文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 02120120001604895南方电网设备标准技术标书-10kV油浸式变压器(不含SH15型)

02120120001604895南方电网设备标准技术标书-10kV油浸式变压器(不含SH15型)

02120120001604895南方电网设备标准技术标书-10kV油浸式变压器(不含SH15型)
02120120001604895南方电网设备标准技术标书-10kV油浸式变压器(不含SH15型)

10kV油浸式变压器(不含S(B)H15型)

标准技术标书

编号:2011060520201501

中国南方电网有限责任公司

2011年06月

中国南方电网有限责任公司10kV 油浸式变压器(不含S(B)H15型)标准技术标书

目录

1总则 (1)

2工作范围 (1)

2.1 范围和界限 (1)

2.2 服务范围 (1)

3应遵循的主要标准 (2)

4 ★使用条件 (3)

4.1 正常使用条件 (3)

4.2 特殊使用条件 (4)

5★技术要求 (4)

5.1 基本参数 (4)

5.2设计与结构要求 (8)

5.3专业接口要求 (12)

6★试验 (13)

1.1 出厂试验 (13)

1.2 型式试验 (13)

1.3 现场交接试验 (14)

7 产品对环境的影响 (14)

8 企业VI标识 (14)

9 技术文件要求 (14)

10 监造、包装、运输、安装及质量保证 (15)

10.1监造 (15)

10.2包装 (15)

10.3运输 (16)

10.4安装指导 (16)

10.5★质量保证 (16)

11 ★设备技术参数和性能要求响应表 (16)

12 备品备件及专用工具 (20)

12.1必备的备品备件、专用工具和仪器仪表 (20)

12.2 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表 (20)

13 ★主要元器件来源 (20)

14 LCC数据文件 (20)

15 ★技术差异表 (21)

16 投标方需说明的其他问题 (21)

1总则

1.1 本招标技术文件适用于中国南方电网有限责任公司电网建设工程项目采购的10kV油浸式变压器(不含S(B)H15型),它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定,但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。

1.3 如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4 本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

1.5 本招标技术文件经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。

1.6 本招标技术文件未尽事宜,由招、投标双方协商确定。

1.7 投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异,而在执行合同的过程中,招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异,招标方有权利要求退货,并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.8 投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表,并在应标商务部分按此标准配置进行报价,如发现二者有矛盾之处,将对评标工作有不同程度的影响。

1.9 投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件,如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求,则认为应标不严肃,在评标时将有不同程度的扣分。

1.10标注“★”的条款为关键条款,作为评标时打分的重点参考。

2工作范围

2.1 范围和界限

(1) 本标书适应于所供10kV油浸式变压器(不含S(B)H15型)的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

(2) 现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。

(3)本标书未说明,但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求,按条款3所规定的有关标准执行。

2.2 服务范围

(1) 投标方应按本标书的要求提供全新的、合格的10kV油浸式变压器及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。

投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时,投标方应对质量向招标方负责,并提供相应出厂和验收证明。

(2)供货范围及设备需求一览表

投标方提供的10kV油浸式变压器的具体规格见表2.1:供货范围及设备需求一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.1供货范围及设备需求一览表

序号名称单位

项目要求投标方保证

型式、规格数量型式、规格数量

1 S11型无励磁

调压配电变压

S11-M-30/10 30kVA D,yn11,

10.5±2x2.5%/0.4kV

Ud=4%

5

(3) 工厂试验由投标方在生产厂家内完成, 但应有招标方代表参加, 参加工厂验收的人数及天数等规定详见标书商务部分。

(4) 现场安装和试验在投标方的技术指导下由招标方完成, 投标方协助招标方按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题,并提供备品、备件,做好销售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员,对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见标书商务部分。

(5) 投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

(6) 设计联络会议的地点及招标方参加人员的人数和天数等规定详见标书商务部分。

3应遵循的主要标准

除本标书特殊规定外, 投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准, 并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下:

GB 1094.1 电力变压器第1部分总则

GB 1094.2 电力变压器第2部分温升

GB 1094.3 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB/T 1094.4电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则GB 1094.5 电力变压器第5部分:承受短路的能力

GB/T 1094.7 电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则

GB/T 1094.10 电力变压器第10部分:声级测定

GB 2536 变压器油

GB 3096 声环境质量标准

GB 4208 外壳防护等级(IP代码)

GB 5273 变压器、高压电器和套管的接线端子

GB/T 11021 电气绝缘耐热性分级

GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

DL/T 586 电力设备用户监造导则

JB/T 10088 6kV~500 kV级电力变压器声级

JB/T 10319 变压器用波纹油箱

Q/CSG 11624 配电变压器能效标准及技术经济评价导则

南方电网公司10kV配电变压器技术规范

4 ★使用条件

本设备标书要采购的10kV油浸式变压器,投标方应保证对所提供的设备不仅满足本标书要求的技术条款要求,而且还应对在实际安装地点的外部条件(包括正常使用条件和特殊使用条件)下的绝缘水平、温升等相关性能参数进行校验、核对,使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

4.1 正常使用条件

本标准所规定的设备,应能在下列环境条件使用:

4.1.1周围环境温度

a)最高温度:+40℃

b)最高月平均气温:+30℃

c)最高年平均气温:+20℃

d)最低气温:-25℃(适用于户外变压器)

-5℃(适用于户内变压器)

4.1.2海拔高度:≤1000m

4.1.3环境相对湿度(在25℃时)

a)日平均值: 95%

b)月平均值: 90%

4.1.4地震烈度:Ⅷ度

4.1.5覆冰厚度: 10mm

4.1.6安装地点:户内/户外

4.1.7污秽等级:户內≥Ⅱ级

户外≥Ⅲ级

4.2 特殊使用条件

4.2.1凡是属4.1条规定的正常环境条件之外的特殊使用条件,投标方应在询价和订货时说明。

4.2.2特殊环境条件下,变压器还应符合以下规定:

4.2.2.1 在较高环境温度或高海拔环境下的温升和冷却:按GB 1094.2 的规定。

4.2.2.2在高海拔环境下的外绝缘:按GB 1094.3 的规定。

5★技术要求

5.1 基本参数

油浸式变压器的技术参数除应满足国家和行业相关标准外,还应满足下表5.1要求。

项目技术参数要求

1 电压比10 / 0.4 kV

2 高压相数三相

3 低压相数三相四线

4 额定容量 kVA 30 50 80 100 12

5 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600

5 高压分接范围 % ±5或±2×2.5

6 额定电流 A 1.73 2.89 4.62 5.7

7 7.22 9.24 11.55 14.43 18.2 23.1 28.9 36.4 46.2 57.7 72.2 92.4

7 额定频率 Hz 50

8 空载损耗 W 100 130 180 200 240 280 340 400 480 570 680 810 980 1150 1360 1640

9 负载损耗 W (75℃)630/

600

910/

870

1310/

1250

1580/

1500

1890/

1800

2310/

2200

2730/

2600

3200/

3050

3830/

3650

4520/

4300

5410/

5150

6200 7500 10300 12000 14500

10 总损耗 W 730/

700

1040/

1000

1480/

1430

1780/

1700

2130/

2040

2590/

2480

3070/

2940

3600/

3450

4310/

4130

5090/

4870

6090/

5780

7010 8480 11450 13360 16140

11 空载电流 % 2.3 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 1.0 0.9 0.8

12 短路阻抗 % 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

13 噪声水平(声功率级) dB 50 50 52 52 54 54 56 56 58 58 60 60 62 62 65 65

14 噪声水平(声压级) dB 37 37 38 39 41 41 42 42 44 44 46 46 48 49 52 52 注:对于额定容量为500kVA 及以下的变压器,表中斜线上方的负载损耗值适用于Dyn11 联结组,斜线下方的负载损耗值适用于Yyn0 联结组;空载损耗实测值应无正偏差,负载损耗实测值允许偏差应在3%以内,总损耗实测值允许偏差应在3%以内,短路阻抗实测值允许偏差10%以内;噪声水平按国家标准《6kV~500 kV级电力变压器声级》(JB/T 10088)规定值(声功率级值),因在实际使用(测量)中多使用声压级,上表也提供声压级的数值。《声环境质量标准》(GB 3096)内数值为声压级。损耗按南方电网公司《配电变压器能效标准及技术经济评价导则》(Q/CSG 11624)的要求。

序号项目技术参数要求

1 电压比10 / 0.4 kV

2 高压相数三相

3 低压相数三相四线

4 额定容量 kVA 30 50 80 100 12

5 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600

5 高压分接范围 % ±5或±2×2.5

6 额定电流 A 1.73 2.89 4.62 5.7

7 7.22 9.24 11.55 14.43 18.2 23.1 28.9 36.4 46.2 57.7 72.2 92.4

7 额定频率 Hz 50

8 空载损耗 W 80 100 130 150 170 200 240 290 340 410 480 570 700 830 970 1170

9 负载损耗 W 630/

600

910/

870

1310/

1250

1580/

1500

1890/

1800

2310/

2200

2730/

2600

3200/

3050

3830/

3650

4520/

4300

5410/

5150

6200 7500 10300 12000 14500

10 总损耗 W 710/

680

1010/

970

1440/

1380

1730/

1650

2060/

1970

2510/

2400

2970/

2840

3490/

3340

4170/

3990

4930/

4710

5890/

5630

6770 8200 11130 12970 15670

11 空载电流 % 2.3 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 1.0 0.9 0.8

12 短路阻抗 % 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

13 噪声水平(声功率级) dB 50 50 52 52 54 54 56 56 58 58 60 60 62 62 65 65

14 噪声水平(声压级) dB 37 37 39 39 41 41 42 42 44 44 46 46 48 49 52 52 注:对于额定容量为500kVA 及以下的变压器,表中斜线上方的负载损耗值适用于Dyn11 联结组,斜线下方的负载损耗值适用于Yyn0 联结组;空载损耗实测值应在3%以内,负载损耗实

测值允许偏差应在5%以内,总损耗实测值允许偏差应在4%以内,短路阻抗实测值允许偏差10%以内;噪声水平按国家标准《6kV~500 kV级电力变压器声级》(JB/T 10088)规定值(声功

率级值),因在实际使用(测量)中多使用声压级,上表也提供声压级的数值。《声环境质量标准》(GB 3096)内数值为声压级。损耗按南方电网公司《配电变压器能效标准及技术经济评价

导则》(Q/CSG 11624)的要求。

表5.1-3 D11型单相油浸式变压器主要技术参数表

序号项目技术参数

1 变压器型式D11油浸式

2 高压相数单相

3 低压线数三线

3 额定容量 kVA 10 15 20 25 30 50 63 80 100 125 160

4 额定电压 kV HV 10 LV 2×0.23

5 高压分接范围 % ±2×2.5或±5

6 额定频率 Hz 50

7 空载损耗 W 40 50 62 75 80 110 135 150 180 220 260

8 负载损耗 W 250 270 360 410 550 750 921 1150 1430 1750 2100

9 空载电流 % 1.3 1.2 1.0 1.0 0.9 0.8 0.7 0.7 0.6 0.5 0.4

10 短路阻抗 % 3.5 4.0

11 噪声水平(声功率级) dB ≤52

12 噪声水平(声压级) dB ≤40

注:空载损耗实测值要求无正偏差,负载损耗实测值允许偏差应在3%以内,总损耗实测值允许偏差应在3%以内,空载电流实测值允许偏差+30%以内,短路阻抗实测值允许偏差±10%以内;噪声水平按国家标准要求应给定声功率级值。因在实际使用(测量)中多使用声压级,上表提供国标声功率级数值折算为声压级的数值。

《声环境质量标准》(GB 3096)内数值为声压级。

5.2设计与结构要求

5.2.1 一般要求

5.2.1.1 变压器的联结组标号

三相配电变压器的联结组标号常用为Dyn11、Yyn0、Yzn11,宜选用Dyn11。

单相配电变压器的低压侧宜采用三线制。

5.2.1.2 绝缘水平

变压器的每一绕组及中性点端子的绝缘水平和试验电压见表9。

表5.2.1.2 变压器的绕组的绝缘水平和试验电压

绕组电压等级

kV 额定短时工频耐受电压

(有效值) kV

额定雷电冲击耐受电压(峰值)kV

全波截波

10 35 75 85

0.4 5 - -

注:雷电截波冲击耐受电压试验仅在有要求时进行。

5.2.1.3 接线端子

变压器一次和二次引线的接线端子,应用铜材制成,其接触表面应洁净,不得有裂纹、明显伤痕、毛刺,腐蚀斑痕缺陷及其他影响电接触和机械强度的缺陷,且应有防松措施。其余应符合GB 5273的规定。

5.2.1.4 铭牌

固定与变压器及外壳(若有)上的铭牌应采用不锈钢材料制作,耐腐蚀,并应固定在明显可见位置,铭牌上所标志的项目内容应清晰且安装牢固。

在铭牌上必须标志的项目应符合GB 1094.1的规定。

5.2.2 油浸式配电变压器技术要求

5.2.2.1 温升限值

1)变压器在连续额定容量稳态下(环境温度最高为40°C)的温升限值如下:顶层油温升限值(温度计法测量):

油不与大气直接接触的变压器60K

油与大气直接接触的变压器55K

线圈温升限值(电阻法测量):65K

铁心表面温升限值(温度计法测量):80K

油箱及结构表面温升限值 (温度计法测量):80K

2)铁心、绕组外部的电气连接线或油箱中的结构件不超过80 K,并保证不使其相邻的部件受到热损坏或使油过度老化。

3)温升限值不允许有正偏差。

5.2.2.2 损耗

空载损耗:按表5.1要求。

负载损耗:按表5.1要求。

5.2.2.3 空载电流

按表5.1要求。

5.2.2.4 允许偏差

1)损耗偏差

(1)空载损耗偏差:允许偏差应在3%以内。

(2)负载损耗偏差:允许偏差应在5%以内。

(3)总损耗偏差:允许偏差应在4%以内。

2)短路阻抗偏差:按表5.1要求。

3)空载电流偏差:按表5.1要求。

5.2.2.5 负载能力

应能满足GB/T 1094.7规定的要求。

5.2.2.6 中性点引出线及端子

应具有与相线及端子相同的通流能力。

5.2.2.7 噪声水平

按表5.1要求。

5.2.2.8 变压器承受短路的能力

1)变压器承受短路的耐热能力

变压器在任一分接下,应能持续承受0.5s时间的外部短路耐热能力的电流,并且其绕组温度应不超过250℃(铜)。

2)变压器承受短路的动稳定能力

变压器在任一分接下,应能承受国家标准GB 1094.5所规定的短路试验电流值而不损坏。

5.2.2.9 自动化装置接口要求

对需要安装自动化装置的配电变压器,应配置自动化接口、军工级航空插头,外配IP45保护箱。

5.2.3 结构要求

5.2.3.1 铁心

对于11型、13型系列的配电变压器应选用优质的冷轧晶粒取向硅钢片(铁心性能不低于30ZH120),整个铁心组件均衡严紧,不应由于运输和运行中的振动而松动。

5.2.3.2 绕组

(1)高压绕组应采用优质(无氧)铜导线,高压线圈采用漆包铜导线绕制而成,层间绝缘采用菱格上胶绝缘纸。线圈与高压套管、分接开关采用冷压接头和铜软绞线软连接,确保连接的可靠性。

(2)对于容量在160kVA及以上的变压器,低压绕组应由整张铜箔绕制而成,其层间绝缘采用双层菱格上胶绝缘纸,铜箔与引线铜排采用冷压技术连接,确保连接的可靠性。同时,低压零相采用铜排连接,引出线与低压套管采用铜软绞线软连接。

(3)绕组应能承受短路、过载和过电压而不发生局部过热,绕组和引线应绑扎得足够牢固,防止由于运输、振动和运行中短路时,产生相对位移。应消除绕组中的电场集中现象。

5.2.3.3 油箱

(1)变压器油箱结构型式:管式油箱,波纹油箱。

(2)变压器油箱及储油柜(若有)应进行强度(正压)试验,历经5min应无损伤、无渗漏及不得出现不允许的永久变形,其试验压力如下:

①一般结构油箱的试验压力为50kPa;

②波纹式油箱:315kVA及以下者为25kPa压力;400kVA及以上者应承受20kPa压力。

(3)变压器须进行密封试验,历经12h应无渗漏和损伤,其试验压力如下:

①一般结构油箱应承受40kPa的压力;

②波纹式油箱结构:315kVA及以下应承受20kPa压力;400kVA及以上应承受15kPa压力。

(4)变压器不带滚轮,但油管及其它设施应高于本体底板。

(5)变压器应在油箱下部壁上装有密封取油样阀。

(6)安装在户内变压器油箱底部应按国家标准规定装有排油装置。

(7)变压器铁心和金属结构零件应通过油箱可靠接地。接地处应有明显的接地符号或“接地”字样。

(8)波纹油箱还应符合JB/T 10319的规定。

5.2.3.4 套管

(1)套管的类型:纯瓷套管

(2)套管的额定电压:应与变压器的额定电压相适应

(3)套管的额定电流:应与变压器的最大负载能力相一致

(4)套管的试验电压:套管在干、湿条件下应能承受表10规定的试验电压。

表5.2.3.4 套管在干、湿条件下应能承受试验电压

额定电压

kV 额定短时工频耐受电压(有效值)

kV

额定雷电冲击耐受电压(峰值)

kV

内绝缘外绝缘全波截波

10 37 30 75 85

注:雷电截波冲击耐受电压试验仅在有要求时进行。

(5)套管接线端子连接处,在空气中对空气的温升不大于55K,在油中对油的温升不大于15K;

(6)套管的安装位置和相互位置距离应便于接线,而且其带电部分之空气间隙,应能满足GB 1094.3的要求。

5.2.3.5 变压器油

变压器油应是满足GB 2536标准的矿物油(油的闪点不能低于140°C),除抗氧化剂外,不得加任何添加剂。其击穿电压:≥35kV、介质损耗因数tanδ(90℃):≤0.5%。

5.2.3.6 油保护装置

(1)油变应装有储油柜(密封式配变除外),其结构应便于清理内部,其容积应保证在最高环境温度与允许负载状态下油不溢出,在最低环境温度与变压器未投入运行时,装在储油柜一端的油位计应有油可见。

(2)储油柜应有注油、放油和排污油装置,并应装设带有油封的吸湿器。

(3)变压器的储油柜应采取防油老化措施,以确保变压器油不与空气相接触。

5.2.3.7 安全保护装置

1)气体继电器

(1)容量800kVA及以上的配变应有气体继电器。

(2)配变安装的气体继电器,其接点容量不小于66VA(交流220V或110V),直流有感负载时,不小于15W。

(3)气体继电器的安装位置及其结构应能观察到分解出气体的数量和颜色,而且应便于取气。

(4)积聚在气体继电器内的气体数量达到250~300mL或油速在整定范围内时,应分别接通相应的接点。

2)压力保护装置

(1)容量800kVA及以上的配变应有压力保护装置。

(2)对于密封式配变,均应装有压力保护装置。

(3)变压器应装有压力释放器,应可靠动作。

3)油温测量装置

变压器应有供温度计用的管座。管座应设在油箱的顶部,并伸入油内120mm±10mm。4)冷却装置

散热器的数量及冷却能力应能散去总损耗所产生的热量。

5.2.3.8 油漆和防锈要求

变压器油箱内外及附件除有色金属和镀锌铁件外,所有金属件均应除锈喷漆,油漆具有自防污能力,并采取措施防止运输和吊装中漆层剥落与变质。

5.3专业接口要求

5.3.1 电气一次接口

对于容量在315kVA及以上的配电变压器,其接线端子应采用铜排制作。

5.3.2 电气二次接口

油浸式变压器安全保护装置二次端子图如下所示:

图5.3.2 安全保护装置二次端子图

5.3.3 土建接口

对于油浸式变压器,如箱底焊有支架,其焊接位置应符合下图的规定。

图5.3.1 箱底支架焊接位置(面对长轴方向)

说明:

图中C尺寸可按变压器大小在以下值中进行选择:300mm、400mm、550mm、660mm、820mm、1070mm。

6★试验

变压器应按照GB1094.1~5、10、11等有关国家标准和行业标准规定的项目、方法进行试验,并且各项试验结果应符合本标准的相关要求。

1.1出厂试验

1.1.1 绕组直流电阻测量;

1.1.2 电压比测量和联结组标号检定;

1.1.3 短路阻抗和负载损耗测量;

1.1.4 空载电流和空载损耗测量;

1.1.5 绝缘电阻测量;

1.1.6 绝缘例行试验(GB 1094.3),包括外施耐压和感应耐压试验;

1.1.7 密封试验(对油变);

1.1.8 绝缘油试验(对油变)。

1.2型式试验

除了上述常规(出厂)试验项目外,还应进行以下试验项目:

1.2.1 雷电冲击试验;

1.2.2 温升试验;

1.2.3 声级测定;

1.2.4 空载电流谐波测量;

1.2.5 承受短路能力试验;

1.3现场交接试验

按 GB 50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》和Q/CSG 11624《配电变压器能效标准及技术经济评价导则》有关规定,并进行空载试验。

7 产品对环境的影响

7.1坚持以资源节约型和环境友好型的原则,同时应考虑降低投资成本和提高运行经济性。

7.2应对噪声、工频电场和磁场、高频电磁波、通信干扰等方面采取必要的防治措施,并满

足国家相关标准的要求。

7.3推广采用高可靠性、小型化和节能型设备。

7.4优先选用损耗低的产品。

8 企业VI标识

a)设备外立面上应有统一的南方电网公司企业VI标识,并符合《中国南方电网视觉识别系统管理手册》的要求。

b)标识的内容构成:中国南方电网标志、“中国南方电网”中英文名称。

c)颜色:标识采用企业标准色C100 M69 Y0 K38,背景采用白色。

d)材质选用厚度为3mm的拉丝不锈钢板,工艺为表面文字蚀刻、烤漆入色。

e)企业标识安装在设备外立面正面醒目位置。

f) 变压器颜色采用:GSBG51001-94B03。

9 技术文件要求

投标方应承诺在签订合同后提供以下所列(但不限于下列资料、图纸、文件,投标方应承诺提供招标方提出的所有所需资料、图纸、文件供工程设计、安装、运维使用)的图纸、资料、文件纸质版6套,电子版光盘2套(含AutoCAD图)。

9.1变压器外形图(包括变压器总体外形尺寸、各种重量、主体和箱盖等吊高、起吊位置、

千斤顶位置、散热器布置、套管出线位置和接线端子尺寸、接地端子位置和端子尺寸、基础尺寸和要求等);

9.2变压器铭牌或铭牌标志图;

9.3变压器本体运输尺寸图;

9.4产品合格证书,包括变压器合格证书、主要组部件合格证书(如套管、散热器等);

9.5产品试验报告,包括变压器出厂、型式和特殊试验报告、主要组部件试验报告;

9.6油浸式变压器油化验单、吸湿器(如果有)使用说明书;

9.7变压器安装使用说明书;

9.8其他仪表的使用说明书;

9.9运行、检修手册及其有关资料;

9.10备品备件等清单;

9.11装箱清单。

9.12设计联络

1)投标方应在技术协议签订后向招标方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料,同时向招标方设计代表提供拷贝磁盘2份(图纸为AutoCAD R2000版、文字资料为Word97版)。

2)投标方应按设计需要随时开展设计联络工作,提供设计所需的相关资料,以保证招标方工期要求。

3)投标方提供的图纸必须经招标方代表确认。

10 监造、包装、运输、安装及质量保证

10.1监造

1)投标方必须在签订合同后10天之内以书面形式提供所供设备的制造进度表。按照DL/T586-2008《电力设备监造技术导则》的要求,招标方可随时进厂监造。监造和检验人员有权了解生产过程、查询质量记录和参加各种试验。

2)监造范围包括设备的设计、加工、制造、储运、材料采购、组装和试验等重要过程,关键部件的质量控制,进行见证、检验和审核。

3)运行单位的工厂监造和检验工作,不减少投标方对产品的质量责任,监造和检验人员不签署任何质量证明。

4)投标方应在出厂前提前至少5个工作日书面通知招标方进行出厂试验监督。

10.2包装

1)要严格按照制造厂给出的说明书对设备进行包装、运输和储存。制造厂应在交货前

的适当时间提供设备的运输和储存说明书。

2)设备制造完成并通过试验后应及时包装, 否则应得到切实的保护。其包装也应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

3)包装箱上应有明显的包装储运图示标志, 并应标明招标方的订货号和发货号。

4)设备的包装应能保证设备各零部件在运输过程中不致遭到脏污、损坏、变形、丢失及受潮。对于其中的绝缘部件及由有机绝缘材料制成的绝缘件应特别加以保护,以免损坏和受潮。对于外露的接触表面,应有预防腐蚀的措施。所有运输措施均应经过验证。凡有运输损坏,应由制造厂负责赔偿。

10.3运输

1)设备单独运输的零部件应有标志,便于用户安装装配。

2)整体产品或分别运输的部件,都要适合于运输及装卸的要求。

3)制造厂应提供按全部解体检修用的备品备件和装用机具,随同产品发运。

4)随同运输的产品应附有装箱清单,产品所需提供的技术资料应完整无缺。

10.4安装指导

制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务,提出技术建议。10.5★质量保证

1)全部设备必须是全新的, 持久耐用的,应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于30年。

2)投标方应对其整组设备在到货后提供不少于三年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏,投标方应及时为本组装置提供维修部件,并按最近的投标价提供。

3)订购的新型产品除应满足本标准外, 投标方还应提供该产品的鉴定证书。

4)投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等(包括投标方的外购件在内)均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件, 投标方应积极配合。5)附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求, 并提供试验报告和产品合格证。

6)投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系, 该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

11 ★设备技术参数和性能要求响应表

投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表(见表11)中“投标方保证值”栏,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动本表内“投标方保证值”栏之外的数值。如有差异,请填写表15:技术差异表。

表11-1 技术参数和性能要求响应表之一(S11型三相油浸式电力变压器)

序号项目标准参数值

1 额定电压10 / 0.4 kV

2 高压相数三相

3 低压相数三相四线

4 额定容量 kVA 30 50 80 100 12

5 160 200250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600

5 高压分接范围%±2×2.5或±5

6 额定电流 A

7 额定频率 Hz 50

8 空载损耗 W

9 负载损耗 W

10 总损耗 W

11 空载电流 %

12 短路阻抗 %

13 噪音水平(声功率级) dB

14 噪音水平(声压级) dB

表11-2 技术参数和性能要求响应表之二(S13型三相油浸式电力变压器)

序号项目标准参数值

1 额定电压10 / 0.4 kV

2 高压相数三相

3 低压相数三相四线

4 额定容量 kVA 30 50 80 100 12

5 160 200250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600

5 高压分接范围%±2×2.5或±5

6 额定电流 A

7 额定频率 Hz 50

8 空载损耗 W

9 负载损耗 W

10 总损耗 W

11 空载电流 %

12 短路阻抗 %

13 噪音水平(声功率级) dB

14 噪音水平(声压级) dB

电力工程投标文件

招标编号:正(或副)本XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程 采购、施工招标 投标文件 (开标文件) 投标人:XXXXXXXXXXXXXXXXXXX(盖单位章) 法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章) 年月日

二、投标函格式 投标函 招标人:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 1、根据已收到的工程施工招标文件的全部内容,遵照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》的有关规定,我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、招标工程设备材料清册、图纸和其他有关文件资料后,我方愿以人民币(大写)贰佰伍拾玖万玖仟零壹拾元整(小写)2599010.00元的投标总报价,按合同约定实施和完成承包工程,修补工程中的任何缺陷,工程量达到达标,其中: 金额单位:万元 2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。 3.随同本投标函提交投标保证金一份,金额为人民币万元,(大写元整)。4.如我方中标: (1)我方承诺在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。 (2)我方保证在天(日历日)内竣工并移交整个工程。 (3)我方承诺在施工期间严格执行南网相关管理制度及规定。如若违反相关条款,自愿接受相关的处罚。全面开展样板点的标准建设工作。 (4)除非另外达成协议并生效,你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。 5.我方在此声明,所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确,且不存在第一章“投标人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形。并承诺所递交的投标文件及有关资料内容完全响应招标文件的要求,如与招标文件不一致,以招标文件为准。 投标人:(法人公章) 法定代表人或者其委托的代理人:(签字和盖章) 单位地址:

中国南方电网有限责任公司安全生产监督规定(标准版)

中国南方电网有限责任公司安全生产监督规定(标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0985

中国南方电网有限责任公司安全生产监督 规定(标准版) 1、总则 1.1为规范中国南方电网有限责任公司(以下简称公司)系统的安全生产监督(包括电力生产、电力建设和农电安全生产监督)工作,保证国家有关安全生产的法律、法规、标准和行业标准以及公司有关安全生产的规定、规程、制度(以下统称安全生产法律、法规和规章制度)的实施,依据《中华人民共和国安全生产法》和公司《安全生产工作规定》,制定本规定。 1.2本规定适用于公司系统生产经营单位。 本规定所称公司系统是指与南方电网公司有产权关系或管理关系的生产经营单位组合。产权关系包括全资、控股关系;管理关系

包括直属、代管关系。 生产经营单位指从事电力生产(包括发电、输变电、供电、调度、检修、试验等)、电力建设(包括火电、水电、输变电、送变电、工程设计、工程监理、工程施工、调试等)为主要业务的企业和单位,以及管理这些企业和单位的公司本部及其分公司、子公司和中国南方电网电力调度通信中心(以下简称“调通中心”)。 1.3公司系统内部实行安全生产监督制度,安全生产监督机构履行安全生产监督职责。 公司系统应自上而下建立健全安全生产监督组织机构和制度,形成完整的安全生产监督体系,并与安全生产保证体系共同保证安全生产目标的实现。 1.4各级安全生产监督机构在履行安全生产监督职能的同时,应努力进行安全生产管理思想、管理制度、管理手段、管理机制的创新,积极探索和推广科学、先进的安全生产管理体系、管理方式和安全生产技术。 2、安全生产监督

电力工程技术标书模板

电力工程技术标书

目录 1、施工组织设计 1.1 工程概况 1.1.1 工程概况 1.2 施工现场组织机构 1.2.1 组织机构关系图 1.2.2 项目管理班子的人员配备、素质及管理经验 1.3 工期及施工进度计划 1.3.1 工期规划及要求、确保工期拟采取的措施 1.3.2 主要安装设备及材料供应计划 1.4 施工现场总平面布置图 1.4.1 施工现场平面布置图 1.5 施工方案 1.5.1 施工准备 1.5.2 施工工序总体安排 1.5.3 具体安装、调试施工方案 1.5.4 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案1.5.5 接电( 接入、出) 方案、项目验收方案和具体措施 1.5.6 雨季施工、已有设施、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施 1.6 质量目标、质量保证体系及技术组织措施 1.6.1 质量目标 1.6.2 质量管理组织机构及主要职责 1.6.3 质量管理的措施 1.6.4 质量管理及检验的标准 1.6.5 质量保证技术措施 1.7 安全目标、安全保证体系及技术组织措施

1.7.1 安全管理目标 1.7.2 安全管理组织机构及主要职责 1.7.3 安全管理制度及办法 1.7.4 安全组织技术措施 1.7.5 重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制 1.8 环境保护及文明施工 1.8.1 环境保护 1.8.2 加强施工管理、严格保护环境 1.8.3 文明施工的目标、组织机构和实施方案 1.8.4 文明施工考核、管理办法 2、施工组织设计附表 附表一拟投入的主要施工机械设备表 附表二拟配备的试验和检测仪器设备表 附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期及施工进度计划横道图 附表五施工平面布置图 1.1 工程概况 (1)工程名称: 辽宁中医药大学附属第二医院医学影像设备电缆千亿级铺设工程 工程概况: 因院内医学影像设备搬迁, 需从院内变电所二楼低压配电室至检验楼一楼各医学影像设备间铺设五条YJV22 4*120+1*70电缆, 分别供六台医学影像设备专用, 铺设距离约240米, 铺设方案为靠建筑架空铺设( 投标方可在实地踏勘后进一步优化方案) , 其中核磁共振两条( 有配电柜及开关) , 两台CT两条( 有配电箱及开关) , 两台DR及骨密度仪共用一条( 缺少进线配电箱及开关, 需本工程配置) ; 原址地沟内两条核磁共振

中国南方电网有限责任公司企业标准__电力设备预防性试验规程Q-CSG114002-2011

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 Q/CSG114002-2011 电力设备预防性试验规程 2011-10-26发布2011-10-26实施 中国南方电网有限责任公司 发布

Q/CSG114002-2011 目次 前言 ........................................................................................................................................................... II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (3) 4 总则 (5) 5 电力变压器及电抗器 (6) 6 互感器 (19) 7 开关设备 (26) 8 套管 (36) 9 支柱绝缘子、盘形悬式绝缘子和复合绝缘子 (37) 10 电力电缆线路 (39) 11 电容器 (43) 12 绝缘油和六氟化硫气体 (46) 13 避雷器 (49) 14 母线 (52) 15 1KV以上的架空电力线路 (52) 16 接地装置 (53) 17 串补装置 (57) 18 旋转电机 (59) 附录A(规范性附录) 绝缘子的交流耐压试验电压标准 (66) 附录B(资料性附录) 污秽等级与现场污秽度 (67) 附录C(资料性附录) 有效接地系统接地装置(接地网)安全性状态评估的内容、项目和要求 (68) 附录D(资料性附录) 变电站钢材质接地网土壤腐蚀性评价方法 (68) 附录E(规范性附录) 同步发电机和调相机定子绕组的交流试验电压、老化鉴定和硅钢片单位损耗.. 71

南方电网公司工程信息编码标准

下发审核/检查方案和计划的通知 页脚内容1 目 次 引 言 (7) 1 范围 .................................................. 8 2 规范性引用文件 . (8) 3 术语和定义 (9) 4 分类原则和方法 (10) 4.1 基本原则 (10) 4.2 分类对象的层面划分 (11) 4.3 工程信息分类 (12) 4.4 工程信息整体框架 (15) QB 南方电网公司企业标准 信息分类和编码 第3分册工程信息分类和编码 (初稿) 20XX-XX-XX 发布 20XX -XX -XX 发行 ICS XXX 备案号XXX

5 编码方法 (16) 5.1 基本原则 (16) 5.2 码值 (17) 5.3 代码组结构和层次 (18) 5.3.1 交互定位码 (18) 5.3.2 项目编码 (19) 5.3.3 管理属性编码 (20) 5.3.4 设计属性编码 (21) 5.3.5 合同属性编码 (22) 5.3.6 档案属性编码 (23) 5.3.7 采购、财务、招标信息属性编码 (24) 5.3.8 非项目信息编码 (26) 6 分类与代码表 (27)

6.1 非项目信息分类标识码(30301) (27) 6.2 省电网公司及直属单位编码(30302) (28) 6.3 工程项目建设管理单位代码(30303) (29) 6.4 项目属性代码(30304) (39) 6.5 综合指标(30305) (41) 6.6 立项时间(30306) (44) 6.7 批次项目标识码(30307) (45) 6.8 信息属性码分类(30308) (45) 6.9 项目阶段代码((30309) (47) 6.10 工作分解代码(30310) (48) 6.11 信息创建部门代码(30311) (49) 6.12 设计资料分类代码(30314) (51) 6.13 设计阶段代码(30315) (52)

电力工程施工投标书

电力工程施工投标书 This manuscript was revised on November 28, 2020

*****改造项目第一阶段住宅区内配套工程 投标文件 第Ⅲ标段 (供电工程) 投标人: ******电力工程有限公司(盖章) 法定代表人或其委托代理人:(签字盖章) 日期: * 年 * 月 *日

****住宅区内配套供电工程施工投标文件 投 标 函 部 分 目录

一、投标函 二、投标函附录 三、投标文件签署授权委托书 四、法定代表人身份证明书 一、投标函

致:山西衡宇招标代理有限公司 1、根据你方招标工程项目编号为 HYZB-E2007018-PT1 的 ****第一阶段住宅区 内配套工程施工工程招标文件,遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定,经踏 勘项目现场和认真研究招标文件全部内容和其他有关文件后,我方愿以: 人民币(大写)*******元;(小写)***万元 的费用承包该工程第Ⅲ标段(供电工程),无论出现何种情况均不产生其它任何费 用(招标人认可的变更、不可抗力除外)。 2、我方已详细审核全部招标文件,包括修改文件(如有时)及有关附件。 3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。 4、一旦我方中标,我方保证按合同协议书中规定的时间范围内(工期** 天)完成 并移交全部工程,并愿承担招标文件规定的费用。 5、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第15条规定的投标有效期 内有效,在此期间内如果中标,我方将受此约束。 6、我方理解你方将不受必须接受你们所收到的最低报价的投标或其他任何投标书的 约束。 7、除非另外达成协议并生效,你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合 同文件的组成部分。 8、我方将提交 *** 万元作为投标担保。 投标人: ****电力工程有限公司(盖章) 法定代表人或其委托代理人:(签字盖章) 单位地址:山*****号邮政编码:0***0 电话:***5 传真: **** 开户银行名称:中国农业银行**支行开户银行账号:***** 开户银行地址:*******29号开户银行电话:****** 日期:_20**_年_**月_**日 二、投标函附录

中国南方电网责任公司基工程质量控制标准WHS

基建工程质量控制(WHS)及量化评价标准 (2014年版)

目录

前言 为落实中国南方电网有限责任公司(以下简称公司)建设“智能、高效、可靠、绿色”电网的战略目标,规范质量过程管理,提升工程实体质量水平,公司基建部在全面分析、研究2012、2013年工程质量管理工作的基础上,对工程实体质量进行量化评价研究,组织完成了《基建工程质量控制(WHS)及量化评价标准》(2014年版)编制工作。 《基建工程质量控制(WHS)及量化评价标准》(2014年版)相比《基建工程质量控制标准(WHS)》(2012年版),加强了对120个样板点建设的质量控制,增加了对工程实体质量量化评价内容,通过WHS合格率和实体质量评价结果对工程实体质量进行全过程管控,建立了可量度的质量控制与实体质量量化评价标准。这是公司为强化工程建设过程质量控制而采取的创新性举措,是公司基建质量管理框架体系的重要组成部分。 本标准共分九册,包括总册和八个分册。涵盖输电线路、电气安装、变电土建、电气试验、继电保护、综合自动化、通信、配网工程及物资到货验收等内容。 本标准由公司基建部组织编制,总部有关部门、各分子公司及建设、监理、施工、设计等单位相关专业人员参与,经公司基建部组织严谨、认真的审查,最终定稿。 本标准由中国南方电网有限责任公司基建部制定并解释。 本标准起草单位:中国南方电网有限责任公司基建部、系统运行部、物资部、广东诚誉工程咨询监理有限公司、广东省输变电工程公司、广东创成建设监理咨询有限公司、云南省送变电工程公司、广东合鸿达投资管理有限公司、广东天广工程监理有限公司

本标准主要起草人:袁太平、梁煜、朱延军、黄继、欧镜锋、刘钰成、邓超雄、李康华、徐均成、梁启才、贺小华、冯锐祥、黄云乐、陆艺华、杨中华、高源辉、区剑锋、王着灵、陈鲲、梁兆昌、何冠恒、张耀、钟远雄、罗汉坚、余勇、王文华、陈春桃、郭鸿、熊鹏辉、胡明秋、唐志雄、唐雪明、张崇敏、曾庆安、李七林、钟龙瑞、贺德荣、杨玉娥、李春荣、贺虎、黄伟荣、徐健峰、袁玉柱、张晓伟、丁晓兵、彭业、张喜铭、罗会洪、汤慧敏、吴若婷、付诗禧、陈赞芳、葛伯善 本标准主要审定人:于俊岭、李庆江、刘冬根 本标准批准人:祁达才 本标准执行中遇到具体问题,请及时向中国南方电网有限责任公司基建部反馈。有关意见及建议请发邮件至。

南方电网公司低压电线电缆技术规范(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 南方电网公司低压电线电缆技 术规范(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

南方电网公司低压电线电缆技术规范(标 准版) 范围 本规范规定了1kV及以下电线电缆(含阻燃和耐火型)的使用条件、性能参数、技术要求、试验、包装、运输、贮存等方面内容。 本规范适用于交流额定电压UO /U为0.6/1kV及以下聚乙烯、聚氯乙烯、交联聚乙烯绝缘低压电线电缆。规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB/T2951.1-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:

通用试验方法 GB/T2952.1-2008电缆外护层第1部分:总则 GB/T2952.2-2008电缆外护层第2部分:金属套电缆外护层 GB/T2952.3-2008电缆外护层第3部分:非金属套电缆通用外护层 GB/T3048.8-2007电线电缆电性能试验方法第8部分:交流电压试验 GB/T3956-2008电缆的导体 GB/T5023.1-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第1部分:一般要求 GB/T5023.2-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分:试验方法 GB/T5023.3-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第3部分:固定布线用无护套电缆 GB/T5023.4-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第4部分:固定布线用护套电缆

电力工程技术标.(DOC)

二、技术部分 灵丘县金鑫选矿厂10KV增容用电供电工程施工招标 投标文件 (技术部分) 投标人:大同市南通永顺电力发展有限责任公司(盖单位章)法定代表人或其委托代理人:(签字) 2013年10月9日 1

目录 0、编制说明 1、工程概况 2、施工总平面布置图 3、计划开、竣工日期和施工进度横道图 4、技术劳力要求 5、机械、机具的计划安排 6、主要部位施工方法 7、冬、雨季施工措施 8、质量保证措施及质量保证体系 9、施工工期保证措施 10、施工安全措施计划及应急预案、施工消防措施计划 11、文明施工措施计划、环保措施计划 12、采用新艺术、新工艺、专利技术 2

施工组织设计 0.编制说明 0.1编制依据 灵丘县金鑫选矿厂10KV增容用电供电工程施工组织设计是在认真领会和熟悉招标文件和图纸的基础上进行编写,与施工中所有规定、要求、条件、条款和规范相符。我公司本着确保工程质量、满足国家施工验收规范,编写的本工程施工组织设计。 0.2本工程执行的质量标准、规范 本工程质量控制及工艺要求主要以下列规程规范为依据: 电气安装工程: 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GBJ147-1990 《电气装置安装工程电力变压器,油侵电抗器,互感器施工及验收规范》 GB148-1990 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-1990 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-2006 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》 GB50171-1992 《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》 GB50172-1992 《电力光纤通信工程验收规范》 DL/T5344-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-2006 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》 DL/T5161.1~17-2002 国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册 国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2005版) 国家电网公司输变电优质工程评选办法(2008版) 安全方面: 《建设工程施工现场供用电安全规程》(GB50194-93) 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》(JGJ130-2001) 《防止电力生产重大事故的25项重点要求》 《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-88) 《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-99) 1、工程概况 1.1、工程名称:灵丘县金鑫选矿厂10KV增容用电供电工程 3

南方电网公司供电企业人力资源配置标准

附件1: 中国南方电网有限责任公司供电企业 人力资源配置标准 (2011年版,征求意见稿) 第一部分总则 1 适用范围 本标准明确了供电企业生产、经营管理的必要环节, 根据确定的工作范围规定了各项目的定员标准,提出了人员配置的平均素质标准。 本标准适用于网(省)级调度机构、地区级(县级)供电企业、超高压输电企业的劳动定员及人员配置管理。 2 引用标准 电业安全工作规程 送电线路运行规程 架空配电线路及设备运行规程 电力电缆运行检修规程 电力变压器运行规程 变电运行、检修规程

电器测量仪表检修规程 继电保护及自动装置运行规程 电力断路器检修规程 供电营业规则 电力负荷控制装置管理规程 电能计量管理规程 电网调度管理条例 电力通信管理规程 公路工程技术标准 中国南方电网有限责任公司调度管理规定 中国南方电网有限责任公司南方电网调度信息管理规定中国南方电网有限责任公司继电保护管理规定 中国南方电网有限责任公司通信管理规定 中国南方电网有限责任公司调度自动化管理规定 中国南方电网安全自动装置管理规定 3名词、术语释义 3.1 输电线路 指电压为35千伏及以上的电力线路。 3.2 高原地区

指电力线路所经的地区,其海拔在1.8千米以上,且缺氧在15%以上的地区。本标准所指高原地区主要包括云南省迪庆、怒江、丽江、保山、大理等地区。 3.3 山区 电力线路所经的地区,其峰谷线路杆塔水平高差在0.3千米以上的地段。 3.4 原始森林区 指由国家划定或确认的原始森林区。 3.5 污秽地段 指电力线路所处污秽环境达国家规定Ⅲ级标准及以上的地段。 3.6 河网地段 指河道纵横交错,每千米线路跨越的河道平均在1.5条以上的地段。 3.7 重覆冰区 指电力线路经过的每年平均有三个月覆冰期的地段。 3.8 多雷区与强雷区 按照气象部门有关雷暴日指数的规定,年雷暴日在40~90天的地区属多雷区,年雷暴日在90天以上的地区属强雷区。 3.9 输电电缆

中国南方电网有限责任公司电动汽车交流充电桩技术规范书(通用部分)

中国南方电网有限责任公司电动汽车交流充电桩技术规范书 (通用部分) 版本号:2016版V1.0 编号: 中国南方电网有限责任公司 2016年3月

本规范对应的专用技术规范目录

电动汽车交流充电桩技术规范书使用说明 1. 本技术规范书分为通用部分、专用部分。 2. 项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3. 本技术规范书适用于南方电网公司单相220V/三相380V电压等级电动汽车交流充电桩。 4. 项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分“表2.7 项目单位技术差异表”并加盖本单位公章,提交物资招标组织部门。物资招标组织部门及时将“表2.7 项目单位技术差异表”移交给技术标书审查会。技术标书审查会确认“表2.7 项目单位技术差异表”内容的可行性并书面答复: 1)改动通用部分条款及专用部分固化的参数; 2)项目单位要求值超出标准技术参数值; 3)需要修正温度、海拔等条件。 当发生需求变化时,需由技术规范组织编写部门组织的标书审查会审核通过后,对修改形成的“项目单位技术差异表”,放入技术规范书中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 5. 技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 6. 投标人逐项响应技术规范专用部分中“1 标准技术参数”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写“2 项目需求部分”时,应严格按“项目单位要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求时,如有偏差除填写“表3.2投标人技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。

电力工程施工投标书范本

. *****改造项目第一阶段住宅区内配套工程投标文件 第Ⅲ标段 (供电工程)

投标人: ******电力工程有限公司(盖章) 法定代表人或其委托代理人:(签字盖章)日期: * 年 * 月 *日 '. . ****住宅区内配套供电工程施工投标文件 投 标

函 部 分 录目 '. . 一、投标函 二、投标函附录 三、投标文件签署授权委托书 四、法定代表人身份证明书

一、投函标 '. . 致:山西衡宇招标代理有限公司 1、根据你方招标工程项目编号为HYZB-E2007018-PT1 的****第一阶段住宅区内配套工程施工工程招标文件,遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定,经 踏勘项目现场和认真研究招标文件全部内容和其他有关文件后,我方愿以: 人民币(大写)*******元;(小写)***万元 的费用承包该工程第Ⅲ标段(供电工程),无论出现何种情况均不产生其它任何费用(招标人认可的变更、不可抗力除外)。 2、我方已详细审核全部招标文件,包括修改文件(如有时)及有关附件。 3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。 4、一旦我方中标,我方保证按合同协议书中规定的时间范围内(工期** 天)完

成并移交全部工程,并愿承担招标文件规定的费用。 5、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第15条规定的投标有效期内有效,在此期间内如果中标,我方将受此约束。 6、我方理解你方将不受必须接受你们所收到的最低报价的投标或其他任何投标书的约束。 7、除非另外达成协议并生效,你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。 8、我方将提交*** 万元作为投标担保。 投标人:****电力工程有限公司(盖章) 法定代表人或其委托代理人:(签字盖章) 单位地址:山*****号邮政编码:0***0 电话:***5 传真:**** ***** **开户银行名称:中国农业银行支行开户银行账号: '. . 开户银行地址:*******29号开户银行电话:******

南方电网公司10kV和35kV标准设计-V1.0版(10kV部分设计要点)课件概要

南方电网公司10kV和35kV标准设计_V1.0版 (10kV部分设计要点) 一、编制思路及目的 《南方电网公司10kV和35kV标准设计_V1.0版》是在《南方电网公司10kV和35kV 配网标准设计(2011年版)》的基础上,秉承南方电网公司“继续采用和突出“模块化” 编制思想,引入“层级化”思路,整体框架分层展示,体系结构更加清晰,既可以满足工程项目可研的要求,又能达到施工招标的深度,应用更具有针对性,标准设计体系也更加完整;引入3C绿色模块,构建3C绿色电网,充分体现南网企业形象”的指导思想,进行模块优化设计。 二、V1.0版标准设计要点: 1)V1.0体系结构 2)标准设计组成部分

3)标准设计适用范围: 3)气象组合条件: 应用手册适用范围-引自《南方电网110kV及以下配电网规划指导原则》

需注意:《南方电网公司10kV和35kV配网标准设计(2011年版)》的气象条件是 30m/s)、C区(基本风速35m/s). 三、10kV配电站模块设计要点: 1)设计对象 10kV配电站 2)设计层次划分: 计成果。G4层将2012年配网示范工程的成果与标准设计对接后纳入。 3)模块命名: 基本模块命名原则

CSG(GZ)—10B—□—□□—□ 图纸编号:01~99 模块编号:一至三位大写拼音字母加两位数字流水号 大写字母含义:G-10kV配电装置;BY-油变;BG-干变;D-低压配电装置;Z-配电自动 化;J-建筑;LG-电缆沟;T-通用;BYJ-非晶合金油变;AZ-台架;JC-配电箱基础;CX -低压出线;GG-公共;GY-公用;ZG-自动化高压;ZD-自动化低压;ZJ-自动化建筑 配电站分类代码:NZ-室内配电站;KZ-户内开关站;KX-户外开关箱;DF-电缆分接箱;ZB-组合式箱变; YB-预装式箱变;DB-景观地埋式箱变;TB-台架变 10kV配电站 广州地区专用 南方电网 示例1:CSG-10B-NZ-G01-□ 含义:南方电网—10kV配电站—室内配电站—10kV配电装置模块。 示例2:CSG(GZ)-10B-KZ-J□-□ 含义:南方电网(广州地区专用)—10kV配电站—户内开关站—建筑模块。 精细化模块命名原则 CSG(GZ)—10B—□—□ 模块编号:大写字母用汉语拼音第一个字母表示 含义:JD-接地装置;XBA-箱变安装;TBA-台架变安装;GA-环网柜安装;YBJ-预埋件制与安装; XFD-消防、防火、防小动物封堵;AJH-安健环;MH-墙面抹灰;MCA-门窗安装;FS-屋面防水; ZMA-户内照明、开关、插座安装 精细化模块代码:JX 10kV配电站 广州地区专用 南方电网 示例:CSG-10B-JX-JD 含义:南方电网—10kV配电站—精细化模块—接地。

南方电网公司仓库建设和配置标准

国家电网公司仓库建设改造标准 前言 为建成科学规范的仓储体系,提高仓库运作效率,结合各单位现状,分析各层级仓库特点,统一公司仓库建设改造标准和配置标准,建成功能齐全、规格统一、管理规范、满足电网发展要求的现代化电力物资仓库,结合国家标准和《国家电网公司仓储网络规划指导意见》、《国家电网公司标识应用管理办法》(国家电网外联〔2013〕1186号),编制本标准。 本标准包括仓库设置、规模布局、建筑要求、标识标牌配置、设施设备配置、物资存储摆放要求等标准。关于仓储业务操作规范、运行维护管理规范等业务管理规范未包含在本标准中,遵照《国家电网公司仓储管理业务工作规范》和《国家电网公司实物库存管理办法》执行。 本标准由国家电网公司物资部解释。 目录 1.适用范围................................................................. 2.仓库设置标准........................................... 错误!未定义书签。 2.1.仓库分类........................................................... 2.2.仓库命名 ......................................................... 2.3.运作模式........................................................... 2.4.仓库设置数量 ....................................................... 2.5.建筑规模标准 ....................................................... 仓库总体规模设计 ............................................. 各级仓库单体规模设计 ......................................... 3.仓库建筑设计要求 ......................................................... 3.1.仓库建筑形式 ....................................................... 3.2.新建仓库主要建筑要求 ............................................... 地坪承载要求 ................................................. 库房建筑要求 ................................................. 多层库房的一般建筑要求 ....................................... 室外料棚一般建筑要求 ......................................... 室外露天堆场一般建筑要求 ..................................... 道路一般建筑要求 ............................................. 卸货平台要求 ................................................. 3.3.仓库配套工程和设施要求 ............................................. 排水系统 ..................................................... 电气工程 (6) 防雷系统 .....................................................

电力工程施工技术标

电力工程施工技术标 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

二、技术部分 灵丘县金鑫选矿厂10KV增容用电供电工程施工招标 投标文件 (技术部分) 投标人:大同市南通永顺电力发展有限责任公司(盖单位章)法定代表人或其委托代理人:(签字) 2013年10月9日

目录 0、编制说明 1、工程概况 2、施工总平面布置图 3、计划开、竣工日期和施工进度横道图 4、技术劳力要求 5、机械、机具的计划安排 6、主要部位施工方法 7、冬、雨季施工措施 8、质量保证措施及质量保证体系 9、施工工期保证措施 10、施工安全措施计划及应急预案、施工消防措施计划 11、文明施工措施计划、环保措施计划 12、采用新艺术、新工艺、专利技术

施工组织设计 0.编制说明 编制依据 灵丘县金鑫选矿厂10KV增容用电供电工程施工组织设计是在认真领会和熟悉招标文件和图纸的基础上进行编写,与施工中所有规定、要求、条件、条款和规范相符。我公司本着确保工程质量、满足国家施工验收规范,编写的本工程施工组织设计。 本工程执行的质量标准、规范 本工程质量控制及工艺要求主要以下列规程规范为依据: 电气安装工程: 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GBJ147-1990 《电气装置安装工程电力变压器,油侵电抗器,互感器施工及验收规范》 GB148-1990《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-1990 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-2006 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》 GB50171-1992 《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》 GB50172-1992 《电力光纤通信工程验收规范》 DL/T5344-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-2006 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》 DL/~17-2002 国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册 国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2005版) 国家电网公司输变电优质工程评选办法(2008版) 安全方面: 《建设工程施工现场供用电安全规程》(GB50194-93) 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》(JGJ130-2001) 《防止电力生产重大事故的25项重点要求》 《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-88) 《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-99) 1、工程概况 、工程名称:灵丘县金鑫选矿厂10KV增容用电供电工程 、建设地点:灵丘县

南方电网公司标准通用

中国南方电网有限责任公司企业标准 测量用互感器标准装置订货及验收 技术标准(试行) Q/CSG11621-2008 2008-01-01 发布 2008-01-01 实施 中国南方电网有限责任公司 发 布

南方电网公司测量用互感器标准装置订货及验收技术标准 I 目 录 1 范围 .................................................................................................................. 1 2 引用标准 ........................................................................................................... 1 3 术语 (1) 3.1 测量用互感器标准装置 (1) 3.2 标准互感器 .................................................................................................. 2 3.3 互感器误差比较法 ....................................................................................... 2 3.4 互感器的变差 .............................................................................................. 2 3.5 检定周期内标准互感器误差变化 ................................................................. 2 3.6 装置的最大输出 .......................................................................................... 2 3.7 装置的测量误差 .......................................................................................... 2 3.8 装置的准确级 .............................................................................................. 2 4 分类 (2) 4.1 按被检互感器的种类分 (2) 4.2 按准确级分 (2) 5 技术要求 (3) 5.1 一般要求 (3) 5.2 装置输出 ..................................................................................................... 3 5.3 标准器及配套设备 ....................................................................................... 4 5.4 软件要求 ..................................................................................................... 6 5.5 保护与绝缘 .................................................................................................. 7 5.6 结构要求 ..................................................................................................... 7 5.7 准确级 ......................................................................................................... 7 5.8 功能要求 ..................................................................................................... 8 5.9 寿命要求 ..................................................................................................... 8 6 验收 .................................................................................................................. 9 7 售后服务 ........................................................................................................... 9 8 附则 (9)

电力设备安装工程投标书模板

一、综合说明 1、综述 我公司能参与本项目投标感到十分荣幸,并将以十分重视的态度参加本项目投标工作,如果中标将无条件接受本项目的所有施工任务,同时发扬我公司一贯认真扎实的施工作风,仔细详尽的施工方案,有条不紊的施工管理,“三标合一”的保证措施,周到完善的跟踪服务来完成本项目的全部施工内容,并为我公司创造更好的企业信誉与社会信誉,为业主创造良好的工程产品,并提供可靠的维修服务。 1.1标书编制的依据 1.1.1招标文件及设计图纸中要求的技术标准和规范、国家现行的规范和标准 1.1.2施工设计图纸 1.1.3施工图纸要求遵循的标准、图集 1.1.4国家现行的规范和标准: 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》 《电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范》 《建筑电气工程施工质量验收规范》 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 《电气设备安装工程施工及验收规范》 《电气设备安装工程质量检验评定标准》 《继电保护和安全自动装置技术规程》

1.2施工方法 1.2.1安装施工过程依照“电气装置安装施工及验收规范”、“作业指导书”进行施工。 1.2.2设备安装前,应先做好施工交底工作,工机具配备,材料供应,基础定位、制安。 123 设备搬运工作由委托的专业起重队进行,施工班配合。起吊前确认起吊部位,使用工具齐全,道路通畅,明确设备安装位置,加强安全监护,采取必要措施,防止设备损坏。 1.2.4电缆敷设要整齐美观,弯曲半径要符合规范要求,接线位置及相序要正确,接线牢固。 1.2.5继电保护、电气试验按国家规范和要求进行,严格控制调试技术参数,确保试验项目齐全, 数据完整准确。 1.2.6施工过程中,我公司将做好各种资料和技术文件的整理归档工作,与工程进度同步 进行。 1.2.7工程竣工验收后的二十天内将所有文件资料、竣工图纸和报告按要求交业主存档。 1.3 设备性能和要求 1.3.1设备的选型和采购必须遵循国家标准。同时必须满足设计和业主招标文件中的技术要求,也 是经上海市电力公司许可的入网产品。 1.3.2设备采购前,制造商必须提供产品制造许可证明、质量管理体系认证证书、国家强制性产品 认证证书(3C认证)和电力公司入网许可证明。 1.3.3设备必须按设计和国家标准制造,进场前必须提供有效的产品标签、合格证明, 随机技术文件和相关试验报告,进场后按标准进行交接验收并出具有关报告。 1.3.410KV 变电所应按施工图,布置应紧凑合理,便于设备的操作、搬运、检修、试验 和巡视,适当考虑发展的可能性。使配电室的位置便于进出线,控制室、值班室和辅助房间便于运行人员工作和管理等。 1.4根据招标文件的要求,我公司确定的工程进度、质量、安全、环境、文明施工目标 是: 1.4.1项目工期进度目标:48个日历天内完成全部施工内容,送电运行。 1.4.2项目质量目标:竣工验收一次通过,目标达到全优工程; 1.4.3项目安全目标:全部施工期间不发生任何人身伤害事故,不发生安全未遂事故,

相关文档
相关文档 最新文档