文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑给水排水系统题库

建筑给水排水系统题库

建筑给水排水系统题库
建筑给水排水系统题库

3.水表结点是由、和放水阀等组成的水表井。对于不允许停水或设有消防管道的建筑,还应装设。

4.为了防止排水系统中的有害气体窜入室内,每一卫生器具下面必须设。

5、排水制度按汇集方式可分为和两种类型。

6、一般对层数不高,卫生器具不多的建筑物,将排水立管上端延伸出层面,此段管道称为。

7、给水管道敷设在寒冷地区不供暖房间时,对管道应采取措施;敷设在湿度大的房间时,对管道应采取措施。

8、给水管道附件是安装在管道及设备上的启闭和调节装置的总称,一般分为、两类。

9、建筑给水系统所需压力,必须能将需要的流量输送到建筑物内的配水龙头或用水设备处,并保证其有足够的。

10、水箱上设的是用以控制水箱的最高水位的。

11、屋面排水方式可分为和两种,一般尽量采用。

12、给水管道附件是安装在管道及设备上的启闭和/13、节装置的总称,一般分为和两类。

13、建筑给水管道的敷设,根据建筑对卫生、美观方面要求不同,分为和两类。

14、消火栓口处的压力一般应保证充实水柱长度不小于,对六层以上单元式住宅、六层的其它民用建筑、超过四层的库房应不小于。

15、水表结点是由、和等组成的水表井。

16、室内消火栓给水系统由、、、和等组成。

二、选择

1.生活给水管道的水流速度,不宜大于()。

A.02m/s

B.2m/s

C. 20m/s

D. 200m/s

2.排水立管与排出管端部的连接,宜采用两个45°弯头或弯曲半径不小于()管径的90°弯头。

A.一倍

B.两倍

C.三倍

D. 四倍

3. 各种卫生器具的额定流量,是在龙头出口前具有一定的静水压力下测得的,此静水压力值称()。

A.侧压管水头

B.位置水头

C.流出水头

D.水头损失

4.膨胀水箱的配管不应装设阀门的是()。

A.溢水管

B.膨胀管

C. 循环管

D.信号管

5. 生活给水引入管与污水排出管管外壁的水平净距不应小于()。

A、0.5m

B、0.7m

C、0.8m

D、1m

6. 下列说法正确的是()

A、消火栓系统消防给水管道的水流速度不宜大于2.5m/s。

B、喷洒系统最不利点处喷头的工作水头,任何情况下不得小于3m。

C、消防水枪的充实水柱.一般不应小于7m。

D、雨水斗的排水连接管管径不得小于100mm。

7. 镀锌钢管规格有DN15、DN20等,DN表示 B 。

A、内径

B、公称直径

C、外径

D、其他

8. 不能使用焊接的管材是。 D

A、塑料管

B、无缝钢管

C、铜管

D、镀锌钢管

9. 竖向分区的高层建筑生活给水系统中,最低卫生器具配水点处的静水压力不宜大于__A____MPa。

A、0.45

B、0.5

C、0.55

D、0.6

室外给水管网水压周期性满足室内管网的水量、水压要求时,采用 B 给水方式。

A、直接给水

B、设高位水箱

C、设储水池、水泵、水箱联合工作

D、设气压给水装置

10. 设高位水箱给水时,为防止水箱的水回流至室外管网,在进入室内的引入管设置 A 。

A、止回阀

B、截至阀

C、蝶阀

D、闸阀

11. 以下哪条是错误的?A

A、截止阀安装时无方向性错

B、止回阀安装时有方向性,不可装反

C、闸阀安装时无方向性

D、旋塞的启闭迅速

12. 以下哪种管材不可以螺纹连接? C

A、冷镀锌钢管

B、镀锌钢管

C、铸铁管

D、塑料管

13. 以下哪种管材可以热熔连接? D

A、复合管

B、镀锌钢管

C、铸铁管

D、塑料管

14. 以下哪种管材可以粘接? D

A、无缝钢管

B、镀锌钢管

C、铸铁管

D、塑料管

15. 若室外给水管网供水压力为300KPa,建筑所需水压400 KPa,且考虑水质不宜受污染,则应采取 D 供水方式。

A、直接给水

B、设高位水箱

C、设储水池、水泵、水箱联合工作

D、设气压给水装置

16. 住宅给水一般采用B水表。

A、旋翼式干式

B、旋翼式湿式

C、螺翼式干式

D、螺翼式湿式

17. 给水管道螺纹连接用于管径由大变小或由小变大的接口处的管件称为 C 。

A、活接头

B、管箍

C、补心

D、对丝

18. 室内给水系统当两种及两种以上用水的 A 接近时,应尽量采用共用给水系统。

A、水质

B、水压

C、水源

D、水量

D、引入管立管干管支管横管

19. 若室外给水管网供水压力为200KPa,建筑所需生活水压240 KPa,当室外供水量能满足室内用水量要求,但设置水池较困难时,应采取 C 供水方式。

A、直接给水

B、设高位水箱

C、无负压给水装置

D、设储水池、水泵、水箱联合工作

20. 室内给水管道与排水管道平行埋设,管外壁的最小距离为 B m。

A、0.15

B、0.10

C、0.5

D、0.3

21. 以下哪条是正确的?D

A、截止阀不可用来调节流量,安装时无方向性

B、闸阀不可用来调节流量,安装时有方向性

C、闸阀可用来调节流量,安装时无方向性

D、截止阀可用来调节流量,安装时有方向性

22. 应根据 B 来选择水泵。

A、功率、扬程

B、流量、扬程

C、流速、流量

D、流速、扬程

23. 无缝钢管管径采用 D 标注方式。

A、公称直径

B、内径

C、外径

D、外径′壁厚

24. 有关水箱配管与附件阐述正确的是 C 。

A、进水管上每个浮球阀前可不设阀门

B、出水管应设置在水箱的最低点

C、进出水管共用一条管道,出水短管上应设止回阀

D、泄水管上可不设阀门

25. 室外给水管网水量水压都满足时,采用 A 给水方式。

A、直接给水

B、设高位水箱

C、设储水池、水泵、水箱联合工作

D、设气压给水装置

26. 公共建筑物的生活给水引入管一般只设 A 条。

A、1

B、2

C、3

D、4

27. 室外供水压力为300KPa,住宅建筑为6层,应采取_A___供水方式。

A、直接给水

B、设高位水箱

C、设储水池、水泵、水箱联合工作

D、设气压给水装置

28. 为防止管道水倒流,需在管道上安装的阀门是A 。

A、止回阀

B、截至阀

C、蝶阀

D、闸阀

29. 为迅速启闭给水管道,需在管道上安装的阀门是C 。

A、止回阀

B、截至阀

C、蝶阀

D、闸阀

30. 引入管穿越承重墙,应预留洞口,管顶上部净空不得小于建筑物最大沉陷量,一般不得小于___B____米。

A、0.15

B、0.1

C、0.2

D、0.3

31. 水箱进水管和出水管为同一管道时,应在水箱底的出水管上装设_C__。

A、闸阀

B、截止阀

C、止回阀

D、旋塞阀

32. 引入管和其他管道要保持一定距离,与排水管的垂直净距不得小于_B___ m。

A、0.5

B、0.15

C、l.0

D、0.3

33. 截止阀关闭严密,安装时要注意 B 。

A、水流阻力大,可以反装

B、水流阻力大,防止装反

C、水流阻力小,防止反装

D、水流阻力小,可以反装

34. 安装冷、热水龙头时,冷水龙头安装在热水龙头____C______。

A、左边

B、上边

C、右边

D、下边

35. 水箱的进水管应设 B 个浮球阀。

A、1个

B、2个

C、不少于2个

D、不设

36. 新型给水管材改性聚丙烯管,它的代号为____C____。

A、PE

B、PB

C、PP-R

D、UPVC

37. 当按建筑物层数确定生活饮用水管网上最小服务水压时,五层为(D )Mpa。

A、0.12

B、0.16

C、0.20

D、0.24

38. 生活给水系统中,卫生器具给水配件处的静水压力不得大于(C )Mpa。

A、0.4

B、0.5

C、0.6

D、0.7

39. 高层建筑是指(C)层及(C )层以上的住宅建筑或建筑高度超过24m的其它民用建筑等。

A、6

B、8

C、10

D、11

40. 给水横管宜有(B )的坡度坡向泄水装置。

A、0.002

B、0.002~0.005

C、0.02

D、0.02~0.05

41. 室内给水立管管卡安装时,在楼层不超过(C )米时,每层需装一个。

A、3

B、3.5

C、4

D、5

42. 室内生活给水系统的水流速度不宜大于( A )m/s。

A、2

B、2.5

C、5

D、10

43. 室外环网的两条引入管的间距不得小于(B )m。

A、5

B、10

C、15

D、20

44. 厨房洗涤盆上的水龙头距地板面的高度一般为(B )m。

A、0.8

B、1.0

C、1.2

D、1.5

45. 当水箱设置高度不能满足最不利点所需水压时,常采用(C )措施。

A、增大压力

B、增大流速

C、增大管径

D、提高水箱安装高度

46.室内消火栓栓口距地板面的高度为 C 米。

A、0.8

B、1.0

C、l.l

D、l.2

47.在消防系统中启闭水流一般使用 B 。

A、闸阀

B、碟阀

C、截止阀

D、排气阀

48.室内消火栓的布置错误的是 B 。

A、消防电梯前室

B、卧室

C、平屋面

D、走廊

49.高层住宅建筑是指 B 层及以上的住宅。

A、9

B、10

C、11

D、12

50.高层公共建筑是指建筑高度大于等于 D 米。

A、18米

B、32米

C、50米

D、24米

51.室内消火栓数量超过10个且消火栓用水量大于15L/S时,消防给水引入进水管不少于 ( ) C 条,并布置层环状。

A、4

B、3

C、2

D、1

52.室内消火栓、水龙带和水枪之间一般采用 B 接口连接。

A、螺纹

B、内扣式

C、法兰

D、焊接

53.仅用于防止火灾蔓延的消防系统是 D 。

A、消火栓灭火系统

B、闭式自喷灭火系统

C、开式自喷灭火系统

D、水幕灭火系统

54. 消防水箱与生活水箱合用,水箱应储存 D 分钟消防用水量。

A、7

B、8

C、9

D、10

55. 室内消防系统设置 C 的作用是使消防车能将室外消火栓的水从接入室内。

A、消防水箱

B、消防水泵

C、水泵结合器

D、消火栓箱

56. 目前国内外广泛使用的主要灭火剂是____A______.

A、水

B、二氧化碳

C、卤代烷

D、干粉

57. 室内消火栓系统的用水量是 C 。

A、保证着火时建筑内部所有消火栓均能出水

B、保证2支水枪同时出水的水量

C、保证同时使用水枪数和每支水枪用水量的乘积

D、保证上下三层消火栓用水量

58. 高层建筑内消防给水管道立管直径应不小于 C 。

A、DN50

B、DN80

C、DN100

D、DN150

59. 消防管道不能采用的管材是 D 。

A、无缝钢管

B、镀锌钢管

C、焊接钢管

D、塑料管

60. 室内常用的消防水带规格有D50、D65,其长度不宜超过_D____米。

A、10

B、15

C、20

D、25

61. 住宅生活污水的局部处理结构是 C 。

A、隔油池

B、沉淀池

C、化粪池

D、检查井

62. 自带存水弯的卫生器具有 B 。

A、污水盆

B、坐式大便器

C、浴缸

D、洗涤盆

63. 下面哪一类水不属于生活污水 C 。

A、洗衣排水

B、大便器排水

C、雨水

D、厨房排水

64. 下列卫生器具和附件能自带存水弯的有 C 。

A、洗脸盆

B、浴盆

C、地漏

D、污水池

65. 在排水系统中需要设置清通设备, D 不是清通设备。

A、检查口

B、清扫口

C、检查井

D、地漏

66. 对排水管道布置的描述, C 条是不正确的?

A、排水管道布置长度力求最短

B、排水管道不得穿越橱窗

C、排水管道可穿越沉降缝

D、排水管道尽量少转弯。

67. 对排水管道布置的描述, C 条是不正确的?

A、排水管道布置力求长度最短

B、排水管道要保证一定的坡度

C、排水管道可穿越伸缩缝

D、排水管道弯头最好大于90度。

68. 高层建筑排水系统的好坏很大程度上取决于 B 。

A、排水管径是否足够

B、通气系统是否合理

C、是否进行竖向分区

D、同时使用的用户数量

69. 在排水系统中需要设置清通设备, A 是清通设备。

A、检查口

B、存水弯

C、通气管

D、地漏

70. 排出管穿越承重墙,应预留洞口,管顶上部净空不得小于建筑物最大沉降量,一般不得小于__A___米。

A、0.15

B、0.1

C、0.2

D、0.3

71. 水落管外排水系统中,水落管的布置间距(民用建筑)一般为_B__米。

A、8

B、8~16

C、12

D、l2~16

72. 以下哪条是错误的?B

A、污水立管应靠近最脏、杂质最多地方

B、污水立管一般布置在卧室墙角明装

C、生活污水立管可安装在管井中

D、污水横支管具有一定的坡度,以便排水

73. 在高级宾馆客房卫生间可使用的大便器是B 。

A. 低水箱蹲式大便器

B 低水箱坐式大便器

C. 高水箱坐式大便器大便槽

D. 高水箱蹲式大便器

74. 下列排水横管的布置敷设正确的是 D 。

A、排水横支管可长可短,尽量少转弯;

B、横支管可以穿过沉降缝、烟道、风道;

C、横支管可以穿过有特殊卫生要求的生产厂房;

D、横支管不得布置在遇水易引起燃烧、爆炸或损坏的原料、产品和设备上面。

75. 当横支管悬吊在楼板下,接有4个大便器,顶端应设 A 。

A、清扫口

B、检查口

C、检查井

D、窨井

76. 对塑料排水立管的布置敷错误的有 D 。

A、立管应靠近排水量大,水中杂质多,最脏的排水点处。

B、立管不得穿过卧室、病房,也不宜靠近与卧室相邻的内墙。

C、立管宜靠近外墙,以减少埋地管长度,便于清通和维修。

D、立管应设检查口,其间距不大于3m,但底层和最高层必须设。

77. C 不是雨水斗的作用。

A、排泄雨、雪水;

B、对进水具有整流作用,导流作用,使水流平稳,;

C、增加系统的掺气;

D、有拦截粗大杂质的作用。

78. 需要进行消毒处理的污水是___B_____。

A、生活粪便污水

B、医院污水

C、机械工业排水

D、冷却废水。

79. 需要进行隔油处理的污水是____C_____。

A、住宅污水

B、医院污水

C、汽车修理车间

D、冷却废水。

80. 排入城市排水管道的污水水温不高于 A ℃。

A、40℃

B、50℃

C、60℃

D、70℃

81. 大便器的最小排水管管径为 C 。

A、DN50

B、DN75

C、DN100

D、DN150

82. 洗脸盆安装高度(自地面至器具上边缘)为 A mm。

A、800

B、1000

C、1100

D、1200

83. 目前常用排水塑料管的管材一般是 B 。

A、聚丙烯

B、硬聚氯乙稀

C、聚乙烯

D、聚丁烯

84. 排水立管一般不允许转弯,当上下层位置错开时,宜用乙字弯或C 连接。

A、90度弯头

B、一个45度弯头

C、两个45度弯头

D、两个90度弯头

85. 当排水系统采用塑料管时,为消除因温度所产生的伸缩对排水管道系统的影响,在排水立管上应设置 B 。

A、方形伸缩器

B、伸缩节

C、软管

D、弯头

86.高层建筑排水立管上设置乙字弯是为了__A____

A、消能

B、消声C防止堵塞D通气

87. 检查口中心距地板面的高度一般为 B m。

A、0.8

B、1

C、1.2

D、1.5

88. 伸顶通气管应高出不上人屋面的长度不得小于 A m。

A、0.3

B、0.5

C、0.7

D、2.0

89. 塑料排水管应避免靠近热源布置,立管与家用灶具边缘的净距不得小于400m且管道表面受热温度不大于 C ℃。

A、40

B、50

C、60

D、70

90. 埋地生活饮用水贮水池距化粪池的净距不得小于 B m。

A、5

B、10

C、15

D、20

91. 为了防止管道应地面荷载而受到损坏,《室外排水设计规范》规定,在车行道下,管道最小覆土厚度一般不小于 C m。

A、0.4

B、0.5

C、0.7

D、1.0

92. 同层排水的缺点是 D

A、减少卫生间楼面留洞

B、安装在楼板下的横支管维修方便

C、排水噪声小

D、卫生间楼面需下沉

93. 埋地生活饮用水贮水池距污水管的净距不得小于 B m。

A、5

B、2

C、10

D、4

94. 目前最常用的排水塑料管是 A

A、UPVC

B、PE

C、PP

D、ABS

95. 经常有人停留的的平屋面上,通气管口应高出屋面 A 米。

A、2

B、1.8

C、0.6

D、0.3

96. 连接小便槽的污水支管,其管径不得小于B mm。

A、50

B、75

C、100

D、150

97. 当层高小于或等于4米时,塑料排水立管上的伸缩节应 A m左右。

A、每层设1个

B、每层设2个、

C、每2米设1个

D、每4米设1个

98. 在塑料排水横管上当管线的长度大于B m应设置伸缩节。

A、4米

B、2米、

C、3米

D、1米

99. 高层建筑内塑料排水立管管径≥110时,穿越楼板处应设置 B

A、刚性套管

B、阻火圈

C、柔性套管

D、留洞

100. 地漏的水封高度不小于 D mm。

A、100

B、75

C、50

D、25

101. 一般卫生间地漏的直径不小于 C mm。

A、100

B、75

C、50

D、25

102. 公共厨房地漏的直径不小于 B mm。

A、100

B、75

C、50

D、25

103. 下列卫生器具和附件能自带存水弯的有 C 。

A、洗脸盆

B、浴盆

C、挂式小便器

D、污水池

104. 三格化粪池第一格的容量为总容量的A %。

A、60

B、50

C、40

D、30

105. 三格化粪池第二、三格的容量各为总容量的D %。

A、60

B、50

C、40

D、20

106. 双格化粪池第一格的容量为总容量的 B %。

A、60

B、75

C、40

D、50

107. DN100的排水管道的最大充满度为 A %。

A、0.5

B、0.6

C、1

D、1.7

108. DN150的排水管道的最大充满度为 B %。

A、0.5

B、0.6

C、1

D、1.7

109. 排水管道最大计算充满度h/D的含义是、B 。

A、管长与管径之比

B、管内水深与管径之比

C、周长与管径之比

D、水深与管道周长之比

110. 设置排水管道最小流速的原因是、 B 。

A、减少管道磨损

B、防止管中杂质沉淀到管底

C、保证管道最大充满度

D、防止污水停留

111. 排水系统的3立管系统是指 D 。

A、2根通气立管与1根污水立管结合的系统

B、2根污水立管与1根通气立管结合的系统

C、2根废水立管与1根通气立管结合的系统

D、1根通气立管与1根污水立管1根废水立管结合的系统

112. 化粪池中过水孔的高度是 C 。

A、与水面平

B、与池底平

C、水深的1/2

D、随便

113. 化粪池的进出水管应是 B 。

A、直管

B、均设置导流装置

C、进水管设置导流装置

D、出水管设置导流装置

三、多项选择题

1. 排水横管处于非满流,上部留有一定的空间的作用是()。

A. 排除污水中有害气体

B. 容纳水受热后而增加的体积

C. 调节排水系统内空气压力波动

D. 容纳超设计的高峰流量

2.水表结点是由哪几部分组成的()。

A. 水表

B. 连接管道

C. 放水阀

D. 阀门

3.自动喷洒消防系统管网有()类型。

A.充气系统

B.充水系统

C.充水充气交替系统

D.循环管系统

4.下列方法中用于给水镀锌钢管连接的有()。

A. 焊接

B. 丝扣连接

C. 法兰盘连接

D. 承插口连接

5.下列()属于建筑排水系统常用的清通设备。

A. 检查口

B. 清扫口

C. 地漏

D.检查井

6. 在给水管道穿越伸缩缝时,为消除因建筑材料伸缩对管道系统的影响,在伸缩缝的一侧或两侧管道上可设置。

A、伸缩补偿器

B、伸缩节

C、金属软管

D、弯头

7. 应根据来选择水泵。

A、流量

B、功率

C、流速

D、扬程

E、转速

8. 下列管道,那些不用做防腐处理?

A、铸铁管

B、镀锌钢管

C、无缝钢管

D、塑料管

E、复合管

9. 对水箱的接管,是正确的?

A、进水管与出水管可以并为一条管道

B、进水管上应设两个浮球阀

C、泄水管与溢流管上应设阀门

D、溢流管与污水管道直接连接

E、进水管上只接一只浮球阀

10. 下面_____管材可用外径D×壁厚表示时(如D108×4)

A、无缝钢管

B、铜管

C、塑料管

D、镀锌钢管

E、不锈钢管

11. 建筑给水系统按用途可分以及共用给水系统等几类。

A、生活给水系统

B、生产给水系统

C、消防给水系统

D、中水给水系统

E、凝结水系统

12. 建筑给水系统由、计量仪表等部分组成。

A、引入管

B、建筑给水管网

C、卫生器具

D、给水设备

E、配水设施

13. 当室外给水管网的水压、水量不足,或为了保证建筑物内部供水的稳定性、安全性,应根据要求而设置等增压、贮水设备。

A、水泵

B、气压给水设备

C、水箱

D、膨胀罐

E、水池

14. 给水管网所需压力计算公式为,下面各项含义表示正确的为_______

A、——室外给水管网所需压力

B、——室内给水引入管至最不利点之间的高差

C、——最不利配水管路的压力损失

D、——水表的压力损失

E、——最不利配水点的流出水头

15.建筑内部给水系统按用途不同一般分为()。

A、生活给水系统

B、热水系统

C、生产给水系统

D、消防给水系统

E、自动喷水灭火系统

16. 室内生活给水系统可以选用下列管材()。

A、镀锌钢管

B、铜管

C、非镀锌钢管

D、钢塑复合管

E、PPR管

17. 镀锌钢管的连接方法有()。

A、螺纹连接

B、法兰连接

C、焊接

D、承插连接

E、(卡箍)沟槽式连接

18. 下列哪些阀门可以用来调节水量、水压,关断水流()。

A、闸阀

B、截止阀

C、蝶阀

D、止回阀

E、球阀

19. 建筑给排水工程中常用的管支架有()。

A、管卡

B、角钢

C、托架

D、槽钢

E、吊环

20. 给水管道不得布置在_________。

A、重物压坏处

B、烟道

C、排水沟内

D、埋地敷设

E、管道井

21. 住宅生活用水定额受()的影响

A、给水水压

B、居住地区所处省份及当地气象条件

C、居民生活习惯

D、给水水质

E、卫生器具的设置标准

22. 下列建筑物必须设置室内消防给水。

A、体积超过10000m3的其他民用建筑

B、超过7层的住宅

C、国家级文物保护单位的重点砖木结构的古建筑

D、超过四层的塔式住宅

E、超过五层的办公楼

23. 室内常用的消防水带规格有。

A、D40

B、D50

C、D65

D、D70

E、D80

24. 建筑物必须设置室内消防给水的建筑

A、占地面积大于300 M3厂房

B、超过800个座位的剧院

C、体积超过5000M3教学楼

D、超过5层的其他民用建筑

E、国家级文物保护单位的重点木结构的古建筑

25. 属于室内消火栓给水系统有

A、消防按纽

B、消火栓

C、消防水泵结合器

D、消防水箱

E、手提式灭火器

26. 按照排出的污水性质分类,生产污水是指

A、被化学杂质污染的水

B、可循环使用的水

C、被机械杂质污染的水

27. 按照排出的污水性质分类,生产废水是指

A、被化学杂质污染的水

B、可循环使用的水

C、被机械杂质污染的水

D、可重复使用的水

28. 按照排出的污水性质分类,生活污水是指

A、大便器排水

B、洗涤盆排水

C、小便槽排水

D、洗脸盆排水

29. 按照排出的污水性质分类,生活废水是指

A、大便器排水

B、洗涤盆排水

C、小便槽排水

D、洗脸盆排水

30. 根据污水的性质、污染程度、结合室外排水体制和利用及处理要求等,以下应采用合流制排水的是

A、城市有污水处理厂

B、城市无污水处理厂

C、生活住宅小区采用中水系统

D、生产冷却水和雨水

31. 根据污水的性质、污染程度、结合室外排水体制和利用及处理要求等,以下应采用分流制排水的是

A、城市有污水处理厂

B、城市无污水处理厂

C、生活住宅小区采用中水系统

D、生产冷却水和雨水

32. 污水不需处理排入城市排水管道的条件是

A、水温小于40℃

B、PH值为6~12

C、不影响污水的利用、处理和排放

D、处理后的食堂厨房污水

33. 同层排水的优点是

A、减少卫生间楼面留洞

B、安装在楼板下的横支管维修方便

C、排水噪声小

、可重复使用的水

D、卫生间楼面不需下沉

34. 排水系统应满足的要求是

A、排水通畅

B、排水系统内气压稳定

C、工程造价底

D、水压正常

35. 以下器具排水管管径是正确的

A、洗脸盆DN40

B、浴盆DN40

C、大便器DN100

D、单个小便器DN32

36以下器具排水管管径是正确的

A、食堂洗涤盆DN50

B、污水盆DN50

C、家用洗衣机DN50

D、饮水器DN25

37. 以下器具排水管管径是正确的

A、医院洗涤盆DN75

B、污水盆DN75

C、家用洗衣机DN50

D、饮水器DN32

38. 排水系统中通气管的作用是

A、排出有害气体

B、减少管道腐蚀

C、平衡管内水压

D、保证管内气压稳定

39. 建筑物内排水管道布置符合要求的是

A、转弯最少

B、排水立管靠近排水量最大的排水点

C、排水管道穿过沉降缝

D、排水管道不穿病房

40. 建筑物内排水管道布置符合要求的是

A、卫生器具至排出管的距离最短

B、塑料排水立管距家用灶具大于0.3米

C、排水管道穿过伸缩缝

D、排水管道不穿壁橱

41. 建筑物内排水管道布置符合要求的是

A、排水管布置在食堂备餐台上方

B、排水管道不穿橱窗

C、排水管道布置在配电柜上方

D、塑料排水管表面受热温度大于60℃,采取隔热措施

42. 排水管道系统清扫口的设置位置是

A、连接4个及4个以上大便器的塑料排水横管上

B、排水立管每隔6层

C、连接2个及2个以上大便器的铸铁排水横管上

D、水流转角大于45°的排水横管

43. 排水塑料管的连接方法有

A、承插粘结

B、胶圈连接

C、螺纹连接

D、卡箍连接

44. 环形通气管设置的条件是

A、连接4个及4个以上的卫生器具横支管

B、连接6个及6个以上的卫生器具横支管

C、设有器具通气管

D、设有专用通气立管

45.排水检查井接管采用

A、管顶平接

B、水面平接

C、管底平接

D、管中心平接

46.室外排水检查井的设置位置

A、排出管与室外埋地管的连接处

B、室外埋地管的转弯处

C、室外埋地管的坡度变化处

D、室外埋地管长度超过20米处

47.污水处理后,根据水质要求可。

A、排放到河流里

B、灌溉农田

C、冲洗厕所

D、浇灌花木

E、饮用

48.建筑内按污废水性质,排水系统分类包括。

A、生活废水排水系统

B、生活污水排水系统

C、雨水排水系统

D、凝结水系统

E、工业废水排水系统

49.是雨水斗的作用。

A、排泄雨、雪水;

B、对进水具有整流作用,使水流平稳;

C、增加系统的掺气;

D、有拦截粗大杂质的作用。

E、对进水具有导流作用

50.重力流的排水管道上部需保留一定的空间,目的是、、及污水局部处理设施等部分。

A、污水中有害气体能通过通气管自由排出

B、废水中有害气体能通过通气管自由排出

C、调节排水系统的压力波动

D、接纳高峰流量

E、保证水流速度过大

51.一个完善的建筑排水系统应包括卫生器具、、及污水局部处理设施等部分。

A、水龙头

B、排水管道系统

C、通气、清通设备

D、污水提升设备

E、阀门

52.生活污水管道一般采用。

A、排水铸铁

B、UPVC管

C、PPR管

D、镀锌钢管

E、无缝钢管

53.卫生器具安装高度为800mm(自地面至器具上边缘)的有。

A、洗脸盆

B、淋浴器

C、大便器冲洗水箱

洗涤盆

A、盥洗槽

54.多通道地漏能连接的卫生器具有。

A、洗脸盆

B、淋浴房

C、浴盆

D、大便器

E、盥洗槽

55.在分流制排水系统中宾馆、饭店所需的局部污水处理构筑物有____

A 化粪池

B 隔油池

C 沉砂池

D 消毒池

E 检查井

56.污水排入城市排水管道的正确条件有______

A 水温不高于40℃

B PH值为6~13

C 不至于产生易燃易爆和有毒气体

D 不堵塞管道

E 不伤害养护工作人员

57.排水通气管的作用有______

A 排放管内有害气体

B 平衡管内压力,防止水封破坏

C 减轻管道腐蚀

D 防止堵塞管道

E 防止管内正压时的喷溅

58.排水通气管的类型有______

A 伸顶通气管

B 主通气立管

C 器具通气管

D 环形通气管

E 通气帽

59.下列卫生器具属于洗涤用卫生器具的有()。

A、洗涤盆

B、洗脸盆

C、污水盆

D、浴盆

E、淋浴器

60.建筑内部排水体制可分为()。

A、分流制

B、半分流制

C、截流式合流制

D、合流制

E、完全分流制

61.建筑内部排水系统中通气管系统分为()。

A、环形通气系统

B、伸顶通气管

C、专用通气系统

D、辅助通气系统

E、结合通气系统

62. 化粪池的总容积由以下几部分组成()。

A、污水部分容积

B、污泥部分容积

C、保护空间容积

D、混凝土部分容积

E、覆土部分容积

63. 当横支管悬吊在楼板下,接有4个大便器,顶端应设()。

A、清扫口

B、检查口

C、检查井

D、管堵

64. 高层建筑内塑料排水立管管径≥110时,穿越楼板处应设置()

A、刚性套管

B、阻火圈

C、柔性套管

D、防火套管

2015建筑给水排水工程试题库:第8章 分区给水系统

第8章分区给水系统 一、单项选择 1、在给水区面积很大、地形高差显著或远距离输水时,可考虑分区供水。分区供水可分为并联分区和串联分区两种基本形式,下列说法正确的是()。 a、并联分区供水安全、可靠,且水泵集中,管理方便 b、并联分区供水安全、可靠,且管网造价较低 c、串联分区供水安全、可靠,且管网造价较低 d、串联分区供水安全、可靠,且水泵集中,管理方便 答案:a 2、( )一般是根据城市地形特点将整个给水系统分成几区,每区有独立的泵站和管网等,但各区之间有适当的联系,以保证供水可靠和调度灵活。 a、区域给水 b、地区给水 c、分区给水 d、地区分段给水 答案:c 3、分区给水中的并联分区的优点不包括( )。 a、各区用水由同一泵站供水,管理方便 b、整个给水系统的运行情况较为简单 c、设计条件易与实际情况一致 d、输水管长度较短,可用扬程较低的水泵 答案:d 4、分区形式须考虑城市地形和城市发展的因素,当城市狭长发展,地形高差较大,可采用( ),因增加的输水管长度不多,高、低两区的泵站又可以集中管理。 a、串联分区 b、并联分区 c、竖向分区 d、平行分区 答案:b 5、城市垂直于地形等高线方向延伸时,( )更为适宜。 a、串联分区 b、并联分区 c、竖向分区 d、平行分区 答案:a 6、大城市的管网往往由于城市面积大,管线延伸很长,即使地形平坦,也因管网水头损失过大,而须在管网中途设置( ),形成分区给水系统。 a、水泵房 b、高位水箱 c、贮水池 d、加压泵站 答案:d 7、水厂远离高区时,采用( )较好,以免到高区的输水管过长,增加造价。 a、串联分区 b、并联分区 c、竖向分区 d、平行分区 答案:a 8、城市居住小区和工矿企业应根据水源。地形和用户水压要求等因素,确定分区给水形式。如高、多层建筑混合居住小区则应采用( )的给水系统供水。 a、水泵 b、水箱 c、分区 d、分设高、低压区 答案:d 9、水泵加压输水和配水,其管道系统经适当分区可减少供水能量费用。这是通过提高供水能量利用率,即减少()实现的。 a、有效利用的能量 b、消耗的能量 c、未被利用的能量 d、供水总能量 答案:c 10、配水管网分区,应根据用水区地形和水源位置,而采取串联还是并联形式,主要考虑()。 a、避免高区输水管过长 b、便于水源向管网配水 c、便于设置调节构筑物 d、便于设置分区泵站 答案:a 11、配水管网分区方案的确定,应考虑()。 a、节约能量最大的方案 b、节约的能量等于增加的投资方案

建筑给排水考试题库含答案

建筑给排水考试大全及答案(题库) 一、填空题 1.建筑给水和热水供应管材常用的有塑料管、复合管、铜管(铸铁管)、钢管。其中塑 料管的连接方式有螺纹连接、法兰连接、焊接、粘接、等。 2.热水供应系统,按热水供应范围大小分局部热水供应系统、集中热水供应系统、区域 性热水供应系统。 3.建筑给水系统的组成主要包括水源引入管、水表节点、给水管网、配水装 置和用水设备、给水附件及给水局部处理设施、增压设施等 4.高层建筑物的室内消火栓系统是指 10层以上的住宅建筑,高度大于 24 米的其他民用建筑和 公共建筑的室内消火栓系统。 5.建筑内排水系统按排除的污、废水种类不同,可分为以下三类,即生活排水系统、工业 废水排水系统、屋面雨雪水排水系统。 6.屋面雨水内排水系统由天沟、雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管、 埋地干管和检查井组成。 8.建筑给水系统的组成包括水源,引入管、水表节点、给水管网、配水 装置和用水设备、给水附件及给水局部处理设施和增压储水设备等。 10.屋面雨雪水排放按雨水管道布置类可分为外排水、内排水、混合排水 . 11.自动喷水灭火系统由水源、加压贮水设备、喷头、管网、 报警装置等组成。 12.热水供应系统,按热水供应范围大小可分为集中热水供应系统、局部热水供应 系统、区域性热水供应系统。 13.建筑内排水系统安排除的污、废水种类不同,可分为以下三类,即生活排水系统、工 业废水排水系统和屋面雨雪水排水系统排水系统。 14.建筑消火栓给水系统一般由水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、 高位水箱和水泵接合器及增压水泵等组成。 15. 塑料管的连接方式有焊接、粘接、螺纹连接、法兰连接等。 16.按水平干管所设位置不同,给水系统的管路图式有下分式、上分式、中分式 和环状式。 19.室内给水管的安装顺序:一般是先安装引入管、室内干管、立管、支管。 21.水箱上的配管有进水管、出水管、溢流管、排污管、信号管。 22.室内排水系统的主要组成部分由卫生器具和生产设备受水器、排水管道、通 气管道、清通设备、提升设备、污水局部处理构筑物。. 23.热水加热的方式有直接加热和间接加热。 24.屋面雨水外排水系统分为: 沿沟外排水和长天沟外排水系统。 25.室内消火栓灭火系统是水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、高 位水箱、水泵接合器、增压水泵、等组成。 26.水表的作用是计量水量。流速式水表的工作原理是管径一定时,流速与流量成正比,并 利用水流带动水表叶轮的转速来指示水量的。 27.多层建筑室内消火栓布置原则:消防射流达到室内任何部位,即不出现消防死角;相邻 消火栓的射流应彼此相交;消火栓应设在建筑物的显眼易取用的地方;消火栓间距不大于 50米米;消火栓栓口中心离室内地面高为 1.1 米,栓口出水方向宜与设置消火栓的墙面成 900 角。 28.按经验确定某些排水管的最小管径:凡接有大便器的管段,即使仅有一只大便器,也应考虑其排 放时水量大而猛的特点,管径DN不小于 100mm ;大便槽排水管管径DN不小于150mm ;小便 槽或连接3个以上手动冲洗小便器的排水管管径DN不小于 75mm ;室内排水管管径DN不小于 50mm; 29.集中热水供应系统的管道一般可分为三部分:热媒循环管道,它是连接锅炉和水加热器或贮水

建筑给水排水工程试题及答案

建筑给水排水工 程 一、填空题 1、建筑给水排水系统是将城镇给水管网中 的水引入并满足各类用水对 _水量_、_水质_和_水压_要求 的冷水供应系统。 2、建筑给水系统中给水方式 的基本类型是 ___利用外网水压直接给水方式 ___、___设有增压和贮水设备 的给水方式 ___、 ___分区给水方式 ___和____分质给水方式 ___。 3、室内给水管道 的敷设有 ___明装___和__暗装__两种形式。室外埋地引入管其管顶覆土厚度不宜小于 ___0.7m _____,并 应铺设在冰冻线以下 __0.2m __处。 4、在建筑室内消火栓消防系统,低层与高层建筑 的高度分界线为 ___24____m ;高层与超高层建筑高度分界线为 ___100__m 。 5、室内排水系统 的附件主要是指 检查清扫口;地漏 ,存水弯、隔油具、滤毛器和吸气阀。 6、室内排水通气管系统 的作用主要是 排除臭气、保持气压稳定补充新鲜空气降低噪音。 7、室内热水供应方式,根据是否设置循环管网线,如何设置循环管网可分为全循环、半循环、无循环;根据循环管路长 度不同可分为等程、异程;根据循环动力不同可分为 _自然循环、机械循环。 8、疏水器 的作用是阻汽排水。 9、化粪池是一种具有 结构简单、便于管理、不消耗动力、和造价低等优点。局部处理生活污水 的构筑物。 二、名词解释 1、特性流量:水流通过水表产生 100kpa 水头损失时 的流量值。 2、充实水柱:消火栓水枪喷嘴喷出 的对灭火有效 的射流长度,手提式水枪 的充实水柱规定为:从喷嘴出口起至射流 的水量穿过 38cm 圆圈为止 的一段射流长度。 90% 3、自清流速:不使管道中杂质沉淀 的最小流速。 4、间接加热:是利用热媒通过水加热器把热量传递给冷水,把冷水加热到所需热水温度,而热媒在整个加热过程中与被 加热水不直接接触。 三、判断题 1、消防用水对水质 的要求高,但必须按照建筑设计防火规范保证供应足够 的水量和水压。 2、在水表口径确定中,当用水量均匀时,应按照系统 的设计流量不超过水表 的额定流量来确定水表 的口径。 (×) (√) 3、建筑内给水管道设计秒流量 的确定方法有三种,即平方根法、经验法、概率法。 4、消火栓 的保护半径是指以消火栓为圆心,消火栓水枪喷射 的充实水柱作为半径。 5、建筑内部合流排水是指建筑中两种或两种以上 的污废水合用一套排水管道系统排除( (√) (×) √)

给排水试题

建筑给水排水及采暖工程考试题 选择题 国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工验收规范》共有多少强制性条文(B) A(18)B(20)C(16) 山东省建筑工程施工工艺是什么标准(B) A国家标准B地方标准C企业标准 阀门安装前应作哪些试验(BC) A压力试验B强度试验C严密性试验 给水、热水、采暖管道穿过楼板、墙面、屋面处均须设置套管,套管管径一般应比管道大几号管径(A) A应比管道大2号B应比管道大1号C应比管道大3号 管道穿过墙壁和楼板,宜设置什么样的套管(BC) A薄壁管B焊接钢管C无缝钢管 安装在楼板内的套管,普通房间其顶部应高出装饰地面多少毫米(B) A50B20C10 安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰面多少毫米(A) A50B30C20 采暖、给水及热水供应系统的金属管道立管管卡,其设置个数和高度有哪些要求(ABC)A楼层高度小于或等于5m时,每层必须安装1个 B楼层高度大于5m时,每层不得少于2个 C管卡安装高度,距地面为1.5-1.8m,2个以上管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度。 严禁将地下管道及管道支墩(座)铺设在冻土和未经处理的松土上(ABC) A管道或接口造成断裂 B接口处造成漏水 C管道造成变形 10、弯制钢管的曲率半径应符合下列规定(ABC) A热弯:应不小于管道外径的3.5倍 B冷弯:应不小于管道外径的4倍 C冲压弯头:应不小于管道外径 11、采用橡胶圈接口的管道,允许沿曲线敷设,每个接口的最大偏转角不得超过2度(B)A3度B2度C1度 12连接法兰的螺栓,直径和长度应符合标准,拧紧后,突出螺母的长度不应大于螺杆直径1/2(A) A1/2B1/3C1/4 13、螺纹连接的管道安装后的管螺纹根部应有多少扣达到外露螺纹(A) A2-3扣B3-4扣C1-3扣 14、承插口采用水泥捻口时,油麻应填塞密实,水泥密实饱满,其接口面凹入承口边缘的深度不得大于多少毫米 (B)A3毫米B2毫米C1毫米 15、室内给水系统安装按分部划分应怎么划分(B) A是一个分部工程B是一个子分部工程C是一个分项工程

建筑给排水模拟试卷

建筑给排水期末考试试卷 一、专业知识选择题(每题2分,共30分) 1、下列因素中,哪一项与确定建筑物内给水的“最大小时用水量”无关?(B ) A.给水管网的工作压力B.最高日用水定额 C.用水小时变化系数D.每日用水时间 2、热水用水定额表中规定的最高日用水定额,对应于什么水温?( D ) A.40℃B.50℃C.60℃D.按不同用水器具分别确定3、计算住宅给水设计秒流量的“卫生器具给水当量的同时出流概率”,下列哪一个概念是错误的?(B) A.按户为单位计算确定B.按计算管段分别确定 C.与最高日用水定额有关D.与卫生器具给水当量有关 4、影响住宅生活用水定额的因素中以下( B )是错误的。 A.卫生器具的完善程度 B.住宅的管理水平 C.卫生器具的类型及负荷人数 D.地区、气温、居民生活习惯、气象条件的影响 5、排水横管设计流量应为( B )。 A.平均流量B.设计秒流量 C.最大时流量D.平均时流量 6、给水管道上使用的阀门,需调节流量、水压时,宜采用(A )。 A.调节阀、截止阀B.蝶阀、球阀 C.闸板阀D.多功能阀 7、当室外给水管网不能满足生活、生产和消防需要的流量和水压时,应设置贮水池。储水池的有效容积,应根据以下哪几个方面的用水量来确定?选择正确的一组。( C )Ⅰ.调节水量Ⅱ.冷、热水供应系统用水量 Ⅲ.消防储备水量Ⅳ.生产事故储备水量 A.Ⅰ、ⅡB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ 8、为防止卫生器具水封被破坏和增加污水立管通水能力,应设置通气管。下列通气管出口的做法,( A )符合要求。 A.通气管口应高出屋面2.0m,并应考虑防雷装置 B.通气管出口可设在屋檐檐口,阳台和雨篷等的下面 C.通气管高出屋面不得小于0.3m,且必须大于最大积雪厚度 D.通气管出口可插在建筑物的通风管道内 9、供水系统供水保证率要求高,停水会引起重大经济损失的给水管道上设置减压阀时,宜采用( C )。 A.两个减压阀、串联设置,但不得设置旁通管 B.两个减压阀、并联设置,一用一备工作,但不得设置旁通管 C.两个减压阀、并联设置,一用一备工作,应设置旁通管 D.一个减压阀,不得设置旁通管 10、住宅建筑中地漏的设置应符合以下要求,其中( C )项是错误的。 A.地漏应设置在易溅水的器具附近地面的最低处 B.带水封的地漏水封深度不得小于50mm

建筑给水排水及采暖工程题库

“建筑给水排水及采暖工程”质检员考试题库 选择题: 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,应按()的标准进行水压试验。 系统工作压力的倍,但不得小于。 系统工作压力的倍,但不得小于。 系统工作压力的倍,但不得小于。 给水水平管道应有()的坡度坡向泄水装置。 .室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距离不得小于()米。 .15 C .室内给水与排水管道交叉敷设时,垂直净距不得小于()米。 .15 C .管道的支、吊架安装应平整牢固。25mm的塑料管垂直(立管)安装其支架的最大间距为( )米。 .25 C . 冷、热水管道同时安装应符合下列那条规定:上、下平行安装时热水管应在冷水管()。 上方;垂直平行安装时热水管应在冷水管左侧。 下方;垂直平行安装时热水管应在冷水管右侧。 上方;垂直平行安装时热水管应在冷水管右侧。 .安装箱式消防栓,栓口应朝外,并不应安装在门轴处;栓口中心距地面为1.米,允许偏差为毫米,阀门中心距箱侧面为毫米,距箱后内表面为()毫米,允许偏差毫米。 120 C .管道小于或等于毫米的镀锌钢管应采用()连接,破坏的镀锌层表面应做防腐处理。 焊接螺纹卡套式专用管件 .敞口水箱满水试验的检验方法满水试验静置()小时观察,不渗不漏。

10 C .密闭水箱的水压试验的检验方法是在试验压力下()分钟压力不降,不渗不漏。 10 C .排水主立管及水平干管管道应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的()。 .排水塑料管必须按设计要求和位置装设伸缩节。但是,当设计无要求时,伸缩节间 距不得大于()米。 4 C .管径为毫米塑料排水管水平安装时,其支、吊架最大间距应为()米。 1.3 .雨水管的连接管管径在设计无要求的情况下不得小于()毫米。 200 C .安装在室内的雨水管,安装完毕应做灌水试验。其灌水高度必须到()。 每根立管上部的雨水斗 每根立管的上部 .热水供应系统安装完毕,在管道保温前应进行水压试验。当设计未注明时试验压力 应为系统顶点的工作压力加(),同时不小于()。 0.3 .热水供应系统竣工后必须进行()。 消毒冲洗 .在安装太阳能集热器玻璃前,应对集热排水管和上、下集管作水压试验,其试验压 力为工作压力的()倍。 2 .由太阳能热水器的集热器上、下集管接往热水箱的循环管道,应有不小于()的坡 度。 0.002 .地漏水封高度不得小于()毫米。 60 C .浴盆软管淋浴器挂钩的高度,当设计无要求时,应距地面()米。 2 C .给水塑料管和复合管的连接可以采用下列哪几种连接形式。 ()

安装预算给排水管道施工图识图经验汇总

安装预算给排水管道施工图识图经验汇总 1. 设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。 2. 保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温, 冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一 般吊顶里的管道均需保温。 给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结 露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。 管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。 3. 镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>DN100可焊接(需防腐),可 法兰焊接(需二次镀锌),少量可丝扣法兰连接。 4. 管道外皮距墙距离为25-50mm。 5. 采暖干管接立管时,当立管直线管段<15m时,采用2个90。弯头,当 直线管段>15m时采用3个90。弯头。 6. 施工时,排水管宁高勿低,地漏宁低勿高。 7. 标高规定:室内管道一般为管中,室外管道排水为管内底,给水为管 顶。 8. 暖气片中应与窗同轴。 9. 闸阀:开关作用,阻力系数0.5;截止阀:调节开关作用,阻力系数19。 10. 补偿器分为:自然补偿,方型胀力,弯头,波纹补偿器,套筒补偿器, 球型胀力,角质胀力。 11. 集气罐:干管末端,其管径为末端管道直径的4-6倍。膨胀水箱:稳压、 排气、容纳膨胀水、信号作用。气压罐:稳压、排气。 膨胀水箱共五根管道:膨胀管、循环管、溢水管、排污管、信号管。 集气罐安装位置:管道接口距集气罐上端2/3,距下端1/3。 12. 按照标准图集,掌握热媒入口情况。 13. PP-R管可以套用铝塑复合管或给水U-PVC管道定额。 14. (1)刚性防水套管:Ⅰ型防水套管,Ⅱ型防水套管,Ⅲ型防水套管 Ⅰ型防水套管适用于铸铁管和非金属管;Ⅱ型防水套管适用于钢管;Ⅲ型防水套管适用于钢管预埋,将翼环直接含在钢管上。 (2)柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁处受有振动或有严密防水要求的构筑物。 一般管道穿外墙的管道加防水套管。穿水池的管道采用柔性防水套管。 若室外水位高采用柔性防水套管,若室外水位低采用刚性防水套管。 15. 一般水表管径比管道管径小一号。 16. 给水支管上凡是接两个以上供水点,支管均加活接头和法兰。若支管接 水表除外。 17. 规定:洗脸盆(洗菜盆)上边缘距地800mm. 水嘴距脸盆上边缘200mm. 拖布池水嘴距拖布池上边缘300mm 座便给水距地250mm 脸盆给水距地450mm 18. 立管出地面时必须加阀门和活接头。 19. 消火栓:单栓DN65 规范:栓口向外,不应安装在门轴侧

建筑给水排水工程期末考试简答题题库

1,从满足各用水点水压的要求的角度,给水系统有哪几种常用的给水方式?他们各自的使用条件是什么? ⑴依靠外网压力的给水方式 ①直接给水方式:适用于给水管网的水量,水压在一天内均能满足用水要求的建筑 ②设水箱的给水方式:室外给水管网供水压力周期不足时采用 ⑵依靠水泵升压的供水方式 ①设水泵的给水方式:室外管网的水压经常不足时采用 ②设水泵、水箱的给水方式:室外给水管网水压低于或经常不满足建筑内给水管网所需的 水压,且室内用水不均匀时采用 ③气压给水方式:室外给水管网压力低于或经常不能满足建筑内给水管网所需水压,室内 用水不均匀,且不适宜设施高位水箱时采用 ④分区给水方式:室外给水管网的压力只能满足建筑下几层供水要求时 2,简述建筑中水原水按水质状况可分为哪几类各自的来源及特点。 ①沐浴排水:有机物和悬浮物浓度都较低,但阴离子洗涤剂的含量可能较高 ②盥洗排水:水质与沐浴排水相近,但悬浮物浓度较高 ③冷却水:水温较高,污染较轻 ④洗衣排水:水质与盥洗排水较近,但洗涤剂含量较高 ⑤厨房排水:有机物浓度、浊度个油脂含量都较高 ⑥冲厕排水:有机物浓度、悬浮物浓度和细菌含量都很高 3,简述全循环、立管循环、干管循环和不循环系统的管道设置及运行特点 ①全循环:是指热水干管,热水立管和热水支管都设置相应的循环管道,保持热水循环。 运行特点:适用于对热水供应要求比较高的建筑中 ②立管循环:是指热水干管和热水立管均设置循环管道,保持热水循环。特点:多用于设 有全日供应热水的建筑和设有定时供应热水的高层建筑中 ③干管循环:是指热水干管设置循环管道,保持热水循环。特点:多用于定时供应热水的 建筑中。 ④不循环:是指在热水管网中不设置任何循环管道。特点:热水供应系统较小,使用要求 不高的定时热水供应系统 4,造成给水系统水质二次污染的原因有哪些? ①管网污染:供水管道老化腐蚀,渗漏等因素 ②回流污染:无防倒流污染措施时,非饮用水或其他液体倒流入生活给水系统 ③贮水过程污染:贮水池,水箱制作材料或防腐涂料选择不当,含有有毒物质,溶于水中 ④微生物污染:水在贮水池,水箱中停留时间过长,余氯耗尽,微生物繁殖使水腐败变质 ⑤设计、施工安装或使用不当造成污染 5,造成高层建筑给水消防系统超压的原因? ①消防水泵试验、检查时,水泵出水量较小,管网压力升高 ②火灾初起,消防泵启动,消防栓或喷头的实际开启放水出流量,远小于按规范要求计算 选定的水泵出流量,水泵扬程升高 ③消防给水系统分区范围偏大,启动消防时,为满足楼层最不利消火栓或喷头所需压力, 则低层消火栓或喷头压力过大 6,建筑雨水排水系统可分为哪几类?各有什么特点? ①按管道内的流态:重力无压流:是指雨水通过自由堰流入管道,在重力作用下附壁流动, 管内压力正常:重力半有压流:管内水气混合,在重力和负压抽吸双重作用下流的; 压力流:管内充满雨水,主要在负压作用下流动

《建筑给排水习题》复习题解

建筑给水排水工程习题 建环系—张永胜 试卷分值比例 1.选择题,20道每题1分,共计20分 2.填空题,10道每题2分,共计20分 3.简答题,5道每题6分,共计30分 4.计算题,3道每题10分,共计30分

第一章建筑给水 一.选择题 1. 按供水用途的不同,建筑给水系统可分为三大类为(D) A 生活饮用水系统、杂用水系统和直饮水系统; B 消火栓给水系统、生活给水系统和商业用水系统; C 消防给水系统、生活饮用水系统和生产工艺用水系统; D 消防给水系统、生活给水系统和生产给水系统。 2.在初步确定给水方式时,对层高不超过 3.5m的民用建筑,给水系统所需的压力可用以下经验法估算:1层为()kPa,2层为()kPa,3层以上每增加1层增加()kPa。答案应为(B) A.100 kPa……140 kPa……40 kPa B.100 kPa……120 kPa……40 kPa C.100 kPa……120 kPa……60 kPa D.40 kPa……140 kPa……60 kPa 3.水表的最大流量是( C) A.选择水表口径的唯一依据 B.水表能长期正常运转的流量 C.水表工作的上限流量 D.水表工作的下限流量 4.在湿热气候条件下或在空气湿度较高的房间内,空气中的水分会凝结成水附着在给水管道表面甚至滴水,针对这种现象,给水管道应做(D)。 A.防腐措施 B. 防漏措施 C. 防振措施 D. 防露措施二.填空题 1.室外给水管网布置的形式有环状、枝状。 2. 管道基本的连接方法有法兰、焊接、承插、螺纹。 3.水表按翼轮构造不同,分为旋翼式、螺翼式 4.给水系统按水平干管的位置不同分为上行下给式、下行上给式、中分式 三.简答题 1.室内给水管道布置的原则? 答:(1)确保供水安全和良好的水力条件,力求经济合理 (2)保护管道不受损坏 (3)不影响生产安全和建筑物的使用 (4)便于安装维修 第二章建筑内部给水系统的计算 一.选择题 1. 请指出正确的水泵吸水管的连接方式。(C) A 吸水管设在虹吸管段 B 吸水管向下坡向水泵 C 异径偏心大小头 D 同心异径管 2.气压给水方式是(D) A.一种高效节能的给水方式

建筑给水排水—考试题库及答案

水封井的水封深度最适合的高度为:() 收藏 A. 15-25mm B. 30-50mm C. 50-100mm D. 100-150mm 回答错误!正确答案: C 建筑内部排水系统中通气关系的作用下列哪种说法不正确 收藏 A. 可容纳高峰流量 B. 可减小管道内部的压力波动,以防止水封的破坏 C. 不断向管道系统内补充新鲜空气以减小污废水对管道的腐蚀 D. 将系统内部有毒有害气体排至室外 回答错误!正确答案: A 某超高层综合楼总高度130m建筑内部用水量不均匀,供水水压要求稳定,供水可靠性要求比较高,宜采用()给水方式。 收藏 A. 单设水箱的给水方式 B. 变频水泵机组直接给水方式 C. 设置水泵、水箱的分区并联给水方式 D. 设置水泵、水箱的分区串联给水方式

回答错误!正确答案: D 选用闸阀的地方有以下情况,但其中()条件不合适收藏 A. 管径大于50mm时 B. 要求水流阻力小的部位 C. 管径小于等于50mm时 D. 在双向流动的管段上 回答错误!正确答案: C 集中热水供应系统常用于哪个系统() 收藏 A. 布置分散的车间 B. A.普通住宅 C. 高级居住建筑、宾馆 D. 居住小区 回答错误!正确答案: C 通气管的最小管径不宜小于排水立管管径的()。收藏 A. 1/5 B. 2/3 C. 1/3 D. 1/2 回答错误!正确答案: D 下列有关热水系统哪种说法是正确的()

收藏 A. 自然循环方式是利用热水管网中配水管道内部的温度差所形成的自然循环作用水头进行循环的。 B. 开式热水供水方式是在所有配水点关闭后系统内的水仍与大气相通。系统内的水压与水箱的设置高度无关。 C. 闭式热水供水方式是在所有配水点关闭后整个系统与大气隔绝形成密闭系统。此种方式适用于不宜设置高位水箱的热水供应系统。 D. 半循环供水方式分为立管循环和干管循环。立管循环方式是指在热水立管设置循环管道,干管循环方式是在热水干管设置循环管道。 回答错误!正确答案: A 已知供水系统最大时用水量为20m3/h,系统安全系数为1.3,水泵在1h内的启动次数为8次,试问气压水罐的调节容积为____m3。 收藏 A. 0.975 B. 0.825 C. 0.813 D. 0.731 回答错误!正确答案: A 关于建筑排水设计秒流量,下列说法错误的是() 收藏 A. 建筑排水设计秒流量是建筑内部的最大排水瞬时流量 B.

建筑给水排水工程试卷9

建筑给水排水工程 一、填空题(每空0.5分,共20分): 1、建筑内给水系统一般有水源、引入管、水表节点 给水管网、配水装置与附件、增压和贮水设备、给水局部处理设施组成。 2、建筑给水管材常用的有塑料管、复合管、铸铁管、钢管等。 3、水表的技术参数有:流通能力、特性流量、最大流量、 额定流量、最小流量、灵敏度等。 4、小区室外消防系统根据管网中的给水压力分为常高压消防系统、临时高压消防系统和低压消防系统系统。 5、闭式自动喷水灭火系统的组成:喷头、报警阀、延迟器、火灾探测器、末端检试装置。 6、当建筑物沉降,可能导致排出管倒坡时,应采取防沉降措施。 7、按雨水管道布置的位置可分为:外排水系统、内排水系统、 混合排水系统。 8、在热水管网上补偿管道因温度变化造成伸缩的措施有自然补偿和在一定间距加管道伸缩器。 二、名词解释(每小题2分共10分) 1、水表节点:是指安装在引入管上的水表及其前后设置的阀门和泻水装置的总称。 2、分质给水方式:根据不同用途所需的不同水质,分别设置独立的给水系统。 3、给水系统中的设计秒流量:建筑内卫生器具配水最不利情况组合流出时的瞬时高峰流量。 4、充实水柱(Hm):从喷嘴出口起至射流90%的水量穿过直径38cm圆圈为止的一段射流长度。 5、自清流速:不同性质的污废水在不同管径和最大计算充满度的条件下的最小流速。 三、判断题(正确的划√ 错误的划×并指出且改正每小题2分共16分) 1、建筑内给水管道设计流量的确定应符合用水规律。(×) 2、水泵接合器是连接消防车向室内消防给水系统加压的装置。(√) 3、当建筑高度不超过50m或建筑物内最低处消火栓静水压不超过0.50MPa时,室内消火栓系统可以不分区,组成一个消火栓给水系统。(×) 4、化粪池是生活废水局部处理的构筑物。(×) 5、延迟器的作用是防止由于水压波动原因引起报警阀误报警。(√) 6、疏水器的作用是保证凝结水及时排放,同时又阻止蒸汽漏失。(√) 7、当计算出的qg小于该管段上一个最大卫生器具的给水额定流量时,应以计算出的qg作为设计秒流量。(×) 8、清扫口设置在立管上,每隔一层设一个。(×) 四、简答题(每小题3分共24分) 1、为什么计算给水管道的设计流量? 答:给水管道的设计流量是确定各管段管径、计算管路水头损失、进而确定给水系统所需压力的主要依据。 2、设有增压与贮水设备的给水方式有那些? 答:单设水泵的给水方式、设置水塔和水泵的给水方式、设置贮水池、水泵和水箱的给水方式、设气压给水装置的给水方式、设变频调速给水装置的给水方式。

最新建筑给排水试题

建筑给排水试题 一、自测练习 1、给水系统的类型包括() A 生活给水系统 B 消防给水系统 C 生产给水系统 D 组合给水系统 答案:ABCD 2、升压和贮水设备包括() A 贮水箱 B 水泵装置 C 气压给水装置 D 水箱 答案:ABCD 3、给水方式的基本形式有() A 依靠外网压力的给水方式 B 设水箱供水方式 C 依靠水泵升压给水方式 D 分质给水方式 答案:AC 4、给水管道布置形式有() A 下行上给式 B 上行下给式 C 中分式 D 下行下给式 答案:ABC 5、管道防护包括() A 防腐 B 防漏 C 防振 D 防冻、防结露 答案:ABCD 6、管道敷设,根据建筑对卫生、美观方面的要求不同,可分为()两种基本形式 A 直埋 B 明装 C 暗装 D 架空 答案:BC 问答题 1、什么叫给水设计秒流量?归纳起来设计秒流量有那几种计算方法: 建筑内的生活用水在一昼夜、1h内都是不均匀的,为保证用水,生活给水管道 的设计流量应为建筑内卫生器具按最不利情况组合出流时的最大瞬时流量,既 设计秒流量。 设计秒流量,归纳起来有经验法,平方根法和概率法三种计算方法。 2、给水管网水头损失的计算包括哪几部分?分别怎么计算? 给水管网水头损失的计算包括沿程损失和局部损失两部分。 1)给水管道沿程水头损失 hi= i . L 这里:hi:沿程水头损失dj: 管道计算长度i : 管道单位长度水头损失

2)生活给水管道局部水头损失: 这里:h j;:管段局部水头损失之和 ξ:管段局部阻力系数 v:沿水流方向局部管件下游的流速 g:重力加速度 3、什么叫管(配)件的当量长度? 将、管(配)件产生的局部水头损失大小与同管径某长度管道产生的沿程水头损失相等,则该长度为该管(配)件当量长度。 4、什么是气压给水设备?工作原理是什么?有那些种类? 气压给水设备是利用密闭贮罐内压缩空气的压力变化,调节和压送水量,起到增压和水量调节的作用。 原理:根据波义耳-马略特定律,即在定温条件下,一定质量的气体的绝对压力和它所占的体积成反比的原理制造的。气压给水设备按输水压力的稳定性,分为变压式和恒压式,按罐内气、水接触方式,分为补气式和隔膜式。 5、给水水质污染的原因有那些? 有进水管、出水管、通气管、溢流管、泻水管、水位信号装置等。 6、给水水质污染的原因有那些? 1)贮水池(箱)的制作材料或防腐材料选择不当。 2)水在贮水池(箱)中停留时间过长。 3)贮水池(箱)管理不当。 4)回流污染。 问答题 1、消火拴给水系统由那些部分组成? 消火拴给水系统组成:水枪、水龙带、消火拴、消防管道道、消防水池、高位水箱、消防水泵接合器、增压水泵和水源。 2、消火栓给水系统的给水方式有几种? 有室外给水管网直接给水方式、设水箱给水方式和水泵水箱联合给水方式 三种。 3、什么是自动喷水灭火系统?有几类? 自动喷水灭火系统就是在火灾发生时,能自动打开喷头喷水并同时发出火警信号的消防灭火设施。 有湿式自动喷水灭火系统、干式喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统、雨淋自动喷水灭火系统和水幕系统5类。

建筑给水排水工程复习题

建筑给排水复习题 1. 从大到小排序①过载流量②始动流量③分界流量④最小流量⑤常用流量 ①⑤③④② 2. 镀锌钢管应采用(C)连接方法 A. 焊接 B.承插 C.螺纹 D. 法兰 3. 某五层住宅,层高为 3.0m ,用经验法估算从室外地面算起该给水系统所需的压力为(B)单位:m A.28kPa B.240kPa C.200kPa D.250kPa 4. 下列哪种管道上不能设阀门(B) A.进水管 B.溢流管 C.出水管 D.泄水管 5. 当给水管道必须穿过人防地下室时,(D)处理方法是正确的。 A.设防暴阀门 B.设橡胶软管 C.设泄水装置 D.设防水套管 6. 采用分区给水方式的给水系统(B) A. 不能充分利用外网的水压 B. 有利于充分利用外网的水压

C. 可以降低管网系统的造价

D. 上、下各区之间的管路互不连通,完全独立 7. 截止阀关闭严密,但水流阻力较大,一般用于管径(A)的管段。 A. 不大于50mm B. 不大于75mm C. 小于100mm D. 小于150mm 8. 某城市拟建一座8 层宾馆,地下1 层,地上7 层,其中一层为大厅,层高4.5m,2 ~3 层为客房,层高2.8m ,地下室层高3m ,一层与室外地面高差1m ,室外地面标高为±0.00 室外市政给水管中心标高为-1.5 m ,城市供水保证压力为200KPa, 试选用合理的给水方式。 可采用分区供水法,-1-3 层直接供水或加压备用,4-7 加压供水 9. 建筑给水系统的组成及各部分的作用是什么? 引入管,给水管道,给水附件,配水设备,增压与贮水设备,计量仪表 (1))引入管:从室外给水管网的接管点引至建筑物内的管道,又称进户管。 引入管上还有水表节点。 (2))给水管道:包括干管、立管、支管,用于输送和分配用水。 (3))给水附件:管道系统中调节水量、水压、控制水流方向、改善水质,以 及关断水流,便于管道、仪表和设备检修的各类阀门和设备。 (4))配水设备:生活、生产和消防给水系统管网的终端用水点上的装置即为配

《建筑给水排水工程》试题库.doc

建筑给水排水工程习题 一、选择 1、当资料不全时,建筑物内的生活用水低位水池有效容积按哪一条计算是正确的?(A) A 按最高日用水量的20%~25%确定 B 按最高日用水量的35%~40%确定 C 按平均日用水量确定 D 按平均日用水量的60%确定 2、在装设备通透性吊顶的场所,喷头应布置在_____;系统的喷水强度应按_____确定。(C) A 吊顶下常规系统设计基本参数1.3倍 B 吊顶下常规系统设计基本参数 C 顶板下常规系统设计基本参数1.3倍 D 顶板下常规系统设计基本参数 3、下列哪一个情况排水系统应设环形通气管?(B) A 连接4个及4个以上卫生器具的横支管。 B 连接4个及4个以上卫生器具的横支管的长度大于12m的排水横支管。 C连接7个及7个以上大便器具的污水横支管。 D 对卫生、噪音要求较高的建筑物内不设环形通气管,仅设器具通气管。 4、给水管网的压力高于配水点允许的最高使用压力是应设减压设施。采用比例式减压阀的减压不宜大于____。(B) A 2 :1 B 3 :1 C 5 :1 D 6 :1 5、某建筑物内的生活给水系统,当卫生器具给水配水处的静水压力超过规定值时,宜采用何种措施?(A) A 减压限流 B 排气阀 C 水泵多功能控制阀 D 水锤吸纳器 6、某中水站利用城市污水处理厂二级处理出水为中水水源是,请回答下列四组中水处理工艺流程中哪组工艺流程合理?(D) 中水水源格栅间调节池物化、生化深度处理池中水 A r r r u u u u u u u u u u r r B r r r r 中水水源格栅间调节池物化、生化深度处理池消毒池中水 u u u u u u u u u u r r 中水水源格栅间调节池预处理池中水 C u u r u u r u u r u u u u u u u u u u r r D r r r 中水水源调节池物化、生化深度处理池消毒池中水 u u u u u u u u u u r r 注:城市污水处理厂二级处理出水水质已达《污水综合排放标准》,只需经调节池后采用生化或物化结合的深度处理,在经消毒即可作中水使用。 7、在设计自动喷水灭火系统时,配水管道的工作压力不应大于____;湿式系统、干式系统的喷水头动作后应由____直接连锁自动启动供水泵。(B) A 1.2 MPa 火灾报警信号 B 1.2 MPa 压力开关 C 0.4 MPa 火灾报警信号 D 0.4 MPa 压力开关 8、请指出正确的水泵吸水管的连接方式。(C) A 吸水管设在虹吸管段 B 吸水管向下坡向水泵 C 异径偏心大小头 D 同心异径管 9、下面关于自动喷水灭火系统管材及连接叙述中,哪一条是正确的?(C) A 系统管道的连接,应采用沟槽式连接件(卡箍),或法兰连接。 B 配水管道应采用内壁热镀锌钢管。 C 报警阀前采用内壁不防腐管事,可焊接连接。 D 报警阀后采用内壁不防腐钢管,但应在该关段的末端设过滤器。 10、以下报警阀组设置中,哪条是不正确的?(A)

工程建筑给水排水工程试题与答案.docx

建筑给水排水工程 一、填空题 1 、建筑给水排水系统是将城镇给水管网中的水引入并满足各类用水对_水量 _、 _水质 _和 _水压 _要求的冷水供应系统。 2 、建筑给水系统中给水方式的基本类型是___利用外网水压直接给水方式___、 ___设有增压和贮水设备的给水方式___、___分区给水方式 ___和____分质给水方式 ___。 3 、室内给水管道的敷设有___明装 ___和__暗装 __两种形式。室外埋地引入管其管顶覆土厚度不宜小于___0.7m_____,并应铺设在冰冻线以下 __0.2m __ 处。 4 、在建筑室内消火栓消防系统,低层与高层建筑的高度分界线为___24____m ;高层与超高层建筑高度分界线为 ___100__m 。 5 、室内排水系统的附件主要是指检查清扫口;地漏, 存水弯、隔油具、滤毛器和吸气阀。 6 、室内排水通气管系统的作用主要是排除臭气、保持气压稳定补充新鲜空气降低噪音。 7、室内热水供应方式,根据是否设置循环管网线,如何设置循环管网可分为全循环、半循环、无循环;根据循环管路长 度不同可分为等程、异程;根据循环动力不同可分为_自然循环、机械循环。

8 、疏水器的作用是阻汽排水。 9 、化粪池是一种具有结构简单、便于管理、不消耗动力、和造价低等优点。局部处理生活污水的构筑物。 二、名词解释 1 、特性流量:水流通过水表产生100kpa水头损失时的流量值。 2 、充实水柱:消火栓水枪喷嘴喷出的对灭火有效的射流长度,手提式水枪的充实水柱规定为:从喷嘴出口起至射流90%的水量穿过 38cm 圆圈为止的一段射流长度。 3、自清流速:不使管道中杂质沉淀的最小流速。 4、间接加热:是利用热媒通过水加热器把热量传递给冷水,把冷水加热到所需热水温度,而热媒在整个加热过程中与被 加热水不直接接触。 三、判断题 1 、消防用水对水质的要求高,但必须按照建筑设计防火规范保证供应足够的水量和水压。(×) 2 、在水表口径确定中,当用水量均匀时,应按照系统的设计流量不超过水表的额定流量来确定水表的口径。(√) 3 、建筑内给水管道设计秒流量的确定方法有三种,即平方根法、经验法、概率法。(√)

《建筑给水排水工程》试题库

《建筑给水排水工程》试题库 一、选择 1、当资料不全时,建筑物内的生活用水低位水池有效容积按哪一条计算是正确的?(a) a按最高日用水量的20%~25%确定 b按最高日用水量的35%~40%确定 c按平均日用水量确定 d按平均日用水量的60%确定 2、在装设备通透性吊顶的场所,喷头应布置在_____;系统的喷水强度应按_____确定。(c) a吊顶下常规系统设计基本参数1.3倍 b吊顶下常规系统设计基本参数 c顶板下常规系统设计基本参数1.3倍 d顶板下常规系统设计基本参数

3、下列哪一个情况排水系统应设环形通气管?(b) a连接4个及4个以上卫生器具的横支管。 b连接4个及4个以上卫生器具的横支管的长度大于12m的排水横支管。 c连接7个及7个以上大便器具的污水横支管。 d对卫生、噪音要求较高的建筑物内不设环形通气管,仅设器具通气管。 4、给水管网的压力高于配水点允许的最高使用压力是应设减压设施。采用比例式减压阀的减压不宜大于____。(b) a2:1b3:1c5:1d6:1 5、某建筑物内的生活给水系统,当卫生器具给水配水处的静水压力超过规定值时,宜采用何种措施?(a) a减压限流b排气阀c水泵多功能控制阀d水锤吸纳器 6、某中水站利用城市污水处理厂二级处理出水为中水水源是,请回答下列四组中水处理工艺流程中哪组工艺流程合理?(d)

b d a c中 排放标准》,只需经调节池后采用生化或物化结合的深度处理,在经消毒即可作中水使用。 7、在设计自动喷水灭火系统时,配水管道的工作压力不应大于____;湿式系统、干式系统的喷水头动作后应由____直接连锁自动启动供水泵。(b) a1.2mpa火灾报警信号b1.2mpa压力开关 c0.4mpa火灾报警信号d0.4mpa压力开关 8、请指出正确的水泵吸水管的连接方式。(c) a吸水管设在虹吸管段b吸水管向下坡向水泵

给排水试题

建筑给水排水及采暖工程考试题 一、选择题 1、国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工验收规范》共有多少强制性条文(B) A(18)B(20)C(16) 2、山东省建筑工程施工工艺是什么标准(B) A国家标准B地方标准C企业标准 3、阀门安装前应作哪些试验(BC) A压力试验B强度试验C严密性试验 4、给水、热水、采暖管道穿过楼板、墙面、屋面处均须设置套管,套管管径一般应比管道大几号 管径(A) A应比管道大2号B应比管道大1号C应比管道大3号 5、管道穿过墙壁和楼板,宜设置什么样的套管(BC) A薄壁管B焊接钢管C无缝钢管 6、安装在楼板内的套管,普通房间其顶部应高出装饰地面多少毫米(B) A50B20C10 7、安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰面多少毫米(A) A50B30C20 8、采暖、给水及热水供应系统的金属管道立管管卡,其设置个数和高度有哪些要求(ABC) A楼层高度小于或等于5m时,每层必须安装1个 B楼层高度大于5m时,每层不得少于2个 C管卡安装高度,距地面为1.5-1.8m,2个以上管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度。 9、严禁将地下管道及管道支墩(座)铺设在冻土和未经处理的松土上(ABC) A管道或接口造成断裂 B接口处造成漏水 C管道造成变形 10、弯制钢管的曲率半径应符合下列规定(ABC) A热弯:应不小于管道外径的3.5倍 B冷弯:应不小于管道外径的4倍 C冲压弯头:应不小于管道外径 11、采用橡胶圈接口的管道,允许沿曲线敷设,每个接口的最大偏转角不得超过2度(B) A3度B2度C1度 12连接法兰的螺栓,直径和长度应符合标准,拧紧后,突出螺母的长度不应大于螺杆直径1/2(A)A1/2B1/3C1/4 13、螺纹连接的管道安装后的管螺纹根部应有多少扣达到外露螺纹(A) A2-3扣B3-4扣C1-3扣 14、承插口采用水泥捻口时,油麻应填塞密实,水泥密实饱满,其接口面凹入承口边缘的深度不得大于多少毫米 (B)A3毫米B2毫米C1毫米 15、室内给水系统安装按分部划分应怎么划分(B) A是一个分部工程B是一个子分部工程C是一个分项工程 16、埋地的钢塑复合管,外壁宜采取什么样的可靠措施(A) A可靠的防腐措施B可靠的保护措施C可靠的防冻措施

建筑给水排水工程习题(附答案)

1.拟建6 层住宅,层高 2.9 米,首层地面标高为±0.00 ,室外地面标高为-0.3m ,室外市政给水管中心标高为-1.4m ,所能提供的最小压力为180kPa ,试选用合理的给水方式,并绘出给水系统示意图。 解:因为该建筑为6层住宅(属于民用建筑),层高2.9m(不超过3.5m),所以按照经验法估算该建筑所需水压为(自室外地坪算起,即从标高为-0.3m 出算起): H=120+(n -2)×40 (n 为建筑层数,≥3) =120+(6 -2)×40 =280kpa 而市政管网所能提供得最小压力从室外地坪算起为180kpa-(1.4-0.3)×10=169kpa<280 ;故需要采用增压措施,可以采用的方法有:设水泵和水箱、单设水泵、分区给水、水池—水泵—水箱等给水方式,图如书所示。因为住宅用水不均匀,最合适的方式是设水泵与水箱的给水方式。 2.图2为某建筑的生活,消防共用高位水箱,其中V生活为生活调节水量,V消防为消防贮备水量。试配齐水箱配管并纠正图中的错误。 答:1、进水管:要装设阀门;管口应高于最高水位0.1m; 2、出水管:生活出水管装设阀门;与进水管为同一条管道时,出水管上应装设止回阀;为保证消防水不被动用,其出水管应在消防水位处开φ25的虹吸破坏孔;消防出水管要装设止回阀; 3、溢流管:不准装设阀门;管口应高于最高水位0.05m;出口应装设网罩;不得于排水系统的管道直接连接;管径按最大流量确定,并宜比进水管大一级; 正确如下图

图2 排水管溢流管 3. 某办公楼建筑给水系统,水泵从贮水池抽水,其吸水管和压水管总长为40米,自贮水池最低水 位±0.00 至水箱最高水位为32.00m ,已知该管路水头损失为4.16m H 2O 。试求水泵所需总扬程。 解:总扬程:Hb=32+4.16=36.16m ,选泵时可以乘上1.05 ~ 1.1 的安全系数。 4. 某建筑拟选用隔膜式气压给水设备供水方式,已知水泵出水量为3.5L/s ,设计最小工作压力为 250kpa (表压),最大工作压力为400kpa (表压),试求气压水罐总容积。 解:4b ql a q q V n α== 3.53600 1.3461000 ????=0.6825 m 3 122501000.7400100 b p p α+= ==+; 11q b V Vq βα= -=1.050.6825 10.7?-= 2.38875 m 3 1. 某12层办公楼内设有消火栓给水系统,如图3所示。试分析说明这种方式存在什么原则错误? 请用图式正确表达。

相关文档
相关文档 最新文档