文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 轨行区施工方案

轨行区施工方案

轨行区施工方案
轨行区施工方案

天津地铁6号线工程机电系统设备安装施工一标段

编制:

审核:

批准:

JLA(地铁)/MS3-SGFA-07-2015

一、轨行区施工的作业内容:

在轨行区内有多个专业施工,包括有:动照工程、排水工程等。

本标段工程轨行区作业内容主要有:

1)、轨行区动照工程:配电箱、灯具、插座、电线、电缆、镀锌钢管、塑料管、电缆支架、轨行区距离指示牌、接地装置、避雷装置、电气火灾监控系统等。

2)、轨行区排水工程:水泵、不锈钢管、镀锌钢管、阀门、橡胶软接头、压力表等。

3)轨行区施工工序:

照明:照明线管敷设放线、灯具定位→ 照明线管安装→ 穿线、接线→ 灯具安装、接线→ 绝缘检查→ 通电试灯。

动力:维修电源箱、废水泵双电源箱划线、定位→ 电缆敷设→ 动力箱安装、接线→ 绝缘检查→ 通电试验。

排水:划线→ 支架制作、安装→ 管道安装→ 试压→ 水泵安装→ 通电调试。二、轨行区施工流程:

区间动照工程:

1)、一般说明:区间照明分为工作、应急照明和智能疏散照明,区间隧道内每隔100米设一个检修插座箱,区间隧道内每10米设一套隧道灯,作为工作照明和应急照明。工作照明及应急照明相间布置,区间隧道内每10m设一处智能疏散诱导照明灯。

2)、区间安装要求:电缆、配线管、配电箱、灯具安装,遵守常规安装规范,同时按施工图要求施工。灯具安装前逐个试量,减少区间内维修作业。电缆敷设要做足充分准备,一次施工完成,施工时电缆不得在地面拖拉。电缆断开后要及时做密封,避免受潮。电缆头制作时用热缩电缆头。

区间排水工程:

1)、一般说明:区间废水管道采用热镀锌钢管,法兰连接,每隔30m设置DN150的正三通作为检查口,平时采用盲板封死,需要检查疏通时打开,废水泵房内的管道采用热镀锌钢管,管径>DN50时采用法兰连接,管径≤DN50时采用丝扣连接。管道过变形缝处应设置软管连接。

2)区间安装要求:区间支架、管道安装遵守安装图集及规范。支架安装间距一般为2m,遇特殊情况可适当加密,支架固定锚栓应采用机械锚栓,锚栓性能符合设计要求。热镀锌钢管切割下料时应注意,管道切口应垂直管道中心线,允许正负偏差不大于管径的1%且不大于

安装和铺设中断时应将敞口封闭,继续施工时再打开。

3)注意事项:管道施工前应核对标高、预留孔洞是否正确,方可施工。对不合格品及运输中造成损失的产品不得安装。注意与土建、信号、供电等专业的配合施工。施工严格按照规范执行。

三、轨形区设备及管材运输方法:

风机在运输到安装位置后设备下车时,搭好下车平台,采用顶升法和滚杠运输法将设备连同底盘滚动到安装位置。

1)、轨行区材料运输平板车示意图:

2)、水平运输风机装卸示意图:

3)、轨行区设备装卸运输图:

4)轨行区电缆工程施工方法:(1)、轨行区电缆小车放缆示意图:

(2)、电缆在轨行区安装施工、标准要求高,在运输放缆过程中易出现拉拖现象,造成绝缘层划伤、内部组织发生拉伸变化、结构位移、绝缘质量下降影响未来的送电质量等问题。轨行区电缆的敷设应采取人工小车放缆方法。轨行区电缆小车放缆示意图见上图。

四、轨行区施工技术要求和安全注意事项:

1)、轨行区施工情况复杂、配合专业多、交叉施工干扰大、施工条件差,设备材料运输难,施工安全问题就显得尤为重要。为了更好的防止安全问题的出现,杜绝事故隐患,处理好轨行区多专业在一起施工的难题,作好相关配合,协调施工中的问题,安全工作更是重中之重。在轨行区中施工,大量的安装设备、管材、动力电缆、轨行区电缆的布设、运输,照明灯具的安装,都要在轨行区内施工。必须有一套合理的轨行区施工作业计划,有序的安排好施工,作好安全防护工作,完善制度,推行标准化、程序化、制度化、职责化,来确保轨行区施工安装任务,确保工期。

2)、轨行区内作业必须严格执行甲方方相关部门的管理规定,在进场后编制好轨行区施工作业计划并按照计划执行。在施工前提前15天先申报施工计划,得到相关部门批准后在进行施工。施工过程中认真执行作业令批准的时间、区段要求,遵守轨行区施工管理要求。作好施工前准备,轨行区施工人员配备对讲机、荧光服、红色指示灯,作业区两端头100m处放置红色指示灯,有专职看护联络人员,两人负责两端头施工车辆的预警工作,提前联系做好避让工作。

3)、轨行区内作业,提前做好相关专业接口的联系工作和施工准备工作,所有设备材料和安装完成的成品必须满足限界要求,以免造成事故。我方将及时联系获取轨行区限界资料,确保施工顺利进行满足限界要求。

五、轨行区现场文明施工措施:

1)、轨行区内安装的配电箱、控制柜、水泵、各种灯具、等都要通过轨行区运输到安装位置,包括各种设备的接线,安装后的杂物、剩余废料等问题是影响轨行区文明现场的关键,文明施工现场环境的保护也是轨行区施工的一项重要工作,我公司将建立文明施工制度、制定措施、落实专人负责。

(1)确保道床、道岔区的各项设备清洁;

(2)采用适当的方法保护道床和轨道;

(3)严禁使用道床或钢轨做垫板,在上面进行剧烈的击打;

(5)按照规定时间在指定区域搭设施工架;

(6)严禁任何人未经许可移动停在线路上的车辆;

(7)严禁向其它施工单位的施工区域丢扔污物、垃圾等;

(8)采用切实可行的方法对道岔区进行保护;

(9)严禁任何未经领导小组核准的人员板动道岔;

(10)严禁任何人未经调度室的许可移动停在道岔区附近的机车车辆;

(11)严禁任何人未经调度室的许可拆卸轨道设备。

2)、在轨行区作业安装,对安装后的包装纸箱、木包装箱、剩余管线废料等及时清理出施工作业面,并清扫作业场地,作好轨行区的文明环境保护工作。作业班长做好记录,交安质部登记,安质部人员负责督导检查。

六、轨行区设备搬运中的成品保护措施:

1)、对于轨行区体积重量较大的设备如轨行区的水泵运输,首先应了解设备的性能、安装要求、精度、安装位置、地理条件、设备出入口、运行路线等;要对隧道内的通过路径提前进行检查,保证不侵入设备界限;采取合理的运输方法,掌握设备的重心,制定相应的运输吊装方案,根据现场条件尽量做到原包装运输到安装位置,现场开箱。避免吊装运输时设备外表的划伤。

2)、设备及器材运输通道有具体的方案,对通过轨道线路或车站出入口或风亭运入的设备及器材,应考虑不同的方案。占用轨行区的作业必须得到甲方有关部门的批准,我们将主动与甲方有关管理部门联系、协调,在取得书面同意后才能进入轨形区作业,并严格遵守轨行区作业时间,按规定设置信号装置。

3)、体形较大的如电缆盘,应事先了解设备重心,采取措施防止设备在运输过程中倒翻。在设备运输前应将电缆盘吊放在平板运输车上,作好稳固保护工作,运输设备的小车要平稳向前移动,运输设备的小车使用前检查制动性能是否良好。对于配电柜的运输要注意重心高度。配电柜在运输中,防止重心过高歪斜、倾倒。带箱吊装运输前选好吊点位置,检查钢丝绳是否等长,钢丝绳防滑胶皮是否放好,挂绳位置是否合理,吊装方法是否到位,以确保设备搬运的安全可靠。

七、轨行区施工安全是重中之重:

护,是本工程安全施工重点中的重点。

解决方案:

(1)控制轨行区施工的作业时间,我单位将严格执行《轨行区管理办法》的要求,在施工时间将加大力度对轨行区的施工和管理,确保在关键工期前把本标段轨行区内所有作业内容施工完毕。

(2)占用轨行区施工必须得到调度中心有关部门批准,我单位将主动与调度中心有关部门联系和协调,在取得书面同意后,才进入轨行区施工并严格执行轨行区作业时间。

(3)我单位的材料和设备如需要使用轨道运输,将接受调度中心有关部门的统一调度和指挥,在施工前向调度中心有关部门提出申请,经批准后进行运输。

(4)在轨行区施工时,严格按要求设置信号装置。

(5)站台材料的堆放不超出站台边界,控制在站台边界1米内,并且堆放整齐。

(6)做好车行区的安全管理,在轨道运输与开通后,设置轨行区安全护栏,并实行专人负责。由于多专业在轨行区施工,同时将做好产品的保护。

(7)定期和其他承包商协调交流,解决施工中的矛盾。我单位在每周监理例会上将下周工程进度计划和下月进度计划通知监理工程师和其他承包商,以便相互协调。

(8)轨行区是地铁列车行走的通道,关系到地铁列车的安全运行,因此对接触网支架、区间消防管和冷冻管、广告灯箱、导向牌的安装位置都有严格要求,要严防轨行区的施工侵界问题,我单位将会高度重视轨行区施工的放线测量工作,确保产品满足界限要求。

轨行区施工安全方案.(DOC)

南宁市轨道交通 1 号线一期工程车站机 电安装及 设备区装修施工Ⅵ标 轨行区施工安全专项施工方案 编制人: 复核人: 批准人: 中铁四局集团机电设备安装有限公司 南宁市轨道交通 1号线机电安装施工 VI 标项目经理

部 2015年 7月30日

1.工程慨况 1.1工程范围 1.1.1南宁市轨道交通1 号线一期工程车站机电安装及设备区装修施工VI 标相关 区间(南宁东站至东盟站的五区间隧道轨行区和车站内站台两侧轨行区施 工)的环控设备、消防水管道、区间废水泵、轨顶风口;照明、疏散指示、区间维修电源、区间废水泵动力。 1.1.2区间环控系统调试等项目的施工。 1.2总体工期 1.2.1根据轨行区调度室区间施工时间安排。 1.2.2轨行区具备进入施工的时间按照轨行区调度室规定的时间。 1.3工程特点 1.3.1区间内其他施工系统很多(如:牵引供电系统、通信系统、信号系统、接触网 系统、轨道系统等),交叉施工多,有工程车通行,施工时间受到严格限 制。 1.3.2区间隧道狭长,作业空间小,不能搭设固定临时设施。 1.3.3移动临时设施(如自制运输车、扶梯、临时配电箱、放线架等)放置位置受行 车安全限制。施工用材料、工机具每天必须及时收回。 1.4施工进度计划 根据轨行区调度室要求。 1.5安全措施 1.5.1严格遵守轨行区作业申请制度,各施工队必须凭调度批准的作业票进场施工, 未办理申请许可手续,不得进入轨行区施工。 1.5.2严格按照规定时间进出轨行区。进入轨行区作业前,应由班组负责人清点班组 人数、材料、工器具等,作业完成后同样要清点班组人数、工器具及剩余材料等,不得遗留人员、材料及工器具等在轨行区内。 1.5.3在轨行区作业时,所有人员必须穿好反光防护服,戴好安全帽;作业区域两端 至少100 米外必须各设一盏红闪灯(作业区域变化时红闪灯也应相应变 化);作业时班组中必须安排专人负责瞭望来往车辆,一有情况立即通知

深圳地铁工程建设期轨行区作业管理办法(暂行)20150302新

深圳地铁工程建设期轨行区作业管理办法 第一章总则 第一条为加强地铁工程建设期轨行区作业安全管理,统一协调管理各参建单位轨行区作业,落实安全管理责任,确保轨行区施工人员及其他相关人员在轨行区的安全,制订本办法。 第二条本办法适用于新线建设中轨行区调度指挥权和轨行区管理权移交集中管理后至移交运营单位前,各参建单位在轨行区的作业及其管理。 第三条凡进入轨行区作业的单位应遵守本办法,以及深圳市地铁集团有限公司(以下简称地铁集团)和深圳市安全文明施工的相关管理规定。 第四条本办法所称轨行区是指正线、辅助线、车厂线路、区间风井、区间风道及距离车站站台边缘内侧0.5米的区域,以及这些区域的上方空间。 轨行区作业是指人员在轨行区内从事有组织的活动,包括人员行走、车辆通过、货物装卸与运输、车辆停放,或在轨行区、区间泵房及站台轨行区内进行土建、装修、安装、设备调试、工具材料堆放、施工垃圾清理等施工作业和工程检查、运营新线介入等工作,以及新闻采访等活动。 第五条轨行区实行封闭管理,任何人未经批准严禁进入轨行区。行车的作业区段不得进行其他作业,非行车的作业区段不得行车。 第六条所有进入轨行区作业的单位应与轨行区管理单位签订安全协议。 第七条实行轨行区作业移交确认制度,对需要保护的成品和场地文明整洁情况,由作业单位双方办理移交确认手续。同时有

认。 第二章轨行区作业管理机构及其职责 第八条轨行区作业管理领导小组(简称领导小组)及其职责领导小组由地铁集团、BT项目公司(工程总承包单位)、轨行区管理单位、监理单位等派员组成,组长由地铁集团项目管理(设备部)负责人担任,副组长由BT项目公司和设备监理单位担任。管理小组负责轨行区作业的组织、协调、监督。具体职责如下:(一)组织制定本管理办法实施细则; (二)对轨行区施工“工期计划”进行审定; (三)研究、解决轨行区作业过程中出现的重要问题; (四)协调解决涉及本线路以外的作业计划和安全问题; (五)组织制定轨行区作业事故应急预案,组织开展事故应急演练; (六)组织或配合轨行区安全生产险情或事故的应急处臵和调查处理。 第九条BT项目公司(工程总承包单位)职责 各线路BT项目公司(工程总承包单位)负责其项目轨行区作业管理,全面负责轨行区作业安全。具体职责如下: (一)组建由BT项目公司人员、设备监理人员等组成的轨行区作业调度室; (二)指定轨道工程承包单位或其他承包商作为轨行区管理单位,并提供轨行区管理单位进行轨行区作业管理所需的设备设施; (三)建立轨行区全封闭管理所需要的物理隔离系统,包括车站轨行区防翻越护栏及门禁、联络通道隔断门和通往其他地铁线路的通道封闭门; (四)指定和授权车站地盘管理单位或轨行区管理单位核查

轨行区施工安全管理办法(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 轨行区施工安全管理办法(新 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

轨行区施工安全管理办法(新版) 1目的 地铁建设工程铺轨阶段,轨行区施工单位多、涉及专业广、交叉作业频繁,为解决各单位之间施工相互干扰、相互制约的矛盾,规范轨行区施工管理,保证全线施工作业安全、有序、高效地进行,特制订本办法。 2适用范围 本规定适用于天津地铁建设发展有限公司负责组织实施的所有在建项目。 3轨行区施工安全管理组织 3.1铺轨作业单位为轨行区安全管理工作责任方。(铺轨作业阶段的轨行区管理单位为轨道施工单位,轨道作业面移交后轨行区的管理单位由建设方另行明确)。 3.2监理单位负责对轨行区的安全工作进行监督管理,发现存在

安全隐患时,及时通知涉及到的各施工单位,并采取相应处理措施。 3.3地铁各项目公司安全管理部门负责各条线的轨行区安全管理工作。 3.4地铁建设公司安全质量监察室对各线轨行区安全工作进行监督管理。 4轨行区安全管理职责 4.1轨行区管理单位安全职责 1)轨行区管理单位统筹规划所辖轨行区施工管理,受理各施工单位提出的轨行区施工计划和申请,合理安排交叉作业施工,协调解决各单位在轨行区施工中所产生的矛盾。 2)组建轨行区管理办公室,配置相应的设施、设备,制定严格的轨行区行车运输组织专项施工方案和行车工作细则。 3)建立巡视人员责任制,明确巡视内容、巡视范围等。 4)轨行区巡视人员要及时核对轨行区内有无施工遗弃的工机具;线路、道岔、道床有无损坏;有无破坏轨行区施工成品的行为;施工过程中是否有专人进行防护等内容进行检查,发现问题及时上

轨行区施工安全专项方案84047

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概述 (3) 1、工程概况: (3) 2、总体工期 (3) 3、工程特点 (3) 4、施工进度计划 (3) 第三章安全措施 (3) 第四章风险源的分析统计与管理控制 (4) 1、风险源分析与管理 (4) 2、风险控制 (7) 第五章接触轨作业方案 (8) 1、概述 (8) 2、施工流程 (8) 3、接触轨安装 (9) 4、安全措施 (11) 第六章环网作业方案 (11) 1、概述 (11) 2、施工流程 (11) 3、打孔及预埋锚栓 (12) 4、支架安装 (12) 5. 镀铜圆钢安装 (13)

6、接地扁钢安装 (13) 7、电缆敷设 (13) 8、安全事项 (14) 第七章应急预案 (15)

第一章编制依据 1、武汉市轨道交通7号线一期工程沿线供变电系统安装工程(二标段)施工组织设计。 2、武汉地铁集团公司《武汉地铁七号线一期工程全线轨行区管理办法》 3、《建设工程安全生产管理条例》 4、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质(2009)87号 5、《城市轨道交通工程安全质量管理暂行办法》建质(2010)5号 6、《建筑施工企业安全生产管理规范》(GB5060-2011) 7、《武汉地铁集团建设工程安全生产监督管理办法》 第二章工程概述 1、工程概况: 工程名称:武汉市轨道交通7号线一期工程供变电系统安装工程(二标段) 我方承建的武汉地铁7号线一期工程沿线供变电系统安装工程(二标段)施工范围为:徐家棚站、湖北大学站、新河街站、螃蟹岬站、小东门站、武昌火车站站、瑞安街站、南湖大道站、板桥村站、野芷湖站及野芷湖车辆段(共11站10区间及1座车辆段)供变电系统安装工程和7号线一期全线手动隔离开关柜设备采购工作。 施工内容包括:自110kV主变电站的35kV开关柜馈出线柜电缆拔头(含)至各设备用房内0.4kV低压配电柜/环控电控柜出现端子之间的所有变电所、中压环网电缆、牵引及回流网、低压柜、环控柜、电力监控系统和杂散电流防护系统及其他辅助设备等供电系统设备d安装以各种检验和试验(包括短路试验)、工程照管、单机调试、受电和送电、系统调试、综合联调、试运行、临时管理等服务。 主要工程数量:变电所:牵引降压跟随所2个牵引降压所6个降压所4个接触轨:53.61条公里环网电缆正线(徐家棚站-野芷湖站):15.359km 相关杂散电流监测系统施工。 2、总体工期 根据轨行区调度室区间施工时间安排。轨行区具备进入施工的时间按照轨行区调度室规定的时间。 3、工程特点 区间内其他施工系统很多(如:机电安装系统、通信系统、信号系统、消防系统、轨道系统等),交叉施工多,有工程车、小平板车通行,施工时间受到严格限制。 区间隧道狭长,作业空间小,不能搭设固定临时设施。 移动临时设施(如自制运输车、扶梯、临时配电箱、放线架等)放置位置受行车安全限

轨行区施工、行车安全管理办法

中铁二局集团电务工程有限公司 深圳地铁9 号线BT工程9202 标段项目经理部 轨行区施工、运输安全管理办法(试行稿) 第一章总则 第一条编制目的为加强项目部及各专业作业队施工人员和轨行机械在进入轨行区作业过程中的的安全管理,落实安全管理责任,确保轨行区施工及行车作业安全,特制定本办法。 第二条编制依据 1、《铁路技术管理规程》(TB0305-2009 ) 2、《轨道车管理规则》(铁运[2007]22 号) 3、《轨道车安全操作规程》(TB/T2694-1996 ) 4、《深圳市地铁集团有限公司地铁工程建设期轨行区作业管理办法》(深地铁[2015]126 号) 5、《深圳市城市轨道交通9 号线BT项目轨行区施工与运输管理实施细则》(中建南方安字[2015]172 号) 第三条轨行区施工运输安全管理目标杜绝轨行区施工及运输造成的人员重伤及死亡责任事故,杜绝损失超过五万元以上轨道车辆行车责任事故。 第四条轨行区范围定义根据相关规定,对轨行区的具体范围定义为: 1、车站轨行区:车站站台层结构侧墙至站台边缘0.5米范围内(含上空),如图1; 2、区间轨行区:区间隧道内全部空间,区间风道、风井、联络通道及

折返线范围。 (二)地面线轨行区 距离轨道中心线两侧各3米范围内。 第五条轨道线路走向规定 轨道线路左右线规定为:红树湾站面向文锦站方向左手侧为左线,右手侧为右线。 第六条轨行区施工运输作业 轨行区施工运输作业包括:在轨行区范围内的人员施工作业、巡视检查、调试;轨道车、梯车、人工推车等车辆和机具的运行及停放;材料物资的装卸、运输及堆放。 第二章轨行区管理组织及职责 第七条轨行区管理领导小组 1. 管理组织:项目部成立轨行区管理领导小组,配臵相关资源, 领导开展对轨行区施工作业实施有效管理。

轨行区施工方案

天津地铁6号线工程机电系统设备安装施工一标段 轨 行 区 施 工 技 术 方 案 及 措 施 编制: 审核: 批准: JLA(地铁)/MS3-SGFA-07-2015

一、轨行区施工的作业内容: 在轨行区内有多个专业施工,包括有:动照工程、排水工程等。 本标段工程轨行区作业内容主要有: 1)、轨行区动照工程:配电箱、灯具、插座、电线、电缆、镀锌钢管、塑料管、电缆 支架、轨行区距离指示牌、接地装置、避雷装置、电气火灾监控系统等。 2)、轨行区排水工程:水泵、不锈钢管、镀锌钢管、阀门、橡胶软接头、压力表等。 3)轨行区施工工序: 照明:照明线管敷设放线、灯具定位→照明线管安装→穿线、接线→灯具安装、接线→绝缘检查→通电试灯。 动力:维修电源箱、废水泵双电源箱划线、定位→电缆敷设→动力箱安装、接线→绝缘检查→通电试验。 排水:划线→支架制作、安装→管道安装→试压→水泵安装→通电调试。 2、轨行区施工流程: 区间动照工程: 1)、一般说明:区间照明分为工作、应急照明和智能疏散照明,区间隧道内每隔100 米设一个检修插座箱,区间隧道内每10米设一套隧道灯,作为工作照明和应急照明。工作照明及应急照明相间布置,区间隧道内每10m设一处智能疏散诱导照明灯。 2)、区间安装要求:电缆、配线管、配电箱、灯具安装,遵守常规安装规范,同时按 施工图要求施工。灯具安装前逐个试量,减少区间内维修作业。电缆敷设要做足充分准备,一次施工完成,施工时电缆不得在地面拖拉。电缆断开后要及时做密封,避免受潮。电缆头制作时用热缩电缆头。 区间排水工程: 1)、一般说明:区间废水管道采用热镀锌钢管,法兰连接,每隔30m设置DN150的正三通作为检查口,平时采用盲板封死,需要检查疏通时打开,废水泵房内的管道采用热镀锌钢管,管径>DN50时采用法兰连接,管径≤D N50时采用丝扣连接。管道过变形缝处应设置软管连接。 2)区间安装要求:区间支架、管道安装遵守安装图集及规范。支架安装间距一般为 2m,遇特殊情况可适当加密,支架固定锚栓应采用机械锚栓,锚栓性能符合设计要求。热镀

轨行区施工安全管理办法

轨行区施工安全管理办法 第一章总则 第一条为规范地铁工程建设阶段轨行区范围的施工安全管理,统一协调各专业在轨行区的施工作业,落实安全管理责任,确保进入轨行区人员的人身和设备安全,特制定本办法。本办法适用于公司各在建地铁建设项目参照执行。 第二条本办法针对新线建设中轨行区调度指挥权和场地管理权移交运营单位前,在区间、车站及出入线轨行区作业的管理工作。已铺轨且距离轨道外侧边缘1.5 米范围内的作业均纳入轨行区作业管理范畴。 第三条进入轨行区作业的单位必须遵守《铁路轨道工程施工安全技术规程》、《轨道车管理规则》等相关行业技术规范和规程的要求,同时必须贯彻落实各归属地铁建设工程的相关规定及管理办法。 第二章组织架构与职责 第四条轨行区管理机构 各项目根据现场实际情况,确保施工作业人员的人身安全和设备安全,成立轨行区安全管理领导小组: 组长:项目经理 副组长:项目班子成员 组员:项目各部门负责人

领导小组办公室设在项目调度室,负责组织、协调、管理项目轨行区施工管理相关事宜。 第五条管理职责 1.轨行区领导小组 (1)负责项目轨行区施工安全管理相关规定的制定和落实。依据公司《地铁轨行区安全管理办法》,结合所属地铁建设工程的相关规定及管理办法制定轨行区施工安全实施细则或办法; (2)研究、部署、协调、对接与轨行区管理主权单位(以下简称:主权单位)的协议签订等相关事宜; (3)定期组织监督管理、检查轨行区施工作业,确保施工安全; (4)负责对严重违反轨行区管理规定的事件进行处理。 2.项目调度 (1)制定项目轨行区作业月(周)、日施工计划及各项安全措施,按规定上报主权单位; (2)参加主权单位组织召开的计划协调会; (3)按要求落实轨行区施工与运输安全措施; (4)根据月(周)施工计划,监督项目各施工队伍的执行情况; (5)与施工负责人对当日施工“作业令”进行双确认,并在主权单位进行请、销点登记;

轨行区作业施工方案及安全措施

轨行区作业施工安全措施 本工程为武汉地铁三号线一期工程信号系统安装工程,涉及轨行区或临近轨行施工作业和设备安装,而轨行区的作业施工安全又是地铁施工中的重中之重,为此,为了确保工程顺利展开,施工作业人员的人身和设备安全,特制定如下安全施工措施: 1、轨行区的范围为站台的下面全部行车线路区域,包括区间内的隧道区域。 2、进入轨行区施工前,首先组织项目部管理人员和进入轨行区施工作业人员进行项目部三级安全教育,《轨行区间施工与运输管理办法》学习,以及轨行区作业安全教育培训等。 3、进入轨行作业之前,必须进行安全技术交底。 4、进入轨行作业之前,必须按轨行作业规范要求请点,批准后按给点的时间段,批准的作业区范围内进行施工作业和设备的安装。 5、进入轨行区作业时严格遵守《轨行区间施工与运输管理办法》及轨行区管理单位的其他各项管理规定。未经批准,任何人严禁进入轨行区,更不用说作业施工、设备安装。 6、经批准进入轨行区施工作业,应按规范要求进行施工作业,在作业区的两头必须设立红色灯光警示标志,配置足够的照明灯具和通讯联络工具以及轨道两端设置安全防护人员。 7、在轨行作业的人员必须戴安全帽,穿有反光标志安全防护背

心或马夹,必要时应身挂流动的红色小警示灯具。 8、施工作业、设备安装,严禁将设备器材和工具放置在轨道中心,不允许施工作业人员在区间轨道上长时间停留休息。 9、进入轨行区作业前,施工负责应明确讲清楚,区间作业过程中,可能发生的意外情况,自身安全防护避难措施。 10、轨行区作业,特别是深入到区间隧道远区,原则上不允许单人独自行动。必须配置联系工具,便于及时沟通信息。

轨行区作业施工安全措施实用版

YF-ED-J9731 可按资料类型定义编号 轨行区作业施工安全措施 实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

轨行区作业施工安全措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 本工程为苏州地铁1运输号线弱电系统的一部分,涉及轨行区或临近轨行施工作业和设备安装,而轨行区的作业施工安全又是地铁施工中的重中之重,为此,为了确保工程顺利展开,施工作业人员的人身和设备安全,特制定如下安全施工措施: 1、轨行区的范围为站台的下面全部行车线路区域,包括区间内的隧道区域。 2、进入轨行作业之前,必须安轨行作业规范要求请点,批准后按给点的时间段,批准的作业区范围内进行施工作业和设备的安装。未

经批准,任何人严禁进入轨行区,更不用说作业施工、设备安装。 3、经批准进入轨行区施工作业,应按规范要求进行施工作业,在作业区的两头必须设立红色灯光警示标志,配置足够的照明灯具和通讯联络工具。 4、在轨行作业的人员必须戴安全帽,穿有反光标志安全防护背心或马夹,必要时应身挂流动的红色小警示灯具。 5、施工作业、设备安装,严禁将设备器材和工具放置在轨道中心,不允许施工作业人员在区间轨道上长时间停留休息。 6、进入轨行区作业前,施工负责应明确讲清楚,区间作业过程中,可能发生的意外情况,自身安全防护避难措施。

轨行区施工安全专项方案84047

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概述 (3) (3) (4) 第三章安全措施 (4) 第四章风险源的分析统计与管理控制 (4) 1、风险源分析与管理 (4) 2、风险控制 (8) 第五章接触轨作业方案 (8) 1、概述 (8) 2、施工流程 (9) 3、接触轨安装 (10) 4、安全措施 (11) 第六章环网作业方案 (11) 1、概述 (11) 2、施工流程 (12)

3、打孔及预埋锚栓 (12) 4、支架安装 (13) 5. 镀铜圆钢安装 (13) 6、接地扁钢安装 (14) 7、电缆敷设 (14) 8、安全事项 (15) 第七章应急预案 (15)

附件6 市轨道交通2号线一期工程 机电安装及装修阶段新线建设期轨行区作业 管理办法(试行) 市轨道交通2号线建设公司机电设备管理组 2012年10月

目录 第一章总则 (4) 第一条目的 (4) 第二条管理围 (4) 第三条管理要求 (4) 第二章组织机构与职责 (5) 第四条组织机构 (5) 第五条组长 (6) 第六条副组长及各小组 (6) 第七条各参建单位计划/调度室 (7) 第三章参建方责任 (7) 第八条总监理工程师/驻地监理 (7) 第九条各参建单位责任 (8) 第十条防火要求 (9) 第十一条施工要求 (9) 第四章计划管理 (10) 第十二条计划审批 (10) 第十三条计划实施 (12) 第十四条轨行区作业计划实施流程图 (15) 第十五条计划的检查与控制 (16) 第十六条指标分析与计划管理 (16) 第五章施工管理 (17) 第十七条工程区域 (17) 第十八条工程车开行 (19) 第六章安全管理 (27) 第十九条安全要求 (27) 第二十条安全和防护规则 (28) 第二十一条防护必备品 (28) 第二十二条防护的具体办法 (29) 第二十三条作业防护的注意事项 (29) 第二十四条手推小平车和梯车的使用和防护 (30)

第二十五条接触网安全规定 (31) 第七章附则 (31)

市轨道交通2号线一期工程机电安装及装修阶段新线建设期轨行区作 业管理办法(试行) 第一章总则 第一条目的 市轨道交通2号线一期工程机电安装及装修阶段轨行区间施工单位多、涉及专业广、交叉作业频繁,为解决各施工单位之间施工相互干扰、相互制约的矛盾,规施工管理,加快施工进度,保证全线施工作业安全、有序、高效地进行,落实安全管理责任,特制定本办法。 本办法依据运输工作“集中领导,统一指挥”的原则制定,是市轨道交通2号线一期工程机电安装及装修阶段的施工管理暂行办法。 第二条管理围 本管理办法适用于市轨道交通集团(以下简称集团公司)2号线一期工程。 本管理办法主要针对地铁线路以下轨道区域: 1. 按《轨道交通工程轨行区和轨排基地移交管理办法》中规定的所有已移交的区域。 2. 具体包括:所有距车站站台边缘远离轨道侧1米的围(含上空)、区间任何距离轨道中心线 3.0米围(含上空),或是任何区间风道、风井、连通道及折返线等。 3. 本办法对停车场、车辆段及出入段线同样适用。 4. 本办法仅适用于施工期间,移交运营后管理办法另行制定。 第三条管理要求 凡参加市轨道交通2号线一期工程机电设备安装及装修阶段和各建设单位和个人在上述轨行区进行作业,如:人员行走、车辆通过、货物装卸与运输、车辆停放,或在上述轨道区域上空及区间泵房进行土建、装修、安装、设备调

_轨行区作业安全方案

轨行区作业方案 一、作业范围及工作内容 本标段作业范围包括福少区间的动力、照明、消防水管、消防栓及废水、水泵安装、电力电缆控制、电缆敷设、设备运输。 二、作业程序 首先要提交轨行区作业计划申请,待地铁工程总调度室审批后进行如下工作:照明:照明线管敷设放线、灯具定位→照明线管安装→穿线、接线→灯具安装、接线→绝缘检查→通电试灯。 动力:维修电源箱、废水泵双电源箱划线、定位→电缆敷设→动力箱安装、接线→低压室接线→绝缘检查→通电试验。 消防、排水:划线→支架制作、安装→放样→管预装→热镀锌→管安装→试压→消防栓→水泵安装→通电调试。 以上安装的设备严禁超出设备限界,附区间设备断面布置示意图。 三、作业计划的编制依据 按“三定”方法,即“规定时间、规定办法、规定作业区”进行编排计划和施工。 采用周计划制度,计划的准备和编制依据,如下项目: 1、前次计划的完成情况 2、本周应完成的工程量 3、材料到货情况 4、监理总部审批的月度计划指标 5、设计图纸 6、按轨行区具备进入施工的时段,编制进场施工作业计划。每周工作计划应具有连续性和集中性,严禁跳跃式和分散式的施工计划,计划必须服从业主的工程车调度,以工程车调度决定每天进入轨行区施工的时间。 四、轨行区施工负责人的职责和轨行区施工安全规则 我司对本单位在轨行区的施工与运输安全负责,并承担领导责任。

1、严格要求轨行区施工负责人承担如下职责: 每次施工前先在集合地点清点人数,做好施工前的安全教育与准备工作; 确认是在批准的时间、在指定的区域内施工,凭建设监理总部工程运输管理领导小组批准的许可证率队进场。在施工前应负责对各种安全保护措施进行安排和检查,并与计划调度室保持联络; 负责指定区域的施工安全,确保其属下人员和自身的人身安全; 负责事故紧急处理的指挥、报告; 在每次撤离指定区域前负责指挥撤除保护措施、进行清道和施工场地的清洁,确保各项临时设施、机具、材料的堆放不侵入行车限界且稳固,并确认其属下已携同设备全部撤离工点,保持轨道的畅通。 2、严格要求本司工程负责人及其属下员工在指定范围内施工,并遵守此安全规则 遵守地铁公司的有关管理办法; 确保参加施工的员工必须身体健康、无耳聋、色盲,并经安全教育,方准上岗操作; 站台边缘1.0米处设置围栏;两头设备区在距站台边缘0.5米处设置围栏防护; 在每天开工前和收工后通知总调度室和驻地监理或项目工程师作业时间、内容以及线路出清情况; 派一名有资格的人员负责监督本项目整个施工时间内所有工点的安全事宜; 除了指定的施工范围,不得进入其他承包商施工地点或区域; 从规定的出入口进出工地; 经常保持工地的整齐、清洁,堆料稳固; 在隧道内的工地上应提供充足的照明; 任何损坏及故障必须立即向项目工程师及监理报告,对影响工程运输的立即向总调度室或领导小组报告; 必须按照总调室的统一安排进行施工; 防火要求: a. 无论车站或是区间,工点范围内严禁酗酒,非吸烟区禁止吸烟; b. 未经驻地监理工程师或项目工程许可,不得使用和携带任何易燃、易爆物品; c. 对易燃、易爆物品固定存放地点; d. 施工前(烧焊和高处作业)应通知驻地监理或项目工程师,安全员作出适

轨行区施工方案

轨行区施工方案

XXX市地铁一期工程(号线)机电系统安装施工XX标段 轨行区施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 一、编制依据...............................错误!未定义书签。 二、工程概况...............................错误!未定义书签。 三、轨行区施工的作业内容...................错误!未定义书签。 四、轨行区管理组织机构.....................错误!未定义书签。 五、轨行区作业技术要求和安全注意事项.......错误!未定义书签。 六、轨行区内现场文明施工措施...............错误!未定义书签。 七、设备在区间搬运中的成品保护措施.........错误!未定义书签。 八、区间设备运输方案.......................错误!未定义书签。 九、区间电缆敷设方案.......................错误!未定义书签。 十、区间轨行区消防给排水施工方案...........错误!未定义书签。十一、通风空调专业施工方案.................错误!未定义书签。

轨行区施工方案 一、编制依据 本方案编制依据为: 设计图纸 现场实际情况 《地下铁道工程施工及验收规范()》GB50299-1999 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242- 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243- 《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303- ) 建筑安装分项工程施工工艺规程 青岛市建筑工程施工安全操作规程 通风管道技术规程 建设工程施工现场供用电安全规范 建设工程项目管理规范 二、工程概况 三、轨行区施工的作业内容 轨行区施工的作业内容 通风空调专业的轨顶风管、风口、站台下风口安装;动力照明专业的区间电缆、配电箱安装、区间照明管线、灯具安装等;区间消防、给排水管道,水泵、消火栓;环境与设备监控专业区

轨行区施工安全方案.(DOC)

南宁市轨道交通1号线一期工程车站机电安装及 设备区装修施工Ⅵ标 轨行区施工安全专项施工方案 编 制 人: 复 核 人: 批 准 人: 中铁四局集团机电设备安装有限公司 南宁市轨道交通1号线机电安装施工VI 标项目经理部 2015年7月30 日

1.工程慨况 1.1工程范围 1.1.1南宁市轨道交通1号线一期工程车站机电安装及设备区装修施工VI标相关区间 (南宁东站至东盟站的五区间隧道轨行区和车站内站台两侧轨行区施工)的环控设备、消防水管道、区间废水泵、轨顶风口;照明、疏散指示、区间维修电源、区间废水泵动力。 1.1.2区间环控系统调试等项目的施工。 1.2总体工期 1.2.1根据轨行区调度室区间施工时间安排。 1.2.2轨行区具备进入施工的时间按照轨行区调度室规定的时间。 1.3工程特点 1.3.1区间内其他施工系统很多(如:牵引供电系统、通信系统、信号系统、接触网系 统、轨道系统等),交叉施工多,有工程车通行,施工时间受到严格限制。 1.3.2区间隧道狭长,作业空间小,不能搭设固定临时设施。 1.3.3移动临时设施(如自制运输车、扶梯、临时配电箱、放线架等)放置位置受行车 安全限制。施工用材料、工机具每天必须及时收回。 1.4施工进度计划 根据轨行区调度室要求。 1.5安全措施 1.5.1严格遵守轨行区作业申请制度,各施工队必须凭调度批准的作业票进场施工,未 办理申请许可手续,不得进入轨行区施工。 1.5.2严格按照规定时间进出轨行区。进入轨行区作业前,应由班组负责人清点班组人 数、材料、工器具等,作业完成后同样要清点班组人数、工器具及剩余材料等,不得遗留人员、材料及工器具等在轨行区内。 1.5.3在轨行区作业时,所有人员必须穿好反光防护服,戴好安全帽;作业区域两端至 少100米外必须各设一盏红闪灯(作业区域变化时红闪灯也应相应变化);作业时班组中必须安排专人负责瞭望来往车辆,一有情况立即通知班组作业人员避让火车。 - 1 -

轨行区施工、行车安全管理办法

中铁二局集团电务工程有限公司 地铁9号线BT工程9202标段项目经理部 轨行区施工、运输安全管理办法(试行稿) 第一章总则 第一条编制目的 为加强项目部及各专业作业队施工人员和轨行机械在进入轨行区作业过程中的的安全管理,落实安全管理责任,确保轨行区施工及行车作业安全,特制定本办法。 第二条编制依据 1、《铁路技术管理规程》(TB0305-2009) 2、《轨道车管理规则》(铁运[2007]22号) 3、《轨道车安全操作规程》(TB/T2694-1996) 4、《市地铁集团有限公司地铁工程建设期轨行区作业管理办法》(深地铁[2015]126号) 5、《市城市轨道交通9号线BT项目轨行区施工与运输管理实施细则》(中建南安字[2015]172号) 第三条轨行区施工运输安全管理目标 杜绝轨行区施工及运输造成的人员重伤及死亡责任事故,杜绝损失超过五万元以上轨道车辆行车责任事故。 第四条轨行区围定义 根据相关规定,对轨行区的具体围定义为:

1、车站轨行区:车站站台层结构侧墙至站台边缘0.5米围(含上空),如图1; 2、区间轨行区:区间隧道全部空间,区间风道、风井、联络通道及折返线围。 (二)地面线轨行区 距离轨道中心线两侧各3米围。 第五条轨道线路走向规定 轨道线路左右线规定为:红树湾站面向文锦站向左手侧为左线,右手侧为右线。 第六条轨行区施工运输作业 轨行区施工运输作业包括:在轨行区围的人员施工作业、巡视检查、调试;轨道车、梯车、人工推车等车辆和机具的运行及停放;材料物资的装卸、运输及堆放。 第二章轨行区管理组织及职责 第七条轨行区管理领导小组 1.管理组织:项目部成立轨行区管理领导小组,配置相关资源,领导开展对轨行区施工作业实施有效管理。

轨行区施工安全管理办法

关于印发《天津地铁建设工程轨行区 施工安全生产管理办法》的通知 各项目公司: 为解决地铁建设铺轨工程各单位之间施工相互干扰、相互制约的矛盾,规范轨行区施工管理,保证全线施工作业安全、有序、高效地进行,安全质量监察室负责编制了《天津地铁建设工程轨行区施工安全生产管理办法》,现印发给你们,请组织学习并遵照执行。 特此通知 附件:《天津地铁建设工程轨行区施工安全生产管理办法》 二○一○年八月二日

天津地铁建设工程轨行区施工安全生产管理办法 1目的 地铁建设工程铺轨阶段,轨行区施工单位多、涉及专业广、交叉作业频繁,为解决各单位之间施工相互干扰、相互制约的矛盾,规范轨行区施工管理,保证全线施工作业安全、有序、高效地进行,特制订本办法。 2适用范围 本规定适用于天津地铁建设发展有限公司负责组织实施的所有在建项目。 3轨行区施工安全管理组织 3.1铺轨作业单位为轨行区安全管理工作责任方。(铺轨作业阶段的轨行区管理单位为轨道施工单位,轨道作业面移交后轨行区的管理单位由建设方另行明确)。 3.2 监理单位负责对轨行区的安全工作进行监督管理,发现存在安全隐患时,及时通知涉及到的各施工单位,并采取相应处理措施。 4)轨行区巡视人员要及时核对轨行区内有无施工遗弃的工机具;

轨行区施工、行车安全管理办法

中铁二局集团电务工程有限公司 深圳地铁9号线BT工程9202标段项目经理部 轨行区施工、运输安全管理办法(试行稿) 第一章总则 第一条编制目的 为加强项目部及各专业作业队施工人员和轨行机械在进入轨行区作业过程中的的安全管理,落实安全管理责任,确保轨行区施工及行车作业安全,特制定本办法。 第二条编制依据 1、《铁路技术管理规程》(TB0305-2009) 2、《轨道车管理规则》(铁运[2007]22号) 3、《轨道车安全操作规程》(TB/T2694-1996) 4、《深圳市地铁集团有限公司地铁工程建设期轨行区作业管理办法》(深地铁[2015]126号) 5、《深圳市城市轨道交通9号线BT项目轨行区施工与运输管理实施细则》(中建南方安字[2015]172号) 第三条轨行区施工运输安全管理目标 杜绝轨行区施工及运输造成的人员重伤及死亡责任事故,杜绝损失超过五万元以上轨道车辆行车责任事故。 第四条轨行区范围定义 根据相关规定,对轨行区的具体范围定义为:

1、车站轨行区:车站站台层结构侧墙至站台边缘0.5米范围内(含上空),如图1; 2、区间轨行区:区间隧道内全部空间,区间风道、风井、联络通道及折返线范围。 第二章轨行区管理组织及职责 第七条轨行区管理领导小组 1.管理组织:项目部成立轨行区管理领导小组,配臵相关资源,领导开展对轨行区施工作业实施有效管理。

轨行区施工方案及措施

统设备安装施工一标段 轨 行 区 施 工 技 术 方 案 及 措 施 编制: 审核: 批准: JLA(地铁)/MS3-SGFA-07-2016 2016年1月20

一、轨行区施工特点: 轨行区为地下受限空间,天津地铁6号线轨行区间施工单位较多、涉及专业较广、交叉作业频繁;轨行区间内阴暗潮湿、空气流通缓慢、作业面狭窄、光线较暗、噪音集中,轨道试车或机车运行时避让空间有限,作业过程危险性较大。且自1月21日下午大毕庄车辆段至民权门站将开始为期2个月的热滑,热滑过程中车辆通行频繁、车速快、接触网带电,进入区间作业危险性大。 二、轨行区施工范围: (一)地下车站站台层结构侧墙至站台侧墙范围(含上空); (二)单圆及矩形隧道内全部空间; (三)高架线桥面全部空间; (四)车辆段、停车场全部区域; (五)所有区间正线、辅助线、联络线及车站屏蔽门端门以外的设备管理用房、走廊等能够与区间相连通的区域; (六)U型槽两侧墙间及以上的空间; 三、轨行区管理组织机构 轨行区调试、施工作业由三中心牵头负责、运营公司配合,统筹协调管理调度中心、线路保障小组、供电保障小组、安保小组及行车调试单位和轨行区施工单位。 调度中心总调由中铁六局集团有限公司大毕庄车辆段项目部调度担任,行车调度由中铁六局集团有限公司大毕庄车辆段项目部、中铁四局集团有限公司铺轨一标项目部、中铁三局

集团有限公司铺轨二标项目部调度人员轮班担任,电力调度由中铁十二局集团有限公司供电一标调度人员担任。 线路保障小组由中铁六局、三局、四局负责分段组建。 供电保障小组由中铁十二局、电气化一公司负责分段组建。 安保小组由各站土建总包单位负责组建。 调度中心初期设在大毕庄车辆段行车控制室,后期设在华苑车辆段控制中心。 职责划分及工作要求 一、三中心职责 (一)负责协调和指导轨行区作业的管理工作。 (二)进行轨行区作业督察,定期或不定期开展安全检查。 (三)负责与进入轨行区的作业单位签订安全协议及办理作业单位进场许可单。 (四)审批施工单位提交的轨行区施工方案。 (五)审批调度中心编制的轨行区周作业计划。 (六)对违反本细则的相关单位和责任人做出处罚决定。 二、监理单位 (一)监理人员跟班监督轨行区施工作业。 (二)铺轨、接触网专业监理人员应参加轨行区巡查。 (三)审核施工单位提交的轨行区施工方案和轨行区作业计划。 (四)负责监督检查轨行区作业单位的成品、半成品保护落实情况。 (五)传达、贯彻和执行调度中心发布的轨行区作业计划,并监督施工单位执行。 三、轨行区间施工单位 (一)在调度中心的统一指挥下,组织本单位人员进入轨行区施工。 (二)制定本单位的具体施工周(日)计划,按时提报调度中心(首次提报施工计划时需附三中心下发的轨行区作业单位进场许可单)。 (三)传达、贯彻和执行调度中心发布的施工计划,并监督本单位人员执行。 (四)每次进入轨行区施工需施工单位项目管理人员作为施工现场负责人现场带班,对

轨行区作业安全方案

编号:SM-ZD-34319 轨行区作业安全方案Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

轨行区作业安全方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、作业范围及工作内容 本标段作业范围包括福少区间的动力、照明、消防水管、消防栓及废水、水泵安装、电力电缆控制、电缆敷设、设备运输。 二、作业程序 首先要提交轨行区作业计划申请,待地铁工程总调度室审批后进行如下工作: 照明:照明线管敷设放线、灯具定位→照明线管安装→穿线、接线→灯具安装、接线→绝缘检查→通电试灯。 动力:维修电源箱、废水泵双电源箱划线、定位→电缆敷设→动力箱安装、接线→低压室接线→绝缘检查→通电试验。 消防、排水:划线→支架制作、安装→放样→管预

装→热镀锌→管安装→试压→消防栓→水泵安装→通电调试。 四、轨行区施工负责人的职责和轨行区施工安全规则

地铁轨行区施工方案

轨道交通XXX号线XXX站XXX号出入口安装工程轨行区施工方案 上海XXX工程有限公司目录 一、总则 (1) 1.编制目的 (1) 2.编制依据 (1) 二、概述 (1) 三、组织机构及岗位职责 (1) 1.组长职责 (1) 2.副组长及组员职责 (1) 四、轨行区施工程序、内容及施工方案 (2) 1.施工程序 (2) 2.施工内容 (2) 3.排水工程施工方案 (6) 五、轨行区施工管理 (8) 1.轨行区施工负责人的职责 (8) 2.轨行区施工安全规则 (9) 3.轨行区施工文明施工 (10) 4.轨行区施工应急措施 (10) 5.轨行区施工安全技术措施 (11) 6.轨行区施工协调管理 (11)

地铁轨行区施工方案 一、总则 1.编制目的 为了确保地铁运营安全及我项目部的人员安全,财产安全,妥善完成轨行区施工安装内容,规范施工安全管理责任,使工作有序的展开。 2.编制依据 (1)《中华人民共和国安全生产法》(2014修正); (2)《建设工程安全生产产管理条例》(2017); (3)《中华人民共和国铁路技术管理规程》(第十版); (4)《轨道交通XXX号线XXX站设计文件》(2020); (5)《XXX轨道交通建设工程风险管理办法》(试行)。 二、概述 轨道交通XXX号线XXX站XXX号出入口装修及风水电安装工程,本次轨行区施工范围为1轴-18轴之间设备房排水工程,包括往轨行区排水管道穿楼板钻孔、地漏及排水至轨行区明沟竖向排水立管、排水至轨行区废水泵房集水池横向水平管安装。 三、组织机构及岗位职责 1.组长职责 负责轨行区施工全面管理工作,负责指导轨行区调度,安全检查及处置应急事件。联系人:XXX,联系电话:XXX。 2.副组长及组员职责 上海XXX工程有限公司