文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电室跳闸及故障处理流程

配电室跳闸及故障处理流程

配电室跳闸及故障处理流程

配电室跳闸及故障应急处理预案

一、配电室如发生跳闸时,及时到达配电室观看1#、2#高压进线柜是否有电压显示,如没有,应及时打电话到机场配电中心,问明原因,及何时恢复供电,并做好记录,如有电压显示(10KV-10.3KV),说明外线供电正常;

二、观看低压盘1AP是否有电压显示,调示三项电压是否正常(380V-430V)再观察各个负荷空气开关是否有跳闸现象及短路现象,以及对地现象,如一切正常,1AP盘上按下启动按钮(红色),1AP断路器合闸完毕,1BP盘上是否正常,如正常按下启动按钮(红色)1BP断路器合闸完毕;

三、机场配电中心,以供电到配电室1#、2#高压进线柜无来电显示,可能高压真空开关没有自动合闸,以及储能电机发生故障,可以改用手动合闸,1#、2#高压进线柜上有合闸手柄插到盘上,向逆时针方向旋转(0→1),真空开关合闸完毕;

四、如低压断路器自动合闸及储能电机发生故障时,可改为手动,1AP、1BP盘上自身有手动合闸手柄可上下压提直到断路器合闸为止(有合闸响声),合闸完毕;

五、空气开关及负载设备出现故障引起低压断路器跳闸时,应关闭负载空气开关才能启动低压断路器,使其他负载有电,再来处理故障空气开关及负载设备,处理完毕后才能开启空气开关。

工程部

2008年6月11日

配电房火灾应急预案

配电房火灾应急预案 配电室火灾应急预案 2021 为了应对配电室的危险情况,一般会制定相关的应急预案。所以,下面是边肖整理收集的配电室火灾应急预案,供大家参考。 第一章:配电室火灾应急预案 1.目的 为确保配电室正常运行,保障员工人身安全和公司财产安全,特制定本方案。 2.范围 本预案适用于配电室触电的应急处理和管理。 3.责任 3.1XXXX事业部负责本计划的制定和实施。 3、2名电工负责本计划的快速响应和正确实施。 4.相关文件 《XXXX》 5、安全生产委员会成员名单 5,1分支 局长:XXXX 副主任:XXXX

成员:XXXX 6.措施 6、1配电室应建在爆炸危险区外,室内地面应按要求高出室外0、6m,并有灰尘、振动、高温、潮湿、老鼠、昆虫等。 6、2类电缆一般分为电力电缆和控制电缆:电缆可以直接埋在地下,也可以敷设 在隧道、电缆沟或电缆槽内。 6、2、1号电缆不得长时间过载。并做好外部防火和热处理。 6、2、2、电缆接头盒中的中间接头应压接焊接牢固,电缆盒应密封良好。 6、2、3电缆端部应防潮,导线应绝缘以保证距离。 6、2、4电缆槽应有良好的接地措施。 6、2、5电缆沟与配电室连接处,应采取封闭措施,如填砂等。 6、3定期检查电气设备和线路,主要检查是否有绝缘老化、污染、受潮、化学腐 蚀或机械损伤等。以避免因过载操作或通风不良而产生火花、电弧或危险的高温。 6.4XXXX部门每年定期要求电力部门测试配电室的功能,发现问题立即整改,确 保设施的有效性。 6、5由电工对配电室各种设施进行定期维护保养,消除隐患,做好交接班记录。 6、6对电工及相关责任人加强防触电知识,定期要求专业人员传授配电室操作和 消防措施的知识,并了解和掌握一般事故的预防和处理。 6、7电工值班人员应密切观察配电室部件的运行情况,及时发现和收集安全隐患 和异常情况,采取有效措施,迅速做出反应,并在事件发生时负责快速反应和正确实施计划。

变配电室防火应急处理预案

防火应急预案 一、引言 变配电站电气设施繁多,用电量大,极易发生电气火灾。一旦发生火灾,容易造成人员伤亡、财产损失,甚至造成大面积停电事故发生。根据上级有关规定,结合变配电室实际情况,特制订以下防火应急预案。 二、目的 制定本应急预案的目的是快速、有序、高效的控制火灾事故的发展,将事故损失减小到最低程度。 三、发生火灾的危害,防火重点部位及危险有害因素分析 变配电室电气设备较多,且电气线路繁多,一旦发生火灾,除了损坏财产、设备,导致人员伤亡外,还将造成大规模的停电,给生产生活带来巨大的影响。同时,在救火过程中还可能发生触电二次事故。 1、电气线路:电气线路主要是由于短路、过载、绝缘层损坏、接触电阻过大等原因产生电火花电弧或者使线路产生高温发热引起火灾。 2、变压器:过负荷、短路引起火灾。 3、高低压配电柜:线路或元件接触部位因接触不良引起发热而引发火灾。

4、开关、母线、互感器:短路引发火灾 四、发生火灾的预防控制措施 1、加强安全教育。对岗位员工要定期进行必要的防火安全教育、要严格按照操作规程进行作业,防止误操作引起火灾。 2、加强消防器材的管理与检查工作。在控制室、高低压室内应配备二氧化碳及干粉灭火器,室外门口应有消防砂池。消防器材要摆放合理、便于取用。消防设备、器材应指定专人管理,定期进行检查、保养和更换并挂牌管理,任何人不准挪作它用,确保完好能用。 3、对于防火重点部位要加强巡查力度和安全管理。 4、导线和电缆应该布线合理,其安全载流量不应小于线路长期工作电流;供用电设备不可超负荷长期运行,防止线路和设备过热。电气设备运行中的电压、电流、温度等参数不应超过额定允许值,特别要注意线路的接头或电气设备进出线连接处的发热情况。 5、保持电气设备绝缘良好,导电部分连接可靠,定期清扫积尘。 6、开关、电缆、母线、电流互感器等设备应满足短路热稳定的要求。 7、应正确使用开关电器,杜绝误操作事故,严禁使用分断容量不足的断路器。 8、要定期检查变配电室的防鼠钢丝网有无破损、门是否关严,一定要将防鼠工作列入日程,当做一项重点安全工程来抓。

火灾处理流程及主机操作

第一部分消防报警控制系统讲解 火灾报警控制系统按照功能可以分为火灾自动报警和消防联动控制。前者的功能是在发现火情后,发出声、光报警信号并指示出发生火警的部位,便于扑灭;后者的功能是在火灾自动报警系统发现火情后,自动启动诸于消防泵、喷淋泵等各种联动设备,实施灭火,避免火灾蔓延。从二者的不同功能可看出它们是密不可分的。 火灾报警联动控制系统 数字火灾报警系统

第二部分火灾处理流程 一、消防控制室的日常管理制度 1.消防控制室必须昼夜24小时设专人值班,值班人员应坚守岗位,严禁脱岗,未经专业培训的无证人员不得上岗。 2.值班人员要认真学习消防法律、法规,学习消防专业知识。熟练掌握消防设备的性能及操作规程,提高消防技能。 3.值班时间严禁睡觉、喝酒,不得聊天、打私人电话,不准在控制室内会客,严禁无关人员触动、使用室内设备。 4.严密监视设备运行状况,遇有报警要按规定程序迅速、准确处理,做好各种记录,遇有重大情况要及时报告。 5.未经公安消防机构同意不得擅自关闭火灾自动报警、自动灭火系统 二、消防控制室火灾事故紧急处理程序 消防控制室值班人员在接到火警显示后,应保持镇定、不得慌乱,并按照相应的处理程序进行工作. 图1-1 消防控制室火灾事故紧急处理程序流程图

(一)消防控制室火灾事故紧急处理程序: 1.接到控制设备报警显示后,应首先在系统报警点位置平面图中核实报警点所对应的部位; 2.消防控制室一名值班人员或通知安保人员迅速赶到报警部位核实情况,自动消防系统操作人员在控制室内随时准备实施系统操作; 3.值班人员和安保人员现场核实报警部位确实起火后,应立即通知消防控制室,自动消防系统操作人员应将系统联动控制装置调整到自动状态,并立即拨打电话“ll9”,向公安消防机构报警,说明发生火灾的单位名称、座落地点、起火部位、联系电话等基本情况; 4.报警后,消防控制室一名值班人员应利用火灾事故广播系统通知有关部门和有关人员组织疏散和自救工作; 5.消防控制室的自动消防系统操作人员要监视系统的运行状态,保证火灾情况下建筑自动消防设施的正常运行。 (二)消防控制室火警误报处理程序: 1.接到控制设备报警显示后,应首先在保护区域的建筑平面图中核实报警点所对应的部位; 2.消防控制室一名值班人员或通知安保人员持通讯工具和灭火器,迅速赶到报警部位核实情况,自动消防系统操作人员留在控制室内随时准备实施系统操作; 3.值班人员或安保人员在现场核实为火警误报时,应及时通知消防控制室,留在消防控制室的自动消防系统操作人员应将系统恢复到正常工作状态,并在值班记录中对误报的时间、部位、原因及处理情况进行详细的记录; 4.消防控制室值班人员应及时将系统误报的原因及处理情况向上级领导汇报。 5.消防控制室工作人员应熟悉火灾事故紧急事故处理程序,并应定期进行演练,达到熟练掌握的程度。具体来说是具备四个能力:消除火灾隐患能力、扑救初期火灾能力、组织引导疏散逃生能力、消防宣传教育能力

变配电室应急预案

变配电室应急预案

配电室应急预案 目的:能够限制事故的发展,消除事故根源,解除对设备及人身财产安全的威胁,保证供电线路正常运行。 适用范围:管理范围内的所有配电室及配电设施。 一、一般事故处理步骤 1、做好详细记录:事发地点、时间、发生情况(如:停电、冒烟起火、漏电、水浸等); 2、向主管领导或主管部门汇报,并组织专业人员赶赴事发地点; 3、判断事故性质及按照预案进行事故处理; 4、根据处理情况,向主管领导或主管部门汇报; 5、事故处理完毕,经上级批准同意可试送电; 6、做好相关事故及处理结果记录。 二、各类事故处理预案 以下各类处理预案必须有相关专业的资格证人员进行判断、处理(触电急救预案除外)。 1、漏电处理预案 1)当配电室及相关配电设施出现漏电后,应向主管领导或主管部门详细汇报事发地点、时间、发生情况,组织有相关专业资格证人员赶赴现场。2)观察判断是否有人员触电、是否可能发生其它危险情况,初步判断漏电情况的严重性及受影响范围。 3)报告主管领导或主管部门制定维修方案,情况严重的(有人触电或线路打火等)如有触电和受伤人员应优先对触电和受伤人员进行急救措施实施救援(参考触电急救预案)。必要时由专业人员在安全的情况下先切断上一

触电和受伤人员应优先对触电和受伤人员进行急救措施实施救援(参考触电急救预案)。如非人为引起停电,判断是外部线路停电,还是内部停电。3)查清停电原因向主管领导或主管部门报告,可能出现的情况和可能受影响的范围。如外部线路停电,联系供电部门询问停电原因及恢复供电时间,做好因停电引起的各种情况的善后工作。如内部原因停电,查明原因后制定维修方案。 4)根据实际情况制定好维修方案,按维修方案进行维修,维修时严禁带电进行维修作业,特殊情况时必须经主管领导或主管部门同意批准。维修作业时应严格遵守相关安全操作规程。 5)停电情况处理完毕后,做好相关事故及处理结果记录。查找停电原因简单步骤:查看停电线路上一级开关断路器是否掉闸,如掉闸查清是否是因为用电设备及供电线路有短路、过载及漏电等情况。如无掉闸现象,应先查停电线路上一级开关断路器来电方向供电线路是否有电,如有可能是停电线路断路引起的,如供电线路无供电逐级向上查找各级开关断路器是否掉闸及供 变配电室应急预案 触电急救:

火灾应急响应流程图

一、目的:为规范火灾事故应急处置工作,及时高效、合理有序地处理火灾事故,切实保障顾客、员工的身体健康和生命安全,最大限度的减轻事故造成的损失。 二、适用范围:本预案适用于公司各餐饮分店在日常营运过程中发生的火灾事故应急处置工作。 三、组织架构与职责:1、成立食品安全事故应急工作领导小组:组长:副总裁 副组长:营运总监、食品安全主任 成员:分子公司负责人、运营中心培训督导经理、供应链管理中心总监、分店负责人、食品安全经理、人力资源招聘培训经理、行政经理。 具体应急小组组织架构详见附件一《突发事件应急工作小组组织架构图》。 2、职责: 组长:负责突发事件应急处置小组的组织、指挥、总体协调工作,并做出相应的应急工作安排。 副组长:负责突发事件应急措施落实情况的检查及指导工作,组织实施事故应急处置工作安排,及时有效地控制事故,防止蔓延扩大。 成员:负责应急措施的落实、救援组织和善后处置,向有关食品卫生安全监管部门通报相关信息;协助相关主管部门开展食品安全事故调查工作,收集并记录相关情况。 四.定义:凡失去控制并对财物和人身造成损害的燃烧现象都为火灾。以下情况也列入火灾统计范围: (1)民用爆炸物品爆炸引起的火灾。 (2)易燃可燃液体、可燃气体、蒸气、粉尘以及其它化学易燃易爆物品爆炸和爆炸引起的火灾(其中地下矿井部分发生的爆炸,不列入火灾统计范围)。 (3)破坏性实验中引起非实验体燃烧的事故。 (4)机电设备因内部故障导致外部明火燃烧需要组织扑灭的事故,或者引起其它物件燃烧的事故。 (5)车辆、船舶、飞机以及其它交通工具发生的燃烧事故,或者由此引起的其它物件燃烧的事故(飞机因飞行事故而导致本身燃烧的除外)。 五、工作内容: 5.1 事故类型及分级:按事故的危害程度和涉及范围,公司将可能出现的消防事故分为三个等级: 特别重大事故,是指造成30人以上死亡,或者100 人以上重伤(包括急性工业中毒,下同),或者1 亿元以上直接经济损失的事故; 重大事故,是指造成10 人以上30 人以下死亡,或者50 人以上100 人以下重伤,或者5000万元以上1 亿元以下直接经济损失的事故; 较大事故,是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000 万元以上5000 万元以下直接经济损失的事故; 一般事故,是指造成3人以下死亡,或者10 人以下重伤,或者1000万元以下直接经济损失的

配电室应急预案

配电室应急预案配电室应急预案 (一)、指导思想为贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,确保单位、社会及人民生命财产的安全,预防重大环保、安全事故发生,并能在事故发生后迅速有效控制处理,根据本公司企业特点,本着“预防为主,自救为主,统一指挥,分工责任”的原则,制定《配电室应急预案》。 (二)、编制说明该预案由应急领导小组组长宣布启动,但发生突发火灾情况,该预案自然启动。 (三)、事故应急指挥机构,职责及分工 1、应急组织机构总指挥: 管理处成员:管理处经理、工程部经理、强电领班 2、职责及分工 2.1 现场应急自救组织发生电气火灾时,火灾现场成立应急自救小组,其人员构成:当值班电工、现场人员等。 2.2 应急自救组织机构人员的职责 (1)现场应急自救小组:组织火灾现场的应急抢险,处置出现的紧急情况;与生产部保持联系,报告灾情,执行救灾指令等。 (2)当班电工:是现场应急抢险的主要执行者。组织和指挥火灾现场的应急自救,负责向工程部报告情况。 (3)其他成员:服从安排,听从指挥,积极参加应急抢险,发现险情及时报告。 (四)、应急处理原则 1. 加强运行控制,保证设备运行正常

2. 及时发现火灾等险情及时自救 3. 最大限度减少火灾带来的人员伤亡和财产损失 (五)事故特征 1. 危险性分析电气设施繁多,用电量大,极易发生电气火灾。一旦发生火灾,容易造成人员伤亡、财产损失和重大环境污染事故,甚至造成大面积停电,引发生产车间、锅炉等一系列重、特大事故发生。 2. 事故前可能出现的征兆火灾初始阶段,附近地点往往能闻到烧焦东西的糊味,继而可能看到烟气。一般地,突然闻到烧焦东西的糊味时,应引起可能要发生火灾的警觉;烟是最明显的火灾征兆,看见烟,意味着情况可能非常2 危险。 (六)应急处置 1 事故应急处置程序 事故一旦发生,现场负责人应保持冷静,现场工作人员或其他人员应当保持头脑清醒,迅速报警,并迅速采取以下救护措施:(1)发生火灾时,现场人员应立即采取措施组织扑救,并迅速向生产部报警,同时向其它值班领导报告。 (2)现场迅速成立应急自救小组,启动相应的应急措施,组织开展灭火抢险和自救行动。如果事态难以控制,应迅速向消防部门请求增援。 (3)在自救行动中,应急人员与生产部保持联系,随时报告灾情变化和自救进展,贯彻指挥部救灾命令,引导救援人员赴事故地点救灾。

火灾等突发事件应急处理预案及处理流程图

火灾等突发事件应急处理预案及处理流程图 1.0突发性事件处理流程 1.1迅速报告:发生事件后立即向主管部门汇报,经请示后报110处置(紧急情况下可先报110),同时按程序向当地相关部门和主管部门逐级报告。 1.2现场处置:总指挥(或副总指挥)应迅速赶到现场,判明情况,做出紧急部署。各组迅速到位,按责任分工,迅速开展工作。 1.3现场维护:组织人员维护现场秩序,劝阻围观群,设置警戒线,保护现场,控制局面。 1.4按警并引导进入现场:敏于观察,注意发现问题,配合公安机关和相关部门开展事件的调查取证工作,控制违法犯罪嫌疑人。 1.5做好接待、安抚工作:按规定与来访者对话,做好政治思想工作,稳定情绪,正面引导,积极化解矛盾,将影响和损失减少到最低程度。 1.6加强信息收集:配合公安机关调查取证。 1.7处理善后:成立善后工作小组妥善处理善后事宜,积极消防机关工作。 2.0火灾等突发事件应急处理预案及处理。 2.1立即报告主管部门。 2.2如火势较大,迅速拨打“119”报警,报警时讲清楚起火方位、名称、地点、火警情况及由何种物质引起的火灾等。 2.3派人在通往发生火灾地点的主要路口等候,引导消防车从最快的路线进入火场,并提供水源地点,同时立即组织力量抢救伤者和贵重

物品,以最快的速度救出被围困人员,做好疏散人群的工作,并及时切断电源及煤气总开关等,避免火灾的蔓延、扩大; 2.4利用灭火器或消防器材进行灭火,尽可能把火灾扑灭在初级阶段,以减少损失; 2.5维护好火场秩序,严禁无关人员进入火场; 2.6救火原则:先救人,后救火,先隔离火源后灭火。 3.0火灾等突发事件应急处理流程图

配电室应急预案(ZH)

配电室应急预案 一、一般事故处理步骤 1、做好详细记录:事发地点、时间、发生情况(如:停电、冒烟起火、漏电、水浸等); 2、向主管领导或主管部门汇报,并组织专业人员赶赴事发地点; 3、判断事故性质及按照预案进行事故处理; 4、根据处理情况,向主管领导或主管部门汇报; 5、事故处理完毕,经上级批准同意可试送电; 6、做好相关事故及处理结果记录。 二、各类事故处理预案 以下各类处理预案必须有相关专业的资格证人员进行判断、处理(触电急救预案除外)。 1、漏电处理预案 1)当配电室及相关配电设施出现漏电后,应向主管领导或主管部门详细汇报事发地点、时间、发生情况,组织有相关专业资格证人员赶赴现场。 2)观察判断是否有人员触电、是否可能发生其它危险情况,初步判断漏电情况的严重性及受影响范围。 3)报告主管领导或主管部门制定维修方案,情况严重的(有人触电或线路打火等)如有触电和受伤人员应优先对触电和受伤人员进行急救措施实施救援(参考触电急救预案)。必要时由专业

人员在安全的情况下先切断上一级电源开关(断路器、刀开关等),如上一级电源开关(断路器、刀开关等)不在管理范围内应向供电主管部门申请拉闸断电,优先保证触电人人身财产安全。 4)根据情况制定好维修方案,按维修方案进行维修,维修时严禁带电进行维修作业,特殊情况时必须经主管领导或主管部门同意批准。维修作业时应严格遵守相关安全操作规程。 5)漏电情况处理完毕后,做好相关事故及处理结果记录。 2、非正常停电处理预案 1)非正常停电是指没有接到相关通知的停电行为。发生非正常停电情况后,应向主管领导或主管部门详细汇报事发地点、时间、发生情况,组织有相关专业资格证人员赶赴现场。 2)到现场后先判断停电情况发生原因,是否是由人员触电引起停电。如有触电和受伤人员应优先对触电和受伤人员进行急救措施实施救援(参考触电急救预案)。如非人为引起停电,判断是外部线路停电,还是内部停电。 3)查清停电原因向主管领导或主管部门报告,可能出现的情况和可能受影响的范围。如外部线路停电,联系供电部门询问停电原因及恢复供电时间,做好因停电引起的各种情况的善后工作。如内部原因停电,查明原因后制定维修方案。 4)根据实际情况制定好维修方案,按维修方案进行维修,维修时严禁带电进行维修作业,特殊情况时必须经主管领导或主管部门同意批准。维修作业时应严格遵守相关安全操作规程。

各类应急处理流程图整理

信息 应急准备 实施内容 应急预防 暴雨、大风应急处理流程图 各岗位工作安排和任务 安排各主管以上人员值班, 时刻待命 应急处置事先检查 客服中心张 贴/发放告示、 通知 营运部管理 员检查门窗、 广告、排水 沟、虹吸管 工程人员检查供 水、供电、水泵等 设备的完好状态和 预备应急人员值班; 应急分队时 刻待命。 工程部、安防部检 查雨水管道,排水 与应急物资(沙袋) 照明等装备情况 发现灾情 各部门经理 到场指挥 1、以安防人员、营运人员为主,配合堵截水源 2、以工程人员为主,秩序维护人员配合对损坏物体/物件加固 3、以保洁员为主,全体参与进行清扫 4、秩序维护人员维护秩序,防止其他连带事故发生和注意防盗 5、行政安排人员的后勤 紧急抢险 报告值班经理值班经理到场、指挥作战,并 报告总经理 1、顽强救灾 2、注意救灾人员安全 3、向政府部门求援 救灾结束填写重大事件报告

燃气泄漏应急处理流程图开始 信息识别员工发现气源识别 注意事项:防止明火,切勿 动用电器,应赤脚作业,防 止产生静电火花,注意通风, 防止中毒。 客户求援 客服电话: 报告 关闭气源阀们 组织人员 秩序维护主管注意防火防爆 指挥人员疏散 方法:一是通风,二是用水 龙带散水驱赶。 注意事项:防止爆燃和爆炸 煤气公司 电话: 视情况报 火警: 119 事故调查结束 驱散空气中的气体浓度 失火: 按火灾处理 救灾完毕 与管理有关与管理无关

报警信息 1、设备报警火警火灾应急处理流程图指令巡逻人员现场查看 消防 中心 误报消除火警,恢复正常 确系火灾填写运行报警记录 人工报警 确系火灾 扑救火灾、指挥疏散 2、局部小型火灾组织指挥指令 值班经理现场指挥 操作设备 发展 3、有威胁火灾 请示领导拨打119 在岗运行人员 消防应急分队值班经理到场任总指挥 指 令 现场指挥 现场最高领导灭火组灭火,输散组负责人员疏 散,各部门协同作战防止事态发 展 自身扑救 消防应急分队 组织工程人员抢修维 护设施设备正常 工程人员其他 秩序维护主管管理处经理灭 火 组 疏 散 组 抢 救 组 秩 序 组 运 行 组 抢 修 组 设备恢复 公司领导 4、火灾扑救完毕按事故报告制度执行 总结,填写重大事件报告

配电室消防应急预案

配电室消防应急预案 是针对可能发生的事故,为迅速、有序、有效地开展应急救援行动而预先制定的行动方案。下面我们来看看配电室消防应急预案,欢迎阅读借鉴。 为贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,确保单位、社会及人民生命财产的安全,预防重大环保、安全事故发生,并能在事故发生后迅速有效控制处理,根据本公司企业特点,本着“预防为主,自救为主,统一指挥,分工责任”的原则,制定《配电房应急预案》。 该预案由应急领导小组组长宣布启动,但发生突发火灾情况,该预案自然启动。 1、职责及分工 1.1 现场应急自救组织 发生电气火灾时,火灾现场成立应急自救小组,其人员构成一般为:值班电工、地勤、机修、调度、等。 1.2 应急自救组织机构人员的职责 (1)现场应急自救小组:组织火灾现场的应急抢险,处臵出现

的紧急情况;与生产部、实验室和地勤班长保持联系,报告灾情,执行救灾指令等。 (2)当班电工:是现场应急抢险的主要执行者。组织和指挥火灾现场的应急自救,负责向生产部、实验室和地勤班长报告情况。 (3)其他成员:服从安排,听从指挥,积极参加应急抢险,发现险情及时报告。 1. 加强运行控制,保证设备运行正常 2. 及时发现火灾等险情及时自救 3. 最大限度减少火灾带来的人员伤亡和财产损失 1. 危险性分析 变电站电气设施繁多,用电量大,极易发生电气火灾。一旦发生火灾,容易造成人员伤亡、财产损失和重大环境污染事故,甚至造成大面积停电,引发一系列重、特大事故发生。 2. 事故前可能出现的征兆 火灾初始阶段,附近地点往往能闻到烧焦东西的糊味,继而可能看到烟气。一般地,突然闻到烧焦东西的糊味时,应引起可能要发生火灾的警觉;烟是最明显的火灾征兆,看见烟,意味着情况可能非常危险。

配电室消防应急预案.doc

配电室消防应急预案 应急预案是针对可能发生的事故,为迅速、有序、有效地开展应急救援行动而预先制定的行动方案。下面我们来看看配电室消防应急预案,欢迎阅读借鉴。 (一)、指导思想 为贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,确保单位、社会及人民生命财产的安全,预防重大环保、安全事故发生,并能在事故发生后迅速有效控制处理,根据本公司企业特点,本着“预防为主,自救为主,统一指挥,分工责任”的原则,制定《配电房应急预案》。 (二)、编制说明 该预案由应急领导小组组长宣布启动,但发生突发火灾情况,该预案自然启动。 (三)、事故应急职责及分工 1、职责及分工 1.1 现场应急自救组织 发生电气火灾时,火灾现场成立应急自救小组,其人员构成一般为:值班电工、地勤、机修、调度、等。 1.2 应急自救组织机构人员的职责 (1)现场应急自救小组:组织火灾现场的应急抢险,处臵出现的紧急情况;与生产部、实验室和地勤班长保持联系,报

告灾情,执行救灾指令等。 (2)当班电工:是现场应急抢险的主要执行者。组织和指挥火灾现场的应急自救,负责向生产部、实验室和地勤班长报告情况。 (3)其他成员:服从安排,听从指挥,积极参加应急抢险,发现险情及时报告。 (四)、应急处理原则 1. 加强运行控制,保证设备运行正常 2. 及时发现火灾等险情及时自救 3. 最大限度减少火灾带来的人员伤亡和财产损失 (五)、事故特征 1. 危险性分析 变电站电气设施繁多,用电量大,极易发生电气火灾。一旦发生火灾,容易造成人员伤亡、财产损失和重大环境污染事故,甚至造成大面积停电,引发一系列重、特大事故发生。 2. 事故前可能出现的征兆 火灾初始阶段,附近地点往往能闻到烧焦东西的糊味,继而可能看到烟气。一般地,突然闻到烧焦东西的糊味时,应引起可能要发生火灾的警觉;烟是最明显的火灾征兆,看见烟,意味着情况可能非常危险。 (六)应急处臵 1 事故应急处臵程序

变配电室应急预案

配电室应急预案 目得:能够限制事故得发展,消除事故根源,解除对设备及人身财产安全得威胁,保证供电线路正常运行。 适用范围:管理范围内得所有配电室及配电设施。 一、一般事故处理步骤 1、做好详细记录:事发地点、时间、发生情况(如:停电、冒烟起火、漏电、水浸等); 2、向主管领导或主管部门汇报,并组织专业人员赶赴事发地点; 3、判断事故性质及按照预案进行事故处理; 4、根据处理情况,向主管领导或主管部门汇报; 5、事故处理完毕,经上级批准同意可试送电; 6、做好相关事故及处理结果记录。 二、各类事故处理预案 以下各类处理预案必须有相关专业得资格证人员进行判断、处理(触电急救预案除外)。 1、漏电处理预案 1)当配电室及相关配电设施出现漏电后,应向主管领导或主管部门详细汇报事发地点、时间、发生情况,组织有相关专业资格证人员赶赴现场。 2)观察判断就是否有人员触电、就是否可能发生其它危险情况,初步判断漏电情况得严重性及受影响范围。 3)报告主管领导或主管部门制定维修方案,情况严重得(有人触电或线路打火等)如有触电与受伤人员应优先对触电与受伤人员进行急救措施实施救援(参考触电急救预案)。必要时由专业人员在安全得情况下先切断上一级

电源开关(断路器、刀开关等),如上一级电源开关(断路器、刀开关等)不在管理范围内应向供电主管部门申请拉闸断电,优先保证触电人人身财产安全。 4)根据情况制定好维修方案,按维修方案进行维修,维修时严禁带电进行维修作业,特殊情况时必须经主管领导或主管部门同意批准。维修作业时应严格遵守相关安全操作规程。 5)漏电情况处理完毕后,做好相关事故及处理结果记录。 漏电情况简单查找步骤: 漏电情况及漏电开关接有多个支路时采用各支线路逐个单独接入排查,当某一支路接入时前级漏电保护开关马上跳闸或用专业仪表近行监测后发现问题线路,就判断为该支路漏电了。 再对该漏电支路分段接入得办法排查,比如从中间附件节点把电路分成2段,如断开“后段电路”就不跳闸了,说明后端线路漏电;如断开“后段电路”仍然会跳闸了,说明前端线路漏电。 以此类推,再对前段线路进行分段检测,直至找到漏电得部位。*注以上漏电情况简单查找步骤仅供参考应根据实际情况制定检查维修方案。 2、非正常停电处理预案 1)非正常停电就是指没有接到相关通知得停电行为。发生非正常停电情况后,应向主管领导或主管部门详细汇报事发地点、时间、发生情况,组织有相关专业资格证人员赶赴现场。 2)到现场后先判断停电情况发生原因,就是否就是由人员触电引起停电。如有触电与受伤人员应优先对触电与受伤人员进行急救措施实施救援(参考触电急救预案)。如非人为引起停电,判断就是外部线路停电,还就是内部停

料场火灾事故的应急预案

料场火灾事故的应急预案 1、目的:生产系统有原煤场、原煤仓、煤粉仓、液压站、配电室、煤粉管网等火灾事故危险源点,为有效的预防火灾事故的发生,确保员工健康、财产安全和生产正常,制定本预案。 2、指挥机构: 2.1、成立日照京华新型建材有限公司火灾事故应急救援队伍 应急救援小队长:

2.2、指挥人员职责 队长:及时向领导汇报事故情况,并负责对事故全盘指挥,组织人员分析,预测事故的发展和后果。 队员:服从和落实组长下达的工作任务,避免事故的扩大化。 3、事故预防: 3.1、根据作业地点实际情况,配备一定的数量的灭火器。危险区域设有壁式消防栓13个,室外消防栓11个。

3.2、开展消防教育,组织员工消防演练。 3.3、消防器材经常检查,灭火器随用随换。 4、火灾事故报告程序 调度员在接到火灾事故报告时,应当首先及时报告公司消防队和通知临近的岗位人员到现场进行灭火;有人员伤亡时还需要请求日钢医院(救护车)进行支援,然后报告厂长和公司相关部门。 报告完毕,应当在事故现场适当位置设置警戒,并安排人员到最近的醒目路口接迎救护车。安排事故处理人员后,应当组织人员做好生产的恢复工作,并及时清点人数,解除警戒。

5、事故处理措施: 5.1、油脂类着火,可用干粉灭火器或消防沙灭火。 5.2、电器着火,应首先断开电源,用二氧化碳或干粉灭火器,消防沙扑救,严禁用水浇。 5.3、原煤着火,小范围火警可由单位负责人组织本单位员工自行灭火,大范围火警应报告调度室和消防队,并拨打119电话报警。 5.4、全体员工应积极参予灭火,有义务抢救伤员和设备,防止火势蔓延。

5.5、所在车间应作好事故调查,分析事故原因并及时上报厂部。

火灾应急处理方案与突发事件处理流程

火灾应急处理方案与突发事件处理流程 (一)火灾应急处理方案 1.发生火灾时,立即通知管理处和公司防火责任人,并组织义务消防队员、保安队员紧急进入着火区域灭火、抢险,争取在火灾发生初期,利用大楼内自有的消防器材灭火自救。 2.若火势无法控制,立即向“119”报警并组织人员疏散。消防中心根据着火区域的地点和火情的变化,作出相应的灭火、救助、疏散和保障决定。 (1)切断火场电源,关闭空调机组,启动相应消防栓系统、喷淋系统,引导消防车和消防队员并组织突击队员进入火场。 (2)消防中心迅速启动水泵,保证消防水压正常,有足够水量灭火,同时启动送风排烟设备,对疏散楼梯间保持正压送风。客用电梯全部降至底层锁好,禁止使用。工程部人员进入配电室随时做好备用电源的转送工作。 (3)开启消防广播,准确通知引导人群迅速撤离火区。首先通知着火层人员立即通过紧急通道、疏散楼梯等迅速撤离到安全区,接着通知着火层以上人员,然后通知火灾有可能蔓延到的着火层以下人员有序疏散,要逐室检查、核实人员是否全部撤离火灾现场火场。消防队员做好警戒,侦查火情,随时向消防中心报告。指挥员应保持与消防中心联系,视火灾现场情况决定人员、物资撤离方案。 (4)在消防队到场之前,组织公司专职和兼职消防人员灭火,以一小部分力量在火灾可能蔓延的地方控制,防止火势乘隙扩大。电气火灾发生时,首先切断着火层及相邻上、下层电源,然后灭火。燃气着火时,首先关闭液化气阀门,然后

灭火,同时应尽快将气源搬离火区,以防发生爆炸。在消防队到达现场后,服从其统一领导,按照统一部署执行。 (5)按演习分工组织维持公共秩序,做好火灾现场维护警戒,保障灭火通道畅通,同时引导协助消防机关的工作,做好后勤增援准备,保证必须的水电供应不间断和有足够的灭火器材及运输车辆。对抢救出来的贵重物品要严加保存,并做好记录。如火灾造成人员伤亡,应立即联系医疗机构协助抢救伤员。 (6)扑灭火灾后,协助维持秩序,做好相应的善后工作;对使用过的消防器材和设备进行复位、检查和修理;配合消防机关调查,分析着火原因,清理火灾现场,写出书面报告呈交上级主管部门。

配电室着火应急预案

配电室着火应急预案集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

配电室着火应急预案应急物资 消防器材:灭火器、石棉被、消防沙、棉手套等 救护用具:急救药箱及药品、绷带等 现场操作步骤: 1、发现险情人员立即通知加油站值班负责人,同时向当班员工报警。 2、加油站值班负责人视火情立即向上一级应急指挥中心报告和119报警。 3、加油站值班负责人接到报告后立即赶赴现场,指挥灭火工作。 4、各应急小组人员及时向加油站负责人报告应急进展情况。 5、加油站值班负责人根据现场处置情况,决定应急升级或终止。 6、配电柜起火,加油站值班负责人首先应切断电源;现场员工应马上关掉总电源。同时然后用二氧化碳(或干粉)等灭火器对准着火点直接扑灭,电器火灾严禁使用水或泡沫灭火器来扑灭。 电缆沟着火,先切断电源,再用二氧化碳、干粉灭火器或消防沙进行扑救,并注意保护电气设备和电缆。 当无法切断电源时,应在确保人员不触电的情况下,用二氧化碳(或干粉)等灭火器对准着火点直接扑灭,创造条件,尽快切断电源,然后全面灭火。 使用CO2灭火器时应佩戴防护手套等防护用品,避免冻伤及窒息。 7、值班负责人指挥应急小组成员携CO2、干粉灭火器及消防沙等应急救援物资进行增援。 8、加油站值班负责人布置应急小组成员对相邻设备、物资进行隔离保护。 9、加油站值班负责人划定危险区域、警戒范围,警戒疏散组实施警戒。 10、警戒疏散组组织无关人员疏散。 11、警戒疏散组派人在道口接应消防、环境监测等车辆及外部应急增援,配合灭火。 12、救护组对现场受伤者实施救护及时送往医院。

13、现场余火扑灭后,清点人数,清理现场。 14、组织人员对受损设备进行维修,恢复生产。 15、非本单位信息发布人不得接受社会媒体采访。

配电室火灾应急预案

配电室火灾应急预案 一、编制目的 为了使员工能熟练掌握低压配电室突然起火应急处理能力,将火灾造成的损失和影响减少到最低限度,最大限度的缩短故障处理时间,确保人身和设备的安全,特组织此次低压配电柜着火演练,并对全过程进行评估。 二、职责 全厂组织各班组配合,每年组织一次从事生产的员工学习配电系统着火应急处理,要求能够较熟练地掌握,并在事故处理过程中准确采取应急处置措施。 三、演练领导小组: 组长:副组长:组员: 四、演练人员 组织各班组全部成员,演练地点:化工有限公司低压配电室。 五、演练内容: 乙班:201X年11月28日下午14点30分,生产正常运行中低压配电室出线柜电器起火,造成部分设备停车。 六、应急处置措施 1、中控室接到低压配电室发生着火立即用对讲机通知组长董诗星迅速通知组员佩戴好防毒口罩、应急照明器具、通讯器材并带附近的灭火器赶往低压配电室。对低压配电室、各配电柜、电缆夹层进行检查,是否有其它异常情况,并立即向主管领导汇报。 2、组长立即将现场的情况通知调度及上一级主管领导,并及时赶到现场查看情况,找出具体故障点。并通知生产班组查看现场设备有无异常。 3、厂内高低压配电房装有气体报警系统及气体灭火装置 4、经检查发现自动气体报警系统并未报警及气体灭火装置并未启动,为低压配电柜8号柜按钮部位起火、属于初期火灾,组长董诗星立即组织人员穿戴绝缘防护用品、佩戴好防毒口罩、应急照明器具、通讯器材并带配电房配备的二氧化碳灭火器赶往低压配电室内。通知组员立即赶往现场、并及时通知中控、各班组、各部门等用电单位是否影响生产及化工工艺安全及时采取应急措施。 5、组长随即通知组员: (1)电工立即将8号配电柜主电源刀闸拉开,断开与着火部位电源。

配电房应急预案

配电房应急预案 导读:配电房是指带有低压负荷的室内配电场所,下面是关于配电房应急预案的内容,欢迎阅读! (一)、指导思想 为贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,确保单位、社会及人民生命财产的安全,预防重大环保、安全事故发生,并能在事故发生后迅速有效控制处理,根据本公司企业特点,本着“预防为主,自救为主,统一指挥,分工责任”的原则,制定《配电房应急预案》。 (二)、编制说明 该预案由应急领导小组组长宣布启动,但发生突发火灾情况,该预案自然启动。 (三)、事故应急职责及分工 1、职责及分工 1.1现场应急自救组织 发生电气火灾时,火灾现场成立应急自救小组,其人员构成一般为:值班电工、地勤、机修、调度、等。 1.2应急自救组织机构人员的职责 (1)现场应急自救小组:组织火灾现场的应急抢险,处臵出现的紧急情况;与生产部、实验室和地勤班长保持联系,报告灾情,执行救灾指令等。 (2)当班电工:是现场应急抢险的主要执行者。组织和指挥火

灾现场的应急自救,负责向生产部、实验室和地勤班长报告情况。 (3)其他成员:服从安排,听从指挥,积极参加应急抢险,发现险情及时报告。 (四)、应急处理原则 1.加强运行控制,保证设备运行正常 2.及时发现火灾等险情及时自救 3.最大限度减少火灾带来的人员伤亡和财产损失 (五)、事故特征 1.危险性分析 变电站电气设施繁多,用电量大,极易发生电气火灾。一旦发生火灾,容易造成人员伤亡、财产损失和重大环境污染事故,甚至造成大面积停电,引发一系列重、特大事故发生。 2.事故前可能出现的征兆 火灾初始阶段,附近地点往往能闻到烧焦东西的糊味,继而可能看到烟气。一般地,突然闻到烧焦东西的糊味时,应引起可能要发生火灾的'警觉;烟是最明显的火灾征兆,看见烟,意味着情况可能非常危险。 (六)应急处臵 1事故应急处臵程序 事故一旦发生,现场负责人应保持冷静,现场工作人员或其他人员应当保持头脑清醒,迅速报警,并迅速采取以下救护措施:(1)发

配电室应急预案

. . . . . 配电室应急预案 (一)、指导思想 为贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,确保单位、社会及人民生命财产的安全,预防重大环保、安全事故发生,并能在事故发生后迅速有效控制处理,根据本公司企业特点,本着“预防为主,自救为主,统一指挥,分工责任”的原则,制定《配电室应急预案》。 (二)、编制说明 该预案由应急领导小组组长宣布启动,但发生突发火灾情况,该预案自然启动。 (三)、事故应急职责及分工 1、职责及分工 1.1 现场应急自救组织 发生电气火灾时,火灾现场成立应急自救小组,其人员构成一般为:当值班电工、现场人员等。 1.2 应急自救组织机构人员的职责 (1)现场应急自救小组:组织火灾现场的应急抢险,处置出现的紧急情况;与生产技术部、安环部和车间领导保持联系,报告灾情,执行救灾指令等。 (2)当班电工:是现场应急抢险的主要执行者。组织和指挥火灾现场的应急自救,负责向生产技术部、安环部和电仪车间报告情况。

(3)其他成员:服从安排,听从指挥,积极参加应急抢险,发现险情及时报告。 (四)、应急处理原则 1. 加强运行控制,保证设备运行正常 2. 及时发现火灾等险情及时自救 3. 最大限度减少火灾带来的人员伤亡和财产损失 (五)、事故特征 1. 危险性分析 变电站电气设施繁多,用电量大,极易发生电气火灾。一旦发生火灾,容易造成人员伤亡、财产损失和重大环境污染事故,甚至造成大面积停电,引发生产车间、装置等一系列重、特大事故发生。 2. 事故前可能出现的征兆 火灾初始阶段,附近地点往往能闻到烧焦东西的糊味,继而可能看到烟气。一般地,突然闻到烧焦东西的糊味时,应引起可能要发生火灾的警觉;烟是最明显的火灾征兆,看见烟,意味着情况可能非常危险。 (六)应急处置 1 事故应急处置程序 事故一旦发生,现场负责人应保持冷静,现场工作人员或其他人员应当保持头脑清醒,迅速报警,并迅速采取以下救护措施:

配电室火灾应急处置方案

配电室火灾应急处置方 案 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

配电室火灾应急处置方案一、目的 为有效防范和快速处理配电室火灾事故的发生,确保火灾在发生时能够得到及时、合理、有序地处置,特制定本方案。 二、配电室危性及火灾产生原因分析 配电室位于车间西北角,隔壁为公司仓库。配电室电气设施繁多,用电量大,极易发生电气火灾,容易造成人员伤亡。一旦发生火灾将造成公司全部停电,影响公司的正常营运。引发火灾的主要因素: 1、漏电火灾 所谓漏电,就是线路的某一个地方因为某种原因(自然原因或人为原因,如风吹雨打、潮湿、高温、碰压、划破、磨擦、腐蚀等)使电线的绝缘或支架材料的绝缘能力下降,导致电线与电线之间(通过损坏的绝缘、支架等)、导线与大地之间(电线通过水泥墙壁的钢筋、马口铁皮等)有一部分电流通过,这种现象就是漏电。 当漏电发生时,漏泄的电流在流入大地途中,如遇电阻较大的部位时,会产生局部高温,致使附近的可燃物着火,从而引起火灾。此外,在漏电点产生的漏电火花,同样也会引起火灾。 2、短路火灾 电气线路中的裸导线或绝缘导线的绝缘体破损后,火线与邻线,或火线与地线(包括接地从属于大地)在某一点碰在一起,引起电流突然大量增加的现象就叫短路,俗称碰线、混线或连电。由于短路时电阻突然减少,电流突然增大,其瞬间的发热量也很大,大大超过了线路正常工作时的发热量,并在短路点易产生强烈的火花和电弧,不仅能使绝缘层迅速燃烧,而且能使金属熔化,引起附近的易燃可燃物燃烧,造成火灾。 3、过负荷火灾 所谓过负荷是指当导线中通过电流量超过了安全载流量时,导线的温度不断升高,这种现象就叫导线过负荷。当导线过负荷时,加快了导线绝缘层老化变质。当严重过负荷时,导线的温度会不断升高,甚至会引起导线的绝缘发生燃烧,并能引燃导线附近的可燃物,从而造成火灾。 4、接触电阻过大火灾 众所周知:凡是导线与导线、导线与开关、熔断器、仪表、电气设备等连接的地方都有接头,在接头的接触面上形成的电阻称为接触电阻。当有电流通过接头时会

火灾应急处理方案及流程教学文稿

火灾应急处理方案及流程 目的: 为了保证当火灾事故发生时,及时控制火情,减少公共财产的损失,减少人员的伤亡,做到有计划、有步骤的实施消防应急方案。 适用范围: 适用于各管理处大厦项目。 监督执行: 公司总经理。 职责: 管理处办公室、工程部、秩序维护部,负责实施灭火预案全过程。 工作程序: 1、火灾报警程序: (1)当火灾发生后,起火部位的员工及业主人员要及时按下楼层内红色消防手动报警按钮或拔打消防控制室电话。 (2)报警时不要惊慌失措,要冷静,语言清晰,讲清火情发生的区域、报警人姓名、身份及所在位置,说明什么物质着火。 (3)消防火灾探测器报火警、水流指示器和压力开关报警。 2、火灾确认火警报告程序: (1)当确认火灾事故发生后,消防控制室人员应立即向如下人员通报火情。(2)立即用对讲机或电话向管理处主管报告火警。 (3)通知秩序维护部队长,带领义务消防队员前往火场灭火。 (4)向管理处办公室报告火情。 (5)办公室接到火警报告后,向公司总经理汇报火情,请总经理前往消防指挥中心,指挥灭火。 3、人员调动程序: (1)秩序维护部队长接到报警后,立即前往火灾现场指挥灭火。 (2)秩序维护部接到报警后,由队长立即带领义务消防队前往火灾现场进行灭火,其他秩序维护部人员对大厦各出入口加强警戒,禁止无关人员入内,交通岗立即疏导车辆,离开停车场。 (3)秩序维护部队长负责指派专人打开所有消防疏散通道,并做好迎接消防车的准备工作。 (4)管理处办公室接到报警后通知工程部、秩序维护部部前往消防指挥中心待命,各部人员按职责做好抢险救灾的各项准备工作。 4、火灾扑救程序: (1)使用灭火战术: ① 冷却灭火法:使用消火栓灭火。 ② 隔离灭火法:将易燃物与火源隔离。 ③ 窒息灭火法:关闭门窗,用难燃材料压盖较小面积的火源。 ④ 抑制灭火法:使用干粉灭火器扑灭火源。 (2)当起火部位的员工及业主人员报火警后,应立即召集同层人员进行灭火,就近使用灭火器及消火栓灭火。

配电室火灾事故应急预案与配电室火灾应急演练预案汇编

配电室火灾事故应急预案与配电室火灾应急演练预案 汇编 配电室火灾事故应急预案 配电室的变压器、高压开关柜等相关电器设备是长时间运转的设备,容易发生着火事故,当发生火灾事故时,如果处理的不科学、及时,后果难以想象。当事故发生时,应迅速采取有效应急措施,将损失降至最低。为保证在事故发生时,事故应急与故障排除工作能够有效、有序进行,根据我公司配电室的实际情况,制定本应急预案。 一、应急组织机构与职责 为加强对配电室火灾事故应急救援工作的统一指挥、协调,特成立处置配电室火灾事故应急领导组。 1、组长:刘平 2、成员:樊剑红、李强、燕飞、裴学勇、郝晓辉、杜士俊、贾波、樊海军、雷剑中、马恩保 配电室火灾事故应急指挥中心设在调度室,电话:0355-*******。 组长负责决定启动应急预案、确定灭火方案,成员负责对火灾现场的勘察及具体实施灭火方案的各项工作。 二、供电运行情况 运行方式:10kV变电站2#电源进线534运行,1#电源进线832带电备用,母联开关为冷备用状态,母联开关为运行状态。2#500kVA主变运行,Ⅰ、Ⅱ段母线带电运行。

三、安全措施 1、电流互感器及变压器严格禁止超负荷运行。 2、严格执行巡回检查制度,用红外线测温仪定时对设备接口处进行测温,当在日常巡查中发现设备有超温等可能引发着火事故发生的情况时,值班人员应立即向调度汇报,由调度员汇报领导组。 3、日常巡查时,对消防器材进行检查,按质、按量配备消防用具,发现不符规定的及时进行更换、补充,以便应对火灾事故。 4、加强配电室人员对消防知识的学习,并定期、不定期进行防火安全演练培训,切实提高扑救初起火灾的能力。 5、值班人员面对设备火灾事故应沉着冷静,采取科学方法进行灭火。 6、当火势过大时,应立即向沁源县消防支队报警。 7、当发生着火事故时,根据火灾大小情况进行灭火,首先要保证自身安全。8、当发生着火事故时,该配电室值班员应首先立即向机电调度汇报,由调度员向领导组组长汇报,领导组组长应在最短时间组织相关人员赶到事故现场,现场指挥处理火灾事故。 9、其它未提之处严格按照《山西曙光煤业有限公司地面火灾事故应急救援预案》、《山西曙光煤业有限公司高压供电系统事故应急预案》及相关应急预案执行。 四、事故预案及应急措施 (一)当发生高压系统的相关设备着火事故时,按《山西曙光煤业有限公司高压供电系统事故应急预案》执行。 (二)10kV变电站设备发生着火事故时

相关文档