文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防火栓下水管道接接明细

防火栓下水管道接接明细

防火栓下水管道接接明细
防火栓下水管道接接明细

防火栓下水管道接接明细

四寸渡锌铁管79米长3640.00元

管节12个×18元=216.00元

弯头3×20=60.00元

大伐门1个300.00元

焊条1包30.00元

人工费:

1.刨土方70×10=700.00元

2.安装费1500.00元

3.起盖板300.00元

4.焊接600.00元

计:7246.00元学生单人桌椅500套×130=65000.00元

修操场排水护墙水道明细

1.挖士方:8.00×108=864.00元

2.下瓷水管:20.00×94根=1880.00元

3.砌地漏红砖:0.23×5600块=1288.00元

4.水泥:360×1.5吨=540.00元

5.水泥砂:2车350.00元

6.回填石粉2车600.00元

7.角铁、钢筋、焊条(做漏水鼻)800.00元

8.清场地垃圾、铺彩砖1500.00元

9.人工费:2400.00元

计:10.222.00元

围墙维修工程明细

围墙长82米高3.3米

1.拆除人工费500.00元

2.红砖17000块×0.23=3900.00元

3.石料120立方米×45=5400.00元

4.水泥沙61立方米×3

5.00=2135.00元

5.水泥16吨×360.00=5760.00元

6.人工费:35.00×120立方=4200.00元

7.砌红砖人工费17000×0.15元=2550.00元

合计:24445.00元

浅析消防喷淋系统大管径管道卡箍件的连接

浅析消防喷淋系统大管径管道卡箍件的连接 【摘要】传统的消防喷淋系统管道连接方式主要以丝接和焊接为主,随着时间的推移,在消防工程应用中逐渐暴露出一些缺点。因此,打破传统的连接方式迫在眉睫。本文就消防喷淋系统大管径管道卡箍件的连接方式进行初步探讨。 【关键词】消防喷淋系统;大管径管道;卡箍件;连接 0.引言 传统的消防喷淋系统管道连接方式主要以丝接和焊接为主,随着时间的推移,在消防工程应用中逐渐暴露出一些缺点。因此,打破传统的连接方式迫在眉睫。大规模的消防管道被广泛应用,管道的材料一般选用镀锌钢管。镀锌管道具有耐腐蚀,不易污染输送介质的优点。然而对于管道尺寸DN≥100的镀锌管来说,丝扣连接很难满足压力要求,并且施工难度大。对于管道尺寸DN>150的管道往往采用焊接。以前老的施工方法有管道焊接施工,法兰连接;然后编号拆卸,到工厂进行二次镀锌;再对号连接。这样一来必然延长了施工工期,增加了施工成本。镀锌管沟槽式卡箍连接是近几年在国内建筑系统常用的一种连接方式,其施工方法克服了套丝困难,焊接二次镀锌的问题,具有安装维修方便快捷的优点,目前正在建筑消防喷淋系统大管径管道上大量推广使用。本文就消防喷淋系统大管径管道卡箍件的连接方式进行初步探讨。 1.大管径管道卡箍件连接的优势 1.1操作简单 卡箍管件的连接操作是非常简易的,无需特殊的专业技能,普通工人经过简单的培训即可操作。这是因为产品已将大量的精细的技术部分以工厂化方式溶入到了产成品中。一处管件连接仅需几分钟时间,最大限度的简化了现场操作的技术难度,节省工时,从而也稳定了工程质量,提高了工作效率。这也是安装技术发展的总体方向。而传统的焊接管道连接方式,不但需要有相应技能的焊接工人,而且费时,工人的操作难度大,并存在焊接烟尘的污染。由于操作空间和焊接技能的差异,焊接质量和外观都难以达到满意的结果,从而影响工程的整体质量。另外,由于卡箍管件为成品件,现场所需要的操作空间小,可真正的实现靠墙靠角安装,操作难度大为减小,从而节省了占地面积,美化了管道安装的效果。 1.2管道特性不受影响 卡箍管件连接,仅在被连接管道外表面用滚槽机挤压出一个卡箍,而不破坏管道内壁结构,这是卡箍管件连接特有的技术优点。如果采用传统的焊接操作,许多内壁做过防腐层的管道都将遭到破坏。因此规范规定镀锌管道,衬塑钢管等都不得使用焊接连接,否则需要二次处理。

(完整版)污水管道施工技术交底记录

工程名称分部工程排水管道施工 分项工程名称管道施工交底日期 交底内容: 6. 闭水试验 1)管道安装完毕且经检验合格后,应进行管道的密闭性检验。宜采用闭水检验方法。 2)管道密闭性检验应在管底与基础腋角部位用砂回填密实后进行、必要时,可在被检验管段的管顶按本5.1.1回填到管顶以上一倍管径高度(管道接口处外露)的条件下进行。 7. 沟槽回填 1) 回填时清除槽内积水、砖、石等杂物。 2) 水压试验前除接口外,管道两侧及管顶以上回填高度不应小于0.5m,闭水试验合格后,及时回填其余部分。 3) 土方回填:填土前检查管底两侧砂三角处是否密实,缺砂或不密实的要补填密实。管腔两侧同时进行,不得直接将土扔在管道上,沟槽底至管顶以上500mm的范围均应采用人工填土,超过管顶500mm以上采用机械还土,还土时应分层铺设夯实。 4) 胸腔回填:胸腔两侧填土必须同时进行,两侧回填高度不要相差一层(200mm~300mm)以上。胸腔填土是防止管道竖向变形的关键工序。胸腔填土至管顶以上时,要检查管道变形与支撑情况,无问题时继续回填,否则采取措施处理好后再回填。 5) 虚铺厚度:回填土压实的每层虚铺厚度根据设计要求进行,如设计无要求,铺土厚度可参照表1-13执行。 6) 夯实:回填土的夯实采用人工夯实和机械夯实相结合的方式。夯实时,管道两侧同时进行,不得使管道位移或损伤。采用木夯、蛙式夯等压实工具时,应夯夯相连,人工回填至管顶500mm以上后,可用压路机碾压,碾压的重叠宽度不得小于200mm。应控制土的最佳含水量,以达到设计压实度,并保证管道与砂垫层接触部分的夯实质量。 7) 压实度:回填土的压实遍数,按回填土的要求压实度、采用的工具、回填土虚铺厚度和含水量经现场试验确定。回填压实应逐层进行,管道两侧和管顶以上500mm范围内采用薄铺轻夯夯实,沟槽回填土的压实度符合设计规定。 7. 管道冲洗消毒:管道安装完毕,验收前应进行冲洗消毒,使水质达到规定洁净要求,做好管道冲洗消毒验收记录,并请有关单位验收。 (1) 冲洗:冲洗水采用自来水,流速不小于1.0m/s,连续冲洗,直至出水口处浊度、色度与入水口冲洗水浊度、色度相同为止。冲洗应避开用水高峰,安排在管网用水量少、水压偏高的夜间进行。 交底方接收方

管道沟槽连接标准做法

南通市中南建工设备安装有限公司管道沟槽连接标准做法 管道沟槽连接标准做法 管道沟槽连接是在管道接头部位采用专门的滚槽机加工成环形沟槽后,在相邻管端套上橡胶密封圈,用拼合式卡箍件、C型橡胶密封圈和紧固件等组装成的套筒式快速连接。沟槽连接具有安装快速、简易、安全、可靠、经济、免电焊、无污染等优点,且节省人工、人工机械费的开支,并可在运行中吸收管道噪音、震动传播及热胀冷缩,便于管道维护、保养、不受安装场所的限制特点。沟槽式管道一般适用于温度不超过80℃的生活和生产给排水、消防、空调等管道工程。 沟槽式管道连接施工程序主要包括: 1、施工准备; 2、卡箍的检查、试验、试压; 3、沟槽式施工过程; 4、开孔式产品施工过程; 5、系统检验。 一、施工准备 1 经规定程序审批的设计图纸和其他技术文件齐全; 2 批准的施工方案或施工组织设计和配管图已进行技术交底; 3 工程用管材、沟槽接头和沟槽管件等管道组合件、管道支承件,施工力量,水、电供应以及电动切管机、电动压槽机、开孔器、试压

设备等机具已准备就绪,能进行正常施工并符合质量要求; 4 对施工人员已进行沟槽连接方式的技术培训。 1 南通市中南建工设备安装有限公司管道沟槽连接标准做法 二、卡箍等配件的抽查、试验、试压 1、C 型密封圈主要是C 型可形成三重反应式密封。管道内流体的压力越大,接头的压力越大,接头的密封性越好,沟槽式管接头分为钢性接头和挠性接头。刚性接头利用卡箍的错口将管子紧紧系住,使得管子连接管道的作用,安装后不产生挠度。挠性接头的卡箍内缘嵌入管道时,设计成有一定的间隙,使得管道连接后允许产生一定的轴向位移和侧向编转。 2、接头及管件外观质量检查。沟槽式管接头多采用球墨铸铁材料,不易生锈、强度高、韧性好、延伸性好,还具有较强的防震吸震性能。铸件不应有影响机械性能的气孔、砂眼、夹渣冷隔和裂纹等铸造缺陷,管件内外表面应经涂漆处理,漆膜厚度为15μm~30μm,漆墨应光滑均匀、牢固,不允许存在直径大于2mm的漆块堆集。对用于饮水的接头及管件,按饮用水标准要求对其表面采用食品级涂覆。 3、负压密封性和漏气速率检查。检查装置原理图见图1,阀门选用真空手动蝶阀,抽气管道直径不大于50mm,管道和内表面应干燥和清洁,选用1.5 级的真空表,封头和端管之间的焊缝应光滑,不允许漏气。抽气时,当真空度达到0.08Mpa以上时,继续抽气10min,然后关闭蝶阀,在真空度高于0.08Mpa的情况下,选取ΔP,并记录

污水管道工程施工方案设计

浦慈城路污水管道工程 综合施工方案 一、工程概况 建设单位:昆山市联合水质净化 设计单位:中国中南设计研究院浦东分院 勘查单位:立城建筑有限工程 监理单位:昆山加林工程项目管理 施工单位:振华建设集团 本工程位于昆山市浦镇。工程拟建场地位于慈城路。工程管线总长度3878米左右。其中DN300PE100管410米,DN400PE100管1727米,DN600PE100管1667米,DN300UPVC管36米,DN400UPVC管38米。 本工程共计钢板桩井4座,工作井尺寸为:4000*4000,最深的井为6800mm,放两个坡每坡1500mm采用9米30#C型钢板密打支撑,具体见施工图纸。沉管井ф2200计18座,ф1650计2座。及部分井位采用逆筑法倒挂井,直径为3m~3.5m, 最大挖深5.5m,共计18座。 由《昆山市联合水质净化慈城路污水管道岩土工程勘查报告》中得知,地基土的构成及特征如下表所示: 土层构成及其特征一览表表

地下水:场地浅部地下水为孔隙潜水,主要赋存于素填土及上部粘性土层中,受大气降水及地表水补给,以蒸发和自流的方式排泄。勘查期间地下水位水位情况见下表。 地下水受季节影响较明显,其年变化幅度一般1.00~1.50米。 第一节钢板桩井施工方案 1、钢板桩井施工工艺 钢板桩井施工顺序:钢板桩打设→开挖基坑→(大口径井点降水) →围檩支护→底板砼浇筑。 1.1、密打咬口钢板桩 (1)、钢板桩选用9米30#C型槽钢,用40T履带振动打桩机打桩。 (2)、据现场的条件,选择一块平整、坚实的场地,按堆放的顺序、位置、与平面布置施工方便、便于吊运。 (3)、施工定位

污水管道施工工艺

HDPE管施工工艺 开工前准备及测量放线 1、施工全过程做到“六落实”即施工负责人、施工员、质安员员落实;施工方案、施工技术措施落实;施工机具设备、检测手段落实。对现场有关管理人员、班组长、操作人员的技术交底及施工规范、质量验收标准交底落实,各级人员的岗位职责落实,安全质量奖惩制度落实。 2、在开工之前,我司将查明施工区域内原有地下管线的埋设情况,并以书面报告的形式提出具体的解决办法,报请监理工程师批准后方可开工。 3、施测前测量人员先校核施工图纸,按图纸确定排水工程的位臵和标高。施工放样记录以书面形式上报监理工程师,待监理工程师检查认可后方进行下一道工序施工 4、管道运到现场,可采用目测法,对管道是否有损伤进行检验,并做好记录与验收手续。如发现管道有损伤,应将该管道与其它管道分开,立即通知管道供应厂家。进行检查,分析原因并作出鉴定,以便及时妥善处理。4、 三)沟槽开挖 1、本工程沟槽开挖施工,拟采用挖掘机进行开挖,自卸汽车运 土至土场卸土,清除路面施工完毕后,进行开挖。基坑开挖时按槽底最小宽度表开挖,并保持沟槽两侧土体稳定,以确保“管—土共同作用”;同时严格控制槽底高程,不超挖或扰动基面,开挖至槽底高以上大约0.2-0.3m 时,即停挖,待下一工序开工时再用人工清理至设计标高。如果局部超挖或发生扰动,不回填泥土,回填最大粒径10-15mm的天然级配砂石料或最大粒径小于40mm的碎石,并整平夯实。槽底如有坚硬物体立即清除,用砂石回填。 2 、基坑开挖过程中如遇坑底出现地下水及积水情况,立即将水抽出坑外,采用基坑内明沟排水,明沟和集水井随着基坑的挖深而逐步加深。基坑挖至设计标高后,集水井的井壁加支护,积水深为1m左右,集水井底部用粗砂、细碎石、粗碎石作反滤层,反滤层施工按规范做好,既防止集水井井壁坍塌,又避免泥沙堵塞管道。 3 、因交通条件,施工环境或施工操作的需要,基坑两侧不能堆土时,在适当的地点另选堆土位臵,并做到随挖随运。对挖出的烂泥、淤泥立即用车运走,以免阻占施工场地,影响现场文明施工。 4、基坑开挖后排水管施工连续进行尽快完成,以减少现场交通的阻碍施工中防止地面水流入沟坑内造成塌方或基土的破坏。挖出的土方不在坑边堆放,远离基坑边线1.5m。另外挖出的土方不得覆盖、堵塞原地面排水沟或市政设施井及测量控制井位。 四)沟槽支护 本标段排水、排污管道埋深较浅,沟槽开挖在碎石桩施工后进行,施工时均采用放坡开挖,坡度为 1.1.。场区地下水较多的地方,采用挖排水沟加集水井和污水泵排水的施工排水措施。

雨水污水管道工程施工方案

雨水、污水管道、检查井进水井施工方案 施工顺序:土方开挖→砂垫层→HDPE管安装→检查井进水井砌筑→污水管道闭水实验→管道二侧回石屑。 一、施工准备 1、施工队伍进场后,必须先进行场地的整理,及时进行测量放样,准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线。 2、落实管道供应厂家,进行认真考查和认可,选定供应厂商,在保证质量的前提下,要求其具备足够的日生产能力,保证供应,满足施工进度要求。 3、雨污水管道施工所需的材料设备必须准备齐全,要满足规范设计要求。 4、管道施工前进行认真的技术质量安全交底,分工明确,责任到人。 二、施工安排及方法总说明 1、条件具备后,尽早开始形成工作面,须先进行一段试验段的施工,得出经验数据,以指导后续施工。 2、雨水管管道沟槽采用挖掘机放坡开挖,在沟槽里设置排水槽、集水井,用水泵抽水排除积水,以保持沟槽干燥。 3、对于污水管道的施工,由于埋深较深,先将表土(粘性土)挖除一层(1.5m左右),有效降低沟槽深度,然后进行井点降水,打设挡土板桩,然后开挖沟槽,采用2~3道顶撑支护,铺设管道。 4、先深后浅,形成流水作业,以保证施工的连续性和施工进度。 三、雨水管道工程施工工艺 管径为DN200-DN1000,DN1350全部为HDPE管。 (一)雨水管道施工工艺流程 测量放线→沟槽挖土→管道基础施工→铺设管道→砌检查井→沟槽回填 (二)测量放线 根据设计图,测设管道中心线和井中心位置,设立中心桩。管道中心线和井中心位置须经监理复核。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽定出边线,开挖前用白粉划线来控制,在沟槽外窨井位置的两侧设置控制桩,并记录两桩至窨井中心的距离,以备校核。 (三)沟槽开挖和排水设施

衬塑钢管卡箍连接施工技术总结

材料大多为塑料。一般是金属管在外侧,塑料为内衬;也有的金属管在中间,塑料在内外两侧。 我公司在武汉琴台大剧院消防、喷淋、空调水、雨水系统衬塑镀锌钢管卡箍连接的安装中,对衬塑镀锌钢管安装工 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

3、普通断管器的不适应 普通的断管器通常是手动操作, 切口窄、断面整齐:电动锯床采用专用的环形锯片,有附属的专用支撑架,切割管道固定牢固、平直,所 效率高:电动锯床主传动装置采用涡轮减速机,由电机、皮带轮、驱动轮减速机转动,主动轮与减速机输出轴连接锯条安置在主动论和被动论上,驱动带锯条回转,以便实现切削运动,通过塔轮变换速度,以提高管道切割时的 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

用花纹状,取消原来滚槽模具的齿状结构,防止衬塑层被切破、碾碎 四、制作工艺流程及操作过程中应注意的问题 (一)滚槽施工流程: 、在钢管上放置水平仪,用水平仪量测,使钢管处于水平位置。 、将钢管端面与滚槽机止面贴紧,使钢管中轴线与滚槽机止面呈90 、启动滚槽机电机。徐徐压下千斤顶,使上轮均匀滚压钢管至设定沟槽深度为止,具体参数见下表,停机。 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

根据厂家衬塑钢管的说明,衬塑层的附着强度为0.2MPa,能少许弯曲,经现场测试,采用顶管衬塑层易脱采用顶管措施费用较高。 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

市政道路工程污水管道施工技术【最新版】

市政道路工程污水管道施工技术 1.市政道路工程污水管道预防渗漏施工技术 1.1对订制的钢筋混凝土圆管成品进行检查 为确保订制的钢筋混凝土圆管成品能够达到设计要求,必须对钢筋混凝土的强度与成品尺寸及外观进行必要的检查。在圆管运输至现场以后,必须对每一根圆管进行检查,同时对出厂合格证明书进行验收,在外观检查方面,主要包括以下内容:检查管体是否存在破裂、露骨、露筋、变形、脱皮等问题。如果检查出现不合格等问题,必须停止使用。这一环节是防止渗漏的关键所在,因而必须认真检查。 1.2凿毛于圆管前端 为了在进行抹带的时候,砂浆可以与管节更好地结合,可以使用以下方法:利用剁斧对于通过检查验收的混凝土圆管前端进行凿毛处理,要求每一端宽度必须大于1/2抹带宽度的2至3cm,管端立面也就是管壁的部分同样需要凿毛处理。凿毛中,应凿掉预制硅表面的浮浆层,为了避免管体破损,凿毛不可过度用力。 1.3排管节缝

排管也就是在混凝土平基放置的钢筋硅圆管,节缝是两节管之间的间距,节缝的宽窄是出现管体渗漏的重要因素。相关标准规定节缝宽度应为10毫米,如果节缝过窄,就会使得砂浆填充少同时很难形成有效的粘结带,反之,过宽也会对其使用功能产生不利的影响。 1.4衔接口底部的处理 在排管完以后进行管座混凝土的浇筑,对于节缝底端要进行相应处理,以防止浇筑振捣时管座硅出现渗漏。具体的处理措施如下:用水对管底平基进行清洗→在平基上进行水泥素浆的涂刷→填充干性水泥中砂混合物。这种混合物具有一定的松散性,便于挤压密实,减少成型后干缩的可能性,能够有效的预防渗漏。具体施工步骤如下:在节缝中放置由两个半圆组成的钢筋中作内模,用Φ8的钢筋制成,使圆环半径与管道内径一致,应用加木楔的办法使钢筋环固定。在管道两侧的节缝中填充混合物,再分次用手锤及木桩人工在节缝两侧夯砸挤压。在结束底端处理工作后,取出钢筋环。 1.5管座混凝土 对节缝底端进行处理后,可进行管座模板的支立。依据多年的施工验证,标号为C10或者C15的管座混凝土非防水砖,如果出现渗漏

消防管道沟槽式连接需要计算哪些项目

消防管道沟槽式连接需要计算哪些项目? 哪位朋友做消防的能否详细说明一下?消防管道安装卡箍连接能说的具体点吗?zjp426发表于2010-9-1619:30:00 这要根据图纸要求来详细列出,比如有三通的地方,就要计一个沟槽三通,3个相应尺寸的卡箍,弯头就要计1个沟槽弯头,2个卡箍,至于长度方向可以象朋友说的那样,6米计个卡箍,这里又涉及到图纸要求多大的管径采用沟槽连接,一般是100(含100)以上的采用沟槽连接,如果100和65连接,就要一个100变65的沟槽件,再计1个100的卡箍,1个65的卡箍,总之要算的准确的话,就必须根据图纸逐个连接点计算。xiaobao27发表于2011-1-609:34:00如果是做底价的话,工程预估,一米一个沟槽件,价格不论是三通、弯头、卡箍、四通、机械三通等均安市场平均价。屡试不爽wdy9688发表于2011-1-709:33:00消防工程中,钢管沟槽式连接的管件都包含哪些?卡箍属于管件,还是属于支吊架?定额如何套项?1、管件包括卡箍三通、四通、变径、机械三通、四通,弯头等。2、卡箍属于管件不属于支吊架3、管件安装费包含在定额内,只计主材费。排水说明中钢管敷设包括管件的安装,可室内钢管沟槽式连接未含接头零件,是否另计呢?答:钢管沟槽式连接未含接头零件,另外计算沟槽式连接接头零件的主材价格。要计的话管件和阀门各套什么子目?答:只计算沟槽式连接接头零件的主材价格,不用另外套用定额子目;阀门单独套用相应定额子目并计算材料主材价格。另外卡箍几米一个?答:直管的卡箍按照钢管定长接头计算,一般镀锌钢管的定长6m、9m。有弯头、三通、

异径管处不论管道多长只要有就安装管件。卡箍大概67m 一个,管件是补充的主材,补充在管道的子项里。阀门还是套阀门的子目,还要加卡箍法兰。1.室内钢管沟槽式连接未含接头零件只计算材料费2.阀门套用相应的阀门定额子目3.看管道的长度确定通常为6 米为了便于实际工作,工艺管道补充定额对某些专业工程的每10m 管道管件(弯头、三通、异径管等)含量进行了测算和综合,列出了有关专业的“综合管件含量参考表”。凡符合上述专业性质的工程,如设计深度不够无法逐个计算时可参考使用无缝钢管用沟槽管件一、说明一本章包括:低、中、高压管道安装等18节共245个子目。二本章适用室内给水、排水、雨水、采暖、消防、空调等管道安装,不分架空、地沟和埋地敷设,均执行同一定额。三DN32以内丝接钢管及铝塑复合管安装定额中,已综合了管卡;DN32以外管道及其它形式的支吊架另行计算,执行第十三章管道支架制作安装相应子目。四PVC -U 给水塑料管粘接、铝塑复合管安装项目中,已综合了钢塑转换接头和铝塑管管件的安装费,但未包括其本身价值。钢塑转换接头、铝塑复合管管件应按设计图纸用量并计取1的损耗率计算。五DN200以内管道安装中,已包含了堵洞所用的工、料;DN200以外的管道堵洞用工、料另行计算。六气体无缝钢管、铜管、沟槽连接钢管及管件安装等项目还适用于室外、站类管道安装。七有关:1.雨水管道使用钢管时,执行钢管焊接,相应子目;2.空调冷凝水管采用PVC -U 管时,执行PVC-U 给水塑料管相应子目;3.DN26以外的管道安装,执行站类管道相应子目。二、工程量计算规则一管道按图示

给排水及消防管道安装技术交底

施表CI-15 给排水及消防管道安装技术交底分项工程质量技术交底卡 专业技术负责人:交底人:接受人:

交底内容: 一、工程概况 秋水广场站位于世贸路与赣江中大道路交叉口下,车站沿世贸路设置,大致呈东西走向。车站为地下3层12.5m岛式站台,车站顶板埋深2.8m。车站有效站台中心里程,SK10+909.780,全长148m,车站起点里程:SK10+835.830,车站终点里程: SK10+983.830。车站设置了5 个出入口通道、2组风道共8个风亭。在车站小里程端站厅层设置一处工作人员卫生间,站台层设置一处公共卫生间、污水泵房,站台层大轴端线路最低点设置一处废水泵房。 二、施工准备 2.1材料要求 2.1.1给水管材 2.1.1.1室内生产、生活给水管采用衬塑钢管, 当管径小于DN80时,采用丝扣连接;当管径大于等于DN80时,采用法兰连接。 2.1.1.2室内消火栓系统管道采用内外热镀锌钢管,当管径小于或等于DN80时,采用丝扣接口;当管径大于DN80时,采用刚性卡箍接口;与消火栓箱采用法兰连接方式。 2.1.1.3 室外埋地给水管采用PE100管(PN1.0),热熔连接。 2.1.1.4 车站生产、生活给水管的公称压力为1.0MPa,消防管的公称压力为1.6MPa。 2.1.1.5 防结露保温材料采用具有A级不燃性能保温材料。 2.2排水管材 2.2.1站内无压管采用阻燃型UPVC塑料管; 2.2.2 站内承压排水管采用内外涂环氧复合钢管, 当管径小于等于DN80时,采用丝扣连接;管径大于DN80时,采用刚性卡箍连接。 2.2.3室外重力排水管管径采用HDPE双壁波纹管,密封圈承插连接。 2.3附件 2.3.1 除注明外,所有给排水阀门附件等的工作压力均为1.0MPa。 2.3.2 给水管道上直径小于DN50的阀门采用铜质截止阀,大于等于DN50的采用闸阀。 2.3.3 排水管道阀门均采用闸阀,排水泵出水管上的止回阀采用污水止回阀。 2.3.4 消防给水管道上直径小于DN100的阀门采用对夹式蝶阀,大于等于DN100的采用法兰式蝶阀。 2.3.5 消防引入管应在消防泵房内设置倒流防止器阀组,采用低阻力倒流防止器,按05S108 《倒流防止器安装》第10页安装。

消防自喷管道卡箍连接施工方案(一)

精品文档消防自喷管道卡箍连接施工方案(一)消防自喷管道卡箍连接施工方案(一)提要:材料准备管材、配件应有质量保证书,必要时对管材进行复检,合格后方可使用,尤其要检查橡胶密封圈和活套法兰更多消防自喷管道卡箍连接施工方案(一) 1. 总则 工程概况 本工程为某设计研究院研发基地办公楼工程, 工程地下 一层、地上十一层。本工程安装的消防自喷系统,全部采用镀锌钢管卡箍式连接。该工程镀锌钢管卡箍式连接总工程量约1000m。 范围 本工艺标准适用于建筑物、构筑物设置的自动喷水灭火系统工程的安装。 编制依据的标准及规范 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002 自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-96 2. 施工准备 技术准备 开工前,施工员必须仔细审阅图纸,编制施工方案,并

向班组作全面技术交底,以保证安装质量。 下料工、管工必须经过技术培训,经考核合格后,取得相应上岗证,方可上岗操作。 材料准备管材、配件应有质量保证书,必要时对管材进行复检,合格后方可使用,尤其要检查橡胶密封圈和活套法兰,看是否和管材配套,对于损坏或磨损的,坚决不用。待装管子、扳手、游标卡尺、水平仪、润滑剂、木榔头、安装脚手架等。 主要设备开孔机、滚槽机、钢管切割机、待装管子、扳手、游标卡尺、水平仪、润滑剂、木榔头、安装脚手架等。 施工作业条件 土建主体封顶墙体砌筑完成后就可具备安装条件 人员准备 技术负责(工长)1 人编制预决算、施工方案、设备材料计划。抓好施工进度、质量检查、安全生产、竣工验收等工作。 施工班长1 人对现场工人进行分工并协助技术负责(工长)抓好施工进度、质量检查、安全生产、竣工验收等工作 下料工1 人负责非标管道的切割、下料。 管工 3 人负责管道安装 质量安全员 人抓好质量检查并对整个施工现场、设备、材料、人员监督检查安全

雨污水管道工程施工方案

雨污水管道工程施工方案 (K3+933.407~K4+600) 一、工程概况 两港大道一期工程西起重大装备区的规划E5道路,北至白玉兰大道,长度约14.33km,包括道路两侧绿化林带总宽度为160m。工程内容包括高架桥梁、地面道路、跨河桥梁、排水工程、电气工程、绿化及景观工程等。 其中高架桥段K3+933.407~K4+600,即施工四区,主要包括高架桥K3+933.407~K4+468.877,以及匝道和部分主线路基段落K4+468.877~K4+600。 拟建道路沿线主要为果园、村庄,河网交错、河塘密布。这些段落地面高程在3.5~4.5m之间,地势平坦,稍有起伏。 该段的地质情况自上而下为:①层为0.2~5.4m(一般土层厚度)松散的耕植土;②1层为0.3~3.0m软塑状的粉质粘土夹粘质粉土,土质较好;②3-1层为1.2~5.1m稍密状态的砂质粉土;②3-2层为5.3~11.8m中密状态的灰色粉砂。 该段的雨水排水区域属于自流为主,强排为辅的排水区,就近排入附近河道。由于河道众多,纵横交错,因此雨水管道埋置深度较浅,一般都在1.0~2.5m范围内,布置于高架桥的两侧和中间,管径为DN400、DN600、DN800和DN1200四种,其中DN400及DN400以下管径的雨水管管材为UPVC管,其余管径管材为钢

筋混凝土管道。另外,在同盛大道两港大道交叉口处雨水管管径局部还有DN1000、DN1500、DN1800等,该区域强排区,其埋深较深,在3.0~4.5m。 该段设计规划为一根污水总管,过河均采用一根同管径的倒虹管,布置于道路的右侧(即道路的东侧)。污水管道埋置深度较深,在6.0~8.0m范围内,管径有DN400、DN600、DN800、DN1500、DN1650、DN1800六种,其中DN400管径采用硬聚氯乙烯UPVC 加筋管,管径DN600、DN800的采用玻璃钢夹砂管,DN1500、DN1650、DN1800管径的采用企口式钢筋混凝土管(或称丹麦管)。 倒虹管管材采用F型接口钢筋混凝土管。钢筋混凝土管和硬聚氯乙烯UPVC加筋管管道覆土深度超过《上海市排水管道通用图》(1992年)和《硬聚氯乙烯(UPVC)加筋管室外排水管道工程设计通用图》(1998年3月)所规定的最大覆土深度,须由管道生产厂对管道的配筋进行加强设计(管道订货时应注意,并在提供的管道上标明)。 二、施工准备 由于路线较长,工期较紧,需要做好充足的施工准备。 2.1、施工队伍进场后,必须先进行场地的整理,及时进行测量放样,准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线。机械设备及材料可以从老果公路、果园路等通过施工便道运进工地。 2.2、落实管道供应厂家,进行认真考查和认可,选定供应厂商,

消防管连接技术要求

消防管连接技术要求 1、一般要求 (1)消火栓给水系统管道当采用内外壁热浸镀锌钢管时,不应采用焊接。系统管道采用内壁不防腐管道时,可焊接连接,但管道焊接应符合相关要求。自动喷水灭火系统(指报警阀后)管道不能采用焊接,应采用螺纹、沟槽式管接头或法兰连接。 (2)消火栓给水系统管径>100mm的镀锌钢管,应采用法兰连接或沟槽连接。自动喷水灭火系统管径>100mm未明确不能使用螺纹连接,仅要求在管径≥100mm的管段上应在一定距离上配设法兰连接或沟槽连接点。 (3)消火栓给水系统与自动喷水灭火系统管道,当采用法兰连接时推荐采用螺纹法兰,当采用焊接法兰时应进行二次镀锌。 (4)任何管段需要改变管径时,应使用符合标准的异径管接头和管件。 (5)有关消防管道连接方式及相关技术要求可参照《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》中的有关规定。 2、沟槽式(卡箍)连接 (1)沟槽式连接件(管接头)和钢管沟槽深度应符合《沟槽式管接头》(CJJ/T156-2001)的规定。公称直径DN≤250mm的沟槽式管接头的最大工作压力为2.5MPa,公称直径DN≥300mm的沟槽式管接头的最大工作压力为1.6MPa。 (2)有振动的场所和埋地管道应采用柔性接头,其它场所宜采用钢性接头,当采用钢性接头时,每隔4~5个钢性接头应设置一个柔性接头。

3、螺纹连接 (丝扣连接) (1)系统中管径DN50的管道不得使用螺纹活接头,在管道变径处应采用单体异径接头。 4、焊接或法兰接头 (1)法兰类型根据连接形式可分为:平焊法兰、双金属焊接、对焊法兰和螺纹法兰等。双金属焊接钢管是一种新型的管材、法兰选择必须符合钢制管法兰(GB9112~9131)、钢制对焊无缝管件(GB/T12459)、管法兰用聚四氟乙烯包覆垫片(GB/T13404)标准。 (2)热浸镀锌钢管若采用法兰连接,应选用螺纹法兰。系统管道采用内壁不防腐管道时,可焊接连接。管道焊接应符合《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

最新版污水管道安装工程施工组织设计方案

污水管道安装工程施工组织设计方案

概述 一、工程范围 本工程为**某区污水管道安装工程。管道全程铺设DN1000 主管道,从污水厂至排放口全长约3.33 公里。其中预应力混凝土管3048m,管道接口均为橡胶圈柔性接口;焊接钢管180m。 二、主要工程内容 1、隔堤以南海涂地带需开槽施工,敷设DN1000 预应力管1343m。 2、隔堤以北明管敷设,每支管子设一个管道支墩,敷设DN1000 预应力管1680m,钢筋混凝土支座336 只,钢制管箍336只。 3、污水厂出口,穿隔堤及排放口处采用DN1020×10 焊接钢管,长度180m。 4、D=2400mm,DN800 阀门井一座;D=3000mm,DN1000 阀门井一座。 施工准备工作 一、测量放样 1、根据施工图会审纪要及有关单位确定,隔堤以南(即污水厂至隔堤部分),管中心线距沿江堤坝底脚18m,;隔堤坝以北(即隔堤至出江口部分)管中心线距沿江堤坝底脚3~4m。因此,本工程管中心线定位即以沿江堤坝为参照进行放样。 污水厂出厂过河钢管根据出厂管位置,同时考虑管线的顺直度进行放样。

隔堤处穿越堤坝位置会同甲方、监理方、水利等部门共同确定。 2、水准点控制体系:依据国家一级或二级水准点或污水厂内的高程控制点,沿管线敷设位置,于沿江堤坝的适当位置,每150m 测设水准控制点,根据测量复核标准的有关规定,形成高程控制体系。 3、第二工段的支座位置的测设:由于混凝土支座的养护期的因素,支座位置的测设须提前完成,从理论上可以按每5m 为中心间距进行放样。 二、原材料采购与复试 1、钢筋:产地苏钢 2、水泥:采用星阁(袋装)425#水泥 3、黄砂:产地临海下中粗砂 4、碎石:产地椒江采石场,粒径不大于30mm 5、预应力管:宁波水泥管厂 6、钢管:宁波美亚钢管有限公司 上述原材料的产地及规格均经业主及监理认可,复试工作将及时按设计和有关规定要求进行复试,复试时将在监理人员旁证下进行取样。混凝土支座C15 的级配已送市政质监站试验室检测。 三、临时设施、施工用电和施工用水 1、本工程施工用电主要为沟槽排水、钢管焊接、混凝土支座浇捣时服务。以考虑到施工条件等现场实际情况,隔堤以南的施工用电拟以柴油发电机解决沟槽排水和钢管焊接的施工用电,考虑到设备的利用率,尽量使管线安装和钢管焊装的时间错开。隔堤以北的施工用电,请业主协助在24+250m 附近的适当位置即混凝土搅拌机放置的位置

沟槽管件技术规范

沟槽式管接件 1范围 本部分规定了沟槽式管接件的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等。 本部分适用于自动喷水灭火系统中沟槽式管接件。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适应本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方面研究是否可以使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。 GB/T191包装储运图示标志 GB/T528硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T531橡胶袖珍硬度计压入硬度试验方法 GB/T1047管道元件的公称通径 GB/T1682硫化橡胶低温脆性的测定单试样法 GB/T1690硫化橡胶耐液体试验方法 GB/T3098.1紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱 GB/T3098.2紧固件机械性能螺母粗牙螺纹 GB/T3512硫化橡胶或热塑性橡胶热空气加速老化和耐热试验

GB/T7306.155o密封管螺纹第1部分:圆柱内螺纹与圆锥外螺纹 GB/T7306.255o密封管螺纹第2部分:圆锥内螺纹与圆锥外螺纹 GB/T7759硫化橡胶热塑性常温、高温和低温压缩永久变形测定 GB/T8262圆头椭圆颈螺栓 3术语和定义 下列术语和定义适用于GB5135的本部分。 3.1 沟槽式管接件groovedcouplingsandfittings 主要包括沟槽式管接头(卡箍)和沟槽式管件。 3.2 沟槽式管接头(卡箍)groovedcoupling 用拼合式卡箍件、橡胶密封圈和紧固件组成的快速拼装接头。 3.3 沟槽式管件groovedfittings 沟槽式连接管道系统上采用的弯头、三通、四通、异径管等管件的通称。其平口端的接头部位均加工成与管材接头部位相同的

市政污水管道工程施工技术

市政污水管道工程施工技术 1 中线测量 排水管道施工之前,应认真做好施工前的各项准备工作和管线测量放样。调查好各种施工条件,以保证施工活动的顺利进行。另外,现场施工准备还应与预制件加工准备相结合、与施工班组相结合。在施工中,根据设计设定的路线控制点,在现场测中线的起点、终点控制中心桩。 2 沟槽开挖 2.1 沟槽采用直槽开挖,挖土采用机械和人工结合的方法施工。为防止扰动槽底土层,机械挖除控制在距槽底土基标高20~30M处采用人工挖土、修整槽底。沟槽挖土,随挖随运,及时外运至业主指定地点,沟槽边不得堆土,以减少沟槽壁的侧压力。为保证槽底土的强度和稳定,施工时不得超挖,也不能扰动;当发生超挖或扰动时,必须按规程进行地基处理。 2.2 沟槽排水根据当地水文、气象等资料,管道施工期间如为多雨季节,必须在沟槽底两侧设置排水明沟,确保沟槽内无水施工。 3 基础浇筑混凝土 3.1 在沟槽开挖接近尾声时,应迅速做好管道基础准备,迅速摊铺碎石和浇筑混凝土基础,不使沟底土基暴露时间过长,造成不必要的损害。 3.2 砂砾垫层按规定的沟槽宽度满堂铺设、摊平、压实。铺设结束后,在铺好的砂砾垫层上混凝土基础。混凝土的级配由有资质的试验室试验人员按设计规定的强度进行配合比设计,混凝土基础浇筑采用钢模板立模,管道基础第一次浇

筑成水平形状,待安管后再浇管座。混凝土用插入式振动器振实后,再用平板式振动器振平及抹平,基础浇筑完毕后2小时内不得浸水,并进行养护。 4 管道铺设 4.1 垫层平基验收合格后,达到一定的强度即可安管。在施工时,排管前做好清除基础表面污泥、杂物和积水,复核好高程样板的中心位置与标高。排管自下游排向上游。下管采用人工和8T汽车吊配合。铺管时,将管节平稳吊下,用手拉葫芦吊将管子平移到排管的接口处,用人工安排放置,调整管节的标高和轴线,使管子平顺相接。管道铺设验收合格后,即可进行混凝土管座及接口施工。 4.2 安管要点 4.2.1平基混凝土应在验槽合格后及时浇筑,终凝前不得泡水,并应进行养护。 4.2.2 平基混凝土的高程应严格控制,不得高于设计高程,低于设计高程不超过10mm. 4.2.3 平基混凝土强度达到5MP以上时,方可直接下管。 4.2.4 安管的对口间隙为10mm。 4.2.5 浇筑管座混凝土前平基应凿毛冲净。 4.2.6 平基与管子相接触的三角部分,应用同等强度等级混凝土中的软灰填捣密实。 4.2.7浇筑管座混凝土时,应两侧同时进行,以防将管子挤偏。 4.3 管道接口 4.3.1钢丝网水泥砂浆抹带接口操作程序:

雨水、污水排水管道工程施工合同书

郑州市北三环(黄家庵东路—中州大道)雨污水改造工程(七标段)合同书 二O一三年月日

合同条款 发包方:(甲方) 承包方:(乙方) 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的原则,结合本工程具体情况,双方签订以下合同,共同遵守执行。 第一条:工程概况 1.1工程名称:雨水管、渠工程 1.2工程地点:郑州市北三环渠东路至经三路段南侧 1.3工程内容:雨水管(渠) 安装工程(全长1848m),主管(渠)、支管、雨水检查井和雨水进水井等建安工程。 1.4承包范围:全部(含机械、材料、人工等工程所需所有费用|)1.5工程质量及工程标准: 工程质量为合格工程,标准按照地方检验执行标准。 1.6合同价款:一次包干价壹佰捌拾万元整(¥:1800000元)。 第二条:图纸及附件 2.1提供日期:开工前;提供套数:一套。 2.2图纸特殊保密要求和费用:无。 第三条:甲乙方驻地代表 3.1甲方驻工地代表: 3.2乙方驻工地代表: 第四条:甲方工作 4.1负责工程协调料场占地和可调价材料价格签证。 4.2负责协调供水管道、供电电路接到园区内主料场附近。 4.3提供地下管线大致情况、水准点与坐标控制点。 4.5组织图纸会审和技术交底;依据国家现行市政工程施工技术规范,制定施工监理程序和施工管理办法。 4.6组织定期检验和工程验收。 4.7组织有关单位进行工程的竣工验收。 第五条:乙方工作 5.1严格按设计图纸和国家现行市政工程施工技术规范、施工监理程序和施工管理办法组织施工。

5.2服从甲方和监理的合理安排,并接受检查检验,不得转包。 5.3负责校验水准点、坐标控制点,测量原地面纵横断高程。 5.4保护地下管线。 5.5负责施工现场交通和噪音控制。 5.6负责成品管(渠)和施工管线的保护。 5.7负责现场材料、物资设备等安全保卫。配合甲方对调价材料进行价格签证。 5.8负责及时整理和上报施工资料。 5.9保持施工场地文明、卫生。 5.10负责施工人员的人身安全和施工质量安全。 5.11负责工程资金垫资的问题。 5.12负责提供给甲方所有纳税证明原件。 第六条质量与验收 6.1质量等级:合格。 6.2质量管理:现场监理跟踪管理,甲方代表监督检查,组织工程竣工验收。 6.3验收标准: 执行《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268—97标准。 6.4验收方式:分为隐蔽工程验收、中间验收、单项验收和交竣工验收。凡验收不合格的部位、工序、单项工程等必须无条件修复或返工。 6.5质量监督:本工程接受郑州市建筑工程质量监督站监督和质量裁定。第七条工程款支付 7.1总发包单位拨付工程进度款至我单位账户后五个工作日内拨付给乙方。 7.2工程竣工验收合格后,乙方提供除管理费外的所有税票后甲方按总发包单位拨付的工程款拨与乙方。 第八条:工程量核实 8.1乙方在工程进行过程中,每周提报一次工程量,双方核实。 8.2乙方在竣工后十天内汇总提报实际完成的工程量。 8.3甲方在竣工后二十天内核定实际完成的工程量。 第九条:乙方所采购材料和设备供应

管道沟槽式连接标准及质量控制

管道沟槽式连接标准及质量控制 1.前言 沟槽连接最初是应用在消防管道的连接系统,兴起于50年代的美国。1998年我国开发沟槽式管件成功并投放市场,2001年制定了相应的行业标准(标准号:CJ/T156-2001), 2003年出版了《沟槽式连接管道工程技术规程》CECS151-2003 标准,管道沟槽连接的质量标准执行国家有关规范:《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002、《自动喷淋灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005。管道沟槽式连接具有强度高、安装维护方便等优点,目前在消防系统、空调系统、雨水系统均已得到普遍应用。 2.特点 2.1快捷:不需焊接和二次镀锌,安装紧固螺栓无方向要求,管道安装速度比传统的焊接、丝扣连接及法兰连接快三倍以上。 2.2简便:它比法兰轻,只有两条紧固螺栓,不需要对孔对锁,安装时无特殊要求。 2.3可靠:选用高强度的球墨铸铁,使用寿命长。卡箍、垫圈与管端沟槽系全圆周压紧,管端拉力强度大,试验压力达4.2Mpa,温度-30℃—100℃,真空度可达0.08Mpa。 2.4安全:沟槽式管接头施工时无需电源,不需电、气焊接,不会因焊接使管路中的设备及阀门损坏,不会因焊渣四溅引起火灾。 2.5经济:比法兰连接节约总工程费用的20%左右。 2.6隔振:沟槽管件中的密封垫圈可隔断噪音及振动的传播。

2.7无污染:沟槽管件安装不存在焊渣和破坏镀锌层的问题,故可确保管道畅通。连接后的管道尤其消防喷淋系统不会因其他方式的连接而产生锈渣堵塞管道中的设备、喷淋头等。 2.8应用广泛:沟槽式管件可与(除非金属管道外)任何管道连接,特别是对有防腐要求的管道能起到很好的保护作用。 2.9维护方便:拆卸维修只需松开螺栓、拆下卡箍即可,便于管路延伸、更换、转动方向。 3.材料性能 3.1卡箍为高延伸率球墨铸铁QT450-12(符合GB1348-1988)。 3.2密封垫圈一般为三元乙丙(EPDM)材料的橡胶圈,根据不同要求,也可用硅橡胶或丁腈橡胶的胶圈。 4.工艺原理 4.1卡箍为环管道自动定心式,环绕并压紧垫圈,克服管道内部压力。卡箍内缘嵌入管道端部的环行沟槽之中,从而保证被连接的两根管道在卡箍之中固定。 4.2垫圈为“O”型橡胶圈,静态时抓住管道末端表面形成初次密封;卡箍锁紧时垫圈受到来自卡箍内部限制的压力,被动压制在管道末端,形成二次密封;管道内流体进入“O”型圈内腔,反作用于垫圈唇边,从而使垫圈唇边与管道末端无间隙的紧密配合,形成三次密封。也就是说,管道内介质压力越大,密封性能越好(相对而言)。 5.工艺流程及操作要点 5.1工艺流程

管道安装中沟槽式连接(精)

管道安装中沟槽式连接是如何连接的, 2011-8-23 16:59 卡箍连接 卡箍连接是一种新型的钢管连接方式,也叫沟槽连接件,具有很多优点。自动喷水灭火系统设计规范提出,系统管道的连接应采用沟槽式连接件或丝扣、法兰连接;系统中直径等于或大于100mm 的管道,应分段采用法兰或沟槽式连接件连接。 首先对沟槽连接做个总的介绍: 1、概述 沟槽管件连接技术也称卡箍连接技术,已成为当前液体、气体管道连接的首推技术,尽管这项技术在国内的开发时间晚于国外,但由于其技术的先进性,很快被国内市场所接收。从1998年开始研制开发到现在,经过短短几年的开发和应用,已逐渐取代了法兰和焊接的两种传统管道连接方式。不但技术上更显成熟,市场也普遍认可,而且得到了国家法规政策的积极引导。 沟槽管件连接技术的应用,使复杂的管道连接工序变得简单、快捷、方便。使管道连接技术向前迈了一大步。 2、沟槽连接管件简介 沟槽连接管件包括两个大类产品:①起连接密封作用的管件有刚性接头、挠性接头、机械三通和沟槽式法兰;②起连接过渡作用的管件有弯头、三通、四通、异径管、盲板等。 起连接密封作用的沟槽连接管件主要有三部分组成:密封橡胶圈、卡箍和锁紧螺栓。位于内层的橡胶密封圈置于被连接管道的外侧,并与预先滚制的沟槽相吻合,再在橡胶圈的外部扣上卡箍,然后用二颗螺栓紧固即可。由于其橡胶密封圈和

卡箍采用特有的可密封的结构设计,使得沟槽连接件具有良好的密封性,并且随管内流体压力的增高,其密封性相应增强。 3、沟槽管件连接的优点 3.1 操作简单 沟槽管件的连接操作是非常简易的,无需特殊的专业技能,普通工人经过简单的培训即可操作。这是因为产品已将大量的精细的技术部分以工厂化方式溶入到了产成品中。一处管件连接仅需几分钟时间,最大限度的简化了现场操作的技术难度,节省工时,从而也稳定了工程质量,提高了工作效率。这也是安装技术发展的总体方向。 而传统的焊接和法兰连接的管道连接方式,不但需要有相应技能的焊接工人,而且费时,工人的操作难度大,并存在焊接烟尘的污染。由于操作空间和焊接技能的差异,焊接质量和外观都难以达到满意的结果,从而影响工程的整体质量。 另外,由于沟槽管件为成品件,现场所需要的操作空间小,可真正的实现靠墙靠角安装,操作难度大为减小,从而节省了占地面积,美化了管道安装的效果。 3.2 管道原有的特性不受影响 沟槽管件连接,仅在被连接管道外表面用滚槽机挤压出一个沟槽,而不破坏管道内壁结构,这是沟槽管件连接特有的技术优点。如果采用传统的焊接操作,许多内壁做过防腐层的管道都将遭到破坏。因此规范规定镀锌管道,衬塑钢管、钢塑复合管等都不得使用焊接和法兰连接,否则需要二次处理。 3.3有利于施工安全 采用沟槽管件连接技术,现场仅需要切割机、滚槽机和钮紧螺栓用的搬手,施工组织方便。而采用焊接和法兰连接,则需要配备复杂的电源电缆、切割机具、焊接机及氧气和乙炔气瓶等,这就给施工组织带来了复杂性,且也存在着漏电和火灾

相关文档