文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 设备基础施工组织方案

设备基础施工组织方案

设备基础施工组织方案
设备基础施工组织方案

施工方案

1土方工程

1.1设备基础施工遵循先深后浅原则,直径较大的设备基础采取机械挖土,小型设备基础采用人工开挖。挖出土方均运至指定地点堆放。

1.2土方开挖采用挖掘机,表面留200mm左右改为人工清理基底;根据现场土质情况基坑两侧放坡,留500mm宽工作面。

1.3土方开挖过程中要严格控制基底标高,严禁超挖。开挖好的基槽应及时组织有关部门验槽,合格后立即进行垫层施工。

1.4基坑挖至设计标高后若没有达到设计要求的结构持力层,应按设计要求进行地基处理。

1.5基坑土方回填前,先清除基坑内的垃圾、积水、淤泥及其它杂物。

1.6回填土应分层铺设,每层虚铺厚度200~250mm,使用机械夯实,分层取样检验,合格后方可继续摊铺上层回填土方。

2模板工程

2.1基础采用钢模板或木模板,钢模板应选用板面平整的,木模板表面应刨光,模板表面均应涂刷隔离剂,以利拆模和保证结构表面平整。结构特殊的部位应采用木模配制,必要时可采取放样制作,以保证模板制作准确。支撑结构采用Φ48×

3.5脚手钢管。

2.2设备基础预留孔模板采用2.5cm厚木板制作木盒,并以井字形钢管架固定,砼浇筑完毕后拆除。或采用快易收口网模板,制作成预留

孔型式,浇筑砼后不必拆除。

2.3圆形设备基础采用100-150mm宽定型组合钢模板拼装,支撑使用Ф48×

3.5钢管支撑系统,环形钢楞根据设计要求的弧度进行压制。

2.4安装模板前先复查垫层中心线位置,弹出环形基础边线,按基础边线拼装侧模板。支模采取先支内模板,绑完钢筋后再支设外模板。内模支设好后应根据设备基础中心线校核模板的椭圆度并固定牢固。3钢筋工程

3.1钢筋进场应有出厂质量合格证及复试报告。钢筋集中下料加工,现场人工绑扎。其制作绑扎必须符合设计图纸和施工规范的要求。3.2环形钢筋接头采用单面搭接焊,接头长度不少于10d,接头区段内接头面积不大于50%。钢筋焊接由持有相应焊接资格的电焊工进行焊接。

3.3钢筋在使用前表面应清除干净,钢筋表面应洁净,无损伤、油渍和铁锈,带有颗粒状及片状老锈的钢筋不得使用。

3.4绑扎的钢筋规格、数量、位置及搭接、锚固长度必须符合设计要求和施工规范的规定,浇筑砼前固定好保护层垫块。

4预埋螺栓安装和固定

4.1设备到货后,应核对地脚螺栓与设备无误后方可进行设备基础施工。大型的设备基础一般都自带定位板,在施工时可以采用;如设备无定位板,可参照设备底座现场制作,以保证螺栓位置的正确。

4.2地脚螺栓平面布置图中,各组地脚螺栓中心线的尺寸往往是相互

关联,形成累加的尺寸链,据此量测尺寸,极易产生误差积累,达不到要求的精度。因此,施工时应采用机械图的标注方法重新标注,即以设备的纵横中心线为主轴线,分别标出各螺栓组中心线到主轴线的距离。量测时,根据主轴线确定其位置,这样就可避免误差累积,提高安装精度。

4.3控制中心线是保证地脚螺栓安装精度的关键。为便于挂通线、检查、校正、调整,应在地脚螺栓固定架上焊小角钢(∠36×4,∠40×4)作龙门板使用(也可叫做“线架”),经常检查观测,发现偏差及时纠正。挂线长度不应超过10m ,以免出现偏差。

4.4对直径较大的螺栓,为找中心方便,其顶部都应刻中心点;对特大的螺栓,须在顶部打入铅块,重新刻划中心点,以利校正。

4.5正确地选择主要“安装面”(标高)

,对简化螺栓安装过程具有重基础预埋螺栓固定架

大意义,这个安装面应能尽可能固定绝大多数的地脚螺栓。一个固定框应力求多固定一些螺栓,固定框标高应尽量靠近混凝土面,可提高地脚螺栓的最终正确程度,但此标高距螺栓顶部不能过高或过底,过高易松动,过低螺栓顶部易偏斜或松动。

4.6根据安装经验,地脚螺栓顶面标高应予抬高10-20mm,以防地基下沉和固定产生的挠度。

4.7螺栓固定架的平面布置,应根据螺栓的分布规律,分别设计成连续架式、独立构架式、混合构架式。应绘制出详细的分组螺栓固定架布置图,作为指导固定架安装的依据。固定架杆件排列应有规律性,尽量成行、成对,荷载尽量对称,以减小弯距,提高稳定性。

4.8螺栓固定架结构必须经过科学的计算,使结构构造符合杆件系统原则,确保具有足够的强度、刚度和稳定性。其中:荷载除考虑螺栓及固定架自重外,当固定架上吊挂钢筋、模板、埋设件及管道时,应考虑这些重力;对较大的套筒螺栓,如锚板下不设底座,还应考虑螺栓锚板按45°方向上部1.2m高范围的混凝土重力、操作荷载、浇筑混凝土的冲击荷载;当模板和脚手架与固定架连在一起时,尚应考虑混凝土侧压力和混凝土浇筑运输时的活荷载。

螺栓固定架的固定框和横梁按简支计算,立柱按偏心受压杆件计算,斜撑按λ≤150设置,焊缝按一般钢结构连接计算。

4.9螺栓固定架宜与模板、混凝土浇筑操作平台、马道完全脱离而自成体系,以防施工中一些意外的冲击,影响螺栓精度。所有分组螺栓的固定架应最后连接在一起,以增强稳定性。兼做支承模板、钢筋的

固定架,设计时须考虑相关荷载的作用。

4.10安装螺栓时,先初步找正螺栓顶部的位置,使误差在3mm以内,然后找正垂直度,初步找正后,将螺栓底部焊固,再二次找正,使误差在2mm以内,并固定顶部。

4.11浇筑混凝土时要避免振动固定架和螺栓。当混凝土浇筑到螺栓长度的1/3时,应对主要螺栓中心线进行一次复查。

4.12螺栓安装应委派技术人员专人负责,选用有安装经验的中、高等级的木工承担,各工序之间应互相进行交班检查,螺栓中心标高由专业测量人员测定,发现偏差,及时纠正,按编号顺序依此安装,避免遗漏。

4.13对精度要求特别高的地脚螺栓和套筒,采取在每个固定框的四边各加焊一颗M10微调螺栓。地脚螺栓就位后,凭借四个微调螺栓校正,使上表面中心偏差趋近于零。再用两个方向吊线的方法校正螺杆的垂直度,校正锚板位置,直至符合要求为止。最后将螺栓下部与支承点、上部与微调螺栓点焊固定。

4.14地脚螺栓交工后丝牙部分抹黄油,端部拧螺帽一颗,并用熟料胶带纸裹劳,避免混凝土粘到螺栓丝牙部分,也避免螺栓锈蚀,给安装施工带来不便。

5 预埋铁件的固定

5.1基础施工前仔细核对图纸,绘出预埋件安装图,预埋件安装前,应对钢板及锚固钢筋的规格、数量、尺寸和焊接质量进行检查。

5.2根据以往施工经验,土建施工时设备基础预埋钢板标高容易发生偏差,造成后期设备安装时需加设垫铁或其他技术处理,为确保预埋钢板标高位置正确,砼浇筑前应安排专人对预埋件统一检查,保证预埋钢板的安装精度,同时,应将预埋件采取加钢筋支腿的方法固定,按照板顶标高焊牢,确保浇捣砼时不移位。对于大于300mm ×300mm 的埋件增设振捣孔,保证埋件处的混凝土浇筑密实、不空鼓。

5.3基础侧面埋件采用将预埋件用钢钉钉在木模板上的方法或用M8螺丝将埋件固定在模板上拧紧,如果模板强度不够,采用50mm 见方竹胶合板片中间打孔做垫片,减少模板变形。封模后检查螺丝模板外漏长度以确保每一块埋件与模板紧贴。

地脚螺栓加固简图

5.4带角铁埋件的模板封模时,先封带企口的相对两块模板,并检查埋件与模板企口边齐平后方可再封其他两面模板。

5.5对特大特重的预埋件,采用型钢支架固定。

予埋螺脚手钢管

模板加固

脚手钢管

一般设备基础支模及予埋铁件加固示意图

6 设备基础预留孔洞

预留孔洞采用木模配制成定型模板,制作时略成喇叭形,上口略大于下口,模板高于基础顶面~200mm。木盒子上口与加固模板的木方用钉子钉牢,下口用钢筋与对拉螺栓焊接来固定。当预留孔洞较深时,可在模板顶部四面钻孔穿φ6钢筋,以利预留孔洞模板顺利拔出。混凝土浇筑完毕,应派专人负责在砼初凝后、终凝前拔出预留孔洞模板,保证砼不塌孔、无裂纹。

7砼工程

设备基础等结构比较复杂,预埋件、预留洞等很多,在浇筑混凝土前应仔细核对图纸,并进行专业间会审,避免出现漏埋、错埋现象,经

核对无误后方可浇筑混凝土。

7.1现场采用商品混凝土,除小型基础砼用翻斗车运输外,其它采取泵送砼。混凝土运输架应与设备基础模板支撑架脱开。

7.2砼施工前对模板、钢筋进行全面检查合格,评定隐蔽资料齐全。对垫层按设计标高和轴线进行校正,并清除淤泥和杂物。

7.3各种原材料均有材质合格证或试验报告单。测定砂石含水率,确定扣除砂石含水量后的混凝土拌合用水量。

7.4砼配合比委托有资质的试验室进行设计,现场不得随意更改。7.5混凝土采用混凝土输送泵,软管布料。砼振捣采用插入式振动棒。振动棒应插入下层砼50mm,以消除上下层接缝。

7.6每台基础砼一次连续浇筑完毕,不留施工缝。

设备基础混凝土

7.7预埋螺栓周围砼要对称下料及振捣,以免混凝土挤偏螺栓。严禁振捣棒触及模板、钢筋及预埋螺栓。

7.8预埋螺栓在浇筑混凝土前将外露部分抹上黄油,并用旧布包裹,以免螺栓头被混凝土污染。

7.9混凝土浇筑完毕后覆盖并浇水养护,基础侧面拆模后可立即回填土。

7.10设备基础施工完毕后应重新放线,作为设备安装的依据;交付安装时应与设备安装单位办理中间交接,同时提供基础定位测量记录

和混凝土强度报告等有关资料。

8设备基础灌浆

待设备安装完毕后,将基础表面清理并冲洗干净,然后按照设计要求用无收缩高强灌浆料进行灌浆。

8.1灌浆准备

8.1.1需要灌浆的部位压缩机、各类泵及一般设备基础。

8.1.2灌浆前必须有安装队、业主、监理工程师共同签发的设备基础灌浆通知单。

8.2现场准备

8.2.1清理干净所需灌浆的区域,对较深的预埋螺栓孔应用空压机吹扫,然后用清水冲洗,除去灌浆区混凝土表面的油脂,将混凝土表面凿毛。

8.2.2支模要牢固、美观、可靠、不漏浆,并留有排气孔。灌浆前24小时清水浸泡,达到灌时不再吸水的要求。

8.2.3在灌浆开始前,把浮水清除干净,使混凝土表面成湿饱和状态。

8.2.4二次灌浆应在隐蔽工程检查、设备最终找平和找正后的24小时内进行。

8.3工具准备

8.3.1压力灌浆泵、搅拌和运输工具,浇筑、捣实工具、量具。

8.4材料准备(按照设计要求准备):

8.4.1对于细石混凝土灌浆的部位,砂石、水泥必须符合设计及规范要求。

8.4.2对于采用灌浆料的部位,必须符合产品说明书及相关规范要求。

8.5技术准备

8.5.1熟悉图纸和《作业指导书》,明确灌浆材料的种类和技术要求,由试验室对材料进行分析和试验,选定符合要求的配合比,成立专职灌浆小组,由工程技术人员进行技术培训,专门从事本工程的灌浆操作。

8.5.2对于常规施工,灌浆应使用比基础混凝土高一个标号的细石混凝土进行浇灌。

8.5.3对于有特殊要求的基础,灌浆材料和表面修整作业应根据图纸和技术文件中规定的要求进行。在二次灌浆的强度未达到设计要求前,严禁坚固螺栓或移动设备。

8.6灌浆操作

8.6.1对一个独立的灌浆部位作业应连续进行,材料、工具、人力准备充分,技术员、质检员、试验员必须坚守岗位指导作业。灌浆材料配合比按重量比配制,搅拌机搅拌,开始灌浆后应连续作业直至灌完。

8.6.2灌浆时对于平面部位应始终由一边灌注,直到另一边溢出,灌螺栓孔时应用专用的锥形筒,另一端用胶管连接,直接送至螺栓孔底部,对于各类设备台板底部灌满后应用锤去检验是否有孔洞或漏浆部位。灌浆振捣用小直径振动棒。

8.6.3灌浆完成后,应将表面压平压光,并用湿草袋覆盖,洒水养护7天。

8.7试验和检验

8.7.1灌浆材料的配合比,应由试验室根据所需材料做好试配,确定最佳配合比,对于加水直接拌合的灌浆材料其加水量应根据设计强度和施工流动性由试验室确定。流动性试验合格后取样做100mm立方体试块3组,一组用于7天强度,一组用于28天试压,另一组备用,均须达到设计强度的要求。

8.7.2现场灌浆材料凝固后,应检查是否有孔洞,发现有孔洞时,应按不合格程序处理。应做好施工记录资料,包括:灌浆部位、日期、水温、材料配合比、搅拌后浆温、流动性的试验,试验员、技术员、质安员均应签字,作为交工资料。

8.7.3二次灌浆工作应严格按照设计要求和《石油化工装置设备基础工程施工及验收规程》SH3510-2000的有关要求进行。

9.质量标准及保证措施

9.1混凝土设备基础允许偏差

次项目允许偏差

(mm)检验方法

1 坐标位移(纵横轴线)±20 用经纬仪或拉线尺量检

2 不同平面的标高0

-20 用水准仪或拉线和尺量检查

3 平面外形尺寸±20

尺量检查4 凸台上平面外形尺寸0

-20

5 凹穴尺寸±200

6 平面水

平度每米 5 用水准仪或水平尺和楔

形塞尺检查

全长10

7 垂直度每米 5 用经纬仪或吊线和尺量

检查

全高10

8 预埋地

脚螺栓标高(顶部)±

200 在根部及顶端用水准仪

或拉线和尺量检查

中心距±2

9 预埋地中心线位移±10 尺量纵横两个方向

次项目允许偏差

(mm)检验方法

脚螺栓孔深度尺寸±200 尺量检查

孔铅垂度10 吊线或尺量检查

标高+20

拉线和尺量检查

中心线位移±5

带螺纹孔锚

板平整度 2

用直尺和楔形塞尺检查锚槽锚板平

整度 5

9.2如果施工中有不合格的分项工程,将重新返工处理。

9.3以现行的国家规范标准为准则,进行对本工程检查验收。

9.4严格“三检一评”制度,上道工序不合格,不准进行下道工序的施工。

9.5明确质量目标,制定质量计划预控书。

9.6采用先进的技术方法,保证施工中的质量。

安装工程施工组织设计方案

安装工程施工组织 设计方案 1

目录 第1卷施工组织设计 ............................................. 错误!未定义书签。 第1章编制依据................................................ 错误!未定义书签。 第2章工程概况................................................ 错误!未定义书签。 第3章组织机构设置........................................ 错误!未定义书签。 第4章施工准备................................................ 错误!未定义书签。 第5章工目标规划............................................ 错误!未定义书签。 第6章主要安装方法和技术措施 ................... 错误!未定义书签。 第1节安装前的准备及设备安装技术要求错误!未定义书签。 第2节机械设备安装施工方法、技术要求错误!未定义书签。 第3节工艺管道安装.................................. 错误!未定义书签。 第4节电气设备安装.................................. 错误!未定义书签。

第5节仪表自控设备安装.......................... 错误!未定义书签。 第6节单机调试.......................................... 错误!未定义书签。 第7节联合调试.......................................... 错误!未定义书签。 第8节运行检测.......................................... 错误!未定义书签。第7章质量保证措施........................................ 错误!未定义书签。 第1节施工过程的质量控制...................... 错误!未定义书签。第8章工期保证措施........................................ 错误!未定义书签。 3

大型设备基础专项施工方案

大型设备基础施工方案 一、编制依据 1、施工组织总设计; 2、施工蓝图。 二、工程概况及特点 水泥厂建设工程属于大型工业建筑,大型设备比较多,因此大型基础也比较多。见下表: 工程特点:1)工程量大,工序多,工期长; 2)体积、面积大、造型复杂; 3)预留预埋种类多,数量大; 4)施工精度要求高,质量要求严。

三、施工准备及施工顺序 1、施工准备 ①技术准备熟悉图纸、施工组织设计、专项方案。 ②施工机具的准备:大小型机具(搅拌机、托式泵、塔吊、翻斗车等)、手持工具的准备。 ③各种加工场地的准备(钢筋场地、木工场地等)。 ④劳力组织与特殊工种的培训。 2、施工顺序 一般单个独立的大型设备基础的基本作业程序:放线定位、人工降水→开挖基础土方→浇筑混凝垫层→基础外模板安装→绑扎底板钢筋→安装预留预埋固定架→绑扎(安装)侧向钢筋→预留预埋铁活、水电→安装内模板→安装(绑扎)顶面钢筋→二次预留预埋→保温、养护→回填土 四、主要施工方法 1、测量控制 ①设备基础大多是有一个生产中心线连贯成组的基础群,对设备安装的连续性和精度要求较高,单个设备基础本身螺栓的位置、标高,基础与基础之间的位置、距离和标高,都必须十分精确。 1)校对图纸、设备基础平面与断面图、螺栓平面布置图 2)绘制地脚螺栓实测图 3)校对测量仪器、工具 4)制定测量方案 5)检测已知控制点 6)准备实测工具材料 地脚螺栓顺序号及坐标系统表

②设备基础控制中心线的测量 由于设备基础分布基础长度大,一般选定基础主要纵、横中心线作为该基础的主控制线(主控线),以控制全区。当基础上设有多台设备,或基础上螺栓作较多时,应再以主纵、横周围依据,适当增设纵横中心线(分轴线)作为辅助分控制线,以供基础各分布支模、地脚螺栓安装的定位,并便于直接投点,使量距缩短,减少累计误差,保证相对间距的准确,且螺栓安装后,拉线检查校对方便。控制线的两端设控制标桩。 地脚螺栓固定架和地脚螺栓的定位放线 ③为保证能准确的安装地脚螺栓,并保证施工中不发生位移、歪斜,一般采用施工辅助装置地脚螺栓固定架进行固定。地脚螺栓固定架的定位是在基础混凝土垫层浇筑后用经纬仪定出基础控制中心线,然后据此并按固定架的平面布置尺寸,定出每一固定架立柱角钢的安装位置。 2、模板工程 a)模板的选择:设备基础种类比较多,地下部分多用砖 模、组合模,个别基础外漏地上部分也较多(窑中的三个墩及磨基础),室外地坪以下用组合钢模,地上部分用胶合板模板,模板制作要根据设计图纸进行详细的配板设计,模板及支撑需经计算。模板的最大侧压力见下式:

设备吊装专项施工方案

设备吊装专项施工方案 一、编制依据 1 、******设备及电气安装工程施工图纸及有关技术文件 2 、本工程所采用的施工技术规范及标准 施工图纸设计要求及现场实况。 《大型设备吊装施工工艺》SH/T3515-2003 《起重吊装手册》人民交通出版社。 《起重吊运指挥信号》GB5082-85 3 、我公司编制并实施的符合ISO-9001标准的《管理手册》 4 、我公司类似工程的施工经验 5 、50t液压吊车(QY50)吊车性能表 6 、施工现场条件 二、工程概况 1 、***泵站设备及电气安装工程共有42台静设备需要吊装。根据甲方要求及设备到货安排,施工日期为:2012年3月25日—2012年4月25日。设备重量分布情况:重量在10t以上的设备有18台,重量在3t~10t的设备有24台。 2、设备型式分布情况:均为立式设备。 3 、设备单元分布情况:泵16台、电动机16台、变压器4台、箱式变电站4台、电动单梁式起重机2台。 4、泵类及电动机类设备都是重量重就位在框架内,还有部分设备就位高度高且为框架上面,吊装存在一定的难度。

5 、为了确保大型设备的顺利吊装就位,需要对土建施工提出一些要求,例如,为了确保大型吊车的就位,就必须要求土建对设备吊装周围的一些设备基础暂缓施工,待大型设备就位后再施工。有些在钢结构框架里的大型设备吊装前必须将妨碍吊装的钢结构进行预留,待设备吊装就位后,再行安装该部分钢结构。 6 、设备吊装,尤其是大型设备吊装,安全工作极为重要。吊装工作量大,吊装难度大,吊装安全要求高是本工程设备吊装的三大特点,同时也是整个工程施工的重点和难点,应在施工中引起我们的高度重视,选取最佳最安全的吊装方案,投入最精良的吊装机械,抽调优秀的具有丰富经验的吊装工程师和起重工人,参加本工程的设备吊装。与此同时,我们要精心组织,精心指挥,精心施工,确保每台设备都万无一失,完好无损地吊装就位。 三、实物工程量 本工程需吊装42台静设备,设备详细情况见表1(大型设备一览表)。

水电安装施工组织设计方案培训资料

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 第一章·编制综述 1.1、编制说明 1、本施工组织设计严格按照先锋国际时尚广场工程施工图纸,在对工程现场察勘基础上,结合有关技术规范、标准,在人员管理、设备配置、材料供应、质量要求、进度控制、安全文明施工等方面统一部署的原则下编制的安装专业施工组织设计。 2、根据本工程的设计特点、功能要求,本着对工程质量高度负责的原则,在“经济、优质、高效”的基础上编制。 3、本施工组织设计的编制融合了目前我公司类似工程的管理经验和先进的施工方法,力求重点突出、可行,并有针对性和侧重点。 4、根据工程特点,围绕工程重点周密部署,预留预埋、安装专业工序合理穿插。 1.2、编制依据 1、建设方提供的广东佛山市城协建筑规划设计有限公司设计的先锋国际时尚广场项目施工图及相关说明。 2、国家现行相关法律、法规及规范,行业标准、规范及图集,怀化市地方标准、规程。 (1)《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《怀化市建筑管理条例》 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) (3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—

99) (4)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB) (5)《建筑电气工程施工质量验收规范》 (GB) 1.3、编制原则 1、坚持科学的基本建设程序和施工顺序。? 2、加强质量管理,确保工程一次交验合格。 3、分层分段流水作业法组织施工。 4、在确保工程质量、安全的前提下,加快施工进度。 5、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,做到均衡施工。 6、搞好安装与土建之间的协调配合,加快施工进度。 7、根据气候变化特点,恰当安排冬、夏季,雨季及夜间施工。 8、充分利用现有场地,做好生产、生活设施布置,充分利用本公司设备及材料组织施工。 第二章·工程概况及特点 2.1、综合概况 1、工程名称:先锋国际时尚广场 2、建设单位:湖南建峰置业有限公司 3、设计单位:广东佛山市城协建筑规划设计有限公司 4、勘察单位:湖南核工业岩土工程勘察设计院湘西分院 5、监理单位:辰溪县建筑工程质量安全监督站 6、施工单位:湖南宇泰建筑工程有限公司 7、结构类型:框剪结构

大型设备基础施工方案

大型设备基础施工方案 Large equipme nt in stallati on pla n 一、钢筋绑扎 1. Rein force bar coligatio n 1. 大型设备基础造型复杂,内埋设有大量的地脚螺栓、水、电、风、油管 道,工序繁多,配套复杂。钢筋安装的程序是:安装管桩锚固钢筋;砼垫 层;底板钢筋在侧模支设前进行安装;外侧钢筋在外壁模板安装好后安 装;基础内侧钢筋在内模支设前安装或穿插进;对埋设在基础内的各种 水、通风、油管、电缆管道等在钢筋安装前进行安装。 1.1 2. 安装时钢筋逐根清点,根据钢筋绑扎的先后,按图纸编号、位置顺序、水平分散绑扎。 3. 为使绑扎后钢筋网格方正划一,间距、尺寸正确,采取在垫层上弹线控制的方法。 4. 采用同基础砼标号的水泥砂等制成带铁丝的预制垫块,在钢筋底部或立壁钢筋侧面按一定距离绑扎垫块,以控制钢筋的保护层。 5. 基础上层水平钢筋网高度在1m以内时采用“二形钢筋马橙支承固定层次和位置,当高度在2m以上时采用型钢焊制的支架或利用基础内钢管脚支架来支承上层钢筋网片的重量和上部操作平台的施工荷载。支架之间设置斜向支撑。 6. 对基础受动力荷载很大的部位,基础顶部设置多层钢筋网片,上下层网片 孔格要求对齐,施工时如要开上下人孔或放置串筒浇灌孔,其位置选择在钢筋受 力的次要部位,浇注砼至底部时,再补钢筋修复,其搭接长度不少于35d。 7. 钢筋安装完后,将底板及钢筋上杂物、泥渣清理干净,提出自检记录,经专检后,办理隐蔽手续后进行下一道工序。 二、大体积砼基础浇筑 1. 大体积砼基础的整体性要求较高,一般要求砼连续浇筑,一气呵成。施工工艺上应做到分层浇筑,分层捣实,但又必须保证上下层砼在初凝之前结合好,不致形成施工缝。 2. 浇筑方案根据整体性要求,结构大小、钢筋疏密、砼供应等具体情况选择分层方式: a)全面分层 b)分段分层 c)斜面分层 分层的厚度,要根据砼的供应量大小和可能浇注量的多少而定,一般可取 30cm。 3. 浇筑砼所采用的方法,为了使使砼在浇筑时不发生离析现象。砼自高处自由 倾落高度超过2m时,应沿串桶、溜槽、溜管等下落。 串桶的布置不大于3m方式为行列式或交错式。 4. 筑设备基础时 a)地脚螺栓:较小的地脚螺栓可利用木(钢)横梁固定在模板上口。较大 的地脚螺栓可采用单层和双层钢定板,并在螺栓下端和结构钢筋焊接在一起,浇筑时要控制砼的上升速度,使两边均匀上升,不使模板上口位移,以免造成螺栓位

设备吊装施工方案

设备吊装方案 编制说明 本方案编制主要针对本装置中具有代表性的设备吊装进行,主要包括塔等设备的吊装。这几台设备吊装难度大,为保证施工安全和施工质量,特编制此方案以指导施工。 编制依据 设备施工图纸 《大型设备吊装工程施工工艺标准》SH/T3515-2003 《石油化工工程起重施工规范》SH/T3536-2002 主要设备一览表 注:带*号设备重量为白图设备表中重量 上表中设备重量不含内件及填料重量。 设备吊装工艺 较大型设备的卸车及吊装以使用吊车为宜,这样可发挥吊车的机动性特点。根据设备的重量、安装高度及吊装情况和我公司现有的施工机具情况,在本装置的较高、较重大件设备的吊装计划采采用我公司自有的CKE2500—II 履带吊1台,同时投入我公司自有的AT9120 120t汽车吊1台, QUY-50,50t履带吊1台,长江QY-50汽车吊1台,用于本装置设备的吊装施工。

1.1立式设备吊装 立式设备吊装,设备由卧姿变为立姿,一般采用双车抬吊竖立法,即设备上部由主吊车提升,设备尾部由辅助吊车抬送,直至设备呈直立状态。 上部吊点采用设备吊耳,板式吊耳、管式吊耳应在设备出厂前制造、焊接完毕,随设备整体热处理后整体运至施工现场。 下部吊点,对本装置内设备采用捆绑式吊装,但应有防止绳扣滑动的有效措施。 1.1.1主吊车的站位应遵守以下准则 履带式起重机,利用其能移动的特性,可在吊装过程中不断变换位置,但在辅助吊车脱钩前,尽可能站到最终位置。 在设备吊装过程中,随着主吊车将设备上部的提升,使设备水平投影距离变小,辅助吊车应不断将尾端向前抬送,随着设备轴线与地面夹角的不断变大,尾部辅助吊车的受力会不断减小,直至设备直立时,可摘去辅助吊车吊钩。为此在辅助吊车摘钩前,主吊车必须调整好最佳位置,以便承受设备吊装最大负荷和待设备直立后,能将设备直接送至安装位置。 1.1.2辅助吊车采用履带式起重机 当设备尾部吊点位置在设备上侧面时,辅助吊车可将设备一直送到直立状态,此时对主吊车受力最有利。 如果辅助吊车不能将设备送至直立状态,应将主吊车、设备和辅助吊车调整至一个垂直投影轴线上,以利主吊车承受一个附加的水平力。 立式设备吊装示意图如下 大件设备吊装情况

安装施工组织设计方案

三里河南区改建工程东二区塔台、住宅楼工程安装工程施工组织设计 中建一局四公司三里河南区危改项目经理部

目录 第一章、工程综述 (1) 第二章、施工布置 (4) 第三章、主要施工方案技术措施 (8) 第四章、质量保证措施 (17) 第五章、工期主要保证措施 (18) 第六章、成品保护措施 (20) 第七章、安全施工与文明施工 (21) 第八章、现场消防措施 (22)

第一章、工程综述 一、编制依据 1.新厦建筑设计研究所提供工程施工图纸。 2.我公司关于项目管理十大手册。 3.北京市建筑工程施工现场关于安全生产、文明施工、环保及消防等有关规定。 4.设计院设计图纸中所列的有关标准图集。 5.北京市建筑安装分项工程《施工工艺标准》(GBJ01-26-96)。 6.《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》(GBJ302-88)。 7.《水暖卫生工程施工及验收规范》(GBJ242-82)。 8.自动喷水灭火系统施工及验收规范(GB50261-96)。 9.中华人民共和国行业标准《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(JJ/T29-98)。 10.《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254-96 GB50256-96 11.GB50257-96 GB50258-96 GB50259-96 12.(94)质检总站036号文件《北京市建筑工程暖卫设备质量安装若干规定》。 13.《北京市建筑工程电气安装质量若干规定(质检总站037号文)》 二、工程概况 1.建筑结构概况 三里河南区危改工程东二区塔台、住宅楼工程,总面建筑积为86096.97m2,由塔台、1#住宅、2#住宅、3#住宅、4#住宅、5#住宅六大部分组成。塔台部分为框支架结构,抗震为8度设防,基础为独立柱基。1#~5#楼为钢钢筋全现浇剪力墙结构1#楼地下18层、地下二层、首层层高2.8m其余各层2.7m、2#~5#地上17层地下二层、首层高28m其余各层高2.7m.、地下一层为设备层兼自行车库高4.2m 地下二层为招待所层高3.6m,3#、4#号楼地下二层为人防层,层高3.6m,1#号楼顶水箱间设有一个18m3消防水箱,建筑总高度58.9m。 2.强电工程概况 (1)动力配电及照明工程 本工程各住宅楼电源由小区变电室供给,电压采用低压380/220V三相四线

设备基础施工组织设计

施工机具需用计划。施工机械设备需用计划详见下表: 施工机械准备计划表 序号机械设备名称规格型号功率(KW/台)数量备注 1 钢筋弯曲机WJ40-1 3 1台 2 钢筋切断机QJ40-1 7.5 1台 3 木工圆盘锯MJ-106 5.5 1台 4 插入式震动器H26-30 1.1 5台 5 交流电焊机BX3-500-2 40KV 2台 6 潜水泵 5 2台 7 三轮车1辆 8 电渣压力焊焊机2台 9 全站仪1台 10 水平仪1台 上述施工现场各项准备工作基本完成并能满足施工要求后,即可向有关方面申请开工。 五.主要施工方法 工艺流程:拆除混凝土构件→定位放线→验线→原有基础打孔预埋钢筋→钢筋连接→钢筋绑扎→预埋件留置→模板支设→混凝土浇筑→混凝土养护 5.1定位放线 5.1.1开工前,应先根据设备基础定位图,把本工程的轴线控制桩引测到建构筑物周围合理部位,并用全站仪做闭合测算,控制桩做妥善保护,并做明显标志。 5.1.2本工程采用外控、控相结合,在施工过程中应经常检查,每层允许偏差±5mm,总高度偏差不大于1/1000,发现问题及时处理。测量精度均按Ⅰ级控制,所有构件的轴线、标高都控制在《规》要求围。 5.2验线:放线工作结束后,申请建设或监理验线,准确无误后方可进行下道工序施工。 5.3依据图纸及现场实际情况将需要拆除的混凝土构件拆除。 5.3.1 5.3.2 5.4垫层施工 5.4.1垫层模板安装依据设备基础定位轴线引下的轴线控制桩进行安装,垫层模板采用竹胶板及方木进行拼模。 5.4.2模板安装完毕,基坑轴线、尺寸、标高经校核无误,经监理或建设单位验收合格,方可进

屋面设备基础施工方案

中国建筑一局(集团)有限公司屋面设备基础施工方案-北京昌平大型旅游商业文化综合体酒店 目录 一、工程概况 (1) 二、施工依据: (1) 三、施工任务: (1) 四、施工准备 (2) 五、主要施工方案 (2) 六、质量保证措施 (7) 七、安全施工保证措施 (9) 八、现场文明施工措施 (10) 1 中国建筑一局(集团)有限公司屋面设备基础施工方案北京昌平大型旅游商业文化综合体-酒店 一、工程概况

《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材》、建施设计变更及业主下发的变更图纸2.:、建施、建施建施-51B-54B-55B 此图纸施工前还需与设备安装单位中建三局核对无-59B、建施-56B、建施 -60B( 误后方可进行施工) 3.酒店施工组织设计三、施工任务:日接到业主下发的设备基础平面图,要求我司组织人10年 2015月22 员进 行上述设备基础施工。1 中国建筑一局(集团)有限公司屋面设备基础施工方案北京昌平大型旅游商业文化综合体-酒店 施工难度:由于酒店屋面已完成施工,屋面设备基础施工时需破开防水,重新进行搭接,现场施工材料模板及钢筋均需人工进行搬运,混凝土浇筑时均需人工使小推车运输。即:设备基础施工全部需要人工倒运,因人工倒运导致施工降效非常明显。 四、施工准备 1、技术准备 在开工前及时做好各种技术资料,包括施工图、施工组织设计和预算、材料工本分析或成本分析等前期准备工作。组织落实作业人员进行施工图熟悉,施工图会审及技术交底工作,讨论施工部署,安排出分段分期的计划目标和措拖。 2、现场准备 2.1组织部分管理人员和劳动力按需分批进场,组织临时水电管线埋设,并进行施工现场总平面布置。 2.2就绪施工用各种机具设备,按需用顺序分批调度进场,并接通施工用电。 3、材料及施工机械准备 计划主材来源,经监理单位及建设单位考察确认后,速办订货供料合同和手续,并按施工进度计划提前进料供货,按指定地点堆放或进入仓库。 五、主要施工方案 (一)施工工艺 测量放线→切割破碎→基础范围外200mm以内剔凿砼露出钢筋及屋面防水→切割钢筋→垃圾清运→植筋打孔→孔内清理→注胶→植筋→拉拔试验→设备基础钢筋绑扎→设备基础模板→设备基础砼浇筑→砼养护→拆模→设备基础阴角抹10mm厚小圆弧阳角用角磨机磨出10mm小圆弧→卷材搭接→闭水试验→钢筋帮条焊焊接→防水保护层浇筑及养护→设备安装

设备运输吊装施工方案

`齐齐哈尔城市污泥项目污泥脱水车间 设 备 吊 装 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 江苏中柢建设工程有限公司 2017年7月15日 目录 一、设计依据................................................................ 二、设备运输总体概况 ........................................................ 三.施工现场设备吊装及垂直运输条件分析....................................... 四、污泥车间设备吊装吊车布置图...............................................

五、污泥车间大型设备进场路线................................................. 六、施工准备................................................................ 七、吊装施工岗位职责 ........................................................ 八、大型设备吊装作业流程..................................................... 九、设备吊装运输总体安排..................................................... 十、吊装操作步骤 ............................................................ 十一、安全验算 .............................................................. 十二、施工安全措施 .......................................................... 一、设计依据 设备的相关图纸、技术资料; 吊车相关技术资料、、专业施工图; 现行相关规范标准: 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 《起重机安全技术操作规程》((91)); 《建筑安装工程安全技术规程》; 二、设备运输总体概况 齐齐哈尔城市污泥处理项目污泥脱水车间地处齐齐哈尔市水师营镇垃圾填埋场内,建筑面积㎡。基础采用桩基础、框架钢结构。 本工程主要需要运输的大型设备的参数如下图1-1。

设备安装工程施工组织设计方案

重庆三磊高性能E-CR玻 璃纤维项目一期工程设备安装工程设备安装工程 施 工 方 案

编制: 审核: 批准: 建设单位:重庆三磊玻纤集团股份有限公司 施工单位:河南省安装集团有限责任公司 编制日期:2017年3月12日 一.工程简介 1.工程名称:重庆三磊高性能E-CR玻璃纤维项目一期工 程设备安装工程设备安装工程 2.工程地点:重庆三磊高性能E-CR玻璃纤维项目一期工 程设备安装工程联合车间及公用工程各车间。 3.编制依据: 1)工程合同; 2)施工图纸; 3)公司施工组织设计方案 4.工程概况 玻纤生产线中的设备数量多,种类多,要求安装精度高, 按其用途基本可分为:1.拉丝机2水泵3风机4换热器5 压机6制冷机7容器等静置设备。 5.质量目标: 根据《工业安装工程施工质量验收统一标准》

GB50252-2010及图纸设计验收要求,达到“合格” 标准。 二.施工部署及资源配置 1项目组织机构 根据该工程特点,我们对本项目组织施工的主导思想是:配备精干的项目领导班子和玻纤工程专业施工队伍,先进的技术手段,精良的施工装备,科学合理地组织施工,优质高效地完成该施工项目。成立重庆三磊玻纤股份有限公司高性能E-CR玻璃纤维建设项目一期一线设备安装工程项目经理部。具体组织机构如下图。

2主要领导及部门职能 ⑴项目经理:代表企业法人对本工程全面负责。其职责为:负责项目经理部的全面工作,决定项目资源配备,明确职能部门的管理职责:领导制度、贯彻、实施项目质量保证计划和施工进度计划。协调与本工程的项目法人、各横向单位及公司职能部门之间的关系。 ⑵项目副经理:负责协调组织施工生产管理和生产活动,贯彻项目部决定。 ⑶项目总工程师:全面负责技术、质量、安全工作,协助项目经理开展管理工作。 ⑷工程技术部:主要负责编制项目进度计划,确保进度计划科学合理。负责生产调度,预决算管理,技术管理,以及各施工方案编制工作。 ⑸质量安全部:主要负责工程质量预控、检测、隐蔽验收、技术复核、质量评定和技术资料的收集工作及施工现场安全动态管理,消防制度的监督落实,文明施工及环境保护等项工作。 ⑹材料设备部:主要负责材料计划、采购、供应、管理;协助甲方供应设备的管理和施工机具的管理等工作。 ⑺综合管理部:主要负责办公供需,生活后勤、食堂卫生、宿舍文明及治安保卫工作。 3.人员配置: 钳工:3人,小工,3人。 4.机械准备: 5T叉车1台,手动液压车1台,地牛2组。 三.设备安装通用施工方法 1.1施工准备 (1)技术资料准备

基础设施配套建设项目工程施工组织设计方案

....................工程 施 工 组 织 设 计 编制:××× 审核:××× 审批:××× ×××××××××公司 二〇一五年九月一日

....................工程施工组织设计 第一章总体概述 一、综合说明 十分感谢发包人对我公司的充分信任和大力支持,使我公司能荣幸地参加该工程的投标活动。通过认真阅读和研究招标文件及有关图纸资料和工程量清单,分析了各种影响施工的因素和工程的特点、难点后,我们有充分的信心保证优质、按期、安全完成本工程招标文件规定的总承包范围内的施工承包任务,在经历了紧张、认真的编算工作后,我公司已完成了该工程招标文件所规定的全部内容。 (一)指导思想 1、充分认识和理解本工程施工的重要性和紧迫性,竭尽全力、严格、周密、科学、精心地组织施工,以确保工程优质、如期、安全地建成。 2、认真阅读和深入领会招标文件和设计图纸的内涵,并坚决贯彻到施工组织设计和工程施工的全过程中去。 3、坚决服从业主的统一指挥。在上级主管单位、业主单位、监理单位、设计单位的共同监督和指导下,充分发挥自身的主动性和积极性、充分发挥自身的优势和特长,一切从实际出发,与业主等单位同心协力、共同努力,踏踏实实地把本工程建设成业主满意、人民放心的优质工程。 我们将组建一个高效务实的施工管理机构,集中管理、统一调度,配备适宜的施工机械,采用科学的施工方法,依靠丰富的实践经验,确保本工程目标的实现。 (二)我公司中标承建本工程的优势 一旦我公司中标,对承建本工程我们具有极大的信心和诚意,对与业主的合作我们充满诚挚的意愿。中标承建该工程我们具有以下优势:

大体积混凝土设备基础施工方案

大体积混凝土设备基础施工方案 一、工程概况: 设备基础位高8.37米,长15.2 米,宽7.6米,基础是典型的大体积混凝土。标高变化较多,埋件数量多,螺栓安装精度要求高,施工难度较大。 二、编制依据: 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96) 《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202-2002)《建筑施工手册》(第四版) 《工程测量规范》(GB50026-93) 三、施工部署与进度计划: 1、此设备基础在工程总部署上是敞开式施工,为保证这一总体部署实现,与设备基础有关工程采取以下程序施工: (1)与设备基础相临近的柱基采取同时开挖和施工,以避免二次土方挖填和降水。(2)穿过基础的各种管道和设备基础相近,相连的沟道,与设备基础同时施工,避 免重复挖填土方。 2、施工顺序: 基础放线定位-开挖基础土方.地基处理-浇筑砼垫层和造型砼-安装部分基础外模板-安 装基础底板钢筋-安设地脚螺栓固定架?吊装地脚螺栓-安 装剩余外模板-埋设水电管道-安装内部模板、沟道模板和预埋件及剩余的水电管等-调整、校正、固定地脚螺栓安装基础顶面

钢筋及其余模板T浇筑基础砼插二次灌浆预留插筋T养护拆模T基础面打毛清理刷纯水泥浆T二次浇灌砼T拆模养护处理对拉螺栓防腐处理T回填 土。 以上仅是工序作业的先后顺序,施工时还可根据大型设备基础体型复杂,工作面大的特点,将整个基础按其交叉作业,基础所有工作面及到充分利用,以加速工程进度。 3、工程进度计划(参附图一) 四、施工准备: 1、组织图纸学习,自审与各专业图纸会审,进行细致的设计交底和施工技术交底。 2、对已进厂设备进行图纸校对,特别是螺栓位置、标高,防止设计图纸与实际设备尺寸出现矛盾、差错,造成设备安装不上。 3、编制施工图预算及具体分部分项工程作业设计或工艺。 4、准备工程和施工用料,包括钢材、木材,订货或催运进场,和联系好砼的货源、施工周转材料模板、脚手杆、脚手板购置并运进现场。 5、对模板进行配板设计,绘制配板图,对螺栓埋设进行固定架设计、配料 6、设备基础测量控制网和水准基点,对工程进行测量定位、放线。 7、通过制作、设计熟悉图纸,及早发现设计图纸问题,同时便于掌握施工重点和关键部位,指导施工,增强施工人员的直观立体概念,避免减少差错。 五、主要施工项目: 5.1 深基础:G/14、15、16 为大型柱基础。是典型的大体积砼。控制砼的水化热释放速度,加强保温。是保障砼合格的关键。 5.1.1 原材料控制:我们选用低热矿渣水泥作为胶凝材料。骨料的含泥量控制在砂3%以内、碎石1%以内。考虑到六月份正是气温较高的季节。我们准备给原材料搭设凉棚或覆盖彩条布。以控制原材料搅拌前温度。并掺加缓凝剂。减缓水化热的释放速度。

大型设备吊装方案

大型设备吊装方案 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

安徽铜峰盛达化学有限公司9000t/年6-PDD装置大型设备吊装方案 编制: 审核: 核定: 中国化学工程第四建设公司 2007年1月14日

目录1.工程概况: 2.编制依据 3.设备吊装的一般方法及原则4.吊装程序 5.吊装工艺计算 6.设备运输及吊装对道路的要求7.设备进厂和卸车 8.吊装机具计划 9.技术措施用料计划 10.劳动力计划 11.危险源分析评估及预防12.吊装安全措施

一、工程概况: 本工程主要的大型设备分布在造粒装置、罐区和反应装置;5 吨以上的设备有:1441R01、1441R02、1441R04、1441R05、1441R06、1441R07、1441R08、1441R09、1303B09、 1301B10、1301B20、1303B20、1303B30、1303B40、1441B22共15台。为本工程设备吊装的重点和难点。其中氢气储罐 1303B09重吨,已编制了单独的吊装方案。本方案着重阐述其余14台设备的吊装方法。 二、编制依据 1.施工图纸及技术文件; 2.吊车性能; 3.《石油化工安全技术规程》 SHJ3505-1999 4.《化工工程建设起重施工规范》HGJ201-83 5.《大型设备吊装工程施工工艺标准》 SHJ515-90 6.我公司以往同类工程施工经验。 三、设备吊装的一般方法及原则 1.设备吊装应遵循先大后小,先难后易,先高后低,先里后外的原则进行吊装。 2.厂房内、框架内的设备,应采取吊车将设备吊至厂房入口或框架入口处,然后在厂房内后框架内设置滑车组后悬挂 手拉葫芦将设备吊装就位。如果厂房内有行车,而且没有

公司设备安装施工组织设计方案

XXXXX进展有限公司安装、电气施工组织设计 目录 第一章工程概况 第二章编制讲明及依据 第三章施工部署及平面布置 第四章要紧施工方案及技术措施 一、设备安装施工方案及技术措施 二、管道安装施工方案及技术措施 三、管道支架、钢结构制作安装方案及技术措施 四、电气工程施工方案及技术措施 第五章施工工期、施工进度打算及保证 第六章质量目标、质量保障措施及承诺 第七章项目班子组成情况 第八章施工机具装备和劳动力安排打算及保障措施 第九章安全生产及文明施工保障措施 第十章环保、消防、降噪音等文明施工措施 第十一章焊接工艺阐述 第十二章竣工验收及其它

第一章工程概况 第二章编制讲明及编制依据 一、编制讲明 a)、本施工方案是针对*******进展有限公司发酵车间设备、管道和电 气线路安装工程而编制的。 b)、在编制施工方案及要紧施工措施时结合了我公司同类工程施工经 验,重点阐述要紧分项工程施工工艺及方法。 二、编制依据。 1、公司质量、安全、环境治理体系程序文件、施工工艺规程、操作规 程、作业指导书等。 4、《工业管道工程施工及验收规范》(金属管道篇) GB50235-97 5、《现场设备工业管道焊接施工及验收规范》 GB50236-98

6、《化工设备管道防腐工程施工及验收规范》 HGJ229-91 7、《工业管路的差不多识不及识不符号》 GB7231-87 9、《石油化工钢制通用阀门选用、检测及验收》 SH3064-94 10、《化工企业静电接地设计规范》 HG/T20675-1990 11、《机械设备安装工程及验收规范》 TJ231-75 12、《建筑安装工程质量检验评定标准容器工程》 TJ306-77 13、钢结构验收按《钢结构工程施工及验收规范》 GBJ18-66 14、《压缩机、风机、泵安装工程施工验收规范》GB50275-98 第三章施工部署及平面布置 一、施工部署 (1)中标后依照招、投标文件、工程合同、施工图纸、现场条件制定切实可行的施工网络打算。 (2)依照网络打算制定材料、机具进场和劳动力打算。 (3)依据网络打算制定详细的每天工作打算,做到有打算,有检查,有落实,关于阻碍工程进度的关键工序给予足够的重视, 关于可能阻碍工程进度的外界条件(交叉作业施工等)做好 充分应对预备。 (4)结合现场施工进度情况,及时调整打算,搞好劳动力和机具、

大型设备基础专项工程施工设计方案

大型设备基础施工方案 、编制依据 1、施工组织总设计; 2、施工蓝图。 二、工程概况及特点 水泥厂建设工程属于大型工业建筑,大型设备比较多,因此大型基 础也比较多。见下表: 工程特点:1)工程量大,工序多,工期长; 2)体积、面积大、造型复杂; 3)预留预埋种类多,数量大; 4)施工精度要求高,质量要求严。 三、施工准备及施工顺序 1、施工准备 ①技术准备熟悉图纸、施工组织设计、专项方案。 ②施工机具的准备:大小型机具(搅拌机、托式泵、塔吊、翻斗车等)、手持工具的准备

③各种加工场地的准备(钢筋场地、木工场地等)。 ④劳力组织与特殊工种的培训。 2、施工顺序 一般单个独立的大型设备基础的基本作业程序:放线定位、人 工降水-开挖基础土方-浇筑混凝垫层-基础外模板安装-绑扎底板钢筋—安装预留预埋固定架—绑扎(安装)侧向钢筋—预留预埋铁活、水电-安装内模板-安装(绑扎)顶面钢筋-二次预留预埋—保温、养护—回填土 四、主要施工方法 1、测量控制 ①设备基础大多 是有一个生产中心线连贯成组的基础群,对设 备安装的连续性和精度要求较高,单个设备基础本身螺栓的位 置、标高,基础与基础之间的位置、距离和标高,都必须十分精确。 1)校对图纸、设备基础平面与断面图、螺栓平面布置图 2)绘制地脚螺栓实测图 3)校对测量仪器、工具 4)制定测量方案 5)检测已知控制点 6)准备实测工具材料 地脚螺栓顺序号及坐标系统表 ②设备基础控制中心线的测量

由于设备基础分布基础长度大,一般选定基础主要纵、横中心 线作为该基础的主控制线(主控线),以控制全区。当基础上设 有多台设备,或基础上螺栓作较多时,应再以主纵、横周围依 据,适当增设纵横中心线(分轴线)作为辅助分控制线,以供基础各分布支模、地脚螺栓安装的定位,并便于直接投点,使量距缩短,减少累计误差,保证相对间距的准确,且螺栓安装后,拉线检查校对方便。控制线的两端设控制标桩。 地脚螺栓固定架和地脚螺栓的定位放线 ③为保证能准确的安装地脚螺栓,并保证施工中不发生位移、 歪斜,一般采用施工辅助装置地脚螺栓固定架进行固定。地脚螺 栓固定架的定位是在基础混凝土垫层浇筑后用经纬仪定出基础控 制中心线,然后据此并按固定架的平面布置尺寸,定出每一固定 架立柱角钢的安装位置。 2、模板工程 a)模板的选择:设备基础种类比较多,地下部分多用砖模、组合模,个别基础外漏地上部分也较多(窑中的三个墩及磨基础),室外地坪以下用组合钢模,地上部分用胶合板模板,模板制作要根据设计图纸进行详细的配板设计 ,模板及支撑需经 计算。模板的最大侧压力见下式: 丄 ① F 0.22 c t o i 甘 ② F 屮 二者取最小值一一(1) 注:作用范围在有效压头高度以内。((1)、(2)叠加后作为均 布荷载对侧模进行计算。) (2)见下页

大型设备吊装专项施工方案

施工方案 【建设单位】:山西潞安纳克碳一化工有限公司 【工程名称】: 4万吨/年合成基础油和2万吨/年环 保溶剂项目(一期) 【方案名称】: 大型设备吊装专项施工方案 【方案编号】: SHNK-2013122801 中国化学工程第十四建设有限公司 2013年12月28日编制 目录 第一章.工程概况及编制依据

4 1.1、工程概况 4 1.2、吊装工作基本情况介绍 4 1.3、吊装作业特点 5 1.4、编制依据 5第二章.吊装工作整体部署 6 2.1、方案的选择与优化 7 2.2、吊装顺序及运输 8 2.3、吊装方法部署 8 2.4、吊装进度计划 8 2.5、资源动员计划 第三章.吊装特殊技术措施 8 3.1、300吨吊车站位、打腿场地措施

8 3.2、300吨吊车及40吨平板拖车行走道路措施 8 3.3、高空取吊绳及卡环措施 8 3.4、180吨溜尾辅机吊装措施 9第四章.精馏塔群吊装实施方法 9 4.1、综述 9 4.2、主要吊装参数设计 10 4.3、注意事项 13 第五章.安全技术措施 14 5.1、吊装安全注意事项 14 5.2、吊装质量、安全、技术组织保证措施 16附录:

1、吊车机械性能表 2、场地及道路硬化处理图 3、吊机与平板拖车位置平面布置图 4、主机吊装立面图 5、吊篮制作图 第一章.工程概况 1.1工程概况 该工程属于山西潞安纳克基础油项目,建设场地位于山西潞安煤基油装

置区域内北侧,靠煤场围墙,东、西、南侧紧临生产装置区,本项目占地约10亩,包括罐区及泵房、生产装置罐区、主装置、总体等单位工程,本次吊装方案为座落在主装置范围内8台大型设备(精馏塔及萃取塔)的吊装施工。 1.2施工工期 本次吊装时间暂定为2014年2月15日至2014年2月20日,共六天时间(以设备制造厂供货时间为准)。 1.3施工内容 吊装设备技术参数一览表

水电安装施工组织设计(方案)52025

许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程17#楼工程 水电安装施工组织设计 第一章·编制综述 1.1、编制说明 1、本施工组织设计严格按照许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程施工图纸,在对工程现场察勘基础上,结合有关技术规范、标准,在人员管理、设备配置、材料供应、质量要求、进度控制、安全文明施工等方面统一部署的原则下编制的安装专业施工组织设计。 2、根据本工程的设计特点、功能要求,本着对工程质量高度负责的原则,在“经济、优质、高效”的基础上编制。 3、本施工组织设计的编制融合了目前我公司类似工程的管理经验和先进的施工方法,力求重点突出、可行,并有针对性和侧重点。 4、根据工程特点,围绕工程重点周密部署,预留预埋、安装专业工序合理穿插。 1.2、编制依据 1、建设方提供的河南省建筑设计研究院有限公司设计的许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程项目施工图及相关说明。 2、国家现行相关法律、法规及规范,行业标准、规范及图集,许昌市地方标准、规程。 (1)《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《许昌市建筑管理条例》 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) (3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99) (4)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) (5)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)1.3、编制原则 1、坚持科学的基本建设程序和施工顺序。

2、加强质量管理,确保工程一次交验合格。 3、分层分段流水作业法组织施工。 4、在确保工程质量、安全的前提下,加快施工进度。 5、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,做到均衡施工。 6、搞好安装与土建之间的协调配合,加快施工进度。 7、根据气候变化特点,恰当安排冬、夏季,雨季及夜间施工。 8、充分利用现有场地,做好生产、生活设施布置,充分利用本公司设备及材料组织施工。 第二章·工程概况及特点 2.1、综合概况 1、工程名称:许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程17#楼 2、建设单位:鄢陵建业易成旅游地产有限公司 3、设计单位:河南省建筑设计研究院有限公司 4、勘察单位:郑州中核岩土工程有限公司 5、监理单位:河南卓越工程管理有限公司 6、施工单位:许昌大成建设(集团)有限责任公司 7、结构类型:框架结构 7、质量要求:达到国家有关施工质量验收规范要求,并一次性验收合格。 9、安全文明施工目标:杜绝一切伤亡事故,轻伤率控制在3‰内,争创许昌市市级安全文明工地。 10、服务目标:热情主动,协调配合,协商共事,优化设计、优化采购、优化施工、优化服务;做到工程质量、工期管理、设备运行、回访保修等方面让用户满意;功能达到设计指标最高值。 2.2.1、电气概况 本工程所有用电负荷等级为三级,总安装容量为88kw,电源进线由室外电缆分线箱引来,电源电压为220/380V,住户内的照明、插座、空调均由不同的回路供电,住户配电箱设自恢复式,过欠电压保护电器,除壁挂空调回路

大型设备基础地脚螺栓施工方法

高精度预埋大型设备基础地脚螺栓施工工法 丄、八、亠 1、冃I」言 随着我国国民经济的快速发展,输变电所、核电站、各类大型新 型工业设备安装包括钢结构厂房的不断增加,各类基础(尤其是设备设备基础)的预埋地脚螺栓被大量采用,与传统建筑相比,这类建筑的基础预埋螺栓规格多、数量大且施工精度要求较高,个别螺栓预埋一旦产生了较大的偏差将直接影响各类设备的正常安装和调试。我公 司从2001年开始承接的预埋地脚螺栓施工项目不断增加至2004年完成江苏中创金属制品有限公司不锈钢车间工程的土建工程预埋地脚螺栓施工,逐渐摸索出一套大型设备基础预埋地脚螺栓施工工法,该 工法2006年8月通过公司总工室组织的鉴定,以该工法中关键技术 “地脚螺栓的高精度预埋”攻关过程为主要内容汇编而成的QC成果《确保大型砼设备预埋螺栓的高精确度》获江苏省工程建设优秀QC 小组成果发布二等奖。 2、特点 本工法借鉴了机械冶金行业在精度控制方面的经验,采取了制作高精度专用夹具对每组设备基础的预埋地脚螺栓进行集群控制。由于 本工法的地脚螺栓的施工采用了事先精确预埋到位后,再浇筑混凝土。与后置的化学锚栓相比,大大减少了造价,缩短了工期。本工法具有工艺可靠,施工精度高,易于理解、掌握,便于操作。 3、适用范围 本工法适用地脚螺栓的设计精度指标范围: "同螺栓组各螺栓间中心位移:w 2mm同螺栓组各螺栓顶标高偏差:w 2mm各螺栓

外露长度偏差:0 - 2mn”且螺栓规格、数量多的地脚螺栓的预埋施工。 4、工艺原理 本工法的主要技术是依据设计图纸,按基础类型制作几套高精度专用夹具,高精度专用夹具根据设计图纸要求,采用8#槽钢四边焊 成一体,按照各施工图的螺栓孔的不同要求在槽钢上进行成孔。(参见图4: 定位孔比地脚螺栓大1mm 8#槽钢 控制原理 (1)槽钢板面上孔内径仅比设计地脚螺栓外径大1mm而其中心又与设计一致,当地脚螺栓被套于其中时,每个螺栓所能产生的最大位移偏差为0.5mm,任意两个螺栓所能产生的最大位移偏差就为1mm这样就可以保证同螺栓组任意各螺栓间中心位移达到施工预控目标w 1mm 由于专用夹具本身精度控制较好,因此只要通过全站仪将专用夹具用独立支架精确后,就能保证夹具内套入的地脚螺栓精度控制在设计范围之内。 (2)专用夹具事先由独立的支架支设时,四角采用可调支架, 调节四角上的可调支架,通过在夹具四边设置的水平尺为基准,使夹具在由一水平面上。再将地脚螺栓套入仅比使其外径大1mm定位孔内。以

相关文档
相关文档 最新文档