文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 【样题】现代电气控制系统安装与调试竞赛 -

【样题】现代电气控制系统安装与调试竞赛 -

【样题】现代电气控制系统安装与调试竞赛 -
【样题】现代电气控制系统安装与调试竞赛 -

2015 年全国职业院校 “现代电气控制系统安装与调试”竞赛
样题
共 14 页
中国·天津 2014 年 8 月

2015 年全国职业院校现代电气控制系统安装与调试竞赛任务书
工作任务与要求
请你根据赛场提供的亚龙 YL-158-GA1 电工技术实训考核设备,参考图一所 示的电源进线开关、触摸屏、指示灯、主令开关等布置图,图二所示的变频器、 PLC 及扩展模块、交流伺服驱动器、步进电机驱动器等布置图和图三所示的小车 运动装置、接触器、继电器等布置图,图五为机床电路故障考核挂板。请你在五 小时内完成以下“电气系统安装与调试”的工作任务:
一、电气系统安装与调试 1. 请根据技术要求绘制完成图十一中虚线框内的部分主电路和并对图十进 行 PLC 改造,实现与此有关的 PLC 的输入和输出电路(选择空余的 I/O 口,自 行定义),并编写编号。使图十一成为一份完整的图纸。接下来以完成以下工作 任务。 2. 根 据 完 整 的 图 十 一 “ × × 加 工 设 备 电 气 控 制 原 理 图 ”, 在 亚 龙 YL-158-GA1 电工技术实训考核设备中选择相关模块上需要的元器件并进行检查 与确认,以便顺利完成××加工设备电气控制系统电路的连接。 3. 根据完整的图十一 “××加工设备电气控制原理图”,按要求完成××加 工设备电气控制系统电路的连接,并能实现要求的功能。 (1)凡是你连接的导线,必须压接接线头(插针)、套上写有编号的编号管 (使用赛场提供的异型号码管和记号笔书写),实物编号和图纸编号要一致。 (2)亚龙 YL-158-GA1 电工技术实训考核设备上各接触器线圈、电动机、 指示灯、PLC、变频器等系统连接线,必须放入线槽内;对从主令电气元件和指 示灯元件箱等引入、引出线缆在出箱和到线槽间使用缠绕带进行防护、按工艺要 求需经过过度端子进行接线的应连接。 4. 请你仔细阅读 ××加工设备的有关说明、时序图、参考电路和图十一“×
共 14 页
2

2015 年全国职业院校现代电气控制系统安装与调试竞赛任务书
×加工设备电气控制原理图”,并根据你对设备及其工作过程的正确理解,设定 变频器、步进电机驱动器、伺服驱动器、热继电器、时间继电器等器件的技术参 数,在计算机中编写 PLC 控制程序和制作触摸屏的基本操作界面。按步骤将所 编写的控制程序写入 PLC 和触摸屏中,以实现触摸屏对 PLC 控制。
5、你可以参照完整的图十一,根据你的正确理解进行接线,但应能实现功 能。
PLC 控制程序的编写,应仔细参照任务书中的技术资料和工作要求编写,要 求逻辑关系明确、清晰、简单,电路切换应考虑有一定的延时,避免出现逻辑上 的“竞争冒险”现象,应能完整的实现所需功能。
在计算机上编写的 PLC 控制程序和制作的触摸屏基本操作界面保存到计算 机的 D 盘文件夹中,文件夹名称以工位号命名,选手需按指定路径将程序存盘。 选手在设计程序时应随时进行存盘,避免意外情况造成程序丢失。
二、机床故障排除 1. 根据维修工作票的具体要求排 除机床故障。 2. 根据开机后的机床故障现象, 分析和判断机床控制电路故障的位置。 3. 使用计算机答题的方式,输入 故障对应的编号,排除机床控制电路 的故障。 4. 按要求在工作票中填写相应的 故障现象、对故障的分析和排除方法。
图一
共 14 页
3

2015 年全国职业院校现代电气控制系统安装与调试竞赛任务书
亚龙 YL-158-GA1 电工技术实训考核设备主要元件布置
1. 电源进线开关、触摸屏、指示灯、主令开关等布置。见图一。 2. 变频器、PLC 及扩展模块、交流伺服驱动器、步进电机驱动器等布置图 (见图二)。小车运动装置、接触器、继电器等布置图(见图三)。
图二
图三
3. 按钮、转换开关、指示灯等的接线端子
排在门板上的保护箱内部(见图四)。
4. 机床电路故障考核挂板(见图五)。
! 接通设备电源后,设备三相进线电源 指示灯黄、绿、红亮。首先初步检查各个元器 件有无明显损坏,然后在按任务书要求完成任 务。
警告:接线时必须关闭设备总电源
(门前的空气断路器),确保操作安全。接线 作必须按电工安全操作规程进行。紧急情况
共 14 页
4
图四 图五

2015 年全国职业院校现代电气控制系统安装与调试竞赛任务书
下可按下紧急停止按钮(红色蘑菇头按钮,在电源起停按钮上方)。
××加工设备控制要求说明
1. 技术要求 图十一为“××加工设备电气控制原理图”,主回路分别由一个三相双速交 流异步电机控制回路、带速度继电器控制的三相单速交流异步电机控制回路、变 频器控制的三相单速交流异步电机的控制回路、步进驱动器控制的步进电机回路 (步进电机为三相式)。 竞赛以电机轴方向看过去,电机旋转“顺时针旋转为正向。逆时针为反向” 为准。 (1)整个动作实现过程采用手动操作的 PLC 控制,触摸屏操作的 PLC 控制。 (2)整个动作实现过程应考虑任何特殊情况下的如设备停电。重新启动时, 运行应在任何位置退回 S1 点,重新按程序正常运行。 (3)使用触摸屏设置的界面作为起动(SB6)的控制方式,指示灯分别为 HL1、 HL2、HL3、HL4,分别代表 M1、M2、M3、M4 的运行状态(见图六)。
M1 M2 M3 M4 触摸屏
SB6
图六 (4)整个控制电路(含主回路与控制回路),必须按图纸连接实现。 (5)所编 PLC 控制程序和触摸屏界面按要求输入到相应器件,并按指定路
共 14 页
5

2015 年全国职业院校现代电气控制系统安装与调试竞赛任务书
线保存。 (6)所设定参数应符合控制要求。 (7)系统安装接线符合工艺要求,操作安全、规范。 (8)人身与设备防护要符合电工作业要求。 (9)工作现场有序、合理,工作结束清理现场。 (10)通电调试要举手示意裁判或裁判指定的现场工作人员负责监护。 2. 系统工作过程描述(见表一、图七、图八、图九)
定义的转换开关各档位功能说明
代号 位置 功能简述 代号 位置
功能简述 代号 位置
功能简述
左档位 分步调试 SA1
左档位 双速电机M1调试 SA2
左档位 按SB5实现双速电机低速点动调试运行 SA3
右档位 按SB5实现双速电机高速点动调试运行
右档位 按你定义的输入主令开关,实现电机M2(带速度继电器)的正、反转等手动运行调试
右档位 联动运行 按SB6整个电气系统能按时序图的要求完整的实现全部加工过程
左档位 手动运行控制 SA4
右档位 触摸屏运行控制
表一
SB1
SB2
SB3
SB4
左 右左 右左 右左 右
SA1
SA2
SA3
SA4
SB5
SB6
温控仪
图七 面板各按钮的定义 (1) 手动运行控制
共 14 页
6

2015 年全国职业院校现代电气控制系统安装与调试竞赛任务书
当将 SA4 打到左档位时,应能实现手动运行控制。 ①在手动运行控制下,SA1 打到左档位应能实现分步调试控制,在 SA2、SA3 的配合下,实现双速电机的 SB5 的配合下的高低速调试;实现电机正反转等的调 试。 ② 在手动运行控制下,按 SB6 能实现电气系统的联动运行(按时序图运行)。 (2) 触摸屏运行 当将 SA4 打到右档位时,应能实现触摸屏控制下的运行控制。 在触摸屏控制下的运行控制下,按触摸屏上的 SB6 能实现电气系统的联动运 行(按时序图运行),各电机运行状态(是否在运行)在触摸屏上用指示灯显示。 系统的运行过程参见“3.系统主要器件的参数设置”中的时序图(图九)。 3.系统主要器件的参数设置 设备部分运行参数,如变频器各速段频率、运行时间、加减速时间可在时序 图中读出。 但步进电机到各配合位置(与时间配合)的脉冲数、脉冲频率、驱动器细分、, 需要你通过计算来完成。并绘出相应的曲线。 热保护继电器均设定 0.4A。 工作滑台及各传感器的布置见图八
起点检测 A点检测
S1
S3
B点检测 S4
C点检测 终点检测
S5
S2
工作导轨
工作滑台
工作滑台运动方向
SQ1
SQ2
步进电机驱动的工作滑台运动示意图
共 14 页
7

2015 年全国职业院校现代电气控制系统安装与调试竞赛任务书
图八
机床电路的故障排除说明
机床电路故障排除,是以 T68 镗床电路(图纸见图十二)为机床故障排除电 路,设 1 道题 3 个故障点,由计算机出题。请你根据测量、分析,来正确判断故 障的所在部位,并使用计算机上已安装的考核软件来进行排除故障。计算机自动 记录你的故障排除情况,对你的误判、误排计算机会自动计算你的竞赛得分。裁 判员对你已经排除故障的机床电路进行运行检查。对电源连线、电机连线进行核 对。并将你的得分从计算机中导出。算出你的总得分。
工作票所填写各项内容在系统设计中进行计算。 工作票(见表二)
共 14 页
8

2015 年全国职业院校现代电气控制系统安装与调试竞赛任务书
维修工作票(表二)
工 作 票 编 号:2013-12-24-DQWX 发 单 日 期:2013 年 12 月 24 日
工位号
工作任务
根据图十一所示的《T68 床电气控制原理》完成电气线路故障检测与排除。
工作时间
自 2013 年 12 月 24 日 10 时 00 分至 2013 年 12 月 24 日 15 时 30 分
工作条件
检测及排故过程 停电;观察故障现象和排除故障后试机 通电。
工作许可人签名
维修 要求
1. 在工作许可人签名后方可进行检修。 2. 对电气线路进行检测,确定线路的故障点并排除。 3. 严格遵守电工操作安全规程。 4. 不得擅自改变原线路接线,不得更改电路和元件位置。 5. 完成检修后能使该镗床正常工作。
故障 现象 描述
故障 检测 和排 除过 程
故障 点描

注;选手在“工位号”栏填写工位号,裁判在“工作许可人签名”栏签名。
共 14 页
9

共 14 页
图九 ××加工设备电气控制工作时序图

2015 年全国职业院校现代电气控制系统安装与调试竞赛任务书
L1 L2 L3 N QF1
III
U14 V14 W14
N
FU1
KS1
本电路功能说明: 本电路为一典型带反接制动的正反转运行控制电路,速度继电器为制动控制开关。 1、具有正反转功能。 2、具有点动试车功能。 3、具有反接制动功能。 4、使用接触器辅助触点实现电气互锁。 5、速度继电器为反接制动控制开关。 6、电气保护环节:具有短路、过载、欠电压、漏电保护功能。
FU2 0
FR1
1
SB3
2
4
SB4
SB1
KA2 KA2
SB2
7 KM1 KA2
8 KA1
10 KA1
KM2
11
KA2
5
KS1
KM2
n
KA1 3 KM1 6
9
KA2
KM3
12 KM1
KM2 13
0
共 14 页
图十
××加工设备中需进行 PLC 改造的电气控制原理图
11

2015 年全国职业院校现代电气控制系统安装与调试竞赛任务书
L1 L2 L3 N
1U12 KM3
KM1
KM2
1V11
1W21
1U11 1W11 1V21 1U21
QF1 III
FR1
FR2
1V1
1U1
1W1
1W2
1V2
1U2
M1 ~380V
KS1
说明 您所填补的线路图的图形符号应符合 GB4728-2008《电气简图用图形符号》
Y4 Y5 Y6 Y7 Y10
COM2、 COM3
U13 V13 W13
L1 L2 L3
STF
STR 三

RL

RM


RH
SD UVW
3U1 3V1 3W1
M3 ~380V
N
LN 24V 开关电源
V+ V-
SQ1 极限 SQ2 极限
外接5V电源 DC+5V DC0V
GND
FRE-
GND 步 FRE+ V+ 进 PLS-
驱 动 PLS+ 器
DIR-
DIR+ U VW
COM1
Y0 Y2
4U1 4V1 4W1
M4
三相式 步进电机
L N
24+
左档位 SA1
X0
右档位 X1
左档位 SA2
X2
右档位 X3
左档位 SA3
X4
右档位 X5
左档位 SA4
X6
右档位 X7
SB5
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
SB6
X17
S1
X20
S3
Fe
X21
S4
Fe
X22
S5
Fe
X23
S2
X24
COM
FX2N-48MT AC电源、DC输入型
N
通讯线
触摸屏
COM1 Y0 Y2 COM2 Y4 Y5 Y6 Y7 COM3 Y10
外接5V电源 DC0V PLSDIRSD STF STR RL RM SD RH
Y0
KM1
Y1
KM2

Y2
KM3

通讯线 扩
Y3
展 模 Y4
块 Y5
KM2
KM3
FR1
KM1
FR2
KM1
Y6 L
COM1
设计(工位号)
XX加工设备电气控制原理图
全国首届“亚龙杯”电气系 统安装与调试竞赛组委会
共 14 页
图十一 ××加工设备电气控制原理图(三菱)
12

2015 年全国职业院校现代电气控制系统安装与调试竞赛任务书
L1 L2 L3 N
1U12 KM3
KM1
KM2
1V11
1U11
1W11
1W21
1V21
1U21
QF1 III
FR1
FR2
1V1
1U1
1W1
1W2
1V2
1U2
M1 ~380V
Q0.5 Q0.6 Q0.7 2L+ 2M
U13 V13 W13
L1 L2 L3 5 DIN1
6 DIN2 西 门
7 DIN3 子 8 +24V 变
频 9 0V 器
U VW 3U1 3V1 3W1
M3 ~380V
N
LN 24V
开关电源
V+ V-
SQ1
1M
SQ2
GND
FRE-
GND 步 FRE+
V+
进 PLS+

动 PLS-
器 DIR+
DIRU VW
4U1 4V1 4W1
M4
三相式 步进电机
Q0.0 Q0.2
L+
M
1M SA1 左档位 I0.0
右档位 I0.1 SA2 左档位 I0.2
右档位 I0.3 SA3 左档位 I0.4
右档位 I0.5 SA4 左档位 I0.6
右档位 I0.7
2M
SB5
I1.0
I1.1
I1.2
I1.3
I1.4
I1.5
S7-200 CPU224CN
N
通讯线
触摸屏
L+ M
1L+ 1M Q0.0
1 / 2 W 2K
Q0.2
PLS-、DIRPLS+ DIR+
2L+
8
2M
9
Q0.5
5
Q0.6
6
Q0.7
7
V+ 24V
开关电源 V-
通讯线
共 14 页
KS1
说明 您所填补的线路图的图形符号应符合 GB4728-2008《电气简图用图形符号》
图十一
24V 由伺服驱动器处 开关电源24V引入
COM
L+
M
1M
SB6
I0
S1
I1
S3
Fe
I2
S4
Fe
I3
2M
S5
Fe
I4
S2
I5
Q0
KM1
KM2
KM3
FR1
Q1
KM2
KM1
FR2
西 Q2
KM3
KM1

子 Q3
扩 展 1L
L

块 Q4
Q5
Q6
2L
设计(工位号)
XX加工设备电气控制原理图
全国首届“亚龙杯”电气系 统安装与调试竞赛组委会
××加工设备电气控制原理图(西门子)
13

2015 年全国职业院校现代电气控制系统安装与调试竞赛任务书
T68 镗床电气原理图
共 14 页
图十二
14

现代电气控制系统安装与调试

现代电气控制系统安装与调试

作者: 日期:

2015年全国职业院校技能大 赛 现代电气控制系统安装与调试 【样题】 (总时间:240分钟) 工 作 任 务 书 场次号 ________ 工位号____________

请按要求在"4个小时内完成以下工作任务: 一、按“标签打印系统控制说明书”,设计电气控制原理图,并按图完成器件选型计算、器件安装、电路连接(含主电路)和相关元件参数设置。 二、按“标签打印系统控制说明书”,编写PLC程序及触摸屏程序,完成后下载至设备PLC及触摸屏,并调试该电气控制系统达到控制要求。 三、参考XXX床电气原理图,排除XXX床电气控制电路板上所设置的故障,使该电路能正常工作,同时完成维修工作票。 请注意下列事项: 一、在完成工作任务的全过程中,严格遵守电气安装和电气维修的安全操作规程。 二、电气安装中,低压电器安装按《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范(GB50254-96)》验收。 三、不得擅自更改设备已有器件位置和线路,若现场设备安 装调试有疑问,须经设计人员(赛场评委)同意后方可修改。 四、所编PLC程序保存到计算机的D盘文件夹中,文件夹名称以工位号命名,选手需按指定路径将程序存盘。

标签打印系统控制说明书 一、标签打印系统运行说明 标签打印系统是用于工业、商业、超市、零售业、物流、仓储、图书馆等需要的条形码、二维码等标签制作,具有采用准确控制、高速运行、一体制作等要求的系统。 标签打印系统由以下电气控制回路组成:打码电机M1控制回路 【M1为双速电机,需要考虑过载、联锁保护】。上色电机M2控制回路【M2为三相异步电机(不带速度继电器),只进行单向正转运行】。传送带电机M3控制回路【M3为三相异步电动机(带速度继电器),由变频器进行多段速控制,变频器参数设置为第一段速为15Hz,第二段速为30Hz,第三段速为40Hz、第四段速为50Hz,加速时间0.2秒,减速时间0.3秒】。热封滚轮电机M4控制回路【M4 为三相异步电机(不带速度继电器),只进行单向正转运行】。上色喷涂进给电机M5控制回路【M5为伺服电机;伺服电机参数设置如下:伺服电机旋转一周需要1000个脉冲,正转/反转的转速可为1圈/秒?3圈/秒;正转对应上色喷涂电机向下进给】。以电动机旋转“顺时针旋转为正向,逆时针旋转为反向”为准。 二、标签打印系统安装方案要求 1、本系统使用三台PLC,网络指定Q0CPU/S7-300/S7-1500 为主站,2 台FX3U/S7-200Smart/S7-1200 为从站,分别以CC_Link 或工业以太网的形式组网。 2、MCGS触摸屏应连接到系统中主站PLC上(三菱系统中触摸屏连接到QPLC的RS232端口;西门子系统中触摸屏连接到S7-300/S7-1500 的以太网端口,不允许连接到交换机)。

电气安装合同范文(完整版)

合同编号:YT-FS-7892-52 电气安装合同范文(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

电气安装合同范文(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方(简称甲方): 承包方(简称乙方): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国劳动法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、诚实、信用的原则,结合施工现场的具体情况,甲方将该工程水暖、电器承包给乙方施工,经双方协商一致,达成以下协议条款。 一.工程概况 建设单位名称: 工程名称: 建设地点: 标段(栋号): 建筑面积(水暖、电气):各标段以土建竣工实际

面积为准总建筑面积:暂定为㎡ 二、乙方进场人数(附名册) 乙方按国家有关规定,聘用临时工并签订劳动施工协议,按本工程承担的内容,组织进场所需工种人员,并按榆树市流动人员管理办法、作到“三证齐全”,相关工种、特殊工种必须持上岗证书,无关人员不得进驻现场。 三、工期进度要求 (一)开工日期:年月日 (二)总(日历)工期:个月 (三)具体工期与作业内容,必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。 四、承包方式与范围 (一)承包方式:包工、包料、包工具、包工期、包安全、包文明施 (二)承包范围: 1.给排水安装:图纸内的全部内容, 2.电气安装:包括穿线管的预埋、管内穿线、桥架安装、电箱的安装,

电气控制系统安装

电气控制系统安装 7.1系统组成与适用范围 7.1.1 UN5-150ZB移动式钢轨闪光焊轨车控制系统由电源柜与控制柜组成。 7.1.2系统布局:为了满足移动式焊接需要,系统设计紧凑。为了提高控制柜在工业现场的抗干扰能力,设计时将焊接动力电源设计在控制柜的左侧,将控制部分设计在控制柜的右侧,中间用金属板隔离。 7.1.3适用范围:本控制系统适合于50Kg/m、60Kg/m、75Kg/m各种材料钢轨闪光焊。 7.1.4 特点:在主电路上采用两组双向晶闸管作为调压稳压电力电子器件,具有体积小,噪音低以及高低压分别调节等优点;采用双CPU 进行控制:主CPU完成对从CPU中有关参数的修改和控制,同时采集焊接过程中的有关参数,并根据适合于钢轨闪光焊的质量的判断准则完成钢轨质量评定,从CPU检测焊接电流、焊接电压、闪光量等参数并根据焊接过程对其进行控制;采用比例换向阀控制焊机送进与后退实现焊接电流的恒值控制,具有响应速度快,抗干扰能力强的特点;对焊接电流、焊接电压、闪光量、顶锻量、油压等参数,计算机自动数据检测,自动进行焊接接头质量评定,且可根据需要打印报表。 7.2系统主要工作原理及构成 7.2.1 硬件系统工作原理简介 系统硬件结构如图8所示,系统由焊接电流、电压、位移量、

油压等传感系统、打印机、主CPU、从CPU、SCR控制系统、时序控制系统等几部分组成,主CPU提供良好的人机界面,可完成参数修改与传送、有关焊接信息的采集与存储、焊接接头的质量评定与报表的打印等;从CPU对SCR控制系统、时序控制系统进行控制,从CPU 对稳压调压、恒流、顺序控制的控制结构框图如图9所示。

电气系统调试方案

第一章工程概况 1.1工程主要概况 工程名称: 建设单位:。 总承包单位。 设计单位: 监理单位: 项目地址: 地下室建筑面积:9460m2 本工程接地型式采用TN-S 系统,设置专用接地线(即PE线)。 1.2本工程调试内容 本工程主要对动力配电系统,照明系统、防雷接地系统等电气系统进行调试。(高低压变配电系统及发电机系统)由专业班组进行调试。包括配电箱、控制箱、配电干线及设备单体的调试。 1.2调试说明 1.2.1 本调试方案根据本项目的施工进度和现场条件,并以配合其他专业为目的而制定; 1.2.2 本调试方案根据现场情况会有所修正; 1.2.3 调试中,要求所有操作工人为持证电工,并按规程进行所有操作。 1.2.4电气系统调试流程,如下图

第二章电气调试 调试必须执行现行国家、省、市规范规定等。本方案所述内容及施工工艺如与施工图纸有矛盾,则应以图纸要求为准。 调试时根据各专业的要求,按《广东省建筑安装工程施工质量技术资料统一用表》要求,填写好相应的调试、检测记录、表格,并各有关人员签名,作为调试结果,留作交工验收、存档之用。 2.1送电前的准备工作和环境条件 为了确保调试质量,稳、准、可靠、安全、一次性送电调试、试运行的成功,要求项目技术负责、各电气专业技术人员、施工队参与,根据图纸设计要求和有关操作规范,验收规范,要亲自检查落实,整改好才能保证送电试测一次成功。 低压配电室的土建施工工作必须全部完成,门窗全部安装好,能上锁、防鼠、防虫,进户套管全部封填好,室内干净,干燥。 各电器的主要元件经有关部门检测合格。 检查接地、接零是否完整、可靠,是否有漏接。 检查所有开关、插座面板是否安装完成,无遗漏。 检查所有开关箱安装是否正确,压接紧固。 所有线路用绝缘表摇测相对地、零对地电阻值符合规范要求。 检查电源是否已进配电箱。 2.2主要调试项目及方法 2.2.1调试的主要项目 1、电缆的测试 2、母线槽的检查、测试 3、低压送电屏至各楼配电箱的送电 4 、照明、插座回路的测试 5 、配电屏至设备配电箱线路和配电箱的检查 6、设备的调试 7、照明系统的受电 8、水泵的调试、通风设备的调试 2.2.2电缆的测试及回路受电 1)记录表格(电缆电线绝缘电阻检查记录) 2)电缆线路送电前的测试 (1)绝缘电阻的测试 解开电缆首端和终端的电缆头线耳之螺栓,单独测量电缆之绝缘电阻;测试绝缘电阻使用500V摇表,确保电缆绝缘电阻不小于1兆欧(国家规范为0.5兆欧,1兆欧为我方要求,以下同)。 (2)直流耐压试验及泄漏电流测试 使用2.4KV直流耐压试验器(或2500V摇表)对电缆进行持续15分钟的耐压试验;采用直流微安表测量泄漏电流;

电气安装调试合同书(doc 7页)

甲方: *** 乙方: *** 一.工程概况。 1.工程名称: **钢铁股份有限公司三、四轧钢厂易地大修改造工程**电气设备安装及调试。 工程地点: **钢铁股份有限公司三、四轧钢厂易地大修改造工程现场。 工程内容: ****所有电气设备安装及调试。详见施工图纸。 2.施工工期: 年月日开工,年月日完工。 二.工程总价:叁佰叁拾叁万伍仟陆佰元。 三.承包方式: 1.承包方式:电气设备安装及调试整体承包(含以后本次工程所增加、减少、变更内容,但工程总价不变)。 四.双方工作。 1.甲方工作。 ⑴按批准的施工组织设计提供水、电源接点及临建场地。 ⑵组织乙方和设计单位进行图纸会审,同设计院共同向乙方进行设计交底。 ⑶组织协调施工现场各种管线和临近建筑物、构筑物的摆

放和建设地点。 ⑷组织设计人员进驻现场,负责技术服务工作;派出工程技术人员进行工程质量、施工进度的监督检查工作。 2.乙方工作。 ⑴接通施工现场内水、电线路。 ⑵按批准的施工组织设计搭好临建设施。 ⑶按时参加甲方组织的设计交底与图纸汇审工作。 ⑷按要求做好施工现场各种管线和临近建筑物、构筑物的保护工作。 ⑸已竣工工程未交付甲方之前,乙方负责已完工程的保护工作。 ⑹遵守唐钢厂规厂纪、工程管理及物资进出门手续规定。 五.技术资料。 1.甲方提供资料。 ⑴本工程批准文件(复印件)一份。 ⑵施工图纸清单。 2.乙方提供资料。 ⑴工程开工前向甲方提交施工组织设计三份、开工报告三份。 ⑵每月28日前报甲方签认的“已完工程月报”一式五份。 ⑶工程竣工后30日内按国家有关规定提交竣工资料(含竣

工图)二套。 六.物资供应。 1.材料供应。 ⑴甲方只供应电缆桥架,由乙方自甲方仓库领取并运输至施工现场或由甲方组织直接运至施工现场。 ⑵甲方供应主材的数量为按施工图审批的预算数量。 ⑶高压电缆、低压电缆、控制电缆及所有辅助材料由乙方负责供应(含以后设计增加、减少、变更所涉及主材、辅材)。 2.设备供应。 ⑴甲方提供设备至施工现场。 ⑵设备与材料的划分以设备表为准。 3.甲、乙双方所供材料、设备均须具有产品合格证明。 七.隐蔽工程和中间验收。 工程具备复盖掩盖条件或达到中间验收部位,乙方自验合格后,在隐蔽和中间验收48小时前通知甲方代表参加,验收合格,甲方代表在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工。 无论甲方代表是否参加验收,当其提出对已经隐蔽工程重新检验要求时,乙方应同意,并在检验后重新复盖或修复。检验合格,甲方承担由此发生经济支出。检验不合格,乙方承担发生的费用。 八.工程质量和竣工验收。

电气安装合同完整版

电气安装合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

电气安装合同完整版 下载说明:本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下,维护合作方各自的合法权益,并在履行合同的过程中,双方当事人一旦发生争议,将争议提交仲裁或者诉讼,本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方:乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定,结合本工程具体情况,为明确双方责任,经协商签订本合同。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、承包方式:劳务承包。保质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。

光伏电站电气设备调试方案.

XX太阳能电站 电 气 调 试 方 案 XXXX有限公司 X年X月X日 1.工程概况: 本期新建光伏发电场区及35kV开关站1座、站用变1台、35KV配电柜9面、二次控制柜20面。 2.质量目标及要求: 严格按照GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》等有关技术规范,对光伏发电场区及35kV变电所电气设备进行交接性试验、以检验其性能,确保其能够在安全、良好的条件下投入运行。 3.主要试验依据及验收标准: 3.1(GB50150-2006)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 3.2 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 3.3《电业安全工作规定(发电厂和变电所部分)》 3.4《继电保护及电网安全自动装置现场工作规定》 3.5《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》

3.6《继电保护及安全自动装置检验条例》 3.7JJG313-2004《测量用电流互感器检定规程》 3.8JJG314-2004《测量用电压互感器检定规程》; 3.9甲方提供的有效书面要求和设备制造厂(商)的技术资料要求等有关规范标准进行。 4.试验的组织机构: 总指挥: 副总指挥: 成员: 现场指挥: 安全组: 5试验内容: 6.试验范围: 光伏发电场区汇流箱、箱逆变设备,以及开关站区站用变、35KV配电柜、二次柜。配电设备的耐压试验及系统调试。 6.1调试的范围为:

本期新建的主设备及其对应附属装置的常规的一次电气设备的试验,二次保护装置的试验检测。 7、调试准备 7.1汇流箱 汇流箱的试验项目如下: (1)测量汇流箱内电气一次元件的绝缘电阻。 7.1.1使用仪器设备 兆欧表一只:1000V 万用表一只 7.1.2调试应具备的条件 (1)汇流箱、直流柜安装完毕,并符合安装规程要求,办理完安装验收签证。(2)汇流箱直流柜外观检查,内部线连接正确,正负极标示正确。 7.1.3调试步骤和方法 (1)总回路电缆绝缘测试分别测量断路器下口相间和相对地的绝缘电阻并记录数据。大于0.5M为合格。 (3)确认电缆回路通知直流柜侧人员确认电缆连接是否正确, 7.2直流柜 7.2.1直流柜的试验项目如下: (1)测量直流柜内电气一次回路的绝缘电阻. 7.2.2使用仪器设备 兆欧表一只:1000V 万用表一只 7.2.3调试应具备的条件 (1)直流柜安装完毕,并符合安装规程要求,办理完安装验收签证。 (2)直流柜外观检查,内部线连接正确,正负极标示正确 7.2.3调试步骤和方法 (1)测量各支路、干路和电缆绝缘电阻分别测量相间和相对地的绝缘电阻并记录数据。大于0.5M为合格。 (2)用万用表确认回路极性连接正确 7.3低压柜

《电气控制控制系统安装与调试》课程整体教学设计

《电气控制控制系统安装与调试》课程整体教学设计 (学年第学期) 一、管理信息 二、课程设计 .课程目标 能力目标: 在实际工作中能正确地选择使用电动机与低压电器; 能正确地通过电气原理图熟练的接装低压电器元件; 】 通过测量仪表检测设备的电气故障,并能进行故障的排除; 熟练掌握低压电器与交直流电动机在不同的工作过程中的联结方法,并能通过元件实际接线图绘制电气原理控制图,能对其进行分析。

根据电气控制原理图(接线图)能正确安装、接线电器元件,并能使用电子仪器对安装线路进行检查; 能安装与调试小型电气控制系统项目; 培养学生搜集资料、阅读资料和利用资料的能力; 具有对一般机床进行维修的能力; 能利用基本控制环节进行一般电气控制系统的设计。 知识目标: ] 通过本课程的学习能够使学生掌握交直流电机的结构及交直流电动机的启动、调速、制动等方面的理论知识; 学习低压电器的工作原理及工作特性,以及在实际应用过程中的使用方法与参数,能熟练的应用低压电器完成简单的控制过程; 了解控制电机、同步电机的工作原理以及在生产控制中的应用; 利用低压电器控制电动机的启动、调速与制动,同时熟练掌握交流电机常用的启动与控制方法; 掌握对电力拖动装置进行选择和简单计算技能; 能熟练的查看电气原理图并能对其控制过程进行分析,阅读典型机床电气原理图,熟悉控制过程与故障的排除方法。 .课程教学活动设计 单元训练项目(根据综合训练项目确定单元训练项目): , 电动机()单向运行控制线路()分析、连接与调试() 电动机()正反转控制线路()分析、连接与调试() 综合训练项目(根据职业岗位的能力要求确定综合训练项目): 电动机()启动运行控制线路分析、连接与调试() 电机控制系统能耗制动制线路分析、连接与调试() , .课程内容设计 模块名称核心内容训练项目学 时 、电机原理()变压器的选择与使用) 直流电动机的启动、调速、反转与制动 三相异步电动机的启动、调速、反转与制动 ~ 常用低压电器元件的识别 、电气控制线路( ) 分析、连接与调试电动机单向运行控制线路分析、连接与调试 电动机正反转控制线路分析、连接与调试 电动机启动运行控制线路分析、连接与调试电机控制系统能耗制动制线路分析、连接与调试

电气安装施工合同

电气工程施工承包合同 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,结合本工程的实际情况,经甲乙双方协商,甲方将工程强电安 装的施工任务承包给乙方,并达成以下协议条款,双方遵照执行。 一、工程概况: 1.1工程名称: 1.2工程地址: 1.3工程内容:强电安装 二、工程承包范围及方式 2.1承包范围:2#楼配电柜至用户电表出线的安装(包含电梯的 电源安装)。 2.2承包方式:分包(电缆线及卡表由甲方提供,乙方负责安装) 2.3机具供应:施工机具乙方自理 三、合同工期 3.1开竣工日期:开工日期为年月日;竣工日期 为年月日。 四、工程质量 4.1 工程质量标准:合格。 4.2必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑电气工程施

工质量验收规范》。 五、合同价款 5.1合同预算价格:材料款(148960元)、工程安装费(24000元)。 六、付款方式 乙方工人进场后,甲方支付乙方工程款的50%(除材料款),乙方所购材料由甲方认定后一并支付给乙方,余款在工程结束经甲方验收合格,一周内甲方支付乙方至总工程款的95%(除材料款),剩余5%作为保修金,半年内无质量问题后一次性付清。 七、甲方责任 7.1甲方满足施工用电量的需求。 7.2甲方随时监督检查乙方施工进度的质量,组织对工程的竣工验收,并按合同规定办理有关结算。 7.3甲方负责协调承包人与其它分包商的配合工作。 7.4甲方负责对乙方的安全施工教育。 八、乙方责任 8.1乙方应根据甲方提出的要求和有关技术交底进行施工。承包人应及时提供和保证相关人员、机具的供应和到位,以确保整个施工的顺利进行。 8.2乙方应认真按照质量标准操作规程和图纸设计要求施工,并按甲方的指令及要求对工程施工中存在的质量问题进行修改,返工,直至达到合同标准。但由于乙方原因造成的返工等人工费均由乙方自理,材料费按预算价赔偿,并承担相应的违约责任。若因乙方原因造成严重质量事故,给甲方造成经济上的重大损失,甲方将单方解除合

2016年现代电气控制系统安装与调试”赛题B题资料

2016年全国职业院校技能大赛现代电气控制系统安装与调试(B题) 工 作 任 务 书 (总时间:240分钟) 场次号工位号

注意事项 一、本任务书共14页,如出现缺页、字迹不清等问题,请及时向裁判示意,进行任务书的更换。 二、在完成工作任务的全过程中,严格遵守电气安装和电气维修的安全操作规程。电气安装中,低压电器安装按《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范(GB50254-96)》验收。 三、不得擅自更改设备已有器件位置和线路,若现场设备安装调试有疑问,须经设计人员(赛场评委)同意后方可修改。 四、竞赛过程中,参赛选手认定竞赛设备的器件有故障,可提出更换,器件经现场裁判测定完好属参赛选手误判时,每次扣参赛队3分;若因人为操作损坏器件,酌情扣5-10分;后果严重者(如导致PLC、变频器、伺服等烧坏),本次竞赛成绩计0分。 五、所编PLC、触摸屏等程序必须保存到计算机的“D: \场次号-工位号”文件夹下,场次号和工位号以现场抽签为准。 六、参赛选手在完成工作任务的过程中,不得在任何地方标注学校名称、选手姓名等信息。 七、比赛结束后,参赛选手需要将任务书以及现场发放的图纸、资料、草稿纸等材料一并上交,不得带离考场。

请按要求在4个小时内完成以下工作任务: 一、按“平面仓库系统”控制要求,设计电气控制原理图,制定相应的I/O分配表,并按图完成器件选型计算、器件安装、电路连接(含主电路)和相关元件参数设置。 二、按“平面仓库系统”控制要求,编写PLC程序及触摸屏程序,完成后下载至设备PLC及触摸屏,并调试该电气控制系统达到控制要求。 三、根据赛场设备上所提供的故障考核装置,参考X62W铣床电气原理图,排除机床电气控制电路板上所设置的故障,使该电路能正常工作,同时完成维修工作票。 本次工作任务请在YL-158GA1型现代电气控制系统安装与调试实训考核装置上完成,该装置的结构介绍及使用方法请参考用户说明书。操作过程中,须遵守安全操作规程和职业素养要求的相关规定。

电气调试学员培训

电气调试 [电气调试概念] 电气调试主要指的是电气设备的调整和试验。 电气设备调整试验工作是工矿、石化企业建设中电气设备安装工作完毕后,即将投入生产运行前的一道工序。电气设备在现场按照设计单位的图纸和国家有关的规范和规程安装完毕后不可以直接投入运行。为了使设备能够安全、合理、正常的运行;避免发生意外事故给国家造成经济损失、避免发生人员伤亡,必须进行电气调试工作。只有经过电气调试合格并得出是否适宜投入正常运行的结论,电气设备才能够投入运行。其工作质量直接决定电气设备投产后的工作效率、质量,决定电气自动化的实施程度,决定工厂产品的质量、产量及经济效益。 [电气调试的范围] 所需调试的电气设备主要有:高压配电柜、高压开关、避雷器、电流互感器、电压互感器、各种测量及保护用电表、电力变压器、变压器油、母线、绝缘子及套管、电抗器、电力电容器、电力电缆、接地装置、低压配电柜、各种继电器、微机综合保护器、继电保护系统、低压断路器及隔离器、接近开关、各种传感器、各种泵及风机、各种类型机床、各种类型起重设备、各种电动机、各种变频器、各种型号PLC 、各种软启动器。 电气调试的主要内容是:对电厂全部电气设备,包括一次和二次设备,在安装过程中及安装结束后的调整试验;通电检查所有设备的相互作用和相互关系;按照生产工艺的要求对电气设备进行空载和带负荷下的调整试验;调整设备使其在正常工况下和过度工况下都能正常工作;核复杂设备及装置的调试方案、重要设对继电保护整定值;审核校对图纸;编写厂用电受电方案、. 备的试验方案及系统启动方案;参加分部实验的技术指导;负责整套启动过程中的电气调试工作和过关运行的技术指导。 为使调试工作能够顺利进行,调试人员事前应研究图纸资料(整套装置的设备布置图、高低压的系统图、高低压盘柜的原理图、高低压盘柜的二次接线图等等)设备制造厂家的出厂试验报告和相关技术资料,了

室内电气安装合同书

室内电气安装合同书 [模版仅供参考,切勿通篇使用] 一、合同双方: 甲方: 乙方: 二、承包内容: 电气工程,包括电照、电视、电话、配管、穿线、照 明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。 三、合同双方的权力和义务: 1、甲方负责材料供应,协调各种工序施工。 2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工,在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划,按时完成甲方安排的施工进度计划,并配合其他专业施工。 3、乙方必须保证安全施工,杜绝重大伤亡事故,避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工,不正确使用劳动保护用品,发生事故的责任依安全生产合同承担责任。 4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许,不准

发生浪费和偷工减料现象,如发生浪费和不按设计施工,发生质量问题甲方有权视情节给予经济处罚。 5、乙方领用电动工具等小型工具要保管好,对于正常损坏(如炭刷用完,轴承损坏等)甲方负责维修,对于人为损坏(如摔坏外壳、摔弯轴承,因轴承损坏而烧坏转子、定子等),乙方 负责一切维修费。 6、如乙方在施工中发生超出质量验评标准的一律不给计算工资,不合格的返工重作,并扣罚返工所用的材料费。 7、乙方施工完的每道工序必须履行签字手续,方可进行下道工序施工。每月报工必须经项目经理、施工员、技术员和质量检查员签字后才能生效。 8、乙方有权拒绝甲方违章指挥,有权对不合理的进度安排提出异议,但经双方协商确认后,必须按时完成。甲方有义务向乙方提供劳动保护用品。 9、乙方签订协议后向甲方交付安全施工抵押金500元,要求乙方在施工中遵守安全法规及安全条例,承包工程内容完工后,未发生安全事故及未违反现场安全规定,此项押金如数退还。 10、为保证现场文明施工,要求乙方在现场遵守文明 施工条例,乙方向甲方交付文明施工抵押金500元,作业完工后乙方未违反文明施工条例,甲方将此项押金如数退还。

样题现代电气控制系统安装与调试

2015年全国高职院校技能大赛现代电气控制系统安装与调试赛项 2015年全国职业院校技能大赛 现代电气控制系统安装与调试 【样题】 (总时间:240分钟) 工 作 任

务 书 工位号场次号 1 2015年全国高职院校技能大赛现代电气控制系统安装与调试赛项 请按要求在4个小时内完成以下工作任务:一、按“标签打印系统控制说明书”,设计电气控制原理图,并 按图完成器件选型计算、器件安装、电路连接(含主电路)和相 关元件参数设置。 二、按“标签打印系统控制说明书”,编写PLC程序及触摸屏程序,完成后下载至设备PLC及触摸屏,并调试该电气控制系统达 到控制要求。 三、参考╳╳╳床电气原理图,排除╳╳╳床电气控制电路板上 所设置的故障,使该电路能正常工作,同时完成维修工作票。 请注意下列事项:

一、在完成工作任务的全过程中,严格遵守电气安装和电气维修的安全操作规程。 二、电气安装中,低压电器安装按《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范(GB50254-96)》验收。 三、不得擅自更改设备已有器件位置和线路,若现场设备安装调试有疑问,须经设计人员(赛场评委)同意后方可修改。 四、所编PLC程序保存到计算机的D盘文件夹中,文件夹名称以工位号命名,选手需按指定路径将程序存盘。 2 2015年全国高职院校技能大赛现代电气控制系统安装与调试赛项 标签打印系统控制说明书 一、标签打印系统运行说明标签打印系统是用于工业、商业、超市、零售业、物流、仓储、图书馆等需要的条形码、二维码等标签制作,具有采用准确控制、高速运行、一体制作等要求的系统。 标签打印系统由以下电气控制回路组成:打码电机M1控制回路【M1为双速电机,需要考虑过载、联锁保护】。上色电机M2控制回路【M2为三相异步电机(不带速度继电器),只进行单向正转运行】。传送带电机M3控制回路【M3为三相异步电动机(带速度继电器),由变频器进行多段速控制,变频器参数设置为第一段速为15Hz,第二段速

10KV电气设备调试方案

4.3调试方法 高压系统电气调试流程图: 4.3.1调试准备:根据具体工况配备调试技术人员,检查试验仪表性能,准备好施工记录、试验报告。清理施工现场,规范照明、安全、应急措施。保证试验人员、安全人员和管理人员的通讯畅通。 4.3.2设备检查:核查现场设备的规格、型式、容量、电压等级等项目。检查运输、安装过程中设备有无损伤,并做好记录。解除运输过程中的临时固

定措施,清除柜内除湿袋等异物。 4.3.3配线检查:校对开关柜、盘箱内设备仪表的连接线,将配线号编译成图纸号。检查控制回路、信号回路的绝缘,不良者应采取干燥措施。检查、确认接地装置的安装应符合规范要求。 4.3.4施工电源:建立容量、电压等级符合要求的临时电源,对于电压波动大的施工电源应采取稳压措施。确保临时电源的安全使用,包括用电申请、挂牌、漏电保护等。 4.3.5直流电源建立:依据制造厂原理图、对直流盘进行校线、检查。 调整整流装置对蓄电池的充电电流,检查蓄电池的放电容量。直流盘内引入正式或临时电源,建立直流电源系统。 4.3.6保护继电器检验及整定:目前在电气供电系统中广泛采用了微机继电保护器,取代了机械式和晶体管及电子式继电器。微机继电保护仪精度高、功能强大,可以集多种保护于一台仪器上且性能稳定,更重要的是微保具有通讯功能,为上位计算机后台监视、操控、管理开关柜提供了服务平台。 保护继电器调试方法如下图:

4.3.7电力变压器调试调试方法如下图:

4.3.8互感器(CT、PT)的调试: 互感器调试应按照流程图所示方法进行:

4.3.9断路器调试: 高压开关选用真空断路器,开关柜采用抽屉式, 调试流程图如下: 7.3.10电力电缆调试:测量每根电缆绝缘电阻;进行直流耐压试验及泄漏电

电气安装劳务合同(合同示范文本)

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____________________ 编号:YB-HT-037661 电气安装劳务合同(合同示范

电气安装劳务合同(合同示范文本) 电气安装劳务合同范文1 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定,结合本工程具体情况,为明确双方责任,经协商签订本合同。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、承包方式:劳务承包。保质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。 四、承包范围及合同价款: (一)电气部分 1、低压配电柜出线开关后至各楼层配电总箱,T接箱,双电源切换箱,泛光照明配电总箱,事故照明配电箱等有关电线、母线、桥架、线管的安装,调试和验收。以及单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路的假设和维护。 2、公共部分(地下室、楼梯间)的照明工程。 3、所有弱(火灾报警系统)电线管、孔、洞的预留预埋。

4、防雷接地工工程。 5安全文明施工。 (二)合同价款 本合同价款为人民币:元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险、安全措施费等各项费用。 五、工期要求:在结构施工阶段,乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、柜、箱、盒及铁件同步安装到位;装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合,平面协调、立体交叉施工,不拖其他工序后腿,不影响甲方整体施工进度计划。 六、质量标准:按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、 JGJ59-99安保体系和当地主管部门的其他要求,作为本工程质量验收标准。 七、质量验收程序: 1对安装工作的正确性与符合性检验,由乙方自检合格后报甲方及监理复验。 2 施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的电阻测试等检验项目,均应在乙方自检合格后报甲方复检验收,再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程总包合同中约定的质量要求相一致。 3 乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见,并在甲方限定的时间内整改至符合要求,乙方拒绝或拖延整改,甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。 4 乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务,凡因乙方施工安排不善,

电气控制系统的设计

第1章绪论 1.1选题的目的和意义 由于现代加工技术的日益提高,对加工机床特别是工作母机的要求也越来越高,由此人们也将注意力集中到机床上来,数控技术是计算机技术、信息技术、现代控制技术等发展的产物,他的出现极大的推动了制造业的进步。机床的控制系统的优劣与机床的加工精度息息相关,特别是PLC广泛应用于控制领域后,已经显现出它的优越性。可编程控制器PLC已广泛应用于各行各业的自动控制。在机械加工领域,机床的控制上更显示出其优点。由于镗床的运动很多、控制逻辑复杂、相互连锁繁多,采用传统的继电器控制时,需要的继电器多、接线复杂,因此故障多维修困难,费工费时,不仅加大了维修成本,而且影响设备的功效。采用PLC控制可使接线大为简化,不但安装十分方便而且工作可靠、降低了故障率、减小了维修量、提高了功效。 1.2 关于课题的一些介绍和讨论 1.2.1 设计目标、研究内容和拟定解决的关键问题 完成对T6113机床的整个控制系统的设计改造,控制核心是PLC,并使其加工精度进一步提高,加工范围扩大,控制更可靠。 研究内容: (1) T6113的电气系统(PLC)硬件电路设计和在机床上的布局。 (2) PLC程序的编制。 解决的关键问题:PLC对机床各个工作部分的可靠控制电气电路的安全问题的解决 1.2.2题目的可行性分析 虽然目前数控机床以其良好的加工性能得到了人们的肯定,但是其昂贵的价格是一般用户望尘莫及的,所以改造现有的机床以达

到使用要求是比较现实的,也是必须的。经过实践证明这样的改造是可以满足大多数情况下的精度和其他加工要求,并且在实践中已取得的相当好的效益。 1.2.3本项目的创新之处 利用PLC作为控制核心,替代传统机床的继电器控制,使得机床的控制更加灵活可靠,减少了很多中间的机械故障的可能。利用PLC的可编程功能使得变换和改进控制系统成为可能。 1.2.4设计产品的用途和应用领域 镗床是一种主要用镗床刀在工件上加工孔的机床。通常用于加工尺寸较大、精度要求较高的孔。特别是分布在不同表面上、孔距和位置精度要求较高的孔,如各种箱体,汽车发电机缸体等零件的孔。一般镗刀的旋转为主运动,镗刀或工件的移动为进给运动。在镗床上除镗孔外,还可以进行铣削、钻孔、扩孔、铰孔、锪平面等工件。因此镗床的工作范围较广。它可以应用于机械加工的各个领域,但因其价格比一般机床贵好多,所以在比较大的加工车间才可见到。 1.3 电气控制技术的发展 电气控制技术是随着科学技术的不断发展、生产工艺不断提出新的要求而迅速发展的,从最早的手动控制到自动控制,从简单的控制设备到复杂的控制系统,从有触点的硬接线控制系统到以计算机为中心的存储系统。现代电气控制技术综合应用了计算机、自动控制、电子技术、精密测量等许多先进的科学技术成果。作为生产机械的电机拖动,已由最早的采用成组拖动方式,发展到今天无论是自动化功能还是生产安全性方面都相当完善的电气自动化系统。继电接触式控制系统主要由继电器、接触器、按钮、行程开关等组成,其控制方式是断续的,所以又称为断续控制系统。由于这种系统具有结构简单、价格低廉、维护容易、抗干扰能力强等优点,至今仍是机床和其他许多机械设备广泛采用的基本电气控制形式,也是学习先进电气控制的基础。这种控制系统的缺点是采用固定的接线方式,灵活性差,工作频率低,触点易损坏,可靠性差。

机电设备安装施工合同模板

签约单位:(以下简称甲方) (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华民族建筑法》及其有关法律、行政法规、遵循平等、自等,公平和诚实信用的原则,明确双方职责和分工协作,双方就本建设项目工程中机电、设备制作安装之事协商一致,订立本合同: 第一条工程条款 1.1 工程名称: 1.2 工程地点: 1.3 工程承包范围: 1.3.1 窑头、窑尾余热锅炉各一台,包括辅机设备、输灰系统、清灰系统安装。 1.3.2 2台锅炉相应非标件及支架、单轨吊、钢平台(包括土建图纸范围内)制作安装(不包括扶梯、栏杆)。 1.3.3 沉降室制作及安装(提供甲方图纸)。 1.3.4 厂区内管路安装(包括个设备连接管道、供排水、汽、油管路、水源地供水管道等)。 1.3.5 循环水系统安装。 1.3.6 汽轮发电机安装一台(包括汽轮发电机辅机安装)。 1.3.7 本工程系统内各设备、电气控制系统、发配电及照明系统、仪表系统安装和一切与本工程相关的非标制作及安装;负责完成与原生产线和供配电系统衔接并完成工程所在地电力部门因本工程联网等需要而要求完成工作。 1.3.8 管道系统不包括厂区以外;但包含因本系统正常运行而需要的与主生产线

衔接工程。 1.3.9所有设备及管道的保温防冻及油漆均包括在本工程范围内。 1.3.10 主要工作内容: 1.3.11 以上各子项机、电、自动化仪表设备安装;工艺管道制作安装。(含除锈、油漆、超高、运输、临时脚手架搭拆等相关工作)。 1.4 非标件及支架、单轨吊、钢平台(包括土建图纸范围内德钢平台支架、钢走道、爬梯及防雨棚)。 1.4.1 乙方将机电设备从甲方仓库或堆场领出至设备无负荷联动试车合格交甲方接收为止的全过程皆有乙方负责保管和维护,在此过程中出现的设备和材料的损坏、遗失亦由乙方负责,乙方须向保险公司投保。 1.4.2 乙方应配合土建施工单位解决土建施工工程中与乙方安装有关的设备基础预埋件、预留孔、电气控制管线的预留、预埋施工等问题,参与以上预留孔、预埋件的复核与验收。参与设备基础验收,承担因乙方定位不准所造成的一切损失。 1.4.3 安装后的几点设备单机车无联动调试工作(自动化设备调试中不包括计算机软件调试)。 1.4.4 经设计院或甲方签证所发生不超过叁仟元的现场修、配、改工作。 1.4.5 负责承担项目所有设备在工地上的卸货工作,甲方设备到场后,乙方保证12小时内卸货结束,承担厂区内已卸货设备的短运(1000米以内)等工作并不增加相关费用。 1.4.6 协助或配合计算机控制系统调试,协助或配合系统上网调试。 1.4.7 协助建设单位进行设备监造和设备开箱检验。

火力发电厂电气系统调试大纲(通用)

火力发电厂电气系统调试大纲 一调试概述 1.调试概念及内容 火电厂电气调试工作的主要任务是:当电气设备的安装工作结束以后,按照国家有关的规范和规程、制造厂家技术要求,逐项进行各个设备调整试验,以检验安装质量及设备质量是否符合有关技术要求,并得出是否适宜投入正常运行的结论。 电气调试的主要内容是:对电厂全部电气设备,包括一次和二次设备,在安装过程中及安装结束后的调整试验;通电检查所有设备的相互作用和相互关系;按照生产工艺的要求对电气设备进行空载和带负荷下的调整试验;调整设备使其在正常工况下和过度工况下都能正常工作;核对继电保护整定值;审核校对图纸;编写厂用电受电方案、复杂设备及装置的调试方案、重要设备的试验方案及系统启动方案;参加分部实验的技术指导;负责整套启动过程中的电气调试工作和过关运行的技术指导。 为使调试工作能够顺利进行,调试人员事前应研究图纸资料、设备制造厂家的出厂试验报告和相关技术资料,了解现场设备的布置情况,熟悉有关的电气系统接线等。除此以外,还要根据有关规范和规程的规定,制定设备的调试方案,即调试项目和调试计划。其中调试项目包括:不同设备的不同的试验项目和规范要求,并在可能的情况下列出具体的试验方法、关键的试验步骤、详细的试验接线以及有关的安全措施等。调试计划则包括:全厂调试工作的整体工作量,具体时间安排,人员安排,所需实验设备、工机具以及相关的辅助材料等。全厂电气设备的单体调整和试验;配合机械设备的分部试运行;还有全厂总的系统调试是火电厂整体启动不可分割的三个重要环节。在每个环节当中,电气调试则总是调试启动的先锋,没有全厂厂用电的安全运行,全厂的分部试运行就无从谈起,更没有可靠的系统调试运行。因此,火电厂厂用电调试组织的好坏与否,将是直接影响全厂系统调试的关键。 2.调试工作的组织形式 1)按专业分 仪表调校组(负责现场安装的仪表的校验和调整,试验用0.5级仪表的校验和调整)。 高压试验组(负责电气设备的绝缘试验和特性试验等工作) 继电保护组(负责继电保护的校验和整定工作) 二次调试组(负责校对图纸、查对接线、回路通电试验及操作试验等工作) 2)按系统分 厂用电机组;变压器组;发电机组等。 每个组的工作任务均包括:仪表、高压、继电保护、二次调试等的调试工作。 但是以上两种方式并不是一成不变的,往往根据调试人员的水平、工期的长短等而有所改变,目的是更好地完成全厂的电气调试任务。对于调试人员的培训,可按"多能一专"的原则进行。 3)调试工作的安全工作 电气调试工作大多是带电工作,因此要特别注意人身和设备的安全。具体的要求如下: ①电气调试人员要定期学习水利电力部颁发的《电业安全工作规程》。 ②②学习急救触电人员的方法。 ③③认真执行试验方案,并学习反事故措施。

电气合同.doc

北京市建设工程劳务分包合同 发包人:北京朝林建筑工程有限公司 承包人:定州金时建设工程有限公司 分包工程名称:石佛营住宅小区电气工程 施工地址:北京市朝阳区石佛营

发包人(全称):北京朝林建筑工程有限公司 承包人(全称):定州金时建设工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1.1工程名称:石佛营住宅小区电气工程 1.2工程概况:剪力墙结构 1.3分包工作内容:动力系统、照明系统、防雷与接地系统;消防报警系统(仅包含配管及带线、线槽安装);电话及网络系统、电视系统、对讲门禁系统(仅包含弱电配管及带线、线槽安装);生活区临电安装。 范围包括:施工图纸全部内容并负责调试、运行、维护直至工程竣工验收。 1.4工程监理单位(全称): 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共35 名。 第三条合同工期 开工日期2004年 3 月26 日 完工日期2005 年 5 月31 日,工期为天。 第四条合同价款 4.1 合同价款为:620000 元(人民币) 大写:陆拾贰万元 4.2 合同价款的确定原则(在确认的方式前划√): 经过招投标确定或虽未经招投标程序,有承、发包双方协商一致

确认: (√)4.2.1本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。 ()4.2.2 不采用 ()4.2.3 不采用 ()4.2.4 不采用 4.3 对合同价款内容的明确: 1、合同内容及承包范围内执行总价包定。 2、合同价款包含承包范围内的全部工程内容。 3、含为本工程服务的全部用工及所有零工。 4、含为发包方服务的不超过承包总价千分之三的义务工(义务工指本合同承包范围以外发生的为发包方服务的客活及其它零星用工)。 5、含材料倒运、脚手架搭拆、冬雨季施工、文明施工、竣工清理、渣土倒运、除发包方提供的机械设备以外的工机具费、施工中应计取的全部费用、各种施工风险。 第五条合同价款的结算和支付 5.1 结算、决算资料: 5.1.1 发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。 5.1.2 承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。 5.1.3 有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认的资料等。 5.2 合同价款的结算和决算:

相关文档
相关文档 最新文档