文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气装备用电线电缆选用要求

电气装备用电线电缆选用要求

电气装备用电线电缆选用要求
电气装备用电线电缆选用要求

1 范围

本标准规定了额定电压450V/750V及以下聚氯乙烯 (及其他材料) 绝缘、护套电线电缆的选用要求。本标准试用于线缆设计时的材料选用。

规范性引用文件

GB/T 2681-1981 电工成套装置中的导线颜色

GB 4943-2001 信息技术设备的安全(eqv IEC 60950:1999)

GB 5023.1~5023.7-1997 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆(idt IEC 227-1:1993)

GB 7947-1997 导体的颜色或数字标识(idt IEC 446:1989)

术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

氧指数

指在规定的条件下,试样在氧、氮混合气体流中,维持稳定燃烧所需要的最低氧含量,是评价材料燃烧性能的一种方法。

2 电线电缆的基本特性

2.1 电性能

导电性能:导电线芯的电阻(导线的直流电阻)、载流量。

电绝缘性能:绝缘电阻、耐电压特性等。

2.2 力学特性

指抗拉强度、伸长率、弯曲性、弹性、柔软性、耐振动性、耐磨性以及耐冲击性等。

2.3 热性能

指产品的耐热等级、工作温度、电缆的发热和散热特性、载流短路和过载能力、合成材料的热变形和耐热冲击性、材料的热膨胀性及浸渍或涂层材料的滴落性能等。

2.4 腐蚀和耐气候性能

指耐电化腐蚀、耐生物和细菌侵蚀、耐化学药品(油、酸、碱、化学溶剂等)侵蚀、耐盐雾、耐日光、耐寒、防霉及防潮性能等。

2.5 老化性能

指在机械(力)应力、电应力、热应力以及其他各种外加因素的作用下,或外界气候条件下,产品及其组成材料保持其原有性能的能力。

2.6 其他性能

包括材料的特性(如金属材料的硬度、蠕变、高分子材料的相容性)以及产品的某些特殊使用特性(如阻燃等)。

3 电线电缆的选用

3.1电线电缆选用的要求

3.1.1 选择时应充分了解电线电缆的品种规格、结构与性能特点,以保证产品的使用性能和延长使用寿命。电气装备用电线电缆有耐高温的、有耐寒的、有不同柔软度的,还有具有屏蔽性能的,必须根据使用条件合理地选择。

3.1.2 电线电缆的选择还应与连接器的使用、整机合理布线设计结合起来考虑,在电线电缆线路布线设计中,应尽量避免各种外来的破坏与干扰的因素(机械、热、雷、电等因素)或采取相应的防护措施。对于敷设中的距离、位差、固定的方式和间距,接头连接器的形式和性能、配置方式、与其他线路设备的配合等等,都必须认真周密研究,正确地设计,以保证电线电缆的可靠使用。

3.2 电线电缆的选择要素

选取线缆时必须根据线缆的性能和使用条件,确定线缆的要素,按要素来选用线缆。一般用途电缆,必须考虑表1所列的要素。

表1 电气装备用电线电缆的要素

序号要素名称说明举例

1 电缆颜色黑、黄绿等黑

2 承受最大电流(载流量) A 15A

3 导体截面或线规 25 mm2、24AWG等 14AWG

4 耐压水平 1000V 600V

5 环境工作温度℃ 105℃

6 类型 BVR、UL等 UL1015

7 导体直流电阻Ω/Km 9.46

8 阻燃要求氧指数 28

9 安规认证如:UL UL

10 附加说明双层护套、多芯等等

3.3电线电缆几个主要要素选择要求

3.3.1 电线电缆颜色的选用要求

3.3.1.1 机柜内电线电缆选用要求

除工程或外接用(从机器内接往外部设备)导线外,所有产品内部导线只使用黑色和黄绿色两种颜色,

其中可用黑色加彩色热缩套管或者根据产品使用增加标签标识等表示安装要求,黄绿色线只用于接保护地,其用法如表2所示。对于六芯电源线等在不同的信号间有短接关系的线缆组件,彩色热缩套管的选用请按照主要信号要求来选择,与短接线无关。

表2 机柜内部导线套彩色套管用法

信号导线套管颜色信号导线套管颜色

+5V 黑红 +12V 黑红

-5V 黑蓝 -12V 黑蓝

-48V(-48VIN)黑蓝 -48V地(-48VGND)黑黑

保护地(PE)黄/绿黄/绿工作地(GND)黑黑

注1:根据GB7947-1997 idtIEC446:1989“导体的颜色或数字标识”等标准,保护导体应用黄/绿双色标识。黄/绿双色只用于保护导体的识别,不用作其他目的。故规定保护地采用黄/绿线;

注2:根据GB2681-81标准规定:棕色线用作直流电路的正极,蓝色是用作直流电路的负极。为压缩品种,我们规定取消棕色线,以红色线代,以红色线表示正电位线,以蓝色表示负电位。

注3:标准规定淡蓝色用于标识中性导体或中间导体;在没有中性导体或中间导体的情况下,多芯电缆中的淡蓝色也可用作除保护导体外的其他导体的标识。为压缩品种,我们规定不用淡蓝色线,以黑色线代替,表示接地线。

注4:当难以分辨线缆端头信号或极性时,必须在线缆组件的两端加(彩色)热缩套管进行标识。

3.3.1.2 工程或外接线缆选用要求

工程或外接线缆可使用红、蓝、黑、黄绿四种颜色。

a) 电力电缆颜色按国家标准选用

多芯电缆绝缘线芯采用不同颜色标志,应符合下列规定(GB5013.1、GB5023.1):

3芯电缆黄/绿色、浅蓝色、棕色,或是浅蓝色、黑色、棕色;

4芯电缆黄/绿色、浅蓝色、黑色、棕色,或是浅蓝色、黑色、棕色、黑色或棕色;

其中颜色红、黄、绿用于主线芯,浅蓝用于中性线。

b) 机柜外布线

直流电路正极红色

负极蓝色

接地(PE) 黑色

单相交流相线 (L) 红色

中线(N)蓝色

接地 (PE) 黑线

三相交流 A、B、C相 (L1、L2、L3) 红色(见注)

零线(N)蓝色

保护地(PE)黄/绿

注: 采用同一颜色红色做相线(保护地用黄绿线,中线、零线用蓝色),必须在电缆两端加颜色标识。颜色标识(如下)

A 相 (L1) 黄色热缩套管

B 相 (L2) 绿色热缩套管

C 相 (L3) 红色热缩套管

3.3.2 电源线的使用规格

电源线的选用按:10平方以下的导线使用RV规格,10平方(含10平方)以上的使用BVRZ和RV-Z 规格。

3.3.3 载流量

3.3.3.1 单芯电线载流量

载流量的大小取决于产品最高允许工作温度,同时与通电的工作制度(如长期连续负荷、变负荷、间断负荷运行等)以及电线电缆的敷设方式、环境条件等有很大的关系。通常所说的载流量表示长期连续负荷运行情况下的允许工作电流,在其他情况下要进行相应的折算。

选用线缆时,应考虑线缆各部分损耗所产生的热量,并不会使电缆温度超过其最高允许温度。大多数情况下,线缆的传输容量是由它的最高允许温度确定的。线缆最高允许温度,主要取决于所用绝缘材料的热老化性能。如线缆的工作温度过高,绝缘材料会加速老化,线缆寿命大大缩短,如在最高允许温度下运行,电缆能够长期(30年以上)安全工作。表3、表4列出BV、BVR、RV、RVV等型号电缆在一定条件下(导体最高允许工作温度:70℃,环境温度:30℃的载流量。)

表3 BV、BVR型单芯电线单根敷设长期连续负荷允许载流量

导体截面(mm2) 0.75 1.0 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185

载流量A 15 18 23 31 42 54 78 105 140 175 225 275 340 365 425 490

注:表3摘自《电线电缆手册》第1卷第815 页表5-2-195 BV、BVR型单芯电缆单根敷设载流量

表4 RV、RVV、RVB型塑料软线和护套单根敷设载流量

导体截面(mm2) 长期连续负荷允许载流量A

0.3 0.4 0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70

一芯 8 10 12 14 17 22 29 40 51 74 100 135 165 215 260

二芯 6 8 9 11 13 17 24 ————————

三芯 4 5 7 8 10 11 18 ————————

注:表4 摘自《电线电缆手册》第1卷第815 页表5-2-196 RV、RVV、RVB、RVS型塑料软线和护套单根敷设载流量。

3.3.3.2 载流量校正系数η

线缆的最大允许载流量还需要根据布线情况(单根或成束)、重要程度以及实际环境乘以一个校正系数η(η≤1)。

a)环境温度校正系数

表5 环境温度变化时载流量校正系数见表5。

表5 环境温度变化时载流量校正系数η

导体工作温度℃空气环境温度℃

5 10 15 20 25 30 35 40 45

65 1.35 1.29 1.22 1.15 1.08 1.0 0.91 0.82 0.72

70 1.32 1.26 1.20 1.13 1.07 1.0 0.92 0.84 0.76

80 1.26 1.21 1.16 1.11 1.05 1.0 0.94 0.87 0.80

90 1.22 1.18 1.13 1.09 1.04 1.0 0.95 0.90 0.84

105 1.15 1.13 1.10 1.06 1.03 1.0 0.97 0.93 0.89

注1:表5 摘自《电线电缆手册》第1卷第817 页表5-2-203

注2:环境温度指当地最高月平均温度。

2)电线多根并列敷设时的载流量校正系数

并列敷设时的载流量校正系数见表6。

表6 并列敷设时的载流量校正系数

中心距根数及排列方式

1根

单根 2根

水平

排列 3根

水平

排列 4根

水平

排列 5根

水平

排列 4根

二排正方形排列 6根

二排方长形排列

S=d 1.0 0.9 0.85 0.82 0.80 0.80 0.75

S=2d 1.0 1.0 0.98 0.95 0.90 0.90 0.90

S=3d 1.0 1.0 1.0 0.98 0.96 1.0 0.96

注:表6摘自《电线电缆手册》第1卷第817页表5-2-204

根据GB 4943-2001《信息技术设备的安全》3.2.5电源软线,连到交流电网电源上的电源软线,其导线截面积应不小于表7的规定值。

表 7 导线的额定电流与规格

额定电流(A) 最小导线尺寸

标称截面积 mm2 AWG或kcmil[截面积mm2] (见注)

≤6

>6~≤10

>10~≤13

>13~≤16

>16~≤25

>25~≤32

>32~≤40

>40~≤63

>63~≤80

>80~≤100

>100~≤125

>125~≤160

>160~≤190

>190~≤230

>230~≤260

>260~≤300

>300~≤340

>340~≤400

>400~≤460 0.751)

(0.75)2) 1.00

(1.0)3) 1.25

(1.0)3) 1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300 18 [0.8]

16 [1.3]

16 1.3]

14 [2]

12 [3]

10 [5]

8 [8]

6 [13]

4 [21]

2 [33]

1 [42]

0 [53]

000 [85]

0000 [107]

250kcmil[126]

300kcmil[152]

400 kcmil[202]

500 kcmil[253]

600 kcmil[304]

注1:对额定电流小于3A,如果软线的长度不超过2m,允许标称截面积为 0.5 mm2。

注2:如果软线的长度不超过2m,则括号中的数值适用于装有符合GB17465(C13、C15、C15AT C17型)规定的额定值为10A的连接器的可拆卸电源软线。

注3:如果软线的长度不超过2m,则括号中的数值适用于装有符合GB17465(C19、C21和C23型)规定的额定值为16A的连接器的可拆卸电源软线。

注4:所提供的AWG和Kciml尺寸仅供参考,括号中的相关截面积仅给出经圆整的有效数。AWG是美国线规,术语“Kciml”系指圆密耳。1个圆密耳等于直径为1密耳的圆面积。

3.3.4 线缆的机械及耐环境特性

3.3.

4.1 使用环境温度

橡塑护套线缆的机械及耐环境特性如表8所示,供线缆选型时参考。附录A是我国平均气温情况一览表。

表8 常用橡塑护套线缆特性一览表

特性名称

橡皮护套聚氯乙烯护套聚乙烯护套聚酰胺护套聚四氟乙烯护套

一般氯丁柔软硬质

机械强度良良良良良良优良优良

耐磨性良优优良可可良良优良

柔软性优优良优优优差优可良

弹性优优优良良良差良可可

耐寒性良良良可优优差优可优

耐热性良良优良可可良良良优

阻燃性差优良优良良优差良优

耐药性良良优良良良良优优优

耐油性差良良良良良良良优优

透过性良良良良良良良优可优

耐气候性可优优良良良良可可优

防生物性可可可差差差优差良可

注1:橡塑护套性能与材料配方及加工工艺密切相关,每一性能又可能有许具体项目,此表仅可作为一般参考。有关橡胶和塑料的复合物或二元及二元以上的共聚物,在某些性能上有较大的提高,但作为电缆护套应用还比较少,未予列入。

注2:摘自《电线电缆手册》第一卷第1046页。

目前国内有一些较好温度特性的电缆,如:

a)橡胶绝缘类电缆:

野外用橡皮绝缘电缆 WYJHDP 线芯长期工作温度不超过-45~50℃。

野外用移动式橡皮绝缘电缆 WYJHQ 使用环境为-45~50℃。线芯长期允许工作温度不超过65℃。

野外用橡皮绝缘耐寒电缆 YHD 使用环境为-50~50℃。线芯长期允许工作温度不超过65℃。

b)氟塑料绝缘类电缆:

氟-46绝缘安装线AF-200 使用环境为-60~200℃。

铜芯户外进户聚氯乙烯绝缘电线BVW(NC-BV),敷设温度不低于-20℃。

镀银铜芯聚四氟乙烯绝缘电线电缆FF4-2 、FF4H3-2等用于固定敷衍设,使用额定电压为600V;额定温度为200℃;最低使用环境为-65℃。

镀银铜芯聚全氟乙丙烯绝缘电线电缆如FF46-2、FF46P21H6-2等,使用额定电压为600V;额定温度为200℃;最低使用环境为-65℃。

c)聚乙烯类电缆

聚乙烯绝缘同轴射频电缆如SYV-75-1.5-1、SYV-75-2.5等使用温度-40~+65℃;额定电压为300V;安装敷设温度不低于-15℃。

聚乙烯绝缘及屏蔽电线 BV、BYR、BYR、BYP、BYVP(固定敷设使用)RY、RVP、RYVP(可移动使用)可在相对湿度为98%以下,使用温度为-40~+60℃。

d)聚氯乙烯类电缆

电信设备聚氯乙烯绝缘屏蔽安装电缆AVP-1、AVP-3 用于电信设备间的连接,使用环境温度为-40~70℃,安装温度不低于-15℃。

铜芯聚氯乙烯绝缘和护套电力电缆 VV 、VCY 最低工作温度为-40℃,最高允许工作温度为70℃,电缆敷设时环境温度应不低于0℃。

3.3.

4.2 线缆敷设环境低温要求

线缆敷设环境低温要求如表9所示。

表9 各种类型线缆的敷设温度

电缆类型线缆结构允许敷设温度(≥℃)

油浸纸绝缘电力电缆充油电缆 -10

其他油纸电缆 0

橡胶绝缘电力电缆橡胶或聚氯乙烯护套 -15

裸铅套 -20

铅护套钢带铠装 -7

塑料绝缘电力电缆 0

控制电缆耐寒护套 -20

橡胶绝缘聚氯乙烯护套 -15

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套 -10

3.3.5 阻燃性

线缆的阻燃性,国家标准GB 5023.1~5023.7-1997(idt IEC 227-1:1993)已作了明确的规定,使用聚氯乙烯护套材料本身具有阻燃性,如选聚氯乙烯护套材料的线缆就符合这个要求,一般不必作更高的要求。

3.4 电气装备用电线常用绝缘品种及使用场合

3.4.1 常用电线绝缘品种

常用电线绝缘品种见表10。

表10 常用电线绝缘品种

型号产品名称

BV 铜芯聚氯乙烯绝缘电线

BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线

RV 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线

AVR 铜芯聚氯乙烯绝缘安装软电线

AVR-105 铜芯耐热105℃聚氯乙烯绝缘安装软电线

UL1015 铜芯聚氯乙烯绝缘电线

AF-200 氟-46绝缘安装线

注: 型号中字母代表意义:

固定敷设用电缆(电线) B

连接用软电缆(软线) R

扁形(平型) B

双绞型 S

屏蔽型 P

软结构 R

绝缘聚氯乙烯 V

护套聚氯乙烯 V

阻燃聚乙烯 VZ

3.4.2 常用电线的使用场合

AVR铜芯聚氯乙烯绝缘安装软电线,用于仪器仪表、电子设备等内部用软接线。RV铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线的特征是柔软、易弯曲、外径小、重量轻,易于布线,主要用于中轻型移动电器、仪器仪表、家用电器、动力照明等使用时要求柔软的场合。BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线,比较硬,用于固定敷设用,BV与RV的区别在于芯线的粗细不同,BV芯线粗,电缆硬,机内布线较困难,机外布线没问题,而且好成形, 成本低。BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电线,属半硬,用于固定敷设时,要求敷设在柔软的场合。

对于高温场合,应采用高温线,如AF-200高温导线,耐温200℃,但十分昂贵,应尽可能少用。即使用,也要根据实际环境温度选用。尽量使用可以满足要求的耐温在80℃、90℃、105℃的导线。在低温环境下使用的电线电缆,要求在允许的最低环境温度和最小敷设的弯曲半径下安装时,电线电缆的绝缘层和护套层不开裂,并且在低温条件下长期运行时不受弯曲预应力作用或分子结构力的作用而开裂。对于移动或半移动使用的电线电缆,则要求在低温下能承受多次以较小的弯曲半径弯曲时的机械应力, 而绝缘层和护套层不被破坏,即要求线缆的绝缘和护套在低温条件下仍能保持一定的柔软性和弹性。对于有防电磁干扰要求的场合,还应采用屏蔽电线。

2021电气装备用电线电缆选用要求

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 2021电气装备用电线电缆选用要 求

2021电气装备用电线电缆选用要求导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 1范围 本标准规定了额定电压450V/750V及以下聚氯乙烯(及其他材料)绝缘、护套电线电缆的选用要求。 本标准试用于线缆设计时的材料选用。 规范性引用文件 GB/T2681-1981电工成套装置中的导线颜色 GB4943-2001信息技术设备的安全(eqvIEC60950:1999) GB5023.1~5023.7-1997额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆(idtIEC227-1:1993) GB7947-1997导体的颜色或数字标识(idtIEC446:1989) 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 氧指数 指在规定的条件下,试样在氧、氮混合气体流中,维持稳定燃烧

所需要的最低氧含量,是评价材料燃烧性能的一种方法。 2电线电缆的基本特性 2.1电性能 导电性能:导电线芯的电阻(导线的直流电阻)、载流量。 电绝缘性能:绝缘电阻、耐电压特性等。 2.2力学特性 指抗拉强度、伸长率、弯曲性、弹性、柔软性、耐振动性、耐磨性以及耐冲击性等。 2.3热性能 指产品的耐热等级、工作温度、电缆的发热和散热特性、载流短路和过载能力、合成材料的热变形和耐热冲击性、材料的热膨胀性及浸渍或涂层材料的滴落性能等。 2.4腐蚀和耐气候性能 指耐电化腐蚀、耐生物和细菌侵蚀、耐化学药品(油、酸、碱、化学溶剂等)侵蚀、耐盐雾、耐日光、耐寒、防霉及防潮性能等。 2.5老化性能 指在机械(力)应力、电应力、热应力以及其他各种外加因素的作用下,或外界气候条件下,产品及其组成材料保持其原有性能的能

#电气装备用电线电缆选用要求

电气装备用电线电缆选用要求 1 范围 本标准规定了额定电压450V/750V及以下聚氯乙烯 (及其他材料) 绝缘、护套电线电缆的选用要求。 本标准试用于线缆设计时的材料选用。 2 规范性引用文件 GB/T 2681-1981 电工成套装置中的导线颜色 GB 4943-2001 信息技术设备的安全(eqv IEC 60950:1999)GB 5023.1~5023.7-1997 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆(idt IEC 227-1:1993) GB 7947-1997 导体的颜色或数字标识(idt IEC 446:1989) 3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。 氧指数指在规定的条件下,试样在氧、氮混合气体流中,维持稳定燃烧所需要的最低氧含量,是评价材料燃烧性能的一种方法。 4 电线电缆的基本特性 4.1 导电性能:导电线芯的电阻(导线的直流电阻)、载流量。电绝缘性能:绝缘电阻、耐电压特性等。 4.2 力学特性指抗拉强度、伸长率、弯曲性、弹性、柔软性、耐振动性、耐磨性以及耐冲击性等。 4.3 热性能指产品的耐热等级、工作温度、电缆的发热和散热特性、载流短路和过载能力、合成材料的热变形和耐热冲击性、材料的热膨胀性及浸渍或涂层材料的滴落性能等。 4.4 腐蚀和耐气候性能指耐电化腐蚀、耐生物和细菌侵蚀、耐化学药品(油、酸、碱、化学溶剂等)侵蚀、耐盐雾、耐日光、耐寒、防霉及防潮性能等。

4.5 老化性能指在机械(力)应力、电应力、热应力以及其他各种外加因素的作用下,或外界气候条件下,产品及其组成材料保持其原有性能的能力。 4.6 其他性能包括材料的特性(如金属材料的硬度、蠕变、高分子材料的相容性)以及产品的某些特殊使用特性(如阻燃等)。 5 电线电缆的选用 5.1 电线电缆选用的要求 5.1.1 选择时应充分了解电线电缆的品种规格、结构与性能特点,以保证产品的使用性能和延长使用寿命。电气装备用电线电缆有耐高温的、有耐寒的、有不同柔软度的,还有具有屏蔽性能的,必须根据使用条件合理地选择。 5.1.2 电线电缆的选择还应与连接器的使用、整机合理布线设计结合起来考虑,在电线电缆线路布线设计中,应尽量避免各种外来的破坏与干扰的因素(机械、热、雷、电等因素)或采取相应的防护措施。对于敷设中的距离、位差、固定的方式和间距,接头连接器的形式和性能、配置方式、与其他线路设备的配合等等,都必须认真周密研究,正确地设计,以保证电线电缆的可靠使用。 5.2 电线电缆的选择要素 选取线缆时必须根据线缆的性能和使用条件,确定线缆的要素,按要素来选用线缆。一般用途电缆,必须考虑表1所列的要素。 表1 电气装备用电线电缆的要素

电气设备系统布线规范

电气设备系统布线规范 1.目的和分类 1.1 合适的布线(包括线缆选择与布敷、屏蔽连接与工艺)可以有效地减少外部环境对信号的干扰以及各种线缆之间的相互干扰,提高设备运行的可靠性。同时,也便于查找故障原因和维护工作,提高产品的可用性。 1.2线缆大致分成以下几种类型: A类:敏感信号线缆B类:低压信号线缆D类:辅助电路配电电缆E类:主电路配电电缆1.3 A类指各种串行通信(如以太网、RS485等)电缆、数据传输总线、ATC天线和通信电缆,无线电、以及各类毫伏级(如热电偶、应变信号等)信号线。 1.4 B类指5V、±15V、±24V、0~10mA、4~20mA等低压信号线(如各种传感器信号、同步电压等)以及广播音频、对讲音频电缆。 1.5 D类指220/400V、连接各种辅助电机、辅助逆变器的电缆。 1.6 E类指额定电压3kV(最大3600V)以下,500V以上的电力电缆。 1.7 这4类信号中,就易被干扰而言,按A→E的顺序排列,A类线最易被干扰;就发射的电磁骚扰而言,按E→A的顺序排列,E类发射的骚扰最强。 2.线缆选择的基本原则 2.1 应选择阻燃、无卤(或低卤)、无毒的绝缘线缆,线缆应具备良好的拉伸强度、耐磨损性和柔软性,以适应振动冲击的环境。 2.2 根据信号的电压等级、额定电流、预期短路电流、频率、环境条件、电磁兼容性要求及预期寿命来选择电缆的型号和规格。线缆应符合TB/T 1484的要求。 2.3 配电电缆截面积按发热条件选择,负载电流必须小于允许载流量(安全载流量)。 2.4 电缆以线芯长期允许工作温度分成:A组(不超过100℃)和B组(不超过125℃)。 2.5 交流系统中,电缆的额定电压至少应等于系统的标称电压;直流系统中,该系统的标称电压应不大于该电缆额定电压的1.5倍。 2.6 [T]同轴电缆的抗干扰性能较好,传输距离长,可用作视频、射频信号的电缆。 2.7 铜母线一般应根据GB 5584.2及GB5585.2,选择采用TBY、TBR型扁铜线及TMY、TMR 型铜母线。 2.8 对于A类和B类应采用双绞屏蔽电缆,A类中的通信线必要时可采用光纤。 2.9 [T]配电电缆宜用屏蔽电缆,以防止对外部的辐射干扰。 3.布线的基本要求 3.1 电气设备的布线应符合设计规定的电路图及装置布线图要求。 4.电子装置的布线 4.1 布线原则 4.1.1机车电子装置内两接线端子间电线不允许剪接。 4.1.2导线穿过金属板(管)孔时,应在板(管)孔上装有绝缘护套(出线环或出线套)。 4.1.3导线弯曲时,过渡半径应为导线直径的3倍以上,导线束弯曲时也应符合该要求,并圆滑过渡。

电线电缆选用基本原则

电线电缆选用基本原则 一、电线电缆选用的一般原则 在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格(导体截面)的选择。 ⒈电线电缆型号的选择 选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性;例如, 根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等; 根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等; 根据安全性要求,可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。 ⒉电线电缆规格的选择 确定电线电缆的使用规格(导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。 根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算

其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。一般电线电缆规格的选用参见下表: 电线电缆规格选用参考表

说明:1.同一规格铝芯导线载流量约为铜芯的0.7倍,选用铝芯导线可比铜芯导线大一个规格,交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格,耐火电线电缆则应选较大规格。 2.本表计算容量是以三相380V、Cosφ=0.85为基准,若单相220V、Cosφ=0.85,容量则应×1/3。 3.当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;当用于頻繁起动电机时,应选用大2~3个规格。 4.本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算,若为穿管或多根敷设,则应选用大2~3个规格。

电气设备系统布线要求规范

For personal use only in study and research; not for commercial use 电气设备系统布线规范 1.目的和分类 合适的布线(包括线缆选择与布敷、屏蔽连接与工艺)可以有效地减少外部环境对信号的干扰以及各种线缆之间的相互干扰,提高设备运行的可靠性。同时,也便于查找故障原因和维护工作,提高产品的可用性。 线缆大致分成以下几种类型: A类:敏感信号线缆 B类:低压信号线缆 D类:辅助电路配电电缆 E类:主电路配电电缆 A类指各种串行通信(如以太网、RS485等)电缆、数据传输总线、ATC天线和通信电缆,无线电、以及各类毫伏级(如热电偶、应变信号等)信号线。 B类指5V、±15V、±24V、0~10mA、4~20mA等低压信号线(如各种传感器信号、同步电压等)以及广播音频、对讲音频电缆。 D类指220/400V、连接各种辅助电机、辅助逆变器的电缆。 E类指额定电压3kV(最大3600V)以下,500V以上的电力电缆。 这4类信号中,就易被干扰而言,按A→E的顺序排列,A类线最易被干扰;就发射的电磁骚扰而言,按E→A的顺序排列,E类发射的骚扰最强。 2.线缆选择的基本原则 应选择阻燃、无卤(或低卤)、无毒的绝缘线缆,线缆应具备良好的拉伸强度、耐磨损性和柔软性,以适应振动冲击的环境。 根据信号的电压等级、额定电流、预期短路电流、频率、环境条件、电磁兼容性要求及预期寿命来选择电缆的型号和规格。线缆应符合TB/T 1484的要求。 配电电缆截面积按发热条件选择,负载电流必须小于允许载流量(安全载流量)。 电缆以线芯长期允许工作温度分成:A组(不超过100℃)和B组(不超过125℃)。 交流系统中,电缆的额定电压至少应等于系统的标称电压;直流系统中,该系统的标称电压应不大于该电缆额定电压的倍。 [T]同轴电缆的抗干扰性能较好,传输距离长,可用作视频、射频信号的电缆。 铜母线一般应根据GB 及,选择采用TBY、TBR型扁铜线及TMY、TMR型铜母线。 对于A类和B类应采用双绞屏蔽电缆,A类中的通信线必要时可采用光纤。 [T]配电电缆宜用屏蔽电缆,以防止对外部的辐射干扰。 3.布线的基本要求 电气设备的布线应符合设计规定的电路图及装置布线图要求。 4.电子装置的布线 布线原则 机车电子装置内两接线端子间电线不允许剪接。 导线穿过金属板(管)孔时,应在板(管)孔上装有绝缘护套(出线环或出线套)。 导线弯曲时,过渡半径应为导线直径的3倍以上,导线束弯曲时也应符合该要求,并圆滑过

电气设备的选择

第六章电气设备的选择 6.1 电气设备选择的一般原则 6.1.1 按正常工作条件选择电气设备 1)电气设备的额定电压 2)电气设备的额定电流 3)电气设备的型号 6.1.2 按短路情况进行校验 1)短路热稳定校验 I2t ima<=I2t t 2)短路动稳定校验 i sh<=i max I sh<=I max 3)开关设备断流能力校验 S OFF>=S KMAX I OFF>=I(3)K MAX 6.1.3常用电气设备的选择及校验项目 6.2高压开关设备的选择 高压断路器、负荷开关、隔离开关和熔断器的选择条件基本相同。除了按电压、电流、装置类型选择,校验热、动稳定性外,对高压断路器、负荷开关和熔断器还应校验其开断能力。 6.2.1 高压断路器的选择 1)断路器的种类和类型 少油断路器、真空断路器、SF6断路器。 2)开断电流能力 I OFF>=I11 S OFF>=S11 3)短路关合电流的选择 为了保证断路器在关合短路电流时的安全,断路器的额定关合电流需满足 i mc>=i sh 6.2.2 高压隔离开关的选择 高压隔离开关的选择和校验同高压断路器差不多。 例:试选择图书6.2.1所示变压器10.5KV侧高压断路器QF和高压隔离开关QS.已知图中K点短路时I11=4.8KA,继电保护动作时间为t ac=1s.拟采用快速开断的高压断路器,其固有分闸时间t tr=0.1秒,采用弹簧操作机构. 35/10.5KV 10.5KV母线 K

解:变压器计算电流按变压器的额定电流计算 8000 439.9 1.732*10.5 CA I A === 短路冲击电流的冲击值:11 2.55 2.55*4.812.24 sh i I KA === 短路容量 : 1187.92 K S S MVA == 短路电流假想时间:t imar=t ac+t tr=1+0.1=1.1s 根据上述计算参数结合具体的情况选择条件,初步选择ZN12-10I型630A 6.2.3 高压熔断器的选择 应根椐负荷的大小、重要程度、短路电流大小、使用环境及安装条件等综合考虑决定。 1)额定电压选择 2)熔断器熔体额定电流选择 熔断器额定电流应大于或等于熔体额定电流,即 I N?FU>=I N?FE 此外熔体额定电流应必须满足以下几个条件。 A、正常工作时熔体不应该熔断,即要求熔体额定电流大于或等到于通过熔体的最大工作电流。 In?fu>=Iw?max B、电动机启动时,熔断器的熔体在尖峰电流I PK的作用下不应熔断。 I N?FE>=K?I PK 式中: K——计算糸数。当电动机的启动时间T ST小于3秒,K取0.25—0.4;当T ST 在3—8秒时,K取0.35—0.5;当T ST大于8秒或电动机为频繁启动,反接制动时,K 取0.5—0.6 对于单台电动机的启动,尖峰电流即为电动机的启动电流;多台电动机运行的线路,如果是同时启动,尖峰电流为所有电动机的启动电流之和,如果不同时启动,其尖峰电流为取超过工作电流最大一台的启动电流与其它(N-1)台计算电流之和. C、熔断器保护变压器时,熔体额定电流的选择.对于6—10KV的变压器,凡容

关于隔爆型电气设备的电缆引入方式

关于隔爆型电气设备的电缆引入方式 [摘要)合理地选择隔爆型电气设备的电缆引入装置,对于保证隔爆型电气设备整体防爆安全十分重要。本文从安全技术和标准规定等方面对此问题进行分析探讨,并提出正确选择电缆引入方式的建议,对防爆电气设备的设计、制造、检验和选用具有参考价值。 [关键词]隔爆型电气设备;电缆引入方式;密封圈 1 引言 新的国家标准GB 3836.2—2000《爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型“d”》批准发布后,某些制造厂生产的工厂用隔爆型开关箱等产品将压紧弹性密封圈式电缆引入装置直接引入开关箱的隔爆外壳,于是,对于正常运行时产生火花、电弧或危险温度的隔爆型电气设备采用直接引入方式是否能保证防爆安全,出现了不同的看法。本文从安全技术和标准规定方面对隔爆型电气设备的电缆引入方式进行分析,并提出个人一些见解。 2 我国隔爆型产品习惯采用的电缆引入方式 我国国家标准GBl336--77《防爆电气设备制造检验规程》规定,隔爆型电气设备上的接线盒须制成独立的隔爆空腔,但对于正常运行时不产生火花、电弧或危险温度,其额定容量不大于250W、电流不大于5A的电气设备除外。GB 3836.2--83《爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型电气设备“d,,》中规定,隔爆型电气设备可以采取直接引入方式的条件是:“Q)正常运行时不产生火花、电弧或危险温度;b)I类电气设备功率不大于250W、且电流不大于5A;Ⅱ类电气设备功率不大于l kW"。因此,我国直至目前大量生产的隔爆型电动机和开关等大功率电气设备或正常工作时产生火花、电弧或高温的电气设备都设有单独的接线盒空腔,即采用所谓的间接电缆引入方式。早期的接线盒都是隔爆型的,近期也有些隔爆型产品采用增安型接线盒。隔爆型主体空腔与接线盒空腔是隔开的,两者之间通过隔爆型的绝缘套管进行电气连接,接线盒中仅仅有接线端子供与外部引入的电缆接线,电缆引入装置多采用橡胶密封圈进行密封,也有少量的电缆引入装置采用填料(灌胶)密封。 3 间接电缆引入方式防爆安全性能比较高 隔爆型产品是通过隔爆外壳实现防爆安全的,隔爆外壳大多采用金属材料或高强度塑料等材料制造,壳体的机械强度满足设备内部发生爆炸时产生的爆炸压力;壳体结构缝隙作为隔爆间隙其尺寸和加工表面精度满足防爆标准的要求。制造厂在产品出厂前,对前述规定逐件、逐台进行了检查或试验,产品的制造质量比较稳定,可以保证其防爆安全性。但是,如果将电缆引入装置直接装在隔爆型主空腔上,即采用电缆直接引入方式,则整台设备的防爆安全性将受到不利影响。因为防爆电气设备的电缆引入装置的防爆安全性,不仅与制造厂的制造质量有关,而且在很大程度上与安装施工人员的工作质量以及橡胶密封圈的质量(耐老化性能)有关。如果安装电缆时橡胶密封圈的内直径与电缆的外直径配合间隙太大,或者电缆引入装置的压紧螺母或压盘未将橡胶密封圈压紧,或者因橡胶密封圈老化失效,则整个隔爆产品就失去防爆性能。如果产品是采用间接引入方式,可能产生火花、电弧或危险温度的部件被封闭在主体隔爆腔内,电缆引入装置的安装质量对隔爆型主空腔的隔爆性能没有直接影响。当然,在间接引入的情况下,电缆引入装置的施工质量对接线盒空腔的防爆安全也产生不利影响,但由于接线盒空腔中没有正常工作时产生火花、电,弧或危险温度的部件,形成危险点燃源的机会比直接引入方式小得多。 4 新国标CB 3836.2——2000中的规定 新修订的国家标准GB 3836.2—2000的第12章“电缆与导线的引人及连接”中规定:“电缆和导线可按下述两种方法之一进行连接:d)间接引入,用接线盒或插接装置连接的方式;b)直接引入,用直接引入外壳的引入方式。I类设备采用直接引入方式时应符合附录C的补充规定。”与老标准GB 3836.2—1983相比,新标准删去了Ⅱ类隔爆型电气设备采用直接引入方式必须满足的两个前提条件,即电气设备正常运行时不产生火花、电弧或危险温度,并且额定功率不大于1kW才允许采用直接引入方式,但I 类隔爆型电气设备仍保留了老标准GB 3836.2--83中的规定。 关于将橡胶密封圈式电缆引入装置连接到隔爆型电气设备主体外壳的结构的防爆安全性,在我国以

第五章--供配电系统设备及电缆的选择要点讲课教案

第五章供配电系统设备及电缆的选择 答案 5-1交流电弧产生的原因及熄灭的条件是什么? 答:电弧实际上是触头间气体在电场作用下产生的放电现象。即触头间隙中的气体被游离产生大量的电子和离子,在强电场作用下,大量的带电粒子作走向运动,于是绝缘的气体就由于游离而成了导体。电流通过这个游离区时所消耗的电能转换为热能和光能发出光和热的效应,以电弧的形式表现出来。 只要电流过零后,弧隙介质强度永远大于恢复电压,弧隙不再被击穿,电弧即熄灭;否则电弧会重燃。 5-2开关电器和熔断器的常用灭弧方式有哪些?各种灭弧方式依据的基本原理分别是什么? 答:开关电器和熔断器的常用的灭弧方式及其基本原理如下: (1)磁吹灭弧:利用气体或油吹动电弧灭弧,广泛应用于各种电压的开关电器,特别是大容量高压断路器中。 (2)采用多断口灭弧:这种方式在高、中、低压开关中都有应用。采用多断口是把电弧分割成多个电弧段,在相等的触头行程下,多断口比单断口的电弧门.拉长了,从而增大孤隙间隙,同时电弧被拉长的速度也增加了(即开断速度增加),也增大了介质强度的恢复速度。由于加在每个断口的电压降低,使弧隙的恢复电压降低,因此灭弧性能更好。 (3)利用短弧的近阴极效应灭弧:灭弧栅灭弧由于近阴极效应的存在,可将电弧分割成许多短弧,利用其起始介质强度,当所有的阴极的介质强度总值大于加在触头上的电压时,电弧将会熄灭。 (4)利用固体介质的狭缝灭弧:这种灭弧方式是利用固体介质壁的冷却作用使电弧熄灭。5-3试比较中压断路器、中压负荷开关和中压隔离开关的异同。 答:断路器不仅可以分合负荷电流,还能分断短路电流,即断路器应具有很好的灭弧能力,因此需要专用的灭弧装置。中压断路器可以按安装地点分为户内式和户外式,但中压断路器一般都安装在成套配电装置内,所以大多做成户内式。中压开关电器通常按灭弧室中的灭弧介质进行分类,主要有少油式断路器、真空断路器和六氟化硫断路器。 中压负荷开关具有简单的灭弧装置,常用来分合负荷电流和较小的过负荷电流,但不能分断短路电流。负荷开关常与熔断器一起使用,利用熔断器切除故障电流,这种形式广泛用

电气装备用电线电缆

电气装备用电线电缆 一、额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 用途 本产品适用于额定电压450/750V及以下电气设备装置作动力连接线。 电缆型号及组合表示方法 型号用数字含义及组合表示方法 GB5023中包括各种电缆型号用二个数字命名,放在该标准后面。第一个数字表示电缆的基本分类;第二个数字表示在基本分类中的特定型式。 分类和型号如下: 0——固定布线用无护套电缆 01——一般用途单芯硬导体无护套电缆(227IEC 01) 02——一般用途单芯软导体无护套电缆(227IEC 02) 05——内部布线用导体温度为70℃的单芯实心导体无护套电缆(227IEC 05) 06——内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆(227IEC 06) 07——内部布线用导体温度为90℃的单芯实心导体无护套电缆(227IEC 07) 08——内部布线用导体温度为90℃的单芯软导体无护套电缆(227IEC 08) 1——固定布线用护套电缆 10——软型聚氯乙烯护套电缆(227IEC 10) 4——轻型无护套软电缆 42——扁形无护套软线(227IEC 42) 43——户内装饰照明回路用软线(227IEC 43) 5——般用途护套软电缆 52——轻型聚氯乙烯护套软线(227IEC 52) 53——普通聚氯乙烯护套软线(227IEC 53) 聚氯乙烯绝缘电缆名称、型号对照如表1。 表1

各型号电缆系列规格结构、技术参数 一般用途单芯硬导体无护套电缆,如表2。 表2 227 IEC 01(BV)型电缆的综合数据 注:(1)按GB/T3956-97规定:正常使用时,导体温度最高为70℃。 (2)绝缘料应采用PVC/C型聚氯乙烯混合物。 (3)平均外径应不大于表中规定的上限值。 一般用途单芯软导体无护套电缆,如表3。 表3 227 IEC 02(RV)型电缆的综合数据

(建筑电气工程)关于隔爆型电气设备的电缆引入方式精编

(建筑电气工程)关于隔爆型电气设备的电缆引入方 式

关于隔爆型电气设备的电缆引入方式 [摘要)合理地选择隔爆型电气设备的电缆引入装置,对于保证隔爆型电气设备整体防爆安全十分重要。本文从安全技术和标准规定等方面对此问题进行分析探讨,且提出正确选择电缆引入方式的建议,对防爆电气设备的设计、制造、检验和选用具有参考价值。 [关键词]隔爆型电气设备;电缆引入方式;密封圈 1引言 新的国家标准GB3836.2—2000《爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型“d”》批准发布后,某些制造厂生产的工厂用隔爆型开关箱等产品将压紧弹性密封圈式电缆引入装置直接引入开关箱的隔爆外壳,于是,对于正常运行时产生火花、电弧或危险温度的隔爆型电气设备采用直接引入方式是否能保证防爆安全,出现了不同的见法。本文从安全技术和标准规定方面对隔爆型电气设备的电缆引入方式进行分析,且提出个人壹些见解。 2我国隔爆型产品习惯采用的电缆引入方式 我国国家标准GBl336--77《防爆电气设备制造检验规程》规定,隔爆型电气设备上的接线盒须制成独立的隔爆空腔,但对于正常运行时不产生火花、电弧或危险温度,其额定容量不大于250W、电流不大于5A的电气设备除外。GB3836.2--83《爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型电气设备“d,,》中规定,隔爆型电气设备能够采取直接引入方式的条件是:“Q)正常运行时不产生火花、电弧或危险温度;b)I类电气设备功率不大于250W、且电流不大于5A;

Ⅱ类电气设备功率不大于lkW"。因此,我国直至目前大量生产的隔爆型电动机和开关等大功率电气设备或正常工作时产生火花、电弧或高温的电气设备都设有单独的接线盒空腔,即采用所谓的间接电缆引入方式。早期的接线盒都是隔爆型的,近期也有些隔爆型产品采用增安型接线盒。隔爆型主体空腔和接线盒空腔是隔开的,俩者之间通过隔爆型的绝缘套管进行电气连接,接线盒中仅仅有接线端子供和外部引入的电缆接线,电缆引入装置多采用橡胶密封圈进行密封,也有少量的电缆引入装置采用填料(灌胶)密封。 3间接电缆引入方式防爆安全性能比较高 隔爆型产品是通过隔爆外壳实现防爆安全的,隔爆外壳大多采用金属材料或高强度塑料等材料制造,壳体的机械强度满足设备内部发生爆炸时产生的爆炸压力;壳体结构缝隙作为隔爆间隙其尺寸和加工表面精度满足防爆标准的要求。制造厂在产品出厂前,对前述规定逐件、逐台进行了检查或试验,产品的制造质量比较稳定,能够保证其防爆安全性。可是,如果将电缆引入装置直接装在隔爆型主空腔上,即采用电缆直接引入方式,则整台设备的防爆安全性将受到不利影响。因为防爆电气设备的电缆引入装置的防爆安全性,不仅和制造厂的制造质量有关,而且在很大程度上和安装施工人员的工作质量以及橡胶密封圈的质量(耐老化性能)有关。如果安装电缆时橡胶密封圈的内直径和电缆的外直径配合间隙太大,或者电缆引入装置的压紧螺母或压盘未将橡胶密封圈压紧,或者因橡胶密封圈老化失效,则整个隔爆产品就失去防爆性能。如果产品是采用间接引入方式,可能产生火花、电弧或危险温度的部件被封闭在主体隔爆腔内,电缆引入装置的安装质量对隔爆型主空腔的隔爆性能没有直接影响。当然,在间接引入的情况下,电缆引入装置的施工质量对接线盒空腔的防爆安全也产生不利影响,但由于接线盒空

民用建筑电气设计中电线电缆的选型及敷设要求86779

民用建筑电气设计中电线电缆的选型及敷设要求 发布日期:2015-04-29 来源:《电气&智能建筑》作者:张晓萍张渊张哲 核心提示:文章梳理了住宅建筑电气设计中电线电缆的选型,简述除住宅外其它民用建筑电气设计中电线电缆的选型;并探讨配电线路的敷设要求。 1 前言 电线电缆作为建筑电气不可或缺的组成部分,它的运用范围极其广泛。随着建筑物内电气负荷的日益增长,线缆燃烧造成的电气火灾也频繁发生。同时,一旦火灾发生,消防设备的安全可靠运行,也需要电线电缆的保障。因此,建筑电气中电线电缆的选用,不仅关系到用电设备的正常使用,关系到建筑电气的工程造价,更重要的是关系到电气使用的安全性,甚至建筑内人员的人身安全。本文更多的从消防的角度结合工程经验,根据《电力工程电缆设计规范》、《住宅建筑电气设计规范》、《民用建筑电气设计规范》、《建筑设计防火规范》等国家规范和上海市工程建设规范《民用建筑电线电缆防火设计规程》的规定,按普通、消防负荷两部分,从消防供电干线、应急照明和火灾自动报警等三方面,梳理了各级别民用建筑应选用的电线电缆型式及其敷设方式。 2 常用电力电缆类型 在目前的建筑电气设计中,常用的线缆可分为以下几类:普通线缆、阻燃线缆、耐火线缆、无卤低烟线缆和矿物绝缘电缆。对应上述的各类线缆,不同的厂家有不同的产品,但基本的要求和定义是一致的。本文仅列举笔者设计中常用的线缆类型。 (1)普通线缆 主要指聚氯乙烯绝缘电线BV线和交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套绝缘电力电缆YJV. (2)阻燃线缆 难以着火并具有阻止或延缓火焰蔓延能力的电线电缆。该线缆通常指能通过GB/T183 80.3(等同IEC60332-3)试验合格的电线电缆。包括具有阻燃性的聚氯乙烯绝缘电线ZRB V线和具有阻燃性的交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套绝缘电力电缆ZRYJV. (3)耐火线缆 在规定温度和时间的火焰燃烧下,仍能保持线路完整性的电线电缆。通常指通过GB/T12666.6(等效IEC60331)试验合格的电线电缆。包括具有耐火性的聚氯乙烯绝缘电线N HBV线和具有耐火性的交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套绝缘电力电缆NHYJV. (4)无卤低烟线缆

民用建筑电气设计中电线电缆的选型及敷设要求

民用建筑电气设计中电线电缆的选型及敷设要求??发布日期:2015-04-29??来源:《电气&智能建筑》??作者:张晓萍张渊张哲 核心提示:文章梳理了住宅建筑电气设计中电线电缆的选型,简述除住宅外其它民用建筑电气设计中电线电缆的选型;并探讨配电线路的敷设要求。 1 前言 电线电缆作为建筑电气不可或缺的组成部分,它的运用范围极其广泛。随着建筑物内电气负荷的日益增长,线缆燃烧造成的电气火灾也频繁发生。同时,一旦火灾发生,消防设备的安全可靠运行,也需要电线电缆的保障。因此,建筑电气中电线电缆的选用,不仅关系到用电设备的正常使用,关系到建筑电气的工程造价,更重要的是关系到电气使用的安全性,甚至建筑内人员的人身安全。本文更多的从消防的角度结合工程经验,根据《电力工程电缆设计规范》、《住宅建筑电气设计规范》、《民用建筑电气设计规范》、《建筑设计防火规范》等国家规范和上海市工程建设规范《民用建筑电线电缆防火设计规程》的规定,按普通、消防负荷两部分,从消防供电干线、应急照明和火灾自动报警等三方面,梳理了各级别民用建筑应选用的电线电缆型式及其敷设方式。 2 常用电力电缆类型 在目前的建筑电气设计中,常用的线缆可分为以下几类:普通线缆、阻燃线缆、耐火线缆、无卤低烟线缆和矿物绝缘电缆。对应上述的各类线缆,不同的厂家有不同的产品,但基本的要求和定义是一致的。本文仅列举笔者设计中常用的线缆类型。 (1)普通线缆 主要指聚氯乙烯绝缘电线BV线和交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套绝缘电力电缆YJV. (2)阻燃线缆 难以着火并具有阻止或延缓火焰蔓延能力的电线电缆。该线缆通常指能通过GB/T18380.3(等同IEC60332-3)试验合格的电线电缆。包括具有阻燃性的聚氯乙烯绝缘电线ZRBV线和具有阻燃性的交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套绝缘电力电缆ZRYJV. (3)耐火线缆 在规定温度和时间的火焰燃烧下,仍能保持线路完整性的电线电缆。通常指通过GB/T12666. 6(等效IEC60331)试验合格的电线电缆。包括具有耐火性的聚氯乙烯绝缘电线NHBV线和具有耐火性的交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套绝缘电力电缆NHYJV. (4)无卤低烟线缆 无卤低烟阻燃线缆WDZ-BYJ/YJY:材料不含卤素,燃烧时产生的烟尘较少并且具有阻止或延缓火焰蔓延的电线电缆。通常把能通过GB/T 17650.2(等同IEC60754-2)、GB/T17651.2(等同I EC61034-2)和GB/T18380.3(等同IEC60332-3)三项标准试验合格的电线电缆称为无卤低烟阻燃电线电缆。 无卤低烟阻燃耐火线缆WDZN-BYJ/YJY:材料不含卤素,燃烧时产生的烟尘较少并且具有阻止或延缓火焰蔓延、可保持线路完整性的电线电缆。通常把能通过GB/T17650.2(等同IEC 60754-2)、CB/T 17651.2(等同IEC61034-2)、GB/T 18380.3(等同IEC 60332-3)及GB/T12666. 6(等效IEC60331)四项标准试验合格的电线电缆称为无卤低烟阻燃耐火电线电缆。 (5)矿物绝缘电缆

低温环境下电缆敷设施工和选型

低温环境下电缆敷设施工和选型 电缆产品中通常不规定电缆的最低使用温度,现有的电缆设计和施工规范中对电缆的最低使用温度、最低敷设温度和施工要求方面的规定也不多,特别是针对寒区使用的要求更少。我国地域广阔,西部高寒地区、北方严寒地区的冬季温度低、时间长,长期以来存在着在低温下敷设施工和使用中出现电缆开裂的问题。 本文模拟电缆敷设状况,进行电缆低温动态和静态弯曲试验,对低温环境下电缆的选型和敷设提出建议。 1 低温地区电缆在使用中常遇到的问题 ①选型方面:不同绝缘和护套材料电缆的最低使用温度不明确。 ②施工方面:电缆的最低敷设温度、静态和动态弯曲半径的详细要求不明确。 ③贮存和运输方面:电缆在低温下贮存和运输过程中对环境的要求不明确。 2 电缆产品标准和施工规范中对电缆低温下使用的规定 2.1 电缆产品标准的规定 几种常用电缆的规定: ①GB/T 12706 《额定电压1kV到35kV挤包绝缘电力电缆及附件》规定了允许弯曲半径、护套的低温性能试验,未明确电缆的最低使用温度和敷设温度。 ②GB/T 9330 《塑料绝缘控制电缆》规定了绝缘和护套的低温弯曲、拉伸和冲击性能要求,规定了电缆敷设温度不低于0℃,无铠装电缆允许弯曲半径不小于电缆直径的6倍,有铠装或屏蔽结构的电缆不小于电缆直径的12倍,有屏蔽结构的软电缆不小于电缆直径的6倍,未规定电缆的最低使用温度。 ③GB/T 5023 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》规定了低温弹性和冲击试验,包括绝缘和护套的低温弯曲、低温拉伸、产品电缆的低温冲击试验,未明确电缆的最低使用温度和敷设温度以及电缆的允许弯曲半径。 2.2 工程设计和施工规范的规定 ①GB 50168 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》对电缆敷设的主要规定有: a.塑料绝缘电缆的最小弯曲半径:无铠装,多芯电缆为15D,单芯为20D;有铠装,多芯为12D,单芯为15D。(D为电缆直径)

电气设备(电缆等设备)安装施工工艺

电气设备安装 1.1 主要工序和特殊工序的施工方法 1.1.1 开关柜安装 (1)施工流程 (2)基础型钢安装: 调直型钢。将有弯的型钢调直,然后,按图纸要求预制加工基础型钢架,并刷好防锈漆。 按施工图纸所标位置,将预制好的基础型钢架放在预留铁件上,用水准仪或水平尺找平、找正。找平过程中,需用垫片的地方最多不能超过三片。然后,将基础型钢架、预埋铁件、垫片用电焊焊牢。最终基础型钢顶部宜高出抹平地面10mm.手车柜按产品技术要求执行。基础型钢安装允许偏差见表。

基础型钢安装的允许偏差 注:环形布置按设计要求。 基础型钢与地线连接:基础型钢安装完毕后,将室外地线扁钢分别引入室内(与变压器安装地线配合)与基础型钢的两端焊牢,焊接面为扁钢宽度的二倍。然后将基础型钢刷两遍灰漆。 (3)柜(盘)稳装: 柜(盘)安装。应按施工图纸的布置,按顺序将柜放在基础型钢上。单独柜(盘)只找柜面和侧面的垂直度。成列柜(盘)各台就位后,先找正两端的柜,在从柜下至上三分之二高的位置绷上小线,逐台找正,拒不标准以柜面为准。找正时采用0.5mm铁片进行调整,每处垫片最多不能超过三片。然后按柜固定螺孔尺寸,在基础型钢架上用手电钻钻孔。一般无要求时,低压柜钻φ12.2孔,高压柜钻φ16.2孔,分别用M12、M16镀锌螺丝固定。允许偏差见表2-31。 柜(盘)就位,找正、找平后,除柜体与基础型钢固定。柜体与柜体、柜体与测挡板均用镀锌螺丝连接。

柜(盘)接地:每台柜(盘)单独与基础型钢连接。每台柜从后面左下部的基础型钢侧面上焊上鼻子,用 6mm2铜线与柜上的接地端子连接牢固。 柜(盘)顶上母线配制见“母带安装”要求。 盘、柜安装的允许偏差 (4)柜(盘)二次小线连结: 按原理图逐台检查柜(盘)上的全部电器元件是否相符,其额定电压和控制、操作电源电压必须一致。 按图敷设相与柜之间的控制电缆连接线。敷设电缆要求见“电缆敷设”。 控制线校线后,将每根芯线煨成圆圈,用镀锌螺丝、眼圈、弹簧垫连接在每个端子板上。端子板每侧一般一个端子压一根线,最多不能超过两根,并且两根线间加眼圈。多股线应涮锡,不准有断股。(5)柜(盘)试验调整: 高压试验应由当地供电部门许可的试验单位进行。试验标准符合国家规范、当地供电部门的规定及产品技术资料要求。

供配电系统中电线电缆的选择及敷设设计

专业综合设计说明书

综合设计任务书

目录 摘要 (5) 1 供配电概述 (6) 1.1供配电意义 (6) 1.2设计内容 (7) 1.3供电系统主接线的设计 (8) 2 负荷和短路电流的计算 (9) 2.1供电负荷的计算 (9) 2.2短路电流的计算 (11) 3 变压器和变电硬母线的选择 (14) 3.1变压器的选择原则 (14) 3.2变压器容量的选择 (14) 3.3变电所高压开关柜母线选择 (15) 3.4变电所低压开关柜主母线选择 (16) 4 电线电缆选择计算 (17) 4.1选择原则 (17) 4.2按发热条件(负荷电流)选择 (17) 4.3按允许电压损失选择 (18) 5 进出线电缆选择及敷设 (20) 5.1高压电源进线电缆选择及敷设 (20) 5.2高压电源出线电缆选择及敷设 (21) 5.3低压出线电缆选择级敷设 (21) 6 电气竖井设计 (22) 心得体会 (23) 参考文献 (23)

摘要 本次专业综合设计的课题是供配电系统中电线电缆的选择及敷设设计,根据设计的基本要求,运用所学的相关知识,查阅相关的资料,进行供电系统的初步设计。本次设计的基本流程是:进行负荷计算,根据负荷计算结果进行变压器的选择并确定供电方案,之后依次进行短路电流的计算,高、低压电器设备的选择和校验等,结合小区实际情况完成设计。本次设计考虑到了供电系统的安全、可靠、灵活、经济四项基本要求,在选择供电方案和电器设备时,优先选择低能耗并且满足设计要求的方案和设备,除此以外,还考虑到了小区未来的负荷发展情况,留有扩建的可能性。 关键词:负荷计算;变压器选择;短路电流计算;电线电缆选择

全国电气设备用电缆行业知名企业大全-电气设备用电缆供应商及品牌介绍2018.07

全国电气设备用电缆行业知名企业大全 电气设备用电缆供应商及品牌介绍(2018.07) 电气设备用电缆主要包括有:电气设备用电缆、电气设备电线电缆、船用电气设备、电器设备用电缆、设备用电线电缆、电气设备等;电气设备用电缆行业知名企业大全主要是指专门生产与经销上述各品牌种类型号的电气设备用电缆的企业的列举名单,该名单数据来源于一呼百应平台,根据平台的综合得分进行排序筛选,挑选排名靠前的一部分数据,供采购商查阅与进行商务洽谈合作事宜。

因篇幅限制以及信息时效性原因,仅仅只上传前面的一部分排名靠前的电气设备用电缆知名企业。需要查看更多新的完整电气设备用电缆商家信息,请登陆一呼百应网进行搜索查阅。 点击电气设备用电缆查阅https://www.wendangku.net/doc/d94627150.html,/p/B5E7C6F8C9E8B1B8D3C3B5E7C0C2.html 来源:一呼百应平台(互联网+制造服务平台) 概述:一呼百应是专注于解决制造业企业产品生产环节,为企业提供在线备选供应商、价格指数、采购趋势、上下游匹配撮合、在线交易与供应链金融等服务的B2B平台。 更新:2018年07月03日出师表 两汉:诸葛亮 先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。 宫中府中,俱为一体;陟罚臧否,不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理;不宜偏私,使内外异法也。 侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下:愚以为宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行,必能裨补阙漏,有所广益。

铠装电缆如何正确引入防爆电气设备-6页文档资料

关于铠装电缆如何正确引入防爆电气设备的探讨 目前,大多危化企业已安装使用的防爆电机、控制按钮,只适用橡套及塑料护套电缆直接引入,而不适用铠装电缆直接引入(因为,在订货时不特别提出的话,厂家会按只适用橡套及塑料护套电缆的引入装置供货),但现在却采用的是铠装电缆直接引入(铠装穿过了橡胶密封圈),且铠装也没有接地。这已成事实的现状,我认为是偏离防爆和安全要求的,有必要就该问题进行探讨,以便准确把握、统一要求、正确安装,消除安装上的安全隐患。 一、相关标准、依据摘录 查阅了一些国家相关标准,没发现对铠装电缆直接引入防爆电器时,是否必须剥去钢带铠装再引入密封圈而做出工艺上的明文规定,但可以从相关标准中的条款中去领会和悟出。下面摘录了一些相关标准中的条款,对上提及问题进行分析、判断。 GB3836.15—2000(危险场所电气安装) 10.3 电缆引入系统 10.3.1 概述 电缆引入系统须满足有关的设备标准要求,而且电缆引入装置适合用于使用的电缆类型。 12.2.2.4 电缆铠装接地(本质安全型) 每个布线的电缆终端均应通过电缆引入装置或同类物

将电缆的铠装连接在等电位系统上。在中间有接线盒或其他电气设备时,通常在这些中间点将铠装通过类似的连接接在等电位系统上,如果铠装不能在中间点上连接等电位系统,应注意确保所有敷设电缆铠装自始至终的连续性。 如果在电缆引入点处连接铠装不可行,或设计要求不允许这样,应注意避免在铠装与等电位系统间存在电位差而产生点燃火花。任何情况下,铠装与等电位系统应至少有—个电气连接。用于将铠装对地隔离的电缆引入装置应装在非危险区域或2 区。 分析: 1)从10.3.1款中可以看出,电缆引入装置的类型是与电缆的类型(如,铠装与非铠装;有护套与无护套)配套使用的。可以理解为,最好,铠装电缆用铠装电缆引入装置;非铠装电缆用非铠装电缆引入装置。 2)12.2.2.4款中可以看到,电缆的铠装接地,是防止因电位差而引发火花放电的重要安全措施之一。 GB3836.2-2000(隔爆型) 12.4直接引入 电缆或导线的直接引入应采用不会改变外壳隔爆性能的密封填料盖或密封圈的方法。 当设备配备有连接导管时导线或电缆应经过与外壳构成一体或连接在外壳上的一个填料盒或内置结构进入壳内。

电气设备系统布线规范

电气设备系统布线规范 Jenny was compiled in January 2021

电气设备系统布线规范 1.目的和分类 合适的布线(包括线缆选择与布敷、屏蔽连接与工艺)可以有效地减少外部环境对信号的干扰以及各种线缆之间的相互干扰,提高设备运行的可靠性。同时,也便于查找故障原因和维护工作,提高产品的可用性。线缆大致分成以下几种类型: A类:敏感信号线缆 B类:低压信号线缆 D类:辅助电路配电电缆 E 类:主电路配电电缆 A类指各种串行通信(如以太网、RS485等)电缆、数据传输总线、ATC天线和通信电缆,无线电、以及各类毫伏级(如热电偶、应变信号等)信号线。 B类指5V、±15V、±24V、0~10mA、4~20mA等低压信号线(如各种传感器信号、同步电压等)以及广播音频、对讲音频电缆。 D类指220/400V、连接各种辅助电机、辅助逆变器的电缆。 E类指额定电压3kV(最大3600V)以下,500V以上的电力电缆。 这4类信号中,就易被干扰而言,按A→E的顺序排列,A类线最易被干扰;就发射的电磁骚扰而言,按E→A的顺序排列,E类发射的骚扰最强。 2.线缆选择的基本原则 应选择阻燃、无卤(或低卤)、无毒的绝缘线缆,线缆应具备良好的拉伸强度、耐磨损性和柔软性,以适应振动冲击的环境。

根据信号的电压等级、额定电流、预期短路电流、频率、环境条件、电磁兼容性要求及预期寿命来选择电缆的型号和规格。线缆应符合TB/T 1484的要求。 配电电缆截面积按发热条件选择,负载电流必须小于允许载流量(安全载流量)。 电缆以线芯长期允许工作温度分成:A组(不超过100℃)和B组(不超过125℃)。 交流系统中,电缆的额定电压至少应等于系统的标称电压;直流系统中,该系统的标称电压应不大于该电缆额定电压的倍。 [T]同轴电缆的抗干扰性能较好,传输距离长,可用作视频、射频信号的电缆。 铜母线一般应根据GB 及,选择采用TBY、TBR型扁铜线及TMY、TMR型铜母线。 对于A类和B类应采用双绞屏蔽电缆,A类中的通信线必要时可采用光纤。 [T]配电电缆宜用屏蔽电缆,以防止对外部的辐射干扰。 3.布线的基本要求 电气设备的布线应符合设计规定的电路图及装置布线图要求。 4.电子装置的布线 布线原则 机车电子装置内两接线端子间电线不允许剪接。

相关文档