文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 运行专业倒闸操作技术要点汇编

运行专业倒闸操作技术要点汇编

运行专业倒闸操作技术要点汇编
运行专业倒闸操作技术要点汇编

运行专业倒闸操作技术要点汇编

编写人:倪琪陈宁王春华

高继勇金侨陈康铭

朱惠程春谢秋明

统稿:陈康铭

审核:袁成

批准:臧嘉健

日期:2011年3月

目录

1.倒闸操作的概念和要求 (3)

2.倒闸操作的基础条件 (3)

2.1 人员条件 (3)

2.2 设备和资料条件 (3)

2.3 现场工器具条件 (4)

3.倒闸操作的全过程控制 (5)

3.1 操作票布置 (5)

3.2 操作票填写和审核 (6)

3.3 操作前的危险点分析、预控 (7)

3.4 调度正式发布操作指令及发令时间 (8)

3.5 操作准备及模拟预演 (8)

3.6 现场核对设备铭牌和状态 (9)

3.7 现场操作与监护 (10)

3.8 检查设备 (11)

4.倒闸操作中的设备操作要点 (12)

4.1 断路器(开关)操作技术要点 (12)

4.2 隔离开关(闸刀)操作技术要点 (14)

4.3 接地闸刀及接地线操作技术要点 (16)

4.4 35千伏小车操作技术要点 (17)

4.5 GIS设备操作技术要点 (17)

4.6 电流试验端子操作技术要点 (17)

4.7 小开关、熔丝、切换小开关、压板,按钮、隔离插拔等操作技术要点 (18)

5.典型回路的操作注意事项 (19)

5.1 单一回路 (19)

5.2 主变回路 (19)

5.3 倒母线 (22)

5.4 旁路代 (22)

5.5 母线 (24)

5.6 站用变 (24)

5.7 无功设备 (25)

5.8 继电保护装置 (25)

变电站倒闸操作工作要点汇编

前言:电气设备的倒闸操作是变电站最基本同时也是最重要的工作,它的正确进行与否直接关系到电网、设备和人身的安全,影响到供电的可靠性,影响到国民经济的发展与社会稳定,所以每一位运行人员必须以高度认真负责的精神,严格执行倒闸操作监护制度,以严谨的工作作风,严格的工作态度,严密的工作方法,认真做好每一步操作,为电网安全尽心、尽力、尽职,保证电网安全、稳定、经济地连续运行。

本册汇编通过对运行人员倒闸操作中注意事项和实际经验进行总结和提炼,结合实际发生的案例展开分析,期望能够对变电站倒闸操作工作起到一定的指导作用,对运行人员的工作开展有一定的帮助。

1.倒闸操作的概念和要求

倒闸操作指的是将电气设备从一种状态转变为另一种状态的工作,是一项十分严肃和严谨的工作,它涉及到电力系统设备状态的改变。

基于倒闸操作工作的重要性,要求变电站运行人员必须正确、安全、及时的完成倒闸操作工作,从而确保电力系统的正常运行。

2.倒闸操作的基础条件

倒闸操作的基础条件指的是围绕变电站倒闸操作的人员、设备、资料、制度等应满足的相关条件,运行人员在日常工作中应进行定期维护,以确保倒闸操作能够顺利进行。

2.1人员条件

2.1.1运行人员必需经过公司安全教育、技术培训并经上岗考试合格,经主管领导批准后方能进行变电站倒闸操作工作。

2.1.2变电站内应有各级可发布操作指令的调度员名单,可对变电站所属设备进行操作的监护人、操作人名单。一般操作人为付值,监护人为正值及以上资格人员,实习运行人员需在双监护下方可进行倒闸操作。

2.2设备和资料条件

2.2.1操作设备应具有明显的标志,包括:命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色。

案例1:

某站进行1号主变220千伏旁路代复役操作,运行人员在拉开1号主变220千伏开关变压器侧接地闸刀时,误合了1号主变220千伏侧接地闸刀,造成带电合接地闸刀。

案例分析:

1号主变220千伏开关变压器侧接地闸刀与1号主变220千伏侧接地闸刀为双翻接地闸刀,1号主变220千伏侧接地闸刀当时命名为“1号主变220千伏变压器侧接地闸刀”,与“1号主变220千伏开关变压器侧接地闸刀”仅相差“开关”两字,且未按双翻接地闸刀的漆色规定在1号主变220千伏侧接地闸刀的操作连杆上涂黑白间色漆,造成操作人员在未认真核对铭牌的情况下,认错所需操作的设备。

采取对策:

在双翻接地闸刀近线路侧、母线侧、变压器侧均按规定涂黑白间色漆,将存在容易造成操作人员看错的铭牌,规范命名。如:1号主变220千伏变压器侧接地闸刀命名为1号主变220千伏侧接地闸刀、1号接地变35千伏命名为35千伏1号接地变等。

2.2.2变电站有与现场一次设备和实际运行方式相符合的一次系统模拟图。

2.2.3高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置,防误闭锁装置不得随意退出运行。

2.2.4变电站有经审核合格的典型操作票、规程、整定书、图纸、盘面图。

案例1:

某500千伏变电站发生线路区外故障时,三条500千伏线路保护误动,造成事故扩大。

案例分析:

变电站运行人员在编制现场运行规程时,误将3/2接线的线路保护的“开关位置投退切换小开关”的定义理解错误,导致错放"开关位置投退小开关"位置,开放了保护SOTF后加速功能(不带电流方向判别),直接导致在发生线路区外故障时,线路距离保护检测到故障电流,SOTF后加速跳闸,造成事故扩大。

采取对策:

1)参考专业技术人员编写的运行注意事项编制现场运行规程;

2)编写、审核现场运行规程及典型操作票时,要熟悉掌握保护的原理和动作过程;

3)结合图纸,明确压板、电流端子、小开关等二次设备的作用;

4)清楚调度发布的整定书中各相关整定的含义和要求;

5)设备验收时,通过实际操作和试验,验证现场运行规程及典型操作票内容的正确性。

2.3现场工器具条件

2.3.1变电站现场应配置足够的经电试试验合格的安全用具。

1)操作工具包括:统一钥匙、电脑钥匙、保护压板、电流端子连接片、设备操作工具、熔

丝等。

2)安全用具包括:安全帽、绝缘靴、绝缘手套、绝缘杆、绝缘毯、验电笔等。

2.3.2运行人员要合理、规范的使用合格的操作工具、安全用具。

1)验电笔、绝缘杆等需要直接接触有电高压设备者,应注意选用合适的电压等级,严禁混

用,避免造成人员的伤害。

2)雷雨天气,户外操作严禁使用验电笔、各种绝缘操作杆。

3)在使用绝缘用器具时应注意保持其干燥、干净,避免其受潮和受污。

3.倒闸操作的全过程控制

倒闸操作的全过程控制指的是变电站运行人员从调度操作票布置开始到操作结束汇报整个过程当中,每个环节应当重点关注的方面。

3.1操作票布置

3.1.1在接受调度布置操作票布置后应主动向调度员问清此次操作的目的和意图,并对操作目的和意图进行分析和讨论,便于运行人员正确按调度的意图拟写操作票,并做好危险点的预控措施。

例如:调度发布的操作指令是为了系统的解合环,则在操作开始前、过程中及结束后,应重点监视系统潮流的变化;调度发布的操作指令是配合系统事故处理的方式调整,则运行人员应积极配合调度进行事故处理操作,监视各变电站的潮流变化,并启动应急召唤机制。

3.1.2在接受操作任务布置后,接受人必须根据操作内容,认真核对操作实施前和实施后现场一、二次设备的位置、状态(受控站必要时应派人员到现场进行核对),核对调度布置的操作任务是否正确、合理。

3.1.3对调度布置的操作任务,即使有细小的疑问也必须弄清,必要时应再次向调度询问清楚或听录音。

案例1:

某站运行人员在操作过程中拉开220千伏线路开关后,造成220千伏付母线失电、主变失电,引起设备停电事故。

案例分析:

运行人员在接受调度操作任务布置以及正式接令时,将操作任务“××从正母热备用冷倒向付母热备用”误接为“××(双回路另一回路)从正母热备用冷倒向付母热备用”,向调度复诵时和操作结束汇报时,双方均未发现操作存在差错,导致现场220千伏接线与系统要求不符合,直接导致在几天后在进行方式调整操作时,在拉开220千伏线路开关后,引起220千伏付母线失电。

事故暴露的主要问题是接发令联系时,执行制度不严肃,流于形式,对接发令的不重视;对变电站的实时接线状态不了解,操作前、后未能对电系状态进行认真分析。

采取对策:

1)对操作任务进行规范化,将“运行改为热备用”改为“X母运行改为X母热备用”,同样,“热备用改为运行”改为“X母热备用改为运行”。

2)接、发令时认真落实复诵、监听、录音制度,对重大、复杂的操作任务,尽量采用网络或传真的方式。

3)交接班时加强变电站接线状况的交接,尤其针对变动过的电气接线要进行重点说明。3.2操作票填写和审核

3.2.1运行负责人布置运行人员拟写操作票,写票人一般有操作人担任或由值班负责人根据本班实际情况指定人员担任,但必须满足逐级审票的要求,重大或复杂操作任务开票应安排熟悉现场设备的人员协助写票人完成。

3.2.2写票人在写票时要根据倒闸操作制度的规定认真做好“三核对”,特别是关于受控站的操作,写票人要根据典操、一次设备接线、继保盘面图、规程、图纸、整定书来拟写。

案例1:

某站35千伏出线开关闭锁,根据调度命令,转移负荷,拉停母线来隔离该开关。运行人员在停母线操作时,发生带负荷拉闸的误操作事故。

案例分析:

该站35千伏为双母线正母分段接线,进行拉停母线时,调度为考虑负荷分配,所在母线段的线路进行热倒母线,运行人员在拟写操作时未认真核对一次接线和现场实际设备位置,在未合上所对应母联开关的情况下,直接进行热倒母线,造成运行人员在实际操作过程中发生利用闸刀合环的误操作事故。

电磁闭锁回路存在问题。事后调查发现,该站在双母线接线改为双母线正母分段接线的工程中,电磁闭锁回路的GBM应结合一次接线的改变而开断,但在实际施工中未开断,仍按双母线接线施工。

采取对策:

1、对微机五防系统的逻辑进行完善:根据五防闭锁及相关运行规定的要求,双母线双母联带分段倒母线操作,应分段进行,一段操作完毕再进行另一段的倒母线,但运行人员在进行微机五防模拟预演时,能预演成功。

2、运行管理工作存在较大的纰漏,从中反映出典型操作票的管理、倒闸操作监护制度

的严格执行、站内运行注意事项/危险点的编制及执行、五防装置的管理、运行人员培训工作的实施等一系列问题。

3.2.3在严格遵守倒闸操作监护制度的条件下,可按照变电站现场实际电系布置、仓位布置情况,合理调整操作步骤先后的顺序,更好地完成调度布置操作内容的目的和意图。

技术要点:

3.2.4写票人拟写完操作票,即自行审票,合格后在写票人栏内签名,再交班内其他人员进行逐级审票。操作人、监护人必须审票。

3.2.5审票人进行审票时,要根据调度任务、设备实际状态、模拟图、典型操作票、图纸、整定书等进行逐项审核,审核合格后进行签名。

案例1:

某站进行220千伏母线停役操作,期间需进行负荷转移倒母线操作,开票人开票时,未仔细核对操作任务和现场电气实际状态,开出操作票中漏倒一回220千伏线路,在操作票审核环节,值班负责人仔细核对操作任务,及时发现错误,避免了一次事故的发生。

3.2.6对重大或复杂的操作,以及保电期间的操作,变电站站长和技术负责人都应进行审

票并签名。

3.3操作前的危险点分析、预控

3.3.1在正式操作前,值班负责人应组织班内人员对本次操作的内容、目的进行讨论、分析,应针对操作中可能发生的问题及异常情况进行考问。

3.3.2操作人、监护人和值班负责人应对操作中的危险点进行分析、预控,尤其是对于复杂的和重大的操作,应使本次当班的每一位运行人员均了解,本次操作的危险点有哪些,哪些操作若一旦出错,可能会直接造成人员的伤害和设备的损坏,并根据分析的结果,合理的安排好进行事故处理的方案和人员布置。

案例1:

某站进行主变中性点零流定值调整操作,运行人员在调整时间继电器定值时,未旋紧继电器定值转盘的固定螺丝,定值转盘误碰至瞬时接点,造成保护误动作。

案例分析:

在本次操作中,操作人员未引起足够的重视,未认真分析操作中可能出现的危险点,采取有效的防范措施,以至于造成保护装置的误动作。

采取对策:

进行二次回路设备的操作应谨慎、细致,尤其是定值调整、电流回路翻接等,应在停用

相关保护的出口后进行(防止由于继电保护装置突然失电、得电或差电流、和电流改变后,保护装置的误动作)。

3.3.3采用集控站模式的变电站,值班负责人在进行危险点分析、预控时,还应充分分析到受控站操作的人员情况、车辆安排。

案例1:

某集控站接受调度紧急布置的受控站配合电网事故处理进行方式调整的操作,当值值班负责人安排运行人员开车前往该受控站进行操作,但在前往过程中遇到车辆碰擦事故,人员无法及时赶到,由于预控措施和应急预案得当,值班负责人安排就近人员赶往,顺利完成调度的事故处理操作指令。

3.4调度正式发布操作指令及发令时间

3.4.1接令人员只有在听到调度发出“对,执行,发令时间是某时某分”后,才能作为进

行操作的依据。

3.4.2接受调度发布指令和复诵调度操作指令应使用规范的调度术语和双重名称,即设备

名称和编号,对指令有疑问时应向发令人询问清楚无误后执行。

案例1:

某站运行人员进行35千伏线路复役操作,在对侧35千伏线路接地线还未拆除的情况下送电,造成线路带接地线合闸。

案例分析:

事故的直接原因是现场值班人员将集控站通知误认成是调度“正式发令”,在未接受调度发令时间和确认对侧状态的情况下,擅自进行操作,从而发生一起误操作事故。

采取对策:

1)严肃倒闸操作制度,以调度“正式发令”和“发令时间”为操作的唯一依据。

2)明确集控站和受控站的生产职责,规范现场操作流程。

3)操作与对侧有配合者,接令时必须向调度问清所需操作回路对侧的状态,并在确认

对侧状态符合本次操作要求方可开始操作。

3.5操作准备及模拟预演

3.5.1模拟图预演是防止误操作、验证操作票正确性的一个重要环节,对于所有的一次设备操作及检查步骤均需在五防模拟屏进行模拟预演。

3.5.2模拟预演应根据操作票上所列的操作步骤,逐步进行,预演中应使用规范的操作术语和设备双重名称,并高声唱票复诵做操作假手势。

3.5.3操作票上所列操作步骤全部预演结束,在确认预演后站内设备及接线状态符合调度布置操作任务的目的和要求无误后,方可实施正式操作。

3.6现场核对设备铭牌和状态

3.6.1每一步操作前,监护人应根据操作票上所列告知操作人此步操作的内容,操作人必

须了解此步操作内容。

3.6.2到达操作现场后,应由操作人高声唱诵所需操作设备的铭牌,由监护人进行核对。

监护人核对正确后方能开始操作。

案例1:

某站运行人员在进行110千伏自切装置停役的操作,该自切装置已改为调度停用,运行人员仅需拉开交、直流电源熔丝(注:未能进行反措改为小开关),取下相应压板即可。运行人员在现场操作中误拉相邻屏位运行中自切装置的主变交流电压两相熔丝,造成运行中自切装置误动作。

案例分析:

自切装置中的主变交流电压失却为装置动作的启动必要条件,一旦在运行中发生电压失却(如母线失电、熔丝熔断、误拉电压小开关等),自切装置即判母线失压。在本次操作中,由于该110千伏自切装置为进行反措,仍采用交流熔丝,如两相以上熔丝拉开后,自切装置直接动作。操作人到达现场后,认错屏位,且未唱屏位和设备铭牌,未等监护人员核对,便擅自进行操作,误拉运行中设备,造成了装置的误动作。

采取对策:

1)运行人员在操作保护屏内压板、小开关、熔丝等设备前,一定要仔细核对屏位和铭

牌名称,并落实唱票、复诵制度。

2)对交流电压回路采用熔丝的自切装置进行全面反措,将熔丝调换为小开关,确保在

自切装置交流电压失却情况下,通过电压小开关付接点防止自切装置误动。

3)对发生误碰可能引起失电及其他危险的小开关、熔丝、压板、出口继电器等,在现

场应有明显标志和警示说明,防止工作人员失误引起事故。

3.6.3操作人、监护人应对所需操作设备及与其有联闭锁关系设备的状态进行核对,确证

所需操作设备具备操作的条件。

3.6.4操作人、监护人操作前应核对现场电气接线和回路设备状态与操作要求相互一致。

案例1:

某站运行人员在进行35千伏1号母联复役过程中,在合35千伏1号母联正母闸刀时未

检查开关的实际位置,造成35千伏1号母联带负荷合闸,发生误操作事故,造成35千伏正母一段、副母一段母线失电。

案例分析:

当天35千伏1号母联开关检修工作结束后,检修人员未将开关恢复到分闸位置,运行方验收人员也未提出异议。在随后进行的复役操作中,由于35千伏1号母联开关未经自动化改造,无法实时对位,故在五防屏上显示在分闸位置,运行人员顺利通过模拟屏预演,操作人员未至现场检查设备状态,误认为35千伏1号母联开关应在分开位置,在操作闸刀过程前,又未至现场检查开关实际位置,导致在合正母闸刀时,造成带负荷合闸事故。

采取对策:

1)完善对五防实时对位改造工作,做到所有回路一次设备均实现实时对位功能。

2)严格执行倒闸操作监护制度,开票时应确认现场设备的实际接线和状态;操作中严

禁漏步、跳步。

3)运行人员在许可、验收过程中严格遵守工作票制度,确认设备验收状态是否符合要

求。

3.7现场操作与监护

3.7.1倒闸操作实行监护制度,其中一人对设备较为熟悉者作监护,特别重要和复杂的倒

闸操作,站内应当安排到岗到位人员实行双监护,操作人在操作过程当中不得有任何未经监护人同意的操作行为。

3.7.2操作中发生疑问或异常情况时,应立即停止操作并向发令人报告,不准擅自更改操

作票,不准随意解除闭锁装置。

3.7.3操作过程中,遇有异常情况或闭锁失灵时,应两人同时进行检查、处理或离开现场,

避免单人留在现场,严禁单人检查设备或继续余下的操作。

案例1:

某站进行35千伏接地变从运行改为开关接地变检修的停役操作过程中,监护人在拉开开关后去检查实际位置,操作人在母线闸刀未拉开的情况下,未经监护人同意擅自解锁,在有电设备上挂接地线,从而发生带电挂接地线、人员电弧灼伤的重大误操作及人员伤害事故。

案例分析:

本次事故的发生,根本原因是监护人与操作人相互分开,监护人单独去检查开关实际位置,操作人员违反五防管理规定,擅自使用解锁钥匙,若两人同时离开检查设备,再回来继续进行操作,则可能就避免了此次事故的发生。

采取对策:

1)严肃五防管理规定,做到“零解锁”,对站内的五防解锁钥匙或工具进行严格管理,

专人保管,严禁擅自解锁。

2)运行人员不准随身携带解锁钥匙,解锁钥匙应放在专用信封内封好保管。

3)加强倒闸操作监护制度的执行力度,确保运行人员按照制度严格开展工作。

3.8检查设备

3.8.1电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,至少应有两个及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已经操作到位。

案例1:

某站进行35千伏线路停役操作,在拉开线路开关后,开关红、绿灯均变暗,但开关实际在合上位置,操作人、监护人认为开关已拉开,未去现场检查开关的机械指示位置,直接拉开该线路的线路闸刀,由于该线路当时为本侧充电状态,造成用闸刀拉空载长线路的误操作事故,引起的弧光窜至对侧的35千伏母线上,造成母线弧光短路,母差保护动作,母线失电。

案例2:

某站在进行线路从检修改为运行的操作时,运行人员遥控拉开线路接地闸刀,仅通过后台机的变位确认闸刀已拉开,未至现场检查闸刀的实际位置,由于闸刀质量问题,有一相接地闸刀未拉开,在随后改为运行的操作中,造成带接地合闸的误操作事故。

案例分析:

该闸刀的操作机构为三相操作机构,仅通过三相闸刀公用的一对常开/闭位置接点供自动化系统判断闸刀的位置,若其中有某一相闸刀因为机械原因未到位或未动作,自动化系统不能对此相闸刀位置进行的判断

3.8.2操作全部结束后,监护人、操作人对操作过的所有设备按操作票上所列操作顺序进行检查,以防漏步。

3.8.3在操作过程中,值班负责人应通过后台机对操作的全过程进行监视,发现问题应及时联系现场操作人员停止操作,待问题弄清后方能继续操作。

案例1:

某站35千伏接地变从检修改为运行,运行人员在合上接地变开关后,开关红绿灯已正常翻转,但至现场检查开关操作机构箱内的拐臂位置未到位,运行人员察觉异常,当即停止

操作,汇报上级,经专业人员检查,开关动静触头未接触到位,避免了一次事故的发生。3.9操作结束汇报

3.9.1操作结束后,监护人在操作票上填写操作结束时间,并向调度汇报。汇报由监护人汇报,操作人用电话监听并使用录音。

3.9.2汇报人在向调度汇报操作任务结束,并汇报操作结束时间,在核对调度复诵正确后,操作正式结束。

4.倒闸操作中的设备操作要点

4.1断路器(开关)操作技术要点

4.1.1开关正常情况下进行远方操作,远控功能失效时,应查清情况,并立即汇报相关调度及上级部门,要求及时处理;倒闸操作过程中只有在远控功能失效,开关遮断容量满足系统要求,具有完备的继电保护,以及开关一次状态完好,并且系统又急需操作时,在得到电网运行中心领导同意后,方能进行近控操作,且必须进行三相同时操作,不得进行分相操作。

注意:对于采用RADSS、REB103等比例制动母差保护的母联和分段开关的操作,禁止采取就地操作的方式,否则合闸命令未经过母差的不联回路,将引起不联回路中双位置继电器与实际情况不对应,造成母联或分段母差电流回路的不正常。若潮流较小,则母差电流回路可能不会发出断线报警,但若随后有故障则会造成母差异常。

4.1.2开关操作后,应通过红绿灯,自动化后台机开关位置变位,潮流指示变化,开关操动机构和机械指示的位置来判断开关位置,至少应有2个及以上元件指示位置发生对应变化,才能确认该开关已操作到位,如变位时潮流同时发生变化,宜采用开关位置和潮流变化的情况来进行综合判断(分相开关应检查三相实际机械位置和潮流变化)。

案例1:

某站35千伏电容器开关出现异常,需要停役检修,故运行人员进行电容器改检修操作,在操作过程中发生带负荷拉闸刀事故,造成35千伏母差动作,母线失电。

案例分析:

运行人员在操作闸刀前,检查开关实际位置时,现场自动化后台机、开关机械位置都显示开关在分闸位置,但未仔细查看电容器电流指示(实际有电流),集控站监盘人员也未察觉该异常情况,同时操作人、监护人违反倒闸操作制度,在电容器闸刀未拉开的情况下,先拉开母刀,直接导致母线故障,母差保护动作。

采取对策:

1)在检查设备实际位置时,要观察回路潮流情况和变化,以确定设备状态;

2)对微机五防系统功能进行完善,确保五防操作逻辑的合理性和安全性;

3)加强运行人员业务素质培训,提高应对设备异常情况下判断和处理能力。

4.1.3开关操作后,必须检查相关自动化后台机信号和光示牌情况,操作回路所有信号和光示牌应正常复归,遇有任何异常情况,绝对禁止不经分析即继续进行操作。

案例1:

某站进行35千伏线路复役操作,在控制屏操作KK合上开关后即发生开关跳闸(线路存在故障,保护装置为正确动作),运行人员在仅仅检查一次设备,未对保护装置及故障录波仪进行检查的情况下,再次进行合闸,开关仍旧跳开,造成设备重复遭受故障电流的冲击。

案例分析:

运行人员第一次合上开关发生跳闸后,发现控制屏红灯不亮,凭经验认为可能是操作手势不当、控制屏KK或五防钥匙异常引起,未注意中央信号屏事故信号,未查看保护装置情况,再次合闸发生开关跳闸时才意识到有异常情况发生。

4.1.4开关操作前后需抄录三相电流的情况如下:

1)合上母联、分段开关后,应抄录三相电流;

注意:(合环操作时抄录三相电流,空充母线时抄录三相电压)

2)拉开母联、分段开关前后,应抄录三相电流;

3)旁路代出线或主变压器,在合上旁路开关后,应抄录三相电流;

案例1:

某站进行220千伏旁路代出线的操作,在合上旁路开关后,开关实际机械指示在合闸位置,根据一般情况,旁路上应分流部分潮流,但此时旁路电流表计无指示,因此无法判断开关是否确实在合上位置,察觉该异常情况后,运行人员立即与调度联系,拉开旁路开关,用钳形电流表在旁路的电流回路中进行测量监视,再次合上旁路开关,钳形电流表上有显示,从而确证开关已合上,做出了正确判断,便于后续操作继续进行。事后进行专业分析,旁路电流表计未能指示与设备参数大小有关。

4)线路或主变压器由旁路代改本线运行,在合上本线开关后,抄录三相电流;

5)合环操作时,抄录有关回路的三相电流;

6)主变压器投运时,抄录主变压器各侧开关三相电流(空充母线时,抄录三相电压)。4.1.5开关非全相运行时的技术要点

1)110千伏及以上系统均不得二相运行。现场值班人员发现开关二相运行时,应迅速恢复全相运行,如无法恢复,则应拉开该非全相运行的开关;如设备二相开关分闸,一相开关运

行,则应立即拉开运行的一相开关,事后迅速汇报当值调度。

案例1:

根据系统需要,某站220千伏线路进行停役操作,在自动化后台拉开该线路开关后,后台机和五防模拟屏均显示开关在三相分闸位置,五防提示进行下一步操作,到现场检查,A 相和B相开关在分闸位置,C相开关在合闸位置,开关型号为LW11-220,分相空压机构,运行人员发现该异常情况后,立即汇报调度和高调,后经专业人员到站检查,发现C相开关操作机构内联杆脱落,导致分闸异常,如当事运行人员未能敏锐察觉到该异常情况,接下来采取手动方式操作闸刀(鉴于开关C相合闸,电气闭锁闸刀操作),将造成巨大危害。

2)3/2接线的变电站发现站内开关非全相运行时,现场值班人员应立即拉开该非全相运行的开关,随后迅速汇报当值调度。

4.1.6开关非自动运行时的技术要点

1)当开关发生非自动运行时,有非自动压板的,应停用其非自动压板,无非自动压板的,应拉开开关直流操作电源。

2)开关发生非自动运行时,应采用旁路开关代或将非自动开关所有来电侧有效隔离,然后拉开非自动开关两侧闸刀(采用旁路代时,旁路开关必须非自动),隔离非自动开关。

4.2隔离开关(闸刀)操作技术要点

4.2.1闸刀按操作机构分电动闸刀和手动闸刀,电动闸刀正常时应在远方操作,即汇控箱或本站遥控;手动闸刀应通过操作手柄操作,满足设备安全距离。

4.2.2闸刀操作后,必须现场检查闸刀实际位置,无法检查实际位置的,可通过观察闸刀拐臂位置、机构指示位置、带电显示仪或其它辅助指示综合判断,并检查是否充分分合,三相闸刀是否一致,还应检查其涉及二次回路的切换情况,如比例制动母差双位置继电器、操作箱中的闸刀切换位置等。

案例1:

某站进行220千伏线路冷倒后复役操作,运行人员在正母闸刀合闸后检查了其现场实际位置、母差双位置继电器、后台机及实时对位的模拟屏上设备的位置均正常,但在随后出线开关合闸时,发生线路无故障跳闸。

案例分析:在此次操作过程中,由于该220千伏线路正母闸刀A相付接点接触不良,引起保护电压回路失却,运行人员合上正母闸刀后,未发现操作箱中的电压切换位置未动作,合上开关后,由于电流有突变而电压无,距离保护手合出口动作,造成线路无故障跳闸。

采取对策:

典操中增加相关母刀分、合闸后,检查操作箱中电压切换位置是否动作的步骤。

4.2.3对一些敞开式电动闸刀,具备电动机械锁扣的,正常情况下,应打开机械锁扣,防止电动操作时卡涩,造成电动机或机械损坏。

4.2.4当电动闸刀发生拒合、拒分时应停止操作,核对所操作的对象是否正确,与之相关回路的开关、闸刀和接地闸刀的实际位置是否符合操作条件,在未查明原因前不得操作,严禁用顶合闸刀分合闸接触器的行为来操作闸刀。

4.2.5电动闸刀手动操作时,必须做好防止电动的措施,有手动操作方式切换的,必须切至手动方式,闸刀机构箱内电机电源必须断开。

案例1:

2010年12月在两座500千伏变电站相继发生AREVA厂生产的SPV-252型闸刀在操作时发生异常,闸刀转动瓷瓶与传动底座的连接轴套(铝合金材质)断裂,导致不能进行正常分合。

案例分析:直接原因是闸刀电动操作时发生严重卡涩,马达热耦继电器跳开后,值班人员手动操作,导致轴套断裂。

采取对策:

1)对该型号闸刀操作发生卡涩的原因已查明,列入专项大修计划,进行反措;

2)操作闸刀时发生电动操作拒分时,检查电动机回路过流保护装置是否动作(空开、

热偶跳开或熔丝熔断),若已动作则不许再进行手动分闸操作。

4.2.6手动拉开闸刀应慢而谨慎,特别是在刀片离开固定触头;手动合上闸刀必须果断迅速。

4.2.7手动操作闸刀如有明显卡涩,不得继续用力操作,应先检查卡涩原因,防止连杆,瓷瓶断裂,造成事故;手动闸刀如发生连杆断裂,脱扣的,特别注意操作手柄副接点位置应与闸刀实际位置保持一致。

4.2.8闸刀合闸不到位,可重新合闸一次,如无效,对手动操作的闸刀则可用绝缘棒推入;若为电动操作机构的,可用手柄朝合闸方向调整位置。

4.2.9允许用闸刀(包括GIS闸刀)进行的操作:

1)系统无接地示警示时拉开和合上正常运行的电压互感器;

2)无雷击时,拉开和合上避雷器;

3)拉开和合上220千伏及以下母线的充电电流;

4)拉、合开关或的闸刀旁路电流(必须肯定开关或闸刀在三相完全接通,且必须将环

路中的开关改为非自动);

5)拉、合3/2开关结线方式的母线环流(必须有两串及以上完整运行串);

6)在没有接地故障时,拉开和合上变压器中性点接地刀闸或消弧线圈。

7)拉、合空载状态的低压电抗器。

4.3接地闸刀及接地线操作技术要点

4.3.1接地闸刀按操作机构分为电动接地闸刀和手动接地闸刀,电动接地闸刀正常时应在远方操作,即汇控箱,开关端子箱或当地遥控;手动接地闸刀应通过操作手柄操作,应满足设备安全距离。

4.3.2合接地闸刀或加挂接地线,必须验电,无法进行直接验电,可以进行间接验电:即检查闸刀的机械指示位置、电气指示、仪表及带电显示装置指示的变化,且至少应有两个及以上指示已同时发生对应变化。

4.3.3电容器、双回路架空线、电缆线路、静止同步补偿装置(STATCOM)、静止无功补偿器(SVC)等储能电气一次设备在验电后,加挂接地线前需放电。

案例1:

某供电公司操作人员进行架空电缆混合线路挂接地线操作,验电正常,但未进行放电,在挂接地线时(接地线也存在问题,由于接地线外层的绝缘部分损坏,导电部分直接接触其身体),线路残余电荷对其放电,造成人员伤亡事故。

案例分析:

上述事故中,操作人员若对线路进行充分的放电,将线路中的残余电荷放光,则可避免事故的发生。通过该起事故可以看出,放电在挂接地线这一工作中的必要性,况且上述事故中还是架空混合电缆线路,若是电容器、静止无功补偿装置等无功能量储存或发生装置,其残余电荷将更大,一旦发生类似情况,所产生的后果将更为严重。

4.3.4接地闸刀操作后,必须现场检查接地闸刀实际位置,并检查是否充分分合,三相接地闸刀是否一致,可通过接地闸刀刀臂位置,机构指示位置或其它辅助指示综合判断。GIS 接地闸刀无法检查实际位置的,必须检查分合闸指示,连杆位置。

4.3.5验电或接地线操作时,必须穿绝缘鞋,带绝缘手套,佩戴安全帽,验电器应在试验周期中。加挂接地线的绝缘棒,验电笔应保持干燥,竖直安放。

4.3.6加挂接地线应先接接地桩头,再挂接地线,挂接地线时先挂靠近人身那相,然后再接其它两相,接地线不要触及人身、拆除接地线时反之。

4.3.7操作票上应填写接地线编号,在五防模拟图以及自动化后台上也应有相应接地标示和编号,拆装接地线应通过模拟屏模拟,使其与现场实际情况一致,以免漏挂或漏拆接地线。

4.4 35千伏小车操作技术要点

4.4.1将小车拉至柜外后,应检查该柜门内的母线挡板在关闭位置,并锁上五防锁,许可工作前,应设置隔离栏,并挂“止步,高压危险”牌。

4.4.2操作小车柜的线路接地闸刀要满足相应的五防闭锁:小车必须在“试验位置”或者“检修位置”,带电显示装置显示线路无电,柜后门必须在关闭位置。操作完毕后,确认线路接地闸刀在合上位置,可通过五防自动化模拟屏及小车柜面板上的位置指示,同时要从柜后门观察孔内使用照明灯确认线路接地闸刀的机械拐臂的位置。

4.4.3母线接地手车的操作要满足相应的五防闭锁:分段手车/分段引线手车,相应主变35千伏开关小车在试验位置等。相应母线该检修时,要将该母线压变小车拉至检修位置,然后将验电手车从该母线压变柜推入柜内,打开母线挡板门后,用35千伏验电笔验明三相无电后,将母线接地手车推入工作位置。

4.5GIS设备操作技术要点

GIS设备的三位置闸刀,正常情况下严禁进行现场手动操作;不带线刀的GIS设备,需利用开关合位和开关母线侧接地闸刀来沟通线路接地的,复役操作中在拉开开关时,由于GIS闭锁原因,不能远控,可根据现场规程要求,现场操作开关。如开关无闭锁的,应进行远控操作。

案例1:

某站35千伏GIS设备发生事故,运行人员在事故后复役操作中,当恢复站用电时,由于操作电源失却,在进行手动操作闸刀时,错用解锁操作手柄,且操动方向及旋转圈数出错,发生带电合接地闸刀的误操作事故。

案例分析:

该套GIS设备的副母闸刀为三位置闸刀(即其有“合”、“分”、“接地”三个位置),运行人员错拿了万向的解锁操作手柄(正常操作手柄仅能操作闸刀至分闸或合闸位置),且由于现场GIS装置操作面板上手动操作方向的标识不清,造成运行人员误合接地闸刀。

采取对策:对闸刀解锁操作手柄按照五防解锁钥匙标准进行封存,正常操作严禁使用,现场设备上应标清旋转方向。

4.6电流试验端子操作技术要点

4.6.1电流试验端子的拆除,短接,接通必须按照一次设备状态进行有序操作,在一次流变通有电流时,拆除时必须先在流变侧短路接地,再拆除电流试验端子,恢复时先接通电流试验端子,再拆除流变侧短路接地。当一次流变无电流通过时,拆除时必须先拆除电流试验

端子,再在流变侧短路接地,恢复时先拆除流变侧短路接地,再接通电流试验端子。

4.6.2电流试验端子内外两档操作应明确,内档用于接通或拆除电流试验端子,外档用于在流变侧短路接地。

4.6.3带旁路回路的电流试验端子,必须分清旁路流变侧,本线流变侧,保护侧等,防止错误短接或拆除。

4.6.4在某些回路中,特别是“和电流”回路,零相是在合并后接地的,此时如果单一回路流变侧短路,应同时短接接地端子,保持该次级一点接地。

4.6.5运行中发现电流互感器二次回路二次端子有放电火花声时,应先检查回路一次设备状态,相关开关二次回路电流指示。在做好安全措施及相关保护(如差动保护)停用后(需用绝缘垫,穿好绝缘靴,戴好绝缘手套),迅速将电流互感器二次回路短接(或将松开的端子接上,或将二次连接片接通)。在短接瞬间发现有火花,则说明短接有效;反之,很可能短接无效,应设法在开路点前一级进行短接。事后,及时汇报相关领导并做进一步的检查。

4.7小开关、熔丝、切换小开关、压板,按钮、隔离插拔等操作技术要点

4.7.1小开关、熔丝、切换小开关、压板,按钮、隔离插拔的操作应根据操作票和现场铭牌进行,必须核对清楚现场铭牌。

4.7.2交、直流小开关应按照典操编写原则先后顺序进行操作,特别是自切保护中交流电压熔丝更是如此,必须拉开直流小开关后,再取下交流电压熔丝,复役时反之。

4.7.3如遇有小开关不能合上的情况,应查清原因后再进行操作,重新合上前应先查清下桩头无电且绝缘良好。

4.7.4压板用上后应检查连接可靠牢固,传统压板停用后应取下压板,不能采用上桩头断开,下桩头悬挂的方式停用;刀片式压板由于彼此相距很近,应特别注意核对清楚铭牌。

4.7.5开关的非自动压板及某些保护的出口压板,在正常运行中是带电的,操作人员在操作中应做好防止直流触电的措施,如垫好绝缘毯。

4.7.6一般压板分为电流型和电压型,电流型主要用于电流端子上,电压型主要用于保护的出口压板、功能压板等,操作人员在操作中不应混用。

案例1

某站线路投运,运行人员在接通线路保护电流试验端子时,由于身边没有电流型压板,贪图方便使用电压型压板接于电流试验端子上,操作时一相压板上桩头与压板绝缘部分接触,造成一块压板没有与桩头紧密接触,线路投运后造成电流接触不良,发生电流回路部分开路,最后导致流变损坏。

4.7.7公共回路的压板,诸如母差,自切,回路中的失灵启动等,操作后应用上罩壳,防止误碰。

5.典型回路的操作注意事项

5.1单一回路

5.1.1停电时,应先停负荷侧,再停电源侧,即先拉线路侧闸刀,再拉母线侧闸刀,复役时应先合母线侧闸刀,再合线路侧闸刀。

5.1.2终端线路停电,拉开开关前,应检查开关电流为零。

5.1.3电源线停役应考虑是否满足本变电站电源N-1方案;联络线停役应考虑拉开后是否会引起本站电源线过负荷。

5.1.4并列运行的线路,在一条线路停役前,应考虑有关整定值的调整,注意该线路拉开后另一条线路是否会过负荷,如有疑问应问清调度后再操作。

5.1.5线路改检修时,应询问清楚调度对侧状态。

5.1.6220千伏开关改检修时,要停用失灵启动压板。

5.1.7开关改检修的操作中在合上接地闸刀(或挂接地线)之前,应先拆除与该开关对应的电流试验端子,并在试验端子流变侧短接。

5.1.8开关改检修时,必须拉开开关交直流操作电源,公共回路联跳压板(如母差联跳压板,失灵启动压板等),回路联跳其他开关压板(如接地变联跳开关压板)应停用。

5.1.9220千伏线路停电,有线路压变的,线路压变此时还应改为冷备用,应先取二次熔丝,再拉开压变高压闸刀;对3/2接线方式的或GIS设备线路PT在线路接地刀合上后再断开压变次级熔丝或小开关。

5.1.10设备复役,在开关合闸前,必须检查继电保护已按规定投入。

5.2主变回路

5.2.1主变送电时,应先从高压侧充电,再送低压侧,当两侧或三侧均有电源时,应先从高压侧充电,再送中低压侧。500千伏主变送电时,应先从500千伏侧充电,再送35(15.75)千伏侧(如主变35(15.75)千伏侧有总开关时),最后送220千伏侧(合环)。如500千伏主变需同期并列时,则由调度决定改变操作顺序,由220千伏侧充电,500千伏侧同期并列。

5.2.2停电操作时,应先停负荷侧,后停电源侧,当两侧或三侧均有电源时,应先停低压侧,后停高压侧。500千伏主变停电操作前,须确认主变35(15.75)千伏侧的电容器、低抗在热备用或充电状态,500千伏主变低压侧接有站用变的,还应调整站用电的运行方式,将该站用变改为冷备用。停电操作时应先停220千伏侧,再停35(15.75)千伏侧(如主变35

(15.75)千伏侧有总开关时),最后停500千伏侧。

5.2.3对直接接在母线上的主变500千伏开关,当该开关需改为冷备用或开关检修时,相应的主变必须先改为冷备用,复役时主变500千伏开关先改为冷备用,再将主变改为运行。5.2.4500千伏主变35(15.75)千伏低压侧总开关如需改为热备用,则有关的电容器、低抗需先改为充电或热备用,如500千伏主变35(15.75)千伏低压侧总开关如需改为冷备用或检修时,则必须将有关的电容器、低抗先改为冷备用。500千伏主变低压侧母线接有站用变的,还应先调整站用电的运行方式,将该站用变改为冷备用。

5.2.5主变中性点操作

1)变压器停送电操作时,其中性点一定要接地,在中性点直接接地的系统中运行中的变压器中性点接地闸刀需倒换时,应先合上另一台变压器的中性点接地闸刀,再拉开原来变压器的中性点接地闸刀。

2)当主变中性点由间隙接地改为直接接地时(合上变压器中性点接地闸刀),应在接地闸刀合上前先退出间隙接地另流保护。

3)当主变中性点由直接接地改为间隙接地时(拉开变压器中性点接地闸刀),应在接地闸刀拉开后再投入间隙接地另流保护。

4)对两套中性点零流保护(直接、间隙)分别有独立压板的,不论中性点采用何种方式,直接接地另流保护均投入。

5.2.6主变与接地变的搭配

1)当35千伏接地变接于母线时,接地变保护动作、或接地变开关分闸位置接点均联跳主变低压侧开关;操作时必须先合接地变开关才能合上主变开关;先分主变开关后再分接地变开关;接地变与主变固定搭配的,在倒母线时,接地变应与主变倒在同一母线。

案例1:

某站35千母线上主变停役,为考虑负荷分配,调度员计划将另一台主变倒至该母线运行,但在实际发令时,未考虑固定搭配的接地变需同时进行倒母线,运行人员亦未发现该错误,造成该段母线35千伏小电阻接地系统长期无接地运行,幸而系统上未发生单相接地事故,从而未酿成严重的后果。

案例分析:

本次不安全运行情况,仍然反映出接受调度布置操作任务的漏洞,运行人员在接受调度操作指令时,对于调度员发布的操作指令盲从,不根据操作的目的和意图进行分析和讨论调度指令的正确性与合理性,对操作后变电站接线状态的不安全情况未认真开展分析。

配电室倒闸操作安全操作规程(最新版)

配电室倒闸操作安全操作规程 (最新版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0201

配电室倒闸操作安全操作规程(最新版) 一、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。发布命令应准确、清晰,使用正规操作术语和设备双重名称,即设备名称和编号。发令人使用电话发布命令之前,应先和受令人互报姓名。发令全过程和听令报告时都要做好记录。 二、倒闸操作由操作人填写操作票。单人值班者,操作票由发令人用电话向值班员传达,值班员应根据传达的命令,填写好操作票,复诵无误,并在“监护人”签名处填入发令人的名字,每张操作票只能填写一个操作任务。 三、停电拉闸操作必须按照开关顺序,依次操作送电的顺序与此相反。如变压器需要停电时,应先停低压,后停高压,送电时先送高压,后送低压。 四、下列项目应填入操作票内:

1.应拉合的开关。 2.检查开关的位置。 3.检查接地刀闸是否断开。 4.检查负荷。 5.安装或拆除控制回路、电压互感器回路的保险器。 6.切换保护回路和检验有无电压等。 五、操作票应用钢笔或签字笔填写,票面应清晰,不得任意涂改。操作人和监护人应根据模拟图板或结线图核对所填写的操作项目并分别签字,然后经值班负责人审核签字。 六、操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制。必须按操作顺序操作,每操作完一项,做一个记号“√”,全部操作完毕后进行复查。 七、倒闸操作必须由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护。特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的值班员操作,值班负责人或主管负责监护。 八、操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,不准随意解除

倒闸操作的基本步骤规范及要求

倒闸操作的基本步骤规 范及要求 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

倒闸操作的基本步骤、规范及要求 1 倒闸操作基本步骤 所有电气倒闸操作,均必须严格按照以下十二项步骤执行。 调度预发操作任务,值班员接受并复诵无误; 操作人查对模拟图板,填写操作票; 审票人审票,发现错误应由操作人重新填写; 监护人与操作人相互考问和预想; 调度正式发布操作指令,并复诵无误; 按操作步骤逐项操作模拟图,核对操作步骤的正确性; 准备必要的安全工具、用具、钥匙、并检查绝缘板、绝缘靴、令克棒、验电笔等; 监护人逐项唱票,操作人复诵,并核对设备名称编号相付; 监护人确认无误后,发出允许操作的命令“对,执行”;操作人正式操作,监护人逐项勾票; 对操作后设备进行全面检查; 向调度汇报操作任务完成并做好记录,盖“已执行”章; 复查、评价、总结经验。 2 倒闸操作规范及要求 预受操作任务、明确操作目的 调度预发指令,应由班电工及以上人员受令,发令人先互通单位姓名。发、受操作指令应正确、清晰,并一律使用录音电话或对讲机、普通话和正规的调度术语。受令人应将调度指令内容用钢笔或圆珠笔写在运行记事簿内,在调度预发结束后,受令人必须复诵一遍,双方认为无误后,预发令即告结束。通过传真、对讲机、计算机网络远传的调度操作任务票也应进行复诵、核对,且受令人须在操作任务票上亲笔签名保存。

倒闸操作票任务及顺序栏均应填写双重名称,及设备名称和编号。旁路、母联、分段开关应标注电压等级。 发令人对其发布的操作任务的安全性、正确性负责,受令人对操作任务的正确性富有审核把关责任,发现疑问应及时向发令人提出。对直接威胁设备或人身安全的调度指令,值班员有权拒绝执行,并应把拒绝执行指令的理由向发令人指出,尤其决定调度指令的执行或撤销。必要时可向发令人上一级领导报告。 填写操作票 受令后,当值正、副值班电工一起核对实际运行方式、一次系统模拟结线图,明确操作任务和操作目的,核对操作任务的安全性、必要性、可行性及正确性,确认无误后,即可开始填写操作票。 填票人应根据操作任务对照一次系统模拟图及二次保护及设备等方面的资料,认真细心、全面周到、逐项填写操作步骤,填写完毕应自行对照审核,在填票人栏内亲笔签名后校正值审核。 倒闸操作票票面字迹应清洁、整洁。签名栏必须由值班员本人亲自签名,不得代签或漏签。 下列各项应作为单独的项目填入操作票内: ( 1 )拉、合开关 ( 2 )拉、合闸刀 ( 3 )为了防止误操作,在操作前对有关设备的运行位置所必需进行的检查项目 , 并应做到在检查后立即进行操作。 对于其它操作项目,在操作后检查操作情况是否良好,可不作为单独的项目填写,而只要在该项操作项目的 后面注明,单检查后必须打“ 勾”。 ( 4 )验电及装设、拆除接地线的明确地点及接地线的编号(拉、合接地闸刀的编号),其中每处验电及装设地线(含接地闸刀)应作为一个操作项目填写。填写接地线编号只要在该项的最后注明即可,如:“在 XX 验明三相确无电压后装设接地线一组( 1# )”。 ( 5 )检修结束后恢复送电前,对送电范围内是否有遗留接地线(接地闸刀)等进行的检查。 (6) 取下、放上控制回路、电压互感器回路保险器。

倒闸操作规程

倒闸操作规程 一、倒闸操作 1.倒闸操作必须严格遵守《电业安全工作规程》的有关规定。2.属调度管辖设备的倒闸操作,必须有值班调度员的命令。 3.倒闸操作前必须了解系统的运行方式,继电保护及自动装置等情况,并考虑保护及自动装置是否适应新的运行方式的需要。 4.电气设备合闸送电之前,应收回有关工作票,拆除送电范围内的所有接地线和临时安全措施,恢复常设遮栏及标示牌。 5.倒闸操作时,必须使用合格的安全工具,操作人员应对其进行详细的检查。 6.倒闸操作必须根据值班调度员的命令,受令人复诵无误后执行。发布命令应准确、清晰,使用正规操作术语和设备双重名称,即设备名称和编号。发令人使用电话发布命令前,应先和受令人互报姓名。值班调度员发布命令(包括对方复诵命令)和接受命令的全过程,都要录音并做好记录。 7.停电拉闸操作必须按照断路器(开关)──负荷侧隔离开关(刀闸)──母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,送电合闸操作应按上述相反的顺序进行。严防带负荷拉合刀闸。 8.操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应该认真执行监护复诵制。发布操作命令和复诵命令都应严肃认真,声音洪亮清晰。必须按操作票填写的顺序严格操作。每操作完一项,应检查无误后划一勾作记号,全部操作完毕后进行复查。 9.操作必须有两人进行,其中对设备较为熟悉者作监护。

10. 操作中发生疑问时,应立即停止操作并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。 11. 倒闸操作过程若因故中断,在恢复操作时运行人员必须重新进行“核对”工作(即核对设备名称、核对设备编号、核对设备的实际位置及状态),确认操作设备、操作步骤正确无误后方可进行操作。 12. 电气设备停电后,即使是事故停电,在拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。13. 发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告上级。 14. 下列各项操作可以不用操作票: 14.1事故处理; 14.2拉开断路器(开关)的单一操作; 14.3拉开接地刀闸或拆除全站仅有的一组接地线;注:上述操作应记入操作记录内。 15.倒闸操作的“六要” 15.1 要考试合格,取得高压电网进网证。 15.2现场设备要有明显标志,包括命名、编号以及区别电气相色的漆色。 15.3 应有完善“五防”装置。 15.4要有确切的调度指令和合格的操作票。 15.5要有现场运行规程。 15.6要有合格的操作工具、安全用具和设施。

高低压配电柜倒闸操作规程

. . 高低压配电柜倒闸操作规程 倒闸操作应遵循以下顺序进行: (1)设备停电检修时倒闸操作的顺序。运行状态转为热备用,转为冷备用,转为检修。 (2)设备投入运行时倒闸操作的顺序。由检修转为冷备用,转为热备用,转为运行。 (3)停电操作时倒闸操作的顺序。先停用一次设备,后停用保护、自动装置;先断开该设备各侧断路器,然后拉开各断路器两侧隔离开关。 (4)送电操作时倒闸操作的顺序。先投入保护、自动装置,后投入一次设备;投入一次设备时,先合上该设备各断路器两侧隔离开关,最后合上该设备断路器。 (5)设备送电时倒闸操作的顺序。合隔离开关及断路器的顺序是从电源侧逐步送向负荷侧。 (6)设备停电时倒闸操作的顺序。与设备送电顺序相反。 以单电源线路为例: 应按照拉开断路器、检查断路器确在断开位置、断开断路器合闸电源、拉开负荷侧隔离开关、拉开电源侧隔离开关、断开断路器操作电源的顺序进行。如果线路装有自动装置,拉断路器前应考虑退出相应的自动装置。 拉隔离开关前必须进行两项重要操作:首先检查断路器确在断开位置,目的是防止拉隔离开关时断路器实际并未断开而造成带负荷拉隔离开关的误操作;还应考虑到在拉隔离开关的操作过程中断路器会因某种意外原因而误合的可能,因此还需断开该断路器的合闸电源。 在停电拉隔离开关时,可能会出现两种误操作:一是断路器未断开,误拉隔离开关;二是断路器虽已断开但拉隔离开关时走错间隔,错拉不应停的设备,造成带负荷拉隔离开关。若断路器未断开,先拉负荷侧隔离开关,弧光短路发生在断路器保护范围以内,出现断路器跳闸,可切除故障缩小事故范围;若先拉电源侧隔离开关,弧光短路发生在断路器保护范围以外,断路器不会跳闸,将造成母线短路并使上一级断路器跳闸,扩大了事故范围。

倒闸操作的规定及技术要求

倒闸操作定义 电气设备分为运行、备用(冷备用及热备用)、检修三种状态。将设备由一种状态转变为另一种状态的过程叫倒闸,所进行的操作叫倒闸操作。通过操作隔离开关、断路器以及挂、拆接地线将电气设备从一种状态转换为另一种状态或使系统改变了运行方式。这种操作就叫倒闸操作。倒闸操作必须执行操作票制和工作监护制。 电气设备的几种状态 ⑴运行状态系指某回路中的高压隔离开关和高压断路器(或低压刀开关及自动开关)均处于合闸位置,电源至受电端的电路得以接通而呈运行状态。 ⑵检修状态系指某回路中的高压断路器及高压隔离开关(或自动开关及刀开关)均已断开,同时按保证安全的技术措施的要求悬挂了临时接地线,并悬挂标示牌和装好临时遮栏,处于停电检修的状态。 ⑶热备用状态系指某回路中的高压断路器(或自动开关)已断开,而高压隔离开关(或刀开关)仍处于合闸位置。 ⑷冷备用状态系指某回路中的高压断路器及高压隔离开关(或自动开关及刀开关)均已断开。 倒闸操作规定 ⑴、倒闸操作必须根据值班调度员或电气负责人的命令,受令人复诵无误后执行。 ⑵、发布命令应准确、清晰,使用正规操作术语和设备双重名称,即设备名称和编号。 ⑶、发令人使用电话发布命令前,应先和受令人互通姓名,发布和听取命令的全过程,都要录音并做好记录。 ⑷、倒闸操作由操作人填写操作票。 ⑸、单人值班,操作票由发令人用电话向值班员传达,值班员应根据传达填写操作票,复诵无误,并在监护人签名处填入发令人姓名。 ⑹、每张操作票只能填写一个操作任务。 ⑺、倒闸操作必须有二人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护,受令人复诵无误后执行;单人值班的变电所倒闸操作可由一人进行。 ⑻、开始操作前,应根据操作票的顺序先在操作模似板上进行核对性操作。(预演) ⑼、操作前,应先核对设备的名称、编号和位置,并检查断路器、隔离开关、自动开关、刀开关的通断位置与工作票所写的是否相符。 ⑽、操作中,应认真执行复诵制、监护制,发布操作命令和复诵操作命令都应严肃认真,声音宏亮、清晰,必须按操作票填写的顺序逐项操作,每操作完一项应有监护人检查无误后在操作票项目前打"√";全部操作完毕后再核查一遍。

电气设备倒闸操作规范

电气设备倒闸操作规范 为了更好的执行《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分),进一步用规范电气设备倒闸操作,确保人身、电网和设备的安全,提高管理水平,特制定本规范。 1 适用范围1.1 本规程规定了电气倒闸的基本要求和原则、基本步骤、遥控操作以及操作票的管理等。对倒闸操作的发受令、填票、审核、执行、复查、总结等全过程作了具体的规定。 1.2 倒闸操作时电气设备状态的转换、变更一次系统运行结线方式、继电保护定值调整、装臵的启停用、二次回路切换、自动装臵投切、切换试验等所进行的操作执行过程的总称。1.3 本规程适用于江苏电力公司管辖范围内调度、500KV 及以下变电所、配电网和发电厂升压站所有电气设备的倒闸操作和管理。 1.4 本规范如与上级颁发的规程、制度等相抵触时,按上级有关规定执行。 2 引用标准 2.1 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)DL408 -91 2.2 《国调中心调度规程》 2.3 《华东电力系统调度规程》 2.4 《江苏省电力系统调度规程》 2.5 华东电网500 千伏变电所“两票”执行规定(试行)(1993 年) 2.6 苏电安[1998]300 号文《关于电气操作票、工作票执行和合格率统计办法的规定》 2.7 江苏电力公司《无人值班变电所运行管理导则》(苏电生[1999]1133 号文) 2.8 华东《关于加强供电运行工作的若干意见》 3 常用操作术语 3.1 常用操作标准设备名称 主变、所用变( 厂变) 、开关、闸刀( 刀闸) 、接地闸刀( 刀闸) 、母线、线路、压变、流变、电缆、避雷器、电容器、电抗器、消弧线圈、令克( 跌落熔断器) 、保护 3.2 常用操作术语 3.2.1 开关、闸刀(刀闸)、接地闸刀(刀闸)、令克:合上、拉开 3.2.2 接地线:装设(挂)、拆除 3.2.3 各种熔丝:放上、取下 3.2.4 继电保护及自动装臵:启用、停用 3.2.5 压板:放上、取下、投入、推出、或从XX 位臵切至位臵,短路并接地 3.2.6 交直流回路各种转换开关:从XX 位臵切至XX (二次插件:插入、拔出) 3.2.7 二次空气开关:合上、分开 3.2.8 二次回路小闸刀:合上、拉开 3.2.9 小车、中臵开关:有XX 位臵拉、推或摇至XX 位臵 4 倒闸操作基本要求 4.1 调度操作指令要由有权发布指令的调度值班员(所属调度单位发文公布)发布;操作人和监护人必须由上级部门批准并公布的合格人员担任。 4.2 现场一次、二次设备要有明显标志,包括设备命名、编号、铭牌、操作转动方向、切换位臵的指示以及区别电气相色的标色。 4.3 变电所、中心集控站、发电厂电气控制室或集控室要有与现场设备实际接线一致、运行状况相符的模拟操作图,二次回路原理和展开图。一次模拟图上应能表明主要电气设备的命名编号、实际状况和接地线的装设位臵。 4.4 倒闸操作要有明确、合格的操作依据(调度下达或根据工作票要求)。 4.5 要有统一的、确切的调度术语和操作术语,并使用普通话。 4.6 要有合格的操作工具、安全用具和设施(包括对号放臵接地线的专用装臵、专用的接地线装设地点)。一次设备应设有可靠的电气防误装臵。 5 倒闸操作原则 5.1 操作指令 5.1.1 倒闸操作必须根据值班调度员、值长或值班负责人的指令,受令人复诵无误后执行。

变压器停电操作作业指导书

国家电网公司标准化作业指导书 变电站变压器停电倒闸操作 编号:BDYX-DZCZ-005 1 适用范围 本指导书适用于国家电网公司变电站变压器停电(变压器及其二次设备停电施工工作)的倒闸操作工作。 2 相关引用标准 《电业安全工作规程》 DL 408—91 《国家电网公司变电站运行管理规范》(试行) 《电力变压器运行规程》DL/T 572—95 3 天气以及现场要求 3.1 有雷电活动时,禁止进行倒闸操作。 3.2 雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,应戴绝缘手套、穿绝缘靴。 3.3 接地网电阻不符合要求的,晴天倒闸操作也应穿绝缘靴。 4 操作人员 4.1 一般操作任务,操作监护人一人、操作人一人。 4.2 操作人应是副值班工及以上人员。监护人必须是正值班工及以上人员。 4.3 单人留守值班变电站,留守值班人员,参加集控站(操作队)在本站的倒闸操作,担任操作人或监护人。 5 主要设备及工具

6.1 操作前的准备

6.2 填写操作票 6.2.1 打印出专家系统所预存的操作票,或由操作人正式填写出符合6.1.6项规 定的操作票。 6.2.2 操作票填写后,由操作人和监护人共同审核,并经值班负责人审核无误后, 值班负责人、监护人和操作人分别签名。在开始操作时,填入操作开始时间。 6.2.3 完成微机闭锁装置向电脑钥匙“传票”工作。 6.3 正式发、受调度操作命令 6.3.1集控站(操作队)到达无人值班变电站操作现场,再正式接受调度命令。 6.3.2接受调度操作命令,应启动录音。 6.3.3接令时,应报站名和本人姓名,随听随记,逐句复诵。接令完毕,应将记录的全部内容向发令人复诵一遍,并得到下令人认可。记录发令时间。

倒闸操作规程

倒闸操作规程 一.倒闸操作 1. 1倒闸操作必须根据值班调度员或运行值班负责人的指令,受令人复诵后执行。发布鞋指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称,即设备名称和编号。发令人和受令人应先互报单位和姓名,发布指令的全过程(包括对方复育指令)和听取指令的报告时双方都要录音并作好记录。操作人员(包括对方复育指令)和听取指令的报告时双方都要录音并作好记录。操作人员(包括监护人)应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时应向发令人询问清楚无误后执行。 二、倒闸操作的分类 2.1监护操作:由两人进行同一项的操作。 1)单人值班的变电站操作时,运行人员需经设备运行管理单位批准,人员应通过专项考核。 2. 2单人操作:由一人完成的操作。 1)单人值班的变电站操作时,运行人员根据发令人用电话传达的操作指令填用操作票,复诵无误。 2)实行单人操作的设备、项目及运行人员需经设备管理单位批准,人员应通过专项考核。 2. 3检修人员操作:由检修人员完成的操作。 1)经设备运行管理单位考试合格、批准的本企业的检修人员,可进行220kv及以下的电气设备由热备用至检修或由检修至热备用的监护操作,监护人应是同一单位的检修人同或设备运行人员。 2)检修人员进行操作的接、发令程序及安全要求应由设备运行管理单位总工程师(技术负责人)审定,并报相关部门和调度机构备案。 三、倒闸操作的基本条件 3.1有与现场一次设备和实际运行方式相符一一次系统模拟图(包括各种电子接线图)。 3.2操作设备应具有明显的樗,包括:命名、编号、分合指示,旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。 3.3高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。防误闭锁装置不得随意退出运行。停用防误闭锁装置应经本单位总工程师批准;短时间退出防误闭锁装置时,应经变电站站长或发电厂当班值长批准,并应按程序尽快投入。 3.4有值班调度员,运行值班负责人正式发布的指令(规范的操作术语),并使用经事先审核合格的操作票。 3.5下列三种情况必须加挂机械锁: 1)未装防误闭锁装置或闭锁装置失灵的刀闸手柄和网门; 2)当电气设备处于冷备用时,网门闭锁失去作用时的有电间隔网门;

电气设备倒闸操作原则

第一节电气设备倒闸操作的基本知识和原则 178.什么是倒闸操作? 答:倒闸操作是将电气设备从一种状态转换为另一种状态的操作,分运行、热备用、冷备用、检修四种状态。 运行状态:是指电气设备的隔离开关及断路器都在合闸状态且带电运行; 热备用状态:是指电气设备具备送电条件和启动条件,一经断路器合闸就转变为运行状态; 冷备用状态:电气设备除断路器在断开位置,隔离开关也在断开位置; 检修状态:是指断路器、隔离开关均断开,相应的接地隔离开关在合闸位置。 179.倒闸操作有哪些主要内容? 答:倒闸操作的主要内容有: (1) 拉开或合上断路器和隔离开关; (2) 装设或拆除接地线(合上或拉开接地隔离开关); (3) 投入或退出继电保护及自动装置,改变继电保护和自动装置的运行方式或定值; (4) 安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器; (5) 改变有载调压的分接头、消弧线圈的分接头位置; (6) 所用电源切换; (7) 断路器改非自动等一些特殊的操作。 180.变电所现场必须符合哪些条件才能进行倒闸操作? 答:变电所现场必须具备以下条件才能进行倒闸操作: (1) 倒闸操作的操作人和监护人需经考试合格,名单经有关领导批准正式公布; (2) 现场一次、二次设备要有明显标志,包括命名、编号、转动方向、切换位置指示以及区别电气相别的漆色; (3) 要有与现场设备和运行方式相符合的一次系统模拟图及二次回路原理和展开图; (4) 除事故处理外的正常操作要有确切的调度命令和合格的操作票; (5) 要有统一确切的操作术语; (6) 要有合格的操作工具、安全用具和设施,包括对号放置接地线的专用装置。 181.倒闸操作的基本步骤有哪些? 答:(1) 发布和接受操作任务; (2) 填写操作票; (3) 审查与核对操作票; (4) 操作执行命令的发布和接受; (5) 进行倒闸操作; (6) 汇报、盖章与记录。 182.倒闸操作中“五防”指的是什么? 答:(1) 防止误拉、误合开关; (2) 防止带负荷拉、合隔离开关; (3) 防止带电挂接地线或合接地隔离开关; (4) 防止带接地线或接地隔离开关合闸; (5) 防止误人带电间隔。 183.倒闸操作时把“六关”指的是哪六关? 答:(1) 操作准备关; (2) 操作票填写关; (3) 接令关; (4) 模拟预演关;

配电设备安全倒闸操作规程示范文本

配电设备安全倒闸操作规 程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

配电设备安全倒闸操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、公司采用二主一备高压供电方式,锅炉房电房及电 房均是一双电源输入,倒闸操作必须特别注意防止双电源 并接及向电站倒供电。 2、操作电房、锅炉房电房的高低压开关,必须由电房 的值班人员进行,任何人不得操作。 3、操作开关必须两人进行,一人操作,一人监护,操 作者必须佩戴安全劳保用品。 4、倒闸操作后即反牌标示实际状态,同时,在电房的 一次结线模拟板上作对应改动。 5、操作开关前,首先要明确操作的目的,核准柜号开 关号、馈、停电点的情况方可进行操作,操作开关后一定 要验电,并做好其它安全措施。

6、锅炉房电房高压柜,电房柜均为两路电源的进线柜,只能合其中一个,在确认其中一电柜开关断开后(包括指示灯指示及机械指示),才能合另一开关。 7、在维修或保养计划停电,必须由班长填写工作票,由主管核准,操作者按票操作。遇突急事件处理,事后应记录事发时间、事发原因以及处理方法。 8、停电时必须先停低压,再停高压。送电必须先送高压,再送低压。 9、电房的高压负荷开关,严禁带电操作,在明确负荷开关无电后才能操作。 10、在复送供电前必须验电后,方能将开关车推回工作位置。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

倒闸操作规程

倒闸操作规程 1.目的: 保障配电倒闸操作安全、规范 2.范围: 项目内配电设备 3.职责: 工程部强电班组负责安全规程执行;工程主管/经理负责监督、检验。 4.工作内容: 4.1为保证供电系统设备正常运行和人身安全,防止凭想象、凭记忆进行变配电设备的 操作,强电专业员工必须按本《倒闸操作规程》执行操作,强电领班负责监督管理。 4.2倒闸操作前的准备工作: 4.2.1强电专业员工根据变配电操作任务,填写《倒闸操作票》,强电领班负责审核操作内 容和倒闸操作顺序是否符合规程,在监护人栏签名确认。 4.2.2强电专业员工负责操作前的现场设备检查,强电领班负责复查,确保不带负荷、不 带接地线的误操作。 4.2.3模拟预演——倒闸操作人与监护人应事先在模拟屏上根据倒闸操作顺序进行预演。 4.2.4安全措施——在监护人的监护下,操作人戴好绝缘手套及穿上高压绝缘靴,带上安 全操作用具。 4.2.5核对铭牌——监护人按操作项目核对操作设备铭牌是否正确。 4.3倒闸操作步骤: 4.3.1监护人记下操作开始时间,发布允许操作令。 4.3.2监护人根据《倒闸操作票》操作顺序唱票,每项只允许唱读一次。 4.3.3倒闸操作人根据监护人唱票内容高声复票,并按令进行操作。 4.3.4每进行一步操作,监护人应检查操作人每步操作是否准确,由监护人在《倒闸操作 票》上打一次“√”。 4.3.5毕后,由监护人记下操作结束时间进行最后复查,并做好各项操作记录,向工程部 经理汇报完成情况。 4.4倒闸操作结束后的工作:

工程部经理/主管按排各专业员工对相关的系统设备,如:电梯、自控设备、给/排水设备作一次检查。 4.5在紧急情况下,如:发生火灾、水灾、地震等白然灾害、人身伤害等突发事故,可 先进行倒闸操作,但事后应及时向工程部经理汇报和补填《倒闸操作票》。 5.相关文件

倒闸操作管理规定

倒闸操作管理规定

倒闸操作管理规定 1 总则 1.1 为保障人身安全,规范操作管理,防止发生电气误操作等事故,依据国家电网公司《电力安全工作规程》特制定本制度。1.2 本制度规定了电站电气设备操作的基本安全要求和操作要求,内容主要是对倒闸操作的安全规定、技术规定,操作票的管理、倒闸操作顺序、执行程序等。 1.3 本制度适用于电站从事电气设备操作的运行人员。 2 倒闸操作的安全规定 2.1操作人员应由经培训考核合格的人员担任。 2.2倒闸操作应二人进行,其中对设备相对熟悉的人做操作监护人。特别重要和复杂的倒闸操作由熟练的运行人员操作,运行值长监护。 2.3 运行人员必须明确所有运行设备的划分,凡属范围内设备的一切倒闸操作,均应按值长下达的命令进行,操作后应立即向值长回令。 2.4调管设备的操作只接受调度单位的调度指令。倒闸操作任务涉及到两个调度单位的调度时,运行人员应分别接受两个调度的指令,如调度明确由一个调度单位统一下令时亦可执行操作。 2.5倒闸操作必须经运行值长安排操作受令人复诵无误后执行。值长发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称(即设备名称和编号)。下令人和受令人应先互报单位和姓名,

发布指令的全过程(包括对方复诵指令和听取指令的报告时)双方都要作好记录。 2.6操作人员(包括监护人)应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时应向下令人询问清楚无误后执行。 2.7除特殊规定外倒闸操作必须使用操作票,每张操作票只能填写一个操作任务。操作票管理按照《操作票管理办法》规定执行。 2.8倒闸操作能够经过就地操作、远控操作完成。遥控操作的设备必须满足有关技术条件。 2.9用绝缘棒操作、加装绝缘挡板、操作机械传动的断路器、跌落保险等必须用验电器验电或拆、挂接地线时,应戴绝缘手套。2.10 雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴。接地网电阻不符合要求时,晴天也应穿绝缘靴。雷电时,一般不进行倒闸操作,禁止在就地进行倒闸操作。 2.11装卸高压熔断器,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。 2.12电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时可经过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有两个及以上指示己同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 2.13当地进行倒闸操作时应穿纯棉工作服,不得卷起袖口和裤腿、并佩戴安全帽。

倒闸操作的要求和基本操作方法

远方工业无锡有限公司 倒闸操作的要求和基本操作方法 倒闸操作是本变电站运行工作人员的一项重要工作。它关系着变电站的安全运行,也关系着电气设备上工作人员的生命及操作人员自身的安全。误操作可能造成变电站停电,甚至使变电站以为的电力系统发生故障,而且倒闸操作时一项比较复杂的工作,既有一次回路操作,也有二次回路的操作,操作项目繁多,稍有疏忽就回造成事故。因此,正确的倒闸操作具有十分重要的意义。这行人员一定要树立“安全第一”的思想,严肃认真地进行倒闸操作。 一、倒闸操作的基本要求 1 操作中不得造成事故。 2尽量不影响或少影响对各部门的供电。 3尽量不影响或少影响系统的正常运行。 4万一发生事故,影响的范围应尽量小。 电气值班人员在倒闸操作中,应样遵循上述要求,正确地实现电气设备运行状态或运行方式的转变,保证系统连续安全供电。 二、倒闸操作的基本操作方法 1、高压断路器的操作: 1远方操作时扳动控制开关,不得用力过猛或操作过快,以免操作失灵。 2断路器合闸、送电或跳闸试送时,除操作和监护人员外,其他人员应尽量远离现场,避免因带事故合闸造成断路器的损坏而发生意外。 3 拒绝跳闸的断路器不得投入运行。

4 断路器分、合闸后,应立即检查有关信号和测量仪表的指示。同时应到现场检查其实际分、合位置。 2、隔离开关的操作: 1操作隔离开关时,现检查主闸刀和接地闸刀的机械联销是否正常可靠,电气控制电路和辅助开关、行程开关及电机是否正常。 2分、合闸隔离开关时,断路器必须在断开位置,并核对铭牌无误后,方可操作。3隔离刀闸(除变压或避雷器闸刀),一般不得在带负荷情况下就地手动操作,绝对禁止擅自解锁强行合闸。 4隔离开关分、合后,应检查实际位置并销住,以免传动机构或控制回路有故障。合闸后,触头应接触良好。分闸后,张开的角度或拉开的距离应符合要求。 5停电操作时,当断路器先断开后,应先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关,送电时的操作顺序相反。 6在操作过程中,发现误合隔离开关时,不允许将误合隔离开关再拉开,发现误拉隔离开关时,不允许将误拉的刀闸再重新合上。 2、验电的操作 电气设备接地前必须先进行验电。验电时一项很重要的工作,切不可疏忽大意。验电操作时,首先要态度认真,克服可有可无的麻痹思想,避免走过场或流于形式。其次要掌握正确的判断方法和要领,验电的方法及要求如下: (1)高压验电时,操作人员必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋

变电站倒闸操作学习

变电站的倒闸操作学习(一) 目录 一、倒闸操作的定义、电气设备状态内容、重要性。 二、倒闸操作的类别、基本任务、基本内容、原则、操作前的思考。 三、倒闸操作的要求。 1、技术人员技术水平要求。 2、组织措施及一些规定的要求。 3、技术措施及一些规定的要求。 四、电气设备倒闸操作的实施过程及要求。 五、倒闸操作中应注意的其它事项。 六、变电站的遥控操作 七、倒闸操作实例学习。 一、变电站的倒闸操作的定义 电气设备由一种状态转变成另一种状态或由一种运行方式转换成另一种运行方式所要进行的有序操作叫倒闸操作。变电站的倒闸操作内容涉及了安全规程、技术规程、运行管理规程、继电保护技术规程、站内的保护投运情况、设备的结构、性能、运行方式、实际运行情况等内容。体现了变电站值班员的综合技能水平。变电站的电气设备可分为:运行、热备用、冷备用、检修四种状态。倒闸操作遵循的基本规律就是按以下顺序转换状态:即设备停电时,其顺序由运行→热备用→冷备用→检修。设备供电时,其顺序相反。运行方式的改变时通过多台设备状态的改变来实现的。 电气设备每个基本状态的内容 1、运行:设备的刀闸及开关都在合上位置,保护和自动装置以及二次设备按规定投入,设备带有规定电压的状态。

2、热备用:设备的开关断开,而刀闸在合上位置。此状态下如无特殊要求,保护均应在运行状态。 3、冷备用:设备没有故障,也无安全措施,刀闸及开关都在断开位置,可以随时投入运行状态。 4、检修:设备的所有开关、刀闸均断开,并装设接地线或合上接地刀闸的状态。 5、运行方式:指站内电气设备主接线方式、设备状态及保护和自动装置等运用情况。 倒闸操作工作的重要性 倒闸操作是一项重要而复杂的工作,既有一次设备的操作也有二次设备的操作,少者两三步,多着上百步。其工作内容一般涉及到:正常修试、调整负荷及运行方式、消除缺陷、处理事故,贯穿于整个变电站的运行工作中。因此说倒闸操作的规范性和正确性不仅关系到电力系统安全和稳定运行还关系着电气设备上的工作人员与操作人员的安全。误操作的发生可能导致全站断电,严重时还会造成系统的崩溃。所以说值班员要从思想上高度注视此项工作,为避免误操作的发生,保证操作的安全,除了紧急情况与事故处理,一般不在交接班和高峰期间安排倒闸操作,尽量安排在低谷段进行操作,避免对用电车间的影响及厂内供电网络造成不必要的冲击。因为进行这些工作时,有的需要变换运行方式而进行倒换电气设备的一系列操作,在整个过程中稍有不慎将会出现断电、短路的事故,因此要求技术人员、管理人员、操作人员严格执行规章制度,尤其是管技人员应带头执行和遵守规章制度。在操作中要思想集中,认真负责。 二、倒闸操作的类别 正常计划操作,事故状态操作,与新设备投入操作三大类。 倒闸操作的基本任务 1、电气设备四种运行状态的互换。 2、改变一次回路运行方式。 3、二次回路上工作。 4、事故和异常处理。 5、继电保护及自动装置的投退和更改保护定值。 6、直流系统的工作。(切换、充放电) 倒闸操作的基本内容 1、线路停送电操作。 2、变压器停送电操作。 3、母线倒换、停送电操作。 4、发电机并网、解列操作。 5、变压器合环、解列操作。 6、继电保护及自动装置的投退操作。 7、站用电、直流回路、二次回路的操作。 做好倒闸操作前的思考工作 1、了解清楚我分厂110KV站及10KV站的运行方式及设备实际运行情况和生产工艺的要求。 2、倒闸操作的类别。 3、确定操作时设备的状态的改变还是运行方式的改变。,制定的运行方式要安全、经济。 4、遵循安全、技术操作规程及倒闸操作的原则。安全措施到位,要求从技术措施与组织措施两个方面100%的做到。 5、做好操作过程危险点的预知,进行分析制定详细的预控措施,防止意外发生。 6、进行事故预想,从电气操作出现最坏情况出发,结合实际生产的情况,全面考虑按应急方案与应急处置方案的具体步骤执行。 倒闸操作的原则 ?熟知倒闸操作的原则:从实际生产情况出发以“安全第一”为原则,本着保证生产车间用电及电气设备能安全、正常、经济运行为目的。遵循以下原则:1、不发生误操作而出现断电或人为事故。2、尽量不影响生产车间的用电或少影响生产车间的用电。3、操作的顺序以先低压后高压,先负荷后电源,先停开关后拉刀闸,送电相反的顺序操作。严禁带负荷拉合隔离刀闸。3、尽量不对系统造成扰动而影响系统的安全运行。4、再无特殊要求和必要时不得将保护退出运行。5、改变运行方式需要进行系统并解列操作与变压器的合环解列操作时要遵循国家电力规程中的规定条件。6、事故状态下的操作要以“先拉后合再调整”为原则,严禁在不明情况与事故点不明确的情况下强行送电,避免造成二次事故,扩大断电范围。7、遵循国

变电站(操作队)倒闸操作作业指导书

变电站(操作队)停电倒闸操作 作业指导书 批准: 审核: 修编:

目次 前言II 1 范围 2 规范性引用标准 3 术语和定义 4 倒闸操作前准备 4.1 劳动组织及人员要求 4.1.1 劳动组织 4.1.2 人员要求 4.2 工器具准备和检查 4.3 危险点分析与预防控制措施 5.倒闸操作基本流程图 6.倒闸操作执行中的关键步骤及工作要点7.注意事项

前言 本标准化作业指导书是为规范大同供电公司变电站(操作队)倒闸操作而制定。 制定本标准化作业指导书的目的是规范变电站(操作队)倒闸操作,防止误操作,保证安全生产。 本标准化作业指导书由山西省电力公司标准化委员会提出。 本标准化作业指导书由大同供电公司生产技术部负责起草。 本标准化作业指导书主要起草人: 本标准化作业指导书审核人: 本标准化作业指导书批准人: 本标准化作业指导书由公司生产技术部归口并负责解释。

变电站(操作队)倒闸操作作业指导书 1.范围 本指导书规定了变电站(操作队)倒闸操作的基本工作流程、操作要求和注意事项。 本指导书适用于变电站(操作队)运行人员进行停、送电等倒闸操作作业。 2.规范性引用标准 电业安全工作规程(发电厂、变电所电气部分)国家电网公司(以下简称《安规》) 变电站管理规范国家电网公司变电站运行管理规国家电网公司国家电网公司职业能力培训专用教材国家电网公司电气、线路操作票和工作票制度执行程序的补充规定 (以下简称《两票》)山西省电力公司变电运行规程(通用部分)山西省电力公司防止电气误操作管理办法山西省电力公司3.术语和定义 下列术语和定义适用于本标准化作业指导书。 3.1调度预令 根据工作计划或工作完成情况,调度值班员向操作值班员发出的操作准备命令。(目前公司所涉及的调度有华北网调、山西省中调、

光伏电站倒闸操作作业指导书

光伏电站 倒闸操作作业指导书 批准: 审核: 修编:

目录 1、适用范围 2、引用标准 3、操作前准备 4、倒闸操作全过程 5、典型设备操作步骤规定 6、危险点分析与控制措施 7、注意事项 8、录音器使用要求

光伏电站倒闸操作作业指导书 1.适用范围 本指导书规定了变电站倒闸操作的工作流程、操作要求和注意事项。 本指导书适用于变电站运行人员进行倒闸操作作业。 2.引用标准 电业安全工作规程(发电厂、变电所电气部分)国家电网公司 变电站管理规范国家电网公司 变电站运行管理规国家电网公司 变电运行规程 xx市电力公司 工作票操作票填写规定 xx市电力公司 变电站倒闸操作票管理及填写规定实施细则 xx市电力公司3.操作前准备 3.1 自身检查 3.1.1 操作前,检查着装是否符合要求 3.1.2 监护人和操作人相互检查、监督精神状态和情绪,发现有不适于操作的情况应立即停止操作,并向值班负责人及站长汇报3.2 工、器具准备和检查(根据实际需要进行) 3.2.1 操作人应负责准备操作前的有关器具:安全帽、验电器、绝缘手套、绝缘靴、雨衣、携带式照明灯、接地线、仪表、盒式组合工具等。(根据不同的操作任务进行准备)

3.2.2 监护人和操作人共同负责准备录音器、对讲机、操作票等相关工具以及检查操作人所准备的工具是否完备、良好。 4.倒闸操作全过程 阶段 序 号 操作过程标准 受令阶段1 电话录音 在确认为调度电话后,必须使用电话录音。(若当 时不具备条件或未及时使用录音,必须请求调度 重新下发调度命令)。 2 报名接受命令时,必须先报“XXX变电站,XXX” 3 接受命令 应听清楚发令调度的姓名,发令时间、操作内容 (设备名称、编号、操作任务、是否立即执行及 其他注意事项),并同时作好记录(包括:时间、 下令人、受令人、操作任务,是否立即执行)。 4 受令复诵 根据记录进行复诵,复诵时必须语言清楚,声音 宏亮。 复诵内容(时间、设备名称、编号、操作任务、 是否立即执行及其他注意事项)必须清晰。 复诵过程中必须使用调度术语。 5 确认操作任务 有需要时重听电话录音确认操作任务及其他注意 事项正确。 填写 操作1 填票前准备 检查模拟图板的运行方式与实际运行相符。 检查电脑钥匙完好,能传输操作票。

倒闸操作规范

倒闸操作规范2008-8-20 倒闸操作要求: 1、倒闸操作必须根据值班调度员、值长或专业班长的指令,受令人复诵无误后执行。在发布和接收操作指令时,必须互报姓名、严格执行发令、复诵、录音、汇报和记录制度,并使用统一的调度术语、操作术语和设备双重名称。 2、操作指令下达分口头和书面两种方式。操作任务有综合操作和逐项操作两种形式。 3、正常的倒闸操作,应采用书面形式,由操作人预先填写操作票,监护人审核正确,班长签发,重要的操作还应有值长的签名同意。班长或值长预发指令时应该讲清操作目的和内容、预告操作时间。 4、事故处理、系统及设备紧急情况下的停送电操作或属单项操作时,可采用口头指令方式下达,但必须严格遵守《操作监护制度》,正常操作一般不得发布口头指令。 5、倒闸操作票任务及顺序栏均应填写双重名称,即设备名称和编号。 6、倒闸操作必须由两人进行,其中对设备较熟悉者担任监护,另一人执行操作。操作时必须实行唱票复诵,操作人指明设备,监护人确认无误后执行。没有监护人的指令,操作人不得擅自操作。监护人不得放弃监护工作,而自行操作设备。

7、下列操作可以不用操作票,单应记入运行日志中; 1)事故处理; 2)拉、合开关的单一操作(包括限电操作); 3)拉开接地闸刀或拆除全所(厂)仅有的一组接地线; 8.严禁约时进行停送电。 9、在操作过程中遇有防护锁打不开等问题时,严禁擅自解锁或更改操作票。必须先停止操作,然后再次检查操作“四核对”内容(即核对模拟图板、核对设备名称、核对设备编号、核对设备的实际位臵及状态,)的执行情况是否有误,确认被操作设备、操作步骤正确无误后,再查找、处理被操作设备的缺陷。在恢复操作时,必须重新进行“四核对”。若确实需要进行解锁操作的,必须经值班负责人和技术人员同意后方能进行,并应做好有关记录。 10、倒闸操作过程若因故中断,在恢复操作时值班员必须重新进行“四核对”工作,确认操作设备、操作步骤正确无误。所有电气倒闸操作,均必须严格按照以下十项步骤执行。 倒闸操作步骤: 1、值班负责人预发操作任务,值班员接受并复诵无误; 2、操作人查对模拟图板,填写操作票; 3、监护人审票,发现错误应由操作人重新填写; 4、班长审核正确后正式发布操作指令,并复诵无误; 5、按操作票步骤逐项操作模拟图,核对操作步骤的正确性;

(完整版)倒闸操作的基本步骤、规范及要求

倒闸操作的基本步骤、规范及要求 1 倒闸操作基本步骤 所有电气倒闸操作,均必须严格按照以下十二项步骤执行。 1.1 调度预发操作任务,值班员接受并复诵无误; 1.2 操作人查对模拟图板,填写操作票; 1.3 审票人审票,发现错误应由操作人重新填写; 1.4 监护人与操作人相互考问和预想; 1.5 调度正式发布操作指令,并复诵无误; 1.6 按操作步骤逐项操作模拟图,核对操作步骤的正确性; 1.7 准备必要的安全工具、用具、钥匙、并检查绝缘板、绝缘靴、令克棒、验电笔等; 1.8 监护人逐项唱票,操作人复诵,并核对设备名称编号相付; 1.9 监护人确认无误后,发出允许操作的命令“对,执行”;操作人正式操作,监护人逐项勾票; 1.10 对操作后设备进行全面检查; 1.11 向调度汇报操作任务完成并做好记录,盖“已执行”章; 1.12 复查、评价、总结经验。 2 倒闸操作规范及要求 2.1 预受操作任务、明确操作目的 2.1.1 调度预发指令,应由班电工及以上人员受令,发令人先互通单位姓名。发、受操作指令应正确、清晰,并一律使用录音电话或对讲机、普通话和正规的调度术语。受令人应将调度指令内容用钢笔或圆珠笔写在运行记事簿内,在调度预发结束后,受令人必须复诵一遍,双方认为无误后,预发令即告结束。通过传真、对讲机、计算机网络远传的调度操作任务票也应进行复诵、核对,且受令人须在操作任务票上亲笔签名保存。

2.1.2 倒闸操作票任务及顺序栏均应填写双重名称,及设备名称和编号。旁路、母联、分段开关应标注电压等级。 2.1.3 发令人对其发布的操作任务的安全性、正确性负责,受令人对操作任务的正确性富有审核把关责任,发现疑问应及时向发令人提出。对直接威胁设备或人身安全的调度指令,值班员有权拒绝执行,并应把拒绝执行指令的理由向发令人指出,尤其决定调度指令的执行或撤销。必要时可向发令人上一级领导报告。 2.2 填写操作票 2.2.1 受令后,当值正、副值班电工一起核对实际运行方式、一次系统模拟结线图,明确操作任务和操作目的,核对操作任务的安全性、必要性、可行性及正确性,确认无误后,即可开始填写操作票。 2.2.2 填票人应根据操作任务对照一次系统模拟图及二次保护及设备等方面的资料,认真细心、全面周到、逐项填写操作步骤,填写完毕应自行对照审核,在填票人栏内亲笔签名后校正值审核。 2.2.3 倒闸操作票票面字迹应清洁、整洁。签名栏必须由值班员本人亲自签名,不得代签或漏签。 2.2.4 下列各项应作为单独的项目填入操作票内: ( 1 )拉、合开关 ( 2 )拉、合闸刀 ( 3 )为了防止误操作,在操作前对有关设备的运行位置所必需进行的检查项目 , 并应做到在检查后立即进行操作。 对于其它操作项目,在操作后检查操作情况是否良好,可不作为单独的项目填写,而只要在该项操作项目的 后面注明,单检查后必须打“ 勾”。 ( 4 )验电及装设、拆除接地线的明确地点及接地线的编号(拉、合接地闸刀的编号),其中每处验电及装设地线(含接地闸刀)应作为一个操作项目填写。填写接地线编号只要在该项的最后注明即可,如:“在 XX 验明三相确无电压后装设接地线一组( 1# )”。 ( 5 )检修结束后恢复送电前,对送电范围内是否有遗留接地线(接地闸刀)等进行的检查。 (6) 取下、放上控制回路、电压互感器回路保险器。

相关文档