ups电源巡检报告

UPS电源巡检报告 用户单位:设备安装地址: 负责人:联系电话: 巡检单位: 机型:序列号号: 电池品牌:电池容量: AH 电池数量: pcs 负载容量:负载类型:是否并机:是/ 否 安装记录 环境1)通风是否良好:□排气扇□空调□无2)温度是否正常(0℃-40℃)□正常□异常 3) UPS放置处是否有照明设施:□有□无 4) UPS放置处是否有维修电源插座□有□无 5) UPS排风孔与障碍物距离: cm 6) UPS安装面积:㎡ 目视检验1、机器外包装是否良好? 2、机器外壳有无划痕? 3、UPS附件是否齐全? 4、其他 配电环境配电:相线制接地环境是否良好:□是□否 总市电输入配电规格: A VDC ups输入空气开关容量: A VAC 电池直流空气开关: A VDC ups输出空气开关容量: A VAC 输入A相: m㎡输入H相: m㎡输入C相: m㎡输入N: m㎡ 输出火线: m㎡输出零线: m㎡输出地线: m㎡ 市电输入A相电压: Vac/ Hz B相电压: Vac/ Hz C相电压: Vac/ Hz AB相电压: Vac/ Hz BC相电压: Vac/ Hz AC相电压: Vac/ Hz 电池组电池节/组 12V AH,电池出厂电压UPS浮充电压1#电池组2#电池组3#电池组4#电池组 电气特性电池电压:充电电压: BAT MODE:输出A相 V/ Hz 输出 B相: V/ Hz 输出C相: V/ Hz LINE MODE:输出A相 V/ Hz 输出 B相: V/ Hz 输出C相: V/ Hz 市电、电池开机是否正常?□是□否 N、G线是否正确连接?□是□否 市电、电池供电、空载互换是否正常?□是□否带载互相转换是否正常?□是□否 其他用户是否会正确操作机器?□是□否 购机/安装/使用日期: / / 备 注 巡检员签字:用户负责人:日期:

UPS巡检维护方案.doc

UPS 巡检维护方案 一、作业要点 1、 UPS 的工作运行环境应保持清洁、无灰尘、无污染、无有害气体。工作环境温 度控制在 5℃以上, 22℃以下,相对湿度在 50± 10%的范围。 2、检查 UPS 电源的供电电源是否正常,发现 UPS 电源的故障、缺陷应及时排除,使UPS 电源处于正常状态。 3、检查 UPS 运行中有无异响、有无异味 4、检查 UPS 风扇是否有异响 5、检查 UPS 电压、电流是否正常 6、检查 UPS 状态指示是否正确 7、检查 UPS 电源的接地线是否良好,空调系统工作是否正常,机房安全消防措施 的落实。 8、检查 UPS 蓄电池电压是否正常。 9、对 UPS 蓄电池进行充放电。 10、测试 UPS 电源的工作性能参数。 二、作业流程 1、 UPS 主机具体维护检修步骤: ( 1)检测 UPS 主机的交流输入、输出电压值和直流电池组电压值,测试负载量的 大小,然后关闭市电,检测电池逆变功能是否正常。 (2)将 UPS 主机关闭,切除市电输入、输出、电池输入,打开机器外壳,放掉机 器内部电容储电和元器件静电,然后用专用除尘工具进行细致的除尘处理。 (3)打开电池组外壳,仔细检查内部各电池的端口电压值是否在标准范围之内,如果发现有个别电池电压偏低,将拆出电池组进行单独的修理工作。另外检查电池 接线柱是否有腐蚀,各电池有无变形、漏液等情况,并加以相对应的处理。 (4)将 UPS 主机和电池组检查清理完毕后,重新组装好机器并开机加负载给电池组放电。放电时时刻检测电池组的剩余容量,并准确记录下 UPS 的放电时间,用以检测电池组的容量变化。将电池组放电至总容量的 25%后通入市电,让 UPS 主机开启重新给电池充电。待原电池组充电完毕后又重新关闭市电给电池 组放电,整个操作过程进行两次。此项操作主要是为了充分激活电池内部离子的 活性,以保证 UPS 的电池容量。 (5)对 UPS 维护检测完毕后出具相对应的维护检修报告,并经管理员签字确认。 (后附 UPS 巡检服务记录表) 2、 UPS 电池组具体维护步骤: ( 1)例行保养:在不常停电的地区,每个月要对UPS进行一次浅放电处理,每3 个月要进行一次中度放电处理,无论停电与否每9个月要做一次深度放电。电池的放电就是人为断开交流供电,使用UPS逆变为负载供电。浅放电一般放电量在电池总容量的1/5,中度放电为电池容量的1/3~1/2,深度放电为电池容量的4/5。电池的例

机房UPS系统巡检方案

机房U P S系统巡检方 案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

UPS系统巡检 UPS巡检: 一、到现场后首先询问用户UPS近期的使用情况: 1、最近市电有没有停电,停电后UPS后备延时多长时间。 2、UPS有没有出现断电情况。 二、UPS检查 1、观察UPS环境情况和前面板的指示灯和液晶屏情况,看是否正常。 2、检查UPS输入、输出,电池连接线缆有无发热、氧化情况。 3、测量UPS输入、输出电压,电池组电压。 三、放电流程 1、询问UPS的市电输入空开位置,在得到用户允许的情况下,关掉UPS市电输入开关,对UPS进行放电15-20分钟。 2、观察UPS前面板的指示灯和液晶屏情况。 3、测量UPS输出电压和电池组电压、单节电池的端电压。 4、放电15-20分钟后,合上UPS市电输入空开,再观察UPS运行是否正 常。 四、收尾工作 1、对UPS和电池柜表面进行除尘,收拾好现场环境及卫生。 2、填好UPS巡检反馈表,并让用户签字盖章,留档以备查阅。 蓄电池巡检: 1、电池表面清洁。 2、测量机房环境温度,蓄电池温度应尽量维持在20℃~25℃以内。 3、检查蓄电池与开关整流器之间连接电缆线径是否满足要求、走线是否规范、连接处螺栓是否紧固。 4、检查蓄电池组各单体电池之间的连接条螺栓是否紧固、连接条与电池电极之间是否存在氧化、锈蚀、冒酸现象,对于软连接还要检查绝缘层有无破损。 5、逐个检查各单体电池是否存在鼓涨变形、酸液渗漏、电极腐蚀、外壳开裂现象。 6、每一年以实际负荷做一次核对性放电试验,放出额定容量的30~40%。试验时用蓄电池测试仪做好记录并用其配套的分析软件做好蓄电池组性能分析报告做为设备更新改造依据,对性能落后的蓄电池用蓄电池活化仪进行活化处理。 7、用数字万用表检查蓄电池组端电压是否与开关整流器显示值是否一致,逐个检查各单体电池电压值是否正常并做好记录,每季度一次。 8、不停电的情况下,每季度或按厂家说明书执行,进行一次恒压限流均衡充电,但哈尔滨光宇电池例外,厂家规定光宇电池无须均衡充电。 9、每年应以实际负荷做一次核对性放电试验,放出额定容量的30~40%,每三年做一次容量试验,使用六年后宜每年一次,放出额定容量的75%。 10、测量馈电母线、电缆及软连接头压降,每年一次。

艾默生UPS巡检报告

UPS 巡检服务报告 用户单位: 设备地址: 设备型号: 设备编码: UPS检查 信息显示检查 信息显示检查 检查量 测量值 显示值 检查量 测量值 显示值 输入电压Vab 输入电流 Ia 输入电压 Vbc 输入电流 Ib 输入电压 Vca 输入电流 Ic 输出电压 Vab 输出电流 Ia 输出电压 Vbc 输出电流 Ib 输出电压 Vcb 输出电流 Ic 输入频率 Hz 输出频率 Hz 输出功率 KW 输出视在功率 电池电压 Vdc 电池电流 Id 运行状态::□市电逆变 □旁路 □电池逆变 □故障停机 □单机 □并机 当前UPS UPS 运行状态 运行状态 旁路或电池逆变的原因: 内部检查:(检查时可能断电,用户需断开负载) 是否合格 处理概要 内部检查 1 检视输入/输出端子、螺栓、螺帽紧固性 2 检视所有主控板电气连接是否安全可靠 3 检查器件、电缆等损坏、老化情况 4 检查风扇及风道状况,散热环境和通道状况 5 检测功率器件、变压器、电感、电容温度情况 6 检测所有滤波电容外观、紧固和泄露情况 7 检测内部的所有指示灯、显示信息 8 检测内部的一些基准电压是否漂移 9 内部积尘情况 10 检查是否有异响 功能测试(经客户同意后按照操作流程进行) 功能测试 市电逆变/旁路转换功能 □正常 □不正常 实际负荷下电池放电和充电等电池管理功能 □正常 □不正常 UPS逆变同步,并机均流 □正常 □不正常 报警功能和历史故障信息记录,并清除历史记录 □正常 □不正常 处理概要: 其他问题或建议: 电池检测报告□有 □无 巡检人签名: 用户签名: 日期 日期

电池检测报告

UPS 不间断电源 巡检报告 表

编号:定检日期 客户名称:客户机器摆放地址: 用户姓名:联系电话: 机器型号:第1 #UPS机器编码:负载状况:电池品牌:电池规格:电池数量 UPS现场定检保养服务内容 一 . 确认现场环境1.UPS机房是否清洁、干燥、并装有空调,记录环境温度 2.UPS 系统是否有足够的维护空间,通风是否良好 3.UPS 系统顶部有无掉下杂物、漏水的可能 二 . 检测UPS基本情况1. 检查UPS主机一切硬件设施是否完好(如:UPS外观、显示屏幕、运行声音是否正常、主机风扇运转情况、出风口是否有异常气味及网络管理卡是否正常监测) 2. 检查UPS主机系统版本是否需要根据现场环境进行升级(需新增硬件部分除外) 3. 检查UPS主机工作状态及各板件上指示灯的状态 4. 检查UPS内部电容是否发生漏液、变形 5. 检查UPS内部电感变压器的工作情况 三. 检查配电状况1.UPS 系统交流输入 / 输出断路器是否满足要求 2.UPS 系统交流输入 / 输出配线是否满足要求 3.各电气联接接线端子有无松动 4.供配电线路电线有无破损及发烫 四 . 机器功能测试1.市电正常时UPS 系统带负载测试有无异常 2.市电异常时UPS系统带负载由电池供电测试有 无异常(允许时) 3.UPS系统内部旁路功能切换测试有无异常(允许时) 4.UPS系统充放电功能测试有无异常(允许时) 五 . 输入电气 性能测试1. 输入电压 : Vab Vbc Vca 2. 输入电流 : Ia Ib IC 3. 输入频率 :

六 . 输出电气 性能测试Van Vbn Vcn 2. 输出电流 : Ia Ib IC 3. 输出频率 : 七 . 三相负载分布 (均衡)状况 1.当前负载: KW, UPS标称总功率: KVA,已使用 % 八 . 电池基本情况1. 电池摆放位置及维护检测空间描述 2. 电池外观检查有无变形 3. 电池极柱检查有无漏液及腐蚀现象 4. 电池之间,电池与主机之间连接检查是否有松动及氧化 九 . 电池性能检查(以内阻检测为辅,电压检测为主)1. 充电电压: 2. 电池开路电压: 3. 必要时对电池进行放电检测,检测单节电池放电电压小于10.8V为异常,当发现异常电池时,必须在电池表面做△标记(在客户允许的情况下进行,检测数据见表二) 现场服务工程师检测意见: 客户意见及建议: 为确保客户充分享受XXXX所提供的优质服务,提高并改善我们的服务质量,请您详细阅读上述相应信息.如确认无误,请在客户签字处签字.谢谢! 深圳XXXX公司深圳市XXXX公司 客户签名:现场服务工程师: 年月日年月日

机房UPS系统巡检方案

 三、放电流程 1、询问UPS的市电输入空开位置,在得到用户允许的情况下,关掉UPS 市电输入开关,对UPS进行放电15-20分钟。 3、检查蓄电池与开关整流器之间连接电缆线径是否满足要求、走线是否规

范、连接处螺栓是否紧固。 【注意事项】: 1、清洁电池时注意使用干毛巾。 2、巡检完成后,填写记录并妥善保存。

(完整word版)UPS巡检标准化作业程序

UPS巡检标准作业程序 一、目的 为了数据中心信息化工作有序、正常的开展,保障机房的供电设备的安全、稳定、高效运行 二、依据 《数据中心管理制度》,UPS安装、使用、维护说明书 三、范围 本规定适用于数据中心的ups供电设备。 四、职责权限 数据中心机房管理员负责ups供电设备的日常巡检工作 Speedpro负责设备的季度、年度巡检工作 五、具体作业内容: (一)、作业要点 1、UPS的工作运行环境应保持清洁、无灰尘、无污染、无有害气体。工作环境温度控制在5℃以上,22℃以下,相对湿度在50±10%的范围。 2、检查UPS电源的供电电源是否正常,发现UPS电源的故障、缺陷应及时排除,使UPS电源处于正常状态。 3、检查UPS运行中有无异响、有无异味 4、检查UPS风扇是否有异响 5、检查UPS电压、电流是否正常 6、检查UPS状态指示是否正确 7、检查UPS电源的接地线是否良好,空调系统工作是否正常,机房安全消防措施的落实。 8、检查UPS蓄电池电压是否正常。 9、对UPS蓄电池进行充放电。 10、测试UPS电源的工作性能参数。 (二)作业流程 1、UPS主机具体维护检修步骤: (1)检测UPS主机的交流输入、输出电压值和直流电池组电压值,测试负载量的大小,然后关闭市电,检测电池逆变功能是否正常。 (2)将UPS主机关闭,切除市电输入、输出、电池输入,打开机器外壳,放掉机器内部电容储电和元器件静电,然后用专用除尘工具进行细致的除尘处理。

(3)打开电池组外壳,仔细检查内部各电池的端口电压值是否在标准范围之内,如果发现有个别电池电压偏低,将拆出电池组进行单独的修理工作。另外检查电池接线柱是否有腐蚀,各电池有无变形、漏液等情况,并加以相对应的处理。(4)将UPS主机和电池组检查清理完毕后,重新组装好机器并开机加负载给电池组放电。放电时时刻检测电池组的剩余容量,并准确记录下UPS的放电时间,用以检测电池组的容量变化。将电池组放电至总容量的25%后通入市电,让 UPS主机开启重新给电池充电。待原电池组充电完毕后又重新关闭市电给电池组放电,整个操作过程进行两次。此项操作主要是为了充分激活电池内部离子的活性,以保证UPS的电池容量。 (5)对UPS维护检测完毕后出具相对应的维护检修报告,并经数据中心管理员签字确认。(后附UPS巡检服务记录表) 2、UPS电池组具体维护步骤: (1)例行保养:在不常停电的地区,每个月要对UPS进行一次浅放电处理,每3个月要进行一次中度放电处理,无论停电与否每9个月要做一次深度放电。电池的放电就是人为断开交流供电,使用UPS逆变为负载供电。浅放电一般放电量在电池总容量的1/5,中度放电为电池容量的1/3~1/2,深度放电为电池容量的4/5。电池的例行保养目的是为了保持电池活性,可以有效避免电池极板酸化,使电池极板一直处于良好工作状态。 (2)特殊保养:UPS设备在连续工作半年后就要进入电池的特别保养阶段了。特别保养的做法是定期(4~6个月)检查电池组中的各电池容量差异,具体做法是分别测量电池组中各电池的端电压,当发现个别电池端电压差在0.5V以上时就有必要对端电压低的电池进行单独补充充电,并要在今后的保养中对该电池进行特别关注,连续3次以上发现该电池电压异常后就要进行特别维护了。 注: UPS的市电切换及电池放电测试带有一定的风险性,需要首先征得数据中心管理员的同意在非工作时间进行。 六、情况记录 各检查项目如无异常情况,在正常或异常栏中打“√”,如有异常情况,做好详细情况说明并及时上报主管。 将《UPS巡检服务记录表》交至档案管理员归档。 七、安全注意事项 1、用户在维护UPS时,应随时记住:完全切断了同市电电源、交流旁路电源和蓄电池组之间的输入通道,以及切断同用户其它系统总线相连的输出通道,并且放掉了机器内的各种高压滤波电容内储藏电能。确保去除UPS内的高压电源。

UPS巡检报告(电池)

设备地址 品牌型号编码 电池型号电池数量组每组节 第一部分 UPS 服务报告 UPS 近期情况□无异常□配电箱空开跳过闸□ UPS 转过旁路□ UPS 损坏过保险UPS 工作现状□市电逆变供电□电池逆变供电□旁路状态□告警状态 ( 正常工作状态 )( 电池放电状态 )( 市电直接供电 )告警信息: UPS 若处于旁路状态,请确认原因方可进行下面步骤。旁路原因: UPS 外观检视项目合格需要处理1检视所有主控板电气连接是否安全可靠□□ 2检视输入 / 输出端子、螺栓、螺帽紧固性□□ 3检查 UPS 系统输入、输出空开容量是否符合规格□□ 4检查风扇运行状况,机内变压器、散热器等散热环境和通道情况□□ 5检查器件、电缆等是否有损坏、老化、过热情况□□ 6检查所有滤波电容外观、紧固和泄漏情况□□ 7检查 UPS 运行环境 ( 灰尘、温度、湿度等 ) 是否符合要求□□ 8检查电池机房内有无易燃、易爆、腐蚀性的物品或其它杂物□□ UPS 电气检测项目: UPS 输入状态充电器状态 Vab Vbc Vca Ia Ib Ic浮充均充充电电流充电电压 数据 逆变器状态输出滤波电流Vab Vbc Vca Van Vbn Vcn Ia Ib Ic In Ig Rs StTs 数据 当前负载 KVA UPS 标称总功率KVA已使用% 温度情况机房机器内部母线电容逆变输出电容输出变压器各功率器件温度描述温度□正常□不正常 功能测试(以下测试风险,有如果必须进行,经客户同意后按照操作流程进行)□不测试 检测逆变 / 旁路转换功能□正常□不正常□未测试 检测实际负荷情况下的电池放电和充电功能□正常□不正常□未测试UPS 同步控制 :□正常□不正常□未测试UPS 概况描述: 工程师签名用户签名 日期日期

UPS巡检维护方案

UPS巡检维护方案 一、作业要点 1、UPS的工作运行环境应保持清洁、无灰尘、无污染、无有害气体。 二、作业流程 1、UPS主机具体维护检修步骤: (1)检测UPS主机的交流输入、输出电压值和直流电池组电压值,测试负载量的大小,然后关闭市电,检测电池逆变功能是否正常。将电池组放电至总容量的25%后通入市电,让UPS主机开启重新给电池充电。待原电池组充电完毕后又重新关闭市电给电池组放电,整个操作过程进行两次。此项操作主要是为了充分激活电池内部离子的活性,以保证UPS的电池容量。 (5)对UPS维护检测完毕后出具相对应的维护检修报告,并经管理员签字确认。 注: UPS的市电切换及电池放电测试带有一定的风险性,需要首先征得管理员的同意在非工作时间进行。

UPS验收及巡检报告

产品验收报告 系统信息 UPS系统型号 UPS系统SN条码 UPS系统软件版本号 UPS系统结构□单机□双机并联□其它 设备调试开机日期已正常运行时间 备注: 2.工具 日常维护工具,如螺丝刀一套、万用表、扳手1套、斜口钳、美工刀等。 3.应用环境巡检 应用环境评估 1) 空调状况、通风散热条件是否良好?□合格□不合格□不涉及 2) 机房内温度是否正常?□合格□不合格□不涉及 3) 机房内、设备内灰尘情况是否良好?□合格□不合格□不涉及 4) 防尘网清洗情况(4周一次)是否良好?□合格□不合格□不涉及5)是否有防鼠措施?防鼠的措施是否有效?小动物(如蟑螂等)进入情况 □合格□不合格□不涉及

有不紧固的地方,请紧固 □合格□不合格□不涉及5)电源内部有无明显线缆破损(目测)?□合格□不合格□不涉及 6)电源0T端子头折弯安全使用情况?□合格□不合格□不涉及 7)各种电缆是否绑扎整齐,并保证一定的自由度?□合格□不合格□不涉及 备注:____________________________________________________________________ 4.电源工作状态检测 1)交流输入电压(L-L,L-N,N-PE )是否正常?具体数据记录如下(配电柜侧测量):Vab: Uab= V,电压稳定度:□稳定□不稳定,范围:?V Vbc:Ubc= V,电压稳定度:□稳定□不稳定,范围: V Vca:Uca= V,电压稳定度:□稳定□不稳定,范围: V a 相: Uan= V,电压稳定度:□稳定□不稳定, 范围: V b 相: Uan= V,电压稳定度:□稳定□不稳定, 范围: V c 相: Uan= V,电压稳定度:□稳定□不稳定, 范围: V f= Hz ,频率稳定度:□稳定□不稳定, 范围:Hz 零地电压= V □合格□不合格□不涉及

UPS巡检报告

关于UPS 不间断电源系统 巡 检 报 告 目录

一、进行UPS巡检的目的 二、UPS基本情况记录 三、UPS状况综合报告 四、关于UPS维护服务、整改方案。 一、进行UPS巡检的主要目的 1、提高UPS系统的可用性

对UPS主机及蓄电池进行预防性检修、保养,使主机及电池尽量提高使用效率,并通过激活、老化尽量延长其使用寿命。 2、建立UPS档案 了解目前UPS的分布、配臵状况,以及其购臵时间和运行、使用情况的基本数据;对今后的维护、维修提供基本的数据,对以后进行UPS升级改造、更换、更新的调配、预算工作提供详细的数据和依据。 3、进行UPS全面的维护保养 进行UPS的AC-DC 、DC-AC逆变切换试验;对UPS使用环境的温度、湿度、接地等状况进行跟踪检测;进行功率器件的老化试验,对老化程度进行评估;测试各工作点的电压参数并对漂移的参数进行调整;进行蓄电池的充放电试验,对电池内极板的电导、内阻测量,判断老化程度;进行UPS内部除尘清洁,对功率器件的散热通道进行疏通。 4、提供综合分析报告 针对目前的所有数据进行综合分析,就贵单位UPS的现状所存在的问题提供初步的建议方案供参考。 二、UPS的基本情况记录 杭州爱科技术贸易有限公司UPS巡检报告

NO:1 三、UPS状况综合报告 根据以上此次巡检的信息数据可知:

1、关于主机 UPS主机品牌APC SRC系列10KVA一台,目前所有UPS主机的运行状况较正常。。 2、关于电池 从以上资料可以看出蓄电池的整体状况较差,主要原因之一是:由于电池是GR。目前所应用的铅酸免维护电池大多数的设计寿命为7年左右,质量保证期为三年,正常使用可5年至7年,而现在使用周期已到7年。原因之二是:整组电池的性能参数一致性较差,贵单位的电力状况比较稳定,而电池处于长期浮充状态,没有对电池进行周期性的充放电以保持蓄电池的化学反应活性,建议蓄电池要求每3个月必须进行一次以上的激活维护,以使电池避免饱和老化,电池如没有得到良好的维护保养,而电池的性能又是非线性的,所以重视蓄电池的保养工作,可以提高蓄电池的使用效率,延长使用寿命,从而节省对蓄电池的资金投入。原因之三:电池组内内阻过高以超出正常值1倍使电池充电容易过充,这样电池内的电解液不足电池容量也就不足,所以放电时间很难满足后备时间需要,建议更换电池组。

UPS电源巡检报告表

UPS 安装巡检记录表 编号: 用户名称: 地址: 设备使用/管理者姓名: E-Mail : 联系电话: 传真: 联系人: 机型: 机号: 经销商: 电池品牌: 电池容量: AH 电池数量: pcs 负载容量: 负载类型: 是否并机: 是/ 否 安 装 记 录 1) 通风是否良好: □排气扇 □空调 □无 安 2) 温度是否正常(0℃-40℃) □正常 □异常 装 3) UPS 放置处是否有照明设施: □有 □无 环 4) UPS 放置处是否有维修电源插座 □有 □无 境 5) UPS 排风孔与障碍物距离: cm 6) UPS 安装面积: ㎡ 目视 1、机器外包装是否良好? 2、机器外壳有无划痕? 检验 3、UPS 附件是否齐全? 4、其他 配电: 相 线制 接地环境是否良好:□是 □否 配 总市电输入配电规格: A VDC ups 输入空气开关容量: A V AC 电 电池直流空气开关: A VDC ups 输出空气开关容量: A V AC 环 输入A 相: m ㎡ 输入H 相: m ㎡ 输入C 相: m ㎡ 输入N: m ㎡ 境 输出火线: m ㎡ 输出零线: m ㎡ 输出地线: m ㎡ 市电 A 相电压: Vac/ Hz B 相电压: Vac/ Hz C 相电压: Vac/ Hz 输入 AB 相电压: Vac/ Hz BC 相电压: Vac/ Hz AC 相电压: Vac/ Hz 电 电池20节/组 12V100AH ,电池出厂电压 UPS 浮充电压 池 1#电池组 2#电池组 3#电池组 4#电池组 组 电池电压: 充电电压: 电 BAT MODE :输出A 相 V/ Hz 输出 B 相: V/ Hz 输出C 相: V/ Hz 气 LINE MODE :输出A 相 V/ Hz 输出 B 相: V/ Hz 输出C 相: V/ Hz 特 市电、电池开机是否正常?□是 □否 N 、G 线是否正确连接?□是 □否 性 市电、电池供电、空载互换是否正常?□是 □否带载互相转换是否正常?□是□否 其他 用户是否会正确操作机器? □是 □否 购机/安装/使用日期: / / 特 别 说 明 确认正确安装,试机正常。 用户签名: (单位公章) 安装工程师: 安装单位主管: 经销商: 客户:

(完整word版)UPS巡检标准化作业程序.docx

UPS 巡检标准作业程序 一、目的 为了数据中心信息化工作有序、正常的开展,保障机房的供电设备的安全、稳定、高 效运行 二、依据 《数据中心管理制度》,UPS 安装、使用、维护说明书 三、范围 本规定适用于数据中心的ups 供电设备。 四、职责权限 数据中心机房管理员负责 ups 供电设备的日常巡检工作 Speedpro 负责设备的季度、年度巡检工作 五、具体作业内容: (一)、作业要点 1 、UPS 的工作运行环境应保持清洁、无灰尘、无污染、无有害气体。工作环境温 度控制在 5℃以上, 22 ℃以下,相对湿度在50 ±10 %的范围。 2、检查 UPS 电源的供电电源是否正常,发现UPS 电源的故障、缺陷应及时排除, 使 UPS 电源处于正常状态。 3、检查 UPS 运行中有无异响、有无异味 4、检查 UPS 风扇是否有异响 5、检查 UPS 电压、电流是否正常 6、检查 UPS 状态指示是否正确 7、检查 UPS 电源的接地线是否良好,空调系统工作是否正常,机房安全消防措施 的落实。 8 、检查 UPS 蓄电池电压是否正常。 9 、对 UPS 蓄电池进行充放电。 10 、测试 UPS 电源的工作性能参数。 (二)作业流程 1 、 UPS 主机具体维护检修步骤: (1)检测 UPS 主机的交流输入、输出电压值和直流电池组电压值,测试负载量的大小,然后关闭市电,检测电池逆变功能是否正常。 (2)将 UPS 主机关闭,切除市电输入、输出、电池输入,打开机器外壳,放掉机器内部电容储电和元器件静电,然后用专用除尘工具进行细致的除尘处理。

将电池组放电至总容量的25% 后通入市电,让 UPS 主机开启重新给电池充电。待原电池组充电完毕后又重新关闭市电给电池 组放电,整个操作过程进行两次。此项操作主要是为了充分激活电池内部离子的 活性,以保证UPS 的电池容量。 ( 5)对 UPS 维护检测完毕后出具相对应的维护检修报告,并经数据中心管理员签字确认。(后附UPS 巡检服务记录表) 2 、 UPS 电池组具体维护步骤: ( 1)例行保养:在不常停电的地区,每个月要对UPS进行一次浅放电处理,每3个月要进行一次中度放电处理,无论停电与否每9个月要做一次深度放电。 需要首先征得数据中心注: UPS 的市电切换及电池放电测试带有一定的风险性, 管理员的同意在非工作时间进行。 六、情况记录 各检查项目如无异常情况,在正常或异常栏中打“√”,如有异常情况,做好详细情 况说明并及时上报主管。 将《 UPS 巡检服务记录表》交至档案管理员归档。 七、安全注意事项 1、用户在维护UPS 时,应随时记住:完全切断了同市电电源、交流旁路电源和蓄 电池组之间的输入通道,以及切断同用户其它系统总线相连的输出通道,并且放掉 了机器内的各种高压滤波电容内储藏电能。确保去除UPS 内的高压电源。

UPS巡检分析报告(电池).doc

客户名称 设备地址 品牌型号编码 电池型号电池数量组每组节 第一部分 UPS服务报告 UPS近期情 □无异常□配电箱空开跳过 □UPS转过旁路□ UPS损坏过保险 况闸 □市电逆变供 UPS工作现电□电池逆变供电□旁路状态□告警状态状( 正常工作状( 电池放电状态 ) ( 市电直接供电 ) 告警信息:态 ) UPS若处于旁路状态,请确认原因方可进行下面步骤。旁路原因: UPS外观检视项目合格需要处理 1 检视所有主控板电气连接是否安全可靠□□ 2 检视输入 / 输出端子、螺栓、螺帽紧固性□□ 3 检查 UPS系统输入、输出空开容量是否符合规格□□ 4 检查风扇运行状况,机内变压器、散热器等散热环境和 □□ 通道情况 5 检查器件、电缆等是否有损坏、老化、过热情况□□ 6 检查所有滤波电容外观、紧固和泄漏情况□□ 7 检查 UPS运行环境 ( 灰尘、温度、湿度等 ) 是否符合要求□□ 8 检查电池机房内有无易燃、易爆、腐蚀性的物品或其它 □□ 杂物 UPS电气检测项目: UPS输入状态充电器状态

Vab Vbc Vca Ia Ib Ic 浮充均充充电电流充电电压 数 据 逆变器状态输出滤波电流 Vab Vbc Vca Van Vbn Vcn I Ic In Ig Rs StTs Ib a 数 据 当前负载 KVA UPS标称总功率 KVA 已使用 % 温度情 机房机器内 母线电容 逆变输出电输出变压各功率器件温度描 况部容器述 温度□正常□不正常 功能测试(以下测试风险,有如果必须进行,经客户同意后按照操作流程进行)□不测试检测逆变 / 旁路转换功能□正常□不正常□未测试检测实际负荷情况下的电池放电和充电功能□正常□不正常□未测试UPS同步控制 : □正常□不正常□未测试 UPS概况描述: 工程师签名用户签名 日期日期 客户名称 设备地址 品牌型号编码 电池型号电池数 组每组节 量 第二部分电池服务报告