文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 井下采区变电所各项规章制度(2020)

井下采区变电所各项规章制度(2020)

井下采区变电所各项规章制度(2020)
井下采区变电所各项规章制度(2020)

电气试验及定期检修制度

为保证井下供电系统的安全正常运行,防止人身触电和设备损坏,根据《煤矿三大规程》以及各种安全要求,特制定电气试验及定期检修制度。

一、井下动力变压器性能试验每年春季左右进行。

二、井下各配出高低压电缆安全检查,缺陷处理以及接地装置的测试,每季进行一次,每年春季左右对全部项目进行一次测定检查。

三、各低压馈电开关及综合保护器的就地检漏跳闸试验每日一次,远控检漏跳闸试验每周一次。

四、井下供电三大保护整定调试6个月一次,用电设备更改时必须及时对高低压馈电开关进行定值更改。

五、下列电气设备和电缆必须按规定进行:

1 使用中的防爆电气设备的防爆性能检查每月一次。

2 井下配电系统继电保护装置检查整定6个月一次。

3 高压电缆的泄漏和耐压试验每年一次。

4 主要电气设备绝缘阻值检查6个月一次。

5 固定电缆的绝缘和外部检查每季一次。

6 移动式电气设备的橡胶电缆绝缘阻值检查每月一次。

7 接地网电阻测定每季一次。

井下采区变电所包机制

一、包机人员应知所包设备的规格、型号、性能、电压及用

途。

二、包机人员应保证高低压设备的正常运行。

三、包机人员应每日检查一次电流表和电压表的读数,发现

不正常应向生产部及有关部门汇报。

四、包机人员应每日进行一次漏电试验并做好记录,发现不

正常情况应通知电气维修人员及时检修。

五、包机人员应懂得正确停送电规程和保护措施。

六、发现问题处理不了应及时拉闸断电并向生产部及有关部

门汇报。

消防管理制度

一、变电所为重点防火单位,消防工作尤为重要,必须做好安全“四防”工作,做到制度健全,组织健全,设备齐全实现安全生产。

二、硐室内严禁存放易燃易爆物品,机房内严禁吸烟。

三、硐室各过道口、出入口,必须保持畅通无阻,不得堆放杂物或堵塞过道口、出入口。

四、各岗位工必须爱护消防器材,熟知消防器材存放位置,掌握消防器材的使用方法及灭火方法,消防器材要齐全可靠,数量充足,妥善存放,认真保管保养,无消防险情时不准任意动用,违者按消防条例处罚。

五、各岗位工必须认真执行设备巡检制度,发现隐患及时汇报处理。

六、各维修工必须经常检查机房内设备的操作机构、仪表、线路等是不是完好,灵敏可靠发现隐患及时处理。

岗位责任制度

一、井下采区变电所为无人值班变电所,当采区变电所发生停电故障时,值班电工必须在10分钟以内赶赴现场检查故障原因并汇报生产部并做好恢复送电准备工作。

二、变电运行人员必须有初中以上文化程度,熟悉《电业安全规程》和《煤矿三大规程》;经医师鉴定无妨碍本工作的疾病,并考试合格方可持证上岗。

二、值班电工,每班设一个值班长,负责本班设备和人身安全工作以及日常工作。

三、所有值班电工必须对系统进行详细了解,做到“三懂四会”。

四、倒闸操作必须由两人执行,一人操作,一人监护;遇复杂的倒闸操作必须由分管组长进行监护。

五、所有值班电工必须熟悉安全工作的组织措施和技术措施。

六、所有值班电工必须学会触电抢救法,如人工呼吸等,掌握安全消防知识和正确使用灭火器。

七、包机人认真执行捡漏试验制度,定时对所有设备进行巡回检查,如实填报各种记录。

设备运行保养制度

一、配电装置清洁无杂物,绝缘套管无裂纹及损伤痕迹。

二、母线、倒闸及引线等各部位接触紧促,无松动及发热现象,仪表显示正确。

三、变压器声音温度正常,绝缘套管无破损和放电现象。

四、电压、电流互感器正常,二次接线牢固可靠。

五、工作接地线及配电装置外壳接地牢固。

七、电缆外接地层正确完整,无破损、挤压、发热现象。

八、合闸接触器无卡住现象,消弧装置完整,保险装置合格,各种仪表指示正常。

九、倒闸、信号、闭锁、联锁及传动装置动作灵活正确,接触良好,各部销子齐全。

采区变电所安全操作规程

一、采区变电所操作人员必须经培训合格,有一定的电工基础知识,熟知采区变电所运行有关规定及标准,熟悉《煤矿安全规程》的有关规定,持证上岗,无证不得上岗操作。

二、采区变电所操作人员必须熟悉变电所供电系统图和设备分

布,了解系统电源情况和各配出馈电开关的负荷性质、容量和运行方

式;熟知变电所变配电设备的特性、一般结构及工作原理,并掌握操作方法,能独立操作。

三、严格遵守岗位责任制、工作票和操作票制度、工作许可制度、工作监护制度及工作终结制度等有关规定。

四、采区变电所操作人员接到倒闸操作命令后,必须执行唱票监护制,一人操作,一人监护;重要的或复杂的倒闸操作,由值班长监护,由熟练的值班员操作。

五、操作前先检查供电系统运行情况和主接线方式无误,操作时要严肃认真,严禁做与操作无关的任何事情。

六、操作时必须执行监护复诵制,按操作顺序操作。每操作完一项做一个“√”记号,全部操作完后进行复查,无误后向生产部或有关上级汇报。

七、进行送电操作时要确认该线路上所有的工作人员已全部撤离,方可按规定程序送电。

八、为避免发生改变运行方式的倒闸误操作,值班电工必须在刀闸操作完成后才可进行交接班工作,特殊情况例外,如事故处理等。

九、一切倒闸操作任务,必须事先通知当班值班电工,以便当班值班电工事先做好倒闸操作准备。

十、为了倒闸操作安全,倒闸操作时,值班人员必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套,并站在绝缘台上;操作中如有疑问,不准擅自更改操作记录和操作票,必须向当班调度值班员或值班长报告,弄清楚后再进行操作。

十一、停电检修设备,停电后值班电工必须用符合电压等级要求的验电笔进行验电,确认无误后方可挂接地线,装设防护栏,挂警示标志牌。

十二、接地线挂接和拆除顺序相反,挂接地线时应先接接地极,

后接导线侧。

十三、停电操作按照按由低到高(先停负荷开关并将负荷开关隔离换向器旋至停止位置→再停馈电开并将馈电开关隔离换向器旋至停止位置→后停高压隔爆柜并将隔离开关旋至停止位置),送电顺序与此相反。

十四、倒闸操作:

1、倒闸操作必须根据生产部和值班负责人的命令进行操作,受令人复诵无误后执行操作任务。

2、倒闸操作时操作人要填写操作票,每张操作票只准填写一个操作任务。

3、操作人和监护人按操作票顺序先在供电系统图上进行模拟操作,确认无误经值班长审核填字后再进行实际操作。

十五、特殊操作;

1、发生人身触电及设备事故时,立即断开有关设备的电源,事后立即向生产部及有关领导汇报。

2、在供电系统正常供电时,若开关突然跳闸,不准送电,必须向生产部和有关人员汇报,查找原因进行处理,只有当故障排除后,才能送电。

十五、严禁违章操作、违章作业、违章指挥,非专职电工不得私自操作电气设备。

采区变电所停送电制度

一、机电维修工检修需设备停电时,要办理工作票并履行工作许可手续。

二、工作票应在工作前提交给值班电工。

三、工作票签发人应由矿停送电联系人签发;工作票签发人员名单应以书面形式公布。

四、一般应严格按照工作票上的工作时间进行,不得随意延长工作时间。

五、事故抢修工作可不用工作票,但应记入操作记录簿,在工作前必须做好保证安全的技术措施。停电、验电、放电装设接地线,悬挂标志牌和装设防护栏,并应指派专人负责监护。

六、停电维修工作完毕后,用电主队停送电联系人(工作负责人)应检查现场技术安全措施是否全部撤销,经运行人员验收合格,双方在工作票上签字后,方可恢复送电。

七、停送电前后都得提前向生产部和有关部门负责人汇报。

设备点巡检制度

一、各队(组)对所属的巡检设备实行“三级”“五定”巡检制度,“三级”即操作工、维修工、管理人员,“五定”即定点、定人、定方案、定标准、定巡检周期。

二、各队(组)应根据设备、人员状况制定本队(组)所属设备的点巡检标准。

三、各级巡检人员应根据所制定的点巡检标准对各巡检点进行认真仔细的检查。

四、在设备巡检过程中,发现事故和缺陷隐患,应逐级汇报处理,并做好记录。

五、包机人员必须每日对配电设备进行一次巡回检查,检查项目如下。

(1)各种指示仪表是否正确无误。

(2)各种开关柜的指示电压电流是否稳定正常。

(3)操作机构是否和设备状态一致。

(4)电缆有无发热现象。

(5)继电保护装置有无动作等。

(6)接地保护是否完整齐全,接触良好。

(7)漏电保护是否完好,动作灵敏可靠。

六、设备巡检纪录应妥善保管,每月底将各种巡检记录交设备队长检查后,由设备管理员汇总核查并妥善保管,以备查阅;

七、各队(组)应根据内部情况制定对班组及巡检人员检查、管理、考核办法,队长、设备队长及管理人员应加强对所管辖范围巡检工作的管理,随时检查所管辖范围人员的巡检情况;

八、本队设备管理人员应根据实际情况对所管辖设备进行周检和月检,并做好记录;

九、点巡检要求每日进行一次巡检,维修工每日进行一次巡检,技术人员每周进行一次巡检,同时要做好记录并本人签字。

设备缺陷管理制度

一、及时发现和消除设备缺陷,提高设备健康水平,是确保安全生产的一项重要措施,特制定本制度。

二、包机人员必须全部了解设备正常状况,加强对设备缺陷的处理和管理,保证设备安全运行。

三、设备缺陷记录填入缺陷卡片,即时汇报负责部门。设备

缺陷应有专人管理,要有当班主值班人员核实。

四、运行中发现缺陷,主值班(班长)应组织当班人员及时处理,并将处理结果记入运行记录。

五、一切设备缺陷在未消除前,值班人员要加强巡视检查。

六、设备缺陷分类:

1、运行缺陷是指在运行中异常现象对人身和设备影响不大,在短时间内仍然运行,不会发生事故,可以安排设备缺陷检修计划。

2、事故缺陷是指在运行的情况下,随时可能发生人身触电和设备事故,必须将缺陷设备立即停止运行。

3、一般缺陷是不属于以上两种情况的缺陷。

七、包机人员每月要检查一次设备缺陷的消除情况并将消除其缺陷级遗留的缺陷填写缺陷月报。

八、运行中缺陷必须在班组长组织下予以消除,如不能处理又影响安全生产,应迅速报告组长及队长,请示处理。

九、对已消除的缺陷项目,应由消除缺陷班组在《设备缺陷登记簿》上填明处理情况并签字。

十、发现变电所外的用户设备缺陷将影响所内电气设备缺陷运行,应立即报告组长及队长,请示处理。

(规格700X500高X宽)带背景,共8页每页做8块,总计:64块

变电所各种管理制度

变电所长岗位责任制 所长在局领导下负责全所的行政、生产、技术和安全运行的全面工作。其职责: 一、积极做好思想政治工作,团结全所职工,努力完成各项工作任务。关心群众生活,帮助解决实际困难。组织职工学习政治、文化、技术、业务,确保安全运行,搞好文明生产。 二、认真贯彻执行电业安全生产方针和各种现行有关的规章制度,加强安全思想教育和遵纪守法教育,定期或不定期查岗,并对本所发生的事故、障碍主持分析会,做到“四不放过”。 三、加强运行管理,建立正常生产、工作秩序,组织编制好设备年度大小修、更改工程、低值易耗、反措、安措、降损节电等计划,制订月工作计划和月维护试验工作计划并组织实现。 四、掌握设备健康状况,努力消除三类设备,逐步提高一类设备比重,定期组织设备评级。 五、负责生产培训,组织反事故演习、规程制度学习和技术考核及技术表演赛。定期组织安全活动、班务活动、运行分析,签订师徒合同等。 六、定期检查两票执行情况,及各种记录的填写工作。 七、参加有关设备投入前的验收工作。

变电值班员岗位责任制 一、在变电所长领导下完成本值的设备巡视、运行记录、倒闸操作、事故处理、设备维护和变电所的整洁工作。 二、认真、严肃、正确地执行各种现行有关的规程制度,遵守运行值班纪律及劳动纪律。 三、按照调度指令正确填写倒闸操作票或工作票,做好操作准备或安全措施布置工作,并迅速正确地执行操作任务,严格执行“四对照”和复诵制。 四、认真做好各种表计、信号和自动装置的监视,在值班长统一指挥下迅速正确地处理事故。 五、做好设备及室内外整洁卫生工作,搞好文明生产。 六、加强学习,做到“三熟三能”。 七、在倒闸操作或事故处理时,遇有特殊情况出现单人值班时,必须按单人值班制度规定执行。

变电所(停送电)安全操作规程

停送电安全操作规程 一、一般规定 1.电气设备操作和监护人员必须经过培训,经考试合格后,持证上岗。 2.电气设备操作和监护人员必须熟悉工作现场、设备性能、设备操作方法以及设备负荷配带情况。 3.非专职和值班电气人员,严禁擅自操作电气设备。 4.高压停送电必须严格执行工作票、操作票制度。 5.低压停送电工作必须由专人负责,必须严格执行“谁停电,谁送电”的原则,严禁约时停、送电。停电后闭锁、挂牌亦或设专人看管。 二、停送电操作 (一)工作票办理 1.工作负责人提前填写工作票,写清工作内容、停电范围、停电地点,交由工作票签发人签发。 2.工作票签发人对工作票内容、工作的必要性、计划时间的合理性进行审核,在工作票中填写本次工作需要实施的安全技术措施并签字。 3.工作负责人将工作票交调度室备案后,送交变电所的运行管理单位。 4.工作许可人(操作人员)应详细审核工作票,发现有涂改或填写错误时,将操作票返回工作负责人重新办理。 5.需停电或送电时,工作负责人应提前通知调度室,由调度室通知操作人员到达操作现场。 (二)停电操作程序 1.工作许可人(操作人员)和工作负责人均到达变电所后,由工作负责人向调度室电话提出申请,讲清楚停电内容和范围,调度员核实并记录后向工作许可人下达操作命令。 2.工作许可人(操作人员)接到调度命令后,需详细记录并复诵无误。 3.工作许可人(操作人员)检查操作现场瓦斯情况,确定瓦斯不超0.5%。 4.工作许可人(操作人员)认真填写停、送电操作票内容,并经监护人(工作负责人)审核无误,双方签字确认。 5.操作人员穿绝缘靴,戴绝缘手套,准备相应的保安用具。 6.操作人员和监护人应核对设备各称、编号和设备实际状态,检查正确后,监护人填写操作开始时间,操作人和监护人按照操作票所列操作顺序认真执行唱票复诵制,每操作一项后,均应检查操作的正确性,然后由监护人在票上做一个勾票记号“√”,勾票后,告诉操作人员下一步操作内容。 7.在停电操作票执行完成后,在操作票上盖“已执行”章。由工作许可人(操作人员)在工作票中填写许可开始工作时间并签名后,方可允许开始工作。 (三)送电操作程序 1.工作结束人员撤离后,工作负责人持工作票到变电所,向工作许可人申请送电,工作负责人在工作票上签署工作结束时间和签名,工作许可人也在工作票上签名后向调度申请送电。 2.工作许可人接到调度命令需详细记录并复诵无误。 3.工作许可人检查操作现场瓦斯情况,确定瓦斯不超0.5%。 4.操作人员穿绝缘靴,戴绝缘手套。 5.操作人员和监护人应再次核对设备各称、编号和设备实际状态,检查正确后,监护人填写操作开始时间,操作人和监护人按照操作票所列操作顺序认真执行唱票复诵制,每操作

国家关于高压变电站的部分法律法规

国家关于高压变电站的部分法律法规: 1.国家《电磁辐射管理办法》规定100千伏以上为电磁强辐射工程,第二十条规定:在集中使用大型电磁辐射设备或高频设备的周围,按环境保护和城市规划要求,在规划限制区内不得修建居民住房、幼儿园等敏感建筑。据此,民、办公楼等敏感建筑物附近就不能建造大型电磁辐射设备或高频设备! 2.北京市规划委(2004规意字0638号)审批奥运信息中心大楼周边110千伏的地下高压变电站工程项目时,明确要求距离居民区不得少于300米。 3.国家环保局hj/t24-1998号文件规定,以变电所址500米范围内为工频电场、磁场的评价范围,以变电所围墙外2000米区域内为无线电干扰评价范围。(国内外对工频电磁场的危害的研究:工频电磁场对人类的健康危害是可以明确的,尤其对一些癌症具有很强的关联性。工频电磁场首要的是影响人类的内分泌系统,使人的荷尔蒙分泌水平降低,从而进一步诱发内分泌相关的癌症,如乳腺癌。而且,对怀孕的妇女,荷尔蒙分泌水平降低不仅可能引发流产,而且可能使胎儿产生先天性缺陷。工频电磁场增强儿童白血病、成人脑瘤和神经系统疾病发生) 高压变电站对人体的危害: 国内外的众多专业机构和专家通过几十年的调查研究已证实,110kv高压线周围300米地段内的人群患白血病、癌症的几率是其他地区的数倍,电磁辐射也会导致孕妇流产、胎儿畸形和心血管疾病。患病的几率是普通地区的数倍。 以下是网络搜集的国内外一些公开研究结果: 1.瑞士的研究资料指出,周围有高压线经过的住户居民,患乳腺癌的概率比常人高7.4 倍。 2.1979年,美国瓦尔特哈马博士指出,在高压电网电线路和变电站附近出生的婴儿,其 白血病发病率较正常情况高2.98倍,癌症发病率高2.25倍。 3.我国卫生部门亦曾研究28名因血癌死亡的儿童资料发现,住在距离高压电线周围100 米以内的14岁以下儿童,罹患血癌的机率是住在100米以外的同龄儿童的2.5倍。 4.瑞典国家工业与技术发展委员会也有类似观点。他们选择220-400千伏的高压电网下 的沿线一带进行调查,发现在1960年至1985年间确有50万人居住在距电线300米以内地段,共有142名儿童患上病症,39人得白血病。通过计算,15岁以下儿童如果暴露在平均磁感应强度大于0.2微特斯拉的环境中,则患白血病为一般儿童的2.7

变电所规章制度

航嘉(合肥)电气开闭所 管 理 制 度 二〇一〇年五月

目录 一、变电所值班员操作规程………………………… 二、变电所值班员岗位责任制……………………… 三、变电所交接班制度……………………………… 四、变电所巡回检查制度…………………………… 五、变电所设备定期检修制度……………………… 六、干部上岗制度…………………………………… 七、要害场所管理制度……………………………… 八、变电所电气试验制度…………………………… 九、机电设备包机制度……………………………… 十、变电所消防管理制度……………………………

变电所值班员操作规程 1、配电工必须经过有资质的部门培训、考试合格,并持证上岗。 2、班前不准喝酒,严格遵守交接班制度和岗位责任制,严格遵守本操作规程及有关规程规章规定。 3、倒闸操作必须一人操作,一人监护。重要的或复杂的倒闸操作,应由熟练的配电工或值班员操作。 4、进行送电操作时,操作人员要确认该线路上所有工作人员已全部撤出,方可按规定程序送电。 5、操作中有疑问时,应查明原因,确认无误后再进行操作。无法排除疑问时,必须向矿有关电气技术人员报告。 6、操作高压刀闸或开关时,均应戴绝缘手套,穿绝缘靴或站在绝缘台上,雷雨天气禁止倒闸操作。 7、严禁带负荷停送刀闸(或隔离开关)。停送刀闸(或隔离开关)要果断迅速,并注意刀闸是否断开和接触良好。 8、变电所不得存放易燃易爆物品,变电室不得有鼠患及漏雨现象。 9、检查电气设备上一班的运行方式、操作情况以及异常运行、设备缺陷的处理情况是否符合要求。 10、了解上一班内未完成的工作及注意事项,特别是上一班中

变电所安全操作规程

变电所安全操作规程 1.变电所值班员不得少于二人,执行任务是必须一人操作,一人监护。 2.在执行操作时必须实行唱票制度,由监护人根据操作票内容唱读一遍,操作 人认为正确后在执行操作。 3.停送刀闸时,思想集中,动作迅速灵敏。 4.电容器不得连续合闸,应经五分钟后再合闸。 5.如果执行操作命令将危害人身和设备安全时,值班人员应该拒绝执行。 6.电气设备断电后,随时都有带电的可能,在没有明显的短路点和做好安全措 施时,禁止接触电器设备。 7.无遮拦处,人体和带电设备不得少于以下距离: 1kv以下不得少于10公分 6kv以下不得少于70公分 35kv以下不得少于100公分 8.禁止酒醉进入所内。 9.在操作前必须由值班长按格式先填好操作票,操作票应由操作人和监护人共 同签字盖章。 10.操作前,监护人首先核对操作票上所填写的操作、回路及内容是否与操作之 设备相符。 11.设备在正常运行变电与配出情况下,进行任何操作均应填写操作票,但处事 故的操作及设备进行试验检查时不用操作票。 12.高压设备导电部分发生接地故障时,室内不得接近故障点4-5米、室外不得 接近故障点8-10米进行工作,但救护受伤不在此限。 13.装拆接地线的程序,必须先进行接地,后接设备导体的一端拆时反之。 保运部 二零一四年三月 变电所参观制度 1. 35kv变电所是我厂供电心脏,为确保安全,除本所和有关人员外,

闲人免进。 2. 外单位参观者必须持介绍信,经领导和公安科批准有专人带领方 可进入所内,但必须遵守所内一切规章制度。 3. 上级领导来所内检查工作,必须有专人带领应做好进出所内的登 记工作。 4. 任何人不得在变电所内外进行拍照。 5. 参观者必须听从值班人员的指导,遇到设备发生故障时必须立即 退出变电所,等排除故障后,再进行参观,否则谢绝参观。 6. 本所值班人员不准带无关人员进入所内,违者进行批评和罚款。 7. 醉酒者和精神病者,禁止进入变电所。 8. 值班人员对形迹可疑的人主动制止,制止不听的,立即向公安科 汇报。 9. 本厂有关人员参观变电所,必须有保运部介绍方可进入所内参 观。 保运部 二零一四年三月 变电所电气试验制度 1.试验时,试验人员应精神正常,精力集中,不得与他人闲谈,随时警惕异常现象的发

变电所的管理制度(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 变电所的管理制度(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1615-64 变电所的管理制度(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 做好变电所的运行管理工作,是实现安全、可靠、经济、合理供电的重要保证。因此,变电必须备有与现场实际情况相符合的运行规章制度,交由值班人员学习并严格遵守执行,以确保安全生产。 一、运行制度 1.交接班制度 交接班工作必须严肃、认真进行。交接班人员应严格按规定履行交接班手续,具体内容和要求如下。 (1)交班人员应详细填写各项记录,并做好环境卫生工作;遇有操作或工作任务时,应主动为下班做好准备工作。 (2)交班人员应将下列情况做详尽介绍:工具仪表、备品备件、钥匙等是否齐全完整。 (3)接班人员应认真听取交接内容,核对模拟图

板和现场运行方式是否相符。交接完毕,双方应在交接班记录簿上签名。 (4)交接班时,应尽量避免倒闸操作和许可工作。在交接中发生事故或异常运行情况时,须立即停止交接,原则上应由交班人员负责处理,接班人员应主动协助处理。当事故处理告一段落时,再继续办理交接班手续。 (5)若遇接班者有醉酒或精神失常情况时,交班人员应拒绝交接,并迅速报告上级领导,做出适当安排。 2.巡回检查制度 为了掌握、监视设备运行状况,及时发现异常和缺陷,对所内运行及备用设备,应进行定期和特殊巡视制度,并在实践中不断加以修订改进。 (1)巡视周期。有人值班的变电所每小时巡视一次,无人值班的变电所每四小时至少巡视一次,车间变电所每班巡视一次。特殊巡视按需要进行。 (2)定期巡视项目。

变电所的管理制度

变电所的管理制度 做好变电所的运行管理工作,是实现安全、可靠、经济、合理供电的重要保证。因此,变电必须备有与现场实际情况相符合的运行规章制度,交由值班人员学习并严格遵守执行,以确保安全生产。? 一、运行制度 1.交接班制度? 交接班工作必须严肃、认真进行。交接班人员应严格按规定履行交接班手续,具体内容和要求如下。? (1)交班人员应详细填写各项记录,并做好环境卫生工作;遇有操作或工作任务时,应主动为下班做好准备工作。? (2)交班人员应将下列情况做详尽介绍:工具仪表、备品备件、钥匙等是否齐全完整。? (3)接班人员应认真听取交接内容,核对模拟图板和现场运行方式是否相符。交接完毕,双方应在交接班记录簿上签名。? (4)交接班时,应尽量避免倒闸操作和许可工作。在交接中发生事故或异常运行情况时,须立即停止交接,原则上应

由交班人员负责处理,接班人员应主动协助处理。当事故处理告一段落时,再继续办理交接班手续。? (5)若遇接班者有醉酒或精神失常情况时,交班人员应拒绝交接,并迅速报告上级领导,做出适当安排。? 2.巡回检查制度? 为了掌握、监视设备运行状况,及时发现异常和缺陷,对所内运行及备用设备,应进行定期和特殊巡视制度,并在实践中不断加以修订改进。? (1)巡视周期。有人值班的变电所每小时巡视一次,无人值班的变电所每四小时至少巡视一次,车间变电所每班巡视一次。特殊巡视按需要进行。? (2)定期巡视项目。? 1)注油设备油面是否适当,油色是否清晰,有无渗漏。? 2)瓷绝缘子有无破碎和放电现象。? 3)各连接点有无过热现象。? 4)变压器及旋转电机的声音、温度是否正常。? 5)变压器的冷却装置运行是否正常。? 6)电容器有无异声及外壳是否有变形膨胀等现象。? 7)电力电缆终端盒有无渗漏油现象。? 8)各种信号指示是否正常,二次回路的断路器、隔离开关位置是否正确。?

变电所安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD655 变电所安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

变电所安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、停送电操作顺序 ⒈高压隔离开关操作顺序: ⑴断电操作顺序: A、断开低压各分路空气开关,隔离开关。 B、断开低压总开关。 C、断开高压油开关。 D、断开高压隔离开关。 ⑵送电操作顺序和断电顺序相反。 二、低压开关操作顺序: ⑴断电操作顺序: A、断开低压各分路空气开关、隔离开关。 B、断开低压总开关。 ⑵送电顺序与断电相反。 三、倒闸操作规程 ⒈高压电源,作倒闸操作,与有关部门联系同意后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。 ⒉倒闸操作必须先送合空闲的一路,再停止原来一

路,以免用户受影响。 ⒊发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。 ⒋两个倒闸开关,在每次操作后均应立即上锁,同时挂警告牌。 ⒌倒闸操作必须由二人进行(一人操作,一人监护)。 四、变电所设备安全检修规程 ⒈电工人员接到停电同志后,拉下有关刀闸开关,收下熔断器。并在操作把手上加锁,同时挂警告牌,对尚无停电的设备周围加放保护遮拦。 ⒉高低压断电后,在工作前必须首先进行验电: ⒊高压验电时,应使用相应高压等级的验电器,验电时,必须穿戴试验合格的高压绝缘手套,先在带电设备上试验,确实好用后,方能用其进行验电。 ⒋验电工作应在施工设备进出线两侧进行,规定室外配电设备的验电工作,应在干燥天气进行。 ⒌在验明确实无电后,将施工设备接地并将三相短路是防止突然来电、保护工作人员的基本可靠的安全措施。 ⒍应在施工设备各可能送电的方面皆装接地线,对于双回路供电单位,在检修某一母线刀闸或隔离开关、负荷开关时,不但同时将两母线刀闸拉开,而且应该施工刀闸两端都同时挂接地线。

变电所规章制度(标准版).docx

编号:_____________变电所规章制度 甲方:________________________________________________ 乙方:________________________________________________ 签订日期:_______年______月______日

岗位责任制度 一、值班人员在值班期间,对变电所的设备安全运行和保卫工作负有完全责任。 二、值班人员必须严守工作岗位,不得擅离职守,不得做任何与工作无关的事,严禁私自变动班次,如不能及时到岗或不能工作者,必须提前办理请假手续,未经同意,不得擅自不到岗上班。 三、值班人员要密切注意设备的运行情况,定时巡视,发现异常情况要及时正确处理,做好记录工作,各项记录要清楚端正。 四、严禁在变电所内及设备近旁堆放物品及晾晒衣服,爱护设备和公物,主动做好保养工作,保持室内的清洁卫生。交接班制度 一、交接班必须严肃、认真、细致。 二、接班人员必须提前十五分钟到达值班岗位,进行交接班工作。 三、当班人员在交班前应做好下列工作: (1)检查整理好报表和运行记录。 (2)校对模拟图是否符合当前的运行方式。 (3)检查整理好工具、安全用具、仪器、仪表、钥匙及其它用品。 (4)当班正值将本班次应交事项在交接班记录本内逐项填写清楚。 (5)做好清洁工作。 四、接班人员在接班时应做好下列工作: (1)认真听取上班人员值班情况介绍,并查询记录。 (2)现场核对运行方式及模拟图。 (3)检查工具安全用具、仪表、仪器、钥匙及其它用品是否齐全。 (4)交班人员与接班人员在交接班记录上共同签名后方可离岗。如交班人员未

变配电所操作规程

变配电所操作规程 1、一般规定: (1)未经专门培训,未持合格证人员不得操作电气设 备。 (2)操作高压带电设备时,必须戴绝缘手套和穿绝缘靴并站在绝缘台上。 (3)操作千伏级电气设备主回路时,必须戴绝缘手套或穿绝缘靴。 (4)供电系统所有继电保护装置均应符合要求,灵敏可靠、不准甩掉,当任一种保护失灵时,都应立即停电处理,处理不好不准送电。严禁拆除短接运行。 (5)各电器操作人员必须熟悉供电系统。每台设备应有标志牌,注明型号、电压、用途、功率及过流整定值。(6)其它要按《煤矿安全规程》第454——458条执行。 2、送电倒闸操作: 1)送电操作必须按照指定命令人命令,严格执行工作票制度。 2)根据工作票下达的操作任务,值班复诵工作票,填写操作票,核对模拟图,并在模拟图上试操作,确认 无误后,操作人员方可按照规定的停送电时间,穿好 各种绝缘用具,进入现场核对实物,逐项操作。

3)倒闸操作时,必须有两人进行,一人操作,一人监护。 4)操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,必须向发令人询问清楚在进行操作。如发令人命令危及人身设备安全,值班人员有权拒绝执行,并立即汇报说明原因。 5)操作前应核对设备名称、编号、位置与操作票是否相符,操作中应认真执行操作监护复诵制,必须按操作票写的顺序操作,每操作完一项做一个记号“v”操作完毕进行复查,并将操作结果汇报发令人,同时记入记录薄内。 6)装卸高压可容性保险时,应戴护目眼镜,戴绝缘手套或使用绝缘夹并站在绝缘台上。 7)停电拉闸时,高压必须先断断路器,后拉手车,送8)电与此相反。 9)操作票应先编号,按编号顺序使用,作废的操作票,应注明“作废”字样,已操作的要注明“已执行”字样,上述工作票要保存一年。 10)事故处理,拉合闸的单一操作,拆除全所仅有的一组接地先等工作,可不用操作票,但以上操作要记入运行日志内。 11)严禁带负荷拉合隔离刀闸,如果错拉或错合上,无

(完整版)变电站安全管理规定

变电站安全管理规定 引言 为了加强变电站的安全管理,保障人民和国家财产的安全,特制订本规定。 1范围 本规定适用于中国兵工物资沈阳有限公司变电站安全管理工作。 2管理内容及方法 2.1一般安全设施的要求 2.1.1变电室必须做好“四防”(防雨雪、防汛、防火、防小动物),保持通风良好。 2.1.2配电是被的裸导电部分离地高度不得低于2.2米。如低于2.2米应该加装不低于1.7米高度的遮护栏或护罩。 2.1.3配电柜前的操作通道上应铺设橡胶高压绝缘垫。 2.1.4应按期进行变配电设备及绝缘用具的预防性试验。变配电装置应保持清洁,漆色鲜明。 2.1.5变配电站的防雷设施及接地应保持有效完好。接地电阻值要定期测定,应符合标准。 2.1.6消防器材必须配全,应摆放整齐,定期进行检查,保持有效完好。 2.1.7变配电站的室内外严禁堆放物品。通道必须保持畅通。 2.1.8变电站固定遮拦的安装应符合安全规程要求,并做到完好无损。遮拦上应悬挂“止步,高压危险”标志牌。 2.1.9变压器和设备构架的爬梯上应有“禁止攀登,高压危险”标志。 2.1.10停电工作使用的临时遮拦、围网、布幔和悬挂的各种标志牌应符合现场情况和安全规程的要求。 2.2出入制 2.2.1非站内工作人员,未经许可一律不得入内。 2.2.2进入变电站施工作业现场的施工人员,必须履行工作票手续,经变配电站值班人员检验许可后才能进行工作。 2.2.3外单位人员参观和联系工作,须经公安处同意并在动力部门主管人员或负责人的陪同下,方可进入。 2.2.4电管局、供电所人员进站执勤或抄表,应校验证件并在值班人员陪同下进行工作。 2.2.5凡按手续办理进站的一切外来人员,未经同意不准抄录任何资料,不准拨动设备或进行任何操作。

变电所各项规章制度

要害场所管理制度 一、凡进入机房人员,都要履行要害部门登记手续。 二、凡外单位来我矿参观、学习、检查等进入机房,应由机电部门及其他有关人员陪同下方可进入。 三、公司内部非机电人员以及外委施工人员因工作需进入机房时,也应由机电部门签发许可证后方可进入。 四、机电机修维修人员需持工作证,方可进行日常检查维修。 五、机房岗位值班人员,必须严格执行验证、登记手续,对无证者一律拒绝入内,违者给予严肃处理。 六、凡一切来所的非操作人员,严禁乱动一切所内设备,(检修人员经办理完工作票后,在该检查区域者例外),违者按矿有关规定处罚。 变电所包机制 一、包机人员应知所包设备的规格、型号、性能、电压及用途。 二、包机人员应保证高低压设备的正常运行。 三、包机人员应每两小时检查一次电流表和电压表的读数,发现不正常应向调度室及有关部门汇报。 四、包机人员应每天进行一次漏电试验并做好记录,发现不正常情况应通知电气维修人员及时检修。 五、包机人员应懂得正确停送电规程和保护措施。 六、发现问题处理不了应及时拉闸断电并向调度室及有关部门汇报。

变电所交接班制度 一、电气人员、值班人员按现场规定值班顺序表值班,在特殊情况下应经机电批准方可替班连班。 二、值班人员应在接班前十五分钟到达现场,做好接班前的检查,查阅有关记录薄,工作日记(停送电牌)各种警示牌,信号保护装置及其它等问题。交班做到“完全彻底”,接班做到“心中有数”。 三、在交接班前接班人员未能按时交接,交班岗位人员应将此事汇报有关领导听候处理,并坚守岗位,值班人员未办理手续不得擅自离开岗位。 四、交接班只允许在无重大操作和无事故情况下进行,交接班负责人可以要求接班人员在统一指挥下进行事故处理。特殊情况下须经有关领导批准。 五、在交接班过程中,若发生事故或异常情况在交接班令发出前,由交接班者处理,在接班令发出后由接班者负责处理,非负责处理事故者可由负责此项工作的维修工进行处理,当班值班人员负责协助处理。 六、交接人员在交接过程中必须严格执行“七交”和“七不交” 1、交清当班运行情况,交不清不接。 2、交清设备故障和隐患及其处理情况,交不清不接。 3、交清应处理而未处理问题的原因,交不清不接。 4、交清工具、材料和配件的使用情况,数量不符不接。 5、交设备清洁卫生,不清洁不接。 6、各种记录填写情况,填写不完整或与实际不符不接。 7、交班不交给无操作合格证者或已喝酒者,非当班操作者交待情况,接班者不接。 七、准备交班前应将各种记录填写清楚,将工具物品等整理排放整齐。 八、双方交接班后无问题,双方主值班签字后方算交接班完成。

变电站人员安全操作规程

变电站人员安全操作规程 一、从事变电站电气作业人员必须遵守厂规厂法,厂《安全生产管理标准》及《安全生产守则》严格遵守本操作规程。 二、本工种是特种作业工种,所有作业人员必须经过严格的技术及安全培训,熟悉并掌握电气设备、电路系统、输送电设备 的性能原理构造、运行维修等技术及安全规定、经考试合格取得操作证书后,方可持证上岗。 三、本工种所有工作人员必须掌握触电急救方法。 四、工作前必须穿戴好规定的防护用品。 五、必须随时保持所用工具和仪器仪表的良好状态,使用前必须严格检查,发现问题及时处理,严禁使用带病、伤的工器具 和仪器仪表。 六、本工种所有作业人员除严格遵守本岗位技术及安全规程外,必须严格遵守《电业安全操作规程(发电厂及变电站部分)》 不得违章作业,并有权拒绝和制止他人违章指挥违章操作。 七、断开电源刀闸和开关,经验证无电后,装设接地线或绝缘隔板,在开关把手上悬挂“禁止合闸有人工作”,“高压危险” 的标示牌和警告牌,必要时可设专人监管。 八、在高处作业时,必须使用安全带或保险绳,进入现场的人员一律戴安全帽上下层作业不得在同一垂直面上进行。 九、禁止在带电情况下,锯电缆钢带和铅封,禁止割断运行中的电缆口接地线、连接片连接线。 十、工作结束后,必须将检修后的设备及其安全设施恢复好,清理好现场收拾好工具及配件方可离开现场。 十一、为防止误操作事故,规定:停电拉闸操作必须按断路器、负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关顺序操作,送电合闸顺序与此相反,严禁带负荷拉隔离开关。 ●对隔离开关的操作 1、在手动合隔离开关时必须迅速果断,以求操作正确性为主,在合到底时不能用力过猛,隔离开关一经合上,不得再 行拉开。 2、拉隔离开关,应缓慢而谨慎,动触头刚离开静触头时,应迅速拉开。如发生意外电弧,已拉开时不能再合上,未拉 开时立即合好。 3、隔离开关经操作后,必须检查其开合的位置,合时查三相刀片接触良好,拉开时三相断开角度符合要求。 ●对断路器的操作 1、一般情况下,凡电动合闸的断路器,不应手动合闸。 2、断路器操作后,应检查与其有关的信号及计量仪表的指示,从而判别断路器动作的正确性。 3、断路器合闸前,应确认继电保护已按规定投入,停电操作前终端线路应先检查负荷是否到零。 4、断路器检修前必须拉开操作熔断器和合闸熔断器,并拉开弹簧储能电源开关或熔断器。 ●装、拆接地线操作 1、装设接地线前必须在停电设备上验明确无电压,装接地线应先接接地端,后接导体端;挂接地线时,应戴绝缘手 套。 2、验电前必须检查验电器本身是否良好,对电容器,电缆线路接地前经充分放电后,再验电、接地。 3、检修的工作部分与接地线之间不得连有断路器、隔离开关、熔断器等。 ●变压器启停,分接开关的调整和中性点运行方式变更的操作 1、变压器的启用前,应先启用各种保护。 2、值班人员根据电压变比,及时自行调整有载分接开关的档数,每次操作只能改变一档,每两次操作之间至少间隔1 分钟,禁止不停顿地连续改变分接位置,有载调压不能在变压器过负荷时进行。 3、在变压器投运和停运前,应将中性点接地刀闸合上,并投入零序保护装置,操作完毕可按系统需要决定中性点是 否断开。

中央变电所管理制度

中央变电所管理制度 设备运行维护保养制度 一、设备的运行 1、设备在投入运行前,技术人员要详细研究学习随机说明书和其它各种技术资料,深入了解设备的各种技术性能。并制定出设备使用的操作规程,对设备的使用和操作者必须经学习培训,达到应知应会,考试合格后,方可执证上岗。 2、设备操作、维护人员要做到“三知、四会、五严”合理使用设备,不准超负荷运行。 3、使用中的机电设备的各种电气保护,机械防护装置必须齐全可靠,并定期检查、试验,防爆型电气设备杜绝失爆,不合格者不准投入使用,并认真记录备查。 4、设备的运行环境应符合设备运转要求。 二、设备的维护、保养 1、日常维护保养(以设备运行人员为主) A 对设备环境卫生进行清除、打扫; B 通过看、听、摸、闻等方法掌握设备运行情况; C 通过仪器、仪表记录设备运行状态,掌握设备变化情况; D 按巡回检查制度要求,对设备进行巡回检查; E 要详细、准确汇报设备的故障点和故障现象,以便维护工能快速判断故障类型并得到及时处理。 2、一级维护保养(以维护人员为主、运行人员为辅) A 对设备局部和重点部位进行拆卸、检查、查看各部件磨损情况;

B 彻底清理设备外表和设备内部杂物,对各油、水、气管路进行疏通,清洗各部件油渍、水垢、灰尘等,对漏油、漏水、漏气等部位进行处理,更换密封圈等; C 对设备在检查中发现的问题和出现的故障要及时进行处理和排除,做到故障不过夜,设备不带病运转; D 加强对设备润滑管理,严格执行设备润滑的“五定”原则,并认真做好记录。 3、二级维护保养(以维护人员为主) A 对设备各部件间隙磨损情况进行测量检查,确定各部件运行情况,零部件是否更换; B 对磨损超限部件进行更换处理; C 对安全保护装置进行试验调整; D 对设备油液进行更换,对油箱等部件进行油渍、灰尘或杂物的清理; E 实施设备中修、大修检修规定项目; F 设备检修保养执行《煤矿机电设备完好标准》和《煤矿机电设备检修质量标准》。 事故分析追查制度

中央变电所安全操作规程

编号:CZ-GC-09617 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 中央变电所安全操作规程 Safety operation regulations for central substation

中央变电所安全操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程 在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重 的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 一、中央变电所操作人员应经培训合格,熟练掌握电工操作基础知识,熟知中央变电所运行有关规定及标准,熟悉《煤矿安全规程》的有关规定,持证上岗。 二、中央变电所操作人员必须熟悉变电所供电系统图和设备分布,了解系统电源情况和各配出开关的负荷性质、容量和运行方式;熟知变电所变配电设备的特性、一般结构及工作原理,并掌握操作方法,能独立操作。 三、严格遵守岗位责任制、工作票和操作票制度。 四、中央变电所操作人员接到倒闸操作命令后,必须执行监护制,一人操作,一人监护;重要的或复杂的倒闸操作,由值班长监护,由熟练的值班员操作。 五、操作前先检查供电系统运行情况和主接线方式无误后,操作时要严肃认真,严禁做与操作无关的任何工作。

六、操作时必须按操作顺序执行。依次完成,全部操作完后进行复查,无误后向调度室或有关上级汇报。 七、进行送电操作时要确认该线路上所有的工作人员已全部撤离,方可按规定程序送电。 八、为避免误操作,改变运行方式的倒闸操作,不得在交接班时间进行,特殊情况例外,如事故处理等。 九、一切倒闸操作任务,必须事先通知变电所值班人员,以便变电所值班人员事先做好倒闸操作准备。 十、为了倒闸操作安全,倒闸操作时,值班人员必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套,并站在绝缘台上;操作中如有疑问,不准擅自更改操作记录和操作票,必须向当班调度或值班长报告,弄清楚后再进行操作。 十一、停电检修设备时,必须和有关人员及调度室取得联系,值班人员应用完好的符合电压等级要求的验电笔进行验电,无误后方可挂接地线,装设防护栏,挂警示标志牌。 十二、接地线挂接和拆除顺序相反,挂接地线时应先接接地极,

变配电室规章制度

变配电室规章制度 变配电室是安全生产、治安防范的重点部门,为确保电气设备的安全运行,防止意外事故的发生,特对配电室制度做如下规定: 一变配电室为安全重地,禁止一切与工作无关的人员进入配电室。室外应装设有“闲人免进"的标示牌,电气设备区域应设有明显的“请勿靠近"的标示,变配电室的通讯电话只做本范围工作使用。 二确因工作需要进入变配电室的人员,先验明来客身份经确定无疑后,填写“配电室来客登记表"方可入内。 三被允许进入变配电室的人员要严格执行变配电室内各项规定,不准携带易燃易爆物品进入,不得随意触摸电气运行设备,在变配电室内走动时应有值班人员陪同,要服从值班人员的指挥。 四变配电室内禁止私人会客,任何人员都不得从事与工作无关的事情。 五变配电室内不准堆放各种杂物,值班人员要按时清扫,保持室内卫生。室外不准存放各种车辆及物品,保证环境卫生及安全消防通道畅通。 六提高警惕,备齐消防器材、消防材料,有安全防火制度,防止破坏事故和电气火灾事故发生。 值班安全工作制度 一值班员在巡视时须保持:10KV 0.70米;以下0.1米安全距离。 二凡配电室内停电,均需填写“停送电工作票"。 三严格执行一人操作一人监护,监护人按“停送电工作票”的操作顺序宣读口令,并且每操作完一项,在其前面画“V"号的操作规程。 四高、低压设备的操作,都要先在模拟板上核对性操作,然后按规定在设备上操作。五高压操作,必须穿带好合格的绝缘鞋、绝缘手套,使用合格的绝缘拉杆等。 六严格执行停电、验电、挂地线、挂警告牌和监护制度。 七工作票或口头调度中的错误应拒绝执行,对疑问要问清楚,不能草率从事。 八高压柜进行检修,须拉开负荷开关和上下隔离开关及室外跌落保险。 九进入高压柜工作时,除拉开负荷开关和隔离开关及跌落保险外,还必须断开其它有关电源。 十触及电容器和电缆头,必须进行人工放电。

变电所值班操作规程

变电所值班操作规程 1、配电工必须经过培训、考试合格,持证上岗。 2、班前不准喝酒,严格遵守交接班制度和岗位责任制,严格遵 守本操作规程及有关规程规章规定。 3、倒闸操作必须一人操作,一人监护。进行操作时要严肃认真, 按操作顺序操作。 4、进行送电操作时要确认该线路上所有工作人员已全部撤出, 方可按规定程序送电。 5、操作中有疑问时,应查明原因,确定无误后再进行操作。无 法排除疑问时,必须向矿有关电气技术人员报告。 6、操作高压开关时,均应戴绝缘手套,穿绝缘靴或站在绝缘台 上,雷雨天气禁止倒闸操作。 7、严禁带负荷停送隔离开关,停送隔离开关要果断迅速,并注意隔离开关是否断开和接触良好。 8、变电所不得存放易燃易爆物品,不得有鼠患,变电室无漏雨 现象。 9、检查电气设备上一班的运行方式、操作情况、异常运行、设备缺陷和处理情况。 10、了解上一班内未完成的工作及注意事项,特别是上一班中停 电检修的线路、有关设备的情况。

11、检查各线路的运行状态、负荷情况、设备情况和仪器仪表指 示、保护装置是否正常。 12、监视变电所内电气设备的安全运行,重点监视以下内容:【1】、电气设备的主绝缘如瓷套管、支持瓷瓶应清洁、无破损裂纹、异响及放电痕迹。 【2】、变压器的油位、油色应正常,无漏油、渗油现象。【3】、电气设备和电缆、导线排列的接头应无发热、变色及打火现象。 【4】、仪表和信号指示、继电保护指示应正确。 【5】、电气设备接地应良好,高压接地保护装置和低压漏电保护装置 13、配电工负责变电所内高、低压电气设备停、送电操作:【1】、停电操作。值班人员接到停电命令或持有“停电操作票”的作业人员及检查人员的停电要求后,做如下操作: (1)、停高压开关时,应核实要停电的开关,填写“倒闸操作票”,确认无误后方可进行停电操作。停电必须戴绝缘手套、穿绝缘靴或站在绝缘台上,操纵高压开关柜手柄或按钮,切断断路器,并在手柄上挂上“有人工作,禁止合闸”的警示牌。 如检修开关或变压器时,在切断断路器后,必须拉开隔离开关,并装上隔板。

变电所管理规定

采区变电所安装标准规定 1、采区变电所做到文明生产,消防器材、绝缘用具等物品齐全有效。变电所必须有充足照明。峒室入口处必须悬挂“非工作人员禁止入内”字样的标志牌,入口处和峒室内必须在明显的地点悬挂“高压危险” 字样的警示牌。 2、采区变电所应用不燃性材料支护。从峒室出口防火铁门起5米内的巷道应砌碹或用其他不燃性材料支护(此项工作由生产技术部负责)。前后门必须装设向外开的防火铁门。铁门全部敞开时,不得防碍运输。铁门上应装设便于关严的通风孔。 3、无人值班的采区变电所必须关门加锁,责任单位必须按要求及时锁门。 4、电缆悬挂必须用电缆钩或卡子,不允许用其它材料代替。电缆吊挂要求平、直、不打绞,吊挂点间距1.5米,高低压间距0.1米,垂度一直,通讯电缆、信号电缆、动力电缆自上而下整齐均匀排列。细电缆在上方,粗电缆在下方。 5、变电所前后门处穿墙套管要求直径相同,露出长度一致。穿墙电缆要求:高压电缆和低压电缆要求分别走变电所门口两侧;通讯电缆、监控电缆、信号电缆密排悬挂,在穿墙前300mm处扎成一捆,走低压电缆侧上方第一个穿墙套管,并悬挂一个电缆标志牌。 6、变压器至低总开关电缆要敷设在顶板上,并严禁出现斜拉线,走线应垂直巷道。 7、供电系统图图纸必须镶入框内,悬挂整齐、美观;必须悬挂有关人员签字并与实际相符的供电系统图。绘制的供电系统图必须符合标准,不得缺少短路电流值、开关的整定值等参数的标注。 8、所有设备必须上台上架。两台以上设备并列在一起摆放时,保持外部整齐、不歪斜,开关架或台的高度为200 mm。 9、设备的完好设备标志牌按“七小设备管理规定”及公司要求张贴,要求字迹清晰,不得涂改。 10、电气设备的外壳与接地母线(局部接地母线)或局部接地极的连接,电缆连接装置两头的铠装、铅皮的连接,局部接地母线要求采用厚度不小于4mm,截面不小于50mm2的扁钢。(包括连接导线、局部接地母线、接地导线,3种接地导线特殊情况下可以是1条扁钢)。(1)所有连接部位必须钻孔,不允许气割、焊割。 (2)必须用M10的镀锌螺栓加防松装置(弹簧垫圈)拧紧连接。

高压变电所规章制度

高压变电所规章制度 【篇一:变电所规章制度】 要害场所管理制度 1、要害场所必须坚持二十四小时值班制度,任何时间都不得出现空 岗现象。 2、要害场所必须实行干部上岗、查岗制度,并将每次检查结果填入 检查记录本内。 3、要害场所出现同时起动大功率设备或停电跳闸事故时,要与上级 取得联系,并将情况及时汇报给矿调度室和队值班领导。 4、没有领导陪同,要害场所不得接待任何外单位人员参观。 5、凡进入要害场所内的非值班人员,都必须在要害场所记录薄中详 细登记。 领导干部上岗查岗制度 1、干部及管理人员,对重要机房必须按规定坚持上岗。 2、上岗人员必须对设备的运行状况、安全保护装置、设施、制度、 各种记录和规程执行情况等方面进行全面检查,并将检查的情况填 写在干部上岗登记本上。 3、干部及管理人员可根据分工不同,进行分组上岗。 4、上岗检查的干部对检查出来的问题,要及时组织力量进行处理。 出现重大隐患,应及时汇报有关领导,并安排人员处理。 5、上岗检查的干部要监督值班人员按规程操作,干标准活上标准岗。 6、每月队长要组织队领导对设备完好、劳动纪律、设备及室内外卫 生检查三次。 7、每月底队长要组织队领导及班组长,对各岗位按标准化要求检查 评比一次,对查出的问题要及时整改处理。 变电所岗位责任制 1、工作人员必须经过培训并经考试合格取得安全资格证书和上岗证。 2、严格执行《安全操作规程》、《倒闸操作规程》、《停送电制度》等制度,做到精心操作。 3、严格执行现场交接班制度,按时交接班,严禁脱离工作岗位,无 人接班时严禁离岗。 4、工作中要加强责任心,要经常检查变电所设备运行情况。发现问 题及时处理,并向队领导和矿调度室汇报。

变电所规章制度通用版

变电所规章制度通用版 岗位责任制度 一、值班人员在值班期间,对变电所的设备安全运行和保卫工作负有完全责任。 二、值班人员必须严守工作岗位,不得擅离职守,不得做任何与工作无关的事,严禁私自变动班次,如不能及时到岗或不能工作者,必须提前办理请假手续,未经同意,不得擅自不到岗上班。 三、值班人员要密切注意设备的运行情况,定时巡视,发现异常情况要及时正确处理,做好记录工作,各项记录要清楚端正。 四、严禁在变电所内及设备近旁堆放物品及晾晒衣服,爱护设备和公物,主动做好保养工作,保持室内的清洁卫生。交接班制度 一、交接班必须严肃、认真、细致。 二、接班人员必须提前十五分钟到达值班岗位,进行交接班工作。 三、当班人员在交班前应做好下列工作: (1)检查整理好报表和运行记录。 (2)校对模拟图是否符合当前的运行方式。 (3)检查整理好工具、安全用具、仪器、仪表、钥匙及其它用品。(4)当班正值将本班次应交事项在交接班记录本内逐项填写清楚。(5)做好清洁工作。 四、接班人员在接班时应做好下列工作: (1)认真听取上班人员值班情况介绍,并查询记录。

(2)现场核对运行方式及模拟图。 (3)检查工具安全用具、仪表、仪器、钥匙及其它用品是否齐全。(4)交班人员与接班人员在交接班记录上共同签名后方可离岗。如交班人员未按规定进行交班或有关交班情况不清的情况,接班人员有权拒绝在交接班记录本上签名,交班人员不得离岗。 (5)交接班时,如遇操作或发生故障,应立即停止交班,待操作完毕或故障处理终了后,方可重新进行。巡视检查制度 一、为掌握和监视设备的运行状况,值班人员应对变电所的 一、二次设备进行经常的巡视检查,遇雷雨天气、负荷高峰期、设备异常时,应加巡次数,并把巡视情况记录在巡视记录本上。 二、巡视检查高压设备时,不得进行其它工作,雷雨天气巡视应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷器。 三、巡视检查内容: (1)检查电气设备有无渗漏电、裂纹及入电痕迹。运行中的设备器件,有无响声、油位是否在正常范围内,油色是否透明,表计指示、信号指示是否正常。 (2)夜晚巡视时,应熄灭灯光进行检查刀闸、触头、套管有无放电现象及晕电及发红等现象。 四、进出变电所应随手关门、防止小动物进入变电所内。倒闸操作制度 一、倒闸操作必须根据供电局调度员和有关领导同意,才能进行一切操作,必须由两人进行。