文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 110kV变电站GIS安装施工方案要点-共20页

110kV变电站GIS安装施工方案要点-共20页

110kV变电站GIS安装施工方案要点-共20页
110kV变电站GIS安装施工方案要点-共20页

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

目录

1、工程概况

2、工作任务

3、编制依据

4、标准化作业流程图

5、作业准备阶段

6、危险点辨识、风险评价和风险控制策划及控制措施表

7、作业阶段

8、竣工验收

1.工程概况

海拉尔市区110kV变电站为全户内变电站,2台110kV三相双绕组有载调压自冷主变压器,容量50MVA。主接线110kV侧为内桥接线,进线间隔2回,桥间隔1回,电压互感器间隔2回,主变压器间隔2回,电气设备为西安西电高压开关有限责任公司生产的126kV SF6气体绝缘金属全封闭共箱式组合电器(110kV(GIS)电气设备)。10kV配电装置为户内高压开关柜双列布置,单母线分段接线方式。无功补偿装置为10kV每段母线安装1组3600kvar + 1组4800kvar框架电容器组。10kV每段母线安装1台1000kV A消弧线圈接地变装置。

2.工作任务

海拉尔市区110千伏变电站新建工程110kV户内配电装置2路进线,2路主变出线,2段PT,1台母联GIS 组合电器ZF23-126/2019A-40安装施工。

3.编制依据

序号技术文件备注

1 <<电气装置安装工程电气设备交接试验标准>> GB50150-1991 引用

2 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-1990 引用

3 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》 DL/T5161.1~5161.17-2019 引用

4 国家电网公司《输变电工程安全文明施工标准》Q/GDW250-2009 引用

5 国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册变电工程电气部分引用

6 高压电器(GIS、隔离开关、避雷器)施工及验收规范Q/GDW123-2019 引用

7 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(Q/GDW 248—2019)引用

8 西安西电高压开关××公司GIS组合电器出厂技术文件准备

9 海拉尔市区110kV变电站新建工程设计施工图纸准备

4.标准化作业流程图

GIS 组合电器施工标准化作业流程图

1、准备阶段

安全技术措施交底

编制标准化作业指导书

收集资料

确定作业任务

准备工器具、备品备件及材料

填写安全施工作业票

并签发

2、作业阶段

进入现场交代危险源、危险点

现场机械、工器具摆放

收件试点

开始作业并履行工作监护制度,中间验收

作业完毕,进行验收

履行工作终结手续

进行技术资料整理

单位工程质量检验评定

3、结束阶段

5.作业准备阶段

5.1施工前准备工作

√序号内容标准备注

1 现场调查掌握现场实际情况。

2 技术准备安装报告及相关技术资料准备齐全。

3 工器具准备开工前一次性准备完毕。

4 备品备件及材料准备开工前一次性准备完毕。

5 办理动火审批手续工作前办理审批手续。

6 通知厂家及相关专业厂家派人进行技术指导,相关专业进行配合。

5.2召开班前会(详见班组日志)

√序号内容标准备注

1 设备施工人员分工作业人员分工明确。

2 技术交底作业人员对交底内容清楚。

3 危险点分析及控制措施危险点分析及控制措施详尽并有针对性。

5.3作业人员要求

海拉尔市区110千伏变电站新建工程GIS组合电器施工作业人员要求

序号内容责任人备注

1 检查工作人员精神饱满,无妨碍工作病症

2 检查工作人员上岗证齐全

3 检查特殊工种人员证书齐全有效

4 检查工作人员着装符合规定,个人安全用品齐全

5.4人员分工及应具备的条件

5.4.1组织分工及职责

海拉尔市区110千伏变电站新建工程GIS组合电器施工组织分工及职责

序号组织分工职责责任人备注

1 施工负责人负责GIS组合电器施工全面工作,根据工程量及强度配置施工人员

2 技术负责人负责全面技术工作,组织安全技术交底

3 安全负责人由项目部专职安全员负责全面工作,认真填写安全工作票。

4 质量负责人由项目部专职质检员负责各工序的质量检查,并做好施工记录

5 工器具负责人负责施工所用工器具、备品备件及材料的准备和登记、管理

6 吊装负责人负责GIS组合电器安装全过程中的吊车指挥作业

7 登高作业人员负责高处作业的全部工作

8 其他施工人员其它施工人员应听从指挥,参加GIS安装的全面工作

5.4.2作业分工

海拉尔市区110千伏变电站新建工程GIS组合电器施工作业人员分工

序号作业项目施工负责人作业人员

1 基础复测验收及办理交接手续

2 安装前开箱检查

3 核对安装尺寸

4 GIS安装环境

5 GIS吊装及就位

6 抽真空及充气

7 二次接线及检查

8 检漏

9 操动机构检查

10 高压试验

11 设备接地

12 收尾

5.5主要工器具及备品备件、材料

5.5.1主要工器具

海拉尔市区110千伏变电站新建工程GIS组合电器施工工器具

序号名称规格/编号单位准备数量实际收回数量备注

1 吊车25吨台 1

2 货车台 1

3 吊带5T 6m长对 2

4 吊绳5T 2m长对 2

5 SF6检漏仪台 1

7 SF6微水测试仪台 1

8 便携式电阻测量仪台 1

9 充气装置个 4

10 真空泵个 2

11 电焊机台 1

12 卷尺把 2

13 抽真空装置套 1

14 压力油机台 1

15 油管套 1

16 吊环套 1

17 垫铁块10

18 兆欧表块 1

19 万用表套 1

20 专用工器具套 1

21 测量尺具把 1

22 压接钳把 1

23 吸尘器台 1

24 喷漆装置

25

5.5.2施工材料

海拉尔市区110千伏变电站新建工程GIS组合电器施工材料

序号名称规格/编号单位准备数量实际收回数量备注

1 SF6气体瓶15

2 抹布kg 20

3 塑料布kg 10

4 白布带卷 5

5 绝缘胶布卷 3

7 变色硅胶kg 10

8 各类油漆kg 10

9 毛刷把 3

10 清洗剂kg 20

11 凡士林桶 2

12 各种规格螺栓套20

13 密封垫套 1

14 润滑油桶 2

15 活性氧化铝kg 10

16 干燥绝缘纸板及皱纹纸kg 5

17 电焊条kg 3

18 氮氧乙炔等气体瓶 1

19 滤油纸张50

20 铁盖板块10

21

22

23

24

6.危险点辨识、风险评价和风险控制策划及控制措施表

作业项目危险点时态状态

作业条件

危险性评价

风险

级别

安全控制措施L E C D

准备工作人员分工部明确

现在正常

1 6 7 42

2级

进行技术交底,严格执行工作票制度起重工具未检查 1 6 8 48 安装应进行工器具检查,不合格者禁用

吊装指挥信号不明确

现在正常

1 6 10 60 2级制定专业人员指挥,统一指挥信号

起重伤害 1 6 15 90 3级

所选择吊车、吊具符合吊装要求,调整占位正确,

吊点正确,绑扎牢固

挤手、砸脚伤害 1 6 7 42 2级作业集中精力,合理使用工具,防止工具伤害高出坠落 1 6 10 60 2级系好安全绳后方可作业

真空处理及充气中毒

现在正常1 3 10 60 2级

充SF6气体时,作业人员应战在上风口,并带口

耐压试验触电 1 3 10 60 2级严格按试验大纲作业,设置安全围栏,设专人监护

注:1、风险值D及风险级别:D<20,1级;D:20-69,2级;D:70-160,3级;D:161-320,4级;D:>320,5级。3级至5级为重大职业健康安全风险。

2、风险控制策划方式:D≥70,目标、管理方案、作用指导性文件。D<70,作用指导性文件

6.1环境因素分析及环境控制措施

海拉尔市区110千伏变电站新建工程GIS安装作业环境因素分析及环境控制措施

序号影响环境

的工序

可能发生的环境

污染因素

对环境造成的影响影响范围控制措施责任人

1 充气设备密封不严,

SF6气体泄漏

导致作业人员中毒,

气体对大气影响

施工现场及周围人

充气管路连接牢固,气瓶按规定

存放,要对排放的气体进行回收

2 吊装吊装排气污染空气施工现场及周围人控制排气量

6.2质量通病及预防措施

海拉尔市区110千伏变电站新建工程GIS安装作业质量通病及预防措施

序号质量通病预防控制措施责任人

1 作业人员对所要进行的作业

内容不熟悉

对所有作业人员进行技术培训,对特殊工种进行技术审查,特殊工种人员持证

上岗

2 对计量器具及检测仪器要求未送检或检定不合格者不得使用

3 SF6气体微水含量超标严格控制瓶气进场时的检测数值及抽真空时间,充气时用回收装置进行充气

4 GIS SF6气体泄漏进行抽真空检漏,充气后用包扎法进行检漏

5 导电杆触头接触触头处处涂以电力复合脂,防止过热

6 螺栓紧固所有对口处均用力矩扳手

7 密封环检查封闭环有没有损伤。

8 气室及对口处卫生所有垃圾灰尘都只能用吸尘器吸净,不能用刷子刷掉,更不能用嘴吹

6.3文明施工要求

海拉尔市区110千伏变电站新建工程GIS安装文明施工要求

序号内容标准责任人

1 作业区域的卫生、工完料尽国网公司安全文明施工标准化规定

2 工器具、材料的摆放整齐国网公司安全文明施工标准化规定

3 作业人员着装国网公司安全文明施工标准化规定

4 用于安全文明施工、工作生活、卫生清洁的标准化装置配置等国网公司安全文明施工标准化规定

7.作业阶段

施工项目流程图

施工准备

土建验收、基础复测

设备组装

质量验收 7.1开工

√ 序号 内 容 责任人 1 工作许可人同工作负责人到现场交代施工作业票及安全措施后办理工作许可手续,工作负责人负责检

查安全措施。

2 工作负责人带领工作班成员,列队宣读施工作业票,交代工作票内容及危险点,经作业班人员确定后

在施工作业票中相应位置签名。 3 按照工具、材料及布置图布置现场

电缆敷设及二次接线

真空处理、充SF6/气体

现场检查与试验

设备固定

管道连接及其他附件安装

7.2施工电源的使用

序号内容标准

1 规定电源及配电箱位置电源容量满足要求并具有漏电保护器,电源箱及导线位置合理。

2 接取电源注意事项接取电源要有两人进行

3 对电源的要求绝缘完好,容量满足要求。

4 机械设备开关要求真空泵的开机要求一机一个开关

7.3施工内容及工艺标准

海拉尔市区110千伏变电站新建工程GIS安装作业内容及工艺标准

序号施工内容施工方法及工艺标准依据责任人

1 基础复测验收及办

理交接手续

(1)依据设计图纸和厂家技术文件,认真复核GIS基础。

(2)用水平仪和经纬仪对GIS设备基础型钢、预留孔、接地

块、相关设备的距离进行验收。

(3)形成文件《GIS基础工程交接记录》。

《电力建设施工质量验

收及评定规程》

厂家技术文件

设计图纸

2 安装前开箱检查开箱后检查设备外观有无破损,安装所用备件齐全完好厂家技术文件

3 安装环境空气相对湿度小于80﹪,无雨雪、大风、多尘天气厂家技术文件

4 GIS就位(1)首先用汽车吊把GIS设备主体由汽车上吊起送至安装

地点,先确定基准相位置,并找正固定。

(2)将各气室分别按照安装图纸固定在基础螺栓上,利用地

角调节螺栓调好水平度、垂直度后,带紧地脚螺栓。

(3)连接导电部分,调整连接尺寸在合格范围内。

(4)密封胶圈涂厌氧膏,涂时要涂胶圈外侧(与空气解除侧)

接头用无水酒精处理干净。

厂家技术文件

设计图纸

《电力建设施工质量验

收及评定规程》

5 充气

对每个气室进行充气:

(1)接上充气管路后,用SF6气体冲洗一遍管路。

(2)安装好充气接头后充气,充气要缓慢进行。

(3)结合充气工作进行密度继电器动作情况核对。

厂家技术文件《电力建

设施工质量验收及评定

规程》

6 二次回路接线及检

按照图纸进行二次回路接线。二次接线端子应接触良好、无松

动,绝缘电阻不低于2M

设计图纸

7 检漏(1) 首先测试检漏仪完好灵敏。

(2) 12h后检漏,对包扎的塑料包用刀划开小口,用检漏仪探

头检测。

(3) 对焊接的管路接头、阀门、压力表等处碱性定性检漏,检

漏时不应报警。

厂家技术文件、《电力建

设施工质量验收及评定

规程》

8 耐压试验(1)当现场GIS安装完毕后,各种常规试验、二次接线完成

后,方可做耐压试验。

(2)耐压试验时,要把GIS与主变压器断开,与进出线断开。

厂家技术文件、《电力建

设施工质量验收及评定

规程》

9 设备接地按施工规范要求接地厂家技术文件

10 结尾工作喷漆,清理现场

8.竣工及验收

8.1竣工

√序号内容责任人

1 工作现场清理及工作班成员撤离现场。

2 办理安装报告签字手续。

3 申请验收,待验收合格后,办理安全施工作业票终结手续。

110kV xx变电站改造工程施工方案1

110kV xx变电站改造工程第一阶段施工方案 批准: 审核: 编写: 广东省XXX局送变电工程公司

编制说明 110Kv XX变电站改造工程分四个阶段进行施工,本方案为第一阶段施工方案,主要工作是对#2主变中性点设备、#2主变二次设备、10kVⅡ段开关柜保护面板改造及110k VⅠ段母线11PT二次回路改造、11PT避雷器改造,保护和测控方式实现微机综合自动化。 (一)工程时间:开工时间:2005年8月15日,2005年9月15日竣工投产。 (二)改造内容: 1.#2主变中性点改造和1021刀闸和1020刀闸辅助接点开关更换。1020刀闸辅助开关接点可先调试,1021刀闸因110K VⅠ段母线带电须在送电操作时进行调试(不影响操作,若调试未成功,等到第四阶段停电在进行调试)。 2.#2主变变高CT端子箱更换(站内所要更换的4个CT和1个PT 端子箱先立好,重新敷设电缆,将环网电源完善,在所有改造工程完成后再拆除旧端子箱)。 3.#2主变保护柜旧电缆拆除,敷设电缆到新#2主变保护屏。 4.10kVⅡ段14面柜面板改造,更换7面馈线柜、1面分段隔离柜和1面站用变柜共9组CT。 5.更换#2站用变压器。敷设临时站用电源至老控制室新配电屏。 6.更换110kV 11PT避雷器和新上11PT端子箱;完善11PT与12PT 的并列二次回路。 (三)施工条件:

#2主变及10kVⅡ段母线转为检修状态(在1021刀闸开关侧接临时地线一组,在10k VⅠ、Ⅱ段分段隔离5001刀闸靠500开关侧接临时地线一组)。10kVⅠ、Ⅱ母线分段隔离开关1112始终保持在合闸状态,#1、#3站用变分别供电老、新电气综合楼。 (四)施工时间安排:

GIS 安装施工方案措施

石门坎水电站引水发电系统土建及安装工程GIS设备安装施工方案 批准: 审核: 拟稿: 中国水利水电第五工程局有限公司 石门坎水电站工程项目经理部 二〇一一年二月二十八日

一、工程概况 云南石门坎电站的GIS设备采用上海西安高压研究所有限责任公司生产的ZF1-252型气体绝缘金属封闭开关设备。ZF16-252主要技术参数:额定电压252KV,额定频率50Hz,额定电流2500\3150\4000A。 主要工程量: 该分部工程包括2个进线间隔、2个出线间隔、一个测保间隔以及预埋在一期混凝土中的基础板和预埋在二期混凝土中的设备基础槽钢的安装工作,以及各项设备调试、试运转所必须的各种临时设施的安装。 二、现场施工环境要求 由于尘埃导电,因而GIS在安装之前,土建应完成主体装修工作,门窗完善,通风系统投入,由于电弧的作用,SF6气体与水可产生化学反应,产生腐蚀性极强的氢氟酸,因而,安装现场必须干燥、通风 三、工程内容及施工措施 1、施工准备 (a)技术准备 GIS安装需有一定理论水平和实践经验的人员参加,参加人员应了解GIS的构造、特点、工作原理,安装之前,所有人员均认真阅读和研究厂家有关技术资料,掌握规范标准和要求。以确保GIS的安装顺利进行。 (b)辅助设备 专用工具:SF6气体充气回收机、气体检漏仪、气体水份含量测试仪、麦式真空计 施工工具:线锤、钢丝绳、尼龙吊带、钢板尺、钢卷尺、水平仪等 专用装配件:大功率吸尘器、逆变焊机、气割设备、手枪电钻、手拉葫芦、电烘箱 2、施工方法 1)基础安装 基础定位:基础埋设是至关重要的,为了确保埋设正确,我们将在综合厂家

资料和房屋结构的基础上,把各间隔在GIS室内的布置看成一平面坐标系,找到纵、横坐标,确定所有基础的平面位置。其方法如下: 找出纵、横中心基准点:找出任意端部间隔纵向中心,这样做的目的是有利结构偏差。 找出纵向中心线:借助于全站仪,得到该间隔B相设备的纵向中心线,然后根据图纸的所有几何尺寸,我们可以方便的得到所有间隔各相设备的纵向中心线。 找出横向中心线:借助于全站仪,得到该向间隔B相断路器的横向中心线,然后根据图纸的几何尺寸,我们就得到所有间隔的断路器横向中心线,我们即把找出的纵横向中心线看成一平面坐标系,这样我们即可找到所有基础块的平面位置。 并要求划好主母线,分支母线和每一个置于地面上的元件和控制柜的中心。 基础检查 ①基础水平测量 测量每个基础上四点(四个角位置)地面水平。用插入垫片调整水平。 ②水平配置确定 按基础图用羞尺测量基座的位置。 2)现场设备安装 设备位置划线: ①在任意端部间隔,使用设备基础埋设时所使用的方法恢复纵向中心线和横向中心,并作永久标志。 ②找端部间隔A、C两相设备的中心线,以B相中心线(即纵向中心线)为基准,在左右分别以相间距离作二平行线,则得到A、C两相设备的中心线。 ③确定各元件的安装位置:利用经纬仪和其它测量工具,根据设计图纸所标识的各元件的位置和距离,在地面基础上找出并作永久标志。 设备的安装顺序 ①根据以前的施工经验,220KV GIS的安装顺序选择从中间某一间隔开始延伸,并同时开始施工,有利于提高安装质量、加快施工进度。 ②GIS设备安装程序图(图3-1)

装配式电缆沟施工方案

卧龙500kV变电站新建工程装配式电缆沟施工方案 湖北省送变电工程公司 卧龙500kV变电站新建工程项目部(章) 2015年 8月 3日

卧龙500kV变电站新建工程装配式电缆沟施工方案 审批页 批准:年月日 技术审核:年月日 质量审核:年月日 安全审核:年月日 编写:年月日

卧龙500kV变电站新建工程装配式电缆沟施工方案 目录 一.适用范围: (1) 二.编制目的: (1) 三.编制依椐: (1) 四.工程概况: (1) 五、施工工艺流程及操作要点 (1) 5.1施工准备 (2) 5.1.1、人员准备 (2) 5.1.2材料与设备准备 (2) 5.2 预制件加工 (3) 六、质量管理主要控制要点 (8) 6.1 质量工艺要求 (8) 6.2 质量检查项目及要求 (8) 6.3施工技术关键点控制 (8) 七、强制性条文的要求及安全文明施工主要控制要点 (9) 7.1全站施工电源的安装及管理 (9) 7.2工程施工使用机具、机械必须遵循《建筑机械使用安全技术规程》------JGJ33-2012中强制性条文的要求: (9) 7.3全站作业人员施工过程中必须遵循《电力建设安全工作规程(变电所部分)》---DL 5009.3—2013 (9) 7.4安装过程应自觉遵守DL 5009.3《电力建设安全工作规程(变电所部分)》的相关安全规定。 (10) 7.5主要危险源及安全技术措施 (10) 八、绿色施工和环境保护主要控制要点 (12) 8.1 节材措施 (12) 8.2 节水与水资源利用 (12) 8.3 节能与能源利用 (12) 8.4 职业健康与安全 (13)

110KV变电站设备运行规程

目录 第一章 110kV系统安全运行规程 (3) 1 运行总则 (3) 2 系统运行方式 (3) 3 倒闸操作事项 (4) 4 巡视检查事项 (6) 第二章动力电源系统安全运行规程 (8) 1 动力电系统方式 (8) 2 动力电系统有关规定 (8) 3 动力电源系统的操作原则 (9) 第三章电气事故处理规程 (13) 1 处理事故的原则 (13) 2处理事故时值班人员的职责 (15) 3 事故处理 (16) 第四章直流系统安全运行规程 (18) 1 直流设备技术参数 (18) 2 直流系统正常运行方式及操作原则 (18) 3 直流系统的检查与维护 (19) 4 直流系统的有关规定 (20) 5 直流系统运行异常及事故处理 (21) 6 逆变电源电源系统工作原理和特性参数 (22) 第五章高压配电装置安全运行规程 (25) 1 GIS组合电器技术参数 (25) 2 GIS组合电器的正常运行和维护 (27) 3 母线、刀闸运行与维护 (33) 4 互感器运行与维护 (36)

5 避雷器运行 (40) 6 电缆技术参数与运行 (40) 7 10kV开关柜技术参数与运行 (42) 第六章变压器安全运行规程 (46) 1 变压器参数 (46) 2 变压器正常运行方式 (47) 3 变压器异常运行和事故处理 (55) 第七章谐波装置安全运行规程 (60) 1 谐波装置的运行与维护 (60) 2 谐波装置操作注意事项 (63) 3 谐波装置异常运行与事故处理 (65) 附录 (65) 1. 值班制度 (65) 2.交接班制度 (66) 3.巡视检查制度 (68) 4.“两票”、“三制”制度 (71) 5.运行操作五、四、三、二、一制度 (71) 6. 设备缺陷管理制度 (71) 7. 设备定期试验和轮换制度 (72) 8. 倒闸操作制度 (73) 9. 培训制度 (79) 10. 运行分析制度 (80) 11 设备编号及规范用语 (80) 12 变电站消防系统设备安全运行规程 (83)

变电站进站施工方案

奥磊工贸金江钛渣厂35kV生产用电线路工程 变电站线路进站施工方案 攀枝花网源电力建设工程公司 2013年11月18日 奥磊工贸金江钛渣厂35kV生产用电线路工程 变电站进站施工方案 批准年月日 审核年月日 校核年月日 编写年月日 目录 一、工程概况............................................ 二、组织措施............................................ 三、技术措施............................................. 四、安全措施............................................ 五、应急预案与响应管理措施.............................. 六、进入变电站危险点及预防措施......... 错误!未指定书签。

附:简易平面图

一、工程概况 1、工程概况 1、进站工作的原因:①、奥磊工贸金江钛渣厂35kV生产用电线路工程已建完成。N1#至变电站原设计为光纤进站,设计要求,需连光纤进入白岩子110kV变电站与N1#连接,施工时需进站工作(敷设光缆、做光缆头等) 2、进站工作的内容:①、从N1#隔空拉设光纤线至变电站内闸盒,并敷设光缆,做光缆头及光缆试验等。 3、需进变电站:白岩子110kV变电站。 二、组织措施 一、施工管理机构的设置及职能 1、施工管理机构的设置 为了满足施工的有关要求,便于工程的外部协调和内部的统一指挥,对施工过程进行可控在控,根据本工程的特点,结合现场实际情况,决定成立以网源公司李志强为项目经理的施工现场项目指挥站。项目经理全权负责对本工程进行现场管理指挥。负责工程的施工管理及对协调工作。 1.1对本工程设现场工作负责人二人,负责以下工作: (1)向工作班成员布置当天的任务、内容以及工作范围,使工作班每个成员都明白当天的工作。组织人员进行安全“三查”(查安全思想、查安全措施、查安全器具),并说明施工任务,安全措施及注意事项,重点讲明当天的重点危险施工作业及其予防措施,并随时抽问,

GIS设备安装环境条件

设备安装环境条件 72.5kV及以上电压等级GIS产品需在具备以下环境条件时才能进行安装。 一、外部环境的基本要求 1.装配厂房的条件 1.1.开关厂房必须施工完毕,门窗安装齐全,能够封闭,地面干净整洁,如有需要可铺设 临时地板革或地毯。 1.2.基础施工如砌筑、油漆、安装、电工等工作必须也全部完成。 1.3.吊车设备必须安装完成,并且视野清晰,转动灵活。 1.4.准备好装配所需要的能源(灯光、电源)。 2.装配期间的条件 2.1.在开关装配过程中,尽量避免砌筑、油漆、安装等建筑施工,如果有些工作无法避免, 装配负责人应和施工管理部门进行协调,开关装置的装配工作应放在首位。 2.2.整个GIS装配厂房内必须保持高度的清洁状态,如有必须应采取必要的措施,如吸尘 器、湿擦地板和限制人员流动等。注意:起重设备必须进行彻底清洁。 3.户外安装补充要求 3.1.安装开关的场地建筑工作必须完成,如地基、电缆管道、地下设施、道路等,周围应 无土建扬尘作业。 3.2.准备好进行拆箱、清理和准备安装零部件所使用的库房或保管场地,并确保有可用的 运输设备。 3.3.安装场地应有封闭的房间作为办公、放置工具和仪器使用。 3.4.灰尘和天气的防护 3.4.1.如果有必要,特别是有风的场地,应搭起适当的防护墙。 3.4.2.为了在连接装配单元时,做好防尘防潮工作,根据开关设备在电厂的安装规则和起 重设备的使用要求,做好下述的工作: -用防尘房完全封闭装配场所,或仅遮盖正在装配的部分,对连接处采取局部保护。

-要吊车出入时,需部分遮盖,即搭有部分顶棚和侧墙,便于吊车开动。 -具体使用那种方式,需要同现场安装部门商谈。 二、内部工作环境的基本要求 内部工作环境指产品需打开GIS筒体盖板的情况,还包括气路连通管、密度表的安装等。 1、环境洁净度达到百万级以上,工作间内部不允许有昆虫、苍蝇、蚊子等存在。 2、环境的湿度不超80%,温度-10~40℃,风速应小于5m/s。 3、工作间应有排风扇,保持环境的通风,避免SF6气体浓度影响检漏工作进行。 4、环境照明应能满足现场安装要求。 5、环境应防风、防雨,能耐受5级风。 6、进出产品安装现场换鞋。 [此文档可自行编辑修改,如有侵权请告知删除,感谢您的支持,我们会努力把内容做得更好]

35kv变电站线路改造施工方案及工艺

第一章编制依据 1.1《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-1992 1.2《电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》 GB50173-1992 1.3《电力建设安全工作规程》(架空输电线路篇)Q/301-10206-95 1.4公司贯标质量体系程序及相关文件 1.5《输变电工程投产达标考核评定标准(2000版)》 1.6《35KV架空电力线路工程施工质量检验及评定标准》[试行] 1.7现场调查资料 1.8官巷——才溪35KV线路工程设计施工图 第二章工程概况 2.1工程简述 本工程为连江官巷——才溪35KV线路工程,线路起于110KV官巷变出线门架至才溪电站终端门架。 2.2工程规模 本工程为部分改造35千伏路线路工程。线路起自于连江110KV官巷变出线门架,终止于才溪电站35千伏终端门架,线路全长为5.046千米。本工程更换杆塔8基:更换导线1.714千米,导线采用LGJX-70/10钢芯铝铰线,架空地线采用CJ-25型镀铝金镀层钢绞线,绝缘子串采用1FXB4-35/70。 2.3地质及地貌状况 1)地质:本工程地质大部分为岩石,少为松沙石、。 2)地形:本工程地形10%为平地,90%为山地。

2.4交叉跨越情况表 第三章施工现场组织结构 3.1组织机构关系 根据本工程的特点,为保证工程质量,确保工期,公司对本工程实行管理,由有关部门选派业务骨干,定时召开施工协调会,及时协调解决施工中遇到的物资供应、施工质量、施工进度等一系列实质性问题,认真填写施工日记。 本工程组织机构如下: 现场工作负责人:黄德忠 安全员:兰明灵 施工人员:吴有顺,李代宝,刘必东,兰金财,黄兴路,林文凯 林文生,林大华 3.2为了保证工程质量,我们将密切配合监理公司对本工程的施工全过程进行监理,监督本工程各道工序的工程质量,及时发现施工中存在的问题和不足之处,并提出处理、改进意见。公司项目部协调各部门按照公司质量保证体系正常运转,使施工中的每道工序每个环节处于受控之中。

装配式房屋施工方案

目录 1 编制依据及说明 (1) 1.1 编制依据 (1) 1.2 编制说明 (1) 2 工程概况 (1) 2.1 工程简述 (1) 3 施工准备 (2) 3.1 技术准备 (2) 3.2 施工人员组织 (2) 3.3 施工机具、仪器的配置 (2) 4 施工流程及工艺 (3) 4.1 地脚螺栓复测 (3) 4.2 钢结构的安装 (4) 4.3维护墙体的安装 (5) 4.4 门窗安装 (5) 4.5 内墙涂料 (6) 5 施工进度计划 (7) 6 质量保证措施 (7) 6.1 质量保证措施 (7) 6.2 强制性条文实施 (8) 6.3 质量验收标准 (8) 7 安全文明施工保证措施 (8) 7.1 安全保障措施 (8) 7.2 安全教育 (8) 7.3 施工安全技术交底 (8) 7.4 施工机械、机具管理规定 (9) 8 安全风险控制 (9)

220千伏坦界变电站工程 装配式建筑施工方案 1 编制依据及说明 1.1 编制依据 1.2 编制说明 为更好的指导装配式建筑的施工,确保安全、优质、高速地完成本工程的施工任务,特编制此施工方案。 本施工方案适用于220kV坦界变电站土建工程装配式建筑物的施工。 2 工程概况 2.1 工程简述 220kV坦界变电站站建于广东省韶关市曲江区白土镇以西约5km处,变电站围墙内占地面积约28730m2,站区总建筑面积1972m2。 本工程装配式建筑物主要为主控通信楼、水泵房及10千伏配室。 主控通信楼、水泵房采用钢框架作结构体系,其中主控楼外形尺寸36m×23.7m、水泵房外形尺寸9.24m×6.4m,钢柱为H 型钢H400×300×12×18、H200×200×8×12,主梁钢梁为H 型钢HN300×150×6.5×9及HN400×300×8×13,次梁钢梁为HN300×150×6.5×9,墙框采用板块化设计,在工厂集成化制造。两端设柱间和屋面支撑。钢结构采用冷喷锌防腐,防火采用防火涂料,满足耐火等级二级。 屋面:50厚LC30+0.8厚土工布+50厚聚苯乙烯挤塑保温隔热板+复合防水层(防水卷材+防水涂膜)+20厚找平层+60厚陶粒混凝土+压型钢板底模。 外墙面:装饰纤维水泥FC板复合外墙 内墙面:纤维水泥FC板复合墙120厚(考虑涂料)。 10千伏配室采用钢框架作结构体系,外形尺寸75.5m×8.3m,钢柱为H 型钢H400×300×12×18,主梁为焊热轧H型钢HN600×250×10×14,次梁为热轧H型HN300×150×6.5×9及

110KV变电站操作票

天泰电力公司110kV 幸福滩变电站 送电流程 二0—年十月十二日 110kV幸福滩变电站送电流程 为确保110kV幸福滩变电站顺利送电,送电前应全面检查变电站一、二次设备确无杂物、短路、接地等,检查各保护装置电源确已投入,送电按下列顺序进行。说明:各输、配电线路的自动装置重合闸压板应退出。

第一步:110kV金幸线1801、I、II段母线充电。(由金沙变对其线路充电) 1、检查核对1801保护屏定值与定值单一致检查1801保护压板已按规 定投入合上18013隔离开关合上18011隔离开关合上110kV II段电压互感器112Y隔离开关合上1801断路器检查110kV II段母线带电正常,三相电压指示正常(110kV II段母线PT与110kV金幸线PT二次核相,确认无误)。 2、合上110kV I段电压互感器111Y隔离开关检查110kV I段母线 111Y电压互感器与110kV II段母线112YH电压互感器二次联络空开在断开位置。 3、检查110kV母联1150保护定值与定值单一致检查1150保护压板已按规定投入合上11502隔离开关合上11501隔离开关投入1150母联充电保护压板合上1150断路器检查110kVI段母线带电 正常(3分钟)退出1150母联充电保护压板(对I、II段母线PT二次侧进 行核相,确认无误)。 4、拉开110kV母联1150断路器检查110kVI段母线停电正常。 5、拉开110kV金幸线1801断路器检查110kVII段母线停电正常。 第二步:1、2号主变压器充电(5次) 1、检查核对2号主变保护屏定值与定值单一致检查2号主变保护压 板已按规定投入合上11021隔离开关合上11023隔离开关(35kV 侧3502断路器、10kV侧1002断路器保持冷备状态) 2、检查核对1号主变保护屏定值与定值单一致检查1号主变保护压 板已按规定投入合上11011隔离开关合上11013隔离开关(35kV 侧3501断路器、10kV侧1001断路器保持冷备状态)。 3、投入1、2号主变重瓦斯保护和差动保护 4、投入1号主变保护测控屏“高后备间隙保护”压板合上1号 主变中心点111Z接地刀闸确认1号主变110kV侧分接头在I挡 5、投入2号主变保护测控屏“高后备间隙保护”压板合上2号主变中心点112Z接地刀闸确认2号主变110kV侧分接头在I挡 6合上110kV金幸线1801断路器检查110kVII段母线带电正常,三相电压指示正常。 7、合上110kV母联1150断路器一?检查110kV I段母线带电正常,三相电压指示正常。 8、合上2号主变110kV侧1102断路器(对110kV2号主变全压冲击5次第一次带电时间不得少于10分钟、每次冲击间隔不得少于5分钟)。冲击正常后,拉开2号主变中心点112Z接地刀闸2号主变保护测控屏“高后备间隙保护”压板退出2号主变重瓦斯保护(投信号位置),2号主变进入24小时试运行。 9、合上1号主变110kV侧1101断路器(对110kV1号主变全压冲击5次第一次带电时间不得少于10分钟、每次冲击间隔不得少于5分钟)。冲击正常后,拉开1号主变中心点111Z接地刀闸1号主变保护测控屏“高后备间隙保护”压板退出1号主变重瓦斯保护(投信号位置),1号主变进入24小时试运行。 第三步、1号主变35kV、10kV侧带电 1、合上1号主变35kV侧消弧线圈35XH1隔离开关。

变电站防腐施工方案

主变及其构架防腐防腐工程 施 工 方 案 批准: 审核: 编制: 编制日期:2011年9月15日 编制单位:重庆蓝海环保工程有限责任公司一、工程概况

1、工程内容: 1)金属设备表面及钢构件(架)防腐:#1、#2主变附件、#1、#2主变构架金属梁、水泥杆钢接头防腐处理; 2)#1、#2主变构架水泥杆、主变避雷器、35KV母线桥水泥杆补强及涂防水涂料; 3)#1、#2主变本体及母线桥钢构件防腐。(停电施工) 2、计划工期:2011年6月16日至2011年7月31日,有效施工工日61个日历日。 二、安全目标 1、杜绝轻伤事故,消灭死亡事故; 2、杜绝机械设备事故; 3、杜绝高处坠落、触电事故; 4、杜绝火灾事故; 三、质量目标 工程施工质量一次性验收合格率100%。 四、人员组织 1、工作负责人(监护人):吴广浩 负责现场工作的组织和各班组间工作的协调。 2、安全监督: 负责检查工作现场安全措施是否到位和纠正工作人员在工作中不安全的动作。

3、技术员: 负责检修工作质量,严格把好检修质量关,督促检修人员按照工艺规程及规范化工作的要求,保质保量按工期完成任务。 4、作业人员:5~8人; 五、本次施工拟投入的工器具及材料计划 六、施工方法: 1、作业流程 1)进行施工准备并办理开工许可手续; 2)全体作业人员上岗前接受安全技术培训、考核,并进行安全技术交底记录;3)按材料计划准备材料; 4)按工程需要准备安全工器具; 5)检查作业工器具是否合格;

6)根据二种工作票安全措施组织材料,人员进场; 7)作业结束,检查无误后,全体工作人员撤离现场,并汇报; 2、作业方法: 1)金属设备构架防腐: I.设备及设备构支架金属外壳、水泥杆钢接头进行表面处理,采用角向磨光机、钢丝刷、刨刀等工具清除表面锈蚀、附着不牢的旧漆以及其他污杂物,并清扫干净。 II.涂刷或喷涂环氧富锌底漆两遍; III.涂刷或喷涂冷镀锌面漆两遍; 2)水泥杆及构架防腐加固及美化 I.水泥杆及构架表面清扫干净,涂刷YJ-1底胶料两遍; II.表面YJ-2加固料涂抹一道; III.涂抹YJ-3封闭料两遍; 七、安全管理措施 1、安全管理措施 本工程为四川省电力公司自贡电业局220KV向家岭变电站主变及其构架防腐,均为带电设备施工作业(1号、2号主变及母线桥钢构架防腐为停电作业),为确保作业人员及设备安全,必须严格遵守以下措施制度: 1)安全教育开工前对所有参加本工程的人员进行一次针对性安全教育培训,讲解安全注意事项和操作方法。 2)工作票所列人员的基本条件 I.工作负责人责任: ①正确安全地组织工作; ②负责检查工作票所列安全措施是否正确完备和工作许可人所做的安全措施是

GIS设备安装施工方案

张公220kV变电站新建工程 GIS施工方案 四川巴中和兴电力责任有限公司 2015年03月10日

批准:____________ ________年____月____日技术审核:____________ ________年____月____日编写:____________ ________年____月____日

一、工作概况 张公220kV变电站新建工程GIS设备定于2015年05月02日进行安装。 220KV(GIS):主变压进线间隔二个,出线间隔四个,母联间隔一个,PT间隔二个,预留间隔三个(四个出线,一个主变)。采用双母线接线,母线一次建成。 110KV(GIS):主变进线间隔二个,出线间隔八个,母联间隔一个,PT间隔二个,预留间隔五个(六个出线,一个主变)。采用双母线接线,母线一次建成。由厂家服务人员配合指导GIS设备的安装工作,为保证施工工作的安全顺利进行,特 制定本施工组织方案。 二、施工现场组织机构 安装调试组织结构图

三、任务分工 一次班:负责GIS相关设备安装(负责人:冯建敏) 调试班:负责整个项目相关试验(负责人:左旭) 二次班:负责高低压电缆的敷设、接入等工作(负责人:张英宾)。 四、施工进度计划 根据四川巴中和兴电力有限责任公司的计划安排,综合各工序(包括天气、设备、材料、车辆因素),确定工作时间为: 2015年04月13日——2015年05月31日。(具体工作内容及安全措施见附表 如遇特殊情况,工期顺延。 五、施工技术方案 1.GIS设备安装执行标准: 1、国家电网公司关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定国家电网基建〔2011〕1515号

实验三220KV变电站仿真软件(线路倒闸操作)电子教案

实验十220KV(仿一回线路倒闸操作) 一、实验的目的 1.熟悉220KV变电站仿真软件操作及功能界面。 2.掌握220KV变电站线路倒闸操作的基本步骤。 3.了解实际现场线路倒闸操作与理论有何区别。 4.正确理解操作票的意义。 二、实验内容 1、220KV变电站仿真软件操作及功能界面的简单介绍。 1.设备区:其中最右边的双母分段带旁母就是220KV的对应设备,它包含了8路出线,在每一路出线上都有一个断路器标号,如仿一回线的QF21,点击标号可以进入到相应的设备区进行一系列的倒闸操作。在这个220KV的线路上还可以看到旁母、母联、主变的连接方式。最左边是110KV的设备配电装置,在这里同样可以看到它有4回出线,点击相应的标号可以进入到相应的设备区进行一系列的操作。中间是2个主变压器,它将110KV与220KV联络起来了。最下面是进入一些区的快捷方式图标。 2.主控室:其实就是一个中央监视中心,在这里它包含有所有线路及设备的监视,假如有某一回线路出现故障,在相应的此回路出线上的指示灯就会闪烁,给以提示,同时开始报警,在任何一会出线上也都对应有相应的断路器标号,点击可以进入到相应的断路器远程控制开关,在这里我们可以断开设备区的断路器。同时相应的光字牌开始掉牌。

3.继电保护室:在这里包含了所有线路及设备的继电保护,可以看到有很多的保护柜,点击进入可以看到220KV的线路有2套保护,而110KV的线路有1套保护,且重合闸的控制也在此。 4.调度命令:可以看到操作票的书写格式,正确理解操作票的意义,在电厂、变电站需要维修或停电或送电,其中的一系列操作步骤都需要书写操作票,按照操作票来操作,而且所有的操作也不是一个人就可以完成的。下方是对应的断路器对侧的电源开关。 5.事件记录:我们进行的一些关键的操作步骤在此都可以显示出来,就是你现在进入了哪个区,进行了什么操作,都有记录,举例说明。这个界面就是我们用来给学生考试用的凭证,我们保存下来几可以给出相应的答案。 6.教练员站:此界面例举了各种各样的故障类型,今天我们不来介绍了,同学们可以在此自己设置故障,自己解决。重点讲解程序控制,在这里就是你打开软件后,对软件初始化的地方,我们一般的步骤就是启动模型,运行模型,调入工况。工况其实就是我们进入界面的初始状态,我们选择4号工况---正常运行状态。 7、举例说明(仿一回线路QF21倒闸操作)。 附:操作票 仿一回(QF21)线路停电检修操作票 启动模型、运行模型、调入4工况,检查一下你的软件是否处于正常工作状态(进入设备区,点击仿一回线路QF21,进入,点击线

变电所工程施工组织设计

建筑专业施工组织设计 第一章编制依据---------------------------------------------- 1 第二章工程概况及特点---------------------------------------- 2 第三章工程范围及主要工程量---------------------------------- 2 第四章施工综合进度------------------------------------------ 3 第五章资源配置计划------------------------------------------ 4 第六章主要施工方案及施工技术措施---------------------------- 6 第七章安全文明施工及环境保护措施---------------------------- 16第八章冬雨季施工措施及作业指导书---------------------------- 17 第九章质量管理和质量通病消除措施---------------------------- 18

第一章编制依据 编制依据: 《电力建设施工及验收技术规范》(建筑工程篇)SDJ69—87 《电力建设安全工作规程》DL5009.1—2002 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分) 《建筑施工手册》(第二版) 国家现行法律、法规、规范、标准 我公司的程序文件及多年来在变电所工程的施工经验

第二章工程概况及特点 1、工程概况 安徽省四铺110kV变电所位于淮北市濉溪县四铺镇东北方向,距四铺集镇约2公里处。 本变电所区A轴与磁北夹角为北偏西70.0度方向,建筑坐标A=0.00米,B=0.00米为假定坐标系为(X=433.179,Y=562.297),所址占地面积3469.85m2,总建筑面积706.4m2,其中10KV开关室、二次设备室及35KV开关室建筑为二层框架结构,建筑面积为687.8m2,独立基础;所内道路面积860.0 m2,其他构筑物有2台主变基础(本期2#主变不建)、事故油池、110KV 构架基础、变容器基础、微波塔基础、电缆盘井、值班室及公厕等。二层框架结构要求基础持力层为○2粉质粘土,地基承载力特征值fak=160kpa。 2、工程特点 本工程为国家两网改造项目,工期短见效快。建筑(构筑物)比较集中。 第三章工程范围及主要工程量 1.工程范围本工程主要包括主厂房建筑(10KV开关室及二次设备室、35KV开关室);屋外配电装置建筑(构支架及设备基础,包括主变基础、断路器基础、所变基础、电容器基础、主变构支架、110KV构架、110KV中间构架、母线桥、设备支架、钢梁、微波塔、电缆盘井等)电缆沟及生产辅助系统等其他工程。 2.主要工程量清单(见下表)

GIS基础专项施工方案

目录 第一章编制依据 (2) 第一节编制依据...............................................2第二章工程概况及特点. (3) 第一节工程概述 (3) 第二节结构概况 (3) 第三章主要施工方案 (4) 第一节施工测量方案 (4) 第二节基础结构施工 (5) 第三节常见砼裂缝的预防与处理 (8) 第四节预埋件的施工 (9) 第四章质量保证与控制措施 (9) 第一节质量目标 (9) 第二节质量管理体系及各部门主要职责···························10 第三节质量保证措施···········································10 第五章安全保证与控制措施 (12) 第一节安全管理工作的指导原则 (1) 2 第二节安全管理工作的目标·································12附表1:GIS基础水化热验算及养护方案·························13? 第一章编制依据 第一节编制依据

1、浙江省电力设计院施工图纸,图纸会审纪要。 2、中华人民共和国电力行业标准:电力建设施工质量验收及评定规程第1部分:土建工程(DL/T 5210.1-2005)。 3、工程测量规范(GB22026—2007) 4、建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-2002 5、混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204—2002 6、建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001) 7、省,市及电力行业有关文明施工安全标化现场管理规定;

变电所及供配电线路改造工程施工组织设计

变电所及供配电线路改造工程 施工组织设计 编制: 审核: 批准:

施工组织设计审批表

施工组织设计(方案)报审表 (非监理项目) JL-A2 工程名称:变电所及供配电线路改造工程编号:

目录1 编制依据 2工程概况 2.1工程简介 2.2 工程主要内容及实物量 2.3 工程特点分析 3 施工方案及施工措施 3.1 施工方案 3.2 施工方法、技术措施 3.3 季节性施工措施 4 施工进度计划 4.1 施工总工期 4.2 施工项目阶段划分 5 施工部署及施工准备计划 5.1 施工部署 5.2施工技术准备 5.3 施工现场准备 6 主要资源供应计划 6.1 劳动力需用计划 6.2 施工机械设备与机具需用计划 6.3 主要材料需用计划

7 保证质量措施 7.1工程质量目标 7.2 质量保证组织机构 7.3 施工及验收技术质量标准 7.4 保证质量技术措施 7.5 工程质量通病措施 7.6 检测技术措施 8 成品保护措施 9 保证施工进度措施 10 HSE及文明施工措施 10.1 HSE方针与目标 10.2 HSE管理组织机构 10.3 HSE技术措施 10.4 HSE承诺 10.5文明施工措施 11 经济指标控制措施 11.1 技术经济指标 11.2 降低成本措施 12 最终检验和实验方案 12.1组织机构 12.2检验和实验前工程应具备的条件 12.3检验和实验流程 12.4 检验所需用的设备 12.5 检验的实验时间

13 其它说明(附图表) 附表1 主要工程量一览表 附表2 质量保证组织机构一览表 附表3 施工机械设备使用计划表 附表4 执行标准一览表 附表5 劳动力需用计划表 附表6 主要设备、材料一览表 附表7 项目管理组织机构 附表8 HSE组织机构 附表9 计划开、竣工日期和施工进度计划附图1 施工网络图 附图2 施工暂设平面布臵图

220kVxx变电站工程装配式围墙施工方案

UlSSlR. E国能建 广东火电工程有限公司GUANGDONG POWER ENGINEERING CORPORATION LIMITED 送变电工程公司

1.工程概况 (1) 2.编制依据 (2) 3.施工组织和劳动力安排 (2) 4.主要施工机具及附材配备 (3) 5.主要施工工序及技术措施 (4) 6.质量目标及保证措施 (7) 7.安全保证体系及控制措施 (10) 1.工程概况 1.1 工程简介 220kV坦界站站址位于广东省韶关市曲江区白土镇以西约5km。

该变电站围墙采用预制装配式围墙,预制清水砼柱+墙板实体围墙,预制混凝土柱柱距约 为2.5m,柱两侧设置凹槽用于固定墙板,下侧置于地梁之上。墙面板采用整块的预制混凝土板,与预制混凝土柱相匹配,围墙顶部设置预制压顶,工厂化制作。预制清水砼柱采用工字形柱,截面尺寸有300X 300,预制混凝土墙板为70mm厚的整块清水砼墙板。 1.2施工范围 装配式围墙施工范围包括:站区围墙。 1.3工程量统计 2. 编制依据 2.1、浙江省电力设计院有限公司提供的《站区装配式围墙施工图》图纸; 2.2、《建筑施工手册》第五版(缩印本); 2.3、《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276—2012 2.4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2012年版); 2.6、《10kV?500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准第3册:变电土建》 Q/CSG411002-2012 3. 施工组织和劳动力安排 3.1施工组织机构设置

图3.1本工程施工组织机构图 3.2劳动力安排 表3.1计划劳动力安排表 4. 主要施工机具及附材配备 表4.1本工程主要施工机械及工具

500KV GIS设备安装无尘化实施方案

500KV GIS 无尘化施工方案 编制: 审核: 批准:

目录 1工程概况 (3) 2依据的图纸、文件及标准 (3) 3施工人员组织结构 (3) 4作业准备 (3) 5施工前应具备的条件 (4) 6作业程序及内容 (4) 7安全环保措施 (6) 8施工定制化管理 (7) 9附录 (8) 发文范围:(共份)归档夹类:施工方案夹号:12 本版文件于 2015 年月日开始实施。 批准人:

1 工程概况 本期的建设规模为2×1000MW机组,采用二次循环冷却方式。厂区总平面按“三列式”格局布置,自南向北一次布置配电装置区——主厂房区——煤场(铁路电厂站)。500K VGIS 配电装置及备件,由西北电力设计院设计,配电装置为六氟化硫封闭式组合电器(GIS)。本工程以500KV一级电压介入系统,出线2回至寿光变电所。配电装置采用屋内GIS布置方式,共设置7个间隔,其中出线间隔2个,主变进线间隔2个,起备变进线间隔1个,母联间隔1个,PT间隔1个。 2 依据的图纸、文件及标准 《绿色施工导则》(建质[2007] 223号) 《施工组织设计电气篇》GPEC-SGP-CD-DQ-001 《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T 50640-2010 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-2010 《电气工程安装质量检验及评定规程》DT/L5161-2002 《电力建设绿色施工示范工程管理办法》 ISO14001环境管理体系 《安全文明施工管理制度》 3 施工人员组织结构 实施总负责人: 专业负责人: 技术负责人: 班长: 班组成员: 4 作业准备 4.1工器具准备

110kV白泥井变电站直流系统改造工程施工方案。。。

110kV白泥井变电站直流系统更换工程 施工三措 四川省南充市水电工程有限公司 2015年4月

目录批准: 审核: 编写:

一、工程概述 1.1编制依据 本方案根据鄂尔多斯电业局2014年大修技改工程计划中对项目工程的有关要求按照《变电站直流电源系统技术规范》要求,为加强并规范变电站直流电源系统运行和管理,提高变电站直流电源设备运行的安全可靠性,同时为了确保110kV白泥井变电站直流系统改造如期投运,保证本工程的顺利进行,制订此施工方案。 1.2工程概况 拆除原有的直流电源充电馈线屏及蓄电池屏并更换为新的直流馈线屏、直流充电屏和蓄电池屏;完善相应的直流回路二次接线; 二、组织措施 2.1现场施工人员组成 总负责人:赵明 安全监督:张宇 技术负责人:赵建峰 施工工作负责人:任世英 施工班组:附人员进站统计表 辅助施工人员(厂家):鄂尔多斯电业局修试管理所监护指导人员、郑州华伟电器技术有限公司厂家懂全套直流系统技术人员 2.2施工工期 总工期需10天。 2.3施工步骤 1)施工准备,; 2)在原有直流屏对面空屏位上将新电池柜及蓄电池安装; 3)在新安装电池柜旁临时安装充电屏,为电池做充放电试验; 4)完成充放电试验后,将电池按正、负极接在旧的充电馈线屏上,拆除旧的蓄电池屏; 5)安装新的馈线屏,将负荷转移在新的馈线屏上; 6)拆除旧的充电馈线屏,将旧的充电馈线屏安装在临时屏位上为新电池充电;

7)拆除临时屏位上的充电屏安装在原充电馈线屏的位置上; 8)拆除临时屏位上的旧充电馈线屏; 9)新直流系统投入正常运行。 2.4施工机具清单 三、施工技术措施 3.1施工技术、资料准备 开工前,由项目施工总负责组织有关人员对本工程在施工前进行以下技术准备工作:熟悉和审查施工图纸,编制详细的施工步骤和计划,进行技术交底。 (1)项目施工总负责组织有关人员认真研究设计图纸,了解图纸的要求和精神,与建设单位、设计共同解决图纸中问题,以便施工顺利进行。做好图纸会审记 录并签证。 (2)编制安全施工方案、文明施工方案。 3.2专项技术措施 (1)由于在运行中变电站进行查线工作,只允许打开工作票上所列屏柜后门,不得接触装置本体,尽量避免触动屏后接线,不得拆接二次回路接线,不得大力 拉扯二次回路接线。在查线的过程中如发现有松动的二次回路接线,应通知运 行人员进行处理,不得自行接线。 (2)需要拆除的电缆,电缆两头必须用万用表测量无交直流电压后进行对线(电流回路需用合格的钳形表确认确无电流),确认是同一电缆的两侧后将所有电 缆线芯用绝缘胶布缠绕,将整条电缆清理出电缆层或是电缆沟,拆除电缆的方 式应为整体拆除,严禁用电缆剪或其他工具从中间剪断电缆,电缆在移出电缆

装配式变电站建筑物土建设计探讨

装配式变电站建筑物土建设计探讨 发表时间:2019-05-16T15:04:12.303Z 来源:《电力设备》2018年第33期作者:冯大轩王晓语 [导读] 摘要:装配式的变电站在进行土建设计时需要严格按照设计原则展开,重视土建设计中装配式变电站的各种构件的设计过程,提高土建设计的有效性和创新性。 (河北电力工程监理有限公司河北石家庄 050021) 摘要:装配式的变电站在进行土建设计时需要严格按照设计原则展开,重视土建设计中装配式变电站的各种构件的设计过程,提高土建设计的有效性和创新性。 关键词:装配式变电站;建筑物;土建设计 引言 变电站是电力基础设施的重要组成部分,变电站的建筑物建造长期以来沿用了就地采购砂石、砖块、钢筋、水泥等建筑材料,现场绑扎钢筋、立模、拌制混凝土、浇筑、养护、砲筑填充墙并粉刷等传统模式,其中的缺点有建筑工人劳动强度大,生产效率低,施工速度慢,建设周期长,材料消耗多等,施工质量容易受到施工队技术水平和天气等因素影响。装配式建筑受气候条件制约小,节约劳动力并可提高建造效率和质量。目前绿色建筑,装配式建筑等理念在民用建筑领域已被大力推广,同时国家电网公司要求全面推行变电站模块化建设,鼓励变电站采用装配式构件,减少施工湿作业,提高工程建设的效率,减少对环境的污染。这就要求变电站建设适应现代化的需要,采用装配式结构,采用新型建材,用新技术建房。变电站土建装配式应用范围主要有主控通信室、配电装置室等单层或多层建筑,以及构架、防火墙、电缆沟等构筑物。 1装配式的变电站土建设计基本原则 在设计和优化装配式变电站的土建项目时,要根据智能化变电站的实际设计要求和标准配置主动遵循理念创新、技术创新的原则,不断促进变电站施工工程的技术革新和施工技艺发展,突出工业化施工的核心优势,不断进行优化和调整。一般而言,在变电站的土建设计工作中,要始终坚持可持续发展和节能减排、保护生态环保的施工理念,在充分保障施工安全性和可靠性的基础上,提高信息技术和数据分析的支持力度,在多种设计方案的对比分析中选择优化最佳设计,把变电站的建设目标作为周期成本中的最优组合,从而进行有针对性的优化设计与统筹管理,并采用标准化的生产和检验形式实现对施工工序的整体串联与统一控制。 2?装配式的变电站在土建设计中的构件设计要点 2.1模数化设计 在装配式变电站土建设计中,为了实现建筑设计标准化、机械装配化以及建筑构件生产工厂化,首先需要满足模数化要求。为了提升装配式变电站工业化生产程度,减少生产模具数量,该变电站设计采用模数化设计方式,其中:柱网模数为7.2 m、外墙模数为1.2 m、外窗模数为0.6 m。通过应用规整柱网、归并构件的方式,最大程度上减少生产模具数量。 2.2装配式的变电站的防火墙设计要点 装配式变电站的防火墙在设计时要严格按照国家相关建设标准进行设计,保证防火墙具备足够的结构承载力和耐火极限。通常情况下,装配式变电站的防火墙会使用现浇的杯形基础,并在插入立柱以后用预先调制好的细石混凝土进行再次的灌浆填充,并采用包裹的方法保护钢柱两侧及顶部。 2.3装配式钢结构建筑物围护墙板 建筑物墙体是降低建筑能耗的关键因素之一,墙板材料及其构造,是模块化装配式建筑推广的关键技术之一。板材建筑因其具备质轻、防火、施工快捷等优点,在当前的装配式钢结构建筑中得到广泛应用。目前市场常见的预制大板材有:防火石膏板+保温棉、压型钢板复合墙板、ALC板(蒸压轻质加气混凝土板)、铝镁锰板等。防火石膏板一般用于变电站内主控楼、配电装置楼的内墙板。防火石膏板具有轻质、高强、隔热、防火、加工方便等优点。压型钢板复合墙板的外板夹芯板系彩色涂层钢板面板及底板与保温芯材通过粘强剂复合而成的保温复合围护板材。该板材保温隔热性优良,但连接件容易出现锈蚀现像、表面涂层易于老化,一般只有5~20年的使用年限,与国家电网提倡的60年全寿命周期变电站要求相差甚远,因此不适合应用于装配式变电站。ALC板是蒸压加气混凝土板的简称。ALC板材质量较轻,可有效减轻建筑物的自重。该板具有较好的保温隔热性能,适用于内外墙板、屋面板、防火墙等,是一种轻质高强围护结构材料。但缝材易老化,使用过程应注意维护。铝镁锰合金复合幕墙集成墙板由铝镁锰合金板、型钢龙骨、防火保温棉组合而成。由工厂进行单元幕墙板预制,现场进行模块化吊装,与主体结构使用螺栓固定和挂接。铝镁锰合金是一种轻型、耐候、稳定、环保的新型材料,使用寿命长,是未来装配式变电站着重发展的一种外墙围护材料。 2.4主体结构设计 装配式变电站土建主体结构设计存在着装配式建筑普遍存在的问题,即框架梁柱节点的设计构造及传力。在该装配式变电站土建设计中,优选主体结构,应用清晰的传力方式:框架柱为两层整体预制,采用型钢对节点进行加强处理,应用强柱弱梁以及强节点弱构件等概念设计,提升主体结构的抗震性,施工方式便捷,有利于提升施工进度;主梁和次梁采用叠合设计形式,梁端采用型钢与柱(梁)连接。在叠合层设计中,需提高混凝土结构剪切力,避免发生漏浆问题。在楼面板设计中采用格构筋叠合板,加强板的受力性能,增加新旧混凝土的咬合力。此外,为了提高土建主体结构的整体性能,可以将现浇混凝土作为粘合剂。外墙结构和主体结构应用铰接方式连接。 2.5装配式的变电站的电缆沟设计要点 设计装配式的变电站的电缆沟需要符合标准化、工厂化的施工要求,选择合适的设计思维保证混凝土预制工作的顺利进行。此外,要充分考虑电缆沟的预制长度,并根据预制长度合理选择运输途径和安装形式,在控制好电缆沟自重的前提下,保证现场施工的便捷性和防水需求,适当使用密封胶对电缆沟单体之间的缝隙进行密封。另外也需要在预埋的沟壁扁钢之上焊接能起到实际作用的电缆支架,并在每个电缆沟单体的底部位置设置不同的汇水沟槽,从而保证沟底具有一定的排水和防潮能力,为工程建设减少积水影响。 2.6装配式建筑物屋面 建筑楼面,屋面板体系是装配式变电站建筑物构件的受控要件,其性能同时要满足隔音,防火,抗撞击等性能,对于屋面特别要注意防水性能。单(多)层框架钢结构房屋的楼盖系统由楼(屋)面板和梁体系组成。楼盖结构不仅是承受和传递竖向荷载的重要结构体系,同时在传递由风荷载和地震作用所产生的水平力方面也起着重要作用,合理的楼盖结构布置可以有效地提高框架结构的抗侧刚度和整体行,协

相关文档
相关文档 最新文档