文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 3-1 变配电设备运行与故障处理 -教案

3-1 变配电设备运行与故障处理 -教案

3-1 变配电设备运行与故障处理 -教案
3-1 变配电设备运行与故障处理 -教案

表JX—2

淮海技师学院教案

编号:SHJD—508—14 版本号:A/0 流水号:

课题:§3-1 变配电设备运行玉故障处理

教学目的、要求:1、了解几种变配电设备的运行和操作方法

2、了解变压器、电动机、高低压开关设备的安全要求及运行维护常识教学重点:变配电设备的运行和操作方法

变压器、电动机、高低压开关设备的安全要求及运行维护常识

教学难点:变配电设备的运行和操作方法

授课方法:引导法、讲授法、练习法、讨论法

教学参考及教具(含电教设备):多媒体课件

板书设计:

一、变压器

变压器:是电力系统中使用较多的一种电气设备,它对电能的经济传输、灵活分配和安全使用起着举足轻重的作用。

1、油浸式有载(心式)变压器

2、干式变压器

3、S11系列全密封电力变压器

4、固定式高压开关柜

5、GCKI—5型低压抽出式开关柜二、变电设备的运行维护

1、一般要求:

2、巡视项目

3、手推式高压开关柜

4、低压开关柜

5、倒闸操作

注:要求以一块黑板的版面来进行板书设计

教 案 纸

教学过程

学生活动

学时分配 复习:

1、火灾和爆炸危险场所分为几类、几级?各有什么含义?

2、常用防爆设备有哪些类别?

3、怎样防止电动机和电气照明引起火灾? 任务引入

电气设备和线路的安全运行是安全用电的一个重要方面,在安装、运行、维修以及试验与测试时,必须考虑到安全要求,以防止或减少事故的发生。

知识链接

一、变压器 变压器:是电力系统中使用较多的一种电气设备,它对电能的经济

传输、灵活分配和安全使用起着举足轻重的作用。

常用的变压器有以下几种。 1、油浸式有载(心式)变压器 设备特点: 储油柜采用隔膜式,使变压器油与大气隔离,避免油受潮和老化,储油柜端头装有磁铁式油表,可直接查看油面位置,变压器具有完善的导油、导气管路系统,变压器油箱顶部装有两个压力释放器,当变压器内部压力达到一定值时能可靠释放能量,确保设备的安全运行。 变压器油的主要作用:

(1)绝缘作用:变压器油具有比空气高得多的绝缘强度。绝缘材料浸在油中,不仅可提高绝缘强度,而且还可免受潮气的侵蚀。

对所学知识进行复习巩固,了解学生

掌握情况

教师放映各种变压

器的图片,分析各

变压器的特点。

5min

10min

教案纸

(2)散热作用:变压器油的比热大,常用作冷却剂。变压器运行时

产生的热量使靠近铁芯和绕组的油受热膨胀上升,通过油的上下对

流,热量通过散热器散出,保证变压器正常运行。

(3)消弧作用:在油断路器和变压器的有载调压开关上,触头切换

时会产生电弧。由于变压器油导热性能好,且在电弧的高温作用下能

分触了大量气体,产生较大压力,从而提高了介质的灭弧性能,使电

弧很快熄灭。

2、干式变压器

设备特点:

干式变压器在我国使用普通。此类变压器故障后不会爆炸,广泛用

于高层建筑、地铁、车站、机场、商业中心以及政府机关、电台、电

视台等要害部门。

3、S11系列全密封电力变压器

设备特点:

新型全密封变压器省去了储油柜装置,采用波纹油箱,油箱可随内

部温度升高而产生一定变形,使变压器进行自助“呼吸”,此种全密

封变压器可以几十年免维护,目前多应用于城市供电。

4、固定式高压开关柜

设备特点:

高压成套配电装置(高压开关柜)是按不同用途的接线方案,将所

需的高压设备和相关一、二次设备组装而成的成套设备,用于供配电

系统的控制、监测和保护。

学生讨论变压油的

优缺点。

教师放映各种变压

器的图片,分析各

变压器的特点,学

生比较各变压器的

不同,找出其关键

特点,用不同的笔

作标记,关键字。

10min

10min

教 案 纸

5、GCKI —5型低压抽出式开关柜

设备特点: 抽屉式低压开关柜的安装方式为抽出式,每个抽屉为一个功能单

元,按一、二次线路方案要求将有关功能单元的抽屉叠装安装在封闭的金属柜体内,这种开关柜适用于三相交流系统中,可作为电动机控

制中心的配电和控制装置。 二、变电设备的运行维护

1、一般要求: (1)在有人值班的变电所内,应根据控制盘或开关柜上的仪表信号来监视变压器的运行情况,并每小时抄表一次。如果变压器在过负荷下运行,则至少每半小时抄表一次。

(2)无人值班的变电所,应于每次定期巡视时,记录变压器的电压、电流和上层油温。

(3)变压器应定期进行外部检查。电力变压器停电时,应先停负荷侧,后停电源侧;送电时,应先接通电源侧,再依次接通负荷侧。

2、巡视项目

(1)检查变压器的声响是否正常。 (2)检查油温是否超过允许值。

(3)检查油枕及气体继电器的油位和油色,检查各密封处的无渗油和

漏油现象。 (4)检查瓷套管是否清洁,有无破损裂纹和放电痕迹;高低压接头的螺栓是否紧固,有无接触不良和发热现象。

学生思考变配电设

备运行的一般要

求,尽可能多的展

开讨论,关注数字,

让枯燥的内容生

动,让课堂气氛活

起来,提高学生的

学习兴趣。

学生模拟小电工,讲解巡视项目。

15min 15min

教 案 纸

教后记:

变电站操作电源有关问题分析(提纲)

变电站操作电源有关问题分析(提纲) (提纲) 1 变电站供电电源与操作电源 任何建筑物都需要有供电电源,变电站也不可能例外。变电站室内照明与办公用电以及开关柜柜内照明、除湿器等需要供电电源外,还需要由操作电源给断路器保护控制回路、信号回路、继电保护与监控装置供电,才能够保证变电站可靠运行。 为开关柜或配电间隔中的断路器、电动负荷开关与电动隔离开关操动机构储能的电源应称为储能电源,但习惯上称为合分闸电源;断路器、电动负荷开关与电动隔离开关合分闸操作回路电源称为保护与控制电源;反映断路器、负荷开关与各种隔离开关合分闸位置的信号回路,以及微机保护与监控装置信号输入回路电源称为信号电源;微机保护与监控装置本身需要的电压称为装置电源,上述储能(合分闸)回路、保护与控制回路、信号回路以及微机保护与监控装置需要的电源,总称为变电站操作电源。 开关柜柜内照明、除湿器以及变电站室内照明与办公用电等需要的电源,可靠性也有较高要求,但设计上与变电站操作电源还是有区别的。 2 变电站供电电源设计 1)变电站的供电电源需要设计两路电源供电,大中型变电站可设计两台所用变,可由变压器低压侧取得220/380V电源时,可设计一台所用变。小型变电站一般由变压器低压侧取得220/380V电源,同时可选用

容量为400V A以上的电压互感器,经过容量为400V A以上的100/220V 升压变压器升压后作为操作电源。 2)变电站操作电源可靠性要求非常高,需要单独设计。开关柜柜内照明、除湿器以及变电站室内照明与办公用电等电源;当变电站在某一建筑物内部时,可以与建筑物内部备用电源统一考虑;当变电站为独立建筑物时,供电电源由所用变引出后,需要备用电源时宜另行设计,否则会增加操作电源的容量与投资,也会影响到操作电源的可靠性。 3)直流电源有关技术指标 (1)国家标准《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB/T14285-2006)第6.3.1条规定:继电保护和安全自动装置的直流电源,电压纹波系数应不大于2%,最低电压不低于额定电压的85%,最高电压不高于额定电压的110%。第6.1.5条c)规定:操作回路在最大负荷时,电源引出端到断路器分、合闸线圈的电压降不应超过额定电压的10%,这里可能是针对户外变电站而言。 (2)国家标准《电力装置的继电保护和安全自动装置设计规范》(GB /T50062-2008)第15.3.1条规定:继电保护和安全自动装置应由可靠的直流电源装置(系统)供电。直流母线电压允许波动范围为85~110%,纹波系数应不大于1%。电压允许波动范围与《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB/T14285-2006)要求相同,纹波系数要求比其大于1%。 断路器产品样本中,弹簧储能操动机构储能电动机的电压允许波动范围为85~120%,功率为50~300W,储能时间为6~8s,所以属于短时运

变配电工程设备安装说明

变配电工程设备安装说明 1)开关柜类基础预埋件制安及设备安装 开关柜类基础预埋件制安及设备安装工程必须按技术条件与施工详图的有关要求和规定完成全部工作,该项目包括合同规定的所必须完成工作的责任和义务。 适用于35kV GIS开关柜、1500V直流开关柜、轨电位限制装置、排流柜和单向导通装置。 此项工作包括如下内容: 基础预埋件制安包括:材料采购、运输与保管;场地准备、放线;预埋件制作、调整、固定、补漆;基础预埋件制安施工所需的人工、材料、机械、工器具使用费、管理费、利润、税金、其他有关独立费及有关辅助作业的全部费用。 设备安装包括:工地运输与保管,开箱检查、主体安装、附件安装、柜间对接、操作机构及传动机构调整、电气接线、电缆固定、孔洞封堵及清理结尾等设备安装施工所需的人工、材料、机械、工器具使用费、管理费、利润、税金、其他有关独立费及有关辅助作业的全部费用。 其中,35kV GIS开关柜还包括基础二次浇注、气室检漏及检压;1500V 直流开关柜采用绝缘法安装。 2)变压器类基础预埋件制安及设备安装

有关要求和规定完成全部工作,该项目包括合同规定的所必须完成工作的责任和义务。 此项工作包括如下内容: 基础预埋件制安包括:材料采购、运输与保管;场地准备、放线;预埋件制作、调整、固定、补漆;基础预埋件制安施工所需的人工、材料、机械、工器具使用费、管理费、利润、税金、其他有关独立费及有关辅助作业的全部费用。 设备安装包括:工地运输与保管,开箱检查、主体安装、附件安装、电气接线、电缆固定、孔洞封堵及清理结尾等设备安装施工所需的人工、材料、机械、工器具使用费、管理费、利润、税金、其他有关独立费及有关辅助作业的全部费用。 变压器类安装包括整流变压器及高低压电缆固定支架、温控器及网栅的安装,配电变压器及防护外壳的安装。 3)整流器柜、整流器边柜、负极柜基础预埋件制安及设备安装 整流器柜、整流器边柜、负极柜基础预埋件制安及设备安装工程必须按技术条件与施工详图的有关要求和规定完成全部工作,该项目包括合同规定的所必须完成工作的责任和义务。 此项工作包括如下内容: 基础预埋件制安包括:材料采购、运输与保管;场地准备、放线;预埋件制作、调整、固定、补漆;基础预埋件制安施工所需的人工、材料、机械、工器具使用费、管理费、利润、税金、其他有关独立费及有关辅助作业的全部费用。

变配电设备维护保养规程(工程科技)

变配电系统电气设备维护保养规程 一.变配电系统清扫 1.变电站高压配电装置根据设备污秽情况、负荷重要程度及负荷运行情况安排设备的清扫检查工作,室外设备每半年至少一次;室内设备每年至少一次。污秽地区除采用防污型设备及器材外,根据环境的情况,增加清扫的频次。 2.停电清扫内容: (1)清扫瓷绝缘表面污垢,检查有无裂纹、破损及爬闪痕道。 (2)检查导电部分连接点是否紧密;钢、铝接点有无腐蚀现象;若已腐蚀,应清除腐蚀层后涂导电膏。 (3)检查设备外壳和支架的接地线是否牢固可靠,有无断裂(断胶)及腐蚀现象,必要时应涂防锈漆。 (4)检查传动机构和操作机构的销子、螺丝是否脱落或缺少,操作机构的分、合闸是否灵活。 (5)检查配电装置螺栓有无松动、腐蚀、脱落现象。 3.清扫工作必须有两人在场,做好各种安全措施后,方可进行。 4.清扫工作必须由持高压电工进网证的员工操作。 二.设备绝缘预防性试验 1.为确保供电系统正常稳定运行,污水处理厂及泵站高压配电装置及设备应根据要求,每年在汛前完成电气设备预防性试验,并完成对试验缺陷的整改。

2.高压预防性试验内容包括变压器、高压变配电设备、高压电缆、避雷器(针)等所有在检测范围内的项目。 3.高压设备在大修后,必须进行预防性试验,否则不得投入使用。 4.变压器、电容器等高压设备停用半年后,新购高压设备在投入使用前,必须进行预防性试验,试验合格后,方可投入使用。 三.电气设备维护保养规程 1.变压器 (1)投运变压器之前,值班人员应仔细检查,确认变压器及其保护装置在良好的状态,具备带电运行条件,注意外部有无异物。临时接地线是否已经拆除,分接开关位置是否正确。 (2)长期停运应定期充电,投入运行时,同时投入冷却装置;主变压器初次投入运行,应空载24小时,运行正常方可带负荷运行;停运一年以上,准备投入运行时,应做超期试验,合格后方可投入运行。 (3)变压器运行时,气体保护装置应接信号和跳闸,有载分接开关的气体保护应跳闸。 (4)油浸式变压器 1)变压器周围环境清洁。 2)检查冷却风扇,有无放电现象。 3)各连接处连接是否正常。 4)接地装置是否正常。 5)油位正常,无渗漏油情况。

主要变配电设备安全管理正式样本

文件编号:TP-AR-L7424 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 主要变配电设备安全管 理正式样本

主要变配电设备安全管理正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1.电力变压器 电力变压器是变配电站的核心设备,按照绝缘结构分为油浸式变压器和干式变压器。 油浸式变压器所用油的闪点在135~160℃之间,属于可燃液体。变压器内的固体绝缘衬垫、纸板、棉纱、布、木材等都属于可燃物质,其火灾危险性较大,而且有爆炸的危险。 变压器安装应符合:变压器各部件及本体的固定必须牢固;电气连接必须良好;变压器的接地一般是其低压绕组中性点、外壳及其阀型避雷器三者共用的地。接地必须良好,接地线上应有可断开的连接点;

变压器防爆管喷口前方不得有可燃物体;位于地下的变压器室的门、变压器室通向配电装置室的门、变压器室之间的门均应为防火门;居住建筑物内安装的油浸式变压器,单台容量不得超过400 kV·A;10 kV 变压器壳体距门不应小于1 m,距墙不应小于0.8 m(装有操作开关时不应小于1.2m);采用自然通风时,变压器室地面应高出室外地面1.1 m;室外变压器容量不超过315 kV·A者可柱上安装,315 kV·A以上者应在台上安装; 运行中变压器高压侧电压偏差不得超过额定值的士5%、低压最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。上层油温一般不应超过85℃;冷却装置应保持正常,呼吸器内吸潮剂的颜色应为淡蓝色;通向气体继电器的阀门和散热器的阀门应在打开状态,防爆管的膜片应完整,变压器室的门窗、通风孔、百叶

变配电设备安装安全操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.变配电设备安装安全操作 规程正式版

变配电设备安装安全操作规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1、安装电工必须持证上岗,佩戴必要的劳动防护用品。 2、应使用合格的绝缘检测工具和仪表,使用前应进行检查。 3、施工用的临时用电设施应按照规范要求安装、架设,并按要求办理审批手续。 4、施工用工作手灯应采用安全电压。 5、夜间施工临时照明线路及灯具高度应不低于2.5米。开关、灯口及插座等应正确接入火线及零线。 6、手持电动工具应按规定接地(接

零),安装漏电保护装置,并在使用前对引线、外壳等进行检查,如有损伤不得使用。 7、吊装作业时,对吊索具、机具(手搬葫芦等)必须先进行检查,不合格者不准使用。 8、吊装时,吊索应穿过设备吊环;无吊环时,吊索应挂在四角主要承力结构处,严禁挂在设备部件上吊装。吊索的长度应一致。 9、搬运配电柜时,应在地面垫木板用滚杆移动,并有专人统一指挥。用撬杠拨动时,应防止配电柜倾斜。 10、在基础上调整柜体时,动作应协调一致,防止挤伤手脚。当柜内有人时,

变配电站设备安装施工方案

变配电站设备安装施工方案 1 施工准备阶段 1 施工技术和资料准备 ⑴利用微机信息处理系统编制工程施工资料,对变电所和送电线路的工期、安全、质量、资金、统计、人力资源等进行总体策划,科学、合理地编制工程进度计划,保证工程施工进度计划的合理性、有效性、实用性。 ⑵根据业主招标的要求,考虑图纸出图时间、业主供货设备与材料到场时间,编制详细的工程施工进度计划,合理安排工期及各项施工资源。组织人员熟悉、审核施工图纸和有关的设计资料,学习并掌握施工验收规范、有关技术规定及招标文件中的有关规定,对施工中可能出现的问题进行预分析,做好预防。 ⑶建立健全各项管理制度,严格执行国家有关现行的规程、规范。 ⑷为确保本工程质量优良级目标的实现,必须对职工进行各种形式的培训学习,提高职工综合素质,具体安排由公司教育、安监、质保、技术处负责,培训项目有: 安全技术岗位培训; 混凝土施工培训; 测量技术培训; 焊工、起重工培训; 导线爆压培训; 变压器安装培训;

高压试验培训; 线路保护调试培训。 ⑸根据工程设计特点,编制、补充、完善各分项工程施工作业指导书或安全技术措施,保证各分项工程施工前技术措施审批完毕,发放到施工人员手中。 主要施工安全技术措施 序号安全技术措施名称备注 1 构支架安装施工作业指导书 2 主厂房建筑施工作业指导书 3 构支架基础施工作业指导书 4 电缆沟道施工作业指导书 5 道路工程施工作业指导书 6 围墙及挡土墙施工作业指导书 7 变压器安装安全技术措施 8 防雷接地作业指导书 9 变压器油处理作业指导书 10 断路器安装作业指导书 11 隔离开关安装作业指导书 12 设备安装作业指导书 13 电气二次安装作业指导书 14 送电线路施工作业指导书

输变配电设备维护分界点管理规定

输变配电设备维护分界点管理规定 第一章总则 第一条为了进一步理顺生产管理关系,加强电网设备的运维管理工作,明确职责,落实责任,确保设备的安全稳定运行。根据我公司电网设备目前的运行维护管理实际,特制定本规定。 第二条本规定规范了输变配电设备维护分界点的维护原则与要求、维护规定、检查与考核。 第三条本规定适用于宁州供电分公司输变配电设备维护分界点管理工作。 第二章设备维护的原则和要求 第四条宁州分公司生技部、变电运维专业、营销部、县公司负责对自己管辖的设备严格按照规程要求进行检修、调试、检测、监督和缺陷的消除工作。 第五条变电运维专业、检修试验专业、配电运检专业、输电运维专业、营销部、县公司是所辖的变电站、开闭所、线路等设备管理的主人,应负责做好设备的正常运行维护、固定资产保管和缺陷的管理工作。 第六条设备检修应认真贯彻“应修必修、修必修好”的原则,不断提高设备的检修质量。大修后的设备应确保1个大修周期和3个月无临修。 第七条在合用设备上进行工作,工作前必须征得设备运行管理单位同意。 第八条各部门(专业)在工作中要发扬团结、协作精神,对所负责的设备进行检修、消缺。 第九条本规定只作为明确设备运行、维护、修试、验收、消缺的职责划分。在布置生产任务时,县公司领导、运维检修部可根据当时实际情况进行具体安排和调整。 第十条下列人员应熟悉本规定 (一)主管生产的副经理、总工和副总工程师;

(二)运维检修部主任、副主任、副总工程师、主任工程师、全体技术管理人员、站长、工作负责人; (三)安全监察部主任、副主任和全体技术管理人员; (四)电力调度控制中心主任、副主任和全体技术管理人员; (五)基建部主任、副主任和全体技术管理人员; (六)自动化通信班班长及有关技术管理人员,各班站长、工作负责人; (七)营销部主任、副主任、副总经济师、主任工程师、技术管理人员、班长; (八)县公司经理、副经理、技术管理人员,班长,工作负责人。 第三章变压器、电抗器及消弧线圈 第十一条变压器(包括所用变)、电抗器(串、并联电抗器)、消弧线圈(含本体附属设备)均由变电运维专业负责维护,检修试验专业负责修试、消缺。 第十二条变压器的调压开关(含消弧线圈档位开关)、在线滤油装置、呼吸器、变压器油色谱在线监测、变压器局部放电在线监测、散热器的修试、消缺由检修试验专业负责。 第十三条变压器的风扇电机及其通风回路、通风柜(端子箱)?的运行维护,由变电运维专业负责。其中风扇电机、潜油泵、电缆缺陷处理、设备更换、调试、消缺由检修试验专业负责;通风回路控制部分的消缺由变电运维专业负责。 第十四条变压器、电抗器、消弧线圈及其端子箱、控制柜(箱)本体的运行维护由变电运维专业负责。其内部设备按本章节第十五条规定划分。 第十五条变压器、电抗器及消弧线圈二次设备按以下原则规定进行划分。 (一)运行中的变压器瓦斯继电器(含调压瓦斯)的校验、更换、二次回路消缺由检修试验专业负责;瓦斯保护的整定由电力调度控制中心负责。 (二)套管LH及抽压YH从二次出口端子(含端子)开始至主控电缆,保护、测量用者由检修试验专业负责消缺更换,计量用者由营销部负责消缺更换。

主要变配电设备安全管理(八套)

主要变配电设备安全管理(八套) 说明:本资料贴合实际,可编辑亦可直接使用,共八套。 目录: 主要变配电设备安全管理(一) 供电设备的安全管理(二) 加气站设施设备安全管理(三) 建筑施工设备安全管理(四) 建筑施工设备安全管理(五) 建筑施工设备安全管理(六) 建筑施工设备安全管理(七) 建筑施工设备安全管理(八) - 1 -

主要变配电设备安全管理一 1.电力变压器 电力变压器是变配电站的核心设备,按照绝缘结构分为油浸式变压器和干式变压器。 油浸式变压器所用油的闪点在135~160℃之间,属于可燃液体。变压器内的固体绝缘衬垫、纸板、棉纱、布、木材等都属于可燃物质,其火灾危险性较大,而且有爆炸的危险。 变压器安装应符合:变压器各部件及本体的固定必须牢固;电气连接必须良好;变压器的接地一般是其低压绕组中性点、外壳及其阀型避雷器三者共用的地。接地必须良好,接地线上应有可断开的连接点;变压器防爆管喷口前方不得有可燃物体;位于地下的变压器室的门、变压器室通向配电装置室的门、变压器室之间的门均应为防火门;居住建筑物内安装的油浸式变压器,单台容量不得超过400kV·A;10kV变压器壳体距门不应小于1m,距墙不应小于0.8m(装有操作开关时不应小于1.2m);采用自然通风时,变压器室地面应高出室外地面1.1m;室外变压器容量不超过315kV·A者可柱上安装,315kV·A 以上者应在台上安装; 运行中变压器高压侧电压偏差不得超过额定值的士5%、低压最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。上层油温一般不应超过85℃;冷却装置应保持正常,呼吸器内吸潮剂的颜色应为淡蓝色;通向气体继电器的阀门和散热器的阀门应在打开状态,防爆管的膜片应完整,变压器室的门窗、通风孔、百叶窗、防护网、照明灯应完好;室外变压器基础不得下沉,电杆应牢固、不得倾斜。干式变压器的安 3 / 3

变配电设备安装施工方案

变配电设备安装施工方案 一. 变配电设备安装施工方案编制依据 1. 设计院提供的设计施工图纸 2. 设计院设计施工图纸中所列的有关标准图集及说明 3. 北京市《建筑设备安装分项工程施工工艺标准》 4. 《电气装置安装工程施工及验收规范》 5. 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 6. 《电气装置安装工程电力变压器施工及验收规范》 7. 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》 8. 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 二. 施工体系 2.1 施工部署 2.2 管理组织机构 2.3 主要施工用机具 汽车吊、汽车、卷扬机、机动调配、吊链、三步塔、道木、钢丝绳、滚木(杠)、倒链、砂轮机、电气焊机、电锤、电钻、工作台案、台虎钳、电工工具、绝缘手动工具、高压防护装置、钢卷

尺、板尺、卡尺、水平仪、水平尺、对讲测试器、对讲机(通讯工程)、摇表、万用表、电流表、电桥及试验仪器等 2.4 劳动力安排(略) 2.5 施工进度计划(略) 三. 变配电设备安装工程技术方案 3.1 施工准备 3.1.1 施工前熟悉与本安装工程有关的设计图纸及资料,认真 研究设计图纸的设计内容及施工要求,对设计施工图纸中选用的电气设备和主要材料等进行详细准确的统计,并报有关部门审核。 3.1.2 认真细致地了解施工现场情况,准备好施工工具、材料 及人员的调配,以及安装调试所需的技术资料、仪器、仪表及试验工具等。 3.1.3 根据分项工程,编制好技术交底资料,对施工人员进行 技术交底,认真讲解技术要求,技术标准及施工方法,并有书面资料。 3.1.4 熟悉有关电气工程的技术规范及施工工艺标准。 3.1.5 认真研究、改革创新、积极使用新工艺、新方法、提高 工程质量、降低施工成本。 3.1.6 施工准备阶段流程图:

在变电站设备运维工作中的安全注意事项

在变电站设备运维工作中的安全注意事项 1、避免一次系统感电伤人:在进行各类检查、检修工作中,特别在查找一次故障点或直流接地点的过程中,应注意严禁误登带电设备。在变压器、电容器组跳闸后,严禁在未做好安全措施的情况下,登变压器或进入电容器组围栏内进行检查。严格按照安规规定,正确的使用相应电压等级、试验合格且干燥的绝缘工器具进行验电、拉合刀闸等操作。在工作中,头、手臂及所持工具与设备导体部分,应保持安全距离,在实际工作中可以以设备最下节瓷沿为参照。在进入小接地电流系统设备场区,如66千伏设备场区时,应注意行走区域附近有无一次系统接地,避免直接触电或跨步电压伤人。在雷雨天气巡视高压设备时,应注意防止发生反击雷伤害,避免靠近避雷器、避雷针,穿绝缘靴。在接触已经停电的电压互感器前,应检查相应的二次回路已断开。 2、避免感应电压伤人:在设备停电后,一次设备导体部分及二次电缆线芯、接地线,都存在感应电压,在工作中应避免用手直接触碰导体部分。 3、避免设备内绝缘击穿爆炸伤人:在新设备送电时应注意安全防护,在充电完成几分钟后,再到设备场区检查一次设备。当运行中的SF6组合电器发生严重泄漏或密闭充油设备如变压器套管、电容式电压互感器分压电容发生严重渗

漏油时,或运行中的高压设备内部出现异常噪音时应避免靠近该设备。 4、避免设备外绝缘击穿电弧伤人:在严重雾霾或空气湿度极大的条件下,应避免户外巡视设备。在设备瓷沿严重积雪及覆冰时,应注意此问题。 5、避免断路器灭弧室爆炸伤人:在停、送电操作中,分、合断路器时要注意躲避。运行中的断路器当遮断容量不能满足系统要求时,或灭弧介质严重泄漏无法切断故障电流或负荷电流时,或断路器在分、合闸过程中发生慢分、慢合时,可能会导致灭弧室爆炸。 6、避免隔离开关旋转瓷瓶在操作中断裂,瓷柱碎片伤人,在分、合操作中也要注意躲避。 7、无论断路器是否运行,通过操作机构分、合断路器时必须关闭机构箱门,避免液压系统发生异常泄漏高压油伤人或储能弹簧动作时弹出异物伤人。 8、避免二次系统感电伤人:在切换CT端子时避免二次开路电压伤人。操作保护屏压板时应避免用手触摸压板金属部分。在各种二次系统异常检查中,应将各二次端子均视为带电,正确使用万用表进行测量检查。对变电站内各保护屏、端子箱、分电箱内各种作业,均应该严格按照安规低压带电作业各项规定执行。

安全管理——技术讲义作业-技术9-主要变配电设备安全(doc 16)

主要变配电设备安全 第9 讲 【大纲考试内容要求】: 1.了解变配电站危险点及安全技术要求 【教材内容】: (二)主要变配电设备安全 除上述变配电站的一般安全要求外,变压器等设备尚需满足以下安全要求。 1.电力变压器 电力变压器是变配电站的核心设备,按照绝缘结构分为油浸式变压器和干式变压器。 油浸式变压器所用油的闪点在135~160℃之间,属于可燃液体。变压器内的固体绝缘衬垫、纸板、棉纱、布、木材等险性较大,而且有爆炸的危险。 1)变压器安装 (1)变压器各部件及本体的固定必须牢固。 (2)电气连接必须良好;铝导体与变压器的连接应采用铜铝过渡接头。(3)变压器的接地一般是其低压绕组中性点、外的地。接地必须良好,接地线上应有可断开的连接点。 (4)变压器防爆管喷口前方不得有可燃物体。 (5)位于地下的变压器室的门、变压器室通向配电装置室的门、变压器室之间的门均应为防火门。 (6)居住建筑物内安装的油浸式变压器,单台容量不得超过400 kV·A。 (7)10 kV变压器壳体距门不应小于1 m,距墙不应小于0.8 m(装有操作开关时不应小于1.2m)。 (8)采用自然通风时,变压器室地面应高出室外地面1.1 m。 (9)室外变压器容量不超过315 kV·A者可柱上安装,315 kV·A以上者应在台上安装;一次引线和二次引线均应采用距地面高度不应小于2.5 m、裸导体距地面高度不应小于3.5 m;变压器台高度一般不应低于0.5 m、其围栏高度不应围栏不应小于1 m、变压器操作面距围栏不应小于2 m。 (1 0)变压器室的门和围栏上应有“止步,高压危险!”的明显标志。

2)变压器运行 运行中变压器高压侧电压偏差不得超过额定值的士5%、低压最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。上层油温一应保持正常,呼吸器内吸潮剂的颜色应为淡蓝色;通向气体继电器的阀门和散热器的阀门应在打开状态,防爆管的膜通风孔、百叶窗、防护网、照明灯应完好;室外变压器基础不得下沉,电杆应牢固、不得倾斜。 干式变压器的安装场所应有良好的通风,且空气相对湿度不得超过70%。 2.电力电容器 电力电容器是充油设备,安装,运行或操作不当即可能着火甚至发生爆炸,电容器的残留电荷还可能对人身安全构成1)电容器安装 (1)电容器所在环境温度一般不应超过40℃,周围空气相对湿度不应大于80%,海拔高度不应超过1000 m;周围不应有大量灰尘或纤维;所安装环境应无易燃、易爆危险或强烈振动。 (2)总油量300 kg以上的高压电容器应安装在单独的防爆室内;总油量300 kg以下的高压电容器和低压电容器应视其的间隔内或有隔板的间隔内。 (3)电容器应避免阳光直射,受阳光直射的窗玻璃应涂以白色。 (4)电容器室应有良好的通风。电容器分层安装时应保证必要的通风条件。 (5)电容器外壳和钢架均应采取接地(或接零)措施。 (6)电容器应有合格的放电装置。 (7)高压电容器组总容量不超过100 kvar时,可用跌开式熔断器保护和控制;总容量l00~300 kvar时,应采用负300 kvar以上时,应采用真空断路器或其他断路器保护和控制。低压电容器组总容量不超过100 kvar时,可用交流刀熔开关保护和控制;总容量100 kvar以上时,应采用低压断路器保护和控制。 2)电容器运行 电容器运行中电流不应长时间超过电容器额定电流的1.3倍;电压不应长时间超过电容器额定电压的1.1倍;电容家的规定值(一般为60℃或65 c)。 电容器外壳不应有明显变形,不应有漏油痕迹。电容器的开关设备、保护电器和放电装置应保持完好。 3.高压开关

变配电设备运行维护与保养作业指导书

变配电设备运行维护与保养作业指导书 1、目的 为规范110KV变电所及公司内变配电设备运行、操作、维护保养,防止事故发生,保障公司生产用电。 2、适用范围 本指导书适用于变电站运行人员现场作业与运行值班。 3 4工作步骤 4、1交接班 4、1、1交接班准备 交班人员整理本班使用过的记录、工作票、倒闸操作票,检查使用过的公用工具、仪表等 交班人员清洁控制室、保护室等处的环境 4、1、2进行交接班 交班人员对变电站当班运行情况进行交接,包括运行方式、负荷、设备运行情况、事故处理、倒闸操作、安全措施、上级指示通知。 接班负责人对接班巡视检查进行人员分工,提出接班巡视重点。 交接班人员现场检查,进行设备、工器具交接 4、1、3完成交接班 记录实时运行数据

4、2值班运行 4、2、1运行监测 4、2、1、1监视所内各种设备的运行情况,定期巡视检查,按规定抄报各种运行数据,记录运行日志。 4、2、1、2实时监测主变高低压侧电压,使10KV电压维持在10~10、3KV 之间。 4、2、2倒闸操作 4、2、2、1倒闸操作必须严格执行二票(工作票、操作票)、三制(工作许可制、工作监护制、工作转移终结制)。 4、2、2、2倒闸时必须穿戴绝缘手套、工作帽、工作衣、绝缘鞋并有监护人。 4、2、2、3进行操作时,应熟知停送电操作顺序与操作要求,严格按照变配电安全操作规程进行操作。 4、2、2、4操作完毕后,应对操作后的设备,全面进行检查,以确认操作完整无漏项,设备正常运行,由负责人签字。 4、2、3现场管理 4、2、3、1保管所内各种资料图表、工具仪器与消防器材等 4、2、3、2做好与保持所内设备与环境的清洁卫生。 4、3维护保养 4、3、1日常巡检 4、3、1、1变配电设备日常点检、巡视、维护与保养均由变配电值班人员负责执行,日常点检与巡视需每天进行2次,配备各种巡检工具如测温器、钥匙、维修工具等,发现问题需立即处理,并将巡检结果记录于巡检记录表。 4、3、1、2严格按照巡检记录表内容进行设备点检 4、3、2定期维护保养 4、3、2、1对高低压配电室每周进行一次地面与设备外表面的清理。 4、3、2、2高低压配电设备保养与维护周期为半年,即对配电装置及内部的停电清扫及检查每半年一次。 4、3、3专项检查维护 4、3、3、1每两年进行一次高压电气设备预防性试验。 4、3、3、2高峰高温、天气突变、重点设备、薄弱设备的巡视属于特殊巡视,及时开展特殊巡视工作: 在高峰负荷(额定负荷90%以上)与高气温(35℃以上)时段,应加强设备负荷与运行温度的监视,必要时进行现场测温或巡查;雷暴雨前后,大风、大雪、大雾、凝冻等天气应及时检查户外设备与环境状况。设备近期有可疑现象,设备缺陷近期有发展、变化时,视缺陷发展情况增加巡检次数;法定节、假日及有重要供电任务期间,每天增加正常巡视1次; 4、4异常情况处理措施及注意事项 4、4、1酒沟线7X13开关110kV母线故障的处理 全站无电后,按区调,酒厂主管领导令,立即拉开补偿器开关,消弧柜开关及出线开关。待10kV母线有电后逐路送出。 发生故障后即全站断电,110kV、10kV设备电压、电流指示为零,应记录时间检查故障原因,信号动作情况并恢复,检查开关位置,向区调汇报情况,听区调命令,按区调令处理。

主要变配电设备安全管理示范文本

主要变配电设备安全管理 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

主要变配电设备安全管理示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.电力变压器 电力变压器是变配电站的核心设备,按照绝缘结构分 为油浸式变压器和干式变压器。 油浸式变压器所用油的闪点在135~160℃之间,属于 可燃液体。变压器内的固体绝缘衬垫、纸板、棉纱、布、 木材等都属于可燃物质,其火灾危险性较大,而且有爆炸 的危险。 变压器安装应符合:变压器各部件及本体的固定必须 牢固;电气连接必须良好;变压器的接地一般是其低压绕 组中性点、外壳及其阀型避雷器三者共用的地。接地必须 良好,接地线上应有可断开的连接点;变压器防爆管喷口 前方不得有可燃物体;位于地下的变压器室的门、变压器

室通向配电装置室的门、变压器室之间的门均应为防火门;居住建筑物内安装的油浸式变压器,单台容量不得超过400 kV·A;10 kV变压器壳体距门不应小于1 m,距墙不应小于0.8 m(装有操作开关时不应小于1.2m);采用自然通风时,变压器室地面应高出室外地面1.1 m;室外变压器容量不超过315 kV·A者可柱上安装,315 kV·A以上者应在台上安装; 运行中变压器高压侧电压偏差不得超过额定值的士5%、低压最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。上层油温一般不应超过85℃;冷却装置应保持正常,呼吸器内吸潮剂的颜色应为淡蓝色;通向气体继电器的阀门和散热器的阀门应在打开状态,防爆管的膜片应完整,变压器室的门窗、通风孔、百叶窗、防护网、照明灯应完好;室外变压器基础不得下沉,电杆应牢固、不得倾斜。干式变压器的安装场所应有良好的通风,且空气相对湿度不得超

变电站操作电源的选择

变电站操作电源的选择 变电站操作电源断电后,控制、信号与数字式(微机)保护与监控装置电源同时断电,变电站就会在无继电保护情况下运行;此时一旦发生短路事故就会引起越级跳闸,由上一级变电站的继电保护动作跳闸,从而造成全站停电,扩大停电范围,增加事故停电造成的经济损失;如果发生过电流或过负荷,继电保护拒动会烧毁变压器或相关设备。所以变电站操作电源的可靠性必须保证,变电站的负荷等级越高,操作电源的可靠性要求就越高。 1.交流操作与直流操作的选择 交流操作设备简单,价格低但可靠性也低。常规继电器式继电保护如果选用电流脱扣器,事故跳闸与操作电源无关,高压熔断器保护事故跳闸也与操作电源无关,所以可选用交流操作。 目前数字式(微机)保护与监控装置已经得到广泛应,由于数字式(微机)保护装置的装置电源断电后就会停止运行,而且数字式(微机)监控装置只能够通过合闸与分闸线圈进行合闸与分闸操作,所以采用交流操作电源的变电站,选用数字式(微机)保护与监控装置后,必须选用可靠的后备电源。目前一般选用ups不间断电源作为后备电源。但ups不间断电源不仅过载能力差,而且不适用于感性负荷。 变电站采用直流操作需要选用直流屏,价格高但可靠性也高,变电站采用数字式(微机)保护与监控装置后,应优先选用直流操作。但直流电源蓄电池容量大时价格比较高。现在变电站用

小型直流电源已经开始推广,它可以分散安装于电压互感器柜或隔离柜仪表室,也可以集中组屏替代现有直流屏,当变电站开关柜数量不超过10面时可以选用小型直流电源,并采用分散安装方式。 2.操作电源的电压等级选择 由于现有ups不间断电源的标准输出电压为ac220v,所以交流操作电源电压应选用ac220v,如果选用ac110v,就要选用输出电压为ac110v的非标准ups不间断电源,会给订货与日后维护造成不必要的麻烦。直流操作电源电压有dc220v、dc110v与dc48v三种。dc220v与dc110v广泛应用于各种变电站,dc48v主要用于有配电网自动化的环网柜与箱式变压器。 断路器曾经采用电磁操动机构,其合闸电流都大于100a,所以直流操作电源都选用dc220v。现在电磁操动机构已经被淘汰,弹簧储能操动机构与永磁操动机构的储能与合分闸操作需要的电流都非常小,一般不超过5a,所以采用直流操作时,应选用dc110v电压等级。国家建筑标准设计图集d203-1~2《变配电所二次接线》说明中已经提出采用弹簧储能操动机构后,直流操作应优先选用dc110v电压等级,但并没有引起大家的重视。 3.操作电源的容量选择 变电站操作电源容量一直没有引起设计与运行单位重视。变电站操作电源容量计算也存在许多不确定因素,设计时一般都根据经验来选择,交流操作后备电源容量一般选用1~3kva。直流

10KV变配电设备安装

1、设备安装前,设备间应具备下列条件: ①. 屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏;墙面、屋顶喷浆完毕; ②. 室内地面基层施工完毕,场地清理干净,并在墙上标出地面标高; ③. 混凝土基础及构架达到允许安装的强度,焊接构件的质量符合要求; ④. 预埋件牢固,预埋件及预留孔符合设计; ⑤. 门窗安装完毕,门已配锁; ⑥. 具有足够的施工场地,道路通畅。 2、临时设施: ① .生活临时设施:因施工场地不能作为生活用地,所有作业人员均外住。 ② .生产临时设施:需搭建临时仓库及工具房(面积约45 平方米)。 ③.施工电源:由现场的临时施工用电变压器供电,进场后根据实际情况再进行布置。4、施工用图纸、技术资料应齐全。 (一)设备基础型钢的制作与安装: 工艺流程: 基础型钢埋设→搬运和检查接线安装→清理安装→调试 1、首先将槽钢调直,然后按图纸要求预制加工基础钢架,并刷好防绣漆。 2、基础型钢埋设: 埋设方法有下列两种: (施工时根据工地的实际情况确定采用何种方式) a直接埋设法:这种埋设法是在土建打砼时直接将基础型钢埋设好,埋设前先将型钢调直,除去铁锈,按图纸尺寸下好料并钻好孔,再按图纸的标高尺寸、测量其安装位置,将型钢放在所测量的位置上,并用水平尺调好水平,水平误差每米不超

过1mm,全长不超过5mm。配电柜的基础型钢一般为两根,埋设时应使其平行,并处于同一水平上。埋设的型钢可高出地表面5-10mm,水平调好后,可将型钢固定牢固。全部工作做完后,应再仔细检查安装尺寸和水平情况是否有变化,如不符合要求,应及时处理。 b 预留槽埋设法:用这种方法埋设型钢是在土建打砼的时候,根据图纸的要求在埋设位置预埋好用钢筋做成的钢筋钩,并且预留出型钢的空位。预留空位的方法是在浇注砼地面的时候,在地面上埋入比型钢略大的木盒(一般大约在30mm 左右),待砼凝固后,将埋入的木盒取出,再埋设基础型钢。埋设型钢时,应先将预留的空位清扫干净,按上述要求将型钢加工好,然后将型钢放入埋设位置,并按上述方法和要求调好水平。水平调好后,把预埋的钢筋钩焊在型钢上,使其固定牢固,并用砼填充捣实。 埋设的基础型钢应作好接地,接地方法是在型钢两端各焊一段扁钢与接地网相连,型钢露出地面部分应涂一层防锈漆。 3、基础型钢的安装应符合下列要求 基础型钢安装后,其项部宜高出抹平地面10mm。 4、基础型钢安装完毕后还应与室内接地网做可靠明显的连接。 (二)接地网的制作安装: 接地网的制作安装应严格按照《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GBJ50169-92)进行。 室内明敷在墙上的接地线为40X4 的镀锌扁钢,敷设前,先在距地面300mm 处墙上每隔1m 安装支持件,支持件可用一段40mm 中间穿孔的30X3 角铁和膨胀螺丝制作,安装的支持件应保持在同一水平线上,然后将事先调直的40X4 镀锌扁钢焊接在支持件上,并与预埋的接地体可靠焊接,扁钢与墙的距离应保持一致,不能有明显的起伏弯曲。在接地线可能遭受机械损伤的地方,应用钢管或角铁加以保

变配电室及供电系统运行维护合同

配电室运行值班补充协议 甲方:北京市药品检验所(以下简称甲方) 乙方:北京同仁物业管理有限公司(以下简称乙方) 乙方单位受聘于甲方变配电室设备的运行和保养及维护工作。依据《中华人民共和国合同法》有关规定,甲乙双方本着平等互利的原则,从事设备运行、维护、巡视、保养工作,一致达成本协议。 第一条运行维护事项 根据《北京市用电单位电气安全工作规程》由乙方从事以下工作: 1、严格执行电气设备运行管理规程,确保变(配)电系统的正常运行。 2、乙方按照配电室维护资格的要求,认真填写日负荷报表,并严格按甲方规定上报存档。 3、乙方定期做好运行记录和变(配)电设备的巡视工作。如遇紧急情况,乙方值班人员接到通知后应及时赶到现场负责组织处理紧急情况。 4、乙方确保设备运行无安全事故、无人员伤亡事故、无安全隐患(安全隐患包括违反安全运行操作规程、消防隐患)。乙方应对值班人员定期培训,遵守安全操作规程。 5、乙方及时处理高低压开关柜、变压器、电缆等设备的异常事故,并及时通报甲方负责人。 6、依据高压配电设备维修保养工作范围,对高低压柜、低压配电箱(柜)、定期作检查、保养、除尘以及年检。 第二条质量目标 1、严格执行北京市电气安全工作规程,电气设备运行管理规程,保证供、配电

系统的正常运行。 2、认真巡视,定期保养,及时维护,设备完好率。 第三条甲乙双方的权利义务 甲方的权利与义务: 1、甲方有权监督检查乙方的工作计划、管理制度、运行记录等日常管理工作。 2、甲方有权制止乙方的一切违约、违规行为,并有权要求调换不能胜任此项工作和违反甲方要求的员工。 3、甲方有权审查乙方工作人员的资历和驻场服务工作。 4、甲方负责统一协调与供电等政府职能部门的关系。 5、甲方有义务提供运行所需图纸、资料。 6、设备及用具按规定进行检测、实验、维修、更换等产生的合理费用由甲方支付。 乙方的权利与义务 1、乙方有责任认真执行本协议,接受甲方的监督和检查。 2、乙方工作人员负责设备的安全运行管理,须符合国家及北京市变配电运行相关规范要求,乙方应遵循甲方相关施工改造等变配电操作的安排与要求进行规范操作,保障变电站的各类设备设施完好无损、运转正常。 3、乙方应根据项目实际情况建立变配电管理制度、设备管理制度、岗位职责、操作票管理制度等各项规章制度,并严格执行。 4、乙方应建立配电室检查记录、设备运行记录、交接班记录、工作票记录、检查保养记录、临时停送电记录、倒闸操作记录等各项工作记录,并报甲方检查。 5、乙方有权拒绝甲方提出的违反国家及相关部门法规、法令和安全规程的管理指令。 6、乙方有义务向甲方提出配电室设施、配电系统完善建议。 7、乙方工作人员统一着装,注重工作服的整齐,仪容仪表整洁及工作环境清洁。

变配电设备安装施工方案

变配电设备安装施工方案 一.变配电设备安装施工方案编制依据 1.设计院提供的设计施工图纸 2.设计院设计施工图纸中所列的有关标准图集及说明 3.北京市《建筑设备安装分项工程施工工艺标准》 4.《电气装置安装工程施工及验收规范》 5.《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 6.《电气装置安装工程电力变压器施工及验收规范》 7.《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》 8.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 二.施工体系 2.1施工部署 2.2管理组织机构 2.3主要施工用机具 汽车吊、汽车、卷扬机、机动调配、吊链、三步塔、道木、钢丝绳、滚木(杠)、倒链、砂轮机、电气焊机、电锤、电钻、工作台案、台虎钳、电工工具、绝缘手动工具、高压防护装置、钢卷尺、板尺、卡

尺、水平仪、水平尺、对讲测试器、对讲机(通讯工程)、摇表、万用表、电流表、电桥及试验仪器等 2.4劳动力安排(略) 2.5施工进度计划(略) 三.变配电设备安装工程技术方案 3.1施工准备 3.1.1施工前熟悉与本安装工程有关的设计图纸及资料,认真研究设计图纸的设计内容及施工要求,对设计施工图纸中选用的 电气设备和主要材料等进行详细准确的统计,并报有关部门审核。 3.1.2认真细致地了解施工现场情况,准备好施工工具、材料及人员的调配,以及安装调试所需的技术资料、仪器、仪表及试验工具等。 3.1.3根据分项工程,编制好技术交底资料,对施工人员进行技术交底,认真讲解技术要求,技术标准及施工方法,并有书面资料。 3.1.4熟悉有关电气工程的技术规范及施工工艺标准。 3.1.5认真研究、改革创新、积极使用新工艺、新方法、提高工程质量、降低施工成本。 3.1.6施工准备阶段流程图:

主要高压电气设备安全要求

编号:SM-ZD-57151 主要高压电气设备安全要 求 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

主要高压电气设备安全要求 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 高压电气设备主要包括高压熔断器、高压隔离开关、高压负荷开关、高压断路器、高压开关柜和电力变压器等。 一、高压熔断器 高压熔断器是指:交流电力线路和电力设备短路保护的保护器件。 在高压熔断器中,户内广泛采用RN型管式熔断器,户外广泛采用RW型跌落式熔断器。 1.RN型户内高压管式熔断器 户内高压管式熔断器型号标示为RN,R表示熔断器,N 表示户内型。 RN1和RN2是普通型熔断器、RN3和RN4是带有片状熔体的熔断器、RN5和RN6是改进型熔断器。其中,RN2、RN4、RN6是用于保护电压互感器的熔断器。 RN2—10型熔断器的额定电压为10kV;额定电流为

0.5A;最大开断电流(有效值)约为50kA;熔管电阻为(100±7)Ω。当流过0.6~1.8A的电流时,1min内熔断。 RN3—10型熔断器的额定电压为10kV;额定电流有50A、75A和220A等三种规格;50A规格的可装有额定电流2、3、5、7.5、10、15、20、30、40及50A的熔丝;75A规格的装有额定电流75A的熔丝;200A规格的可装有额定电流100A和150A的熔丝。最小开断电流约为熔丝额定电流的1.3倍。最大开断电流(有效值)约为11.5kA。 2.RW型户外高压跌落式熔断器 户外型跌落式熔断器的型号标志为RW。R表示熔断器、W表示户外型。这种跌落式熔断器适用于周围空间没有导电尘埃和腐蚀气体等、没有易燃易爆危险及剧烈振动的户外场所,即可作6~10kV交流电力线路和电力变压器的短路保护,又可在一定条件下,直接用绝缘钩棒来操作其熔管的开合,以断开接通小容量的空载变压器、空载线路和小负荷电流,其操作要求与高压隔离开关相同。 安装应当牢固,接触应当紧密、良好;各相熔断器应在同一水平线上;相邻熔断器之间的间距不应小于0.7m(用