文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 各种管件放样图

各种管件放样图

各种管件放样图
各种管件放样图

在管道安装工程中,经常遇到转弯、分支和变径所需的管配件,这些管配件中的相当一部分要在安装过程中根据实际情况现场制作,而制作这类管件必须先进行展开放样,因此,展开放样是管道工必须掌握的技能之一。

一、弯头的放样

弯头又称马蹄弯,根据角度的不同,可以分为直角马蹄弯和任意角度马蹄弯两类,它们均可以采用投影法进行展开放样。

图3-1直角马蹄弯图3-2 任意角度马蹄弯

1.任意角度马蹄弯的展开方法与步骤(己知尺寸a、b、D和角度)。

(1)按已知尺寸画出立面图,如图3-3所示。

(2)以D/2为半径画圆,然后将断面图中的半圆6等分,等分点的顺序设为1、2、3、4、5、6、7。

(3)由各等分点作侧管中心线的平行线,与投影接合线相交,得交点为1'、2'、3'、4'、5'、6'、7'。

(4)作一水平线段,长为πD,并将其12等分,得各等分点1、2、3、4、5、6、7、6、5、4、3、2、1。

(5)过各等分点,作水平线段的垂直引上线,使其与投影接合线上的各点1'、2'、3'、4'、5'、6'、7'引来的水平线相交。

(6)用圆滑的曲线将相交所得点连结起来,即得任意角度马蹄弯展开图。

图3-3 任意角度马蹄弯的展开放样图

2、直角马蹄弯的展开放样(己知直径D)

由于直角马蹄弯的侧管与立管垂直,因此,可以不画立面图和断面图,以D/2为半径画圆,然后将半圆6等分,其余与任意角度马蹄弯的展开放样方法相似。

图3-4 直角弯展开图

二、虾壳弯的展开放样

虾壳弯由若干个带斜截面的直管段组成,有两个端节及若干个中节组成,端节为中节的一半,根据中节数的多少,虾壳弯分为单节、两节、三节等;节数越多,弯头的外观越圆滑,对介质的阻力越小,但制作越困难。

1、90°单节虾壳弯展开方法、步骤:

(1)作∠AOB=90°,以O为圆心,以半径R为弯曲半径,画出虾壳弯的中心线。

(2)将∠AOB平分成两个45°,即图中∠AOC、∠COB,再将∠AOC、∠COB各平分成两个22.5°的角,即∠AOK、∠KOC、∠COD与∠DOE。

(3)以弯管中心线与OB的交点4为圆心,以D/2为半径画半圆,并将其6等分。

(4)通过半圆上的各等分点作OB的垂线,与OB相交于1、2、3、4、5、6、7,与OD相交于1'、2'、3'、4'5'、6'、7',直角梯形11'77'就是需要展开的弯头端节。

(5)在OB的延长线的方向上,画线段EF,使EF=πD,并将EF 12等分,得各等分点l、2、3、4、5、6、7、6、5、4、3、2、1,通过各等分点作垂线。

(6)以EF上的各等分点为基点,分别截取11'、22′、33′、44′、55'、66′、77'线段长,画在EF相应的垂直线上,得到各交点1′、2′、3'、4′、5'、6'、7'、6′、5'、4′、3'、2′、1′,将各交点用圆滑的曲线依次连接起来,所得几何图形即为端节展开图。用同样方法对称地截取11'、22′、33′、44′、55'、66′、77'后,用圆滑的曲线连接起来,即得到中节展开图,如图3-5所示。

图3-5 90°单节虾壳弯展开图

2、90°两节虾壳弯展开图

从展开图可以看出,其展开画法与单节虾壳弯的展开法相似,只是将∠AOB=90°等分成6等份,即∠COB=15°,其余请大家参考单节虾壳弯的展开画法。

图3-6 90°两节虾壳弯展开图

三、三通管的展开

1、等径直角三通管展开图作图步骤如下:

1)按已知尺寸画出主视图和断面图,由于两管直径相等,其结合线为两管边线交点与轴线交点的连线,可直接画出。

2)6等分管I断面半圆周,等分点为l、 2、 3、 4、 3、2、l。由等分点引下垂线,得与结合线1′-4'—l′的交点。

3)画管I展开图。在CD延长线上取l-l等于管I断面圆周长度,并12等分。由各等分点向下引垂线,与由结合线各点向右所引的水平线相交,将各对应交点连成曲线,即得所求管I展开图。

4)画管Ⅱ展开图。在主视图正下方画一长方形,使其长度等于管断面周长,宽等于主视图AB。在B′B〃线上取4-4等于断面1/2圆周。 6等分4-4,等分点为4、 3、2、 l、 2、 3、4,由各等分点向左引水平线,与由主视图结合线各点向下所引的垂线相交,将各对应交点连成曲线,即为管Ⅱ开孔实形。A′B'B″A″即为所求管Ⅱ展开图。

图3-7 等径直角三通管展开图

2、异径直交三通管展开作图方法和步骤:

1)依据所给尺寸画出异径直交三通管的侧视图(主管可画成半圆),按支管的外径画半圆。

2)将支管上半圆弧6等分,标注号为4、3、2、1、2、3、4。然后从各等分点向上向下引垂直的

平行线,与主管圆弧相交,得出相应的交点4'、3'、2'、1'、2'、3'、4'。

3)将支管图上直线4--4向右延长得AB直线,在AB上量取支管外径的周长(πD),并12等分之,自左向右等分点的顺序标号是1、2、3、4、3、2、1、2、3、4、3、2、1。

4)由直线AB上的各等分点引垂直线,然后由主管圆弧上各交点向右引水平线与之相交,将对应点连成光滑曲线,即得到支管展开图(俗称雄头样板)。

5)延长支管圆中心的垂直线,在此直线上以点1°为中心,上下对称量取主管圆弧上的弧长,得交点1°、2°、3°、4°、3°、2°、1°。

6)通过这些交点作垂直于该线的平行线,同时,将支管半圆上的6根等分垂直线延长,并与这些平行直线相交,用光滑曲线连接各交点,此即为主管上开孔的展开图样。

图3-8 异径直交三通展开图

3、同径斜交三通管的展开作图方法和步骤如下(已知主管与支管交角为α)

(1)根据主管直径及相交角α画出同径斜三通的正面投影图(主视图)。

(2)在支管的顶端画半圆并6等分,得各等分点1、2、3、4、5、6、7,过各等分点作斜支管轴心线的平行线交支管与主管相交线于1'、2'、3'、4'、5'、6'、7'。

(3)在支管直径17线段的延长线的方向上,作直线AB=πD,并将其12等分,得各等分点1、2、3、4、5、6、7、6、5、4、3、2、1。

(4)过AB线段的各等分点1、2、3、4、5、6、7、6、5、4、3、2、1作AB的垂线,再过主管与

支管的相交点1'、2'3'、4'、5'、6'、7'作线段AB的平行线,依次对应于各点1″、2″、3″、4″、5″、6″、7″,将所得交点用圆滑曲线连结起来,所得几何图形就是支管展开图(即雄头样板)。

(5)在主管右断面图上画半圆;由支管与主管的相交点1'、2'3'、4'向右引主管轴心线的平行线,将主管断面图的半圆分成6分,交于a、b、c、d点。(此步也可省略)

(6)在三通主管下面作一条线段7°1°平行于三通主管轴心线,以7°1°为中心上下依此截取ab、bc、cd的弧长,并作7°1°的平行线段,再过1'、2'、3'、4'、5'、6'、7'各点作三通主管轴线的垂直引下线,依此相交于1°、2°、3°、4°、5°、6°、7°将所得交点用圆滑曲线连结起来,所得几何图形就是主管开孔的展开图(即雌头样板)。

图3-9 同径斜交三通管的展开图

四、大小头的展开

1、同心大小头的展开

方法一:放射线法展开步骤:(图3-10)

(1)运用正投影原理画出同心大小头的立面图;

(2)以ac为直径作大头的半圆并6等分,每一等分的弧长为A;

(3)延长ab、cd交于O点;

(4)以O为圆心,分别以Oa、Ob为半径画弧EF、GH,截取EF=12A,连结OE、OF,所得几何图形EFHG即为要展开的大小头展开图。

图3-10 同心大小头展开图

方法二:利用三角形求实长法的展开步骤:

(1)按已知尺寸画出主视图和俯视图,将其上、下口分成12等分,使表面组成24个三角形。

(2)采用直角三角形法求出l-2'线的实长。

(3)按照已知三边作三角形的方法,即可得到如图3-11所示同心大小头的展开图。

图3-11 同心大小头展开图

2、偏心大小头的展开步骤(图3-12):

(1)运用正投影原理画出偏心大小头的立面图;

(2)延长7-A及1-B交于O点;

(3)以1-7为直径画半圆并6等分,得等分点1、2、3、4、、5、6、7;

(4)以7为圆心,以7到半圆各等分点的距离为半径画同心圆弧,分别与直线17相交得交点为2'、3'、4'、5'、6';

(5)自O点连接O6'、O5'、O4'、O3'、O2'的连结线交AB于6″、5″、4″、3″、2″各点;

(6)以O为圆心,以O7、O6'、O5'、O4'、O3'、O2'、O1为半径作同心圆弧;

(7)在O7为半径的圆弧上任取一点7',以7'为起点,以大头半圆等分的弧长为线段长,顺次阶梯地截得各同心圆弧交于6'、5'、4'、3'、2'、1'、2'、3'、4'、5'、6'、7';

(8)以O为圆心,分别以OA、O6″、O5″、O4″、O3″、O2″、OB为半径,分别画圆弧顺次阶梯地与于O7'、O6'、O5'、O4'、O3'、O2'、O1'各条半径线相交于7″、6″、5″、4″、3″、2″、1″、2″、3″、4″、5″、6″、7″各点,用圆滑曲线连结所有交点,所得几何图形就是偏心大小头的展开图;

图3-12 偏心大小头展开图

五、天圆地方的展开步骤

l)按已知尺寸画山主视图和俯视图,并3等分俯视图1/4圆周,得等分点为l、2、3、4,连接各等分点与B。

2)求实长线。作EF、D'Η′延长线的公垂线GH,截取H-l(4)、H-2(3)等于俯视图中B—1(B-4)、B-2(B-3),连接G-l(4)、G-2(3),即得俯视图中的b、c线实长b'、c'。

3)画展开图。画AB线段等于俯视图中的AB长,以A、B为圆心,实长b′为半径分别画圆弧相交于l点。以B为圆心,实长c'为半径画圆弧,与以l为圆心,俯视图等分弧长为半径顺次画弧交于2、3 两点。以 3为圆心,等分弧长为半径画圆弧,与以B为圆心,b'为半径画圆弧交于4点。以4为圆心b'为半径画圆弧,与以B为圆心俯视图AB长为半径画圆弧交于C点;用同样方法求出3、2、1点。以1为圆心,主视图h'为半径画弧,与以C为圆心,1/2CD为半径画圆弧交于J点;用同样方法求出左边各点,以直线或曲线连接各点,即得所求展开图。

图3-13 天圆地方展开图

阀门、管件图例大全

表3.0.2 管道附件 序号名称图例备注 1 套管伸缩器 2 方形伸缩器 3 刚性防水套管 4 柔性防水套管 5 波纹管 6 可曲挠橡胶 接头 7 管道固定支架 8 管道滑动支架 9 立管检查口 10 清扫口 11 通气帽 12 雨水斗 13 排水漏斗 14 圆形地漏通用。如为无水封,地漏应加存水 弯

15 方形地漏 16 自动冲洗水箱 17 挡墩 18 减压孔板 19 Y形除污器 20 毛发聚集器 21 防回流污染止回阀 22 吸气阀 3.0.3管道连接的图例宜符合表3.0.3的要求。 表3.0.3 管道连接 序号名称图例备注 1 法兰连接 2 承插连接 3 活接头 4 管堵 5 法兰堵盖 6 弯折管表示管道向后及向下弯 转90° 7 三通连接 8 四通连接

9 盲板 10 管道丁字上接 11 管道丁字下接 12 管道交叉在下方和后面的管道应 断开 3.0.4管件的图例宜符合表3.0.4的要求。 表3.0.4 管件 序号名称图例备注 1 偏心异径管 2 异径管 3 乙字管 4 喇叭口 5 转动接头 6 短管 7 存水弯 8 弯头 9 正三通 10 斜三通 11 正四通

12 斜四通 13 浴盆排水件 3.0.5阀门的图例宜符合表3.0.5的要求。 表3.0.5 阀门 序号名称图例备注 1 闸阀 2 角阀 3 三通阀 4 四通阀 5 截止阀 6 电动阀 7 液动阀 8 气动阀 9 减压阀左侧为高压端 10 旋塞阀 11 底阀 12 球阀

13 隔膜阀 14 气开隔膜阀 15 气闭隔膜阀 16 温度调节阀 17 压力调节阀 18 电磁阀 19 止回阀 20 消声止回阀 21 蝶阀 22 弹簧安全阀 23 平衡锤安全阀 24 自动排气阀 25 浮球阀 26 延时自闭冲洗 阀

安装完整图例大全

图纸中给排水管道图形符号 管道及附件 图形符号说明图形符号说明 管道: 用于一张图内只有一种管道 四通连接 管道: 用汉语拼音字头表示管道类别 流向 导管: 用图例表示管道类别 坡向 交叉管: 指管道交叉不连接,在下方和后面 的管道应断开 套管伸缩器三通连接波形伸缩器 弧形伸缩器管道滑动支架 方形伸缩器保温管 也适用于防结露管 防水套管多孔管软管拆除管可挠曲橡胶接头地沟管管道固定支架防护套管管道立管检查口排水明沟清扫口排水暗沟通气帽 弯折管 表示管道向后弯90° 雨水斗

弯折管 排水漏斗表示管道向前弯90° 存水弯圆形地漏 方型地漏阀门套筒 自动冲洗箱挡墩 管道的连接 图形符号说明图形符号说明 法兰连接活接头 承插连接转动接头 管堵管接头 法兰堵盖弯管 偏心异径管正三通 异径管斜三通 乙字管正四通 喇叭口 斜四通 螺纹连接 阀门 图形符号说明图形符号说明 阀门 用于一张图内只 电动阀 有一种阀门

角阀液动阀 三通阀气动阀 四通阀减压阀 闸阀旋塞阀 截止阀底阀 球阀消声止回阀 隔膜阀碟阀 温度调节阀弹簧安全阀 压力调节阀平衡锤安全阀 电磁阀自动排气阀 止回阀浮球阀 气开隔膜阀气闭隔膜阀 延时自闭冲洗阀脚踏开关 放水龙头疏水器 皮带龙头室外消火栓 洒水龙头室内消火栓(单口) 化验龙头室内消火栓(双口)

肘式开关水泵接合器 消防喷头(开式) 消防报警阀 消防喷头(闭式) 卫生器具及水池 图形符号说明图形符号说明 水盆水纸 用于一张图只有一 种水盆或水池 立式洗脸盆 洗脸盆浴盆 化验盆、洗涤盆挂式小便器 带蓖洗涤盆蹲式大便器 盥洗槽坐式大便器 污水池淋浴喷头 妇女卫生盆矩形化粪池 HC为化粪池代号 立式小便器圆形化粪池 除油池 YC为除油池代号 放气井 沉淀池 CC为沉淀池代号 泄水井 降温池 JC为降温池代号 水封井 中和池 ZC为中和池代号 跌水井 雨水口水表井 本图例与流量计相同

弯头、活接、管码、阀门等常见管件图例及说明 (1)

常用管件图例 1.弯头:改变管路方向的管件。其中90°弯头、45°弯头最为常用。 90°弯头45°弯头 2.三通:三通是具有三个口子,用于改变流体方向的管件、管道连接件。按 管径尺寸可分为正三通(等径三通)和异径三通。 正三通异径三通 3.直通和活接 1)直通:用于加长管道。 2)活接:能方便安装拆卸的常用管道连接件。一般管道不大于一寸时 (DN25或φ32)用活接连接,一寸以上用密闭性更佳的法兰。 实际应依现场条件及要求选用连接方式。 直通(等径管套)活接 外丝活接内丝活接 4.大小头和法兰 1)大小头:又称异径管、异径直通。用于两种不同管径的管道之间的连 接。 2)法兰:法兰是管道之间相互连接的零件,用于管端之间的连接;也有 用在设备进出口上的法兰,用于两个设备之间的连接。 法兰连接或法兰接头,是指由法兰、垫片及螺栓三者相互连接 作为一组组合密封结构的可拆连接。 大小头(异径管套)法兰 5.管码:包括码仔、半边码、吊码和U型码。用于固定管道的管件。 装配在焊接板上之前,为更好地确定夹的方向,建议先在固定处做好 标记,后焊上焊接,嵌上管夹身的下半部分,放上需固定的管子。再 放上另一半管夹身和盖板,用螺钉拧紧。切忌直接焊接已装好管夹的 底板。

码仔半边码 吊码U型码 6.球阀和底阀 1)球阀:启闭件(球体)由阀杆带动,并绕球阀轴线作旋转运动的阀门。 2)底阀:主要应用于水泵等处理浆液的机械设备,通常底阀会被安装在水 泵水下吸管的底端,来防止浆液回流。 球阀底阀 7.止回阀和闸阀 1)止回阀:指依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣,用来防止介质倒流的 阀门。 2)闸阀:是一个启闭件闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,闸阀 只能作全开和全关,主要用于截断或接通管路中的介质,一般 不作为调节或节流使用。 蝶形止回阀闸阀

阀门图例大全

序号名称图例 备注 套管伸缩器 1 方形伸缩器 2 3 刚性防水套管 4 柔性防水套管 5 波纹管 6 可曲挠橡胶接头 7 管道固定支架 8 管道滑动支架 9 立管检查口 10 清扫口 11 通气帽 12 雨水斗

管道连接 序 号 名 称 图 例 备 注 1 法兰连接 2 承插连接 3 活接头 4 管堵 5 法兰堵盖 6 弯折管 表示管道向后及向下弯 13 排水漏斗 14 圆形地漏 通用。如为无水封,地漏应加存水 弯 15 方形地漏 16 自动冲洗水箱 17 挡墩 18 减压孔板 19 Y 形除污器 20 毛发聚集器 21 防回流污染止回阀 22 吸气阀

转90° 7 三通连接 8 四通连接 9 盲板 10 管道丁字上接 11 管道丁字下接 12 管道交叉在下方和后面的管道应 断开 品牌:良赞管件 序号名称图例备注 1 偏心异径管 2 异径管 3 乙字管 4 喇叭口 5 转动接头 6 短管 7 存水弯 8 弯头 9 正三通

10 斜三通 11 正四通 12 斜四通 13 浴盆排水件 阀门 序号名称图例备注 1 闸阀 2 角阀 3 三通阀 4 四通阀 5 截止阀 6 电动阀 7 液动阀 8 气动阀 9 减压阀左侧为高压端 10 旋塞阀

11 底阀 12 球阀 13 隔膜阀 14 气开隔膜阀 15 气闭隔膜阀 16 温度调节阀 17 压力调节阀 18 电磁阀 19 止回阀 20 消声止回阀 21 蝶阀 22 弹簧安全阀 23 平衡锤安全阀 24 自动排气阀 25 浮球阀 26 延时自闭冲洗 阀

27 吸水喇叭口 28 疏水器 给水配件 序号名称图例备注 1 放水龙头左侧为平面,右侧为系统 2 皮带龙头左侧为平面,右侧为系统 3 洒水(栓)龙头 4 化验龙头 5 肘式龙头 6 脚踏开关 7 混合水龙头 8 旋转水龙头 9 浴盆带喷头混合水龙 头 消防设施

各种阀门图例资料

阀的种类及图例 在现场我们见到最多的就是阀。汽包液位三冲量控制、锅炉的燃烧控制等,都是通过阀门开度和关度的大小来控制对象,我们通过算法的目的也是要控制阀门开度和关度的大小,从而达到自动控制。阀门的用途是广泛的,因此它起的作用也是很大的。例如:在发电厂中阀门能够控制锅炉和汽轮机的运转;在石油、化工生产中,阀门同样也起着控制全部生产设备和工艺流程的正常运转。尽管如此,阀门同其它产品比较往往被人们忽视。例如:在安装机器设备时,人们往往把重点放在主要机器设备方面,如:压缩机、高压容器、锅炉等,这些做法都会使整个生产效率降低或停产、或造成种种其它事故发生,所以我们有必要对阀门进行认识和了解。 阀门的分类 阀门产品的种类繁多,说法也不完全统一,有的按用途分(如化工、石油、电站等)、有的按介质分(如水蒸汽、空气阀等)、有的按材质分(如铸铁阀、铸钢阀、锻钢阀等)、有的按连接形式分(如内螺纹、法兰阀等)、有的按温度分(如低温阀、高温阀等)。 我国目前大多数习惯是按压力和结构种类来区分。即:按公称压力分:≤1.6MPa为低压阀、压力2.5、4.0、6.4MPa为中压阀、≥10MPa为高压阀、超过100MPa为超高压阀。 按结构种类分主要有: 旋塞阀、闸阀、截止阀、球阀—用于开启或关闭管道的介质流动。 止回阀(包括底阀)—用于自动防止管道内的介质倒流。 节流阀—用于调节管道介质的流量。 蝶阀—用于开启或关闭管道内的介质。也可作调节用。 安全阀—用于锅炉、容器设备及管道上,当介质压力趔过规定数值时,能自动排除过剩介质压力,保证生产运行安全。 减压阀—用于自动降低管道及设备内介质压力。系使介质经过阀瓣的间隙时,产生阻力造成压力损失,达到减压目的。 疏水器—用于蒸汽管道上自动排除冷凝水,防止蒸汽损失或泄漏。 按用途和作用分类 截断阀类——主要用于截断或接通介质流。包括闸阀、截止阀、隔膜阀、球阀、旋塞阀、碟阀、柱塞阀、球塞阀、针型仪表阀等。 调节阀类——主要用于调节介质的流量、压力等。包括调节阀、节流阀、减压阀等。

完整版管道阀门图例讲解

管道图例表3.0.1 序号名称图例备注 1 生活给水管 2 热水给水管 3 热水回水管 4 中水给水管 5 循环给水管 6 循环回水管 热媒给水管7 8 热媒回水管 9 蒸汽管 10 凝结水管 可与中水源水管合用11 废水管 12 压力废水管 13 通气管

15 压力污水管 16 雨水管 17 压力雨水管 膨胀管18 19 保温管 多孔管20 21 地沟管 22 防护套管 X:管道类别 23 管道立管 L:立管 1:编号 24 伴热管 25 空调凝结水管

27 排水暗沟 注:分区管道用加注角标方式表示:如J1、J2、RJ1、RJ2……。 3.0.2管道附件的图例宜符合表3.0.2的要求。 表3.0.2 管道附件 序号名称图例备注 套管伸缩器1 2 方形伸缩器 3刚性防水套 4 柔性防水套管 5 波纹管 6 可曲挠橡胶接头 7 管道固定支架 8 管道滑动支架

9 立管检查口 10 清扫口 11 通气帽 12 雨水斗 13 排水漏斗 通用。如为无水封,地漏应加存水14 圆形地漏弯 15 方形地漏 16 自动冲洗水箱 17挡 18 减压孔板

19 Y形除污器 20 毛发聚集器 21 防回流污染止回阀 22 吸气阀 3.0.3管道连接的图例宜符合表3.0.3的要求。表3.0.3 管道连接 序号名称图例备注 1 法兰连接 承插连接2 3 活接头 4 管堵 5 法兰堵盖 表示管道向后及向下弯 6 弯折管转90°

7 三通连接 8 四通连接 9 盲板 10管道丁字上 11 管道丁字下接 在下方和后面的管道应12 管道交叉断开 3.0.4管件的图例宜符合表3.0.4的要求。 表3.0.4 管件 序号名称图例备注 1 偏心异径管 2 异径管 3 乙字管 4 喇叭口

仪表阀门图例符号

图例 主要物料管线 辅助物料管线 引线阀门、管件、仪表、建筑、设备轮廓线等 原有设备及管线 物料流向 进图纸去向标记箭头内注图纸序号 出图纸去向标记箭头内注图纸序号 管道相接 管道交叉(不相接) 安全减压阀 节流孔板 柔性管 软管活接头 软性接管 Y 型过滤器 网状过滤器 阻火器 疏水器 视镜 封头 盲板正常通过

盲板正常切断 CR同心异径管 ER偏心异径管 管端法兰 注入喷口来自总管的支管 供货分界线坡度 接地 F 50/80 异径法兰 平面标高中心标高 TOS 管架顶标高BOP 管底标高 POS 基础顶面标高WP 工作点标高 正常关闭的阀门静态混合器 暂时过滤器伸缩节 管架材质变化爆破膜 放空塔或安全放空 封闭式化学排污管开放式化学排污管 取样管

仪表符号 电信号线 软件连接线 气动信号线 导压毛细管线 控制阀(故障时锁定) ` 带手轮控制阀(气闭式)---------反作用 控制阀(气开式)-------正作用 自力式调压阀 控制盘安装仪表 现场盘安装仪表 现场仪表 主控盘背面安装仪表 现场盘背面安装仪表 仪表接至DCS 分散控制互连、带二进制的逻辑控制器或程序逻辑功能 用于继电器的逻辑功能描述

阀门代号说明 80 – VM –CE41 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) (1) 公称直径 (2)阀门种类 (3)阀体材料 (4) 衬里材料 (5)连接形式

管道号说明 150—CF61—089—HC (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) 管道公称直径:mm (2) 管道等级代号:C=PN10 (3) 管道材质代号: 代号材质代号材质 A 10#不锈钢SL 316不锈钢 D 钢衬低钙镁R PVC/FRP J 钢衬509胶RD PVC/FRP(经低钙镁处理)L 钢衬四氟 F FRP(盐水系统用)T 钛X FRP(氯气系统用)S 304不锈钢 (4) 物料代号 自来水纯水 废酸碱水软水 高压蒸汽低压蒸汽