文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 发电机复压过流(带记忆)

发电机复压过流(带记忆)

发电机复压过流(带记忆)
发电机复压过流(带记忆)

发电机复合电压过流(记忆)保护

一、保护原理

保护反应发电机电压﹑负序电压和电流大小,电流最好取自中性点侧,主要作为发电机相间短路的后备保护。当发电机为自并励方式时,过流元件应有电流记忆功能。

保护逻辑图见图一:

图一发电机复压过流保护逻辑图

二、一般信息

2.2出口信号定义

2.4保护出口压板定义

只发信,不出口跳闸

2.6投入保护

开启液晶屏的背光电源,在人机界面的主画面中观察此保护是否已投入。(注:该保护投入时其运行指示灯是亮的。)如果该保护的运行指示灯是暗的,在“投退保护”的子画面点击投入该保护。

2.7参数监视

点击进入发电机复合电压过流保护监视界面,可监视保护的整定值,电流,电压,以及负序电压计算值等信息。

三、保护动作整定值测试

3.1 相电流定值测试

无电压输入,低电压判据满足,分别输入三相电流,并缓慢增加,直至发电机复合电压过流保护出口动作,记录数据填表:

3.2 低电压定值测试

加某一相电流超过整定值,加CA相电压为额定电压,缓慢降低,直至发电机复压过流

3.3 负序电压定值测试

使某一相电流超过整定值,外加三相不平衡电压,直至发电机复压过流保护出口动作,记录数据填表:(注:因为低电压判据和负序电压判据为或门关系,测试负序电压定值时,请将低电压定值改小,再做此项测试)

3.4 动作时间定值测试

在发电机机端侧突然加1.5倍定值电流,记录动作时间。

3.5 电流记忆时间定值测试

分别在A、B、C相加电流使保护动作,突然撤掉电流,测试保护返回时间

保护出口方式是否正确(打“√”表示):正确□错误□

保护信号方式是否正确(打“√”表示):正确□错误□

电流记忆逻辑是否正确(打“√”表示):正确□错误□

发电机保护现象、处理

发电机保护1对于发电机可能发生的故障和不正常工作状态,应根据发电机的容量有选择地装设以下保护。 (1)纵联差动保护:为定子绕组及其引出线的相间短路保护。 (2)横联差动保护:为定子绕组一相匝间短路保护。只有当一相定子绕组有两个及以上并联分支而构成两个或三个中性点引出端时,才装设该种保护。 (3)单相接地保护:为发电机定子绕组的单相接地保护。 (4)励磁回路接地保护:为励磁回路的接地故障保护。 (5)低励、失磁保护:为防止大型发电机低励(励磁电流低于静稳极限所对应的励磁电流)或失去励磁(励磁电流为零)后,从系统中吸收大量无功功率而对系统产生不利影响,100MW及以上容量的发电机都装设这种保护。 (6)过负荷保护:发电机长时间超过额定负荷运行时作用于信号的保护。中小型发电机只装设定子过负荷保护;大型发电机应分别装设定子过负荷和励磁绕组过负荷保护。 (7)定子绕组过电流保护:当发电机纵差保护范围外发生短路,而短路元件的保护或断路器拒绝动作,这种保护作为外部短路的后备,也兼作纵差保护的后备保护。 (8)定子绕组过电压保护:用于防止突然甩去全部负荷后引起定子绕组过电压,水轮发电机和大型汽轮发电机都装设过电压保护,中小型汽轮发电机通常不装设过电压保护。 (9)负序电流保护:电力系统发生不对称短路或者三相负荷不对称(如电气机车、电弧炉等单相负荷的比重太大)时,会使转子端部、护环内表面等电流密度很大的部位过热,造成转子的局部灼伤,因此应装设负序电流保护。 (10)失步保护:反应大型发电机与系统振荡过程的失步保护。 (11)逆功率保护:当汽轮机主汽门误关闭,或机炉保护动作关闭主汽门而发电机出口断路器未跳闸时,从电力系统吸收有功功率而造成汽轮机事故,故大型机组要装设用逆功率继电器构成的逆功率保护,用于保护汽轮机。 发电机保护简介 1、发电机失磁保护失磁保护作为发电机励磁电流异常下降或完全消失的失磁故障保护。由整定值自动随有功功率变化的励磁低电压Ufd(P)、系统低电压、静稳阻抗、TV断线等判据构成,分别动作于发信号和解列灭磁。励磁低电压Ufd(P)判据和静稳阻抗判据均与静稳边界有关,可检测发电机是否因失磁而失去静态稳定。静稳阻抗判据在失磁后静稳边界时动作。

发电机及主保护简介

发电机及主保护简介 发电机是汽轮发电机组三大重要组成部分之一。 一、发电机工作原理:在定子铁芯槽内沿定子铁芯内圆,每相隔120o分别安放着放有A、B、C三相并且线圈匝数相等的线圈,转子上有励磁绕组(也称转子绕组)R-L。通过电刷和滑环的滑动接触,将励磁系统产生的直流电引入转子励磁绕组,产生稳恒的磁场。当发电机转子被汽轮机转子带动以n1(3000转每分钟)速旋转时,定子绕组(也称电枢绕组)不断地切割磁力线,在定子线圈中产生感应电动势(感应电压),发电机和外面线路上的负载连接后输出电压。 二、发动机的结构组成: 发电机通常由定子、转子、端盖及轴承等部件构成。 发电机定子的组成: 发电机定子主要由机座、定子铁芯、定子绕组、端盖等部分组成。 1)机座与端盖: 机座是用钢板焊成的壳体结构,它的作用主要是支持和固定定子铁芯和定子绕组。此外,机座可以防止氢气泄漏和承受住氢气的爆炸力。 在机壳和定子铁芯之间的空间是发电机通风(氢气)系统的一部分。由于发电机定子采用径向通风,将机壳和铁芯背部之间的空间沿轴向分隔成若干段,每段形成一个环形小风室,各小风室相互交替分为进风区和出风区。这些小室用管子相互连通,并能交替进行通风。氢气交替地通过铁芯的外侧和内侧,再集中起来通过冷却器,从而有效地防止热应力和局部过热。 端盖是发电机密封的一个组成部分,为了安装、检修、拆装方便,端盖由水平分开的上、下两半构成,并设有端盖轴承。在端盖的合缝面上还设有密封沟,沟内充以密封胶以保证良好的气密。 2)定子铁芯: 定子铁芯是构成发电机磁路和固定定子绕组的重要部件。为了减少铁芯的磁滞和涡流损耗,定子铁芯采用导磁率高、损耗小、厚度为0.5mm的优质冷轧硅钢片冲制而成。每层硅钢片由数张扇形片组成一个圆形,每张扇形片都涂了耐高温的无机绝缘漆。冲片上冲有嵌放线圈的下线槽及放置槽楔用的鸽尾槽。扇形冲片利用定子定位筋定位,通过球墨铸铁压圈施压,夹紧成一个刚性圆柱形铁芯,用定位筋固定在内机座上。齿部是通过压圈内侧的非磁性压指

电动机的主要保护及计算

电动机的主要保护及计算 一、速断保护 1.速断高值: 动作电流高定值Isdg 计算。 按躲过电动机最大起动电流计算,即: Isdg=Krel ×Kst ×In In=Ie/nTA 式中 Krel ——可靠系数1.5; Kst ——电动机起动电流倍数(在6-8之间); In ——电动机二次额定电流; Ie ——电动机一次额定电流; n TA —— 电流互感器变比。 2. 速断低值:按躲过区外出口短路时电动机最大反馈电流计算。厂用母线出口三相短路时,根据 以 往 实测,电动 机 反馈 电流 的 暂 态 值为 5.8 Isdd=Krel ×Kfb ×In=7.8In 式中 Krel ——可靠系数1.3; Kfb ——区外出口短路时最大反馈电流倍数,取Kfb=6。 3. 动作时间整定值计算。保护固有动作时间,动作时间整定值取: 速断动作时间: tsd=0s. 二、单相接地零序过电流保护(低压电动机) 1. 一次动作电流计算。有零序电流互感器TA0的电动机单相接地保护,一次三相电流平衡时,由 于三相电流产生的漏磁通不一致,于是在零序电流 2 互感器内产生磁不 平衡电流。根据在不同条件下的多次实测结果,磁不平衡电流值均小于0.005Ip(Ip 为平衡的三相相电流),于是按躲过电动机起动时最大不平衡电流计算,低电压电动机单相接地保护动作电流可取: I0dz=(0.05-0.15)Ie 式中 I0dz ——单相接地零序过电流保护一次动作电流整定值; Ie ——电动机一次额定电流。 当电动机容量较大时可取: I0d z =(0.05-0.075)Ie 当电动机容量较小时可取: I0d z =(0.1-0.15)Ie

省电力公司发电机保护整定计算课件

第一节概述 发电机的安全运行对保证电力系统的正常工作和电能质量起着决定性的作用,同时发电机本身也是一个十分贵重的电器元件,因此,应该针对各种不同的故障和不正常运行状态,装设性能完善的继电保护装置。 1故障类型及不正常运行状态: 1.1 故障类型 1)定子绕组相间短路:危害最大; 2)定子绕组一相的匝间短路:可能发展为单相接地短路和相间短路; 3)定子绕组单相接地:较常见,可造成铁芯烧伤或局部融化; 4)转子绕组一点接地或两点接地:一点接地时危害不严重;两点接地时, 因破坏了转子磁通的平衡,可能引起发电机的强烈震动或将转子绕组烧损; 5)转子励磁回路励磁电流急剧下降或消失,即发电机低励或失磁:从电 力系统吸收无功功率,从而引起系统电压下降,如果系统中无功功率储备不足,将使电力系统中邻近失磁发电机的某些电压低于允许值,破坏了负荷与各电源间的稳定运行,甚至可使系统因电压崩溃而瓦解。 6)发电机与系统失步:会出现发电机的机械量和电气量与系统之间的振 荡,这种持续的振荡对发电机组和电力系统产生有破坏力的影响;7)发电机过励磁故障:并非每次都造成设备明显破坏,但多次反复过励 磁,将因过热而使绝缘老化,降低设备的使用寿命。 1.2 不正常运行状态 1)由于外部短路引起的定子绕组过电流:温度升高,绝缘老化;

2)由于负荷等超过发电机额定容量而引起的三相对称过负荷,温度升 高,绝缘老化; 3)由于外部不对称短路或不对称负荷而引起的发电机负序过电流和过 负荷:在转子中感应出100hz的倍频电流,可使转子局部灼伤或使护环受热松脱,从而导致发电机重大事故。此外还会引起发电机100Hz的振动; 4)由于突然甩负荷引起的定子绕组过电压:调速系统惯性较大,在突 然甩负荷时,可能出现过电压,造成发电机绕组绝缘击穿; 5)由于励磁回路故障或强励时间过长而引起的转子绕组过负荷; 6)由于汽轮机主气门突然关闭而引起的发电机逆功率:当机炉保护动作或调速控制回路故障以及某些人为因素造成发电机转为电动机运行时,发电机将从系统吸收有功功率,即逆功率。危害:汽轮机尾部叶片有可能过热而造成事故。 2 汽轮发电机保护类型 1)发电机差动保护:定子绕组及其引出线的相间短路保护; 2)匝间保护:定子绕组一相匝间短路或开焊故障的保护; 3)单相接地保护:对发电机定子绕组单相接地短路的保护; 4)发电机的失磁保护:反应转子励磁回路励磁电流急剧下降或消失; 5)过电流保护:反应外部短路引起的过电流,同时兼作纵差动保护的后备保护; 6)阻抗保护:反应外部短路,同时兼作纵差动保护的后备保护; 7)转子表层负序电流保护:反应不对称短路或三相负荷不对称时发电机定子绕组中出现的负序电流;

配置发电机相间短路的后备保护

配置发电机相间短路的后备保护 2010-02-14 21:18:36 作者:loveg来源:电机维修网浏览次数:35 网友评论 0 条(1)发电机内部故障,而纵联差动保护或其他主要保护拒动时。 (1)发电机内部故障,而纵联差动保护或其他主要保护拒动时。 (2)发电机、发电机-变压器组的母线故障,而该母线没有母线差动保护或保护拒动时。 (3)当连接在母线上的电气元件(如变压器、线路)故障而相应的保护或断路器拒动时。发电机的后备保护方式有:低电压启动的过电流保护、复合电压启动的过电流保护、负序电流以及单元件低压过电流保护和阻抗保护。 1)低电压启动的过电流保护。发电机低压启动的过流保护的电流继电器,接在发电机中性点侧三相星形连接的电流互感器上,电压继电器接在发电机出口端电压互感器的相间电压上,在发电机投入前发生故障时,保护也能动作。低电压元件的作用在于区别是过负荷还是由于故障引起的过电流。 2)复合电压启动的过电流保护。复合电压启动是指负序电压和单元件相间电压共同启动过电流保护。在变压器高压侧母线不对称短路时,电压元件的灵敏度与变压器绕组的接线方式无关,有较高的灵敏度。 3)负序电流和单元件低压过流保护。发电机负序电流保护采用两段式定时限负序电流保护,由于不能反应三相对称短路,故加设单元件低压过流保护作为三相短路的保护;对于发电机-变压器组,宜在变压器两侧均设低压元件。两段式定

时限负序保护的灵敏段作为发电机不对称过负荷保护,经延时作用于信号。定时限负序电流保护作为发电机不对称短路的后备保护,它和单元件电压过流共用时间元件。 4)阻抗保护。发电机-变压器组阻抗保护一般接在发电机端部,阻抗元件一般为全阻抗继电器。但阻抗元件易受系统振荡及发电机失磁等的影响。阻抗元件的阻抗值整定,应与线路距离保护的定值配合,动作时间与所配合的距离保护段时间相配合。阻抗保护应有可靠的失压闭锁装置。由于动作时间较长,不设振荡闭锁装置。

高压电动机的保护一般有以下几种

高压电动机的保护一般有以下几种:速断保护、过负荷保护、起动时间过长保护、堵转保护、两段式负序过流保护、反时限负序过流保护、低电压保护、过电压保护、接地保护等。 电流速断保护反映的是电动机的定子绕组或引线的相间短路而动作。动作时限可整定为速断(无延时)或带较短的延时(一般为零点几秒)。其整定值应躲过电动机的起动电流。在电动机运行时任一相电流大于整定值,电流速断保护动作即动作于跳闸。 电动机起动时间这个参数一般是由电机厂家提供,然后设计人员根据厂家提供的电动机的几个参数来计算电动机的各个保护定值(一般计算定值需要由厂家提供以下几个参数:电动机的额定电流、额定功率、起动电流倍数、起动时间和铭牌上的其它参数等)。 起动时间过长保护的定值由设计给出,为一个电流定值,和一个动作于跳闸的延时时间。综保装置这样判断电动机是否为起动过程阶段:起动前电流为零,合上断路器后,电流瞬间增大,随着电动机转速的升高,电动机的电流逐渐减小,当电动机到额定转速后,电动机的电流也稳定在额定电流的附件(一般低于额定电流)。综保装置根据电流特征来判断电动机的状态。电动机的电流小于0.1倍的额定电流时,认为电动机处于停止状态。当从一个时刻t1(合上断路器那一时刻)开始,电动机电流从无到有,装置即认为电动机进入了起动状态。当电流由大变小,并稳定在t2时刻(额定电流附近),则认为电动机已经进入稳定运行状态。起动时间过长保护是在电动机起动过程中对电动机进行保护。而在电动机运行过程中,装置自动将起动时间过长保护退出。当在电动机起动过程中,任一相电流大于整定值,起动时间过长保护即经过延时而动作于跳闸相电流速断保护 1)速断动作电流高值Isdg Isdg = Kk / Ist 式中,Ist:电动机启动电流(A) Kk:可靠系数,可取Kk = 1.3 2)速断电流低值Isdd Isdd可取0.7~0.8Isdg,一般取0.7Isdg 3)速断动作时间tsd 当电动机回路用真空开关或少油开关做出口时,取tsd =0.06s,当电动机回路用FC做出口时,应适当延时以保证熔丝熔断早于速断保护。 4、电动机启动时间tqd 按电动机的实际启动时间并留有一定裕度整定,可取tqd =1.2倍实际启动时间。 修正:Isdg = Kk* Ist Pe=710KW,COS=0.8,CT:150/1A,零序:100/1A,启动时间按18S (CT变比要按照实际变比,有的二次侧可能是5A的,自己换算一下) 速断 躲过电机启动电流: Ie=710/(0.8×√3×6.3)=81.3A Izd=Kk×I_qd=(1.5×6×81.3)/150=4.9A

断相时的负序电流

1.负序电流的定义:正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。只要是三相系统,就能分解出上述三个分量(有点象力的合成与分解,但很多情况下某个分量的数值为零)。对于理想的电力系统,由于三相对称,因此负序和零序分量的数值都为零(这就是我们常说正常状态下只有正序分量的原因)。当系统出现故障时,三相变得不对称了,这时就能分解出有幅值的负序和零序分量度了。 2.我国有关规程对发电机正常运行负序电流的规定:汽轮发电机的长期允许负序电流为6% ~ 8%发电机额定电流;水轮发电机的长期允许负序电流为12%发电机额定电流。3.该定值规定了发电机在正常运行时所能承受的负序电流数值,对于发电机额定电流为是10189A的话,在发电机正常运行时负序电流就不能超过10189*8%=815A,此值为负序电流的限值,而不是实际发电机正常运行时的负序电流值。 4.根据国标《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB/T 14285-2006) 4.2.6.3 50MW及以上的发电机,宜装设负序过电流保护和单元件低压起动过电流保护。4.2.9对不对称负荷、非全相运行以及外部不对称短路引起的负序电流,应按下列规定装设发电机转子表层过负荷保护: 4.2.9.1 50MW及以上A值(转子表面承受负序电流能力的常数)大于等于10的发电机,应装设定时限负序过负荷保护。保护与4.2.6.3条的负序过电流保护组合在一起。保护的动作电流按躲过发电机长期允许的负序电流值和躲过最大负荷下负序电流滤过器的不平衡电流值整定,带时限动作于信号。 4.2.9.2 100MW及以上A值小于10的发电机,应装设由定时限和反时限两部分组成的转子表层过负荷保护。 定时限部分:动作电流按发电机长期允许的负序电流值和躲过最大负荷下负序电流滤过器的不平衡电流值整定,带时限动作于信号。 反时限部分:动作特性按发电机承受负序电流的能力确定,动作于停机。保护应能反应电流变化时发电机转子的热积累过程。不考虑在灵敏系数和时限方面与其它相间短路保护相配合。 5.根据国标《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB/T 50062-2008) (此规范适用于50MW及以下的发电机保护) 3.0.9 对不对称负荷、非全相运行以及不对称短路引起的转子表层过负荷,且容量为50MW、A值大于10的发电机,应装设定时限负序过负荷保护。保护装置的动作电流应按发电机长期允许的负序电流和躲过最大负荷下负序电流滤过器的不平衡电流值整定,并应延时动作于信号。

发电机负序电流保护

发电机负序电流保护 大容量的发电机,额定电流比较大,低电压启动的过电流保护,往往不能满足远后备灵敏度的要求。此外当电力系统发生不对称短路、断线、或负载不平衡等情况,发电机定子绕组中将产生负序电流,并将在转子铁芯、励磁绕组及阻尼绕组等部件上感应出倍频电压、电流,引起转子附加发热,危害发电机的安全运行 假设负序电流使转子发热是个绝热过程,则不使转子过热所允许的负序电流与持续时间的关系为 式中——在时间t内负序电流的均方根值(以发电机额定电流为基准的负序电流标幺值); ——流经发电机的负序电流; t——负序电流持续时间; A——发电机允许过热常数,其值与发电机型式和冷却方式有关。 1.定时限负序电流保护 (1) 原理接线对表面冷却的汽轮发电机和水轮发电机,大都采用两段式定时限负序过电流保护,其原理接线如图8—12所示。 图8—12 发电机负序电流及单项式低电压启动的过电流保护的原理接线图 (2) 负序电流的整定计算

1)启动电流的整定计算 动作于信号的保护部分(继电器3)按躲开发电机长期允许的负序电流和最大负荷时负序滤过器的不平衡电流整定,一般情况下取 动作于跳闸的保护部分(继电器4),保护的启动电流按下面两个条件整定。按转子发热条件整定,启动电流值为 式中A——发电机允许过热的时间常数。对非强迫式冷却的发电机,1s负序电流热稳定常数 对绕组内冷却的汽轮发电机,容量为200MW时,;对水轮发电机. T——值班人员有可能采取措施消除负序电流的时间,一般取120s,如值班人员在此时间内来不及消除产生负序电流的运行方式,则保护动作于跳闸。 对于表面冷却的发电机组,,代入上式后可得发电机的负序动作电 流. 动作于跳闸的负序动作电流还需与相邻元件的负序电流后备保护在灵敏度上相配合 式中——配合系数,取1.1; ——在计算运行方式下,发生外部故障时流过相邻元件(一般只考虑升压变压器的情况)的负序短路电流刚好与其负序电流保护的启动电流相等时,流经被保护发电机的负序短路电流(考虑有否分支系数)。 敏度校验 式中——被校验保护范围末端发生金属性不对称短路时,流过保护的最小负序电流。

发电机保护培训教材

发电机保护基础培训 一、概述 电力系统中,发电机是十分重要和贵重的电气设备,它的安全、稳定运行对电力系统的正常工作,用户的不间断供电,保证电能质量等方面都起着极其重要的作用。由于发电机是长期连续运行的设备,它既要承受机械动力,又要承受电流、电压的冲击,因而常常导致定子绕组和转子绕组绝缘的损坏。发电机在运行过程中,定子绕组和转子绕组极其励磁回路都有可能产生故障及不安全情况,因此,发电机应装设能反映各种故障的继电保护,另外,因锅炉或汽机系统故障而导致汽轮机保护动作于关闭主汽门,由于发电机吸收功率转变为电动机运行后,汽轮机鼓风损失,汽轮机尾部页片由于过热而被破坏,大型机组不允许这种状态运行,因而配置有防止发电机逆功率运行的逆功率保护,一般来说,发电机内部故障主要由定子绕组绝缘及转子绕组绝缘损坏而引起。 1、常见的故障有: 1)定子绕组相间短路 2)定子绕组单相匝间短路 3)定子绕组单相接地短路 4)转子及励磁回路一点或两点接地 发电机的主要异常运行有: 1)外部短路或系统振荡引起的发电机定子绕组过电流 2)定子绕组过负荷 3)励磁系统故障 4)定子绕组过电压 5)发电机逆功率运行 6)非全相运行或不对称运行 2、根据部颁DI400-91《继电保护和安全自动装置技术规程》的规定,电压在3KV 以上,容量在600MW以下的发电机对下列故障及异常运行方式应装设相应的保护装置: 1)定子绕组相间短路保护 2)定子绕组接地保护 3)定子绕组匝间短路保护 4)发电机外部相间短路保护 5)定子绕组过压保护 6)定子绕组过负荷保护 7)负序过流保护 8)励磁绕组过负荷保护 9)励磁回路接地保护 10)励磁电流异常下降或消失保护 11)定子铁芯过励磁保护 12)发电机逆功率保护 13)低频保护

发电机说明书..

RBC800G 系列数字式发电机保护装置 一 装置简介 1.1装置概述 RBC800G 系列数字式发电机保护装置采用高性能芯片支持的通用硬件平台,维护简便;全以太网通讯方式,数据传输快速、可靠;完全中文汉化显示技术,操作简捷。 基于防水、防尘、抗振动设计,可在各种现场条件下运行。 适用于容量为50MW 及以下的火力和水力发电机保护。 1.2装置主要特点 ? 摩托罗拉32位单片机技术,使产品的稳定性和运算速度得到保证 ? 保护采用14位的A/D 转换器、可选配的专用测量模块其A/D 转换精度更是高达24位,各项测量指标轻松达到 ? 配置以大容量的RAM 和Flash Memory ,可记录8至50个录波报告,记录的事件数不少于1000条 ? 可独立整定32套保护定值,定值切换安全方便 ? 高精度的时钟芯片,并配置有GPS 硬件对时电路,便于全系统时钟同步 ? 配备高速以太网络通信接口,并集成了IEC870-5-103标准通信规约 ? 尽心的电气设计,整机无可调节器件 ? 高等级、品质保证的元器件选用 ? 优异的抗干扰性能,组屏或安装于开关柜时不需其它抗干扰模件 ? 完善的自诊断功能 ? 防水、防尘、抗振动的机箱设计 ? 免调试概念设计 1.3功能配置 表1 本系列产品的型号及功能配置表 功能 RBC801G RBC802G 差动速断 √ 比率制动式差动 √ CT 断线闭锁差动 √ CT 断线告警 √ 定子过电压保护 定子接地保护 过负荷告警 √ 反时限过流保护 √ 横差保护 √ 失磁保护 √ 转子一点接地保护 √ 转子二点接地保护 √ 复合电压过流保护 √ 反时限负序过流保护 √ PT 断线告警 √ 发电机断水(开关量) √ 发电机热工(开关量) √ 发电机励磁事故(开关量) √ 主汽门关闭(开关量) √ 其它备用非电量开入 √ √ 遥控功能压板 √ √ GPS 对时 √ √ 远方管理 √ √ 二 技术参数 2.1 额定参数 2.1.1额定直流电压: 220V 或110V (订货注明) 2.1.2 额定交流数据: a) 相电压 3/100 V b) 线电压 100 V c) 交流电流 5A 或1A (订货注明)

高压电动机负序电流保护的整定计算的探讨

高压电动机负序电流保护的整定计算的探讨 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

高压电动机负序电流保护整定计算方法的探讨 摘要随着电力系统自动化程度的不断提高,电机大量采用综保装置, 其保护功能较原电磁型电动机保护增强、增多了许多。本文将通过对电动机负序电流产生原因和对保护的影响进行分析,对高压电动机综合保护的定值整定方法进行了探讨。经过多年的运行实践, 证实了按介绍的方法进行整定比较合理,保护都能正确动作。 关键词电动机负序电流定值计算 1、电动机负序电流产生的原因 由于综合保护采用了负序电流来实现断相等保护功能,在保护的整定计算中必须考虑以下因素:外部不对称故障产生的负序电流对保护的影响;母线电压不平衡产生的负序电流对保护的影响;CT断线的影响;不对称短路故障对速断保护灵敏度的影响。 电网参数不对称 电网参数不对称包括正常运行时的电源电压不平衡和外部不对称短路产生的不对称电压。这2种情况下都会产生负序电流。 a.正常运行时不平衡电压产生的负序电流

设正常运行时不平衡电压所产生的负序电压为U 2,此时电动机回路的负序电流为: N ST N sc N sc U U I U U Z U Z U Z U I 22222_?=?=≈= 式中:I st 为电动机额定电压下的启动电流;Z -为负序阻抗;Z SC 为启动阻抗;U N 为电动机的额定电压。 由式(1)可知,由于电动机的启动电流I st 可达额定电流的5~8倍,因此,只要有很小的负序电压存在,也会产生较大的负序电流。 例如,设U 2=0.05 U N ,由于I st =5~8I N ,代入式(1)可得: I 2=(5~8)I N (0.05U N /U N )=(0.25~0.4)I N 即只要存在额定电压5%的负序电压,将会在电动机中产生达25%~40%额定电流的负序电流。 b .外部不对称短路产生的负序电流 如果在电动机所属高压母线上或靠母线很近的其它设备上发生两相短路,将在非故障的电动机回路上产生很大的负序电流。 设在电动机所在高压母线上发生BC 相短路。忽略系统阻抗的影响,这时 U a =E 1,U b =U c =-E 1/2

电动机的主要保护及计算

电动机的主要保护及计算 一、速断保护 1.速断高值: 动作电流高定值Isdg 计算。 按躲过电动机最大起动电流计算,即: Isdg=Krel ×Kst ×In In=Ie/nTA 式中 Krel ——可靠系数1.5; Kst ——电动机起动电流倍数(在6-8之间); In ——电动机二次额定电流; Ie ——电动机一次额定电流; n TA —— 电流互感器变比。 2. 速断低值:按躲过区外出口短路时电动机最大反馈电流计算。厂用母线出口三相短路时,根据 以 往 实测,电动 机 反馈电流 的 暂 态 值为 5.8 Isdd=Krel ×Kfb ×In=7.8In 式中 Krel ——可靠系数1.3; Kfb ——区外出口短路时最大反馈电流倍数,取Kfb=6。 3.动作时间整定值计算。保护固有动作时间,动作时间整定值取: 速断动作时间: tsd=0s. 二、单相接地零序过电流保护(低压电动机) 1. 一次动作电流计算。有零序电流互感器TA0的电动机单相接地保护,一次三相电流平衡时,由 于三相电流产生的漏磁通不一致,于是在零序电流 2 互感器内产生磁不 平衡电流。根据在不同条件下的多次实测结果,磁不平衡电流值均小于0.005Ip(Ip 为平衡的三相相电流),于是按躲过电动机起动时最大不平衡电流计算,低电压电动机单相接地保护动作电流可取: I0dz=(0.05-0.15)Ie 式中 I0dz ——单相接地零序过电流保护一次动作电流整定值; Ie ——电动机一次额定电流。 当电动机容量较大时可取: I0d z =(0.05-0.075)Ie 当电动机容量较小时可取: I0d z =(0.1-0.15)Ie

电机负序保护

电机负序保护 电动机负序电流的整定是按照额定状况下整定的, 在正常运行时,一次回路缺相负序电流为额定电流的0.9-1.1倍,CT二次回路断线时负序电流为额定电流的0.577倍,因此一般取负序电流 I2dz=0.8Ie 电动机负序电流的整定是按照额定状况下整定的, 在正常运行时,一次回路缺相负序电流为额定电流的0.9-1.1倍,CT二次回路断线时负序电流为额定电流的0.577倍,因此一般取负序电流 I2dz=0.8Ie 负序保护,主要通过测量电动机的负序电流来实现。电源电压的不平衡将会在电动机绕组中产生负序电流,该电流的值取决于电动机的负序阻抗对正序阻抗的比值,此比值大致是正常满负荷电流对启动电流之比,例如,一台启动电流为6倍额定电流的电动机,电源电压有5%的负序,将引起大约30%的负序电流。由于负序电流在转子中感应涡流,引起电动机过热,为了保护转子不受不平衡电流损害,过热(过负荷)保护在它的动作方程中加入了负序电流热效应系数K2,对于严重的不平衡,诸如断线或反相,必须提供快速保护--单独的不平衡保护。 电动机启动时由于CT饱和等因素容易造成波形失真,从而造成负序保护误动作,本装置的负序动作电流和时限的整定值在电动机启动前后可分别整定。为了保护电动机断相或反相,启动结束后的典型的负序动作电流整定值I2ZD=Is是合适的(Is为电动机额定工作电流),启动过程中的负序动作电流整定值可根据启动试验测量的最大负序电流来确定。 负序动作电流整定值I2ZD的整定范围启动时为0.50~40.0A,启动结束后为0.2~20.0A,级差均为0.01A ,当I2>I2ZD 时启动负序保护。 负序保护动作时间按电流/时间反时限动作特性,用负序保护时间常数T2(整定范围为0.80~4.00秒,级差0.04秒)来表示,启动时和运行时分别整定。负序保护动作时间t2和负序保护时间常数T2的关系可用下面的公式表示: t2 = T2×I2ZD/ I2 秒 在整定比较灵敏(典型为I2 =(0.2~0.4)Is)时,采用动作时间较长的整定值。 注意:当保护应用于FC回路时,保护功能选择中的‘FC方式’必须选择为‘ON’,此时负序保护的最小动作时间为0.3S。 当保护动作时装置跳闸出口动作,同时‘保护’指示灯点亮,液晶显示器背光点亮并闪烁显示‘负序保护动作’字样。 本保护在保护CT断线及‘自检故障’发生时被闭锁。 为了保护电动机断相或反相,典型的负序动作电流整定值I2ZD=Is是合适的(Is为电动机额定工作电流),希望作为灵敏的不平衡保护时,可取I2ZD=(0.2~0.4)Is。电动机启动时由于CT饱和等因素容易造成波形失真,从而造成负序保护误动作,可根据启动试验测量的最大负序电流整定启动时负序动作电流。 运行时负序保护时间常数T2的整定应躲过电动机外部两相短路时母线进线开关的切除时间,一般取T2=0.8S,在整定得比较灵敏(典型为I2ZD=(0.2~0.4) Is)时,采用时间常数较长的曲线如T2=1.6S。启动时负序保护时间参数T2按照启动时保护不误动原则整定。

发电机保护原理资料讲解

发电机保护原理

发电机保护原理 大型发电机的造价高昂,结构复杂,一旦发生故障遭到破坏,其检修难度大,检修时间长,要造成很大的经济损失。例如,一台20万kW的汽轮发电机,因励磁回路两点接地使大轴和汽缸磁化,为退磁需停机1个月以上,姑 且不论检修费用和对国民经济造成的间接损失,仅电能损失就近千万元。大机组在电力系统中占有重要地位,特别是单机容量占系统容量较大比例的情况下,大机组的突然切除,会给电力系统造成较大的扰动。因此,发电机的安全运行对电力系统的正常工作、用户的不间断供电、保证电能的质量等方面,都起着极其重要的作用。 1.发电机故障形式 由于发电机是长期连续旋转的设备,它既要承受机身的振动,又要承受电流、电压的冲击,因而常常导致定子绕组和转子线圈的损坏。因此,发电机在运行中,定子绕组和转子励磁回路都有可能产生危险的故障和不正常的运行情况。一般说来,发电机的故障和不正常工作情况有以下几种: (1)定子绕组相间短路故障:定子绕组相间短路故障是对发 电机危害最大的一种故障。故障时,短路电流可能把发 电机烧毁。

(2)定子绕组匝间短路:定子绕组匝间短路时,在匝间电压 的作用下产生环流,可能使匝间短路发展为单相接地短 路和相间短路。 (3)定子绕组接地故障:定子绕组的单相接地故障是发电机 内较常见的一种故障,故障时,发电机电压系统的电容 电流流过定子铁心,造成铁心烧伤,当此电流较大时将 使铁心局部熔化。 (4)励磁回路接地故障:发电机励磁回路一点或两点接地时, 一般说来,转子一点接地对发电机的危害并不严重,但 一点接地后,如不及时处理,就有可能导致两点接地,而发生两点接地时,由于破坏了转子磁通的平衡,可能 引起发电机的强烈振动,或将转子绕组烧损。 (5)定子绕组过负荷:超过发电机额定容量运行形成过负荷 时,将引起发电机定子温度升高,加速绝缘老化,缩短 发电机的寿命,长时间过负荷,可能导致发电机发生其 他故障。 (6)定子绕组过电压:调速系统惯性较大的发电机,如水轮 发电机或大容量的汽轮发电机,在突然甩负荷时,可能 出现过电压,造成发电机绕组绝缘击穿。 (7)定子过电流:由于外部短路或系统振荡而引起定子过电 流时,也将引起发电机定子温度升高,加速绝缘老化等

发电机保护说明书

NSC 554U 数字式发电机保护装置 说明书 南京南自四创电气有限公司 20012年6月 *本说明书可能会被修改,请注意最新版本资料

目次 1装置简介 (1) 2 装置硬件构成 (2) 2.1 交、直流输入模件 (2) 2.2 主处理模件 (2) 2.3 人机对话模件 (3) 2.4 输出及信号模件 (2) 3 技术指标 (5) 3.1运行环境 (5) 3.2 额定参数 (5) 3.3 装置技术参数 (5) 4 绝缘性能 (6) 4.1 绝缘电阻 (6) 4.2 介质强度 (6) 4.3 冲击电压 (6) 4.4 耐湿热性能 (6) 4.5 抗电磁干扰性能 (6) 4.6 机械性能 (6) 5 保护原理 (7) 5.1发电机纵差保护 (7) 5.2发电机定子接地保护 (9) 5.3 发电机过电压保护 (10) 5.4 发电机静稳失磁保护 (11) 5.5 发电机定时限负序过流保护 (14) 5.6 发电机过负荷保护 (15) 5.7 发电机叠加直流式转子一点接地保护 (16) 5.8 发电机谐波序电压式转子两点接地保护 (17) 5.9 发电机频率异常保护 (18) 5.10发电机逆功率保护 (19) 5.11发电机复合过流(记忆过流)保护 (20) 5.12 非电量保护(发电机热工保护、灭磁联跳保护、LCB温度高保护) (21) 6 定值清单 (222) 7装置背板布置图 (2224)

1 1装置简介 NSC 554U 发电机保护装置专为小型中型汽轮发电机、水轮发电机、燃气轮发电机等发电机机组设计,且并能满足电厂自动化系统的要求。 保护装置CPU 的保护功能配置表 功能 NSC554U 发电机差动保护 √ 发电机过电压保护 √ 发电机失磁保护 √ 发电机复合电压过流保护 √ 发电机频率保护 √ 发电机转子一点接地保护 √ 发电机转子两点接地保护 √ 发电机定子接地保护 √ 发电机逆功率保护 √ 发电机非电量保护 √ TA 、TV 断线保护 √ ※ 注:装置配有一套完整操作回路,无须单独配置发电机出口断路器操作箱;装置的保护出口方式可由定值整定。 装置的特点: ● 装置的主处理器为Motorola32位微处理器,速度快、可靠性高、资源丰富、扩展余地大 ● 整面板240×128大屏幕液晶显示器,全汉化操作、显示,人机界面友好 ● 多种通信接口,预留RS-232、RS-485/422、CAN ,以太网,可以很方便地与本站或远方系统进行 高速通信 ● A/D 转换精度高、速度快,且无需可调部件,装置自动对采样精度进行调整 ● 完善的软硬件watchdog 自检功能,CPU 故障时自动闭锁出口 ● 装置采用背插式结构,实现了强弱电分开,大大提高了装置的抗干扰性能 ● 调试功能全面、丰富,调试简单

负序过电流知识

负序过电流知识 电动机负序电流保护动作原因讨论? 电动机保护在实际运行中由于各种原因误动的概率较高,因此当保护动作后分析动作原因成为判断动作正确性的难点,现提出以下一些原因,请各位高手做一指点,并请分析原因: 1、电动机相间短路(可通过测绝缘,测阻值平衡分析); 2、母线电压不平衡,单相或两项电压低,导致电流不平衡; 3、母线电压平衡但电压低,由于电动机绕组本身的不平衡,在启动时由于启动堵转电流较大产生电流不平衡从而使负序电流达定值; 4、母线相间短路; 5、断路器缺相; 6、断路器三相动作时间有差异,某项合闸时间滞后或超前,导致电流不平衡 负序电流对同步发电机和异步电机各有何影响?对于同步电机而言:不对称运行时定子负序电流所产生的负序旋转磁场对转子有两倍同步速的相对速度,将在励磁绕组、阻尼绕组以及整块转子的表面感应倍频电流,这些电流在相应的部分引起损耗和发热,是转子容易过热而烧坏。 一般而言,异步电机主要做电动机使用,所以对于异步电机,对其正常工作产生影响的负序分量主要是负序电压分量。而当负序电压存在时,电机中的旋转磁场会由原来的圆形变为椭圆形。造成的后果有以下两点:1.会引起电机振动、转速不匀和电磁噪音,引起电机的功率因数和效率变坏,严重时可造成电机停转。2.增加电机的铜耗和转子的铁耗。 我厂有一台10KV、710KW、6极、CT是75/5的高压电机负序电流应如何整定,定值应是多少, 负序过流保护 1)负序动作电流I2dz I2dz按躲过正常运行时允许的负序电流整定一般地,保护断相和反相等严重不平衡时,可取I2dz =(0.6~0.8)Ie 作为灵敏的不平衡保护时,可取I2dz =(0.2~0.4)Ie 2)负序动作时间常数T2 在母线二相短路时,电动机回路有很大的负序电流存在,因此,T2应整定为大于外部两相短路的最长切除时间。在FC回路中,应躲过不对称短路时熔丝熔断,即负序保护不能抢在熔丝熔断前动作。 3) 设定两段定时限保护你自己算算吧!其实论坛里有这方面的资料 2.1 电动机负序电流产生的原因 2.1.1 电网参数不对称 电网参数不对称包括正常运行时的电源电压不 平衡和外部不对称短路产生的不对称电压;这2种 情况下都会产生负序电流。 a.正常运行时不平衡电压产生的负序电流 由于电动机的启动电流可达额定电流的5—8倍,因此,只要有很小的负序电压存在,也会产生较大的负序电流。即只要存在额定电压5%的负序电压,将会在电动机中产生达25%-40%额定电流的负序电流。 b.外部不对称短路产生的负序电流 如果在电动机所属高压母线上或靠母线很近的其它设备上发生两相短路,将在非故障的电动机回路上产生很大的负序电流。设在电动机所在高压母线上发生BC

最新发电机负序过流保护

发电机负序过流保护

2.2 发电机负序电流保护 保护元件:Generator Unbalace 发电机中性点CT 25000/5 发电机不平衡元件保护设备不会由于过多的负序电流引起转子的 损坏。该元件有一个反时限段通常用来跳闸, 一个定时限段通常用来 报警。 2.2.1负序定时限过流保护(GEN UNBAL STG2 PICKUP ) 1、动作电流按发电机长期允许的负序电流∞2I 下能可靠返回的条件整 定,即 2 1.0510%11.7%(0.09)0.9 rel N N r K I PICKUP I I PU K ∞?=== 式中:rel K —可靠系数,取1.05; r K —返回系数,取0.95。 取PICKUP =11.7%(0.09PU) 2、动作时限 躲过发变组最长后备保护动作时间,取DELAY =5S ,发信号。 2.2.2 负序反时限过流保护 反时限动作特性曲线由下面的公式定义: 动作方程: ()22nom I I K T = 其中Inom 是发电机的额定电流,K 是负序容量常数, 通常由发电机生 产厂家提供。 根据发电机厂家资料,发电机长期允许负序电流标么值为10%,转子 表层承受短时负序电流能力的常数(T I 2)为10,即K-VALUE =10.0。 1、发电机正常运行电流(GEN UNBAL INOM ) pu CT I I pri gn pu nom 770.025000 19245)(===

2、负序电流启动值(GEN UNBAL STG1 PICKUP ) 负序反时限动作特性的下限电流,通常由保护所能提供的最大延时 决定,一般取1000S ,即下限电流尽可能靠近长期允许的负序电流。 根据UR 继电器的动作方程,并考虑负序定时限保护的动作值,保护 下限动作电流起始值与负序定时限保护的动作值配合 %3.12%7.1105.1min .=?=op I (0.095PU) 从而可以求得G60的下限动作时间。 S I K T op op 661123.0102 2min .max .=== 取STG1 TMAX =630S 3、最小动作时间(GEN UNBAL STG1 TMIN ) ● 最小动作时间应与发电机变压器主保护动作时间配合,取STG1 TMIN =0.5S 。 ● 返回时间提供了负序电流的热记忆时间,取出厂设定值STG1 KRST =240S 。 ● 计算高压母线两相短路动作时间: A X X X I T d k 4.2598320 3101000305.00249.020308.012031010021332'') 2(2=???+?+=???++= 实际动作时间s t 48.5)192454.25983(102== 与线路保护能很好配合。 2.2.3 定值清单 GENERATOR UNBALANCE GENERATOR UNBAL FUNCTION : Enabled GEN UNBAL SOURCE : SRC2 GEN UNBAL INOM : 0.77PU

发电机保护教程

发电机基本概念 发电机的作用是将汽轮机或水轮机输出的机械能变换成电能。 1 主要构成 发电机主要由定子和转子两部分构成。在定子与转子间留有适当的间隙,通常将该间隙称作为气隙。 极对数为1的三相交流同步发电机的结构示意图如图所示。 在定子铁芯上设置有槽,每个定子槽分上槽和下槽,上槽及下槽中设置有定子绕组。每台发电机的定子绕组为三相对称式绕组,如图中的a-x、b-y、c-z所示。所谓三相对称绕组是指三个绕组(即a-x、b-y、c-z)的匝数相等,其空间分布相对位置相距1200。在定子铁芯的上槽与下槽之间设置有屏蔽层。 在转子铁芯上也有槽,槽内设置有转子绕组(如下图) 为提高发电机的单机容量及降低铁芯及绕组的温度,各种发电机均设置有冷却系统。小型发电机一般采用空气冷却方式,也有采用氢冷式;对于大型汽轮发电机,通常采用水内冷及氢冷方式。

2 作用原理 在转子绕组中(图中的W-j)通入直流,产生一恒定磁场(其两极极性分别为N-S)。发电机转子由汽轮机或水轮机拖着旋转,恒定磁场变成旋转磁场(通常称之气隙磁场)。转子旋转磁场切割定子绕组,必将在定子绕组产生感应电势。 由于转子磁场在气隙中按正弦分布,而转子以恒定速度旋转,从而使定子绕组中的感应电势按正弦波规律变化。 发电机并网运行时,定子绕组中出现感应电流,向系统输出电能。 3 发电机的额定转速 转子磁场旋转时,每转过一对磁极,定子绕组中的电势便历经一个周期。因此,定子绕组中电势的频率可由每秒钟转过磁极的极对数来表示。设发电机的极对数(即一个N、一个S)为P,每分钟的转速为n,则频率f=pn/60转速n= 60f/p (1) 汽轮发电机的极对数P=1,当电网的频率f=50赫时,n=3000转/分。对于水轮发电机,其极对数较多,故允许其转速转低,当P=4时,水轮机的转速n=750转/分,当极对数P=24时,其转速为125转/分。 4 两种旋转磁场 (1)直流激磁旋转磁场 直流激磁旋转磁场,又叫机械旋转磁场。在同步发电机转子上装设有转子绕组,通入直流后产生直流激磁的磁极,当转子旋转时,在气隙

发电机负序过负荷及过电流分析和保护措施

发电机负序过负荷及过电流分析和保护措施 摘要:电力系统中发生不对称短路或者三相负荷不对称时,而后发电机定子绕组中将出现负序电流。负序电流产生负序旋转磁场,并且以两倍的同步速度切割转子,在转子的表面产生了感应电流,使得转子的表层热度过大,进而烧伤或者损坏转子。文章对两种发电机即负序过负荷和过电流的产生以及动作方程做出分析,并且在此基础上提出相应的保护措施,对汽轮发电机和水轮发电机的转子保护有十分重要的意义。 关键词:负序过负荷;负序过电流;汽轮发电机;水轮发电机负序过负荷和过电流主要造成的烧伤在于转子,因此,装设发电机负序过电流保护的主要目的在于保护发电机转子。某些情况下还可以作为发电机变压器内部或者系统不对称短路故障的后备保护。对于大型汽轮发电机,其承受的负序电流能力,主要取决其转子发热的条件。发热是一个积累的过程,因此,汽轮发电机的负序过电流保护应具有反时限动作特性。水轮发电机在负序电流的作用下,过热的程度比汽轮发电机小很多,约为汽轮发电机的1/10。但是,水轮机直径很大,焊接条件比较多,其承受负序电流能力应由100 Hz的振动的条件限制。因此,水轮发电机负序过电流保护可以没有反时限特性。 1 发电机负序过负荷及过电流分析 该部分将介绍发电机保护的构成,和负序过负荷及过电流的动作特性。 1.1 保护的构成 保护分为负序过负荷和负序过电流两部分组成。过负荷是作用于信号的,而过电流是作用于切机的。 中小型发电机和水轮发电机通常采用的是定时限负序过电流保护。然而大型汽轮发电机负序过电流保护是具有反时限特性的。该动作的特性通常是由三部分构成的。即反时限部分的上限以及下限定时限的部分。反时限部分的作用在于防止由于过热造成的损伤发电机转子,上限和下限定时限左右在于作为发变组内部短路和相邻元件后备的保护。 保护的接入电流,应为发电机中性点TA二次三相电流。 大型汽轮发电机负序过负荷及过电流保护的逻辑图如图1所示,其中A,B,C,D,分别为发电机TA二次三相电流;I2op为负序过负荷元件;I2op1为负序过电流下限定时限元件;I2oph为负序过负荷元件;I2t为负序过电流反时限元件。 1.2 动作方程 ①负序过负荷元件I2≥I2op。 ②过电流元件满足以下条件:I=IopI≥Iopt= 1.3 动作特性 负序过负荷保护的动作特性为定时限特性。负序过电流保护的动作特性如图2所示。其中,I2oph为上限动作负序电流;I2op1为下限动作负序电流;tup为上限动作时间,ts为下限动作时间。 2 保护措施 本部分将对定时限过负荷保护,反时限过电流保护,以及提高保护的动作可靠性措施做出介绍。 定子绕组通入三相交流电时,在定子铁心内产生旋转磁场。如果磁场旋转的方向是顺时针的方向,开始通电时,磁场方向上为N极,下为S极,转子处于

相关文档