最近几年,我国大力发展客运专线以及城际轨道交通建设,为减少城市土地占用,保护城市居住环境,往往采用隧道穿越城区。深圳市地下交通极为便利,广深港客运专线由北向南穿越市中心,与既有地铁线路多处交叉,其中连接福田站南端的深港隧道下穿深圳市地铁一号线, 地铁一号线为深圳市地下交通主动脉,施工风险高,社会影响大,穿越一号线隧道采用洞桩法施工。洞桩法在众多的暗挖工法中独树一帜,以其工法的特殊优势,为人们所关注并采用。本文的主要内容是结合广深港客运专线深港隧道下穿地铁一号线隧道为研究对象,介绍洞桩法施工技术,为今后同类似工程的施工提供有益的借鉴。

1 工程概况

广深港客运专线深港隧道下穿地铁1号线暗挖段位于福田站南端,该段隧道下穿福华路地下商业街和地铁1号线会展中心-购物公园区间隧道结构。施工里程:DK111+986.7~DK112+069,全长82.3米,Ⅵ级围岩。

该段隧道结构和福华路地下商业街、深圳地铁1号线区间隧道平面位置重叠,相互关系为:地表为益田路与福华路相交的十字路口,交通繁忙,福华路地下一层为地下商业街,地下二层为深圳地铁1号线区间隧道,地下二层以下的垂直方向为本段暗挖隧道结构。该处地面标高约为+6.0m,地铁1号线的轨面标高为-8.02m,本段暗挖隧道轨面标高为-21.832m。开挖高度为11.88m,开挖宽度为14.7m,结构上开挖边线距离地铁1号线隧道结构底板约3.1m,内有地下商业街多根桩基伸入。且施工同时,地铁1号线仍处于运营状态,对监测要求高,施工风险难度大。深港隧道纵横断面及其与地铁一号线位置关系图如下:

图1(隧道纵断面)

抗拔锚杆方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概述 (1) 三、施工部署及工期计划 (5) 四、资源配置情况 (6) 五、施工方案及施工方法 (6) 六、质量保证措施 (9) 七、安全文明施工保证措施 (10)

一、编制依据 ⑴《青岛市地铁一期工程(3号线)施工设计第三篇车站第十五册地铁 大厦站第二分册结构与防水第八部分2号出入口和2号风道结构(B版)第二部分》; ⑵《青岛市轨道交通工程(3号线)控制中心岩土工程勘察报告》; ⑶《青岛市地铁一期工程(3号线)施工设计第三篇车站第十五册地铁 大厦站第二分册结构与防水第八部分2号出入口和2号风道结构(B版)第二部分》设计交底及图纸会审; ⑷《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012) ⑸《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) ⑹《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299-1999)(2003版) ⑺山东省、青岛市及地方有关法规、标准等。 ⑻我单位类似的施工经验; 二、工程概述 1、工程概况 地铁大厦站2号出入口和2号风道,位于黑龙江路与规划郑州路交叉口西南侧,紧贴已经完工的地铁大厦站主体。 基坑全长91m,宽16.3~20.2m为三层地下结构,基坑范围内主要穿越杂填土、粉质粘土及砂层,采用明挖施工。基坑支护采用钻孔灌注桩+旋喷桩施工,桩间采用80mm厚C20喷射混凝土挡土,基底全部设置设抗拔锚杆,锚杆横纵间距均为2米,长度为4米。锚杆平面图见图2-1。

图2-1 2号出入口及2号风道抗拔锚杆布置平面图 3

2、设计概况 本抗浮锚杆为非预应力锚杆,采用HRB400钢筋Φ32螺纹钢3根拼接而成,基岩为中风化花岗岩及其下岩层,锚杆均匀布置于底板下;锚杆抗拔承载力设计值为460KN。锚杆成孔直径d=200mm,锚杆设计长度由现场试验根据锚杆承载力确定且不小于4.0m,锚杆体上部应进入底板50mm。抗浮锚杆孔径200mm,孔深为锚入17层及18层中~微风化基岩大于4m。锚杆设计大样见图2-2。 图2-2 抗拔锚杆设计大样图 3、工程地质及水文地质 ⑴基坑工程地质条件 基坑侧壁岩土层为第①1层杂填土层厚3.803m、③1层含有机质粉土 层厚0.2m、第③层粉土层厚0.5m、⑨层粗砂~砾砂层厚5.3m、第○1 2层粗

可回收锚索施工方案

可回收锚索专项施工方案 一、工程概况 DK14+652.2~DK14+742.2里程范围内第二层支撑以下的支撑体系为可回收式锚锁,平均每根锚锁间距为1.5m,线左共计81根,线右共计90根。 二、施工规划 2.l、场地准备 (1)锚索钻孔前应仔细探明地下管线的准确位置,确保地下管线安全。 (2)施工前须整平施工场地,地连墙位置第一层锚索施工时将机械架设在平整地面上,并做好布孔工作。 2.2、技术准备 技术准备工作在开工前完成,由工程技术负责人组织实施,包括资料收集、图纸会审、施工组织编写与审核、施工图表制作、等项工作。 (1)资料收集 a. 场地工程地质勘察报告; b.施工平面图; c.地连墙布置图; d.地下管道等障碍物分布图。 (2)施工前应准备足够的施工记录报表、施工工程量汇总表及开工、竣工与验收的签证单等与工程有关资料。 施工前由公司总工程师向项目技术负责人交底,项目技术负责向全体工作人员进行技术交底。内容包括:工程概况、设计要求、施工技术参数和工艺参数、保证质量的措施及旋工安全管理制度。 2.3、工期安排 根据施工总进度计划、2012年度施工进度计划及本标段目前工程开展情况,本工程可回收锚索计划施工时间为2012年5月20日~2012年8月15日.。 2.4、机械设备配置

2.5、劳动力配置计划

三、施工方案 3.1、钻机就位 根据设计图纸及相关规范的要求,基坑土方挖至锚索标高以下500mm时,应立即停止继续开挖,平整作业面范围场地,吊入钻机就位,钻机下面应垫枕木,保证其平整度。采用罗盘测量钻秆角度,控制误差在±2度以内。钻机安装要求牢固,施工中不得产生移位现象。 3.2、钻孔、清孔 锚索钻孔设备采用XY-300专业锚杆机,钻孔位置、孔深、孔径及钻孔倾角 均应满足设计要求,成孔直径为200mm,在局部含砂地段用钢套管跟进至穿过砂 层1.0~2.Om处,以防塌孔。在无砂层地段套管跟进至l~3米,起定位、导向作用,锚索实际钻孔深度应比设计深度长0.5m以保证锚索推送到位,钻孔采用回转钻进方式,钻进时采用泥浆循环护孔,反复循环,对孔口流出的泥浆不断清除残渣。遇含砂层地段应加大泥浆比重,以防塌孔,钻孔达到设计深度后,继续超钻20~30mm,钻孔完毕后,反复用泥浆循环清孔,以清除孔内泥渣等残留物。当遇有严重塌孔,以致锚索送不进去,应拔出锚索,二次钻进、清孔,切不可强行插入,或若孔内渗水量较大或者钻孔穿过砂层时,拨去钻杆,改用套管钻孔,成孔后应立即进行注浆。针对本工程地质特点和锚索较长,采用三翼钻头配备高压泥浆泵水循环钻进工艺。

城市轨道交通工程题目

城市轨道交通工程 一、考纲要求 2K313000城市轨道交通工程 2K313010城市轨道交通工程结构与特点 2K313011地铁车站结构与施工方法 2K313012地铁区间隧道结构与施工方法 2K313020明挖基坑施工 2K313021深基坑支护结构与变形控制 2K313022基槽土方开挖及护坡技术 2K313023地基加固处理方法 2K313024工程降水方法 2K313030喷锚暗挖(矿山)法施工 2K313031喷锚暗挖法的掘进方式选择 2K313032喷锚加固支护施工技术 2K313033衬砌及防水施工要求 2K313034小导管注浆加固技术 2K313035管棚施工技术 二、知识点明挖法 地铁车站」盖挖法 " 喷锚 暗扌渺 轨道交通工程结构与特盍 (明挖法丿地铁区頂]隧道 |喷锚暗挖法 1 盾构法 卜比较 (支护与变形 开挖与支护 地基加固 〔降水 喷锚暗挖法J 喷锚加固支护 衬砌及防水 小导管注浆加周技术I 管棚施工技术

三、例题解析 (一)单选题 1. 在软土地层修建地铁车站,需要尽快恢复上部路面交通时,车站基坑施工方法宜选择()。(2012 年真题) A. 明挖法 B. 盖挖法 C. 盾构法 D. 浅埋暗挖法 【答案】B 【解析】本题考查的是盖挖法施工技术。盖挖逆作法是基坑开挖一段后先浇筑顶板,在顶板的保护下,自上而下开挖、支撑和浇筑结构内衬的施工方法。盖挖逆作法施工基坑暴露时间短,用于城市街区施工时,可以尽快恢复路面。参见教材P56。 2. 场地地面空旷、地址条件较好、周围无需要保护的建(构)筑物时,应优先采用基坑施工方法()。(2013 年真题) A. 放坡开挖 B. 钢板桩支护 C. 钻孔灌注桩支护 D. 地下连续墙支护 【答案】A 【解析】在场地土质较好、基坑周围具备放坡条件、不影响相邻建筑物的安全及正常使用的情况下,基坑宜采用全深度放坡或部分深度放坡。参见教材P56。 3. 下列喷锚暗挖开挖方式中,防水效果较差的是()。 A. 全断面法 B. 环形开挖预留核心土法 C. 交叉中隔壁(CRD法 D. 双侧壁导坑法 【答案】D 【解析】本题考查的是喷锚暗挖开挖方式与选择条件。参见教材P85表2K313041。 4. 关于小导管注浆说法错误的是()。(2012 年真题) A. 超前小导管支护必须配合钢拱架使用 B. 钢管长度8?30m不等 C. 钢管应沿拱的环向向外设置外插角 D?两排小导管在纵向应有一定搭接长度 【答案】B 【解析】本题考查的是小导管注浆加固土体技术。在软弱、破碎地层中凿孔后易塌孔,且施作超前锚杆比较困难或者结构断面比较大时,应采取超前小导管支护,超前小导管支护必须配合钢拱架使用。小导管注浆支护的一般设计如下:钢管直径40?50mm钢管长3?4m,钢管钻设注浆孔间距为100?150mm钢管沿拱的环向布置间距为300?500mm钢管沿拱的环向外插角为5。?15。,小导管是受力杠杆,因此两排小导管在

地铁工程洞桩法施工工艺工法

地铁工程洞桩法施工工艺工法 1 前言 1.1工艺工法概况 洞桩法是在传统浅埋暗挖基础上创新吸收盖挖法的技术成果而形成的一种新工法,又称caven-pba工法。随着我国地铁施工技术的发展,在城市地铁施工中得到广泛的应用。又因为盖挖法分为盖挖逆作法和盖挖顺作法两种施工方法,所以洞桩法也分为洞桩逆作法和洞桩顺作法。 1.2工艺原理 将明挖框架结构施工方法和盖挖法进行有机结合,即地面不具备施工基坑围护结构条件时,在施工过程中,首先开挖小导洞并在导洞里施作围护钻孔边桩,施工两排桩之间的拱顶结构(桩顶纵梁),使围护桩、桩顶纵梁、拱顶共同构成桩、梁、拱支撑框架体系,承受施工过程的外部荷载;然后在拱顶和边桩保护下,逐层向下开挖,施工内部结构,最终形成由外层边桩、拱顶初期支护(又称临时支护)和内层二次衬砌组合而成的永久承载体系。 2 工艺工法特点 2.1 优点 2.1.1在非强透水地层中,将有水地层的施工变为无水、少水施工,避免因长期大量降水引起的地表沉降和费用增大,有利于保护地下水资源和降低施工措施费。 2.1.2以桩作支护,稳妥、安全,也利于控制地层沉降对初期支

护的刚度弱化。 2.1.3拆除临时工程量相对较少、结构受力条件也好,相对经济合理。 2.1.4 对结构层数限制少,对保护暗挖结构附近的地下构筑物和周边建筑物的安全有利。 2.1.5在桩、梁、拱承载体系形成后,有较大的施工空间,便于机械化作业,从而加快进度。 2.1.6在水位线以上的地层中开设的导洞内施工孔桩,利用其“排桩效应”对两侧土体起到了支挡作用,可减少因流沙、地下水带来的施工安全隐患。 2.2 缺点 2.2.1 工序转换复杂,容易引起二次或多次沉降,且增加施工工期。 2.2.2各个工序的衔接不当会增加塌方的危险。 2.2.3 结构施工缝较多,防水及施工缝处理要求高。 3 适用范围 适合地面交通难以导改、周边建筑物和管线密集,拆改移代价大、受环境条件限制无法进行明挖施工的地下结构工程。 4 主要引用标准 4.1《地铁设计规范》(GB50157) 4.2《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299) 4.3《地铁混凝土技术规范》(DB2101/TJ05)

大跨度地铁车站深基坑预应力锚索施工技术

大跨度地铁车站深基坑预应力锚索施工技术 尹颂杰 摘要:结合具体工程对预应锚索施工实例,叙述了地铁车站支撑结构预应力锚索的施工方案,详细介绍了预应力锚索的工艺过程,探讨了预应力锚索施工的关键技术与操作要点,提出了相关技术措施,以期为类似工程施工提供技术支持。 关键词:大跨度,砂层,预应力锚索,施工 预应力锚索是在深基坑施工中广泛应用的一种支护形式,在地铁施工常用于结构临时预留较大开孔、车站宽度较大等特殊部位,在支护体系起辅助支撑减小结构变形的作用,较好的弥补了以钢管内支撑支护形式的缺点,同时不占用施工空间,形成无障碍的作业面,是一种有效、实用、简单、合理的支护形式。本文以石家庄市城市轨道交通1号线留村站为例,说明其施工要点和关键技术。 1 工程概况 石家庄市城市轨道交通1号线留村站位于长江大道和天山大街十字路口处,沿长江大道东西向设置,为1号线与远期规划6号线换乘车站(双岛四线同台换乘,1号线位于内侧,6号线位于外侧),1号线与6号线结构同期实施。车站起讫里程为K20+458.450~K20+700.950,车站总长242.5m,标准段宽41.4m,预留远期6号线盾构井段宽44.9m,标准段基坑深17.07m盾构井段深18.8m。车站主体结构采用明挖顺做法施工,结构型式为地下二层四跨箱型框架结构,顶板覆土跨天山大街段约3.43m,其他部位约2.6m,围护结构采用Φ800@1300钻孔灌注桩+4道锚索支护体系,如图1所示。 图1 留村站横剖面图 按地层沉积年代、成因类型,将本工程沿线勘探范围内的土层划分为人工堆积层(Qml)、新近沉积层(Q4al)第四系全新统冲洪积层(Q4al+pl)、第四系上更新统冲洪积层(Q3al+pl)四大层。本站所在地层主要有杂填土、黄土状粉质粘土③1、粉细砂④1、粉质粘土⑤1、细中砂⑥1、中粗砂⑥1,结构底板所在土层为细中砂⑥1。 2 预应力锚索方案

地铁车站锚索施工方案

目录 1 编制依据............................................................... - 1 - 2 工程概况............................................................... - 1 - 2.1设计概况 (1) 2.2工程地质与水文地质 (2) 2.2.1工程地质......................................................... - 2 - 2.2.2水文地质......................................................... - 2 - 3 施工准备............................................................... - 2 - 3.1施工场地准备 (2) 3.2技术准备 (2) 3.3施工组织 (3) 3.4施工机械准备 (3) 3.5物资供应准备 (4) 4 施工安排............................................................... - 4 - 4.1工期计划 (4) 4.2工期保证措施 (4) 4.2.1材料供应保证措施................................................. - 4 - 4.2.2设备供应保证措施................................................. - 4 - 4.2.3技术保证措施..................................................... - 5 - 5 锚索施工............................................................... - 5 - 5.1可回收锚索概述 (5) 5.2施工方法与要求 (5) 5.2.1钻孔成孔......................................................... - 6 - 5.2.2 锚索制作与安装................................................... - 7 - 5.2.3 注浆............................................................. - 9 - 5.2.4围檩施工........................................................ - 10 - 5.2.5 张拉锁定........................................................ - 11 - 5.2.6锚索回收........................................................ - 12 - 6 管线保护措施.......................................................... - 12 - 6.1施工前管线调查 (12) 6.2管线保护措施 (13) 7质量保证措施........................................................... - 13 - 7.1质量目标 (13) 7.3质量保证措施 (14)

暗挖法施工方法

暗挖法施工方法 (一)全断面开挖法 1.全断面开挖法适用于土质稳定、断面较小的隧道施工,适宜人工开挖或小型机械作业。 2.全断面开挖法采取自上而下一次开挖成形,沿着轮廓开挖,按施工方案一次进尺并及时进行初期支护。 3.全断面开挖法的优点是可以减少开挖对围岩的扰动次数,有利于围岩天然承载拱的形成,工序简便;缺点是对地质条件要求严格,围岩必须有足够的自稳能力。 (二)台阶开挖法 1.台阶开挖法适用于土质较好的隧道施工,软弱围岩、第四纪沉积地层隧道。 2.台阶开挖法将结构断面分成两个以上部分,即分成上下两个工作面或几个工作面,分步开挖。根据地层条件和机械配套情况,台阶法又可分为正台阶法和中隔壁台阶法等。正台阶法能较早使支护闭合,有利于控制其结构变形及由此引起的地面沉降。 3.台阶开挖法优点是具有足够的作业空间和较快的施工速度,灵活多变,适用性强。 (三)环形开挖预留核心土法 1.环形开挖预留核心土法适用于一般土质或易坍塌的软弱围岩、断面较大的隧道施工。 2.一般情况下,将断面分成环形拱部、上部核心土、下部台阶

等三部分。根据断面的大小,环形拱部又可分成几块交替开挖。环形开挖进尺为0.5~1,Om.不宜过长。台阶长度一般以控制在1D内(D-般指隧道跨度)为宣。 3.施工作业流程:用人工或单臂掘进机开挖环形拱部一架立钢支撑,喷混凝土。在拱部初次支护保护下,为加快进度,宜采用挖掘机或单臂掘进机开挖核心土和下台阶,随时接长钢支撑和喷混凝土、封底。视初次支护的变形情况或施工步序,安排施工二次衬砌作业。 (四)单侧壁导坑法 l_单侧壁导坑法适用于断面跨度大,地表沉陷难于控制的软弱松散围岩中隧道施工。 2.单侧壁导坑法是将断面横向分成3块或4块:侧壁导坑(1)、上台阶(2)、下台阶(3),侧壁导坑尺寸应本着充分利用台阶的支撑作用,并考虑机械设备和施工条件而定。 3.一般情况下侧壁导坑宽度不宜超过0.5倍洞宽,高度以到起拱线为宜,这样导坑可分二次开挖和支护,不需要架设工作平台,人工架立钢支撑也较方便。 (五)双侧壁导坑法 1.双侧壁导坑法又称眼镜工法。当隧道跨度很大,地表沉陷要求严格,围岩条件特别差,单侧壁导坑法难以控制围岩变形时,可采用双侧壁导坑法。 2.双侧壁导坑法一般是将断面分成四块:左、右侧壁导坑、上部核心土(2)、下台阶(3)。导坑尺寸拟定的原则同前,但宽度不宜超

洞桩法施工技术

洞桩法施工技术 一、洞桩法施工方法简介 修建浅埋暗挖大跨度地铁车站选择合理、安全、可靠的施工方法至关重要。在修建北京地铁王府井车站时,遇到了砂类土层、地下水丰富等不良因素,首次采用了洞桩法,即是利用水位线以上的地层开设小导洞,在小导洞内施工钻孔桩,然后经过一系列的受力转换来实现三拱两柱结构。 1、工程实例王府井站简介 北京地铁“复—八”王府井站位于东长安街与王府井大街交叉路口东长安街下面,车站全长为241.40m,净宽24.4m,总高度14.22m,16m岛式站台。覆土

2 施工从总体上可分为竖井、横通道及车站主体(不含出入口、风道)。

3、暗挖桩柱法施工步骤

5 上弧开挖完毕后,南、北边孔各 下一台挖掘机,进行机械开挖下 弧土方,并辅助架设由两根28 槽钢组成的第一道钢支撑,间距 为3米。 6 继续向下开挖,即时架设由两根 50工字钢组成的第二道钢支撑, 间距为6米,然后开挖到底,而 后进行接地和底板垫层施工。 7 1、施作底板防水层 2、进行底板、底梁施工 8 1、拆除第二道钢支撑 2、施作边墙防水层及边墙衬砌 3、第二道钢支撑换撑至边墙处 4、施作第一节钢管柱及浇注砼

9 1、施作车站中层板及中纵梁 2、在临时中柱位置,预留孔洞和 预留板的搭接钢筋 3、架设第二节钢管柱及浇注砼 10 1、施作上边墙防水层和上边墙 二次衬砌 2、施作钢管柱顶纵梁 3、施作边孔拱部防水层及二次 衬砌 11 1、开挖中孔拱部土体,施作初期 支护 2、破除临时中间柱和中孔顶纵 梁 12 1、施作中孔拱部二次衬砌 2、施作站台板及整体道床 3、完成车站全部结构

锚索施工方案

目录 第一章工程概况............................................................................. - 2 -1.2工程地质.................................................................................... - 2 -1.3 水文地质................................................................................... - 3 -第二章锚索施工方案 .................................................................... - 4 -2.1 锚索简介................................................................................... - 4 -2.2 施工总体安排 .......................................................................... - 8 -2.3 预应力锚索构造 ...................................................................... - 8 -2.4 锚索施工流程 ........................................................................ - 10 -2.5 锚索施工方法 ........................................................................ - 10 -2.5.1 施工准备............................................................................. - 10 -2.5.2 锚孔测放............................................................................. - 11 -2.5.2 钻进成孔............................................................................. - 11 -2.5.3 锚索制作与安放 ................................................................ - 12 -2.5.4 注浆..................................................................................... - 12 -2.5.5 锚具及腰梁安装 ................................................................ - 13 -2.5.6 锚索张拉锁定 .................................................................... - 13 -2.6 试验与监测............................................................................. - 14 -第三章质量和安全保证措施 ...................................................... - 15 -3.1 质量保证措施 ........................................................................ - 15 -3.2 安全保证措施 ........................................................................ - 16 -第四章机械及人员配备 .............................................................. - 17 -

2021年二级建造师考试市政工程模拟题二

《市政公用工程管理与实务》模仿题 一、单项选取题(每题备选项中,只有1个最符合题意,每题1分,共20分)1.本地层条件差、断面特别大时,浅埋暗挖隧道施工不适当采用()。 A.中洞法B.柱洞法C.洞桩法D.全断面法 2.注浆施工中采用高压喷射注浆法土类为()。 A.砂土B.淤泥土C.砂砾土D.粘土 3.闭胸式局部气压盾构属于()。 A.手掘式B.半机械式C.敞开式D.机械式 4.浅埋式地铁车站出人口设立不适当少于()。个。 A.5B.3C.2D.4 5.本地层条件差、断面特别大时,浅埋暗挖隧道施工不适当采用()。(09考点)A.中洞法B.柱洞法C.洞桩法D.全断面法 6、浅埋暗挖法施工时,如果处在砂砾地层,并穿越既有铁路,宜采用辅助施工办法是() A.地面砂浆锚杆B.小导管注浆C.管棚超前支护D.减少地下水位 7、普通地铁车站站台形式多采用() A.岛式B.侧式C.岛侧混合式D.马蹄式 8.都市排水管网排水制度分为()。 A.横流制与纵流制B.合流制与分流制 C.环流制与辐流制D.重力流制与非重力流制 某给水厂采用地表水常规解决工艺流程。某项目经理部承建该给水厂构筑物施工,其中清水池长32m、宽23m、高4.5m,采用现浇钢筋混凝土构造,混凝土强度级别为C30。 依照场景,作答下列题目: 9.自来水厂内水解决构筑物不涉及()。 A.沉砂池B.沉淀池C.过滤池D.消毒池 10.在给水厂澄清解决工艺中,混凝作用是()。

A.去除水中泥砂B.去除水中细菌 C.使水中悬浮物和胶体物质形成较大絮状颗粒 D.使水中有机物和有毒物质形成较大沉积颗粒 11.为防止清水池底板产生裂缝,施工时应采用()办法。 A.合理设立后浇带B.增长混凝土水泥用量 C.提高混凝土水灰比D.加大混凝土入模坍落度 12.清水池底板与柱施工缝应设在()。 A.底板表面B.柱任意高度C.柱1/2高度D.八字脚与柱连接处13.池壁施工缝进行凿毛解决时,其根部混凝土强度应至少达到()MPa。 A.1.0B.1.5C.2.0D.2.5 14.沉井施工铺垫木时,以n表达垫木根数,以Q表达第一节沉井重量,L和b表达垫木长和宽,[σ]表达基底土容许承压力,则垫木根数计算公式为()。 A.n=2Q/(Lb[σ] )B.n= Q /(Lb[σ]) C.n=Q/(2Lb[σ] )D.n=Q/(3Lb[σ] ) 15.沉井用水枪冲土下沉,施工设备不涉及()。 A.高压水泵B.吸泥器C.供水管路D.多瓣抓斗 16.水解决构筑物满水实验()之后进行。 A.对混凝土构造,是在防水层施工 B.对混凝土构造,是在防腐层施工 C.对装配式预应力混凝土构造,是在保护层喷涂 D.对砌体构造,是在防水层施工 17.某自来水厂工艺流程为:原水一空气分离器一活性氧化铝滤池一清水池一顾客,用于去除地下水中()。 A.铁B.锰C.氟D.铅 18.埋地排水用硬聚氯乙烯双壁波纹管,管道安装完毕检查合格后,做闭水检查时,向管道

地铁暗挖车站洞桩法施工技术

地铁暗挖车站洞桩法施工技术 【摘要】在地铁车站施工中,暗挖车站洞桩施工技术是一种常见的施工技术,在地铁工程建设中发挥着重要作用。 【关键词】地铁;暗挖;洞桩法;施工 一、前言 洞桩法施工技术具有很好的安全性,临时支撑少而且造价低、工期短,在地铁工程施工作业中使用广泛,本文将对施工技术进行分析。 二、暗挖车站洞桩法施工工艺特点 1、充分利用无水的地层进行有水部位地层的作业,避免因长期降水引起的费用增大和地表沉降,有利于保护地下水资源。 2、依靠钻孔桩作支护,稳妥、安全,控制沉降量在30mm以内,避免中洞法、CRD法多方位、多层次开挖引起地面沉降量过大的缺陷。 3、与其他暗挖工艺相比,废弃工程量相对较少,结构受力条件也好,相对经济合理。 4、不受结构跨度和层数限制,适用范围较广,所引起的地面沉降变形相对较小,对保护暗挖结构附近的地下构筑物(桥桩、管线等)和周边建筑物的安全有利。特别适合距桥梁桩基和高层建筑物很近的地下工程的施工,边桩本身可起到隔离桩的作用,从而达到保护构筑物安全的目的。 5、在边桩、桩顶纵梁、顶拱组成的承载体系形成后,则有较大的施工空间实施一定程度的机械化作业,施工进度可以加快。 6、利用水位线以上的地层开设小导洞,在小导洞内施工钻孔桩,利用其排桩效应对两侧土体起到了支挡作用,可最大限度减少因流沙、地下水带来的施工安全隐患 三、洞桩法施工技术 某车站主体结构宽26.4m,高18.2m,长132m。车站覆土厚度为3.9m,土层主要为黏性土和砂性土互层分布,车站周边保护性文物较多,管线密集且部分年久失修,对施工过程中围岩位移的要求较高。下面就以此地铁为例进行分析。 施工方式不当造成的地铁周围岩土体的变形以下沉为主。该地铁站埋深较

地铁车站结构 支架施工方案

地铁车站结构支架施工 方案 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

青岛市地铁1号线一期工程土建二标09工点 车站脚手架专项方案 一、编制说明 编制依据 1、《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74-2003); 2、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002); 3、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2002); 4、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008); 5、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001); 6、《钢管脚手架、模板支架安全选用技术规程》(DB11/T583-2008); 7、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008); 8、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 9、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 10、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 11、《城市轨道交通工程测量规范》(GB50308-2008); 12、《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299-1999 2003年版); 13、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2011); 14、《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2004); 15、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 16、《建筑机械试用安全技术规程》(JGJ33-2001); 17、其它有关国家、山东省、青岛市现行技术标准、施工规范和规定等; 18、青岛市地铁1号线一期工程土建土建二标招投标文件及设计施工资料。 编制原则 1、确保技术方案针对性强、操作性强;施工方案经济、合理。坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结合。根据工程地质、水文地质、周边环境及工期要求等条件选择最具实用性的施工方案和机具设备。 2、技术可靠性原则

锚索格构梁边坡防护施工方案

目录 1、编制依据 (2) 2、工程概况 (2) 2.1、锚索格构梁概况 (2) 2.2、场区地质水文条件 (3) 2.3、工程量表 (3) 2.4、进度计划 (4) 3、施工方法 (4) 3.1、锚索格构梁施工工艺 (4) 3.2、锚索孔成孔施工 (5) 3.3、锚索制作及安装 (8) 3.4、注浆 (9) 3.5、钢筋混凝土格构梁施工 (9) 3.6、锚索张拉与锁定 (10) 3.7、封锚 (11) 4、资源配备 (11) 4.1、劳动力安排 (11) 4.2、机械安排 (11) 5、质量保证措施 (12) 6、安全保证措施 (13) 7、环境保护及文明施工保证措施 (14)

七号地块延伸段一号路边坡工程—锚索格构梁边坡防护施工方案 1、编制依据 1.1、七号地块延伸段一号路边坡工程施工设计图及相关资料; 1.2、现场勘察资料; 1.3、七号地块延伸段一号路施工组织设计; 1.4、《水利水电工程预应力锚索施工技术规范》(DL/T5083-2004); 1.5、《建筑边坡工程技术规范》GB50330~2013; 1.6、《岩土锚杆(索)技术规程》CECS 22-2005; 1.7、《施工现场临时用电安全规范》JGJ46—2005; 1.8、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)。 2、工程概况 2.1、锚索格构梁概况 按照总设计说明,七号地块延伸段一号道路位于仁怀茅台酒厂厂区内一号路延伸段,起点接一号路,终点位于小河桥大桥,道路全长1670m,路宽12m;道路为厂矿道路,设计速度20km/h(部分限速15km/h),道路路面设计车限15年。 本工程边坡防护设计包括有素混凝土挡墙、浆砌片石方格骨架护坡、抗滑桩+挡土板、锚喷支护以及锚杆格构支护。其中K0+080~K0+120段、K0+670~K0+748段、K1+190~K1+260段道路上边坡采用锚索格构梁支护,锚索采用6束7股公称直径15.24mm、材料极限抗拉强度为1860MPa钢绞线,锚索间距3×3m,钻孔孔径130mm,锚索封头采用C25砼浇筑,锚索断头保护层厚度不小于50mm;格构梁采用钢筋混凝土,尺寸为600×400mm,中心线间距3×3m,混凝土标号C25,保护层厚度不小于35mm;格构梁基础采用C25素混凝土,截面尺寸为800×500mm;坡面部分每15m设道伸缩缝,缝宽20mm,采用沥青

家车站洞桩法(PBA法)施工

呼家楼车站洞桩法(PBA法)施工方案 根据元月6日施工方案专家咨询会意见和元月12日研讨会议决定,我局承建的北京地铁十号线呼家楼车站的施工方法由CRD法变更为洞桩法,按照元月13日项目管理部的要求,我部组织工程技术人员对洞桩法的施工工法和工艺进行了调研、论证,提出如下施工建议: 一、总体施工方案 1、根据目前的现场环境条件拟定西南竖井工作3月15日先开工,同时配合业主抓 紧西北竖井场地的拆迁、围挡,确保3月底全面动工,降水施工提前进行。 2、施工竖井采取机械配合人工开挖,当施工到横通道位置时,作好加强环和横洞 的超前支护,为马头门施工创造条件。竖井挖至设计标高后,由下至上分段浇筑内衬墙,然后开口进入横通道施工。 3、横通道或迂回风道采取CRD法开挖,当进入主洞后,先开挖左导洞后,再挖 右导洞。 4、两侧导洞贯通后,由车站中部向两端施作工程桩,同时交叉进行迂回风道的下部 开挖、支护及二衬。 5、工程桩完成后,破除桩头,浇筑桩顶纵梁,施作小导洞范围的主洞的初期支护; 回填初支背后的空洞。

拱部初期支护 超前小导管 7、浇注垫层,铺设防水卷材,施作结构 底板。 拱部初期支护 超前小导管 8、拆除钢横撑,浇筑侧墙砼。 拱部初期支护 超前小导管 9、拆第二道支撑,施作结构中板。 拱部初期支护 超前小导管 10、拆第一道支撑,施作站厅层边墙、 防水层及顶层。

二、施工工艺 1、小导洞的断面尺寸(见图)主要技术参数

3、围护桩结构主要技术参数。 根据车站工程地质、水文地质条件及桥桩、管线与洞室结构很近特点,洞室支护结

③、选用高质量的泥浆,防止缩径坍孔。 ④、尽量加大钢筋笼节段长,减少焊接时间。 ⑤、泥浆采用地下和地面循环系统。 ⑥、配备多台钻孔机械,平行作业。

地铁暗挖车站洞桩法施工技术-最新资料

地铁暗挖车站洞桩法施工技术 、工程概况 一)车站概况 该车站为中间单层、两边双层的岛式站台暗挖车站,该车站 的总体长度为187.9m,总体宽度为22.9m。车站两边双层暗挖段顶板结构所覆盖土的厚度处于7.57-8.45m 之间。洞桩法施工技术主要在车站主体双层结构中加以应用,对于车站主体结构断面 来说,则选择双层三跨三连拱结构。该车站中间部位27m处,是 下穿既有地铁车站,在此选用单层双洞矩形对断面进行分离,其中两个洞之间的间隔为4.11m。具体如图1所示。 二)地质概况 首先,车站顶部、中部、底部地质材料分别为粉细砂层、卵 石圆砾层与砂层混合物、卵石圆砾层。其次,该车垫的地下水属于层间水,并具有渗透系数大的特点,另外,地下层间水渗入车站4m左右,对车站的整体施工有着较大影响。最后,车站地下水采用混凝土结构为无腐蚀性,且部分位置钢筋混凝土具有弱腐蚀性,因此会对钢材料造成一定腐蚀。 三)环境及管线 在该车站周围,所存在的条件较为复杂,周围建设有商业区、住宅区及办公区等建筑,且多数建筑分布在车站开挖所能够影响到的范围之内,在开挖时,容易对周边建筑物产生影响。此外,

该车站上方部位存在各类生活管线近90 条,再次加大施工的难度。 二、该车站施工方案 根据地下结构暗挖施工的基本原理及地下工程的施工特点, 结合洞桩法工法特点及本工程的特点进行施工组织,具体施工方 案及施工顺序为:一是车站暗挖施工主要是利用车站两端的通风竖井做施工竖井,采用CRD工法6部开挖风道,利用风道进入车站进行施工。二是,在进入车站后,需对4 个小导洞进行开挖。 三是,对车站4 个小导洞进行开挖时,需分别对施工顺序进行展开。其中边桩选择800mmi勺钻孔桩,桩与桩的间距为1200mm 车站中柱选择 800mm的钢管柱。四是,对上边导洞需完成钻孔围 护桩与边纵梁施工,对下边导洞需完成边基础梁施工。五是,在 上中导洞中,需选择钢管中柱与中纵梁结构,下中导洞需选择中纵梁结构,且钢管柱需设置在纵梁之上,顶中纵梁需设置在钢管 柱上。六是,边围护桩、中钢管柱、边纵梁等环节施工结束后, 先完成边扣拱施工,再对中扣拱进行施工,从而构建形成稳定顶部三联拱结构。最后采用逆作法技术,完成车站最下方两层结构的施工。 三、洞桩法暗挖技术的实施 一)导洞施工边桩干法成孔技术 车站设计采用洞桩法进行施工,但原设计采用上部 4 个导洞,下部采用2个中导洞,上部2 个边导洞主要是解决车站的边

锚索施工方案比选与施工方法介绍

锚索施工方案比选与施工方法介绍 工程概况 1.1总体工程简介 深圳地铁会展中--市民中心区间位于深圳市中心区,南接会展中心站,北接市民中心站。整个区间分为区间正线和西北联络线两段,区间正线设计起讫里程为SSK3+058.375-SSK3+683.615,全长625.24m,西北联络线为深圳地铁东西走向的一号线和南北走向的四号线的联络通道,设计起讫里程为LNSK0+50.788-LNSK0+446.304,全长395.516m。区间正线设计为单洞双线马蹄形结构,采用双侧壁导坑法和中洞法(位于深南大道下的25m段)施工,西北联络线设计为单洞单线马蹄形结构,采用弧形导坑法施工,区间正线与西北联络线分岔处(里程SSK3+248.144-SSK3+30 3.144)55m段采用明挖法施工。 1.2明挖基坑工程介绍 区间正线与西北联络线分岔处55m段设计采用明挖法施工,以作为深圳地铁一期工程的铺轨基地之一。本明挖基坑设计平面结构形式为梯形,长边长21.011m,短边长13.534m,基坑开挖深度为23.54~24.42m,基坑围护结构采用人工挖孔桩咬合桩,桩径Φ4m,桩长31m,咬合50m m,桩数共计112根,并于桩顶设置高1.2m的混凝土冠梁。基坑支撑体系采用钢管支撑(Φ600m m×16mm)与预应力锚索相结合方式,即基坑南北两侧为钢管支撑,中间30m段采用锚索支撑,锚索采用3~5股7Φ5钢绞线,锚索孔径为Φ150mm,锚索锁定拉力取设计轴力的50%-80%。 明挖基坑范围内工程地质为上覆第四系全新统人工堆积层、冲击层、第四系残积层,下伏燕山期花岗岩。根据地质断面所揭露的资料表明,挖孔桩从上往下穿越地质层为:素填土、粘土、砂质粘性土、砾质粘性土、花岗岩(全风化、强风化)。基坑地下水位按赋存条件分为第四系孔隙潜水和基岩裂隙水。第四系孔隙潜水主要赋存在第四系粘性土层、砂层、残积土层中。基岩裂隙水主要赋存花岗岩风化层节理裂隙内,由于节理裂隙分布不均匀,各处含水性和透水性差异较大,

浅谈地铁车站主体结构工程施工的方法

浅谈地铁车站主体结构工程施工的方法 [摘要]随着我??城市建设的飞速发展,交通堵塞等城市问题日益突出。地铁是解决城市公共交通和实现城市可持续发展的途径之一,近十几年来,我国大中城市纷纷兴起了建造地铁的热潮。本文主要分析的就是地铁车站主体结构工程施工方式,进而提出以下内容,希望能够为同行业工作人员提供相应的参考价值。 [关键词]地铁车站;主体结构;施工方式 中图分类号:U231.3 文献标识码:A 文章编号: 1009-914X(2017)11-0149-01 1.地铁结构的特点 地铁结构设计特点:百年大计、周边环境复杂、岩土及地下工程具有明显的地域性和多变性、涉及专业多、协调配合多、设计与施工紧密联系。地铁结构的特点决定了地铁结构设计的流程多、设计周期长、反复多,其设计过程始终处于边设计、边施工的状态。对于一般的明挖车站从设计开始到施工结束一般需要2年的时间。 2.工程概况 某地铁4号线二期工程车站主体结构采用二层单柱双跨钢筋混凝土框架结构,防水以自防水为主,辅以全包防水,

主体结构尺寸见表1。 3.主体结构施工流程 3.1 主体结构施工分段 分为站前段、站后段和车站主体等五个部分进行施工,主体施工分段进行,每段长度根据设计情况初步确定为20米左右,共12节段。每节段的施工时间为25天,考虑到各阶段的搭接施工时间,节段施工按20天计算,南关岭车站主体结构采用“纵向分段、竖向分层”的原则施工,施工分段的原则是施工缝位于两个中间柱跨距的1/4-1/3处,并结合其它因素一并考虑。 3.2 施工前准备工作 一是基坑开挖到设计标高,仔细进行测量、放样及验收,严禁超挖。二是掌握车站结构浇筑和支撑拆除的要求及操作程序,对侧墙、中(顶)板模型支撑系统进行设计、检算、报监理业主审批后,根据施工进度提前安排进料。三是对内部结构施工顺序,施工进度安排,施工方法及技术要求向工班及全体管理人员进行认真交底,做到人人心中有数。四是垫层浇筑前,认真做好接地网等的施工。 4.钢筋施工 4.1 钢筋加工制作 (1)钢筋必须有质保书或试验报告单。(2)钢筋进场时分批抽样物理力学试验。使用中发生异常,要补充化学成

洞桩法施工工艺工法

洞桩法施工工艺工法 1 前言 1.1工艺工法概况 洞桩法是在传统浅埋暗挖基础上创新吸收盖挖法的技 术成果而形成的一种新工法,又称caven-pba工法。随着我国地铁施工技术的发展,在城市地铁施工中得到广泛的应用。又因为盖挖法分为盖挖逆作法和盖挖顺作法两种施工方法,所以洞桩法也分为洞桩逆作法和洞桩顺作法。 1.2工艺原理 将明挖框架结构施工方法和盖挖法进行有机结合,即地面不具备施工基坑围护结构条件时,在施工过程中,首先开挖小导洞并在导洞里施作围护钻孔边桩,施工两排桩之间的拱顶结构(桩顶纵梁),使围护桩、桩顶纵梁、拱顶共同构成桩、梁、拱支撑框架体系,承受施工过程的外部荷载;然后在拱顶和边桩保护下,逐层向下开挖,施工内部结构,最终形成由外层边桩、拱顶初期支护(又称临时支护)和内层二次衬砌组合而成的永久承载体系。 2 工艺工法特点 2.1 优点 2.1.1在非强透水地层中,将有水地层的施工变为无水、少水施工,避免因长期大量降水引起的地表沉降和费用增大,有利于保护地下水资源和降低施工措施费。

2.1.2以桩作支护,稳妥、安全,也利于控制地层沉降对初期支护的刚度弱化。 2.1.3拆除临时工程量相对较少、结构受力条件也好,相对经济合理。 2.1.4 对结构层数限制少,对保护暗挖结构附近的地下构筑物和周边建筑物的安全有利。 2.1.5在桩、梁、拱承载体系形成后,有较大的施工空间,便于机械化作业,从而加快进度。 2.1.6在水位线以上的地层中开设的导洞内施工孔桩,利用其“排桩效应”对两侧土体起到了支挡作用,可减少因流沙、地下水带来的施工安全隐患。 2.2 缺点 2.2.1 工序转换复杂,容易引起二次或多次沉降,且增加施工工期。 2.2.2各个工序的衔接不当会增加塌方的危险。 2.2.3 结构施工缝较多,防水及施工缝处理要求高。 3 适用范围 适合地面交通难以导改、周边建筑物和管线密集,拆改移代价大、受环境条件限制无法进行明挖施工的地下结构工程。 4 主要引用标准 4.1《地铁设计规范》(GB50157)

相关文档