备回填之用, 不应堆在基坑顶边, 以免加重土坡压力和阻碍操作及运输管道。 g、基坑挖至设计高程, 应迅速进行复核中线和基础处理, 无误后立即安装管道, 匆使长期暴露而被地下水或雨水浸泡。 h、在开挖前, 沟槽的断面, 开挖的次序和堆土的位置由现场施工员向司机及土方工详细交底。在开挖过程中管理人员应在现场指挥并应经常检查沟槽的净空尺寸和中心位置, 确保沟槽中心偏移符合规范要求。为保证槽底土壤不被扰动或破坏, 在用机械挖土时, 要防止超挖, 挖至离设计标高前20~30cm时用人工

最新版全套老城区供水管网改造工程施工组织设计方案

最新全套老城区供水管网改造工程施工组织设计方案

目录 第一章编制依据及工程概况 (1) 第一节编制依据 (1) 第二节工程概况 (1) 第二章目标要求 (2) 第三章施工部署 (2) 第一节布署原则 (2) 第二节总体部署 (3) 第三节施工组织体系 (3) 第四节重点、难点部分施工控制措施 (4) 第五节施工组织安排 (5) 第四章主要施工方案 (8) 第一节施工流程 (8) 第二节主要施工方法 (8) 第五章冬雨季施工方案 (22) 第六章确保工程质量的管理体系及措施 (23) 第一节质量保证措施 (34) 第六章确保安全生产、文明施工的管理体系及措施 (35) 第一节文明施工技术措施 (35) 第二节安全生产保证措施 (41) 第七章工程进度计划及措施 (48) 一、施工机械设备配置 (59)

二、机械设备的使用、维护和保养制度 (59)

第一章编制依据及工程概况 第一节编制依据 **市**县供排水项目老城区供水管网改造和改造用水困难户1万户项目以下资料及相关信息组织编写: 1.**市**县供排水项目老城区供水管网改造和改造用水困难户1万户给 水工程设计文件; 2.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版); 3.《室外给水设计规范》GB50013-2006; 4.《工程测量规范》GB50026-93; 5.《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008; 6.《砌体工程施工质量验收规范》GB502203-2002; 7.《城市工程管线综合规划规范》GB50289-98; 8.《给水排水标准图集-室外给水管道附属构筑物》05S502; 9.《给水排水标准图集-柔型接口给水管道支墩》10S505; 第二节工程概况 我单位根据上述有关资料和现场踏勘,结合现场实际情况,经深入调查研究,并结合我单位多年的施工实践,由具有丰富施工实践经验和管理经验的工程技术人员编制而成。 本工程为改造工程,目的是更换原有锈蚀堵塞配水支管,水压满足要求,将水表以至室外集中设置。 本工程设计水表前采用PE管,电熔或热熔连接,水表后采用PPR管,热熔连接。室外保温材料采用硬聚氨酯泡沫塑料。

PPR给水管工程施工组织设计方案新版

给水管道施工方案 生活给水管—聚丙烯管(PP-R)为目前我国正在推广使用的新型生活给水管,可广泛应用于室内冷、热给水系统、空调水系统。PP-R 管材是由无规共聚聚丙烯材料制造而成。具有重量轻、卫生无毒、耐热性好、耐腐蚀、保温性能好等优点。 一、施工准备 1. 施工技术人员认真熟悉图纸,领会设计意图,对图纸中发现的问题及时与业主、监理及设计人员联系,并作图纸会审,作好会审记录。安装人员须熟悉-PP-R管的一般性能,掌握必须的操作要点。 2. 在各项预制加工项目开始前,根据设计施工图编制材料计划,,将需要的材料、设备等按规格、型号准备好,运至现场。 3. 材料设备要求:到现场的管材、管件等须认真检查并经监理、业主验明材质,核对质保书,规格、型号等,合格后放能入库,并分别作好标识。 1)管材和管件的内外壁应光滑平整,无气泡、裂纹、脱皮和明显的痕纹、凹陷,色泽应基本一致。 2)管材的端面应垂直于管材的轴线。管件应完整、无缺损、无变形 3)管件和管材不应长期置于阳光下照射,为避免管子在储运时弯曲,堆放应平整。搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污,严禁剧烈撞击,与尖锐触碰和抛、摔、拖。 4)施工现场与材料存放处温差较大时,应于安装前将管件和管材

在现场放置一定时间,使其温度接近施工现场环境温度。 二、管道安装 安装工艺及要求 1) 工艺流程 安装准备→材料进货检验→预制加工→干管安装→支管安装→管道冲洗→管道试压 2) 为确保安装质量,材料进货时应严格检验,其管径椭圆率应<10%,管材同一截面的壁厚偏差应<14%,内外壁应光滑、平整,无气泡、裂口、裂纹、凹陷、脱皮和严重的冷斑及明显的痕迹。3) 管材切割 管材切割也可采用专用管剪切断:管剪刀片卡口应调整到与所切割管径相符,旋转切断时应均匀加力,切断后,断口应用配套整圆器整圆。断管时,断面应同管轴线垂直、无毛刺。 4) PP-R管的连接 可采用焊接、热熔和螺纹连接等方式。其中热熔连接最为可靠,操作方便,气密性好,接口强度高。本工程管道连接采用手持式熔接器进行热熔连接。连接前,应先清除管道及附件上的灰尘及异物。 管道连接采用熔接机加热管材和管件,管材和管件的热熔深度应符合要求。 连接时,无旋转地把管端插入加热套内,达到预定深度。同时,无旋转地把管件推到加热头上加热,达到加热时间后,立即把管子与管件从加热套与加热头上同时取下,迅速无旋转地、均匀用力插入到所

雨污水管施工方案(最终)

雨污水管方案报审表 工程名称:翠湖周边历史文化片区整治提升工程一期示范项目总承包工程(二次)编号:CHSF-01致: 我方已按有关规定编制完成了翠湖周边历史文化片区整治提升工程一期示范项目总承包工程(二次)外墙涂料施工方案的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附:雨污水施工方案 承包单位(章):北京建工集团有限责任公司 项目经理: 日期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日期: 总监理工程师审核意见: 总监理工程师: 日期: 云南省住房和城乡建设厅印制

翠湖周边历史文化片区整治提升工程一期示范项目总承包 工程 雨 污 水 施 工 方 案 北京建工集团有限责任公司 2017年9月22

目录 1 编制依据 (4) 1.1雨污管施工图 (4) 1.2现行有关标准、规范、图集 (4) 1.3 现场勘查实际情况 (4) 2、工程概况 (4) 2、1参建单位: (4) 2、2本工程简介: (5) 3、施工部署 (5) 3.1施工准备 (5) 3.2 项目组织机构 (7) 3.3.施工流程 (7) 3.3.1测量放样 (8) 3.3.2地下管线探测 (9) 3.3.3沟槽开挖 (9) 3.3.4管道安装 (13) 3.3.5管材连接: (15) 3.3.6 闭水试验 (19) 3.3.7沟槽回填 (20) 3.3.8井盖安装 (21) 3.3.9雨水口 (21) 4、质量保证措施 (31) 5、安全保证措施 (32) 6、文明施工 (34)

1 编制依据 1.1雨污管施工图 1.2现行有关标准、规范、图集 《昆明市市政排水管道和附属结构物设计、安装图集》2013版 《埋地塑料排水管道施工》06MS201-2 《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 《钢筋焊接及验收规范》LGL18-2002 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008; 建筑排水高密度聚乙烯(HDPE)管道工程技术规范(CECS282:2010) 1.3 现场勘查实际情况 2、工程概况 2、1参建单位: 序号项目内容 翠湖周边历史文化片区整治提升工程一期示范项目总 1 工程名称 承包工程 2 工程地址昆明市主城中心翠湖历史文化片区内 3 建设单位昆明市城投文产投资有限责任公司 4 勘察单位/ 5 设计单位昆明市规划设计研究院 6 监理单位云南世博建设监理有限责任公司 7 施工单位北京建工土木工程有限公司

室外雨污水管网专项施工方案

室外雨污水管网专项施工方案 一、工程概况及特点 金隅微观化工有限公司年产四万吨胶粘剂及年产五万吨聚羚酸项目厂区供污水、雨水、给排水管网、工程主要由生产生活给水、消防给水、雨水、污水等四大管网系统及阀门井、检查井、雨水井等组成。其中给水管网采用聚乙烯(PE100)给水管热熔连接。排水管网采用HDPE双壁波纹管、橡胶圈承插接口连接。消防给水管道采用PE管。污水管网采用PE双壁波纹管橡胶圈承插接口连接。雨水管道采用HDPE双壁波纹管、橡胶圈承插接口连接。整个工程雨污水管大约有3000多米管道安装和90个砖砌雨水收集口、108个钢筋混凝土井,1座化粪池、1座一体化污水处理设备、2个水封井、3个雨水汇集井施工。 本工程地下管网建在自然地理、地质条件较差,气候炎热多风,次海洋气候作用影响,地下水较丰富和复杂的气候、地质给地下管网施工带来了较大困难。 另外,该区域同时交叉作业施工,现场人员、材料设备较多,工作面多而大,给施工造成极大不便,故而公司将组建强有力的项目部和施工班组,给本工程顺利完成奠定基础。 本工程室内标高正负零为黄海高程3.90m,室外环境标高与之高差有高有低,管网处于原壮土区和回填土交界面上,由于本工程工期较紧,结合现场具体情况,故特编制本施工方案,并严格实施。 二、编制依据 2.1、国家颁发的有关规范、规程和标准。

2.2、设计施工图及国标图集。 三、工程投入的主要材料和施工机械设备计划 2、主要材料 A、污水管道系统采用PE双壁波纹管Pe100~Pe300。 B、消防水管采用PE管De100~De200。 C、钢筋混凝土化粪池1个。 D、钢筋混凝土隔油池2个。 E、雨水管道系统采用PE双壁波纹管DE300~DE800。 F、雨水检查井D1250~D1500合计67个

最新版供水管网改扩建输水管线工程施工组织设计方案

供水管网改扩建输水管线工程施工组织设计方案

目录 一.工程概况 二.编制依据 三.施工准备 四.管道施工 五.质量目标及质量控制措施六.施工现场人机具计划 七.工期保证措施 八. 职业健康安全目标及保证措施九.环境保护措施 十. 现场文明施工管理 十一. 季节施工技术措施 十二. 施工进度计划 十三. 材料计划表 十四. 平面布置图

一、工程概述 1.1工程名称: **市供水管网改扩建二期工程K2+000—K7+800输水管线工程 1.2工程概要: **市供水管网改扩建二期工程输水管线工程K2+000—K7+800输水管线工程,主要是为**市区供水,解决市区缺水问题。该工程位于**市鸡东县境内哈达水库下游,其地形为两山夹一沟狭长地带,其地势低洼大多为水田地并有一条河,地下水位较高。该工程包括构成沟槽土方开挖,PCCP管道安装,排气阀、排泥阀、蝶阀安装,排气井、排泥井、湿井、蝶阀井砼浇筑及沟槽土方回填等项工作。管道设计采用标准型式的内衬式预应力钢筒砼管(简称PCCP)D800、P=1.0MPa,双胶圈密封,管道基础为素土基础,管道试验压力均不大于1.5MPa。管道水平、竖向转角及阀井段连接采用钢制D800×9、D219×9钢管和相应的钢制弯头及相应承口插口连接件与管道连接。钢制钢管和相应的钢制弯头与相应承口插口连接件采用法兰连接,然后通过承口插口连接件与PCCP管道连接。钢管及钢制管件内防腐采用高效无毒环氧瓷漆,外防腐采用环氧煤沥青漆加强级防腐。材料由建设单位采购供货。 1.3工期要求:工期180天 1.4工程质量:达到合格要求。 二、编制依据 2.1设计的给水图纸 2.2《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97

给水管道施工组织设计

工艺流程 球墨铸铁管道施工工艺流程:测量放线T沟槽开挖、验槽T管道垫层 及工作坑T下管、稳管T对口T检查井施工T水压试验T沟槽回填 4. 2.1沟槽开挖 ⑴管道沟槽底部开挖宽度 ①管道沟槽底部开挖宽度按下列法确定:B=D1+2(b1+b2+b3) 式中:B—管道沟槽底部的开挖宽度(mm); D1—管道结构的外缘宽度(mm);b1—管道一侧的工作面宽度(mm);b2 —管道一侧支撑厚度,可取150mm —200mm ;b3 —现场现浇混凝土或钢筋混凝土管渠一侧模板的厚度(mm)。 ②管道一侧预留工作宽度见下表 ⑵沟槽边坡的确定 沟槽开挖深度在5m以时,沟槽边坡按1:0.33开挖。 沟槽开槽采用机械为主,人工配合的式进行。开槽前向挖掘机司机、测量员、施工人员进行技术交底和安全技术交底。对地下障碍物细心核查,必要时人工挖探坑,探明各种障碍物的走向、管径、结构尺寸、高程等情况,并在施工中对现况障碍物采取必要的保护措施。 槽边堆土:不适宜回填的土应随挖随弃。可以用于回填的土,在现场允的情况下尽量在槽边堆放。堆土距槽边不小于2m,推土高度不大于1m 在适当距离留出工程材料运输通道、井点干管位置及排管的足够宽度。表层土与下层生土分开堆置,要便原土原层回填时的装卸和运输。 机械开挖时地下障碍物外沿各 1.5m必须由人工开挖,测量人员随挖

随测,设计槽底以上预留20cm由人工清槽,禁超挖。人工清槽,自检合格后,首段报甲、设计、监理、市政管理处、地质勘察部门联合验槽。如遇地基承载力不足时,请有关各协商确定处理办法。 4. 2.2验槽 基底标高、坡度、宽度、轴线位置、基底土质必须符合设计要求。 4. 2.3球墨铸铁管道施工法 423.1管道垫层及工作坑 ⑴ 管道垫层:直埋段管道铺设砂垫层,砂垫层的平整度、高程、厚度、宽度、密实度应符合设计要求。 ⑵ 工作坑:砂垫层检查合格后,人工挖管道接口工作坑,对管工作坑每个接口设一个。 4.2.3.2 下管 ⑴管材的吊装、运输与存放 ①吊装:采用两点法吊装,平起平放。吊具与管子衬接触应垫缓冲垫, 以防钓具将衬损伤。起吊时吊绳长度要足够,吊点处绳间夹角小于60。为 宜。 ②运输:管底部要有弧形垫木,垫木与管子之间垫有橡胶垫,同时用钢丝绳将管子固定在车厢上,用紧线器或手拉倒链将钢丝绳拉紧,防止运输途中管子移动。 钢丝绳与管子之间应垫有软垫,或将捆绑用的钢丝绳套胶管,这样对管外防腐涂层起到保护作用。管子前端与车厢间垫木,防止运输途中管子前窜碰撞。 ③管材的存放:管子运到施工现场后,应将管材存放在施工便道外侧和下管吊车旋转半径围之,单根顺槽码放,管下垫150mm x 150mm的两根木。管材摆放时承插口的位置相对而放,留有间距。曲线段存放管材,平 面布置同直线段,只是管的间距不同,按管存放在曲线侧或外侧而定。 ④管材附件的保管 a、胶圈:橡胶圈应放在室(干燥、阴凉、避光处)保存,保存时应避免扭曲。从包装取出后尽快使用,未使用的一定要及时用原包装包好,防止胶圈粘土上油或其他腐蚀性溶剂等。 b、螺栓:从包装中取出的螺栓、螺母不得直接放在地上,必须放在指 定的容器中搬运保存。螺栓、螺母应轻拿轻放,禁止丢放,以免丝扣和涂层损伤。

雨污水管线施工方法

雨污水管线施工方法 雨污水管线施工方法提要:雨、污水管道基础为120°砼和3600基础,承插接口和平接口,安管施工程序如下:支平基模板→浇筑平基砼 于 雨污水管线施工方法 (1)沟槽开挖 对于挖方路段,先形成路槽后进行沟槽的开挖;对于填方路段,也要先填方形成路槽后,然后再开挖。 排水管道采用机械挖掘,首先按设计沟槽中心线放样,然后根据排水管及其基础外廓尺寸,再根据管道埋深及土质情况,综合确定放坡系数,并用灰线洒出边线。管沟开挖剖面见下图: 沟槽底宽要满足管道安装人员操作的要求,沟槽开挖严禁超挖,随挖随进行测量,接近设计槽底时改由人工挖掘并进行修坡。沟槽开挖完成后,经监理工程师进行验收合格后,进行下道工序的施工。 (2)管道施工 雨、污水管道基础为120°砼和3600基础,承插接口和平接口,安管施工程序如下:支平基模板→浇筑平基砼→下管→稳管→接口→支管座模板→浇筑管座砼→养护→检查井→闭水→回填。 沟槽形成经验收合格后,支设基础砼模板浇筑基础平基c1层。基础施工前由测量人员用经纬仪定出管道中心线,并在中心桩上测出高程,底板高程要严格控制,在c1层砼强度达到5mpa后,对其表面进行打毛并清洗。排水管直径为DN600~DN1350,管道采用汽车吊下管,下管必须有专人指挥,应根据沟槽宽度、深度、土质等环境情况,确定吊车距槽边的距离、管材存放、行车路线等。下管时沟槽两侧不得有人,以确保安全。松软地面用方木铺垫进行加固,以确保停放平稳。 管道安装时,根据控制桩控制流水面高程并稳固。稳管时以管内径底标高为准。调整管子高程量,所用垫块必须坚固,垫块可用砖、石块或预制砼楔形垫块稳管。并保证垫块放置平稳,管道中心控制采用边线法或中线法,并保证平面位置符合要求。稳管顺序从下游排向上游,承插式管道承口朝上游,插口朝下游,稳管时保证以下质量要求:○1管中心位置允许偏差20mm; ○2管底高程允许偏差±10mm; ○3相邻两节管口内底高差不大于3mm。

雨污水管道施工方案

雨污水管道工程施工方案 Ⅰ、工程概况 1、编制依据 1)施工图设计图纸及有关图集; 2)现场踏勘调查所获得的工程地质,水文地质,当地资源等调查资料 3)《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 4)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008 5)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 2、工程概况 1)、人文路(郑民高速辅道-航海路东延)位于中牟县汽车产业集聚区,为中牟县的一条南北向城市主干路,工程南起郑民高速辅道,北至航海路东延,全长米。沿线与郑民高速辅道,宏达路,远航路,华阳路,轩城大道,正中大道,比克大道,万洪公路,渠南路,航海路东延相交,其中华阳路,轩城大道,比克大道,渠南路为规划路,万洪公路为现状道路,郑民高速辅道,宏达路,远航路,正中大道及航海路东延为同期设计道路。本工程规划红线为60米,四幅路形式,双向六车道,标准断面型式为:60m(红线) -5m(人行道) -7m(慢车道)(绿化带)(快车道)-8m(绿化带)(快车道) (绿化带)-7m(慢车道) -5m(人行道)。同调整前设计相比本次人文路道路工程新增3条规格道路,分别为轩城大道,比克大道及渠南路,原顺利路调整为宏达路,规划一路调整为华阳路,纬五路调整为正中大道、盛原路调整为航海东延,九区大道取消,同时对部分路口高程也进行了调整。 本工程范围起于万洪公路,终于规划的航海路东延,实施范围;K3++400全长米。 2)、本标段共分为7个雨水系统: (1)、郑民高速辅道-宏达路段:收集沿线雨水后向北排入宏达路已设计2*d1000雨水管,然后继续向东排放,本段设计管径2*d600~2*d800; (2)、宏达路-远航路:收集沿线雨水后向北排入远航路已设计2*B*H=2*1400*1200雨水盖板渠,然后继续向东排放,本段设计管径2*d600~2*d800; (3)、远航路-正中大道:收集沿线雨水后并传输轩城大道上游雨水后向北正中大道已设计2*B*H=2*2000*1600雨水盖板渠,然后继续向东排放,本段设计管径2*d600~2*d1000; (4)、正中大道-比克大道:收集沿线雨水后向南排入正中大道已设计

某市政供水管网工程施工组织设计

目录第一章编制依据及原则 第二章工程概况及特点 第三章施工总体目标 第四章施工部署 第五章施工准备 第六章施工总进度计划 第七章施工总平面布置 第八章施工测量 第九章土石方施工 第十章构筑物施工 第十一章道路 第十二章设备安装 第十三章保证工程质量的措施 第十四章工期保证措施 第十五章施工协调管理 第十六章安全文明施工及环境保护措施第十七章管线保护方案及措施 第十八章季节性施工和成品保护措施

第十九章四新技术应用及成本管理 第二十章服务与保修及档案资料管理 附表四:拟投入本标段的主要施工设备表 附表五:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表六:劳动力计划表

第一章编制依据及原则 1.1、编制依据 由某工程管理(集团)有限公司编制的《某区水厂扩建项目北部新城供水管网一期工程》及相关答疑。 由工程集团某市设计研究院设计的招标图纸。 我单位自行踏勘现场、调查咨询资料。 根据某区北部新城供水管网工程所处位置、环境,结合我公司现有机械设备、机具、周转材料及施工技术力量等。 《中华人民共和国建筑法》 《某市市建筑管理条例》 ISO9001:2000标准的质量管理体系,我司《程序文件》和《质量手册》。 国家及地方现行施工验收规范、操作规程、质量检验评定标准和安全检查标准。 2002年国家颁布的《工程建设标准强制性条文——房屋建筑部分》《建设工程质量管理条例》。 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002) 《砌体结构设计规范》(GB50003-2001) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

雨污水管道施工方案要点

长园(南京)智能电网设备工业区(一期) 工程 现场临时雨污水管道施工方案 编制人:

审批人: 编制单位: 编制日期: 录目..................................3一、编制依据及工程概况............................................3二、管道施工........................................7三、施工进度计划..................................8四、质量保证体系及措施 01五、安全保证体系及措施................................. 11六、文明施工保证措施................................... ........................ 13七、环境保护及防止施工扰民措施4................................... 1八、雨季施工施工措施

一、编制依据及工程概况编制依据1.1 页 15 共页 2 第 智能电网设备工业区(一期)施工现场临时雨污排水工程施工图纸;南京)? 长园( 国家、行业及江苏省颁发的施工及验收规范、工程质量检验评定标准及相关法规等;?公司《质量、环境和职业健康安全管理手册》和程序文件;?本工程的现场条件、施工特点及类似工程的施工经验;?我公司现有资源和其它可利用资源;?工程概况1.2 本施工区域的排水工程主要包括地面道路、基坑及绿化带的雨污排水。现考虑雨污水 管道采用开槽埋管施工。地面道路排水1.3 1、管材及连接方式管道连接方式为承插式橡胶圈柔性UPVC双壁波纹管,~ D400的雨、污水管采用D200 接口,开槽埋管施工。、雨、污水检查井施工2重型球墨铸铁圆形700雨、污水管道上的检查井采用砖砌圆形检查井;井盖均采用φ厚素混凝土加固。0.7m的排水管道需外裹浇200mm井盖。覆土深度小于、管道基础3;当地基的土质较100mm 管道基础采用垫层基础。一般的土质垫层为中粗砂,厚度为的碎石,上面再40mm5~差或槽底处于地下水位以下时,垫层需增加150mm、颗粒尺寸为的粗砂。铺100mm 管道基础应在承载力达到 管道地基支撑强度要求的原状土地基或经处理后的地基上。二、管道施工 1、施工工艺 施工准备→测量放样→沟槽开挖→基底覆砂(管道基础施工)→管道排放→ 接口施工→检查井施工→闭水试验→沟槽覆砂。 2、测量放样 2.1 轴线测设 根据设计图测设管道中心线和检查井中心位臵,设立中心桩。管道中心线和检查井中心位臵经复核后方可在施工中使用。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽定出边线,开挖前用白粉划线来控制。在沟槽外检查井位臵的两侧设臵控制桩,并记录两桩至检查井中心的距离,以备校核。 2.2 标高测设 页 15 共页 3 第 将经纬仪架设在先前放样好的固定桩位上,将整条线贯通,然后在每个龙门架上用红油漆标注,再进行复测,最后用铁钉固定在轴线位臵的龙门架横板上。用水

室外雨污水管网专项施工方案全解(20191218122046)

第一章、工程概况及特点 1、工程概况 1、本项目为“中原工学院教职工住宅小区”建设地点位于郑州市龙湖镇,泰山路与龙泊 南路交叉口,包括16栋18层住宅楼、附属用房及物业、公厕地下车库,本子项目工程为“中原工学院教职工住宅小区弘德苑博学苑基础设施”设计人数3381人,生活给水泵房、消防泵房、生活水池均在地下车库内,管线沿车库顶板敷设。 2建筑结构使用年限:50年。建筑结构安全等级:二级。地基基础设计等级:丙级。 3、抗震设计: 3.1建筑抗震设计类别:标准设防类(简称丙类) 3.2抗震设防烈度:7度 3.3设计地震分组:第二组 3.6建筑场地类别:Ⅱ类 3.7框架抗震等级:三级 第二章、编制依据 2.1、国家颁发的有关规范、规程和标准。 图集:08SS523 序号代号规范、标准名称备注 1 GB50015-2003 建筑给水排水设计规范国标 2 GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范国标 3 GB50014-2006 室外排水设计规范国标 4 GB50013-2006 室外给水设计规范国标 5 DG/TJ08-308-2002 埋地塑料排水管道技术规程 2.2、设计施工图及国标图集。 第一节、材料及机具准备 1、主要机具

序号名称规格用途 1 钢尺5、10、30、50米测量直线长度 2 水准仪测量标高 3 挖土机挖基坑、管沟 4 电动葫芦调运石块 5 石材切割机切管沟槽 6 水钻修扩管井 7 撬棍安装管道 2、主要材料 A、 HDPE双壁波纹管 B、橡胶密封圈; C、润滑剂; D、井盖(防护井盖、塑料井盖) E、检查井(砖砌) 3、原材料的选用 1)本工程使用的工程材料,除应由厂家提供的质保书外,还应按设计、施工规范进行抽样检验,并提前向有关部门进行材料报验。 2)所有材料规格样式选定前应由甲方、监理、施工方三方同意。 第二节、施工作业条件 1、认真作好设计图纸会审,认真熟悉施工图纸及有关技术资料。 2、认真作好技术、质量、安全交底,并认真熟悉排水管道安装施工工艺的操作方法,并做好相应的交底记录。 3、有经批准的施工方案或施工组织设计。 4、清除作业施工场地的障碍物。 5、管材、配件及辅助材料均须进场到位。 6、管材及机具均须备齐,并经检验合格并运进现场。 第三节、主要施工顺序 因现场目前有市政道路进场施工,为避免工作面交叉,需要合理安排施工顺序,才能保证正常施工,拟采用如下施工顺序:

供水管网施工组织设计(完整版)

吴江区农村低压供水管网改造工程第二批14标:平望镇平安村、联合村低压 供水管网改造 施工组织设计 编制:郭继明 审核:姚烨 审批:黄振华 编制单位:吴江市双龙市政建设有限公司 编制日期:二○一七年四月八日

施工组织设计/施工方案报审表B.0.1工程名称:平望镇平安村、联合村低压供水管网改造工程编号:B.0.1- 第五版表江苏省住房和城乡建设厅监制

第一章编制说明和依据 (4) 第二章工程概况 (5) 第三章工程特点与施工条件 (17) 第四章施工组织与管理 (19) 第五章施工方案及主要技术措施 (30) 第七章施工工期及施工进度计划 (74) 第八章施工进度计划保证措施 (74) 第九章质量目标及质量保证措施 (80) 第十章文明施工及环保措施 (86) 第十一章安全生产施工措施措施 (90) 第十二章工程成本节约措施 (94) 第十三章主要施工机具装备计划 (95) 第十四章劳动力安排计划 (96) 第十五章备案验收与回访保修 (97) 附表1:施工临时用地计划 (118) 附表2:施工总进度计划 (120)

第一章编制说明和依据 第一节编制说明 1、本施工组织设计是为吴江区农村低压供水管网改造工程组织施工、技术管理、质量安全管理所提供的指导性文件。根据对人员、机械、材料、环境的调配、质量要求、进度安排等方面统一部署的原则,严格按照工程招标范围和招标文件的要求进行编制。 2、根据本工程设计特点,功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量高度责任感,我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。 3、公司高度重视本供水管网工程施工组织设计的编制,由项目经理带领准备参加施工的有关人员组成方案编制专业小组,采用“对比优化,博采众长”的编制思路,力求本方案重点突出,具有针对性、可操作性强。 第二节编制依据 1、编制依据 1.1南通市市政工程设计院有限责任公司对吴江区农村低压区管网改造工程施工图及技术规定; 1.2公司现有的技术装备、技术素质、质量安全体系程序文件、工程经历等自身条件; 1.3对施工现场和周围环境实际踏勘获得的资料和数据; 1.4建设单位提供的管网《岩土工程勘察报告》 1.5相关的劳动、材料、机械定额; 1.6国家现行有关建筑安装工程施工及验收规范(规程)及江苏省颁发的相应的规程和文件: 《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012 《城市供水管网漏损控制及评定标准》CJJ90-2002 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2012 《工程测量规范》GB50026-2007 《砌体工程施工及验收规范》GB50203-2011 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—2008); 《给水排水构筑物工程施工及验收规定》(GB50141—2008); 《生活饮用水卫生标准》(GB5749——2006); 《城市供水水质标准》(CJ/T206——2006); 《埋地聚乙烯给水管道工程技术规范》(CJJ101——2004); 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202——2002); 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002); 《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003);

某市政给排水管道施工组织设计

某市政给排水管道施工组织设计 一、工程概况 本工程位置在xxx,xxx,由四个工作段组成:xx路、xx大街、xx大街、xx大街。工程项目为配合施工道路的给水、排水、雨水工程。本工程为分包单位,其中的土方工程不包括回填土方,其主要工程量如下: 1,xx路:挖土方=22900立方米;给水管道1500米(最大管直径500;最小管道直径100米);雨水管道1400米(最大管道直径1000,最小管道直径200);污水管道1300米(最大管道直径500,最小管道直径300);给水各类井44座;雨水各类井50个、篦子井133个;污水各类井60个 2,xx大街:挖土方=24500立方米;给水管道1100米(最大管直径500;最小管道直径100米);雨水管道1100米(最大管道直径1000,最小管道直径200);污水管道1100米(最大管道直径600,最小管道直径300);给水各类井29座;雨水各类井33个、篦子井47个;污水各类井44个 3,xx大街:挖土方=47200立方米;给水管道2100米(最大管直径500;最小管道直径100米);雨水管道2050米(最大管道直径1000,最小管道直径200);污水管道1700米(最大管道直径600,最小管道直径300);给水各类井53座;雨水各类井87个、篦子井196个;污水各类井76个 4,xx大街:挖土方=19500立方米;给水管道1000米(最大管直径300;最小管道直径100米);雨水管道1000米(最大管道直径1000,最小管道直径200);污水管道900米(最大管道直径500,最小管道直径300);给水各类井31座;雨水各类井36个、篦子井46个;污水各类井34个。 给水管道挖深一般都在1.5M左右;雨水管道和污水管道最浅处挖深2.7M、最深处挖深6M。 二、施工准备 《一》组织准备 1,项目经理部组织机构 我公司针对本工程的特点,安排有经验的项目经理负责本工程的全过程管理,并由经验丰富的管理人员组成项目经理部。 2,项目经理部管理人员职责划分 序号职务责任内容 1 项目经理负责本项目的全过程管理,对项目的安全、质量及文明施工负责代本公司对业主负责,

相关文档