一、工程概况

本工程位于神华宁夏煤业集团公司红柳煤矿矿区内,一号单身公寓楼与二号单身公寓楼除建筑施工图设计总说明、地基处理图纸不同外,其余图纸均相同。工程正立面向南,建筑物长50.9m,宽为20.48,砖混结构,地上六层,层高一层3.3m,二至六层3.0m,室内外高差为-0.75m,单栋建筑面积6352.22m2,总建筑面积共12704.44m2,施工图由中煤西安设计工程有限责任公司设计。

2.1 建筑部分简介

该工程设计为矿区配套工程,建筑工程等级为二类建筑,耐火等级为二级,屋面防水等级为二级,设计使用年限为50年。

1、墙身:外墙均为370厚普通烧结承重空心砖,内墙为240厚普通烧结承重空心砖,卫生间隔墙为120厚承重空心砖。外墙外保温层为45mm 厚挤塑聚苯板。

2、门窗:窗均采用无色中空(6+12+6)玻璃白色塑钢窗,外窗开启扇均设纱窗,内门为普通木夹板门,阳台门为塑钢推拉门,楼梯通走廊处为木夹板防火门,主入口门为组合铝合金地弹门。

3、楼(地)面:卫生间为浅灰色300×300×5防滑地面砖,防水材料一层为3厚SBS防水涂膜,二层以上为1.5厚非焦油聚氨脂防水涂膜;水箱间为水泥砂浆楼面;其余房间为米色600×600×8地砖。

4、内墙面:除卫生间贴白色200×300×5内墙瓷砖至吊顶,做1800mm 高防水外,其余房间内墙均为乳胶漆墙面。

二、安全生产组织管理体系

见附表1(安全责任目标分解图)

三、安全帽、安全带、安全网

进入施工现场必须戴安全帽,登高作业必须系安全带。建筑工人称安全帽、安全带、安全网为救命“三宝”。这三种防护用品都有产品标准。

在使用时,也应选择符合建筑施工要求的产品。

1安全帽

现场施工人员佩带的安全帽必须满足下列要求:

(1)耐冲击。将安全帽在+50℃-10℃的温度下,或用水浸的三种情况下处理后,然后将5㎏重的钢锤自1M高处自由落下,冲击力不应超过500㎏(5000N或5㎏),因为人体的颈椎只能承受500㎏冲击力,超过时就易受伤害。

(2)耐穿透。根据安全帽的不同材质可采用在+50℃、-10℃或用水浸三种方法处理后,用3㎏重的钢锥,自安全帽的上方1M的高处,自由落下,钢锥穿透安全帽,但不能碰到头皮。这就要求,选择的安全帽,在戴帽的情况下,帽衬顶端与帽壳内面的每一侧面的水平距离保持在5-20MM。

(3)耐低温性能良好。当在-10℃以下的气温中,帽的耐冲击和耐穿透性能不改变。

(4)侧向刚性能达到规范要求。

2安全带

建筑施工中的攀登作业,独立悬空作业如搭设脚手架、吊装砼构件、钢构件及设备等,都属于高空作业,操作人员都应系安全带。

安全带应选用符合标准要求的合格产品。目前常用的是带单边护胸的。使用要注意:

(1)安全带应高挂低用,防止摆动和碰撞;安全带上的各种部件不

得任意拆掉。

(2)安全带使用两年以后,使用单位应按购进批量的大小,选择一定比例的数量,作一次抽检,用80㎏的砂袋做自由落体试验,若未破断可继续使用,但抽检的样带应更换新的挂绳才能使用;若试验不合格购进的这批安全带就应报废。

(3)安全带外观有破损或者发现异味时,应立即更换。

(4)安全带使用3-5年即应报废。

3安全网

(1)安全网的形式及性能。

目前,建筑工地所使用的安全网,按形式及其作用可分为平网和立网两种。由于这两种网使用中的受力情况不同,因此它们的规格、尺寸和强度要求等也有所不同。

平网:指其安装平面平行于水平面,主要用来承接人和物的坠落。

立网:指其安装平面垂直于水平面,主要用来阻止人和物的坠落。

(2)安全网的构造和材料。

安全网的材料,要求其比重小、强度高、耐磨性好,延伸率大和耐久性较强。此外还应有一定的耐气候性能,受潮受湿后其强度下降不太大。目前,安全网以化学纤维为主要材料。同一张安全网上所有的网绳,都要采用同一材料,所有材料的湿干强度比不得低于75%。通常,多采用维纶和尼龙等合成化纤作网绳。丙纶由于性能不稳定,禁止使用。此外,只要符合国际有关规定的要求,亦可采用棉、麻、棕等杆物材料作

原料。不论用何种材料,每张安全平网重量一般不宜超过15㎏,并要能承受800N的冲击力。

4密目式安全网

自1999年5月1日,JGJ59-99《建筑施工安全标准》实施后,P3×6的大网眼的安全平网就只能在电梯井里、外脚手架的跳板下面、脚手架与墙体间的空隙等处使用。

密目式安全网的规格有两面三种:ML1.8M×6M或ML1.5M×6M。ML1.8M×6M的密目网重量大于或等于3㎏。密目式安全网的目数为在网上任意一处的10CM×10CM=100CM2的面积上,大于2000目。

当前,生产密目式安全网的厂家很多,品种也很多,产品质量也参差不齐,为了能够使用合格的密目式安全网,本工程所使用的安全网采购来以后,可以作现场试验,除外观、尺寸、重量、目数等的检查以外,还要做以下两项试验:

(1)贯穿试验。即将1.8M×6M的安全网与地面成300夹角放好,四边拉直固定。在网中心的上方3CM的地方,用一根φ48×3.5的5㎏重的钢管,自由落下(图8-1),网不贯穿,即为合格,网贯穿,即为不合格。

做贯穿试验必须使用φ48×3.5的钢管,并将管口边的毛刺削平。钢管的断面为3.5MM宽的一边道圆环,当5㎏重的钢管坠落到与地面成300角的安全网上时,其贯穿力只通过钢管上的一小部分断面,作用在网面上,因为面积小贯穿力是很大的,如果选用壁厚的钢管或直径大的钢管,因贯穿时的接触面积大,贯穿力都会减弱。

(2)冲击试验。即将密目式安全网水平放置,四边拉紧固定。在网中心上方1.5M处,有一个100㎏重的砂袋自由落下,网边撕裂的长度小于200MM,即为合格。

用密目式安全网对在建工程外围及外脚手架手外侧封闭,就使得施工现场从大网眼的平网作水平防护的敞开式防护,用栏杆或小网眼立网作防护的半封闭式防护,实现了全封闭式防护。这不仅为工人创造了一个质的变化,也给城市的文明建设增添一道风景线,只是建筑施工安全生产的一个质的变化,也是安全生产工作的一个飞跃。本施工单位一定要选择符合要求的密目式安全防护立网,决不应贪便宜而使用不合格产品。

四、洞口作业

施工现场,在建工程上往往存在着各式各样的洞口,在洞口旁的作业称为洞口作业。在水平方向的楼面、平台等上面短边小于25CM(大于2.5CM)的称为孔,但也必须覆盖;等于或大于25CM的称为洞。在垂直于楼面、地面的垂直面上,则高度小于75CM的称为孔。高度等于或大于75CM,宽度大于45CM的均称为洞。凡深度在2M及2MC以上的桩孔、人孔、沟槽与管道等孔洞边沿上的高处作业都属于洞口作业范围。如因特殊工序需要而产生使人与物有坠落危险及人身安全的各种洞口,都应该按洞口作业加以防护。

1、洞口类型

洞口作业的防护措施,主要有设置防护栏杆、栅门、格栅及架设安

全网等多种方式。不同情况下的防护设施,主要有:

(1)各种板与墙的洞口,按其大小和性质分别设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网格或其他防坠落的防护设施。

(2)电梯井口,根据具体情况设防护栏或固定栅门与工具栅门,电梯井内每隔两层或最多10M设一道安全平网,也可以按当地习惯,在井口设固定的格栅或采取砌筑坚实的矮墙等措施。

(3)钢管桩、钻孔桩等桩孔口,柱型条型等基础上口,未填土的坑、槽口,以及天窗、地板门和化粪池等处,都要作为洞口采取符合规范的防护措施。

(4)在施工现场与场地通道附近的各类洞口与深度在2M以上的敞口等处除设置防护设施与安全标志外,夜间还应设红灯示警。

(5)物料提升机上料口,应装设有联锁装置的安全门,同时采用断绳保护装置或安全停靠装置;通道口走道板应平行于建筑物满铺并固定牢靠,两侧边应符合要求的防护栏杆和档脚板,并用密目式安全网封闭两侧。

2、洞口安全防护措施要求

洞口作业时根据具体情况采取设置防护栏杆、加盖件,张挂安全网与装栅门等措施,

(1)楼板面的洞口,可用竹、木等作盖板,盖住洞口。盖板须能保持四周搁置均衡,并有固定其位置的措施。

(2)短边边长为50~150CM洞口,必须设置以扣件扣接钢管而成的

网络,并在其上满铺竹笆或脚手板。也可采用贯穿于砼板内的钢筋构成防护网,钢筋网络间距不得大于20CM。

(3)边长在150CM以上的洞口,四周设防护栏杆,洞口下张设安全平网。

(4)墙面等处的竖向洞口,四周设防护栏杆,洞口应加装开关式,工具式或固定的防护门,门栅网络的间距不应大于15CM,也可采用防护栏杆,下设挡脚板(笆)。

(5)下边沿至楼板或底面低于80CM的窗台等竖向的洞口,如侧边落差大于2M应加设1.2M高的临边护栏。

3、洞口防护的构造要求

一般来讲,洞口防护的构造形式可分为三类:

(1)洞口防护栏杆,通常采用钢管。

(2)利用砼楼板,采用钢筋网片或利用结构钢筋或加密的钢筋网片等。

垂直方向的电梯井口与洞口,可设木栏门,铁栅门与各种开启式或固定式的防护门。防护栏杆的力学计算和防护设施的构造形式应符合规范要求。

五、临边作业

1临边防护

在施工现场,当作业中工作面的边沿没有围护设施或围护设施的高度低于80CM时,这类作业称为临边作业。例如在沟、坑、槽边、深基

础周边、楼层周边梯段侧边、平台或阳台边、屋面周边等地方施工。在进行临边作业时设置的安全防护设施主要为防护栏杆和安全网。

1、防护栏杆

这类防护设施,形式和构造较简单,所有材料为施工现场所常用,不需专门采购,可节省费用,更重要的是效果较好。以下三种情况必须设置防护栏杆。

(1)基坑周边、尚未装栏板的阳台、料台与各种平台周边、

雨篷与挑檐边、无外脚手架的屋面和楼层边,以及水箱与水塔周边等处,都必须设置防护栏杆。

(2)分层施工的楼梯口和梯段边,必须安装临边防护栏杆:顶层楼梯口应随工程结构的进度安装正式栏杆或临边栏杆,梯段旁边应设置两道栏杆,作为临时护栏。

(3)垂直运输设备如井架、施工用电梯等与建筑物相连接的通道两侧边,亦需加设防护护栏杆。栏杆的下部还必须加设档脚板、挡脚竹笆或者金属网片。

2、防护栏杆的选材和构造要求

临边防护用的栏杆是由栏杆立柱和上下两道横杆组成,上横杆称为扶手。栏杆的材料应按规范标准的要求选择,选材时除需满足力学条件外,其规格尺寸和联结方式还应符合构造上的要求,应紧固而不动摇,能够承受突然冲击,阻挡人员在可能状态下的跌和防止物料的坠落,还要有一定的耐久性。

搭设临边防护栏杆时:

(1)上杆离地高度为1.0~1.2M,下杆离地高度为0.5~0.6M,坡度大于1:2.2的屋面,防护栏杆应高1.5M,并加挂安全网。除经设计计算外,横杆长度大于2M,必须加设栏杆立柱。

(2)栏杆柱的固定应符合下列要求:

1)当在基坑四周固定时,可采用钢管并打入地面50~70CM深。钢管离边口的距离,不应小于50CM。当基坑周边采用板桩时,钢管可打在板桩外侧。

2)当在砼楼面、屋面或墙面固定时,可用预埋件与钢管或钢筋焊牢。

采用竹、木栏杆时,可在预埋件上焊接30CM长的

50×5角钢,其上下各钻一孔,然后用10MM螺栓与竹、木杆件栓牢。

3)当在砖或砌块等砌体上固定时,可预先砌入规格相适应的80×6弯转扁钢作预埋铁的砼块。然后用上项方法固定。

(3)栏杆柱的固定及其与横杆的连接,其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处,能经受任何方向的1000N外力。当栏杆所处位置有发生人群拥挤,车辆冲击或物件碰撞等可能时,应加大横杆截面或密柱距。

(4)防护栏杆必须自上而下用安全网封闭。

3、防护栏杆的力学要求

临边作业防护栏杆主要用于防护人员坠落,能够经受一定的撞击和冲击,在受力性能上耐受1000N的外力,方能确保安全。

二OO八年六月

“三宝四口五临边”安全防护施工方案

目录 一、编制依据.................................. - 0 - 二、工程概况.................................. - 0 - 三、概念叙述.................................. - 0 - 四、“三宝”安全技术措施...................... - 0 - 五、“洞口”安全技术措施...................... - 1 - 六、“五临边”安全技术措施.................... - 3 - 七、“三宝、四口、五临边”安全管理措施........ - 4 - 八、防护做法大样图............................ - 5 -

“三宝、四口、五临边”安全防护施工方案 一、编制依据 1、省市有关加强“三宝、四口”施工安全的管理规定文件。 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 4、《广东腾越建筑工程有限公司安全文明施工标准化图集》 二、工程概况 成都碧桂园城市花园项目工程;工程建设地点:成都是金牛区;属于框架结构;本工程由一栋3层售楼部和一栋2层样板房组成。其中售楼部建筑高度:13.9m,样板房建筑高度为10.3;总建筑面积:4982.22平方米;总工期:0天。 建设单位为成都碧桂园房地产开发有限公司,设计单位为成都基准方中设计院有限公司,监理单位为广东国晟建设监理有限公司。拟建场地四周已进行平整,周边地下无管线埋藏,场内交通便利,大型施工设备可随时进场施工。 其他未尽事宜,按照《广东省腾越建筑工程有限公司现场安全文明施工标准化图集》执行。 三、概念叙述 “三宝”指安全帽、安全带、安全网;“四口”指楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口或出入口等;“五临边”指基坑的周边、尚未安装栏杆的阳台周边、无外架防护的屋面周边、框架工程楼层周边、卸(传送)料平台的外侧边。 施工过程中做好“三宝、四口、五临边”措施,可消除安全隐患,保护人员安全工作。 四、“三宝”安全技术措施 1、安全帽:工人进入现场必须统一佩戴安全帽。现场设置安全稽查人员巡回检查,发

高处作业及“三宝、四口”防护方案

高处作业及“三宝、四口”防护方案 根据本工程建筑施工场地狭窄,坠落物辐射面积大的特点,以及施工人员较多且相对集中的实际情况,按照“安全第一,预防为主”的安全生产方针,本着先防护后施工的防护原则,并借鉴外部建筑施工的经验教训,为在建筑施工活动及高处作业中,做到要求明确细致、技术措施规范、布臵标准合理、防护及时严密、设施齐全到位,杜绝高处坠落、物体打击事故的发生,特编制高处作业及“三宝,四口”防护方案。 一、编制依据: 根据建设部颁布的行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)以及集团公司制定下发的“施工现场安全标准化管理条例”的有关要求编制。 二、编制的目的: 为施工现场实施安全防护做好技术准备,以达到既防护到位且符合规范要求又经济实用的目的;通过对高处作业、“三宝、四口”及“五临边”的安全防护,达到杜绝高处坠落、物体打击事故的发生,实现安全生产。 三、防护的范围: 防护范围包括:1、建筑物的“四口”即楼梯口、电梯井口、预留洞口和通道口等;2、施工现场的“五临边”即:基坑(槽)边,建筑物的地面周边和超过3m以上的楼层周边、阳台边、卸料平台及行人车道边;3、现场施工人员和高处作业人员的个人安全防护。 四、防护措施及要求: 〈一〉现场洞口作业及安全防护:在进行洞口作业的人员

以及因工程和工序需要而设臵产生的预留洞口、使人或物有坠落危险或危及人身安全的部位进行高处作业时,必须根据具体情况采取设臵防护栏杆、加盖防护附件、张挂安全网或安装栏栅门等措施进行防护且防护措施的设臵必须符合要求。 1、楼梯口及电梯井口防护:根据施工进度情况,楼梯口及电梯井口的支护,应随模板工程而进行,模板拆除一层进行一层安全防护,其方法是在楼梯上、下休息平台上各设一根立杆,立杆设臵在楼梯梁的内侧上、下顶紧,在楼梯踏步外侧高30cm 和120cm处平行楼梯踏步板设臵两根栏杆,两端采用“万向”扣件上在立杆上锁紧,并上、下连续设臵形成整体立体栏栅(详见图一楼梯防护示意图)。 2、水平预留洞口防护:施工拆模时根据洞口的大小,采取相应措施进行防护。 ①楼板、屋面、平台等面上长边尺寸小于25cm但大于 2.5cm的孔洞口,采用坚实的竹胶盖板封闭并绑扎加固,防止发生移位或他人挪动。 ②当楼板面等处边长在25cm以上小于50cm的洞口,安装预制构件的洞口以及因施工需要临时形成的洞口,采用竹胶板等作盖板将洞口封闭。盖板封闭时做到保持四周搁臵均衡,并用方木将其固定。 ③当板面洞口大于50cm小于150cm时,采用扣件扣接钢管而成的骨架网格,并在上部满铺竹篱笆或脚手板防护,也可以采用整张竹胶板覆盖下部设臵固定支撑防护。 ④当洞口边长大于150cm时,采用在洞口四周设臵扣件扣接钢管防护栏杆防护,并在洞口面上布设安全网,安全网绑扎在栏杆和楼面预埋的钢筋上。 3、竖向预留洞口防护:

三宝四口五临边防护标准

For personal use only in study and research; not for commercial use 湖 北 东 方 明 珠 酒 业 有

限 责 任 公 司 新建办公楼工程 三宝四口五临边防护标准 湖北东方明珠有限责任公司新建厂区 工程监理项目部 2013年6月

三宝四口五临边防护标准 一、“三宝”“四口”“五临边”概述 “三宝”主要指安全帽、安全带、安全网等防护用品正确使用,“四口”是指楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口等各种洞口的防护应符合要求,“五临边指深基坑、阳台、雨蓬、楼板、屋面等临边部位的防护,两者防护不当,就存在高处坠落、物体打击等一系列事故发生的隐患。为此项目部成立以项目经理为首、项目质安、技术、各班组长为成员的“三宝”“四口”“五临边”的专项治理小组。 三、正确使用“三宝” 安全帽、安全网、安全带产品必须有检验合格证、产品生产许可证、安全监督部门准用证,紧张购入不合格产品;安全帽必须符合GB2811-89国家标准;安全带必须符合GB6095-85标准;安全网必须符合GB5727-97国家标准密目式安全网,满足2000目/10cm×10cm 要求,6×1.8m的单张网重量应在3.0kg以上,并应满足绿色环境效果要求。 1、安全帽:进入施工现场必须戴好安全帽,扣好帽带,不准使用缺衬、缺带及破损的安全帽;安全帽按工种分色佩戴。 2、脚手架外侧、楼层临边、井架等处应用密目安全网封闭或拦护,安全网挂在杆件的内侧,应绷紧、用18#铅丝绑扎牢固,拼接严密,不得使用破损的安全网。

3、安全带:现场搭架、高处支模、悬空作业时应系好安全带,安全带应高挂抵用,挂在牢固可靠处,不准将绳子打结使用。 四、“四口”的防护要点及技术措施 “四口”的防护内容:楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口 1、材料使用:钢管立杆和栏杆均用φ48×3mm钢材,扣件采用可锻铸铁制作,应有出厂合格证,材质符合建设部颁发的《扣件式钢管脚手架标准》的材质要求; 2、制作方式:采用钢管扣件式或采用定型化、工具化防护栏杆。 3安全防护技术措施: (1) (2)楼梯口防护: 设置上、下两道防护栏杆,上道栏杆高为1.2米,下道栏杆高为75cm,设置踢脚板,杆件里侧挂密目式安全网。

三宝四口五临边专项施工方案

罗定市嘉达·南国丽城花园项目 三宝、四口、五临边专项施工方案 第一章编制依据 《安全带GB 6095-2009》 《安全帽GB2811-2007》 《安全网GB5725—2009》 建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91 建筑施工安全检查标准《JGJ59-2011》 第二章工程概况 工程名称:罗定市嘉达·南国丽城花园(一期)1、2号楼 建设单位:罗定市嘉达房地产有限公司 设计单位:珠海艺蓁工程设计有限公司 监理单位:中洋国咨询管理股份有限公司 施工单位:湖北中民建筑工程有限公司 罗定市嘉达·南国丽城花园(一期)1、2号楼项目工程,工程建设地点在罗定市罗城街道工业大道三路18号,本工程为多层公共建筑,地下一层,地上27层,1号楼建筑面积35669 m2,2号楼建筑面积35436.3m2。 第三章“三宝”“四口”“五临边”概述 “三宝”主要指安全帽、安全带、安全网等防护用品正确使用,“四口”指楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口等各种洞口的防护应符合要求,“五临边”是指深基坑、阳台、雨蓬、楼板、屋面、卸料平台等临边部位的防护,两者防护不当就存在高处坠落、物体打击等一系列事故发生的隐患。为此项目部成立以安全员为首、各班组长为成员的“三宝”“四口”“五临边”的专项治理小组。

第四章“三宝”防护 进入施工现场必须戴安全帽,登高作业必须系安全带。现场进出大门应有“进入施工现场必须戴好安全帽”标语。建筑工人称安全帽、安全带、安全网为救命“三宝”。(一)安全帽 1、安全帽要求:应有制造厂名称、商标、型号、生产日期、许可证编号、工业生产许可证编号、安全生产许可证编号、工厂检验证,检测报告,每顶安全帽有检验部门批量验证和工厂检验合格和准用证。 2、耐冲击:将安全帽在+50℃及-10℃的的温度下,或用水浸的三种情况下处理后,然后将5kg重的钢锤自1m高处自由落下,冲击安全帽,最大冲击力不应超过500kg(5000N 或5KN),因为人体的颈椎只能承受500kg的冲击力,超过时就易受伤害。 3、耐穿透。根据安全帽的不同材质可采用在+50℃、-10℃或用水浸三种方法处理后,用3kg重的钢锥,自安全帽的上方1m的高处,自由落下,钢锥穿透安全帽,但不能碰到头皮。这就要求,选择的安全帽,在戴帽的情况下,帽衬顶端与帽壳内面的每一侧面的水平距离保持在5~20mm. 4、耐低温性能良好。当在-10℃以下的气温中,帽的耐冲击和耐穿透性能不改变。 5、侧向刚性能达到规范要求。 6、安全帽应正确使用,规范佩带,系好安全帽,帽带必须扣在下巴下。不准乱抛、乱扔,用于坐和垫,不得使用缺衬、缺带或破损的安全帽。 (二)安全带(高出作业2M以上必须系安全带) 1、安全带要求:架子工使用的安全绳长应为1.5~2m,安全带带体上应缝有永久字样的商标、合格证、检验证。合格证上应注明:产品名称、生产年月、拉力试验、冲击试验、制造厂厂名、检验员姓名,安全带进场时应有合格证、检测报告、生产许可证等质量证明文件。 2、安全带应高挂低用,防止摆动和碰撞;安全带上的各种的部件不得任意拆掉。 3、安全带使用两年以后,使用单位应按购进批量的大小,选择一定比例的数量,作一次抽检,用80 kg的砂袋做自由落体试验,若未破断可继续使用,但抽检的样带应更换新的挂绳才能使用;若试验不合格购进的这批安全带就应报废。 4、经常检查安全带外观质量,发现有霉变、硬脆、断裂、破损或以现异味等现象时,应及时、立即更换。 5、安全带使用3~5年即应报废。 6、安全带应正确使用,系好安全带、挂、扣好安全钩,现场必须配备符合国家标准

三宝四口及临边防护及拆除方案样本

”三宝四口”及临边防护方案 单位( 子单位) 工程名称: 中怡名都广场( 一、二期) 工程地点: 佛山市顺德区大良南区21号地块 总承包施工单位: ( 法人章) 广东业城建筑工程有限公司 施工单位: ( 法人章) 编制单位: 广东业城建筑工程有限公司 编制人: 编制日期: 年月日

审核人: 审批人: ( 编制单位技术负责人) 审批日期: 年月日 目录 一、工程概况........................................................ 错误!未定义书签。 二、三宝防护........................................................ 错误!未定义书签。 三、四口防护........................................................ 错误!未定义书签。 四、临边防护........................................................ 错误!未定义书签。 五、”三宝四口”及临边防护搭设、安装、拆卸安全技术交底.................................................................................. 错误!未定义书签。 六、安全网、四口及临边防护安装验收记录.. 错误!未定义书签。 七、”三宝四口”及临边防护定期检查制度 ... 错误!未定义书签。

”三宝四口”及临边防护方案 一、工程概况 本工程位于佛山市顺德区大良南区21号地块。由佛山市中怡盛合地产置业有限公司筹建, 广东天元建筑设计有限公司设计, 广东海外建设监理有限公司监理全施工过程。建筑物总高度99.65米, 最大跨度10米, 总面积77910.48平方米。本工程建筑耐火等级为二级; 天面防水等级II级; 设计使用年限50年; 建筑结构安全等级为二级; 抗震设防类别为丙类; 抗震设防裂度为七度; 框架结构抗震等级为框架三级。 本工程质量要求等级: 合格工程。 二、三宝防护 1、安全帽: 在工人进场接受入场教育时, 统一发放由项目部组 织从劳保商店或建筑防护专卖店购买的具备出厂合格证的安全帽, 并示范正确的安全帽佩戴方法, 严禁佩戴摩托车帽或不合格的安 全帽。 2、安全网: ( 1) 、立网: 外脚手架外侧使用符合要求的密目式安全网封闭。 安全网要选用国家认可的合格产品, 安全网进场应先试验后使用。安装时, 在每个系结点上, 边绳应与支撑物靠紧, 并用一根独立的系绳连接, 系结点沿网边均匀分面, 其距离不得大于75cm, 系结应

三宝四口五临边防护专项方案

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章“三宝”“四口”“五临边”概述 (2) 第四章“三宝”防护 (3) 第五章“四口”防护 (7) 第六章“五临边”防护 (12) 第七章材料堆放的防护 (14) 第八章验收及维护 (15)

第一章编制依据 1、施工图 2、主要标准 序 号 类别规范及规程名称编号 1 国家 标准《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001 2 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 3 行业 标准《建筑变形测量规程》JGJ/T8-97 4 《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99 5 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 6 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ2005-88 7 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 8 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 9 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(2002年版) JGJ140-2001 3、主要法规及规范性文件 序号类别法规名称编号 1 国家《中华人民共和国建筑法》主席令第91号 2 国家《中华人民共和国安全生产法》主席令第70号 3 国家《中华人民共和国环境保护法》主席令第22号 4 国家《建设工程施工现场管理规定》建设部令15号 5 国家《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号 6 国家《安全生产许可证管理条例》国务院令第397号 7 地方《天津市建筑工程施工安全管理规定》津政令第71号 8 地方《天津市建设工程施工现场文明施工管理标准》建质安[2004]1511号 第二章工程概况 本工程地上29层,地下2层,地上分为6栋12个单元;建筑基底面积6080.2m2,建筑总面积:地上165165.83m2、地下58816.71m2,建筑高度87.1~88.4m。框架剪力墙结构。 第三章“三宝”“四口”“五临边”概述 1、“三宝”主要指安全帽、安全带、安全网等防护用品正确使用,“四口”

三宝四口五临边防护专项方案

“三宝”“四口”“五临边”使用防护方案 第一章编制依据 1、施工图 2、主要标准 第二章工程概况 医学院新蒲校区二组团建设项目学生宿舍6号工程位于医学院新蒲校区,地理位置极佳,地势开阔,交通便利。本工程基础采用人工挖孔灌注桩和独立基础,建筑层数及高度为地下1层,层高4.5米,地上6层,建筑高度为21.90米,使用功能为地下车库和学生宿舍。本建筑物建筑等级为二级,建筑物耐火等级为二级,地下车库部分耐火等级为一级。屋面防水等级为Ⅱ级、防水耐用年限为 15年,抗震设防烈度为小于 6度,不考虑抗震设防。人防工程为异地建设,建筑耐久年为合理使用年限 50年。医学院新蒲校区二组团建设项目学生宿舍6号工程占地面积2694.26平方米,总建筑面积为20125.16平方米,地下建筑面积4945.12平方米,地上建筑面积15180.04平方米,建筑高度21.9米。

第三章“三宝”“四口”“五临边”概述 1、“三宝”主要指安全帽、安全带、安全网等防护用品正确使用,“四口”指楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口等各种洞口的防护应符合要求,“五临边”是指深基坑、阳台、雨蓬、楼板、屋面、卸料平台等临边部位的防护,两者防护不当就存在高处坠落、物体打击等一系列事故发生的隐患。为此项目部成立以安全员为首、各班组长为成员的“三宝”“四口”“五临边”的专项治理小组。 2、防护材料的要求 (1)钢管 外径48 mm,壁厚3.5mm 的可焊性钢管,无严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹。 (2)扣件 扣件不得有裂纹、气孔、砂眼、疏松或其他影响使用性能的铸造缺陷。在螺栓拧紧力矩达65N.m 时,不得发生破坏。扣件扭力矩一般为40-50 N.m。 (3)脚手板 可采用木脚手板,每块质量不大于30kg。 (4)其他材料 必须符合国家规要求,安全网、安全帽、安全带、电箱、漏电保护器、电缆、扣件等重要防护用品必须使用检验合格的产品并且“三证“要齐全。 第四章“三宝”防护 进入施工现场必须戴安全帽,登高作业必须系安全带。现场进出大门应有“进入施工现场必须戴好安全帽”标语。建筑工人称安全帽、安全带、安

“三宝”四口五临边防护措施

目录 一、工程慨况 (1) 二、“三宝”防护 (1) 三、“四口”防护 (2) 四、临边防护 (4) 五、高处作业防护措施 (4) 六、“三宝四口”及临边防护搭设、安装、拆卸安全技术交底 (5) 七、“三宝四口”及临边防护定期检查制度 (5)

温州市龙湾城市中心区G-01地块(一标段) “三宝、四口、五临边”专项防护方案 一、工程慨况 工程名称:温州市龙湾城市中心区G-01地块(一标段) 建设单位:温州市梁安置业有限公司 设计单位:中国建筑技术集团有限公司 勘察单位:温州天然工程勘察有限公司 监理单位:杭州市建筑工程监理有限公司 施工单位:鸿厦建设有限公司 本工程位于龙湾区永中街道万达广场北侧,总建筑面积146166 m2,其中地下建筑面积:115149m2,计划工期850日历天。 二、“三宝”防护 1、安全帽应符合GB2811-2007标准的产品,不得使用缺衬,缺带及破损的安全帽,在工人教育时,统一发放由项目部组织从劳保商店或建筑防护专卖店购买的具备出厂合格证的安全帽,并示范正确的安全帽佩戴方法,严禁佩戴摩托车帽或不合格的安全帽。 2、安全网必须有产品生产许可证和质量合格证及建筑安全监督管理部门发放的准用证。 ⑴、立网:外脚手架外侧使用符合要求的密目式安全网封闭。安全网要选用国家认可的合格产品,安全网进场应进行现场抽样贯穿试验后使用。安装时,在每个系结点上,

边绳应与支撑物靠紧,并用一根独立的系绳连接,系结点沿网边均匀分面,其距离不得大于75cm,系结应符合打结方便,连接牢固而又容易解开,受力后不会散脱的原则。多张网连接使用时,相邻部分应重叠,连接绳与网相同。安全网在存放使用中,不得受有机化学物质污染或其它可能引起磨损的物品相混,当发现污染应进行冲洗,洗后自然干燥,使用中要防止电焊火花掉在网上。安全网拆除后要洗净捆好,放在通风、遮阳、隔热的地方,禁止使用钩子搬运。 ⑵、水平网:本工程采用主楼采用悬挑式脚手架,副楼采用落地式脚手架,施工层以下不大于10m必须安装水平网进行封闭,安装平面应与水平面平行或外高里低,网平面与作业面之间的最大间隙不得超过10cm。 ⑶、拆除:在被保护区域的作业停止后,方可拆除。拆除必须在安全员的严密监督下进行。拆除应自上而下,同时要根据现场条件采取其他防止物体掉落措施。 3、安全带:安全带应使用符合GB6095-2009标准的产品,生产厂家必须经劳动部门批准;采购安全带必须是国家认可的合格产品。安全带使用2年后,根据使用情况,必须通过检验合格方可使用。安全带应高挂低用,注意防止摆动碰撞,不准将绳打结使用,应挂在连接环上,要选择在牢固构件上悬挂。 三、“四口”防护 1、楼梯口防护:楼梯口和梯段边在1.2?m、0.6m高处及底部设置三道防护栏杆、杆件内侧挂密目式安全网。顶层楼梯口设防护设施。安全防护门高度不得低于1.8m,并设置180mm高踢脚板。每层楼梯口在模板拆除后及时安装防护临时护栏,临时护栏采用Φ48×3.5的钢管,上杆离地高度约1.5m,中杆离地高度0.85m,下杆离地高度约0.2m。(见下图) 2、电梯井

三宝四口五临边专项施工方案[1]

第一章工程概况 一、工程概况 万华?金河湾住宅楼8#、9#工程,位于衢州浮石路以东书院路以北,总建筑面积43253平米。工程结构型式为:14层框架结构。由万华房地产有限公司投资新建;由浙江省江山市建设工程勘察有限公司勘测;由衢州市建设设计院有限公司设计;由浙江新世纪工程咨询有限公司监理;由浙江江鑫建设有限公司承建。 第二章“三宝” “四口” “五临边”概述 “三宝”主要指安全帽、安全带、安全网等防护用品正确使用,“四口” 指楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口等各种洞口的防护应符合要求,“五临边”是指深基坑、阳台、雨蓬、楼板、屋面、卸料平台等临边部位的防护, 两者防护不当就存在高处坠落、物体打击等一系列事故发生的隐患。为此项目部成立以安全员为首、各班组长为成员的“三宝” “四口”“五临边”的专项治理小组。 第三章“三宝”防护 进入施丄现场必须戴安全帽,登高作业必须系安全带。现场进出大门应 有“进入施工现场必须戴好安全帽”标语。建筑工人称安全帽、安全带、安全 网为救命“三宝”。 (一)安全帽 1、安全帽要求:应有制造厂名称:东阳市湖溪针织机械配件厂,执行标准GB2811-2007,商标:89,型号:Y类,生产日期:2010年6月,许可证编号:XK20-301-00169,工业生产许可证编号:XK20-301-00203,安全生产许可证编号:AQXK-101134,工厂检验证,检测报告:安鉴20-33,每顶安全帽有检验部门批量验证和工厂检验合格和准用证。拟购200只。 2、耐冲击:将安全帽在+50°C及-i(rc的的温度下,或用水浸的三种情况下处理后,然后将5kg重的钢锤自Im高处自由落下,冲击安全帽,最大冲击力不应超过500kg (5000X或5KX),因为人体的颈椎只能承受500kg的冲击

三宝四口安全防护措施范本

整体解决方案系列 三宝四口安全防护措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-28745三宝四口安全防护措施 Sanbao four-port safety protection measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、工程概况 “兴庆府大院”项目一期24#、25#高层住宅楼及4#地下车库工程由宁夏民生房地产开发有限公司投资建设、由宁夏业通建筑工程有限公司承担施工任务。该工程位于银川市兴庆区北塔西路以北、凤凰北街以东。地下一层,地上11层,建筑面积约为23000m2。 工程主体结构类型为钢筋混凝土-短肢剪力墙结构,其中基础结构类型为梁板式筏板基础。 二、施工部署 (一)、“三宝”安全防护措施 “三宝”主要指安全帽、安全带、安全网等防护用品的正确使用。 1、安全帽

1)、工地必须使用合格的安全帽,每顶安全帽必须有检验部门的批量验证和工厂检验合格证。 2)、对现场施工人员进行三级安全教育,让工人认识到安全帽的重要性。 3)、引导和督促施工人员正确佩戴安全帽。佩戴安全帽时,必须系紧下颌系带,防止安全帽坠落失去防护作用。纠正工人不系安全帽帽带的错误戴法。 4)、加强门卫管理,杜绝不佩戴安全帽的人员进入施工现场。 2、安全带 1)、工地高空作业人员必须悬挂安全带。 2)、工地使用的安全带的带体上应缝有永久字样的商标、合格证和检验证。合格证上应注明:产品名称、生产年月、拉力实验、冲击实验、制造厂名、检验员名等。 3)、教育工人正确悬挂安全带。架子工使用的安全带的安全带绳长限定在1.5-2.0m。安全带应做垂直悬挂,高挂低用较为安全;当做水平位置悬挂使用时,应注意摆动碰撞;不宜低挂高用;不应将绳打结使用,以免绳结受力后剪断;不应

安全防护标准图(三宝四口五临边)

概述 本章主要表述安全帽、安全带安全网等安全防护用品的使用,及洞口、临边、人工挖孔桩和钢结构作业防护的制作。 一、定义: (一)“三宝”是指现场施工作业中必备的安全帽、安全带、安全网。作业人员进入施工现场必须首先掌握“三宝”的正确使用方法,达到辅助预防的效果。 (二)“四口”是指楼梯口、电梯井口、预留洞口(包括施工现场桩孔、人孔、坑槽、竖向孔洞等)、通道口。 (三)“五临边”是指:①基坑周边;②尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台、挑平台周边;③雨篷与挑檐边、分层施工的楼梯口和梯段边;④无脚手架的屋面与楼层周边、水箱与水塔周边;⑤井架施工电梯和脚手架等与建筑物通道的两侧边。 二、特点: “三宝”、“四口”、“五临边”的主要作用都是将作业人员与危险源进行隔离,起到防护作业人员的作用。 三、重大危险源: 主要是防止物体打击、高处坠落等重大危险源造成的伤害。 第 1 页共34 页

一、“三宝” 1、安全帽:安全帽必须有出厂检验合格证及其他有关规定必须提供的相关证明文件,并符合《安全帽》(GB2811-2007)的要求; 说明:1、不准使用缺衬、缺带及破损的安全帽; 2、应正确使用安全帽并扣好帽带,如下图所示。 第 2 页共34 页

第 3 页 共 34 页 安全帽佩戴示意及施工人员着装规范提示牌

第 4 页 共 34 页 管理人员带红色帽子 专职安全员带白色帽子 特种作业人员带蓝色帽子 普通工人带黄色帽子

2、安全网:安全网必须有出厂检验合格证及其他有关规定必须提供的相关证明文件,并符合《安全网》(GB5725-2009)的要求(1)密目式安全立网 悬挑外架安全立网张挂 高层建筑安全立网张挂 说明:1、所使用的密目式安全网应符合2000目/100cm2的要求; 2、安全立网张挂必须严密,四角必须紧绷。 第 5 页共34 页

安全防护措施方案(三宝、四口、五临边及种类防护)

安全防护措施方案(三宝、四口、五临边及 种类防护) 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 2、《建筑施工手册第四版》 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 三、材料要求 1、钢管:外径φ48壁厚 3、0,无严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹; 2、扣件:有出场合格证,发现有脆裂、变形、滑丝的严禁使用; 3、毛竹:外径φ100,干燥型。 4、木脚手板:厚5㎝的杉木或松木板,宽度20-30㎝,板的两端8㎝处用镀锌铁丝箍绕2-3圈; 5、安全网材质符合规范要求,无破损,无腐蚀,干净清洁。必须有国家指定的监督、检验部门批量验证及出场检验合格证。 四、人员组织: 1、主要搭设人员应经过培训合格,取得上岗证方能参加架子搭设工作; 2、有心脏病和高血压及不适应高空作业者严禁参加此项工作; 3、应设专人指挥,严格按照施工方案进行搭设; 4、作业人员必须戴安全帽,系安全带,穿防滑鞋。 五、“三宝”防护:1)安全帽的佩戴①凡进入施工现场的所有人员,必须正确佩戴安全帽。作业中不得将安全帽脱下,搁置一旁,或当坐垫使用。②安全帽使用前要认真检查帽壳、帽衬有无损坏现象,装配圈要牢固,顶绳要系紧。缺衬带或破损的安全帽禁止使用。③要正确佩戴安全帽。戴帽时要系紧下颌带,调整好帽衬间距,误使轻易松脱或颠动摇晃。④安全帽购买,必须按国家标准规定,检

查是否备有产品检验合格证。严禁购买和使用不合格产品。2)安全带的使用①凡在2m及其以上高处作业,必须系好安全带。②使用时要高挂低用,当做水平位置悬挂使用时,要注意摆动碰撞,不应将绳子打结使用,钩子挂在连接环上。 ③不得采购和使用不合格的安全带。④安全带一般使用五年应报废。使用两年后,按批量抽验。3)安全网的使用工程施工过程中沿建筑物四周外脚手架均挂合格的密目式安全网进行全封闭,内侧脚手架与墙体间搭设兜网,操作层内侧挂立网。拆除时,操作工人系好安全带,自上而下进行,由专人进行监护,设警戒区并挂“禁止通行”等安全标志。六、防护措施: 1、临边防护:a、防护部位:楼梯口、楼梯段边、电梯井口、平台周边,未砌墙或无脚手架的楼层周边均设防护栏杆;b、防护栏杆采用定型围栏或钢管栏杆(其中钢管栏杆中用外径φ48壁厚 3、0的钢管),由栏杆柱和上中下三道横杆组成。上杆离地面 1、2m,下杆离地面0、2m;c、防护栏杆大于2m时必须加设栏杆柱,栏杆柱与楼面预埋件焊牢;d、防护栏杆自上而下用密目安全网封闭或在栏杆下面设置高度为20cm的挡脚板,挡脚板与楼面间隙不大于1㎝;e、防护简图见附图。 2、洞口防护:a、防护部位:管道井口、烟道口、垃圾道口、上人孔、门洞口、电梯井口;b、小于50㎝的洞口直接用竹胶板盖牢,其示意图如下: c、边长在500-1500的洞口,采用φ12的钢筋焊成网片焊于洞上,网片于板筋焊牢,上铺12厚的竹胶板或50厚的木板。如下图所示: d、边长在1500mm以上的较大洞口(如电梯井),除四周设防护栏杆封密目网外,应于洞内设置平网,每三层设一道(高度不大于10米),并且小横杆距地面100mm~150mm。如下图所示: e、防护棚:各楼出入口均搭设双层防护棚,所有防护棚高 3、6米长4米,双层顶板之间间距为500mm,均用钢管搭设,顶部铺满50厚的木板,侧面挂密目安全网。如图所示: 3、脚手架防护a、本工程主体砌筑主要采用工具式内脚手架,架设时架体

三宝四口五临边试题

“三宝四口五临边”测试题 日期:施工单位:姓名: 一、填空题(一空2分,共计50分) 1、安全帽必须有及其他有关规定必须提供的相关证明文件,并符合《安全帽》(GB2118-2007)的要求;不准使用及的安全帽,使用过程中,应规范戴正安全帽并扣好。 2、施工人员在现场施工时,应规范安全文明着装,具体要求表述如下:头顶带好,上衣颈部扎好,胸部佩戴好,袖口扣好,腰部系好,裤脚不得,脚上穿好。 3、安全网必须有及其他有关规定必须提供的相关证明文件,并符合《安全网》(GB5725-2009)的要求,所使用的密目式安全网应符合目/100cm2的要求,安全网张挂必须,四角必须。 4、高处作业必须佩戴,使用过程中应遵循原则,不准将绳打结使用,使用3m以上长绳应加缓冲器(自锁钩用吊绳除外)。当无法系挂安全带时,必须设置一根垂直或者水平的,在其上面系挂安全带。 5、四口的防护必须满足《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)的要求。分层施工的楼梯口必须安装,上杆离地高度为1.0~1.2m,下杆离地高度为0.5~0.6m;电梯井口必须设防护栏杆或,固定栅门防护底部应设不低于18cm高的;边长在150cm以上的预留洞口,四周设m标准防护栏杆,四周张挂;安全通道地面需要,宜选用砼地面,并在通道顶部及四周张贴。

二、选择题(一空2分,共计20分) 1、安全“三宝”主要指()。 A、安全带、安全帽、安全锤 B、安全带、安全帽、安全网 C、安全帽、安全链、安全网 D、安全带、安全绳、安全网 2、“四口”防护即:在建工程的预留洞口、电梯井口、()、楼梯口的防护。 A、通道口 B、走道口 C、出入口 D、防护口 3、“五临边”防护即:在建工程的楼面临边、屋面临边、阳台临边、()、基坑临边。 A、楼梯口临边 B、高低口临边 C、升降口临边 D、防护口临边 4、防护栏杆的上杆必须能够经受任何方向()N外力。 A、1200 B、1000 C、800 D、600 5、施工安全通道防护棚是由型钢组装搭建而成,由立柱、()、施工警示标语组成。它用于施工人员出入的安全通道防护棚,如施工电梯首层、物料提升机首层、楼层首层的通道。 A、保护层 B、防护层 C、立层 D、双向层 6、深度超过2m的基坑施工必须有不低于()的临边防护栏杆,基坑防护栏杆距离基坑距离应大于500mm。 A、1.0m B、2.0m C、1.5m D、1.2m 7、在使用劳动用品前应对其()进行必要的检查。 A、硬度 B、质量 C、外观 D、安全性能 8、安全防护装置如果发生损坏,应该怎么做()。

“三宝、四口”安全防护方法及要求精编版

安全防护方法及技术要求 “三宝”安全防护方法技术要求:为确保工程施工作业人员的安全及实现安全生产管理目标,必须正确使用安全帽、安全带、安全网。针对事故多发部位采取特殊的防护措施式施工中必须的条件,本项目部结合经验和要求提出以下注意事项: 一、安全帽 1、在发生物体打击的事故分析中,由于部戴安全帽而造成伤害者占事故总数的 90%,无论工地有多少人员,只要有一人部戴安全帽,就存在着被落物打击而造成伤亡的隐患。 2、关于安全帽的标准 (1)安全帽式防冲击的主要用品,它式采用具有一定强度的帽壳和帽衬缓冲结 构组成。可以随和分散落物的冲击力,并保护或减轻由于高出坠落头部先 着地面的撞击伤害。 (2)人体颈椎冲击随能力式有一定限度的,国际规定:用5kg钢锤自1m高 度落下进行冲击试验。头模所受冲击力的最大值部应超过500kg;耐穿 透性能3kg钢锥自1m高度落下进行试验,钢锥不应与头模接触。 (3)帽壳采用半球形,表面光滑,易于滑走落物。前部的帽舌尺寸为 10~55mm其余部分的帽沿尺寸为10~35mm (4)帽衬顶端至帽壳顶内面的垂直间距20~25mm帽衬至帽壳内侧面的水平 间距为5~20mm (5)安全帽在保证随冲击力的前提下,要求越轻越好,重量部应高过 400g。 ( 6) 每顶安全帽上应有:制造厂名称、商标、型号;制造年、月:许可证编号。每顶安全帽出厂时,必须有检验部门批量验证和工厂检验合格证。 3、佩戴安全帽时,必须系紧下颚系带,防止安全帽坠落失去防护作用,不同头 型或冬季佩戴在防寒帽外时,应随头型大小调节紧牢帽箍,保留衬与帽壳之间缓冲作用的空间。 二、安全网 1 、工程施工过程中,为防止落物和减少污染,必须采用密目式安全网对建筑 物建造全封闭。 (1)外脚手架施工时,在落地式单排或双排脚手架的外派杆,随脚手架的升高 用密目网封闭。 (2)黑脚手架施工时,在建筑物外侧距离10cm搭设单排脚手架,随脚手架升 高(高出作业面1.5m)用密目网封闭。当防护架距离建筑物尺寸较大时, 应同时做好脚手架与建筑物每层之间的水平防护。 (3)当采用升降脚手架或悬挑脚手架施工时,除用密目网将升降脚手架或悬挑 脚手架进行封闭外,还应对下部暴露出的建筑物的门窗等孔洞及框架柱之 间的临边,按临边防护的标准进行防护。 2、关于密目式安全立网 (1)密目式安全网用于立网,其构造为:网目密度部应低于2000目/100c m2。 (2)耐贯穿性试验。用长6m宽18m的密目网,紧绑在地面倾斜30°的试验

府佑 三宝四口五临边安全文明监理专项方案

平泉府佑一期工程 三宝、四口、五临边 安全监理细则 编制: 批准: 日期: 承德宏通源工程建设监理有限责任公司

目录 一、工程概况二、“三宝、四口、五临边”安全文明监理依据 三、“三宝、四口、五临边”安全监理方针、目标 四、“三宝、四口、五临边”文明监理管理措施 五、“三宝”的使用要求监理细则 六、“四口”的安全防护监理细则 七、“五临边”安全防护监理细则

一、工程项目概况 一、工程概况: 1、工程名称:平泉县府佑家园一期工程 2、项目地址:平泉县府前路南侧,战备路西侧 3、结构型式:框架、框架剪力墙、剪力墙结构 4、预计工程投资: 5、工期:2011年5月22日至2012年6月30日 6、工程质量等级:合格 7、建筑面积:1-2#楼20504㎡、4#楼11651㎡、5#楼14754㎡、商业1#楼2048㎡、商业2#楼2160m2、商业3#楼(附属用房)3256m2、地下车库8177m2。 8、工程简介: 结构概况: 1)、结构形式:地下车库及商业框架结构;1#、2#框架剪力墙结构;4#、5#剪力墙结构。 2)、基础类型:钢筋混凝土筏板基础。 3)、主体基础垫层为C15素混凝土,主体基础为C35混凝土(抗渗等级:P6)。 1#、2#基础顶面~五层顶(墙、柱、楼梯)为C35混凝土、(梁、板)为C30混凝土,六至八层(墙、柱、梁、板、楼梯)为C30混凝土,九层以上(墙、柱、梁、板、楼梯)为C25混凝土。 4#、5#基础顶面~地下一层顶(墙、柱、楼梯)为C35混凝土、(梁、

板)为C30混凝土,一至六层(墙、柱、梁、板、楼梯)为C30混凝土,七层以上(墙、柱、梁、板、楼梯)为C25混凝土。 地下车库及多层商业基础顶面~地下一层顶(墙、柱、梁、板、楼梯)为C35混凝土、一层~三层顶(墙、柱、梁、板、楼梯)为C30混凝土。 构造柱、圈梁、过梁为C20混凝土。 消防水池为C30混凝土(抗渗等级:P6) 填充墙±0.000以下墙体采用MU10烧结页岩砖,M10水泥砂浆。填充墙±0.000以上墙体采用加气混凝土砌块,M5混合砂浆,砌块干密度级别B05(p=500kg/?)。加气混凝土墙体的材料强度等级为A≥2.5。建筑概况: 1-2#楼地下二层,地上十二层,地下一、二层层高4.2m,地上一层层高4.5m,二、三层4.2m,其余层高2.9m。 4#楼地下二层,地上十八层,地下二层高3.4m,地下一层层高3m,标准层层高2.9m。 5#楼地下二层,地上十八层,地下二层层高3.6m,地下一层层高3m,标准层高2.9m。 商业1#楼地下一层,地上三层,地下一层高2.85m,地上三层层高3.3 m。商业2#楼地下一层,地上3层,地下一层高2.85m,地上三层层高3.3m。商业3#地下一层,地上三层,地下一层层高2.85m,地上三层层高3.3m。 地下车库层高4.2m。

“三宝、四口”防护安全技术措施示范文本

“三宝、四口”防护安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

“三宝、四口”防护安全技术措施示范 文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、三宝。 A安全帽:(1)凡进入施工现场人员必须正确配戴安 全帽。(2)工地安全员每天必须巡视检查,凡有不按规定 正确配戴的,按违章违纪处理,除批评教育外,并辅以每 人次20元的罚款。(3)安全组按其使用期限,检验安全 帽主要技术性能,不合格的坚决予以淘汰。 B安全带。(1)凡在2米及2米以上高处作业无防护 时,必须正确系好安全带。(2)重点检查搭架子时及修理 塔吊、龙门架时的人员配戴情况。 C安全网。(1)在建工程外侧从第一步架开始,必须 使用密目式安全网全封闭。(2)龙门架架体侧使用立网进

行防护。(3)密目网应绑扎在架体内侧,绑绳采用纤维绳或φ12-14铅丝。(4)安全网支设完毕后,经安全组检查验收后方准使用。 2、四口防护 1、楼梯口:本工程留2个楼梯通道,其余采用密目网进行临时封闭,在其通道口搭防护棚。 2、通道口:本工程人行通道口设在南侧,工人进场后一定将其大门上锁,严禁外人进入,干扰施工。 3、楼梯踏步拆模后及时安装楼梯扶手或沿楼梯设1- 1.2米高双层防身护栏。 二、临边防护 卸料平台两侧:设1-1.2米双层护栏并挂立网。 三、安全技术措施 (一)三宝的安全技术措施 1、安全帽

三宝四口五临边防护标准

三宝四口五临边防护标 准 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

For personal use only in study and research; not for commercial use 湖 北 东 方 明 珠 酒 业 有 限 责 任 公 司 新建办公楼工程 三宝四口五临边防护标准 湖北东方明珠有限责任公司新建厂区 工程监理项目部 2013年6月

三宝四口五临边防护标准 一、“三宝”“四口”“五临边”概述 “三宝”主要指安全帽、安全带、安全网等防护用品正确使用,“四口”是指楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口等各种洞口的防护应符合要求,“五临边指深基坑、阳台、雨蓬、楼板、屋面等临边部位的防护,两者防护不当,就存在高处坠落、物体打击等一系列事故发生的隐患。为此项目部成立以项目经理为首、项目质安、技术、各班组长为成员的“三宝”“四口”“五临边”的专项治理小组。三、正确使用“三宝” 安全帽、安全网、安全带产品必须有检验合格证、产品生产许可证、安全监督部门准用证,紧张购入不合格产品;安全帽必须符合GB2811-89国家标准;安全带必须符合GB6095-85标准;安全网必须符合GB5727-97国家标准密目式安全网,满足2000目/10cm×10cm要求,6×的单张网重量应在以上,并应满足绿色环境效果要求。 1、安全帽:进入施工现场必须戴好安全帽,扣好帽带,不准使用缺衬、缺带及破损的安全帽;安全帽按工种分色佩戴。 2、脚手架外侧、楼层临边、井架等处应用密目安全网封闭或拦护,安全网挂在杆件的内侧,应绷紧、用18#铅丝绑扎牢固,拼接严密,不得使用破损的安全网。 3、安全带:现场搭架、高处支模、悬空作业时应系好安全带,安全带应高挂抵用,挂在牢固可靠处,不准将绳子打结使用。 四、“四口”的防护要点及技术措施 “四口”的防护内容:楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口 1、材料使用:钢管立杆和栏杆均用φ48×3mm钢材,扣件采用可锻铸铁制作,应有出厂合格证,材质符合建设部颁发的《扣件式钢管脚手架标准》的材质要求; 2、制作方式:采用钢管扣件式或采用定型化、工具化防护栏杆。 3安全防护技术措施:

三宝四口五临边防护方案整理

目录 1工程概况 (2) 2施工现场“三宝”使用方案及要求 (3) 2.1安全帽 (3) 2.2安全网 (4) 2.3安全带 (5) 3施工现场“四口”防护方案 (6) 3.1楼梯口 (6) 3.2电梯井口 (6) 3.3通道口 (7) 3.4预留孔洞口、坑井防护 (7) 4施工现场五临边防护方案 (7) 5、三宝、四口及五临边安全防护 (8)

1工程概况 东湖综合保税区位于武汉东湖国家自主创新示范区内流芳片区,规划面积5.41平方公里,东至光谷六路、南至沪蓉高速公路、西至光谷三路、北至高新六路。整个项目建设分两期进行,二期的 A、B场地地形单元属山地地形,土质为红色粉质粘土特征,场地内地形已基本平整。该地总建筑面积47900㎡,其中地上建筑面积42900㎡,地下建筑面积5000㎡。工程性质为办公大楼。本工程设计使用年限类别:3类,50年;抗震设防烈度:6度;办公楼A的框架和剪力墙抗震等级均为三级,办公楼B框架抗震等级为四级、剪力墙抗震等级为三级;建筑防火分类:二类;建筑耐火等级:一级;主要结构形式:现浇钢筋混凝土框架、剪力墙结构;基础形式:桩基带筏板的基础形式;设计使用年限类别:3类,50年;地下室防水等级:二级,顶板防水等级一级;屋面防水等级:二级;该项目建设单位是武汉光谷建设投资有限公司,设计单位是上海现代华盖建筑设计研究院有限公司,勘察单位是中机三勘岩土工程有限公司,监理单位是北京磐石建设监理有限责任公司。

2施工现场“三宝”使用方案及要求 2.1安全帽 (1)、安全帽的使用:按照湖北省建筑施工安全条例有关规定,凡进入施工现场的人员必须佩带安全帽。 项目经理、项目技术负责人红色 监理人员白色 管理人员红色 工人黄色 (2)、安全帽应有正规生产厂家,按照国家安全生产管理条例的标准安全帽必须按照GB2811-81标准执行。经过技术监督部门质量鉴定、有生产许可证、出厂合格证,并到建设行政主管部门办理准用证,手续不合格不得进入施工现场。 每个安全帽必须有三项永久标记 ①制造厂名称及商标、型号 ②制造年月日 ③许可证编号 (3)应按规定正确佩带安全帽,要扣好帽带,调整好帽衬间距(一般为4-5cm),帽箍底边至人头顶端的垂直距离为80-90mm,作业中不得将安全帽脱下。

相关文档
相关文档 最新文档