1、应知

1.1基础知识

〖判断题〗

1、直流磁路中的磁通随时间变化( ×)

2、在直流电路中电容相当于开路( √)

3、沿电压的方向上电位是逐渐减小的( √)

4、由于外界原因,正电荷可以由一个物体转移到另一个物体( ×)

5、绝缘体不容易导电是因为绝缘体中几乎没有电子( ×)

6、电压也称电位差,电压的方向是由高电位指向低电位,外电路中,电流的方向与电压的方向是一致的,总是由高电位流向低电位( √)

7、5Ω与1Ω电阻串联,5Ω电阻大,电流不易通过,所以流过1Ω电阻的电流大( ×)

8、电阻元件的伏安关系是一条通过原点的直线( ×)

9、基尔霍夫定律适用于任何电路( ×)

10、绝缘体不可能导电( ×)

11、导电材料的电阻,不仅和材料有关,尺寸有关,而且还会受到外界环境的影响,金属导体的电阻值,随温度升高而增大,非金属导体电阻值,却随温度的上升而减少( √)

12、欧姆定律是用来说明电路中电压、电流、电阻,这三个基本物理量之间关系的定律,它指出:在一段电路中流过电阻的电流I,与电阻R两端电压成正比,而与这段电路的电阻成反比( √)

13、全电路欧姆定律是用来说明,在单一闭合电路中,电压、电流、电阻之间基本关系定律,即在单一闭合电路中,电流与电源的电动势成正比,与电路电源的内阻和外阻之和成反比( √)

14、单位时间内电场力所做的功叫做电功率,电功率反映了电场力移动电荷作功的速度( √)

15、当电流流过导体时,由于导体具有一定的电阻,因此就要消耗一定的电能,这些电能转变的热能,使导体温度升高,这种效应称为电流的热效应( √) 16、在一段电阻电路中,如果电压不变,当增加电阻时,电流就减少,如果电阻不变,增加电压时,电流就减少( ×)

17、变压器铁芯中的主磁通随负载的变化而变化( ×)

18、沿固体介质表面的气体发生的放电称为电晕放电( ×)

19、同频正弦量的相位差就是它们的初相之差( √)

20、RL串联的正弦交流电路中,I总=IL+IR ( ×)

21、电流表、电压表的本身的阻抗规定是电流表阻抗较大、电压表阻抗较小。( ×)

22、载流导体在磁场中要受到力的作用( √)

23、正弦交流电变化一周,就相当于变化了2π弧度(360°) ( √)

24、有功功率和无功功率之和称为视在功率( ×)

25、电气上的“地”的含义不是指大地,而是指电位为零的地方( √)

26、接地的中性点又叫零点( ×)

27、运行中的电力电抗器周围有很强的磁场。( √)

28、在一段时间内电源力所做的功称为电功( √)

29、在监控系统中观察线路的潮流,当线路有功功率和无功功率为正,表示该线路潮流为流入本站。( ×)

30、当系统频率降低时,应增加系统中的有功功率。( √)

〖问答题〗

1、什么叫谐振?

答:振荡回路的固有频率与外加电源频率相等或接近时出现一种周期性获准周期性的运行状态,其特征是某一个或几个谐波幅值将急剧上升。复杂的电感、电容电路可以有一系列的自振频率,而非正弦电源则含有一系列的谐波,因此,只要某部分电路的自振频率与电源的谐振频率之一相等(或接近)时,这部分电路就

会出现谐振。

〖单选题〗

1、电阻负载并联时功率与电阻关系是( ) ( c )

( A ) 因为电流相等,所以功率与电阻成正比( B ) 因为电流相等,所以功率与电阻成反比

( C ) 因为电压相等,所以功率与电阻大小成反比( D ) 因为电压相等,所以功率与电阻大小成正比

2、并联电阻电路中的总电流等于各支路( ) ( a )

( A ) 电流的和( B ) 电流的积( C ) 电流的倒数和( D ) 电流的差3、某长度的1平方毫米铜线的电阻为3.4欧,若同长度的4平方毫米铜线,其电阻值为()。( d )

( A ) 6.8欧( B ) 5.1欧( C ) 1.7欧( D ) 0.85欧

4、两只电阻当它们并联时功率比为9:4,若将它们串联则两电阻上的功率比将是()。( c )

( A ) 9:4 ( B ) 3:2 ( C ) 4:9 ( D ) 2:3

5、将一根导线均匀拉长使其长度为原长度的3倍,则它的电阻值为原电阻值的()。( c )

( A ) 3倍( B ) 6倍( C ) 9倍( D ) 12倍

6、全电路欧姆定律应用于( ) ( a )

( A ) 任一回路( B ) 任一独立回路( C ) 任何电路( D ) 简单电路7、相同截面积的铜导线比铝导线()。( b )

( A ) 导电性能好、力学性能差( B ) 导电性能和力学性能都好( C ) 力学性能好、导电性能差( D ) 导电性能和力学性能都差

8、电流表、电压表的本身的阻抗规定是()。( a )

( A ) 电流表阻抗较小、电压表阻抗较大( B ) 电流表阻抗较大、电压表阻抗较小( C ) 电流表、电压表阻抗相等( D ) 电流表阻抗等于2倍电压表

9、RL串联电路,已知UR= 2UL,则电路的功率因数等于()。( c )

( A ) 0.6 ( B ) 0.8 ( C ) 0.89 ( D ) 0.45

10、两只电容C1=10mF,C2=20mF并联后的电容量为()。( a )

( A ) 30mF ( B ) 20/3mF ( C ) 10mF ( D ) 20mF

11、视在功率、有功功率和无功功率间的关系式为()。( a )

( A ) S=P+Q ( B ) S2=P2+Q2 (C ) S2+Q2 (D ) S=P×Q

12、正弦交流电从零值到最大值的最短时间为()。( a )

( A ) T/4 ( B ) T/6 ( C ) T/12 ( D ) T/2

13、RL串联电路的功率因数cosθ=0.8,QL=3kvar,则视在功率S=()( c ) ( A ) 3kVA ( B ) 4 ( C ) kVA ( D ) 5kVA ( E ) 2 ( F ) kVA

14、在具有电容元件的电路中,()电流不能通过。( a )

( A ) 直流( B ) 工频( C ) 高频( D ) 交流

15、三相异步电动机的三个绕组的尾端联接成一点,称为()。( c )

( A ) 单相联接( B ) 三角形联接( C ) 星形联接( D ) 三相联接16、电感在直流电路中相当于()。( b )

( A ) 开路( B ) 短路( C ) 电源元件( D ) 负荷元件

17、在电容电路中,通过电容器的是( ) ( b )

( A ) 直流电流( B ) 交流电流( C ) 直流电压( D ) 直流电动势18、视在电功率、有功电功率的单位分别是()。( b )

( A ) 焦耳、伏安( B ) 伏安、瓦特( C ) 焦耳、瓦特( D ) 安培、伏特

19、当频率较高的电流在导体中传导时,会趋于导体表层流通,这种效应被称为()。( c )

( A ) 电磁效应( B ) 邻近效应( C ) 集肤效应( D ) 电化学效应

20、在一恒压的电路中,电阻R增大,电流随之()。( a )

( A ) 减小( B ) 增大( C ) 不变( D ) 不一定

21、恒流源的特点是()。( c )

( A ) 端电压不变( B ) 输出功率不变( C ) 输出电流不变( D ) 内部阻抗不变

22、关于等效变换的说法正确的是()。( a )

( A ) 只保证变换对外电路的各电压、电流不变( B ) 互换的电路元件不变( C ) 变换的电路内部等效( D ) 等效变换只对直流电路成立

23、在电阻、电感、电容组成的电路中,消耗电能的元件是()。( b )

( A ) 电感( B ) 电阻( C ) 电容( D ) 以上都是

24、一个空气电容器充满电后将电源断开,将电介质ε插入电容器极板间,则()。( b )

( A ) 电容器极板上的电量减小( B ) 电容器的电容增大

( C ) 电容器两极板间的电压不变( D ) 电容器的电容减小

25、当仪表接入线路时,仪表本身()。( a )

( A ) 消耗很小功率( B ) 不消耗功率( C ) 消耗很大功率( D ) 送出功率

26、功率表在接线时,正负的规定是()。( c )

( A ) 电流有正负,电压无正负( B ) 电流无正负,电压有正负

( C ) 电流、电压均有正负( D ) 电流、电压均无正负

27、通电导体在磁场中所受的力是()。( c )

( A ) 电场力( B ) 磁场力( C ) 安培力( D ) 引力

28、任何载流导体的周围,都会产生磁场,其磁场的强弱与导体的()有关。( a ) ( A ) 通过电流大小( B ) 粗细( C ) 材料性质( D ) 导磁率

29、电流产生的磁场,其方向是由()确定的。( d )

( A ) 左手定则( B ) 右手定则( C ) 基尔霍夫定律( D ) 右手螺旋定则

30、通电绕组在磁场中的受力用( )判断。( d )

( A ) 安培定则( B ) 右手螺旋定则( C ) 右手定则( D ) 左手定则31、零序电压的特性是()( a )

( A ) 接地故障点最高( B ) 变压器中性点零序电压最高

( C ) 接地电阻大的地方零序电压高( D ) 接地故障点最低

32、在送电线路负荷不变时,当首端电压调高时,其电流是()。( b )

( A ) 增大( B ) 减小( C ) 不变( D ) 不一定

33、在接地故障线路上,零序功率方向()。( b )

( A ) 与正序功率同方向( B ) 与正序功率反向

( C ) 与负序功率同方向( D ) 与负荷功率同相

34、电力系统发生短路时,通常还发生电压()。( b )

( A ) 上升( B ) 下降( C ) 不变( D ) 波动

35、系统向用户提供的无功功率越小,用户电压就()( c )

( A ) 无变化( B ) 越合乎标准( C ) 越低( D ) 越高

36、当系统频率降低时,可以通过()的方法使频率上升。( c )

( A ) 增加发电机励磁,投入电容器( B ) 增加发电机励磁,投入备用变压器( C ) 增加发电机有功出力,减负荷( D ) 增加发电机有功出力,投入备用变压器

37、变压器三相负载不对称时将出现( )电流( c )

( A ) 正序,负序( B ) 正序( C ) 负序( D ) 零序

38、请选出负荷率的计算方法()。( b )

( A ) 最大负荷与总负荷的比值( B ) 平均负荷与最大负荷的比值

( C ) 平均负荷与总负荷的比值( D ) 有功功率与总功率的比值

39、功率因数用cosθ表示,其大小为()。( a )

( A ) cosθ=P/S ( B ) cosθ=Z/R ( C ) cosθ=R/S ( D ) cosθ=X /R

40、变压器铜损( )铁损时最经济( c )

( A ) 大于( B ) 小于( C ) 等于( D ) 不一定

〖多选题〗

1、变电站中由直流系统提供电源回路的有()。( abcd )

( A ) 主合闸回路( B ) 控制保护回路( C ) 信号回路( D ) 事故照明回路

2、正弦交流电的三要素是()。( abc )

( A ) 初相位( B ) 最大值( C ) 频率( D ) 0

3、电力系统运行的基本要求有()。( abc )

( A ) 供电的安全可靠性( B ) 合乎要求的电能质量

( C ) 良好的经济性( D ) 电力生产的连续

4、电力系统中,限流电抗器分类有()。( ab )

( A ) 普通电抗器( B ) 分裂电抗器( C ) 并联电抗器( D ) 干式电抗器

5、影响SF6气体绝缘强度的因素有()。( abcd )

( A ) 气体压力( B ) 电压极性( C ) 电场均匀性能( D ) 电极表面状态

6、电力系统中的调压措施有()。( abd )

( A ) 调节发电机励磁电流( B ) 适当选择变压器变比

( C ) 调节变压器一次侧电压( D ) 改变无功功率分布

7、变压器运行电压过高有()危害。( abc )

( A ) 使铁芯损耗增大,铁芯过热,影响变压器正常运行

( B ) 缩短变压器的使用寿命( C ) 造成变压器绝缘老化( D ) 损坏变压器外壳

8、变压器按绕组类别可分()。( acd )

( A ) 自耦变压器( B ) 单绕组变压器( C ) 双绕组变压器( D ) 三绕组变压器

〖简答题〗

1、什么叫电路?

答:电路就是电流流通的路径。它是由电源、负载(用电设备)、连接导线及控制电器等组成。

2、什么叫电阻和电阻率?

答:将电荷在导体内定向运动所受到的阻力称为导体的电阻,单位为欧姆(Ω),简称欧。电阻率又叫电阻系数或比电阻。是衡量物质导电性能好坏的一个物理量,单位为Ω/m。

3、什么叫电动势?

答:电路中因其他形式的能量转换为电能所引起的电位差,叫电动势,其数值等于单位正电荷从电源负极经电源内部移至正极时所做的功,单位为伏特(V)。4、什么是支路电流法?

答:它是以电路中的各支路电流为未知变量(对于理想电流源则以其电压为未知变量),直接应用KCL、KVL建立与未知变量数目相等的独立方程,对这组方程联想得出各支路电流,如有需要,再进一步求出支路电压和功率。

5、什么是网孔电流法?

答:它是以网孔电流代替支路电流;来建立网络方程,以减少方程的数目。

6、什么是节点电位法?

答:它是以节点电压作为电路的未知变量来分析电路的一种方法,(不仅适用于非平面电压,而且对网络的计算机辅助分析比较适宜,)以节点电压代替支路电流来建立网络方程,以减少联立方程的数目。

7、基尔霍夫第一定律是什么?

答:基尔霍夫第一定律,又成基尔霍夫电流定律,是电流连续性原理在电路中的体现。对电路中的任一节点而言,在任一瞬间,流入节点的所有电流之和等于从该节点流出的所有电流之和。

8、在直流电路中,电流的频率、电感的感抗、电容器的容抗值各是多少?

答:在直流电路中,电流的频率为零,电感感抗为零,电容的容抗为无穷大

9、什么叫频率?

答:将每秒钟内电流方向改变的次数称为交流频率,单位为赫兹(Hz),简称赫。

10、什么叫周期?

答:交流电每变化一周所需要的时间称为周期,单位为秒(s)。

11、什么是功率因数?

答:电压与电流相位差的余弦称为功率因数,从功率三角形可以知道,有功功率与视在功率的比值等于功率因数

12、什么叫电磁感应?

答:当环链着某一导体的磁通发生变化时,导体内就会感应出现电动势,这种现象称为电磁感应。

13、什么叫磁通?什么叫磁通密度?

答:磁感应强度与垂直于磁场方向的面积的乘积称为磁通,以字母Φ表示,单位为韦伯(Wb)、麦克斯韦(Mx),单位面积上所通过的磁通的大小叫磁通密度,以字母B表示,单位为特斯拉(T)、高斯(Gs)。磁通密度和磁感应强度在数值上是相等的。

14、什么叫磁场强度?

答:磁场强度也是表示磁场强弱与方向的一个物理量,但它不包括磁介质因磁化产生的磁场,以字母H表示,单位为安/米(A/m)、奥斯特。磁场强度的大小在数值上等于磁感应强度与导磁率之比。

15、什么叫涡流?

答:放在变化磁场中的导电物质内部会产生感应电流,以反抗磁通的变化,这种感应电流称为涡流。

16、什么叫电场?什么叫电场强度?

答:在带电导体周围的空间引入其他带电体时,被吸引的带电体将受到力的作用,我们就说在带电体周围的空间存在电场。电场强度时表示电场作用于带电体上的作用力的大小与方向的一个物理量,以字母E表示,单位为伏/米(V/m)

17、220KV线路为什么要装设综合重合闸装置?

答:220kV线路为中性点直接接地系统,因系统单相接地故障最多,所以断路器都装分相操动机构。当发生单相接地故障时,保护动作仅跳开故障相线路两侧断路器,没有故障的相不跳闸,这样可以防止操作过电压,提高系统稳定性;当发生相间故障时,保护装置动作跳开两侧三相断路器,另一方面,当需要单相跳闸单相重合、三相跳闸三相重合时,也可由综合重合闸来完成。

18、综合重合闸有几种运行方式?各是怎么工作的?

答:综合重合闸由切换开关QK实现三种方式。1、综合重合闸方式。单相故障单相跳闸后单相重合,重合在永久性故障上跳开三相,相间故障跳开三相后三相重合,重合在永久故障上再跳开三相。2、三相重合闸方式。任何类型故障均跳开三相后三相重合(检查同期或无电压),重合在永久性故障上时再跳开三相。3、单相重合闸方式。单相故障跳开故障相后单相重合,重合在永久性故障上后跳开三相,相间故障跳开三相后不再重合。

19、什么是动稳定?

答:动稳定是指电气设备抗短路电流冲击的能力。如果短路电流越大,其所产生的电动力就越大,通常电动力与短路电流的平方成正比。

〖计算题〗

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、

10、

11、

12、

13、如果人体电阻为150Ω,人体安全电流为10mA,那么跨步电压为何值时,对人体安全有危害?

14、

15、

16、有一台三相电动机绕组,接成三角形后接于线电压U1=380V的电源上,电源供给的有功功率P1=8.2kW,功率因数为0.83。求电动机的相、线电流是多少?若将此电动机接成星形,求此时电动机的线电流、相电流及有功功率。

17、

18、

19、

20、一台20MVA双绕组变压器,短路电压为10.5%,取基准容量Si=100MVA,

求其阻抗的标么值。

21、

22、

23、

24、

25、一台SFP-90000/220电力变压器,额定容量为9000kVA,额定电压为220

±2×2.5%/110kV,问高压侧和低压侧的额定电流各是多少?

1.2专业知识

〖判断题〗

1、在变压器中性点装设消弧线圈目的是补偿电网接地时电容电流( √)

2、强迫油循环风冷变压器冷却装置投入的数量应根据变压器温度负荷来决定

( √)

3、变压器取气时,必须两人同时进行( √)

4、变压器温升指的是变压器周围的环境温度( ×)

5、变压器铭牌上的阻抗电压就是短路电压( √)

6、变压器大盖沿气体继电器方向坡度为2%~4% ( ×)

7、变压器净油器作用是吸收油中水分( √)

8、双绕组变压器的分接开关装设在高压侧( √)

9、变电站使用的试温蜡片有60℃、70℃、80℃三种( √)

10、需要为运行中的变压器补油时先将重瓦斯保护改接信号再工作( √)

11、变压器的变比与匝数比成反比( ×)

12、变压器的故障可分为内部故障(变压器油箱里面发生的各种故障)和外部

故障(油箱外部绝缘套管及其引出线上发生的各类故障)。( √)

13、切换变压器时,应检查并入的变压器确已带上负荷后方可停下待停变压器。

( √)

14、变压器的温度指示器指示的是变压器绕组的温度( ×)

15、变压器正常运行时的声音是断断续续的嗡嗡声。( ×)

16、变压器温度计是指变压器下层油温。( ×)

17、变压器油在变压器内的作用为绝缘和冷却。( √)

18、变压器上层油温要比中下层油温低。( ×)

19、变压器呼吸器用以清除变压器油中的杂质和水分。( ×)

20、当变压器电源电压高于额定电压时,铁芯中的损耗增大。( √)

21、变压器过负荷运行时也可以调节有载调压装置的分接开关( ×)

22、变压器过负荷时应该投入全部冷却器。( √)

23、变压器的变比与匝数比成反比。( ×)

24、变压器和电动机都是依靠电磁感应来传递和转换能量的。( √)

25、当变压器三相负载不对称时,将出现负序电流( √)

26、无载调压变压器可以在变压器空载运行时调整分接开关( ×)

27、变压器过负荷时,应立即将变压器停运( ×)

28、变压器在空载时一次绕组中仅流过励磁电流( √)

29、变压器油枕中的胶囊起使空气与油隔离和调节内部油压的作用( √)

30、变压器空载时无电流流过( ×)

变电站值班员试题库(高级工)

变电站值班员试题库(高级工) 一、填空题 1.在一经合闸即可送电到工作地点隔离开关的操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或(“禁 止合闸,线路有人工作!”)的标示牌。 2.用绝缘棒拉合隔离开关、高压熔断器或经传动机构拉合(断路器)和隔离开关,均应带绝缘手套。 3.整流就是把(大小和方向)都随时间变化交流电换成直流电。 4.电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地称为(小电流接地系统)。 5.小电流接地系统发生金属性接地时,中性点电位升高为相电压,非接地相电压升高为(线电压)。 6.油浸风冷变压器油温一般不应超过(85℃)。 7.SF6气体在电弧和电晕的作用下要发生分解反应产生(低氟化合物),这些化合物为剧毒气体。 8.当全所停电时,应先拉开(电容器)开关,后拉开各出线开关,送电时相反。 9.为保证人身安全,防止触电事故而进行的接地称为(保护接地)。 10.巡回检查运行中的变压器,油位一般在油位计的(1/4~3/4)之间。 11.(预告信号)装置和事故信号装置共同组成了中央信号装置。 12.对于严重漏油的断路器不允许切断(负荷电流)。 13.电流互感器二次侧不允许开路,电压互感器二次侧不允许(短路)。 14.当电压互感器高压熔断器连续熔断2~3次时应(立即停用)。 15.不同变比的两台变压器并列运行时将会出现(环流)。 16.在中性点非直接接地系统中,出现单相接地故障时,在开口三角形接线的开口处出现(零序电压)。 17.变压器瓦斯保护动作后,应区分是重瓦斯还是轻瓦斯,然后观察表计,并对变压器油枕中的油色及 (油位)进行检查。 18.线路正常运行时,重合闸装置应投入,在值班人员利用控制开关手动跳闸时,重合闸(不应)动作。 19.一台型号为SF9—10000/66的变压器;其型号意义为:S表示三相;F表示风冷式;9表示设计序号; 10000表示额定容量;66表示(高压侧额定电压)。 20.断路器拒合的原因主要有两个方面:一是(电气)故障;二是机械故障。 21.6300kVA以上主变保护有:瓦斯、差动、过流、(过负荷)等。 22.变电站用具备的五种规程包括:电力安全工作规程、(现场运行规程)、开关检修工艺规程、继电保 护和自动装置规程、电力设备预防性试验规程。 23.电力网损耗电量占供电量的百分比称为(网损)。 24.变电所自动化的遥控具有远程集控所计算机控制、(当地后台计算机控制)和设备就地控制三级控 制方式。 25.变电所运行人员的三能是:能(分析运行状况)、能及时发现故障和排查故障、能掌握一般维修技 能。 26.电气设备起火时,不能用水和(泡沫)灭火器灭火。 27.绝缘子的电气故障有(击穿)和闪络两种。 28.在较短的时间内引起颤动危及生命的最小电流称为(致命电流)。 29.倒闸操作必须两人进行,其中较熟悉设备的一人作(监护人)。

电力职业技能考试电气值班员(高级技师)理论题库

旗开得胜( 11-032 ) 电力职业技能鉴定考试 《电气值班员(第二版)》高级技师理论试卷 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,共133题) 1. 沿任一回路的任一方向绕行一周,各电源电动势和()各电阻电压降的代数和。 (A)大于;(B)小于;(C)等于;(D)不等于。 答案:C 2. 电阻串联电路的总电阻为各电阻()。 (A)倒数之和;(B)之和;(C)之积;(D)之商。 答案:B 3. 电阻串联电路的总电压()各电阻的电压降之和。 (A)大于;(B)小于;(C)等于;(D)不等于。 答案:C 4. 在串联电路中,流过各电阻的电流()。 (A)相同;(B)不同;(C)相加;(D)相减。

5. 电阻R1>R2的串联,此时流经R1的电流()流过R2的电流。 (A)等于;(B)大于;(C)小于;(D)不等于。 答案:A 6. 几个电阻头尾分别连在一起,这种连接叫电阻()。 (A)混联;(B)并联;(C)串联;(D)其他。 答案:B 7. 并联电阻两端的电压()每个电阻两端的电压。 (A)大于;(B)小于;(C)等于;(D)不等于。 答案:C 8. R1和R2并联后的总电阻是()。 (A);(B);(C); (D)。 答案:A 9. 并联电路的总电流为各支路电流()。 (A)之和;(B)之积;(C)之商;(D)倒数和。

10. 电场力在一段时间内所做的功称为()。 (A)电功;(B)电能;(C)电功率;(D)无功。 答案:B 11. 1MW的负荷使用10h,等于()kWh。 (A)10;(B)100;(C)1000;(D)10000。 答案:D 12. 通过某一垂直面积的磁力线叫()。 (A)磁场;(B)磁通;(C)磁密;(D)联链。 答案:B 13. 电阻通电流后所产生的热量与电流平方、电阻及通电的时间成正比,这就是()。 (A)基尔霍夫定律;(B)楞次定律;(C)焦耳-楞次定律;(D)焦耳定律。 答案:C 14. 金属导体的电阻与()无关。 (A)导线长度;(B)导线横截面积;(C)导线的电阻率;(D)外加电压。 答案:D

变电站值班员高级技师试题库第二版(供参考)

《变电站值班员》高级技师试题(第二版) 一、选择题 Lb1A3475 超高压输电线路及变电站,采用分裂导线与采用相同截面的单根导线相比较,(B)是错误的。 (A)分裂导线通流容量大些;(B)分裂导线较易发生电晕,电晕损耗大些;(C)分裂导线对地电容大些; (D)分裂导线结构复杂些。 Je1A1476 再Yd11节县的三项变压器中,如果三角形接法的三相绕组中有一相绕向错误,接入电网时发生的后果是(B)。 (A)联结组别改变;(B)发生短路,烧毁绕组;(C)变比改变;(D)铜损增大。 Jf1A2477 TPY铁芯的特点是(C)。 (A)结构紧凑;(B)不会饱和;(C)暂态特性较好;(D)剩磁大。 Jf1A3478 大电流接地系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应(C)。 (A)在各自的中性点接地;(B)选择其中一组接地与一组经放电间隙接地;(C)允许有一个公共接地点,其接地点宜选在控制室;(D)不可接地。 Jf1A1482 为避免电流互感器铁芯发生饱和现象,可采用(C)。 (A)采用优质的铁磁材料制造铁芯;(B)在铁芯中加入钢材料;(C)在铁芯中加入气隙;(D)采用多个铁芯相串联。 Jf1A4483 关于TA饱和对变压器差动保护的影响,说法正确的事(C)。 (A)由于差动保护具有良好的制动特性,区外故障时没有影响;(B) 由于差动保护具有良好的制动特性,区内故障时没有影响;(C)可能造成差动保护在区内故障时拒动或延缓动作,在区外故障时误动作;(D) 由于差动保护具有良好的制动特性,区外、区内故障时均没有影响。 Jf1A2484 线路纵联保护仅一侧动作且不正确时,如原因未查明,而线路两侧保护归不同单位管辖,按照评价规程规定,应评价为(C)。 (A)保护洞左侧不正确,未动作侧不评价;(B)保护动作侧不评价,未动作侧不正确;(C)两侧各不正确一次;(D)两侧均不评价。 Jf1A3485 以下措施中,(D)可以抑制潜供电流,提高线路单相重合闸的成功率。 (A)变电站母线装设并联电容器;(B)线路装设串联电容器;(C)变电站母线装设低抗;(D)线路装设高抗并带中性点小电抗。 Je1A2486 某线路装有两套纵连保护和一套后备保护,按照原部颁反措要点的要求,其后备保护的直流回路(C)。 (A)必须有专用的直流熔断器供电;(B)应在两套纵连保护所用的直流熔断器中选用负荷较轻的供电;(C)即可由另一组专用支流熔断器供电,也可适当分配到两套纵联保护所用的直流供电回路中;(D)必须由第一套保护直流熔断器供电。 Je1A3487 微机保护为提高抗干扰能力,一次设备场所至保护屏控制电缆的屏蔽层接地方式为(C)。 (A)开关站接地,保护屏不接地;(B)开关站不接地,保护屏接地;(C)两侧接地;(D)两侧不接地。 Jf1A1488 系统震荡与短路同时发生,高频保护(C)。 (A)一定误动;(B)一定拒动;(C)正确动作;(D)可能误动。 Jf1A2489 中间继电器是重要的辅助继电器,它的主要作用时(C)。 (A)提供足够数量的触点,以便在不同时刻控制不同的电路;(B)缩短不必要的延时,以满足保护和自动装置的要求;(C)增大节点容量,以便断通较大电流的回路;(D)使继电保护装置变得比较复杂。 Jf1A4490 Yd11组别变压器配备微机型差动保护,两侧TA回路均采用星形接线,Y、d侧两次电流分别为I ABC、I abc,软件中A相差动元件采用(C),经接线系数、变比折算后计算差流。 (A)I A与I a;(B)I A与I b;(C)I A-I C与I a;(D)I A-I B与I C。 Jf1A3491 高频通道组成元件中,阻止高频信号外流的元件是(A)。

《变电站值班员》高级技师试题及答案(第二版)

《变电站值班员》高级技师试题及答案(第二版)一、选择题 Lb1A3475超高压输电线路及变电站,采用分裂导线与采用相同截面的单根导线相比较,(B)是错误的。 (A)分裂导线通流容量大些;(B)分裂导线较易发生电晕,电晕损耗大些;(C)分裂导线对地电容大些;(D)分裂导线结构复杂些。Je1A1476再Yd11节县的三项变压器中,如果三角形接法的三相绕组中有一相绕向错误,接入电网时发生的后果是(B)。(A)联结组别改变;(B)发生短路,烧毁绕组;(C)变比改变;(D)铜损增大。 Jf1A2477TPY铁芯的特点是(C)。 (A)结构紧凑;(B)不会饱和;(C)暂态特性较好;(D)剩磁大。 Jf1A3478大电流接地系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应(C)。 (A)在各自的中性点接地;(B)选择其中一组接地与一组经放电间隙接地;(C)允许有一个公共接地点,其接地点宜选在控制室; (D)不可接地。 Jf1A1482为避免电流互感器铁芯发生饱和现象,可采用(C)。 (A)采用优质的铁磁材料制造铁芯;(B)在铁芯中加入钢材料;(C)在铁芯中加入气隙;(D)采用多个铁芯相串联。 Jf1A4483关于TA饱和对变压器差动保护的影响,说法正确的事(C)。

(A)由于差动保护具有良好的制动特性,区外故障时没有影响; (B)由于差动保护具有良好的制动特性,区内故障时没有影响; (C)可能造成差动保护在区内故障时拒动或延缓动作,在区外故障时误动作;(D)由于差动保护具有良好的制动特性,区外、区内故障时均没有影响。 Jf1A2484线路纵联保护仅一侧动作且不正确时,如原因未查明,而线路两侧保护归不同单位管辖,按照评价规程规定,应评价为(C)。 (A)保护洞左侧不正确,未动作侧不评价;(B)保护动作侧不评价,未动作侧不正确;(C)两侧各不正确一次;(D)两侧均不评价。 Jf1A3485以下措施中,(D)可以抑制潜供电流,提高线路单相重合闸的成功率。 (A)变电站母线装设并联电容器;(B)线路装设串联电容器;(C)变电站母线装设低抗;(D)线路装设高抗并带中性点小电抗。 Je1A2486某线路装有两套纵连保护和一套后备保护,按照原部颁反措要点的要求,其后备保护的直流回路(C)。 (A)必须有专用的直流熔断器供电;(B)应在两套纵连保护所用的直流熔断器中选用负荷较轻的供电;(C)即可由另一组专用支流熔断器供电,也可适当分配到两套纵联保护所用的直流供电回路中;(D)必须由第一套保护直流熔断器供电。

职业技能鉴定《变电站值班员》技师试题库 (第二版)

《变电站值班员》技师试题(第二版) 目录:选择题判断题简答题计算题绘图题论述题 一、选择题 La2A4057产生过渡过程的外因是(D)。 (A)电路中有储能元件;(B)电路断开;(C)电路关闭;(D)换路。 (A)U L=3U h; (B)U L>3U h; (C)U L<3U h;(D)U L=3U h。 La2A5059互感电动势的大小和方向,用(B)分析。 (A)楞次定律;(B)法拉第电磁感应定律;(C)右手定则;(D)左手定则。 La2A1061脉动磁通势在空间按(B)规律分布。 (A)正弦;(B)余弦;(C)梯形波;(D)锯齿波。 La2A2062感应调压器定子、转子之间(C)。 (A)只有磁联系,没有电联系;(B)只有电联系,没有磁联系;(C)即有磁联系,又有电联系;(D)无联系。 La2A2063对异步电动机启动的主要要求(A)。 (A)启动电流倍数小,启动转矩倍数大;(B)启动电流倍数大,启动转矩倍数小; (C)启动电阻大;启动电压小。(D)启动电压大,启动电阻小。 La2A2064关系式U ab=-E+IR满足图A-3所示电路的下列(B)图。 (A)图A-3(a); (B)图A-3(b); (C)图A-3(c);(D)图A-3(d)。 La2A3065纯电感在电路中是(B)元件。 (A)耗能;(B)不耗能;(C)发电;(D)发热。 Lb2A1177发生两相断路时,断路电流中含有(C)分量。 (A)正序;(B)负序;(C)正序和负序;(D)正序和零序。 Lb2A1178 当单相接地电流大于4000A时。规程规定接地装置接地电阻在一年内(D)均不超过O.5Ω。 (A)春秋季节;(B)夏季;(C)冬季;(D)任意季节。 Lb2A1179断路器的跳闸辅助触点应在(B)接通。 (A)合闸过程中,合闸辅助触点断开后;(B)合闸过程中,动静触头接触前;(C)合闸过程中;(D)合闸终结后。 Lb2A2180新投运电容器组应进行(A)合闸冲击试验。 (A)3次;(B)5次;(C)7次;(D)1次。 Lb2A2181用手接触变压器的外壳时,如有触电感,可能是(C)。 (A)线路接地引起;(B)过复合引起;(C)外壳接地不良;(D)线路故障。 Lb2A3182 SF6气体在电弧作用下会产生(A)。

2021新版变电运行安规试题及答案

2021新版变电运行安规试题 及答案 Work hard to learn and master all kinds of safety production business technical knowledge, continuously improve the business level, and do your job well. ( 安全试题) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

2021新版变电运行安规试题及答案 一、填空题 1、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。 2、为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置。闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用,不许乱用。 3、操作票由操作人填写并自审无误后,在最后一项的空白下盖“以下空白章”并签名,交监护人审核。 4、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份。不得任意涂改以保证其严肃性,个别错漏字的修改,应字迹清楚且改错字不超过3个字,防止模糊不清造成意外事故。但对涉及设备名称、编号、时间、动词等关键字不得涂改。

5、一个工作负责人只能发给一张工作票。不准一个工作负责人在同一时间内担任两个及两个以上工作任务的工作负责人,不准工作班成员在同一时间内参加两个及两个以上的工作任务。 6、第一种工作票的有效时间,以正式批准的检修期限或办理延期手续后的期限为准。 7、《继电保护安全措施票》由工作负责人填写,继电保护班技术负责人审批。与工作票同步填写、执行和保存。没有经审批的《继电保护安全措施票》,变电站值班人员不得办理工作许可手续。由运行人员操作的压板、开关等均不填入“安全措施票”内,工作票上已填写的安全措施,安全措施票上可不再填写。运行值班人员不承担“安全措施票”的复核责任。 8、触电者触及高压带电设备,救护人员应迅速切断电源,可用适合该电压等级的绝缘工具解脱触电者。救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离。 9、开放性骨折,伴有大出血者,先止血,再固定,并用干净布片覆盖伤口,然后速送医院救治。切勿将外露的断骨推回伤

完整版变电运行技能竞赛笔试试题

变电运行技能竞赛笔试试题( 120 分) 一.单项选择题( 30题,30分) 1. 2. 3. 4. 5. 变压器吸湿器内受潮硅胶不超过( A ) A ) 2/3 (B ) 1/3 (C ) 1/2 (D ) 1/4 当有载调压变压器过载( D )倍运行时,禁止分接开关变换操作并闭锁。 A ) o.95 (B ) 1.o5 (C ) 1.1 (D ) 1.2 停运 ( B ) 及以上的互感器应按有关规定试验检查合格后方可投运。 (A )三个月 (B )半年 (C 一年 (D ) —年半 高压开关设备新投运及大修后,巡视周期相应缩短, (A ) 24小时 (B )36小时 (C ) 48小时 方向闭锁高频保护发信机起动后当判断为外部故障时 (A )两侧立即停信 (B )两侧继续发信 (C )正方向一侧发信,反方向一侧停信 (D ) ( D ) 以后转入正常巡视。 D ) 72 小时 D )。 正方向一侧停信,反方向一侧继续发信 下列接线方式为无备用接线方式的是( A )。 (A )放射式 (B )环式 (C )两端供电网 线路发生两相短路时,短路点处正序电压与负序电压的关系为( B )。 (A) U U K 2 (B) U

变电站值班员技师实操试卷(答案)

冶金行业职业技能鉴定统一试卷 变电站值班员技师模拟操作技能试卷 注意事项 1、首先按要求在试卷的密封处填写您的姓名、考号和所在单位的名称。 2、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 3、请用蓝色(或黑色)钢笔、圆珠笔答卷,不要在试卷内填写与答案无关的内容。 4 第一部分 第二部分 总 分 总 分 人 得 分 一、 事故分析试题 (60分) 某35kV 变电站 越级跳闸事故 事故过程: x 日9时,二段(假设线路名)457变电所线路电缆发生故障,而本线路没有任何保 护动作,导致2#主变低压侧越级跳闸。 经过现场人员勘查,发现457线路在开关至架空线之间的新老电缆接头处发生短路 (离控制室大到100米的距离),短路点电缆线几乎熔断。 上位机记录如下:x 日9时41分13秒697毫秒 2#变低后备 过流1动作 Ia =17.84A Ib =17.12A Ic= 2.93A Uab = Ubc = Uca = Uo = 其他信息: 在该事故发生前几日凌晨,由于外部线路遭受雷击,引起2条线路保护动作,正确跳 开本线路的断路器,上位机记录如下: xx 日2时42分13秒493毫秒 张庄农网线路 过流1动作 Ia =70.03A Ib= 74.52A Ic =66.08A Uab = Ubc = Uca = Uo = xx 日4时07分04秒387毫秒 1段北二线路 过流2动作 Ia= 61.96A Ib =46.93A Ic =43.08A Uab = Ubc = Uca=88V Uo = 现场定值情况 1、2#主变低后备定值 CT 变比 2000/5 过流1段 12A (目前已改为5.2A ) 复合电压闭锁低压定值65V ,负序电压定值30V 2、457线路定值: CT 变比 200/5 过流1段 27A 过流2段 9A 3、张庄农网线路定值: CT 变比 600/5 过流1段 20A 过流2段 10A 4、1段北二线路定值: CT 变比 100/5 过流1段 60A 过流2段 12A 问题1、已知2#主变参数: 容量Sn=16000kVA 短路阻抗U %=8% 额定电压Ue = 假设系统的容量为无穷大。从以上的保护动作记录数据分析,457线路发生AB 相间 短路引起主变越级跳闸的一次电流为多少(运行方式为2#主变单独对6kV 母线供电)分 析457线路的最大短路电流是多少有没有可能达到计算出的故障电流值(30分) 答:因为457线路发生AB 相间短路引起主变越级跳闸的二次故障电流为17.84 A ,所以折算到一次电流为7136 A (电流乘变比为17.84 A ×2000/5)。 因为运行方式为2#主变单独对6kV 母线供电,所以6kV 母线发生故障的最大短路 电流计算如下:短路电流标么值(用上标*表示标么值): I* = 1/x* (总电抗标么值的倒数) =1/=. 基准值为(用下标j 代表基准值):Ij=Sj/(Uj) 有名值为=标么值 ×基准值 I= I*×Ij = I*×Sn/( Ue)=×16/( ×= 从以上计算结果看出,当2#主变单独对6kV 母线供电时,6kV 母线发生故障的最大短路电流可以达到,故对于本次故障来说,故障点在457线路离6kV 母线电缆出线不到100米的距离处,可以近似的认为6kV 母线发生故障,所以对本次故障,保护电流达到7kA 完全有可能。 问题2、457线路在故障电流下为何不跳闸,而越级到主变。 按照保护整定原则,应该保证继电保护的选择性,当457线路发生故障时,应该由457线路保护动作跳开自身开关,而不应该越级到2#主变。而该次故障为何引起主变越级跳闸呢(20分) 答:经过分析认为,一次故障电流为7136 A ,由于457线路的一次CT 变比为200/5, 则故障电流达到了CT 额定电流的30多倍,而一般的保护电流互感器饱和倍数按照10-15倍进行设计,所以此时,457线路的一次CT 磁场进入了深度饱和,深度饱和状态下CT 的二次输出电流接近于0,故457线路保护装置采集不到故障电流而造成该线路保护拒动,而故障电流超过2#主变定值造成主变越级跳闸。 问题3、前几日的两次线路故障为何没有引起主变越级跳闸(10分) 答:从上位机记录数据分析: 张庄农网线路故障电流为×600/5=8942A 。大约为一次CT 额定电流的15倍,故一次CT 没有完全饱和,能够超过本线路定值而正确动作。 1段北二主扇线路故障电流为×100/5=1239A 。大约为一次CT 额定电流的12倍,故一次CT 没有完全饱和,能够超过本线路定值而正确动作。 得 分 评分人 -------------------线 -------------------------封 ------------------------ 密----------------------- 培训单位:首钢技校 准考证号:___________________ 姓名: _________

变电运行考试题库

C、若发现问题可以随时处理 8、倒闸操作票执行后,必须( B )。 A、保存至交接班B、保存三个月C、长时间保存 9、接受倒闸操作命令时( A )。 A、要有监护人和操作人在场,由监护人接受 B、只要监护人在场,操作人也可以接受 C、可由变电站(所)长接受 10 、直流母线的正极相色漆规定为(C )。 A、蓝B、白C、赭 11 、接地中线相色漆规定涂为(A )。 A、黑B、紫C、白 12 、变电站(所)设备接头和线夹的最高允许温度为(A )。 A、85 ℃B、90 ℃C、95 ℃ 13 、电流互感器的外皮最高允许温度为(B )。 A、60 ℃B、75 ℃ C 、80 ℃ 14 、电力电缆不得过负荷运行,在事故情况下,10k V以下电缆只允许连续(C )运行。 A、1h 过负荷35 %B、过负荷20 %C、2h 过负荷15 % 15 、电力变压器的油起(A )作用。 A、绝缘和灭弧B、绝缘和防锈C、绝缘和散热 16 、继电保护装置是由(B )组成的。 A、二次回路各元件B、各种继电器 C、包括各种继电器和仪表回路

17 、信号继电器动作后(C )。 A、继电器本身掉牌或灯光指示 B、应立即接通灯光音响回路 C、应是一边本身掉牌,一边触点闭合接通其它信号 18 、线路继电保护装置在该线路发生故障时,能迅速将故障部分切除并(B )。 A、自动重合闸一次B、发出信号 C、将完好部分继续运行 19 、装设接地线时,应(B )。A、先装中相B、先装接地端,再装两边相 C、先装导线端 20 、戴绝缘手套进行操作时,应将外衣袖口(A )。 A、装入绝缘手套中B、卷上去C、套在手套外面 21 、某线路开关停电检修,线路侧旁路运行,这时应该在该开关操作手把上悬挂(C )的标示牌。 A、在此工作B、禁止合闸C、禁止攀登、高压危险 三、填空题 1、安全工作规程是中规定:设备对地电压高于(1000V)为高电压;(1000V)以下为低电压;安全电压为(36V)以下;安全电流为(10mA)以下。 2、值班人员因工作需要移开遮栏进行工作,要求的安全距离是(10k)V时m ,(35k)V时m 。 3、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应(穿绝缘靴),并不得(接近避雷器、避雷针和接地装置)。 4、遇有电气设备着火时,应立即将(该设备)的电源(切断),然后进(灭火)。 5、值班运行工的常用工具有(钢丝钳、螺丝刀、电工刀、活板手、尖嘴钳、电烙铁)和低压试电笔等。

变电站值班员技师题库

生产技能人员 职业技能知识测试标准题库 第6分册:变电站值班员 (第二版)

一、单选题 1 .中性点接地开关合上后其()投入。 A .中性点零序过流 B .间隙过流 C .间隙过压 D . 220kV 电流保护 正确答案:A 2 .互感电动势的大小和方向,用()分析。 A .楞次定律 B .法拉第电磁感应定律 C .右手定则 D .左手定则 正确答案:B 3 .当单相接地电流大于400OA 时,规程规定接地装置接地电阻在一年内( )均不超过0 . 5Ω。 A .春秋季节 B .夏季 C .冬季 D ,任意季节 正确答案:D 4 .部分GIS 设备利用开关母线侧接地刀闸代替线路接地刀闸作线路操作接地者,施工时控制开关手柄应悬挂()的标示牌。 A .禁止合闸,线路有人工作 B .禁止分闸,线路有人工作 C .禁止合闸,有人工作 D .禁止分闸 正确答案:D 5 .电磁机构开关在合闸时,必须监视( )变化。 A .交流电流表 B .直流电流表 C .电压表 D .有功表 正确答案:B 6 .超高压输电线路单相接地故障跳闸后,熄弧较慢是由于( ) A .短路阻抗小 B .单相故障跳闸慢 C .潜供电流的影响 D .电压高 正确答案:C 7 .单电源线路速断保护范围是( ) A .线路的10 % B .线路的20 %一50 % C .线路的70 %

D .线路的90 % 正确答案:B 8 .选择电压互感器二次熔断器的容量时,不应超过额定电流的( ) A . 1 . 2 倍 B . 1 . 5 倍 C . 1 . 8 倍 D . 2 倍 正确答案:B 9 .断路器发生非全相运行时,( )是错误的。 A 一相断路器合上其它两相断路器在断开状态时,立即合上在断开状态的两相断路器 B 一相断路器断开其它两相断路器在合上状态时,将断开状态的一相断路器再合一次 C .立即降低通过非全相运行断路器的潮流 D .发电机组(厂)经220 千伏单线并网发生非全相运行时,立将发电机组(厂)解列 正确答案:A 10 .在测量电流互感器极性时,电池正极接一次侧正极,负极接一次侧负极,在二次侧接直流电流表,如何判断二次侧的正极()。 A .电池断开时,表针向正方向转,则与表正极相连的是二次侧正极 B .电池接通时,表针向正方向转,则与表正极相连的是二次侧正极 C .电池断开时,表针向反方向转,则与表负极相连的是二次侧正极 D .电池接通时,表针向反方向转,则与表负极相连的是二次侧正极 正确答案:B 11 .变压器差动保护应满足()。 A .无须考虑过励磁涌流和外部短路产生的不平衡电流 B .在变压器过励磁时不应误动作 C .在电流回路断线时应发出断线信号,并闭锁差动保护跳闸出口 D .差动保护的保护范围不应包括变压器套管和引出线 正确答案:B 12 .变压器差动保护投入前要()测相量、差电压。 A .不带负荷 B .带负荷 C .视具体情况 D .带少许负荷 正确答案:B 13 . llC 保护中IOJSCK 意思是( ) A .距离保护出口 B .零序加速出口 C .零序出口 D .距离三段出口 正确答案:B

最新变电运行技能考试高级工简答题

变电运行技能考试高级工简答题

简答题 1.对变压器及厂用变压器装设气体继电器有什么规定? 带有油枕的800KVA及以上变压器、火电厂400KVA和水电厂180KVA及以上厂用变压器应装设气体继电器。 2.为什么将A级绝缘变压器绕组的温升规定为65℃。 变压器在运行中要产生铁损和铜损,这两部分损耗全部转化为热量,使铁芯和绕组发热、绝缘老化,影响变压器的使用寿命,因此国标规定变压器绕组的绝缘多采用A级绝缘,规定了绕组的温升为65℃。 3.电阻限流有载调压分接开关有哪五个主要组成部分?各有什么用途? 电阻限流有载调压分接开关的组成及作用如下: (1)切换开关;有于切换负荷电流。 (2)选择开关;用于切换前预选分接头。 (3)范围开关;用于换向或粗调分接头。 (4)操动机构;是分接开关的动力部分,有联锁、限位、计数等作用。 (5)快速机构;按预定的程序快速切换。 4.变压器油箱的一侧安装的热虹吸过滤器有什么作用? 变压器油在运行中会逐渐脏污和被氧化,为延长油的使用期限,使变压器在较好的条件下运行,需要保持油质的良好。 热虹吸过滤器可以使变压器油在运行中经常保持质量良好而不发生剧烈的老化。这样,油可多年不需专门进行再生处理。 5.什么叫变压器的不平衡电流?有什么要求? 变压器的不平衡电流系指三相变压器绕组之间的电流差而言的。

三相三线式变压器中,各相负荷的不平衡度不许超过20%,在三相四线式变压器中,不平衡电流引起的中性线电流不许超过低压绕组额定电流的25%。如不符合上述规定,应进行调整负荷。 6.变压器新装或大修后为什么要测定变压器大盖和油枕连接管的坡度?标准是什么? 变压器的气体继电器侧有两个坡度。一个是沿气体继电器方向变压器大盖坡度,应为1%-1.5%。变压器大盖坡度要求在安装变压器时从底部垫好。另一个则是变压器油箱到油枕连接管的坡度,应为2%-4%(这个坡度是由厂家制造好的)。这两个坡度一是为了防止在变压器内贮存空气,二是为了在故障时便于使气体迅速可靠地冲入气体继电器,保证气体继电器正确动作。 7.变压器正常运行时绕组的哪部分最热? 绕组和铁芯的温度都是上部高下部低。一般结构的油浸式变压器绕组,经验证明,温度最热高度方向的70%-75%处,横向自绕组内径算起的三分之一处,每台变压器绕组的最热点应由试验决定。 8.调相机在电力系统中起什么作用? 调相机的作用是向系统输送无功功率,改善功率因数,降低网络中的损耗,对调整网络电压和提高电能质量有较好的作用。 9.对电气主接线有哪些基本要求? 对电气主接线的要求有: (1)具有供电的可靠性。 (2)具有运行上的安全性和灵活性。

变电站值班员安全技术试题精编版

变电站值班员安全技术 试题 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

变电站值班员安全技术试题 一、选择题:(20分) 1、电压继电器两线圈串联时,动作电压为两线圈并联时的()倍。 (A)1/4;(B)1/2;(C)2;(D)4。 2、万用表使用完毕后,应将选择开关拨放在()。 (A)电阻挡位;(B)最低挡位;(C)交流最高电压挡;(D)刻度的1/2处。 3、造成变电站(所)经济损失1万元以上的现场火灾事故,在事故分类上称()。 (A)火灾事故;(B)较严重火灾事故;(C)严重火灾事故;(D)重大事故。 4、电气工作人员在35KV配电装置中工作,其正常活动范围与带电设备的最小安全距离()。

(A)0.4mm;(B)0.5mm;(C)0.6mm;(D)0.7mm。 5、主变压器重瓦斯保护在()情况下不能将跳闸改信号。 (A)主变压器大量漏油;(B)主变压器运行中更换硅胶; (C)主变压器进行检修;(D)主变压器油路系统异常时,打开放油阀门。 6、下列各项操作,现场值班人员可不待调度命令自行进行的是()。 (A)将已损坏的设备隔离;(B)将直接对人员生命有威胁的设备停电; (C)线路跳闸后的强送;(D)低压电抗器的投、切。 7、在纯电感电路中,下列各式正确的应是()。 (A)I=U/L;(B)I=U/R; (C)I=U/ωL;(D)U=I/ωL。

8、禁止闸刀进行的操作有()。 (A)拉、合充电低压电抗器(无接地时);(B)拉、合电压互感器(无故障);(C)拉、合500kv充电线路;(D)拉、合避雷器(无雷击)。 9、直流线路输送的是()。 (A)有功功率;(B)无功功率;(C)视在功率;(D)复功率。 10、在一电压恒定的电路中,电阻值R增大时,电流就(). (A)随之减小;(B)随之增大;(C)不变;(D)为零。 二、是非题(请将答案填入括号内,正确的用“√”表示,错误的用“×”表示)。(20分) 1、电源的频率和线圈匝数一定时,线圈的磁通和电压有效值成正比。() 2、电压互感器二次开口三角形侧输出回路应装设熔断器。()

最新电力调度员(技师)试题

《电力调度员》高级技师理论 二、判断题(正确的请在括号内打"√",错误的打"×",每题1分,共100题) 1. 串联电容器和并联电容器一样,可以提高功率因数。() 答案:√ 2. 严禁约时停送电,但可以约时挂拆接地线。() 答案:× 3. 用隔离开关可以断开系统中发生接地故障的消弧线圈。() 答案:× 4. 变压器的气体继电器内有故障说明内部有故障。() 答案:× 5. 在停电设备上进行,且对运行电网不会造成较大影响的临时检修,值班调度员有权批准。() 答案:√ 6. 线路断路器,由于人员误操作或误碰而跳闸,现场运行人员应立即强送并向值班调度员汇报。() 答案:× 7. 变压器过负荷运行时也可以调节有载调压装置的分接开关。()答案:× 8. 以下论述是否正确:当中性点不接地电力网发生单相接地故障时,非故障线路流过的零序电流为本线路的对地电容电流,故障线路流过的零序电流为所有非故障线路对地电容电流之和。() 答案:√ 9. 双母线接线厂站,母线送电时,必须用母联开关对母线充电。()答案:× 10. 理论上,输电线路的输电能力与线路电压的平方成反比,与输电线路的波阻抗成正比。() 答案:× 11.当线路出现不对称断相时,因为没有发生接地故障,所以线路没零序电流。 () 答案:× 12.我国超高压输电线路一般都采用三相重合闸,以提高系统运行的稳定水平。为了 提高三相重合闸的成功率,应注意重合闸过程的潜供电流和恢复电压问题。 () 答案:× 13.叠加原理适用于各种电路。() 答案:× 14.变压器轻瓦斯保护动作发信,应立即降低变压器负荷,减少变压器发热。() 答案:×

15.检查线路无电压和检查同期重合闸装置,在线路发生永久性故障跳闸前,检查同期侧重合闸不会动作。() 答案:√ 16.对空线路冲击时,冲击侧高频保护允许单侧投入。() 答案:√ 17.线路热备用时相应的二次回路不需要投入。() 答案:× 18.把电容器串联在线路上以补偿电路电抗,可以改善电压质量,提高系统稳 定性和增加电力输出能力。() 答案:√ 19.瓦斯保护能反应变压器油箱内的任何电气故障,差动保护却不能。 () 答案:√ 20.在方向比较式的高频保护中,收到的信号做闭锁保护用,叫闭锁式方向高 频保护。() 答案:√ 21.220kV电网正常和解环操作是的电压差不超过10%。( ) 答案:√ 22.新变压器投入需冲击5次,大修后的变压器需冲击3次。()答案:√ 23.新安装的电流互感器极性错误会引起保护装置误动作。() 答案:√24.变压器停送电操作时,其中性点一定要接地是为了满足零序保护的要求。 () 答案:× 25.由于自耦变压器短路阻抗较小,其短路电流较普通变压器大,因此在必要时需要 采取限制短路电流的措施。() 答案:√ 26.《电力监管条例》中规定电力监管的原则是:电力监管应当依法进行,并遵循公 开、公正、效率的原则。() 答案:√ 27.安控装置动作后,运行值班人员应做好记录,自行恢复跳闸开关后向值班调度员 汇报。() 答案:× 28.改善电力系统稳定性的措施是在励磁系统中加装PSS 装置。() 答案:√ 29.当直流发生接地时可以在二次回路上工作。() 答案:× 30.电压互感器停电,只需将高压侧断开即可。() 答案:× 31.所有特大、重大和一般事故,无论原因和责任归属,均应中断事故发生单位的安 全纪录() 答案:× 32.无载调压变压器可以在变压器空载运行时调整分接头。()

变电站值班员试题库(高级工)

变电站值班员试题库(高级工) 一、填空题 1.在一经合闸即可送电到工作地点的隔离开关的操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或(“禁 止合闸,线路有人工作!”)的标示牌。 2.用绝缘棒拉合隔离开关、高压熔断器或经传动机构拉合(断路器)和隔离开关,均应带绝缘手套。 3.整流就是把(大小和方向)都随时间变化的交流电换成直流电。 4.电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地称为(小电流接地系统)。 5.小电流接地系统发生金属性接地时,中性点电位升高为相电压,非接地相电压升高为(线电压)。 6.油浸风冷变压器油温一般不应超过(85℃)。 7.SF6气体在电弧和电晕的作用下要发生分解反应产生(低氟化合物),这些化合物为剧毒气体。 8.当全所停电时,应先拉开(电容器)开关,后拉开各出线开关,送电时相反。 9.为保证人身安全,防止触电事故而进行的接地称为(保护接地)。

10.巡回检查运行中的变压器,油位一般在油位计的(1/4~3/4)之间。 11.(预告信号)装置和事故信号装置共同组成了中央信号装置。 12.对于严重漏油的断路器不允许切断(负荷电流)。 13.电流互感器二次侧不允许开路,电压互感器二次侧不允许(短路)。 14.当电压互感器高压熔断器连续熔断2~3次时应(立即停用)。 15.不同变比的两台变压器并列运行时将会出现(环流)。 16.在中性点非直接接地系统中,出现单相接地故障时,在开口三角形接线的开口处出现(零序电压)。 17.变压器瓦斯保护动作后,应区分是重瓦斯还是轻瓦斯,然后观察表计,并对变压器油枕中的油色及 (油位)进行检查。 18.线路正常运行时,重合闸装置应投入,在值班人员利用控制开关手动跳闸时,重合闸(不应)动作。 19.一台型号为SF9—10000/66的变压器;其型号意义为:S表示三相;F表示风冷式;9表示设计序号; 示(高压侧额定电压)。 20.断路器拒合的原因主要有两个方面:一是(电气)故障;二是机械故障。

集控值班员(技师)题库

电力职业技能考试 <<集控值班员>>技师理论题库 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号,共40题) 1(La2A2029).绝对黑体的辐射力与其绝对温度的( )方成正比。 (A)二次;(B)三次;(C)四次;(D)五次。 答案:C 2(La2A2030).( )是火电厂的理论循环,是组成蒸汽动力的基本循环。 (A)卡诺循环;(B)朗肯循环;(C)再热循环;(D)回热循环。 答案:A 3(La2A2031).同步发电机的转子绕组中( )产生磁场。 (A)通入直流电;(B)通入交流电;(C)感应产生电流;(D)感应产生电压。 答案:A 4(La2A2032).机组正常运行中同步发电机的转速永远( )同步转速。 (A)低于;(B)高于;(C)等于;(D)不一定。 答案:C 5(La2A2033).发电机运行时,定子磁场和转子磁场以同方向,相同的( )旋转时,称为同步。 (A)速度;(B)频率;(C)幅值;(D)角速度。 答案:A 6(La2A3034).为提高钢的耐磨性和抗磁性需加入的合金元素是( )。 (A)锰;(B)铬;(C)铝;(D)锡。 答案:A 7(La2A4035).汽包用钢的金相组织均属( )钢。(A)贝氏体;(B)奥氏体;(C)铁素体;(D)珠光体。 答案:D 8(La2A4036).如果汽轮机部件的热应力超过金属材料的屈服极限,金属会产生( )。 (A)塑性变形;(B)热冲击;(C)热疲劳;(D)断裂。 答案:A 9(La2A4037).雷诺数Re可用来判别流体的流动状态,当( )时是层流状态。 (A)Re<2300;(B)Re>2300;(C)Re>1000;(D)Re<1000。答案:A 10(La2A4038).流体能量方程式的适用条件是( )。 (A)流体为稳定流动;(B)流体为可压缩流体;(C)流体为不稳定流动;(D)流体所选两断面都不处在缓变流动中。 答案:A 11(La2A4039).变压器铁芯采用叠片式的目的( )。 (A)减少漏磁通;(B)节省材料;(C)减少涡流;(D)减少磁阻。 答案:C 12(La2A5040).蒸汽在有摩擦的绝热流动过程中,其熵是( )。 (A)增加的;(B)减少的;(C)不变的;(D)均可能。 答案:A 13(Lb2A1090).大容量锅炉停炉备用一周以上一月以比较适用( )保养法。 (A)蒸汽压力;(B)热炉放水余热烘干;(C)充氮(系统严密);(D)加NH2N2H4湿保养。 答案:C 14(Lb2A2091).汽轮机的负荷摆动值与调速系统的迟缓率( )。 (A)成正比;(B)成反比;(C)成非线性关系;(D)无关。答案:A 15(Lb2A2092).对于一种确定的汽轮机,其转子和汽缸热应力的大小取决于( )。 (A)蒸汽温度;(B)蒸汽压力;(C)机组负荷;(D)转子和汽缸温度分布。 答案:D 16(Lb2A3093).两个电容量为10μF的电容器,并联在电压为10V的电路中,现将电容器电压升至20V,则此电容器的电量将( )。 (A)增大一倍;(B)减小一倍;(C)不变;(D)不一定。 答案:C 17(Lb2A3094).《电力工业技术管理法规》要求,汽轮机应有以下的保护装置:超速保护、( )、低润滑油压保护和低真空保护。 (A)差胀大保护;(B)轴向位移保护;(C)振动大保护;(D)防进水保护。 答案:B 18(Lb2A3095).汽轮机差胀保护应在( )投入。(A)带部分负荷后;(B)定速后;(C)冲转前;(D)冲转后。答案:C 19(Lb2A4096).670t/h以上锅炉应配有( )。 (A)灭火保护装置;(B)炉膛安全监控装置;(C)炉膛火焰监测装置;(D)火焰工业电视。 答案:B 20(Lb2A4097).炉跟机的控制方式特点是( )。(A)主汽压力变化平稳;(B)负荷变化平稳;(C)负荷变化快,适应性好;(D)锅炉运行稳定。 答案:C 21(Lb2A4098).锅炉一次汽系统上所装的全部安全阀排汽量的总和必须( )锅炉最续蒸发量。 (A)小于;(B)等于;(C)大于或等于;(D)大于。 答案:D 22(Lb2A4099).测量仪表的准确度等级是0.5级,则该仪表的基本误差是( )。 (A)+0.5%;(B)-0.5%;(C)±0.5%;(D)±0.1%。 答案:C 23(Lb2A5100).当需要接受中央调度指令参加电网调频时,机组应采用( )控制方式。 (A)机跟炉;(B)炉跟机;(C)机炉协调;(D)机、炉手动。答案:C 24(Lb2A5101).对亚临界以上的机组在正常运行中,凝结水溶氧合格标准是( )。 (A)100μg/L;(B)30μg/L;(C)20μg/L;(D)7μg/L。答案:B 25(Lb2A5102).汽轮机调节油系统中四个AST电磁阀正常运行中应( )。 (A)励磁关闭;(B)励磁打开;(C)失磁关闭;(D)失磁打开。 答案:A 26(Lc2A1112).用万用表测量半导体二极管时,万用表电阻档应调到( )档。 (A)R×1;(B)R×100;(C)R×100k;(D)R×10。 答案:B 27(Lc2A2113).计算机硬件系统主机由( )组成。(A)中央处理器CPU;(B)主存储器;(C)输入输出设备; (D)中央处理器和主存储器。 答案:D 28(Lc2A2114).把高级语言翻译成机器语言的程序是( )。

相关文档 最新文档