鄂尔多斯恒信·文轩渊住宅小区2、3、5号楼

临时用电施工方案

一、编制说明

编制本工程临时用电施工组织设计的目的,是为了保障现场施工临时用电安全,加强临时用电的技术管理,合理利用能源节约用电。

二、编制依据

⑴根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005),《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99);

⑵建设单位提供的施工电源;

⑶工程施工组织设计提供的本工程施工机具需用计划及施工平面布置图;

⑷相关的电气工程安装规范及验收规范。

三、施工临时用电布置及系统概述

本工程为鄂尔多斯恒信文轩苑住宅小区2、3、5号楼;建筑层数为28层,地下一层地下车库,建筑高度为89米,结构形式为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构。电源由建设方负责接至现场配电房(箱)。现场供电线路沿临时道路、临时围墙埋地穿管暗敷设。临时用电均采用TN-S系统布设,确保一机一闸。同时本现场照明回路和动力回路分开敷设。并严格按照《施工现场用电安全技术规范》(JGJ46-2005)和《建设工程施工现场供电安全规范》(GB50194-93)的要求布置。

现场临时用电回路一示意图

现场临时用电回路二、三示意图

四、线选用及负荷计算

(1)用电量确定

主体施工至第十层,开始砌筑粉刷时,机械使用最多最集中,故此阶段用电量最大。所以依据此施工阶段机械使用量确定用电量。回路一的用电量最大,此时施工机械包含以下几种:

主体施工机械:塔吊(63KW)1台;施工电梯(66KW)1台;砂浆搅拌机(5KW)1台;砼振捣器(1.1KW)4台;钢筋切断机(3KW)2套;钢筋弯曲机(3KW)2台;钢筋套丝机(3KW)2台;木工机械(2KW)3套;钢筋调直机(3KW)2台;离心多级水泵(15KW)1台;直流电焊机(30KW)3台。

a、施工机械设备总功率和容量

电动机额定功率:ΣP1=63×1+66×1+5×1+1.1×4+3×2+3×2+2×3+3×2+15×1=177.4(KW)

电焊设备容量:P2= K2ΣS2 (K2=0.6)

K2ΣP2=0.6×30×3=54(KW)

照明的总容量:

P h=10(KW)

施工现场总用电功率为:

P计= P1+ K2ΣP2+ P h =241.4(KW)

总的计算电流计算

Ijs = P计/(1.732×Ue) = 241.4/(1.732×0.38) = 366.66 A

(2) 用电方案确定

本工程现场有甲方提供电源分线箱两处,提供接线桩三处,每处漏电保护器额定功率为400A,故满足用电要求。为方便正常施工用电根据施工现场用电

负荷情况和安全规范要求,设置三个一级配电箱(见临时用电回路示意图),在施工现场对整个施工现场实行380V、220V照明分别供电,楼梯间和作业层危险区域实行安全电压专线供电。主导线选用电缆VUV2 3×185+2×95铝芯电缆穿管暗敷设。

(4)施工用电安全措施

制定安全用电责任制和考核制,做好施工用电安全技术交底、值班和交接记录。施工现场临时用电必须采用三相五线制(TN-S)配电系统,所有接地接零处必须保证可靠的电气连接。

5.1接地安全措施

一般规定:在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN-S 接零保护系统。

作防雷接地的电气设备,例如塔吊,必须同时作重复接地,同一台电气设备的重复接地与防雷接地可使用并联于基础防雷接地网,其阻值不大于4Ω。

电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。专用保护零线(简称保护零线)由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。

地下室等潮湿或条件特别恶劣施工现场的电气设备必须采用保护接零。

施工现场的电力系统严禁利用大地作相线或零线。

保护零线不得装设开并或熔断器。保护零线应单独敷设,不作它用,重复接地线应与保护零线相连接。

保护零线的截面,应不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强度要求。

与电气设备相连接的保护零线应为截面不小于2.5mm2的绝缘多股铜线。保护零线的统一标志为绿/黄双色线,在任何情况下不准使用绿/黄双色线作负荷线。

5.2保护接零

正常情况时,下列电气设备不带电的外露导电部分,做保护接零。

电机、变压器、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳。

电气设备传动装置的金属部件。

室内、外配电装置的金属框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门。

电力线路的金属保护管、敷设防钢索等。

正常情况下,下列电气设备不带电的外露导电部分,不作保护接零。

在木质、沥青等不良导电地坪的干燥房间内,交流电压380V及其以下的电气设置金属外壳(当维修人员可能同时触及电气设备金属外壳和接地金属铁件时除外)。

5.3接地与接地电阻

保护零线除必须在配电室或总本电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的间处的末端处做重复接地。保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应不大于10Ω。在工作接地电阻允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的并联电阻值应不大于10Ω。

每一接地装置的接地线应采用两根以上导体,在不同点与接地装置做电气连接。不得用铝导体做接地体或地下接线,垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆金刚,不宜采用螺纹钢材。

电气设备应采用专用芯线作保护接零,此芯线严禁通过工作电流。

手持式用电设备的保护零线,应在绝缘良好的多股铜线橡皮电缆内,其截面不得小于1.5mm2,其芯线颜色为绿/黄双色。

施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。

5.4配电箱及开关箱

配电箱及开关箱的位置

动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如设置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。

开关箱应由末级分配电箱配电。

总配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中;也不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤的场所。否则,须作特殊防护处理。

配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有灌木、杂草。

配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于1.5mm。

配电箱、开关箱应装设端正、牢固、移动式配电箱,开关箱应装设在坚固的支架上。

固定式配电箱、开关箱的下底与地基的垂直距离应大于 1.3mm、小于1.5mm,移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m、小于1.5m。

配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内。

金属板与配电箱箱体应作接地连接。

配电箱、开关箱内的开关电器(含插座)应按其规定的位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。

配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设。

配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得松动,不得有外露带电部分。

配电箱和开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带金属底座、外壳等必须作保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。

配电箱、开关箱必须防雨、防尘。

5.5电器装置的选择

施工现场所选用的成品配电箱和开关箱必须选用有关部门认可的合格产品。配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。

一级配电箱应装设总隔离开关和分路隔离开关、总熔断器和分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关),以及漏电保护器。若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能,则可不设分路熔断器或分路自动开关。总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。

一级配电箱应装设电压表、总电流表、总电度表及其它仪表。

分配电箱应装设总隔离开关和分路隔离开关以及总熔断器和分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关)。总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动进、出口直接接触。

移动式配电箱和开关箱的进出线必须采用橡皮绝缘电缆。

进入开关箱的电源线,严禁用插销连接。

5.6使用与维护

所用配电箱均应标明其名称、用途,并作出分路标记。

所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由电工专人负责。

所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次,检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。

对配电箱、开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。

所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下述操作顺序。

送电操作顺序为:开关箱—分配电箱—开关箱。

停电操作顺序为:开关箱—分配电箱—总配电箱—(出现电气故障的紧急情况除外)。

施工现场停止作业时间1小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。

开关箱的操作人员必须熟悉开关电器的正确操作方法。

配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应经常保持整洁。

配电箱、开关箱内不得挂接其它临时用电设备。

熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替。

配电箱、开关箱的进线和出线不得承受外力,严禁与金属尖锐口和腐蚀介质接触。

5.7电动建筑机械和手持电动工具

一般规定

施工现场中一切电动建筑机械和手持电动建筑机械和手持电动工具的使用、检查和维修必须遵守下列规定:

建立和执行专人专机负责制,并定期检查和维修保养。

保护零线的电气连接应符合要求,对产生振动的设备其保护零线的连接点不少于两处。

在做好保护接零的同时,还要装设漏电保护器。

手持电动工具通电前应做好保护接地线或保护接零。

电动建筑机械或手持电动工具的负荷线,必须按其容量选用无接头的多股铜芯橡皮护套软电缆。其中绿/黄双色线在任何情况下只能用作保护零线或重复接地线。

每一台电动建筑机械或手持电动工具的开关箱内,除应装设过负荷、短路、漏电保护装置处,还必须设隔离开关。

潜水电机的负荷线应采用YHS型潜水电机用防水橡皮护套电缆,长度应不小于1.5m,不得承受外力。

5.7焊接机械

焊接机械应放置在防雨和通风良好的地方,焊接现场不准堆放易燃易爆物品。

交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度应不大于5m,进线处必须设置防护罩。

使用焊接机械必须按规定穿戴防护用品,对发电机式直流弧焊机的换赂器,应经常检查和维护。

焊接机械的二次线宜采用YHS型橡皮护套铜芯多股软电缆。电缆的长度不应大于30m。

手持式电动工具

一般场所应选用的手持式电动工具,应装设额定动作电流不大于15mA,额定漏电动作时间小于0.1s的漏电保护器,同时还必须保护接零。

露天、潮湿场所或在金属构架上操作时,必须选用高绝缘性的手持式电动工具,并装设防溅的漏电保护器。

狭窄场所(金属容器、地沟内等),宜选用带隔离变压器的手持式电动工具,并装设防浅的漏电保护器。把隔离变压器或漏电保护器装设在狭窄场所外面,工作时并应有人监护。

手持电动工具的负荷线必须采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆,并不得有接头。

手持式电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等必须完好无损,使用前必须作空载检查,运转正常方可使用。

使用手持式电动工具应戴绝缘手套或站在绝缘台上。

5.8照明供电

一般规定

在地下室内作业、夜间施工或自然采光差的场所、作业厂房、料具堆放场、道路、仓库、办公室、食堂、宿舍等,设一般照明、局部照明或混合照明。

在一个工作场所内,不得只装设局部照明。

停电后,操作人员需要及时撤离现场的特殊工程,必须装设自备电源的应急照明。

现场照明应采用高光效、长寿命的照明光源。对需要大面积照明的场所,应采用高压汞灯、高压钠灯或混光用的封闭型卤钨灯。

照明器的选择应按下列环境条件确定:

正常湿度时,选用开启式照明器。

在潮湿或特别潮湿的场所,选用密闭型防水防尘照明器或配有防水灯头的开启式照明器。

含有大量尘埃但无爆炸和火灾危险的场所,采用防尘型照明器。

在振动较大的场所,选用防振型照明器。

照明器具和器材的质量均符合有关标准、规范的规定,不得使用绝缘老化或破损的器具和器材。

照明灯具电源末端的电压偏移符合下列数值:

一般工作场所(室内或室外)的电压偏移允许为额定电压值-5%~+5%,远离电源的小面积工作场所,电压偏移值允许为额定电压值的-10%~+5%。

道路照明、警卫照明或额定电压为12-36V的照明,电压偏移值允许为额定电压值的-10%~+5%。

一般场所选用额定电压为220V的照明器,但对下列特殊场所使用安全电压照明器。

在地下室,有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于2.4m等场所的照明,电源电压为36V。

在潮湿和易触及带电场所的照明电源电压为24V。

在特别潮湿的场所、导电良好的地面或金属容器内工作的照明电源电压为12V,并严禁将行灯变压器带进金属容器内使用。

照明系统中的每一单相回路上装设熔断电流为15A及15A以下的熔断器保护。

工作零线截面选择:

在三相五线制线路中,当照明器为白炽灯时,零线截面按相线载流量的50%选择,当照明器为气体放电灯时,零线截面按最大负荷相线的电流选择。

在逐相切断的三相照明电路中,零线截面与相线截面相等,若数条线路共用一条零线时,零线截面按最大负荷相线的电流选择。

5.9照明装置

照明灯具的金属外壳必须作保护接零。

室外灯具距地面不得低于3m,室内灯具不得低于2.4m。。

钠、铊、铟等金属卤化物灯具的安装高度宜在5m以上,灯线应在接线柱上固定,不得靠近灯具表面。

螺口灯头及接线的要求:

相线接在与中心触头相连的一端,零线接在与螺纹口相连的一端。

灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电。

灯具内的接线必须牢固。灯具外的接线必须做可靠的绝缘包扎。

暂设工程的照明灯具宜采用拉线开关,开关安装位置宜符合下列要求:拉线开关距地面高度为2-3m,与出、入口的水平距离为0.15-0.2m,拉线的出口应向下。

其它开关距地面高度为1.3m,与出、入口的水平距离为0.15-0.2m。

严禁将插座与搬把开关靠近装设,严禁在床上装设开关。

电器、灯具的相线必须经开关控制,不得将相线直接引入灯具。

对于夜间影响飞机或车辆通行的在建工程或机械设备,必须安装设置醒目的红色信号灯,其电源应设在施工现场电源总开关的前侧。

六、电气防火措施

合理配置、整定、更换各种保护电器,对电路和设备的过载,短路故障进行可靠保护。

在电气装置和线路周围不堆放易燃易爆和强腐蚀介质,严禁烟火。

配电室的建筑物的耐火等级不低于3级,室内应配置砂箱和绝缘灭火器(干

粉灭火器)。

建立电气防火责任制和电气防火检查制度,加强电气防水重点场所烟火管制,并设置禁止烟火标志,发现问题及时处理。

设备不得超负荷工作,生活用电不得使用电热设备,照明线路不得私拉乱接。

临电操作安全方案详细版

文件编号:GD/FS-5983 (解决方案范本系列) 临电操作安全方案详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

临电操作安全方案详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、适用范围: 本方案仅适用于本次临电调试。 二、方案编制意义及目的 我方已完成现场临电电缆的敷设工作,准备进行临电调试工作,以满足9月份的观摩要求;现应业主及监理要求在进行临电调试前,编制《龙山临电安全操作方案》以明确各方职责及提高施工安全;同时对临电调试所需准备工作及未完成工作进行明确,让各方及时进行施工,以推进调试进度。 三、组织架构及各方职责: 业主:审核方案,全方位总协调现场调试工作的推进。

监理:审核方案,监督各方按计划进行调试的准备工作。 土建:负责完成配电室土建部分工作,保证 配电间的安全供电。 太通:编制方案,张贴警示标志以及 配电柜的检查。 七冶:负责配电柜外围电缆检测,保证电缆 的绝缘性及接线的正确性;完成 电缆沟的清理及预埋管的封堵。 四、编制依据: 《低压配电设计规范》GB50054-95 中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》 GB50194-93 中国建筑工业出版社

施工临时用电安全专项方案

和榆高速公路LJ2合同段施工临时用电专项安全方案 编制:安全部 复核:宋向红 审核:杨志兵 二○一○年五月一日

和榆高速公路LJ2合同段 施工临时用电专项安全方案 一、编制目的 和榆高速公路LJ2合同段针对本工程施工点多且分散,使施工现场临时用电的安全性受到严重威胁,易导致各类触电安全事故发生,为防止各类触电等安全用电事故的发生,保障施工现场安全用电,特编制本专项方案。 二、编制原则和依据 依据本合同段施工总体进度和计划,及其在施工高峰期间所需用的电容量,其中马家庄1号桥、2号桥及T梁场投入一台400KW变压器,小常家会桥投入两台250KW变压器作为临时施工用电供应设备,主要供应整个施工现场用电,同时放置4台120KW发电机作为施工用电应急供电设备。以确保整个施工现场用电供应为原则。 本专项方案依据建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGT46—2005)同时结合本合同段施工临时用电实际进行编制。 三、工程概况 和榆高速公路LJ2合同段全长 3.439km,大桥三座共长1003.2m,挖孔灌注桩251根共2918m,墩柱54根,盖梁62个,40mT梁预制140片,30m箱梁预制112片,路基挖方72.4万

m3。填方51.1万m3,涵洞7道,工期约16个月。 四、安全生产管理体系 项目部建立以项目经理为第一安全责任人的安全生产管理体系,安全生产管理网络分布到各个分部、分项工程和下属作业班组,严格安全管理,做到“横向到边,纵向到底”,达到一级抓一级,一级保一级,全面安全控制目标,以确保本工程各个工序、各个环节的安全施工。 项目部设有安全部,项目部配备持证专职安全员3名,各协作工队配备现场安全员10名。 五、专项安全生产保证措施 (一)开工前需做好的准备工作: 1.落实现场电工和各类用电人员,并进行相关安全教育。 2.参与本工程的电工属特种作业人员必须持证上岗,施工前由项目部安全部进行检查确认,登记备案。 3.对施工电气设备、安全用电防护用品进行检查验收,确保各项设备和处于良好的安全状态。 (二)人工挖孔桩安全用电保证措施 1.根据人工挖孔桩工作面用电情况,选择导线截面,移动闸箱等。 2.施工现场电源线路,必须按“三相五线”制,TN-S系统要求布置,并按“三级配电”两级漏电保护。井底照明须用低压电源,如防水带罩的安全灯具或安全矿灯。

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

施工现场临时用电方案及安全措施

六)、施工现场临时用电方案及安全措施: 确定电源进线,总配电箱、分配电箱位置及线路走向。 电源进线:由业主提供电源。 电箱位置:由甲方提供电源,总箱设在施工中心50m 半径范围内,从配电室引出,直接进入总配电箱;从总配电箱分别引出3?5路电源进入分配电箱。 现场施工用电按《施工现场临时用电安全技术规范》执行,工地设配电室,大型设备用电另设分电箱,所有电源闸箱按规定设门、销、防雨盖板、危险标志等。 用电线路架设符合规程规定。现场施工用电所铺设的地下电缆应做明显标志,注意保护、避免损坏。每台机械都要有专用开关箱,开关箱中装设触电保护器。用电设备按规定接地(零),熔丝搭配合理。 1、配电间 配电间配电室门外开,高度满足配电箱能出入,建筑面积满足配电箱安装、维修与操作所需安全距离。 2、配电线路形式选择 2.1 、线路敷设方式 根据该工程现场容量特点,机械设备多,集中符合大等因素,决定选用放射式配电线路,可从现场临时配电间引出3-5 个回路供现场设备机械及施工临时照明,这样可提高供电可靠性,发生故障不互相影响,而且维修方便,停电面小。但此种方式成本高。系统灵活性差,施工时应注意节约,灵活施工、最大限度的压缩用电量。 2.2 、系统保护方式 按照有关规定进行施工。该工程采用TN-S 保护接零系统。并在保护零线上做补充重复接地,且阻值不大于10Qo 2.3 、电线敷设 电线敷设必须按照国家有关规定进行施工,还应注意以下几点: 2.3.1、根据已有各拟建建筑的位置,选择离配电间最近处考虑分电箱的位置。 2.3.2、尽量避免穿越、交叉弱电电缆。且满足国家规定中电缆之间、电缆与管道、道路、建筑物之间平行交叉时最小安全距离。 2.3.3、移动式橡胶软电缆应注意不受到各种机械损伤,外力砸伤及化学腐蚀。

施工临时用电施工方案(附计算试)

项目临时用电 专 项 施 工 方 案 编制人: 职务(职称): 审核人: 职务(职称): 批准人:职务(职称): 技术负责人 建设工程有限公司 二0一五年一月

专项施工方案审批表

目录 一、临时用电工程概况 二、编制依据 三、编制说明 四、主要用电设备表及负荷计算 五、安全用电技术措施 六、施工现场预防发生电气火灾的措施 七、临时用电管理制度 八、临时用电施工技术交底 九、临电施工过程中检查与施工用电安全技术档案 十、应急救援预案 十一、附:系统图和临时用电平面分布图

一、临时用电工程概况: 本项目为教师公寓和学生公寓楼工程,位于。项目由7#、8#、9#楼三栋大楼构成:其中7#、8#楼为学生公寓,9#楼为教师公寓楼,三栋公寓均为地上六层,建筑总高度为23.957米,总建筑面积为34453.29m2。由总配电室引出线路电源供施工现场用电。 二、编制依据 (1)施工用电设备表 (2)《施工现场临时用电安全技术规范》46-2005 (3)《建筑安全检查标准》59-2011 (4)《建设工程施工现场供电安全规范》50194-2014 (5)新都区新都一中(迁建)项目施工组织设计 (6)成都市建设工程安全文明施工手册 (7)《建筑施工手册》 三、编制说明: 1、施工现场用电采用三相五线制,—S系统。配电室内三相四线制转换成三相五线制—S系统时,保护零线应由第一级漏电开关电源侧的工作零线处引出,引出后工作零线与保护零线分别设置接线铜排。施工现场工作零线用淡蓝色线,保护零线用黄绿双色塑料绝缘铜芯导线,不准使用金属裸露线。 2、总配电房配电屏内装设有功、无功电度表,并分路装设电流、电压表。电流表与计费电度表采用两组电流互感器。一级配电屏装设电流、电压表和装设短路,过负荷保护装置和漏电保护器,各配电线路分别编号,并标明用途标记。配电室地面为砼面。一级配电室的门向外开,并配锁,门上有明显的警告标志,门口处设置干粉灭火器和沙箱。配电室引出电缆处的孔洞需用防火胶泥封堵。 3、总变压配电房引至施工现场一级配电室的电缆线路沿东围墙下采用铝芯电缆直接埋地敷设, 埋深≥0.7米,在电线保护管铺设普通土夯填,然后

高速公路施工临时用电安全专项方案

公路工程施工临时用电专项方案 一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 二、施工现场临时用电的原则 建筑施工现场临时用电的三项基本原则是:一是必须采用TN-S接地、接零保护系统;二是必须采用三级配电系统;三是必须采用两级漏电保护和两道防线。 1、TN-S系统 TN-S接地、接零保护系统是指在施工用电工程中采用具有专用保护零线、电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,或称三相五线系统,该系统主要技术特点是: 1)电力变压器低压侧中性点直接接地,接地电阻值不大于4Ω。 2)电力变压器低压侧共引出五条线,其中除引出三条分别为黄、绿、红的绝缘线相线(火线)外,尚须于变压器二次侧中性点接地处同时引出两条零线,一条叫做工作零线,另一条叫做保护零线。其中工作零线与相线一起作为三相四线制工作线路使用,保护零线只作电气设备接零保护使用,即只用于联接电气设备正常情况下不带电的金属外壳、基座等。两种零线不得混用,为防止无意识混用,保护零线应采用具有绿、黄双色绝缘标志的绝缘铜线,以与工作零线和相线相区别。同时,为保护接地、接零保护系统可靠,在整个施工现场的保护零线上还应作不少于3处的重复接地,且每处接地电阻值不得大于10Ω。

2、三级配电结构 采用三级配电结构。所谓三级配电是指施工现场从电源进线开始至用电设备中间应经过三级配电装置配送电力,即由总配电箱(配电室内的配电柜)经分配电箱(负荷或若干用电设备相对集中处),到开工箱(用电设备处)分三个层次逐级配送电力。而开关箱作为末级配电装置,与用电设备之间必须实行“一机一闸制”,即每一台用电设备必须有自己专用的开关控制箱,而每一个开关箱只能用于控制一台用电设备。总配电箱、分配电箱内开关电器可设若干分路,且动力与照明分路设置。 3、两级漏电保护 两级漏电保护和两道防线包括了两个内容,即:一是设置两级漏电保护系统,二是实施专用保护零线,两者组合形成了施工现场的防触电的两道防线。 1)两级漏电保护是指在整个施工现场临时用电过程中,总配电箱中必须装设漏电开关,所有开关箱中也必须装设漏电开关。 2)保护零线的实施是临时用电的第二道安全防线。 在施工现场用电过程中,采用TN-S系统,是在工作零线以外又增加了一条保护零线,是十分必要的。当三相火线用电量不均匀时,工作零线就容易带电,而保护零线始终不带电,那么随着保护零线在施工现场的敷设和漏电保护器的使用,就形成一个覆盖整个施工现场、防止人身触电的安全保护系统。因此TN-S 接地接零保护系统与两级漏电保护系统一起称之为防触电保护系统的两道防线。 4、施工现场用电组织设计 编制用电组织设计的目的是用以指导建造适应施工现场特点和用电特性的用电工程,并且指导所有用电工程的正确使用。用电组织设计应由电气工程技术人员组织编写。施工现场用电组织设计的基本内容如下: 1)现场勘测

临电、临水--专项施工方案

一、 二、 三、工程概况 工程名称:加纳100套政府还建公寓 建设单位:阿奈纳国际有限公司 设计单位: 监理单位: 施工单位:建生国际加纳有限公司 建设地点:加纳.马丁拉 本工程为加纳100套政府还建公寓工程,总建筑面积11250㎡,占地20540㎡,共计5栋建筑,每栋5层,每层450㎡。建筑高度17.85,建筑合理使用年限:50年。本工程为框架结构,基础类型为独立基础。 建筑室内地坪标高+600,一层结构层高为3米,标准层层高为3米.二次浇筑构件砼强度为C25,地面以下采用砼实心砌块。地面以下采用M5水泥砂浆,地面以上采用M5水泥混合砂浆。 二、现场临电施工方案 2.1临电平面布置: 本工程施工用电电源位于主干道附近,现场临时供电按《工业与民用供电系统设计规范》和《施工现场临时用电安全技术规范》设计并组织施工,供配电采用TN—S接零保护系统,按三级配电两级保护设计施工,PE 线与N线严格分开使用。接地电阻不大于4欧姆。开关箱内漏电保护器额定漏电动作电流不大于30毫安,额定漏电动作时间不大于0.1秒。 临时用电系统根据各种用电设备的情况,采用三相五线制树干式与放射式相结合的配电方式。施工配电箱采用安监站推荐的统一制作的标准铁

质电箱,箱、电缆编号与供电回路对应。 主要施工机械设备用电量项目一览表(土建)

2.2 施工用电负荷计算 施工现场用电由业主提供电源,可提供700KW 电能源,现场主要机械设备见附表。参照《建筑施工手册》,统计现场所有可能同时工作的用电设备并根据下列公式计算求出总用电量。 用电量??? ? ??+++??=∑∑∑∑)443322105.11P K P K P K COS P K P φ 式中P ——供电设备总需要容量(KVA ) P1——电动机额定功率(KW ) P2——电焊机额定容量(KVA ) P3——室内照明容量(KVA ) P4——室外照明容量(KVA ) cos ?——电动机的平均功统治因数(一般取为0.65—0.75) K1、K2、K3、K4——需要系数,参见下表 需要系数K 值

临时用电安全方案

目录 一、工程概况............................................................................................................................................ - 1 - 二、临时用电安全组织保证措施 .......................................................................................................... - 1 - 三、施工现场临时用电方案................................................................................................................... - 2 - 四、各部门临时用电方案....................................................................................................................... - 3 - 五、配电装置安装技术措施................................................................................................................... - 4 - 六、安全用电技术措施........................................................................................................................... - 6 - 七、消防保护措施 ................................................................................................................................... - 7 -

(完整版)临时用电方案

目录 一、编制说明 (1) 二、编制依据及编制范围 (1) 2.1编制依据 (1) 2.2编制范围 (1) 三、工程概况 (1) 3.1 参建单位 (1) 3.2 工程地理位置 (1) 3.3 工程简况 (1) 四、临时用电方案 (2) 4.1主要施工用电机械选用表 (2) 4.2用电方案 (2) 五、安全用电技术措施 (5) 5.1配电箱及开关箱的设置 (5) 5.2电器装置选择 (7) 5.3使用与维护 (8) 5.4用电设备要求 (9) 5.5电缆埋地要求 (10) 六、电气防火措施 (10) 七、施工现场避雷接地保护技术措施 (10) 八、用电安全管理网络 (12) 九、施工现场安全用电管理措施 (12) 十、临时用电应急方案 (12) 十一、附表安全技术交底表格 (16)

一、编制说明 本方案为盱眙龙虾小镇项目-小镇客厅工程临时用电专项施工方案,包括临时用电电缆走线,配电线位置及办公区、生活区、加工棚、垂直运输设备等用电安排。 二、编制依据及编制范围 2.1编制依据 GB50194-93《建筑工程施工用电安全规范》 JGJ59-2011《建筑施工安全检查标识》 DGJ08-903-2010《施工现场安全生产保证体系》 JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》 业主提供的相关资料; 本工程施工组织设计提供的用电设备情况及施工现场规划; 2.2编制范围 小镇客厅的施工临时用电,主要为结构施工阶段。装饰阶段临时用电详见装饰施工组织设计。 三、工程概况 3.1 参建单位 建设单位:江苏金诚盱眙龙虾产业发展有限公司 设计单位:华东建筑设计研究院有限公司 监理单位:苏州卓越建设项目管理有限公司 施工单位:上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司 3.2 工程地理位置 本工程位于江苏盱眙县龙虾小镇规划地块,地处山水大道以北,新扬高速以西。地处小镇核心片区南部,面向盱眙高速路口,是龙虾小镇的昭示性节点。 3.3 工程简况 本工程共四层,地上三层、地下一层。地下为钢筋混凝土结构,地上为钢结构。总用地面积9532.5㎡,总建筑面积10803.7㎡(地上建筑面积:8642.5㎡,地下建筑面积:2161.2㎡)。 本工程建筑分类:一类;建筑耐火等级:地上二级,地下房一级;抗震设防烈度:丙类建筑,地震基本烈度7度;设计使用年限:50年。

临时用电专项方案应包含内容

临时用电施工组织设计应包含内容 项目施工临时用电施工组织设计应包含下列内容: 一、编制说明及依据 根据JCJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》的规定:临时用电设备在5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。 二、工程概况 1.工程名称。 2.工程所处的地理位置。 3.工程结构及占地面积。 三、现场勘测 现场勘测工作包括:调查测绘现场的地形,地貌,正式工程的位置,上下水等地上、地下管线和沟道的位置,建筑材料,器具堆放位置,生产、生活暂设建筑物位置,用电设备装设位置以及现场周围环境等。 现场勘测资料是整个临时用电施工组织设计的地理环境条件。 四、临电设计思路 1.根据现场实际民政部造反配电线路型式(放射式、树干式、链式或环形配线)。 2.根据总计算负荷和峰值电流选择电源和备用电源。 3.根据总负荷、支路负荷计算出的总电流、支路电流和架设方式选择总电源线线径和支路线径。

五、负荷计算 六、配电线路设计 配电线路设计主要是选择和确定线路走向,配电方式(架空线或埋地电缆等),敷设要求,导线排列,选择和确定配线型号,规格,选择和确定其周围的防护设施等。 配电线路设计不仅要与变电所设计相衔接,还要与配电箱设计相衔接,尤其要与变电系统的基本防护方式(应采用TN—S保护系统)相结合,统筹考虑零线的敷设和接地装置的敷设。 七、配电箱与开关箱的设计 配电箱与开关箱设计是指为现场所用的非标准电箱与开关箱的设计,配电箱与开关箱的设计是选择箱体材料,确定和箱体结构尺寸,确定箱内电器配置和规格,确定箱内电气接线方式和电气保护措施等。 配电箱与开关箱的设计要和配电线路设计相适应,还要与配电系统的基本保护方式相适应,并满足用电设备的配电和控制要求,尤其要满足防漏触电的要求。 八、接地与接地装置设计 接地是现场临时用电工程配电系统安全、可靠运行和防止人身直接或间接触电的基本保护措施。 接地与接地装置的设计主要是根据配电系统的工作和基本保护方式的需要确定接地类别,确定接地电阻值,并根据接地电阻值的要求造反或确定自然接地体或人工接地体。对于人工接地体还要根据接地电阻值的要

施工临时用电安全专项施工方案实用版

YF-ED-J4707 可按资料类型定义编号 施工临时用电安全专项施工方案实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

施工临时用电安全专项施工方案 实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、用电管理 ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电 安全技术规范》JGJ46-2013”编制用电施工组 织设计制定安全用电技术措施和电气防火措 施。 ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程 技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时 施工的依据。 ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤: ⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱

(柜),分配电箱的位置及线路走向。 ⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 ⑶绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 ⑷制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒋施工现场临时用电安全技术档案: ⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 ⑵技术交底资料。 ⑶临时用电工程检查验收表。 ⑷接地电阻测定记录。 ⑸定期检(复)查表(工地每月,公司每季进行一次)。

施工现场临时用电负荷计算方案

施工现场用电组织方案 一、工程概况 西安阳光花园商用住宅楼,C1至C13(地下一层,地上十一层,),D1至D8(地下一层,地上九层),其中F1、F2(地下一层,地上二十二层),剪力墙框架结构,建筑面积为20多万平方米,工程等级为普通住宅二类,地下一层为戊类,本建筑电源通用为三级负荷,消防电源为二级负荷。 二、配电线路 现根据TN-S配电系统,三级配电,两级保护的原则,采用三相五线制的供电方式,由总配电箱引出主干线,沿线设分配电箱,分配电箱内分设动力、照明线路,施工机械一箱一闸一漏一锁。采用了保护接零,统一接地,做到用电安全。 1、若干分配电箱:分配电箱下可设若干开关箱。总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30米,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不应超过3米。 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分别配电;动力开关箱与照明开关箱必须分设。 2、每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱控制两台及两台以上用电设备(含插座)。配电箱、开关箱应装设牢固,箱的中心点与地面的垂直距离为1.4—1.6米,配电箱、开关箱外型结构应能防雨防尘。 4、配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在阻燃、绝缘电器安装板上,然后方可固定在配电箱、开关箱的箱体内。 配电箱的电器安装板必须分设N线断子板和PE线端子板。PE线端子板必须与电器安装板做电气连接;N线端子板必须与电气安装板绝缘。进出线中的N 线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。

5、配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线。导线的分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。配电箱、开关箱的进出线应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束固定在箱体上,不得与箱体直接接触。配电箱、开关箱应防雨。 6、总配电箱的电器应具备电源隔离、正常接通与分断电路及短路、过载、漏电保护功能。 7、配电箱、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。使用潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。 8、总配电箱中额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于 30mA·s。漏电保护器极数和线数必须与其负荷的相数和线数一致。三、机械设备 ⒈塔吊:QTZ40(70kw/台)23台,70×23 =1610kw⒉施工电梯:(70kw/台)23台,70×23=1610kw使用系数:K1=0.7;功率因素:CosΦ=0.8 P1=(1610×2)×0.7÷0.8=2817.5(KVA) ⒊混凝土搅拌机,(5.5kw/台)23台,5.5×23=126.5 使用系数:K2=0.70;功率因素:CosΦ=0.8 P2=126.5×0.70÷0.8=110.7(KVA) ⒋混凝土真空地泵,(110kw/台)6,110×6=660KW 使用系数:K2=0.70;功率因素:CosΦ=0.8 P3=660×0.70÷0.8=577.5(KVA) ⒌HZ6—50插入式震动器(2.2kw/台)23台,计2.2×23=50.6KW ⒍PZ—501平板式震动器(1.5kw/台)

临时用电安全专项方案

临时用电安全专项 方案

施工现场临时用电安全方案编制: 审核: 批准: 日期:

施工现场临时用电方案 1、临时用电编制依据: 1、根据现场勘察所取得的地形、建设方临时用电引入线的容 量、规格和引入点等; 2、根据施工组织设计确定的临时用电设备型号、数量、位置; 3、根据施工总的进度计划安排; 4、根据施工现场临时设施的布置; 5、根据国家颁布的《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46—)等技术文件; 2、线路布置的原则 1)根据电源的实际情况,确定电源的进线的路径及线路敷设方式,进线尽量选择现场用电负荷的中心或临时线路的中央。 本工程的进线由建设单位引入施工现场。(详施工总平面布置图); 2)确定变配电室的位置时应考虑到电气设备的安装、拆卸的搬运通道问题,进线与出线方便无障碍,尽量远离施工现场震动场所、周围无爆炸物品,并尽可能的避开用水设备; 3)总配电箱、分配电箱在设置时要选靠近电源的地方,分配电箱应设置在用电设备或负荷相对集中的地方; 4)线路走向设计时应根据现场设备的布置、施工现场车辆、人

员流动、物料的堆放以及地下情况来确定线路的走向与敷设方法。本工程的线路应采用钢管穿线埋入地表下引至用电设备处; 配电线路的敷设与要求 a.线路走向原则 箱式变压器→总配电箱→分配电箱→开关箱→用电设备 配电室至开关箱间采用五芯电缆。 b.敷设方式 根据施工现场情况,为确保安全,由箱式变压器至总配电箱采用8米水泥电杆架设明线,明线用三根240平方毫米+二根120平方毫米的铝芯线架设,由总配电箱至分配电箱段电线与敷设方式采用电力电缆埋地敷设。电缆埋地敷设时,埋地深度不小于0.7m,并应在电缆上下各铺放不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。电缆在穿越道路易受损伤的场所及引出地面,从2m高度至地下0.2m处,应加设防护套管。 配电线路设计 本供电系统主要配电线路采用五芯电缆配线,采用放射式配线。 本供电系统采用TN—S接零保护系统,而且分别在总配电箱,塔吊及照明箱处做不少于三处重复接地。 接地与接地装置 重复接地不少于三处,重复接地点选在总配电箱处,电路末端,塔吊等处。

临时用电专项施工方案(最新)64158

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章用电布置 (3) 第四章用电负荷计算 (4) 第五章临时用电施工安全技术措施 (5) 5.1 外线防护现场踏勘 (5) 5.2 接地、接零保护系统及防雷保护 (5) 5.3 漏电保护器 (5) 5.4 支架的架设 (6) 5.5 现场照明 (6) 5.6 配电箱和开关箱 (6) 5.7 配电室 (6) 5.8 建筑机械和手持电动工具 (7) 5.9 防触电措施与触电急救 (7) 第六章安全防火及灭火注意事项 (9) 第七章用电管理 (10)

第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 第二章工程概况 西港片区学院路道路海绵化改造工程位于固原市西港片区学院路(明堡路~古雁街段),本工程编制范围为:中水管道工程、雨水管道工程、绿化工程、节水灌溉、人行道铺装、场地平整等,桩号K0+000-K1+579。 第三章用电布置 根据本工程的特点和施工现场地形环境,结合我公司的施工经验,经过认真分析,认为用电布置应着重考虑配电房、单位工程的以下分部工程施工: 1、基础工程的施工 本工程采用机械钻孔灌注桩基础,计划投入20KW桩机4台,塔机功率25KW;混凝土搅拌机和钢筋加工机械两套。 2、主体结构施工 在基础施工过程完成大功率机械布置之后,还需增加砂浆搅拌机、物料提升机、其它手持电动工具应用较多。 电源使用专线变压器,可以满足整个工程的现场 施工和生活用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱,同时引入总配电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原则,现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的配电箱。 施工现场临时用电工程采用三相五线制,即“TN-S”供电系统(三相五线制)设置专用的保护零线。 配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护器,(漏电工作电流不大于30mA或15mA,动作时间0.1S)。 主要用电设备表

施工临时用电方案内容

一、工程概况 该工程为公寓楼1、2#楼项目,由建筑设计有限公司设计。建筑占地面积530㎡,建筑总面积3370.5㎡,其中阳台建筑面积409.8㎡,住宅总建筑面积为2944.8㎡。建筑设计使用年限为50年,建筑等级为三级,建筑结构安全等级为二级,基础设计等级为丙级,建筑耐火等级为二级,建筑物抗震设防烈度为6度,结构抗震等级为三级,屋面防水等级为三级,建设规模总户数为48户。该楼平面基本呈矩形,基础为冲孔灌注桩基础和柱下独立基础,主体为底部框架-剪力墙结构,上部为砖混结构。该楼共6层,其中地下一层为杂物间,总高(檐高)20.08m,半地下室结构标高3m,一层结构标高2.78m,二~六层结构标高2.8m。 二、施工用电部署 1、组织机构 本工程施工临时用电拟用电工2人(要求有电工上岗操作证),组成以项目经理为主的安全小组,具体职责分别如下:

2、现场勘探及电源进线、线路走向 在临时用电线路敷设前,应先对施工现场进行勘探,并根据施工现场布置要求及建设单位提供的电源位置,确定电源进线,配电室、总配电箱、分配电箱及开关箱的位置及线路走向。 现场勘探及初步设计: (1)本工程所在施工现场范围内施工前无各种埋地管线。 (2)本工程临时施工用电按照规范要求采用TN—S系统,三相四线,三级配电二级保护供电方式。 (3)本施工现场电源在北面,临时用电从此处引出,总配电箱设置在靠近工地办公室电源的配电房内。总箱进线采用导线空气明敷/架空线路敷设,干线采用空气明敷/架空线路敷设,用电器导线采用空气明敷/架空线路敷设。具体布置位置及线路走向参见临时配电系统图和施工平面布置图。 (4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。三、施工现场用电量统计表 ---------------------------------------------------------------------- 序号机具名称型号安装功率(kW) 数量合计功率(kW) 1 蛙式夯土机 HW-3 2 1.5 1 1.5 2 插入式振动器 ZX50 1.1 1 1.1 3 插入式振动器 ZX50 1.1 1 1.1 4 平板式振动器 ZB11 1.1 1 1.1 5 木工圆锯 MJ104 3 1 3 6 木工圆锯 MJ104 3 1 3 7 交流电焊机 BX3-120-1 9 1 9 8 真空吸水泵 HZX-40 4 1 4 9 塔式起重机 QT50 40 1 40 10 搅拌机 JD350 15 1 15 11 钢筋调直机 GT4/14 4 1 4 12 钢筋切断机 QJ40 7 1 7

某项目施工临电方案(计算非常详细)(新)

目录 1.编制依据 (1) 2.工程概况 (1) 3.用电设备 (1) 3.1现场用电设备 (1) 3.2负荷计算 (2) 4.线路电缆选用 (3) 4.1变压器至一级配电箱线路电流计算及主电缆线选用 (3) 4.2 一级配电箱供电线路及箱内元器件设置 (6) 4.3 二级配电箱供电线路及箱内元器件设置 (7) 4.4三级配电箱内元器件设置 (9) 4.5配电室设计 (9) 5.接地与防雷设计 (11) 5.1接地 (11) 5.2防雷 (11) 6.防护措施 (12) 6.1电气设备防护 (12) 6.2线路防护 (12) 7.安全用电措施和电气防火措施 (12) 7.1安全用电技术措施 (12) 7.2安全用电组织措施 (16) 7.3电气防火技术措施 (17) 7.4电气防火组织措施 (17) 8.施工临时用电应急救援预案 (17) 8.1编制目的 (17) 8.2范围 (17) 8.3组织机构及职责 (18) 8.4应急准备 (19) 8.5应急救援 (19) 8.6事故后期处理 (21) 9.附图 (21)

为了规范工地用电管理,合理利用国家电力资源。按照国家施工用电管理规定要求,坚持“安全用电,节约用电”的原则,编制以下施工现场临时用电施工方案。 1.编制依据 (1)本工程《施工组织设计》; (2)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; (3)《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014); (4)《施工现场机械设备检查技术规范》JGJ160-2008);

K1=0.6,K2=0.6,K3=0.8。 3.∑P1电动机设备有功之和: 188+135.6+43.2+378+440+22+22+200+12+22+20+88+8.8+6+5+42+30+26.4+5=1694K W(详见表1); 4.∑P2电焊设备有功之和:100+60+120=280KW(详见表1); 5.∑P3照明有功之和:50+30+200=280KW(详见表1); 表2 计算相关取值

临时用电安全专项方案

临时用电安全专项方 案

施工现场临时用电安全方案编制: 审核: 批准: 日期: 施工现场临时用电方案

1、临时用电编制依据: 1、根据现场勘察所取得的地形、建设方临时用电引入线的容量、规格和引 入点等; 2、根据施工组织设计确定的临时用电设备型号、数量、位置; 3、根据施工总的进度计划安排; 4、根据施工现场临时设施的布置; 5、根据国家颁布的《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005) 等技术文件; 2、线路布置的原则 1)根据电源的实际情况,确定电源的进线的路径及线路敷设方式,进线尽量选择现场用电负荷的中心或临时线路的中央。本工程的进线由建设单位引入施工现场。(详施工总平面布置图); 2)确定变配电室的位置时应考虑到电气设备的安装、拆卸的搬运通道问题,进线与出线方便无障碍,尽量远离施工现场震动场所、周围无爆炸物品,并尽可能的避开用水设备; 3)总配电箱、分配电箱在设置时要选靠近电源的地方,分配电箱应设置在用电设备或负荷相对集中的地方; 4)线路走向设计时应根据现场设备的布置、施工现场车辆、人员流动、物料的堆放以及地下情况来确定线路的走向与敷设方法。本工程的线路应采用钢管穿线埋入地表下引至用电设备处; 配电线路的敷设与要求 a.线路走向原则

箱式变压器→总配电箱→分配电箱→开关箱→用电设备 配电室至开关箱间采用五芯电缆。 b.敷设方式 根据施工现场情况,为确保安全,由箱式变压器至总配电箱采用8米水泥电杆架设明线,明线用三根240平方毫米+二根120平方毫米的铝芯线架设,由总配电箱至分配电箱段电线与敷设方式采用电力电缆埋地敷设。电缆埋地敷设时,埋地深度不小于0.7m,并应在电缆上下各铺放不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。电缆在穿越道路易受损伤的场所及引出地面,从2m高度至地下0.2m处,应加设防护套管。 配电线路设计 本供电系统主要配电线路采用五芯电缆配线,采用放射式配线。 本供电系统采用TN—S接零保护系统,并且分别在总配电箱,塔吊及照明箱处做不少于三处重复接地。 接地与接地装置 重复接地不少于三处,重复接地点选在总配电箱处,电路末端,塔吊等处。 如做人工接地体,应垂直设置,接地体采用DN50钢管,L长度2.5m间距5m,不少于二根。 接地体连线采用-40×4镀锌扁钢长度不少于10m 。 扁钢搭接焊时,搭接长度≥80mm。接地连线距地面-0.8m。实际操作时,可以按实测值与规范数值比较增减接地装置。 3、安全用电技术措施和电气防火措施 1、安全用电技术措施 1)变电所、总配电房、总配电箱、供电线路的巡查、维修、保养; 2)各类电箱及电器设备的检查、维修保养; 3)接地(接零)系统检查、维修及复查测定; 4)重点监控场所、部位、加强监控、检查; 5)对移动机具、移动照明灯具、手持电动工具,检查、维修保养; 6)建立带电作业及监护制度; 7)持证上岗,非专业电工禁止装拆、乱接电气设备;

临水临电专项施工方案最新完整版

临水临电专项施工方案 最新 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

嘉鸿广场临电临水专项方案 一、编制依据 根据该项目土建现场的施工总平面图布置图。 根据该工程的工程量、劳动力人数、施工机械数量等。 根据该项目现场周边市政给排水管网。 二、施工用水概况 本工程施工用水主要有以下几方面:生产用水、施工机械用水、施工现场生活用水、消防用水等。本工程的生产区和生活区分别设在不同的区域,故施工用水和生活用水可以严格分开。在施工现场在甲方指定管网上接入DN50的管道作为生产用水。生产区用水按建筑物平面布置和临时设施的平面布置分为2个用水区域,(施工场区一区,办公区为一区,)采用PPR管敷设安装;生活区用水在甲方指定管网上接DN50的管道,作为生活区的给水干管。 三、施工临时给、排水计算 施工用水 本工程仅对生产区的施工用水进行设计计算。 根据施工现场工程量、所需劳动人数、施工机械及施工现场等情况,对施工用水作如下设计: 3.1.1施工用水量计算 (1)施工用水 本工程采用商品砼,施工用水主要为砼养护用水和砂浆

拌合用水,用水量取 q1=S。 (2)机械用水 其中:q2——机械用水量(按施工手册计算) Q2——同一种机械台数 N2——施工机械台班用水定额N2=300L/8×3600 K1——用水修正系数K1= K3——施工机械不均衡系数K3= (3)现场生活用水 由于生活区域独立在施工区以外,施工现场仅有办公区和库房,现场的生活用水量非常小。 按q3=s.进行计算。 (4)消防用水量 Q消=10L/S (5)总用水量: Q=q1+q2+q3=++=S<Q消,故Q总用水量取8L/S。 (6)水源管径计算: 其中: D——配水管直径mm Q——总用水量(Q=8L/S) V——管内水流速度(取经济流速V=S) 四、现场临时给水管布置 从市政提供的给水干管上,接出一根DN50的塑料给水管作为施工现场临时供水主管。可满足现场的施工及生活和消防用水。本工程施工现场用水分为3个大的功能区,施工场区为

临时用电安全专项方案.doc

施工现场临时用电安全方案编制: 审核: 批准: 日期:

施工现场临时用电方案 1、临时用电编制依据: 1、根据现场勘察所取得的地形、建设方临时用电引入线的容量、规格和引入点等; 2、根据施工组织设计确定的临时用电设备型号、数量、位置; 3、根据施工总的进度计划安排; 4、根据施工现场临时设施的布置; 5、根据国家颁布的《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)等技术文 件; 2、线路布置的原则 1)根据电源的实际情况,确定电源的进线的路径及线路敷设方式,进线尽量选择现场用电负荷的中心或临时线路的中央。本工程的进线由建设单位引入施工现场。 (详施工总平面布置图); 2)确定变配电室的位置时应考虑到电气设备的安装、拆卸的搬运通道问题,进线与出线方便无障碍,尽量远离施工现场震动场所、周围无爆炸物品,并尽可能的避开用水设备; 3)总配电箱、分配电箱在设置时要选靠近电源的地方,分配电箱应设置在用电设备或负荷相对集中的地方; 4)线路走向设计时应根据现场设备的布置、施工现场车辆、人员流动、物料的堆放以及地下情况来确定线路的走向与敷设方法。本工程的线路应采用钢管穿线埋入地表下引至用电设备处; 配电线路的敷设与要求 a.线路走向原则 箱式变压器→总配电箱→分配电箱→开关箱→用电设备 配电室至开关箱间采用五芯电缆。 b.敷设方式 根据施工现场情况,为确保安全,由箱式变压器至总配电箱采用8米水泥电杆架设明线,明线用三根240平方毫米+二根120平方毫米的铝芯线架设,由总配电箱至分配电箱段电线与敷设方式采用电力电缆埋地敷设。电缆埋地敷设时,埋

地深度不小于0.7m,并应在电缆上下各铺放不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。电缆在穿越道路易受损伤的场所及引出地面,从2m高度至地下0.2m处,应加设防护套管。 配电线路设计 本供电系统主要配电线路采用五芯电缆配线,采用放射式配线。 本供电系统采用TN—S接零保护系统,并且分别在总配电箱,塔吊及照明箱处做不少于三处重复接地。 接地与接地装置 重复接地不少于三处,重复接地点选在总配电箱处,电路末端,塔吊等处。 如做人工接地体,应垂直设置,接地体采用DN50钢管,L长度2.5m间距5m,不少于二根。 接地体连线采用-40×4镀锌扁钢长度不少于10m 。 扁钢搭接焊时,搭接长度≥80mm。接地连线距地面-0.8m。实际操作时,可以按实测值与规范数值比较增减接地装置。 3、安全用电技术措施和电气防火措施 1、安全用电技术措施 1)变电所、总配电房、总配电箱、供电线路的巡查、维修、保养; 2)各类电箱及电器设备的检查、维修保养; 3)接地(接零)系统检查、维修及复查测定; 4)重点监控场所、部位、加强监控、检查; 5)对移动机具、移动照明灯具、手持电动工具,检查、维修保养; 6)建立带电作业及监护制度; 7)持证上岗,非专业电工禁止装拆、乱接电气设备; 2、电气防火措施 1)根据变电所“五防一通”要求,如搭设变电所、配电房要采用防燃材料,配置 电气灭火器; 2)各类电箱、开关板采用阻燃及高强度绝缘材料; 3)各类电动机要按电机容量配置、布线及熔断器; 4)动用电焊要办理动火手续; 5)对重点防火区域,易燃、易爆、危险品仓库,应采取相应的电气防燃、防爆措

相关文档
相关文档 最新文档