一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共92题)

1(La3A1051).用节点电压法求解电路时,应首先列出( )独立方程。

(A)比节点少一个的;(B)与回路数相等的;(C)与节点数相等的;(D)比节点多一个的。答案:A

2(La3A1052).两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中则阻值较大的电阻( )。

(A)发热量较大;(B)发热量较小;(C)没有明显变化;(D)不发热。

答案:A

3(La3A1053).串联谐振的电路的特征是( )。

(A)电路阻抗最小(Z=R),电压一定时电流最大,电容或电感两端电压为电源电压的Q 倍;(B)电路阻抗最大(Z=1/(RC));电流一定时电压最大,电容中的电流为电源电流的Q 倍;品质因数Q值较大时,电感中电流近似为电源电流的Q倍;(C)电流、电压均不变;(D)电流最大。

答案:A

4(La3A3054).分析和计算复杂电路的基本依据是( )。

(A)欧姆定律;(B)克希荷夫定律;(C)克希荷夫定律和欧姆定律;(D)节点电压法。答案:C

5(La3A3055).功率因数用cos 表示,其大小为( )。

(A)cos =P/Q;(B)cos =R/Z;(C)cos =R/S;(D)cos =X/R。

答案:B

6(La3A3056).电容器的容抗与( )成反比。

(A)电压;(B)电流;(C)电抗;(D)频率。

答案:D

7(La3A5059).在对称三相非正弦星接电路中,线电压与相电压有效值的关系是( )。

(A) ;(B) ;(C) ;(D) 。

答案:C

8(La3A5061).变压器并联运行的理想状况:空载时,并联运行的各台变压器绕组之间( )。

(A)无位差;(B)同相位;(C)连接组别相同;(D)无环流。

答案:D

9(Lb3A1147).在小电流接地系统中发生单相接地时( )。

(A)过流保护动作;(B)速断保护动作;(C)接地保护动作;(D)低频保护动作。

答案:C

10(Lb3A1148).电源频率增加一倍,变压器绕组的感应电动势( )。

(A)增加一倍;(B)不变;(C)是原来的;(D)略有增加。

答案:A

11(Lb3A1149).一般自动重合闸的动作时间取( )。

(A)2~0.3s;(B)3~0.5s;(C)9~1.2s;(D)1~2.0s。

答案:B

12(Lb3A1150).标志断路器开合短路故障能力的数据是( )。

(A)额定短路开合电流的峰值;(B)最大单相短路电流;(C)断路电压;(D)断路线电压。答案:A

13(Lb3A1151).在大电流系统中,发生单相接地故障时,零序电流和通过故障点的电流在相位上是( )。

(A)同相位;(B)相差90°;(C)相差45°;(D)相差120°。

答案:A

14(Lb3A1152).在接地故障线路上,零序功率方向( )。

(A)与正序功率同方向;(B)与正序功率反向;(C)与负序功率同方向;(D)与负荷功率同相。

答案:B

15(Lb3A1153).变压器负载增加时,将出现( )。

(A)一次侧电流保持不变;(B)一次侧电流减小;(C)一次侧电流随之相应增加;(D)二次侧电流不变。

答案:C

16(Lb3A1154).采取无功补偿装置调整系统电压时,对系统来说( )。

(A)调整电压的作用不明显;(B)即补偿了系统的无功容量,又提高了系统的电压;(C)不起无功补偿的作用;(D)调整电容电流。

答案:B

17(Lb3A2155).电力系统在很小的干扰下,能独立地恢复到它初始运行状况的能力,称为( )。

(A)初态稳定;(B)静态稳定;(C)系统的抗干扰能力;(D)动态稳定。

答案:B

18(Lb3A2156).变压器气体继电器内有气体,信号回路动作,取油样化验,油的闪点降低,且油色变黑并有一种特殊的气味;这表明变压器( )。

(A)铁芯接片断裂;(B)铁芯片局部短路与铁芯局部熔毁;(C)铁芯之间绝缘损坏;(D)绝缘损坏。

答案:B

19(Lb3A2157).采用一台三相三柱式电压互感器,接成Y-Y0,形接线,该方式能进行( )。

(A)相对地电压的测量;(B)相间电压的测量;(C)电网运行中的负荷电流监视;(D)负序电流监视。

答案:B

20(Lb3A2158).电流互感器的零序接线方式,在运行中( )。

(A)只能反映零序电流,用于零序保护;(B)能测量零序电压和零序方向;(C)只能测零序电压;(D)能测量零序功率。

答案:A

21(Lb3A2159).高压断路器的极限通过电流,是指( )。

(A)断路器在合闸状态下能承载的峰值电流;(B)断路器正常通过的最大电流;(C)在系统发生故障时断路器通过的最大的故障电流;(D)单相接地电流。

答案:A

22(Lb3A2160).各种保护连接片、切换把手、按钮均应标明( )。

(A)名称;(B)编号;(C)用途;(D)切换方向。

答案:A

23(Lb3A2161).电容器中性母线应刷( )色。

(A)黑;(B)赭;(C)灰;(D)紫。

答案:B

24(Lb3A3162).电流表、电压表的本身的阻抗规定是( )。

(A)电流表阻抗较小、电压表阻抗较大;(B)电流表阻抗较大、电压表阻抗较小;(C)电流表、电压表阻抗相等;(D)电流表阻抗等于2倍电压表阻抗。

答案:A

25(Lb3A3163).功率表在接线时,正负的规定是( )。

(A)电流有正负,电压无正负;(B)电流无正负,电压有正负;(C)电流、电压均有正负;(D)电流、电压均无正负。

答案:C

26(Lb3A3164).电流表和电压表串联附加电阻后,( )能扩大量程。

(A)电流表;(B)电压表;(C)都不能;(D)都能。

答案:B

27(Lb3A3165).当仪表接入线路时,仪表本身( )。

(A)消耗很小功率;(B)不消耗功率;(C)消耗很大功率;(D)送出功率。

答案:A

28(Lb3A3166).变压器大盖坡度标准为( )。

(A)1%~1.5%;(B)1.5%~2%;(C)2%~4%;(D)2%~3%。

答案:A

29(Lb3A3167).安装在变电站内的表用互感器的准确级为( )。

(A)0.5~1.0级;(B)1.0~2.0级;(C)2.0~3.0级;(D)1.0~3.0级。

答案:A

30(Lb3A3168).220kV及以上变压器新油电气绝缘强度为( )kV。

(A)30以上;(B)35以上;(C)40以上;(D)45以上。

答案:C

31(Lb3A3169).在直接接地系统中,当接地电流大于1000A时,变电站中的接地网的接地电阻不应大于( )。

(A)5Ω;(B)2Ω;(C)0.5Ω;(D)4Ω。

答案:C

32(Lb3A3170).硅胶的吸附能力在油温( )是最大。

(A)75℃;(B)20℃;(C)0℃;(D)50℃。

答案:B

33(Lb3A3171).国产220kV少油断路器,为了防止慢分,一般都在断路器( )加防慢分措施。

(A)传动机构;(B)传动机构和液压回路;(C)传动液压回路合油泵控制回路;(D)灭弧回路。

答案:B

34(Lb3A3172).铁磁谐振过电压一般为( )。

(A)1~1.5倍相电压;(B)5倍相电压;(C)2~3倍相电压;(D)1~1.2倍相电压。

答案:C

35(Lb3A3173).一台降压变压器,如果一次绕组和二次绕组同用一样材料和同样截面积的导线绕制,在加压使用时,将出现( )。

(A)两绕组发热量一样;(B)二次绕组发热量较大;(C)一次绕组发热量较大;(D)二次绕组发热量较小。

答案:B

36(Lb3A4174).用有载调压变压器的调压装置进行调整电压时,对系统来说( )。

(A)起不了多大作用;(B)能提高功率因数;(C)补偿不了无功不足的情况;(D)降低功

率因数。

答案:C

37(Lb3A4175).对电力系统的稳定性干扰最严重的是( )。

(A)投切大型空载变压器;(B)发生三相短路故障;(C)与系统内发生大型二相接地短路;(D)发生单相接地。

答案:B

38(Lb3A5176).变压器温度上升,绝缘电阻会( )。

(A)增大;(B)降低;(C)不变;(D)成比例增大。

答案:B

39(Lb3A5177).中性点经消弧绕组接地系统,发生单相接地,非故障相对地点压( )。

(A)不变;(B)升高3倍;(C)降低;(D)略升高。

答案:D

40(Jd3A1296).变压器的温度升高时,绝缘电阻测量值( )。

(A)增大;(B)降低;(C)不变;(D)成比例增长。

答案:B

41(Jd3A1297).油浸式变压器装有气体继电器时,顶盖应沿气体继电器方向的升高坡度为( )。

(A)1%以下;(B)1%~1.5%;(C)2%~4%;(D)4%~6%。

答案:B

42(Jd3A1298).变压器装设的差动保护,对变压器来说一般要求是( ) 。

(A)所有变压器均装;(B)视变压器的使用性质而定;(C)1500kV A以上的变压器要装设;(D)8000kV A以上的变压器要装设。

答案:C

43(Jd3A1299).额定电压为1kV A以上的变压器绕组,在测量绝缘电阻时,必须用( )。

(A)1000V兆欧表;(B)2500V兆欧表;(C)500V兆欧表;(D)200V兆欧表。

答案:B

44(Jd3A1300).在电力系统中,使用ZnO避雷器的主要原因是( )。

(A)造价低;(B)便于安装;(C)保护性能好;(D)不用维护。

答案:C

45(Jd3A1301).在正常运行情况下,中性点不接地系统中性点位移电压不得超过( )。

(A)15%;(B)10%;(C)5%;(D)20%。

答案:A

46(Jd3A1302).500kV变压器过励磁保护本保护反映的是( )。

(A)励磁电流;(B)励磁电压;(C)励磁电抗;(D)励磁电容。

答案:B

47(Jd3A1303).过流保护加装负荷电压闭锁可以( )。

(A)加快保护动作时间;(B)增加保护的可靠性;(C)提高保护的选择性;(D)提高保护的灵敏度。

答案:D

48(Jd3A1304).在发生非全相运行时,应闭锁( )保护。

(A)零序二段;(B)距离一段;(C)高频;(D)失灵。

答案:B

49(Jd3A2305).电压表的内阻为3kΩ最大量程为3V,先将它串联一个电阻改装成一个15V的电压表,则串联电阻的阻值为( )kΩ。

(A)3;(B)9;(C)12;(D)24。

答案:C

50(Jd3A2306).有一块内阻为0.15Ω,最大量程为1A的电流表,先将它并联一个0.05Ω的电阻则这块电流表的量程将扩大为( )。

(A)3A;(B)4A;(C)2A;(D)6A。

答案:B

51(Jd3A2307).零序电流的分布,主要取决于( )。

(A)发电机是否接地;(B)变压器中性点接地的数目;(C)用电设备的外壳是否接地;

(D)故障电流。

答案:B

52(Jd3A2308).零序电压的特性是( )。

(A)接地故障点最高;(B)变压器中性点零序电压最高;(C)接地电阻大的地方零序电压高;(D)接地故障点最低。

答案:A

53(Jd3A2309).测量1000kV A以上变压器绕组的直流电阻标准是:各相绕组电阻相互间的差别应不大于三相平均值的( )。

(A)4%;(B)5%;(C)2%;(D)6%。

答案:C

54(Jd3A2310).变电站的母线电量不平衡率,一般要求不超过( )。

(A)±(1%~2%);(B)±(1%~5%);(C)±(2%~5%);(D)±(5%~8%)。

答案:A

55(Jd3A2311).电容器的无功输出功率与电容器的电容( )。

(A)成反比;(B)成正比;(C)成比例;(D)不成比例。

答案:B

56(Jd3A2312).当电力系统无功容量严重不足时,会使系统( )。

(A)稳定;(B)瓦解;(C)电压质量下降;(D)电压质量上升。

答案:B

57(Jd3A3313).系统向用户提供的无功功率越小,用户电压就( )。

(A)无变化;(B)越合乎标准;(C)越低;(D)越高。

答案:C

58(Jd3A3314).发生那些情况可以联系调度处理( )。

(A)电容器爆炸;(B)环境温度超过40℃;(C)接头过热融化形成非全相;(D)套管油漏油。

答案:D

59(Jd3A3315).三相电容器之间的差值,不应超过单向总容量的( )。

(A)1%;(B)5%;(C)10%;(D)15%。

答案:B

60(Jd3A3316).对于同一电容器,两次连续投切中间应断开( )时间以上。

(A)5min;(B)10min;(C)30min;(D)60min。

答案:A

61(Jd3A4317).当电容器额定电压等于线路额定向电压时,则应接成( )并入电网。

(A)串联方式;(B)并联方式;(C)星形;(D)三角形。

答案:C

62(Jd3A4318).电容不允许在( )额定电压下长期运行。

(A)100%;(B)110%;(C)120%;(D)130%。

答案:D

63(Jd3A4319).电容器的电容允许值最大变动范围为( )。

(A)+10%;(B)+5%;(C)+7.5%;(D)+2.5%。

答案:A

64(Jd3A4320).绝缘靴的实验周期( )。

(A)每年1次;(B)6个月;(C)3个月;(D)1个月。

答案:B

65(Jd3A5321).接入重合闸不灵敏一段的保护定值是按躲开( )整定的。

(A)线路出口短路电流值;(B)末端接地电流值;(C)非全相运行时的不平横电流值;

(D)线路末端短路电容。

答案:C

66(Jd3A5322).母差保护的毫安表中出现的微小电流是电流互感器( ) 。

(A)开路电流;(B)误差电流;(C)接错线而产生的电流;(D)短接电流。

答案:B

67(Jd3A5323).接入距离保护的阻抗继电器的测量阻抗与( )。

(A)电网运行方式无关;(B)短路形式无关;(C)保护安装处至故障点的距离成正比;

(D)系统故障、振荡有关。

答案:C

68(Jd3A5324).距离保护第一段动作时间是( )。

(A)绝对零秒;(B)保护装置与短路器固有的动作时间;(C)可以按需要而调整;

(D)0.1s。

答案:B

69(Je3A1415).需要得到调度命令才能执行的操作项目,要在( )栏内盖“联系调度”章。

(A)模拟;(B)指令项;(C)顺序项;(D)操作。

答案:B

70(Je3A1416).操作票填写完后,在空余部分( )栏内第一空格左侧盖“以下空白”章。

(A)指令项;(B)顺序项;(C)操作√;(D)操作项目。

答案:D

71(Je3A2417).操作断路器时,操作中操作人要检查( )是否正确。

(A)位置表计;(B)灯光信号;(C)灯光、表计;(D)光字牌表计。

答案:C

72(Je3A2418).断开熔断器时先拉( )后拉负极,合熔断器时与此相反。

(A)保护;(B)信号;(C)正极;(D)负极。

答案:C

73(Je3A2419).倒闸操作时,如隔离开关没合到位,允许用( )进行调整,但要加强监护。

(A)绝缘杆;(B)绝缘手套;(C)验电器;(D)干燥木棒。

答案:A

74(Je3A3420).操作票上的操作项目包括检查项目,必须填写双重名称,即设备的( )。

(A)位置和编号;(B)名称和位置;(C)名称和表计;(D)名称和编号。

答案:D

75(Je3A3421).并解列检查负荷分配,并在该项的末尾记上实际( )数值。

(A)电压;(B)电流;(C)有功;(D)无功。

答案:B

76(Je3A3422).操作人、监护人必须明确操作目的、任务、作业性质、停电范围和( ),做好倒闸操作准备。

(A)操作顺序;(B)操作项目;(C)时间;(D)带电部位。

答案:C

77(Je3A4423).进行倒母线操作时,应将( )操作直流熔断器拉开。

(A)旁路断路器;(B)所用变断路器;(C)母联断路器;(D)线路断路器。

答案:C

78(Je3A4424).装取高压可熔熔断器时,应采取( )的安全措施。

(A)穿绝缘靴、戴绝缘手套;(B)穿绝缘靴、戴护目眼镜;(C)戴护目眼镜、线手套;

(D)戴护目眼镜和绝缘手套。

答案:D

79(Jf3A3463).变电站的综合分析( )。

(A)每周一次;(B)两周一次;(C)每月进行一次;(D)半年一次。

答案:C

80(Jf3A3464).变电站运行专工( )编制、修订变电站现场运行规程。

(A)负责;(B)主持;(C)参与;(D)组织。

答案:A

81(Jf3A3465).综合运行分析( )一次,要有记录,年终归档备查。

(A)每周;(B)每月;(C)每季度;(D)不定期。

答案:B

82(Jf3A3466).运行人员可根据设备运行情况,预计的工作,天气变化情况组织进行( )。

(A)反事故预想;(B)反事故演习;(C)运行分析;(D)安全活动。

答案:A

83(Jf3A3467).工作票的字迹要填写工整、清楚、符合( )的要求。

(A)仿宋体;(B)规程;(C)楷书;(D)印刷体。

答案:B

84(Jf3A3469).一般电气设备的标示牌为( )。

(A)白底红字红边;(B)白底红字绿边;(C)白底黑字黑边;(D)白底红字黑边。

答案:A

85(Jf3A3470).操作中不许更改的关键字不包括( )。

(A)拉;(B)退;(C)取;(D)拆。

答案:C

86(Jf3A3483).户外配电装置,35kV的以上软母线采用( )。

(A)多股铜线;(B)多股铝线;(C)钢芯铝绞线;(D)钢芯铜线。

答案:C

87(Jf3A3484).起重钢丝绳,安全系数是( )。

(A)4~5;(B)5~6;(C)8~10;(D)17。

答案:B

88(Jf3A3485).电缆敷设图纸中不包括( )。

(A)电缆芯数;(B)电缆截面;(C)电缆长度;(D)电缆走径。

答案:C

89(Jf3A3486).对正常运行虽有影响,但尚能坚持不需要马上停电处理者( )。

(A)一般缺陷;(B)三类缺陷;(C)异常现象;(D)二类缺陷。

答案:A

90(Jf3A4487).互感器的呼吸孔的塞子有垫片时,带电前( ) 。

(A)应将其取下;(B)不取下;(C)取不取都可以;(D)以上都不对。

答案:A

91(Jf3A4488).油浸式互感器应直立运输,倾角不得超过( )。

(A)15°;(B)25°;(C)35°;(D)45°。

答案:A

92(Jf3A4489).断路器连接瓷套法兰所用的橡皮垫压缩量不宜超过其厚度的( )。

(A)1/5;(B)1/3;(C)1/2;(D)1/4。

答案:B

二、判断题(正确的请在括号内打"√",错误的打"×",每题1分,共178题)

1(La3B1071).绝缘体不容易导电是因为绝缘体中几乎没有电子。( )

答案:×

2(La3B1072).电荷之间存在着作用力,同性电荷互相排斥,异性电荷互相吸引。( )

答案:√

3(La3B2073).电压也称电位差,电压的方向是由高电位指向低电位,外电路中,电流的方向与电压的方向是一致的,总是由高电位流向低电位。( )

答案:√

4(La3B3074).若两只电容器的电容不等,而它们两端的电压一样,则电容大的电容器带的电荷量多,电容小的电容器带的电荷少。( )

答案:√

5(La3B3075).在一段电阻电路中,如果电压不变,当增加电阻时,电流就减少,如果电阻不变,增加电压时,电流就减少。( )

答案:×

6(La3B3076).在电流的周围空间存在一种特殊的物质称为电流磁场。( )

答案:×

7(La3B3077).判断直导体和线圈中电流产生的磁场方向,可以用右手螺旋定则。( )

答案:√

8(La3B3078).交流电的初相位是当t=0时的相位,用ψ表示。 ( )

答案:√

9(La3B3079).交流电的相位差(相角差),是指两个频率相等的正弦交流电相位之差,相位差实际上说明两交流电之间在时间上超前或滞后的关系。( )

答案:√

10(La3B4080).导体在磁场中做切割磁力线运动时,导体内会产生感应电动势,这种现象叫做电磁感应,由电磁感应产生的电动势叫做感应电动势。( )

答案:√

11(La3B4081).串联谐振时的特性阻抗是由电源频率决定的。( )

答案:×

12(La3B3082).电源电压一定的同一负载按星形连接与按三角形连接所获得的功率是一样的。( )

答案:×

13(La3B3083).RLC串联电路,当ωC<1/ωL时电路成容性。( )

答案:√

14(La3B3084).电场力将正电荷从a点推到b点做正功,则电压的实际方向是b→a。( )

15(La3B3085).对于电源,电源力总是把正电荷从高电位移向低电位做功。( )

答案:×

16(La3B5086).恒流源输出电流随它连接的外电路不同而异。( )

答案:×

17(La3B3087).任意电路中回路数大于网孔数。( )

答案:√

18(La3B4088).线性电路中电压、电流、功率都可用叠加法计算。( )

答案:×

19(La3B5089).交流电路中对电感元件总成立。( )

答案:×

20(La3B4090).R和L串联的正弦电路,电压的相位总是超前电流的相位。( )

答案:×

21(La3B4091).电感元件两端电压升高时,电压与电流方向相同。( )

答案:√

22(La3B4092).在换路瞬间电感两端的电压不能跃变。( )

答案:×

23(La3B5093).在非零初始条件下,刚一换路瞬间,电容元件相当于一个恒压源。( ) 答案:√

24(La3B2094).阻抗角就是线电压超前线电流的角度。( )

答案:×

25(La3B5095).周期性非正弦量的有效值等于它的各次谐波的有效值平方和的算术平方根。( )

答案:√

26(La3B3096).串联谐振时也叫电压谐振。( )

答案:√

27(La3B5097).当磁路中的长度、横截面和磁压一定时,磁通与构成磁路物质的磁导率成反比。( )

答案:×

28(La3B2098).电和磁两者是相互联系不可分割的基本现象。( )

答案:√

29(La3B3099).串联在线路上的补偿电容器是为了补偿无功。( )

答案:×

30(La3B4100).并联电容器不能提高感性负载本身的功率因数。( )

答案:√

31(Lb3B3201).串联电容器和并联电容器一样,可以提高功率因数。( )

答案:√

32(Lb3B3202).绝缘工具上的泄漏电流,主要是指绝缘表面流过的电流。( )

答案:√

33(Lb3B5203).磁电系仪表测量机构内部的磁场很强,动线圈中只需通过很小电流就能产生足够的转动力矩。( )

答案:√

34(Lb3B5204).铁磁电动系仪表的特点是:在较小的功率下可以获得较大的转矩,受外磁场的影响小。( )

35(Lb3B3205).用电流表、电压表间接可测出电容器的电容。( )

答案:√

36(Lb3B2206).测量直流电压和电流时,要注意仪表的极性与被测量回路的极性一致。( ) 答案:√

37(Lb3B3207).发生单相接地时,消弧线圈的电感电流超前零序电压90°。( )

答案:×

38(Lb3B4208).当电流互感器的变比误差超过10%时,将影响继电保护的正确动作。( ) 答案:√

39(Lb3B4209).我国电流互感器一次绕组和二次绕组是按加极性方式缠绕的。( )

答案:×

40(Lb3B1210).户内隔离开关的泄漏比距比户外隔离开关的泄漏比距小。( )

答案:√

41(Lb3B2211).变压器油枕中的胶囊器起使空气与油隔离和调节内部油压的作用。( ) 答案:√

42(Lb3B3212).当变压器的三相负载不对称时,将出现负序电流。( )

答案:√

43(Lb3B4213).变压器铭牌上的阻抗电压就是短路电压。( )

答案:√

44(Lb3B5214).直流系统发生负极接地时,其负极对地电压降低,而正极对地电压升高。( )

答案:×

45(Lb3B1215).自动重合闸中的电容的充电时间一般为15~25s。( )

答案:√

46(Lb3B2216).电压速断保护必须加装电流闭锁元件才能使用。( )

答案:√

47(Lb3B3217).按频率自动减负荷装置中电流闭锁元件的作用是防止电流反馈造成低频率误动。( )

答案:√

48(Lb3B4218).当采用检无压 同期重合闸时,若线路的一端装设同期重合闸,则线路的另一端必须装设检无压重合闸。( )

答案:√

49(Lb3B5219).断路器失灵保护的动作时间应大于故障线路断路器的跳闸时间及保护装置返回时间之和。( )

答案:√

50(Lb3B1220).变压器在空载时一次绕组中仅流过励磁电流。( )

答案:√

51(Lb3B2221).500kV主变压器零序差动保护是变压器纵差保护的后备保护。( )

答案:×

52(Lb3B2222).强迫油循环风冷变压器冷却装置投入的数量应根据变压器温度、负荷来决定。( )

答案:√

53(Lb3B3223).500kV线路由于输送功率大,故采用导线截面大的即可。( )

答案:×

54(Lb3B3224).当系统发生振荡时,距振荡中心远近的影响都一样。( )

答案:×

55(Lb3B3225).用兆欧表测电容器时,应先将摇把停下后再将接线断开。( )

答案:×

56(Lb3B4226).准同期并列时并列开关两侧的电压最大允许相差为20%以内。( )

答案:√

57(Lb3B3227).铁磁谐振过电压一般表现为三相电压同时升高或降低。( )

答案:×

58(Lb3B1228).查找直流接地应用仪表内阻不得低于1000MΩ。( )

答案:×

59(Lb3B2229).正在运行中的同期继电器的一个线圈失电,不会影响同期重合闸。( ) 答案:×

60(Lb3B2230).两台变压器并列运行时,其过流保护要加装低电压闭锁装置。( )

答案:√

61(Lb3B3231).主变压器保护出口保护信号继电器线圈通过的电流就是各种故障时的动作电流。( )

答案:×

62(Lb3B3232).误碰保护使断路器跳闸后,自动重合闸不动作。( )

答案:×

63(Lb3B3233).停用按频率自动减负荷装置时,可以不打开重合闸放电连接片。( )

答案:×

64(Lb3B4234).停用备用电源自动投入装置时,应先停用电压回路。( )

答案:×

65(Lb3B5235).按频率自动减负荷装置中电流闭锁元件的作用是防止电流反馈造成低频误动。( )

答案:√

66(Lb3B4236).一般在小电流接地系统中发生单相接地故障时,保护装置应动作,使断路器跳闸。( )

答案:×

67(Lb3B3237).当操作把手的位置与断路器的实际位置不对应时,开关位置指示灯将发出闪光。( )

答案:√

68(Lb3B2238).双回线方向横差保护只保护本线路,不反映线路外部及相邻线路故障,不存在保护配置问题。( )

答案:√

69(Lb3B2239).当双回线中一条线路停电时,应将双回线方向横差保护停用。( )

答案:√

70(Lb3B5240).方向高频保护是根据比较被保护线路两侧的功率方向这一原理构成。( ) 答案:√

71(Lb3B5241).断路器的失灵保护的动作时间应大于故障线路断路器的跳闸时间及保护装置返回时间之和。( )

答案:√

72(Lb3B4242).重合闸充电回路受控制开关触点的控制。( )

答案:√

73(Lb3B4243).需要为运行中的变压器补油时先将重瓦斯保护改接信号再工作。( )

答案:√

74(Lb3B3244).在实际运行中,三相线路的对地电容,不能达到完全相等,三相对地电容电流也不完全对称,这时中性点和大地之间的电位不相等,称为中性点出现位移。( ) 答案:√

75(Lb3B5245).当电气触头刚分开时,虽然电压不一定很高,但触头间距离很小,因此会产生很强的电场强度。( )

答案:√

76(Lb3B5246).所谓电流互感器的10%误差特性曲线,是指以电流误差等于10%为前提,一次电流对额定电流的倍数与二次阻抗之间的关系曲线。( )

答案:√

77(Lb3B4247).系统中变压器和线路电阻中产生的损耗,称可变损耗,它与负荷大小的平方成正比。( )

答案:√

78(Lb3B3248).在开关控制回路中防跳继电器是由电压启动线圈启动,电流线圈保持来起防跳作用的。( )

答案:×

79(Lb3B3249).在系统变压器中,无功功率损耗较有功功率损耗大得多。( )

答案:√

80(Lb3B5250).感性无功功率的电流向量超前电压向量90°,容性无功功率的电流向量滞后电压向量90°( )

答案:×

81(Lb3B4251).减少电网无功负荷使用容性无功功率来补偿感性无功功率。( )

答案:√

82(Lb3B3252).把电容器串联在线路上以补偿电路电抗,可以改善电压质量,提高系统稳定性和增加电力输出能力。( )

答案:√

83(Lb3B3253).电容器的无功输出功率与电容器的电容成正比与外施电压的平方成反比。( )

答案:×

84(Lb3B2254).安装并联电容器的目的,一是改善系统的功率因数,二是调整网络电压。( )

答案:√

85(Lb3B2255).当全站无电后,必须将电容器的断路器拉开。( )

答案:√

86(Lc3B3259).电力系统调度管理的任务是领导整个系统的运行和操作。( )

答案:×

87(Lc3B3260).各级调度在电力系统的运行指挥中是上、下级关系。下级调度机构的值班调度员、发电厂值长、变电站值班长,在调度关系上,受上级调度机构值班调度员的指挥。( )

答案:√

88(Jd3B2321).使用万用表测回路电阻时,必须将有关回路电源拉开。( )

答案:√

89(Jd3B3322).使用钳形表时,钳口两个面应接触良好,不得有杂质。( )

答案:√

90(Jd3B3323).当距离保护突然失去电压,只要闭锁回路动作不失灵,距离保护就不会产生误动。( )

答案:√

91(Jd3B3324).距离保护装置中的阻抗继电器一般都采用90°接线。( )

答案:×

92(Jd3B2325).零序电流保护在线路两侧都有变压器中性点接地时,加不加装功率方向元件都不影响保护的正确动作。( )

答案:×

93(Jd3B2326).接地距离保护受系统运行方式变化的影响较大。( )

答案:×

94(Jd3B4327).相差高频保护当线路两端电流相位相差180°时,保护装置就应动作。( ) 答案:×

95(Jd3B5328).重合闸后加速是当线路发生永久性故障时,启动保护不带时限,无选择地动作再次断开断路器。( )

答案:√

96(Jd3B5329).所有继电保护在系统发生振荡时,保护范围内有故障,保护装置均应可靠动作。( )

答案:√

97(Jd3B4330).500kV、220kV变压器所装设的保护都一样。( )

答案:×

98(Jd3B4331).在电容器组上或进入其围栏内工作时,应将电容器逐个多次放电后方可进行。( )

答案:×

99(Jd3B4332).将检修设备停电,对已拉开的断路器和隔离开关取下操作能源,隔离开关操作把手必须锁住。( )

答案:√

100(Jd3B4333).直流电磁式仪表是根据磁场对通电矩形线圈有力的作用这一原理制成的。( )

答案:√

101(Jd3B2334).BCH型差动继电器的差电压与负荷电流成反比。( )

答案:×

102(Jd3B3335).变压器差动保护用电流互感器应装设在变压器高、低压侧少油断路器的靠变压器侧。( )

答案:√

103(Jd3B2336).在非直接接地系统正常运行时,电压互感器二次侧辅助绕组的开口三角处有100V电压。( )

答案:×

104(Jd3B2337).电容器组各相之间电容的差值应不超过一相电容总值的25%。( )

答案:×

105(Jd3B3338).电磁式仪表与磁电式仪表的区别在于电磁式仪表的磁场是由被测量的电流产生的。( )

答案:√

106(Jd3B3339).在将断路器合入有永久性故障线路时,跳闸回路中的跳闸必锁继电器不起作

用。( )

答案:×

107(Jd3B2340).误碰保护使断路器跳闸后,自动重合闸不动作。( )

答案:×

108(Jd3B3341).电流速断保护的重要缺陷是受系统运行方式变化的影响较大。( )

答案:√

109(Jd3B4342).按频率自动减负荷时,可以不打开重合闸放电连接片。( )

答案:×

110(Jd3B4343).电容器的过流保护应按躲过电容器组的最大电容负荷电流整定。( )

答案:×

111(Jd3B4344).停用备用电源自动投入装置时,应先停用电压回路。( )

答案:×

112(Jd3B3345).某变电站的某一条线路的电流表指示运行中的电流为200A,这就是变电站供给用户的实际电流。( )

答案:×

113(Jd3B3346).测某处150V左右的电压,用1.5级的电压表分别在450V、200V段位上各测一次,结果450V段位所测数值比较准确。( )

答案:×

114(Jd3B2347).变压器过负荷时应该投入全部冷却器。( )

答案:√

115(Jd3B2348).隔离开关可以进行同期并列。( )

答案:×

116(Jd3B3349).熔断器熔断时,可以任意更换不同型号的熔丝。( )

答案:×

117(Jd3B1350).工作中需要扩大工作任务时,必须重新填写新的工作票。( )

答案:×

118(Je3B2401).新安装或改造后的主变压器投入运行的24h内每小时巡视一次,其他设备投入运行8h内每小时巡视一次。( )

答案:×

119(Je3B2402).新投运的变压器作冲击合闸实验,是为了检查变压器各侧主断路器能否承受操作过电压。( )

答案:×

120(Je3B2403).新投运的变压器作冲击试验为二次,其他情况为一次。( )

答案:×

121(Je3B3404).新投运的断路器应进行远方电动操作试验良好。( )

答案:√

122(Je3B3405).新安装的蓄电池应有检修负责人、值班员、站长进行三级验收。( )

答案:×

123(Je3B4406).在检修中个别项目未达到验收标准但尚未影响安全运行,且系统需要立即投入运行时,需经局总工批准后方可投入运行。( )

答案:√

124(Je3B4407).新投入运行的二次回路电缆绝缘电阻室内不低于10MΩ,室外不低于20MΩ。( )

答案:×

125(Je3B4408).新安装变压器大盖坡度为2%~4%,油枕连接管坡度1%~1.5%。( )

答案:×

126(Je3B3409).新安装的电流互感器极性错误会引起保护装置误动作。( )

答案:√

127(Je3B3410).变压器差动保护在新投运前应带负荷测量向量和差电压。( )

答案:√

128(Je3B2411).装拆接地线必须使用绝缘杆,戴绝缘手套和安全帽,并不准攀登设备。( ) 答案:√

129(Je3B2412).在系统发生不对称断路时,会出现负序分量,可使发电机转子过热,局部温度高而烧毁。( )

答案:√

130(Je3B4413).同期并列时,两侧断路器电压相差小于25%,频率相差1.0Hz范围内,即可准同期并列。( )

答案:×

131(Je3B3414).断路器的失灵保护主要由启动回路、时间元件、电压闭锁、跳闸出口回路四部分组成。( )

答案:√

132(Je3B3415).400V及以下的二次回路的带电体之间的电气间隙应不小于2mm,带电体与接地间漏电距离应不小于6mm。( )

答案:×

133(Je3B4416).能躲开非全相运行的保护接入综合重合闸的M端,不能躲开非全相运行的保护接入重合闸N端。( )

答案:×

134(Je3B4417).对联系较弱的,易发生振荡的环形线路,应加装三相重合闸,对联系较强的线路应加装单相重合闸。( )

答案:×

135(Je3B2418).电流互感器的一次电流由一次回路的负荷电流决定,不随二次回路的阻抗改变而变化。( )

答案:√

136(Je3B3419).一个10kV变比为200/5,容量是6V A的电流互感器,它可带10Ω的负荷。( )

答案:×

137(Je3B4420).冲击继电器有各种不同型号,但每种都有一个脉冲变流器和相应的执行元件。( )

答案:√

138(Je3B3421).液压机构高压密封圈损坏及放油阀没有复归,都会使液压机构的油泵打不上压。( )

答案:√

139(Je3B4422).在装设高频保护的线路两端,一端装有发信机,另一端装有收信机。( ) 答案:×

140(Je3B2423).发现隔离开关过热时,应采用倒闸的方法,将故障隔离开关退出运行,如不能倒闸则应停电处理。( )

答案:√

141(Je3B5424).故障录波器装置的零序电流启动元件接于主变压器中性点上。( )

答案:√

142(Je3B5425).距离保护的第Ⅲ段不受振荡闭锁控制,主要是靠第Ⅲ段的延时来躲过振荡。( )

答案:√

143(Je3B5426).相差高频保护是一种对保护线路全线故障接地能够瞬时切除的保护,但它不能兼作相邻线路的后备保护。( )

答案:√

144(Je3B2427).当电压互感器退出运行时,相差高频保护将阻抗元件触点断开后,保护仍可运行。( )

答案:√

145(Je3B3428).自动重合闸只能动作一次,避免把断路器多次重合至永久性故障上。( ) 答案:√

146(Je3B3429).无时限电流速断保护范围是线路的70%。( )

答案:×

147(Je3B2430).电流速断保护的主要缺点是受系统运行方式变化的影响较大。( )

答案:√

148(Je3B2431).电容器的过流保护应按躲过电容器组的最大负荷电流来整定。( )

答案:×

149(Je3B2432).电流速断保护必须加装电流闭锁元件才能使用。( )

答案:√

150(Je3B3433).距离保护一段的保护范围基本不受运行方式变化的影响。( )

答案:√

151(Je3B3434).电容器允许在1.1倍额定电压、1.3倍额定电流下运行。( )

答案:√

152(Je3B5435).在计算和分析三相不对称系统短路时,广泛应用对称分量法。( )

答案:√

153(Jf3B3447).胸外按压以80次/min左右均匀进行。( )

答案:√

154(Jf3B3448).通畅气道即将手放在伤员后脑将其头部抬起。( )

答案:×

155(Jf3B3449).吊车进入220kV现场作业与带电体的安全距离为3m。( )

答案:×

156(Jf3B3450).带电设备着火时,应使用干式灭火器、CO2灭火器等灭火,不得使用泡沫灭火器。( )

答案:√

157(Jf3B3451).靠在管子上使用梯子时,应将其上端用挂钩挂牢或用绳索绑住。( )

答案:√

158(Jf3B3452).容量为12万kV A及以上的500kV、220kV变电站应配备副科级及以上人员担任站长。( )

答案:√

159(Jf3B3453).220kV及以上变电站应配备站长、专责工程师、兼职安全员。( )

答案:√

160(Jf3B3454).现场巡视检查时间为6、10、14、20、24时,其中20时为闭灯巡视。( ) 答案:×

161(Jf3B3455).各变电站防误装置万能锁钥匙要由值班员登记保管和交接。( )

答案:×

162(Jf3B3456).执行一个倒闸操作任务如遇特殊情况,中途可以换人操作。( )

答案:×

163(Jf3B3457).操作票中下令时间,以调度下达操作预令时间为准。( )

答案:×

164(Jf3B3458).事故检修可不用工作票,但必须做好必要的安全措施,设专人监护。( ) 答案:×

165(Jf3B3459).断路器故障跳闸统计薄应该由值班长负责填写。( )

答案:√

166(Jf3B3460).变电站各种工器具要设专柜,固定地点存放,设专人负责管理维护试验。( )

答案:√

167(Jf3B3489).新设备有出厂试验报告即可投运。( )

答案:×

168(Jf3B3490).第二种工作票的有效期限最长为7天。( )

答案:√

169(Jf3B3491).变压器每隔1~3年作一次预防性试验。( )

答案:√

170(Jf3B3492).“备注”栏内经值班长同意,可以填写操作项目。( )

答案:×

171(Jf3B3493).新设备验收内容包括图纸、资料、设备、设备原始说明书、合格证、安装报告、大修报告、设备实验报告。( )

答案:√

172(Jf3B3494).一般缺陷处理、各种临检和日常维护工作应由检修负责人和运行值班员进行验收。( )

答案:√

173(Jf3B3495).设备缺陷处理率每季统计应在80%以上,每年应达85%以上。( )

答案:√

174(Jf3B3496).专题运行分析每月进行一次,针对某一问题进行专门深入的分析。( ) 答案:×

175(Jf3B3497).在操作中经调度及值长同意,方可穿插口头命令的操作项目。( )

答案:×

176(Jf3B3498).第一种工作票应在工作前一日交给值班员。( )

答案:√

177(Jf3B3499).站内所有避雷针和接地网装置为一个单元进行评级。( )

答案:√

178(Jf3B3500).在设备评级中将母线划分为母线隔离开关、避雷器、电压互感器及架构共四个设备单元。( )

答案:×

三、简答题(每题5分,共105题)

1(Lb3C1061).对变压器及厂用变压器装设气体继电器有什么规定?

答案:带有油枕的800kV A及以上变压器、火电厂400kV A和水电厂180kV A及以上厂用变压

器应装设气体继电器。

2(Lb3C2062).为什么将A级绝缘变压器绕组的温升规定为65℃。

答案:变压器在运行中要产生铁损和铜损,这两部分损耗全部转化为热量,使铁芯和绕组发热、绝缘老化,影响变压器的使用寿命,因此国标规定变压器绕组的绝缘多采用A级绝缘,规定了绕组的温升为65℃。

3(Lb3C3063).电阻限流有载调压分接开关有哪五个主要组成部分? 各有什么用途?

答案:电阻限流有载调压分接开关的组成及作用如下:

(1)切换开关;用于切换负荷电流。

(2)选择开关;用于切换前预选分接头。

(3)范围开关:用于换向或粗调分接头。

(4)操动机构:是分接开关的动力部分,有联锁、限位、计数等作用。

(5)快速机构:按预定的程序快速切换。

4(Lb3C4064).变压器油箱的一侧安装的热虹吸过滤器有什么作用?

答案:变压器油在运行中会逐渐脏污和被氧化,为延长油的使用期限,使变压器在较好的条件下运行,需要保持油质的良好。

热虹吸过滤器可以使变压器油在运行中经常保持质量良好而不发生剧烈的老化。这样,油可多年不需专门进行再生处理。

5(Lb3C5065).什么叫变压器的不平衡电流?有什么要求?

答案:变压器的不平衡电流系指三相变压器绕组之间的电流差而言的。

三相三线式变压器中,各相负荷的不平衡度不许超过20%,在三相四线式变压器中,不平衡电流引起的中性线电流不许超过低压绕组额定电流的25%。如不符合上述规定,应进行调整负荷。

6(Lb3C1066).变压器新装或大修后为什么要测定变压器大盖和油枕连接管的坡度?标准是什么?

答案:变压器的气体继电器侧有两个坡度。一个是沿气体继电器方向变压器大盖坡度,应为1%~1.5%。变压器大盖坡度要求在安装变压器时从底部垫好。另一个则是变压器油箱到油枕连接管的坡度,应为2%~4%(这个坡度是由厂家制造好的)。这两个坡度一是为了防止在变压器内贮存空气,二是为了在故障时便于使气体迅速可靠地冲入气体继电器,保证气体继电器正确动作。

7(Lb3C2067).变压器正常运行时绕组的哪部分最热?

答案:绕组和铁芯的温度都是上部高下部低。一般结构的油浸式变压器绕组,经验证明,温度最热高度方向的70%~75%处,横向自绕组内径算起的三分之一处,每台变压器绕组的最热点应由试验决定。

8(Lb3C3068).调相机在电力系统中起什么作用?

答案:调相机的作用是向系统输送无功功率,改善功率因数,降低网络中的损耗,对调整网络电压和提高电能质量有较好的作用。

9(Lb3C4069).对电气主接线有哪些基本要求?

答案:对电气主接线的要求有:

(1)具有供电的可靠性。

(2)具有运行上的安全性和灵活性。

(3)简单、操作方便。

(4)具有建设及运行的经济性。

(5)应考虑将来扩建的可能性。

10(Lb3C5070).提高电力系统静态稳定的措施是什么?

答案:提高电力系统静态、稳定的措施是:

(1)减少系统各元件的感抗。

(2)采用自动调节励磁装置。

(3)采用按频率减负荷装置。

(4)增大电力系统的有功功率和无功功率的备用容量。

11(Lb3C1071).对变电站的各种电能表应配备什么等级电流互感器?

答案:对有功电能表,应配备准确等级为1.0或2.0级的电流互感器;无功电能表应配备2.0级或3.0级的电流互感器;对变压器、站用变压器和线路的电能表及所用于计算电费的其他电能表应配备准确等级为0.5级或1.0级的电流互感器。

12(Lb3C2072).什么叫复式整流?常用的复式整流有几种?

答案:复式整流是由接于电压系统的稳压电源(电压源)和接于电流系统的整流电源(电流源)用串联和并联的方法合理配合组成,能在一次系统各种运行方式时及故障时保证提供可靠、合理的控制电源。

常用的复式整流有单相和三相两种。单相复式整流又分为并联接线和串联接线两种。13(Lb3C3073).发生分频谐振过电压有何危险?

答案:分频谐振对系统来说危害性相当大,在分频谐振电压和工频电压的作用下,PT铁芯磁密迅速饱和,激磁电流迅速增大,将使PT绕组严重过热而损坏(同一系统中所有PT均受到威胁),甚至引起母线故障造成大面积停电。

14(Lb3C4074).变压器油位的变化与哪些因素有关?

答案:变压器的油位在正常情况下随着油温的变化而变化,因为油温的变化直接影响变压器油的体积,使油标内的油面上升或下降。影响油温变化的因素有负荷的变化、环境温度的变化、内部故障及冷却装置的运行状况等。

15(Lb3C5075).有载调压变压器分接开关的故障是由哪些原因造成的?

答案:是由以下几点原因造成的:

(1)辅助触头中的过渡电阻在切换过程中被击穿烧断。

(2)分接开关密封不严,进水造成相间短路。

(3)由于触头滚轮卡住,使分接开关停在过渡位置,造成匝间短路而烧坏。

(4)分接开关油箱缺油。

(5)调压过程中遇到穿越故障电流。

16(Lb3C1076).变压器的有载调压装置动作失灵是什么原因造成的?

答案:有载调压装置动作失灵的主要原因有:

(1)操作电源电压消失或过低。

(2)电机绕组断线烧毁,起动电机失压。

(3)联锁触点接触不良。

(4)转动机构脱扣及肖子脱落。

17(Lb3C2077).更换变压器呼吸器内的吸潮剂时应注意什么?

答案:更换呼吸内的吸潮剂时应注意:

(1)应将重瓦斯保护改接信号。

(2)取下呼吸器时应将连管堵住,防止回吸空气。

(3)换上干燥的吸潮剂后,应使油封内的油没过呼气嘴将呼吸器密封。

18(Lb3C3078).运行中的变压器,能否根据其发生的声音来判断运行情况?

答案:变压器可以根据运行的声音来判断运行情况。用木棒的一端放在变压器的油箱上,另一端放在耳边仔细听声音,如果是连续的嗡嗡声比平常加重,就要检查电压和油温,若无异状,则多是铁芯松动。当听到吱吱声时,要检查套管表面是否有闪络的现象。当听到噼啪声

时,则是内部绝缘击穿现象。

19(Lb3C4079).对继电保护有哪些基本要求?

答案:根据继电保护装置在电力系统中所担负的任务,继电保护装置必须满足以下四个基本要求:选择性、快速性、灵敏性和可靠性。

20(Lb3C5080).为什么要求继电保护装置快速动作?

答案:因为保护装置的快速动作能够迅速切除故障、防止事故的扩展,防止设备受到更严重的损坏,还可以减少无故障用户在低电压下工作的时间和停电时间,加速恢复正常运行的过程。

21(Lb3C1081).什么叫重合闸后加速?

答案:当被保护线路发生故障时,保护装置有选择地将故障线路切除,与此同时重合闸动作,重合一次,若重合于永久性故障时,保护装置立即以不带时限、无选择地动作再次断开断路器。这种保护装置叫做重合闸后加速,一般多加一块中间继电器即可实现。

22(Lb3C2082).什么是自动重合闸?

答案:当断路器跳闸后,能够不用人工操作而很快使断路器自动重新合闸的装置叫自动重合闸。

23(Lb3C3083).接地距离保护有什么特点?

答案:接地距离保护有以下特点:

(1)可以保护各种接地故障,而只需用一个距离继电器,接线简单。

(2)可允许很大的接地过渡电阻。

(3)保护动作速度快,动作特性好。

(4)受系统运行方式变化的影响小。

24(Lb3C4084).蓄电池在运行中极板硫化有什么特征?

答案:蓄电池在运行中极板硫化的特征有:

(1)充电时冒气泡过早或一开始充电即冒气泡。

(2)充电时电压过高,放电时电压降低于正常值。

(3)正极板呈现褐色带有白点。

25(Lb3C5085).哪些原因会使变压器缺油?

答案:使变压器缺油的原因是:

(1)变压器长期渗油或大量漏油。

(2)修试变压器时,放油后没有及时补油。

(3)油枕的容量小,不能满足运行的要求。

(4)气温过低、油枕的储油量不足。

26(Lb3C1086).蓄电池在运行中极板短路有什么特征?

答案:极板短路特征有三点:

(1)充电或放电时电压比较低(有时为零)。

(2)充电过程中电解液比重不能升高。

(3)充电时冒气泡少且气泡发生的晚。

27(Lb3C2087).蓄电池在运行中极板弯曲有什么特征?

答案:极板弯曲特征有三点:

(1)极板弯曲。

(2)极板龟裂。

(3)阴极板铅绵肿起并成苔状瘤子。

28(Lb3C3088).一般断路器操作把手上的“5-8”,“6-7”,“2-4”各是什么触点?它们在操作把手的什么位置时接通?什么位置时断开?

变电站值班员试题库(高级工)

变电站值班员试题库(高级工) 一、填空题 1.在一经合闸即可送电到工作地点隔离开关的操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或(“禁 止合闸,线路有人工作!”)的标示牌。 2.用绝缘棒拉合隔离开关、高压熔断器或经传动机构拉合(断路器)和隔离开关,均应带绝缘手套。 3.整流就是把(大小和方向)都随时间变化交流电换成直流电。 4.电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地称为(小电流接地系统)。 5.小电流接地系统发生金属性接地时,中性点电位升高为相电压,非接地相电压升高为(线电压)。 6.油浸风冷变压器油温一般不应超过(85℃)。 7.SF6气体在电弧和电晕的作用下要发生分解反应产生(低氟化合物),这些化合物为剧毒气体。 8.当全所停电时,应先拉开(电容器)开关,后拉开各出线开关,送电时相反。 9.为保证人身安全,防止触电事故而进行的接地称为(保护接地)。 10.巡回检查运行中的变压器,油位一般在油位计的(1/4~3/4)之间。 11.(预告信号)装置和事故信号装置共同组成了中央信号装置。 12.对于严重漏油的断路器不允许切断(负荷电流)。 13.电流互感器二次侧不允许开路,电压互感器二次侧不允许(短路)。 14.当电压互感器高压熔断器连续熔断2~3次时应(立即停用)。 15.不同变比的两台变压器并列运行时将会出现(环流)。 16.在中性点非直接接地系统中,出现单相接地故障时,在开口三角形接线的开口处出现(零序电压)。 17.变压器瓦斯保护动作后,应区分是重瓦斯还是轻瓦斯,然后观察表计,并对变压器油枕中的油色及 (油位)进行检查。 18.线路正常运行时,重合闸装置应投入,在值班人员利用控制开关手动跳闸时,重合闸(不应)动作。 19.一台型号为SF9—10000/66的变压器;其型号意义为:S表示三相;F表示风冷式;9表示设计序号; 10000表示额定容量;66表示(高压侧额定电压)。 20.断路器拒合的原因主要有两个方面:一是(电气)故障;二是机械故障。 21.6300kVA以上主变保护有:瓦斯、差动、过流、(过负荷)等。 22.变电站用具备的五种规程包括:电力安全工作规程、(现场运行规程)、开关检修工艺规程、继电保 护和自动装置规程、电力设备预防性试验规程。 23.电力网损耗电量占供电量的百分比称为(网损)。 24.变电所自动化的遥控具有远程集控所计算机控制、(当地后台计算机控制)和设备就地控制三级控 制方式。 25.变电所运行人员的三能是:能(分析运行状况)、能及时发现故障和排查故障、能掌握一般维修技 能。 26.电气设备起火时,不能用水和(泡沫)灭火器灭火。 27.绝缘子的电气故障有(击穿)和闪络两种。 28.在较短的时间内引起颤动危及生命的最小电流称为(致命电流)。 29.倒闸操作必须两人进行,其中较熟悉设备的一人作(监护人)。

《电业安全操作规程》

《电业安全操作规程》 中华人民共和国行业标准《电业安全工作规程》发电厂和变电所电气部分 第一章总则第1条为了切实保证职工在生产中的安全和健康、电力系统、发供配电设备的安全运行结合电力生产多年来的实践经验制定本规程。各单位的领导干部和电气工作人员必须严格执行本规程。第2条安全生产人人有责。各级领导必须以身作则要充分发动群众依靠群众要发挥安全监察机构和群众性的安全组织的作用严格监督本规程的贯彻执行。第3条本规程适用于运用中的发、变、送、配、农电和用户电气设备上工作的一切人员包括基建安装人员。各单位可根据现场情况制定补充条文经厂局主管生产的领导总工程师批准后执行。所谓运用中的电气设备系指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。第4条电气设备分为高压和低压两种高压设备对地电压在250V以上者低压设备对地电压在250V及以下者。第5条电气工作人员必须具备下列条件一、经医师鉴定无妨碍工作的病症体格检查约两年一次。二、具备必要的电气知识且按其职务和工作性质熟悉《电业安全工作规程》发电厂和变电所电气部分、电力线路部分、热力和机械部分的有关部分并经考试合格。三、学会紧急救护法附录G特别要学会触电急救。第6条电气工作人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续三个月以上者必须重新温习本规程并经考试合格后方能恢复工作。参加带电作业人员应经专门培训并经考试合格、领导批准后方能参加工作。新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员干部、临时工等必须经过安全知识教育后方可下现场随同参加指定的工作但不得单独工作。对外单位派来支援的电气工作人员工作前应介绍现场电气设备接线情况和有关安全措施。第7条任何工作人员发现有违反本规程并足以危及人身和设备安全者应立即制止。第8条对认真遵守本规程者应给予表扬和奖励。对违反本规程者应认真分析加强教育分别情况严肃处理。对造成严重事故者应按情节轻重予以行政或刑事处分。第9条本规程

《变电站值班员》高级技师试题及答案(第二版)

《变电站值班员》高级技师试题及答案(第二版)一、选择题 Lb1A3475超高压输电线路及变电站,采用分裂导线与采用相同截面的单根导线相比较,(B)是错误的。 (A)分裂导线通流容量大些;(B)分裂导线较易发生电晕,电晕损耗大些;(C)分裂导线对地电容大些;(D)分裂导线结构复杂些。Je1A1476再Yd11节县的三项变压器中,如果三角形接法的三相绕组中有一相绕向错误,接入电网时发生的后果是(B)。(A)联结组别改变;(B)发生短路,烧毁绕组;(C)变比改变;(D)铜损增大。 Jf1A2477TPY铁芯的特点是(C)。 (A)结构紧凑;(B)不会饱和;(C)暂态特性较好;(D)剩磁大。 Jf1A3478大电流接地系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应(C)。 (A)在各自的中性点接地;(B)选择其中一组接地与一组经放电间隙接地;(C)允许有一个公共接地点,其接地点宜选在控制室; (D)不可接地。 Jf1A1482为避免电流互感器铁芯发生饱和现象,可采用(C)。 (A)采用优质的铁磁材料制造铁芯;(B)在铁芯中加入钢材料;(C)在铁芯中加入气隙;(D)采用多个铁芯相串联。 Jf1A4483关于TA饱和对变压器差动保护的影响,说法正确的事(C)。

(A)由于差动保护具有良好的制动特性,区外故障时没有影响; (B)由于差动保护具有良好的制动特性,区内故障时没有影响; (C)可能造成差动保护在区内故障时拒动或延缓动作,在区外故障时误动作;(D)由于差动保护具有良好的制动特性,区外、区内故障时均没有影响。 Jf1A2484线路纵联保护仅一侧动作且不正确时,如原因未查明,而线路两侧保护归不同单位管辖,按照评价规程规定,应评价为(C)。 (A)保护洞左侧不正确,未动作侧不评价;(B)保护动作侧不评价,未动作侧不正确;(C)两侧各不正确一次;(D)两侧均不评价。 Jf1A3485以下措施中,(D)可以抑制潜供电流,提高线路单相重合闸的成功率。 (A)变电站母线装设并联电容器;(B)线路装设串联电容器;(C)变电站母线装设低抗;(D)线路装设高抗并带中性点小电抗。 Je1A2486某线路装有两套纵连保护和一套后备保护,按照原部颁反措要点的要求,其后备保护的直流回路(C)。 (A)必须有专用的直流熔断器供电;(B)应在两套纵连保护所用的直流熔断器中选用负荷较轻的供电;(C)即可由另一组专用支流熔断器供电,也可适当分配到两套纵联保护所用的直流供电回路中;(D)必须由第一套保护直流熔断器供电。

变电所值班员作业操作规程(新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 变电所值班员作业操作规程(新 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

变电所值班员作业操作规程(新版) 1.班前不准喝酒,严格执行交接班制度,坚守工作岗位,上班时不做与本职工作无关的事情,严格遵守本操作规程及有关规程规章的规定。 2.严格遵守岗位责任制、工作票和操作票制度、工作许可制度、工作监护制度及工作终结制度等有关制度。 3.倒闸操作必须执行唱票监护制,一人操作,一人监护。重要的或复杂的倒闸操作,由值班长监护,由熟练的值班员操作。 4.操作前应先在图板上进行模拟操作,无误后再进行实际操作。操作时要严肃认真,严禁做与操作无关的任何工作。 5.操作时必须执行监护复诵制,按操作顺序操作。每操作完一项做一个“√”记号,全部操作完后进行复查,无误后向调度室或有关上级汇报。

6.进行送电操作时要确认该线路上所有的工作人员已全部撤离,方可按规定程序送电。 7.操作中有疑问时,不准擅自更改操作记录和操作票,必须向当班调度或值班长报告,弄清楚后再进行操作。 8.用绝缘棒分合开关或经传动杆机构分合开关时,均应戴绝缘手套,穿绝缘靴或站在绝缘台上。雨天在室外操作高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,雷雨天气禁止倒闸操作。 9.严禁带负荷停送刀闸(或隔离开关),停送刀闸(或隔离开关)要果断迅速,并注意刀闸是否断开或接触良好。 10.装卸高压熔断器时,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时可用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。 11.电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开开关和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。 12.凡有可能反送电的开关必须加锁,开关上悬挂“小心反电”警示牌。 13.严禁使蓄电池过充、过放电。

变电站运行值班员试题

变电站值班员考试 一、选择题(1-5题,每题1分;6-45题,每题1.5分) 1.实习人员和临时参加劳动的人员(干部、临时工等),必须经过()教育后,方可下现场随同参加指定的工作,但不得单独工作。 A.专业知识 B.安全知识 C.基础知识 D.理论知识 2. 主变压器油温表测量的温度是指( )。 A.绕组温度 B.铁芯温度 C.上层油的平均温度 3. 测量交流电流表和电压表测量值是指的( )。 A.最大值 B.平均值 C.有效值 4.在电容器组上或进入其围栏内工作时,应将 ( ),方可进行。 A. 电容器组多次放电后 B. 电容器逐个多次放电并接地后 C. 电容器柜放电并接地后 5. 若断路器控制开关在合闸位置,当发生断路器事故跳闸时,则应( )。 A.红灯闪光 B.绿灯闪光 C.白灯闪光 6.对外单位派来支援的电气工作人员,工作前应()。 A.介绍现场电气设备结线情况和有关安全措施 B.介绍检修设备的位置、名称和编号 C.介绍设备检修质量标准和要求 D.介绍工作负责人和工作人员 7. 高压断路器额定开断电流是指断路器的( )。 A.最大负荷电流 B.故障点三相短路最大瞬时电流值 C.故障点三相短路电流最大有效值 8. 在陵水站主变压器35KV中性点装设消弧线圈的目的是( )。 A.提高电网电压水平 B.限制变压器故障电流 C.补尝电网接地时的电容电流 9. 低周减载装置是按( )。

A.电网电压的高低来决定分级减载的 B.用户的重要程度来决定分级减载的 C.负荷电流的大小来决定分级减载的 10.电气操作是指将电气设备状态进行转换,一次系统运行方式变更,()调整、装置的启停用。 A. 继电装置 B.开关 C.继电保护定值 D.后台监控系统 11.为防止误操作,高压电气设备都应加装()。 A.机械挂锁装置 B.自动控制装置 C. 防误操作的闭锁装置 D.电气锁 12.操作中发生疑问时,应立即停止操作并向()报告,弄清问题后,再进行操作。 A.运行工区领导 B.生技部 C. 值班调度员或值班负责人 D.安监部 13.电气设备停电后,即使是事故停电,在()以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。 A. 未拉开有关刀闸和做好安全措施 B.未拉开开关和刀闸 C.未做好安全措施 14.扩大工作任务,增加工作项目,变更或增设安全措施的,必须(),并重新履行工作许可手续。 A.经过工作票签发人批准 B. 填用新的工作票 C.经工作负责人、工作许可人协商同意 15.工作负责人(监护人)在( )停电时,可以参加工作班工作。 A.全部 B.事故 C.紧急 D.部分停电 16.表示设备断开和允许进入间隔的信号、经常接入的电压表,()。 A.证明设备已无电压 B. 不得作为设备无电压的根据 C 证明设备无电压可以进入间隔 17.装设接地线必须由两人进行。若为单人值班,( ),或使用绝缘棒合接地刀闸。 A.可单人进行接地操作 B. 只允许使用接地刀闸接地 C.经调度员允许后进行 18.当用户管辖的线路要求停电时,必须得到()方可停电,并做好安全措施。 A.用户工作负责人的口头命令 B.值班调度员或值班负责人的命令 C. 用户工作负责人的书面申请 D. BC两项 19. 35kV及以下的带电设备,不能满足人身与带电体规定的最小安全距离时,必须 ( )。 A.做好安全措施 B.必须将设备停电 C. 采取可靠的绝缘隔离措施 20.完成工作许可手续后,工作负责人(监护人)应向工作班人员交待()和其他注意事项。 A. 现场安全措施、带电部位 B.工作内容 C.工作措施和质量要求 21.具有法人资格的外单位在运行中变电站进行检修、改造施工前,必须向运行部门提交经批准的施工方案和()。 A.设备合格证书 B.设备出厂证明书 C.安全、技术、组织措施 D.安全措施 22.遇有电气设备着火时,应立即将( )设备的电源切断,然后进行救火。

变电站值班员高级技师试题库第二版(供参考)

《变电站值班员》高级技师试题(第二版) 一、选择题 Lb1A3475 超高压输电线路及变电站,采用分裂导线与采用相同截面的单根导线相比较,(B)是错误的。 (A)分裂导线通流容量大些;(B)分裂导线较易发生电晕,电晕损耗大些;(C)分裂导线对地电容大些; (D)分裂导线结构复杂些。 Je1A1476 再Yd11节县的三项变压器中,如果三角形接法的三相绕组中有一相绕向错误,接入电网时发生的后果是(B)。 (A)联结组别改变;(B)发生短路,烧毁绕组;(C)变比改变;(D)铜损增大。 Jf1A2477 TPY铁芯的特点是(C)。 (A)结构紧凑;(B)不会饱和;(C)暂态特性较好;(D)剩磁大。 Jf1A3478 大电流接地系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应(C)。 (A)在各自的中性点接地;(B)选择其中一组接地与一组经放电间隙接地;(C)允许有一个公共接地点,其接地点宜选在控制室;(D)不可接地。 Jf1A1482 为避免电流互感器铁芯发生饱和现象,可采用(C)。 (A)采用优质的铁磁材料制造铁芯;(B)在铁芯中加入钢材料;(C)在铁芯中加入气隙;(D)采用多个铁芯相串联。 Jf1A4483 关于TA饱和对变压器差动保护的影响,说法正确的事(C)。 (A)由于差动保护具有良好的制动特性,区外故障时没有影响;(B) 由于差动保护具有良好的制动特性,区内故障时没有影响;(C)可能造成差动保护在区内故障时拒动或延缓动作,在区外故障时误动作;(D) 由于差动保护具有良好的制动特性,区外、区内故障时均没有影响。 Jf1A2484 线路纵联保护仅一侧动作且不正确时,如原因未查明,而线路两侧保护归不同单位管辖,按照评价规程规定,应评价为(C)。 (A)保护洞左侧不正确,未动作侧不评价;(B)保护动作侧不评价,未动作侧不正确;(C)两侧各不正确一次;(D)两侧均不评价。 Jf1A3485 以下措施中,(D)可以抑制潜供电流,提高线路单相重合闸的成功率。 (A)变电站母线装设并联电容器;(B)线路装设串联电容器;(C)变电站母线装设低抗;(D)线路装设高抗并带中性点小电抗。 Je1A2486 某线路装有两套纵连保护和一套后备保护,按照原部颁反措要点的要求,其后备保护的直流回路(C)。 (A)必须有专用的直流熔断器供电;(B)应在两套纵连保护所用的直流熔断器中选用负荷较轻的供电;(C)即可由另一组专用支流熔断器供电,也可适当分配到两套纵联保护所用的直流供电回路中;(D)必须由第一套保护直流熔断器供电。 Je1A3487 微机保护为提高抗干扰能力,一次设备场所至保护屏控制电缆的屏蔽层接地方式为(C)。 (A)开关站接地,保护屏不接地;(B)开关站不接地,保护屏接地;(C)两侧接地;(D)两侧不接地。 Jf1A1488 系统震荡与短路同时发生,高频保护(C)。 (A)一定误动;(B)一定拒动;(C)正确动作;(D)可能误动。 Jf1A2489 中间继电器是重要的辅助继电器,它的主要作用时(C)。 (A)提供足够数量的触点,以便在不同时刻控制不同的电路;(B)缩短不必要的延时,以满足保护和自动装置的要求;(C)增大节点容量,以便断通较大电流的回路;(D)使继电保护装置变得比较复杂。 Jf1A4490 Yd11组别变压器配备微机型差动保护,两侧TA回路均采用星形接线,Y、d侧两次电流分别为I ABC、I abc,软件中A相差动元件采用(C),经接线系数、变比折算后计算差流。 (A)I A与I a;(B)I A与I b;(C)I A-I C与I a;(D)I A-I B与I C。 Jf1A3491 高频通道组成元件中,阻止高频信号外流的元件是(A)。

变电站值班员题库-中级工.

变电站值班员试题库(中级工) 一、填空题 1.雷雨天巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,不应靠近(避雷器和避雷针). 2.保证安全的技术措施包括(停电、验电、装设接地线)、悬挂标示牌和装设遮拦等。 3.任何人进入生产现场应正确佩戴(安全帽)。 4.“四遥”是指(遥控)、遥信、遥测、遥调。 5.用绝缘棒拉合隔离开关、高压熔断器或经传动机构拉合(断路器)和隔离开关,均应带绝缘手套。 6.需要将高压设备全部停电、部分停电或做安全措施的工作,填用(电气第一种工作票)。 7.整流就是把(大小和方向)都随时间变化的交流电换成直流电。 8.变压器声音响明显增大,很不正常,内部有爆裂声此时变压器应(立即停运)。 9.电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地称为(小电流接地系统)。 10.小电流接地系统发生金属性接地时,中性点电位升高为相电压,非接地相电压升高为(线电压)。 11.油浸风冷变压器油温一般不应超过(85℃)。 12.SF6气体在电弧和电晕的作用下要发生分解反应产生(低氟化合物),这些化合物为剧毒气体。 13.当全所停电时,应先拉开(电容器)开关,后拉开各出线开关,送电时相反。 14.监视变电所电气设备运行的各种信号装置总称为(中央信号装置)。 15.电气设备的运行状态可分为四种即运行状态,热备用状态,冷备用状态和(检修状态)。 16.为保证人身安全,防止触电事故而进行的接地称为(保护接地)。 17.倍率是电流互感器变比乘以(电压互感器变比)。 18.巡回检查运行中的变压器,油位一般在油位计的(1/4~3/4)之间。 19.(预告信号)装置和事故信号装置共同组成了中央信号装置。 20.当控制开关在“预备分闸”位置时红灯(闪光)。 21.电流互感器二次侧不允许开路,电压互感器二次侧不允许(短路)。 22.(倒闸操作)是指电气设备或电力系统由一种运行状态变换到另一种状态,由一种运行方式转变为 另一种运行方式时所进行的一系列有序操作。 23.当电压互感器高压熔断器连续熔断2~3次时应(立即停用)。 24.不同变比的两台变压器并列运行时将会出现(环流)。 25.在中性点非直接接地系统中,出现单相接地故障时,在开口三角形接线的开口处出现(零序电压)。 26.变压器瓦斯保护动作后,应区分是重瓦斯还是轻瓦斯,然后观察表计,并对变压器油枕中的油色及 (油位)进行检查。 27.线路正常运行时,重合闸装置应投入,在值班人员利用控制开关手动跳闸时,重合闸(不应)动作。 28.一台型号为SF9—10000/66的变压器;其型号意义为:S表示三相;F表示风冷式;9表示设计序号; 10000表示额定容量;66表示(高压侧额定电压)。

地面变电所值班员操作规程

地面变电所值班员操 作规程 一、一般规定 1、值班员必须经过培训 ,考试合格,并持证上岗,并认真穿戴劳 2、值班员应有一定的电 工基础知识,熟知《电业安全工作规程 准化变电 所标准及其 他有关标准。 电的开关和增减负荷情况。 事电气作业的开关及作业联系人。 送电的开关。 4、调度指令和领导指示 。 5、前一班中的异常和事 故情况及缺陷处理。 6、应急灯、常用工具和 其它内容。 7、保护、自动装置运行 及变更情况。 8、设备检修、试验情况 、接地线使用情况。 三、巡视 位进行监盘工作。值班员按照巡视时间进 次。 要保持安全距离。 变、高低压开关、隔离小车、母线、电抗 远控屏及二次仪表、 继电保护装置等以及附属设备和其他变电 所内设备。 5、雾天应检查瓷瓶、母 线等有无放电现象;雷雨天气过后应检查 6、雷雨天气巡视室外高 压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷 等设备 时,不得带铁 磁性物质。 7、巡视内容记入巡视记 录及值班记录。 四、操作 一)倒闸操作 2、停电拉闸操作必须按 照分断断路器(开关)—拉出隔离小车的 顺序依次操作;送电合闸 3、值班员必须掌握系统 4、值班员应熟知变电所 电源情况和各配出开关的负荷性质、容量 变配电设备的特性、一般构造及工作原理 5、值班员必须掌握触电 6、停送电操作必须执行 7、值班员应遵守劳动纪 二、接班工作 急救法及人工呼吸法,并具有电气设备防 两票制度。 律和各种规章制度。 和运行方式。 ,并掌握操作方法。 、灭火知识。 值班员上岗后按照交 接班制度进行接班,并做好记录。交接班 的内容应包括: 保用品。 》、《变电所运 行规程 》、标 1、前一个班发生过停送 2、尚未结束的仍有人从 3、因事故停止运行不准 1、接班后值班员进入岗 2、巡回检查每两小时一 3、巡回检查高压设备时 4、巡回检查内容包括主 行巡视。 器、电容器、所变直流屏、 避雷器的动作情况。 器和避雷针;检查电抗器 1、倒闸操作必须根据值 班调度员或值班负责人的命令,在受令人 令应准确、清晰,使 话 发布命令前,应先 令)和听取命令的报 的和操作顺序。对指 操作、遥控操作完成 作票。操作票应用钢 人应根据模拟图板后 用正规操作术语和设备双重名称,即设备 与 受令人互报姓名。值班调度员发布命令 告时,都要录音并作好记录。操作人员( 令有疑问时应向发令人询问清楚无误后执 。遥控操作的设备应满足有关技术条件。 笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不得 天监控系统或接线图核实、签名。特别重 复诵无误后执行。发布命 名称和编号。发令人使用电 的全过程(包括对方复诵命 包括监护人)应了解操作目 行。倒闸操作可以通过就地 倒闸操作由操作人员 填写操 任意涂改。操作人员和监护 要和复杂的操作还应由组长 审核签名。每张操作 票只能填写一个操作任务。

电力职业技能鉴定考试《变电站值班员》中级工理论复习题

( 11-050 ) 电力职业技能鉴定考试 《变电站值班员(第二版)》中级工理论复习题 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共70题) 1. 电感元件的基本工作性能是( )。 (A)消耗电能; (B)产生电能; (C)储存能量; (D)传输能量。 答案:C 2. RL 串联与C 并联电路发生谐振的条件是( )。 (A)L =1/C ; (B)R 2+(L )2 =L /C ; (C)R 2 +(L )2 =C ; (D)。 答案:B 3. 三相对称负荷星接时,线电压的最大值是相电压有效值的( )倍。 (A); (B)1; (C); (D)。 答案:D 4. 在正弦交流纯电容电路中,( )式正确。 (A)I =U C ; (B)I =u /C ; (C)I =U /C ; (D)I =U /C 。 答案:A 5. 凡是不能应用( )简化为无分支电路的电路,便是复杂直流电路。 (A)串并联电路; (B)欧姆定律; (C)等效电流法; (D)等效电压法。 答案:A 6. 换路定律确定的初始值是由( )决定的。 (A)换路前; (B)换路后; (C)换路前瞬间; (D)换路后瞬间。 答案:C 7. 周期性非正弦量用等效正弦波代替时,它只在( )方面等效。 (A)电压、功率、频率; (B)电压、功率、电流; (C)有效值、功率、频率; (D)有效 值、有功功率、频率。 答案:D 8. 主变压器重瓦斯动作是由于( )造成的。 (A)主变压器两侧断路器跳闸; (B)220kV 套管两相闪络; (C)主变压器内部高压侧绕组 严重匝间短路; (D)主变压器大盖着火。 答案:C 9. 交流测量仪表所指示的读数是正弦量的( )。 (A)有效值; (B)最大值; (C)平均值; (D)瞬时值。 答案:A 10. 有限个同频率正弦量相加的结果是一个( )。 (A)同频率的交流量; (B)另一频率的交流量; (C)同频率的正弦量; (D)另一频率 的正弦量。 答案:C 11. 导线通以交流电流时在导线表面的电流密度( )。 (A)较靠近导线中心密度大; (B)较靠近导线中心密度小; (C)与靠近导线外表密度一 样; (D)无法确定。 答案:A 12. 图A-1中互感器绕组的同名端是( )。 (A)1和2; (B)3和1; (C)3和4; (D)2和3。 答案:B 13. 由铁磁材料构成的磁通集中通过的路径称为( )。 (A)电路; (B)磁链; (C)磁路; (D)磁场。 答案:C 14. 通电绕组在磁场中的受力用( )判断。 (A)安培定则; (B)右手螺旋定则; (C)右手定则; (D)左手定则。 答案:D 15. 图A-2电路中开关S 打开时,U ab =( )V 。 (A)0; (B); (C); (D)9。 答案:B 16. 绕组内感应电动势的大小与穿过该绕组磁通的变化率成( )。 (A)正比; (B)反比; (C)不确定; (D)平方比。 答案:A 17. 电源的对称三相非正弦电动势各次谐波相电动势相量和为( )。 (A)0; (B)倍零序谐波电动势; (C)3倍零序谐波电 动势; (D)某一常数。 答案:C 18. 互感系数与( )有关。 (A)电流大小; (B)电压大小; (C)电流变化率; (D)两互感绕组相对位置及其结构尺寸。 答案:D 19. 通电导体在磁场中所受的力是( )。 (A)电场力; (B)磁场力; (C)电磁力; (D)引力。 答案:C 20. 自感系数L 与( )有关。 (A)电流大小; (B)电压大小; (C)电流变化率; (D)线圈自身结构及材料性质。 答案:D 21. 电力系统一般事故备用容量为系统最大负荷的( )。 (A)2%~5%; (B)3%~5%; (C)5%~10%; (D)5%~8%。 答案:C 22. 断路器控制回路中"5—8"触点为( )触点。 (A)合闸; (B)分闸; (C)闭锁; (D)转换。 单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________

值班员安全技术操作规程(最新版)

值班员安全技术操作规程(最 新版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0508

值班员安全技术操作规程(最新版) 第一章总则 1、必须遵守矿山一般安全规程。 2、使用通用设备、工具必须遵守其安全规程。 3、值班员必须熟悉和掌握所在车站的行车组织规则、车站管理细则和各种闭塞设备的构造、性能、工作原理、技术标准及要求。 4、必须服从调度的指挥,保证安全、正确、及时完成工作任务。 5、负责督促和检查调车员、扳道员及有关行车人员的工作情况。 6、交接班时,交接内容有:站内技术设施变更情况;线路状态及邻线情况;站内待发、待编、待入修的车辆情况;车辆的类型、空、重、品名、数量及分布等情况;上级指示及有关规定等。 7、接班者,必须认真与实际情况进行核对,确认无误后,方可工作。

8、工作中,必须严格执行安全技术操作规程和各种规章制度。 第二章安全操作规程 1、值班员所发出的一切有关行车的指令,必须简要明了,受令人必须复诵其内容。 2、值班员布置进路时,必须及时、正确,讲清楚车次、占用线路及方向。 3、值班员办理闭塞时,必须确认区间空闲。值班员必须亲自办理闭塞、布置进路、开闭信号、接送列车、指示发车等各种程序,由于设备或业务的关系,除布置进路外的其它工作,可由非坐台值班员或扳道员办理。 4、接车时,必须亲自确认或通过有关人员检查确认接车线路的空闲,接车进路的道岔位置正确,影响接车进路的调车作业已经停止,方可开放进站信号机,准备接车。 5、发车前,必须亲自确认或通过有关人员检查确认发车进路的道岔位置正确,影响发车进路的调车作业已经停止,检车作业已完毕,检车工与值班员取得联系,检车信号已撤除,方可显示出发信

变电站值班员职业技能鉴定试题库(第二版)--绘图题

变电站值班员职业技能鉴定试题库(第二版) 绘图题 职业技能鉴定理论知识(含技能笔试)试题号的含义 例:Lc5A3180 第一位:大写字母(L、J )为试题代码 L——理论题J——技能题 第二位:小写字母(a ~f )为试题内容的行为领域代码 a——基础b——专业基础c——相关 d——基本技能e——专业技能f——相关技能 第三位:数字(1 ~ 5 )为鉴定等级代码 1——高级技师 2——技师 3——高级工 4——中级工 5——初级工 第四位:大写字母(A ~F )为试题类型代码 A——选择题B——判断题C——简答题 D——计算题E——绘图题F——论述题 第五位:数字(4位)为试题序号 第1位数字——某类型题的难易程度(1~5 易~难) 后3为数字——某类型题的序号

绘图题 La5E2001根据图E-1所示电路,画出电压U和电流I的相量图。 答:相量图如图E-2所示。 La5E3002根据图E-3所示电路,画出电压和电流的相量图。 答:相量图如图E-4所示。 La4E3003根据图E-5中电流方向及导线在磁场中受力方向,标出N、S极。 答:N、S极如图E-6所示。 La4E4004图E-7中电流I的方向是磁铁B插入线圈时产生的电流方向,试标出磁铁B的N、S极。 答:见图E-8。 La4E3005两导线中电流方向如图E-9所示,在图中标出通电导线间相互作用力的方向。 答:见图E-100 La3E4006图E-11中通电导体在磁场中向下运动,标出电源的正、负极,以及磁铁的N、S极。 答:见图E-12。

La3E3007图E-13为载流导体在磁场中向上运动,画出导线内电流方向。 答:见图E-14。 La4E3008标出图E-15中通电螺线管内A点,轴线上 B、N点,管外C点的磁场方向。 答:见图E-16。 La4E4009标出图E-17中切割磁力线的导体中的感应电流的方向。 答:见图E-18。 La3E3010标出图E-19中三个小磁针在磁场中各自偏转后的方向。 答:见图E-20。 Lb4E3011图E-21中,哪个装置是在供给能量?哪个装置是在消耗能量(图中U、I方向为真实方向)?

变电站值班员高套

变电站值班员高套 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

试卷答案 一、单选题 1.变电所接地网接地电阻的大小与(D.电气设备的数量。)无关。 2.长200m的照明线路,负载电流为4A,如果采用截面积为10mm2的铝线,则导线上的电压损失(=0.0283·mm2/m)为(A.4.52)V。 3.(D.运行人员切换定值区时)不需要停用整套微机保护装置。 4.两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中则阻值较大的电阻(A.发热量较大)5.电流表、电压表本身的阻抗规定是(A.电流表阻抗较小、电压表阻抗较大) 6.若须在(C.35)kV及以下电压等级采用等电位作业时,应采取可靠的绝缘隔离措施。 7.采取无功补偿装置调整系统电压时,对系统来说(B.既补偿了系统的无功容量,又提高了系统的电压;)。 8.BP-2B型微机母线保护有死区保护功能,这里的死区是指(C.母联间隔开关至电流互感器间)。 9.造成运行中蓄电池负极极板硫化的原因是(C.欠充电)。 10.当500kV变电站发生全站失电时,恢复供电首先要考虑(C.站用电系统) 11.等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业,只能在(B.220)kV及以上电压等级的绝缘子串上进行。 12.中性点电抗器与线路并联电抗器区别是(B.线路并联电抗器有铁芯,中性点电抗器无铁芯) 13.电力生产场所,风力达(B.5级)以上的露天作业严禁动火。14.用有载调压变压器的调压装置进行调整电压时,对系统来说(C.不能补偿无功不足的情况)。 15.开展输变电设备状态检修的目标是增强设备检修的(B.针对性、有效性),以提高设备可用率、供电可靠率及企业综合效益。 16.220kV变压器检修时,对一次中性点刀闸的处理下列说法正确的是(B.可以合上,增强安全措施)。 17.主变压器复合电压闭锁过流保护当失去交流电压时。(C.失去复合电压闭锁功能)18.已知加在C=100μF电容器上电压uC=20sin(103t+60°)V。则此电容器储存的最大能量为(D.2*10-2J) 19.电力线路发生相间短路故障时,在短路点将会(B.通过很大的短路电流)。20.铅酸蓄电池在初充电过程中,电解液的温度不许超过(C.40)℃。 21.设备状态评价是依据各级输变电设备状态检修试验规程、状态评价导则等技术标准,通过对收集的各种设备状态量进行综合分析,确定(B.设备状态)和发展趋势。22.装设端电池的蓄电池组,电池的个数应保证在事故放电终止和充电末期,直流母线的电压维持在比用电设备高(A.5%)的水平上。 23.有一块内阻为0.15Ω,最大量程为1A的电流表,将它并联一个0.05Ω的电阻,则这块电流表的量程将扩大为(B.4)A。 24.SF6高压断路器的整体解体性检查、维修、更换和试验是属于(A.A类检修)25.隔离开关触头过热的原因是(B.触头接触面氧化、接触电阻增大). 26.OPGW是(C.光纤复合架空地线光缆) 27.采用一台三相三柱式电压互感器,接成Yyn接线,该方式能进行(B.相间电压的测量)

变配电所值班员岗位职责

变配电所值班员岗位职责 1.值班期间要严格执行相关规章制度,及时抄表,定期巡视。 2.巡视完毕应认真填写各项记录,记录要完整、正确、清晰。 3.值班人员必须熟悉高、低压电气设备构造、性能、使用规范及相关内容。 4.电气设备出现故障应及时处理、报告。 5.定期对全厂电气设备进行例保。 6.按时对生产、安全用具进行检查、维护。 7.严格遵守安全操作规程,避免事故发生。 8.在值班期间严禁迟到早退、擅离岗位。 9.应严格执行变配电所安全制度,阻止非生产人员进入变配电所。 10.在接班前和值班时间内严禁酗酒,有严重影响工作的疾病时不得值班或隐瞒病情工作。 11.及时清洁保持变配电所及辖区环境卫生的整洁。

变配电所交接班制度 1.接班人员必须按时到现场,值班人员在交接班记录上签字,交班人员方可离开。 2.交班期间发生事故由交班人员负责处理。 3.交班的具体内容如下: (1)设备运行情况及值班记录。 (2)上级指示的各种记录及调度命令的执行情况。 (3)许可的工作票,接地线使用编号及其位置。 (4)工具、仪表、备件、材料、图纸资料、钥匙的使用及变更情况。 4.发生下列情况之一不得进行交接班工作。 (1)处理事故或正在进行操作。 (2)设备运行异常而原因未明。 (3)记录报表填写不完全或交待不清楚。 (4)工具、钥匙、仪表、图纸资料及其他物品不全。 (5)接班人员未到齐。 (6)交班人员未打扫卫生。 (7)交接班时,交接班人员应同时到运行设备现场认真巡视检查。

变配电所运行维护制度 1.加强设备维护管理,提高设备完好水平,每年进行一次设备完好水平评价,内容为:主变、开关、刀闸、PT、CT、母线、避雷器、中央信号系统、直流系统、保护屏、计量屏等,根据评价情况,制定维护方案。 2.每年对变配电所的直流系统进行检查,内容有:检查接线是否松动,压板是否可靠,接触是否良好,电池液位是否处于正常位置。 3.每年春秋两季应对配电所进行全面检查、清理、维护、更新损坏设备、杜绝事故隐患。 4.对于季节性事故及特殊气候所引发事故,应及时采取措施,防患于未然。 5.配电所负责人每季度组织人员对设备运行情况分析及资料检查,总结运行规律,保证设备完好运行。 6.采取措施,防止鼠害。

变电站值班员精彩试题库(职业鉴定:初、中、高级工)

职业技能鉴定 变电站值班员试题 目录 初级工 (1) 中级工 (44) 高级工 (119) 初级工 1. 判断题 bdzzby20101010 装设接地线要先装接地端,后装导体端,拆除顺序相反 ( √ ) bdzzby20101013 变电站变压器构架等装设的固定爬梯,应悬挂“止步,高压危险”标示牌 ( × ) bdzzby20101020 值班运行人员与调度员进行倒闸操作联系时,要首先互相汇报单位、 ( √ ) bdzzby20101028 线路停电时,必须按照断路器、母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关的顺序操作,送电时相反( × ) bdzzby2010104 倒闸操作需要拉(合)的隔离开关,在操作前已经在分(合)位的则在操作票中不用再列出( × ) bdzzby2010106 每次操作完毕,监护人核对操作无误后,在操作票操作栏打一个蓝色“√”,并记录操作时间( × ) bdzzby20101065 隔离开关可以拉合主变压器中性点地刀 ( √ ) bdzzby20101117 发现杆上或高处有人触电,应争取时间在杆上或高处进行抢救 ( √ ) bdzzby20101121 电流的方向规定为电子的运动方向 ( × )

bdzzby2010115 电压互感器的用途是把一次大电流按一定比例变小,用于测量 ( × ) bdzzby20101174 kWh是功的单位 ( √ ) bdzzby2010121 电压互感器的互感比即为一、二次额定电压之比 ( √ ) bdzzby20101371 电荷之间存在作用力,同性电荷互相排斥,异性电荷互相吸引 ( √ ) bdzzby20101438 变压器在空载时,一次绕组中没有电流流 ( × ) bdzzby20101446 衡量电能质量的三个参数是:电压、频率、波形 ( √ ) bdzzby20101504 拆除接地线要先拆接地端后拆导体端 ( × ) bdzzby20101576 执行一个倒闸操作任务如遇特殊情况,中途可以换人操作 ( × ) bdzzby20101593 第二种工作票的有效期限最长为15天 ( √ ) bdzzby20101668 熟练的值班员,简单的操作可不用操作票,而凭经验和记忆进行操作 ( × ) bdzzby20101747 电阻与导线长度L成正比,与导线横截面积成反比 ( √ ) bdzzby2010197 操作断路器时,操作中操作人要检查灯光、表计是否正常 ( √ ) bdzzby2010199 操作票上的操作项目必须填写双重名称,即设备的名称和位置 ( × ) bdzzby20102015 电流互感器二次严禁短路,电压互感器二次严禁开路 ( × ) bdzzby2010203 操作票中的“下令时间”是指调度下达操作的预令时间 ( × ) bdzzby20102036 工作票的栏目如果出现不够写的情况,可增加附页,各栏目补充容及标题应分别注明 ( √ ) bdzzby20102040 二次措施单在相应工作终结时盖“工作终结”印章,安全技术交底单不用盖章 ( √ ) bdzzby20102044 工作票的工作间断栏,填写每次工作间断及工作开始时间,办理手续的工作负责人、值班负责人填写 ( × ) bdzzby2010209 发生触电时,电流作用的时间越长,伤害越大 ( √ ) bdzzby2010211 救护触电伤员切除电源时,有时会同时使照明失电,因此应同时考虑事故照明,应急灯等临时照明 ( √ ) bdzzby2010213 在口对口人工呼吸最初两次吹气后,试测颈动脉两侧仍无搏动可以判定心跳已经停止应继续对伤员吹气 ( × ) bdzzby20102131 工作票由经批准的工作票签发人审核签发。但在工作票签发人不在现场时,可在征得其同意后,由工作负责人代其签名 ( × ) bdzzby20102134 工作票中的“工作许可时间”、“工作终结时间”属于关键词 ( √ ) bdzzby20102233 如触电者处于高处,解脱电源后会自高处坠落,因此要采取预防措施 ( √ ) bdzzby20102563 发现杆上或高处有人触电,应争取时间在杆上或高处进行抢救 ( √ ) bdzzby20102571 在口对口人工呼吸最初两次吹气后,试测颈动脉两侧仍无波动可以判定心跳已经停止,应继续对伤员吹气 ( × ) bdzzby2010262 严禁工作人员在工作中移动或拆除围栏、接地线和标示牌 ( √ ) bdzzby20102652 救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离 ( √ ) bdzzby20102966 如果触电者触及断落在地上的带电高压导线,且尚未确证线路无电,救护人员在未做好安全措施前,不能接近断线点8-10m围,防止跨步电压伤人 ( √ ) bdzzby20102972 为使触电者与导电体解脱,应用双手进行 ( × ) bdzzby20102977 胸外按压要以均匀速度进行,每分钟80次左右 ( √ ) bdzzby20103558 五防主机可以和办公系统合用,用于生产管理 ( × ) bdzzby20103574 运行中的高压电气设备中性点应视作带电体 ( √ ) bdzzby20103606 工作票工作地点栏中的断路器、隔离开关只填写设备编号,不填设备名称 ( × ) bdzzby20103623 一次设备处于检修状态是指连接该设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点 ( × ) bdzzby20103648 在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以使用一第二种工作票( √ ) bdzzby20103655 操作票中受令时间、操作开始时间、操作结束时间的其中之一没有填写、填写错误的操作票为不合格 ( √ ) bdzzby20103693 工作票工作任务栏中的断路器、隔离开关应填写双重编号 ( √ ) bdzzby20103697 工作票的计划工作时间,应在调度批准的停电检修时间围,包括停送电操作所需的时间

高级变电站值班员模拟实操答案完整版

高级变电站值班员模拟 实操答案 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

职业技能鉴定试 卷 高级变电站值班员操作技 能试卷 (模拟操作部分) 1、 首先按要求在试卷的密封处填写您的姓名、考号和所在单位的名称。 2、 请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 3、 请用蓝色(或黑色)钢笔、圆珠笔答卷,不要在试卷内填写与答案无关的内容。 4、 本试卷满分为100分,考试时间为60分钟。 考试要求:本试卷分为四个大题,其中第 一、二题必须选答一题,第三、四题必须选答一题,每题50分,共计100分 一、变电站的运行管理,每小题10分 1、变压器的正常巡视检查项目有哪些? (1)声音、油位、温度是否正常; (2)瓦斯继电器应充满油,变压器外壳是否清洁无渗漏,防爆管是否完整无裂纹; (3)套管是否清洁无裂纹、无打火放电,引线接头是否良好,无过热现象; (4)冷却系统是否正常,呼吸器是否畅通,吸潮剂有无潮解; (5)负荷是否正常,运行电压是否符合用 压器上是否有搭挂杂物; (3)雷雨天气时,检查套管是否放电闪 络,避雷器的放电记数器是否动作; 线 封

(4)下雾天气时,检查套管有无放电现象; (5)下雪天气时,可根据积雪情况检查出发热部位并及时处理冰柱。 3、对变电站安全用具的使用和管理有哪些规定? (1)变电站的安全用具属于高压设备专用工具,禁止作为其它工具使用,安全 用具应存放在安全用具柜或固定地 点; (2)绝缘用具(绝缘靴、绝缘手套、拉杆、绝缘板、验电器等)应编号并按 规定定期做试验; (3)各种标示牌,警示带应排列整齐,根据所需数量备足; (4)接地线均应编号,对号存放,发现地线有松股和断股的应及时修复。 4、对变电站灭火器的管理有哪些规定? (1)灭火器应设置在明显和便于取用的地方,设置点应稳固;(2)灭火器不得设置在超出其使用温度范 围的地方,并有防雨、防尘、防潮、 防晒、防腐蚀等措施; (3)一个灭火器配置场所内的灭火器不应 少于2具,不宜多于5具; (4)放同一灭火器场所,选用同一类型灭 火器时,宜选用操作方法相同的灭火器; (5)灭火器自出厂日起,十二个月应由具 备灭火器维修资质的单位进行一次检测; (6)、各种灭火器必须严格按规定标准和 年限及时予以报废,不得继续维修和备 用。 5、电缆的检查项目和内容? (1)电缆外观清洁、无破损,表皮不得超 过55℃; (2)电缆终端头清洁完整,无闪络放电现 象; (3)电缆引线与接线端子接触良好,无过 热现象; (4)接地线无松动,无断股现象。 二、变电站事故处理,每小题10分,