10kV母线充电时发生谐振的原因分析及防范措施
李凌宇
【期刊名称】《电世界》
【年(卷),期】2012(053)005
【摘要】2007年9月24日,我公司-110kV站启动中,当主变分别对10kVⅠ、Ⅱ段空母线充电时,Ⅰ、Ⅱ段母线均显示有接地现象。经检查分析,一次设备绝缘正常,判断发生了谐振。下面结合故障录波器的波形进行简要分析并提出防范措施。
【总页数】3页(33-35)
【关键词】空母线;防范;谐振;充电;原因;故障录波器;接地现象;检查分析
【作者】李凌宇
【作者单位】山西焦化股份有限公司,临汾041606
【正文语种】中文
【中图分类】TM63