文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 冷库安装及试验

冷库安装及试验

冷库安装及试验
冷库安装及试验

冷库安装及试验

一、冷库底板的安装

1、冷库安装前准备:a. 冷库安装场所内所有焊接、油漆工

作完工并交验合格;b. 冷库安装场所内所有需要通过的管、电缆铺设完成并交验合格; c. 冷库安装甲板必须平整和不渗漏,若不平整和渗漏须整改合格;d. 冷库安装场所内所有通舱件必须安装完毕并交验合格;e.将冷库地漏安装于冷库相应位置,并与船体污水管连接好,并保证不泄漏。

2、安装:

冷库底板由防滑不锈钢板+聚氨脂发泡+彩钢板组成。安装时防滑板朝冷库内侧,再按冷库编号与对应图纸编号按顺序排放安装,安装时两块板间连接面上均需涂上粘合剂---硅胶,确保缝隙填满和不渗漏,以防止冷气泄漏和漏水;两块板间连用偏心钩在安装的同时就应用Ф8内六角板手扦入开好的安装工艺孔,逆时针方向将拉钩收紧,使底板连成一整体。由于船体施工尺寸与图纸设计尺寸可能间有误差,故冷库底板在制造进没有切角,需要在安装时现场根据船体尺寸进行切角,以与船体相吻合。在底板切角前应先进行放样画线,然后用切割工具进行切割,切割时要保证切割面光滑平整。(参照库板密封连接图及库板节点图)二、冷库围板、顶板的安装

冷库围板、顶板由不锈钢板+聚氨脂+彩钢板组成。安装时将库板不锈钢板面朝冷库内侧,再按冷库编号与对应图纸编号按顺

序排放安装,安装时两块板间连接面上均需涂上粘合剂---硅胶,确保缝隙填满和不渗漏,以防止冷气泄漏和漏水;两块板间连用偏心钩在安装的同时就应用Ф8内六角板手扦入开好的安装工艺孔,逆时针方向将拉钩收紧,使库板连成一整体。

冷库库体安装结束后,在偏心钩旋转锁紧工艺孔内涂上硅胶,然后将塑料塞子安装在工艺孔上,并去除多余的硅胶。

三、冷库门推杆安装

冷库门推杆装在冷库内侧,将推杆扦入门锁后面的安装孔内,并用手向外推,使冷库门锁能顺利打开,然后用三个铆钉将推杆固定牢。(参照冷库门结构安装图)

四、冷库货架的安装

按冷库货架结构布置图和搁架实际尺寸,先进行货架安装位置的放样,然后进行货架竖撑固定,固定竖撑时要上下两个固定支撑点均需要进行可靠固定,再将货架托架安装就位并可靠固定。将冷库货架按冷库货架布置图放入相应的冷库内,参照冷库货架结构图安装。

五、冷库的检验

1、外观检查:库板安装后板面应平整,不锈钢板应整洁,无明显的划痕。

2、试验准备:冷藏设备正常运转,保证冷库内的温度达到设计的最低温度情况下,才可进行冷库的绝热试验。

3、冷库绝热试验:根据CCS规范进行冷库温度回升试验。

3.1空库打冷到设计库温,保温6小时,冷库板外侧无凝露现象。

3.2空库打冷到设计库温,停机保温,6小时后库温的总回升值

Δt符下表要求:

冷库建设实施方案

冷库建设项目 实施方案 项目名称: 项目单位: 负责人: 联系电话: 编制日期:

目录 一、基本情况 ...................................................... - 2 - (一)地理环境................................................. - 2 - (二)土地资源................................................. - 2 - (三)气候特点................................................. - 2 - (四)人口与经济情况........................................... - 3 - (五)现有产业及产业支撑情况................................... - 3 - 二、项目建设背景 .................................................. - 3 - 三、项目提出的必要性、可行性分析 .................................. - 4 - (一)项目建设的必要性......................................... - 4 - (二)项目建设的可行性......................................... - 5 - 四、建设地点与规模 ................................................ - 7 - (一)项目建设地点............................................. - 7 - (二)项目用地性质............................................. - 7 - (三)规模..................................................... - 7 - 五、项目建设内容 .................................................. - 7 - (一)技术方案................................................. - 7 - (二)建设标准................................................. - 9 - (三)建设内容................................................. - 9 - 六、资金筹措方案 ................................................. - 10 - 七、项目进度安排 ................................................. - 10 - 八、组织管理和保障措施 ........................................... - 11 - (一)加强项目组织管理........................................ - 11 - (二)深入发动,形成合力...................................... - 12 - (三)强化标准,保证进度...................................... - 12 - (四)齐抓共管,搞好服务...................................... - 12 - (五)严格管理,严格奖惩...................................... - 12 - 九、效益分析 ..................................................... - 13 - (一)经济效益................................................ - 13 - (二)社会效益................................................ - 13 - (三)生态效益................................................ - 13 -

冷库安装施工设计工艺的设计说明

冷库安装维修工艺 一、冷库防水防潮层 (一)、乳型氯丁橡胶沥青防水涂料,其适用范围、性能: 水乳型氯丁橡胶沥青防水涂料又名氯丁胶乳沥青防水涂料,是以阳离子型氯丁胶乳与阳离子型沥青乳液混合构成, 它区别于以汽油为溶剂型氯丁橡胶沥青防水涂料(油性防水涂料)氯丁橡胶沥青涂料,无毒、无味、不可燃、无环境污染。 外观:深棕色乳状液;粘度:0.25(Pa.S);含固量:不小于43% ;耐热性(80 C .5h )无变化: 粘结力不小于0.2Mpa ;不透水性(动水压0.1~0.2 Mpa ,0.5h )不透水;耐碱性:在饱和的Cal (Oh)2熔液中浸15d表面无变化;抗裂性(基层裂缝宽度w 2mm )涂膜不裂;涂膜干燥时间表干不大于4h ,实干,不大于24h 防水层作法(基础及墙面平整): ?基层上刷一层涂料,待表面不粘手后; ?边刷涂料边铺贴第一层玻纤布,待表面不粘手后; ?刷一层涂料覆盖,待表面不粘手后; ?刷面层涂料或再铺贴第二层玻纤布。 玻璃丝布要求及施工方法: ?玻璃丝布要求密实度好、韧性好,一般使用8 X 8 ; ?玻璃丝布铺贴时,搭接长度不少于5cm ; ?铺贴第二层时,其接缝必须与第一层错开20cm 以上。 (二)丙纶卷材防水 防水层作法(基础清理修整找平后) 1 、施工操作程序: 验收基层(找平层)一清扫基层(找平层)—制备粘接胶一处理复杂部位一铺贴复合卷 材f检验复合卷材施工质量f保护层施工f验收。 2、按要求配制好粘接胶置水泥粘接剂:按体积,3份水+6份425#普通硅酸盐水泥+1 份107 或801 建筑胶,混合搅拌均匀。 3、复合卷材施工:

复合卷材施工前必须找平层验收合格后、含水率在30~50% 时即可进行防水层施工。 (1)复杂部位处理防水层施工前,应按图纸要求做好复杂部位(阴角、阳角、冲洗管、穿墙管等)的附加层,复杂部位的附加层用复合卷材、水泥胶或聚氨酯胶处理粘接。 (2)复合卷材铺贴 复合卷材铺贴时,先在铺贴部位将复合卷材预放 3 至12 米找正方向后,在中间处固定,将卷材一端卷至固定处粘贴,这端粘贴完毕后,再将预放的卷材另一端卷回至已粘贴好的位置,连续铺贴直至整幅完成。 铺贴方法:将水泥胶用毛刷涂到基层(找平层)和卷材对应的表面厚约 1.0mm ,然后粘贴卷材,同时在卷材上表面用刮板将粘贴接面排气压实,排出多余部分粘接胶。垂直面复合卷材粘贴必须纵向粘贴,自上而下对正,自下而上排气压实,要求基层与卷材同时涂胶,厚度均约 1.0mm (3 )接缝施工接缝涂胶部位要求基层干净、干燥。屋面防水用水泥胶接缝时,接缝与卷材粘贴可同时进行,两个粘接面同时涂胶,接缝满粘,胶层厚度为 1.0-1.6mm ,接缝压实后在接缝边缘再涂刷一层水泥胶,厚度为0.8-1.0mm ,涂刷宽度从接缝边缘向两边延伸30mm ,接缝不允许有露底、打皱、翘曲、起空现象。 用聚氨酯胶接缝时应在粘接胶固化后进行,具体操作方法: 翻起上层卷材,将胶涂在下层卷材上,涂胶应连续均匀,厚度在 1.0mm 左右,涂胶后粘合压实。翻起时应防止复合卷材与基层剥离。 a)将粘接剂均匀涂刷在找平层表面,然后铺粘卷材。用橡胶刮板刮平,刮出多余空气,及粘接剂,使其充分粘合在一起。 b)卷材与卷材平铺,其缝口另外用20cm 宽的卷材和重新粘接。 保温层的施工方法 、土建库的施工方法 1 、当防水防潮层做好后,要求保温材料紧贴楼层顶部,如果顶部严重不平或无法紧贴顶部, 必须做平整及牢固的压条。因为上方无压条,当冷风机启动时产生强大的气流,很容易将保温 材料的接缝撕裂。导致漏冷气,不保温。如果顶板跨度超过 4 米,必须加装夹板木梁等,使保 温材料紧贴楼层顶部。 2 、保温材料的粘接,采用聚氨脂现场发泡粘接,局部接缝可用筒装发泡剂补粘。 3 、库门的安装,库门安装应与外墙平,先将门从门框上取下,用筒装发泡剂将门框固定在 门洞里,固化后进行第二次粘接,直到库门四周所有缝口饱满充足。 注意:门洞尺寸上下左右大于门框尺寸不得超过2cm 。 库体底部的安装:当墙体及顶部做好后,一般用切下的余料填满底部,再用散装发泡剂4、 填缝,做好后用防水卷材铺平,接缝处用玻璃丝布或20cm 宽的卷材及水性防水涂料或防水粘

冷库技术方案书

冷库施工方案 一、概述 本规格书适用于冷库工程的设计、制造、安装和调试及系统设计说明。 1、设计依据 冷库设计规范GB 50072-2010 国内空调设计规范 国内工程安装、检验规范 业主提供的平面图及其他技术要求 2、工程设计总述工程主要由制冷系统、电控系统、库房保 温系统组成。 制冷系统包括:风冷压缩冷凝机组、蒸发器(冷风机)、制冷配件、 制冷管道及保温等组成。 电控系统包括:微电脑温度控制器、相位保护器、过流保护器、压力 控制器等组成。 库房保温包括:库体保温板、冷库门及附件。 制冷系统:采用半封闭制冷压缩机,风冷冷凝制冷机组,氟利昂R22(HCFC)为制冷剂,高效风冷蒸发器,Danfoss进口热力膨胀阀,精确匹配使系统平稳,低能耗运行,节约运行成本。 电控系统:采用微电脑控制器,高低压压力继电器,电磁阀,电源相位保护,电流保护器及短路、漏电保护器,确保设备安全、自动化运行。 保温系统:采用聚氨酯双面彩钢板,彩钢厚度聚安脂密度每立方43KG、库板

之间连接采用偏心钩的形式。聚氨酯双面彩钢板具有良好保温性能,聚氨酯吸潮性能弱、热导率小、拆装方便,使用该材料作为库体保温可以大大的延长冷库的使用寿命。 三、工作原理 来自蒸发器(冷风机)的低压氟利昂被压缩机吸入,压缩后变成高压高温蒸汽,经排出后进入风冷式冷凝器,在冷凝器中与室外空气产生热交换。 经冷凝后氟利昂变成高压中温液体,液态的氟利昂自冷凝器出来后经过电磁阀进入干燥过滤器,在干燥过滤器中过滤掉杂质和水分后进入热力膨胀阀节流降温(降压)成低温低压的饱和液体,再进入蒸发器内蒸发(其冷量为被冷却物降温所吸收),从而完成一个循环。 库房内的降温,是由于室内空气在分机的驱动下强迫通过翅片式蒸发器冷却降温,然后又送入库内,如此不断的循环工作,使室内温度慢慢降低,直至达到用户要求后暂停工作。 吊顶式蒸发器采用翅片式冷风机,为套片结构,由于管内制冷剂的蒸发温度低于0℃故运行一段时间后套偏间的霜层会加厚,影响空气的流通和增加传热热阻,从而影响制冷效果增加运行费用,此时就必须停止制冷机组和冷风机的运行,并接通冷风机自带的电加热化霜系统,使翅片间的霜层化成水进入其下的节水盘排出室外,直至蒸发器上的霜化完为止。 制冷原理图 压缩机 蒸发器吸热降温冷凝 器 放 热膨胀阀节流降压四、制冷设备工程所在地:湖南长沙环境空气温度:≤35℃环境相对湿度:≤81%冷库的面积、及温度要求如表所列: 库房温度库房规格库房名称 (宽)(高)-18℃~-5℃(长)冷冻库 冷藏库(宽)(高)℃~5℃(长)-5 保鲜库(宽)(高)-0℃~10℃(长)

冷库安装施工方案

2.7 冷库安装施工工艺 1. 冷库防水防潮层 (一)乳型氯丁橡胶沥青防水涂料,其适用范围、性能:水乳型氯丁橡胶沥青防水涂料又名氯丁胶乳沥青防水涂料,是以阳离子型氯丁胶乳与阳离子型沥青乳液混合构成, 它区别于以汽油为溶剂型氯丁橡胶沥青防水涂料(油性防水涂料)氯丁橡胶沥青涂料,无毒、无味、不可燃、无环境污染。 外观:深棕色乳状液;粘度:0.25(Pa.S);含固量:不小于43%;耐热性 (80C .5h )无变化: 粘结力不小于0.2Mpa;不透水性(动水压0.1~0.2 Mpa 0.5h )不透水;耐碱性:在饱和的Cal(Oh)2 熔液中浸15d 表面无变化;抗裂性(基层裂缝宽度 < 2mm涂膜不裂;涂膜干燥时间表干不大于4h,实干,不大于24h 防水层作法(基础及墙面平整):1)基层上刷一层涂料,待表面不粘手后; 2)边刷涂料边铺贴第一层玻纤布,待表面不粘手后; 3)刷一层涂料覆盖,待表面不粘手后; 4)刷面层涂料或再铺贴第二层玻纤布。玻璃丝布要求及施工方法: 1)玻璃丝布要求密实度好、韧性好,一般使用8X 8; 2)玻璃丝布铺贴时,搭接长度不少于5cm; 3)铺贴第二层时,其接缝必须与第一层错开20c m以上。 (二)丙纶卷材防水防水层作法(基础清理修整找平后) 1 、施工操作程序: 验收基层(找平层)一清扫基层(找平层)—制备粘接胶一处理复杂部位f铺贴复合卷材f检验复合卷材施工质量f保护层施工f验收。 2、按要求配制好粘接胶置水泥粘接剂:按体积, 3 份水+6份425#普通硅酸盐 水泥+1 份107或801 建筑胶,混合搅拌均匀。 3、复合卷材施工: 复合卷材施工前必须找平层验收合格后、含水率在30~50%时即可进行防水 层施工。 (1)复杂部位处理防水层施工前,应按图纸要求做好复杂部位(阴角、阳角、冲洗管、穿墙管等)的附加层,复杂部位的附加层用复合卷材、水泥胶或聚氨酯胶处理粘接。

肉类冷库建设标准

肉类冷库建设标准 1992 北 京

肉类冷库建设标准 (限内部印发) 主编部门:中华人民共和国商业部批准部门:中华人民共和国建设部 中华人民共和国国家计划委员会施行日期:1992年6月1日 1992 北 京

枟关于批准发布肉类冷库建设标准枠的通知 建标 〔1992〕137号 国务院各有关部、委、自治区、直辖市、计划单列市计委(计经委)、建委(建设厅): 根据国家计委计标〔1987〕2323号和建设部、国家计委(90)建标字第519号文的要求,按照国家计委计标〔1988〕281号文的安排,由商业部负责编制的枟肉类冷库建设标准枠,业经有关部门会审,现批准为全国统一标准予以发布,自一九九二年六月一日起施行。 本建设标准的管理及解释工作,由商业部负责。 中华人民共和国建设部 中华人民共和国国家计划委员会 1992年3月14日

编 制 说 明 枟肉类冷库建设标准枠是根据国家计委计标〔1987〕2323号枟关于制订工程项目建设标准的几点意见枠、计标〔1988〕281号枟一九八八年工程项目建设标准制订计划枠和建设部、国家计委(90)建标字第519号枟关于工程项目建设标准编制工作暂行办法枠的要求,由我部负责主编,具体由我部基建储运管理司会同上海市第二商业局设计室共同编制而成。 编制过程中,在全国各地有关单位协助下,编制组分别对不同类型、不同规模的肉类冷库进行了比较深入的调查研究,总结了我国肉类冷库生产建设的实践经验,遵循艰苦奋斗、勤俭建国的方针,贯彻国家有关的技术经济政策,按照规定的编制程序先后提出编制大纲及章节内容、征求意见稿和送审稿,最后经有关部门会审定稿。 本建设标准共分六章。主要内容有:总则、建设规模与项目构成、库址条件与库区布置、制冷设备及配套工程、建筑标准与建设用地、主要技术经济指标等。 本建设标准系初次编制,在施行过程中,请各单位注意总结经验,积累资料,如发现需要修改和补充之处,请将意见和有关资料寄商业部基建储运管理司(北京市复兴门内大街45号,邮政编码100801),以便今后修订时参考。 中华人民共和国商业部 1991年11月25日

冷库安装施工标准【最新版】

冷库安装施工标准 1、建筑环境 (1) 做冷库前,要求用户将冷库范围的地坪下降200-250mm,并做好早坪; (2) 要求在每个冷藏库的下面留有排水地漏和冷凝水排放管,冷冻库库内不设排水地漏且冷凝水排放管必须设在冷库外; (3) 低温库要求铺设地坪加热丝,并且一备一用,并在地面铺好加热丝后,进行2mm左右的早坪保护,才可以铺设地坪保温层。如果冷库所在楼层为最低层,低温库地坪可以不做加热丝。 2、隔热板 隔热板必须符合国家标准,并持有技术监督局检测报告。 2.1 绝热材料 绝热材料应使用聚氨脂发泡两面带喷塑钢板或不锈钢板的复合保温板材料,厚度至少100mm。保温材料为阻燃型,无氯氟碳化合物。允许为改善性能加入一定比例的增强材料,但不能因此减低隔热性

能。 2.2 隔热板壁板 (1) 内、外面板为彩色钢板。 (2) 彩色钢板涂膜层必须无毒、无异味、耐腐蚀,符合国际食品卫生标准。 2.3 隔热板整体性能要求 (1) 隔热板的安装结合面不允许有外露的隔热材料,结合面上不得有凸凹大于1.5mm的缺陷。 (2) 隔热板的板面应保持平整光滑,不应有翘曲、划伤、磕碰、凹凸不平等缺陷。 (3) 允许在隔热板的内部采取增强性措施来提高机械强度,但不允许降低隔热效果。 (4) 隔热板的周边材料必须采用与隔热材料相同的高密度硬质材料,不允许使用其他导热系数较大的材料。

(5) 隔热墙板与地面相接处应有防止冷桥的措施。 (6) 隔热板之间的板缝处须采用玻璃胶或其他无毒、无异味、无有害物质挥发、符合食品卫生要求并且密封性良好的胶性材料密封。 (7) 隔热板之间的联接结构应保证接缝之间的压力和接缝处连接牢固。 2.4 隔热板安装要求 库板和库板之间的接缝必须密封良好,两库板之间的拼接缝要求小于1.5mm,同时在结构上要求牢固可靠。库体拼接完后,所有库板接缝应涂连续均匀的密封胶。 2.5 库体隔热板接缝的密封性要求 (1) 应保证墙板与地面结合处墙板的隔热材料与地坪中的隔热材料密切相接,有可靠的密封、防潮处理。 (2) 隔热板的接缝若采用现场灌注发泡方式密封结合,首先应保证使两块隔热板的隔热材料能够紧密相贴,然后使用密封胶布贴匀结合面,消除空隙,确保隔热材料粘合牢固。

(完整版)冷库安装施工方案

2.7冷库安装施工工艺 1.冷库防水防潮层 (一)乳型氯丁橡胶沥青防水涂料,其适用范围、性能: 水乳型氯丁橡胶沥青防水涂料又名氯丁胶乳沥青防水涂料,是以阳离子型氯丁胶乳与阳离子型沥青乳液混合构成,它区别于以汽油为溶剂型氯丁橡胶沥青防水涂料(油性防水涂料)氯丁橡胶沥青涂料,无毒、无味、不可燃、无环境污染。 外观:深棕色乳状液;粘度:0.25(Pa.S);含固量:不小于43%;耐热性(80℃.5h)无变化: 粘结力不小于0.2Mpa;不透水性(动水压0.1~0.2 Mpa,0.5h)不透水;耐碱性:在饱和的Cal(Oh)2熔液中浸15d表面无变化;抗裂性(基层裂缝宽度≤2mm)涂膜不裂;涂膜干燥时间表干不大于4h,实干,不大于24h 防水层作法(基础及墙面平整): 1)基层上刷一层涂料,待表面不粘手后; 2)边刷涂料边铺贴第一层玻纤布,待表面不粘手后; 3)刷一层涂料覆盖,待表面不粘手后; 4)刷面层涂料或再铺贴第二层玻纤布。 玻璃丝布要求及施工方法: 1)玻璃丝布要求密实度好、韧性好,一般使用8×8; 2)玻璃丝布铺贴时,搭接长度不少于5cm; 3)铺贴第二层时,其接缝必须与第一层错开20cm以上。 (二)丙纶卷材防水 防水层作法(基础清理修整找平后) 1、施工操作程序: 验收基层(找平层)→清扫基层(找平层)→制备粘接胶→处理复杂部位→铺贴复合卷材→检验复合卷材施工质量→保护层施工→验收。 2、按要求配制好粘接胶置水泥粘接剂:按体积,3份水+6份425#普通硅 酸盐水泥+1份107或801建筑胶,混合搅拌均匀。 3、复合卷材施工:

复合卷材施工前必须找平层验收合格后、含水率在30~50%时即可进行防水层施工。 (1)复杂部位处理 防水层施工前,应按图纸要求做好复杂部位(阴角、阳角、冲洗管、穿墙管等)的附加层,复杂部位的附加层用复合卷材、水泥胶或聚氨酯胶处理粘接。 (2)复合卷材铺贴 复合卷材铺贴时,先在铺贴部位将复合卷材预放3至12米找正方向后,在中间处固定,将卷材一端卷至固定处粘贴,这端粘贴完毕后,再将预放的卷材另一端卷回至已粘贴好的位置,连续铺贴直至整幅完成。 铺贴方法:将水泥胶用毛刷涂到基层(找平层)和卷材对应的表面厚约1.0mm,然后粘贴卷材,同时在卷材上表面用刮板将粘贴接面排气压实,排出多余部分粘接胶。垂直面复合卷材粘贴必须纵向粘贴,自上而下对正,自下而上排气压实,要求基层与卷材同时涂胶,厚度均约1.0mm (3)接缝施工 接缝涂胶部位要求基层干净、干燥。屋面防水用水泥胶接缝时,接缝与卷材粘贴可同时进行,两个粘接面同时涂胶,接缝满粘,胶层厚度为1.0-1.6mm,接缝压实后在接缝边缘再涂刷一层水泥胶,厚度为0.8-1.0mm,涂刷宽度从接缝边缘向两边延伸30mm,接缝不允许有露底、打皱、翘曲、起空现象。用聚氨酯胶接缝时应在粘接胶固化后进行,具体操作方法: 翻起上层卷材,将胶涂在下层卷材上,涂胶应连续均匀,厚度在1.0mm左右,涂胶后粘合压实。翻起时应防止复合卷材与基层剥离。 a)将粘接剂均匀涂刷在找平层表面,然后铺粘卷材。用橡胶刮板刮平,刮 出多余空气,及粘接剂,使其充分粘合在一起。 b)卷材与卷材平铺,其缝口另外用20cm宽的卷材和重新粘接。 2. 保温层的施工方法 1)当防水防潮层做好后,要求保温材料紧贴楼层顶部,如果顶部严重不平 或无法紧贴顶部,必须做平整及牢固的压条。因为上方无压条,当冷风 机启动时产生强大的气流,很容易将保温材料的接缝撕裂。导致漏冷气, 不保温。如果顶板跨度超过4米,必须加装夹板木梁等,使保温材料紧

冷库施工方案

冷库施工方案 一、工程概况 一、本工程为科学城冷库工程项目,为单层框架结构。 二、项目组织及部署 (一)、施工准备: 1、熟悉图纸,进行图纸自审和会审,并进行一次性交底; 2、编制施工预算; 3、根据图纸对地面进行施工面的清理,在当地设置加工场地及临时仓库,如果在施工现场无法设置,则在施工现场外设置; 4、施工人员的临时住房及现场临时库房,依据现场条件协调解决; 5、组织工程技术人员及施工班长,认真熟悉图,了解和掌握设计意图,作好技术交底; 6、由甲方组织土建、冷库等施工单位的工序交叉连接配合工作的落实; 7、根据甲方确定施工图纸和施工进度计划,编制主要材料计划、半成品加工申请单和订货明细表。 (二)、设备安装: 设备安装人员必须熟悉图纸资料、规范标准。设备安装前,专业工长须编制设备吊装方案及施工技术交底资料,并向有关施工管理人员交底。 1、安装前的设备开箱检查:设备安装前要进行开箱检查,并形成验收文字记录。开箱检查人由建设单位、施工单位代表组成。开箱设备必须有装箱清单、安装图纸及技术说明书、产品合格证和产品性能检测报告等随机文件,随机的零部件、文件资料应齐全无缺损。设备规格型号要符合设计图纸的要求。金属设备的构件表面应作除锈防腐处理,外表色调一致,且无明显的划伤、锈斑、伤痕、气泡和油

漆剥落现象。 2、设备基础验收: 设备就位前,应对设备基础进行检查验收,在混凝土基础达到养护强度,表面平整,位置、尺寸、标高等均符合要求后,方可安装设备。检查验收时要按各类设备的安装说明书及实物尺寸对照设计平面图进行其基础尺寸、中心线、标高及相互位置实测尺寸与图设计尺寸对照,应满足下表要求: 3、设备入库验收保管:为解决施工场地狭窄,设备入库验收、存放保管将遵循以下原则:业主须向我司提供土建进度时间表,以便我司订购设备,尽量做到缩短保管期和二次倒运量,不能达到预期目的时,要在离工地尽可能近的地方安排临时堆场,对设备进行验收保管,防止丢失、损坏,也便于搬运及吊装。 (三)、加工场地的布置:按钢管、铜管、支吊架的加工工艺流程布置加工机械,综合考虑照明、动力电源的合理使用。在第一道工序前面设型材、板材堆放处,避免因堆放不合理的而增加往返路程和时间;成品的装卸采取有效的措施,防止损坏变形和弄脏。 (四)、设备安装: 1、压缩机组:加装防震垫并紧固,位置校正。 2、室内机安装:悬吊式安装并紧固,位置校正。 三、质量管理及保证质量措施 1. 工程质量目标: ●业主要求:满足图纸以国家有关规范的要求,施工质量达到云南省优良工程。 ●施工单位承诺:以一流的质量、一流的速度、一流的技术、一流的管理创优质工程。2.工程创优措施: ●项目经理的质量责任项目经理对工程质量全面负责,对质量工作进行全面领导,是工程质量的第一责任人。

冷库验收报告单

冷库验收报告单 甲方: 乙方: 验收目的:乙方现已将冷库安装调试完毕,为交付甲方使用,根据合同要求 加以验收。 冷库概况: 1 工艺要求1#冷库:面积约650平方米,外高:米,净高:米;2#冷库: 、 面积约400平方米,外高:米,净高:米;3#冷库:面积约590平方 米,外高:米,净高:米。 2 温度要求:库温按-5 C设计,-5至+ 10C可调。 、 3 储存吨位及进货量要求:1#库储存吨位按400T计算;2#库储存吨位按、 250T计算;3#库储存吨位按370T计算。日最大进货量按储存吨位8% 进货温度25C,终了温度0C。 4 结构要求:冷库库房隔热性、密封性、坚固性和抗冻性良好。 、 5 功能要求:配备台湾汉钟半封闭螺杆两并联机组,其功率设计保证满 、 足工艺需求:蒸发器采用铝镁合金不锈材质外壳冷风机,其选型保证 满足工艺需求;制冷方式采用直接膨胀供液; 主要验收项目: 验收项目1:库板安装严密库面内外金属板不得相连防止形成冷桥。 验收项目2:冷库板间密封胶涂打均匀。库门安装平直严闭开启自如。 验收项目3:压缩机组颜色一致,布局合理,各型号的机组安装一致。

验收项目 4:制冷系统各部件管径的选择要符合设计要求。 &冷风机回气管路要有坡度,风机出口要加装回油弯,管路走向 的选择要考虑 管路内的阻力和美观。 验收项目9:压缩机的运转时要检查油位、底座震动、运转声音、吸气温度、 排气温度、电机温度、曲轴箱温度、高、低压压力、运转电流、出风方向, 冷风机和膨胀阀结霜情况,压力保护和电机热过载保护的有效性。 验收项目10:电脑温控数据的设计是否符合使用要求。 验收项目11:电器控制元件动作是否灵敏,电器线圈不应发热和有交流声, 电线接点要结实,电线表皮不应超过 65度。 验收项目12:线管和制冷管路要横平竖直,不应交叉和高低不平。要留有一 定间距,所有管路要用金属卡卡实固定,不应共振和相互磨擦。 验收项目13:整个项目要按设计施工。 验收项目14:整个工程项目及施工环境整洁干净。 双方共同验收如下: 验收项目 5:机组安装的位置要便于观察和维修调节。 验收项目 6:膨胀阀温包要加厚保温。 验收项目 7:风机、膨胀阀、过滤器安装位置要便于维修。 验收项目

05冷库设计规范GB 50072-2010

冷库设计规范GB 50072-2010 7 电气 7.1 变配电所 7.1.1 大型冷库、高层冷库及有特殊要求的冷库应按二级负荷用户供电,中断供电会导致较大经济损失的中型冷库应按二级负荷用户供电,不会导致较大经济损失的中型冷库及小型冷库可按三级负荷用户供电。 7.1.2 当供电电源不能满足负荷等级的要求时,应设置柴油发电机组备用电源。备用电源的容量应满足冷库保温运行的需要,并应满足消防负荷的需要,应按其中较大者确定。如正常电源停电时要求继续进行生产作业,可按要求选择备用电源的容量。 7.1.3 冷库的电力负荷宜按需要系数法计算,冷库总电力负荷需要系数不宜低于0.55。 7.1.4 当冷库电力负荷有明显的季节性变化,在保证制冷机组可靠启动时,宜选用2台或多台变压器运行。 7.1.5 冷库宜设变配电所,变配电所应靠近或贴邻制冷机房布置。当氟制冷系统不集中设置制冷机房时,变配电所宜靠近库区负荷中心布置。装机容量小的小型冷库,可仅设低压配电室。大型冷库根据全厂负荷分布情况,技术经济合理时,可设分变配电所。各回路低压出线上宜单独设置电能计量仪表。 7.1.6 冷库应在变配电所低压侧采用集中无功补偿。当冷库有高压用电设备时,可在变电所高、低压配电室分别进行无功补偿。当冷库设有分配电室时,也可在分配电室进行无功补偿。 7.1.7 高、低压配电室及柴油发电机房应设置备用照明。高、低压配电室备用照明照度不应低于正常照明的50%,柴油发电机房备用照明照度应保证正常照明的照度。当采用自带蓄电池的应急照明灯具时,备用照明持续时间不应小于30min。 7.2 制冷机房 7.2.1 氨制冷机房应设置氨气体浓度报警装置,当空气中氨气浓度达到100ppm或150ppm时,应自动发出报警信号,并应自动开启制冷机房内的事故排风机。氨气浓度传感器应安装在氨制冷机组及贮氨容器上方的机房顶板上。 7.2.2 氨制冷机房应设事故排风机,在控制室排风机控制柜上和制冷机房门外墙上应安装人工启停控制按钮。 7.2.3 大、中型冷库氟制冷机房应设置气体浓度报警装置,当空气中氟气体浓度达到

冷库购销安装及调试合同书

冷库定做安装及调试合同书 甲方: 乙方: 按照《中华人民共和国合同法》的原则,结合本工程具体情况,经甲、乙双方充分协商,达成如下协议: 第一部分:产品购销 一、产品名称、商标、型号、厂家、数量 1、名称:成套冷库 2、商标:见附件;要求温度控制范围在:保鲜库土 5 C .冷藏冷库-18 C。 二、安装及调试地点: 三、运输费用:乙方 四、甲方负责协调相关关系、保证乙方正常的施工时间。 五、甲方必须把主电源线送到冷库控制箱。 六、甲方必须把水路接到指定位置。 七、组织具有施工经验丰富的施工队伍,负责本工程具体施工,保证安装质量及系统功 能使用正常,并保证制冷系统运行平稳、高效。乙方负责处理因安装引起的质量问题。 八、施工中未经甲方同意和有关部门批准,不得随意拆改原建筑结构及各设备、管线。 九、在施工过程中,乙方必须按国家有关劳动法规、条例规定的要求进行施工,甲方不负安全责任,安全责任由乙方自负。 十、乙方必须遵守甲方现场管理的各项制度。 十一、工期 1、开工时间:合同签订后七天施工。 2、竣工时间:以开工之日十日内完工。 3、由于下例原因造成工期延迟,乙方不负责: 4、甲方原因:如施工水、电及场地等原因,因甲方工程变更原因或其因甲方原因成的工期

延迟。 十二、质量管理、验收: 1、工程使用主要材料的品种、规格、名称经双方认可后方能施工。 2、施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊性质量要求,双方应确定增加费用,需 另签订补充合同。 3、工程竣工后,甲方按乙方提交的竣工验收报告验收。 十三、付款方式 1、合同签订后,甲方即付给乙方工程总额款的20%,即人民币大写: ()元整,小写:(Y ) 2、设备到场后,甲方付乙方工程总额款的60%,(支付承兑) 即人民币大写()元整,小写(Y) 3、设备安装调试完毕后,甲方付乙方工程总额款的10%,(支付承兑) 即人民币大写()元整,小写(Y) 4、设备安装调试完毕后,剩余10%保修期满后一次 十四、保修: 1、保修内容、范围:全部合同设备及管路系统。 2、保修期内的维修人员差旅费由乙方承担。 3、工程保修期限为壹年整,工程竣工经甲方在验收单上签字生效。(易损件及制冷剂除外) 。 4、其它约定事项:冷库自验收合格之日起免费质保壹年;压缩机按沈阳谷轮公司质保条例执行。 乙方负责将三相四线电源,水源接至电控箱,压缩机,水池和土建地平由乙方负责,冷库设备须由专人负责管理,由于人为操作不当;管理保养不善造成压缩机缺油,电源缺相等又没采取相应措施使压缩机损坏,由乙方负担材料费及维修费用,注合同按清单为准。7、保修期满后,乙方仍会本着友好合作的精神,对保修范围内出现的问题,将根据甲方需要派人维修,收取成本费用。 十五、售后服务 1、可提供的优惠条件: ( 1)工程保用期:验收合格后12 个月内。 ( 2)冷冻设备保用期内设备验收合格12 个月,即本保修期内设备因产品质量问题,由我方 免费提供服务。 ( 3)免费提供技术指导安装及设备调试服务。 ( 4)终身优惠价提供局部易损部件,并协助用户进行机组大修。 ( 5)为使用方便培训两名技术操作人员,免收培训费。 ( 6)为使用方便提供机组的保养服务。 2、服务内容: ( 1)技术人员到现场调试时对用户操作人员进行现场讲解和现场操作培训,使用操作人员具有独立操作能力。 3、服务保障: 公司接到报修电话,维修人员将在2-5 小时内赶到现场,一般故障24 小时内解决。联系电话:十六、争议和纠纷处理: 1、本合同在履行期间,双方发生争议时在不影响工程进度的前提下,甲、乙双方可以协商

冷库规范样本

冷库设计规范GB50072- 1总则 1.0.1为使冷库设计满足食品冷藏技术和卫生要求, 制定本规范。 1.0.2本规范适用于采用氨、氢氟烃及其混合物为制冷剂的蒸汽压缩式制冷系统( 以下简称为氨或氟制冷系统) , 以钢筋混凝土或砌体结构为主体结构的新建、改建、扩建的冷库, 不适用于山洞冷库、装配式冷库、气调库。 1.0.3冷库设计应做到技术先进、保护环境、经济合理、安全适用。1.0.4本规范规定了冷库设计的基本技术要求。当本规范与国家法律、行政法规的规定相抵触时, 应按国家法律、行政法规的规定执 行。 1.0.5冷库设计除应符合本规范的规定外, 尚应符合国家现行有关标准的要求。 2术语 2.0.1冷库: 采用人工制冷降温并具有保冷功能的仓储建筑群, 包括制冷机房、变配电间等。 2.0.2库房: 指冷库建筑物主体及为其服务的楼梯间、电梯、穿堂等附属房间。 2.0.3穿堂: 为冷却间、冻结间、冷藏间进出货物而设置的通道, 其室温分常温或某一特定温度。 2.0.4冷间: 冷库中采用人工制冷降温房间的统称, 包括冷却间、冻结间、冷藏间、冰库、低温穿堂等。 2.0.5冷却间: 对产品进行冷却加工的房间。

2.0.6冻结间: 对产品进行冻结加工的房间。 2.0.7冷藏间: 用于贮存冷加工产品的冷间, 其中用于贮存冷却加工产品的冷间称为冷却物冷藏间; 用于贮存冻结加工产品的冷间称为冻结物冷藏间。 2.0.8冰库: 用于贮存冰的房间。 2.0.9制冷机房: 制冷机器间和设备间的总称。 2.0.10机器间: 安装制冷压缩机的房间。 2.0.11设备间: 安装制冷辅助设备的房间。 2.0.12冷却设备负荷: 为维持冷间在某一温度, 需从该冷间移走的热流量值。 2.0.13机械负荷: 为维持制冷系统正常运转, 制冷压缩机负载所带走的热流量 值。 2.0.14制冷系统: 经过管道将制冷机器和设备以及相关元件相互连接起来, 组成一个封闭的制冷回路, 制冷剂就在这个回路里循环吸热和放热。 2.0.15保冷: 为防止低温设备、管道外表面凝露, 以减少其冷损失而采取的技术措施。 3基本规定 3.0.1冷库的设计规模以冷藏间或冰库的公称容积为计算标准。公称容积大于 0m3为大型冷库; 0m3?5000m3为中型冷库; 小于5000m3为小型冷库。 公称容积应按冷藏间或冰库的室内净面积( 不扣除柱、门斗和制冷设备所占的面积) 乘以房间净高确定。 3.0.2冷库或冰库的计算吨位可按下式计算:

冷库安装协议书

冷库安装协议书 甲方: 乙方:甘肃远大精工(新蓝天)制冷设备有限公司 一、项目内容、范围和要求 甲方需要安装保鲜库平方米,外高米。平分间。设计库温为+5℃——-5℃。今委托乙方负责设备采购、系统安装、调试、使库温达到以上效果。为此双方达成如下协议: 二、冷库采用设备、保温材料(详见材料清单) 三、冷库总造价及付款方式: 1、工程总造价为: 】 2、付款方式:合同签订即预付定金元整,库板到现场付元整;设备材料到现场付元整;工程安装、调试完毕付元;所剩元为质保金,一年内付清。 四、技术要求 承包范围的施工安装,设备调试均严格按制冷工程施工范围与省农牧厅对此惠民工程质量要求结合进行。 五、甲方权利和义务 1、工程中所有土建设计、留洞、吊点、动力变电设施及排水等工程,由甲方自理。

2、对施工过程中的质量及工程进度进行监督,使工程顺利完工,整体制冷工艺系统安装完毕,即一星期内由甲方组织人员对此工程进行验收,如对工程有异议,须书面形式通知乙方改造方案。 3、负责供电到主控制配电柜,承担施工过程中所有水、电费。 4、按协议条款按期付款。 \ 六、乙方权利和义务 1、负责该工程制冷系统的施工、安装、调试,确保工程进度与质量,精心为甲方着想,争创优质工程。 2、在施工过程中,乙方的安装人员的一切安全事宜,均自付。 3、制冷系统负责维修一年,保修期内若属设备和安装质量问题,处理费用或需要更换部件均由乙方承担。(人为损毁及自然灾害不在保修之列) 4、按协议条款按期交工。 5、如甲方对工程安装有异议,在不违背行业安装规定前提下,必需按甲方方案进行安装。 七、违约责任 甲方必须按协议履行付款,如不履行或延迟,乙方有权延迟工期或停工拆除,一切损失均由甲方承担,甲方如按协议履行而乙方不按期交工,甲方所造成直接损失由乙方承

冷库系统的安装与调试

冷库系统的安装与调试 1安装前材料准备 1、冷库设备材料配套应根据冷库工程设计施工材料单配备,冷库板、库门、制冷机组、制冷蒸发器(冷风机或排管)、微电脑温度控制箱、膨胀阀、连接铜管、电缆控制线、库灯、密封胶、安装辅料等配齐并要核对材料及配件型号。 2、运输安装前应按发货单核对冷库库板数量,装卸库板时应做到轻拿轻放,在库板的每层及地面接合部铺垫防划层。 2库板的安装 冷库整体拼装时应与墙体及屋顶留有间隙,冷库地板安装平整,不平处用材料把地坪垫平,并锁紧板与板之间锁钩,用硅胶密封,达到库面平整,无空心感,冷库库体的顶板、地板、立板安装好后,顶与立、立与地板之间修正平齐并锁紧,彼此间所有锁钩。

3冷风机安装技术 1、选择吊点位置时,首先考虑空气循环最好的位置,其次在考虑库体结构方向。 2、冷风机与库板间隙要大于冷风机的厚度。 3、冷风机所有吊栓应全部紧固,并用密封胶将螺栓及吊栓穿孔封闭,防止冷桥和漏气。 4、吊顶风机过重时,应用4号角或5号角铁做过梁,过梁应横跨到另一块顶板和墙板上,以减轻承重。 4制冷机组的组装安装技术 1、半封或全封闭压缩机都应安装油分离器,并在油分内加住适量机油,蒸发温度低于—15度时,应加装气液分离器并加装适量冷冻机油。 2、压缩机底座应安装减震胶座。

3、机组的安装要留有维修空间,便于观察仪表和阀门的调节。 4、高压表应安装在储液灌阀门三通处。 5、机组整体布局合理,颜色一致。各型号机组安装结构应保持一致。 5制冷管道安装技术 1、铜管管径的选择应严格按照压缩机吸排气阀门接口选择管径,当冷凝器与压缩机分离超过3米时应加大管路直径。 2、冷凝器吸风面与墙壁保持400mm以上距离,出风口与障碍物保持3米以上距离。 3、储液罐管径进出口管径按机组样本上标明的排气和出液管径为准。

冷库安装现场施工工艺

精心整理 冷库安装维修工艺 一、 冷库防水防潮层 (一)、乳型氯丁橡胶沥青防水涂料,其适用范围、性能: 水乳型氯丁橡胶沥青防水涂料又名氯丁胶乳沥青防水涂料,是以阳离子型氯丁胶乳与阳离 子型沥青乳液混合构成,它区别于以汽油为溶剂型氯丁橡胶沥青防水涂料(油性防水涂料)氯丁橡胶沥青涂料,无毒、无味、不可燃、无环境污染。 外观:深棕色乳状液;粘度:0.25(Pa.S);含固量:不小于43%;耐热性(80℃.5h )无变化: Cal (Oh )24h 12份107或8013 的 附加层,复杂部位的附加层用复合卷材、水泥胶或聚氨酯胶处理粘接。 (2)复合卷材铺贴 复合卷材铺贴时,先在铺贴部位将复合卷材预放3至12米找正方向后,在中间处 固 定,将卷材一端卷至固定处粘贴,这端粘贴完毕后,再将预放的卷材另一端卷回至已粘 贴好的位置,连续铺贴直至整幅完成。 铺贴方法:将水泥胶用毛刷涂到基层(找平层)和卷材对应的表面厚约1.0mm , 然 后粘贴卷材,同时在卷材上表面用刮板将粘贴接面排气压实,排出多余部分粘接胶。 垂直面复合卷材粘贴必须纵向粘贴,自上而下对正,自下而上排气压实,要求基 层

与卷材同时涂胶,厚度均约1.0mm (3)接缝施工 接缝涂胶部位要求基层干净、干燥。屋面防水用水泥胶接缝时,接缝与卷材粘贴 可 同时进行,两个粘接面同时涂胶,接缝满粘,胶层厚度为1.0-1.6mm,接缝压实后在接 缝边缘再涂刷一层水泥胶,厚度为0.8-1.0mm,涂刷宽度从接缝边缘向两边延伸30mm, 接缝不允许有露底、打皱、翘曲、起空现象。 用聚氨酯胶接缝时应在粘接胶固化后进行,具体操作方法: 翻起上层卷材,将胶涂在下层卷材上,涂胶应连续均匀,厚度在1.0mm左右,涂 胶 后粘合压实。翻起时应防止复合卷材与基层剥离。 1、 2、 3、 4、 8,间距至- 1 2、墙板与墙板的连接方式参照底板与底板间连接方式,墙板与底板间采用45°断面拼接。 3、墙板90°拐角处,墙板间采用45°断面拼接 4、库门的安装:在安装了第一个角板之后就应该开始安装库门,暂时采取在库板上承插连接 铆固。由门的两边向后做墙板。 5、顶板的安装:先将顶板两端多出不平的泡沫切平,与墙板上部连接处切45°断面,处理多余 泡沫,平整断面 6、角铝的安装:要求平整,转角处切45°角拼装,距接头、转角缝口5cm,打铆钉铆固,铆 钉与铆钉间距均匀并且不超过25cm。 7、冷库外角做包边时,要求所有的缝口必须打胶密封,横包边的宽度大于所包库板的厚度,在 转角时,以横包边压在立包角上,库内必须使用50×50的大角铝或圆弧铝。 8、安装顺序①先定场地②放线③地上打角铝定位④拼装底板⑤墙板库门⑥角板顶 板⑦安装角铝⑧清洁卫生

冷库安装施工标准

冷库安装施工标准 2015-05-06 13:30:51 人气:返回列表 一装配式冷库总体要求 1建筑环1) 做冷库前,要求用户将冷库范围的地坪下降200-250mm并做好早坪; 2) 要求在每个冷藏库的下面留有排水地漏和冷凝水排放管,冷冻库库内不设排水地漏且冷 凝水排放管必须设在冷库外; 3) 低温库要求铺设地坪加热丝,并且一备一用,并在地面铺好加热丝后,进行2 mm左右的早坪保护,才可以铺设地坪保温层。如果冷库所在楼层为最低层,低温库地坪可以不做加 热丝。 常见冷库地坪处理办法如下图: mr 终饰面___________ 厚度超过训筋混凝土层 砂浆保护层 厚度趙过3imnPU防水层 砂浆保护层 100MMPU聚氨酯库板 缈_______________ 地坪加热器_______ 1.2IW塑料薄膜防水层 毛地坪(要求找平)— //"启 //// 2隔热板 隔热板必须符合国家标准,并持有技术监督局检测报告。 2.1 绝热材料 绝热材料应使用聚氨脂发泡两面带喷塑钢板或不锈钢板的复合保温板材料,厚度至少 100mm保温材料为阻燃型,无氯氟碳化合物。允许为改善性能加入一定比例的增强材料,但不能因此减低隔热性能。 2.2 隔热板壁板 (1) 内、外面板为彩色钢板。 (2) 彩色钢板涂膜层必须无毒、无异味、耐腐蚀,符合国际食品卫生标准。 2.3 隔热板整体性能要求

(1) 隔热板的安装结合面不允许有外露的隔热材料,结合面上不得有凸凹大于 1.5mm的缺陷。 (2) 隔热板的板面应保持平整光滑,不应有翘曲、划伤、磕碰、凹凸不平等缺陷。 (3) 允许在隔热板的内部采取增强性措施来提高机械强度,但不允许降低隔热效果。 (4) 隔热板的周边材料必须采用与隔热材料相同的高密度硬质材料,不允许使用其他导热系数较大的材料。 (5) 隔热墙板与地面相接处应有防止冷桥的措施。 (6) 隔热板之间的板缝处须采用玻璃胶或其他无毒、无异味、无有害物质挥发、符合食品卫生要求并且密封性良好的胶性材料密封。 (7) 隔热板之间的联接结构应保证接缝之间的压力和接缝处连接牢固。 2.4 隔热板安装要求 库板和库板之间的接缝必须密封良好,两库板之间的拼接缝要求小于 1.5mm,同时在结构上 要求牢固可靠。库体拼接完后,所有库板接缝应涂连续均匀的密封胶。下面对各种接缝的断面结构进行说明: 底板弓立板

相关文档