文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 扬州双墩水库搅拌桩方案

扬州双墩水库搅拌桩方案

扬州双墩水库搅拌桩方案
扬州双墩水库搅拌桩方案

扬州市新城西区双墩水库除险加固工程多头小直径水泥防渗搅拌桩

江苏鸿基岩土工程有限公司

2012年05月

扬州市新城西区双墩水库除险加固工程多头

小直径防渗搅拌桩施工方案

第一章、工程概况

1.1工程简述

略。

1.2设计技术要求

1.2.1多头小直径水泥防渗墙设计技术要求

(1)多头小直径防渗搅拌桩,渗透系数不大于1.0×10-6cm/s,防渗墙水泥掺入量暂定16%(具体待通过试验确定)。

(2)多头小直径水泥搅拌桩防渗墙采用多头搅,最小成墙厚度为30cm。

(3)多头小直径防渗墙,防渗处理深度3.9 m~6.9 m。

(4)水泥7天无侧限抗压强度大于0.8Mpa。

(5)墙底高程以进入坝基以下2.00 m为原则,防渗墙长225.0 m。

1.3工程工期要求

工程预期工期:按施工进度要求实施。

1.4防渗墙设计主要工程量

本工程防渗墙设计工程量见下表(为暂定工程量):

名称部位墙深(m)总长(m)面积(㎡)搅拌桩防渗墙大坝墙深▽3.9m~6.9m 225.0 约1050 第二章、多头小直径水泥搅拌桩防渗墙施工方案

2.1多头小直径水泥搅拌桩施工方案

2.1.1多头搅拌桩施工工艺及流程

2.1.1.1工艺原理

在移动支撑机上的三支点垂直立柱导杆上装载着挖掘搅拌装置,多根掘削搅拌轴将回

转动力传至下面的挖掘头,同时通过3孔送浆、2孔送气、多轴掘搅、三维作业、跟踪监控,在原有位置将基土和水泥混合搅拌成均匀的地下防渗墙的施工技术。水泥搅拌桩防渗墙是以水泥作固化剂,通过桩机在地基深处就地将土体和固化剂强制拌和,利用固化剂、土体和水之间所产生的一系列物理、化学反应,使土体硬结成具有良好的整体性、水稳定性、弱透水性,并具有一定强度的水泥防渗墙,以达到防渗的目的。

2.1.1.2工艺流程

(1)按设计图纸测量放样,(根据桩机最小作业宽度做适当调整);

(2)对机械行走的作业面承压力进行确定,然后作出相应的处理;

(3)测放具体孔位,设置钻机标志;

(4)移动主机至设计钻孔位置,并进行机械调平,水平对中孔位,确保符合设计要求。

(5)启动钻机,桩机钻头搅拌下沉——同时开启喷浆泵送浆——至设计深度,记录输浆量。控制搅头下沉的速度均匀,速率符合其技术规定。

(6)重复搅拌提升,同时喷浆直至孔口。

(7)关闭搅拌桩机。桩机就位调平后,重复上述过程,进行下一个单元墙施工。

施工工艺见下图:

施工工艺流程图

2.1.2施工方法 2.1.2.1测量放样

(1)防渗墙轴线测放

根据业主方或监理人提供的测量控制点和施工图纸中防渗墙中心线位置确定防渗墙轴线。防渗墙轴线由施工员实施放样,技术负责人复核,报监理人审查合格后交付使用。防渗墙轴线两端的固定点妥善保护,不得破坏。

(2)高程接测

1)对业主方或监理人提供的水准点进行复核,无误后方能使用。

2)根据复核的高程资料,每段沿防渗墙轴线每50m 施测一个点,建立轴线标高控制网。每段设立两个标高控制点,以备施工过程中的复核,标高控制点设在特制木桩上并加以围封或不易遭破坏的固定点上。

定量供水

按比例供水泥 搅拌制浆

过滤筛浆 输 浆

材料试验 材料报验

掺量试验

测量放样

机械就位

对位调平

搅拌喷浆下沉至设计深

度 搅拌提升至地面

测量报验 结束、移位

地面处理

3)测量记录用专门的记录手簿,并统一编号,手簿中记录应准确规范,填写齐全,不得随意涂改。

(3)定位

本工程采用的多头小直径水泥搅拌桩机,每幅施工成墙长度130cm。每幅定位以钻杆中心进行控制,放样时每130cm测放一个桩位控制点,钻杆与钻杆中心距离为:32.5cm,且每50m作为一次定位误差校核点。每个单元幅起始点用顶端涂有红漆的30cm长竹签垂直插标,标志点高出地面5cm左右。同时在防渗墙轴线外侧按同样的方法,测放一排桩位控制校核点,便于施工中对掘搅头定位的复查。桩位测放完毕后报业主方或监理人核查,合格后交付使用。

2.1.2.2材料试验

本工程防渗墙主要材料为水泥,工程开工前对水泥生产厂家进行调研,评价生产能力和产品质量;对较为满意的厂家水泥进行抽检,选择合格供方,签定采购合同,并由监理人见证。材料进场后每批按规范要求在监理人见证下进行抽检试验,送交经监理机构批准确认的具备相应资质的第三方试验机构进行常规项目的检测,检验报告呈报监理人审查,同意后交付使用。

2.1.2.3浆液配比

根据设计技术要求水泥掺入量为16%。每一搅拌桶水泥用量按照搅拌桶容积进行掺量计算。开工前进行掺量试验,在桶内先放水到计算用量,通过送水计数器,读出供水时间,然后放入计算得出掺量的水泥进行搅拌,搅拌不少于2分钟,测定浆液比重,作为浆液比重控制基准,正常误差不大于0.05g/cm3。正常施工时按照设定的供水时间供水,同时投放水泥,即增加了水泥浆液搅拌时间,又提高了工作效率。

搅拌桶出浆口,安置筛网进行浆液过滤,清除水泥渣渣滓,确保供应的水泥浆液优质,不堵塞输浆管路和搅拌头上的喷浆眼。

2.1.2.4搅拌喷浆

搅拌下沉速度是决定土层能否破碎到预想效果的关键,因此必须按设计要求进行,并视工作电流情况决定在每层搅拌叶片焊接不对称耙齿及数量,确保能够把土层粉碎,达到预想的效果。搅拌下沉深度确保达到设计要求,偏差不大于50mm。

在喷浆搅拌下沉时,开启空气压缩机保持全过程供气,提升过程中一般在至地面5m 左右处可停止供气;一般供气压力控制在0.4MPa左右,并应视地层阻力进行调整。喷浆时应保持浆压稳定、供浆连续,确保整个桩体喷浆量均匀连续。

2.1.3施工技术措施

2.1.

3.1连接法防渗墙规格与成墙方式

(1)规格参数选用符合设计要求的多头小直径水泥搅拌桩主机施工防渗墙。设计要求防渗墙厚不小于300mm。

(2)防渗墙体形状:见图

单孔连接复搅式示意图

第一幅成墙

第二幅成墙第三幅成墙

连接部分连接部分

多头小直径水泥搅拌桩防渗墙单幅成墙方向

(3)搅拌成墙顺序,根据工程特点采用顺槽式单孔套接复搅式标准形。

2.1.4防渗成墙施工控制

2.1.4.1定位控制:根据多轴掘削搅拌轴幅间中心距,在墙体中心线的一侧划定每幅间的连接的位置,并按标准规定做好施工模具定好桩位,控制平面偏差在±5cm以内。

2.1.4.2垂直精度控制:采用经纬仪作桩架垂直度的初始零点校准,并用两侧垂直角度仪或吊垂跟踪调整导杆立柱的垂直度,用三支点导杆立柱的垂直度控制钻具垂直度偏差以内。搅拌掘进过程中,随时检测搅拌轴的垂直度,以保证搅拌桩的偏倾率不大

在±3%

于5%

2.1.4.3钻进搅拌控制:采用一次钻进喷浆一次提升喷浆的方法完成单幅造墙。开动搅拌主机,并徐徐下降钻头与基土接触,按规定要求送浆、供气;先开始慢速搅拌进尺,当钻进一定深度后改为快速钻进至设计墙顶标高,用桩架导柱标尺和计时器联合控制钻进搅拌速度在0.5~1.0 m / min;钻进搅拌时,通过在导杆立柱上划分标尺来量测钻具钻进速度。

钻进搅拌至设计墙深后调整转速,慢速回转提升转杆,以减缓耗用功率的突变,避免形成真空负压而导致孔壁坍陷,造成墙体空隙,提升速度一般控制在1.0~1.5 m / min。

严格按预定的施工参数控制施工过程,派专人在挖掘搅拌过程中准确记录每单元幅下沉、提升时间及钻进深度,时间记录误差不得大于5S,确保喷浆下沉和喷浆提升的速度满足施工要求,钻进深度不小于设计深度。施工中发生的问题以及处理情况均应在记录中注明。对粘性比较大的土层可进行必要的复搅,以保证搅拌均匀。

2.1.4.4水泥检验:根据设计要求选用P.O42.5级普通硅酸盐水泥,所有送检工作由总包方负责。

2.1.4.5浆液配制:采用电子计数器控制水量或车斗称量方式严格按预定配合比制作浆液,用比重计量测控制浆液的比重。放浆前必须搅拌2分钟再倒入存浆桶;现场质检员对水泥浆液进行比重检验,监督浆液质量存放时间,水泥浆液随配随用,为防止水泥浆液

离析,搅拌机和料桶中的水泥浆液应不断搅动。施工用水泥浆液应经严格过滤,在灰浆搅拌机与集料斗之间设置过滤网。浆液存放的有效时间符合下列规定:

(1)当气温在10o℃以下时,不宜超过5h。

(2)当气温在10℃以上时,不宜超过3h。

(3)浆液温度应控制在5o~40o℃以内,超出规定应予以废弃。浆液存放时间过超过以上规定的有效时间,作废浆处理;

2.1.4.6注浆控制:严格按预定配合比制作浆液,用比重计量测,控制水泥浆液的比重偏差在±0.05g/㎝3内。为防止离析,水泥浆液随配随用,并不断搅动;放浆前须充分搅拌并经过滤后再倒入存浆桶,存放的有效时间符合规定要求。挖掘搅拌时浆液由注浆泵经管路送至挖掘头,注浆量由无级电机调速器监控;若中途出现堵管、断浆等现象,查找原因进行修理,待故障排除后再掘进搅拌。当因故停机超过半小时,应对泵体和输浆管路妥善清洗。注浆的同时全程不间断供气,气体经管路压至钻头,供气量一般控制压力为0.3~0.4Mpa左右。

2.1.4.7成墙质量控制:为保证成墙厚度,应根据挖掘头齿片磨损情况定期测量齿片外径,当磨损达到2cm时必须进行修复;为确保墙体均匀度,应严格控制掘进过程中的注浆均匀性以及由气体升扬置换墙体混合物的沸腾状态;幅间墙体的连结是水泥防渗墙施工最关键的一道工序,在施工时严格控制桩位和垂直度,保证幅间套接质量和墙体的整体连续性。按试验确定的水泥掺入比,提升、下降速度,水泥浆液等参数施工,确保施工质量。

2.1.4.8难工段质量控制:因多头小直径搅拌桩施工设备突破障碍物能力稍差,当施工过程中,如在地层较深处遇到大块石或其它大块状障碍物,使得搅拌桩设备无法穿越而形成难工段时,首先采用局部调整防渗施工轴线,以折线形式搭接连接,避开难工部位,保持防渗体系的整体统一;若调整轴线仍不能解决难工,则须采用高压喷射灌浆的方法对

难工段进行有效处理,使高喷墙与搅拌桩墙有效搭接后形成紧密结合体,确保防渗墙的整体防渗效果。

第三章施工准备及总体布置

3.1施工准备

在签订施工合同后,项目部将在业主方要求的时间内调集工程所需的施工机械、材料、检测仪器及组织相关人员进场,安置生活、办公场所,布设其它施工临时设施;落实主要材料采购、供应渠道及检验方并组织材料进场。在开工前组织施工人员进行技术、安全交底,使施工人员熟悉环境,尽快融入工程施工中。(见附图1现场施工布置图)

3.2生产区布置

根据现场条件、施工工艺及工期要求,计划布置1台套多头搅拌桩施工机组,并布置机组配套施工的制浆储浆系统、水、管、电路系统及水泥仓储。施工机组与制浆系统利用输浆管路形成有效连接,能保证机组在一定距离内灵活施工,一段施工完成后,机组能移至下一段次施工。

本工程因施工机械功率较大,施工用电拟做如下安排:多头搅拌桩施工机组根据合同签定,施工用电由总包方提供200KW变压器至施工区内,后台搅拌系统采用30KW发电机满足搅拌桩机组需要。

第四章、资源配置

4.1、多头小直径水泥搅拌桩主要施工设备及人员

4.1.1主要施工设备

我公司拟选用目前国内先进的武汉天宝SPM-5V(5头)水泥搅拌桩机,进行本工程防渗墙的施工。该机具具有工艺成熟,喷浆加气效果良好,成桩质量稳定,适应地层条件强、施工质量可靠等优点。根据我公司的施工经验进行测算,配备1台该型号的多头小直径水泥搅拌桩机进场施工,可确保工程按期完成。其主要施工设备见下表。

主要施工设备表

名称型号规格单位数量额定功率(kW)性能SPM-5V五头水泥搅拌桩机台 1 3×55 良好

制浆机台 3 3×4 良好

储浆罐台 2 2×4 良好

调速电机台 1 11 良好HBW140/3注浆泵台 3 1×7.5 良好

潜水泵台 2 (2.2~4)×2 良好

水泥上料器台 1 4 良好

电焊机台 2 1×14.5 良好

电机台 2 1×18.5 良好

送浆泵台 2 2×3 良好2m3/min空气压缩机台 2 1×22 良好

发电机台 1 30 良好

4.1.2主要施工人员

根据施工需要,项目部按三班作业,多头水泥搅拌桩机组配置有丰富类似工程施工经验的人员进行施工与管理。单台套设备施工作业人员组合见下表。

拟投入多头小直径水泥搅拌桩垂直防渗墙施工人员表

职名人数主要职责

项目经理 1 全面负责本工程的现场管理、控制与协调工作

生产经理 1 负责本机组现场全面工作

现场技术负责人 1 负责本工程现场施工技术的实施

安全员(兼) 1 负责本班时段内安全生产方面工作

质检员 1 负责本工程现场施工技术的实施

电工 1 负责电器安装与检修

焊工 1 负责电气焊加工

机操工 2 负责搅拌桩机、搅浆机、储浆罐运行生产

普工 4 负责生产辅助、场地清理等

上料工 4 负责水泥材料投放、浆液配置

机修工 1 设备维修保养

合计18

第五章、质量保证措施

5.1、采用的标准、规范(但不限于)

本工程必须遵照执行的现行技术规范主要有:

本工程设计技术文件及图纸

①《水利水电建设工程验收规程》(SL223—1999)

②《水利水电工程施工质量评定规程》(SL176—1996)

③《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2002)

④《硅酸盐、普通硅酸盐水泥》(GB175—1999)

⑤我公司现行的质量控制、作业程序文件

5.2、质量保证措施

5.2.1建立项目经理负责制的质量管理机构,按照ISO9000族质量体系国际标准,建立质保体系。

5.2.2制定各部门和各类人员的岗位职责,签定责任状,把质量层层分解、层层落实。

5.2.3施工人员进行岗前培训,专职质检员、安全员等都采用送外委托培训的方式,并且取得国家认可的相应资质证书。兼职质检员、其他质量控制人员及机组操作员由专职质检员进行培训,培训合格后上岗。

5.2.4加强施工过程控制,严格执行“三检”制,做好检查记录,控制各工序的施工质量。

5.2.5了解地质情况和地下管网、构筑物情况,认真编制防渗施工方案,做好施工前的技术交底和安全交底。根据现场实际情况,对可能出现的突发情况制定有效防范措施,必要时现场商定调整技术参数应急施工。

5.2.6严格按照施工方案精心组织、精心施工,技术人员跟班指导作业,确保每道工序符合要求。

5.2.7严把水泥等原材料的质量关,原材料应具有合格证,并按规范要求的批次送检,杜绝使用不合格材料。

5.2.8对每个施工环节严格把关,质检员必须对工作认真、及时到位,对施工质量进行监督检查,检查合格后方可进行下道工序施工。

5.2.9施工中进行施工桩位、成桩深度、施工技术参数检查,并作好现场检查记录。

第六章、施工进度计划

6.1、施工进度计划

6.1.1多头小直径搅拌桩施工进度计划

单台套设备进度计划如下:

(1)人员、设备进场安装调试,前期准备工作9天;

(2)按三班24小时,生产效率70%,单台套设备生产力:150 m2/天,需7天。

(3)设备拆卸人员退场2天。(见附图2进度计划表)

6.2、进度保证

6.2.1调配施工经验丰富,技术熟练的施工人员,科学合理安排施工顺序;采取三班连续作业制施工,保证施工进度要求。

6.2.2备足主要机械零配件,配备技术过硬的维修工负责设备保养及检修。

6.2.3按设计工程量及现场工艺性试验段施工的实际情况,编制材料采购及供应计划,安排专人负责施工材料的采购及供应。根据材料计划结合实际施工进度保证施工材料的及时供应,保证各类施工材料的供应,做好后勤保障工作。

第七章安全生产与文明施工

7.1安全生产

7.1.1安全管理组织网络

(1)项目部坚持“安全第一,预防为主”的方针和“管生产必须管安全”的原则,

成立以项目经理为组长的“安全生产、文明施工领导小组”、配备专职安全员负责本工程安全生产、文明施工的日常管理。

(2)建立安全管理网络,安全管理网络见安全管理网络图:

(3)项目部安全生产工作受公司安全生产委员会的领导,接受发包人、监理单位的指导和监督,履行合同规定的安全职责。

7.1.2制定安全目标、明确安全责任

(1)本工程安全生产目标为“五无”,即无死亡事故、无重伤事故、无重大设备事故、无交通责任事故、无火灾事故

(2)建立、健全各级各部门的安全生产责任制。层层签定安全生产责任状,在开工前公司与项目经理、项目部与各部门、各施工队长签订安全生产责任状,明确第一安全责任人以及考核标准和奖惩措施。

7.1.3施工用电安全措施

(1)支线架设

①配电箱的电缆线配有套管,电线进出不混乱。大容量电箱上进线加滴水弯。

②支线绝缘好,无老化、破损和漏电。

③支线沿堤肩铺设,并挂警示牌。

(2)现场照明

①采用220V电压。危险、潮湿场所的照明及手持照明灯具,采用符合要求的安全电压。

②照明导线严禁使用花线或塑料胶质线。导线不得随地拖拉或绑在脚手架上。

③照明灯具的金属外壳必须接地或接零。单相回路内的照明开关箱必须装设漏电保护器。

④各种灯具固定架设,保证安全,灯线不得靠近灯具表面。

(3)电箱(配电箱、开关箱)

①电箱应有门、锁、色标和统一编号。

②电箱内开关电器必须完整无损,接线正确。各类接触装置灵敏可靠,绝缘良好。无积灰、杂物,箱体不得歪斜。

③电箱内应设置漏电保护器,选用合理的额定漏电动作电流进行分极配合。

④配电箱应设总熔丝、分熔丝、分开关。零排地排齐全。动力和照明分别设置。

⑤配电箱的开关电器应与配电线或开关箱一一对应配合,作分路设置,以确保专路专控;总开关电器与分路开关电器的额定值相适应。

⑥熔丝应和用电设备的实际负荷相匹配。

⑦开关箱与用电设备实行一机一闸一保险。

⑧同一移动开关箱严禁配有380V和220V两种电压等级。

7.2文明施工与治安保卫措施

7.2.1现场场容、场貌布置

(1)现场布置

根据场地实际情况合理的进行布置,设施、设备按现场布置图规定堆放有序,并随施工进度进行场地布置和调整。

(2)道路与场地

道路做到畅通、平坦、整洁,不乱堆乱放,无散落物;场地内应有排水系统,并畅通不堵,场地做到基本平整无积水,浆液不漫流。施工废弃物必须集中堆放,道路场地建造、硬化及绿化满足招标文件要求。

(3)材料堆放

分类集中入库堆放,整齐成线。

7.2.2.雨季施工措施

雨季来临之前,掌握年、月、旬的降雨趋势的中期预报,尤其是近期预报的降雨时间和降雨量,以便安排施工。

雨季施工时,在下雨前将施工所用电机及容易受潮的设备,采取加盖挡雨措施。现场施工人员配有雨衣及雨鞋。

尽量避免大雨、暴雨、大暴雨天进行施工,确有特殊情况不能停止施工时,对搅浆、储浆液桶进行加盖挡雨,防止浆液遭遇雨水的冲淋,从而保证浆液的生产质量。

7.2.3生活卫生

(1)生活卫生纳入工地总体规划,落实卫生专职管理人员和保洁人员,落实责任制。

(2)工地设厕所,有便溺设施,落实专人管理,保持清洁。

(3)生活垃圾随时处理或集中加以遮挡、妥善处理,保持场容整洁。

7.2.4治安保卫

项目部在工地建立治安联防队,由项目经理主管,专人负责,接受发包人组织的治安管理机构领导,负责好本工地治安保卫工作,协助治安管理机构做好整个工程的治安保卫。项目部将以有效形式经常性地教育全体施工人员遵纪守法,杜绝打架、斗殴事件及黄、赌、毒等社会丑恶现象。尊重乡风民规,与地方百姓和睦相处,共同维护工地良好的治安环境。

安全技术交底通知单

交底时间:2012年月日

单位工程名称宜兴市军民水库除险加固工程多头小直

径水泥搅拌桩垂直防渗墙工程

施工内容

多头小直径垂直防渗墙

施工

交底单位接受交底单位多头小直径施工班组

1、施工现场必须有专职安全员现场巡视,当日安全员或班组长对人员进行当天危险源交底。

2、进入施工现场的所有人员必须坚持“三必须、五不准”的规章制度。

3、反对违章指挥、违章操作、违反劳动纪律、工艺纪律。

4、所有施工车辆、设备,必须设专人指挥并专人专机。

5、所有电器设备必须设专职人员使用、维护并符合有关规定,总、分配电箱必须有接地装置。

6、特殊工作必须持证上岗。

7、起重作业必须设专人指挥,并佩戴起重指挥袖章,。

8、夜间施工必须设有足够的照明条件,照明高度不低于2.5米,且必须安装漏电保护措施。

9、作业时不得检修保养机械设备,所有电器设备,非电器工作人员不得乱动,以免触电。且保证

完好,线缆、电线埋地架设符合规范,做到一机一闸一漏一箱。

10、坚持安全检查制度,施工班组每日要自行检查现场,发现不安全因素或事故隐患,及时解决

确保安全施工。

11、未尽事宜详见各工种“安全技术操作规程”。

项目经理项目总工分管负责人安全员接受交底单位负责人

说明:本交底通知单由该工程主办技术员制定签发,一式四份,主办技术员、安全员、接受交底单位负责人各一份,上报公司安技处一份。

三轴搅拌桩施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、工程地质条件 (1) 四、主要施工方案及技术措施 (4) 4.1测量方案 (4) 4.2 三轴搅拌桩施工方案 (5) 五、施工进度管理目标及保证措施 (10) 5.1施工进度管理目标 (10) 5.2施工进度计划表 (10) 5.4施工进度报告制度 (10) 5.5施工进度保证措施 (10) 六、施工质量管理目标及保证措施 (11) 6.1 施工质量管理目标 (11) 6.2 质量管理措施 (11) 6.3 施工技术、质量保证措施 (11) 七、施工安全管理目标及保证措施 (12) 7.1安全管理目标 (12) 7.2组织措施 (12) 7.4消防安全措施 (13) 7.5施工现场防护措施 (13) 7.6操作措施 (14)

7.7交通措施 (14) 7.8夜间施工措施 (14) 八、文明施工管理目标及保证措施 (15) 8.1文明施工管理目标 (15) 8.2场容场貌、文明建设保证措施 (15) 8.3废土处理措施 (16) 8.4其它文明施工保证措施 (16) 九、主要施工机械设备配备及劳动力使用计划表 (16) 9.1施工机械设备一览表 (16) 9.2劳动力使用计划表 (17) 十、应急预案 (17)

三轴搅拌桩施工方案 一、工程概况 上海嘉定南翔污水处理厂一期工程位于上海市嘉定区南翔镇顺丰路与科盛路路口,北侧紧邻沪翔高速,东侧为吾尚浜,设计规模土建为10万吨/日,设备为5万吨/日。项目总建筑面积为15201.8平方米,其中地上为8185平方米,地下为7022.8平方米。 本标段为上海嘉定南翔污水处理厂一期工程施工总承包工程,包括但不限于:施工现场清理及排除地下障碍物;地基与基础工程;构(建)筑物土建工程;给排水工程;地下箱体内除设备本体及设备配套提供的管配件之外的所有工程内容;地面上绿篱以西生产区范围内所有管线(除景观照明)均属本标段内容;绿篱以东红线范围内的热泵管线属本标段内容。设备采购不属于本标段。 本工程围护由如下单位参与建设: 建设单位:上海嘉定南翔污水处理有限公司 勘测单位:上海岩土工程勘察设计研究院有限公司 设计单位:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 总包单位:中铁四局集团有限公司 监理单位:上海宏波工程咨询管理有限公司 二、编制依据 1、上海市政工程设计研究总院提供的设计图纸。 2、上海市建设和管理委员会发布的《关于加强水泥土搅拌桩质量管理的通 知(沪建建管(1998)第261号)》。 3、《上海市深基坑工程管理暂行规定》。 4、《职业健康安全管理体系规范》(GB/T 28001—2001)。 5、《建设工程项目管理规范》(GB/T 50326—2001)。 6、《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79—2002 J 220—2002) 7、上海市标准《地基基础设计规范》(DGJ 08-11-1999)。 8、上海市标准《地基处理技术规范》(DBJ 08-40-94)。 9、《软土地基深层搅拌加固技术规程》(YBJ 225-91)。 10、所收集的相关资料。 三、工程地质条件 1、主要地层情况描述

全面水泥搅拌桩方案设计

水泥搅拌桩工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:

目录 一、工程任务情况 1、工程概况 2、工程设计要求及工程量情况 二、施工工艺 1、施工机械设备选择 2、前期准备 3、成桩流程 4、施工技术要点 5、水泥搅拌桩施工技术要求质量保证措施 三、劳动力计划及主要施工机械计划 1、劳动力计划 2、雨季施工计划 3、主要施工机械计划 四、确保工程质量的措施 1、质量保证体系 2、建立健全各项管理制度 3、加强质量点的控制 五、确保安全施工的措施 1、安全管理制度 2、各分项工程安全技术措施 六、确保文明施工的措施 1、确保文明施工的技术组织措施

2、文明施工管理方法 七、确保工期的措施 1、确保工期的技术组织措施附件:设计计算书

编制说明 本施工方案设计编制依据为: 1、工程设计图纸及《岩土工程勘察报告》; 2、现行相关规程和规范: 1)《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002); 2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002); 3)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 4)《建筑桩基技术规范》(JGJ94—2008); 5)《工程测量规范》(GBJ50026—93); 6)《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301—88); 3、我公司编制的各项技术、质量要求。

一、工程任务情况 1、工程概况 1.1工程名称: 工程地点: 建设单位: 设计单位: 施工单位: 1.2工程地质概况 本桩端持力层选在3-2层粉土层。详见地质勘探报告及设计计算书。 1.3、工程目的 6#楼及周边地库的自然地面标高为-1.80m左右,基坑底标高为-6.40m,基坑深度为4.6m左右。因车库边缘和红线距离较小,放坡困难,但为了确保基坑的安全稳定性,设计采用双排深层水泥搅拌桩对基坑进行围护。 2、工程设计要求及工程量情况 本工程采用Ф700水泥搅拌桩防护,搅拌桩搭接为250mm。水泥采用普硅42.5级,水泥掺入量为土重的15%,水灰比为0.50。按要求水泥搅拌桩的工程量如下表:

水泥搅拌桩施工工艺

水泥搅拌桩施工工艺 一、图纸设计标准及材料要求 (一)设计标准 水泥搅拌桩按梅花状布置,桩径为0.5m,桩间距为2.0m;水泥掺入量为15%(质量比);水灰比为0.5;桩体28天无侧限抗压强度人低于1.5Mpa;90天单桩承载力不小于150KN,单位复合地基承载力不小于80Kpa。 (二)材料要求 1、袋装砂井采用渗水率高、风干的中、粗砂。大于0.3mm的砂的含量占总量的50%以上;含泥量要求小于5%,渗透系数小于5*10-3㎝/s。袋装材料采用透水性能良好的土工织物(聚丙烯纺织物) 2、砂砾垫层的材料:土工格栅+10㎝砂垫层;砂砾垫层的材料为中砂及砂砾,含泥量不大于5%;土工格栅采用聚丙烯纺织物。当填土高度大于4m时,纵横向极限拉力不应小于20KN/m;填土高度在3-4m时,纵横向极限拉力应不小于40KN/m,填土高度小于3m时,纵横向极限拉力不应小于50KN/m。 (三)、施工机具 深层搅拌机、砂浆自动记录仪、自卸汽车、压路机、推土机、装载机、平地机等。 二、作业条件 1、施工前平整原地面,清除地上地下障碍物。池塘或洼地应首先清淤;回填粘土整平。 2、导管式震动打设机械、灌砂袋设备、成空导管、桩尖与桩帽等设备应经检查维修,保证施工过程顺利进行。

3、检查电源、线路,并做好照明准备; 4、配齐所有管理人员和施工人员,并对所有人员进行安全交底。 三、施工流程 设备、人员进场-清表整平压实-测放桩位、材料采购-试桩施工-桩基顺序施工-钻机移位-检测-砂砾垫层施工-土工格栅施工-路基填筑。 单桩施工工艺流程: 钻机就位-搅拌钻进-喷浆搅拌提升钻头-停止喷浆-复搅至桩底深度-提升并搅拌到桩顶-钻机移位-质量检查。 四、操作工艺 1、准备工作 施工前挖设计提供的配比进行试验室内试验 2、施工工艺 ①水泥土深层搅拌桩施工前应进行工艺性试桩,数量不少于5根,并根据工艺性试桩确定施工参数及施工工艺。 ②施工放线:施工前根据放出的左右中心线,按照桩位布置图统一进行测放桩位线,桩位中心点用钎子插入地下,钎子上部绑扎红色布条并用白灰明示。 ③钻机就位:钻机就位后必须做水平校正,使钻杆轴线垂直对准钻孔中心位置。以吊线锤校正机架垂度,每工作班检查不小于2次,使垂直度偏差不超过1%; ④射水试验钻机就位后,进行低压射水试验,检查喷嘴是否畅通,压力是否正常 ⑤钻孔:射水试验后即可开钻。增加射水压力,减少摩擦力。

三轴水泥搅拌桩施工方案

三轴水泥搅拌桩施 工方案

一、工程概况 本工程隧道主体围护结构在基坑深度小于10m时采用Φ800mm的钻孔灌注桩+三轴水泥搅拌桩止水帷幕。三轴水泥搅拌桩施工范围为:K1+615~K1+795及K2+585~K2+765,分基坑南北两侧,桩径均为Φ850mm,桩间距 1.8m,桩与桩之间搭接25cm,桩长根据基坑深度分为10m、12m、15m、17m、18m五种。 二、编制依据 1、XX《基坑围护工程设计施工图》; 2、XX《工程地质勘查报告》; 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202- ; 4、相关各地下管线权属单位交底记录; 5、国家现行有关技术标准、规程、规范。 三、组织管理机构

四、施工方案 1、设计要求 Φ850mm三轴水泥搅拌桩水泥采用P42.5级普通硅酸盐水泥,水泥掺入比不小于20%,即每立方米被搅拌土体中水泥掺入量不小于360Kg。水泥搅拌桩28天无侧限抗压强度qu不小于 1.0MPa,渗透系数不超过10-7cm/s。 2、施工主要设备配备 三轴水泥搅拌桩施工投入主要机械设备为(按照进度要求可增加机械数量): 其它相关设备如测量经纬仪、水准仪、长卷尺及重线锤、水泥浆比重计等若干。 3、施工工艺流程 三轴水泥搅拌桩施工工艺流程如下:

4、施工准备 ①、熟悉并掌握设计施工图纸,充分了解设计意图,如有疑问,及时向设计单位报告解决。 ②、编制相关施工方案,并报业主、监理单位审批同意后执行。 ③、按要求对甲供材料进行抽样送检,原材复试合格后投入使用。 ④、召开项目部全体人员会议,向施工人员及操作人员做好施工技术和安全技术交底,使职工了解设计意图,掌握施工要领和关键工序及安全操作规程,做到分工明确,职责分明。 5、测量放样和场地清理 根据设计要求,先把场地进行清理整平,然后进行放样,该项工作的测量放样包括两个内容:一是根据设计资料放出打设宽

水泥搅拌桩检测方案

目录 1.工程概况 (1) 2. 编写依据 (2) 3. 检测目的 (2) 4. 检验内容及部位 (2) 5. 检测方法 (3) 6. 检验仪器设备 (7) 7. 安全及质量保证措施 (7) 8. 水泥搅拌桩试桩桩位平面布置图 (8)

水泥搅拌桩试桩检测方案 1.工程概况 新建湄洲湾南岸铁路支线位于福建省泉州市湄洲湾南岸,该线路北起在建的福厦铁路仙游站厦门端接出,经泉州市泉港区和惠安县至斗尾站,线路沿途经过仙游县、泉港区及惠安县,正线全长39.87km,疏解线长4.381km。 试桩位于线路DK25+951~DK26+049段,该段地貌情况为大部分位于滨海海积平原,局部为剥蚀残丘,地面标高为 2.83~6.0m,多为旱地,地形平坦,开阔。地质情况为:上覆第四系全新统人工堆积层Q4ml,海积层Q4m 淤泥质粉质粘土,粉砂,细砂,中砂,粗砂,上更新统破积层(Q3dl+el),下伏燕山早期第一次侵入花岗岩(ηγ52(3))。 (1-2):素填土(Q4ml):褐黄色、灰黄色、灰色、分布不均,密度不一,以粉质粘土为主夹杂植物根茎,碎石等,层厚0.5-3.5m。属于Ⅱ级普通土。γ=18KN/m3,C=10kpa。 (2-1):Q4m 淤泥,深灰色,灰色,流塑-软塑,夹腐殖质和贝壳,含少量有机质,有腥臭味硬,偶夹少量中粉细沙,含量10-15%,层厚0-8.8m。属于Ⅱ级普通土。γ=16.5KN/m3,C=6kpa,【σ】=40kpa。 (6-1)Q4m 中砂,灰色、深灰色、灰黄色,松散-稍密,饱和、颗粒矿物成分以长石、石英为主,含少量泥质及贝壳碎片,层厚0-7.5m,γ=18KN/m3,C=0kpa,【σ】=120kpa。 (7-1)Q4m 粗砂,灰黄色、浅黄色,灰色,松散-稍密,稍湿-

水泥搅拌桩施工方案(干法)

水泥土(干法)搅拌桩施工方案 1、施工工艺流程 深搅桩施工工艺流程图见下图(图1) 2、施工机械选择 本工程采用干喷法施工。用于干喷法施工的机械:分别有(CPP-5)、(CPP-7)、(FP-15)、(FP-18)、(FP-25)等机型。本工程采用(CPP-5)深层搅拌桩机。(CPP-5)的设备施工深度可达18m,单桩截面积=0.22m2,喷灰钻头呈螺旋形状。送灰器容量1.2t,配置1.6m3/S空压机,最远送灰距离50m。

图1:搅拌桩施工流程 主要工程机械表表表2 3、施工准备 在施工前完成如下准备工作: (1)搞好场地的三通(路通、水通、电通)一平(清除施工现场的障碍物),查清地下管线的位置。 (2)放线:按设计图纸放线,准确定出各搅拌桩的位置;搅拌桩桩位应每隔5根桩采用竹片或板条进行现场定位。根据需要改动原设计位置的,需取得设计、监理等的同意后,方可执行。 (3)作好施工准备,包括供水供电线路、机械设备施工线路、机械设备放置位置、运输通道等。 (4)所需材料提前进场,水泥及外加剂必须有出厂合格证,水泥送试验室检验合格后方能使用。 (5) 施工前测量人员先校核施工图纸,按图纸确定桩基工程的位置和标高。施工放样记录以书面形式上报监理工程师,待监理工程师检查认可后方进行下一道工序施工。

4、主要施工工序 (1) 深层搅拌机定位、调平:将深层搅拌机用钢丝绳吊挂在起重机上, (2)预搅下沉至设计加固深度:用输浆胶管将储料罐砂浆泵与深层搅拌机接通,开通电动机,搅拌机叶片相向而转,借设备自重,以O.38~O.75m/min的速度沉至要求的加固深度。 (3)配制水泥粉: (4)边喷粉边搅拌提升至预定的停灰面: 以0.3~O.5m/min的均匀速度提起搅拌机,与此同时开动砂浆泵,将水泥粉从深层搅拌机中心管不断压入土中,由搅拌叶片将水泥粉与深层处的软土搅拌,边搅拌边喷粉直到提至地面,即完成一次搅拌过程。 (5) 重复搅拌下沉至设计加固深度: 用同法再一次重复搅拌下沉和重复搅拌喷浆上升,即完成一根柱状加固体,外形呈8字形(轮廓尺寸:纵向最大为1.3m,横向最大为0.8m),一根接一根搭接,搭接宽度根据设计要求确定,一般宜大于200mm,以增强其整体性,即成壁状加固,几个壁状加固体连成一片,即成块状。 (6)搅拌桩的桩身垂直偏差不得超过1%,桩位的偏差不得大于50mm,成桩直径和桩长不得小于设计值。当桩身强度及尺寸达不到设计要求时,可采用复喷的方法。搅拌次数以一次喷粉,一次搅拌或二次喷粉,三次搅拌为宜,且最后一次提升搅拌宜采用慢速提升。 (7)施工时设计停灰面一般应高出基础底面标高O.5m,在基坑开挖时,应将高出的部分挖去。 (8)施工时因故停喷粉,宜将搅拌机下沉至停浆点以下O.5m,待恢复供粉时,再喷粉提升。若停机时间超过3h应清洗管路。 (9)壁状加固时,桩与桩的搭接时间不应大于24h,如间歇时间过长,应采取钻孔留出榫头或局部补桩、注粉等措施。 (10)每天加固完毕,应用水清洗贮料罐、砂浆泵、深层搅拌机及相应管道,以备再用。 (11)搅拌桩施工完毕应养护14d以上才可开挖。基坑基底标高以上300mm,应采用人工开挖。 (12)喷粉施工前应仔细检查搅拌机械、供粉泵、送气(粉)管路、接头和阀门的密封

三轴搅拌桩试桩施工方案

1 工程概况 梅子洲过江通道接线工程起于江山大街与滨江大道的交叉口,止于南京绕城公路油坊桥互通西,全长1668m,包含有主通道隧道及匝道6条(C、D、E、F、G、H)。 青奥轴线地下交通系统起于滨江大道止于油坊桥互通,部分节段与梅子洲过江通道的接线工程共用,包含有滨江大道下穿通道长1258m及匝道5条(L、M、J、K、I)。 我单位承建的梅子洲过江通道连接线YK10+497~YK11+979段主线隧道,共长1482m,C、D、E、F、G、H匝道共长1603m。隧道暗埋段采用箱型结构,敞开段采用U型结构。 主线隧道断面:为双向六车道断面,隧道内车道宽度3.5m+3.75m+3.75m,两侧路缘带分别为 0.5m、0.75m,合计12.25m。 隧道匝道断面:单车道断面为车道宽度3.5m+紧急停车带3m,左侧路缘带0.5m,合计7m。双车道断面为车道宽度3.5m+3.5m,两边路缘带为0.25m,合计为7.5m,隧道内设置1.0%的横坡。 根据基坑深度基坑围护分别采用普通地下连续墙、T型地下连续墙、SMW工法桩、水泥土挡墙、放坡开挖、放坡开挖+地下连续墙等围护方式开挖,支撑形式有钢支撑、混凝土支撑等。具体支护样式见表1-1 表1-1江山大街段围护结构型式表

根据工程设计图纸YK10+710~YK11+190段、YK11+430~YK11+878段围护结构围护结构全部采用Φ850mm@600mm 工法桩、Φ650mm@450mm 工法桩,地基加固采用Φ850mm@1200mm 三轴搅拌桩地基加固。 施工场地基本平整,场地标高大致为+7.2~7.8m 。SMW 工法桩采用搭接形式,搭接850mm ,三轴搅拌桩地基加固搭接250mm 。SMW 工法桩沿基坑两侧布设,深度18~23m ,具体样式见图1-1。隧道基地采用三轴搅拌桩地基抽条法加固,加固区域宽3m ,间距3m ,深3m 。单根搅拌桩空桩长10~12m ,实桩长3m ,具体样式见图1-1. 搅拌桩总工程量:本标段SMW 工法桩共2250副,三轴深搅地基加固共234000m3(其中实桩方量:63000 m3,空桩方量:171000 m3)。设计要求:搅拌桩水泥土水泥参量不小于20%,28天无侧限抗压 1~10mm 之间,局部与粉 土、粉砂呈互层状,该层场地内均有分布。 ②3—粉质黏土夹粉土(砂):灰色,软塑,切面稍光滑,干强度韧性中等,偶见少量腐植质,夹粉土或粉砂薄,单层厚度一般为1~10mm ,具层理,局部呈 互层状,该层分布局部。 ③1—粉砂,局部细砂:青灰色,饱和,松散~稍密,级配差,主要矿物成分石英、长石等,含云母碎屑,局部夹粉质黏土薄层,单层厚度1~20mm 不等,偶 见腐植物及贝壳碎片,该层分布较广泛。 ③2—粉细砂:青灰色,饱和,中密~密实,级配差,主要矿物成分石英、长石等,局部夹少量粉质黏土薄层,单层厚度1~20mm 不等。该层场地内均有分布。

三轴搅拌桩施工工艺与施工方案(最全)

A.三轴搅拌桩施工工艺 三轴深层搅拌桩施工作业标准 1、作业制度 1)施工作业执行文件:施工项目部下发的有效设计图纸、技术交底文件《三轴搅拌桩作 业指导书》 2)施工作业执行的强制性规范:《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑地基处理技术规范》、《建筑基坑支护技术规程》。 3)作业队制定的《**作业队浆喷桩施工职责分工及岗位责任制制度》。 2、作业准备 1)三轴搅拌桩水泥浆浆液配合比必须提前报当地建筑工程质量检测中心进行验证,验证 结果符合设计文件要求并报监理验收同意后方能开始施工。 2)开工前组织技术人员认真学习施工性施工组织设计、阅读、审核施工图纸, 澄清有关技术问题,熟习规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行安全技术交底,对参加施工人员进行上岗前培训,考核合格后持证上岗。 3)三轴搅拌桩桩机进场后必须经当地建筑工程质量检测中心检测合格后报当地安监部门备 案并报监理验收,相关仪器表必须经当地计量检测单位检测合格后报监理验收,监理验收合 格后方能施工。 3、三轴搅拌桩施工工艺流程图

4、施工工艺 三轴搅拌桩施工前应进行成桩不小于2根工艺性试验,确定三轴搅拌桩机喷浆量、钻进 速度、提升速度、搅拌次数等参数。待工艺试验经检测满足设计和质量要求后,方能进行大 面积施工。 4.1场地整平 清除一切地面和地下障碍物,场地低洼处先抽水和清淤,分层务实回填粘性土,必要时可以搅拌石灰或水泥,确保桩机站位处地基稳定。 4.2桩位布置 按设计图排列布置桩位,在现场用经纬仪或全站仪定出每根桩的桩位,并做好标记,每根桩位误差±5CM。(对于SMW工法桩,放样后做好测量技术复核单,报监理复核验收,确认无误后方能进行三轴搅拌桩施工) 4.3桩机就位 搅拌桩机到达作业位置,由当班机长统一指挥,移动前仔细观察现场情况,确保移位 平稳、安全,待桩机就位后,用吊锤检查调整钻杆与地面垂直角度,确保垂直度偏差不大 于1%。在桩机架上画出以米为单位的长度标记,以便钻杆入土时观察、记录钻杆的钻进深度,确保搅拌桩长不少于设计桩长。 4.4备制水泥浆 按成桩工艺试验确定配合比拌制水泥浆,待压浆前将水泥浆倒入储浆桶中,制备好的 水泥浆滞留时间不得超过2小时。 4.5预搅下沉

水泥搅拌桩专项技术方案设计确定

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、设计要求 (1) 四、设备选型 (2) 五、施工进度安排 (3) 六、施工准备 (3) 七、施工工艺流程 (4) 八、施工注意事项 (5) 九、施工质量保证措施 (5) 十、施工进度安排及人员和机械配备 (7) 十一、安全、文明施工及环境保护的措施 (8)

浙能独山煤炭中转码头项目港池和河码头工程 水泥搅拌桩专项施工案 一、编制依据 1.1 浙能独山煤炭中转码头项目港池和河码头工程合同文件及施工图设计文件。 1.2 《工程建设标准强制性条文》(水运工程部分) 1.3 《高桩码头设计与施工规》(JTS167-1-2010) 1.4 《重力式码头设计与施工规》(JTS167-2-2009) 1.5 《港口工程桩基规》(JTJ254-98) 1.6 《港口工程地基规》(JTJ147-1-2010) 1.7《建筑地基处理技术规》(JGJ79-2002) 1.8《水下深层水泥搅拌法加固软土地基技术规程》(JTJ/T259-2004) 1.9《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008) 1.10《河航道工程质量标准检验评定标准》(DB33/386-2002) 1.11《港口工程桩基动力检测规》(JTJ249-2001) 二、工程概况 本工程直立式及斜坡式护岸基础均采用Φ600水泥搅拌桩,桩位采用梅花形布置,直立式护岸基础间距1.0m,共计5959根,桩长15.6~20.43m;斜坡式护岸基础间距 1.2m,共计1873根,桩长14.27~18.67m。 三、设计要求 水泥搅拌桩采用不低于42.5(R)的普通硅酸盐水泥,水泥掺入量应通过实验确定。正式施工前应按施工组织设计确定的搅拌桩施工工艺打设数根试桩,以最后确定水泥的掺入量、水泥浆的水灰比、泵送时间、搅拌机提升速度等。必须保证桩身质量与桩的入土深度。 根据(JTJ/T259-2004)《水下深层水泥搅拌法加固软土地基技术规程》具体的施工顺序及要求如下:

水泥搅拌桩施工方案(完整版)

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、工期计划 (2) 四、施工准备 (2) 五、施工操作工艺 (4) 六、质量保证体系及控制措施 (8) 七、安全、文明、环保措施 (10) 八、质量控制指标、检验频率和方法 (12)

水泥搅拌桩专项施工方案 一、编制依据 l、《公路路基设计规范》(JTG D30-2004) 2、《公路路基施工技术规范>(JTG Fl0-2006) 3、《施工图设计》 4、已批复的《施工组织设计》 5、我公司投入本项目的施工机械、上场人员等 二、工程概况 本项目的水泥搅拌桩系在A、B、C、D匝道桥桥头地基处理的位置,桥头地基处理长度20米,有效桩长12m,桩位呈正三角形布置,桩间距1.2米;桥头地基处理过渡段长度20米,有效桩长12m,桩 位呈正三角形布置,桩间距1.5米。本项目区域内水泥搅拌桩4321根,总长51852米。固化剂采用42.5号普通硅酸盐水泥,水泥掺量 在13%~15%左右,水灰比=0.65。在基础和桩顶设置30cm碎石褥垫 层做为一般路基的过渡层。 三、工期计划 水泥搅拌桩计划于2015年9月16日开始施工,2015年11月 30日完成。 四、施工准备 l、技术准备 1.1依据地质勘察资料进行室内配合比试验,结合设计要求, 选择最佳水泥加固掺入比,确定搅拌工艺。 1.2依据设计图纸,编制施工方案,做好现场平面布置,安排 施工进度,布置水泥浆制备的灰浆池。 1.3施工前应标定搅拌机械的灰浆输送量、灰浆输送管到达搅 拌机喷浆口的时间和起吊设备提升速度等施工工艺参数。 2、工艺性试桩 水泥搅拌桩施工前必须进行成桩试验,成桩试验应达到下列要

三轴搅拌桩施工工艺及施工方案

三轴搅拌桩施工工艺 三轴深层搅拌桩施工标准 1、施工制度 1)施工作业执行文件:施工项目部下发的有效设计图纸、技术交底文件《三轴搅拌桩作业指导书》 2)施工作业执行的强制性规范:《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑地基处理技术规范》、《建筑基坑支护技术规程》。 3)作业队制定的《三轴搅拌施工队浆喷桩施工职责分工及岗位责任制制度》。2、作业准备 1)三轴搅拌桩水泥浆浆液配合比必须提前报当地建筑工程质量检测中心进行验证,验证结果符合设计文件要求并报监理验收同意后方能开始施工。 2)开工前组织技术人员认真学习施工性施工组织设计、阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟习规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行安全技术交底,对参加施工人员进行上岗前培训,考核合格后持证上岗。 3)三轴搅拌桩桩机进场后必须经当地建筑工程质量检测中心检测合格后报当地安监部门备案并报监理验收,相关仪器表必须经当地计量检测单位检测合格后报监理验收,监理验收合格后方能施工。 3、三轴搅拌桩施工工艺流程图

4、施工工艺 三轴搅拌桩施工前应进行成桩不小于2根工艺性试验,确定三轴搅拌桩机喷浆量、钻进速度、提升速度、搅拌次数等参数。待工艺试验经检测满足设计和质量要求后,方能进行大面积施工。 4.1 场地整平 清除一切地面和地下障碍物,场地低洼处先抽水和清淤,分层务实回填粘性土,必要时可以搅拌石灰或水泥,确保桩机站位处地基稳定。 4.2 桩位布置 按设计图排列布置桩位,在现场用经纬仪或全站仪定出每根桩的桩位,并做好标记,每根桩位误差±5CM。(对于SMW工法桩,放样后做好测量技术复核单,报监理复核验收,确认无误后方能进行三轴搅拌桩施工) 4.3 桩机就位 搅拌桩机到达作业位置,由当班机长统一指挥,移动前仔细观察现场情况,确保移位平稳、安全,待桩机就位后,用吊锤检查调整钻杆与地面垂直角度,确保垂直度偏差不大于1%。在桩机架上画出以米为单位的长度标记,以便钻杆入土时观察、记录钻杆的钻进深度,确保搅拌桩长不少于设计桩长。 4.4 备制水泥浆 按成桩工艺试验确定配合比拌制水泥浆,待压浆前将水泥浆倒入储浆桶中,

三轴搅拌桩施工专项方案

广州地铁18号线三工区三轴搅拌桩施工专项方案 编制: 审核: 批准: 中国铁建二十二局集团有限公司 广州地铁18号线三工区项目部 2017年9月

目录

第1章编制依据及原则 1.1编制依据 (1)广州市轨道交通18号线工程三工区土建工程施工设计图纸; (2)现行的国家、广东省及广州市有关工程设计、施工规范和规程等; (3)地质勘探资料及补勘资料; (4)施工合同; (5)《广州市建设工程文明施工管理规定》; (6)根据我单位现有的技术水平、施工管理水平和机械设备配套能力; (7)根据我单位多年从事地铁工程的施工经验; (8)设计、施工所涉及的适用于本标段的标准、规范、规程以及国家、部委和广州市有关安全、质量、工程验收等方面的标准及法规文件。 1.2编制原则 (1)坚持科学性、先进性、经济性、合理性与实用性相结合的原则 结合本工程特点,采用先进的施工技术,采用科学的组织方法,合理地安排施工顺序、优化施工方案。做好劳动力、物资、机械的合理配置,推广“四新”技术,采用国内外可靠、先进的施工方法和施工工艺,力求施工方案的适用性、先进性相结合,做到施工方案科学合理、技术先进,确保实现设计目标。 (2)百年大计、质量第一的原则 要求工程达到高平顺性、高稳定性和耐久性,必须坚持质量第一的原则。确立质量目标,制定创优规划,严格执行ISO9001质量标准,确保每个检验

批、分项工程的质量达到优质工程标准的要求,健全质量保证体系,保证实现质量国际一流的目标。 (3)保证工期的原则 本工程工期紧,质量标准高,必须保证足够的技术装备和人员投入,采用机械化施工,合理安排施工工序,合理安排人员、材料和机械设备,优化资源配置。充分考虑气候、季节及交叉施工作业对工期的影响,采取相应措施,以一流的管理,确保合同工期。 (4)坚持专业化作业与综合管理相结合的原则 充分发挥专业人员和专用设备的优势,综合管理,合理调配,采用先进的施工技术,科学安排各项施工程序,超前计划,合理安排工序衔接。运用网络施工管理技术,组织连续、均衡、有序地施工。 (5)安全生产,预防为主的原则 运用现代科学技术,采用先进可靠的安全预防措施,确保施工生产和人身安全。 (6)文明施工、环境保护的原则 实行文明施工,重视环境保护,珍惜土地,合理利用。严格遵照国家环保政策和建设单位对本工程环境保护的要求,精心组织、严格管理、文明施工,在方案的编制上力争把施工对周围环境的影响降低到最低限度,并制定出详细的文明施工和环保措施,争创“安全生产、文明施工标准化工地”。

水泥搅拌桩施工方案详细版

文件编号:GD/FS-3120 (解决方案范本系列) 水泥搅拌桩施工方案详细 版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

水泥搅拌桩施工方案详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、安全施工原则 坚持“安全第一,预防为主”的方针,严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《公路施工及安全管理办法》的有关条款,建立健全安全管理组织机构,完善安全生产保证体系,实现安全生产,创建安全生产标准工地。 二、安全施工措施 1.建立以项目经理负责的安全保证体系,项目部建立以项目经理负责的安全领导小组,设专职安全员、工班设兼职安全员,形成安全管理网络。建立各级标、保、考安全责任制,坚持安全 2.认真执行《国营建筑企业安全生产工作条例》

坚持定期安全检查制度,定期对安全状况分析、研究,及时解决施工中存在的安全问题 3.施工用电安全措施 临时用电必须符合中华人民共和国城乡建设环境保护部部颁标准和当地供电局的有关安全运行规程,要严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定执行。 (1)低压架空线必须采用绝缘铜线或铝线,架空线必须设在专用电杆上,严禁架设在树杆、脚手架上。 (2)电缆线沿地面敷设时,不得采用老化脱皮的电缆线,中间接头应牢固可靠保持绝缘强度;过路处要穿管保护,电源端必须设漏电保护装置。 (3)移动的电器设备的供电线,使用橡胶套电缆。

深层水泥搅拌桩施工方案

深层水泥搅拌桩施工方案 一、施工准备工作 1、水泥送检 施工前将进场使用的水泥等材料送至当地有资质的建材质监部门进行复验,同时材料应具备出厂合格证、自检报告、生产日期、批号等。材料必须经检验合格后方可投入使用。作好水泥供应计划。 2、桩位放样 根据测量点准确放好桩位,并复检,做好桩位定点标记。 3、试桩施工 在正式施打搅拌桩前,为更加熟悉本地块的地层物理力学性质,掌握更准确的施工参数,同时因工期较紧,而设计要求承载力检验应采用复合地基载荷试验和单桩载荷试验。载荷试验的检验数量总桩数的0.5%~1%。我单位计划在地基旁进行试桩施工,拟安排搅拌桩机试桩2根,确定钻进速度、地层变换电流变化值、喷浆量大小、桩的深度、成桩时间、搅拌次数,为正式施工提供较准确的依据,试验桩3~4根,以此作为桩基承载力试验。 4、技术交底 由项目总工程师针对设计意图及技术要求,结合试桩资料对质检员、施工员、技术员进行施工技术交底,其内容应结合设计图纸要求和施工要求进行。对每一个施工质量关键点,有疑问的地方要达到一致的认识。然后由施工员、质检员对操作人员进行技术交底和安全技术交底。根据施工图纸,大约300根水泥搅拌桩,主要施工参数和设计要求如下: 布置方式:正方形布桩,间距1.0米 桩径:Φ600mm, 桩位偏差:不得大于50mm 搅拌桩的垂直偏差:不得超过1% 桩长:有效桩长为5~6.5米左右(从站房独立基础底板地算起) 固化剂:强度等级42.5级普通硅酸盐水泥 单桩喷浆量:不少于60kg/m 水灰比: 0.55~0.65范围内

水泥掺量:21%(占被加固湿土质量的比例) 停灰面:高于桩顶标高500mm 送浆管长度:不大于60m 成桩工艺:四喷四搅提升速度不得超过1.2m/min 承载力设计值:处理后单桩竖向承载力特征值不低于120KN。复合地基的承载力特征值fspk≥140KPa 二、施工方法及工艺 水泥土喷浆搅拌法加固软土地基是利用水泥和水按一定比例均匀搅拌成为固化剂的浆液,通过特制的深层搅拌机械,在地基深处就地将软土和浆液进行强制搅拌,经拌和后的混合物发生一系列物理化学反应,使软土硬结成具有整体性、水稳定性和一定强度的加固体。 1、施工方法 由于本工程工期紧,为便于进行施工质量、进度和安全管理,拟考虑2台桩机进行施工。 2、施工步骤及工艺要求 (1)清除障碍:清除施工范围内的场地及地下障碍物。 (2)拆除路面、平整场地:先将施工场地加以平整,确保桩机正常行走,工作面宽度必须保证桩机正常施工,再按设计图纸准确测放桩位轴线后,桩机方可进入施工现场,施工要求水源充足,合理布置施工现场。 (3)桩机就位:按照测放的桩位,将桩机移至桩位上,桩尖对准桩位,桩位偏差不大于50mm,调平机台,以线垂调整机身垂直度,垂直度偏差小于1.0%。 (4)配制水泥浆:接照设计要求的掺入比、桩长,将计算出来的42.5级普硅水泥用量放入搅拌池中,加计算出来的水进行搅拌配制浆液,水灰比为:0.55~0.65,浆液的搅拌时间大于3分钟,不长于2小时,采用两次搅拌法,按设计掺入量不少于21%加固湿土质量的比例。 (5)搅拌成桩:将桩机钻头尖部对准桩位下钻,一边打开送浆泵送浆至钻头出浆口,一边搅拌下钻,一边喷浆至设计持力层后边搅拌边提升送浆,直至桩顶标高后,再重复工作一次。整个过程需均匀喷浆,共四喷四搅,喷浆量要严格根据电机调速器进行均匀调整。 (6)成桩后,关闭送浆泵,移机至下一桩位进行施工。

基坑支护工程三轴搅拌桩施工方案

基坑围护工程 (三轴搅拌桩-止水帷幕) 施 工 方 案 项目名称: 施工单位: 编制时间:

目录 施工总说明................................................................................................................ - 2 - 1.工程概况........................................................................................................................ - 3 - 2.工程地质及水文地质条件 .......................................................................................... - 3 - 3. 三轴搅拌止水帷幕桩施工步骤 ................................................................................ - 6 - 3.1场地回填平整 .............................................................. - 6 - 3.2测量放线....................................................................... - 6 - 3.3开挖沟槽....................................................................... - 6 - 3.4 三轴搅拌桩施工 ......................................................... - 7 - 4报表记录........................................................................................................................ - 9 - 5.质量保证措施 ............................................................................................................. - 10 - 6.施工冷缝处理 ............................................................................................................. - 10 - 7.确保桩身强度和均匀性要求做到............................................................................ - 12 - 8.质量检验方法 ............................................................................................................. - 12 - 9.施工进度计划安排..................................................................................................... - 13 - 10.劳动力组织安排....................................................................................................... - 13 - 11. 三轴搅拌桩施工工艺流程图 ................................................................................ - 13 - 12. 应急抢险措施 ............................................................................................- 14 - 12.1应急处理预案........................................................................................................ - 14 - 文明施工保证措施 ........................................................................................................ - 17 - 1文明标准化施工目标. ................................................................................................ - 17 - 2文明标准化施工保证体系: .................................................................................... - 17 - 项目工程师........................................................................................................- 17 -场容保洁............................................................................................................- 17 -3场文明标准化施工管理保证措施............................................................................ - 17 -

SMW工法三轴水泥搅拌桩施工方案

SMW工法三轴水泥搅拌桩施工方案 一、工程概况 拟建建筑物为5幢高层住宅,其中4幢15+1F和1幢16+1F,裙楼为商业用房,层数为2层,设有一层整体地下室。设计拟采用框架-剪刀墙结构,基础采用钻孔桩基础。 1.围护设计:基坑采用单排水泥搅拌桩φ650@450内插型钢500*300*11*18结合两道可回收式预应力扩孔锚杆进行支护,锚索施工工艺采用PAW工法。坑底采用多排单轴φ600@500水泥土搅拌桩墩式加固.坑中坑采用水泥土重力式挡墙支护。 2.三轴水泥搅拌桩(φ600@500):用专用搅拌桩机采用套接--孔法施工。搅拌桩采用42.5 Mpa普通硅酸盐水泥,水泥用量为22%(空搅部分10%),水灰比1。5-2.0,外加剂按有关规范执行. 施工时应保证桩身均匀性和连续性,无颈缩、断层,相临桩间歇不得超过12小时。喷浆搅拌时钻头下沉速度不大于1m/min,提升速度不大于1.3m/min;桩位偏差不大于20mm,垂直度偏差不大于0.5%,桩底标高偏差不大于50.钻进时注浆量一般额定浆量的70-80%,桩顶以下3m范围应进行复搅。 提升速度不宜过快,以免出现真空负压、孔壁塌方等。若在提升喷浆工程中遇特殊情况造成断浆,应重新成桩。若局部区域杂填土中碎石、碎砖等建筑垃圾较多,应用素土换填后再施工. 土方开挖需待水泥搅拌桩成桩28天后进行. 在搅拌桩成桩28天后取芯做单轴抗压强度试验,要求试验的桩身水泥土单

轴抗压强度不小于0.8Mpa.在坑边水泥搅拌桩中选取8根桩,取样时要求尽量均匀分布,每根桩4个试样,间距2—3m。 在进行搅拌桩施工时,可用挖机清除表面杂填土。先施工水泥搅拌桩,再插入型钢.型钢宜在搅拌桩施工结束后30min被插入,插入前应检查其平整度和接头焊缝质量。焊缝等级为二级,相邻型钢间焊缝错缝间距应大于1.5m。 型钢的插入必须采用牢固的定位导向架,在插入过程中应采取措施保证型钢的垂直度.型钢插入到位后应悬挂构件控制型钢标高,并与已插好的型钢牢固连接.型钢宜靠自重插入,当型钢插入有困难时刻采用辅助措施下沉。严禁采用多次重复起吊型钢并松钩下落的插入方法。 拟拔出回收的型钢,插入前应先在干燥条件下除锈,再在其表面涂刷减摩材料。型钢拔出前水泥土搅拌墙与主体结构地下室外墙之间的空隙必须回填密实.在拆除支撑和腰梁时应将残留在型钢表面的腰梁限位或支撑抗剪构件、电焊疤等清除干净。型钢起拔宜采用专用液压起拔器。 二、施工准备 本SMW工法桩施工拟采用一台工法三轴水泥搅拌桩机,一台挖掘机平整场地及置换土处理,工期约60天。 根据工期及设备配置所需劳动力见下表一:

相关文档