汽包双色水位计的运行维护
汽包双色水位计的运行维护

汽包双色水位计的运行维护

张景茂(秦皇岛发电有限责任公司运行部066000)

摘要:简单阐述了汽包双色水位计的结构、原理,总结了双色水位计的常见问题及处理方法,从日常维护、操作两方面探讨了双色水位计的注意事项。

关键词:水位计;处理方法;注意事项

1概述

我公司3、4号炉汽包上安装有三台差压水位计、两台双色水位计和一台电接点水位计。汽包双色水位计配有彩色工业电视,通过就地安装的摄像头直接将汽包水位读数远传至主控室内的水位监视电视上,实现对就地双色水位计的远距离监视,具有安全性、连续性、直观性。水位监视系统提供准确的汽包水位位置,在日常操作、事故处理中,缩短了对汽包水位位置的判断时间,增加了运行人员宝贵的水位调节时间,有效的减少了汽包满水、干锅造成的锅炉事故

2 结构及原理

汽包双色水位计按结构形式可分为云母水位计和牛眼水位计。我公司的云母双色水位计主要由表体、阀门、光源、反光板等组成,反光板主调红颜色、光源主调绿颜色。其光学原理为:利用光线在汽、水两种介质中呈现出不同的折射率和反射率,来达到在观察窗所看到的水绿色、汽红色的双色显示,红、绿的交界面则表示水位计中水位的实际位置。

双色水位计通过汽、水侧一、二次阀门分别与汽包汽、水侧相连,利用连通器的原理来保持水位计与汽包中的水位连续一致。在汽、水侧二次门内有一个特殊的钢球保护装置:即阀门的阀体内设计有一个小钢球。如果水位计在运行中发生泄漏,阀门内的高压汽、水带动二次阀门(自锁阀)内的防爆钢球前移,将二次阀门门口堵住,达到暂时防止高压液体外泄的目的,直到关闭阀门为止。2003年6月,4号炉汽包东侧双色水位计运行中发生泄漏,由于汽、水侧二次门内的防爆钢球发生作用,防爆钢球将阀门口堵住,泄漏量非常小。钢球保护装置避免了汽包间内充满高温蒸汽,降低了运行状态下水位计冲洗和隔绝泄漏水位计带来的操作难度和人身伤害的风险。

3常见问题及处理

3.1水位计水位显示不清

3.1.1红绿颜色不正常

水位计本体照明灯管发暗,造成汽、水界面模糊不清,应更换灯管及调整反光板角度;还可以调节水位电视的对比度;更换高清晰摄像头等。

3.1.2摄像头位置偏斜

炉本体振动,造成摄像头底座发生移位,应重新固定底座,调整摄像头位置。

3.1.3水位计结垢

炉水水质不合格,Si、Ca、Mg等盐类含量超标,造成水位计快速结垢,严重时新更换的水位计几天内水位就显示不清。应冲洗或更换水位计组件;加大连续排污量,调节炉水水质在合格范围,避免水位计结垢;合理安排定检及冲洗周期。

3.1.4汽包间亮度不合适

汽包间照明与水位计本体照明反差过大,造成水位计水位显示不清,应从改变汽包间照明的数量、关闭汽包间门窗及汽包间玻璃窗贴膜等角度,调节汽包间内水位计本体照明与环境照明的对比度,改善汽包间内照明环境。

3.2水位计泄漏

3.2.1检修工艺或备件质量问题

安装前检查水位计各组件质量是否符合标准,本体或压板是否变形。2002年6月,3号炉汽包西侧双色水位计解体检修过程中有多条紧固螺栓断裂。2005年6月,4号炉东侧双色水位计云母被击穿发生泄漏。2005年10月,#3炉汽包东侧双色水位计泄漏,解体检查发现泄漏点附近的玻璃在圆弧部位有部分脱落,原因为螺栓紧力不均匀,云母承力不平衡,造成水位计泄漏。

3.2.2严重结垢

水位计结垢后对云母产生腐蚀,缩短了水位计的正常使用寿命,增加了维护成本;双色水位

计的颜色不正常、水位不清晰,将直接影响到运行人员对水位的监视及调整,造成汽包满水、干锅等事故,严重危及锅炉的安全运行。建议采用人造云母代替天然云母;控制锅炉水质,减少炉水中的结垢量;在逐步摸索和总结水位计各组件的正常使用寿命的基础上,合理安排定检、冲洗周期。

3.2.3运行操作

刚投运不久的水位计易发生爆破,短的1—2小时,长的1—2天。2005年4月,3号炉西侧双色水位计在暖管时发生两次玻璃损坏。暖管时的阀门开度存在差异,水位计暖管时间不充分,水位计本体各部件间温升不同,温差较大,水位计玻璃残存热应力。机组正常运行中,在汽包间内环境温度20度时,水位计汽、水二次门门体温度分别为320、260度,水位计本体上、下部温度分别为280、200度,应将水位计本体暖至280度以上。建议水位计定期冲洗的操作视脏污程度决定是否延长或取消。

现对2004年1月到2005年6月期间3号、4号炉双色水位计的各项操作(包括定检、冲洗)及泄漏情况进行汇总,期间总操作量为64次,泄漏情况为10次,其中有3次是暖管时水位计发生泄露,7次是正常运行中发生泄漏,说明双色水位计的操作、泄漏次数比较频繁,如表1:

表1 水位计的操作、泄漏情况统计表

4 操作中的注意事项

4.1检修方面

水位计的本体与压板之间的密封是极易泄露的部位,压板两侧螺栓安装力矩不同、工具使用不规范等易造成紧力不均匀,压板变形,引发水位计泄漏。注意各组件的选择标准,备件质量问题,保证云母、玻璃片等尺寸合适、无裂纹、划痕,压板平整无弯曲、变形。严格执行检修工艺标准,注意各组件的安装顺序,用专用的力矩扳手,力矩选择要合适,初装力矩180N·m,热紧力矩160 N·m。

4.2运行方面4.2.1操作前的危险点分析

双色水位计放水二、三次门和其它水位计放水门混合在一起,且带有汽包水位保护,操作前要核对正确,避免发生误操作。放水二、三次门一定开到位,防止发生疏水不畅,造成疏水管路憋压、爆破。汽包间空间狭小,又是高温、高压、易爆部位,进入前要判断水位计或其它部件是否泄漏或有异常声响。操作前最好打开汽包间窗户,做好通风措施,防止水位计爆破造成蒸汽充满汽包间。恢复前检查各阀门及水位计玻璃是否完整无裂纹。操作时要站在水位计或阀门的侧面,看好退路,要特别注意正常操作中的阀门损坏的问题,特别是在高温、高压阀门的操作中,要做好防烫伤、防爆破的安全措施。如水位计本体发生突然泄漏或异常声响,应迅速撤离到安全距离,视泄漏情况决定下步工作。2004年4月,冲洗4号炉汽包西侧就地水位计时,其二次门盘根漏汽。检查操作工具是否合适,钩扳子要大小合适,防止用力过大,造成阀门损坏。注意钩扳子与阀门之间可能存在的打滑现象,遇到卡涩的阀门时不能用蛮力,要缓慢加力,使阀门一点点开启。

4.2.2操作中的注意事项

确认就地阀门名称与操作票上的名称是否符合,然后再进行操作。阀门的开启操作不能用蛮力,要缓慢,逐渐加力,直至阀门动作。就地水位计汽、水侧一次门开启时要点动,一点一点开到两周,避免高压汽水对一次阀门的冲击,同时,如果一次门后管道有漏点,也可以减小泄漏量及缩短隔绝时间。暖管初始,汽、水二次阀门开度规程规定在1/4—1/2周左右,实际中在1/8—1/4周左右,阀门中就有微过流声,即可满足水位计暖管条件,暖管过程中可根据需要稍开大些。保证充足的暖管时间:15—20分钟,一是检查水位计是否有泄漏,二是保证水位计本体各组件的充分预热。如果汽、水侧二次门开度过大,在水位计暖管时,易造成水位计本体各部件间温差较大,云母组件玻璃破裂;还可能造成防爆钢球动作,堵死水路;亦可能发生疏水不畅,造成疏水管路憋压、爆破的危险。汽、水侧二次门开度过小,水位计本体各组件不能充分预热,同样造成玻璃破裂。由于水的粘滞性大于蒸汽,水侧冲洗比汽侧效果要好,故水侧冲洗的时间应稍长些。汽、水二次阀在全开位要回关1/4周,可以防止在长期连续使用后,阀杆与后座粘结在一起,同时可以避免防爆钢球堵塞阀门通路。

双色水位计工作原理

双色水位计工作原理 tut光 tL Jtt 图6述取色水位计匣理结梅示意庆W 6-7衣色水位计安餃孫抚图 W基車结构:(bi期童室F 光路履址1—帆側I 2—水阀I 3—坤聽阀F 4 — 排 k 7-rt,水側注酒呼、典6-加热1冃菽代进、出门f 3水位计崩倚阀I 5抓対管t 5—水位计本佯t 座F 4—加齡奎| $—制疑峑干盒一光鮒* 9—毛股璃扌2—红也涛光7—擬蜡水管、E—祸炉F澤普璇璃L II—嫌色堆光破璃I 1E十组呑透晚* 13—光孚玻朋SL 14—弟片F崎一云lS-fit护華】11观螟矗 ........ | 双色水位计的原理结构如图 6 - 6所示。光源8发出的光经过红色和绿色滤光玻璃10、 11后,红光和绿光平行到达组合透镜12,由于透镜的聚光和色散作用,形成了红绿两股光束 射人测量室5。测量室是由水位计本体钢座3、云母片15和两块光学玻璃板13等构成的。测 量室截面呈梯形,内部介质为水柱和蒸汽柱,见图6-6 (a)、(c),连通器内水和蒸汽形成 两段棱镜。当红、绿光束射人测量室时,绿光折射率较红光大(光的折射率与介质和光的波 长有关)。在有水部分,由于水形成的棱镜作用,绿光偏转较大,正好射到观察窗口17, 因此水柱呈绿色,红光束因出射角度不同未能到达观察窗口;在测量室内蒸汽部分棱镜效 应较弱,使得红光束正好到达观察窗口,而绿光因没发生折射不能射到窗口,因此汽柱呈红 色。 测量超高压及以上压力的锅炉汽包水位时,水位计的光学玻璃由长条形板改为多个圆形 板。这样玻璃板小,受力较好,而水位计显示窗也由长条形(称为单窗式)变为沿水位高度排列的圆形窗口,称为多窗式双色牛眼水位计。该结构的缺点是水位显示存在盲区,观察水 位变化趋势方面不如单窗式。 为了减小由于测量室温度低于被测容器内水温引起的误差,双色水位计还设有加热室4 对测量室加热,使测量室的温度接近容器内水温。当测量汽包水位时,加热室应使测量室水 温接近饱和温度,并维持测量室中的水有一定的过冷度。否则汽包压力波动时,水位计内水 可能自生沸腾而影响测量。 2.双色水位计的安装

直线云母双色水位计说明书

获ISO9001国际质量标准认证证书 X49H-10/II-Z 无盲区云母双色水位计 使用说明书 太仓金菱仪表有限公司有限公司

目录 一、用途---------------------------------------------------------------------- --1 二、结构特点及工作原理------------------------------------------------------1 三、主要技术参数---------------------------------------------------------------3 四、安装---------------------------------------------------------------------------3 五、调试---------------------------------------------------------------------------4 六、使用----------------------------------------------------------------------------5 七、维修及注意事项-------------------------------------------------------------6 八、易损零件----------------------------------------------------------------------8

一、产品概述: X49H-10/II-Z型直线式无盲区云母双色水位计,是我公司专为中型电厂、电站火力发电机组锅炉汽包水位监视而设计制造的就地仪表。可与电视监视系统配套使用,实现远程检测,该水位计广泛应用于电力、石油、化工等行业压力容器的水(液)位监测。 二、结构特点及工作原理: 2.1本水位计外形结构如图所示

WDP系列无盲区低偏差双色水位计使用说明书

WDP系列 汽包水位低偏差云母水位计使用说明书 华电测控设备 地址:市海港区北环路108号 :0 5300192 5300122 客服:400-811-8908 800-911-3000 传真:0邮编:066001 E-mail:https://www.wendangku.net/doc/d1541127.html, : https://www.wendangku.net/doc/d1541127.html,

一、用途及特点 WDP系列汽包水位低偏差云母水位计是用于各发电厂、石油化工及各工矿企业的高压蒸汽锅炉或其他压力容器监测水位的一次就地直读仪表。它是在总结国外各种水位计优点基础上最新研制的低偏差云母水位计,用汽红水绿显示液位,无水全红,满水全绿,红绿界面即为实际水位。可在现场直接观察也可以配套彩色工业电视监视系统,在控制室的监视器荧屏上远程监测现场实际水位。它与其他双色水位计相比较,具有如下几个特点: 1、低偏差。由于加入饱和汽伴热管和饱和水置换装置,能够真实反映汽包中的水位。 2、无盲区、窗口布置合理。在水位计本体上设置两排多个窗口,所以在水位计观察围没 有盲区。 3、自冲洗效果好,水位计左右侧管水位相差小。由于本系列水位计是长窗式,与冷凝水 接触面积大,而且在上部加装了冷凝器,所以当蒸汽流经上连接管时,一部分变为冷凝水后可顺窗口表面冲洗观察窗,使窗口不易挂垢。加装冷凝器的另外一个作用是:远离连通管一侧的冷凝器壁厚小一些,冷凝速度快,向水位计补充饱和水水量大,使得左右侧管水位差非常小。 4、光源采用特制的二极管冷光源,只需接220V电源到变压器,二极管灯连接到变压器即 可,发光均匀,耐高温,寿命长。整体光源调整更方便。 5、该型号水位计具有观察围宽、颜色清晰、透明逼真的优点。 6、水位计本体都采用优良材质,不锈死,不变形。 7、窗口组件选用国际一流材质,承压好,不泄漏,运行长久。 8、使用寿命长,维护费用低。 二、结构与工作原理 1、外形结构图(以汽水侧取样管间距为670的为例)

锅炉汽包差压式水位计测量分析及改进

锅炉汽包差压式水位计测量分析及改进 发表时间:2017-08-22T15:19:06.640Z 来源:《电力设备管理》2017年第8期作者:曹宏伟[导读] 汽包水位是电厂的主要监控参数之一,正确测量汽包水位是锅炉安全运行的保证。 陕西北元化工集团有限公司热电分公司陕西榆林神木锦界 719319 摘要:汽包水位是电厂的主要监控参数之一,正确测量汽包水位是锅炉安全运行的保证,陕西北元化工集团热电分公司现采用外置单室平衡容器水位计,一直不能稳定运行。锅炉启动后水位计显示偏差较大,水位保护不能及时投入,且锅炉正常运行当中繁发生水位计显示偏差,致使锅炉汽包水位保护不能连续投入,严重影响锅炉的安全运行。本文阐述了内置式平衡容器主要优点,解决了汽包水位测量外置式双室平衡容器和单室平平衡容器外界环境温度补偿问题,提高了高温高压汽包炉汽包水位测量准确性。关键词:内置式平衡容器汽包水位应用 自从北元热电投产以来,锅炉汽包水位计一直运行不稳定,尤其是锅炉启动时水位计显示偏差较大汽包水位计经常显示满水或没水的状态,所以在锅炉启动时汽包水位计根本不能用作运行人员运行参考的依据,正常运行中汽包水位的偏差最大能达到50mm-140mm,导致汽包水位保护不能连续投运,如果汽包水位保护误动作、拒动作都将严重影响锅炉汽轮机、化工的安全运行;汽包水位高、低保护误动作都将导致锅炉MFT动作,锅炉灭火,化工降负荷;汽包水位高保护拒动作将导致汽包满水,严重将造成汽轮机水冲击;汽包水位低保护拒动作将导致汽包缺水,严重将造成锅炉干锅,水冷壁爆管。 1、内置平衡容器工作原理 DNZ系列汽包内置水位平衡容器是根据多年来的工程实践而开发的,它克服了环境温度对单室平衡容器及参比水柱内水密度的影响,使信号更稳定,测量的附加误差更小,补偿公式更简单,结果更准确。众所周知,单室平衡容器及参比水柱内水的温度受环境温度和风向以及容器的结构、表管的走向布置影响较大,而水的密度与水的温度关系较大,一个较小的差压误差,经补偿计算后会增加近2倍的误差,给水位测量带来较大的一个随机误差。汽包内置水位平衡容器,将单室容器置于汽包内部,使其水容器和参比水柱永远处于饱和环境下,克服了参比水柱水温难以测量的不足,从而使信号更加稳定。DNZ系列汽包内置水位平衡容器提供了一个更加稳定、可靠、准确的差压信号,从而使您的汽包水位测量、调节和保护更加真实可信。 汽包内置水位平衡容器的原理如图1所示 老式单室平衡容器 下面就单室平衡容器的测量误差作一简要分析:如图所示:当ΔP2=0时,有公式(5)成立 H=(r’-r”)g.L-ΔP1-----(5) g(r’-r”) 式中ΔP1:变送器所测参比水柱与汽包内水位的差压值(ΔP2=0时)L:参比水柱高度 r:参比水柱的平均密度 ΔP2:正、负压侧仪表管路的附加差压这里饱和蒸汽和饱和水的密度(r//、r/)是汽包压力P的单值非线性函数,通过测量汽包压力可以得到,而参比水柱中水的平均密度r 通常是按50℃时水的密度来计算的,而实际的r具有很大的不确定性与50℃时水的密度相差很大是造成测量误差的主要原因之一。 单室平衡容器参比水柱温度与DCS修正补偿的50℃或60℃相差很大,带来不确定的附加误差,其误差在100mm以上。 由于云母水位计和单室平衡容器的误差方向不一致,所以要保证各水位计之间的偏差在30mm以内是不可能的,现行是以云母水位计为准,通过改变变送器或DCS软件修正来拼凑的,只能从数值上在一个特定的工况和小范围内使其偏差在30mm以内,是自欺欺人的做法,不能保证锅炉的安全运行。

汽包水位计操作

19.2就地水位计的操作 19.2.1锅炉冷态时水位计的投入: 19.2.1.1确认水位计检修工作结束,设备完整,照明良好,符合投入要求; 19.2.1.2开启水位计汽、水侧一、二次门,关闭放水一、二、三次门; 19.2.1.3水位计随锅炉同时升压,汽包压力升到0.1MPa时,应冲洗汽包就地水位计,当汽包压力达0.5 MPa时,应通知检修和热工人员分别进行热紧螺丝和仪表疏放水; 19.2.2锅炉热态时水位计的投入: 19.2.2.1确认水位计检修工作结束,设备完整、照明良好,符合投入要求; 19.2.2.2确认水位计汽、水侧一、二次隔离门关闭,放水一、二、三次门开启; 19.2.2.3开汽、水侧一次门; 19.2.2.4微开汽侧二次门,暖管约30分钟,暖管合格后关闭汽侧二次门; 19.2.2.5如果水位计某些窗口进行过检修,应在暖管结束关闭汽门后,进行螺丝热紧工作。热紧工作结束后,再微开汽侧二次门,继续暖管5分钟以上,暖管合格后关闭汽侧二次门; 19.2.2.6关闭放水一次门; 19.2.2.7将汽、水侧二次门交替微开1/4圈(防止保护钢球堵死水位计表体进汽、进水口,如果因错误操作引起保护钢球堵死水位计进汽、

进水口会出现汽包水位指示不准现象,操作人员应将汽、水隔离二次门关闭,利用阀瓣前顶针顶开保护钢球,再交替缓慢开启阀门),直至全开(正常运行要全开汽、水二次门,否则保护钢球起不到保护作用); 19.2.2.8检查水位计正常后,关闭放水二、三次门。 19.2.3水位计的冲洗: 19.2.3.1汽、水侧二次门关闭4/5(阀门开度过大保护钢球容易堵死水位计表体进汽、进水口); 19.2.3.2打开放水一、三、四次门(#1、#3、#4炉无三、四次门),微开放水二次门,暖管5分钟; 19.2.3.3关闭水侧二次门,全开放水二次门,进行水位计冲洗;19.2.3.4关闭汽侧二次门,水侧二次门开启1/5(阀门开度过大保护钢球容易堵死水位计表体进汽、进水口),进行水位计冲洗; 19.2.3.5冲洗合格后,关闭汽、水侧二门; 19.2.3.6关闭放水门; 19.2.3.7按水位计热态投入水位计; 19.2.4水位计解列: 19.2.4.1运行中如发生水位计爆破、泄漏,应将水位计隔离; 19.2.4.2关闭汽侧一、二次门(水位计隔离二次门是只保护阀,运行中如发生水位计爆破、泄漏时保护阀内的钢球瞬间利用介质流动的力量将水位计表体进汽、进水口堵死,防止泄漏点大量介质泄漏起到保护操作人员安全作用,如果先操作隔离二次门会造成阀瓣前顶将阀体

汽包水位计故障原因分析

锅炉汽包水位计故障原因分析及防范措施探讨 引言 汽包水位计是现代火电厂最重要的监视仪表之一,其测量准确与否对生产过程影响很大。汽包水位过高,降低了汽包内汽水分离器的分离效果,使供出的饱和蒸汽携带水分过多,含盐量也增多。由于蒸汽湿度大,过热蒸汽过热度降低,这不但降低了机组出力,而且容易造成汽机末几级叶片的水冲击,造成轴向推力过大使推力轴承磨损; 含盐量过多,使过热器和汽机流通部分结垢,使机组出力不足且易使受热面过热而造成爆管。汽包水位过低,则破坏了锅炉的汽水自然循环,致使水冷壁管被烧坏,严重缺水时还会发生爆管等事故。所以准确测出汽包内水位,以提高机组的安全性是技术人员重点关注的问题。 1 三种水位计的工作原理 1.1 云母式双色水位计 云母式双色水位计是一种直读式高置汽包水位计。由于结构简单,读数直观可信,一向是人们监督汽包水位最信赖的仪表。它用耐高温高压的云母按连通器的原理制成。 1.2 电接点水位计 电接点水位计是利用炉水和蒸汽的导电率差异的特性进行测量液位的。由于液位的变化使部分电极浸入水中,部分电极置于蒸汽中。炉水含盐量大,其电阻率小,相当于导电状态;而饱和蒸汽的电阻率大,相当于开路状态,利用这一特性,用几对电极就可以模拟汽包水位的高度。 1.3 差压式水位计 汽包内的蒸汽通过取样管在平衡容器中凝结成水,此水柱产生的压力作用在差压变送器上,作为差压变送器的参比端;汽包内的饱和水经取样管进入差压变送器,作为差压变送器的信号端,在一定的压力和温度下,此水柱所产生的压力与平衡容器水柱产生的压力之差与汽包内水平面的高度成正比。 2 影响三种汽包水位计的因素及防范措施 2.1 云母双色水位计 图1 2.1.1 环境温度对云母水位计的影响 由于云母双色水位计处于环境温度下,温度较低。其冷凝水密度高于汽包内饱和水密度,因此 712

双色水位计和水位电视调试方法

无盲区双色水位计使用说明 一、光源调试方法 1、调试前准备工作: 首先,检查安装及连线无误后,送电,这时水位计应有显示,即全红。 其次,确定水位计内水位是否波动,如能看到水位波动,可按下面的调试方法进行调试;如看不到水位波动,说明水位计没有投上,水汽没有进去,需重新将水位计投入运行,具体投运方法详见说明. 最后,将水位计阀门微开1/5圈即可进行调试,在调试中阀门不得完全 打开,以免出现事故。 2、调试光源时,首先,旋松光源罩上部的锁紧螺钉,分别旋转中间的两只调整盘得到理想的绿光后(见下图左侧顺时针转8—12°,右侧逆时针转8—12°),锁紧螺钉;再轻微旋转外侧的调整盘得到理想的红光(见下图调整范围±4°),锁紧螺钉。(为保证调试效果,应在水位处于观测范围内时,进行以上操作) 3.当配水位电视监视系统时,其调整方法为:面对水位计正前方,距离为2~5m之间均可,摄像机轴线与水位计标尺的零位线应处于同一平面内,且垂直于观测面来观察水位计的液面位置。此时如果监视器的显示效果不理想,可按第2条的方法重新调试,直至监视器显示液面清晰,即汽红、水绿。 4.水位计明亮程度不同,可通过调整电源器上的红灯和绿灯亮度来进行,以红绿显示

4、调试完毕后,水位计正常运行时,阀门必须全开,全开方法必须严格按照说明书6.4操作。 二、水位计投运方法和排污方法 无盲区系列双色水位计初次安装或解裂后重新投运时,需要充分预热。预热之后需要对水位计进行复紧。 预热方法: 首先开启水位计排污阀,然后微开启汽侧一次阀,再将水位计的汽阀缓慢开启1/5圈,让微弱汽流通过大约20~30分钟左右,使水位计本体温度相对稳定。然后顺序关闭一次阀、二次阀、排污阀。切记此时应按说明书7.3.7的方法对所有螺母进行复紧(扭力扳手的使用方法见附页1)。再按投运方法操作投运水位计。当水位计投入正常运行24小时后,最好再一次对角紧固螺母,注意最高扭矩不能超过极限值,以免损坏密封组件、双头螺柱及表体螺纹孔(紧固前一定要先关闭所有阀门)。 投运方法: 无盲区系列双色水位计阀门内设有保险子,即钢球保护装置(见图7及明细表),投运前此阀门处于关闭状态。投运时先开启一次阀,然后将水位计的汽阀缓慢开启1/5圈,再将水阀缓慢开启1/5圈,即将关闭状态阀门的手轮逆时针旋转1/5圈,待水位正常后,汽阀、水阀交替开启,直至全开。否则如水位计阀门一次全开,保险子会将通道堵死,出现假水位而造成严重事故。如果因错误操作引起保险子堵死通道时,应立即处理,处理方法是:立即关闭阀门,不得延误时间,然后按上述开启阀门方法重新操作一次。锅炉正常运行时要全开水位计的汽、水阀门,否则保险子起不到保护作用。 排污方法: 无盲区系列双色水位计在排污时,应先关闭汽、水阀门,然后开启排污阀门排污,排污后关闭排污阀,然后再按投运方法正确投运水位计。 三、密封组件更换方法: 1、水位计更换组件前的冷却方法: 水位计解裂后,严禁采用(与水位计温差>20℃)喷淋、充水等方式将水位计快速冷却,以免发生危险,应该采取自然冷却的方式使水位计缓慢冷

B49X25锅炉透反射双色水位计使用说明

B49X-25透反射锅炉双色水位计使用说明一、概述 B49X-25型透反射式双色水位计就是专用于各类承压容器及工业蒸汽锅炉与蒸汽机车锅炉的水位显示,有汽红水绿来指示液位高度。就是新乡市中博仪表有限公司的一个拳头产品。 该水位计有上下阀门与中间的水位显示仪三部分组成,排污阀与下阀相连,上下法兰与锅炉炉壁法兰连接,根据光的性质,红光与绿光的波长不同,在同种介质中的折射角不同,水对光的透射感光能力不同,构成了双色水位一、概述 B49X-25型透反射式双色水位计就是专用于各类承压容器及工业蒸汽锅炉与蒸汽机车锅炉的水位显示,有汽红水绿来指示液位高度。经过新乡市中博仪表有限公司技术科的公关改造后。该水位计有上下阀门与中间的水位显示仪三部分组成,排污阀与下阀相连,上下法兰与锅炉炉壁法兰连接,根据光的性质,红光与绿光的波长不同,在同种介质中的折射角不同,水对光的透射感光能力不同,构成了双色水位计的特殊结构,光源发出的光线经光学系统成像,形成汽红水绿双色显示,工作时把汽水阀打开,排污阀门关闭,这样水位计与炉水构成一个连通回路,根据连通器原理,则双色水位计水位高度就就是锅炉内部的水位高度,这样由红绿即可判断锅炉里水位高度。 二、主要技术指标: 1、安装中心距L(mm):250 300 330 350 400 440

2、可视高度(mm):145 165 165 195 195 3、公称压力:2、5Mpa 实验压力:1、5倍公称压力 4、工作温度:≤225℃ 5、连接法兰标准:JB/T9245-1999 DN25 6、材质:铸铁铸钢不锈钢 7、工作介质:水、蒸汽 8、光源:AC36V/6W 三、安装 1、双色水位计属于精密仪表,出厂时已经调好,不能随意拆卸,不得敲击碰撞,防止玻璃破碎。 2、安装前应详细检查,并消除在运输过程中造成的缺陷,清理污垢。 3、安装时先将双色水位计的上下阀门法兰与锅炉炉壁法兰连接好,然后对水位计玻璃预热后方可运转。 4、电源感应器应放在清洁通风处,严禁与炉壁接触。 5、水位计前不要有很强的亮光,以免降低观察效果,观察水位计时,视水员要站在水位计的正面。 6、锅炉初上水或升压时,可能液汽显示不清,这好似因为锅炉水质不清洁、水流不稳所致,只就是暂时的属于正常现象,当锅炉内水位水压正常后,即能清晰的显示液位。

双色水位计的使用及维护手册

水位计的使用方法 为了锅炉和您的人身安全,希望操作者严格地按本说明书指导操作,以避免发生各种事故,且可延长水位计的使用寿命。正常使用寿命八年不许超期使用。 无论是首次投入使用,还是停车后再用,本使用方法都是适用的。 调试及启用的整个过程,应在接通电源,视场明亮条件下进行。 1)向水位计导入热水、蒸汽、并确定水位。 在导入水汽之前,操作者一定站在水们计的侧面,不可站在前面工作。 a)关闭排污阀。 b)把水阀缓慢开1/4周,向水位计内徐徐导入热水。 注意:水阀切不可开得太大,否则安全球将动作,堵死水路无法进行工作。如果安全球已堵住通路,可重新关闭此阀,并重新缓慢开启。 c)慢慢打开汽阀1/4周,向水位计内徐徐导入蒸汽,若在此之前安全球已动作,则由于水位计内蒸汽压升高,安全球会自动脱落,再开水阀即可放入热水。 d)把汽阀及水阀全部打开。 e)认真观察水位,锅水开始进入水位计,使水位逐渐升高,直到水位基本不变为止。但水位应有微小波动,表示水、汽管路畅通。 如看到不水部分的窗口变暗甚至全黑,也不必惊慌。这是因为水中夹带有大量铁锈及其它脏物所致。这可用日常维护中的第2项中排污清洗办法解决。 f)如果通过以上操作,而水位计中没有导入水或汽,可关闭水、汽阀,开排污阀,并重复(a-e)操作一次。再有问题应检查水汽管路阀门或焊接管焊口处是否堵塞。 g)水汽界面最好处在观察窗内,如果处于词盲区,虽不影响判断水汽大概位

置,但看不到水面波动,应微调水位高度。尽量让水位露出来。 h)一切正常后,把水阀、汽阀各自回旋(逆时针) 1/4周,这样可以防止在长期连续使用后,阀杆与后座烧结在一起。 i)检查玻璃、云母,没有裂纹,压盖及阀不出现泄漏为正常。 2)调试光学系统 半导体冷光源: 发现红绿颜色不好时,或更换二极管板重新安装后: a)首先旋松光源壳底部的蝶形螺母,然后旋转光源壳外侧顶部的小手轮,水 平移动壳体里的红绿色镜架体,向里移动为绿色,向外移动为红色; b)镜架也可作自身旋转,倾斜3°角,效果更好; c)一人调整镜架,另一人在水位计正前方3米远处观测红绿,达到汽红、水 绿、界面清晰为止; d)工业电视监视应安装在水位计正前方大约3米远的±3°角范围内观看水 位计的两排窗口,镜头正对着水位计窗口中心(即零点),否则将影响红 绿颜色的观测效果(水位计红绿颜色观测角很小,位置不对,颜色不好)。灯管型热光源: a)左、右调整镜架,或镜架绕轴线旋转,在水位计正前方观看,汽红、水绿,界面清晰,红绿不渗杂为止。 b)调整灯管及反光碗,使在前方观看亮度最亮为止。 c)重复a)调整达到最佳效果。 d)如果是五窗水位计,要调整到在水位计正前方同时观看两排窗口,均应达到汽红、水绿、界面清晰,到此为止,水位计进入正常运行状态。 3)水位计不得参与锅炉酸洗、煮炉。

无盲区双色水位计作业指导书

无盲区双色水位计作业指导书 1结构特点及工作原理 (2) 2主要技术参数 (4) 3安全措施 (5) 4工具及备件准备 (6) 5云母组件的技术要求 (6) 6检修工序及质量标准 (6) 7维修注意事项 (8) 8热紧 (8)

1 结构特点及工作原理 本水位计主要由表体,阀门,冲洗器,光源总成(光源箱,观察罩)及电源器组成。 本水位计观察孔在表体两条直线上,通过将观察孔交错组合消除了中间盲区。由光源发出的光通过红绿玻璃片,滤成红光,绿光,分别射向表体的观测窗,在表体的汽项部分,红光射向正前方,而绿光斜射到壁上被吸收;与此同时在液相部分,由于水的折射是绿光射向正前方,红光斜射到壁上被吸收,因此在正前方观察将获得汽红,水绿;汽满全红,水满全绿的显示效果(见图2)。

(1)本水位计通过汽,水阀门与汽包汽侧,水侧相联接,形成连通体,利用连通体的原理是水位计的水位与汽包水位一致。 (2)本水位计所附带的冲洗器所产生的饱和冷凝水不仅能够实现更新水位计表体里面的水质,并且在流过云母片表面时还能起到冲刷云母片的作用,在云母片表面形成一层薄薄的水膜,阻止云母片表面结垢,使水位计始终保持清晰的观测效果。.必须定期更换水位计云母 应每半年更换一次以防止发生泄漏 即更换云母组件。

2 主要技术参数 监视方式:就地正前方目视或彩色工业电视远程监视

3安全措施 (1)严格执行《电业安全工作规程》办理热力机械工作票, 解列双色水位计,关闭双色水位计来水、来汽一次门,关闭双色水位计快关阀,开启双色水位计排污阀,确认双色水位计内部无压力时方可开始工作。 (2)云母水位计停止运行。 (3)关闭汽侧一二三次门和水侧一二三次门,打开放水门泄压。(4)清点所有专用工具齐全,检查合适,试验可靠。 (5)现场工具,零部件放置有序,拆下来的零部件必须妥善保管好并做好记号以便回装。 (6)所带的常用工具,量具应认真清点,绝不容许遗落在设备内。(7)开工前召开专题会,对各检修参加人员进行分工,并且进行安全,技术交底。

锅炉水位计安全操作规程(通用版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 锅炉水位计安全操作规程(通用 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

锅炉水位计安全操作规程(通用版) 1.岗位描述: 锅炉水位计的工作原理和连通器的原理相同。水位表是一种反映液位的测量仪表,用来指示锅炉内水位的高低,可协助司炉人员监视锅炉水位的动态,以便控制锅炉水位在正常范围之内。 2.职责: 2.1操作人员应按照本规程要求操作水位计,保证锅炉水位达到要求。 2.2操作人员和监督人员正确使用及维护水位计,使其正常稳定运行。 2.3监督人员及时制止操作人员的违章行为。 2.4所属车间主任、班组长、公司安全管理人员应检查操作人员执行本规程的情况。

3.主要危险源辨识控制序号 设备设施/场所 危险源 可能造成的事故/伤害可能伤害的主要岗位危险和有害因素分类1 水位计电控箱 电能漏电 触电伤害 操作人员、辅助人员违章作业、绝缘破损2 控制阀门 热能

高温伤害 操作人员 违章作业、防护不到位3 玻璃管 热能 高温、爆炸伤害 操作人员 违章作业、防护不到位4 高压管 热能 高温、爆炸伤害 操作人员 违章作业、防护不到位4.作业活动禁止性要求

汽包水位计原理及正常维护

汽包水位计及正常维护 锅炉汽包水位是现代发电厂锅炉安全运行的一个非常重要的监控参数,保持汽包水位正常是保证锅炉和汽轮机安全运行的必要条件。监视和调整汽包水位是运行人员的一项重要工作,如果监视调整不及时,就会影响机组安全稳定运行。水位过高、过低都会引起水汽品质的恶化甚至造成事故,不仅影响机组的经济性,更对机组安全运行构成极大威胁。 监视调整汽包水位就必须依靠汽包水位计,因此选用合适的水位计,掌握各种水位计的工作原理,保证各种水位计在不同工况下正确反映汽包实际水位,是保证汽包水位正常的前提和基础。 另外,锅炉汽包长期在高水位下运行,已成为高参数汽包锅炉普遍存在的问题。研究汽包内部实际水位与水位计显示水位差值的成因,并设法修正和消除这个差值,对于合理控制汽包水位,保证机组安全经济运行同样有着重要的现实意义。 下面结合我公司#5、6炉所选用的汽包水位计,就各种汽包水位计工作原理,运行特性等进行简要介绍。 一、汽包水位计的作用: 维持汽包水位正常是保证锅炉和汽机安全运行的重要条件之一。保证汽包水位正常的前提就是要有合格的汽包水位计,以供运行人员监视和调整汽包水位。因此,从这个意义上来讲,汽包水位计的作用有两点:一是用来指示汽包内的水位,二是用就地水位计来核实操作盘上远传水位表的准确性。为了保证汽包水位正常,一般要求至少安装两只以上水位计。 二、汽包水位计分类: 汽包水位计安监视位置可以分为就地水位计和远方(远传)水位计。就地水位计包括普通玻璃管水位计、玻璃板水位计、石英玻璃管水位计、云母水位计、磁翻板水位计等。普通玻璃管水位计很容易损坏,也不能满足现代锅炉安全运行要求,已很少使用。玻璃管水位计由于玻璃板较厚且承压面积较小,中、低压锅炉使用较多。玻璃板水位计由于耐高温碱性炉水侵蚀性能较差,而且热应力较大,容易损坏。特别是冲洗水位计时。因此玻璃管水位计使用寿命断,需要经常更换。石英玻璃管水位计由于耐碱性炉水侵蚀和温度变化的性能较好,强度高,管壁薄,热应力小,使用寿命长而且水位计较清晰,因此在中、低压锅炉中使用较广泛。云母水位计用于高压及以上锅炉。为了降低云母水位计云母片的厚度,以提高云母水位计的清晰程度,只能把云母水位计观察缝控制在3~4毫米。虽然云母水位计稳定性能好、使用寿命长,但云母的透明度较差,而且细小的氧化铁附着在它的表面,

双色水位计的正确操作方法

双色水位计的正确操作方法 为加强双色水位计运行维护,保证机组稳定运行,运行各班对双色水位计运行要予以充分重视,确使每一位班员都会正确冲洗水位计。 一.双色水位计的投入 1.锅炉冷态时的投入: [A]. 确认水位计检修工作结束,照明齐全。 [b]. 开启水位计侧一、二次门,关闭放水门。 [c]. 水位计随锅炉一起升温升压。 2.锅炉热态时水位计的投入: 注意双色水位计解列后重新投运时,需要充分预热。 [a]. 确认水位计检修工作结束,照明齐全。 [b]. 打开水位计排污门。 [c]. 微开水位计汽侧一出门。 [d]. 微开水位计汽侧二次门,对水位计预热20 ~ 30分钟,直至水位计本体温度稳定。 [f]. 进行水位计螺母复紧。 [g]. 开启水位计汽、水侧一次门。 [h]. 开水位计汽侧二次门1/5圈。 [I]. 开水位计水侧二次门1/5圈。 [j]. 水位计正常后,交替开启水位计汽,水侧二次门。二.双色水位计解列 水位计在运行中,如发生水位计严重泄露和爆破时,应将水位计

解列,其操作步骤如下: [a]. 关闭水位计汽、水侧一次门。 [b]. 关闭汽、水侧二次门。 [c]. 开启排污门。 三.双色水位计冲洗 水位计长期运行会结垢,导致显示不清,运行中需冲洗,以免运行人员误判断而造成水位事故。冲洗水位计的步骤如下: [a]. 先将水位计汽、水侧二次门关闭后,再微开1/4 ~ 1/5圈,然后开启放水门,进行汽水管路及云母片的清洗。 [b]. 关闭汽侧二次门进行水侧管路及云母片冲洗。 [c]. 关闭水侧二次门,开汽侧二次门1/4 ~ 1/5圈,进行汽侧及云母片冲洗。 [d]. 微开水侧二次门1/4 ~ 1/5圈,关放水门,水位计应很快波动,指示清晰,否则应重新冲洗一次。 [e]. 缓慢将汽水侧二次门全开,认真观察水位,炉水开始进入水位计,使水位逐渐升高,直到水位有微小波动为止。 [f].冲洗完毕后并与另一只水位计水位对照指示相符。 [f]. 注意冲洗水位计时间不应过长,冲洗时防止开的过大或快会导致水位计中保护弹子堵死无法工作。 锅炉专业

汽包工作原理

汽包介绍 唐有文 一)汽包及相关问题Array图(1) 汽包的结构特点: 1)图(1)为汽包的内部简结构。设有中间夹层,汽水混合物于汽包两侧引入其中,防止

2) 给水的补充由两根没于水位以下沿汽包长度方向布置的管子来分配,其两头向中间收缩,以期减少给于汽包水位的波动。 3) 共194只旋风分离器分前后三排,沿汽包长度均布,以保证负荷大幅度变化使水位波动时,能有效地进行汽水分离。旋风分离器上部斜置一级百叶窗分离器,在汽包顶部布置二级百叶窗分离器。一二级百叶窗分离器进一步分离蒸汽中的水份,使进入过热器的干度达到99.9%以上。 4)汽包的两封头和下部共有四根大直径下降管,为了防止产生涡流和下降管内带汽,在下降管入口处设有防旋栅格,并控制下降管入口水速在标准允许范围内。 5) 汽包内设置了加药管,连续排污管,蒸汽取样管。 6) 如图(5)示为汽包各管布置。 二)汽包水位测量 图(3) MC : 汽包外水密度 MS :汽包内饱和汽密度 MW :汽包内饱和水密度 L :汽水连通管之间的垂直距离 ΔP :输入差压变送器的差压 1)MS和MW-MS与汽包压力基本呈线性关系;MC与环境温度有关,启炉时温升与压升影响相抵消,近似为恒值。可由图(4)示。

锅炉正常运行以就地水位计为准参照电接点水位计作监视手段。但值得注意的是:由于表计的散热原因,所显示的水位比实际水位要低。试验表明亚临界自然循环炉的差值约在50~100mm,我们的锅炉双色水位计设有温度补尝阀(左侧与#1下降管相连,右侧与#4下降管相连),这样可以减少水位读数的误差。 图(5)

3)平衡容器右二左一,取得三个ΔP,另于汽包上取得三个汽包压力值,经f(x)计算得出H 4)作为三冲量的蒸汽流量须经汽温汽压修正,一般取得调节级参数作为修正参量。作为三冲量的给水流量须经温度修正,同时给水流量应与蒸汽流量相平衡,就得加上过热器的一二级减温水流量。当于中压缸启动时,投三冲量运行时,有给水流量修正的问题,此时作为蒸汽流量需取中压缸入口与低旁入口的值,给水流量需加上高旁与再热器的减温水流量来修正。当电泵出口阀打开或负荷大于10%时,汽包水位的控制权自动切到电泵,此时电泵控制的水位是单冲量与三冲量相结合的控制;当负荷大于15%时,可以无扰地切至三冲量。但中压缸启动经阀切换后,在热态启动时,负荷可以达11%左右,用调节级参数作为蒸汽修正参量则负荷须大于11%,水位三冲量控制是精确的。 , 图(6) 5)图(6)给出给水流量蒸汽流量扰动给汽包水位的影响,①为不考虑水面下汽泡容积变化,②为不考虑给水量与蒸发量的平衡,③为实际汽包水位变化,燃烧扰动类似蒸汽流量扰动给汽包水位的影响变化。 6)作为我们的考虑,对于水位的影响主要关注于启停中,其变化较大。通过图(6)可以分析,为什么开关旁路,冲转,并网以及燃烧加强时水位的变化有此规律,作为水位须我们有一提前思考,这一点非常重要。对于锅炉容量增加,汽包的相对水容积减少因而大容量锅炉汽包水位的变化速度是非常快的,有计算表明600MW自然循环汽包炉水位变化200mm 约6~8秒,作为手动操作若是缺少预见那是非常困难的。运行人员时刻不能疏忽的工作,我们的汽包中心线为0位,有±100mm,±200mm两挡。高位一般由热化学来确定,下限由水循环安全性来决定。通过连排或定排来控制汽包水位,本炉的定排开启受汽压5Mpa限制,若是不行则应通过燃烧率的调整。

锅炉汽包双色水位计改造

锅炉汽包双色水位计改造 摘要:湖南创元铝业集团自备电厂#1、#2炉汽包就地双色水位计频繁泄漏且云 母片上结垢看不清水位,严重影响了锅炉的安全稳定运行。本文主要从现场技改 实例介绍新型式的汽包双色水位计。 关键词:锅炉汽包;就地水位计;改造 1 设备简介 1#、2#机组锅炉型号为SG-1025/17.5-540/540-M720,亚临界压力一次中间再 热自然循环锅炉,单炉膛四角切向燃烧,烟气挡板调温,采用中储式钢球磨热风 送粉、冷一次风系统,燃用河南贫瘦煤,半露天布置,全钢架悬吊结构,平衡通风,固态机械除渣。每台锅炉汽包设置2台铁岭铁光仪器仪表有限责任公司生产 的TC-SMW22-IIIB型七窗无盲区云母双色水位计[1]。 2 原水位计存在的问题 2.1云母水位计泄漏 就地云母水位计泄漏主要出现在云母片密封组件泄漏,密封组件主要有人造 云母和天然云母组成,在运行过程中定期要对水位计进行冲洗,使水位计出现 冷热交变应力,造成了云母片脆裂从而造成泄漏,并且云母片密封组件有一定的 使用寿命,使用周期为 6 个月,大部分没有到6个月时间就要更换一次,每年仅 单台水位计云母片密封组件更换费用就达 2万元左右[2]。 2.2看不清水位 运行中云母挂垢,污物附着在云母靠水一面,固定不动,透光能力减弱色调 变差,云母严重剥离、云母击穿、玻璃受腐、玻璃破裂、污垢冲洗不掉,运行人 员不能从摄像头里看到真实地水位,影响正常的操作和调整。 2.3经常冲洗频繁操作,存在安全隐患 由于水位不清晰导致频繁冲洗,每月至少三次,经常操作水侧手动门、电动门、汽侧手动门、电动门及排污门,导致盘根漏汽给运行操作人员带来安全隐患。 3 改造目的 针对上述存在的问题,为保证锅炉安全稳定运行,减少维护费用,利用机组 检修的机会,引用铁岭铁光仪器仪表有限责任公司的TC-SMW-Ⅱ(Ⅲ)C(R)型系 列强冲洗热补偿长窗式双色水位计进行改造。克服了原有云母水位计存在的不足,避免影响机组正常运行。 4 TC-SMW-Ⅱ(Ⅲ)C(R)型系列强冲洗热补偿长窗式双色水位计的结构与原 理 4.1新型水位计结构图 外形结构图 从结构图可看出,TC-SMW-Ⅱ(Ⅲ)C(R)型系列强冲洗热补偿长窗式双色水 位计较传统云母水位计在本体的顶部多了1个冷凝罐,本体下部多了一根伴热管,其它设计与传统云母水位计相同。 4.2工作原理 由光源发出的光通过红、绿滤色镜片,射向水位计本体液腔。在腔内汽相部分,红光射向正前方,而绿光斜射到壁上被吸收。而在腔内液相部分,由于水位 的折射使绿光射向正前方,而红光斜射到壁上,因此在正前方观察,显示汽红水绿。

汽包双色水位计维修方法探讨

汽包双色水位计维修方法探讨 田旺 (北京大唐张家口发电厂,河北张家口 075133) 摘要:对锅炉汽包双色水位计的结构、安装、调试、维修进行了阐述,探讨了双色水位计的故障及处理方法,并介绍了一种新型 双色水位计。 ADiscussion on Repair and Maintenance Procedure of Two-color Water Level Meter Abstract:The structure,installation,test,maintenance and re-pair of two -color water level meter are described.Its possiblefaults and treatments are discussed,and a newtype two-colorwaterlevel meterisintroduced.

锅炉汽包水位计是锅炉的重要辅助设备,是保证锅炉汽包正常运行的重要设施。《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中规定:汽包锅炉至少配置2只彼此独立的就地水位计和2只远传汽包水位计,汽包水位计的设计必须要考虑配置采用2种以上工作原理共存的水位信号,如锅炉就地双色水位计、电接点水位计、差压式水位计等。汽包就地双色水位计是最为直观的水位监视装置,通过就地安装的摄像头可直接将水位显示在控制室。因此,就地水位计运行状况的好坏,直接影响到锅炉的安全运行。下面对就地双色水位计的检修、维护、调整等进行 分析探讨。 1 结构与安装 1.1 结构 目前大容量机组锅炉双色水位计按结构形式可分为云母双色水位计和牛眼双色水位计;按选用的材料可分为云母式水位计和玻璃云母式水位计;按水位计显示水位的范围可分为有盲区式(单视窗)水位计和无

汽包水位故障处理预案

汽包水位故障处理预案 一、汽包水位故障原因: 1、水位计质量问题。 2、安装不合格。 3、投退或冲洗方法不正确。 4、锅炉超压试验未解列。 5、汽包压力或温度骤变。 6、冬季防冻措施不完善。 7、外部其它损坏。 二、汽包水位故障现象: 1、双色水位计或电接点水位计故障,指示可能不正确,两侧有偏差,冒白汽,有泄漏声。 2、平衡容器故障,指示可能不正确,严重时给水自动失灵,可能MFT。 三、汽包水位故障处理: 1、任一只就地水位计或水位变送器或水位开关故障,应及时联系有关检修人员修复,在进行水位变送器或水位开关的隔绝操作前,应由热控人员做好防止保护、联锁误动的措施,增加集控室水位指示与就地水位指示的核对次数,并加强运行中的监视。 2、任一只水位变送器故障时,应加强对给水自动的监视,当两只水位变送器工作不可靠或故障时,必须将给水控制切至手动控制并尽可能保持负荷稳定。 3、任一只水位开关故障时,应立即联系热控处理,若需将水位保护解除后进行处理,必须指定专人监视和控制水位。 4、两只水位开关故障时,若变送器水位指示可靠,允许锅炉运行2小时,但应尽量保持锅炉负荷稳定。如果变送器水位指示也不可靠,申请停炉。 5、若所有的汽包水位全部故障,则执行紧急停炉。 6、双色水位计或电接点水位计泄漏应隔离水位计。 四、预防措施: 1、汽包锅炉应至少配置两只彼此独立的就地汽包水位计和两只远传汽包水位计,水位计的配置应采用两种以上工作原理共存的配置方式,以保证在任何运行工况下锅炉汽包水位的正确监视。 2、汽包水位计的安装 (1)取样管应穿过汽包内壁隔层,管口应尽量避开汽包内水汽工况不稳定区(如安全阀排汽口、汽包进水口、下降管口、汽水分离器水槽处等),若不能避开时应在汽包内取样管口加装稳流装置。 (2)汽包水位计水侧取样管孔位置应低于锅炉汽包水位停炉保护动作值,一般应有足够的裕量。 (3)水位计、水位平衡容器或变送器与汽包连接的取样管,一般应至少有1:100 的斜度,汽侧取样管应向上向汽包方向倾斜,水侧取样管应向下向汽包方向倾斜。 (4)新安装的机组必须核实汽包水位取样孔的位置、结构及水位计平衡容器安装尺寸,均符合要求。 (5)差压式水位计严禁采用将汽水取样管引到一个连通器(平衡容器),再在平衡容器中段引出差压水位计的汽水侧取样的方法。 3、对于过热器出口压力为13.5MPa及以上的锅炉,其汽包水位计应以差压式(带压力修正回路)水位计为基准.汽包水位信号应采用三选中值的方式进行优选。

长窗式双色水位计使用说明书锅炉液位计

率先通过ISO9001国际质量体系认证 TC-S(M)W-ⅡB型 TC-S(M)W-IIIB型 半导体双色水位计 辽制00000371号 使用说明书 铁岭铁光仪器仪表有限责任公司 TIELING TIEGUANG INSTRUMENT & APPARATUS CO.,LTD

一、用途及特点 TC-S(M)W-II(III)B型系列长窗式双色水位计是用于蒸汽锅炉或其它压力容器监测水位的一次就地直读仪表。它是在总结国内外各种透射式双色水位计优点基础上最新研制的长窗式双色水位计,它与其它双色水位计相比较,具有如下几种特点: 1、TC-SW-IIB型系列双色水位计盲区少、窗口布置合理。在水位计本体上设置三个窗口,所以在水位计观察范围内只有两段盲区,每个窗观察范围是120mm而锅炉水位正常波动范围是±50mm,它正处于水位计中间窗口的观察范围内、所以在锅炉正常运行时,可无盲区监视,这是牛眼式水位计不可比拟的。 2、自冲洗效果良好。由于本系列水位计是长窗式,与冷凝水接触面积大,所以当蒸汽流经上连接管时,一部分变成冷凝水后可顺窗口表面冲洗观察窗,使窗口不易挂垢。 3、光源采用二极管(LED)的冷光源,它发光率高、光色纯、节能、寿命长、耐高温、免维护。它可对红绿色电压分别调整,改变亮度。 4、该型号水位计具有观察范围宽、颜色清晰、透明逼真的优点。 5、TC-S(M)W-II(III)B型系列无盲区五窗、七窗水位计是在上述优点基础上,研制出在一块本体上并列设置两排窗口通过光学原理转换达到在水位计正前方±3°角范围观看水位计的两排窗口,可同时观察到两排红绿变化且红绿分明、界面清晰,可在水位计可视范围内无盲区连续监视。 6、TC-S(M)W-II(III)B型系列水位计的本体都采用优良材质,不锈死,不变形 7、窗口组件选用国际一流材质,承压好,不泄漏,运行长久。 综上所过,该系列产品是监测锅炉水位的最理想仪表。另外,我公司还可根据用户的实际情况,提供最合理的水位监视解决方案,并设计、加工,满足广大用户的