文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 威图空调显示面板操作说明书

威图空调显示面板操作说明书

威图空调显示面板操作说明书

6 Operation

Rittal cooling unit assembly instructions27GB

6.2.5Programming overview Fig. 37:Programming overview

格力空调主机面板操作说明

格力空调主机面板操作说明

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

● 显示板控制面板 1.电源指示灯(绿色), 显示板电源接通时该指示灯亮;否则时灭。 2.运行指示灯(绿色), 显示板开机是该指示灯亮;否则灭。 3.故障指示灯(红色), 机组故障时该指示灯亮,否则灭。 4.开/关键, 控制机组开关机切换。关机状态下按一下(3秒)开机,开机状态下按一下(3秒)关机。 5.复位键,按此键(3秒),屏幕满屏显示,故障显示清除,系统重新检测故障。 6.向上选择键,在菜单选择中,按此键光标向上或向左移动一项;在修改数据下,按此键增加数值。 7.向下选择键,在菜单选择中,按此键光标向下或向右移动一项;在修改数据下,按此键减小数值。 8.退出键, 按下此健,返回上级菜单。 9.确定键,在菜单选择中,按此键确认选择项,进入下级菜单;在修改参数下,按此键确认参数值并转移光标。 10.液晶显示器,信息显示区域。 ● 显示板操作说明 1. 机组的开/关 非调试状态下机组的开关机,可以通过手动模式,也可通过定时模式。手动模式优先于 电源 运行 故障 XXXX-XX-XX XX:XX 单冷模块机【热泵模块机】 开关 退出 复位 ▲ ▼ 确定 4 5 6 1 2 10

定时模式。在调试状态下,手动和定时模式均无效。 ●手动模式: 1)、手动开机:在机组关机状态下,按开/关键3秒使机组启动,此时机组运行指示灯亮,压缩机延时启动后,手动开机过程结束; 2)、手动关机:在机组开机状态下,按开/关键3秒使机组关闭,此时运行指示灯熄灭。停机后,压缩机立即停机,水泵会延时5分钟关闭。手动关机过程结束。 ●定时模式: 机组上电或复位后,按手动模式进行开关机。手动模式和定时模式的转换详见3.13启停模式设定。在定时模式下手动和定时模式同时有效,当时间到达所设定的定时时间时,机组自动开启或关闭。 2. 默认主页菜单 当控制器上电后,微电脑将做3秒钟的自动检测,显示板液晶显示器将显示如下:XXXX-XX-XX XX:XX 单冷模块机【热泵 模块机】 默认主页菜单内容随系统状态的变化而变化。XX代表年月日小时和分钟,“【】”内的内容只显示其中的一个或不显示,分别表示系统的开关机状态、开机方式和联网模块数。 最后的若显示则 在进入菜单项后,如果10分钟内未对显示板器进行任何操作,自动回到上面的默认主页菜单(即主页)。 在任何时间按下显示板上退出键,次数足够多均返回上图默认主页菜单。 3.主控制菜单 在屏幕显示主页时(如上图),按确定键进入主控制菜单,屏幕显示如下图所示: 用户设置 模块查看 通过向上、向下选择键选择所需功能,按确定键进入。以下菜单中“【】”内的内容只显示其中的一个或均不显示,黑底白字表示所在行或所在数字被选中。

空调操作使用说明书样本

空调机组 操作使用说明书 ( 程序版本号: FLCCU3212_V1.5) 广东申菱空调设备有限公司

空调机组用户说明 在手操器上我们能够看到总共有6个轻触式按钮, 在每一个轻触式按钮的下面, 都有一个指示灯, 当按下其中一个键或者同时按下两个按键时, 屏幕显示相对应的菜单。为了方便以后的叙述, 将上述各键自左至右, 从上到下定义如下: 1.故障( ALARM) 键; 2.程序( Prg) 键; 3.退出( Esc) 键; 4.UP( ) 键; 5.ENTER( ) 键; 6.DOWN( ) 键; 当同时按下和键, 您能够切换各个菜单, 然后按键能够进入您所选择的菜单里; 按或键, 您能够查看所选择菜单里的各项内容。 因为控制面板菜单有中文和英文两种, 您能够经过按键和键来切换中英文画面。 当需要设定或者修改机组的各项参数时, 您能够按键来选择需要修改的参数项, 然后按/键来修改数值, 修改完毕后按键确认。当按下Esc键时, 您就能够退出该栏菜单。 当机组出现故障时, 手操器左上角的ALARM键会亮红灯; 此时按下该键您就能够在显示屏幕上看到相应的故障信息。当机组存在多项故障时, 您能够经过按/键来翻看各项故障信息。当故障排除后, 您能够按ALARM键来复位故障报警。 机组开停控制: 在遥控按Prg键可在手操器显示任何画面时开/停机组。Prg 键和遥控开关的关系为: 控制空调机开机后, 空调机开关状态即受异地遥控开

关的控制。此时如果遥控开关断开, 空调机停机; 遥控开关闭合, 空调机正常运行。 如果机组使用PLAN网络以实现机组之间的轮值备用功能, 网络中机组数目当然大于一台, 此时可经过同时按键和键来切换不同机组的画面, 屏幕右上角的数字表示机组编号, 如显示”01”表示第一号机组。 1.输入及输出 1.1模拟量输入 REFERENCE Small Version Medium Version B1 回风压差回风压差 B2 回风湿度回风湿度(0~10V或4~20mA) B3 外部设定温度( 0~10VDC) 外部设定温度( 0~10VDC) B4 回风温度( NTC) 回风温度( NTC) B5 新风温度( NTC) 新风温度( NTC) B6 N/A 回风温度(0~10V或4~20mA) B7 N/A 外部设定湿度( 0~10VDC) B8 N/A 备用 1.2数字量输入 REFERENCE Small Version Medium Version 1 风机电机过载风机电机过载 2 欠风保护开关欠风保护开关 3 客户自设报警客户自设报警 4 压缩机一电流过载或高压保护压缩机一电流过载或高压保护 5 压缩机一低压保护压缩机一低压保护 6 电加热过热保护电加热过热保护 7 遥控开关遥控开关 8 遥控值班功能( 该点闭合, 机组值班运行) 遥控值班功能( 该点闭合, 机组值班运行) 9 N/A 压缩机二电流过载或高压保护 10 N/A 压缩机二低压保护 11 N/A 压缩机三电流过载或高压保护 12 N/A 压缩机三低压保护 13 N/A 初效滤网堵塞/直冷或冷冻水选择 14 N/A 中效滤网堵塞/电加热或热水选择 1.3 数字量输出 REFERENCE Small Version Medium Version R1 送风机电机送风机电机 R2 压缩机一压缩机一 R3 电加热一电加热一

烟草制丝线机器人解包系统技术协议相关说明

厦门烟草工业有限责任公司烟草制丝线 机器人解包系统技术协议 甲方:厦门烟草工业有限责任公司 乙方:上海兰宝坤大智能技术有限公司 为确保厦门烟草工业有限责任公司烟草制丝线机器人解包系统按质、按时完成,经甲、乙双方认真协商,形成如下协议: 一、系统功能及技术指标 1、机器人烟包解包系统具有对内外套纸箱烟包全自动解包的功能, 对异形纸箱烟包半自动解包的功能,其中内外套纸箱烟包内部还 包含有纸衬板或塑料袋。 2、机器人烟包解包系统开始于甲方烟包升降机出口缓冲输送机处, 终止于甲方切片机进口处,具体接口尺寸见甲方、乙方以及上、 下游设备供应商三方签定的接口协议。 3、整个烟包解包系统包括A、B二条解包生产线。每条生产线具有 对内有纸衬板烟包32包/小时的解包能力,对内有塑料袋烟包28 包/小时的解包能力。 4、整个烟包解包系统由烟包解包机器人、PV带碎料机、进料穿梭 车、烟包翻转机、出料穿梭车、纸箱折叠堆垛机、纸箱内塑料袋 切割机、辊子输送机、皮带输送机,以及相关的辅连设备和相关 的电气系统组成。

5、各种烟包解包流程为: 1)内含纸衬板烟包处理流程为: a、烟包输送至割PV带工位处,烟包归正/顶升装置对烟包进行 归正,并将其顶升起来; b、第1套CCD视觉系统开始工作,识别烟包外的PV带,并 精确定位; c、KR150机器人割去烟包外的3~4根PV带,并将包装带送至 PV带碎料机处进行碎料,碎料成200mm~300mm长的PV 带段; d、烟包自归正/顶升装置上放下,并被输送至人工工位处,接 着被输送至进料穿梭车; e、进料穿梭车快速移动至“机器人作业工位”处,KR360机 器人抓走外纸箱,并送至纸箱折叠堆垛机处折叠和堆垛; f、第2套CCD视觉系统识别、判断烟包上有无牛皮纸和纸衬 板; g、KR360机器人抓走顶部牛皮纸、纸衬板,并送至废料箱; h、进料穿梭车快速移动至“烟包进出工位”处,并将烟包送入 烟包翻转机,翻转机将烟包翻转180度,接着将烟包输送至 出料穿梭车; i、出料穿梭车快速移动至“机器人作业工位”处,KR360机 器人抓走内纸箱,并送至纸箱折叠堆垛机处折叠和堆垛; j、第3套CCD视觉系统识别、判断烟包上有无牛皮纸和纸衬板;

组合式空调控制器面板操作说明

DX-9100 数字控制器面板操作说明 1. 请仔细阅读“操作说明”后,参照“操作说明”结合“自控调试表” 操作,非专业人员禁止操作。 2. 所有通讯地址、接线非专业人员禁止操作。 3. 控制程序与之相对应的送风机连锁。 4、控制程序与消防连锁。 一、面板布置 二、启动模式 三、下载模式 四、时间调度模式 五、时间调度事件编程 六、实时时钟日历 七、模拟输入显示模式 八、模式滚动模式 九、数字输入显示模式 十、输出模块显示模式 十一、数字计数器显示模式 十二、可编程功能模块显示模式 十三、模拟/ 数字常量显示模式

一、面板布置 本空调机组中采用美国江森DX-9100-8154 控制器(2 型),控制器内的 工作参数和值可以通过前面板显示出来并修改。前面板的布置由七个功能块组成,这些功能块包括用来完成许多种任务的发光二极管、数码管和操作键。 A C B E2 D2 G F Service Module Socket 1 2 3 4 5 6 7 8 R D TD AL XT X D K X Y Z D A/M Y XT 0 1 1 0 Z A 0 K A/M E ESC emdxtb60 图:DX-9100-8454(2 型) 的前面板布置图 1. 功能块的功能 1)功能块A:两个七段绿色数码管显示所选项目的索引号。 2)功能块B:四个七段红色数码管监视、显示并更新所选项目的值: ·模拟输入、输出和常数以数字表示。 ·数字输入、输出和常数以“ON”或“OFF”表示。 ·数字输入的计数器及其他合计值以数字表示,交替显示“个”位和“千”位数。 3) 功能块C:八个红色发光二极管指示DX(或为在功能块A中选中的XT)的数 字输入的状态,在时间调度模式下为定时模块中的星期日期以及在实时时钟模式下的当前星期日期。 4)功能块D2:上方的两个红色发光二极管分别指示,在N2总线(91 总线)上接收数据时RD灯点亮,DX-9100控制器经N2总线(91 总线)发送数据时TD

空调操作使用说明书

空调机组 操作使用说明书(程序版本号:FLCCU3212_V1.5) 广东申菱空调设备有限公司

空调机组用户说明 在手操器上我们可以看到总共有6个轻触式按钮, 在每一个轻触式按钮的下面,都有一个指示灯,当按下其中一个键或者同时按下两个按键时,屏幕显示相对应的菜单。为了方便以后的叙述,将上述各键自左至右,从上到下定义如下: 1.故障(ALARM)键; 2.程序(Prg)键; 3.退出(Esc)键; 4.UP()键; 5.ENTER()键; 6.DOWN()键; 当同时按下和键,您可以切换各个菜单,然后按键可以进入您所选择的菜单里;按或键,您可以查看所选择菜单里的各项内容。 因为控制面板菜单有中文和英文两种,您可以通过按键和键来切换中英文画面。 当需要设定或者修改机组的各项参数时,您可以按键来选择需要修改的参数项,然后按/键来修改数值,修改完毕后按键确认。当按下Esc键时,您就可以退出该栏菜单。 当机组出现故障时,手操器左上角的ALARM键会亮红灯;此时按下该键您就可以在显示屏幕上看到相应的故障信息。当机组存在多项故障时,您可以通过按/键来翻看各项故障信息。当故障排除后,您可以按ALARM键来复位故障报警。 机组开停控制:在遥控按Prg键可在手操器显示任何画面时开/停机组。Prg键和遥控开关的关系为:控制空调机开机后,空调机开关状态即受异地遥控开关的控制。此时如果遥控开关断开,空调机停机;遥控开关闭合,空调机正常运行。 如果机组使用PLAN网络以实现机组之间的轮值备用功能,网络中机组数目当然大于一 台,此时可通过同时按键和键来切换不同机组的画面,屏幕右上角的数字表示机组编号,如显示“01”表示第一号机组。 1.输入及输出 1.1模拟量输入

地源热泵系统操作手册

新龙生态林工程项目指挥部(办公楼) 地源热泵空调系统操作手册

工程概况 工程名称:新龙生态林工程项目指挥部(办公楼)地源热泵空调系统工程地点:常州市新北区长江北路 建设单位:常州龙城生态建设有限公司 施工单位:江苏凯源机电设备安装工程有限公司 设备描述 1、本工程系统为地源热泵系统,主机品牌为上海美意,配置热泵机组4台;室内风机盘管品牌为浙江盾安,室内配置风机盘管57台;中厅配置风管式机组2台,配置室内新风机4台。 地源侧配备循环水泵两台,一用一备;空调侧配备循环水泵两台,一用一备。 地源侧与空调侧各配置定压稳压装置一套。 2、美意主机液晶控制面板使用说明:

○1开关 ○2模式 ○3热水 ○4温度加键/风速 ○5确认 ○6温度减键/睡眠 ○7设置 ○8清除 ○9节能 ○10室温 3、室内风机盘管液晶控制面板使用说明: ○1开/关机按键 ○2模式按键,冷/热转换 ○3风量调节键 ○4/○5温度设置键 ○6红外接收窗 ○7/○8冷/热符号 ○9通风符号 ○10自动风速符号 ○11手动风速符号 ○12室温符号 ○14/○15温度显示

4、新风机组液晶控制面板使用说明 ○1开关键 ○2模式键 ○3风速键 ○4/○6上下键 ○5空格 开机步骤 开启地源侧水泵和空调侧水泵 按主机液晶控制面板开关,依次开1#、2#机 开启室内液晶控制面板开关(设置温度及风量) 关机步骤 关闭室内液晶控制面板开关

关闭主机液晶控制面板开关 关闭地源侧水泵和空调侧水泵 五、中厅风管机组操作步骤 中厅部分空调机组控制箱 1、按开机键,运行灯亮,机组启动运转 2、按停机键,停止灯亮,机组停止运转

国祥空调说明书

国祥空调说明书 国祥?空调说明书 ?篇一:? 国祥?风冷模块安装使用说明?书 ?篇二: ? 空调控制?板维修中央空调控制?维修关键词电子膨?胀阀故障检测及修理方?法富田螺杆机组配置?广州大麦空调控制器?格力中央空调外置电?子膨胀阀结构降膜螺?杆机组如何控制西?臣仕中央空调系统电?脑控制汇中地源热泵?空调说明书克莱门特?中央冷暖空调控制电路?sink空调空气?处理机组线路板海润?空调风冷模块机组安?装图纸水源热泵监控?系统枫叶能源空调水?机组故障代码热泵电?子膨胀阀故障聊城麦?克维尔地源热泵奇威?特中央空调空调电子?膨胀阀维修指引奇威?特控制器模块机通用?电路板电子膨胀阀接?线图电子膨胀阀原理?空调板式换热器冻坏?中央空调空调FER?D LIS 约克YCA?E-BC使用说明中?央空调通用控制器空?调风冷模块通用电脑板?蒋立天加天加?蒋立螺杆水冷空调液?晶线路板空调电路板?接线中央空调市场占?有率空调监控 GP?R S模块空调遥控器?维修中央空调压缩机?保养图片格力201?X上半年销售额富田?中央空调主板汇中中?央空调喷液压缩机?麦克维尔热泵控制板?伯瑞斯B-8空调天?津开利螺杆冷水机组?主板谷轮压缩机内?部结构天加空调蒋立?中央空调接线图空?调开关电源的原理欧?科中央空调简介麦克?维尔风冷模块机组报压?缩机过载电子膨胀阀?原理图中央空调PL?C系统中央空调因电?造成故障空调使用年?限规定电子膨胀阀门?的原理模块机万能控?制板伯瑞斯空调格?力201X年上半年销?售额约克空调机型?C00 2.MC?B.P:00 ? 3. 中央空调?电脑远程控制器空气?处理机组电路板地源?热泵空调品牌空调变?频通用板 carel?easytls编程?软件下载 eurkl?i mat 空

Tica天加空调控制器使用说明

T i c a天加空调控制器使 用说明 Last revision on 21 December 2020

Tica天加空调控制器使用说明 一).控制面板操作指导 1、功能键 2、加键 3、减键 4、风速键 5、模式键 6、开/关键 7、LED开/关机状态指示 8、LCD显示屏 9、红外接收窗口 10、T2 11、子菜单M1 12、T1 13、子菜单M2 a. 开/关 b. 选择系统的开或关。 a. 开机状态LED显示绿色 b. 关机状态 I )有定时LED显示绿色并闪烁 II )无定时LED显示红色 a. 模式 b. 通过模式键,可选择操作模式,如下: c. I)冷暖型号:制冷-通风-除湿-制热-自动 d. II)单冷型号:制冷-通风-冷除湿模式 e. 风速 f. 风速选择:风速无变化 g. 温度 温度的选择可从16℃到30℃或者60F到85F。同时按下“▲”和“▼”键5秒可以转换摄氏温度和华氏温度模式。当按下任一键其最新设定温度将闪烁4次。若没再次按键,系统将恢复到显示室内温度状态。温度显示范围0℃到50℃或32F到99F。 a. 日期/时间设定 按下“功能”键,可选择日期/时间设定子菜单。子菜单标M1将连续闪烁6秒。

1)按下“模式”键将改变日期设定,可从周日到周六。 2)按下“▲”或“▼”键可调节时间,同时T1将连续闪烁,表示进入定时时钟设置,但必须按住“▲”和“▼”键持续5秒方可更改时钟参数。 按住“▲”或“▼”按钮可减少或增加实时时钟设定时间。持续按住以上按钮可自动改变其设置。按住按钮期间,其改变将以3种速度进行。 a. 定时器 定时器可通过遥控或主机板按键激活。遥控接收定时设置:实时定时器(通过LCD 手机)。实时开机时间设定与内部实时时钟匹配,开机启动。同样的,实时关机设定与内部实时时钟匹配时,关机启动。此设定将持续保留为下一次的自动开/关机用途。 a. 定时 按下“功能”键,可选择相应子菜单(M1)。相应子菜单(M1)将连续闪烁6秒。 1)按下“模式”键将改变日期设定,从周一到周日 2)按下“开/关”键持续3秒,可选择开机或关机定时设定。 此功能用于选择定时开/关机。若有关定时开/关被选中,相应的开/关定时符号闪烁,同时相应的定时设定日期也将闪烁。若有关定时开/关未被设置过,显示屏将显示--:--,否则将显示最后设定时间。定时器按键“▲”/“▼”用来输入开/关时间。如果长按“▲”或“▼”键,计时器的设定时间也将相应、快速的增加/减少。若定时器未被设置过它将从“00 00”开始,否则它将从以前的设定时间开始。按“风速”键可取消当前的定时开/关机设定,它将显示--:--。按下“模式”键用来改变设置开/关星期设置。若没任何键按启动,6秒后退出定时设定。若相应的定时被设置,开/关机符号将显示。只要有任何一天有定时设定,T1将显示。只要有任何一天的定时开机被设定,开机符号闪烁。只要有任何一天

卡洛斯精密空调操作手册

1. SL1600-TH3 恒温恒湿机控制器概述 SL1600 总结了多年使用经验,在抗干扰方面有更加出色的表现,整套控制器所有端口通过了更严格的EMC 测试:电快速脉冲 4 千伏;浪涌 4 千伏;传导抗干扰150K~80M。该控制器可以根据用户需求搭配不同的手操器(显示器),并且支持远程监控。 1.1. 安全要求 请务必详尽阅读"安全要求",并严加遵守各项安全要求。 妥善保管好该使用说明书,以便相关人员随时取阅。 指定电源为控制器供电,切勿与其它电器共用同一电源,以免导致负荷过大的危险。 务必保证控制器可靠接地并经常检查接地是否牢固,接地不当可能导致触电的意外。 安装时请遵守强弱电分离的原则。 按照"安装尺寸图"、"电气连接示意图"等图安装连线。 把控制器安装在不会有雨雪、废弃物等聚集、阳光暴晒的地方。 稳固安装控制器,以防控制器跌落伤人或损坏。 开关电源输入,85~264AC。 输出继电器AC220V/5A。 切勿拉扯、扭曲电源线、通讯线以免产生严重故障。 用户如有任何修理的需要,请与制造商联系,切勿自行修理。 1.2. 控制板的资源

1.3. 主要性能指标及技术特点 1. 电源电压:三相220V AC/50Hz; 2. 控制器空载消耗功率: 10W; 3. 使用环境:工作环境温度范围-10~70℃,5%RH 相对湿度 95%RH(无凝露) 4. 保存环境:温度范围-25~85℃,相对湿度 95%RH(无凝露) 外型尺寸204x150x48mm 开孔尺寸192 x 138 mm 显示尺寸118 x 90 mm 特点和功能 采用开关电源供电,电压适应范围广,可以在开闭压缩机的瞬间都保证正常的供电;

佳力图机房8AD-08空调机操作手册

机房专用空调机操作手册 佳力图机房8AD-08专用空调机: 控制板 由LCD图形显示屏和触摸屏键盘组成。屏幕为三个区域(见下左图):顶行为日期、时间,中间部份为显示对应标号的数据和信息,最底行为各种标号显示区(见下右图)。 操作: 用手触摸底行任一标号就会出现下图,要求输入密码。选择“级别一”输入1024后,就可登录系统。 1、开关机:登录系统后,触摸“系统状态”标号,on / off模式图符就会变成“开关”图,这时触摸 开或关就可以开机或关机。 2、警报:登录系统后,触摸“警报”标号,就可看到现行报警信息和发生时间,也可查看或改变报 警配置。在警报条件发生时,伴有声音警告或公共警报输出,要消除声音告警和关掉公共警报输出,应按{响应警报键}。 3、历史事件:登录系统后,触摸“历史事件”标号,就可查看以前发生的50条故障记录。 4、时序:登录系统后,触摸“时序控制”标号,就可用on/off程序提供每周7天,每天4个变换点, 对系统自动开机或关机控制;还可调整日期和时间显示。 5、图表记录:登录系统后,触摸“图表记录”标号,就可查看一天的温、湿度变化情况。 6、设定:登录系统后,触摸“设定”标号,就可检查和更改温、湿度等其它参数。如:触摸“设定” 标号,进入设定界面,通过左侧滚动条上下移动光标选择要修改的温度参数,按“+”或“-”来改变温度值。 7、试验模式:登录系统后,触摸“试验模式”标号,就可选择不同的运行状态,进人工强行输出量 控制。还可对传感器进行校对。

斯图兹机房专用空调机 控制板:左边是显示屏,右边是操作按键。 显示屏:顶行显示:信息Info、控制Control、维护Service菜单和显示时间;中右边显示当前温、湿度,当有报警时中左边显示报警信息;底行显示当前运行状态图。 操作按键:顶排键“<”和“>”是光标移动键,“<”是左移或下移键,“>”是右移或上移键。第二排“OK”键是确认键。第三排“RESET”是复位键,其右侧的灯是红色时表示有故障,绿 色时为无故障。底排“①”是开关机键,其右侧灯是绿色时为开机,灯灭时为关机。 信息:本菜单只能查看,不能修改。按“<”或“>”键来移动光标来选定“信息”菜单,再按“OK” 键进入下一级菜单:温湿度设定值、模块状态、日与夜、运行时间、事故记录等菜单,再按“<” 或“>”键移动光标来选定所要看菜单,再按“OK”键就可看到所要看的内容;按“<”或“>”键来移动光标来选定“回上”,再按“OK”键就可返回上一级菜单。 控制:本菜单能修改原设定的各种参数。按“<”或“>”键移动光标来选定“控制”菜单,再按“OK” 键,显示输入密码,此时看时间显示的“:”符号,当“:”出现时就输入密码:按“<”“OK” “>”。注意在输入密码过程中,如果“:”符号消失应停止输入,当“:”再次出现时再输入。 输入密码正确则显示下一级菜单:温度、湿度、模块功能、日与夜、选择等菜单。进入下一级菜单的方法同上。如;按“<”或“>”键移动光标来选定“温度”菜单,按“OK”键进入下一级菜单,再按“OK”键,移动光标来选择要修改的参数,再按“OK”键,然后按“<” 和“>”键来增加或减少温度值,按“OK”键确定,返回。 维护::本菜单可以改变空调机组的结枸及配置。此外,也可以改变有关控制方式的设置和其它参数。 同样可以人工方式操作控制空调机组,而无须使用控制器。按“<”或“>”键移动光标来选定“维护”菜单,再按“OK”键,显示输入密码,方法同上,输入密码:“>”“OK”“<” 进入下一级菜单:配置、基本配置、数据、手动操作。 海洛斯机房专用空调机 控制板:上方是显示屏,中间是二排操作按键,下方是显示灯。 显示屏:显示屏左边显示图显示机组运行的情况。如:扇叶图表示风机运行,一把扇子表示除湿,太阳图表示加热,雪花图表示制冷。显示屏右边显示图表示加湿。显示屏中部显示温度、湿度、日期、时间。显示屏中下部显示有无故障、系统是关机或开机。 按键:①键是启动或停止系统键;home键是返回上一级菜单键;4个▲键是光标移动键,根据箭头方向分别是上、下、左、右移动键;reset键是报警复位键;report键是报告键(不用); enter键是确认键。 指示灯:故障灯alarm:当有故障时灯亮(红色);启动灯on:当机组运作时灯亮(绿色);电源灯line:当给控制器供电时灯亮(黄色)。 温、湿度设定: 1、海络斯24UA机房专用空调:按向上键翻屏直到第一页,通过左、右键来选择单元1或单元 2。按确认键,光标在第一行左边密码(Password)处,再按确认键,光标移动到中间的第 一个“?”处,输入密码5(按向上键是增加,向下是减小),再按右键把光标移到第二个 “?”处,输入密码0,同样的方法输完密码501后按确认键,显示屏右边的无级别”(NO LEVEL)”变为级别2“LEVEL2”。此时按向下键,光标向下行菜单(温度、湿度等)移动,当光标移动到所要的菜单时,如温度菜单,按确认键,则光标在要改变的数字处,按确认键 后就可以通过向上和向下键来修改原设定的温度值,再按确认键就完成修改。其它菜单方法 相同。要返回上一屏幕或上一级菜单按home键。 2、海络斯24OA机房专用空调:操作方法同上,只是密码不同,密码是当天的日期,如日期是 7月5日则输入0507。 3、海络斯U45A机房专用空调:按确认键,光标在密码(PASSWORD)右旁的第一个“?” 处出现,输入密码501(方法同上)按确认键,此时光标在显示屏的温度值处,通过上、下键修改原设定值后按确认键完成温度设定。用向右键移动光标至湿度,然后通过上、下键修 改原设定值后按确认键完成湿度设定。 故障查旬:

麦克维尔中央空调室内控制器使用说明书

麦克维尔MAC风冷模块式冷水机组 控制面板操作说明 1 开关机 按ON/OFF键,机组在开机(RUN灯亮)、关机(RUN灯灭)之间切换。 2 模式选择 按“模式”键可在制冷/制热模式之间切换,须注意的是,模式切换必须在关机状态下进行,这样对压缩机能起到一定的保护作用。 3 参数查询 使用本控制器能查询它所联网的任意一台机组的工作状态及参数(有哪几台压缩机在工作、设定的进水温度、实际进水温度、设定的出水温度、实际出水温度、机组的定时设置、制冷防冻温度、冬季防冻温度、除霜温度等)。 按“机组”键后机组号码闪烁,此时按“▲”或“▼”键改变机组号,查看到的是不同机组的当前参数,若要查询某个机组的工作参数,找到欲查询的机组号时按“确定”键即可查询该机组的工作参数了,按“▲”或“▼”键查看该机组的不同的参数。 4 参数设置 按“机组”键后机组号码闪烁,此时按“▲”或“▼”键改变机组号,找到欲设置参数的机组号时按“确定”键即可设置该机组的工作参数了(可设置的参数有:制冷进水温度、制冷出水温度、制热进水温度、

制热出水温度、防冻温度、除露点A温度、除露点B温度、除霜温度)。 按“▲”或“▼”键选择要设置的参数,按“确定”键后就可以按“▲”或“▼”键设置参数值,设置完成后按“确定”键保存设置结果。 重复步骤②可设置其它参数。 5 实时时钟设置 用针形工具按“模式”键上方的小孔,液晶显示器上显示“星期设置”的字样,按“▲”或“▼”键设置当前时间是星期几,设置好了之后再按小孔,星期设置成功,同时显示器上显示“时钟设置”字样,时间会闪烁,此时按“▲”键修改小时,按“▼”键修改分钟,再按小孔即可保存设置的时钟。 6 定时设置 按“定时”键后显示器上同时显示“星期设置”和“定时设置”的字样,此时按“▲”或“▼”键选择要设置定时的时间在星期几,选好后按“确定”键,显示器上显示“定时设置”的字样,此时按“▲”键选择要设置当天的哪个定时(能设置4个,在“机组号”上方有指示),按“▼”键选择“定时开”或“定时关”,按“确定”键后再按“▲”键修改小时,按“▼”键修改分钟,设置好时间后按“确定”键保存这个定时设置。重复步骤①可设置其它的定时设置。如果想取消某一个定时设置,只需将它的定时时间设为上午0:00即可。 注意:定时开机和定时关机是以线控器上的时钟时间为准,如果时钟时间不准确,定时开机和定时关机的时间也将不准。在定时设置过程

空调用户手册样本

中央空调机组控制器 操作员界面 用户手册 节能型温度控制系统 空调系统

通用技术规范 本控制系统基于SIEMENS SIMATIC S7-200系列产品组成, 下面列出了用于确定性能规范和测试S7-200系列产品的国家和国际标准。 ●Underwriters Laboratories,Inc:UL508 Listed(工业控制设备) ●VDE0160:电子设备的电源安装 ●European Community(CE) EMC Directive 89/336EEC 欧共体(CE) EMC 指导89/336/EEC 电磁辐射标准: EN50081-1:民用、商用和轻工业 EN50081-2:工业环境 电磁防护标准: EN50082-2:工业环境 ●European Community(CE) Low V oltage Directive 73/23/EEC 欧共体(CE)低压指导72/73/ECC EN61131 2: 可编程控制器设备要 求 ●Canadian Standard Association: CSA C22.2 Number 142 Certifed (Process Control Equipment) 加拿大标准协会:CSA C22.2 142 许可号( 过程控制设备) ●Factory Mutual Research: FM Class 1,Division 2,Group A,B,C&D Hazardous Locations,T4A and Class 1,Zone 2,11C,T4 工厂互助协会: FM级I, 区2, 组A, B, C&D 危险场所,T4A

人机界面恒温恒湿空调自控操作手册1

兰州生物制品研究所 空调控制系统—动物房人机界面及自控操作 用 户 手 册 四川英德建设有限公司 2006年12月

目录 1 系统运行 (1) 2 系统登陆 (1) 3 系统说明 (2) 4 系统控制参数设置 (3) 4.1标定参数设置 (3) 4.2控制参数设置 (5) 4.2.1 电加热控制参数 (6) 4.2.2工况切换控制参数 (7) 4.2.3一级加热阀控制参数 (7) 4.2.4除湿控制参数 (7) 4.2.5 系统报警参数设置 (7) 4.2.6 PID控制参数设置 (7) 4.3参数的输入方法 (8) 5 系统运行状态显示 (8) 5.1系统各控制电气的运行状态显示 (8) 5.2系统运行状态显示 (10) 5.3系统各控制值的实时显示 (10) 5.4系统报警显示 (11) 5.4.1报警过程 (11) 5.4.2报警类别 (11) 5.4.3报警显示 (12) 5.4.4报警的确认 (13) 6 系统控制操作 (14) 6.1手动单控操作 (14) 6.2自动控制操作 (17) 6.2.1 工况自动切换控制 (18) 6.2.2 电加热控制 (19) 6.2.3 一级加热控制 (19) 6.2.4 二级加热控制 (19) 6.2.5 制冷控制 (20) 6.2.6 加湿控制 (20) 6.2.7 除湿控制 (20) 6.2.8 送风控制、排风控制 (20) 6.2.9 季节切换选择 (21) 6.2.10 送风区域、排风系统选择 (21) 6.2.11 空调系统的启动、停止 (22) 7 系统功能 (22)

7.1系统用户设置 (23) 7.2时间设定 (25) 7.3声音、对比度、清屏设定 (26) 7.4系统退出 (26)

大金中央空调控制器使用说明书

大金中央空调 线 控 器 使 用

说 明 书 公司工程部制作年月日

2.运转指示灯(红色):在运转时,该指示灯点亮。

3.“”显示在控制下转换:当该显示出现时,不能使用控制器进行制冷、制热、、除湿运转的转换。 4.“”显示摆动挡板:可进行固定风向和自动摆动设定;可通过21键来进行调节。 5.“”显示(设定温度):可通过17键来调节温度。 6.“”“”“”“”显示(运转方式):该显示表示现在运转的方式;可通过20键来调节。 7.“”显示(程序设定的时间):该显示表示程序的系统开始运转和停止运转的时间。 8.“”显示(检验/试运转):当按下检验/试运转按钮时,该显示表示系统现在的运转方式。 9.“”显示(处于集中控制之下):当该显示出现时,表示系统处于集中控制之下(本显示不是标准规格)。 10.“”显示(送风速度):该显示表示风扇的速度,“低”或“高”。 11.“”显示(空气滤尘网清扫时期):请参照室内机附带的使用说明书。 12.“”显示(除霜/热起动): ⑴除霜运转 随着室外机盘管上凝结的冰霜增多,制热效果将降低,系统将自动进入除霜运转;室内机风扇停止运转,控制器上显示“”(除霜/热起动);除霜运转6至8分钟(最长10分钟)以后,系统将回到制热运转。 ⑵热起动

为了防止在制热开始运转时,从室内机吹出冷风,室内机的风扇自动停止运转。控制器上显示“”(除霜/热起动)。 13.定时器方式启动/停止钮:由专业人员操作。 14.定时器开/关钮:由专业人员操作。 15.检验/运转钮:本按钮仅可由专业的维修人员进行维修时使用!正常运转时请勿使用! 16.程序设定时间钮:使用该钮,可设定程序“启动或停止”系统运转的时间。 17.温度设定钮:使用该钮,可设定温度调节器的设定温度。 18.空气滤尘网清扫指示复位钮:请参照室内机附带的使用说明书。 19.风扇速度控制钮:按该钮,可根据您的要求选择风扇的速度,“低”或“高”。 20.运转方式选择钮:按该钮,可选择系统的运转方式。 21.风向调节钮:按该钮,可选择风向“固定”或“自动摆动”。 22.无功能显示:若空调机没有某种功能,当按下此功能按钮时,会显示“NOT A V AILABLE”并持续数秒。在同时启动多台空调机的场合中,只有当所有空调机都无此功能时,才会显示“NOT A V AILABLE”,只要有任何一台空调机具有此功能,将不会有此显示。

格力空调主机面板操作说明

● 显示板控制面板 1.电源指示灯(绿色), 显示板电源接通时该指示灯亮;否则时灭。 2.运行指示灯(绿色), 显示板开机是该指示灯亮;否则灭。 3.故障指示灯(红色), 机组故障时该指示灯亮,否则灭。 4.开/关键, 控制机组开关机切换。关机状态下按一下(3秒)开机,开机状态下按一下(3秒)关机。 5.复位键,按此键(3秒),屏幕满屏显示,故障显示清除,系统重新检测故障。 6.向上选择键,在菜单选择中,按此键光标向上或向左移动一项;在修改数据下,按此键增加数值。 7.向下选择键,在菜单选择中,按此键光标向下或向右移动一项;在修改数据下,按此键减小数值。 8.退出键, 按下此健,返回上级菜单。 9.确定键,在菜单选择中,按此键确认选择项,进入下级菜单;在修改参数下,按此键确认参数值并转移光标。 10.液晶显示器,信息显示区域。 ● 显示板操作说明 1. 机组的开/关 非调试状态下机组的开关机,可以通过手动模式,也可通过定时模式。手动模式优先于 4 5 6 7 8 9 1 2 3

定时模式。在调试状态下,手动和定时模式均无效。 ●手动模式: 1)、手动开机:在机组关机状态下,按开/关键3秒使机组启动,此时机组运行指示灯亮,压缩机延时启动后,手动开机过程结束; 2)、手动关机:在机组开机状态下,按开/关键3秒使机组关闭,此时运行指示灯熄灭。停机后,压缩机立即停机,水泵会延时5分钟关闭。手动关机过程结束。 ●定时模式: 机组上电或复位后,按手动模式进行开关机。手动模式和定时模式的转换详见3.13启停模式设定。在定时模式下手动和定时模式同时有效,当时间到达所设定的定时时间时,机组自动开启或关闭。 2. 默认主页菜单 当控制器上电后,微电脑将做3秒钟的自动检测,显示板液晶显示器将显示如下: 默认主页菜单内容随系统状态的变化而变化。XX代表年月日小时和分钟,“【】”内的内 在进入菜单项后,如果10分钟内未对显示板器进行任何操作,自动回到上面的默认主页菜单(即主页)。 在任何时间按下显示板上退出键,次数足够多均返回上图默认主页菜单。 3.主控制菜单 在屏幕显示主页时(如上图),按确定键进入主控制菜单,屏幕显示如下图所示: 通过向上、向下选择键选择所需功能,按确定键进入。以下菜单中“【】”内的内容只显示其中的一个或均不显示,黑底白字表示所在行或所在数字被选中。

KRA250A52422_SK3339_109 WA 6826525 001 u. 002

R i t t a l GmbH & Co. KG
Auf dem Stützelberg D – 35745 Herborn
? ?
Datenblatt Data sheet Fiche signalétique Dati tecnici
Deutsch Nennspannung Netzfrequenz Nennstrom Anlaufstrom Anschlussleistung Kühlleistung K?ltemittelmenge K?ltemittel Druck PT/PS Temperaturbereich Tank Ger?uschpegel Gewicht Lieferbar F?rdeh?he Abmessungen H?he Breite Tiefe English Rated voltage Mains frequency Rated current Start-up current Connected load Cooling output Refrigerant filling Refrigerant PT/PS Pressure Temperature range Tank capacity Noise level Weight Pressure available
SK3339.109
Fran?ais Tension nominale Fréquence du réseau Courant nominal Courant de démarrage Puissance connectée Puissance frigorifique Quantité réfrigérant Fluide frigorigène Pression PT/PS Plage de température Capacité de réservoir Niveau sonore Poids Hauteur d’élévation
Italiano Tensione nominale Frequenza di rete Corrente nominale Corrente di spunto Potenza allacciata Potenza frigorifera Quantità mezzo frigorigeno Mezzo frigorigeno Pressione PT/PS Campo di temperatura d’impiego Volume utile vasca Livello di rumorosità Peso Pressione disponibile
400-460 V / 3~ / PE 50-60 Hz 24.4 A 115 A 15900 W 30000 W Tw = 15°C / Ta = 32°C 8.5 kg R-407C
PS: 30HP 18LP PT: 15 bar
-20°C.....+45°C 150 l 72 dB(A) 280 Kg 320-450/450-650 kPa
Dimensions Height width depth
Dimensions Hauteur Largeur Profondeur
Dimensioni Altezza Larghezza Profondità
1400 mm 815 mm 1560 mm
Frostschutzanteil Wir empfehlen: Hersteller Typ
Anti-frost agent content We recommend: Manufacturer Type
Part de l'antigel Fournisseur préconisé : Fabricant Type
Percentuale antigelo Nostra direttiva interna: Fornitore Tipo
20 % min. 30 % max. CLARIANT Antifrogen N
KRA250A52422 REV.02 02/03/05 ET APPROVATO IL 03/04/06 MV

格力空调操作说明

(非指定人士请勿操作)空调操作说明 1.按“功能”键至面板相应(如上下扫风)功能灯闪烁,再按▲或▼使灯常亮(开),灯灭(关); 2.按“模式”键可实现制冷、制热、自动、除湿、送风等功能灯常亮(开),灯灭(关); 3.关闭“自动”功能后可进行温度调节; 请节约用电!!!谢谢!设备部(宣) (非指定人士请勿操作)空调操作说明 1.按“功能”键至面板相应(如上下扫风)功能灯闪烁,再按▲或▼使灯常亮(开),灯灭(关); 2.按“模式”键可实现制冷、制热、自动、除湿、送风等功能灯常亮(开),灯灭(关); 3.关闭“自动”功能后可进行温度调节; 请节约用电!!!谢谢!设备部(宣) (非指定人士请勿操作)空调操作说明 1.按“功能”键至面板相应(如上下扫风)功能灯闪烁,再按▲或▼使灯常亮(开),灯灭(关); 2.按“模式”键可实现制冷、制热、自动、除湿、送风等功能灯常亮(开),灯灭(关); 3.关闭“自动”功能后可进行温度调节; 请节约用电!!!谢谢!设备部(宣) (非指定人士请勿操作)空调操作说明 1.按“功能”键至面板相应(如上下扫风)功能灯闪烁,再按▲或▼使灯常亮(开),灯灭(关); 2.按“模式”键可实现制冷、制热、自动、除湿、送风等功能灯常亮(开),灯灭(关); 3.关闭“自动”功能后可进行温度调节; 请节约用电!!!谢谢!设备部(宣) (非指定人士请勿操作)空调操作说明 1.按“功能”键至面板相应(如上下扫风)功能灯闪烁,再按▲或▼使灯常亮(开),灯灭(关); 2.按“模式”键可实现制冷、制热、自动、除湿、送风等功能灯常亮(开),灯灭(关); 3.关闭“自动”功能后可进行温度调节; 请节约用电!!!谢谢!设备部(宣)

相关文档
相关文档 最新文档