外部限电减负荷顺序安排

信息电气部

2011年元月5日

由于冬季电网用电负荷较大,供电局限电情况时有发生,为最大限度保证公司生产,在地调要求降负荷时,各生产系统能根据工艺轻重缓急有序调整负荷。在2010年12月29日信息电气部、生产制造部、装备能源部、供电车间联合召开限电应急会议后,进一步明确落实降负荷顺序,经协商形成如下意见:

一、限5000KW减负荷顺序;

1.停蒸发配第三电源(倒班楼和大临用电),600KW。

2.停熔盐电收尘;(每组300KWX4)

3.停取水泵(500KW)(生产组织中随时保证高位水池及清水池水位为高位);

4.停间断性负荷:矿石系统破碎机、皮带机(500KW);原料磨进料皮带、原料磨(每组800KWX4);

5.提高蒸发用汽,增加发电量;可达1.2-1.35万KW(蒸发打开蒸汽排空管,增加发电量)。

6.煤气循环水系统减泵运行(冷热泵各一台,合计220KW);

7.热力车间打开减温减压器后蒸汽排散管进行蒸汽排空,增加发电量;

8.抽凝机组要尽快处于备用,随时可启动发电。当外部限电情况严重时,公司蒸汽用量会有所减少,此时利用一台炉运行的蒸汽除满足氧化铝生产用汽之外尚有一定的富余,这些富余的中压蒸汽可以启用抽凝机组发电,最大限度保证生产稳定。在启动抽凝机之前的数小时内为增加背压机组的

发电量,可采取蒸发6Kg蒸汽排空的临时办法来增加背压机组发电量,或者通过减温减压器后的6kg蒸汽放散管外排蒸汽来曾加背压机组发电量;经过数小时的准备,将抽凝机组启动起来后,可避免外排6kg蒸汽,增加2000KW发电量,最大限度保证生产用电和保证生产稳定。

二、限10000KW减负荷顺序;

在减完5000KW负荷后,停煤气、焙烧车间生产;

三、限15000KW减负荷顺序;

在减完10000KW负荷后,停2组溶出、2组熔盐;

四、限20000KW减负荷顺序;

在减完15000KW负荷后,再停溶出、熔盐生产;

五、线路突然失压,供电车间要做电网重新送电发电机的操作顺序预案,

并组织演练。

六、第三电源考虑:

1.公司周围目前只有尚稽供电所10KV电源点,但该供电所投运时间长,设备老化,容量小,可靠性差,作为公司第三电源风险大。

2.目前,遵义供电局在尚稽正在建一座110KV变电站,预计今年底或明年才能投运,从遵义供电局了解道该变电站容量为5万KW,没有考虑我们公司并网用电。

3.公司填平补齐100万吨、240万吨重新增加新的电源点,将为公司安全可靠用电提供保障。

八、在网上严重限电,同时发电机不能运行,首先重点保分解槽搅拌运行。

九、请动力区和氧化铝区做好电网突然失电的应急预案:

1.热力车间电网突然失电的应急预案。

2.熔盐车间电网突然失电的应急预案。

3.煤气车间电网突然失电的应急预案。

4.供水车间电网突然失电的应急预案。

5.原料车间电网突然失电的应急预案。

6. 溶出车间电网突然失电的应急预案。

7. 蒸发车间电网突然失电的应急预案。

8. 焙烧车间电网突然失电的应急预案。

9. 赤泥车间电网突然失电的应急预案。