文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › QJ型深井潜水泵应用注意事项

QJ型深井潜水泵应用注意事项

QJ型深井潜水泵应用注意事项
QJ型深井潜水泵应用注意事项

QJ型深井潜水泵应用注意事项

一、QJ型深井潜水泵工作原理:

开泵前,吸入管和泵内必须充满液体。开泵后,叶轮高速旋转,其中的液体随着叶片一起旋转,在离心力的作用下,飞离叶轮向外射出,射出的液体在泵壳扩散室内速度逐渐变慢,压力逐渐增加,然后从泵出口,排出管流出。此时,在叶片中心处由于液体被甩向周围而形成既没有空气又没有液体的真空低压区,液池中的液体在池面大气压的作用下,经吸入管流入泵内,液体就是这样连续不断地从液池中被抽吸上来又连续不断地从排出管流出。二、QJ型深井潜水泵的用途与特点:

QJ型井用潜水电泵是根据国家标准设计的节能产品,广泛用于农田灌溉、工矿企业的供排水和高原、山区的人、畜用水。

该型泵由QJ潜水泵和YQS型潜水电机组成一体潜入水下进行工作。具有结构简单、体积小、重量轻、安装、维修方便,运行安全、可靠、高效节能等特点。

QJR型系列井用耐热潜水泵是与井用耐热潜水三相异步电动机直接联成一体,组装成的耐热潜水电泵,耐热水温可达100°C,是潜入井中,提取地热水的有效机具;地热是一种最廉价,最清洁,用之不竭的最新能源,现今广泛应用于采暖,医疗,洗浴,养殖,种植,工农业,厂矿企业,娱乐服务,保健设施等许多方面。它具有泵机合一,结构简单,运行可靠,无噪音,性能优良,机组效率高,安装维修方便;并具有耐热,防腐,抗老化等诸多优点,是堤取地热水的最新产品。

种类

1、立式竖直使用,比如在一般的水井中;

2、斜式使用,比如在矿井有斜度的巷道中;

3、卧式使用,比如在水池中使用

三、QJ型深井潜水泵注意事项:

1.井用潜水泵应使用在含砂量低于0.01%的清水源,泵房内设预润水箱,容量应满足一次启动所预润水量。

2.新装或经过大修的深井泵,应调整泵壳与叶轮的间隙,叶轮在运转中不得与壳体摩擦。

3.深井泵在运转前应将清水通入轴与轴承的壳体内进行预润。

4.深井泵启动前,检查项目应符合下列要求:

1)底座基础螺栓已紧固;

2)轴向间隙符合要求,调节螺栓的保险螺母已装好;

3)填料压盖已旋紧并经过润滑;

4)电动机轴承已润滑;

5)用手旋转电动机转子和止退机构均灵活有效。

5.深井泵不得在无水情况下空转。水泵的一、二级叶轮应浸入水位1m以下。运转中应经常观察井中水位的变化情况。

6.运转中,当发现基础周围有较大振动时,应检查水泵的轴承或电动机填料处磨损情况;当磨损过多而漏水时,应更换新件。

7.已吸、排过含有泥砂的深井泵,在停泵前,应用清水冲洗干净。

8.停泵前,应先关闭出水阀,切断电源,锁好开关箱。冬季停用时,应放净泵中积水。

潜水泵使用注意事项

潜水泵的使用注意事项及维护保养 一、潜水泵的使用 1、使用前的检查 (1)检查潜水泵的机壳是否有裂纹,若有裂纹则不能使用。 (2)检查潜水泵的放气孔、放水孔、放油孔和电缆接头处的封口是否松动,如有松动必须旋紧。 (3)检查潜水泵的绝缘电阻。用500v绝缘电阻表检测,其绝缘电阻不应小于5mω,若低于此值,应打开放水、放气孔,烘干或晒干后再使用。 (4)潜水泵的电缆线最好不要有接头,若有接头应包扎好,整个电缆线应无破损、折断现象,否则应更换新电缆。另外,电缆线要架空,不要太长。 (5)起动前校正电源正负极,以免水泵倒转,不出水。 (6)开机前对供电线路、开关进行全面检查,并在地面通电空转3~5min,若运转正常,再放入水中投入使用。 2、使用中应注意的事项 (1)不同型号的潜水泵,应按规定的扬程使用,配用的钢管、橡胶管或帆管内径应符合技术要求。 (2)出水管尽可能不要弯曲,及时发现并修补输水管的破裂处,以减少功率损失。 (3)潜水泵放入水中或提出水面时,必须拉住耳环上的绳子,绝对不能拉电缆线,否则会造成电缆线损坏。 (4)潜水泵不能抽排污水或含砂量大的水,尤其是采用机械密封的潜水泵更应注意这一点。 (5)潜水泵电源应按规定选用,电源与水泵的距离不能过远,电压应在正常值的±10%之内,并在电源或水泵处埋设一根1m以上的铁棍作地线,以确保安全。电源必须接地可靠,加装漏电保护器。另外,尽量避免在电源电压过高或过低时开机,电压过高,会引起电动机过热而烧坏绕组;电压过低,则电动机转速下降,会造成起动绕组长时间发热,甚至烧坏绕组和电容器。 (6)潜水泵的潜水深度一般为0.5~3m,并应垂直吊起,不能横卧,更不能陷入泥沙中。 (7)潜水泵应采用断路器作控制设备,也可以采用三刀刀开关,但必须装上6a的电熔丝。

潜水泵型号及参数

潜水泵型号及参数 信息来源:发布日期:2014-2-20 点击23938次 ? 潜水泵与普通的水泵不同的是它工作在水下,而其他类型的水泵多在地面工作。泵启动前,吸入管和泵内必须充满液体。开泵后,叶轮高速旋转,其中的液体随着叶片一起旋转,在离心力的作用下,飞离叶轮向外射出,射出的液体在泵壳扩散室内速度逐渐变慢,压力逐渐增加,然后从泵出口,排出管流出。 在叶片中心处由于液体被甩向周围而形成既没有空气又没有液体的真空低压区,液池中的液体在池面大气压的作用下,经吸入管流入泵内,液体就是这样连续不断地从液池中被抽吸上来又连续不断地从排出管流出。 ? 目录 ? 清水潜水泵 ? 污水潜水泵 ? 深井潜水泵 ? ? ?清水潜水泵型号及参数

?? 型号流量 (M3/H) 扬程 (m) 配管内径 (mm) 使用电压 (v) 包装尺寸(cm) 毛重(KG) QDN1.5-4.5-0.08KW 1.5 4.5 25 220 12*12*30.5 4 QDN3-5-0.12KW 3 5 25 220 14*14*32 5.5 QDN1.5-7-0.12KW 1.5 7 25 220 14*14*32 5.5 QDN5-7-0.25KW 5 7 40 220 16*16*36 7.5 QDN3-25-0.55KW 3 25 50 220 21*21*45 13.5 QDN1.5-30-0.55KW 1.5 30 50 220 15*15*52 16 QDN6-14-0.55KW 6 14 40 220 19*19*37 9.5 QDN10-10-0.75KW 10 10 50 220 19*19*37 12 QDN25-6-0.75KW 25 6 65 220 19*19*47 12.5 QDN3-30-0.75KW 3 30 50 220 21*21*45 15.3 QDN1.5-40-0.75KW 1.5 40 50 220 15*15*56 17 QDN3-35-1.1KW 3 35 50 220 21*21*47 17 QDN6-24-1.1KW 6 24 50 220 21*21*47 17 QDN8-20-1.1KW 8 20 50 220 21*21*47 17 QDN1.5-60-1.1KW 1.5 60 50 220 15*15*63 19 QDN1.5-80-1.5KW 1.5 80 50 220 15*15*70 22 QDN6-30-1.5KW 3 60 50 220 15*15*70 22 QDN40-6-1.1KW 40 6 65 220 19*19*40 14 QDN25-9-1.1KW 25 9 65 220 19*19*40 14 QDN15-14-1.1KW 15 14 50 220 19*19*40 14 ? ? ? ?污水潜水泵型号及参数 ?

WQ系列潜污泵安装及使用注意事项

WQ系列潜污泵安装及使用注意事项AS、WQ系列潜污泵安装及使用注意事项 AS, série WQ submersible installation de la pompe des eaux usées et l'utilisation de notes AS、WQ系列潜水排污泵是中国大型企业南京蓝深制泵集团采用 德国的ABS制泵公司技术生产的进口处带绞刀的产品~并通过 ISO9001国际质量体系认证~现在已被广大用户认识和接受~是具有 责任心的设计人员和无私的单位主管人员的首选设备。正确的安装和 使用~是水泵安全、长久、正常运转的基本保证。特提醒用户万万不 可粗心大意。 AS, série WQ pompage des eaux usées submersible est une pompe de grandes entreprises à Nanjing Deep Blue Groupe ABS, la technologie de la société allemande de produire une pompe avec un cutter à l'entrée du produit, et p ar la certification ISO9001 qualité du système international, a été reconnu et l'utilisateur acceptée, est une responsabilité des concepteurs et désintéressé dispositif dirigeants unité de choix. Une installation correcte et l'utilisation des pompes coffre-fort, à long terme, le fonctionnement normal de la garantie de base. Rappel utilisateurs ne insouciance. 1~水泵电源线必须与配套电控箱或相匹配的热继电保护连接~ 不得直接与总电源相连~在安装、维修、更换触动水泵时~首先切断 电源~严禁带电操作。

深井潜水泵简介及型号规格表

简介 一、产品概述 是电机与水泵直联一体潜入水中工作的提水机具,适用于从深井提取地下水、也可用于河流、水库、水渠等提水工程:主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水,亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。 二、QJ型产品特点 1、电机、水泵一体,潜入水中运行,安全可靠。 2、对井管、扬水管无特殊要求(即:钢管井、灰管井、土井等均可使用;在压力许可下、钢管、胶管、塑料管等均可作扬水管使用)。 3、安装、使用、维护方便简单,占地面积小、不需建造泵房。 4、结构简单、节省原材料。 潜水电泵使用的条件是否合适,管理得当与使用寿命有直接的关系。 ? 三、型号意义: 四.产品参数 型号 扬程参考 使用范围 (M) 电机功率 (KW) 额定电流 (A) 出水管直径 (寸)150QJ10-50/740-553 2(67mm)150QJ10-100/1480-110 150QJ10-150/21120-170 150QJ20-24/419-293 150QJ20-30/524-363 150QJ20-36/629-434 150QJ20-42/734-504 150QJ20-48/838-58 150QJ20-54/943-65 150QJ20-60/1048-72 150QJ20-66/1153-79 150QJ20-72/1258-76

相关同类产品 QJ型井用潜水电泵()(结构图): 一、结构说明 型机组由:水泵、潜水电机(包括电缆)、输水管和控制开关四大部分组成。为单吸多级立式离心泵:潜水电机为密闭充水湿式、立式三相鼠笼异歩电动机,电机与水泵通过爪式或中.键筒式联轴器直接;配备有不同规格的三芯电缆:起动设备为不同容量等级的空气开关和自耦减压起动器、输水管为不同直径的钢管制成,采用法兰联接,高扬程电泵釆用闸阀控制。 2.每级导流壳中装有一个橡胶轴承;叶轮用锥形套固定在泵轴上:导流壳采用嫘纹或螺栓联成一体。 3.高扬程潜水泵上部装有止回阀,避免停机水锤造成机组破坏。 4.潜水电机轴上部装有迷宫式防砂器和两个反向装配的骨架油封,防止流砂进入电机。 5.潜水电机采用水润滑轴承,下部装有橡胶调压膜、调压弹簧,组成调压室,调节由于温度引起的压力变 化;电机绕组采用聚乙烯绝缘,尼龙护套耐水电磁线,电缆联接方式按QJ型电缆接头工艺,把接头绝缘脱去刮净漆层,分别接好,焊接牢固,用生橡胶绕-层。再用防水粘胶带缠2~3层,外面包上2?3层防水胶布或用水胶粘结包一层橡胶带(自行车里胎〉以防渗水。 6.电机密闭,采用精密止口螺牷,电缆出口加胶塾进行密封。 7.电机上端有一个注水孔,有一个放气孔,卜部打个放水孔。 8.电机下部装有上卜—止推轴承,止推轴承上有沟槽用干冷却,和它对磨的是不锈钢推力盘,承爱水泵的 上厂轴向力。 二、结构图

水泵自动化控制系统使用说明书

水泵自动化控制系统使用说明书 一、···················概述 乌兰木伦水泵自动化控制系统是由常州自动化研究所针对乌兰木伦矿井下排水系统的实际情况设计的自动控制系统。通过该系统可实现对水泵的开停、主排水管路的流量、水泵排水管的压力、水仓的水位等信号的实时监测,并能通过该系统实现三台主水泵的自动、手动控制并和KJ95监控系统的联网运行,实现地面监控。 基本参数: 水泵:200D43*33台(无真空泵) 扬程120米流量288米3/小时 主排水管路直径200mm 补水管路直径100mm 水仓:3个 水仓深度分别为: 总容量:1800米3 主电机:3*160KW 电压:AC660V 启动柜控制电压:AC220V 220变压器容量:1500VA

二、系统组成 本控制系统主要由水泵综合控制柜,电动阀门及传感器三大部分组成。参见“水泵控制柜内部元件布置图:。 1、水泵综合控制柜是本系统的控制中心,由研华一体化工控机、数据采集板、KJ95分站通讯接口、中间继电器、控制按钮及净化电源及直流稳压电源组成。 其中,净化电源主要是提供一个稳定的交流220V电压给研华一体化工控机,以保证研华一体化工控机的正常工作,直流稳压电源主要提供给外部传感器、中间继电器及数据采集板的工作电源。 控制按钮包括方式转换按钮、水泵选择按钮及手动自动控制按钮,分别完成工作方式的转换、水泵的选择及水泵的手动和自动控制。本控制柜共有40个按钮,从按钮本身的工作形式来说这些按钮有两种,一种为瞬间式,即按钮按下后再松开,按钮立刻弹起,按钮所控制的接点也不保持;另外一种为交替式,即按钮按下后再松开按钮,按钮并不立刻弹起,而是再按一次后才弹起,按钮所控制的接点保持(如方式转换按钮、水泵选择按钮等)。 中间继电器采用欧姆龙公司MY4型继电器,主要完成信号的转换和隔离。另外,还对外部开关量信号进行扩展,以保证这些信号在不同状态下的使用要求。 控制柜的数据采集板分为开关量输入板(两块)、开关量输出板(一块)和模拟量数据采集板(两块)。这些数据采集板主要是对传感器采集来的模拟量信号和中间继电器的开关量信号转换成工控机识别的信号,并将工控机发出的控制

深井潜水泵的安装要求及操作方法

深井潜水泵的安装要求及操作方法 深井泵的安装要求,深井泵的操作方法 (1)深井泵的安装要求 ①本规定适用于长轴深井泵和井用潜水泵的安装。 ②深井泵的清洗和检查应符合下列要求:零件和部件的所有配合面(螺纹、止口、端面等)均应清洗洁净;出厂已装配好的部件不应拆卸j工作部件(转动部分)的转动应灵活。 ③泵就位前应进行下列检查:井管内径和井管直线度应符合设备技术文件的规定,泵成套机组人井部分在井内应能自由上下,潜水泵不得损伤潜水电缆;井管管口伸出基础的扫应平面高度不应小于25mm(图2-1);井管与基础间应垫放软质隔离层;基础中部顶留空问的尺寸应符合扬水管与泵座连接的要求;井管内应无油泥和污杂物;扬水管应平直,螺纹和法兰端面应无碰伤,并应清洗洁净。 长轴深井泵尚应按下列的要求进行检查:工作部件转动应灵活,叶轮轴的轴向窜动量应符合设备技术文件的规定;泵的传动轴端面应平整,端面和螺纹应无损伤,并应清洗洁净,传动轴在两端支承的情况下,中部的径向跳动不应大于0.2ram;轴承支架和橡胶轴承应完好无损,橡胶轴承不应沾染油脂。 (2)深井泵的操作方法 ①操作者必须掌握操作规程通用部分。 ②开泵运行:深井潜水泵启动前应打开放气阀,然后关上,启动时出口阀不宜关死,可稍打开一些,待启动后立即打开,控制到适当的位置,潜水泵运转平稳后即打开压力表阀门;潜水泵运转时,观察电流表和电压表的指示是否有显著变化,运转是否有噪声,正常工作电流不应大于电机铭牌上所规定的额定值;水泵应在规定的流量范围内使用,水泵流量切不可过大,过大或过小应适当调整出口阀的开度;有下列情况之一者应立即停止运行,泵的工作状态没有改变、电压为额定值而电流超过额定值,泵间歇出水,扬水管有显著振动、发出轰隆的噪声,保护开关频繁跳闸。 ③停泵:停止泵的运转,关上出口阀及压力表阀门;水泵停车时,为减少水的倒流,应在切断电路后,关闭阀门;如果再启动时,须在停车5min以后或更长时间进行。

深井潜水泵选型及价格参数

深井潜水泵选型及价格参数 一、深井潜水泵选型须知: (1)测出井的实际深度H、静水位Hi、水深H和井孔直径。 (2)根据抽水试验,求出该井的最大可能出水量Qmax和相应的最大水位降Smax,求出单位流量时的水位降Sq,即Sq=SmaxQmax。 如果缺乏准确的抽水试验资料,Qmax可以按照下式估算: Qmax=(2H-Smax)SmaxQ(2H-S)S 式中H—井中水深,m; Q-抽水实验在水位稳定时,井中的出水量,msh; S-相应于Q时井中的水位降,即静水位到稳定水位间的距离,m; Smax-井的最大水位降,m,一般为H2; Qmax—相应于Smax时的最大可能出水量,m3h。 二、深井潜水泵选型步骤: (1)确定深井潜水泵的型号根据机井孔直径和井深初步选定深井泵的型号。如井孔内径为200mm时,只能选用200QJ以下深井泵,以保持井与泵间的足够的间隙。 (2)求水位降根据所选型号,参照产品样本,查出其额定流量Qe,按下式求出此流量时的水位降。 SM=SqQe (6—40) 式中SM—水位降,m,SMH2。 (3)求动水位深度按下式求出相应的动水位深度 Hd=Hi+SM (6—41)

(4)算出深井潜水泵在井中输水管的总长度 L=Ha+(1~2) (6-42)式中L-输水管的总长度,m。 求出的L值不应大于该型号泵在产品样本中所给出的输水管放入井口最大长度。 (5)求总损失扬程根据输水管直径和流量,查出每10m长输水管的摩擦 损失h值,则输水管的总损失为: △Hz=0.1hL (6-43)式中L-输水管总损失扬程,m。 (6)求提水所需扬程 Hx=Hd+△Hz (6—44) 式中Hx——深井潜水泵扬水至井口地面所需的扬程。如果是将水抽至离地某高度时,则上式中Hx还要加上高出地面一段的管路输水摩擦损失。

潜水泵安全操作规程及注意事项

桃源污水处理厂 调节池提升泵安全操作规程 1.目的:规范提升泵的使用、维护和保养行为,制定本规程。 2.范围:适用于桃源厂提升泵房WQ型潜水排污泵的使用、维护、保养工作。 3.内容: 3.1开机前准备 3.1.1将转换开关打至手动状态; 3.1.2仔细检查提升泵对应的出水阀是否在开启状态; 3.1.3检查集水井内是否有较大的固态杂质,如有则需清除以避免泵的损坏; 3.1.4本厂5台提升泵由同一台变压器供电,故不可同时启动。 3.2开机 3.2.1通过现场启动按下绿色“启动”按钮; 3.2.2仔细观察电压表和电流表上升情况,若指示针突然上升或突然下降均应立即按 下红色“停止”按钮; 3.2.3观察提升泵电机振动情况,如振动过大或出现其他无规律异响时,应立即按下 红色“停止”按钮; 3.2.4提升泵的运转电流不得超过额定电流,电源电压与额定电压的偏差不超过±5%; 3.2.5提升泵带负荷运行20分钟无异常现象发生后,方可巡检下一地点。 3.3运行巡检注意事项 3.3.1运行班组人员严格执行《生产巡检制度》中规定每2小时巡检一次; 3.3.2注意提升泵的振动频次,观察压力表、电流表指示情况是否在规定范围内且呈 稳定状态,并记录; 3.4 维护 3.4.1设备管理部每天至少进行一次点检并记录完善; 3.4.2提升泵应每半年检查一次密封环,密封间隙在0.5mm左右; 3.4.3电缆每年至少检查2次,如发现损坏、松动等情况应立即报停维修; 3.4.4每年至少检查依次电机绝缘及紧固螺钉; 3.4.5每年检查一次泵内机油(32#机械油),如发现油中有水,应放掉后更换机油, 更换密封垫,旋紧螺塞;

深井泵说明书

长轴深井泵安装使用说明书

长轴深井泵安装使用说明书 目录: 1、概述————----—----——-——-—————--—--——-———---—--——---——-—————------———-—-—-—-(3) 2、结构简介--———----———---—--—-----—--—--—---——-------——---—----—--—-—-----(5) 3、泵的安装—-—--—-—-—-----—--—--—--—-—---——-—---—-------—------—--—-----—-—(5) 4、启动运转与停机—--—-——-————-—---—--—--—---------—-—-—-—-——-—-----——--—(8) 5、常见故障原因及消除方法-------—---—-—-—--——----—---——--—-—-—-———-(10)

6、水泵的成套性与保证条件-——-—-—----—--—-—----——----——-—--——--—-—--(12) 1。概述 1。1长轴深井泵简介 长轴深井泵由单个或多个离心式或混流式叶轮和导流壳、扬水管、传动轴、泵座、电机等部件组成立式泵。泵座和电机位于井口(或水池)上部,电机的动力通过与扬水管同心的传动轴传递给叶轮轴,产生流量、扬程。 长轴深井泵是一种使用范围广泛的抽水、排水设备,适用于电厂、钢铁厂、矿山、化工、消防、自来水厂、农业灌溉等行业. 1.2性能范围(按设计点) 流量Q:3~2000m3/h 扬程H:300m(max) 功率N:900kw(max) 转速n:2940、1460、980r/min 长轴深井泵的性能参数详见选型样本。 型号说明 例:500RJC2000-31×2(20GHX/2)

潜水泵安装方式 安全检查事项(通用版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 潜水泵安装方式安全检查事项 (通用版)

潜水泵安装方式安全检查事项(通用版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 潜水泵安装后安全检查时注意事项 一、安全操作注意事项 1.参加潜水泵安装或者提井的操作人员,应经过安全培训,工作时集中精力、密切配合。 2.提升(吊装)任一设备时,吊绳、吊链及其他吊装工具应严格检查,确保符合要求及完好无损,以保证人身和设备安全。 3.对操作电气设备的人员必须经过培训,按电气安全操作规程进行操作。 4.在潜水泵井下部件安装,提井时必须切断电源。 二、井场安全保护措施 1.井场应设有避雷装置 2.电气设备(控制柜、变压器、接线盒)周围应设有护栏,并设有“高压危险”标识牌 3.地面电缆应通过导管埋于地下,并设有电缆沟,或架空,以防

受到损伤。 4.井场应有可靠的接地装置,控制柜、变压器、接线盒、井口都应可靠接地。 三、控制柜(站)安全保护装置及注意事项 1.安全保护装置 1).控制柜(站)均有高低压隔离区 2)控制柜(站)均有接地装置,并有接地标志符号 3)控制柜(站)进出线及接线盒处均有“高压危险”标志及文字 2.安全注意事项 1)控制柜(站)的操作者必须为经过培训的电气技师。 2)操作人员必须遵守电气安全操作规程。 3)控制柜(站)必须可靠接地 4)故障检修时必须停电。 四、变压器的安全及注意事项 1)高寒地区用变压器应设有防雪罩,防止造成变压器短路。 2)变压器设有接地装置,安装时必须可靠接地。 3)分接开关的操作换挡必须在停电时操作。 4)观察变压器时,必须注意安全,应与带电部件保持一定距离,

潜水泵施工组织设计

施工组织设计 1.投标人编制施工组织设计的要求:编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法;拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等;结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施,如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。 (1)主要施工办法 我公司将对提供的水泵、电器、成套给水设备以及相关的配套产品进行现场的安装调试指导,协助用户对产品进行安装调试,是产品能够更好、更快的投入实际运行。 现将我公司现场安装调试指导计划安排如下: 根据用户要求提供必要的设备安装图纸; 根据用户设备的安装进度,指派由具有专业经验的专业工程师(视设备的形式指派水泵工程师、电器工程师、专业安装工程师)进行现场的安装或指导; 待设备安装完毕后,根据用户的具体情况,现场具备调试条件后(通水、通电、相关人员到场等),我公司将指派具有专业经验的专业工程师对设备进行调试,使其达到或满足设计选型或用户的预期要求,并完成相关部门的验收工作。 (2)拟投入的主要物资计划 材料的进场计划 由我单位采购的材料,将从我单位合格材料供应商中选择供货商,采购时报请监理进行价格比或认质认价。材料及设备在使用前考虑材料的生产、运输及送检验提前进货,在使用过程中根据堆放场地情况分批进场,以保证施工需要。主材料应在施工人员入驻前进场,在施工前天完成材料交付与甲方的审核、检查、审查等工作,甲方检验合格后将材料运至施工现场的临时仓库内,作好开工前的准备工作。水电设备与主材料同期到场,另外为安装人员配备安全帽,在现场设

消防水泵控制柜操作

消防水泵控制柜操作 使用说明书 一.送电步骤 1.将双电源开关拨到自动位置,隔离开关1QF、2QF合闸,双电源 转换开关自动检测来电,两路来电都正常,常用电源与备用电源指示灯HR1、HR2亮起,切换开关自动切换到常用电源开关合闸。 2.旋动SA2电压转换开关,检查相间电压是否正常。 3.合上保险丝开关FU1,二次回路送电。 4.开启水泵的主开关1QM、2QM送电。 二.手动控制 功能简介:手动控制只用于现场调试、清理水池的功能,运行时必须要有人看护,避免水泵无水运行而造成水泵损坏。 1.手动-自动转换旋钮SA1在手动位置。 2.按下启动按钮1SB、2SB水泵运行,运行指示灯1HG、2HG亮起。 3.按下停止按钮1SSB、2SSB水泵停止,运行指示灯1HG、2HG熄 灭。 4.故障时自动停泵,故障指示灯1HR、2HR亮起。 三.一控二自动控制 功能简介:控制柜接收五个水位信号(超停泵水位、停泵水位、起单泵水位、起双泵水位、超高水位),实现两台泵交替、

逐台启动与停止的功能。 1.手动-自动转换旋钮SA1在自动位置。 2.第一次起单泵水位时泵1自动启动运行,泵1运行指示灯亮起。 第二次起单泵水位时泵2自动启动运行,泵2运行指示灯亮起。 3.起单泵水位时泵1已运行,到达起双泵水位时泵2自动启动运 行。 起单泵水位时泵2已运行,到达起双泵水位时泵1自动启动运 行。 4.停泵水位时泵1泵2都停止。 5.水位低于超停泵水位时,起单泵水位有信号泵1泵2不动作, 收到超高水位信号时启动双泵。 6.泵1故障时泵1自动停止,并且自动切换到泵2运行。 泵2故障时泵2自动停止,并且自动切换到泵2运行。 四.BAS接口 本机与BAS通讯使用标准MODBUS-RTU协议,RS485通讯接口。 详情见附件记录:南京3号线BAS与车站排水泵接口功能测试大纲及记录.pdf 五.故障分析及排除 1.泵运行热继开关跳闸 分析:热继开关过电流偏小 排除方法:调节开关上的微调旋钮向‘+’方向调节,调到适当位置

深井潜水泵简介及型号规格表

深井潜水泵简介 一、深井潜水泵产品概述 QJ型深井潜水泵是电机与水泵直联一体潜入水中工作的提水机具,深井潜水泵适用于从深井提取地下水、也可用于河流、水库、水渠等提水工程:主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水,亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。 二、QJ型深井潜水泵产品特点 1、电机、水泵一体,潜入水中运行,安全可靠。 2、对井管、扬水管无特殊要求(即:钢管井、灰管井、土井等均可使用;在压力许可下、钢管、胶管、塑料管等均可作扬水管使用)。 3、安装、使用、维护方便简单,占地面积小、不需建造泵房。 4、结构简单、节省原材料。 潜水电泵使用的条件是否合适,管理得当与使用寿命有直接的关系。 三、QJ型深井潜水泵型号意义: 四.QJ型深井潜水泵产品参数 型号 扬程参考 使用范围 (M) 电机功率 (KW) 额定电流 (A) 出水管直径 (寸)150QJ10-50/740-5537.9 2(67mm)150QJ10-100/1480-110 5.513.7 150QJ10-150/21120-1707.518.5 150QJ20-24/419-2937.90 150QJ20-30/524-3637.90 150QJ20-36/629-43410.26 150QJ20-42/734-50410.26 150QJ20-48/838-58 5.513.74 150QJ20-54/943-65 5.513.74 150QJ20-60/1048-727.518.5 150QJ20-66/1153-797.518.5 150QJ20-72/1258-767.518.5 150QJ20-78/1362-947.518.5

潜水泵安装方案76686

自耦式潜水泵安装方案 一、潜水泵安装前注意事项 (一)安装前的检查 1、水泵有无漏油现场; 2、水泵各结合的螺栓有无松动 3、用手转动叶轮,看转动是否灵活 4、水泵电缆有无划伤、断裂和细孔 5、水泵的接地标志是否可靠、醒目 6、地脚螺栓孔尺寸是否与泵的地脚尺寸一致 7、水泵电动机的相对地间绝缘电阻,确保冷态时,≤660V的泵, 不小于50MΩ;对6kV、10kV的泵,不小于100 MΩ。(二)安装前的准备工作 1、池内无杂物、积水,池底应平整; 2、检查池底预埋螺栓:螺栓的螺纹部分要露出足够长度,螺栓相 对位置符合安装尺寸要求;清除螺栓表面的污垢。 3、耦合安装时,应先检查快速接口的两滚轮转动是否灵活,调整 滚轮上的螺钉,确保滚轮在轴上不脱落;检查导轨,如有扭曲变形,应进行调直。 4、固定好电缆槽内的托架,配齐必要的软管,其长度保证能满足 从端子箱的进线口到电缆槽的出线口,信号电缆及动力电缆不能混穿。

二、安装的技术条件及要求 1、潜水泵安装时,其安装位置和标高符合设计要求,平面位置偏差不大于±10mm,标高偏差不大于±10mm。 2、潜水泵底座调整水平,其水平度不大于1/1000。 3、双导轨安装平行且垂直,其平行偏差小于±2mm,垂直度偏差小于1/1000,全长偏差不大于3mm。 4、潜水泵出水配管法兰面平直。 三、安装 1、安装方式采用自动耦合式固定安装。 2、安装耦合装置时,先将耦合底座吊至安装位置,调整底座,垫 实底座,垫实底面,保证耦合底座出水口平面水平、耦合面与地面垂直,将耦合底座用地脚螺栓拧紧。 3、安装导轨:将导轨吊至安装位置,下部与耦合底座固定,上部 固定在横梁上,调整导轨至垂直位置。 4、提起水泵,将快速接口的滚轮对准导杆,使滚轮顺着导杆滑下, 耦合装置即自动与耦合底座耦合;提升水泵时,水泵自动与耦 合底座脱离。 5、安装后,水泵的吊链应挂在壁上,以便起吊时使用;将电缆固 定在吊链上,拉紧吊链,或用其它方法固定吊链及电缆,避免 产生摩擦,从而保护电缆。 6、警告:起吊水泵时使用链索,电缆线不可过分用力拉动,严禁 把电缆线当作起吊绳使用,以防止电缆和密封的破坏。

水泵安装进出水口七点注意事项

水泵安装进出水 水泵在安装过程中,各方面都要注意,今天就讲讲进出水口的七点注意事项。 1、安装进水管路时,程度段程度或向上翘 这样做会使进水管内凑集空气,下降水管和离心泵的真空度,使离心泵吸水扬程下降,出水量减少。准确的做法是:其程度段应向水源方向稍有倾斜,不应程度,更不得向上翘起。 2、进水管路上用的弯头多 假如在进水管路上用的弯头多,会增加局部水流阻力。并且弯头应在垂直方向转弯,不答应在程度方向转弯,以免凑集空气。 3、大口径离心泵配小水管送水 很多人认为这样可以提高离心泵实际扬程,离心泵的实际扬程=总扬程~丧失扬程。当水泵型号断定后,总扬程是必定的;丧失扬程重要来自于管路阻力,管径越小显然阻力越大,因而丧失扬程越大,所以减小管径后,离心泵的实际扬程非但不能增加,反而会下降,导致水泵效率降落。同理,当小管径水泵用大水管抽水时,也不会下降水泵的实际扬程,反而会因管路的阻力减小而减小了丧失扬程,使实际扬程有所提高。也有机手认为小管径水泵用大水管抽水时,必定会大大增加电机负荷,他们认为管径增大后,出水管里的水对水泵叶轮的压力就大,因而会大大增加电机负荷。殊不知,液体压强的大小只与扬程高低有关,而与水管截面积大小无关。只要扬程必定,水泵的叶轮尺寸不变,无论管径多大,作用在叶轮上的压力都是必定的。只是管径增大后,水流阻力会减小,而使流量有所增加,动力耗费也有适当增加。但只要在额定扬程范畴内,无论管径如何增加水泵都是可以正常工作的,并且还可以减小管路损耗,提高水泵效率。 4、水泵进水口与弯头直接相连 这样会使水流经过弯头进进叶轮时散布不均。当进水管直径大于水泵进水口时,应安装偏心变径管。偏心变径管平面部分要装在上面,斜面部分装在下面。否则凑集空气,出水量减少或抽不上水,并有撞击声等。若进水管与水泵进水口直径相等时,应在水泵进水口和弯头之间加一直管,直管长度不得小于水管直径的2~3倍。 5、装有底阀的进水管最下一节不是垂直的 如这样安装,阀门不能自行封闭,造成漏水。准确安装方法是:装有底阀的进水管,最下一节最好是垂直的。如因地形条件限制不能垂直安装,则水管轴线与程度面夹角应在60°以上。

深井潜水泵技术要求

深井潜水泵技术要求 1.设备参数 设备名称、型号、参数: 2.产品执行标准、 GB/T2816-2002井用潜水泵。 GB/T2818-2002井用潜水异步电动机标准。 GB50296-1999供水管井技术规范 JB/T6269-2008 井泵装置现场测试规程 SY/T5037-2012普通流体输送管道用埋弧焊钢管 GB/T20878-2007不锈钢和耐热钢牌号及化学成分 试验方法、试验结果的分析及计算执行GB/T12785-2002标准。 3. 设备使用条件 3.1 深井潜水电泵的结构及安装形式 深井潜水电泵为多级泵,水泵与电机通过联轴器连成一体安装于深井的动水位以下。 (1)电源:额定频率为50赫兹、额定电压为380伏(允许偏差±5%)的三相电源。 (2)介质:水温不高于20℃;

水含砂量(按质量记)不大于0.01%; 水的酸碱度PH值为6.5-8.5; 水中不含油类; 一般为无腐蚀性清水; 4、设备技术要求 4.1 泵体用铸铁制造。 4.2 叶轮为离心封闭式结构,并经静平衡检验合格,密封环材质为HT200。 4.3 水泵轴采用(30Cr13)或45钢调质处理,表面镀硬铬。 4. 4 轴承:应满足连续运行12个月无故障。 4.5 潜水电泵装配后,应转动均匀,无卡滞现象。 4.6 泵进水段周围用网封闭,滤网过水面积不小于叶轮进口面积的5倍。 4.7 泵体承受水压的零件需做水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,保压5分钟不允许有渗漏。 4.8 潜水泵试验按GB/T2816-2002规定要求进行。每台潜水泵出厂前均需做出厂试验,检验项目执行GB/T2816-2002规定,并提供出厂试验报告。 4.9 潜水泵的设计、制造、性能、试验及所用材料均符合GB/T2816-2002、GB/T2818-2002和GB/T12785-2002潜水泵试验方法国家标准要求,并满足使用要求。 4.10 电动机按潜入水下长期连续运行设计,电动机的内腔必须充满洁净的清水对电机冷却。 4.11 电动机电压为:380V(允许偏差±5%)三相交流电源,频率:

潜水泵的注意事项

潜水泵的注意事项 潜水泵的注意事项 1、安装漏电保护器 漏电保护器也叫保命器,它的作用从“保命器”这三个字就可以理解。因为潜水泵在水下工作,容易漏电造成电能损失甚至引发触电事故。如果装有漏电保护器,只要潜水泵漏电值超过漏电保护器的动作电流值(一般不超过30毫安),漏电保护器就会切断潜水泵的电源,避免漏电浪费电能,确保安全。 2、电源电压异常莫开机 农村由于低压供电线路比较长,线路的末端电压过低是常有的事。当相电压低于198伏,线电压低于342伏时,潜水泵电机转速下降,当达不到额定转速的70%时,启动离心开关会闭合,造成启动绕组长时间通电而发热甚至烧坏绕组和电容器。相反,电压过高引起电机过热而烧坏绕组。因此,潜水泵在作业中,操作者必须随时观察电源电压值,若低于额定电压10%以下,高于额定电压10%以上,应使电机停止运转,找出原因并排除故障。 3、避免频繁开关 不要频繁地开关潜水泵,这是因为电泵停转时会产生回流,若立即开机,会使电机负载启动,导致启动电流过大而烧坏绕组。由于启动时电流很大,频繁启动也会烧坏潜水泵电动机绕组。 4、莫让潜水电泵长期超负荷工作 为避免潜水电泵长期超负荷工作,不要抽含沙量大的水并随时观察电流值是否在铭牌上规定的数值,若发现电流过大,应停机检查。另外,电泵脱水运行的时间不宜过长,以免使电机过热而烧毁。 5、电机的旋转方向要正确 应搞清电机的旋转方向,现在有许多类型的潜水泵正转和反转时皆可出水,但反转时出水量小、电流大,其反转时间长了会损坏电机绕组。 6、电缆线安装与潜水电泵的绝缘电阻要求 安装潜水泵时,电缆线要架空,电源线不要太长。潜水泵下水或提出时切勿使电缆受力,以免引起电源线断裂。潜水泵工作时不要沉入泥中,否则会导致电机散热不良而烧坏电机绕组。安装时,电机的绝缘电阻不应低于0.5兆欧。 7、勤查勤看发现问题及时修复 平时要经常检查电机,如发现下盖有裂纹、橡胶密封环损坏或失效等,应及时更换或修复,避免水渗入潜水泵。 循环水泵等。 QBY型潜水电泵只有一个吸水口,两组叶轮也是背靠背对向分布。当泵扬程需叶轮总级数为偶数时,每组叶轮数量相等,方向相反,轴向水推力也为零。当泵扬程需叶轮级数为奇数时,则下泵叶轮多一级,此时下泵末级叶轮被设计为有平衡孔的平衡叶轮。平衡叶轮产生的水推力,基本上被消除。于是产生轴向水推力的两组叶轮仍然数量相等、方向相反,总的轴向力基本上为零。 轴向力为零,推力轴承载荷轻,寿命长,运行可靠。是本系列潜水电泵重要技术特征。 QBY潜水电机是充水式三相异步电动机,功率≥600kW时,在其转子下端设有一小泵轮,矿用水泵使电机内部充水循环以便对电机进行冷却;功率<600kW时,转子上带螺旋水槽,同样使充水循环以利电机散热。本电机属KY(矿用一般)型电机,动力电缆为4芯电缆,其中一芯为接地;信号电缆为8芯电缆,其中4芯

潜水泵的水流控制方法

https://www.wendangku.net/doc/d13205314.html,/ 潜水泵的水流控制方法 潜水泵有好几种,电机里的线包有油侵式和水侵式还有是干式在使用前必须先看说明书,不能搞错,长期不用,必须在使用前还得把叶轮弄转,不然会因为长期不用卡死而烧包。 开泵前,吸入管和泵内必须充满液体。开泵后,叶轮高速旋转,其中的液体随着叶片一起旋转,在离心力的作用下,飞离叶轮向外射出,射出的液体在泵壳扩散室内速度逐渐变慢,压力逐渐增加,然后从泵出口,排出管流出。此时,在叶片中心处由于液体被甩向周围而形成既没有空气又没有液体的真空低压区,液池中的液体在池面大气压的作用下,经吸入管流入泵内,液体就是这样连续不断地从液池中被抽吸上来又连续不断地从排出管流出。 对于使用高扬程潜水泵来说,我们主要就是排水,那么对于出水量和水流的控制,相信很多都不知所解,接下来就潜水泵的水流控制的各种调节方法说明一下。 1.变速调节。改变潜水泵的转速,可以使水泵的性能发生变化,从而使水泵的工况点发生变化,这种方法称为变速调解。 2.变径调节。叶轮经过车削以后,水泵的性能将按照一定的规律发生变化,从而使水泵的工况点发生改变。我们把车削叶轮改变水泵工况点的方法,称为变径调节。 3.变角调节。改变叶片的安装角度可以使水泵的性能发生变化,从而达到改变潜水泵工况点的目的。这种改变工况点的方式称为水泵的变角调节。 4.节流调节。对于出水管路安装闸阀的水泵装置来说,把闸阀关小时,在管路中增加了局部阻力,则管路特性曲线变陡,其工况点就沿着水泵的Q-H曲线向左上方移动。闸阀关得越小,增加的阻力越大,流量就变得越小。这种通过关小闸阀来改变水泵工况点的方法,称为节流调节或变阀调节。 当关小闸阀,管路局部水头损失增加,管路系统特性曲线向左上方移动,水泵工况点也向左上方移动。闸阀关得越小,局部水头损失越大,流量也就越小。由此可见节流调节不仅增加局部水头损失,而且减少了出水量,很不经济。但由于其简便易行,在小型水泵装置和水泵性能试验中应用较多。

潜水泵的使用及注意事项

潜水泵的使用及注意事项 ①选型使用中应根据自身工况特点,正确选择潜水泵,选型时主要考虑流量、扬程、 安装方式等。只有所选扬程与实际所需扬程接近,水泵才能高效节能运行,选择不当将对水泵运行影响极大,低了泵流量上不来或不出水,高了潜水泵工作时上窜,造成机械摩擦增大,损坏潜水泵,并出现流量过大致使电机超载,若长时间运行,绕组温度升高,绝缘层逐渐老化,甚至烧毁电机。 ②吊装及检修后投运前的注意事项吊装时应注意保护电缆,以防破损,严禁将电缆直接起吊,所用起吊装置(如三角架、吊葫芦或电动葫芦等)起重量应大于潜水泵重量,并留有足够余地。下吊前人工转动叶轮检查转动是否灵活,主接触器触头接触是否良好,电缆线和电缆接头有无破裂、擦伤痕迹,电机外壳接地是否可靠(为确保安全,接地线一般应比其他线 长出5mm),并用万用表检查相线路导通情况。有条件的可用数字直流低阻仪(测量精度可 达IOυΩ)分别检查三相绕组阻值平衡情况,测量时一般视潜水泵功率大小选择适当的测量挡,对lOOkW以上的大中型潜水泵,其相间阻值一般为几十至上百毫欧,可选择0.2Ω挡,测 量时注意必须分别将红黑2根检测表笔的2根指针同时接触被检测部分(即导体),以减少误差和干扰,如图4—43所示。注意:即使电机内出现局部相间或匝间短路,万用表因自身 精度和接触电阻的影响,无法对三相绕组阻值平衡情况作出精确测量,建议对几十或上百千瓦的电机采用数字直流低阻仪测量。如用万用表测量则绕组测量显示值仍与两表笔短接时显示值基本相同,根据所用万用表型号的不同,数值一般在0.5~1Ω不等。 图4-43数字直流低阻仪测量示意图 安装时不允许将潜水泵横放或直接将其放置在污水入口处,根据现场情况确定好潜水泵距底部最小高度,以免被泥沙埋没或水泵入口被悬浮物堵塞,致使传热速度降低,电机绕组温度上升,绝缘老化,缩短定子的使用寿命或造成无故跳闸。切不可将水泵直接放在泥地或浮泥沙上,如确需临时安装,建议将水泵放置在较大的底板或坚实的地面上,以免因震动产

潜水泵说明书

水循环泵安装说明书 设计标准 长沙中大水泵实业有限公司r型热水循环泵,是根据 ap1610和vdma24297(轻/中型)规范设计的,其系列化、标准化、通用化程度高。泵性 能先进,运行平稳,安全可靠。在设计生产中采用新结构、新材料。 应用范围: 该泵专供冶金、电站、橡胶、化工、采暖及余热利用等行业输送温度小于280℃不含颗 粒的高压热水之用,(热交换介质不高于400℃)。 主要用途: 炼油厂、石油化学工业、煤加工工业和低温工程。化学工业、造纸、纸浆业、制糖厂和 普通流程工业。供水厂、海水淡化厂、冶金。 供暖和空气调节系统、发电厂、环境保护工程、船舶及海上工业等。 使用参数: 口径:25-400mm 流量(q):1.6-2600m3/h 扬程:(h):5-300m 转速:1450/2900r/min 工作压力(p): 可达5mpa 1)、准备必要的工具 2)、检查悬架体储油室之油位,应控制在油位计中心线2毫米左右的位置上。 3)、检查电动机的转动方向是否与泵的转向相符,严禁反转。 4)、用手转动联轴器,应 感觉轻松且轻重均匀,并注意辨别泵内有无磨擦声和异物滚动等杂音,如有应设法排除。 5)、关闭吐出管道闸阀及出口压力表、排净泵内空气,使泵内和吸入管内充满液体。 6)、输送液体温度高于80℃时,泵要均匀预热,即用输送的高温液体注入泵体,打开各 处的冷水管和密封室泄漏量控制旋塞,检查其流动情况及温度。 7)、启动电机(最好先点动,确认泵转动方向正确后才正式运行),打开进出口压力表, 再慢慢打开出口管路闸阀到所需位置,将密封室泄漏量控制旋塞跳到适当位置。 2、运转 1)、要经常检查泵和电机的温升情况,轴承的温升不应大于35℃,极限温度不应大于75℃。 2)、注意悬架体储油室油位的变化,经常控制在规定的范围内,为了保持油的清洁和良 好的润滑,应根据现场使用的实际情况,定期更换新油。 3)、注意填料压盖处的泄漏,以点滴为宜。 篇二:qdx、qd、qy、wq潜水电泵使用说明书 qdx、qx、qd、qy型 潜水电泵 type qdx、qx、qd、qy submersible pumps 安装使用说明书 instruction on installation and operation 湖南湘电长泵(长沙水泵厂)长一制泵有限公司 changyi pump manufacturing co.,ltd. of xiangdian chang sha pump works 一、概述 本系列水泵由电机、泵体、机械密封(动密封、静密封)等部件组成,采用优质材料精 制而成。具有结构科学、小巧轻便、用途广泛等特点,是先进的排灌设备。 电泵泵体上贴有警告标志,为了您和他人的安全,请保持此标志完整清晰,不要随意撕 落、涂沫或涂改。 另外,因产品不断开发,本公司保留技术更改权。未列入本说明书内的产品,其技术参 数请参见铭牌数据,在下一版本说明书中将作出调整。

相关文档
相关文档 最新文档