工程概况 (1)

(一)外电防护 (1)

(二)接地与接零保护系统 (4)

(三)配电箱、开关箱 (7)

(四)现场照明 (11)

(五)配电线路 (12)

(六)电器装置 (13)

(七)变配电装置 (13)

(八)用电档案 (14)

工程概况:

1、工程名称:阳澄-鸿景湾南标段工程

2、建设单位:苏州欣阳房地产开发有限公司

3、建设地点: 星湖路与唯观路交叉口,唯观路北。

4、建设性质:人防、住宅

5、建筑主要功能:人防、住宅

6、总建筑面积:37119㎡(地上30000㎡,地下5944.8㎡)

7、建筑层数:地上5层、6层,为住宅,地下1层车库和人防等。

8、结构形式:框架、剪力墙砖混结构

参建单位:

建设单位:苏州欣阳房地产开发有限公司

设计单位:苏州市建筑设计研究院有限公司

勘察单位:江苏省地质工程勘察院

监理单位:苏州华正工程管理有限公司

总包单位:苏州嘉盛建设集团有限公司

安全监理工作控制要点:

(一)外电防护

外电线路主要指不为施工现场专用的原来已经存在的高压或低压配电线路,外电线路一般为架空线路,个别现场也会遇到地下电缆。由于外电线路位置已经固定,所以施工过程中必须与外电线路保持一定安全距离,当因受现场作业条件限制达不到安全距离时,必须采取屏护措施,防止发生因碰触造成的触电事故。

1. 《施工现场临时用电安全技术规范》(以下简称《规范》)规定在架空线路的下方不得施工,不得建造临时建筑设施,不得堆放构件、材料等。

2. 当在架空线路一侧作业时,必须保持安全操作距离。最小安全操作距离如下:

这里面主要考虑了两因素:

(1)一是必要的安全距离。尤其是高压线路,由于周围存在的强电场的电感应所致,使附近的导体产生电感应,附近的空气也在电场中被极化,而且电压等级越高电极化就越强,所以必须保持一定安全距离,随电压等级增强,安全距离也相应加大。

(2)二是安全操作距离。考虑到施工现场属动态管理,不像建成后的建筑物与线路距离为静态。施工现场作业过程,特别像操作中的安全无法保障,所以这里的“安全距离”在施工现场就变成“安全操作距离”了,除了必要的安全距离外,还要考虑作业条件的因素,所以距离又加大了。

3. 当由于条件所限不满足最小安全操作距离时,应设置防护性遮拦、栅栏并悬挂警告牌等防护措施。

(1)在施工现场一般采取搭设防护架,其材料应使用木质等绝缘性材料,当使用钢管等金属材料时,应作良好的接地。防护架距线路一般不小于1m,必须停电搭设(拆除时也要停电)。防护架作业区较近时,应用硬质绝缘材料封严,防止脚手管、钢筋等误穿越触电。

(2)当架空线路在塔吊等起重机的作业半径范围同时,其线路的上方也应有防护措施,搭设成门型,其顶部可用5cm厚木板或相当5cm木板强度的材料盖严。为警示起重作业,可在防护架上端间断设置小彩旗,夜间施工应有彩泡(或红色灯泡),其电源电压应为36v。

(二)接地与接零保护系统

为了防止意外带电上的触电事故,根据不同情况应采取保护措施。保护接地和保护接零是防止电气设备意外带电造成触电事故的基本技术措施。

1. 接地及其作用

(1)工作接地

将变压器中性点直接接地叫工作接地,阻值应小于4Ω。有了这种接地可以稳定系统的电压,防止高压侧电源直接窜入低压侧,造成低压系统的电气设备被摧毁不能正常工作的情况发生。

(2)保护接地

将电气设备外壳与大地连接叫保护接地,阻值应小于4Ω。有了这种接地可以保护人体接触设备漏电时的安全,防止发生触电事故。

(3)保护接零

将电气设备外壳与电网的零线连接叫保护接零。保护接零是将设备的碰壳故障改变为单相短路故障,保护接零与保护切断相配合,由于单相短路电流很大,所以能迅速切断保险或自动开关跳闸,使设备与电源脱离,达到避免发生触电事故的目的。

(4)重复接地

所谓重复接地,重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相五线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对于距接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧。

零线重复接地能够缩短故障持续时间,降低零线上的压降损耗,减轻相、零线反接的危险性。在保护零线发生断路后,当电器设备的绝缘损坏或相线碰壳时,零线重复接地还能降低故障电器设备的对地电压,减小发生触电事故的危险性。因此零线重复接地在供电网络中具有相当重要的作用,重复接地可以起到保护零线断线后的补充保护作用,也可降低漏电设备的对地电压和缩短故障持续时间。在一个施工现场中,重复接地不能少于三处(始端、中间、末端)。

在设备比较集中地方如搅拌机棚、钢筋作业区等应做一组重复接地;在高大设备处如塔吊、外用电梯、物料提升机等也要作重复接地。

2. 保护接地与保护接零比较

在低压电网已作了工作接地时,应采用保护接零,不应采用保护接地。因为用电设备发生碰壳故障时,第一,采用保护接地时,故障点电流太小,对1.5kW以上的动力设备不能使熔断器快速熔断,设备外壳将长时间有110V的危险电压;而保护接零能获取大的短路电流,保证熔断器快速熔断,避免触电事故。第二,每台用电设备采用保护接地,其阻值达4Ω,也是需要一定数量的钢材打入地下费工费材料;而采用保护接零敷设的零线可以多次周转使用,从经济上也是比较合理的。

但是在同一个电网内,不允许一部分用电设备采用保护接地,而另外一部分设备采用保护接零,这样是相当危险的,如果采用保护接地的设备发生漏电碰壳时,将会导致采用保护接零的设备外壳同时带电。

3. 关于“TT”与“TN”符号的含义

TT——第一字母T,表示工作接地;第二个字母T,表示采用保护接地。

TN——第一个字母T,表示工作接地;第二个字母N,表示采用保护接零。

TN-C——保护零线PE与工作零线N合一的系统,(三相五线)。

TN-S——保护零线PE与工作零线N分开的系统,(三相五线)。

TN-C-S——在同一电网内,一部分采用TN-C,另一部分采用TN-S。

4. 应采用TN-S,不要采用TN-C

《规范》规定,“在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN-S接零保护系统”。

因为TN-C有缺陷:如三相负载不平衡时,零线带电;零线断线时,单相设备的工作电流会导致电气设备外壳带电;对于接装漏电保护器带来困难等。而TN-S由于有专用保护零线,正常工作时不通过工作电流;三相不平衡也不会使保护零线带电;由于工作零线与保护零线分开,可以顺利接装漏电保护器等。由于TN-S具有的优点,克服了TN-C的缺陷,从而给施工用电提高了本质安全。

5. 工作零线与保护零线分设

工作零线与保护零线必须严格分开。在采用了TN-S系统后,如果发生工作零线与保护零线错接,将导致设备外壳带电的危险。

(1)保护零线应由工作接地线处引出,或由配电室(或总配电箱)电源侧的零线处引出。

(2)保护零线严禁穿过漏电保护器,工作零线必须穿过漏电保护器。

(3)电箱中应设两块端子板(工作零线N与保护零线PE),保护零线端子板与金属电箱相连,工作零线端子板与金属电箱绝缘。

(4)保护零线必须做重复接地,工作零线禁止做重复接地。

(5)保护零线的统一标志为绿/黄双色线,在任何情况下不准使用绿/黄双色线作负荷线。

6. 采用TN系统还是采用TT系统,依现场的电源情况而定

《规范》规定:“当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备应根据当地要求作保护接零,或作保护接地。不得一部分设备作保护接零,另一部分设备作保护接地。”

(1)当施工现场采用电业部门高压侧供电,自己设置变压器形成独立电网的,应作工作接地,必须采用TN-S系统。

(2)当施工现场有自备发电机组时,接地系统应独立设置,也应采用TN-S系统。

(3)当施工现场采用电业部门低压供电,与外电线路同一电网时,应按照当地供电部门的规定采用TT或采用TN。例如上海、天津、浙江等地供电部门规定做接地保护,施工现场也要采用TT系统,不得采用TN系统。

(4)当分包单位与总单位共用同一供电系统时,分包单位应与总包单位的保护方式一致,不允许一个单位采用TT系统而另外一个单位采用TN系统。

(三)配电箱、开关箱

施工现场的配电箱是电源与用电设备之间的中枢环节,而开关箱是配电系统的末端,是用电设备的直接控制装置,它们的设备和运用直接影响着施工现场的用电安全。

1. 关于“三级配电两级保护”

(1)配电箱应作分级设置,即在总配电箱下,设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱以下就是用电设备,形成三极配电。这样配电层次清楚,既便于管理又便于查找故障。同时要求,照明配电与动力配电必须分别设置,自成独立系统,不致因动力停电影响照明。

(2)“两级保护”主要指采用漏电保护措施,除在末级开关箱内加装漏电保护器外,还要在上一级分配电箱或总配电箱中再加装一级漏电保护器,总体上形成两级保护。

2. 关于加装漏电保护器

“施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置”。

施工现场虽然改TN-C为TN-S后,提高了供电安全,但由于仍然存在着保护灵敏度有限问题,对于大容量设备的碰壳故障不能迅速切断保险,对于较小电流的漏电故障又不能切断保险,而这种漏电电流作业人员仍然有触电的危险,所以还必须加装漏电保护器进行保护。在加装漏电保护器时,不得拆除原有的保护接零(接地)措施。

3. 关于漏电保护器的主要参数

(1)额定漏电动作电流。当漏电电流达到此值时,保护器动作。

(2)额定漏电动作时间。指从达到漏电动作电流时起,到电路切断为止的时间。

(3)额定漏电不动作电流。漏电电流在此值和此值以下时,保护器不应动作,其值为漏电动作电流的1/2。

(4)额定电压及额定电流。与被保护线路和负荷相适应。

4. 参数的选择与匹配

(1)两级漏电保护器应匹配:

“总配电箱和开头箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配合,使之具有分级分段保护功能”。

“两级保护”是指将电网的干线与分支线路作为第一级,线路末端作为第二级。第一级漏电保护区域较大,停电后影响也大,漏电保护器灵敏度不要求太高,其漏电动作电流和动作时间应大于后面的第二级保护,这一级保护主要提供间接保护和防止漏电火灾,如果先用参数过小就会导致误动作影响正常生产。

漏电保护器的漏电不动作电流应大于供电线路和用电设备的总泄漏电流值2倍以上,在电路末端安装漏电动作电流小于30mA的高速动作型漏电保护器,这样形成分级分段保护,使每台用电设备均有两级保护措施。

分级保护时,各级保护范围之间应相互配合,应在末端发生事故时,保护器不会越级动作和当下级漏电保护器发生故障时,上级漏电保护器动作以补救下级失灵的意外情况。

(2)总分配电箱(第一级保护):

总分配电箱一般不宜采用漏电掉闸型,总电箱电源一经切断将影响整个低压电网用电,使生产和生活遭受影响,漏电保护器灵敏度不要求太高,可选用中灵敏度漏电报警和延时型保护器。漏电动作电流应按干线实测泄漏电流2倍选用,一般可选漏电动作电流值为

300~1000mA。

(3)分配电箱(第二级保护):

分配电箱装设漏电保护器不但对线路和用电设备有监视作用,同时还可以对开头箱起补充保护作用。分配电箱漏电保护器主要提供间接保护作用,参数选择不能过于接近开关箱,应形成分级分段保护功能,当选择参数太大人影响保护效果,但选择参数太小会形成越级跳闸,分配电箱先于开关箱跳闸。

人体对电击的承受能力,除了和通过人体的电流大小有关外,还与电流在人体中持续的时间有关。根据这一理论,国际上把设计漏电保护器的安全限值定为30mA·s,即使电流达到100mA,只要漏电保护器在0.3s之内动作切断电源,人体尚不会引起致使的危险。这个值也是提供间接接触保护的依据。

分配电箱漏电保护主要提供间接保护,其参数按支线上实测泄漏电流值的2.5倍选用,一般可选漏电动作电流值为100~200mA(不应超过30mA·s限值)。

(4)开关箱(第三级保护):

“开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。

使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅产品,其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s”。

开关箱是分级配电的末级,使用频繁危险性大,应提供间接接触防护和直接接触防护,主要用来对有致使危险的人身触电防护。

虽然设计漏电保护器的安全界限值为30mA·s,但当人体和相线直接接触时,通过人体的触电电流与所选择的漏电保护器的动作电流无关,它完全由人体的触电电压和人体在触电时的人体电阻所决定(人体阻抗随接触电压的变化而变化),由于这种触电的危险程度往往比间接触电的情况严重,所以临电规范及国标都规定:“用于直接接触电击防护时,应选用高灵敏度、快速动作型的漏电保护器,动作电流不超过30mA”。所指快速动作型即动作时间小于0.1s。由此用于直接接触防护漏电保护器的参数选择即为30mA×0.1s=3mA·s。这是在发生直接接触触电事故时,从电流值考虑应不大于摆脱电流;从通过人体电流的持续时间上,小于一个心博周期,而不会导致心室颤动。当在潮湿条件下,由于人体电阻的降低,所以又规定了漏电动作电流不应大于15mA。

5. 漏电保护器的测试

测试内容分两项,第一项测试联锁机构的灵敏度,其测试方法为按动漏电保护器的试验按钮三次;带负荷分、合开关三次,均不应有误动作;第二项测试特性参数,测试内容为:漏电动作电流、漏电不动作电流和分断时间,其测试方法应用专用的漏电保护器测试仪进行。以上测试应该在安装后和使用前进行,漏电保护器投入运行后定期(每月)进行,雷雨季节应增加次数。

6. 隔离开关

(1)隔离开关一般多用于高压变配电装置中。考虑施工现场实际情况,强调电箱内设置电源隔离开关,其主要用途,是在检修中保证电气设备与其他正在运行的电气设备隔离,并给工作人员有可以看见的在空气中有一定间隔的断路点,保证检修工作的安全。隔离开关没有灭孤能力,绝对不可以带负荷拉闸或合闸,否则触头间所形成的电弧,不仅会烧毁隔离开关和其他邻近的电气设备,而且也可能引起相间或地弧光造成事故,因此必须在负荷开关切断以后,才能拉开隔离开关,只有先合上隔离开关后,再合负荷开关。

(2)总配电箱、分配电箱以及开关箱中,都要装设隔离开关,满足“能在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离”的规定。

(3)空气开关不能用作隔离开关:

自动空气断路器简称空气开关或自动开关,是一种自动切断线路故障用的保护电器,可用在电动机主电路上作为短路、过载和欠压保护作用,但不能用作电源隔离开关。主要由于空气开关没有明显可见的断开点、断开点距离小易击穿,难以保障可靠的绝缘以及触点有时发生粘合现象,鉴于以上情况,一般可将刀开关、刀形转换开关和熔断器用作电源隔离开关。刀开关和刀形转换开关可用于空载接通和分断电路的电源隔离开关,也可用于直接控制照明和不大于5.5kW的动力电路。熔断器主要用作电路的短路保护,也可作为电源隔离开关使用。

7. “一机一闸一漏一箱”

“一机一闸一漏一箱”主要是针对开关箱而言的。“每台用电设备应有各自专用的开关箱”这就是一箱,不允许将两台用电设备的电气控制装置合置在一个开关箱内,避免发生误操作等事故。

施工现场“必须实行‘一机一闸’制,严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)”。这就是一机一闸,不允许一闸多机或一闸控制多个插座的情况,主要也是防止误操作等事故发生。

“开关箱中必须装设漏电保护器”这就是一漏,施工现场的每台用电设备都要加装漏电保护器,不能有一个漏电保护器保护二台或多台用电设备的情况,否则容易发生误动作和影响保护效果。另外还应避免发生直接用漏电保护器兼作电器控制开关的现象,由于将漏电保护器频繁动作,将导致损坏或影响灵敏度失去保护功能。(漏电保护器与空气开关组装在一起的电器装置除外)。

8. 电箱的安装位置

(1)施工现场“总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。”主要考虑当发生电气及机械故障时,可以迅速切断电源,减少事故持续时间,另外也便于管理。

(2)施工现场“配电箱、开关箱应装设在干燥,通风及常温场所”、“周围应有足够二人同时工作的空间和通道。”、“应装设端正、牢固,移动式配电箱,开关箱应装设在

坚固的支架上。”、“固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应为1.3m~1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底距地面大于0.6m,小于1.5m”。

(3)施工现场不允许使用木质电箱或金属外壳木质底板。“配临时性箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体坚固在配电箱体内”。“箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得有外露部分。”、“进、出线应护套分路成束并做防水弯,导线束不得与箱体进、出口直接接触”。“移动式配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆。”

9. 施工现场“所有配电箱均应标明其名称、用途,并作出分路标记”。

10. 施工现场“所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由专人负责”。

(四)现场照明

1. 施工现场“照明灯具的金属外壳必须做保护接零。单相回路的照明开关箱内必须装设漏电保护器”。由于施工现场的照明设备也同动力设备一样有触电危险,所以应按规定置漏电保护器。

2. 照明装置在一般情况下其电源电压为220V,但在下列情况下应使用安全电压的电源:

(1)室外灯具距地面低于3m,室内灯具距地面低于2.4m时,应采用36V;

(2)使用行灯其电源的电压不超过36V;

(3)隧道、人防工程电源电压应不大于36V;

(4)在潮湿和易触及带电体场电源电压不得大于24V;

(5)在特别潮湿场和金属容器内工作照明电源电压不得大于12V。

3. 安全电压

为防止触电事故而采用的由特定电源供电的电压系列。安全电压额定值的等级为

42V、36V、24V、12V、6V。当采用24V以上的安全电压时,其电器及线路应采取绝缘措施。

4. 碘钨灯

碘钨灯是一种石英玻璃灯管充以碘蒸气的白炽灯,由于他体积小,使用时间长,光效高的特点,所以经常被施工现场作为为照明灯具采用。碘钨灯有220V和36V两种,220V 只适用作固定式灯具,安装高度不低于3m,倾斜不大于4°,外壳应做保护接零,由于工作温度可达1200℃以上,所以应距易燃物30cm以上。当作移动式照明灯具时,应采用36V

碘钨灯,按行灯对待。当移动不频繁时,也可采用220V碘钨灯,但应按Ⅰ类手持式电动工具要求,除外壳做保护接零外,应加装漏电保护器,移动人员应穿戴绝缘防护用品。

(五)配电线路

1. 施工现场的“架空线路必须采用绝缘铜线或绝缘铝线”。这里强调了必须采用“绝缘”导线,由于施工现场的危险性,故严禁使用裸线。导线和电缆是配电线路的主体,绝缘必须良好,是直接接触防护的必要措施,不允许有老化、破损现象,接头和包扎必须符合规定。

2. 施工现场“电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明敷,并应避免机械伤害和介质腐蚀。”、“穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场及电缆引出地面从2m 高度至地下0.2m处,必须加设防护套管”,施工现场不但对电缆干线应该按规定敷设,同时也应注意对一些移动式电气设备所采用的橡皮绝缘电缆的正确使用,应采用钢索架线,不允许长期浸泡在水中和穿越道路不采用防护措施的现象。

3. 架空线路所用的“木电杆梢径应不小于130mm”、“架空线路的档距不得大于

36m;线间距离不得小于0.3m”、“四线横担长1.5m,五线横担长1.8m”、“与地面最大弧垂:施工现场4m,机动车道6m”。除以上规定外,还对架空线路相序排列进行规定:(1)五线导线相序的排列:面向负荷从左侧起为L1、N、L2、L3、PE;

(2)动力与照明分别架设时上层横担:L1·L2·L3;下层横担;L1(L2、L3)·N·PE。

4. 施工现场应采用五芯电缆

施工现场临时用电由TN-C改变为TN-S后,多增加了一根专用的保护零线,这根专用的保护零线任何时候不允许有断线情况发生,否则将失去保护。施工现场线路由四线改成五线后,电缆的型号和规格也要相应改变采用五芯电缆。由于企业原有的四芯电缆仍想利用,于是就在四芯电缆外侧敷设一根PE线替伏五芯电缆。这种作法的弊病是:两种线路绝缘程度、机械强度、抗腐蚀能力以及载流量不匹配,带来使用上的不合理容易引发事故。

当施工现场的配电方式采用了动力与照明分别设置时,三相设备线路可采用四芯电缆,单相设备和照明线路可采用三芯电缆,四芯电缆仍然可以使用。

5. 对电缆埋地规范也进行了规定

(1)直埋电缆必须是铠装电缆,埋地深度不小于0.6m,并有电缆上下铺5cm厚细砂,防止不均匀沉降,最上部覆盖硬质保护层,防止误伤害。

(2)“橡皮电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑线,固定点间距应保证橡皮电缆能承受自重所带来的荷重。橡皮电缆最大弧垂距地不得小于2.5m”。

(3)对高层、多层建筑施工的室外内用电,不允许由室外地面电箱用橡皮电缆从地面直接引入各楼层使用。其原因:一是电缆直接受拉易造成导线截面变细过热;二是距控制箱过远遇故障不能及时处理;三是线路乱不要固定容易引发事故。“在建高层建筑的临时配电必须采用电缆埋地引入,电缆垂直敷设的位置应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并应靠近用电负荷中心,固定点每楼层不得少于一处。电缆水平敷设宜沿墙或门口固定。最大弧垂距地不得小于1.8m”。电缆垂直敷设后,可每层或隔层设置分配电箱提供使用,固定设备可设开关箱,手持电动工具可设移动电箱。

(六)电器装置

“配电箱开关箱内的开关电器应按其规定的位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。”、“箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。”、为便于维修和检查“漏电保护器应装设在电源隔离开关的负荷侧。”、“各种开关电器的额定值应与其控制用电设备的额定值相适应”。“容易大于5.5kW的动力电路应采用自动开关电器”、“熔断的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替”。

关于熔断器。熔断器的种类很多,结构不同,但作用是相同的,串联在电路里,是电路中受热最薄弱的一个环节,当电流超过时,它首先熔断,保护电气不受损害,起过载和短路保护作用。熔丝是低熔点合金丝,各种规格熔丝都有规定的熔断电流标准,其他金属丝没有进行熔断电流鉴定,所以不准用于熔断器上。

熔断器及熔体的选择,应视电压及电流情况,一般单台直接起动电动机熔丝可按电动机额定电流2倍左右选用。(不能使用合股熔丝)

当使用旧型胶盖闸时,由于无灭弧装置,应将熔丝铜丝短接,并在电源侧另加插保险防止弧光断路及灼伤事故。

(七)变配电装置

1. 配电室

(1)配电室建筑及尺寸应符合规范要求。配电屏的周围通道宽度应符合规范要求。

(2)成列配电两端应与保护零线连接。

(3)配电屏应装电度表,分路装电流、电压表;装短路、过负荷保护和漏电保护装置。

(4)配电屏配电线路应编号,标明用途。维修时,应悬挂停电标志牌,停送电必须有专人负责。

2. 总配电箱

(1)应装设电压表、总电流表、总电度表及其他仪表。

(2)应装设总隔离开关和分路隔离开关、总熔断器和分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关),以及漏电保护器。若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能,则可不设分路熔断器或分路自动开关。总开关额定值及动作整定值应与分路开关的额定值及动作整定值相适应。

(八)用电档案

《规范》规定:“施工现场临时用电必须建立安全技术档案,其内容应包括:

(1)临时用电施工组织设计全部资料;

(2)修改临时用电施工组织设计资料;

(3)技术交底资料;

(4)临时用电工程检查验收表;

(5)电气设备的试、检验凭单和调试记录;

(6)接地电阻测定记录表;

(7)定期检(复)查表;

(8)电工维修工作记录。

按照规定临时用电安全技术档案包括以上八个方面的资料。

1. 临时用电施工组织设计

包括临时用电施工组织设计的全部资料和修改施工组织设计的全部资料。包括:现场勘探、所有电气装置、用电设备方面的详细统计资料、负荷计算以及电气布置图等资料。

“临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。”、“临时用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编制,技术负责人审核,经主管部门批准后实施”。临时用电施工组织设计应按照《施工现场临时用电安全技术规范》编制人员所编写的《施工现场临时用电施工组织设计》一书中所要求的程序、方法进行。

2. 技术交底

是指临时用电施工组织设计被批准实施前,电气工程技术人员向安装、维修电工和各种用电设备人员分别贯彻交底的文字资料。包括总体意图、具体技术要求、安全用电技术措施和电气防火措施等文字资料。

3. 安全检测记录

主要内容包括:临时用电工程检查验收表、电气设备的试、检验凭单和调试记录等。其中接地电阻测定记录应包括电源变压器投入运行前其工作接地阻值和重复接地阻值,以及定期检查复查接地阻值测定记录。

4. 电工维修工作记录

电工维修工作记录是反映电工日常电气维修工作情况的资料,应尽可能记载详细,包括时间、地点、设备、维修内容、技术措施、处理结果等。对于事故维修还要作出分析提出改进意见。

浅谈建筑工程如何做好施工现场监理 李佳 王振瑞

浅谈建筑工程如何做好施工现场监理李佳王振瑞 发表时间:2018-10-17T09:28:32.523Z 来源:《基层建设》2018年第27期作者:李佳王振瑞 [导读] 摘要:建筑行业发展至今,不管是其规模还是先进的建筑水平在国际领域都处于遥遥领先的阶段。 山东泰和建设管理有限公司 摘要:建筑行业发展至今,不管是其规模还是先进的建筑水平在国际领域都处于遥遥领先的阶段。随着人们对居住环境的要求不断提高,完善并有效改进建筑行业施工标准,在建筑市场的整体水平上,也有了很大的发展,但是相关企业对安全问题的重视度上,存在忽略的状态,由此,导致很多不必要的事故发生,造成企业的损失。提高建筑行业施工安全监理的职能作用,促进提升建筑安全管理水平。 关键词:建筑工程;施工现场监理 前言 建筑行业的发展使得我国经济建设发展非常迅速,同时改变了人民的生活方式和生活质量。其中工程质量问题得到了更多的关注与重视,工程质量的优劣关乎到建筑物的持久性与安全性。工程施工质量管理工作的实质就是通过科学合理的管理模式,确保工程质量的同时为施工企业节省经济资本,使施工企业获得社会效益与经济效益双丰收。所以,总结现阶段施工过程中质量管理的不足与弊端,加强施工现场监理,为以后我国的建筑工程施工提高打造有力的基础保障。 1提高建筑施工现场监理水平的意义 建设行业发展过程中,工程监理占据重要地位。在建筑行业的相关标准下,通过实施工程监理,有助于保证工程质量符合建筑要求。通过加强对建筑的监理工作不仅可以保障建筑质量,还能够提升施工进度。监理作为监控人员,在房屋建筑过程中起着重要的作用。提升监理水平,就等于强化工程要求。只有这样才能充分发挥工程监理的职能,更好的监督和管理建筑,保证建筑施工全过程得到有效监督、管理,确保工程质量、规范有序组织协调工程进度施工,保障施工人员及用户的人身安全。 2做好施工现场监理存在的现状 2.1房屋建筑监理体系不健全 建筑监理行业目前存在,起步晚、发展缓慢、监理体系不健全等情况。部分项目建筑的投入,在进行相关实施后,不能及时成立项目施工专业制度。在以项目领导为核心,开展以质检验收,材料采购和实验标准为辅的工作体系中,监理人员在专业技术上的缺失,给监理工作带来很多滞留问题。无法有效的对建筑工程的施工流程进行监督,使建筑施工步骤不能与标准步骤同时顺利开展,导致质量在验收的环节,出现工程质量不符合施工规范及设计要求,工程进度滞后等现象,给建筑监理的整体名誉,带来很大的负面影响。 2.2建筑监理执行力度不大 监理在开展施工监督工作时,技术性指导与安全隐患的查核工作缺乏执业标准,在执行力度的开展上,出现模棱两可的状态,这是完全由于监理专业性不强导致的。监理人员对理论技术知识不扎实,导致在施工现场上的指导作用没有充分发挥,不能有效协助建筑施工作业的顺利开展。 2.3监理人员专业知识不达标 建筑监理体系的重要组成部分是监理人员,随着建筑施工技术的不断提高,建筑监理工作的专业性,也相继提出较高的行业要求。建筑行业监理人员,在处理施工现场的突发事件上存在思维混乱的状态;在解决现场问题上,由于专业性知识欠缺,施工过程存在有质量问题不能及时发现。再加上专业技术掌握的不全面,容易发生施工问题无法得到控制及有效解决,严重影响工程质量及工期。 3浅谈建筑工程如何做好施工现场监理 3.1提升建筑工程监理人员综合素质 (1)建筑工程监理单位采取合理的措施,留下综合素质较高的监理人员。建筑工程监理单位要重点对监技术多样型人才进行培养,从而为建筑工程单位在市场竞争能够取得成果提供支持。(2)监理工作人员在日常工作中要不断的各项经验进行积累,要对监理期间出现的各种问题进行积累。在实施每道工序前,监理人员应当实现对可能出现的质量问题进行合理预测,并且要做好相应的检查,以及落实工作。(3)加强对在培训建筑工程监理单位人员的重视。总监理工程师应当具有较强的业务和管理能力。同时,要在注册监理工程师中选拔出总监理工程师,通过再培训的方式,提高注册监理工程的综合素质。由此可见,应当依据实际情况,构建建筑工程监理工程师制度,不断提升建筑工程监理工作水平,从而达到改善工作方法的目的。 3.2建立完善的施工质量管理体系 从施工单位的一把主管领导着手,加强主管领导的质量安全意识,并使其树立正确的人生观与价值观,起到“火车跑得快全靠车头带”的积极效果。其次,强化施工质量管理体系与施工控制水平机制。对施工的目的与要求作出明确规划与方案,进而指明工程施工的主体方向,明确了施工的具体目的。另外,严格按照相关工程质量控制制度进行施工,依据国家建筑行业合格标准为基础施工蓝本。强化全体员工的施工质量意识,落实岗位责任制,将责任落实到个人,监督施工质量管理人员的执行权力,形成从上之下的逐一循环的管理模式。全力协调统一好各部门的职权关系,树立“工程质量大如天”的管理理念,把各项质量管理工作落实到实处。 3.3严格验收隐蔽工程的验收 在土建工程项目施工活动开始之后,随着后期施工作业的进程的推进,一些隐蔽工程会因为工程进度的加快而被放宽监督管理,这种现象的存在在一定的程度上又会增加竣工验收环节的难度。因此,监理工作人员在施工活动进程加快的同时,也应该相应地增加监理的力度,尤其要重视隐蔽工程作业的监督管理,确保隐蔽工程施工活动的整体质量和安全,一定要在完成隐蔽工程的验收之后才能允许下一步施工活动的开展。在监理过程中,监理人员首先要以设计图纸及相关规范标准以基础展开自检。第一次检查合格以后,监理人员还要进行审核,待核无误后,负责监理工作的人核准签字,只有监理人员亲笔签字之后,才能进行下一个环节。子监理过程中,对于验收不合格的施工环节和存在的问题要进行严格修正。 3.4贯彻落实现场施工管理 工程项目施工规模,施工材料、设备以及人员众多,因此影响施工进度以及质量的因素比较复杂。这一现实特点对监理工作提出了较高的要求,监理人员需要做到对工程施工活动的全面把握,尤其是那些会对工程施工活动造成重要影响的关键因素,严格监督施工过程中工人的操作,设备运行状况等等,以便能在第一时间发现潜在的问题,规范其施工操作另外对施工机械设备也要进行监督检测,防止施工

临时用电安全监理工作控制要点

编号:SM-ZD-61867 临时用电安全监理工作控 制要点 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

临时用电安全监理工作控制要点 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 场地和现场的用电匀是工程施工临时用电,要经过电力工程师或专业人员调查,施工、机加、生活等各项设备的总用电量,编制临时用电方案,经批准后方可实施执行。施工用电应采用“三相五线制”供电系统,在进行施工用电设计时,应用三级配电二级保护方式,用电设备应实行一机一闸一漏一箱。漏电保护装置应与设备相匹配,不得用一个开关直接控制二台及以上的用电设备,配电箱和开关箱要明确责任人、加锁。 1、临时用电安全管理档案检查 ①检查、审核临时用电专项施工组织设计,审核承包单位临时用电安全组织管理架构、人员资质及到岗到位情况。 ②检查、审核承包单位临时用电安全操作规程:包括倒闸操作、停电作业、低压带电作业、二次回路上作业、在电气设备(或线路)上作业等工作制度或安全规定;

临时用电安全监理实施细则.doc

□□□□□工程 临时用电安全监理实施细则 编制: 审批: 北京双圆工程咨询监理有限公司 2007年□月

临时用电安全监理实施细则 1临时用电工程概况 2临时用电监理依据 2.1《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 2.2《建设工程施工现场供电安全规范》GB50194-93; 2.3《建设工程施工现场安全资料管理规程》DB11/383-2006; 2.4《建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》 DBJ01-83-2003; 2.5《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJ01-62-2002; 2.6建设单位与监理单位签订的协议、合同及有关文件; 2.7建设行政主管门、安全生产监督管理部门的有关文件。 3监理目标 按建设单位与施工单位签定的施工合同、建设单位与监理单位签定的监理合同进行监理,对工程安全进行控制,预防发生人身触电事故和电气火灾的发生,力争使工程安全达到合同目标。 4临时用电监理重点内容 4.1关于临电工程管理方面重点监理内容 4.1.1监理工程师应要求施工单位按JGJ46-2005的规定,编制临时用电施工组织设计。 4.1.2监理工程师应对施工单位的临时用电施工组织设计进行认真审核,其内部的“编制、审核、批准”程序是否得到有效执行,并必须由企业的技术负责人进行最终审批。 4.1.3监理工程师应检查施工单位是否建立临时用电的管理体系,责任是否明确,

暂设电工是否具有特种作业操作证。如果现场高压部分也由施工单位进行管理,还应配备具有高压操作证的人员。在过程中监理工程师应注意检查申报的人员与操作的人员是否一致。要求施工单位必须为电工配备必要的安全防护用品,并督促其正确佩带和使用。 4.1.4施工现场临时用电工程使用前,监理工程师必须对验收资料和实物进行检查并签署意见。 4.1.5分包单位进场后,监理工程师应督促总包单位与分包单位订立临时用电管理协议,明确各方相关责任,协议必须履行签字、盖章手续。总包单位应对分包单位的用电设施进行监督管理。 4.1.6监理工程师应定期或不定期对临时用电进行独立的检查和巡视,对所发现的问题或隐患,及时发文给施工单位,要求其限期进行整改。对存在严重隐患的部位,应向总监请示,发出暂停局部用电的书面通知。 4.1.7每月检查施工单位的临电巡视、检查、维修记录,如未按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005(或《临时用电施工组织设计》)的规定实行巡视、检查、维修制度的,须发文要求其执行。按《建设工程施工现场安全资料管理规程》DB11/383-2006的规定,值班电工须每日填写《电工巡查维修记录》(表AQ-C7-4)。 4.2关于临电工程技术方面重点监理内容 4.2.1按JGJ46-2005要求,施工现场需采用TN-S系统,三级配电二级漏电保护;按DBJ01-83-2003要求,“必须逐级设置漏电保护装置”。两个标准的规定不一致,在北京地区应按DBJ01-83-2003的规定执行,逐级设置漏电保护。 4.2.2配电箱、柜“CCC”认证资料是否齐全,其内部的开关电器质量合格资料是否齐全;是否具有电气设备测试、调试记录。 4.2.3配电箱、开关箱是否装设隔离开关或具有可见分断点的断路器。新工程临电

浅谈建筑工程如何做好施工现场监理 周花

浅谈建筑工程如何做好施工现场监理周花 发表时间:2018-08-15T09:31:48.680Z 来源:《基层建设》2018年第21期作者:周花 [导读] 摘要:监理工作对于建设工程的施工建设具有十分重要的作用,因此监理单位应加强对其工作重要性的认识,提高对监理工作的责任感,严格履行监理职责,对施工现场加强监理工作。 江苏省华厦工程项目管理有限公司江苏省南京市 211101 摘要:监理工作对于建设工程的施工建设具有十分重要的作用,因此监理单位应加强对其工作重要性的认识,提高对监理工作的责任感,严格履行监理职责,对施工现场加强监理工作。 关键词:施工现场;监理;提高措施 1建筑工程施工现场监理的重要性 随着城镇化进程的不断加深,对建筑工程的要求也不断提高,所以建筑工程施工现场的监理也变得越来越重要,建筑工程施工现场监理甚至会影响到建筑的工程质量,施工人员的安全,公司的声誉以及日后住房民众的安全。 (1)合理的建筑工程施工现场的监理能够保证建筑的工程质量。建筑工程施工现场的监理可以对建筑材料的质量以及建筑材料的用量进行规范,保证建筑施工过程中不会因为建筑材料本身以及建筑材料用法用量的误差造成质量问题,并且保证在建筑建成之后的使用过程中不会因为建筑工程施工过程监管不力而形成的不当的损坏造成对人的伤害。 (2)合理的建筑工程施工现场的监理可以最大程度保证施工人员的安全,建筑工程施工现场的监理可以对施工人员的具体行为进行规范,一方面可以保证施工人员在施工现场的安全,保证不会因为施工人员的不当操作造成对施工人员自身的伤害;另一方面也可以使施工人员对建筑工程负起责任,保证建筑材料的配比,测量和安装准确。 (3)合理的建筑工程施工现场的监理实际上是对公司声誉的保障。建设工程建立的目的是为人服务,如果因为建筑工程施工现场的监理不够完善造成建筑的质量问题被反馈到建筑行业中,本建筑公司就会减少在建筑行业之中的竞争力,这是得不偿失的,所以为何对建筑工程施工现场的监理如此的重视,实质上是为了保证建筑公司利益。不管从普通民众的利益还是为了建筑公司的利益,我们都应该加强对建筑工程施工现场的监理。由此可见,建筑工程施工现场的监理是十分重要的。 2分析监理单位现场存在问题 2.1工作制度有待完善 从当前的监理单位的工作制度角度分析,存在许多不够完善的地方,例如在工作制度中没有将监理工作的具体内容进行细化处理,同时相关的配套设施也十分不健全,这就影响工作人员在现场实施监理工作。例如出现行业以及地方之间的割据情况。 2.2监理队伍问题 由于监理对现场管理十分重要,因此,需要监理队伍不断提升综合能力,有效保障现场施工的情况。但是当前存在如下的问题:第一个问题是施工现场监理人员的数量不足,这就导致监理工程师的工作量大大增加;第二个问题是监理人员的素质良莠不齐,甚至有许多监理人员对施工验收规范掌握不到位等,从而导致对现场管理的工作没有取得良好的效果[1];第三个问题是监理工程师在现场没有明确好自身的定位,从而使得质量监理的执行方面存在问题。 2.3监理工作的流程出现问题 由于现场施工具有一定的复杂性,这就要求现场监理人员需要制定良好的流程才可以发挥监理的价值。但是从现场监理工作情况分析,具体的实施流程存在许多问题,例如监理人员对图纸审查方面、施工材料管理以及施工流程的管理方面都不理想,在今后的工作中需要监理工作人员进一步优化具体的流程。 3对建筑工程的施工加强监理工作的有效途径 3.1在建设施工前对相关的资质资格进行严格的审查监管 监理单位在施工前要对施工单位的资质、质保体系和安保体系,以及相关人员的职业资格进行严格的审核,另外,对于施工单位的施工方案、组织设计以及开工前的各项准备工作都要进行审查,在确认具备了施工建设的基本条件后才能批准开工建设,对于未达到开工标准的,严禁开工,从而为保证施工质量奠定良好的基础。 3.2对建设施工的工序质量加强监督管控 监理单位应该加强现场施工质量监管力度,对监管内容以及所涉及的测定方式和质量标准进行明确的规定,另外对技术实施和相关的责任人员要逐一落实,将各项监管任务落实到人,从而减少建筑工程在施工中出现质量问题的几率。另外,要督促施工企业严格落实执行自检、互检以及质检员检查的逐级质量检查制度,对各工序所应承担的责任加以明确的界定。同时监理单位对一些比较关键的环节和重要工序要严格落实旁站制度,加强监管,对于一些相对隐蔽的工程项目也要加强检查巡视。 3.3加强对施工所涉及的各种工艺以及各关键环节的管理监督 在监理工作中对于施工所涉及的基坑工程、拆除工程、模板工程等都需要进行严格的监督和管理,特别是施工中所采用的新型工艺材料、施工设备和技术以及一些新的结构方式等,都要对施工单位制定的施工方案进行严格审查,检查其是否具有可行性以及潜在的危险因素。在对于一些安全风险较高的施工环节,比如脚手架的搭建、起重机械设备的安装、配电设施的相关操作以及防护措施等,监理单位要进行严格的监督管理,对于检查中所发现的安全隐患要监督施工企业及时采取整改措施,并对整改结果进行复查。监理单位还应要求施工企业采取定期或随机抽查的方式对施工作业的各个环节开展安全检查,并加强对施工人员在安全意识方面的教育。另外,监理单位还要监督施工单位对所使用的机械设备进行周密的维护、保养和检查,并做好相应的记录。 3.4加强对监理人员的业务培训,提高其业务能力和综合素质 在监理人员上岗前,监理单位要对其进行相关的培训,提高其业务素质,还需要进行相关的考核,必须严格落实职业资格的规章制度,在考核通过后,监理人员才能正式上岗开展监理工作。监理单位对于已经取得上岗资格的监理人员也要定期进行培训,提高其对监理工作的责任感。另外,监理单位应定期组织监理人员进行监理方法及相关能力的考核测试,同时应将考核结果纳入到绩效考评中,以此促使监理人员不断提高自身的业务能力,及时掌握最新的监理方法。监理人员要加强学习最新的监理知识,提高个人的综合素质和业务水平,并参加国家、行业协会组织的相关职业资格认证,通过自我修养和业务能力的提高来实现自我价值和职业发展。

现场临时用电监理工作流程及控制要点

现场临时用电监理工作流程及控制要点

现场临时用电监理控制要点 一、临时用电施工组织设计: 施工现场临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,由施工单位电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。(监理审查施工单位临时用电组织设计的审核审批手续,及临时用电施工组织设计的编制内容是否与规范强制性条文相符合。) 二、线路架空: 1. 架空线路在塔吊等起重机械的作业半径范围内时,其线路上方应有防护措施,搭设成门拱型,其顶部可用5cm厚木跳板或相当于5cm木板强度的绝缘材料盖严。为警示起重机作业,可在防护架上端间断设置小彩旗,夜间施工应有彩灯。(平行检查防护措施是否完备,符合要求,留影像资料。) 2. 在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。(平行检查,留影像资料。) 3.电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所,及引出地面 2m 高度至地下 0.2m 处,必须加设防护套管。 三、箱变配电室: 箱变配电室结构的耐火等级不低于3级,室内配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的灭火器,配电室的照明分别设置正常照明和事故照明,配电室的门向外开,并配锁。箱变四周场地应硬化,设防护栅栏,严禁非专业电工入内。(平行检查,留影像资料。) 四、三级配电两级保护: 施工现场临时用电必须采取TN-S系统,符合“三级配电两级保护”,每台用电设备应有各自的开关箱,必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”的要求;严禁用一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。(逐级平行检查,留影像资料,检查验收合格后,方可供电使用。) 电工必须持证上岗,安装、维修或拆除临时用电工程,必须由专业电工完成。施工现场临时用电必须建立安全技术交档,临时用电应定期检查,应履行复查验收手续,并保存相应记录。(监理查验电工证件,做到认证相符,证岗相

临时用电监理实施细则

A.0.4 ####工程 监理实施细则 (临时用电) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制 ###工程临时用电监理细则

一、工程概况: 二、编写依据: 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2005 3、《建设工程安全监理手册》 4、现行国家安全生产方针、政策及各级政府安全生产法规 5、行业安全生产规范性文件、安全技术规范等 6、其它有关劳动保护、安全生产方面的规定、标准 7、国家颁布的各项安全技术规范强制性标准 9、《施工现场安全生产保证体系》DBJ08-903-98 10、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 11、施工单位的施工组织设计及临时用电方案 三、开工前的监理工作 1、认真审核施工单位编制的施工组织设计及临时用电方案,审查安全员、 维修电工及相关人员的特殊工种上岗证,对临时用电安全技术措施和 临时用电计算进行审查,确保施工临时用电的安全,凡计算书中没有 安全合格结论的应返工; 2、督促施工单位制定各级安全生产责任制、安全管理目标、安全责任目标 及安全生产检查制度; 3、编制安全监理细则; 4、认真核实“工程项目开工安全生产条件检查表”内容的完成情况,达不 到要求的,督促整改。 四、临时用电工程安全监理控制方法: (一)安全监理,预防为主:

1、针对工地现场可能出现的安全问题,提醒施工单位引起重视,尽量做到 事前控制; 2、制定监理安全检查制度,及时检查及发现安全隐患,对存在隐患通过发 监理工程师通知单或及时召开安全专题会议协调解决; 3、按时检查现场临时施工用电的验收工作,及时收集验收资料、材料合格 证及相关各项资料,对不符合要求的电气设备拒绝进场及使用; 4、积极配合上级主管部门进行施工临时用电检查,听取整改意见,督促施 工单位按期落实,消除事故隐患; 5、对检查未及时落实到位的,应以书面通知施工单位,并记入监理日记和 监理小结; 6、对有严重事故隐患的部位、问题将及时责令施工单位限期整改完毕,若 施工单位对隐患、问题拖延整改,监理人员将作出停工整改处理,并报告建设单位,若施工单位对隐患、问题拒绝整改的将及时报告安监站,请上级主管部门严肃处理。 (二)对重大事故的处理: 1、事故发生后,必须及时向上级领导和主管部门报告,取得工作指示; 2、配合施工单位做好保护现场、抢救人员等现场工作; 3、参与召开事故现场调查会,了解事故发生的原因、过程,协助施工单位 尽快作出书面调查报告,并做好笔记; 4、督促施工单位做好事故整改的跟踪工作,发现隐患及时提出意见,协助 建设行政主管部门对事故现场整改后的复检工作。 五、临时施工用电的监理控制工作点: (一)外电防护检查要点 1、在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路之间必须保持安全操作距离。最小安全操作不应小于下表所列数值。

浅谈监理在建筑工程现场施工管理中的作用

浅谈监理在建筑工程现场施工管理中的作用 发表时间:2018-10-29T11:34:46.963Z 来源:《防护工程》2018年第17期作者:韩长虹 [导读] 我国建筑行业已经广泛地开展了仿效国内外的施工现场监理制度,监理制度的成效也是很显著的,因此能够降低建筑工程的事故发生比率就必须要强化和运用监理资质 天津卓逸建筑工程管理有限公司天津 301510 摘要:我国建筑行业已经广泛地开展了仿效国内外的施工现场监理制度,监理制度的成效也是很显著的,因此能够降低建筑工程的事故发生比率就必须要强化和运用监理资质,目前我国的监理工作水平和监理人员的素质以及专业化的教育,与国外的资质和施工单位相比有一定的差距。对于监理工作的监督和认识到位,直接影响到建筑行业的基本品质,因此,为了能够更好地提升建筑工程现场施工管理,就必须要重视建立工作,并制定完善的激励工作流程,落实到位。 关键词:监理;建筑工程;现场施工管理;作用 引言: 工程监理对整个建筑工程的质量和施工进度有着积极的影响,发挥出巨大的作用。不仅从多方面保证了工程质量,而且在实际的监理工作中促使建筑工程投资效益的最大化,保证了建筑商的利益,确保在高质量的施工条件下加快工程进度,进而推动我国建筑行业在国内、外的市场竞争中更具优势。 1 加强建筑工程现场监理的必要性 建筑工程质量好坏与人们生命财产安全直接相关,同时也直接影响着整个社会的稳定以及施工企业效益的提升。建筑工程质量的高低不仅体现了国家的科技及综合水平,同时也成为国家走上成熟的重要标志。因此,我国应该积极改革传统工程项目管理体制,深入落实建设监理。随着近年来建筑工程管理体制的发展和完善,业主、监理及城建单位均参与进来,传统模式下的工程管理被打破,这样才能更加顺利的实现与国际惯例相接轨。现场监理制度落实以后,可以将承包方、委托方及监理方的利益充分联系到一起,从而更好的控制工程进度、投资及质量等方面问题。 2 监理在建筑工程现场施工管理中的作用 2.1 控制建筑工程的施工投资 建筑工程的成本投资一般都是在工程设计阶段进行预测的,但是由于工程的工期较长、变化因素较多,尤其是地基工程中的土石方,因地质情况的复杂性不能准确预测工程造价,所以在建筑工程施工过程中还要对这个成本的预测值进行控制;科学合理的控制施工费用也是监理工作的重要内容。施工监理要健全投资控制制度,明确投资的重点然后进行重点控制,这样就可以按照合同规定进行相关金额的支付,减少索赔现象的发生。另外,还要对建筑工程的设计进行优化修改,保证其不超过工程的成本预算。基于此,监理工作一般要从核对合同价款、检查隐蔽工程验收记录、核实单价、按图和清单核实工程数量、落实设计变更、严格费用计取、防止计算误差和控制工程索赔等方面现象的发生,有效的控制好投资。 2.2 进度控制 工程监理的一个关键工作任务是保证项目建设工程的施工进度,监理人员要使用合理的控制方式与方法对项目工程的建设施工进度实施控制。项目工程在施工前期,需要现场监管人员对施工单位的详细施工进行核查,并对施工现场的自然环境实施调查,结合掌握的调查结果与资料对建筑项目工程实施合理的进度控制,并审查确定方案的可行性,及时发现存在的详细问题并做出更改;项目工程在施工过程中,需要建设人员对各生产要素的配置实施优化,对每一项任务的实际情况与进度计划进行比较,寻找到延误施工的因素,并使用有效的补救措施,保证项目可以按时完成。 2.3 质量控制 监理人员还有一个非常重要的工作任务就是控制工程质量。监理人员在工作中应该始终秉承着“预防为主,质量第一”的原则,在工作中及时掌握施工过程中材料、设备及人员等相关因素对施工质量的影响作用,对隐蔽工程、关键工序及相关薄弱环节进行充分的重视,仔细检查材料质量是否合乎要求,及时将相关记录工作做好,一旦发现问题,应及时给出解决方案,为建筑工程质量提供保证。此外,监理人员还要针对施工现场的施工环境、安全措施及卫生环境等方面进行监督管理,一旦发现其中存在安全隐患,应及时拟定有效解决对策,针对施工过程中可能存在的噪声、废气及环境等因素进行科学安排,保证优质的完成工程项目施工任务。 3 建筑监理在施工现场的质量控制 3.1 严格审阅设计图纸 监理人员首先需要对建筑工程的施工设计资料进行仔细审阅。监理人员应该有针对地深入了解施工现场的实际情况,现场的施工与设计图纸间的差异进行审核,确保设计目的的实现。同时,也要把握好项目施工单位和设计单位的技术要求,做好提前把握,与项目施工方和设计方进行全面沟通,尽早发现设计图纸中的矛盾和问题,使之能够及时有效的得到解决,避免可能出现的质量问题,防止事故的进一步扩大。 3.2 建立现场监理组织机构 工程的现场监理工作的覆盖面较大,所涉及的环节也较多,并不是一个人就可以独立完成的,所以就需要建立起一个相对完善的现场监理组织机构,来进行工程的全面监督与管理。目前,我国的现场监理工作还停留在一个并不完善的发展阶段,没有一套成型的现场监理体系,监理人员的数量较少,大大增加了监理工作的难度,同时也降低了监理工作的有效性。建立现场监理组织机构,将监理工作进行具体划分,同时合理分配监理人员的职能,形成一种网状的监理模式,将监理信息汇总给一个主要的监理负责人,实现全面监理的目的。 3.3 把握“五勤”,强化监督力度 监理人员在对建筑工程项目进行监督过程中,需要做到“五勤”,只有这样才能够把控好建筑项目的施工质量。“五勤”之一:眼勤,监理人员要对设计图纸进行仔细研究,多进入到施工现场亲身观察具体的施工状况;其二,手勤,针对建筑工程现场存在的具体问题,应该多记录,不能遗留可能存在的质量问题;其三:腿勤,多进入到施工现场走动观察;其四,口勤,与施工人员多进行交流,及时了解施工过

路基工程监理细则

路基工程监理细则 一、清表、开挖及填前压实 1、采用推土机或挖掘机清除路基及取土坑范围内的地面松散表层土及附着物(垃圾,杂草,树根等),对路线范围内的主线部分需清除20cm并弃放到指定地点.进行填前夯实,碾压.对于局部低洼地段发现的不适宜材料采用挖掘机,人工配合加以清除,直至满足规范要求的土质为准.在清除过程中所产生的洞穴用透水性的材料回填,安要求分层压实.对于软土地基,则须进行特殊处理。 2、沟塘清淤回填处理:沟塘必须彻底清淤,不留死角;严格控制沟塘清淤前后的几何尺寸,必要时要拍照存证;回填时必须坚持层层报验和抽检制度,加密对薄弱点的抽检。 3、对原地面清表后,按要求整平压实。(并利用导线控制点和路线控制桩进行中线的施工放样) (1)路基填土高度H≤1.47m(匝道为1.41m)时,清除地表20cm耕植土后超至路床顶面下20cm,然后进行辗压,其压实度≥90%,压实沉降按10cm计。其上填筑30cm4%的石灰土,每15cm一层,第一层压实度为≥92%,第二层压实度为≥94%。路床采用6%的石灰土填筑,其压实度≥95%。 (2)路基填土高度H>1.47m时,清除20cm耕植土后,进行原地面碾压,碾压沉降按10㎝其压实度≥90%,然后分两层回填30石灰土,接着填路基中部,采用5%石灰土填筑,压实度按层位所处上、下路堤区域,分别不小于94%,93%.路床部分采用6%石灰土填筑,压实度≥95%压实要求达到下表的要求: 路基压实度要求 (3)沿河塘路基填筑,须排水将淤泥清除干净,采用圆砾土回填至原地面,分层

碾压,压实度≥94%,其余处理措施同一般路基。 路基填料最小强度及粒径要求 4、开挖土方路基施工监理要点 (1)检查承包人开挖前的准备工作; (2)复核承包人的施工放样,核实挖方工程量及挖方调运路线。 (3)路基开挖前承包人应对沿线挖方土质进行试验,试验结果报试验监理工程师审核,同时试验监理工程师也应对沿线挖方土质进行取样试验以复核承包人的试验结果,确定最佳含水量及最大干密度并上报总监办; (4)挖方路基应按设计的横断面及边坡要求,自上而下逐层开挖,不得乱挖,超挖和欠挖。严禁掏底开挖,更不得因为开挖方式不当而引起边坡失稳或坍塌。 (5)挖方路基施工,边坡修整与边坡的稳定性是影响施工质量的主要工序之一。当遇到高的边坡或挖方路段水文地质情况不良时,应及时采取必要的应急措施或设置必要的防护工程。 (6)路堑路床的表层下为有机土,难以晾晒与压实的土或CBR值较低的土,不宜作路床土使用时,均应清除后用质量符合规定的土的换填。 (7)土方路堑开挖,根据路堑深度和纵向长度,可采用横挖法或纵挖法。 (8)当路堑路床顶部以下位于含水量较多的土层时,应换填透水性良好的材料,换填深度应满足设计要求,并整平凹槽底面,设置渗沟,将地下水引出路外,在分层回填压实 (9)检查承包人挖方路基的排水设施,如截水沟或临时排水设施,临时排水设施应与永久性排水设施相结合,流水不得排入农田、耕地,污染自然水源,也不得引起淤积和冲刷。

施工现场临时水、电、消防监理实施细则

XX工程 施工现场临时水、电、消防 监 理 实 施 细 则 编制: 审批: XX监理有限公司 二 0 一八年一月

一、工程概况 (一)工程简述 1、建设单位:XX 2、设计单位:XX 3、施工单位:XX 4、监理单位:XX 5、工程项目名称:XX 6、建设地点:XX (二)设计概况:项目位XX处理厂尾水( 10 万吨/日)进行提标改造,主要工艺采用预处理→AAO→磁混凝沉淀池→反硝化滤池→消毒,出水水质达到市环保局厦环函[2016]356 号文件确定的厦门自定类四类水标准。 新建辅助生产用房、管理和生活用房,其中三期扩建配套用房建筑面积1315.83平方米,提标改造配套用房建筑面积 4790.65 平方米。 二、监理依据 1、本工程建设施工监理委托合同及工程承发包合同 2、本工程已经总监审批的监理规划 3、本工程已经总监审批的施工平面图、布置图 4、《中华人民共和国安全生产法》 5、《中华人民共和国消防法》 6、《实施工程建设强制性标准监督规定》建设部第81号 7、国家颁布的各项安全技术规范强制性标准 8、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720—2011

9、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 10、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 11、现行国家安全生产方针、政策及各级政府安全生产法规 三、临时用电监理细则 (一)临时用电组织设计 1、现场临时用电设备5台或者设备总容量在50KW以上,应编制临时用电施工组织设计;装饰装修工程或其他特殊阶段,应补充单项施工用电方案; 2、现场临时用电组织设计内容要包括: (1)封面 (2)设计依据 (3)工程概况 (4)确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向; (5)负荷计算书:进行负荷计算,一般采用需要系数法进行计算; (6)变压器容量、导线截面、开关选择和整定计算书(根据具体情况可有可无):设计配电线路,选择导线或电缆,截面选择根据具体情况按电流法或机械强度法;设计配电装置,选择电器; (7)设计配电系统: a)设计接地装置; b)绘制临时用电工程图纸,主要包括供配电系统图,用电工程总平面图、立面图,配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图; c)设计防雷装置;

施工阶段安全监理工作重点(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 施工阶段安全监理工作重点(最 新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

施工阶段安全监理工作重点(最新版) 一、施工阶段安全监理工作的主要内容: 1.在施工阶段,当施工单位对已批准的安全技术措施及专项施工方案调整、补充或变动时,应按原程序重新报审。 2.项目监理机构应定期检查施工单位现场安全保证体系的运行,并将检查结果记入监理日志。主要内容包括: ⑴检查施工单位专职安全生产管理人员到岗情况; ⑵抽查特种作业人员的操作资格证书; ⑶抽查施工单位对进场作业人员的安全教育培训记录; ⑷抽查施工前管理人员对作业人员的安全技术交底记录; ⑸检查施工现场安全检查制度的落实情况。 3.项目监理机构应核查施工单位提交的施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施的验收手续,并由监理人员签收备案。

4.检查施工现场各种安全标志和安全防护设施是否符合工程建设强制性标准要求。 5.监督施工单位按照施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案组织施工,及时制止违章施工作业。 6.审查施工单位填报的安全防护、文明施工措施费用支付申请表,签发安全防护、文明施工措施费用支付证书。 7.督促施工单位进行安全自查工作,并对其自查情况进行抽查,参加建设单位组织的安全专项检查。 8.项目监理机构应对施工现场的临时用电检查记录进行抽查,并做好记录。 二、分包单位安全生产执行情况审核 1、分包单位进场前,审核施工总承包单位报送的分包单位安全生产条件报审表,并签署意见。经项目监理机构审核同意后,分包单位方可进场。 2、督促施工总承包单位检查分包单位安全规章制度的建立和执行情况,抽查施工总承包单位对分包单位安全生产的检查记录。

浅谈建筑工程施工现场监理管理

浅谈建筑工程施工现场监理管理 发表时间:2018-10-09T17:07:40.400Z 来源:《防护工程》2018年第11期作者:唐波 [导读] 能够加强工程质量、节约项目成本并且缩短的工程工期,能够为建筑企业获得更多的经济效益。本文就主要对建筑工程施工现场监理管理问题进行了分析与论述,希望能够给相关从业人员以帮助。 唐波 上海宏康建设工程监理有限公司 摘要:随着我国经济的飞速进步,建筑行业也有了非常好的发展,越来越多的人开始重视施工管理方面的内容,现场监理制度应运而生,此制度对于建筑工程来说可以的起到非常好的成效,能够加强工程质量、节约项目成本并且缩短的工程工期,能够为建筑企业获得更多的经济效益。本文就主要对建筑工程施工现场监理管理问题进行了分析与论述,希望能够给相关从业人员以帮助。 关键词:建筑工程;施工监理;管理 现如今,伴随着社会经济的发展,建筑行业要比以往兴盛的多,也正是因此,其安全事故受到了越来越多人的重视,就现实情况而言,我国有相当多的建筑工程都存在着不同程度的质量问题。这也就导致很多人都在质疑我国建筑的安全性。从某种程度上来说,任何微小的质量问题都有很大的概率导致建筑工程遭受重大的安全问题。因此监理工程师责任重大,我们需要秉承着严谨认真的态度来进行工作的执行,认真遵循相关规范,唯有如此,才可以切实的保障建筑质量安全。 1.现阶段我国建筑工程监理工作存在的不足分析 如今,我国的监理管理工作的质量要比以往改善很多,不过在真正施工时,还是存在着诸多的问题,且这部分问题直接拉低了工程的质量,这对于我国建筑行业的进步起到了极大的负面影响,具体来说,主要可以概括为以下几个方面: 1.1政府监管有缺陷 如今,建筑行业较为兴盛,为了能够更加便捷的管理,我国政府推出了很多管理条例,来维持建筑行业的稳定发展。不过,建筑行业的各类质量问题却一直没有断绝,之所以会出现这种情况主要有以下几点: 第一,尽管出台了许多相关法律法规,可是其贯彻落实工作却没有做到位,有关领导对此缺乏足够的重视,底下的员工对此也就缺乏积极性。不过笔者认为最关键的原因是缺乏足够的处罚力度,造成一部分企业对法律法规视而不见。 第二,管理制度有着很大的缺陷。这里所说的制度上的缺陷是多方面的,有相当多的问题是因为没有对员工进行科学的分配或者没有妥当的利用资金所导致的,员工缺乏必要的专业素养,资金没有妥善的分配,就会使得员工对待工作不够积极热情,如果这方面问题没有及时处理,就可能给整体的监理工作带来很大的阻碍。除此之外,监理工作与施工有所脱节,也会对整体工程施工带来负面影响。 1.2 员工不具备基本的安全意识 对于项目施工来说,安全管理永远是最值得注意的问题,也就是说在进行施工的过程中,工作人员需要确保各阶段的施工都能够遵守安全规范,这样施工才能够顺利进行,如果项目在进行施工时违背了相关的安全准则,就很有可能导致工程的质量达不到相关的标准。为此,监理部门需要在监理工作上多下一些功夫,首先要做的就是了解监理工作的意义,在进行施工时一定要做好监理工作,让安全管理的理念深入人心。不过在具体施工时,监理工作所能起到的成效通常无法令人满意。如今有相当多的监理单位不具备基本的安全管理意识,管理者对这方面的工作不够重视,一线监管人员也没有将其放在心上,这就导致安全管理工作处于无人负责的状态,进而致使工程出现安全事故的概率增大许多。因此,加强工作人员的安全意识对于建筑工程施工来说意义重大。 1.3 质量不合格的材料太多 在当前,环境问题受到了社会上许多人的关注,而建筑垃圾对环境所起到的污染效果尤为明显,之所以会出现这种情况有很大一部分原因是我国建筑企业在进行工程施工时没有挑选合适的材料,在实际应用时出现了极大的浪费,这不仅提升了施工成本,同时还耗费了大量的人力资源。之所以会出现这样的问题有很大一部分的原因是监理部门的本职工作没有做到位。建筑施工需要用到很多种类的材料,相当多质量不合格的材料没有进行过检测就直接应用于实际的施工中,这就导致建筑质量大打折扣,也就是俗称的“豆腐渣”工程,并最终造成安全问题的出现。这同时也是造成我国建筑质量和应用寿命与发达国家有很大差距的重要因素。除此之外,和其他国家比起来,我国的工程施工人员所经受的教育通常不多,并且建筑企业也没有重视对施工人员的培训工作,因此监理工作难以取得明显的成效,建筑质量无法得到保障。除此之外,设备过于落后也会导致建筑质量打折扣。 2.加强建筑工程监理管理的方案 建筑工程质量能够在很大程度上决定着人们工作与生活的质量,并且对于整体的社会和谐稳定有着极大的影响,高质量的建筑工程能够提升建筑企业的口碑。如今,我国在这方面的监管工作还存在着很大的问题。因此,有关单位需要出台科学有效的管理制度,让监管工作能够取得令人满意的成效,让建筑质量得到提升,使其安全性得到保障,这对于建筑行业的进步有很好的推动作用。 2.1优化相应的监理制度 尽管我国出台了相当多的法律法规限制建筑行业的各类违规现象,不过很多监理部门员工自身也没能将这些规范贯彻落实。因此,有关部门应该确定科学的质量标准,树立严格的安全规范,给每一位工作人员灌输安全意识,要让每一个人都明白自身的职责,在出现安全或者质量问题之后要确保有责可查。而且,对于违反相关规范的企业,一定要大力度的进行惩处,使其遭受巨大的经济效益与社会效益损失,以儆效尤。另外,有关部门应该提升建筑企业施工标准,如果企业没有满足相关要求就要剥夺其施工权力,这样建筑行业才能得到更好的发展。 2.2监理工作要做好 如果想要保障工程质量,就一定要把施工现场的监理工作做到位,监理部门的员工需要在施工之前就完成施工现场的勘察,并对建筑各方面的实际情况展开全方位的调查,而且需要对施工展开监督。 在进行检查时,一定要重点的关注投入应用的材料,如果发现其中存在问题,就需要进行剔除,否则就会给工程质量带来很大影响。若是施工人员的技能存在问题,就需要马上对其进行调节,如果有非常恶劣的违规情况或施工人员不接受指正,就要马上的将施工停下。

路基施工监理控制要点样本

1 路基施工监理控制要点 1.1 开工前监理 ( 1) 监理工程师了解、熟悉现场情况和设计要求, 核对设计文件与现场实际情况。 ( 2) 施工单位的土工试验室和室外检测设备、仪器设备应经过有关计量部门和有关部门标定, 且在有效期内。试验员应持证上岗, 并熟悉检测试验方法。 ( 3) 监理工程师和施工单位共同对取土场和弃土场的位置、周围环境和土质情况进行考察, 复验路基填料和土工材料的质量; 审核土或石的类别与设计要求是否吻合, 审查土石方调配方案。 ( 4) 监理工程师根据施工单位上报的中线贯通测量、中桩高程测量、断面测量、站场基线测量的成果进行外业和内业审核, 必要时应进行现场抽测。 ( 5) 对路基工程采用的主要原材料、构配件, 监理工程师应在施工单位自检合格的基础上按规定进行见证取样检测。 ( 6) 监理工程师必须全面了解路基地质水文情况, 熟悉有关设计施工规范, 审查施工单位施工组织设计。 ( 7) 全面熟悉项目管理机构与施工单位之间的工程合同, 严格按合同要求督促施工单位全面做好准备工作, 确保按期施工。 ( 8) 施工单位或监理单位发现设计图纸与现场地质地形不符, 监理工程师应及时向项目管理机构反映, 然后由设计单位根据项目管理机构要求提出设计变更方案。

( 9) 监理工程师应全面掌握工程进度安排, 协调各施工单位之间关系。 1.2 地基处理 ( 1) 一般规定 1) 地基处理可分为浅层地基处理(换填、抛石挤淤、强夯、重锤夯实、砂、碎石垫层等)、深层地基处理(高压旋喷桩、浆体喷射搅拌桩、粉体喷射搅拌桩、砂桩、碎石桩、灰土挤压桩等), 特殊土地基处理(软土地基、盐渍土地基、冻土地基等)。 2) 浅层地基处理质量控制要点: ①审批地基处理方案, 应重点审核施工方法、分层填筑厚度、每层压实遍数、选择的压实机械、所用材料等。 ②检查处理的范围、深度或顶面高度。 ③在施工前选择有代表性的地段对处理方案进行工艺性试验, 确定工艺参数, 处理后地基压实质量应符合设计要求。 ④地基顶面应有横向排水坡度。 ⑤处理后地基中线至边缘距离、地基宽度、横坡、平整度应符合验标规定。 3) 深层地基处理质量控制检查: ①审批施工方案, 应重点审查施工单位采用的施工机械、施工工艺以及材料等。 ②检查地基处理施工中使用的水泥、外加剂及其它加固材料的品种、规格、质量应符合设计要求, 监理工程师见证取样检测。

相关文档