文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2017年一级消防工程师《技术实务》真题及答案

2017年一级消防工程师《技术实务》真题及答案

2017年一级消防工程师《技术实务》真题及答案
2017年一级消防工程师《技术实务》真题及答案

2017一级消防工程师《消防技术实务》真题及答案

一、单项选择题

1.【题干】关于火灾探测器的说法,正确的是( )。

A.点型感温探测器是不可复位探测器

B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器

C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器

D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器

【答案】C

2.【题干】关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是( )。

A.控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统

B.控制中心报警系统具备消防联动控制功能

C.控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室

D.控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备

【答案】D

3.【题干】关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是( )。

A.手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发

B.火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号

C.剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统

D.火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求时,主电源可不采用消防电源

【答案】B

4.【题干】下列场所中,不宜选择感烟探测器的是( )。

【选项】

A.汽车库

B.计算机房

C.发电机房

D.电梯机房

【答案】C

5.【题干】某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是( )。

A.厨房内安装的是感烟火灾探测器

B.厨房内的火灾探测器编码地址错误

C.火灾报警控制器供电电压不足

D.厨房内的火灾探测器通信信号总线故障

【答案】A

6.【题干】下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是( )。

A.采用轻柴油作为柴油发电机燃料

B.燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀

C.火灾自动报警系统采用感温探测器

D.设置湿式自动喷水灭火系统

【答案】A

7.【题干】下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的是( )。

A.礼堂

B.电影馆观众厅

C.歌舞厅

D.会议厅

【答案】C

8.【题干】下列建筑或场所中,可不设置室外消火栓的是( )。

A.用于消防救援和消防车停靠的屋面上

B.高层民用建筑

C.3层居住区,居住人数≤500人

D.耐火等级不低于二级,且建筑物体积≤3000ffi3的戊类厂房

【答案】D

9.【题干】建筑物的耐火等级由建筑主要构件的( )决定。

A.燃烧性能

B.耐火极限

C.燃烧性能和耐火极限

D.结构类型

【答案】C

10.【题干】在标准耐火试验条件下对4组承重墙试件进行耐火极限测定,实验结果如下表所示,表中数据正确的试验序号是( )。

序号承载能力(min) 完成性(min) 隔热性(min)

1 130 120 115

2 130 135 115

3 115 120 120

4 11

5 115 120

A.序号2

B.序号1

C.序号3

D.序号4

【答案】B

11.【题干】关于疏散楼梯间设置的做法,错误的是( )。

A.2层展览建筑无自然通风条件的封闭楼梯间,在楼梯间直接设置机械加压透风系统

B.与高层办公主体建筑之间设置防火墙的商业裙房,其疏散楼梯间采用封闭楼梯间

C.建筑高度为33m的住宅建筑,户门均采用乙级防火门。其疏散楼梯间采用敞开楼梯间

D.建筑高度为32m,标准层建筑面积为1500m2的电信楼,其疏散楼梯间采用封闭楼梯间

【答案】D

12.【题干】采用泡沫灭火系统保护酒精储罐,应采用( )。

A.抗溶泡沫液

B.水成膜泡沫液

C.氟蛋白泡沫液

D.蛋白泡沫液

【答案】A

13.【题干】下列建筑或场所中,可不设置室内消火栓的是( )。

A.占地面积500m2的丙类仓库

B.粮食仓库

C.高层公共建筑

D.建筑面积5000m2耐火等级三级的丁类厂房

【答案】B

14.【题干】关于灭火器配置计算修正系数的说法,错误的是( )。

A.同时设置室内消火栓系统、灭火系统和火灾自动报警系统时,修正系数为0

B.仅设室内消火栓系统时,修正系数为0.9

C.仅设有灭火系统时,修正系数为0.7

D.同时设置室内消火栓系统和灭火系统时,修正系数为0.5

【答案】D

15.【题干】室外消火栓距建筑物外墙不宜小于( )。

A.2.0

B.3.0

C.6.0

D.5.0

【答案】D

16.【题干】大学生集体宿舍楼疏散走道内设置的疏散照明,其地面水平照度不应低于( )

A.3.0

B.1.0

C.6.0

D.10.0

【答案】A

17.【题干】灭火器组件不包括( )。

A.简体,阀门

B.压力开关

C.压力表,保险销

D.虹吸管,密封阀

【答案】B

18.【题干】下列建筑防爆措施中,不属于预防性措施的是( )。

A.生产过程中尽量不用具有爆炸性危险的可燃物质

B.消除静电火花

C.设置可燃气体浓度报警装置

D.设置泄压构件

【答案】D

19.【题干】根据防排烟系统的联动控制设计要求,当( )时,送风口不会动作。

A.同一防护区内一只火灾探测器和一只手动报警按钮报警

B.联动控制器接收到送风机启动的反馈信号

C.同一防护区内两只独立的感烟探测器报警

D.在联动控制器上手动控制送风口开启

【答案】B

20.【题干】关于地铁车站安全出口设置的说法,错误的是( )。

A.每个站厅公共区应设置不少于2个直通地面的安全出口

B.安全出口同方向设置是,两个安全出口通道口部之间净距不应小于5m

C.地下车站的设备与管理用房区域安全出口的数量不应少于2个

D.地下换乘车站的换乘通道不应作为安全出口

【答案】B

21.【题干】将计算空间划分为众多相互关联的体积元,通过求解质量,能量和动量方程,获得空间热参数在设定时间步长内变化情况的预测,以描述火灾发展过程的模型属于( )。

【选项】

A.经验模型

B.区域模型

C.不确定模型

D.场模型

【答案】B

A.显示火灾显示盘的工况

B.显示系统屏蔽信息

C.联动控制稳压泵启动

D.切断非消防电源供电

【答案】D

23.【题干】水喷雾的主要灭火机理不包括( )。

A.窒息

B.乳化

C.稀释

D.阻断链式反应

【答案】D

24.【题干】采用非吸气型喷射装置的泡沫喷淋保护非水溶性甲,乙,丙类液体时,应选用( )。

A.水成膜泡沫液或成膜氟蛋白泡沫液

B.蛋白泡沫液

C.氟蛋白泡沫液

D.抗溶性泡沫液

【答案】A

25.【题干】在建筑高度为126.2m的办公塔楼短边侧拟建一座建筑高度为23.9m,耐火等级为二级的商业建筑,该商业建筑屋面板耐火极限为1.00h且无天窗、毗邻办公塔楼外墙为防火墙,其防火间距不应小于( )m。

【选项】

A.9

B.4

C.6

D.13

【答案】A

26.【题干】单合消防水泵的设计压力和流量分别不大于( )时,消防泵组应在泵房内预留流量计和压力机接口。

A.0.50MPa、25L/s

B.1.00MPa、25L/s

C.1.00MPa、20L/s

D.0.50MPa、20L/s

【答案】D

27.【题干】下列消防配电设计方案中,符合规范要求的是( )。

A.消防水泵电源由建筑一层低压分配电室出线

B.消防电梯配电线路采用树干式供电

C.消防配电线路设置过负载保护装置

D.排烟风机两路电源在排烟机房内自动切换

【答案】D

28.【题干】关于地铁防排烟设计的说法,正确的是( )。

A.站台公共区每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2

B.地下车站的设备用房和管理用房的防烟分区可以跨越防火分区

C.站厅公共区每个防烟分区的建筑面积不宜超过3000m2

D.地铁内设置的挡烟垂壁等设施的下垂高度不应小于450mm

【答案】A

29.【题干】下列自动喷水灭火系统中,属于开式系统的是( )。

A.湿式系统

B.干式系统

C.雨淋系统

D.预作用系统

【答案】C

30.【题干】避难走道楼板及防火隔墙的最低耐火极限应分别为( )。

A.1.00h、2.00h

B.1.50h、3.00h

C.1.50h、2.00h

D.1.00h、3.00h

【答案】B

31.【题干】消防用电应采用一级负荷的建筑是( )。

A.建筑高度为45m的乙类厂房

B.建筑高度为55m的丙类仓库

C.建筑高度为50m的住宅

D.建筑高度为45m的写字楼

【答案】B

32.【题干】下列场所中,不需要设置火灾自动报警系统的是( )。

A.高层建筑首层停车数为200辆的汽车库

B.采用汽车专用升降机做汽车疏散出口的汽车库

C.停车数为350辆的单层汽车库

D.采用机械设备进行垂直或水平移动形式停放汽车的敞开汽车库

【答案】D

33.【题干】城市消防远程监控系统不包括( )。

A.用户信息传输装置

B.报警传输网站

C.火警信息终端

D.火灾报警控制器

【答案】D

34.【题干】下列建筑材料及制品中,燃烧性能等级属于B2级的是( )。

A.水泥板

B.混凝土板

C.矿棉板

D.胶合板

【答案】D

35.【题干】下列装饰材料中,属于B1级墙面装饰材料的是( )。

A.塑料贴面装饰板

B.纸质装饰板

C.无纺贴墙布

D.纸面石膏板

【答案】D

36.【题干】根据规范要求,剩余电流式电气火灾监控探测器应设置在( )。

A.高压配电系统末端

B.采用IT、TN系统的配电线路上

C.泄露电流大于500mA的供电线路上

D.低压配电系统首端

【答案】D

37.【题干】预定某封闭段长度为1.5km的城市交通隧道的类别,正确的是( )。

A.允许通行危险化学品车的隧道,定为一类隧道

B.不允许通行危险化学品车的隧道,定为二类隧道

C.仅限通行非危险化学品车的隧道,无论单孔双孔,均定为二类隧道

D.单孔的隧道定为一类隧道,双孔的隧道定为二类隧道

【答案】C

38.【题干】一个防护区设置5台预制七氟丙烷灭火器装置,启动时其动作响应时差不得大于( )。

A.1

B.3

C.5

D.2

【答案】D

39.【题干】下列多层厂房中,设置机械加压送风系统的封闭楼梯间应采用乙级防火门的是( )。

A.服装加工厂房

B.机械修理厂

C.汽车厂总装厂房

D.金属冶炼厂房

【答案】A

40.【题干】发生火灾时,湿式喷水灭火系统的湿式报警阀由( )开启。

A.火灾探测器

B.水流指示器

C.闭式喷头

D.压力开关

【答案】C

41.【题干】关于可燃气体探测报警系统设计的说话,符合规范要求的是( )。

A.可燃气体探测器可接入可燃气体报警器,也可直接接入火灾报警控制器的探测回路

B.探测天然的可燃气体探测器应安装在保护空间的下部

C.液化石油气探测器可采用壁挂及吸顶安装方式

D.能将报警信号传输至消防控制室时,可燃气体报警控制器可安装在保护区域附近无人值班的场所

【答案】D

42.【题干】关于建筑防烟分区的说话,正确的是( )。

A.防烟分区面积一定时,挡烟垂壁下降越低越有利于烟气及时排除

B.建筑设置敞开楼梯时,防烟分区可跨越防火分区

C.防烟分区划分的越小越有利于控制烟气蔓延

D.排烟与补风在同一防烟分区时,高位补风优于地位补风

【答案】D

43.【题干】下列物质中,火灾分类属于A类火灾的是( )。

A.石蜡

B.钾

C.沥青

D.棉布

【答案】D

44.【题干】对于25层的住宅建筑,消防车登高操作场地的最小长度和宽度是( )。

A.20m,10m

B.15m,10m

C.15m,15m

D.10m,10m

【答案】A

45.【题干】建筑保温材料内部传热的主要方式是( )。

A.绝热

B.热传导

C.热对流

D.热辐射

【答案】B

46.【题干】采用t2火模型描述火灾发展过程中,装满书籍的厚布邮袋火灾时( )t2火。

A.超快速

B.中速

C.慢速

D.快速

【答案】D

47.【题干】下列易燃固体中,燃点低,易燃烧并能释放出有毒气体的是( )。

A.

B.赤磷

C.硫磺

D.镁粉

【答案】C

48.【题干】某机组容量为350MW的燃煤发电厂的下列灭火系统设置中,不符合规范要

是( )。

A.汽机房电缆夹层采用自动喷水灭火系统

B.封闭式运煤栈桥采用自动喷水灭火系统

C.电子设备采用气体灭火系统

D.电子设备间采用气体灭火系统

【答案】A

49.【题干】按下图估算,200人按疏散指示有序通过一个净宽度为2m且直接对外的疏散出口疏散至室外,其最快疏散时间约为( )s。

A.40

B.60

C.80

D.100

【答案】C

50.【题干】下列火灾中,不应采用碳酸氢钠干灭火的是( )。

A.可燃气体火灾

B.易燃,可燃液体火灾

C.可溶化固体火灾

D.可燃固体表面火灾

【答案】D

51.【题干】某地上4层乙类厂房,其有爆炸危险的生产部位宜设置在第( )层靠外墙泄压设施附近。

A.三

B.四

C.二

D.一

【答案】B

52.【题干】某7层商业综合体建筑,裙房与塔楼连通部位采用防火卷帘分隔。裙房地上1层,地下2层,建筑面积35000m2,耐火等级为1级,商业业务包括商业营业厅及餐厅等。裙房第三层的百人疏散宽度指示标应为( )m/百人。

A.0.65

B.1.00

C.0.75

D.0.85

【答案】B

53.【题干】下列初始条件中,可使用甲烷爆照极限范围变窄的是( )。

A.注入氮气

B.提高温度

C增大压力

D.增大点火能量

【答案】A

54.【题干】根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50967,关于室外消火栓用水量的说法,正确的是( )。

A.Ⅱ类汽车库、修车库、停车场室外消火栓用水量不应小于15L/s

B.Ⅰ类汽车库、修车库、停车场室外消火栓用水量不应小于20L/s

C.Ⅲ类汽车库、修车库、停车场室外消火栓用水量不应小于20L/s

D.Ⅳ类汽车库、修车库、停车场室外消火栓用水量不应小于5L/s

【答案】B

55.【题干】人防工程的采光窗井与相邻一类高层民用主体出入口的最小防火间距是( )。

A.6

B.9

C.10

D.13

【答案】D

56.【题干】机械加压送风系统启动后,按照余压值从大到小排列,排序正确的是( )。

A.走道、前室、防烟楼梯间

B.前室、防烟楼梯间、走道

C.防烟楼梯间、前室、走道

D.防烟楼梯间、走道、前室

【答案】C

57.【题干】某商业综合体建筑,裙房与高层建筑主体采用防火分隔墙分隔,地上4层,地下2层。地下二层为汽车库,地下一层为超市及设备用房,地上各层功能包括商业营业厅、餐厅及电影院,下列场所对应的防火分区建筑面积中,错误的是( )。

A.地下超市,2100m2

B.商业营业厅,4800m2

C.自主餐饮区,4200m2

D.电影院区域,3100m2

【答案】A

58.【题干】净空高度不大于6.0m的民用建筑采用自然排烟的防烟分区内任一点至最近排烟窗的水平距离不应大于( )m。

A.20

B.35

C.50

D.30

【答案】D

59.【题干】下列加油加气站组合中,允许联合建站的是( )。

A.PLG加气站与加油站

https://www.wendangku.net/doc/d8410917.html,G加气母站与加油站

https://www.wendangku.net/doc/d8410917.html,G加气母站与LNG加气站

D.LPG加气站与CNG加气站

【答案】A

60.【题干】下列消防救援入口设置的规范中,符合要求的是( )。

A.一类高层办公楼外墙面,连续设置无间隔的广告屏幕

B.救援入口净高和净宽均为1.6m

C.每个防火分区设置1个救援入口

D.多层医院顶层外墙面,连续设置无间隔的广告屏幕

【答案】B

61.【题干】某单位拟新建一座石油库,下列该石油库规划布局方案中,不符合消防安全布局原则的是( )。

A.储区处在本单位地势较低处

B.储罐区泡沫站布置在罐区防火墙外的非防爆区

C.铁路装卸区布置在地势高于石油库的边缘地带

D.行政管理区布置在本单位全年最小频率风向的上风侧

【答案】D

62.【题干】采用燃烧性能为A级,耐火极限≥1h的秸秆纤维板材组装的预测环保塑板房,可广泛用于施工工地和灾区过道设置,在静风状态下,对板房进行实体火灾试验,测得距着火板房外墙各测点的最大热辐射如下表所示,据此可判定,该板房安全经济的防火间距是( )。

A.10

B.2.0

C.3.0

D.4.0

【答案】D

65.【题干】影响公共建筑疏散设计指标的主要因素是( )。

A.人员密度

B.人员对环境的熟悉度

C.人员心理承受能力

D.人员身体状况

【答案】A

66.【题干】净高6m以下的室内空间,顶棚射流的厚度为室内净高的5%~12%,而在顶棚射流内最大温度和速度出现在顶棚以下室内净高( )处。

A.5%

B.1%

C.3%~5%

D.5%~10%

【答案】B

67.闭式泡沫-水喷淋系统的供给强度不应小于()L/(min.m)

A.4.5

B.6.5

C.5.0

D.6.0

答案:B

2017年一级消防工程师《消防技术实务》真题及答案

2017 —级消防工程师《消防技术实务》真题及答案、单项选择题 1. 【题干】关于火灾探测器的说法,正确的是()。 A. 点型感温探测器是不可复位探测器 B. 感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C. 既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D. 剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 【答案】C 2. 【题干】关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是()。 A. 控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B. 控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C. 控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D. 控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 【答案】D 3. 【题干】关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是()。 A. 手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发 B. 火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号

C. 剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统

D ?火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求时, 【答案】B 4. 【题干】下列场所中,不宜选择感烟探测器的是 ()。 【选项】 A. 汽车库 B. 计算机房 C. 发电机房 D. 电梯机房 【答案】C 5. 【题干】某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是 () 。 A. 厨房内安装的是感烟火灾探测器 B. 厨房内的火灾探测器编码地址错误 C ?火灾报警控制器供电电压不足 D. 厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 【答案】A 6. 【题干】下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是 ()。 A. 采用轻柴油作为柴油发电机燃料 B. 燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C. 火灾自动报警系统采用感温探测器 电源 主电源可不采用消防

消防工程师考试真题及答案

综合技术能力 、单项选择题 1.消防设施检测机构在某单位自动喷水灭火系统为安装完毕的情况下出具了合格的《建筑消防设施检测报告》。针对这种行为,根据《中华人民共和国消防法》,应对消防设施检测机构进行处罚。下列罚款中,正确的是()。 A.五万元以上十万元以下 B.十万元以上二十万元以下 C.五千元以上五万元以下 D.一万元以上五万元以下 答案:A 2.某商场发生火灾时,商场现场工作人员没有履行组织引导疏散的义务,造成1名顾客死亡。根据《中华人民共和国消防法》的有关规定,可依法对该现场工作人员予以处罚。下列处罚中,正确的是() A.五千元以上五万元以下罚款 B.五日以上十日以下拘留 C.十日以上十五日以下拘留 D.三万元以上三十万元以下罚款 答案:B 3.某建筑进行内部装修,一名电工违章电焊施工作业,结果引发火灾,造成3人死亡。根据《中华人民共和国刑法》,对该电工依法追究刑事责任。下列定罪中,正确的是() A.重大劳动安全事故罪 B.重大责任事故罪 C.消防责任事故罪 D.工程重大安全事故罪 答案:B 4.某单位在县城新建一个商场,依法取得了当地时公安支队出具的消防设计审核合格意见书。建设单位在施工过程中拟对原设计进行修改。该商场建设单位的下列做法中,正确的是() A.向当地县公安消防大队重新申请消防设计审核 B.将设计变更告知当地县公安消防大队 C.向当地市公安消防支队重新申请消防设计审核 D.将设计变更告知当地市公安消防支队 答案:C 5.根据《注册消防工程师制度暂行规定》,下列行为中,不属于注册消防工程师义务的是()。 A.在规定范围内从事消防安全技术执业活动 B.履行岗位职责 C.不得允许他人以本人名义执业 D.不断更新知识,提高消防安全技术能力 答案:A 6.对厂房、仓库进行防火检查时,应检查厂房、仓库的平面布置情况。某家具厂的下列做法中,不符合规范要求的是() A.厂房内设置员工宿舍,采用防火墙和甲级防火门与生产车间分隔,并设置独立出口 B.厂房内设置办公室,并采用耐火极限为的防火墙与生产车间分隔

2017年一级注册消防工程师《消防案例分析》真题和答案解析

2016一级消防工程师《消防安全案例分析》真题解析下载 案例一 某寒冷地区公共建筑,地下三层,地上37层,建筑高度169m,总建筑面积121000㎡,按照国家标准设置相应的消防设施。 该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低区两个分区。消防水泵和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓传输泵2台(1用1备),中间消防水泵房和传输水箱位于地上十七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房间。房顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳定装置。低压消火栓由中间传输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓传输泵,高区消火栓加压泵联锁启动供水。 室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证,室内消火栓系统的设计流量为40L/s,自动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。 维保单位对该建筑室内消火栓进行检查,情况如下: (1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检查。 (2)在地下消防水泵房打开地区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。

(3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容积为120L;无法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。 (4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内的XXXXX管径为DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。 (5)在屋顶打开试验消火栓,防水3min后测量栓口动压,测量值为0.21MPa;消防水枪充实水柱测量值为12m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的启动情况,控制室值班人员回答不清楚。 根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1.关于该建筑消防水池,下列说法正确的有()。 A.不考虑补水时,消防水池的有效容积XXXXX B.消防控制室应能显示消防水池的正常水位 C.消防水池玻璃水位计两端的角阀应常开

2017一级消防工程师考试真题

技术实务1-18、综合19-39、案例40-54 2017年一级消防工程师考试《消防安全技术实务》真题 各位考生: 2017年已进行完毕,为了让大家在考后及时了解及预估自己的考试成绩,学易网收集整理了2017年一级消防工程师《消防安全技术实务》真题及答案以供考生参考。学易网在此预祝大家顺利通过考试! 一、单项选择题(共80题,每题1分备选项中,只有1个最符合题意) 1、关于火灾探测器的说法,正确的是() A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 参考答案:C

19.根据防排烟系统的联动控制设计要求,当()时,送风口不会动作。 A.同一防护区内一只火灾探测器和一只手动报警按钮报警 B.联动控制器接收到送风机启动的反馈信号 C.同一防护区内两只独立的感烟探测器报警 D.在联动控制器上手动控制送风口开启 参考答案:B 20.关于地铁车站安全出口设置的说法,错误的是() A.每个站厅公共区应设置不少于2个直通地面的安全出口 B.安全出口同方向设置是,两个安全出口通道口部之间净距不应小于5m C.地下车站的设备与管理用房区域安全出口的数量不应少于2个 D.地下换乘车站的换成通道不应作为安全出口 参考答案:B 21.将计算空间划分为众多相互关联的体积元,通过求解质量,能量和动量方程,获得空间热参数在设定时间步长内变化情况的预测,以描述火灾发展过程的模型属于( )。 A.经验模型 B.区域模型 C.不确定模型 D.场模型 参考答案:B 22.联动型火灾报警控制器的功能不包括( )。 A.显示火灾显示盘的工况 B.显示系统屏蔽信息 C.联动控制稳压泵启动 D.切断非消防电源供电 参考答案:C

2016年一级消防工程师考试真题及答案

中华考试网教育培训界的翘楚! 消防工程师考试正处于紧张的备考阶段,那么,刷题是必不可少的。尤其是历年真题,它在备考过程中起着非常重要的作用。我们必须对它要有足够的认识——善待真题。应该说,历年真题是一级注册消防工程师考试的精华所在,它将一级注册消防工程师考试范围内的知识点以题目的形式展现出来,这也是命题专家智慧的结晶。 为此,中华考试网小编为大家整理了2016年一级消防工程师《技术实务》考试真题及答案,具体详情如下: 一、单项选择题(共80题,每题1分) 1、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生( ) A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 答案:D 2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会( )现象 A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生呢过流淌火 D.沸溢和喷溅 答案:D 3、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示( )等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 答案:A 4、下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是( ) A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 答案:C 5、某独立建造且建筑面积为260㎡的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用( )

中华考试网教育培训界的翘楚! A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 答案:C 6、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是( ) A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置 C.储存区内的东北角,地势比较高的位置 D.生产区内的东北角,靠近需要电石实务戊类厂房附近地势比较低的位置 答案:C 7、某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻测外墙与该古建筑东侧的基础,外墙面。檐口和屋脊的最低水平距离分别是11.0m,12m,10.0m和14m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为( ) A.10.0 B.11.0 C.12 D.14 答案:A 8.对于石油化工企业,下列可燃气体,可燃烧体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是( )。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施、 D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施 答案:A 9.某储存汽油、轻石脑油的储罐区,采用内浮顶罐,储罐上所设置的固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度为12.5L/(min·㎡),连续供给时间不应小于( )min。 A.25 B.30 C.40

2019一级消防工程师综合能力真题及答案

本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!

2019一级消防工程师综合能力真题及答案 一、单项选择题(共80 题,每题1 分每题的备选项中,只有1 个最符合题意) 1、某住宅小区物业管理公司,在10 号住宅楼一层设置了瓶装液化石油气经营店。根据《中华人民共和国消防法》,应责令该经营店停业,并对其处()罚款。 A.三千元以上三万元以下

B.五千元以下五万元以下 C.三万元以上十万元以下 D.警告或者五百元以下 【参考答案】B 2.某商业广场首层为超市,设置了12个安全出口.超市经营单位为了防盗封闭了10个安全出口,根据《中华人民共和国消防法>,消防部门在责令超市经营单位改正的同时,应当并处()。 A.五千元以上五万元以下罚款 B.责任人五日以下拘留 C.一千元以上五千元以下罚款 D.警告或者五百元以下罚款 【参考答案】A 3.某服装生产企业在厂房内设置了15 天住宿的员工宿舍,总经理陈某拒绝执行消防部门责令搬迁员工宿舍的通知,某天深夜,该厂房发生火灾,造成员工宿舍内的2 名员工死亡,根据《中华人民共和国刑法》,陈某犯消防责任事故罪,后果严重,应予以处()。 A.三年以下有期徒刑或拘役 B.七年以上十年以下有期徒刑

C.五年以上七年以下有期徒刑 D.三年以上五年以下有期徒刑 【参考答案】A 4.某消防技术服务机构,超越资质许可范围开展消防安全评估业务,消防部门依法责令其改正,并处一万五千罚款,该机构到期末缴纳发狂,根据《中华人民共和国行政处罚法》,消防部门可以采取()的措施。 A.限制法定代表人的人身自由 B.吊销安全评估资质 C.申请人民法院强制执行 D.强制执行 【参考答案】B 5.高某取的了国家级注册消防共曾是资格,受聘于某消防技术实务机构并依法注册,高某在每个注册有效期应当至少参与完成()消防技术服务项目。 A.10 个 B.7 C.5 个

2018注册一级消防工程师考试真题及答案

2018注册一级消防工程师考试真题及答案 一、阅读分析(案例分析题(共6小题))21分 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼构成。设备机房设地下一层(标高-5.0m),小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管。供水压力为0.25MPa。小区所在地区冰冻线深度为0.85m。 住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s,火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用。采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层。高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水。火灾时考虑补水。每条进水管的补水量为50m3/h,消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄漏量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。 消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。

竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动。消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作,勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1.两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有() A.有效容积为4m3的消防水池 B.有效容积为24m3的消防水池 C.有效容积为44m3的消防水池 D.有效容积为55m3的消防水池 E.有效容积为60m3的消防水池 参考答案:D,E您的答案:D,E 答案解析:

消防工程师试题及答案

消防工程师试题及答案

消防工程师试题及答案 【篇一:一级注册消防工程师案例分析真题及答案( )】 第一题: 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2月5日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)建筑灭火器检查情况(详见1表) (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65db,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三)七氟丙烷灭火器系统检查情况 信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表2)所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。 根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。

3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶? 4、检修维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 第二题:某购物中心地下2层、地上4层。建筑高度24m,耐火等级二级,地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。 地下每层建筑面积15200m2。地下二层设置汽车库和变配电房、消防水泵房等设备用房以及建筑面积5820m2的建材商场(经营五金、洁具、瓷砖、桶装油漆、香蕉水等),底下一层为家具,灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘。地下商场部分的每个防火区面积不大于m2,采用耐火极限为1.5h的不燃性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火分区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。 地上一层至三层为商场,每层建筑面积1 m2,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品。四层建筑面积5600m2,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建筑面积在186m2~390m2之间;游艺厅有2个厅室,建筑面积分别为216m2、147m2。游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断、玻璃门与其它部位分隔,安全出口符合规范规定。 每层疏散照明的地面水平照度为1.01x,备用电源连续供电时间0.6h。 购物中心外墙外保温系统的保温材料采用模塑聚苯板,保温材料与基层墙体、装饰层之间有0.17m~0.6m的空腔,在楼板处每隔一层用防火封堵材料对空腔进行防火封堵。 购物中心按规范配置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防措施。根据以上材料,问题回答; 1、【题干】指出地下二层、地上四层平面布置方面存在的问题。

2017年一级消防工程师《综合能力》真题

2017年一级消防工程师考试《消防安全技术综合能力》真题 一、单项选择题(共80题,每题l分,每个备选项中,只有1个最符合题意) 1~7暂缺 8、某氯酸饵厂房通风、空调系统的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的是(?) A.通风设施设置导除静电的接地装置 B.排风系统采用防爆型通风设备 C.厂房内的雪气在循环使用前经过净化处理,并使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25% D.厂房内选用不发生火花的除尘器 参考答案:C 9、某消防工程施工单位在调试自动喷水灭火系统是,使用压力表、流量计、秒表、声强计和观察检查的方法对雨淋阀组进行调试,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261,关于雨淋阀组调试的说法中,正确的是( ) A.公称直径大于200mm的雨淋阅组调试时,应在80s内启动 B.自动和手动方式启动公称直径为80mm的雨淋阀,应在15s之内启动 C.公称直径大于100mm的雨淋阀组调试时,应在30s内启动 D.当报警水压为0.15MPa时,雨淋阀的水力警铃应发出报警铃声 参考答案:B 10、某多层丙类仓库,采用预应力钢筋混凝土楼板,耐火极限0.85h:钢结构屋顶承重构件采用防火涂料保护,耐火极限为0.90h:吊顶采用轻钢龙骨石膏板,耐火极限0.15h:外墙采用难燃性墙体,耐火极限为0.50h;仓库内设有自动喷水灭火系统,该仓库的下列结构中,不满足二级耐火等级建筑要求的是( ) A.预应力混凝士楼板 B.钢结构屋顶承重构件 C.轻钢龙骨石膏板吊顶 D.难燃性外墙 参考答案:B 11、在对某一类高层商业综合体进行检查时,查阅资料得知,该楼地上共6层,每层划分为12个防火分区,符合规范要求。该综合体外部的下列消防救援设施设置做法中,不符合现行国家消防技术标准要求的是() A.由于该综合体外立面无窗,故在二至六层北侧外墙上每个防火分区分别设置2个消防救援窗口 B.仅在该楼的北侧沿长边连续布置宽度12m的消防车登高操作场地 C.消防车登高操作场地内侧与该商业综合体外墙之间的最近距离为9m D.建筑物与消防车登高操作场地相对应范围内有6个直通室内防烟楼梯间的入口 参考答案:A 12、关于大型商业综合体消防设施施工前需要具备的基本条件的说法中,错误的是() A.消防工程设计文件经建设单位批准 B.消防设施设备及材料有符合市场准入制度的有效证明及产品出厂合格证书 C.施工现场的水、电能够满足连续施工的要求 D.与消防设施相关的基础、预埋件和预置孔洞等符合设计要求 参考答案:A 13、某在建工程,单体体积为35000m3,设计建筑高度为23.5m,临时用房建筑面积为1200m3,设置了临时室内、外消防给水系统。该建筑工程施工现场临时消防设施设置的

2017年消防工程师《综合能力》真题及答案

2017年一级消防工程师《综合能力》真题答案 8.某氯酸饵厂房通风、空调系统的下列做法中,不符合现行国家消 防技术标准的是() A.通风设施设置导除静电的接地装置 B.排风系统采用防爆型通风设备 C.厂房内的雪气在循环使用前经过净化处理,并使空气中的含尘浓 度低于其爆炸下限的25% D.厂房内选用不发生火花的除尘器 参考答案:C 9.某消防工程施工单位在调试自动喷水灭火系统时,使用压力表、 流量计、秒表、声强计和观察检查的方法对雨淋阀组进行调试,根 据现行国家标准《自动彭水灭火系统施工及验收规范》GB50261,关于雨淋阀组调试的说法中,正确的是() A.公称直径大于200mm的雨淋阀组调试时,应在80s内启动 B.自动和手动方式启动公称直径为80mm的雨淋阀,应在15s内启动C.公称直径大于100mm的雨淋阀组调试时,应在30s内启动 D.当报警水压为0.15mpa时,雨淋阀的水力警铃应发出报警铃声 参考答案:B 10 .某多层丙类仓库,采用预应力钢筋混凝土楼板,耐火极限0 . 85h ;钢结构屋顶承重构件采用防火涂料保护,耐火极限为0.90h ;吊顶采用轻钢龙骨石膏板,耐火极限0 . 15h ;外墙采用难燃性墙体,耐火极限为0.50h ;仓库内设有自动喷水灭火系统,该仓库的

下列结构中,不满足二级耐火等级建筑要求的是( ) A.预应力混凝土楼板 B.钢结构屋顶承重构件 C.较钢龙骨石膏板吊顶 D.难燃性外墙 参考答案:B 11 .在对某一类高层商业综合体进行检查时,查阅资料得知,该楼 地上共6层,每层划分为12 个防火分区,符合规范要求。该综合体外部的下列消防救援设施设置做法中,不符合现行国家消防技木 标准要求的是() A.由干该综合体外立面无窗,故在二至六层北侧外墙上每个防火分 区分别设置 2 个消防救援窗口 B.仅在该楼的北侧沿长边连续布置宽度12m的消防车登高操作场地C.消防车登高操作场地内侧与该商业综合体外墙之间的最近距离为 9m D.建筑物与消防车登高操作场地相对应范围内有 6 个直通室内防烟楼梯间的入口 参考答案:A 12.关于大型商业综合体消防设施施工前需要具备的基本条件的说法中,错误的是() A.消防工程设计文件经建设单位批准 B.消防设施设备及材料有符合市场准入制度的有效证明及产品出厂

2018年一级消防工程师技术实务真题与答案及解析

2017年一级消防工程师《消防安全技术实务》真题及答案 一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1.【题干】关于火灾探测器的说法,正确的是()。 A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 参考答案:C 2.【题干】关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是()。 A.控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B.控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C.控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D.控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 参考答案:D 3.【题干】关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是()。 A.手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发 B.火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号 C.剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统 D.火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求时,主电源可不采用消防电源 参考答案:B 4.【题干】下列场所中,不宜选择感烟探测器的是()。 A.汽车库 B.计算机房

C.发电机房 D.电梯机房 参考答案:C 5.【题干】某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是()。 A.厨房内安装的是感烟火灾探测器 B.厨房内的火灾探测器编码地址错误 C.火灾报警控制器供电电压不足 D.厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 参考答案:A 6.【题干】下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是()。 A.采用轻柴油作为柴油发电机燃料 B.燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C.火灾自动报警系统采用感温探测器 D.设置湿式自动喷水灭火系统 参考答案:A 7.【题干】下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的是()。 A.礼堂 B.电影馆观众厅 C.歌舞厅 D.会议厅 8.【题干】下列建筑或场所中,可不设置室外消火栓的是()。 A.用于消防救援和消防车停靠的屋面上 B.高层民用建筑 C.3层居住区,居住人数≤500人

2018消防工程师考试真题及答案

一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、木制桌椅燃烧时,不会出现的燃烧方式是()。 A、分解燃烧 B、表面燃烧 C、熏烟燃烧 D、蒸发燃烧 答案:【D】 2、某电子计算机房,拟采用气体灭火系统保护,下列气体灭火系统中,设计灭火浓度最低的是()。 A、氮气灭火系统 B、IG5-41 灭火系统 C、二氧化碳灭火系统 D、七氟丙烷灭火系统 答案:【D】 3、下列气体中,爆炸下限大于10%的是()。 A、一氧化碳 B、丙烷 C、乙炔 D、丙烯 答案:【A】 4、下列可燃液体中火灾危险性为甲类的是()。 A、戊醇

B、丙烷 C、异丙醇 D、乙二醇 答案:【C】 5、下列储存物品仓库中,火灾危险性为戊类的是()。 A、陶瓷制品仓库(制品可燃包装与制品) B、玻璃制品仓库(制品可燃包装与制品本) C、水泥刨花板制品仓库(制品无可燃包装) D、硅酸铝纤维制品仓库(制品无可燃包装) 答案:【D】 6、某厂房的房间隔墙采用金属夹芯板。根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)该金属夹芯板芯材的燃烧性能等级最低()。 A、 A 级 B、B1 级 C、B2 级 D、B3 级 答案:【A】 7、某建筑高度为110m的35层住宅建筑,首层设有商业服务网点,该住宅建筑构件耐火极限设计方案中,错误的是()。 A、居住部分与商业服务网点之间隔墙的耐火极限为 2.00h B、居住部分与商业服务网点之间楼板的耐火极限为 1.50h C、居住部分疏散走道两侧隔墙的耐火极限为 1.00h D、居住部分分户的耐火极限为2.00h

答案:【B l 8、关于建筑机械防烟系统联动控制的说法,正确的是()。 A、由同一防火分区内的两只独立火灾探测器作为相应机械加压送风机开启的联动触发信号 B、火灾确认后,火灾自动报警系统应能在30s内联动开启相应的机械加压送风机 C、加压送风口所在防火分区确认火灾后,火灾自动报警系统应仅联动开启所在楼层前室送风口 D、火灾确认后,火灾自动报警系统应能在20s内联动开启相应的常压加压送风口 答案:A 9、某服装加工厂,共4层,建筑高度23m,呈矩形布置,长40m,宽25m, 设有室内消栓系统和自动喷水灭火系统,该服装加工厂拟配置MF/ABC3型手提式灭次噩,每层配置的灭火数量至少应为()。 A. 6具 B. 5具 C. 4具 D. 3具 答案:【C】

2020年一级消防工程师综合能力真题及答案(供参考)

2017年一级消防工程师《综合能力》真题及答案 一、单项选择题(共80 题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.某歌舞厅的经理擅自将公安机关消防机构查封的娱乐厅拆封后继续营业。当地消防支队接受群众举报后即派员到场核查。确认情况属实,并认定该行为造成的危害后果较轻,根据《中华人民共和国消防法》,下列处罚决定中,正确的是()。 A.对该歌舞厅法定代表人处三日拘留,并处五百元罚款 B. 对该歌舞厅经理处三日拘留,并处五百元罚款 C.对该歌 舞厅经理处十日拘留,并处三百元罚款 D.对该歌舞厅经 理处五百元罚款 【答案】D 【解析】《中华人民共和国消防法》第六十四条违反本法规定,有下列行为之一,尚不构成犯罪的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较轻的,处警告或者五百元以下罚款:(一)指使或者强令他人违反消防安全规定,冒险作业的; (二)过失引起火灾的; (三)在火灾发生后阻拦报警,或者负有报告职责的人员不及时报警的; (四)扰乱火灾现场秩序,或者拒不执行火灾现场指挥员指挥,影响灭火救援的; (五)故意破坏或者伪造火灾现场的; (六)擅自拆封或者使用被公安机关消防机构查封的场所、部位的。 2.某消防设施检测机构在某建设工程机械排烟系统未施工完成的情况下出具了检测结果为合格的《建筑消防设施检测报告》。根据《中华人民共和国消防法》,对该消防设施检查机构直接负责的主管人员和其他直接责任人员应予以处罚,下列罚款处罚中,正确的是()。 A.五千元以上一万元以下罚款 B. —万元以上五万元以下罚款 C.五 万元以上十万元以下罚款 D.十万 元以上二十万元以下罚款 【答案】B 【解析】《中华人民共和国消防法》第六十九条消防产品质量认证、消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文件的,责令改正,处五万元以上十万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;给他人造成损失的,依法承担赔偿责任;情节严重的,由原许可机关依法责令停止执业或者吊销相应资质、资格。参见教材P4。 3.根据《中华人民共和国刑法》的有关规定,下列事故中,应按重大责任事故罪予以立案追诉的是()。 A.违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行,导致发生死亡2人的火灾事故 B.

2020年注册消防工程师资格考试模拟试题

2020年注册消防工程师资格考试模拟试题 1.在液体(固体)表面产生足够的可燃蒸气,遇火能产生一闪即灭的火焰燃烧现象称为()。 A.闪点 B.闪燃 C.燃点 D.爆燃 2.可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,通常伴有()现象,称为燃烧。 A.火焰、发光 B.发光、发烟 C.火焰、发烟 D.火焰、发光和(或)发烟 3.自由燃烧阶段,辐射热急剧增加,辐射面积增大,燃烧扩大到整个室内,并有可能出现轰燃,这一阶段是()。 A.火灾初起阶段 B.火灾发展阶段 C.火灾下降阶段 D.火灾熄灭阶段 4 4.生产和储存火灾危险性为甲类的液体,其闪点()。 A.>28℃ B.<28℃ C.≥28℃ D.≤28℃ 5.下列物质中( )为最典型的未完全燃烧产物。 A.H2O B.CO C.CO2 D.HCN 6.下列不是灭火的基本原理的是( )。 A.冷却 B.对氧的稀释 C.对水溶性液体的稀释 D.化学抑制 7.在规定的试验条件下,液体或固体能发生持续燃烧的最低温度称为()。 A.自燃点 B.闪点

C.自燃 D.燃点 8.以电磁波形式传递热量的现象,称为( )。 A.热传导 B.热辐射 C.热对流 D.热传播 9.如选用隔爆型防爆电气设备,生产和储存火灾危险性为甲类的气体,其爆炸下限为( )。 A.≤10% B.≥10% C.<10% D.>10% 10.物质在无外界引火源条件下,由于其本身内部所进行的()过程而产生热量,使温度上升,产生自行燃烧的现象称为自燃。 A.物理、化学 B.化学、生物 C.物理、生物 D.生物、物理、化学 11.热通过直接接触的物体从温度较高部位传递到温度较低部位的现象,称为()。 A.热传导 B.热对流 C.热辐射 D.热传播 12.爆炸按爆炸物质在()中的变化,可分为化学爆炸、物理爆炸和核爆炸。 A.爆炸条件 B.爆炸原因和性质 C.爆炸后果 D.爆炸过程 13.天然气在空气中的爆炸极限是( )。 A.1%~3% B.5%~15% C.18%~23% D. 27%~36%

2016年一级消防工程师技术实务真题及答案

2016年一级消防工程师技术实务真题及答案 1.对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生()。 A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 【答案】D 【解析】熏烟燃烧(阴燃):可燃固体在空气不流通、加热温度较低,分解出的可燃会发分较少或逸散较快、含水分较多等条件下,往往发生只冒烟而无火焰的燃烧现象。液体燃烧不会出现这种现象。参见教材P5。 2.汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会() A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生过流淌火 D.沸溢和喷溅 11

【答案】D 【解析】在含有水分、黏度较大的重质油产品,如原油、重油、沥青油等燃烧时,沸腾的水蒸气带着燃烧的油向空中飞溅,这种现象称为扬沸(沸溢或喷溅)。汽油属于轻质油。参见教材P4。 3.根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示()等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 +27085 69CD 槍26638 680E 栎oNE27978 6D4A 浊 【答案】A 【解析】GB8624B1(B-S1,d0,t1),表示属于难燃B1级建筑材料及制品,燃烧性能细化分级为B级,谗言特性等级为s1,燃烧滴落物/为例等级为d0级,烟气毒性等级t1级。参见教材P56。 11

4.下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是() A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的隔热性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 【答案】C 【解析】火极限是指建筑构件按时间-温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支持能力或完整性或失去隔火作用时止的这段时间,用小时(h)表示。其中,支持能力是指在标准耐火试验条件下,{文都建考}承重或非承重建筑构件在一定时间内抵抗垮塌的能力;耐火完整性是指在标准耐火试验条件下,建筑分隔构件当某一面受火时,能在一定时间内防止火焰和热气穿透或在背火面出现火焰的能力;耐火隔热性是指在标准耐火试验条件下,建筑分隔构件当某一面受火时,能在一定时间内其背火面温度不超过规定值的能力。参见P57。 5.某独立建造且建筑面积为260m2的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用() A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 【答案】C 【解析】 6.某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是() 11

2017年消防工程师《技术实务》真题及解析

2017年消防工程师《技术实务》真题及解析 一、单项选择题(共80题,每题一分,每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1.消防工程师考试真题中关于火灾探测器的说法,正确的是() A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 答案:C 解析:解析:A既有可复位也有不可复位的。B比如线性光束感烟火灾探测器。D 也是探测器的一种。 2.关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是() A.控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B.控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C.控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D.控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 答案:D 解析:技术实务303页。主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制。 3.关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是() A.手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发原件 B.火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号 C.剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统 D.火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求,主电源可不采用消防电源 答案:B 解析:技术实务279页。在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号

的器件称为触发器件,主要包括火灾探测器和手动火灾报警按钮。火灾自动报警系统中,用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其他辅助功能的控制指示设备称为火灾报警装置。火灾报警控制器就是其中最基本的一种。电气火灾监控系统是火灾自动报警系统的独立子系统,属于火灾预警系统。 4.下列场所中,不宜选择感烟探测器的是() A.汽车库 B.计算机房 C.发电机房 D.电梯机房 答案:C 解析:技术实务284-285页。车库、计算机房、电梯机房宜采用点型感烟探测器。厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器。 5.消防工程师考试真题中某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是() A.厨房内安装的是感烟火灾探测器 B.厨房内的火灾探测器编码地址错误 C.火灾报警控制器供电电压不足 D.厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 答案:A 解析:技术实务285页。厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器。 6.下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是() A.采用轻柴油作为柴油发电机燃料 B.燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C.火灾自动报警系统采用感温探测器 D.设置湿式自动喷水灭火系统 答案:A 解析:GB 252一2000《轻柴油》规定,10号、5号、0号、一10号和一20号等5个牌号的轻柴油闪点指标为55℃,比原标准闪点指标降低了10℃。柴油机燃油分轻柴油和重柴油两类。轻柴油主要用于柴油机车、拖拉机和各种高速柴油机的燃料。重柴油主要作、船舶发电等各种柴油机的燃料,故A错误。 7.下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的是()

2020年注册消防工程师试题及答案

注册消防工程师试题及答案 1201)《人民防空工程设计防火规范》规定,需设置排烟设施的部位,应划分防烟分区,每个防烟分区的建筑面积不应大于500m2,但当从室内地坪至顶棚或顶板的高度在________以上时,可不受此限。 (C) A.3m B.5m C.6m 1202)《人民防空工程设计防火规范》规定,需设置排烟设施的走道、净高不大于6m的房间,应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚突出不小于________)的梁划分防烟分区。(B) A.0.3m B.0.5m C.0.6m 1203)《人民防空工程设计防火规范》规定,防火墙应直接设置在基础上或耐火极限不低于________的承重构件上。(C) A.2.00h B.2.50h C.3.00h 1204)《人民防空工程设计防火规范》规定,防火墙上不宜开设门、窗、洞口,当需要开设时,应设置能自行关闭的________防火门、

窗。(A) A.甲级 B.乙级 C.丙级 1205)《人民防空工程设计防火规范》规定,电影院、礼堂的观众厅与舞台之间的墙,耐火极限不应低于________,电影院放映室应采用耐火极限不低于________的隔墙与其它部位隔开,观察窗和放映孔应设置阻火闸门。(B) A.2.0h;1.00h B.2.5h;1.00h C.3.0h;1.50h 1206)《人民防空工程设计防火规范》规定,人防工程的耐火等级应为一级。其出入口地面建筑物的耐火等级不应低于________。(B) A.一级 B.二级 C.三级 1207)《人民防空工程设计防火规范》规定,建筑面积不大于500m2,且室内地坪与室外出入口地面高差不大于10m,容纳人数不大于________的防火分区,当设置有竖井,且竖井内有金属梯直通地面时,可只设置一个安全出口或一个与相邻防火分区相通的防火门。(B) A.20人

2017年注册消防工程师考试技术实务真题(空白)

2017年注册消防工程师技术实务真题 一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1. 关于火灾探测器的说法,正确的是()。 A. 点型感温探测器是不可复位探测器 B. 感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C. 既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D. 剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 2. 关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是()。 A. 控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B. 控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C?控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D?控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 3 ?关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是()。 A. 手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发 B. 火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号 C. 剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统 D. 火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求时,主电源可不采用消防电源 4. 下列场所中,不宜选择感烟探测器的是()。 A. 汽车库 B. 计算机房 C. 发电机房 D. 电梯机房 5. 某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是()。 A. 厨房内安装的是感烟火灾探测器 B. 厨房内的火灾探测器编码地址错误 C. 火灾报警控制器供电电压不足 D. 厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 6. 下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是()。 A. 采用轻柴油作为柴油发电机燃料 B. 燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C. 火灾自动报警系统采用感温探测器 D. 设置湿式自动喷水灭火系统 7. 下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的是()。 A. 礼堂 B. 电影馆观众厅 C. 歌舞厅 D. 会议厅 8. 下列建筑或场所中,可不设置室外消火栓的是()。

相关文档
相关文档 最新文档