设计总说明

第一篇概述

1.1基本概况

内蒙古“太阳城”养老项目是由北京万博集团联合内蒙古阳光康城房地产开发有限公司共同投资,在呼和浩特市打造的大型现代生态人文养老住区,兼青少年教育基地。

项目位于呼和浩特市赛罕区黄合少镇集贤村大黑河以南,河西公路以北,呼市飞碟靶场以西,添密梁村林地以东。距呼市政府大桥24公里,距内蒙古政府大桥15公里,该项目总占地面积约为1600亩,属沙坑集体林地,还有约1688.81亩投资改造配套休闲公园,总建筑面积约为110万平方米,设床位21000张。

1.2主要设计依据

(1)有关部门提供的建设项目设计条件

(2)《民用建筑设计通则》GB50352-2005

(3)《住宅设计规范》GB50096-2011

(4)《老年人建筑设计规范》JGJ122-99

(5)《汽车库设计规范》JGJ100-98

(6《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB500067-97

(7)工程建设标准强制性条文

(8)国家、省部相关法令及法规。1.3总体设计指导思想和设计原则

(1)本工程设计遵循“以人为本”、“环境优先”的设计原则,注重建筑的自然元素,营造绿洲景观的舒适生活空间。整个园区空间布局灵动,组合有机,步移景迁,处处皆景的泛园林设计,营造出“现代园林”的独特家居文化氛围,充分展现了一种动态均衡构图,强调了几何图案之美,并通过装饰的手段,在小品设计上体现浓浓的Art Deco风格。创造绿化丰富、温馨情趣的公共空间,营造独特的例如慢跑径、健身场、儿童游乐园等功能设施与销售卖点。

(2)以现代城市市民的生活方式为核心,结合城市化的需求,创造出符合现代养老生活模式的新天地。综合型的不同档养老社区,为大众客群提供丰富实用的产品选择。

(3)规划布局以“布局合理,用地经济”为原则,同时又兼顾适宜的建筑风格、品位和档次。

(4)综合考虑社会、经济、环境三者效益的协调关系,注重住区空间与景观关系的有机结合。

1.4项目性质及规模

本地块建设用地面积为1600亩。总建筑面积110万平方米。为超大型养老社区。居住人口约为33000人。建筑以多层建筑为主,结合部分低层及小高层。

第二篇总图设计

2.1总平面布置

项目由社区道路分为六部分,这六部分分别规划了不同分格档次的养老组团。分别有高档养老公寓区、中档养老公寓区、公共服务区、疗养护理区、穆斯林区、居家养老区以及小学幼儿园区。高档养老公寓区以中式风格为主,主张“天人合一、浑然一体”,建筑讲究“静”和“净”,环境的平和与建筑的含蓄。讲究居住环境的稳定、安全和归属感。规划中还增设有新中式建筑的四合院,材质上多选用地域色彩浓厚的灰砖,形成雄浑、宏大的气势;空间结构上则是尽可能多地设计庭院空间,以追求四合院的全包围形式。建筑在沿袭中国传统建筑精粹的同时,更注重对现代生活价值的精雕细刻。同单纯的仿古建筑不同,新中式建筑着力提高居住的舒适度,在设计中更多考虑私密性,增强采光通风,更有效地提高卫生间、厨房在居室中的地位,更好地使老人的居室环境合理分隔与有机协调等。另外,在庭院的处理中,也吸纳了更多现代生活流线的创新之笔,如外庭院、下沉庭院、内游廊等,让中式建筑体现一种更自然、更现代、更具生命力的品相。外貌上看不到传统建筑的原来模样,但在整体风格上,仍然保留着中式住宅的神韵和精髓。空间结构上有意遵循了传统住宅的布局格式,延续的传统住宅一贯采用的覆瓦坡屋顶,但不循章守旧,中档养老公寓区以汉唐风格为主,布局大气恢弘,结构豪放朴拙,以歇山顶彰显建筑的沉稳质朴,以厚墙薄顶述说建筑的端庄高贵,以择吉处而居表达建筑的风水情结,以院包屋、屋包院描绘建筑的天人合一,以先结构后空间品味建筑的严谨开朗,以天然木材承受建筑的厚重历史。体现了中国古代社会鼎盛时期的建筑风格,流露出世家的尊贵气质。公共服务区部分位于整个太阳城养老中心各功能分区的中心部位,是一个服务于周边各不同区域的综合性服务区。公共服务区部分主要以欧式建筑设计风格为主,在建造形式的特点上简洁、线条分明、讲究对称,且运用色彩的明暗、鲜淡对比给人以典雅和浪漫主义色彩。公共服务区部分以便捷的旅游交通连接,具有优质的绿化生态环境,特色的疗养养生文化,高端健全的医疗保健设施,超人性化的特别护理和临终关怀,及体育、文化娱乐、购物休闲和服务于整个养老区域的政务、警务服务系统。这样庞大和全面的综合性配套设施将整个太阳城养老中心打造成一个不仅适合养老且适合居住的可持续、社区型养老区域。穆斯林园区的空间布局遵循穆斯林居民的生活习俗,特别是围绕清真寺而居的分布形式,清真寺居于南北狭长地块的中部并偏西侧,与公共服务区平列排放,使居住于南北两向的老人可以就近礼拜及参与公共活动,并在中心地带布置了老人喜欢的门球场地,让老人呼吸室外清新空气的同时又进行了体育锻炼。小学及幼儿园北侧的生活区,构成了居家养老区,便于老人及子女的共同居住;居家养老区与综合服务楼之间的公寓养老区厅室合一,相得益彰,空间有效利用,给予老人舒适、方便的生活;清真寺以南的部分采用中空采光的形式,使每一个房间都洒满阳光,让喜欢沐浴阳光的老人可以尽情感知来自大自然的天然理疗。建筑风格方面,因伊斯兰教在色彩上是尚绿尚白,喜欢单纯、朴素和自然的颜色。以白色和绿色为主色调、门楣上的阿拉伯语“都阿”牌、随处可见的汤瓶壶、带有顶部弧形细长窗户的立面造型、采用圆形穹顶的高大清真寺、到处飘动的白帽子、白盖头、行走着的回族老人…整个园区表现出浓郁的穆斯林风格。居家养老区以现代风格为主,

造型采用几何结构,具有现代简约主义时尚风格,体现了现代生活节奏,简约

和实用,但又富有朝气的生活气息。六块地域完美结合,并在设计地块中部形成一条由南向北的绿色旅游线,由前门进入,沿途有老年体育广场、遵义会议,旅游线中部为中心为天安门广场,最后到达韶山故居红色革命基地,感受伟大的革命精神。规划设计在高档养老区、公建区、穆斯林区、疗养护理区、居家养老区以及小学幼儿园区以多层为主,中档养老区以小高层为主,地下一层为车库,其中部分地下室兼做战时人防。每个区域各自独立且由旅游线紧密相连,这样规划不仅有利于采光,还增大了形成整个社区的中心景观区。社区的主入口设在南侧。社区的景观沿道路展开,与之出现的街边广场共同行成丰富的沿街立面空间。

2.2道路交通及停车区

1)出入口设计

地块中各组团均面向社区东西的主干道设计主入口,次入口设于其它次干道。方便出行。

2)交通流线

本设计在道路的规划设计上,地块中心东西路为主干路宽度11米。连接各个组团。各组团内均有环行通道,方便老人出行并满足消防要求。在中档养老区各幢建筑之间设置3米宽的风雨连廊,为老人在恶略天气出行提供便利。3)停车

根据城市配建指标及开发商提供的规划设计条件,各个组团均提供了相应数量的车位。2.3总平面绿化设计

在主入口处设置入口朝阳门,利于社区人流和车流的疏散。入口道路配合各种植物、廊、亭,为小区的业主提供很好的休闲空间。

绿化系统重点建设沿路绿地,设置中心广场,并以每户的庭院绿化为补充,点、线、面三者结合,提高景观利用系数。全面考虑到绿化的层次,使整个环境规划富有层次感。灌木、草本植物因其高度和生长特性的不同能够呈现出不同的风景,充分考虑各种植物的合适搭配及其对四季景色的变替变换,有助于建筑小品的设置、遮蔽或使用。

2.4经济技术指标

■经济技术指标

■分项经济技术指标

第三篇建筑设计

3.1、户型设计

本次设计充分考虑老年人的生活习惯,注重各养老单元的实用性、经济性和舒适性,于最细微处关怀用户,力求予老人们以最大的关怀;各养老单元房型积79.05㎡至500㎡不等,主力房型90-100平方米左右,其合理的布局并配合对采光及景观的需求,把有限的空间做到最大化的利用,房型设计处处体现以人为本的独到品位。整体设计实用舒适,间隔动静由人,既能满足个体养老者的需求,又能满足居家养老的要求。

——养老单位设计主要在于功能布置合理、空间利用得当、房间面积适中,合理适用;

——小到储藏间、卫生间、厨房、餐厅,大到卧室、起居室,每寸尺度都细致推敲;

——所有户型均按智能化住宅标准设计,方变老人的护理及日常生活。3.2、清新秀丽的建筑外观

建筑主体墙面采用仿石面通体瓷质面砖,宽大的基座饰以天然石材,整体建筑体现一种强烈的向上感;同时,通过窗的不同比例、外墙的凹凸变化和楼高的跌落来强调建筑外墙的变化和丰富;竖向线条简洁流畅、显现建筑高贵而内敛,却又有着一丝现代的浪漫。每一个细节,都力求以经典的姿态流传后世。

3.3、建筑剖面

本项目以多层及小高层为主。标准层高为3.0m,底层抬高1.2m。

第四篇结构设计

4.1、工程概况:

项目位于呼和浩特市赛罕区黄合少镇集贤村大黑河以南、河西公路以北、呼市飞碟靶场以西、添密梁村林地以东。距呼市政府大桥24公里,距内蒙古政府大桥15公里,该项目总占地面积约为1600亩,属沙坑集体林地,还有约1688.81亩投资改造配套休闲公园,总建筑面积约为110万平方米,设床位21000张。

4.2、设计依据:

(1)设计依据:

1、《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068-2001

2、《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001

3、《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3-2002

4、《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002

5、《建筑桩基技术规范》 JGJ94-94

6、《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2002

7、《砌体结构设计规范》 GB50003-2001

8、《地下工程防水技术规范》 GB50108-2001

9、《人民防空地下室设计规范》 GB50038-2005

10、《建筑抗震设计规范》 GB50011-2002

11、建筑专业提供的有关图纸

(2)抗震设防:

本地抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20g 分为第一组。(3)基本风压0.55KN/㎡(按50年一遇)

(1)基本雪压0.40KN/㎡(按50年一遇)

(5)结构安全等级二级

4.3地基基础:

(1)因无地质资料,根据工程当地的附近地质情况,拟采用如下基础:

a、高层或小高层部分采用大孔径钻孔灌注桩或预应力PTC管桩

4.4上部结构:

(1)结构型式:

a、9~11层小高层:框架一剪力墙结构,其中框架抗震等级为二级,剪力墙抗震等级为一级。多层采用框架结构,抗震等级为二级。

(2)

a. 主体(小高层)与裙房通过设置抗震缝脱开(三缝合一)超过50米的平面结构设置温度后浇带.

b. 主体(小高层)地下室与纯地下室通过设置沉降缝脱开,超过40米的地下室平面结构设置温度后浇带4.5采用材料:

(1)混凝土:

9~11层小高层住宅:C30 C25

地下室:C35 (C30) 地下室外壁、底板均为密实防水砼,抗渗等级S6 (2)钢筋:采用HPB235级,HRB335级,HRB400级

(3)钢板和型钢;Q235

(4)焊条:E4301用于HPB235级钢筋Q235的焊接

E5001用于HRB335级及HRB400级钢筋Q235的焊接

(5)砌体:a、±0.000以下采用MU10水泥砖

±0.00以上外墙采用烧结节能保温砖,内墙采用小型砼空心砌块。

砂浆、±0.00以下采用Mu10水泥砂浆,以上采用M5混合砂浆

(6)人防、防水、防火

地下室防水等级为一级,人防抗力等级为六级。

现浇楼板厚度不小于100。

4.6结构设计计算软件:

本工程的结构计算采用中国建筑科学研究院开发的PKPM系列软件进行结构整体建模,采用SATWE对结构进行整体分析。

第五篇给排水设计

5.1设计依据

《建筑给排水设计规范》GB50015-2003;

《建筑设计防火规范》GB50016-2006;

《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95(2005版)

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005版);

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97;

5.2给水

1. 水源:本工程水源为市政自来水,分别从市政两个给水点引入市政给

水,并在小区四周成环,形成两路供水,确保小区生活用水及消防安全。

2. 用水量

新建社区给水用水量

最高日生活用水量:7000m3/d

最大时生活用水量:750 m3/h

3. 给水系统

(1)公建部分跟住宅部分给水分开计量,分别设计给水系统。

(2)公建部分部分利用市政压力直接供水,部分采用无负压给水设备供水;养老公寓部分部分给水利用市政压力直接供水,部分采用无负压给水设备供水。

(3)在小区给水泵房内设置无负压给水设备,供整个养老住宅高区生活用水。

(4)老年人公寓建筑设置热水给水系统,由小区锅炉统一提供热水。

4.计量:本工程为养老公寓,在每栋建筑单体的公用部位设水表箱,就地

抄表。

5.管材:室外冷水给水管采用PE管,室外热水给水管采用钢塑复合管。

室内冷热水立管均采用采用钢塑复合管,用户水表后冷水水管采用

PPR冷水管,热水采用PPR热水管。

5.3 排水

1. 排水采用室内污、废分流,室外雨、污水分流,污水排至室外后经化粪池处理与废水合并排入市政下水道。雨水单独成系统排入市政雨水管网。小区医院污水经一级处理后排入市政污水管网。

2. 管材:室内采用采用U-PVC管,室外采用加筋双壁波纹管。

第六篇暖通设计

7.1、设计依据

1)《采暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012 (2012年版)

2)《城市热力网设计规范》GJJ34-2002(2002年版)

3)《城镇直埋供热管道工程技术规程》GJJ/T81-98 (1998年版)

4)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)

5)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067—97)

6)《人民防空地下室设计规范》(GB 50038-2005)

7)《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)

8)《人民防空地下室设计规范》(GB 50038-2005)

9)《全国民用建筑工程设计技术措施(暖通空调、动力)》

10) 规划专业提供的总平面布置图及其它资料

7.2、设计内容:

1) 本工程住宅采暖系统设计;

2) 本工程通风系统设计;

3) 本工程防排烟系统设计;

4) 本工程人防通风系统设计;

5) 本工程中央空调系统设计。

7.3、工程概况:

项目位于呼和浩特市赛罕区黄合少镇集贤村大黑河以南、河西公路以北、呼市飞碟靶场以西、添密梁村林地以东。距呼市政府大桥24公里,距内蒙古政府大桥15公里,该项目总占地面积约为1600亩,属沙坑集体林地,还有约1688.81亩投资改造配套休闲公园,总建筑面积约为110万平方米,设床位21000张。

7.4、设计参数:

1)室外设计参数:

夏季空调计算干球温度29.9℃

夏季空调计算湿球温度20.8℃

夏季通风计算干球温度26℃

冬季空调计算干球温度-22℃

冬季空调计算相对湿度56%

冬季通风计算干球温度-13℃

夏季室外风速 1.5m/h

冬季室外风速 1.6m/h

夏季大气压力889.4hPa

冬季大气压力900.9hPa

2)室内设计参数:

7.5、养老公寓采暖系统设计:

1)本工程采暖系统接城市综合供暖系统。

2)本工程采暖系统1~10为低区,11~12为高区,为克服自然作用压头的影响,各楼设有热力入口,供回水主立管采用同程式布置,下供下回。

3)采暖系统供回水立管均设置在采暖井中,在主立管分向每一户的供水水平分支处设铜制截止阀、Y型过滤器、热量表,回水分支管设手动调节阀,均安装在暖井间内,以便物业管理开关阀门,并可现场自动抄表,实现全面按户热计量收费。供回水主立管顶端应安装自动排气阀。

4)各户采暖系统形式均为水平双管放射式,各户自带分水器和集水器。管道均在120毫米厚建筑面层预留沟槽内分布。水平双管放射式系统是国家推荐采用的采暖系统形式之一,其优点是系统调节、使用最灵活,运行费用最省。 5)每户内采暖系统水平管敷设于本层地板的120毫米厚建筑面层预留沟槽内,为避免热损失,在沟槽内铺设20mm厚自带铝箔聚苯乙烯板(自熄性),然后铺设采暖管道,并以专用支架固定,再铺设陶粒混凝土,上层为水泥沙浆找平。

6)供回水主管采用镀锌钢管,丝扣连接,外包20mm厚B1级橡塑保温管壳,户内埋地管采用线膨胀系数较小的交联高密度聚乙烯夹铝管。

(PEX-AL-PEX)。

7)各户卧室散热器可采用钢制散热器,厨房、卫生间散热器可采用铝合金散热器,设计提供每组散热器的参数,业主可据此确定采用何种类型的散热器。每组散热器上均设温控阀、自动排气阀。

8)热力站与各楼间的管道由埋地管连接。

7.6、公寓用气系统设计:

本小区住户均采用天然气,天然气由城市综合管网直接提供。

7.7、通风系统设计:

1.公寓厨房及卫生间:

公寓厨房及卫生间由建筑专业预留竖向排风井,油烟(排风)经管井至屋顶排放。

2.公共卫生间:

有外窗的公共卫生间均采用可开启外窗实现自然通风,暗卫生间采用预留竖向排风井至屋顶排放。

3.地下室:

(1)地下水泵房、变配电间设置机械通风系统,换气次数分别为4、10次/H。

(2)地下汽车库设置机械排风系统,换气次数按6次/h计算,补风利用车道自然,无进出车道的采用机械送风方式,补风量是排风量的80%。

7.8、防排烟系统设计:

防火处理:

1.本工程通风系统均按防火分区、使用功能设置,并对穿防火分区、楼板、机房重要房间处设70℃防火阀。

2.通风水平管与竖井连接时,在水平管上设70℃防火阀。

3.本工程通风管材均采用不燃材料,保温材料均采用难燃材料。

4.公寓卫生间通风、厨房排油烟风管接入竖井处均采用双排风道等防火措施。

消防防烟:

1.本工程所有地下汽车库均按防火分区分别设置独立的机械排风及排烟系统,即排风和排烟合用一套系统,排烟风机前设置烟气温度超过280℃时自动关闭的排烟防火阀。排风(烟)量按6次/h计算,通过竖井排出屋面高空排放。车库采用汽车坡道自然补风或机械补风方式,补风量是排烟量的80%。排烟、排风和送风管均选用不燃材料,其风管厚度根据规范执行。

2.排烟风机均采用消防高温排烟风机,专用于排烟的风机入口均设置火灾时电信号开启或手动开启、280℃自动关闭并输出电信号的排烟防火阀,该阀与相应的排烟风机联锁。

3.本工程的所有防烟楼梯间及不具备自然排烟条件的合用前室、消防前室均设置机械加压送风系统,加压送风机放于屋顶,前室每层均设置消防多叶送风口,送风口的风速不超过7m/s。

4.商业部分采取机械排烟与自然排烟相结合的方式,机械排烟系统通过竖向排烟风井对外排烟,排烟风机设置于每层的排烟机房。

5.商业及办公各层的内走廊和封闭走道均设计机械排烟系统,排烟口为常闭多叶排烟口,其位置能保证与最远点水平距离不超过30m。火灾时由消防控制室打开着火层及相邻层及时进行排烟。

自动控制:

(1)着火时,手动、自动关闭通风系统电源。

(2)通风系统上70℃防火阀动作,联动关闭通风系统,并在消防值班室显示。

(3)着火时,手动、自动开启消防加压风机,当烟气温度达70℃时,风机入口处防火阀动作,联动关闭排烟风机。

燃气管网设计:

本工程厨房的燃料采用管道式,燃气管网设计及施工由专业公司负责。

7.9、中央空调系统设计:

1.冷源系统设计

本工程老年大学、活动中心等区域冷源由设在地下室的冷冻机房提供。根据功能分区及使用性质分别设置独立的溴化锂吸收式中央空调机组,冷冻水供回水温度7℃/12℃,冷却水进出水温度32~37℃。冷冻水分、集配器间设压差调节阀以保证供回水管路压力平衡,使冷水机组安全运行,空调水系统由膨胀水箱来定压。膨胀水箱及冷却水塔设置于屋面。

2.热源系统设计

热源为市政热网设置在附近地区的热交换站提供的热水。

3.空调风系统设计

商业部分根据功能热点采用全空气系统,为提高商业区域的空气品质,空调箱设有粗、中效两级过滤段,另外还有加热段、表冷段、送风机段、回风段、回风机段及排风段。气流组织以上送上回方式为主,部分采用上送侧回。送风口采用方形散流器。

办公部分采用风机盘管加新风系统。气流组织以顶送顶回为主。过度季节可单独开启新风系统将新风送入室内。

7.10、自动控制:

1.设置必要的传感器、执行器、调节器等,对本工程的通风系统的参数进行自动检测及控制。

2.通风系统的设备设自动保护、故障报警及火灾时设备连锁及控制。

3.各通风设备均可就地或在值班室进行控制。

4.所有的排风机、排烟风机、正压送风机均连锁控制停启。火灾时,排烟风机及正压送风机开启,其他设备均停止运行。

第七篇电气设计

6.1、设计依据

1.土建专业提供的建筑平面布置图以及相关的用电资料。

2.设计依据以下有关规定、规范:

1)《民用建筑电气设计规范GBJ 16-2008》

2)《火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013》

3)《建筑物防雷设计规范GB50057-2010》

4)《20KV及以下变电所设计规范GB50053-2013》:

5)《低压配电设计规范GB50054-2011》

6)《供配电系统设计规范GB50052-2009》

7) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范GB50343-2011》

8)《建筑照明设计标准GB50034-202013》

9)《住宅设计规范GB50368-2005》

l0)《人民防空地下室设计规范GB50038—2005》

11)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB50067—97》

12)《高层民用建筑设计防火规范GB50045—95(2005版) 》

13)《通用用电设备配电设计规范GB50055-2011 》

14)《建筑设计防火规范GB50016-2006》

15)《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006》

16)《有线电视系统工程技术规范GB50200-94》

17)《安全防范工程技术规范GB50348-2004》

18)《视频安防监控系统工程设计规范GB50395-2007》

19)《综合布线系统工程设计规范GB50311-2007》

20)《电子信息机房设计规范GB50174-2008》

2、甲方设计任务书及设计要求;

6.2、负荷等级及负荷估算

1)本工程为养老公寓及附属商业服务设施,小区由二类高层建筑,多层建筑及地下车库组成,消防及重要用电设备按二级负荷供配电设计,公寓及商铺、会所等用电均属三级负荷。要求采用两回10KV电源供电。电缆埋地方式引至小区内的变电所。

2)负荷估算,本工程采用单位面积用电量法进行负荷估算,比较类似规模住宅用电负荷资料,并考虑将来发展,定用电指标如下:

公寓按50V A/ M2,公建按80V A/ M2计,地下室按10V A/ M2计,

6.3、供配电系统及变电所设置

本工程配电采用放射式与树干式相结合,室外采用YJV22型铠装聚氯乙烯绝缘电缆,室内采用BV型聚氯乙烯绝缘电线敷设于线槽中或穿管暗敷。消防配电采用相应阻燃或耐火型电缆电线。

6.4、照明

照度按国标进行设计

本工程设有普通照明和应急照明。普通公共区域照明以荧光灯为主;应急照明采用带镉镍电池的应急灯;室外路灯以节能型气体放电灯为主。

各场所根据其特性及住宅规范要求设置各种插座。

6.5、防雷与接地

本工程采用TN-C-S系统,各个楼各设置一共用接地系统,接地极利用建

筑物的基础钢筋;对有较高要求的机房等,再另设独立接地系统,其接地电阻必须小于1欧姆。

本工程各楼均为第三类防雷建筑,屋顶设有避雷带,此避雷带及外墙上的金属门窗等均利用建筑物柱子钢筋引下并与接地系统可靠连接。

本工程的接地系统分为工作接地、防雷接地、保安接地等系统,所有的接地系统的接地极均利用基础内的主钢筋作联合接地体,接地电阻不大于1欧。

6.6、弱电设计

本工程智能设计包括通信,有线电视,访客对讲及周界防范系统组成。每户设置通信信息配信线箱。

信息配线内设有语音/数据模块,有线电视分配模块保安系统模块。电视、通信系统管线由配线箱引出。

1、通信及电视系统

通信箱线至户,每户电话进线为2对,在卧室外设双孔信息插座,有线电视每层设电视分变支路盆,在卧室设双孔电视插座

2、访客对讲系统

本系统采用楼宇型访客对讲系统,由楼宇机、室内电话机、电子门锁组成,当有来访者,通过楼宇口机向住户呼机,只有当住户通过相互对话,确认其身份方可接动开关开启电子门锁放行。

3、周界防范系统

根据围栏、围墙地理的不同选用不同的感应器,配以主动红外探测器及各种感应器以给合式布防,并将各布防点在控制中心电子地图上一一对应。

第八篇无障碍、环保及卫生防疫

8.1无障碍设计

(1)在入口处净宽均大于1.0M,坡度为1/12的残疾人坡道。

(2)低层室内外高差为300㎜、900㎜,每户均带有庭院,具体个性化设计用户自理。

(3)社区用房及公建设置坡度为1/12,坡面宽不小于1200的残疾人坡道,两侧设高850-900的扶手。

(4)室外临时停车场设置供残疾人停放的机动车位。

(5)组团内道路及广场设置盲道。

8.2环境保护及卫生防疫

(1)本设计为排屋与多层住宅结合的民用建筑,无噪声及三废污染。

(2)间距按内蒙古呼和浩特市规划局规定,住宅日照间距按1:1.73H控制,

且最小间距不小于30米。侧向间距均不小于12米。

(3)组团设垃圾收集点设5处,及时收集、运出。

(4)室内排水采用污废分流制,室外采用雨污分流制。

(5)厨房的烟均设竖井于屋顶排放。

(6)户型平面设计通风良好,设有独立景观阳台。每户考虑空调机位,基本做到明厨明卫。

(7)给排水

a、选用振动小、噪声低的水泵设备。

b、水泵吸水管和出水管上设减振装置。

c、水泵基础隔振措施。

d、污水排放方式

本项目的污水主要为生活污水。直接排入周边市政道路上的市政污水管道内。小区医院污水经一级处理后排入市政污水管网。

水泵房及配电房选用低噪声设备,采用隔震垫,与之相邻处选用隔声楼板。

e、通风

排风机均采用低噪声设备等隔声措施。

8.3 地下室环保设计:

1.主要污染源:汽车尾气、厨房油烟、卫生间废气及通风设备噪音。

2.地下汽车库设机械送排风系统,汽车尾气通过专用排汽道高空排放。厨房和无窗卫生间设排气道高空排放油烟和生活废气。

3.地下各设备用房均设有机械送排风系统。

4.将噪音大的设备通过采用低噪音设备,装软接头、安装弹性吊架,采和消音器或消声风道,墙壁的消音处理来减少噪音对住户的影响。

5. 所有平时用的通风设备均设有减振装置。风机选用低转速设备,以降低噪声和震动。在风机的进出口处安装消声器或消声弯头,以减少风机噪音传出室外。设备与管道连接处采取隔震措施。在风机的进出口采用金属波纹管软接头,使设备震动与管道隔离。设备安装采取减震,隔震措施。排烟风机等设备均采用减震台座,通过弹簧减震器或橡胶减震垫减震和降低噪音。邻近室内环境要求较高的设备机房采用隔声门窗,机房内贴消声材料。

第九篇节能设计

9.1 建筑节能

设计依据

1、《民用建筑设计节能标准(采暖居住建筑部分)》

2、《民用建筑设计规范》

3、《寒冷地区居住建筑节能设计标准》

4、《居住建筑节能设计标准》

5、住宅节能设计有关指标参数

节能材料

1、屋面:采用挤塑板做保温层,满足节能设计要求。

2、外门窗:根据不同的窗墙面积比限制要求,外门、外窗采用断热铝合

金门和窗,采用单框双玻,空气层12厚,阳台及落地窗开口较大部位,

全部采用双玻,门窗下部填充聚苯乙烯保温板。

3、外墙:采用烧结多孔砖,保温材料均采用挤塑板,确保达到保温节能

65%的设计要求。

4、粱、柱等冷、热桥部位内挤塑板各另拐过500。根据热工计算,上述保温方法均能满足寒冷地区居住建筑节能标准规定的保温要求。

5.具体节能材料及做法以施工图为准。

9.2 给排水节能

1,小区生活供水分区供水,1~3层利用市政压力直接供水,充分节约供水能耗;

2,4层及以上采用无负压设备供水;

3,多层住宅设置热水系统,由小区锅炉房给水。9.3、电气节能

(1) 在变电所设置集中低压静电电容器自动补偿,补偿后的功率因数大于0.9,减少无功损耗,提高用电质量,节约电能。

(2) 照明设计中,灯具选用高效节能型的荧光灯,灯具控制方式采用相对集中、分散控制相结合,室外照明灯具采用时间、光照相结合方式控制,公用楼道等采用节能自熄开关控制,以利于节约电能。

9.4、采暖节能设计

1.冬季内区以冷却水塔的冷却水为天然冷源,节省电耗;

2.冷冻水泵根据高低区及功能分区设计变频,节省能耗;

3.空调冷凝水回收,节约用水;

4.公共部分分户计量,按需用冷;

5.办公部分分区调控,按需供冷;

6.所有通风、防排烟设备均采用节能环保设备。

5 办公综合楼建筑方案设计说明(方案)

利海集团办公综合楼 建筑方案设计说明 1 设计总说明 1.1工程概况 1.1.1工程名称:利海集团办公综合楼 1.1.2建设单位:安徽利海城市发展有限公司 1.1.3 建筑地点:位于芜湖陶辛镇一环路北,中心路以西,沿河路以东,该地块地势平坦,西临双桥沟,北侧为居民村池塘,毗邻低层砖房,东侧南侧毗邻低层砖房,环境优美,适宜办公、商业、服务业建设。 1.2 设计依据 1.1.1 设计任务书 1.1.2 相关设计规范 1.1.3建设单位设计意向 1.3工程规模 利海集团办公综合楼总征地面积5942(实测5725)m2。地下一层,地上十三层。建筑高度:48.45m。总建筑面积:21010 m2(其中地下室4200m2)。总投资约4920.60万元人民币。 1.4设计范围 根据设计合同,本次设计内容为:利海集团办公综合楼的详细规划、建筑、结构、给排水、强电、弱电、暖通等专业的方案设计说明和方案设计图纸。 1.5设计标准 根据周边建筑设计特征,利海集团办公综合楼外墙饰面,主色调采用白色氟炭漆分块钩缝。户内均按毛坯房设计,装饰二次设计;卫生洁具、给排水管线、强弱电管线、消防、暖通及室外装饰一次到位。立面造型新颖大方、舒展得体,具有时代特色。 1.6设计等级 1.6.1建筑等级 根据建设部(1999)09号《民用建筑工程设计等级分类表》规定,本工程建筑等级为一级,建筑设计使用年限50年。 1.6.2防火等级 根据《高层民用建筑设计防火规范》规定,本工程为一类高层建筑,其建筑耐火等级为一级(包括裙房和地下室)。 1.6.3抗震等级 根据《建筑抗震设计规范》规定,本工程抗震设防类别为丙类。根据国家抗震裂度划分区域表显示,基地所处位置为6度抗震设防,本工程按6度抗震设计。框架及剪力墙抗震等级为三级。 1.6.4建筑防水要求 屋面防水等级为二级,二道防水设防。卫生间基层刷防水涂料一道。 1.7主要技术经济指标 技术经济指标一览表 用地面积5942(实测5725)m2 总建筑面积21010㎡ 其中地上建筑面积16810㎡ 地下建筑面积4200㎡ 占地面积2079㎡ 建筑密度35% 容积率 2.92 绿地率19.6% 停车地上37辆) 地下99(辆) 建、构筑物经济指标一览表 总建筑面积21010㎡ 其中主楼14940㎡ 商业1870㎡ ?地下建筑面积4200㎡ 注:客房共144间 2 总平面设计说明 2.1 设计依据

大成智慧产业园设计总说明

大成智慧产业园设计总说明 ●建筑部分 一、工程概况 1. 工程名称:大成智慧产业园 2. 建设地点:安溪县龙门镇 3. 建设规模:总用地面积为36566.07M2,建筑占地面积1462 4.00M2,计容总建筑面积74367.00M2,总建筑面积为74892.00M2,本工程共有三栋5层的1#厂房、2#厂房、3#厂房,一栋6层的综合楼、一栋1层的传达室及一栋地下1层水泵房组成。 4. 建筑使用性质、标准:本地块建设性质为工业用地。 二、设计依据 1.甲方提供的用地范围示意图及规划指标和要求。 2.国家和地方有关的规范、规定。 3.甲方提供的设计任务书 三、设计原则 3.1经济性 建筑体量简洁、平面规整、结构合理、功能实用、造型大方;利于施工,缩短周期,节省造价,投资经济。 3.2舒适性 规划合理,环境优美,设施完善、自然生态,人车分流,宜于管理; 四、建筑设计 1. 用地分析 A.总体布局 在满足退线、消防、间距等规划要求下,本工程共有三栋5层的1#厂房、2#厂房、3#厂房,一栋6层的综合楼、一栋1层的传达室及一栋地下1层水泵房组成。本工程设置2个出入口,主出入口设置在地块东面的创业路,次出入口设置在地块北面的智造南路。

C.绿化环境布置 基地内结合单体建筑的四周、道路路网边缘布置有绿化带,在满足各项使用要求下取得最大的绿化面积,追求各层次的绿化。 2. 平面设计 2.1建筑平面设计简单、实用、好用、不花哨。结构布置规整,易施工,周期短,投资省。 2.2分区明确、布局合理、动静分明、自然通风,实用的布局。 2.3本工程1#厂房设置3部3吨货梯及3部楼梯,1#厂房生产类别为丙二类。2#、3#厂房个设置2部3吨货梯及2部楼梯,2#、3#厂房生产类 别为丙二类。综合楼设置2部1吨客梯及2部楼梯。 2.4本工程1#、2#、3#厂房的活载按500KG计算。 3. 立面设计 建筑立面设计讲究合理的定位,强调单体的形象简洁大方、虚实对比、光影效果,追求群体建筑的宏伟、壮观及韵律感,以现代实用的手法诠释全新的现代建筑。 4 主要技术经济指标 总用地面积:36566.07M2 建筑占地面积:14624.00M2 1#厂房:5840.00M2 2#厂房:3875.00M2 3#厂房:3875.00M2 综合楼:1007.00M2 传达室:27.00M2 计容总建筑面积:74367.00M2 1#厂房:29452.00M2 2#厂房:19537.00M2 3#厂房:19537.00M2 综合楼:5814.00M2 传达室:27.00M2 总建筑地面积:74892.00M2 1#厂房:29452.00M2 2#厂房:19537.00M2 3#厂房:19537.00M2 综合楼:5814.00M2 传达室:27.00M2 水泵房:525.00M2 生产服务设施用房占地率:2.75% 生产服务设施用房总建筑面积占总计容积率:7.82% 建筑系数: 40.29% 建筑密度:39.99% 容积率: 2.03 绿地率:20% 停车位:287位

剧院设计建筑说明_secret

一规划背景 二项目概况 3、工程规模:xxx大剧院规划用地面积1.35公顷,总建筑面积29512平方米(含地下室面积)。建筑主体地面四层,地下一层,建筑高度33米。地面停车位62辆,其中包括大巴车位6辆,地下停车位108辆,考虑机械停车可达172辆。 4、设计依据 1)《xxx大剧院规划、建筑设计项目招标文件》2005年10月2)《xxx大剧院规划、建筑设计项目招标文件答疑及补充说明》2005年11月 3)Xxx市规划局提供的用地红线图及现状地形图。 4)《剧场建筑设计规范》JGJ57-2000 5)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001年版)6)《建筑设计防火规范》(GBJ16-87-2001年版) 7)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 8)《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98 9)《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95 10)《民用建筑设计通则》(JGJ37-87) 11)《建筑工程交通设计及停车库(场)设计置标准》DBJ08-7-96 12)《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范》

JGJ50-88 13)《建筑地面设计规范》GB50037-96 14)《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ50-2001) 15)国家及省市有关环保、卫生、消防、交通、市政、绿化等部 门的法规及规范。 三总体规划篇 1、指导思想:我们的设计强调城市形态与建筑功能的高度统一。 我们希望大剧院不仅具有完美的声学效果、愉悦的观演气氛与理性的功能逻辑;更希望大剧院能够和谐的融入到城市空间中去,与行政中心、博物馆与城市规划展示馆、体育会展中心共同塑造出统一的城市意象,并在和谐中保持一份鲜明的个性。 2、城市意象:理想的建筑,应与城市融洽的从属共生。我们追求对称与纯净的城市几何形态,以行政中心为核心,将大剧院与“两馆”设计在同一个环形当中。环形创造出一种共享、参与的氛围,清晰的界定出城市公共空间的范围,营造出市民广场的围合感。 3、退让道路红线:建筑东侧退让黄山路50米,退让北侧广场大道20米。根据《常州大剧院规划、建筑设计项目招标文件答疑及补充说明》2005年11月15日,“……建筑基地原则上在红线范围内设计,如设计确有困难的,可适当在南、西两侧突破红线……”,方案适当对南侧红线有所突破,其目的在于考虑与博物馆及规划展示馆的对称围合布局。

标准化厂房区建筑设计说明

国际医疗器械产业园标准化厂房项目 规划部分 项目概况 沈溪新城标准化厂房区位于沈溪新城中国药都沈溪新城生物医药产业园区西南部,东北方向与沈丹高速与沈本产业大道相连接。 基地北临神农大街,南临孙思邈大街,规划用地面积约71公顷,总建筑面积777266㎡。现状用地范围内地势平坦,主要为农田和部分村庄。 项目定位 沈溪新城标准化厂房区是一个集研发、生产、商贸于一体的医药产业园区。未来发展为医药行业的生产与出口加工基地,形成该区域的科研中心、医药商贸物流中心、信息中心、人才中心。 规划思路与布局 1、提供全面、合理、高效的产业服务 围绕医药生产和服务功能,将用地划分为核心形象区、物流仓储区、标准化厂房区和科研生活区以及规划预留发展用地。 其中生活区布置在规划用地的西北部,用来解决拆迁安置的居民和医药产业工作人员的生活。 用地南部和西部为远期的预留发展用地,设置了适量规模的标准化厂房区和少量的定制厂房。 根据核心区综合楼和物流仓储区的服务半径及对象,将二者定于神农大街、孙思邈大街与西梨路的交汇处。 整个产业园区以核心形象区为中心,各功能区逐次推进,通过空间组织与环境设计,较好地满足了产业园的功能和形象要求,为城市景观塑造了良好的形象。 结合园区各项功能,规划适当规模配套设施,实现产业服务高效化,服务半径合理化,服务内容多样化。 2、针对企业特点进行标准化设计 园区针无独立建厂的中、小型企业,规划适应其生产需求的标准化厂房,同

时兼顾大型企业用地,设置了少量定制厂房。 考虑到企业各自的生产独立性,在各标准化厂房用地的划分上,采用适应厂房排布的标准化模块,满足企业的生产需求,最大限度的利用土地资源。 3、分级布置服务配套用地 鉴于园区内企业的不同规模和性质,园区规划出了不同级别的服务配套用地,避免重复建设,降低企业初期投入,利于形成城市形象。 4、注重生态环境建设 医药园区的规划和建设完全符合GMP认证标准。创建优良的生态环境。 道路交通 园区内部交通流线主要由中部的物流仓储区向其他厂区发散,贯穿整个园区。各区块与神农大街紧密联系。 区内各标准厂房周边独立地块,均设置环形道路以便厂区内人流与货流合理组织,达到人车分流,使园区交通组织合理、流线清晰。 公共设施配置 规划集中设置物流仓储区,作为原料与成品仓库并提供质检功能。 物流仓储区引入专业管理公司亦满足园区相关产业的二级采购需求。 在生活区规划商业街,街内以生活服务设施为主。 科技研发区的设立,使企业形成科研、开发、生产紧密结合的机制,建立产学研相结合的技术开发体系。 为适应园区的产业发展,规划相应规模数量的废物存储仓库、危险品仓库,仓库尽量远离生产生活区,尽量布置于下风带并且交通联系方便的位置集中设置。 规划设置了一级、二级污水处理站,确保对环境影响最少。 二级污水处理设置在水系下游减少对园区影响。 将水泵站、变电所、换热站等管网设备用房,布置在核心区主题建筑以及其它功能分区管理服务楼的地下,最大限度减少对地面的生产生活造成的影响,亦

自然博物馆建筑设计说明

第一章总说明 1.工程设计依据 1.1.国家有关规范、标准 《民用建筑设计通则》GB50352-2005 《博物馆建筑设计规范》JGJ 66-91 《办公建筑设计规范》JGJ67-2006 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《建筑内部装修设计防火规范》GB5022-95 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 《公用建筑节能设计标准》GB 50189-2005 《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001 《屋面工程技术规范》GB50345-2004 《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版) 其它相关国家、地方法规规范 1.2.赣州自然博物馆建筑方案设计招标文件及招标答疑 1.3.赣州市章江新区规划与城市设计文件 1.4.共青团赣州市委2009年6月2日补充函 1.5.2009年8月11日及9月7日赣州市规划委员会专家意见书 1.6.赣州市发展和改革委员会关于《赣州市自然博物馆》可行性研究报告的批复赣发改投资[228] 号 1.7.赣州市建设规划局关于《赣州市自然博物馆》的方案批复赣建规审[2009]148号 1.8.建设单位与我院签订的设计合同 2.工程项目的概况 2.1.城市概况 赣州市位于赣江上游,江西南部,东接福建省三明市和龙岩市,南临广东省梅州市、河源市和韶关市,西靠湖南省郴州市,北连本省吉安、抚州两地区,是内地通向东南沿海的重要通道之一。 赣州市是江西省最大的行政区,下辖1区2市15县,总面积3.94万平方千米,其中市区建成区面积(章贡区和赣州经济技术开发区)40.28平方千米。总人口845.69万人,其中市辖区56.91万人。 2.2. 建筑性质 赣州自然博物馆工程选址于章江新区城市中轴F14地块,紧邻赣州中央生态公园南侧,项目总用地面积约4公顷。它是自然主题馆(即博物馆中心楼)、室内植物园、生态休闲园等三部分功能组成的综合性自然博物馆。该项目的建设有益于确立赣州四省通衢的区域性现代化中心城市地位,将改变江西乃至华南地区没有自然科学博物馆的现状。 建设项目总规模为27500平方米,建筑层数4层,地下1层,建筑高度小于24米。 2.3. 地质、气候条件 (1)本市地处南岭、武夷、诸广三大山脉交接地区,地势四周高,中间低,地貌以丘陵、山地为主。本市处于中亚热带南缘,属典型的亚热带湿润季风气候。 (2)气象条件 (3)地质情况 工程地质条件根据(编写单位)岩土工程勘察报告:本工程场地类别为类,地基土分类,地基承载力特征值 kpa,地下水侵蚀性。 2.4. 项目特征 防火类别:多层 耐火等级:一级(局部大跨度钢结构为:二级) 赣州市博物馆及规划展馆初步设计- 1 - 清华大学建筑设计研究院

高层办公楼设计设计总说明

设计总说明 一、设计依据 依据现行国家规定、规范及标准: 《民用建筑设计通则》(GB 50352-2005) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50016-2006) 《混凝土结构设计规范》(GB 50010—2010) 《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2010) 《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010) 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012) 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2011) 《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008) 《房屋建筑制图统一标准》(GB 50001—2010) 二、工程概况 本设计为在广东汕头的某高层办公楼,包括建筑设计与结构设计。该建筑为地下1层,地上20层,其建筑用途为商场与办公楼,地下一层为停车库,地上二层为大型商场,上面十八层为办公楼。建筑主屋面高度为81米。用地面积为7000平方米,总建筑面积为39210、84平方米,容积率为5、18;建筑占地面积为2621、34平方米,建筑密度为37、71%;绿化面积为2130、11平方米,绿化率为30、43%;地上有20个停车位,地下车库有54个停车位。另外,该地区的地震设防烈度为8度 (0、2g),采用框架-剪力墙结构,剪力墙与框架部分的抗震等级均为一级。 三、建筑设计 建筑设计就是在总体规划的前提下,根据设计任务书的要求,综合考虑基地环境、使用功能、综合选型、施工、材料、建筑设备、建筑艺术及经济等因素,建筑体型设计成就矩形,不但满足建筑面积与采光要求的需要,而且外形朴素大方。在正南方设置商场主入口,在正西方向设置次入口。办公楼与商场入口分开设计,保证人群分流,避免造成交通拥挤与混乱。在交通联系方面,办公主楼设有6部2、4mX2、4m的电梯,其中2部位消防电梯,并设有2部消防楼梯。商用裙房部分设有四部消防楼梯,并设有1部自动扶梯。 1、墙体做法 1、1裙房、办公楼内墙面(200mm厚): 做法:1)、加气混凝土砌块 2).水泥粉刷墙面2度 1、2外墙面(200mm厚):

标准厂房初步设计说明

标准厂房初步设计说明

湖南城步工业集中区管理委员会 城步苗族自治县湘商产业园1~5#标准化厂房 初步设计说明 第一部分建筑设计说明 第一章设计总说明 一、项目概况 湘商产业园是城步县发展园区经济的重要载体和参与区域竞争极为重要的战略资源。交通便捷,资源丰富,是湖南省对外开放的西大门和桥头堡,湘商产业园以高标准和高起点为原则,形成面向工业现代化、产业集群化和经济可持续发展的目标,并积极借鉴国际先进经验,把握时代发展脉搏,领导新一轮开发建设。 地块位于省道219以南,生态良好,交通方便,资源丰富。地块为不规则多边形,长边最长194米,短边181米。地势有一定坡度,高程472~476米之间。项目设计用地面积:30466平方米。 二、设计依据 1、城步县规划局提供的湘商产业园标准化厂房规划设计条件书及要求。 2、建设方提供的湘商产业园标准化厂房设计要求。 3、建设方提供的湘商产业园标准化厂房规划地形图。 4、城步县规划局及建设主管部门审批的湘商产业园标准化厂房建筑设计方 案。 5、设计合同、设计任务委托书。 6. 建设方提供的可行性研究报告及城步县发展和改革局对项目可研报告批复。 7、国家现行的有关标准、规程、规范。 三、设计范围 城步县湘商产业园1~5#标准化厂房初步设计为建筑方案的延续,本次初步设计内容包括总平面布置及湘商产业园标准化厂房的建筑、结构、水、电、消防、节能等工程的初步设计。 四、主要技术经济指标 规划用地面积:30466平方米 总建筑面积:35674.05平方米 其中:1#厂房4384.83平方米 2#厂房9289.92平方米 3#厂房7333.1平方米 4#厂房7333.1平方米 5#厂房7333.1平方米

博物馆设计说明书

博物馆设计说明书!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1、基本原则、 根据博物馆展出内容的特点,合理组织参光流线。1).根据博物馆展出内容的特点,合理组织参光流线。参光流线要明尽量避免迂回、重复、堵塞、交叉。确,尽量避免迂回、重复、堵塞、交叉。根据博物馆规模不同,尤其是大、中型博物馆,2 ). 根据博物馆规模不同,尤其是大、中型博物馆,展出要有灵活可全部展出,也可局部展出。性。可全部展出,也可局部展出。对于非系统性和非顺序性展出的大、3 ). 对于非系统性和非顺序性展出的大、中型博物馆参观路线要有选择性。可全部参观,也可灵活参观,并方便中途退场。选择性。可全部参观,也可灵活参观,并方便中途退场。适当安排有间隔的休息场所,使观众视觉得到停顿,4).适当安排有间隔的休息场所,使观众视觉得到停顿,体力得到恢不至于过度疲劳。复,不至于过度疲劳。除上述基本原则外,除上述基本原则外,基本陈列室应布置在陈列区中最醒目便捷的位临时展厅适合采用灵活的大空间,宜相对独立,置,临时展厅适合采用灵活的大空间,宜相对独立,可安排在便于单独开放的位置上。报告厅可接近陈列室布置,单独开放的位置上。报告厅可接近陈列室布置,其位置也宜相对独便于单独对外开放。立,便于单独对外开放。不同规模、不同类型、不同展出内容的博物馆都有各自的特点,不同规模、不同类型、不同展出内容的博物馆都有各自的特点,设计师要根据不同的具体情况区别对待。计师要根据不同的具体情况区别对待。 2、陈列室的入口与人流组织 如陈列室进深较大, 3 ). 自由线路:如陈列室进深较大, 或大厅中采用立体陈列或单元陈列方式, 则人流线路不是单一的明确线路, 单元陈列方式, 则人流线路不是单一的明确线路, 人流流向会产生“渗流” 现象. 陈列室的出入口反映的是总的前进趋势, 产生“ 渗流” 现象. 陈列室的出入口反映的是总的前进趋势, 观众在前进过程中,可以自由选择参观对象。观众在前进过程中,可以自由选择参观对象。 3、几种展厅形状的比较 长方形:能获得摊位布置的最大值;走道通畅、便捷, 1 ) . 长方形:能获得摊位布置的最大值;走道通畅、便捷,占用面积少正方形:摊位容易布置,排列整齐,走道便捷,2).正方形:摊位容易布置,排列整齐,走道便捷,参观路线明确,灯光布置有利于组成天棚图案,渲染展览气氛,线明确,灯光布置有利于组成天棚图案,渲染展览气氛,展览形式丰富。展览形式丰富。摊位布置富有变化,3).圆形:摊位布置富有变化,走道布置适当时方便参展厅一般照明须与走道方向取得呼应;观; 展厅一般照明须与走道方向取得呼应;展览形式设计灵活性差。较难,灵活性差。多边形:摊位布置受限制;4).多边形:摊位布置受限制;走道方向应方便而且不影响观众视线;展厅一般照明注意整体;观众视线;展厅一般照明注意整体;展览形式设计应利于边角落。边角落。 空间设计

建筑设计总说明.doc

建筑设计总说明 一、工程概况 1、项目名称:泰安市自来水公司环湖水厂工程 2、子项名称:中心控制室、综合加药间、絮凝沉淀池及滤站车间、取水泵房、仓库改造及其他构筑物 3、建设单位:泰安市自来水公司 4、建设地点:东岳大街以南,铁路以北,大官庄奇石厂东临 5、建筑结构:框架架构、门式钢架等,设计使用年限50年,抗震设防烈度为6度。 6、耐火等级:地上二级,半地下一级。 7、防水等级:II级 二、设计依据: 1、泰安市自来水公司环湖水厂工程可行性研究报告的批复:泰发改投资【2009】95号。 2、《泰安市自来水环湖水厂工程设计合同》 3、国家和山东省现行有关的建筑规范、规程、规定和技术标准 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《民用建筑设计通则》GB50352-2005 《办公建筑设计规范》JGJ-67-2006 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 《坡屋面工程技术规范》GB50693-2011 《屋面工程技术规范》GB50345-2012 《建筑地面设计规范》GB50037-2013 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95(2001版) 《无障碍设计规范》GB50763-2012 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 山东省《公共建筑节能设计标准》DBJ14-036-2006 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009 《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2013版) 三、建筑用料说明 1、墙体工程: 1.1墙体基础部位见结施 1.2承重钢筋混凝土墙体见结施。混合结构的承重砌体墙见建施图。 1.3本工程外围护墙采用250型Z型自保温砌块,内阁墙除图注明者外,采用240厚加气混凝土砌块,砖及砂浆强度见结施说明,梁柱女儿墙为C30级钢筋混凝土整体浇筑。外墙整体防水构造节点按JGJ/T235-2011规范要求施工。 1.4墙身防潮层:墙身在室内地坪下约60mm处做20厚1:2水泥砂浆内加3%-5%防水剂的墙身防潮层(在此标高为钢筋混凝土梁时可不做),室内地坪标高变化处防潮层应重叠搭接,并在有高差埋土一侧的墙身做20mm厚1:2聚合物水泥砂浆防潮层。 1.5墙体留洞及封堵:钢筋混凝土上的留洞见结构和工艺、电气、暖通图,砌筑墙预留洞见建施和工艺、电气、暖通图,砌筑墙体预留洞过梁见结施说明或各单位结施图,预留洞的封堵,混凝土墙留洞及筑墙留洞待管道设备安装完毕后,用C20细石混凝土等方式进行填实,变形缝处双墙留洞的封堵,应在双墙分别增设套管,套管与穿墙管之间嵌堵。具体做法详见单体施工图。 2、屋面工程 2.1屋面为坡屋面,防水等级为II级。做法见工程做法表

产业园建筑设计说明

铅山智慧电商产业园项目规划设计 方案说明 第一章 概述 1.1规划背景 1.1.1项目简介 电商时代 城市核心 随着城市的发展,铅山全县上下以科学发展观为指导,以加快转变经济发展方式为主线,以项目建设为抓手,紧紧围绕“四大主题”、推进“四项工程”、加速“六化”进程,加快“三区”建设,主动对接和融入上饶市“1+6”都市发展区,城市的格局正在发生重大改变。铅山,东近浙江,西接赣中,南邻福建,北望安徽,总面积2178平方公里,地理位置优越。 1.1.2基地现状 基地东面长约157米,西面长约149米,南面长约102米,北面长约90米,地块成梯形四边形,规划用地面积13621.97平方米。 1.2规划编制依据 《中华人民共和国城乡规划法》 《城市规划编制办法实施细则》 《江西省城市规划管理技术导则2014版》 《城市规划用地分类与城市用地标准》 《城市道路交通设计规范》GB50220-95 《民用建筑设计通则》GB50352-2005 《建筑设计防火规范》GB5016-2014 《城市道路和无障碍设计规范》JGJ50-2001 《商业建筑设计规范》JGJ48-88 《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-J114-2001 各工种工程设计的国家规范及地方规定 设计要求、地形及红线图 第二章 总平面规划 2.3规划目标 2.3.1充分满足建设单位的建设规模、功能要求、商业配比、服务配 套等要求,同时符合城市规划要求,成为城市有机的组成部分并与周边地区环境相协调。

2.3.2塑造产业园形象特色,使产业园规划设计更具识别性。 2.3.3注重项目运作的可行性,从规划布局到单体均注重当地气候 特点、使用习惯。 2.3.5单体设计力求体型规整、方正。最大化的降低建筑成本。 2.4规划总体格局 2.4.1规划以多层办公为主,使办公有良好的日照及通风采光。 2.5道路交通规划 整个产业园通过道路的划分,将其分为两个组团,每个组团内部又以环形道路贯通,划分合理有序。 2.6绿化景观系统 绿化与公共空间布局在满足工作产业园相关的同时,注重绿化与公共空间的有效适用性,并通过其周边建筑形态的处理,使绿化系统成为体现产业园形象特征的骨架。 2.6.1绿化景观设计 规划公共绿地分为:产业园中心绿化景观带,组团公区绿地,楼间绿地和道路绿化四部分组成。 规划理念:绿轴 绿核 绿核:产业园主入口+产业园组团景观中心 绿轴:办公楼间的组团绿地 中心绿轴系统是以一条自南向北的复合景观带为树干,组团道路为树枝,组团绿地为绿叶,形成一株会呼吸生长的大树,唤起人决对自然环境茂密植被的集体回忆。 本产业园的规划设计了大面积绿化,满足绿地率要求。绿化设计与环境设计紧密结合,功能上净化与调节基地内的空气质量,降低外界噪音,改善小气候;形式上采用点线面结合的方式,合理搭配树种,与小品、草坪、小径、建筑等形成优美整体的办公环境,提供办公人员的活动娱乐天地,让每间办公室都有良好的室外景观。具体的设计原则是:在各主要出入口适当位置、中心区域、对景地点等处设置赏观类树木,中心绿地作为员工休息、活动的主要场所及环境设计的重点,设有草坪、铺地与丰富的观赏植物,建筑布局也使得产业园绿化景观更亲近、自然。 道路旁种植树冠较大的乔木,夏季具有遮阳降温的作用;建筑北侧适当种植常绿乔木,冬季可以适当阻挡寒风;建筑南面适当种植落叶乔木,帮助建筑形成冬暖夏凉的小气候。 2.7建筑群体形态设计 办公建筑设计以多层、高层为主,形成自然组合、适当错位的形式

泉州市博物馆建筑设计方案说明

泉州市博物馆建筑设计方案说明 一、工程概况: 泉州市博物馆位于泉州市总体规划中的北峰、丰州组团。北靠清源山、后厝山,南临西湖公园和305省道,区位条件优越,交通便捷,总用地约34.6273公顷,实际用地约为27.4554公顷。 泉州市博物馆规划建筑面积约5万平方米,博物馆区35000m2,文娱服务区5000m2,辅助设施区10000m2及城市广场区,共四部分。其中博物馆区将分期建设,一期征地80余亩,一期主馆建筑控制面积1.5万m2左右。 二、设计依据: 1、《泉州市博物馆区规划设计方案国内招标设计竞赛文件》(泉州市城乡规划局、泉州市文化局,2001.5)。 2、《泉州市博物馆新馆设计任务书》。 3、《泉州市博物馆区规划设计研究与建设》。 4、泉州市城乡规划局批准的用地红线及地形图电子文件。 5、《博物馆建筑设计规范》(JGJ66-91)。 6、博物馆方案评审会议意见。 三、总平面规划设计: 1、设计宗旨: (1)寓教于乐:力求将博物馆规划为以博物馆为主体的文化区及市民广场休闲区。 (2)绿色环保:充分利用其珍贵的自然生态环境资源,协调基地及周 边环境的内部联系,突显生态主题,将馆区与清源山风景区整合为一个有机的生态整体。(3)承前启后:注重从当地深厚的人文史沉淀中提炼出其精华,将文化、自然的魅力融入到功能的建筑环境中,创造一个再现历史的新的人文景观。 2、设计构思:辉煌的历史与飞腾发展的现代 泉州是中国历史文化名城,泉州博物馆的建筑定位是泉州城市丰厚文化形象的窗口。本方案所创构泉州博物馆,要体现出泉州绚丽悠厚的“泉州文化”,即“泉州性”,或“泉州特色”。 现代“泉州文化”的历史背景及现代背景。一是她有着辉煌的东、西方交流溶合的历史。二是她在当今改革开放,极具强旺的经济发展活力,在新的历史时期,正在开创现代,更新更高的辉煌未来。 “泉博”的文化组构: (1)泉州文化的底蕴: 在工艺上有举世惊赞的石雕技艺;在戏曲方面有我国南戏艺术瑰宝——泉州木偶戏、歌仔戏等戏派;在商贸方面唐、宋、元时代,泉州就是世界著名的商贸海航巨港,是我国古代海上丝绸之路的起点。还有泉州地区宗教文化、茶文化及大量文化胜迹。 (2)建筑文化轴——地理空间关系: 在地理环境的空间关系上,有着一条天然形成的建筑文化轴,这就是: 清源山——泉博——西湖——开元寺双塔,这几个不同的空间形态,由 南北天然地联结成空间文化轴,可谓天成神构。 在总体布局上,“泉博”主馆正座此“神轴”上,并在广场南边设一牌楼与轴南天水一方的开元寺双塔,牵引神联以强化这天成的天宇一线的城市区域空间文化轴。 3、场地概况: (1)环境优越:馆区位于文化名城泉州市西北部,北峰-丰州组团的东南向,东北面为国家重点风景名胜区清源山,毗邻西湖公园,距国家级文物保护单位——开元寺约2公里。(2)交通便利:用地南侧为50米宽省道305,西侧为18米宽新华北路延伸段,北靠北

办公建筑设计总说明

开发区科技园办公、餐厅综合楼设计说明一、总平面设计: 该项目位于阳泉经济技术开发区东区科技园,建筑布局合理,以合理的日照条件和经济原则布置建筑物,使土地达到较为完美的使用要求。 在综合分析城市地域特征、现状布局特点及社会经济发展等诸多因素的基础上,根据现状实际情况进行布局。 二、设计依据: (1)招标文件 (2)国家有关规范和规定 《民用建筑设计通则》GB 50352-2005 《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008 《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-95 《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 《办公楼建筑设计规范》JGJ 67-2006 《宿舍建筑设计规范》JGJ 36—2005 《饮食建筑设计规范》JGJ64-89 《公共建筑节能设计标准》DBJ04-241-2013 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011 《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2013 《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 三、建筑设计: (1)本工程名称:开发区科技园办公、餐厅综合楼,位于阳泉经济技术开发区东区科技园。 (2)建筑层数和高度:地下一层,地上七层,建筑高度为28.05米。 (3)结构形式:框架-剪力墙结构,合理使用年限为50年,耐火等级: 一级;抗震设防烈度为7度。 (4)功能布局:负一层为园区食堂、健身用房及浴室;一层设服务大厅、综合办证服务中心、企业展示中心、邮政快递、商店;二层设办证服务办公室、洽谈室、会议室;三至五层为园区各个企业办公用房;六、七层为园区职工公寓。 四、节能设计: (1)外门窗选用隔声、保温、隔热良好的设备。 (2)机房设备做隔声减振处理,管道做防火保温和隔声处理。 (3)屋顶采用保温A级材料,外墙面采用外墙外保温(A级保温材料),保温节能效果好。 五、经济技术指标 项目面积(㎡) 占地面积1322.61 总建筑面积11209.41 地下建筑面积1929.38 地上建筑面积9280.03 五、结构设计: 设计依据: 《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012

博物馆建筑设计说明书

博物馆建筑设计任务书 一、任务描述 在我国中南地段某地级市拟建一座两层、总建筑面积约10000平方米的博物馆。 二场地条件 用地范围见总平面图,该用地地势平坦、用地西侧为城市主干道,南侧为城市次干道,东侧和北侧为城市公园,用地内有湖面及预留扩建用地,建筑控制线范围为105M*72M。 三、总平面要求 1,在建筑控制线内布置博物馆建筑 2,在城市次干道上设置车辆出入口,主干道上设置人行出入口,在用地范围内布置社会小汽车车位20个,大客车位4个,自行车停车场200平方米,布置内部与贵宾小汽车停车位12个,内部自行车停车场50平方米,在用地内合理组织交通流线; 3,布置绿化与景观,沿城市主干道布置15米宽绿化隔离带。 二、建筑设计要求 1,博物馆布局应分区明确,交通组织合理,避免观众与内部业务流线交叉,其主要功能关系图如下:

2,博物馆由陈列区、报告厅、观众服务区、藏品库区、技术与办公区五部分组成,各房间及要求如下表 3,陈列区每层设三间陈列室,其中至少两间天然采光,陈列室每间能独立使用、互不干扰,陈列室跨度不小于12米。陈列区与贵宾共用门厅,贵宾参观珍品可经接待室,贵宾可经厅廊参观陈列室; 4,报告厅应能独立使用; 5,观众服务区门厅应能欣赏到湖面景观; 6,藏品库区接受技术用房的藏品,先经缓冲空间(含值班室、专用货梯)进入藏品库,藏品库四周应巡视走廊,藏品出库至陈列室、珍品欣赏应经缓冲间,通过专用的藏品通道送达(详见功能关系图)。藏品库区出入口需设门禁。缓冲间、藏品通道、藏品库不需要天然采光; 7,技术与办公用房应独立布置且应有独立的门厅及出入口,并与公共区域相通。技术用房包括藏品前处理和技术修复两部分,与其他区域进出须经门禁。库房不需天然采光; 8,应适当布置电梯与自动扶梯; 9,根据主要功能关系图布置主要出入口及必要的疏散出口; 10、预留扩建用地主要考虑今后陈列区及藏品库区扩建使用;

科技产业园景观设计说明

科技产业园景观设计说明 主导思想 本次绿化设计主导思想以简洁、大方、便民;美化环境;体现建筑设计风格为原则,使绿化和建筑相互融合,相辅相成。使环境成为园区文化的延续。其设计特点有: 1. 充分发挥绿地效益,满足厂区员工的不同要求创造一个幽雅的环境,美化环境、陶冶情操,坚持“以人为本”,充分体现现代的生态环保型的设计思想。 2. 植物配置以乡土树种为主,疏密适当,高低错落,形成一定的层次感;色彩丰富,主要以常绿树种作为“背景”,四季不同花色的花灌木进行搭配。尽量避免裸露地面,使用各种灌木和草本类花卉加以点缀,使厂区达到四季常绿,三季有花。 3. 厂区之中道路力求通顺、流畅、方便、实用。周围的绿地不仅可以对厂区起到延伸和衬托,又独立成景,使全区的绿地形成以集中绿地为中心的绿地体系。 4. 绿化景观设计围绕我厂文化的内涵,营造出“五境”即“品味高雅的文化环境,严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境。充分体现出湖塘科技产业园的景观特性。 具体设计 ·主入口 主入口广场占地近1700平方米,这里与城市道路紧密相连,它不仅是本厂职工上下班的密集地,也是外来客人入厂的第一印象场所,是我厂对外的一个形象展示。 入口延续已有景观格局,主要在绿化配置上进行重点打造,大面积色叶植物的栽植在丰富植物色彩的同时寓意事业蒸蒸日上。种植一些红枫、栾树、女贞球,以增加植物层次上的变化。每到秋季,青翠的香樟,红色的草花,金黄色的银杏,正是丹黄朱翠为之幻景。 点缀不锈钢字体造景,以形成一个高端、大气、体面的厂区第一形象界面。 ·东升路两侧 东升路两侧为主要市政管线分布地带,基础土层薄弱,承受压力不宜过大,不适合做停车场,沿路种植小规格的行道树,搭配整体色块,起到分隔带作用。力求整齐,美观、经济。 ·生产休闲空间 主要设置非机动车停车位,采用拉模材料,集中绿化区丰沛的植物栽植设计,空间的景观规划,综合运用园林植物因地制宜地配置四季富有季相色彩的各种乔

电影博物馆(二-三层设计说明)

中国电影博物馆 ——将“雕刻时光”空间化的艺术设计 电影作为人类精神文明和物质文明的综合体现形式,已经走过了一个多世纪风风雨雨的路程,电影丛林展现在世人面前的不仅有无数影片纪录并反映出的人类无比丰富的精神世界和善于思考的卓绝智慧;电影的发展也在物质层面上展示着科学技术随着时光的脚步不断前进的步伐,因此,从某种角度上说,电影是反映人类对外部世界和精神世界不断追寻、探索的特殊媒介和载体。由于电影是通过光影和声音对时间进行纪录,所以有人诗意地把电影称作是“雕刻时光”的艺术,而电影博物馆是将电影作为人类智慧的载体在一定的空间展示,因此可以说电影博物馆应该是把“雕刻时光”空间化的艺术。它要向观众展示它各个层面的容,让观众通过参观电影博物馆认识、了解电影,掀开电影不为多数人所见的神秘面纱,将银幕上上下下、前前后后的不同侧面都展示给观众,让电影文化通过博物馆展示在人们的认知中从专业变成知识,进而变成人们的常识,这样,人们对电影——人类智慧结晶的一块瑰宝,就会有更多的了解、更多的热爱、更多的支持甚至更多的参与。 博物馆既是一个大的舞台,可以让丰富多彩的容舞蹈起来;又是一个具有相对限定性的空间,不可能做到事无巨细、毫发毕现。因此,博物馆的展示应该具有全面性、权威性,但要通过概括性的整体构思和精微巧妙的局部设计来有选择性地将代表性的容展示出来。也就是说,整个展馆的设计在思路清晰、定位明确、个性突出、设计巧妙的前提下容纳尽可能多的信息量。因此,根据博物馆的设计特性和电影的本体特征,我们对中国电影博物馆的整体设计构思及定位是: ●合理地划分空间。只有将一个大的空间化划分成小的空间,才能在设计 上体现空间设计的层次感、丰富性、个性化,这一方面有利于设计细节 的展开和多元设计理念的呈现,另一方面空间的丰富层次也可以从视觉 和心理上给观众造成空间的延展和悬念感。 ●体现清晰的思路。划分空间有很多优势,但是如果思路不清楚,又会造 成空间破碎的凌乱感,因此,既要把空间打碎,又必须将空间有机整合。

-建筑设计总说明模版

设计说明 一、规划设计说明 (2) 1.概况 (2) 2.工程设计的主要依据 (2) 3.规划设计目标 (2) 4.规划设计思想 (3) 5.地块总指标 (3) 二、建筑设计说明 (4) 1.设计依据 (4) 2.建筑标准 (5) 3.总平面设计 (5) 4.建筑单体设计 (7) 三、结构设计说明 (7) 1.设计依据 (7) 2.结构设计说明 (8) 四、给排水设计 (9) 1.给排水设计说明 (9) 2.消防设计说明 (10) 3.节能 (10) 4.环保设计 (11) 五、电气设计说明 (11) 1.设计依据 (11) 2.设计范围 (11) 3.供配电系统 (11) 4.变配电所 (12) 5.低压配电系统 (12) 6.照明 (12) 7.防雷接地系统 (13) 8.弱电 (13) 9.消防电气 (14) 10.电气节能 (14) 六、节能、节材、环保设计 (15) 1.建筑节能措施 (15) 2.节材措施 (15) 3.电气节能 (15) 4.环保设计 (16)

一、规划设计说明 1.概况 ①.工程简况 工程名称:XX市XX区XXX小区 建设单位:XX市XX区城市建设投资开发公司 设计单位:XX国际设计有限公司 用地面积:57232平方米适建用地面积:53704平方米 建筑层数:多层住宅为6层,联排为2-3层 ②.场地简况 本地块位于XX市XX区,东面,南面,西面均为规划道路,北面为田地,地理位置十分优越.规划建设村民安置房。 建设用地为较为规则的方形地块,中间有一条河流通过,将小区分成两个区域。场地东西向面宽约为450米,南北面宽约180米,地块现状为空地,地势平坦,环境较好,交通便捷。 2.工程设计的主要依据 1. 业主提供的建设地块规划设计条件及设计要求 2. 《居住区规划设计规范》(2002) 3. 《XX市城市规划管理技术规定》 4. 现行的建筑设计规范、规定和标准 3.规划设计目标 1.协调好本地块和周围环境的关系、使本安置小区成为城市空间的有机组成部分; 2.充分利用地块及周围环境特点创造优美宜人的高品味人居环境; 3.功能分区合理,道路交通便捷,设施配套齐全; 4.创造出富有特色的建筑造型,丰富城市形象; 5.根据村民安置房的特点,注重地块开发的经济性。

博物馆陈列与设计说明

博物馆列与设计 一、列艺术概述 1. 基本概念: 博物馆列:是在一定的空间,以文物、标本为基础,配合适当辅助展品,按一定主题、序列和艺术形式组合成的,进行直观教育和传播信息的展品群体。 列设计是列工作的主体。 列是一种以视觉为主的综合性艺术形式,人们通过看和听的感受来得到知识。 2.历史沿革 “三位一体”式列: 指列室的使用除了接待参观外,同时还是文物、标本的收藏室和专家学者的研究室。 “标准化运动”:1917年前后,英国的部分博物馆工作者,率先从改造老式列设备入手来改造旧式列。他们设计了一套造型简洁、线条单纯、没有任何多余装饰、尺度、结构标准化的列柜。这一改革由于以采用标准化设计的列柜为特点,在博物馆界就称之为“标准化运动”。 3.列艺术设计的特征。 1)双重思维的特征 列艺术设计需要运用形象思维与抽象的逻辑思维。设计创作的形象思维必须要善用逻辑的理性思考的辅助,并在它的作用下促使设计方案走向完美,达到成熟。 2)设计多维性的特征 现代列艺术设计的技术与物质构成因素是十分复杂的,这就决定了列艺术设计容的多维性。 列艺术设计的核心容是列的组合设计及与其相辅的列表现手法的探求。以这一核心展开的还有列的视觉环境设计、列设备设计、音响效果设计及高科技设计等等。涉及传播学、建筑学、人体工程学、工艺学与材料学等等。 3)综合艺术的表现特征 列艺术是一门综合性的空间艺术。列艺术设计几乎囊括了所有造型艺术的手段,融绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术于一身。此外,属于时间艺术的音乐,也融进了现代列艺术,利用音响效果,创造特定的列意境。现代影像艺术融入列,丰富了表现手段、拓展了知识信息的输出量与文物、标本组合列,动、静结合,演示事物发生发展的过程,使传统的静止的文物、标本组合列不能演示的容得到了形象的表现,但又不多占列的空间与时间。因此,列艺术不仅是综合性的空间艺术,还有时间艺术的双重表象。 4.列艺术设计的任务 硬件设计容:列室室设计、光环境设计、列设备设计 软件设计容:列组合设计、辅助展品设计、现代和音像效果设计 介于硬、软件之间的中性设计容 辅助展品:辅助展品指的是辅佐实物原件展出用的图片(照片)、灯箱、图表、图解、地图以及沙盘、模型等,也包括文字材料、布景箱和场景复原及美术品绘画、雕塑等。 5.博物馆列的基本类型 社会历史、自然历史、科学技术、造型艺术 复原列和原状列 复原列:指历史上曾存在过,现今已不存在的事物或虽然有遗存但破碎不完整的事物,运用科学的技术方法加以复原再现。复原列强调科学性艺术性并重的原则,强调艺术性,目的还是为了提高科学的真实性、可信性。复原列必须做得非常谨慎,凡复原中的一草一木,一针一线,都必须言之有据,切忌臆想推测。 原状列:用实物原件按原状布置的列,它不允许现代人工制品进入原状列。凡进入原状列的一切物品,不论其是单件还是群体,其布置必须按原来的位置放,不可随意挪动改变位置,更不允许任意增删。

相关文档