文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电梯验收表

电梯验收表

电梯验收表
电梯验收表

电梯系统移交验收表

区域:物业名称:

类分项参考验收标准验收方法检查方式缺陷详情

电梯系统

机房

1、明亮、洁净、通风良好,温度在+5~40℃。

2、门窗和防小动物设施、灭火器正常有效。

3、地面平整无空鼓起沙、墙面平整批白。

4、天花平整无空鼓、渗漏、天花面平整批白。

5、桥架牢固、接地连接可靠,盖板盖到位。

6、设备标识清晰正确、油漆完好。

7、机房应防盗,噪音小于或等于80dB。

检查测试全数检查曳引机

1、曳引机噪声带风机不大于70dB,无风机不大于68dB。

轿厢应急灯正常。

2、导向轮轮槽不应有不平均磨损。

3、制动器闸瓦间隙均匀且不大于0.7mm。

4、曳引轮轮缘为黄色,有运转方向标识。

5、钢丝绳应涂有楼层区段颜色标识。

检查测试全数检查限速器

1、外观完好无损,无油污,铭牌有动作速度。

2、限速器转动灵活。补偿链完好。

3、有定期性能试验报告。

检查测试全数检查安全开关

1、抱闸开关、限速器开关、断带保护开关、急停开关

动作灵敏有效。

检查测试抽检20% 安全开关

检修串灯

1、符合安全装置要求,灵敏可靠,轿顶检修优先,检

修串灯单独供电,灯具齐全完好。

检查测试抽检20% 层门

1、无扭曲变形,漆饰完好,间隙应在1—6mm之间。消

防联动迫降至首层。

2、锁紧元件啮合不小于7mm。

3、各层均设置,灵活可靠紧急开锁装置。

检查测试抽检20% 外呼内选1、内外呼元件齐全,显示正常、可靠。检查测试抽检30% 导轨1、无开焊,无松动,间距符合安装要求。检查测试抽检30% 钢丝绳1、各绳受力均匀,偏差小于或等于10%。检查测试抽检30% 电缆1、运行中与静止件无刮蹭、碰撞、磨擦。检查测试全数检查缓冲器

1、完好无裂痕,无变形,无锈蚀,不倾斜。

2、油量适当,无渗漏,缓冲器上表面距碰板,弹簧式

200—350mm,液压式150—400mm,接地可靠有效。

检查测试全数检查性能检查

1、具备电梯准运证、年审合格证。

2、运行平稳、舒适,轿厢运行噪声小于或等于55dB,

厅轿门噪声小于或等于65dB。

检查测试全数检查

附属底坑

1、底坑平整、无空鼓、无渗漏,排水顺畅。

2、电梯配件完好,功能正常,无锈蚀。

3、井道平整无建筑垃圾,无杂物。

检查测试全数检查资料1、电梯类相关图纸和配套随机工具,合格证。检查测试全数检查

保修期起止时间:年月日至年月日止。验收结论:

移交单位:

移交人:年月日接收单位:

接收人:年月日

电梯验收规范完整版.doc

电梯验收规范 本标准适用与额定速度不大于2.5m/s的乘客电梯,载货电梯,不适用于液压电梯,杂物电梯. 2.引用标准 GB7588电梯制造与安装安全范围 GB8903电梯用钢丝绳 GB10058电梯技术条件 GB10059电梯实验方法 GB12974交流电梯电机通用技术条件 3.安装验条件 3.1验收电梯的工作条件应符合GB10058的规定 3.2提交验收的电梯应具备完整的资料和文件. 3.2.1制造企业应提供的资料和文件: a.装箱单 b.产品出厂合格证; c.机房井道布置图; d.使用维护说明书(应含电梯润滑汇总图表和电梯功能表); e.动力电路和安全电路的电器线路示意图及符号说明; f.电器敷线图; g.部件安装图; h.安装说明书;

i.安全部件:门锁装置.限速器.安全钳及缓冲器式实验报告结论副本,其中限速器与渐进式安全钳还须有调试证书副本. 3.2.2安装企业应提供的资料和文件: a..安装自检记录; b.安装过程中事故记录与处理报告; c,由电梯使用单位提出的经制造企业同意的变更设计的证明文件.3.3安装完毕的饿电梯及其环境应清理干净.机房门窗应防风雨,并标有"机房重地,闲人免进:字样.通向机房的通道应畅通,安全,底坑应无杂物,积水与油污.机房,井道与底坑均不应有与电梯无关的其它设置. 3.4电梯各机械活动部位应按说明书要求加注润滑油.各安全装置齐全,位置正,功能有效,能可靠的保证电梯安全运行. 3.5电梯验收人员必须熟悉所验收的电梯产品和本标准规定的验收方法和要求. 3.6验收用检验器具与实验荷应符合CB10059规定的精度要求,并均周期计量检定周期内. 4.检验项目几检验要求 4.1机房 4.1.1每台电梯应单设有一个切断该电梯电源开关,开关位置应能从机房入口处方便迅速地接近,如几台电梯共用同一机房,个台电梯主电源开关应易于识别.其容量应能切断电梯正常使用情况下的最大电流,但该开关不应切断下列供电电路:

电梯安装过程检查记录

电梯安装过程检查记录填写说明 1.电梯安装过程检查结果由电梯安装班组班组长填写,经销商(安装服务商)项目经理复核 检查结果。电梯制造公司有权进行必要的抽样监督检查; 2.对有数据要求的检查项应如实填写实测数据;对无数据要求的检查项,如符合要求应在确 认栏内打“√”,如不符合要求则在确认栏内打“×”,不适用的划去(“/”);3.检查人员负责跟进不符合项的整改,直至合格。合格后,在相应项的“整改完成”栏内注 明整改完成日期; 4.经销商(安装服务商)项目经理复核后,在“复核签署”栏上签署姓名和复核日期; 5.电梯调试以前,所有项目的检查结果必须符合要求,记录必须填写完整; 6.本检查记录每台电梯一份,在完成所有签署后, 应存放在项目文件夹內, 以供随时查询,包 括接受电梯制造公司的抽样监督检查。

安装过程检查相关记录 1.安装用图纸(GAD)编号:_____________________版本: ________________________ 2.安装过程检查班组所用的测量工具: 3.安装过程检查责任人

接收井道及机房检查 一、井道结构:[ ] 圈梁; [ ] 混凝土; [ ] 型钢。 二、导轨、地坎、门头支架固定梁(井道为混凝土结构时不适用): 三、土建测量: 四、工地现场:

开箱检查 工地到货日期:(第一批) ______________________ (最后一批) _____________________ 开箱日期:________________ _____ 出厂编号 / 梯号:________________________ 开箱检查确认:□无问题; □存在以下问题。 情况描述:_________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ 附注:1. 安装班组开箱检查时,如有问题存在,经销商项目经理必须在现场进行确认。 2. 如有问题存在,必须填写情况描述。

电梯安装施工现场安全管理检查表

河南运畅电梯销售安装有限公司 施 工 现 场 管 理 检 查 表现场名称:日 期:电梯位置:安装工班:

河南运畅电梯销售安装有限公司施工现场管理制度 为了保障安装人员人身及财产安全,消除电梯安装施工过程中的各种安全隐患,保证电梯安装工作能在安全前提下保质保量的完成,公司经研究决定制定本制度。 一、凡是上岗工作的员工,必须有电梯安装资格证、有保险。此二 项不全的员工,必须上报公司备案并限期整改;如果被公司检查发现,第一次根据配合整改情况,酌情罚款100-500元,第二次发现,立即请离相关人员出场,并对该安装班组罚款1000元。 二、以下情况如有违反或不合格,每次/处罚款100-500元并限期整 改,限期整改不合格或同一问题第二次发现罚金加倍,以此类推。 1、进施工工地必须佩戴安全帽;危险的高处作业必须佩戴安全带 (绳); 2、电焊机各电线绝缘良好;焊接操作区域防火措施得当、有效; 3、起重、电动和其他施工用电器等工具安全可靠、性能良好; 4、总电源处须设置安全的开关,保证短路或漏电保护有效;所有 电缆电线绝缘良好; 5、如有易燃易爆物品须分开安全存放,并远离火源、电源; 6、井道出入口防护明显、有效; 7、对重框内对重块临时压紧须焊接牢靠; 8、能慢车运行时开始,轿顶急停有效;轿底拼好后、开始竖第二 根主轨前安全钳试闸测试有效; 9、井道无明显突出物; 10、库房物品堆放堆叠可靠,无倒坍等损坏、伤人等的危险。 三、以下情况如有违反或不合格,每处/次可罚款50-200元并限期 整改,限期整改不合格或同一问题第二次发现罚金加倍,以此类推。 1、电焊防护罩、防护手套、安全帽、安全带(绳)等劳保用品齐 全; 2、常用工具齐全、性能良好,磨损严重的工具(扳手等)必须及 时更换; 3、各种电线敷设安全可靠,无涉水、破皮、拉断等风险的存在; 4、现场用电整体无触电、短路、起火等风险;现场整体无火灾隐 患; 5、井道口有明显施工警示标志; 6、预留孔(口)防护合格有效; 7、仓库物品分类摆放整齐有序,不影响施工进度; 8、无其他影响现场安全、施工质量的现象。 四、各安装队长为该安装队的第一责任人,负责该安装队工作分配 、检查、整改等各种工作。本制度未尽事宜由公司酌情处理。 五、本制度自2014年2月16日起开始实施。 河南运畅电梯销售安装有限公司 2014年02月16日

电梯安装验收要求规范标准[详]

电梯安装验收规范 本标准规定电梯安装的验收条件,检验项目,检验要求和验收规则。 本标准适用与额定速度不大于2.5m/s的乘客电梯,载货电梯,不适用于液压电梯,杂物电梯. 2.引用标准 GB7588电梯制造与安装安全范围 GB8903电梯用钢丝绳 GB10058电梯技术条件 GB10059电梯实验方法 GB12974交流电梯电机通用技术条件 3.安装验条件 3.1验收电梯的工作条件应符合GB10058的规定 3.2提交验收的电梯应具备完整的资料和文件. 3.2.1制造企业应提供的资料和文件: a.装箱单 b.产品出厂合格证; c.机房井道布置图; d.使用维护说明书(应含电梯润滑汇总图表和电梯功能表); e.动力电路和安全电路的电器线路示意图及符号说明; f.电器敷线图; g.部件安装图;

h.安装说明书; i.安全部件:门锁装置.限速器.安全钳及缓冲器式实验报告结论副 本,其中限速器与渐进式安全钳还须有调试证书副本. 3.2.2安装企业应提供的资料和文件: a..安装自检记录; b.安装过程中事故记录与处理报告; c,由电梯使用单位提出的经制造企业同意的变更设计的证明文件. 3.3安装完毕的饿电梯及其环境应清理干净.机房门窗应防风雨,并标有"机房重地,闲人免进:字样.通向机房的通道应畅通,安全,底坑应无杂物,积水与油污.机房,井道与底坑均不应有与电梯无关的其它设置. 3.4电梯各机械活动部位应按说明书要求加注润滑油.各安全装置齐全,位置正,功能有效,能可靠的保证电梯安全运行. 3.5电梯验收人员必须熟悉所验收的电梯产品和本标准规定的验收方法和要求. 3.6验收用检验器具与实验荷应符合CB10059规定的精度要求,并均周期计量检定周期内. 4.检验项目几检验要求 4.1机房 4.1.1每台电梯应单设有一个切断该电梯电源开关,开关位置应能从机房入口处方便迅速地接近,如几台电梯共用同一机房,个台电梯主电源开关应易于识别.其容量应能切断电梯正常使用情况下的最大电流,但该开关不应切断下列供电电路: a.轿厢照明和通风; b.机房和滑轮间照明;

施工电梯检查表格.doc

电梯型号 序号检查项目 1基础 2钢结构 3围栏防护 4配重钢丝绳 5钢丝绳 6传动防护 7导向轮、背轮8制动器、齿条、齿轮9导向、缓冲装置10限位保护 11卸料平台防护门12驾驶室防护13持证上岗 检查发现的其它问题 电梯检查表格 检查要求检查情况 基础隐蔽工程验收资料齐全,并签字;应有排水设施、基础无裂纹,平整度符 合要求;设置在地下室顶板及回填土上时,应有加固设计方案 不应有明显变形、脱焊和开裂、外形整洁;立管接缝处错位节差<;螺栓连接 安装准确、紧固可靠,不得有松动;垂直度允许偏差为其高度的5/10000 ;应 重点检查:导轨架联结螺栓;驱动板各部位联结螺栓;导向滚轮联结螺栓。导 轨架最上一段齿条应拆除。 吊笼底部和对重升降通道周围应设置防护围栏,防护栏;升降机周围应搭设双 层防坠棚、上下层间距不小于;吊笼顶部四周应有护栏,高度不低于;停层点 处层门净高度应不低于,吊笼净出口宽度相等 绳卡固接时其数量不得小于 3 个,间距不小于绳径的 6 倍,滑鞍放在受力绳的一 侧,绳卡应与绳径匹配 钢丝绳应有出厂合格证,及未达到报废标准 传动系统的转动零部件应有防护罩等防护装置 轮子连接及润滑应良好,导向轮灵活,无明显侧倾现象;传动齿轮和安全器输 出端齿轮与齿条啮合时应 符合要求,应均匀,无异响,无过度磨损。背轮应安装牢靠,润滑良好,导向 灵活,并应贴紧齿条。 应设常闭式制动器,并装有手动紧急操作机构及手动松闸功能。齿条、齿轮磨 损在可控范围内。 吊笼与对重应有导轨,导向正确可靠,吊笼采用滚轮导向,对重采用滑轮或导 轨导向,导轨接头平滑;底座应设置吊笼和对重缓冲器,无缺损和变形;天轮 应设防跳绳防护罩,并应固定良好; 安全开关应灵敏可靠;吊笼应设前后门及安全窗联锁限位开关,上下限位及上 极限限位开关,防断绳开关,零位保护及急停开关,所有开关均应灵敏、可靠。 防坠安全器应在有效的标定期内使用(一年)。 防护门设置及是否及时关闭 驾驶室外侧与架体或建筑物距离小于50 公分应采取防护措施 电梯司机须持证上岗 检查人:检查日期:

工程施工的电梯安装验收表.doc

施工电梯安装验收表A-1 工程名称蓝天?卡梅尔小镇C3#楼 设备名称施工升降机规格型号SS100/100 出厂编号备案编号 拟安装高度60m 本次安装高度m 轿厢T 人安装时间年月日验收时间年月日 序号检查 项目 检查内容与要求 验收 结果 一资 料 部 分 起重机械基础(隐蔽)验收记录 施工电梯垂直度测量记录 经审批后的安装(拆除)方案 有健全的安全管理制度和岗位责任制 荷载标志牌,操作规程牌,机长、司机、定人定机牌,验收安 全警示牌、验收合格牌齐全 司机已接受技术交底进厂教育及时经培训,持证上岗资料 二结 构 部 分 各结构防腐好,受力杆件无严重腐蚀 各部连接螺栓坚固牢靠 附墙件安装间距不大于9m,预埋件、附墙杆件连接坚固牢靠 本机要求自由高度应符合要求 架体的垂直度偏差不得超过5% 基础平整,无积水且有排水措施 三机 械 部 分 钢丝绳符合安全使用规定、且绳卡数量不少于3个,有鸡心环, 滑鞍放置正确,且坚固可靠 驱动齿轮副啮隙规定为mm,且无过度磨损 减速机构无异响,无漏油 导轮、滚轮调整间隙及磨损符合规定 刹车装置灵敏可靠 四电 气 部 分 电缆是否有破损老化,起升下降是否有死卡现象 操作盘仪表信号装置是否齐全完好 防协接地连接应符合规定,接地电阻不大于10Ω 电气设备与金属结构作保护接零,重复接地电阻不小于4Ω

施工电梯安装验收表A-2 序号检查 项目 检查内容与要求 验收 结果 五安全保 护装置 与安全 防护 上下行程限位装置安装符合要求,灵敏度可靠 限速器安装正常,断电灵敏 电磁摩擦片间隙磨损符合规定要求 箱笼门、底笼门各电气机械连锁开关应齐全,灵敏可靠门栏开 启正常 底层进出口处有安全防护网,并符合防护要求 各楼层通道口,必须装设防护门及防护围栏,且须牢固,灵活 可靠 上下联络信号齐备有效,载重量指示器,灵活可靠 六 运行试验空载 试验 电气系统、联锁装置、操作系统功能及动作准确 安全保护装置动作准确、可靠 传动机构平稳、无明显冲击、振动及油箱漏油等异常现象 额定 荷载 试验 额定载荷试验:重量:t 电气系统,联锁装置及操作系统正常,动作准确 安全保护装置动作准确,可靠 动机构平稳、无明显冲击、振动及油箱漏油等异常现象 超 载 试 验 超载试验:125%重量t(新机初安装时),正常超载试验 110%重量t 电气系统,联锁装置及操作系统正常,动作准确 安全保护装置动作准确,可靠 金属结构部分不得出现永久变形,可见裂纹、连接损坏、松动 等现象 传动机构不得有异常现象 注:双笼电梯分别对主副梯笼进行试验 坠落 试验 电梯的结构及连接应无任何损坏及永久变形 电梯箱笼底板在各方向的水平度偏差,不大于30mm 注:附落试验后,须调整速度限制器正常状态 检测结论 验收结论 验收时间:年月日 验收人签名总承包单位(公章)出租单位安装单位(公章)监理单位(公章)建设单位(公章)项目经理: 专职安全员: 年月日年月日 企业技术负责人: 专职安全员: 年月日 安全监理: 项目总监: 年月日 项目负责人: 年月日

电梯安全检查制度(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电梯安全检查制度(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

电梯安全检查制度(最新版) 安全检查是一项综合性的安全生产管理措施,是建立良好的安全生产环境、做好安全生产工作的重要手段之一,也是企业防止事故的有效方法。为了更好地开展安全生产检查工作,及时消除事故隐患,使安全生产检查起到应有的作用,成为保障安全生产的重要手段,特制定本规定。 一、组织机构 公司成立施工安全检查领导小组:由总经理任组长、分管副总经理为副组长,成员有各部门经理、总工、专业技术人员、安全检查员。 二、检查的方法 1、为了宣传贯彻国家的安全生产方针和劳动保护法规,查找施工生产中的安全隐患,进行治理和消除,必须采取定期和不定期的安全检查。

2、定期检查,由公司生产副主管、工程部主管、安全员进行组织检查,工程项目中每周一次。 3、不定期检查包括班组班前、后的岗位安全检查,由安全员的日常巡查。各级管理人员在检查生产工作的同时检查安全工作。班组长和工人应严格履行交接班检查和班中检查; 4、安全检查要有记录,查出隐患应限期,限人整改,整改完毕要有验收记录。 5、安全检查要对照《质量手册》及《安全奖惩制度》的安全检查标准,进行现场打分,并进行总评考核。 6、查出隐患不及时整改要进行经济和行政处罚,并作好记录。 7、专业性检查是针对特种作业、特种设备、特种场所进行的检查,如电焊、起重设备、劳保用品等。 8、不定期检查是指在设备装置试运行检查、设备开工前和停工前检查、检修检查等。 三、检查程序 1、安全检查前要制定好安全检查表,按照表上内容逐条进行对

电梯验收规范标准

电梯验收规范 本标准适用与额定速度不大于s的乘客电梯,载货电梯,不适用于液压电梯,杂物电梯. 2.引用标准 GB7588电梯制造与安装安全范围 GB8903电梯用钢丝绳 GB10058电梯技术条件 GB10059电梯实验方法 GB12974交流电梯电机通用技术条件 3.安装验条件 验收电梯的工作条件应符合GB10058的规定 提交验收的电梯应具备完整的资料和文件. 制造企业应提供的资料和文件: a.装箱单 b.产品出厂合格证; c.机房井道布置图; d.使用维护说明书(应含电梯润滑汇总图表和电梯功能表); e.动力电路和安全电路的电器线路示意图及符号说明; f.电器敷线图; g.部件安装图; h.安装说明书;

i.安全部件:门锁装置.限速器.安全钳及缓冲器式实验报告结论副本,其中限速器与渐进式安全钳还须有调试证书副本. 安装企业应提供的资料和文件: a..安装自检记录; b.安装过程中事故记录与处理报告; c,由电梯使用单位提出的经制造企业同意的变更设计的证明文件.安装完毕的饿电梯及其环境应清理干净.机房门窗应防风雨,并标有"机房重地,闲人免进:字样.通向机房的通道应畅通,安全,底坑应无杂物,积水与油污.机房,井道与底坑均不应有与电梯无关的其它设置. 电梯各机械活动部位应按说明书要求加注润滑油.各安全装置齐全,位置正,功能有效,能可靠的保证电梯安全运行. 电梯验收人员必须熟悉所验收的电梯产品和本标准规定的验收方法和要求. 验收用检验器具与实验荷应符合CB10059规定的精度要求,并均周期计量检定周期内. 4.检验项目几检验要求 机房 每台电梯应单设有一个切断该电梯电源开关,开关位置应能从机房入口处方便迅速地接近,如几台电梯共用同一机房,个台电梯主电源开关应易于识别.其容量应能切断电梯正常使用情况下的最大电流,但该开关不应切断下列供电电路:

起重运输安全检查表电梯安全检查表(2021新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 起重运输安全检查表电梯安全检 查表(2021新版)

起重运输安全检查表电梯安全检查表(2021 新版) 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 电梯(升降机)安全检查表 说明 电梯所有的开关及其机械,电气安全装置的齐全完好,灵敏可靠对安全是至关重要的。轿厢要有足够的强度,负载不得超过其额定重量。 同时控制人的不安全行为,反对违章操作和维修,严格管理是避免电梯伤害事故的有效措施。 1设备检查 1.1电梯启,制动应平稳迅速,加减速度最大值不大于1.5m/s2。 1.2各机械和电气设备工作时无异常撞击声或响声,噪声不超过85dB(A)。 1.3轿厢的平层准确度。交流双速电梯:额定速度在0.25、0.5m/s,不大于±15mm;额定速度在0.75m/s,不大于±30mm,交直流快速电梯,

不大于±15mm。直流高速电梯不大于±5mm。 1.4电梯应采取下列安全措施: 1)超速保护装置。 1)撞底缓冲装置。 1)超越上、下极限装置。 1)三相交流电源断相保护装置。 1)万门锁与轿门电气联锁装置。 1)电梯因中途停电或电气了系统的故障不能运行时,应有轿厢慢速移动的措施。 1.5蜗杆、钢丝绳绳头、限速器中夹绳钳等重要的锻件,不允许有夹层、折叠、裂纹、锻伤、夹渣及其他能降低强度的缺陷。 1.6减速器、轴承支架、制动器座、制动轮、蜗轮齿圈、泄引轮、复绕轮等重要的铸件,其主要工作表面不允许有裂纹、气孔、缩孔缩松、渣眼及其他降低强度的缺陷。 1.7泄引机 1.7.1蜗杆与电动机连接后的同轴度偏差:刚性联结为0.02mm,弹性联结为0.1mm,径向跳动不超过其直径的1/3000。 1.7.2泄引机闭式制动器,当松闸时,两侧闸瓦应同时离开制动器

电梯验收表

电梯维保验收表物业名称: 类 分项参考验收标准 验收方法 检查方式检查结果 电梯系统 机房 1、明亮、洁净、通风良好,温度在+5~40℃。 2、门窗和防小动物设施、灭火器正常有效。 3、地面平整无空鼓起沙、墙面平整批白。 4、天花平整无空鼓、渗漏、天花面平整批白。 5、桥架牢固、接地连接可靠,盖板盖到位。 6、设备标识清晰正确、油漆完好。 7、机房应防盗,噪音小于或等于80dB。 检查测试全数检查曳引机 1、曳引机噪声带风机不大于70dB,无风机不大于68dB。 轿厢应急灯正常。 2、导向轮轮槽不应有不平均磨损。 3、制动器闸瓦间隙均匀且不大于0.7mm。 4、曳引轮轮缘为黄色,有运转方向标识。 5、钢丝绳应涂有楼层区段颜色标识。 检查测试全数检查限速器 1、外观完好无损,无油污,铭牌有动作速度。 2、限速器转动灵活。补偿链完好。 3、有定期性能试验报告。 检查测试全数检查安全开关 1、抱闸开关、限速器开关、断带保护开关、急停开关 动作灵敏有效。 检查测试全数检查安全开关 检修串灯 1、符合安全装置要求,灵敏可靠,轿顶检修优先,检 修串灯单独供电,灯具齐全完好。 检查测试全数检查层门 1、无扭曲变形,漆饰完好,间隙应在1—6mm之间。消 防联动迫降至首层。 2、锁紧元件啮合不小于7mm。 3、各层均设置,灵活可靠紧急开锁装置。 检查测试全数检查外呼内选1、内外呼元件齐全,显示正常、可靠。检查测试全数检查导轨1、无开焊,无松动,间距符合安装要求。检查测试全数检查钢丝绳1、各绳受力均匀,偏差小于或等于10%。检查测试抽检30% 电缆1、运行中与静止件无刮蹭、碰撞、磨擦。检查测试全数检查缓冲器 1、完好无裂痕,无变形,无锈蚀,不倾斜。 2、油量适当,无渗漏,缓冲器上表面距碰板,弹簧式 200—350mm,液压式150—400mm,接地可靠有效。 检查测试全数检查性能检查 1、具备电梯准运证、年审合格证。 2、运行平稳、舒适,轿厢运行噪声小于或等于55dB, 厅轿门噪声小于或等于65dB。 检查测试全数检查 附属底坑 1、底坑平整、无空鼓、无渗漏,排水顺畅。 2、电梯配件完好,功能正常,无锈蚀。 3、井道平整无建筑垃圾,无杂物。 检查测试全数检查

(建筑工程质量)电梯工程施工质量验收规范

电梯工程施工质量验收规范 Code for acceptance of installation quality of lifts, escalators and passenger conveyors 1 总则 1.0.1 为了加强建筑工程质量管理,统一建筑工程施工质量的验收,保证工程质量,制订本规范。 1.0.2 本规范适用于电力驱动的曳引式或强制式电梯、液压电梯、自动扶梯和自动人行道安装工程质量的验收;本规范不适用于杂物电梯安装工程质量的验收。 1.0.3 本规范应与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001配套使用。 1.0.4 本规范是对电梯安装工程质量的最低要求,所规定的项目都必须达到合格。 1.0.5 电梯安装工程质量验收除应执行本规范外,尚应符合现行有关国家标准的规定。 2 术语 2.0.1 电梯安装工程installation of lifts, escalators and passenger conveyors 电梯生产单位出厂后的产品,在施工现场装配成整机至交付使用的过程。 注:本规范中的“电梯”是指电力驱动的曳引式或强制式电梯、液压电梯、自动扶梯和自动人行道。 2.0.2 电梯安装工作质量验收acceptance of installation quality of lifts, escalators and passenger conveyors 电梯安装的中项工程在履行质量检验的基础上,由监理单位(或建设单位)、土建施工单位、安装单位等几方共同对安装工程的质量控制资料、隐蔽工程和施工检查记录等档案材料进行审查,对安装工程进行普查和整机运行考核,并对主控项目全验和一般项目抽验,根据本规范以书面形式对电梯安装工程质量的检验结果作出确认。 2.0.3 土建交接检验handing over inspection of machine rooms and wells 电梯安装前,应由监理单位(或建设单位)、土建施工单位、安装单位共同对电梯井道和机房(如果有)按本规范的要求进行检查,对电梯安装条件作出确认。 3 基本规定 3.0.1 安装单位施工现场的质量管理应符合下列规定: 1. 具有完善的验收标准、安装工艺及施工操作规程。 2. 具有健全的安装过程控制制度。 3.0.2 电梯安装工程施工质量控制应符合下列规定: 1. 电梯安装前应按本规范进行土建交接检验,可按附录A表A记录。 2. 电梯安装前应按本规范进行电梯设备进场验收,可按附录B表B记录。 3.0.3 电梯安装工程质量验收应符合下列规定: 1. 参加安装工程施工和质量验收人员应具备相应的资格。 2. 承担有关安全性能检测的单位,必须具有相应资质。仪器设备应满足精度要求,并应在检定有效期内。 3. 分项工程质量验收均应在电梯安装单位自检合格的基础上进行。 4. 分项工程质量应分别按主控项目和一般项目检查验收。 5. 隐蔽工程应在电梯安装单位检查合格后,于隐蔽前通知有关单位检查验收,并形成验收文件。

施工电梯顶升加节、安装附着联合验收表

施工升降机顶升加节及安装附着联合验收表 编号: 工程名称栋号 设备型号产权备案录登记 设备生产厂出厂编号 出厂日期安装高度 安装负责人安装日期 检查结果代号说明√=合格〇=整改后合格×=不合格无=无此项 检查项目序号内容和要求检查结果备注 主要部件1 钢丝绳、附着架、标准节等构配件探伤 自检合格证明 2 导轨架、附墙架连接安装齐全、牢固, 位置正确 3 附墙架穿墙螺栓、标准节连接螺栓强度 及拧紧力矩达到技术要求,开口销完全 撬开 4 导轨架安装垂直度满足要求 5 结构件无变形、开焊、裂纹 6 对重导轨符合使用说明书要求 传动系统7 钢丝绳规格正确,未达到报废标准 8 钢丝绳固定和编结符合标准要求 9 各部位滑轮转动灵活、可靠,无卡阻现 象 10 齿条、齿轮、曳引轮符合标准要求,保 险装置可靠 11 各机构转动平稳,无异常响声 12 各润滑点润滑良好,润滑油牌号正确 13 制动器、离合器动作灵活可靠 电气系统14 供电系统正常,额定电压值偏差≤5% 15 接触器、继电器接触良好 16 仪表、照明、报警系统完好可靠 17 控制、操作装置动作灵活、可靠

18 各种电器安全保护装置齐全、可靠 19 电气系统对导轨架的绝缘电阻应≥0.5M欧姆 20 接地电阻应≤4欧姆 安全系统21 防坠安全器在有效标定期限内 22 防坠安全器灵敏可靠 23 超载保护装置灵敏可靠 24 上、下限位开关灵敏可靠 25 上、下极限开关灵敏可靠 26 急停开关灵敏可靠、楼层停靠装置完好 有效 27 安全钩完好 28 起重量显示器完好灵敏、额定载重量标 牌牢固清晰、 29 地面防护围栏门、吊笼门机电联锁灵敏 可靠 试运行30 空载 双吊笼施工升降机应分 别对两个吊笼进行试运 行。试运行中吊笼应启 动、制动正常,运行平稳, 无异常现象 31 额定载重 量 32 125%额定 载重量 施工总承包单位(盖章):租赁单位(盖章):监理单位(盖章):安装单位(盖章):

电梯验收标准

电梯验收标准 项目名称验收内容验收标准验收方法 技术资料 合同供货、施工齐全、相符照清单清点竣工图纸 设计图、原理图、 变更图纸 齐全、清晰照清单清点设备说明书说明书齐全、相符照清单清点合格证设备合格证、质保书齐全、相符照清单清点记录随工记录齐全、相符照清单清点检验证明 检验部门、 检验结果 相关权威部门或厂 家、检 验合格 检查 现场验收 钥匙 操作钥匙、 房门钥匙 齐全、开启灵活现场检验标识标牌、铭牌齐全清晰检查设备环境 设备房照明、 通风降温设施 设施齐全、 能够满足要求 现场检验设备房防水、 防鼠设施及卫生 设施齐全有效、 干净整洁 现场检验控制屏 开关元件的工作良 好、无任何不 正常现象 工作稳定操作 曳引机 电动机 限速器 声音、震动、动作 无异常噪音、润滑正 常、无渗油现象、动 作灵活可靠 观察操作救援设施 救援指导书及救援设 施 救援指导书悬挂于明 显处,救援设施完善 检查 轿箱部分轿门与厅门间隙间隙不大于35毫米米尺测量照明及应急急救装置照明等全部正常,应观察操作

急照明通讯装置 可靠有效 排风扇工作平稳,不应有 异常震动和噪声 观察操作 操纵箱上的各个按钮功能指示正常观察操作 安全触板或光幕手推触板或遮拦 光幕可靠有效 观察操作 厅门部分 厅门 厅门连接处应密实, 不应有可见缝隙 目测门锁 打开时平稳,不能有 跳动现象,且电梯不 能启动 观察操作 开门指示灯和招唤按 钮 反应准确观察操作厅门门坎 应略高于或水平与走 廊标高 测量 项目名称验收内容验收标准验收方法 现场验收 轿顶及 井道部分 井道灯 灯泡齐全完整、开关 方便 观察操作 井道结构 不得有突出物, 影响轿箱安全运行 目测减速开关、终极限位 开关、终极极限 开关 所有开关安全、 有效、可靠 观察操作 井道环井 四壁及顶板,不能积 有浮尘、 泥沙、油污等 目测地坑部分 地坑环境 地坑内不应有水渗入 和积水、应保持干燥 目测 排水设施防排水设施应运行可观察操作

GB-电梯安装验收规范

电梯安装验收规范GB10060-93 时间: 2008 年08月28日 来源:互联网 作者: 佚名 浏览次数: 291 【字体:大 中 小】 中华人民共和国国家标准 电梯安装验收规范 GB10060-93 中华人民共和国国家标准 电梯安装验 收规范 GB10060-93 1主题内容与适用范围 本标准规定了电梯安装的验收条件、检验项目、检验要求和验收规则。 本标准适用于额定速度不大于2.5m/s的乘客电梯、载货电梯,不适用于液压电梯、杂物电梯。 2引用标准 GB7588电梯制造与安装安全规范 GB8903电梯用钢丝绳 GB10058电梯技术条件 GB10059电梯试验方法 GB12974交流电梯电动机通用技术条件 3安装验收条件 3.1验收电梯的工作条件应符合GB10058的规定。 3.2提交验收的电梯应具备完整的资料和文件。 3.2.1制造企业应提供的资料和文件: a.装箱单; b.产品出厂合格证; c.机房井道布置图; d.使用维护说明书(应含电梯润滑汇总图表和电梯功能表); e.动力电路和安全电路的电气线路示意图及符号说明; f.电气敷线图; g.部件安装图; h.安装说明书; i.安全部件:门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器型式试验报告结论副本,其中限速器与渐进式安全钳还须有调试证书副本。 3.2.2安装企业应提供的资料和文件: a.安装自检记录; b.安装过程中事故记录与处理报告; c.由电梯使用单位提出的经制造企业同意的变更设计的证明文件。 3.3安装完毕的电梯及其环境应清理干净。机房门窗应防风雨,并标有“机房重地,闲人免进”字样。通向机房的通道应畅通、安全,底坑应无杂物、积水与油污。机房、井道与底坑均不应有与电梯无关的其他设置。 3.4电梯各机械活动部位应按说明书要求加注润滑油。各安全装置安装齐全、位置正确,功能有效,能可靠的保证电梯安全运行。 3.5电梯验收人员必须熟悉所验收的电梯产品和本标准规定的检验方法和要求。

标准电梯验收规范

诸城东武古城电梯验收规范(北区) 一:机房: 1.机房门应当标明“机房重地,闲人免进”警告标识 2.机房电源配电箱应有明显的区分标示 3.吊钩涂黄色并用红漆标明最高负重(手写无效) 4.机房平层标记表、救援说明、盘车轮标识、松闸板手标识等上墙。清晰洁净,易于辨识。电梯钢丝绳平层标记用黄漆标记,并在机座处注明“平层区”标识。 5.曳引绳绳端固定应当可靠,所有绳头弹簧的升缩量应一致,无过度压缩现象,开口销必须齐全。每个钢丝绳绳头必须有三个绳夹,绳头之间必须穿防转钢丝绳,同时需用两个夹头进行固定。 6.绳槽拐角或不平滑连接处需加橡胶垫动力线与控制线需用分隔板在整个线槽始终隔开。 7.确保所有机房设备如限速器、配电箱、主机、主机底座线槽,控制屏等要接入电梯专用接地系统。接地必须使用黄绿双色绝缘线,并有明显接地标记。制动线线圈需接地,所有接地必须可靠有效。 8.主动力电源连接必须紧固,严禁虚接 9.导向轮、曳引轮垂直度的偏差不大于1mm,平行度不大于1mm,斜垫需按要求垫射。 10.主机、控制屏、限速器铭牌必须一致,严禁私搭乱配 11.对讲系统保证机房、轿厢、轿底、轿顶通话顺畅。

12.各螺丝背帽紧固,销子齐全。 二、轿顶 1.限速器钢丝绳连接处应有三个夹头并夹法正确。每个夹头之间的距离为50~100mm 2.轿顶轮、对重轮、防护罩安装齐全。挡绳杆安装正确,Φ8钢丝绳挡绳杆距离为2mm,Φ10钢丝绳距离为2-3mm。 3.油杯安装正确有效,渗油棉齐全,油量应为2/3高度。 4.轿顶设备电缆线应捆扎整齐、美观,不得妨碍人员在轿顶活动。 5.钢丝绳张力均匀,无损伤折弯现象。 6.轿顶卫生清洁且工作灯有效。 三、门机 1.门刀与厅门地坎的间隙为5-10mm 2.门刀垂直度小于0.5mm 3.厅门滚轮与门刀居中,且厅门动门球与门刀最小间隙不小于5mm。 4.轿门扇下端与地坎间隙为3-6mm 5.厅门门扇下端与地坎间隙为3-6mm 四:轿厢 1.轿壁无明显划伤,轿厢照明、风扇运转正常。 2.警铃、对讲、应急照明灯必须有效。 3.保持轿厢整洁卫生。 五:井道 1.导轨支架焊接处做防腐

电梯质量验收标准及其检查表

电梯安装验收规范 GB10060-93 1 主题内容与适用范围 本标准规定了电梯安装的验收条件、检验项目、检验要求和验收规则。 本标准适用于额定速度不大于2.5m/s的乘客电梯、载货电梯,不适用于液压电梯、杂物电梯。 2 引用标准 GB7588 电梯制造与安装安全规范 GB8903 电梯用钢丝绳 GB10058 电梯技术条件 GB10059 电梯试验方法 GB12974 交流电梯电动机通用技术条件 3 安装验收条件 3.1 验收电梯的工作条件应符合GB10058的规定。 3.2 提交验收的电梯应具备完整的资料和文件。 3.2.1 制造企业应提供的资料和文件: a.装箱单; b.产品出厂合格证; c.机房井道布置图; d.使用维护说明书(应含电梯润滑汇总图表和电梯功能表); e.动力电路和安全电路的电气线路示意图及符号说明; f.电气敷线图; g.部件安装图; h.安装说明书; i.安全部件:门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器型式试验报告结论副本,其中限速器与渐进式安全钳还须有调试证书副本。 3.2.2安装企业应提供的资料和文件: a.安装自检记录; b.安装过程中事故记录与处理报告; c.由电梯使用单位提出的经制造企业同意的变更设计的证明文件。 3.3 安装完毕的电梯及其环境应清理干净。机房门窗应防风雨,并标有“机房重地,闲人免进”字样。通向机房的通道应畅通、安全,底坑应无杂物、积水与油污。机房、井道与底坑均不应有与电梯无关的其他设置。 3.4 电梯各机械活动部位应按说明书要求加注润滑油。各安全装置安装齐全、位置正确,功能有效,能可靠的保证电梯安全运行。

3.5 电梯验收人员必须熟悉所验收的电梯产品和本标准规定的检验方法和要求。 3.6 验收用检验器具与试验载荷应符合GB10059规定的精度要求,并均在计量检定周期内。 4.1 机房 4.1.1 每台电梯应单设有一个切断该电梯的主电源开关,该开关位置应能从机房入口处方便迅速地接近,如几台电梯共用同一机房,各台电梯主电源开关应易于识别。其容量应能切断电梯正常使用情况下的最大电流,但该开关不应切断下列供电电路: a.轿厢照明和通风; b.机房和滑轮间照明; c.机房内电源插座; d.轿顶与底坑的电源插座; e.电梯井道照明; f.报警装置。 4.1.2 每台电梯应配备供电系统断相、错相保护装置,该装置在电梯运行中断相也应起保护作用。 4.1.3 电梯动力与控制线路应分离敷设,从进机房电源起零线和接地线应始终分开,接地线的颜色为黄绿双色绝缘电线,除36V以下安全电压外的电气设备金属罩壳均应设有易于识别的接地端,且应有良好的接地。接地线应分别直接接至接地线柱上,不得互相串接后再接地。 4.1.4 线管、线槽的敷设应平直、整齐、牢固。线槽内导线总面积不大于槽净面积60%;线管内导线总面积不大于管内净面积40%;软管固定间距不大于1m,端头固定间距不大于0.1m。 4.1.5 控制柜、屏的安装位置应符合: a.控制柜、屏正面距门、窗不小于600mm; b.控制柜、屏的维修侧距墙不小于600mm; c.控制柜、屏距机械设备不小于500mm。 4.1.6 机房内钢丝绳与楼板孔洞每边间隙均应为20~40mm,通向井道的孔洞四周应筑一高50mm以上的台阶。 4.1.7 曳引机承重梁如需埋入承重墙内,则支承长度应超过墙厚中心20mm,且不应小于75mm。 4.1.8 在电动机或飞轮上应有与轿厢升降方向相对应的标志。曳引轮、飞轮、限速器轮外侧面应漆成黄色。制动器手动松闸扳手漆成红色,并挂在易接近的墙上。 4.1.9 曳引机应有适量润滑油。油标应齐全,油位显示应清晰,限速器各活动润滑部位也应有可靠润滑。 4.1.10 制动器动作灵活,制动时两侧闸瓦应紧密、均匀地贴合在制动轮的工作面上,松闸时应同步离开,其四角处间隙平均值两侧各不大于0.7mm。 4.1.11 限速器绳轮、选层器钢带轮对铅垂线的偏差均不大于0.5mm,曳引轮、导向轮对铅垂线的偏差在空载或满载工况下均不大于2mm。 4.1.12 限速器运转应平稳、出厂时动作速度整定封记应完好无拆动痕迹,限速器安装位置正确、底座牢固,当与安全钳联动时无颤动现象。 4.1.13 停电或电气系统发生故障时应有轿厢慢速移动措施,如用手动紧急操作装置,应能用松闸扳手松开制动器,并需用一个持续力去保持其松开状态。 4.2 井道

电梯安装过程检查记录文本

电梯安装过程检查记录 项目名称: 合同编号: 电梯编号: 安装单位: 检验日期: 湖南省特种设备检测中心制

检查说明 1、电梯安装过程检查在相应的工作项目完成后进行.先由安装班组检查,再由施工单位自检验员抽查复核. 2、安装班组检查时需填写数据的,应如实填写测数据,如实测数据与要求不符时应由自检检验员抽查复核是否接收,如接收应在备注栏内注明接收的理由和应对措施. 3、需检查确认的项目,如符合要求,在确认栏内划“√”;如不符合要求,在确认栏内划“×”,并整改,直到符合要求,在整改完成栏内注明整改完成日期,自检检验员复核签署.不适用的划“∕”. 4、电梯申请监督检验以前,所有项目的检查结果和安装记录必须填写完毕. 5、本检查记录每台电梯二份,在完成所有签署后,应一份存放施工单位,以供随时查询,一份提交电梯监督检验机构. 安装过程检查相关记录 1、安装用图纸编号:版本: 2、安装过程检查所用的计量工具: 3、安装过程检查: 安装班组检查人: 自检检验员复核人:

接收井道及机房检查 一、井道机构:[ ]圈梁;[ ]混凝土;[ ]型钢。 二、导轨、地坎、门头支架固定梁(井道为混凝土结构时不适用): 三、土建测量: 四、工地现场:确认整改完成 1、#应提供三相(30安培)施工电源。[ ]

2、底坑应清理,且平整、无渗漏、积水现象。[ ] 3、#每个层门应设置1.2米高的安全护栏。[ ] 4、每个厅门口应设10厘米高的防水混凝土围砖。[ ] 5、每个电梯厅门口应张贴安全警示标语。[ ] 6、#脚手架应依图搭建,且坚固,承戴能力应大于250kg/m2。[ ] 7、#井道壁内的木板、脱落的水泥石块及突出异物应清除。[ ] 8、机房、井道内应无与电梯无关的管理道或设备。[ ] 9、井道壁内之无关(用)孔洞应填塞。[ ]

电梯安装验收规范标准

电梯安装验收规(1) 本标准规定电梯安装的验收条件,检验项目,检验要求和验收规则。 本标准适用与额定速度不大于2.5m/s的乘客电梯,载货电梯,不适用于液压电梯,杂物电梯. 2.引用标准 GB7588 电梯制造与安装安全围 GB8903 电梯用钢丝绳 GB10058 电梯技术条件 GB10059 电梯实验方法 GB12974 交流电梯电机通用技术条件 3.安装验条件 3.1验收电梯的工作条件应符合GB10058的规定 3.2提交验收的电梯应具备完整的资料和文件. 3.2.1制造企业应提供的资料和文件: a.装箱单 b.产品出厂合格证; c.机房井道布置图; d.使用维护说明书(应含电梯润滑汇总图表和电梯功能表); e.动力电路和安全电路的电器线路示意图及符号说明; f.电器敷线图; g.部件安装图; h.安装说明书; i.安全部件:门锁装置.限速器.安全钳及缓冲器式实验报告结论副本,其中限速器与渐进式安全钳还须有调试证书副本. 3.2.2安装企业应提供的资料和文件: a..安装自检记录; b.安装过程中事故记录与处理报告; c,由电梯使用单位提出的经制造企业同意的变更设计的证明文件. 3.3安装完毕的饿电梯及其环境应清理干净.机房门窗应防风雨,并标有”机房重地,闲人免进:字样.通向机房的通道应畅通,安全,底坑应无杂物,积水与油污.机房,井道与底坑均不应有与电梯无关的其它设置. 3.4电梯各机械活动部位应按说明书要求加注润滑油.各安全装置齐全,位置正,功能有效,能可靠的保证电梯安全运行. 3.5电梯验收人员必须熟悉所验收的电梯产品和本标准规定的验收方法和要求. 3.6验收用检验器具与实验荷应符合CB10059规定的精度要求,并均周期计量检定周期. 4.检验项目几检验要求 4.1机房 4.1.1每台电梯应单设有一个切断该电梯电源开关,开关位置应能从机房入口处方便迅速地接近,如几台电梯共用同一机房,个台电梯主电源开关应易于识别.其容量应能切断电梯正常使用情况下的最大电流,但该开关不应切断下列供电电路: a.轿厢照明和通风; b.机房和滑轮间照明; c.机房电源插座 d.矫定与底坑的电源插座;

施工电梯安装验收表

施工电梯安装验收表A- 1 工程名称蓝天?卡梅尔小镇C3#楼 设备名称施工升降机规格型号SS100/100 出厂编号备案编号 拟安装高度60m 本次安装高度m 轿厢T 人 安装时间年月日验收时间年月日 序号检查 项目 检查内容与要求 验收 结果 一资 料 部 分 起重机械基础(隐蔽)验收记录 施工电梯垂直度测量记录 经审批后的安装(拆除)方案 有健全的安全管理制度和岗位责任制 荷载标志牌,操作规程牌,机长、司机、定人定机牌,验收安全 警示牌、验收合格牌齐全 司机已接受技术交底进厂教育及时经培训,持证上岗资料 二结 构 部 分 各结构防腐好,受力杆件无严重腐蚀 各部连接螺栓坚固牢靠 附墙件安装间距不大于9m,预埋件、附墙杆件连接坚固牢靠 本机要求自由高度应符合要求 架体的垂直度偏差不得超过5% 基础平整,无积水且有排水措施 三机 械 部 分 钢丝绳符合安全使用规定、且绳卡数量不少于3个,有鸡心环, 滑鞍放置正确,且坚固可靠 驱动齿轮副啮隙规定为mm,且无过度磨损 减速机构无异响,无漏油 导轮、滚轮调整间隙及磨损符合规定 刹车装置灵敏可靠 四电 气 部 分 电缆是否有破损老化,起升下降是否有死卡现象 操作盘仪表信号装置是否齐全完好 防协接地连接应符合规定,接地电阻不大于10Ω 电气设备与金属结构作保护接零,重复接地电阻不小于4Ω 施工电梯安装验收表A-2

序号检查 项目 检查内容与要求 验收 结果 五安全保 护装置 与安全 防护 上下行程限位装置安装符合要求,灵敏度可靠 限速器安装正常,断电灵敏 电磁摩擦片间隙磨损符合规定要求 箱笼门、底笼门各电气机械连锁开关应齐全,灵敏可靠门栏开启 正常 底层进出口处有安全防护网,并符合防护要求 各楼层通道口,必须装设防护门及防护围栏,且须牢固,灵活可 靠 上下联络信号齐备有效,载重量指示器,灵活可靠 六运行试验空载 试验 电气系统、联锁装置、操作系统功能及动作准确 安全保护装置动作准确、可靠 传动机构平稳、无明显冲击、振动及油箱漏油等异常现象 额定 荷载 试验 额定载荷试验:重量:t 电气系统,联锁装置及操作系统正常,动作准确 安全保护装置动作准确,可靠 动机构平稳、无明显冲击、振动及油箱漏油等异常现象 超 载 试 验 超载试验:125%重量t(新机初安装时),正常超载试验 110%重量t 电气系统,联锁装置及操作系统正常,动作准确 安全保护装置动作准确,可靠 金属结构部分不得出现永久变形,可见裂纹、连接损坏、松动等 现象 传动机构不得有异常现象 注:双笼电梯分别对主副梯笼进行试验 坠落 试验 电梯的结构及连接应无任何损坏及永久变形 电梯箱笼底板在各方向的水平度偏差,不大于30mm 注:附落试验后,须调整速度限制器正常状态 检测结论 验收结论验收时间:年月日 验收人签名总承包单位(公章)出租单位安装单位(公章)监理单位(公章)建设单位(公章) 项目经理: 专职安全员: 年月日 年月日 企业技术负责人: 专职安全员: 年月日 安全监理: 项目总监: 年月日 项目负责人: 年月日

相关文档