文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 进网电工 第四章 高压电力线路习题集

进网电工 第四章 高压电力线路习题集

进网电工 第四章  高压电力线路习题集
进网电工 第四章  高压电力线路习题集

《电工》第四章高压电力线路

复习题

一、单选题(每题1分)

1、电力线路是( A )电能的主要通道和工具。

A.输送、分配 B.输送、变换

C.输送、消耗 D.变换、分配

2、( B )的作用是将悬式绝缘子组装成串,并将一串或数串绝缘子连接起来悬挂在横担上。 A.支持金具 B.连接金具

C.接续金具 D.保护金具

3、架空导线型号LGJ-35/6表示的含义为( C )。

A.钢芯铝绞线,电压等级为35kV,额定电流6kA

B.铝芯钢绞线,电压等级为35 kV,额定电流6kA

C.钢芯铝绞线,铝线部分标称截面为35mm2,钢芯部分截面为6mm2

D.铝芯钢绞线,钢线部分标称截面为35mm2,铝芯部分截面为6mm2

4、架空线路导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下,35kV线路不应小于( C )。 A.2.5m B.3m

C.4m D.5m

5、按允许电压损失选择导线截面应满足( B )。

A.线路电压损失<额定电压的15% B.线路电压损失≤允许电压损失

C.线路电压损失=允许电压损失 D.线路电压损失≥允许电压损失

6、刚好使导线的稳定温度达到电缆最高允许温度时的载流量,称为( C )。

A.额定载流量 B.最大载流量

C.允许载流量 D.空载载流量

7、接于电力系统的主进电缆及重要电缆每( D )应进行一次预防性试验。

A.天 B.周

C.月 D.年

8、当电缆导体温度等于电缆最高长期工作温度,而电缆中的发热与散热达到平衡时的负载电流称为( A )。

A.电缆长期允许载流量

B.短时间允许载流量

C.短路允许载流量

9、架空导线的种类有( A )。

A.裸导线、绝缘导线

B.避雷线、输电线

C.接地线、输电线

10、( A )是架空线路最基本的防雷措施。

A.架设避雷线 B.装设继电保护

C.装设自动装置 D.良好接地

11、电缆线路中有压接中间接头时,当电力电缆发生短路,其接头温度不应超过( C )。

A.100O C B.120O C

C.150O C D.200O C

12、单位导线截面所通过的电流值称为( C )。

A.额定电流 B.负荷电流

C.电流密度 D.短路电流

13、通过各种经济、技术方面的比较而得出的最合理的电流密度称为( B )。

A.额定电流密度 B.经济电流密度

C.允许载流量 D.额定载流量

14、( A )用于防止导线在档距中间互相吸引、鞭击。

A.间隔棒 B.重锤

C.防震锤 D.护线条

15、某发电厂或变电站,位于某条出线的第一基杆塔是( D )。

A.直线杆塔 B.耐张杆塔

C.转角杆塔 D.终端杆塔

16、架空线路导线通过的最大负荷电流不应超过其( C )。

A.额定电流 B.短路电流

C.允许电流 D.空载电流

17、杆塔基础施工时,基础的埋深必须在冻土层深度以下,且不应小于( A )。

A.0.6m B.1m

C.1.5m D.2m

18、终端杆塔用符号( D )表示。

A.Z B.N

C.J D.D

19、架空线路为公网及专线时,夜间巡视周期为( D )一次。

A.每周 B.每月

C.每季 D.每半年

20、杆塔拉线与地面的夹角一般不超出( B )。

A.200~500 B.300~600

C.400~800 D.600~900

21、( C )的作用是用于导线和避雷线的接续和修补等。

A.支持金具 B.连接金具

C.接续金具 D.保护金具

22、架空线路导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下,3kV以下线路不应小于( A )。 A.2.5m B.3m

C.4m D.5m

23、绝缘子的材质一般为( B )。

A.铜 B.玻璃、电瓷

C.钢芯铝绞 D.铝

24、高压电力电缆中,将线芯与大地以及不同相的线芯间在电气上彼此隔离的为( B )。 A.线芯(导体) B.绝缘层

C.屏蔽层 D.保护层

25、转角杆塔用符号( C )表示。

A.Z B.N

C.J D.D

26、10kV及以下架空线路耐张段的长度不宜大于( A )。

A.2km B.3km

C.4km D.5km

27、铝及钢芯铝绞线在正常情况下运行的最高温度不得超过( C )。

A.40O C B.60O C

C.70O C D.90O C

28、某地区发生大风、大雪天气后,对线路全线或某几段或某些部件进行的巡视检查称为( A )。

A.特殊巡视 B.监察性巡视

C.夜间巡视 D.故障巡视

29、架空电力线路巡视时发现电杆严重倾斜,应采取如下措施( C )。

A.继续运行 B.将线路负荷减少一半

C.线路停电修复 D.适当减少负荷,增加巡视

30、单位导线截面所通过的电流值称为( C )。

A.额定电流 B.负荷电流

C.电流密度 D.短路电流

31、架空电力线路运行中发生该线路断路器跳闸,此时应进行( D )。

A.特殊巡视 B.监察性巡视

C.夜间巡视 D.故障巡视

32、转角杆的横担根据受力情况,转角在( B )宜采用双横担。

A.150以下 B.150~450之间

C.450以上 D.任意角度

33、以下短路形式中,( C )属于对称短路。

A. 单相短路

B. 两相短路

C. 三相短路

34、对于有人值班的变电站,由( C )负责对断路器进行巡视检查。

A. 电气安全负责人

B. 当班值班负责人

C. 当班值班人员

35、相邻两杆塔导线悬挂点连线的中点对导线铅垂距离称为( D )。

A.档距 B.爬距

C.安全距离 D.弧垂

36、从地区变电所到用户变电所或城乡电力变压器之间的线路,是用于分配电能的,称为( D )。

A.用电线路 B.输电线路

C.供电线路 D.配电线路

37、电缆型号YJLV22-3×120-10-300表示的电缆为( C )。

A.铝芯、交联聚乙烯绝缘、细圆钢丝凯装、聚乙烯外护套电缆

B.铜芯、交联聚乙烯绝缘、双钢带凯装、聚氯乙烯外护套电缆

C.铝芯、交联聚乙烯绝缘、双钢带凯装、聚氯乙烯外护套电缆

D.铜芯、交联聚乙烯绝缘、细圆钢丝凯装、聚乙烯外护套电缆

38、铝绞线的型号表示符号为( A )。

A.LJ B.TJ

C.GJ D.LGJ

39、( D )是架空电力线路导线之间及导线对地的自然绝缘介质。

A.金具 B.杆塔

C.绝缘子 D.空气

40、架空线路在同一档距中,各相导线的弧垂应力求一致,其允许误差不应大于( A )。 A.0.2m B.0.3m

C.0.4m D.0.5m

41、架空线路发生倒杆或带接地线合闸,造成的故障一般为( A )。

A.三相短路 B.两相短路

C.单相接地 D.缺相

42、在( A ),应加强对断路器的巡视检查。

A. 气温突变和高温季节

B. 降低负荷时

C. 雷电活动时

44、在正常运行情况下,一般不承受顺线路方向的张力,主要承受垂直荷载以及水平荷载的杆塔为( A )。

A.直线杆塔 B.耐张杆塔

C.转角杆塔 D.终端杆塔

46、( B )的作用是将悬式绝缘子组装成串,并将一串或数串绝缘子连接起来悬挂在横担上。 A.支持金具 B.连接金具

C.接续金具 D.保护金具

47、架空线路中的( B )用于限制线路发生断线、倒杆事故时波及范围。

A.直线杆塔 B.耐张杆塔

C.转角杆塔 D.终端杆塔

48、当杆塔由于地形限制不能装设拉线时,一般采用( D ),在电杆的中部加以自柱,在其上下加装拉线,以防电杆弯曲。

A.张力拉线 B.普通拉线

C.水平拉线 D.弓形拉线

49、杆塔按材质分类有( A )。

A.木杆、水泥杆、金属杆 B.铁塔、钢管杆、型钢杆

C.锥形杆、等径杆 D.直线杆、耐张杆、转角杆

二、多选题(每题2分,选不完整0.5分)

1、电力线路是电力网的主要组成部分,其作用是(BD)电能。

A.变换 B.输送

C.消耗 D.分配

2、下列的( ABCDEF )是架空配电线路常用的绝缘子。

A.针式绝缘子 B.柱式绝缘子

C.瓷横担绝缘子 D.棒式绝缘子

E.悬式绝缘子 F.蝶式绝缘子

3、线路金具按其作用可分为( ABCDE )。

A.支持金具 B.连接金具

C.接续金具 D.保护金具

E.拉线金具 F.抗压金具

4、绝缘子的材质一般为( BC )。

A.铜 B.玻璃

C.电瓷 D.铝

5、架空导线的种类有( AC )。

A.裸导线 B.避雷线

C.绝缘导线 D.接地线

6、杆塔拉线按其作用可分为( AD )。

A.张力拉线 B.普通拉线

C.水平拉线 D.风力拉线

7、架空线路接地装置主要包括( BD )。

A.避雷线 B.接地体

C.杆塔 D.接地引下线

8、10~35kV双回同杆架设的架空线路导线,一般采用( BC )。

A.单纯三角排列 B.垂直排列

C.三角、水平混合排列 D.任意排列

9、混凝土电杆基础一般采用( ACD )基础。

A.底盘 B.水泥

C.卡盘 D.拉盘

10、架空导线截面选择条件有( ABCDE )。

A.满足发热条件 B.满足电压损失条件

C.满足机械强度条件 D.满足保护条件

E.满足合理经济条件

11、目前架空绝缘导线按电压等级可分为( CD )。

A.超高压绝缘线 B.高压绝缘线

C.中压(10kV)绝缘线 D.低压绝缘线

12、架空导线的种类有( AC )。

A.裸导线 B.避雷线

C.绝缘导线 D.接地线

13、绝缘子的材质一般为( BC )。

A.铜 B.玻璃

C.电瓷 D.铝

14、架空电力线路的巡视可分为(ABCDEF)。

A.定期巡视 B.特殊巡视

C.故障巡视 D.夜间巡视

E.登杆塔巡视 F.监察巡视

15、架空线路接地装置主要包括( BD )。

A.避雷线 B.接地体

C.杆塔 D.接地引下线

16、架空线路反事故措施有(ABCDEF)。

A.防雷 B.防暑

C.防寒 D.防风

E.防汛 F.防污

17、电力网的电力线路按其功能一般可分为( AC )。

A.输电线路 B.低压线路

C.配电线路 D.高压线路

18、检查导线过热的方法有( BD )。

A.手触试温 B.观察导线有无变色现象

C.采用贴“示温蜡片”的方法 D.检查电流大小

三、判断题(每题1分)

1、低压配电线路的电压为220/380V。(√)

2、当架空配电线路中间需设置分支线时,一般采用跨越杆塔。(×)

3、从地区变电所到用户变电所或城乡电力变压器之间的线路,称为输电线路。(×)

4、电力电缆停电超过一个月但不满一年时,必须做标准预防性试验。(×)

5、低压配电线路的电压为10kV及以下。(×)

6、杆塔拉线与地面的夹角一般为450,受环境限制可适当增减,一般不超出300~600。(√)

7、防震锤可用于防止直线杆塔的悬式绝缘子串摇摆角过大,避免寒冷天气中导线出现“倒拔”现象。(×)

8、从地区变电所到用户变电所或城乡电力变压器之间的线路,是用于分配电能的,称为配电线路。(√)

9、电力线路一般可分为输电线路和配电线路。(√)

10、电力线路的作用是交换和变换电能。(×)

11、重锤可用于防止导线、避雷线断股。(×)

12、转角杆塔两侧导线拉力不在一条直线上,因此必须用拉线来平衡转角处的不平衡张力。(√)

13、架空线路中发生断线、倒杆事故时,耐张杆可以将事故控制在一个耐张段内。(√)

14、架空绝缘导线按绝缘材料可分为聚氯乙烯绝缘线、聚乙烯绝缘线、交联聚乙烯绝缘线、钢芯铝绞线。(×)

15、空气是架空电力线路导线之间及导线对地的自然绝缘介质。(√)

16、电力线路一般可分为输电线路和配电线路。(√)

17、混凝土电杆基础一般采用底盘、卡盘、拉盘基础。(√)

18、经济电流密度是指通过各种经济、技术方面的比较而得出的最合理的电流密度。(√)

19、架设在发电厂升压变电所与地区变电所之间的线路以及地区变电所之间的线路,称为配电线路。(×)

20、重做电缆终端头时后,必须核对相位、摇测绝缘电阻,并做耐压试验,全部合格后才允许恢复运行。(√)

21、电力电缆的线芯一般采用铜线和铝线。(√)

22、 35~110KV架空线路,如果未沿全线架设避雷线,则应在变电所1~2km的进线段架设避雷线。(√)

23、架空线路中发生断线、倒杆事故时,耐张杆可以将事故控制在一个耐张段内。(√)

24、混凝土电杆基础一般采用底盘、卡盘、拉盘基础。(√)

25、10kV架空线路发生单相接地时,非故障相电压将会升高到原相电压的2倍。(×)

26、按允许电压损失选择导线截面应满足线路电压损失≥允许电压损失。(×)

27、架设在发电厂升压变电所与地区变电所之间的线路以及地区变电所之间的线路,是用于输送电能的,称为输电线路。(√)

28、接地体是指埋入地面以下直接与大地接触的金属导体。(√)

29、架空线路发生单相接地时,非故障相电压将会升高到原相电压的2倍。(×)

30、空气是架空电力线路导线之间及导线对地的自然绝缘介质。(√)

31、新敷设的带有中间接头的电缆线路,在投入运行1年后,应进行预防性试验。(×)

32、杆塔基础施工时,基础的埋深必须在冻土层深度以下,且不应小于0.6m。(√)

33、金属杆有铁塔、钢管杆和型钢杆等。(√)

34、架设在发电厂升压变电所与地区变电所之间的线路以及地区变电所之间的线路,是用于输送电能的,称为输电线路。(√)

35、登杆塔巡视必须有专人进行监护,以防发生触电伤人。(√)

36、避雷线的主要作用是传输电能。(×)

37、输电线路电压一般在110kV及以上,220kV以上的也称超高压输电线路。(√)

38、为防止避雷线与大地发生短路,避雷线与大地之间具有较好的绝缘。(×)

39、输电线路电压一般在110kV及以上,220kV以上的也称超高压输电线路。(√)

40、转角杆塔两侧导线拉力不在一条直线上,因此必须用拉线来平衡转角处的不平衡张力。(√)

41、相邻两杆塔导线悬挂点连线中点对导线的铅垂距离称为弧垂。(√)

42、避雷线的主要作用是传输电能。(×)

43、电力线路一般可分为输电线路和配电线路。(√)

44、架空电力线路夜间巡视时发现接头过热发红现象,适当减负荷后可以继续运行。(√)

45、架设在发电厂升压变电所与地区变电所之间的线路以及地区变电所之间的线路,称为配电线路。(×)

46、防震锤可用于防止直线杆塔的悬式绝缘子串摇摆角过大,避免寒冷天气中导线出现“倒拔”现象。(×)

47、在城市中心地带,考虑安全方面和城市美观的问题,配电线路大都采用架空线路。(×)

48、架空导线多采用钢芯铝绞线,钢芯的主要作用是提高导电能力。(×)

49、杆塔基础施工时,在地面上应留有300mm高的防沉土台。(√)

50、输电线路电压一般在110kV及以上,220kV以上的也称超高压输电线路。(√)

51、机械类保护金具用于减轻导线、避雷线的震动以及减轻震动损伤。(√)

52、当架空配电线路中间需设置分支线时,一般采用跨越杆塔。(×)

53、登杆塔巡视必须有专人进行监护,以防发生触电伤人。(√)

54、对无人值班的变(配)电所,电力电缆线路每周至少进行一次巡视。(√)

55、架空电力线路改为架空绝缘导线运行时,线路故障率降低。(√)

56、避雷线架设在导线上方的杆塔顶部,并在每基杆塔底部进行接地,因此又称架空地线。(√)

57、保护金具分为电气类保护金具和机械类保护金具。(√)

58、架空电力线路夜间巡视时发现接头过热发红现象,适当减负荷后可以继续运行。(√)

四、案例分析

1、某变电站由110kV单回线路供电,变电站负荷为40MW,功率因数为cosФ=0.8,年最大负

=6000h,用经济电流密度选择钢芯铝绞线应为( C )。

荷利用小时数T

L

(铝线:当年最大负荷利用小时数>5000时,经济电流密度值J=0.9A/mm2,3=1.732) A.LGJ-120 B.LHJ-150

C.LGJ-300 D.LGJ-400

进网电工(第五章)过电压保护

习题

单选题(每题1分)

1、为防止直接雷击架空线路,一般多采用( B )。

A. 避雷针

B. 避雷线

C. 避雷器

2、在雷云对地放电的过程中,余辉放电阶段(B )。

A. 放电电流很小,持续时间较短

B. 放电电流很小,持续时间较长

C. 放电电流很大,持续时间较短

3、谐振过电压的特点是( B )。

A. 频率低,持续时间短

B. 频率低,持续时间长

C. 频率高,持续时间长

4、( A )不可以作为电气设备的内过电压保护。

A. 普通阀型避雷器

B. 磁吹阀型避雷器

C. 金属氧化物避雷器

5、普通阀型避雷器由于阀片热容量有限,所以只允许在( A )下动作。

A. 大气过电压

B. 操作过电压

C. 谐振过电压

6、引起工频过电压的原因之一是( A )。

A. 线路空载运行

B. 三相短路故障

C. 开断高压电动机

7、雷电侵入波前行时,如遇到( B )状态的线路开关,会发生行波的全反射而产生过电压。

A. 合闸

B. 分闸

C. 检修

8、电路中( A )较大时,可以起到较好的阻尼作用,使过电压较快消失。

A. 电阻

B. 电感

C. 电容

9、雷云对地放电过程中,第( A )次主放电电流最大。

A. 1

B. 2

C. 3

10、电路中( A )较大时,可以起到较好的阻尼作用,使过电压较快消失。

A. 电阻

B. 电感

C. 电容

11、我国国标规定,电力系统中,10KV的允许最高工作电压为( C )。

A. 11KV

B. 11.5KV

C. 12KV

12、雷云对地放电过程中,第( A )次主放电电流最大。

A. 1

B. 2

C. 3

13、高压长线路重载运行时,线路末端电压( A )首端电压。

A. 低于

B. 高于

C. 等于

14、开断电容器时,开关触头间的电压有可能达到( B )倍电源电压幅值。

A. 1

B. 2

C. 3

判断题(每题1分)

1、避雷线的主要作用是传输电能。(×)

2、工频过电压的特点是频率低,持续时间短。(×)

3、为了考核电气设备的绝缘水平,我国规定:10KV对应的允许最高工作电压为11.5KV。

(×)

4、在正常情况下,阀型避雷器中流过工作电流。(×)

5、内部过电压与电网结构、各项参数、运行状态、停送电操作等多种因素有关。(√)

6、 35~110KV架空线路,如果未沿全线架设避雷线,则应在变电所1~2km的进线段架设避雷线。(√)

7、发生谐振过电压时,电压互感器铁心严重饱和,常造成电压互感器损坏。(√)

8、开断空载变压器和高压电动机时,由于开关设备的灭弧能力不够强,在开断时触头间有可能发生电弧重燃引起操作过电压。(√)

9、为了考核电气设备的绝缘水平,我国规定:66KV对应的允许最高工作电压为72.5KV。

(√)10、当雷电侵入波前行时,如遇到分闸状态的线路开关,会发生行波的全反射而产生过电压。(√)

11、电路中电阻较大时,可以起到较好的阻尼作用,使过电压较快消失。(√)

12、HY

5WS

5

-17/50是一金属氧化物避雷器的型号,其额定电压为17KV ,最大灭弧电压为50KV。

(×)

13、3支等高避雷针构成的三角形内侧,在被保护高度水平面,各相邻避雷针间保护范围的一侧最小宽度≤0时,则全面积可受到保护。(×)

14、引起工频过电压的原因包括线路空载运行、单相接地等不对称故障。(√)

15、开断空载变压器和高压电动机时,由于开关设备的灭弧能力特别强,有可能出现截流过电压。(√)

第四章 高压电力线路

第四章高压电力线路 一、架空电力线路主要由什么组成?常用的杆塔类型有哪几种? 答:组成:主要包括杆塔及其基础、导线、绝缘子、拉线、横担、金具、防雷设施及接地装置等。 杆塔类型:1、按材质分类 1)、木杆。2)、水泥杆。3)、金属杆。2、按在线路上作用分类:1)、直线杆塔。2)、耐线杆塔。3)、转角杆塔。4)、终端杆塔。5)、特殊杆塔 6)、多回同杆架设杆塔。 二、架空电力线路导线截面选择条件及方法是什么? 答:导线截面选择条件:1、满足发热条件。2、满足电压损失条件。3、满足机械强度条件。4、满足保护条件。5、满足合理经济条件。 导线截面选择方法:1、按经济电流密度选择导线截面。2、按发热条件校验导线截面。3、按允许电压损失校验导线截面。4、按机械强度求导线最小允许截面。5、按电晕损耗条件求导线最小允许直径。 三、架空电力线路的巡视可分为哪几种?维护工作的内容包括哪些? 答:巡视可分为:定期巡视、夜间巡视、特殊巡视、故障巡视、登杆塔巡视和监察巡视。 维护工作主要内容:1、清扫绝缘子,提高绝缘水平。2、加固杆塔和拉线基础,增加稳定性。3、混凝土电杆损坏修补和加固,提高电杆强度。4、杆塔倾斜和挠曲调整,以防挠曲或倾斜过大造成倒杆断杆。5、混凝土电杆铁构件及铁塔刷漆、喷锌处理,以防锈蚀。6、金属基础和拉线棒地下部分抽样检查,及时做好锈蚀处理。7、导线、避雷线烧伤、断股检查,及时修复。8、补加杆塔材料和部件,尽快恢复线路原有状态。9、做好线路保护区清障工作,确保线路安全运行。10、进行运行线路测试工作,掌握运行线路的情况。11、向沿线群众广泛深入地宣传《电力法》及《电力设施保护条例》,使其家喻户晓,从而能自觉保护电力线路及设备。 四、架空电力线路常见故障有哪些? 答:1、导线损伤、断股、断裂。2、倒杆。3、接头发热。4、导线对被跨越物放电事故。5、单相接地。6、两相短路。7、三相短路。8、缺相。 五、污闪的特点是什么?防污闪措施有哪些?

电力电缆线路的预防性试验规程

电力电缆线路的预防性试 验规程 Final approval draft on November 22, 2020

电力电缆线路的预防性试验规程 1.1对电缆的主绝缘作直流耐压试验或测量绝缘电阻时,应分别在每一相上进行。对一相进行试验或测量时,其它两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地。 1.2新敷设的电缆线路投入运行3~12个月,一般应作1次直流耐压试验,以后再按正常周期试验。 1.3试验结果异常,但根据综合判断允许在监视条件下继续运行的电缆线路,其试验周期应缩短,如在不少于6个月时间内,经连续3次以上试验,试验结果不变坏,则以后可以按正常周期试验。 1.4对金属屏蔽或金属套一端接地,另一端装有护层过电压保护器的单芯电缆主绝缘作直流耐压试验时,必须将护层过电压保护器短接,使这一端的电缆金属屏蔽或金属套临时接地。 1.5耐压试验后,使导体放电时,必须通过每千伏约80kΩ的限流电阻反复几次放电直至无火花后,才允许直接接地放电。 1.6除自容式充油电缆线路外,其它电缆线路在停电后投运之前,必须确认电缆的绝缘状况良好。凡停电超过一星期但不满一个月的电缆线路,应用兆欧表测量该电缆导体对地绝缘电阻,如有疑问时,必须用低于常规直流耐压试验电压的直流电压进行试验,加压时间1min;停电超过一个月但不满一年的电缆线路,必须作50%规定试验电压值的直流耐压试验,加压时间1min;停电超过一年的电缆线路必须作常规的直流耐压试验。 1.7对额定电压为0.6/1kV的电缆线路可用1000V或2500V兆欧表测量导体对地绝缘电阻代替直流耐压试验。 1.8直流耐压试验时,应在试验电压升至规定值后1min以及加压时间达到规定时测量泄漏电流。泄漏电流值和不平衡系数(最大值与最小值之比)只作为判断绝缘状况的参考,不作为是否能投入运行的判据。但如发现泄漏电流与上次试验值相比有很大变化,或泄漏电流不稳定,随试验电压的升高或加压时间的增加而急剧上升时,应查明原因。如系终端头表面泄漏电流或对地杂散电流等因素的影响,则应加以消除;如怀疑电缆线路绝缘不良,则可提高试验电压(以不超过产品标准规定的出厂试验直流电压为宜)或延长试验时间,确定能否继续运行。 1.9运行部门根据电缆线路的运行情况、以往的经验和试验成绩,可以适当延长试验周期。

高低压电力线路安全距离

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 高低压电力线路安全距离 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7322-42 高低压电力线路安全距离 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 依据:《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》 与树木间:10kV---1.5 m; 35kV---3.5 m; 110kV---4.0 m; 220kV---5.0 m; 这是在“最大计算风偏”情况下的最小水平距离。 相关规范 一、?城市工程管线综合规划规范(GB50289-98)?,是由国家建设部与国家技术监 督局联合发布的强制性国家标准,是为合理利用城市用地,统筹安排工程管线在城市 的地上和地下空间位置,协调工程管线之间以及城市工程管线与其他各项工程之间 的联系,并为工程管线规划设计和规划管理提供依据而制定的。其中

对小于或等于 110KV架空电力线路边导线(考虑最大风偏后)与道路(路缘石)之间的最小水平净距要求均为0.5米。 对小于或等于110KV架空电力线路边导线与道路(地面)之间交叉时的最小垂直净距要求均为7米,横跨道路的小于或等于110KV架空电力线距地面应大于9米。电力杆柱与工程管线之间的最小水平净距见表1。 电力杆柱与工程管线之间的最小水平净距(m) 表1 管线名称高压铁塔基础边照明及35KV 道路侧石边缘 0.5 给水管 3.0 0.5 污水、雨水排水管 1.5 0.5 燃气管 1.0 1.5 1.0 热力管 2.0 3.0 1.0 电力电缆 0.6 电信电缆 0.6 0.5

电工进网作业许可考试习题(高压类)版

电工进网作业许可考试习题(高压类)2012版 一丶电工基础 一丶单项选择 1.带电物体相互作用是因为带电物体周围存在着(C)。PT1 A.电压 B.磁场 C.电场 D.电晕 2.电场中某点A的电位等于单位(B)在该点所具有的电位能。PT1 A.电子 B.正电荷 C.负电荷 D.以上都正确 3.关于电路中各点的电位与参考点的选择,以下说法错误的是(D)PT1 A.各点电位的大小与参考点的选择有关, B.各点电位的正负与参考点的选择有关, C.计算电路中某点的电位就是求该点与参考点之间的电位差, D.各点电位的大小和正负与参考点的选择都无关。 4丶已知电路中A点电位为15V,B点电位为4V,则A丶B两点间的电压为(A)V。PT1 A丶11 B-11 C丶19 D丶60 5丶若在5秒内通过导体横截面的电量为25库仑,则电流强度为(A)安培。PT1 A.5 B.25 C.30 D.125 6丶方向不变,大小随时间变化的电流叫(C)PT2 A.正弦交流电 B.简谐交流电 C.脉动直流电 D.脉动交流电 7丶测量电路中电流时,电流表量程应(B)在该电路中。PT2

A.大于被测电路实际值,并联 B.大于被测电路实际值,串联 C.小于被测电路实际值,并联 D.小于被测电路实际值,串联8丶已知截面积为20mm2的导线,流过的电流为300A,则该导线中的电流密度为(D)。PT2<解:300/20=15> A.320A/mm2 B.25A/mm2 C.30A/mm2 D.15A/mm2 9丶在电源外部,正电荷是由(D)。PT2 A.低电位移向高电位 B.低电位移向参考电位 C.高电位移向参考电位 D.高电位移向低电位 10丶当电路开路时电源端电压在数值上等于(B)。PT2 A.零 B.电源电动势 C.电源内阻的电压 D.无法确定 11丶电源电压表示电场力在(A)将单位正电荷由高电位移向低电位时所做的功。PT2 A.外电路 B.内电路 C.整个电路 D.无法确定 12丶电路中,导体对(C)呈现的阻碍作用称为电阻,用参数R表示。PT3 A.电压 B.电量 C.电流 D.电流密度 13.求导体电阻大小的表达式为(B)。PT3 A.R=pLS B.R=pL/S C.R=pS/L D.R=Ls/p 14.导体电阻越小,则其电导就(B)。PT3 A.不变 B.越大 C.越小 D.不确定 15.已知电路的未端电压为18v,电流为6A,则该电路电阻为(C)Ω。PT3

第四章 高压电力线路试题(107~163)

1 1 第四章 高压电力线路试题(107~163) 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选或不选为0分,总计40分) 1. 电力线路是电力网的主要组成部分,其作用(B)电能。 P107 A.变换和分配; B.输送和分配; C.输送和消耗; D.变换和消耗; 2. 电力网高压电力线路一般分为(A )。 P107 A.输电线路和配电线路; B.输电线路和用电线路; C.高压线路和配电线路; D.高压线路和用电线路; 3. 电压在220KV 以上的线路称为(C )。 P107 A.高压配电线路; B.中压配电线路; C.高压输电线路; D.中压输电线路; 4. 输电线路电压在220 Kv 以上的线路称为(B )。 P107 A 、高压配电线路; B 、超高压输电线路; C 、高压输电线路; D 、中压配电线路 5. 电力线路按架设方式可分为(C )。 P107 A 、输电线路和配电线路; B 、高压线路和低压线路; C 、架空电力线路和电力电缆线路; D 、供电线路和用电线路; 6. 架空电力线路的主要构成部件有:杆塔及其基础、导线、绝缘子、拉线、横担、金属、(D )等。 P108 A.支架和接地装置; B.支架和避雷器; C.接地装置和架空线; D.防雷设备和接地装置; 7. (D )是架空电力线路导线之间及导线对地的自然绝缘介质。P108 A 、金具 B 、杆塔 C 、绝缘子 D 、空气 8. 钢筋混凝土电杆属于(B )。 P109 A 、木杆 B 、水泥杆 C 、金属杆 D 、直线杆 9. 杆塔按照材质分类有(A )。 P109 A.木杆、水泥杆、金属杆; B.铁塔、钢管塔、薄壁钢管塔; C.锥形杆、等径杆; D.直线杆、耐张杆、转角杆; 10. 在正常运行情况下,一般不承受顺线路方向的张力,主要承受垂直荷载以及水平荷载的杆塔为(A )。 P110 A.直线杆塔; B.耐张杆塔; C.转角杆塔; D.终端杆塔; 11. 架空线路中位于线路转角处,除承受导线等的垂直荷载和风压力处,还承受导线的转角合力的杆塔为(C )。 P111 A.直线杆塔; B.耐张杆塔; C.转角杆塔; D.终端杆塔; 12. 架空线路中,位于线路首、末段端,发电厂或变电站出线的第一级杆塔以及最末端一基杆塔属于(D )。 P111 A.直线杆塔; B.耐张杆塔; C.转角杆塔;D 终端杆塔;

高低压电力线路安全距离

编号:SM-ZD-89182 高低压电力线路安全距离Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

高低压电力线路安全距离 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 依据:《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》 与树木间:10kV---1.5 m; 35kV---3.5 m; 110kV---4.0 m; 220kV---5.0 m; 这是在“最大计算风偏”情况下的最小水平距离。 相关规范 一、?城市工程管线综合规划规范(GB50289-98)?,是由国家建设部与国家技术监 督局联合发布的强制性国家标准,是为合理利用城市用地,统筹安排工程管线在城市 的地上和地下空间位置,协调工程管线之间以及城市工程管线与其他各项工程之间 的联系,并为工程管线规划设计和规划管理提供依据而制定的。其中 对小于或等于110KV架空电力线路边导线(考虑最大风偏后)与道路(路缘石)之间的最小水平净距要求均为0.5

2021年高压电工进网许可证考试全真模拟题库及答案(共三套)

2021年高压电工进网许可证考试全真模拟题库及答 案(共三套) 2021年高压电工进网许可证考试全真模拟题库及答 案(一) 一、单选题 1.电路中负荷为电感性负载时,一般情况下触头间恢复电压(A)电源电 压。P103 A、大于 B、小于 C、等于 D、大于等于 2.高压断路器具有断合正常负荷电流和切断(C)的功能,具有完善的灭 弧装置。P104 A、开路电流 B、瞬时电流 C、短路电流 D、励磁电流 3.多油断路器中的绝缘油除作为灭弧介质外,还作为断路器断开后触头间 及带电部分与接地外壳间的(B)。P104 A、辅助绝缘 B、主绝缘 C、密封 D、冷却作用 4.真空断路器具有(A)的优点。P106 A、维护工作量少 B、无截断过电压 C、不会产生电弧重燃 D、体积大 5.SN4-10/600型断路器的额定电流是(C)。P106 A、400A B、1000A C、600A D、10kA 6.SN4-10是(C)断路器。P106 1

A、户外真空 B、户内真空 C、户内少油 D、户内SF6 7.10kV真空断路器动静触头之间的断开距离一般为(B)。P108 A、5~10mm B、10~15mm C、20~30mm D、30~35mm 8.真空灭弧室的导向套能防止导电回路的(C)到波纹管上,从而影响真 空灭弧室的寿命。P109 A、电压 B、外部气压 C、电流分流 D、内部气压 9.SF6断路器是用(B)作为绝缘介质和灭弧介质。P112 A、液态SF6 B、SF6气体 C、SF6分解的低氟化硫 D、气液混态的SF6 10.SF6断路器的优点之一是(B)。P112 A、价格低 B、灭弧性能强 C、制造工艺要求不高 D、结构简单 11.SF6气体的密度比空气(A),会沉积在电缆沟等低洼处。P113 A、大 B、相等 C、小 D、不确定 12.SF6断路器的特点之一是(C)。P113 A、断口耐压低 B、断口耐压中等 C、断口耐压高 D、断流能力差 13.SF6断路器在结构上可分为(B)和罐式两种。P114 A、支架式 B、支柱式 C、固定式 D、开启式 14.对断路器操作机构的基本要求之一是(B)。P115 A、巨大的操作功 B、足够大的操作功 C、对操作功不作要求 D、不需要有操作功

第四章 低压配电线路及照明装置

第四章低压配电线路及照明装置 第四章低压配电线路及照明装置第一节室外架空线路一.架空线路的施工1.架空线路的结构 1杆塔杆塔是用来支持导线和避雷线及其附件的支持物以保证导线与导线、导线与地线、导线与地面或交叉跨越物等有足够的安全距离。它是架空线路的重要组成部分。目前在中低压配电线路中水泥杆钢筋混凝土杆得到了广泛应用。它经济耐用寿命长不易腐蚀不受气候影响维护简单。杆塔按材料可分为大杆、钢筋混凝土杆水泥杆和铁塔三种。按作用和受力情况的不同杆塔又可分为以下几种各种杆型在低压架空线路上的应用入图4-1所示 1直线杆用于线路中间支持绝缘子、金具和导线的重量承受导线等的重力和侧面风压。 2耐张杆用来将线路分段承受断线张力控制事故范围。 3转角杆用于线路转角处在正常情况下承受导线转角合力事故断线情况下承受断线张力。 4终端杆用于线路的终端除承受导线等的重力和水平风压外还要承受顺导线方向的全部水平张力。 5分支杆用于线路分支处。 6跨越杆跨越铁路、公路、通航河道、特高交叉物等地方。 2绝缘子架空线路的绝缘子又称瓷瓶。 1绝缘子的作用用来固定导线并能使带电导线之间或导线和大地之间绝缘。同时也承受导线的垂直荷重和水平拉力。所以它应有足够电气绝缘能力和机械强度对化学性质的侵蚀应有足够的防护能力而且不受温度急剧变化的影响和水分渗入。 2绝缘子的类型各种线路绝缘子如图4-2所示 ?针式绝缘子低压针式用于额定电压为1KV以下的线路上高压针式用于3、6、10、35KV的线路上。 ?碟式绝缘子低压碟式用于额定电压为1KV以下的线路上高压碟式用于额定电压3、6、10KV的线路上。 ?悬式绝缘子用于电压为35KV及以上的线路上或用于310KV线路的承力杆上。悬式绝缘子是一片一片的使用时组成绝缘子串。 ?拉线绝缘子拉线绝缘子用在拉线上使拉线上、下两段互相绝缘以防止上段拉线万一带电时把电传到下段造成人身触电。 2.导线 1导线的作用导线是架空线路的主体担负

交联聚乙烯绝缘电力电缆交接、预防性试验规程

交联聚乙烯绝缘电力电缆交接、预防性试验规程 1 适用范围 本规程适用于公司范围内6—35kV以及110kV国产和进口交联聚乙烯绝缘电力电缆(以下简称交联电缆)交接、预防性试验。 2 一般规定 2.1对电缆的主绝缘作交流耐压试验、直流耐压试验、直流泄漏试验或测量绝缘电阻时,应分别在每一相上进行。对一相进行试验或测量时,其它两相导体、金属屏蔽层和铠装层一起接地。 2.2 新敷设的电缆线路投入运行3-12个月,一般应作一次交流耐压试验。对6-10kV电缆无30-75Hz变频串联谐振耐压试验设备时,可做直流耐压试验替代。 2.3 对金属护套层一端接地,另一端装有护层过电压保护器的110kV单芯电缆主绝缘作交流耐压试验时,必须将护层过电压保护器短接,使这一端的电缆金属护套层临时接地。 2.4 耐压试验后,使导体放电时,必须通过每千伏约80kΩ的限流电阻反复几次放电直至无火花后,才允许直接接地放电。 2.5电缆线路在停电后投运之前,必须确认电缆的绝缘状况是否良好。凡停电超过一星期但不满一个月的电缆线路,应用兆欧表测量该电缆导体对地绝缘电阻,若电缆本身有疑问时,必须用低于常规交流耐压试验但不低于50%规定试验电压的交流电压进行试验,加压时间1分钟;停电超过一个月但不满一年的电缆线路,必须作50%规定试验电压的交流耐压试验,加压时间1分钟;停电超过一年的电缆线路必须作常规的交流耐压试验。 对6-10kV电缆无30-75Hz变频串联谐振耐压试验设备时,可按本规程预防性试验标准做直流泄漏试验。 2.6 直流耐压试验和直流泄漏试验,应在试验电压升至规定值后1分钟以及加压时间达到规定值时测量泄漏电流。泄漏电流值和相间不平衡率只作为判断绝缘状况的参考,不作为是否能投入运行的判据。但如发现泄漏电流与上次试验值相比有很大变化,或泄漏电流不稳定,随试验电压的升高或加压时间的增加而急剧上升时,应查明原因。如系终端头表面泄漏电流或对地杂散电流等因素的影响,则应加以消除;如怀疑电缆线路绝缘不良,则可提高试验电压(以不超过本规程规定的交接试验电压值为宜)或延长试验时间,确定能否继续运行。 3 交联电缆试验项目、周期和要求见表一。 表一交联电缆的试验项目、周期和要求

高低压电力线路与地面的安全距离及依据

高低压电力线路与地面的安全距离 一、《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》 与树木间:10kV为1.5 m; 35kV为3.5 m; 110kV为4.0 m; 220kV为5.0 m; 这是在“最大计算风偏”情况下的最小水平距离。 二、《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98),是由国家建设部与国家技术监督局联合发布的强制性国家标准,是为合理利用城市用地,统筹安排工程管线在城市的地上和地下空间位置,协调工程管线之间以及城市工程管线与其他各项工程之间的联系,并为工程管线规划设计和规划管理提供依据而制定的。其中: 1.对小于或等于110KV架空电力线路边导线(考虑最大风偏后)与道路(路缘石)之间的最小水平净距要求均为0.5米。 2.对小于或等于110KV架空电力线路边导线与道路(地面)之间交叉时的最小垂直净距要求均为7米,横跨道路的小于或等于110KV架空电力线距地面应大于9米。电力杆柱与工程管线之间的最小水平净距见表1。 电力杆柱与工程管线之间的最小水平净距(m) 表1

二、《城市电力规划规范》(GB50293-1999),是由国家建设部与国家技术监督局联合发布的强制性国家标准,适用于设市城市的城市电力规划编制工作。 市区35~500KV高压架空电力线路规划走廊宽度 (单杆单回水平排列或单杆多回垂直排列)表1 1~330kV架空电力线路导线与建筑物之间的垂直距离(在导线最大计算弧垂情况下)表2 架空电力线路边导线与建筑物之间安全距离 (在导线最大计算风偏情况下)表3 架空电力线路导线与地面间最小垂直距离(m) (在最大计算导线弧垂情况下)表4

2021年电工进网作业许可证(高压)资格考试全真模拟试题及答案(七)

2021年电工进网作业许可证(高压)资格考试全真 模拟试题及答案(七) 一、单选题:(每题的备选项中,只有一项最符合题意;每题1分,不选或错选为0分;总计40分) 1、用右手螺旋定则判定载流线圈的磁场时,右手握住线圈,伸直拇指,四指的螺旋方向为电流方向,则大拇指指向为(A)。P12 A、N极方向 B、S极方向 C、电磁力方向 D、电场方向 2、关于某一类导体材料的电阻,(A),导体电阻越大。P3(导体电阻与长度成正比,与截面积成反比) A、导体长度越长、截面积越小 B、导体长度越长、截面积越大 C、导体长度越短、截面积越小 D、导体长度越短、截面积越大 3、当20kV取代10kV中压配电电压,原来线路导线线径不变,则升压后的配电容量可以提高(A)倍。P43 A、1 B、2 C、3 D、4 4、在中性点不接地的电力系统中,当系统发生单相完全接地故障时,单相接地电流数值上等于系统正常运行时每相对地电容电流的(C)倍。P64 A、1 B、2 C、3 D、4 5、对于(A)的变压器,绕组和铁芯所产生的热量经过变压器油与油箱内壁的接触,以及油箱外壁与外界冷空气的接触而自然地散热冷却,无须任何附加的冷却装置。P71 A、小容量 B、容量稍大些 C、容量更大 D、50000kVA

及以上 6、(C)变压器是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘液体中的变压器。P88 A、卷铁芯 B、油浸 C、干式 D、非晶合金 7、Dyn11连接的变压器其中性线电流一般不应该超过低压侧额定电流的(B),或按制造厂的规定。P81 A、30% B、40% C、50% D、60% 8、对于油浸式变压器绕组和顶层油温升限值, A级绝缘在(B)时产生的绝缘损坏为正常损坏,绕组最热点与其平均温度之差为13℃,保证变压器正常寿命的年平均气温是20℃,绕组温升限值为65℃。P83 A、96℃ B、98℃ C、100℃ D、102℃ 9、H级绝缘干式变压器中,用作绝缘的NOMEX纸具有非常稳定的化学性能,可以连续耐(C)高温,属于C级绝缘材料。P89~90 A、200℃ B、210℃ C、220℃ D、230℃ 10、目前国内生产的10kV、630kVA及以下卷铁芯变压器,空载电流比S9系列变压器下降(B)。P92 A、10% B、20% C、30% D、40% 11、气体绝缘变压器测量温度方式一般为热电偶式测温装置,同时还需要装有(D)和真空压力表。P89 A、压力继电器 B、温度继电器 C、泄露继电器 D、密度继电器 12、变压器(C)通常分为无励磁调压和有载调压两种方式。P81 A、运行方式 B、连接方式 C、调压方式 D、负载方式

10kV~35kV架空电力线路施工及验收规范

10kV~35kV架空电力线路施工及验收规范 第一章原材料及器材检验 一:架空电力线路工程所使用的原材料、器材,具有下列情况之一者,应重作检验: 1、超过规定保管期限者。 2、因保管、运输不良等原因而有变质损坏可能者。 3、对原试验结果有怀疑或试验代表性不够者。 二:架空电力线路使用的线材,架设前应进行外观检查,且应符合下列规定: 1、不应有松股、交叉、折叠、断裂及破损等缺陷。 2、不应有严重腐蚀现象。 3、钢绞线、镀锌铁线表面镀锌层应良好,无锈蚀。 4、绝缘线表面应平整、光滑、色泽均匀,绝缘层厚度应符合规定。绝缘线的绝缘层应 挤包紧密,且易剥离,绝缘线端部应有密封措施。 三:为特殊项目的使用的线材,除应符合本规范第2.0.2条规定外,尚应符合设计的特殊要求。 四:由黑色金属制造的附件和紧固件,除地脚螺栓外,应采用热浸镀锌制品。 五:各种连接螺栓宜有防送装置。防松装置弹力应适宜,厚度应符合规定。 六:金属附件及螺栓表面不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀等现象。 螺栓与螺母的配合应良好。加大尺寸的内螺纹与有镀层的外螺纹配合,其公差应符合国家标准《普通螺纹直径1-300mm公差》的粗牙三级标准。 七:金具组装配合应良好,安装前应进行外观检查,且应符合下列规定: 1、表面光洁,无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。 2、线夹转动灵活,与导线接触面符合要求。 3、镀锌良好,无锌皮剥落、锈蚀现象。 八:绝缘子及瓷横担绝缘子安装前应进行外观检查,且应符合下列规定: 1、瓷件与铁件组合午歪斜现象,且结合紧密,铁件镀锌良好。 2、瓷釉光滑,无裂纹、确釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷。 3、弹簧销、弹簧垫的弹力适宜。 九、环形钢筋混凝土电杆制造质量应符合现行国家标准《环形钢筋混泥土电杆》的规定。安装前应进行外观检查,且应符合下列规定:

第四章 高压电力线路

第四章高压电力线路 电力线路是电力网的主要组成部分,其作用是输送和分配电能。 电力线路一般可分为输电线路(又称送电线路)和配电线路。 电力线路按架设方式可分为架空电力线路和电力电缆两大类。 第一节架空电力线路 一、架空电力线路构成及其作用P108 架空电力线路的结构主要包括杆塔及其基础、导线、拉线、绝缘子、横担、金具、防雷设施及接地装置等。 架空线路是输送、分配电能的主要通道和工具。 1. 杆塔种类及使用特点 杆塔是架空电力线路的重要组成部分,其作用是支持导线、避雷线和其他附件。 (1)杆塔按材质分类:1)木材。2)水泥杆。3)金属杆 (2 ) 杆塔按在线路上作用分类:1)直线杆塔。2)耐张杆塔。3)转角杆塔。4)终端杆塔。5)特殊杆塔。6)多回同杆架设杆塔 2. 杆塔基础作用及分类 杆塔基础是指架空电力线路杆塔地面以下部分的设施。 杆塔基础一般分为混泥土电杆基础和铁塔基础。 (1)混泥土电杆基础:混泥土电杆基础一般采用底盘、卡盘、拉盘(俗称三盘) (2)铁塔基础:根据铁塔根开大小不同,大体可分为宽基和窄基两种。 (3)对基础一般要求:对于杆塔基础,除根据杆塔荷载及现场的地质条件确定其合理经济的型式和埋深外,要考虑水流对基础的冲刷作用和基土的冻胀影响。基础的埋深必须在冻土层深度以下,且不应小于0.6m,在地面应留有300mm高的防沉台。 3. 架空导线材料、结构与种类 (1)架空导线是架空电力线路的主要组成部件,其作用是传输电流,输送电功率。 (2)架空导线材料架空导线的材料有铜、铝、钢铝合金等 (3)架空导线结构架空导线的结构总的可以分为三类: 单股导线、多股绞线和复合材料多股绞线。 单股导线由于制造工艺上的原因,当截面增加时,机械强度下降,因此单股导线一般都在10mm2以下,目前广为使用最大到6mm2。 架空导线种类 1)裸导线: ①铜绞线(TJ)。常用于人口稠密的城市配电网、军事设施及易受海水潮气腐蚀的地区电网。 ②铝绞线(LJ)。③钢芯铝绞线( LGJ )。④轻型钢芯铝绞线(LGJQ)。⑤加强型钢芯铝绞线(LGJJ)。 ⑥铝合金绞线(LHJ)。⑦钢绞线(GJ)。 2)绝缘导线 架空绝缘导线按电压等级可分为中压(10KV)绝缘线和低压绝缘线;按绝缘材料可分为聚氯乙烯绝缘线、聚乙烯绝缘线和交联聚乙烯绝缘线。 ①聚氯乙烯绝缘线(JV)。有较好的阻燃性能和较高的机械强度,但介电性能差、耐热性能差。 ②聚乙烯绝缘线(JY)。有较好的介电性能,但耐热性能差,易延燃、易龟裂。 ③交联聚乙烯(JKYJ)。是理想的绝缘材料,有优良的介电性能,耐热性好,机械强度高。 表4-1 架空线路型号表示方法举例P117 4.常用绝缘子的种类与用途 绝缘子是一种隔离电部件,其用途是使导线与导线之间以及导线与大地之间,支持、悬吊导线,并固定于杆塔的横担之上。 (1)针式绝缘子针式绝缘子主要用于直线杆塔或角度较小的转角杆塔上,也有在耐张杆塔上用于固定

电力电缆线路交接试验标准

电力电缆线路交接试验标准 一、电力电缆的试验项目,包括下列内容: 1.测量绝缘电阻; 2.直流耐压试验及泄漏电流测量; 3.交流耐压试验; 4.测量金属屏蔽层电阻和导体电阻比; 5.检查电缆线路两端的相位; 6.充油电缆的绝缘油试验; 7.交叉互联系统试验。 注:①橡塑绝缘电力电缆试验项目应按本条第1、3、4、5和7条进行。当不具备条件时,额定电压U0/U为18/30kV及以下电缆,允许用直流耐压试验及泄漏电流测量代替交流耐压试验; ②纸绝缘电缆试验项目应按本条第1、2和5条进行; ③自容式充油电缆试验项目应按本条第1、2、5、6和7条进行; 二、电力电缆线路的试验,应符合下列规定: 1.对电缆的主绝缘作耐压试验或测量绝缘电阻时,应分别在每一相上进行。对一相进行试验或测量时,其它两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地; 2.对金属屏蔽或金属套一端接地,另一端装有护层过电压保护器的单芯电缆主绝缘作耐压试验时,必须将护层过电压保护器短接,使这一端的电缆金属屏蔽或金属套临时接地; 3.对额定电压为0.6/1kV的电缆线路应用2500V绝缘电阻测试仪测量导体对地绝缘电阻代替耐压试验,试验时间1min。 三、测量各电缆导体对地或对金属屏蔽层间和各导体间的绝缘电阻,应符合下列规定: 1.耐压试验前后,绝缘电阻测量应无明显变化; 2.橡塑电缆外护套、内衬套的绝缘电阻不低于0.5MΩ/km; 3.测量绝缘用绝缘电阻测试仪的额定电压,宜采用如下等级: (1)0.6/1kV电缆:用1000V绝缘电阻测试仪。 (2)0.6/1kV以上电缆:用2500V绝缘电阻测试仪;6/6kV及以上电缆也可用5000V 绝缘电阻测试仪。 (3)橡塑电缆外护套、内衬套的测量:用500V绝缘电阻测试仪。 四、直流耐压试验及泄漏电流测量,应符合下列规定: 1.直流耐压试验电压标准:

电工高压进网作业许可证考试题库(含答案)

全国电工进网作业许可考试 高压类理论考试题(2008年A3卷) 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选货不选为0分,总计40分) 1、高压配电网是指电压在( C )及以上的配电网。 A、1KV B、35KV C、110KV 2、电压波动以电压变化期间( B )之差相对于电压额定值的百分数来表示。 A、电压实际值与电压额定值 B、电压最大值与电压最小值 C、电压最大值与电压额定值 3、变压器油的试验项目一般为耐压试验、介质损耗试验和( B )。 A、润滑试验; B、简化试验; C、抽样试验. 4、变压器二次绕组开路,一次绕组施加( A )的额定电压时,一次绕组中流过的电流为空载电流。 A、额定功率; B、任意功率; C、最大功率. 5、变压器的功率是指变压器的( C )之比的百分数。 A、总输出与总输入; B、输出有功功率与输入总功率; C、输出有功功率与输入有功功率. 6、容量在630kVA以下的变压器,在每次合闸前及拉闸后应检查( A ). A、一次; B、两次; C、三次. 7、变压器调整电压的分接引线一般从( C )引出。 A、一次测绕组; B、低压绕组; C、高压绕组. 8、变压器正常运行时,各部件的温度是( C ) A、互不相关的, B、相同的, C、不同的. 9、当变压器内部发生故障,产生气体,或油箱漏油使油面降低时,( A )能接通信号或跳闸回路,以保护变压器。 A、气体继电器 B、冷却装置 C、吸湿器 10、如果忽略变压器一、二次绕组的漏电抗和电阻时,变压器一次测电压有效值等于一次测感应电势有效值,( B )等于二次侧感应电势有效值。

10kV 架空配电线路基本组成及杆上设备详解

1. 何为配电线路 输送电能的线路一般称为电力线路,其中由发电厂向电力负荷中心输送电能的线路以及电力系统之间的联络线路为输电线路,架设于变电(开关站)与变电站之间;由电力负荷中心向各个电力用户分配电能的线路为配电线路。故输电或者配电线路不能按电压等级来区分,只有看其功能作用,在一些地区110kV线路是分配给用户的配电线路,但在一些农村地区35kV也属于变电站与变电站之间的联络线路的输电线路。电力线路又分架空电力线路与电缆电缆线路,故配电线路又分架空配电线路及电缆配电线路。架空配电线路又分高压架空配电线路(35kV、110kV)、中压架空配电线路(20kV、10kV、6kV、3kV)、低压架空配电线路(220V、380V),本次小编介绍的主要是中压架空线路,部分涉及低压架空线路,下列阐述的架空配电线路主要指中压架空配电线路,小编不再重复说明。 ▲电网示意图 架空配电线路是采用电杆将导线悬空架设,直接向用户供电的配电线路。架空配电线路每条线路的分段点设置单台开关(多为柱上)。为了有效的利用架空走廊,在城市市区主要采用同杆并架方式。有双回、四回同杆并架;也有10kV、380V上下排同杆并架。架空线路按在网络的位置分主干线路和分支线路,在主干线路中间可以直接“T”

接成分支线路(大分支线路),在分支线路中间可以直接“T”接又形成分支线路(小分支线路)。主干线和较大的分支线应装设分段开关。主干线路的导线截面一般为120-240mm2,分支线截面一般不少于70mm2。 架空线路具有架设简单;造价低;材料供应充足;分支、维修方便;便于发现和排除故障等优点,缺点是易受外界环境的影响,供电可靠性较差;影响环境的整洁美观等。架空配电线路主要由电杆、横担、导线、拉线、绝缘子、金具及杆上设备等组成,结构示意图如下图所示。 ▲架空配电线路基本结构 架空线路最常见的有放射式和环网式两类。农村、山区中架空线路由于负荷密度较少、分散,供电线路长,导线截面积较少,大多部具备与其它电源联络的条件,一般采用树枝状放射式供电。低压架空线路也采用树枝状放射式供电。 城市及近郊区中压配电线路一般采用放射性环网架设,多将线路分成三段左右,每段与其它变电站线路或与本变电站其它电源线路供电,提高供电可靠性及运行灵活性。

35kV交联电缆 技术规范通用版本

第二部分技术部分 Ⅰ、35kV铜芯交联电缆 1.1 1 总则 1.1 本规范书条款适用于江苏省电力公司无锡供电公司2015年度电网项目35kV输变电工程,提出了35千伏电力电缆的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合本规范书和相关技术标准的优质产品。 1.3 任何差异都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节中说明。如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着投标方提供的产品完全符合本规范书的要求。 1.4 本规范书使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,应按较高标准执行。 1.5 要求提供产品的制造厂应获得ISO9000资格认证书,或具备等同的质量资格认证书。必须制造过与规范相似额定值和电压的产品,这些产品具有在与规范书规定的相同或更严格的工作条件下成功运行三年或以上的经验。 1.6 货物需求一览表中所列电力电缆长度与实际货物可能会略有差别,最终长度及分盘长度在订货时正式确定。 1.7 本技术规范书将作为合同附件,与合同具有同等效力。 1.2 2 技术文件和图纸 2.1在签订合同后5个工作日内,卖方应提交制造厂的图纸和资料给买方以便确认。 2.1.1卖方应将下面指定份数的中文版技术文件分阶段寄往下列有关单位: 后应主动告知买方,在上述日期内未收到确认意见时,应主动与买方联系。 2.1.2寄送单位及联系人地址

合同签定时另行通知 2.2投标时提供的技术文件 一般性资料(含附录A,B),产品外形图,断面图。 2.3订货前提供的技术文件 卖方在交联电缆或是相关附件订货前应向买方提供技术文件6份: 一般性资料(含附录A,B),产品外形图,断面图,电缆盘尺寸图。 卖方应提出工程技术资料交换日期。 2.4产品监造: 产品监制:双方在签定具体合同时商定,由卖方提前通知买方派代表到厂监制。 2.5 交货时提供的技术文件: 2.5.1 最终设计、安装图纸和说明书、试验报告在设备起运前交付给有关单位。 2.5.2 说明书包括以下资料: a)全部详细的安装资料。 b)额定值和特性要求 c)维护和检验要求 d)运行条件 e)试验条件 2.5.3 提供以下各项试验报告: a)例行试验报告 b)抽样试验报告 c)出厂试验报告 d)其他适用的说明及资料。 1.3 3 供货范围及交货进度 3.1 供货范围 见供货表。 3.2 交货进度 设备供货表规定了每个项目的交货期,交货期是指从合同生效之日至设备到达目的地卸货时止的这段时间,不经买方许可,不得更改交货时间。 1.4 4 技术要求 4.1 应遵守的标准 4.1.1 合同中按照有关标准规范规定的设备包括卖方从别处购来的设备和附件,都必须符合标准规范和准则的最新版本或修订本。 4.1.2 产品制造应满足下列规范和标准:

2020版电工进网作业许可证(高压)考试真题库(含参考答案)

2014年3月 2013版电工进网作业许可证(高压)考试试题集- 1 一、单选题:(每题的备选项中,只有一项最符合题意;每题1分,不选或错选为0分;总计40分) 1、已知一段电路消耗的电功率为10W , 该段电路两端的电压为5V,则该段电路的电阻为( D )。P21 A 、10 B 、2 C 、5 D 、2.5 (R U R I UI P 22 ===;即P U R 2==Ω=5.21052 ) 2、三相对称交流电源的特点是( A )。P30 A 、三相电动势的幅值和频率相等,初相位互差120° B 、三相电动势的幅值和频率相等,初相位互差90° C 、三相电动势的幅值和频率不相等,初相位互差120° D 、三相电动势的幅值和频率不相等,初相位互差90° 3、双电源的高压配电所电气主接线,可以一路电源供电,另一路电源进线备用,两段母线并列运行,当工作电源断电时,可手动或自动地投入( B ),即可恢复对整个配电所的供电。P49 A 、工作电源 B 、备用电源 C 、发电电源 D 、直流电源 4、过补偿方式可避免(B )的产生,因此得到广泛采用。P65 A 、谐振过电流 B 、谐振过电压 C 、大气过电压 D 、操作过电压 5、中断供电时将造成人身伤亡,属于( A )负荷。P45 A 、一类 B 、二类 C 、三类 D 、四类 6、用电负荷是用户在某一时刻对电力糸统所需求的( C )。P45 A 、电压 B 、电流 C 、功率 D 、电阻 7、供电频率偏差通常是以实际频率和额定频率之差与( B )之比的百分数来表示。P57 A 、实际频率 B 、额定频率 C 、平均频率 D 、瞬时频率 8、在电力系统中,用得较多的限制短路电流的方法有,选择合适的接线方式、采用分裂绕组变压器和分段电抗器、采用线路电抗器、采用( A )等。P61 A 、微机保护及综合自动化装置 B 、电磁保护 C 、晶体管保护 D 、熔断器 9、供电电压允许偏差规定,( A )电压允许偏差为额定电压的±7%。P55 A 、10kV 及以下三相供电的 B 、10kV 及以上三相供电的 C 、35kV 及以下三相供电的 D 、35kV 及以上三相供电的 10、由各级电压的电力线路,将各种发电厂、 变电所和电力用户联系起来的一个( A )和用电的整体,叫做电力系统。P41 A 、发电、 输电、配电 B 、发电、 输电、变电 C 、变电、 输电、配电 D 、发电、 变电、配电 11、从发电厂到用户的供电过程包括( A )、升压变压器、输电线、降压变压器、配电线等。P41 A 、发电机 B 、汽轮机 C 、电动机 D 、调相机

电工进网作业许可考试(高压类)4、5、6章题库(无答案)

电工进网作业许可考试4、5、6章题目 第四章高压电力线路 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意) 1.电力线路是电力网的主要组成部分,其作用是()电能 A.变换和分配 B、输送和分配 C、输送和消耗 D、变换和分配 2.电压在220KV以上的线路称为() A、高压配电线路 B、中压配电线路 C、高压输电线路 D、中压输电线路 3.电力线路按架设方式可分为() A、输电线路和配电线路 B、高压线路和低压线路 C、架空线路和电力电缆线路 D、供电线路和用电线路 4、架空电力线路的主要构成部件有:杆塔及其基础、导线、绝缘子、拉线、横担、金具、()等 A、支架和接地装置 B、支架和避雷针 C、接地装置和架空线 D、防雷设备和接地装置 5、在正常运行情况下,一般不承受顺线路方向的张力,主要承受垂直荷载以及水平荷载杆塔为() A、直线杆塔 B、耐张杆塔 C、转角杆塔 D、终端杆塔 6、架空线路中位于线路转角处,除承受导线等的垂直荷载和风压力外,还承受导线的转角合力的杆塔为()。 A、直线杆塔 B、耐张杆塔 C、转角杆塔 D、终端杆塔 7、架空线路中,位于线路首、末段端,发电厂或变电站出线的第一基杆塔以及最末端一基杆塔属于() A、直线杆塔 B、耐张杆塔 C、转角杆塔 D、终端杆塔 8、特殊杆塔是指() A、直线杆塔和耐张杆塔 B、转角杆塔和终端杆塔 C、转角杆塔和直线杆塔 D、跨越杆塔和分支杆塔 9、直线杆塔用符号()表示 A、Z B、N C、J D、D 10、混凝土电杆基础一般采用()基础。 A、水泥 B、岩石 C、宽基、窄基 D、底盘、卡盒、拉盘 11、架空导线多采用钢芯铝绞线,钢芯的主要作用是() A、提高导电能力 B、提高绝缘强度 C、提高机械强度 D、提高抗腐蚀能力 12、架空导线型号LGJ-35/6表示的含义为() A、钢芯铝绞线,电压等级为35KV,额定电流6KA B、钢芯钢绞线,电压等级为35KV,额定电流6KA C、钢芯铝绞线,铝线部分标称截面为35MM2,钢芯部分截面为6mm2 D. 铝芯钢绞线,钢线部分标称截面为35MM2,铝芯部分截面为6mm2 13、杆塔拉线与地面的夹角一般不超出()。 A、20°~50° B、30°~60° C、40°~80° D、60°~90° 14、转角杆的横担根据受力情况,转角在()宜采用单横担 A、15°以下 B、15°~45°之间 C、45°以上 D、任意角度 15、可兼作绝缘子和横担的是()。

相关文档