文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 初步设计审查会议纪要

初步设计审查会议纪要

初步设计审查会议纪要

【篇一:初步设计评审会会议纪要模板】

xxx项目初步设计评审会

会议纪要

正文内容:

正文结束

附件一:《重要工作事项任务单》

附件二:《设计评审表》

附件三:《会议签到表》

主题词:xxx项目初步设计评审会

发送:各参会人员、公司领导

抄报:董事长秘书、执行总裁秘书、运营发展部

1 / 1

【篇二:古林镇中心小学工程初步设计审查会议纪要】古林镇中心小学工程初步设计审查会议纪要

古林镇中心小学工程初步设计审查会议于2012年3月2日在鄞州区行政服务中心召开,参加会议的有区规划分局、国土分局等单位代表共25人(具体名单附后)。会议由区发展和改革局主持,设计单位浙江中和建筑设计有限公司介绍了项目初步设计。与会代表进行了认真的审查和讨论,会议原则同意该初步设计,现将会议提出的有关事项纪要如下:

一、总平面及单体设计:

1、文本中补充绿化景观布置总平面图、给排水总平面图、安防周界和绿化市政竖向设计总平面图、强弱电和燃气管网总平面图、运动场地作法及道路铺装作法;地块绿地率按规定计算并按规划要求控制。

2、进一步优化桩基设计。

3、校园内所有建筑高度都应符合机场限高控制要求。

4、屋顶附房设施应结合建筑节能予以明确,进一步明确是否采用屋顶绿化形式。

5、小学按《中小学校设计规范》(db50099-2011)进行设计,配置相关用地、装备设施及各功能用房,并与区教育局做好衔接工作。

6、在校园内显著位置设置升旗场地。建议跑道向北移动,满足与教

学楼25米的间距要求。明确2#连廊窗的开启方式;建议3#连廊三

级台阶改为坡道。

7、行政楼:建议增设安防监控中心及门卫,并调整其建筑形态;建

议底层层高改为3.9米;建议在1/6-7轴与d-e轴之间增设门。

8、教学楼:卫生间和楼梯间的门按规定要求设置;教学楼墙体应为

防止眩光的墙体;建议将1/6-1/7之间的台阶移至1/2-1/3之间;阶

梯教室应做视线分析;所有屋面应有上人孔,建议一部楼梯直通屋面。

9、实验楼:每个实验室都有配置相应的准备室。

10、综合楼:厨房设计方案由区药监局审核;建议调整包厢设置位置;建议取消d轴和5-6轴之间的柱子;建议调整露台的宽度。

12、学校西侧车行环道宽度应控制在7米以上,西侧环道与南侧主

入口环通。

13、机动车、非机动车停车位应按照规定标准配建。

三、电气设计:

1、本项目需作专项配电工程设计。建议学校采用双回路供电,变压

器采用2台400kva。建议学校考虑自备电源。配电房及环网室设置

事宜与供电部门衔接确定。

2、项目不需另行设置通信机房,可在弱电机房预留通信交换设备、

网络箱等位置。电信管线由南侧文卫路接入。具体事宜由建设单位

与电信运营商衔接确定。

3、在学校内地面一层设置一个面积15平方米左右有线电视机房。

有线电视主信号由文卫路引入。有线电视网络建设事宜与区广电部

门衔接确定。

4、本工程按二类防雷建筑设计。为防过电压须分级安装浪涌保护器。建筑物防雷装置设计须报区气象局审核。

四、消防设计:

1、学校厨房隔墙应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体,

隔墙上的门窗应为乙级防火门窗。

2、综合楼用于宿舍疏散的两部封闭楼梯间应独立设置。

3、屋面保温用的挤塑聚苯板应不低于b1级。

4、教学楼原设计的室内消火栓不能满足两支水枪到达任一点的需求,应增设。

5、综合楼一层车库应增设消火栓。

五、其他:

1、校园安防智能化设计报公安部门审查。

2、人防工程建设事宜按人防主管部门意见实施。

3、编制项目环境影响评估报告报环保部门审批,并按环评审批意见落实各项具体措施。学校厨房油烟应经过油烟净化器处理后通过楼

顶排放。建议水泵房不要设置于教学楼及宿舍楼正下方。

4、总平面调整确认后报区交警大队备案。

5、各类工程管线埋设深度应符合规范要求。

6、地块内给水事宜与古林水厂衔接确定。

7、庭院燃气管道布置位置应与消防通道保持一定距离,建议学校西侧绿化带增加一定的宽度;根据厨房室内设计方案和用气量测算作

管道燃气施工图专项设计。

8、编制《水土保持方案报告表》报区水利局审批。沿河绿化带内不应设置固定构建物及道路,要求调整消防出入口、消防通道及跑道。雨水排放河道应先批后建。沿河绿化及河岸整治的设计及施工方案

报区水利局审核。

9、进一步补充完善电气设计图纸及概算文件中主要人工、材料价格表等内容;各单项工程里的装修内容应统一归类到装修中进行计列;按规定计列市政基础设施配套费、人防异地建设费、泥浆外运处置费、分体式空调费用及泛光照明费用;田

径场及球场建设费用、单体智能化工程费用偏低,室外监控设施费、图书实验楼改造费用偏高,应作调整;列入采购的设备不应在概算

中计列;初步设计文本优化、调整后,依据相关规定对本项目概算

进行深化、调整。

【篇三:a公司项目工程初步设计会审纪要】

xxxx年x月x日,美国通信电网xx市分公司组织了xxxx年xx市

分公司xx项目一期、xxxx年分公司xx分公司xx项目一期初步设

计会审,参加会审的部门和单位包括:xx市分公司xxx部、xx部、xx市区分公司、xx区分公司、xxx省电力工程公司、xxx省地质勘

查有限公司、xxx监理有限公司等。会议对xxxx年分公司xx市分

公司xx项目一期、xxxx年分公司xx分公司xx项目一期已确认需

求的单项设计文件从组网技术方案、设备配置、资源调度需求、概

算费用、安全风险评估和工程实施进度等内容进行了充分的讨论,

达成一致意见。现将会议主要内容纪要如下:

一、会审总体情况:

1.本期会审的两个项目线数规模共计宽带8989线,窄带6332线,总投资1128.74万元,单位综合造价为652元。设计概算控制在项

目任务书投资1128.74万元范围内,投资规模及设计方案与前期技

术方案基本一致。

2.本工程质量标准沿用国家、企业颁布的《国务院关于进一步加强

安全生产工作的决定》(国发[2004]2号)、《美国通信电网xxx公

司ibm供电工程设计编制规范(暂行)》(xxx档案移建[2009]12 号)、《美国通信电网xxx分公司一体化节点建设指导意见(试行)》(xxx档案工程[2009]197号)、关于下发《关于下发美国通

信电网xxx公司ibm供电工程设计模板、示范站建设标准以及谈点、谈指引(试行)等三个规范的通知》

(xxx档案移建[2010]12号)、《关于印发美国通信电网xxx公司ibm供电工程造价控制要求的通知》(xxx档案[2011]2435号)等技术规范和标准。

3.设计会审结论:xxx省地质勘查有限公司编制的xxxx年分公司

xx市分公司xx项目一期、xxxx年分公司xx分公司xx项目一期初

步设计技术方案可行,概算合理,定额及费用取定符合相关规定,

与会单位一致通过设计的审查,设计单位可据此编制施工图设计文件,建设单位可据此设计组织工程实施工作。

二、对设计文件以下内容进行修正:

(一)总体要求:

1.ibm供电建设要持续落实优化“产品化、流水线、端到端”的思路,坚持“能室内不室外、能利用不新建、能集中不分散”的十八字方针,严控室外ibm供电节点规模与覆盖范围,确保提速改造效果。

2.ibm供电工程市电引入及地网建设执行《分公司2010年ibm供

电工程市电引入及地网建设标准》(xx发[2010]62号)及《分公司

工程项目配套市电结算编制标准协调会会议纪要》(xx备忘录[2001]9号)。

3.本期工程的主设备和配套器材,参照xxx档案[2011]168号《关

于执行xxx公司物流服务采购结果及相关要求的通知》计列相关的

物流费,不计列二次搬运费。

4.后备电源:ibm供电设备原则上不提供停电后的话音服务,对于

高端政企客户确有停电后话音服务要求,前端部门需与客户单独明

确保障等级。对于简易设备间场景,原则上设备安装容量1000线以

下不配置后备电源,超过1000线以上的可根据需要配置后备电源。

5.空调配置:原则上在室内简易设备间安装设备规模小于1000线以

下不配置空调,超过1000线以上的简易设备间如需配置空调,建议

配置小型空调一台。一体化机柜安装选址应坚持“能室内不室外”原则,尽量选取室内安装,确实因条件所限必须在室外放置的设备,

应选择安全、通风和避免阳光直射(尤其要避免夕晒)的安装场所。(二)概预算:

1.预算编制及工日定额套用:2011年起启动实施的ibm供电项目

概预算编制,按照工信部文件《关于发布通信建设工程概算、预算

编制办法及相关定额的通知》(工信部规[2008]75 号文)、《转发

美国通信电网集团ibm供电等三类工程项目补充施工定额的通知》(xxx档案网发[2001]9号文)、工信部[2011]426号:无源光网络(pon)等通信建设工程补充定额、xx【2012】1003号文,关于转

发工信部无源光网络(pon)等通信建设工程补充定额和发布企业相

关补充定额的通知及省、市公司的相关要求执行。

2.关于设计费取定

专业调整系数:1.0;

工程复杂程度调整系数:ibm供电项目取1.0;

附加调整系数:新建/扩容部分取1.0,改造部分取1.1;设计阶段

系数:1.0(按方案设计加施工图设计);

下浮费率:依照xx市分公司服务采购结果下浮33.20%,按实结算。 3.关于监理服务费取定:

监理服务费收费=施工阶段监理服务收费+设计阶段监理服务收费

其中,对于本工程各项系数取定如下:

专业调整系数:1.0;

工程复杂程度调整系数:1.0;

高程调整系数:1.0;

浮动幅度值:新建/扩容部分取1.0,改造部分取10%;设计阶段监

理服务收费=施工阶段监理服务收费x7.7%;下浮费率:依照市分公司服务采购结果下浮1.06%,按

实结算。

其中,对于本工程各项系数取定如下:

宽带端口集成费率2%;

窄带端口集成费率2%。

下浮费率8.6%。

5. 工程实施过程中利旧调配的窄带语音板卡按实际调配数量结算工程量。

6. 本工程项目配套电缆建设费用的施工费结算需单独成册,依照市分公司管线类工程服务采购结果下浮。

(三)本项目人身安全风险评级为:iv/可承受,网络安全风险评级为iv级/可承受。请相关单位严格按公司相关文件要求进行工程施工安全风险管控。

三、与会人员名单:

市分公司x部:

市分公司xxx部:

xx市区分公司:

xx区分公司:

xxx省地质勘查有限公司:

xxx有限公司: