山西三联集团铸造车间除尘系统
治理方案
单位:河北奥科除尘器设备有限公司
联系人:王建华 138********
胡国栋 139********
电话:0317-*******
传真:0317-*******
日期:2010年11月9日
方案一
1. 概述
贵公司原有除尘设备一套,尘点9个,因设备改造或其他原因,目前除尘效果较差,公司领导为了改善工人及周边环境和环保的需要在拟改造除尘系统,根据贵公司有关领导的建议与资料和我公司技术人员对粉尘治理的多年经验,通过调研慎重的做出如下方案。
2、设计理念
2.1、原有除尘设备进行改造,更换部分管道,将最远处6个尘点增加除
尘设备一套,其余3个尘点由原有除尘设备进行处理,减轻原有除尘设备负担,增加了系统除尘风量。
2.2由于原有除尘设备为老式脉冲袋式除尘器,工人更换布袋及维修极
为不便,贵公司要求对原有除尘设备进行改造,我公司技术人员现场考察确定具体改造方式如下:○1将原有除尘设备滤袋孔板更新为冲压式孔板○2布袋改为弹簧胀圈式(操作方便、密封良好)○3骨架为冷拔钢丝镀锌式与除尘滤袋配套使用(含文式管)
3. 设计指标
经过治理,达到如下要求
烟囱排放浓度: ≤50mg/Nm3
烟气净化率: ≥95%
4.相关参数
4.1 建厂条件和设计界限
4.1.1 厂址自然条件
地理条件
待贵公司另行提供。
4.1.2 地质条件
其他待贵公司另行提供。
4.1.3 道路条件
贵公司内部道路与厂外道路相连,均为公路运输。
4.2 能源介质条件
电源条件
电压: 380V(±10%)
频率: 50Hz(±1Hz)
5、设计依据
5.1.1《钢铁企业采暖通风设计手册》。
5.1.2 我公司的成功经验
5.2 应用标准
《中华人们共和国大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 .
《袋式除尘器用滤料及滤袋技术条件》GB12625-90 .
《脉冲喷吹类袋式除尘器技术条件》ZBJ88011-89
《钢结构、管道涂装技术规程》YB/T9256-96
《涂装通用技术条件》JB/T5000.12-98
《工业金属管道设计规范》GB50316-2000
《供配电系统设计规范》GB50052-95 .
《低压配电设计规范》GB50054-95
《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93 .
《电力工程电缆设计规范》GB50217-94 .
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002
《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87
6. 除尘方案
6.1 设计原则
1)设计时必须有充分的理论计算,有可靠的、经过验证实践经验参照。
2)必须针对贵公司的特定条件设计。
3)不妨碍工人的操作和改变工艺使用,系统设备长期运行稳定、可靠。
4)优化设计降低工程投资及运行成本。
6.2风量的确定
1、皮带输送系统(6个尘点)抽风量为25000m3/h,因考虑到除尘系统及管道的漏风率并根据有关技术规范设计参数,系统风量应增加 1.2倍。确定排沉量:30000m3/h。
6.3除尘的确定
除尘器型号:XMC12-20-342型
6.3.1除尘设备的主要技术参数
6.3.2原有除尘设备改造供货范围及报价
6.3.3除尘器供货范围及报价
注:1、以上报价不含管路、增值税、土建、吊装费,含运费。
2、管路部分10000元/T(含制作安装)。
河北奥科除尘设备有限公司
2010年11月13日
供方技术售后服务承诺
一、技术资料
1、供方提供设备安装维护图纸,提供设备技术说明书。
2、供方对设备技术图纸和技术文件作出了详尽解释,回答和解
决需方技术人员提出的有关合同设备的各项事宜。
二、技术服务
1、供方将派遣技术熟练,身体健康的技术人员免费指导设备的
安装和调试。
2、供方为需方操作工人作技术培训,使其尽快熟练掌握设备的
正确操作维护的技术本能。
3、供方对设备运行中出现任何问题,接到用户关于设备的有关
询问,供方相关人员作到在4小时内作出答复,须派人员到现场指导处理的,技术(服务)人员在36小时内到达用方现场。4、供方对出厂设备作跟踪服务,在设备正常使用的一年内,出
现任何与设备质量有关的问题,供方均无偿进行服务。在设备运行的整个时期,出现技术问题,供方作到随叫随到,并以最优惠的方式进行服务。
河北奥科除尘设备有限公司