已知条件:

0.5m

水泥:

土:天然土,天然密度为ρs= 1.813g/cm 3天然含水率ω=43.5%

风干土:风干土的含水率为ω0= 1.2%水泥掺入比a w 取15%(根据施工图设计取用)水泥浆水灰比μ取0.8(根据施工图设计取用)28天无侧限抗压强度≥0.6MPa 90天无侧限抗压强度≥1.2MPa

水:饮用水

一、确定水泥土的材料用量 1、 1、

m s

=

1000×

×

Vs

=

1813

kg

Vs为1m 32、确定风干土质量m 0

m 0

=

(1+0.01ω0)*m s /(1+0.01ω)==

1279kg

m c

=

((1+0.01ω)*0.01*a w *m 0)/(1+0.01ω0)

=kg

4、根据选定的水泥浆水灰比,确定加水量m w

=

kg

二、确定基准配合比

二、

风干土的水泥土配合比基准为:

水泥:土:水=272:1279:752

2721+0.01ω

=加水量:0.01ω-0.01ω0

1+0.01ω0

m 0

P·C32.5, 水泥土配合比设计

湿土质量:

ρs

水泥质量:

确定湿土质量m s

风干土质量:

3、根据选定的水泥掺入比基准值,确定掺入的水泥质量m c

752

m w 减少3%。

设计标准:《水泥土配合比设计规程》JGJ/T 233-2011)*

1+0.01ω

+0.01μa w 根据已确定的基准值,另选两个水泥掺入比,其中水泥掺入比比基准值分别增加和增加3%水泥掺入比的风干土配合比:

浆喷桩直径:

水泥:土:

=

326

1279

:795

水泥:土:

=

218

1279

:708

三、水泥土无侧限强度

×70.7mm,每个配合比均拌制4.5L,制备无侧限抗压强度试件,试件放入(20±1)℃水中养护,试件间的间隔不应小于10mm,水面高出试件表面不应小于20mm。无侧限抗压强度为28天抗压强度和90天无侧限抗压强度。

四、其结果汇总如下:

编制:审核:日期:

日期:

根据以上三个配合比进行水泥土试配,采用立方体试模,其尺寸为70.7mm

×70.7mm 减少3%水泥掺入比的风干土配合比: 水泥土配合比设计

根据28天无侧限抗压强度结果知,选用水泥掺入比为20%的配合比为最终水泥土的配合比,结果

已知条件:

水泥:

土:天然土,天然密度为ρs= 1.813

g/cm 3天然含水率ω=43.5%

风干土:风干土的含水率为ω0= 1.2%

水泥掺入比a w 取

18%

(根据施工图设计取用)

水泥浆水灰比μ取0.8(根据施工图设计取用)

每米质量

水:饮用水

一、确定水泥土的材料用量

1、 1、

m s

=

1000×

×

Vs

=

1813

kg

2、确定风干土质量m 0

m 0=(1+0.01ω0)*m s /(1+0.01ω)==1279kg

m c

=

((1+0.01ω)*0.01*a w *m 0)/(1+0.01ω0)

=

kg 4、根据选定的水泥浆水灰比,确定加水量m w

=

kg

二、确定基准配合比

二、

水泥:土:水=326:1279:795

795

根据已确定的基准值,另选两个水泥掺入比,其中水泥掺入比比基准值分别增加和减少3%。

增加3%水泥掺入比的风干土配合比:

m 0

1+0.01ω

1+0.01ω0

0.01ω-0.01ω0

+0.01μa w )*

风干土质量:

3、根据选定的水泥掺入比基准值,确定掺入的水泥质量m c

水泥质量:

326.34加水量:m w =(

1+0.01ω

确定湿土质量m s

湿土质量:

ρs

355.80125水泥掺入比0.1545807增加3%水泥掺入比的风干土配合比:

设计标准:《水泥土配合比设计规程》JGJ/T 233-2011P·C32.5,

±1)℃水中

已知条件:

水泥:

土:天然土,天然密度为ρs= 1.813

g/cm 3天然含水率ω=43.5%

风干土:风干土的含水率为ω0= 1.2%

水泥掺入比a w 取

12%

(根据施工图设计取用)

水泥浆水灰比μ取0.8(根据施工图设计取用)

水:饮用水

一、确定水泥土的材料用量 1、m s

=

1000×

×

Vs

=

1813

kg

2、确定风干土质量m 0

m 0=(1+0.01ω0)*m s /(1+0.01ω)==1279kg

m c

=

((1+0.01ω)*0.01*a w *m 0)/(1+0.01ω0)

=

kg 4、根据选定的水泥浆水灰比,确定加水量m w

=

kg

二、确定基准配合比

水泥:土:水=218:1279:708

根据已确定的基准值,另选两个水泥掺入比,其中水泥掺入比比基准值分别增加和减少3%。

减少3%水泥掺入比的风干土配合比:

m 0

1+0.01ω

1+0.01ω0

708

+0.01μa w )*

1+0.01ω

217.56加水量:m w =(

0.01ω-0.01ω0

确定湿土质量m s

湿土质量:

ρs

风干土质量:

3、根据选定的水泥掺入比基准值,确定掺入的水泥质量m c

水泥质量:

减少3%水泥掺入比的风干土配合比:

设计标准:《水泥土配合比设计规程》JGJ/T 233-2011P·C32.5,