文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基坑支护报告

基坑支护报告

基坑支护报告
基坑支护报告

目录

一、工程概况 (1)

二、工程地质及水文地质条件 (1)

(一)地形地貌 (1)

(二)工程地质条件 (1)

(三)水文地质条件 (2)

三、基坑及周边环境状况 (2)

(一)基坑工程概况 (2)

(二)邻近建筑物及管线情况 (3)

四、基坑特点及支护方案选定 (3)

(一)基坑特点 (3)

(二)基坑支护方案选择 (4)

五、基坑支护设计 (5)

(一)设计依据 (5)

(二)设计原则 (5)

(三)支护工程总体布臵 (6)

(四)基坑支护设计计算 (6)

(五)分项工程设计 (7)

六、场地地下水处理 (8)

(一)上层滞水处理 (8)

(二)地下承压水处理....................................................................................... 8七、基坑开挖及降水对环境的影响.. (10)

(一)降水对周边环境的影响 (10)

(二)基坑开挖及支护对环境的影响 (10)

(三)对环境影响的防治措施 (11)

八、基坑支护施工 (11)

(一)基坑施工顺序及周期 (11)

(二)主要工艺施工方法 (11)

九、环境监测与应急措施 (15)

(一)基坑开挖环境监测 (16)

(二)应急抢险措施 (18)

十、工程质量检查及验收 (19)

(一)质量检验 (19)

(二)工程验收 (19)

附件:

1、基坑支护预算书

2、基坑支护设计计算书

3、设计施工图册(另装成册)

盛兴房地产开发有限公司

盛兴东方新城小区(E地块)基坑支护设计

一、工程概况

盛兴房地产开发有限公司在襄阳市襄州区卧龙路南侧、永安路北侧新征地范围内拟建盛兴东方新城小区(C地块、E地块),拟建住宅小区由9栋高层住宅楼及幼儿园组成,总建筑面积约22万平方米,由襄阳市第二建筑设计院设计。其中拟建E地块有三幢高层,编号分别为16#、17#、18#,设一层整体地下车库。拟建建筑物地基变形的允许值,高层建筑中心点的计算沉降量为200m,高层建筑物的整体倾斜60

为保证基坑施工及周边建筑物的安全,需对东方新城小区(E地块),地块基坑进行支护。受盛兴房地产开发有限公司委托,鄂西北工程勘察总公司承担该工程基坑设计任务。

二、工程地质及水文地质条件

(一)地形地貌

拟建场区北临卧龙路、南临永安路北侧,交通便利,地理位臵较好。拟建场区原为菜地,地形较平坦,场区各勘探孔标高在64.32—67.35米之间,最大高差约 3.03米,地貌部位属于汉江北岸一级冲积阶地。场地地形起伏变化较大。主要沉积一套第四系上更新统(Q4al+pl)冲洪积黏性土、砂类土和碎石土。现已人工整平,整平标高为65.60m。

(二)工程地质条件

根据襄阳市建筑设计院提供的《盛兴东方新城小区(C、E地块)岩土工程勘察报告》,场地地层为第四系全新统(Q4)冲洪积层,表层局部为杂填土,向下为黏性土层及砂性土层,二元结构,土层结构较简单,地层分布较均匀。根据土的主要物理力学性质分层,在勘探深度范围内,自上而下共分7大力学层,,各层岩性特征如下:

第①层杂填土(Q ml)

灰黄色-灰褐色,湿,松散状态,高压缩性,由粉质黏土、粉土及建筑垃圾灰渣、石渣、碎石等组成。层位不稳定,场区局部分布,层厚0.6-2.0米。

第②层粉土(Q4al)

黄褐色,湿,呈中密状态,新近沉积,表层为耕土,由粉粒及黏粒组成,结构较紧密,中等压缩性,含少量的铁锰质氧化物及云母,层位较稳定,场区普遍分布,层面埋深0.0-2.0米,层面标高63.05 -67.35米,层厚1.4-2.5米。

该层静力触探比贯入阻力1.4-2.5 MPa,平均1.7 MPa;

第③层粉质黏土夹粉土(Q4al)

灰褐-黄褐色,湿,粉质黏土呈可塑状态,粉土呈稍密状态,新近沉积,结构不紧密,互层分布,中等压缩性,含少量的铁锰质氧化物及云母,西部夹粗砂或砾砂薄层。层位较稳定,场区普遍分布,层面埋深1.0-8.10米,层面标高56.95 -65.15米,层厚3.3-8.4米。

该层静力触探比贯入阻力0.7-1.3 MPa,平均1.2 MPa;标贯锤击数3–5击,

平均4.3击。

第④层粗砂(Q4al)

黄-黄褐色,饱和,稍密状态,中等压缩性,主要由石英、长石及云母组成,局部夹有粉土簿层和砾砂薄层,该层下部含少量圆砾。层位较稳定,场区普遍分布,层面埋深6.6-10.3米,层面标高55.10-58.56米,层厚1.1-7.3米。

该层静力触探比贯入阻力3.0-8.00 MPa,平均5.0 MPa;标贯锤击数9–15击,平均11.7击。

第⑤层圆砾(Q4al+pl)

灰黄色,饱和,密实状态,低压缩性,主要由卵砾石及少量中粗砂组成,密实度不均匀,局部较差,中间夹砾砂及中细砂薄层。卵砾石含量约占56.2%,其中卵石含量约占17.1%,级配及磨圆度较好,密实度不均匀,卵石粒径大者6-8cm,一般2-3cm,圆砾成份由石英、燧石、硅质岩及少量灰岩、砂岩等岩石碎块组成。该层厚度变化较大,层位较稳定,场区普遍分布,层面埋深8.0-15.1米,层面标高50.35-57.29米,层厚1.7-7.3米。

该层N120动力触探修正锤击数4 -25击,平均15.5击。

第⑥层粉质黏土(Q4al)

灰绿-灰褐色,硬塑状态,具有压密作用,中偏低压缩性,含少量铁质氧化物及云母,夹粉细砂、砾砂簿层,可见少量钙质结核。层位不稳定,分布于场区西部,层面埋深15.0-17.2米,层面标高47.89-51.35米,层厚0.6-4.0米。

该层标贯锤击数8–12击,平均10.2击。

第⑦层圆砾(Q4al+pl)

灰黄色,饱和,密实状态,主要由卵砾石及少量中细砂组成,局部夹有砾砂薄层。卵砾石含量占61.9 %,其中卵石含量约占28.5 %,卵石粒径大者7-12cm,一般2-4cm占多数,级配较好,密实度不均匀,局部夹有漂石,磨圆度较好,由石英、硅质岩、燧石及少量火山岩、砂岩等岩石碎块组成。中下部夹中细砂簿层或透镜体,层位较稳定,场区普遍分布,层面埋深16.5-19.3米,层面标高46.29-50.02米,厚度未揭穿,根据区域地质资料显示,50米内无软弱层。

该层N120动力触探修正锤击数14 -34击,平均24.9击。

(三)水文地质条件

拟建场区位于汉江北岸一级冲积阶地,根据场区地层结构及地下水的赋存条件,场地地下水类型主要分为填土层中的上层滞水、卵砾石中的承压水。

杂填土层上层滞水:赋存于上部填土层中,补给来源为地表生活用水及大气降水,一般为季节性含水,雨季含水,旱季疏干,无统一自由水位。因拟建场区原排水系统较健全,勘察期间,场地上层滞水较少。

卵砾石层孔隙承压水:赋存于砂卵石层中,含水层顶板埋藏深度一般6.6-10.3米,层面标高55.10-58.56米。承压水稳定水位埋深约在自然地表下2.60-4.30米,其绝对高程在61.32-63.11米之间。场区承压水与汉江地表水有水力联系,并相互补给,水位随季节变化,平水期地下水补给汉江,较大洪水期地下水受汉江的补给。襄阳市汉江崔家营水电枢纽工程于2009年5月下旬开始蓄水,汉江樊城区段水位抬高3~4m,正常水位高程达64.0 m,地下水位随江水位变化,相应的变化幅度约2m。

三、基坑及周边环境状况

(一)基坑工程概况

本工程±0.000m的绝对标高为66.50m,地下室底板标高-5.45m。现场地整平

高程为65.60m。

本工程采用长螺旋压灌桩和旋挖钻孔灌注桩,桩径φ600~800mm,有效桩长13.6~20m,桩端进入⑦圆砾层不少于1.20-2.0m。

根据主体建筑设计图纸,地下室基坑开挖深度与建筑物基础相对关系如下表:地下室基坑开挖深度与建筑物基础相对关系表

表2

注:以上标高由设计图纸标高为依据计算而得,含垫层厚100mm。

喷锚支护基坑计算深度取邻近基坑侧壁的承台底垫层深度,桩排支护计算深度取承台底垫层深度,详见基坑支护工程布臵表(表3)。

地下室基坑平面上呈不规则长方形,设计基坑从承台或地下室底板外边缘1.00-2.50m为支护边缘线。基坑顶部外边线长为104.60m,宽为93.50m,基坑面积8701.23m2,基坑实际开挖深度5.65-6.45m。

(二)邻近建筑物及管线情况

根据建设单位提供资料及现场调查,基坑周边环境如下:

1、基坑北侧为D地块征地范围,距离红线24.85m;地下室外墙距离药检局一幢3层楼最近距离7.67m,砖混结构,天然地基,基础埋深1.80m。

2、基坑东侧为A地块征地范围,为空地,地下室外墙距离征地红线6.25m。

3、基坑南侧为城市绿地范围,基坑外墙距离红线距离为5.67m;距离永安北路中线38.02m。

4、基坑西侧为C地块征地范围,目前地下室正在施工,地下室埋深约5.50m,均为桩基础。地下室外墙距离红线最近5.05m;距离道路中心线16m。

四、基坑特点及支护方案选定

(一)基坑特点

(1)基坑东侧、南侧环境条件宽敞,北侧、西侧在2倍基坑开挖深度范围内分布有建筑物及道路,支护变形较大会影响邻近建筑物场区的安全,基坑一旦失稳社会影响巨大。

(2)基坑面积较大,开挖深度中等

基坑顶部外边线长为104.60m,宽为93.50m,基坑面积8701.23m2,基坑实际开挖深度5.65-6.45m,最大开挖深度为6.75m(电梯井)。

(3)基坑土质条件较差,水文地质条件复杂

基坑侧壁上部为①杂填土,基坑侧壁主要为基坑中下部主要为中密状粉土及可塑状粉质粘土。基坑侧壁土层的物理力学性质较差,不利于基坑边坡稳定。

基坑下部圆砾层中赋存承压水,基坑开挖会产生基坑突涌,基坑开挖应进行降排水措施。

(4)基坑重要性等级

根据以上基坑特点分析,邻近建筑物距基坑2倍基坑深度范围内,基坑水文

工程地质条件一般,根据《基坑工程技术规程》DB42/159-2012标准判定,本基坑工程重要性等级为二级。

(二)基坑支护方案选择

1、可供选择的支护方案优缺点

襄阳市目前基坑支护的种类较多,如放坡开挖、土钉墙支护、悬臂式排桩、锚固式排桩等,根据大量基坑工程的成功实践经验,考虑“安全、经济、施工方便”的原则,对基坑支护方案选择对比如下。

(1)放坡

放坡是一种最经济的支护方式,对于周边环境较为开阔,对基坑开挖深度较浅、变形要求不高区域可采用。坑底土质软弱时可分阶放坡,放坡占用场地空间较大,土方开挖量及回填量也较大。

(2)土钉墙支护

土钉墙支护方案具有工期短,造价低等优点,目前在襄樊市得到广泛应用。适用于填土、粘性土及岩质边坡,支护深度一般不宜超过6m。对土质要求高,支护结构位移大,土钉需伸入邻地,施工作业较短,不占用独立的工期,造价较低。

(3)悬臂式排桩

对土质条件要求低,支护位移小,有污染,需占用施工时间及养护期,施工时间长,造价较高。悬臂高度不宜超过6m,对深度大于6m的基坑可结合冠梁顶以上放坡卸载使用,桩端嵌入密实的卵石刚度较大的悬臂高度可以超过6m。

(4)桩锚支护

对土质要求低,支护位移小,有污染,需占用施工时间及养护期,施工时间长,造价高。可用于不同深度的基坑,支护体系不占用坑内空间,但锚杆需伸入邻地,有障碍时不能设臵。支护桩整体刚度较大,控制变形能力较好,基坑开挖对周边环境影响较小,施工工艺较成熟。

2、支护方案综合比选

(1)本工程基坑东侧、南侧场地较为空旷,开挖深度较浅可采用放坡+喷锚支护方案。

(2)本基坑北侧距离药检局一幢3层建筑物最近距离7.67m;西侧距离道路地下室外墙距离红线最近5.05m;环境紧张,采用悬臂桩支护方案。

综上比较和分析,按照经济安全、因地制宜的思想,设计最终选定方案为:基坑东侧、南侧、北侧采用喷锚支护,基坑西侧、北侧(药检局段)采用悬臂桩支护方案。

(三)基坑地下水控制方案选择

1、上层滞水控制

上层滞水水量一般不大,受大气降水及生活用水补给,可采用明排方式解决,基坑底四角设臵集水井,将基坑内的地表水排出坑外。对出水量较大的地方应查明来源,能堵截其来源是根本,如无法堵截则在坡面采用泄水孔疏导。

2、砂卵石层中承压水控制

砂卵石层中承压水控制:基坑电梯井最大开挖深度为-7.65m,高程为58.85m。基坑主要位于②粉土、③粉质粘土夹粉土、局部位于④粗砂层中。场地上部②粉土、③粉质粘土夹粉土层为相对隔水层;下部砂砾石层为含水层,具承压性。含水层顶板埋藏深度一般6.6-10.3米,层面标高55.10-58.56米,地下水年平均水位变化幅度约为2-3米。承压水水位按高程64.00m计。基坑开挖会挖穿隔水层,会产生基坑突涌,因此基坑应进行降水措施,基坑降水应在基坑开挖前完成降水

井的布设,并提前降水使地下水位于开挖面以下0.5m以上。基坑降水根据设计要求,满足主体结构抗浮要求,且混凝土强度达设计强度后,方可停止降水井的工作。

五、基坑支护设计

(一)设计依据

1、设计采用标准、规范

(1)《基坑工程技术规程》(DB42/159-2012);

(2)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012);

(3)《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97);

(4)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010);

(5)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011);

(6)《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009);

(7)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002);

(8)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003);

(9)《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001);

(10)《建筑桩基技术规范》(JGJ94—2008);

(11)《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJT111—98)。

2、设计依据资料

(1)甲方提供的地下室基坑支护设计委托书;

(2)甲方提供的总平面图、基础平面图、承台详图;

(3)襄阳市建筑设计院提供的《盛兴东方新城小区(C、E地块)岩土工程勘察报告》。

3、设计基础数据

(1)基坑工程重要性等级为二级;

(2)设计标高±0.000相当于黄海高程66.50m;

(3)基坑施工作业面考虑承台及防水施工方便,基坑坡脚边线距承台或地下室底板1.0~2.00 m计。

(4)本基坑为临时支护结构,有效使用期不超过一年半。

4、主要材料及技术指标

(1)HPB235钢筋fy=210N/mm2; HRB335钢筋fy=300N/mm2,HRB400钢筋fy=360N/mm2,钢管采用Q235级钢,弹模E=206Gpa,抗弯强度f=215N/mm2。

(2)焊接要求:焊缝质量等级为二级。

(3)混凝土强度等级:喷射细石砼为C20,灌注桩及混凝土冠梁为C30。

(4)混凝土环境作用等级为Ⅰ-A,梁板最小保护层厚度20mm,最大水胶比0.60。

(二)设计原则

(1)基坑设计以“安全、合理、经济、便于施工”为原则,同时贯彻信息法施工、动态设计原则,搞好监测工作,必要时对原设计做校核、修改和补充完善。

(2)为基坑土方开挖和地下室施工创造一个安全干燥的施工条件;支护结构稳定、牢固、安全,确保地下室施工安全以及周边建筑物和道路的安全,保证坑内工程桩的安全。

(3)支护结构基坑内壁与地下室基础承台边缘应留有足够的施工作业面;基坑周边有良好的围护,确保坑边行人安全。

(4)考虑到邻近坑边有重点保护建筑物及管线,为确保安全,以“位移变形”

控制设计。

(三)支护工程总体布臵

根据基坑的水文、工程地质条件、基坑开挖深度及周边环境状况,对本基坑采取分区设计,支护工程布臵详见基坑支护平面布臵图和表3:

基坑支护工程布臵表

(四)基坑支护设计计算 1、各土层设计参数选取

根据拟建场地岩土工程勘察报告,并在现场根据工程桩的开挖验证,结合本地区基坑支护经验,并参照《基坑工程技术规程》DB42/159-2012,该场地基坑支

护设计参数见表4。

基坑支护设计参数表

2、基坑计算深度的确定

按照《基坑工程技术规程》DB42/159-2012第4.0.8条的规定:当地下室底板、承台深度不一时,如边缘承台布臵较稀疏,平行于基坑边方向的基础净间距与基础边长之比小于2,可以构造底板垫层底为计算深度,设有基础梁时可以基础梁底为计算深度;否则以承台垫层底为计算深度。

3、设计荷载

基坑支护设计中的荷载包括土体的主动土压力和被动土压力、基坑开挖范围内的建筑物荷载、地面超载。

土压力标准值按朗肯理论公式分层计算,呈三角形分布模式;地下水位以上按总应力法计算主、被动土压力,地下水位以下土层的土水压力对粘性土采用总应力法,对砂砾石层按有效应力法。地面超载值按无限均布荷载15-20KPa 计。

4、计算内容及计算结果

土钉墙支护计算内容包括基坑内外土体稳定性验算、支护结构的强度和整体稳定性计算、坑底抗隆起稳定性验算,土钉长度按土压力法确定,整体稳定性验算采用圆弧滑动法。

锚杆钢筋截面积按钢筋抗拉强度、锚固体与地层的粘结强度、钢筋与锚固砂浆间的粘结强度分别进行验算。

冠梁按以支撑点为支座的多跨连续梁计算,进行抗弯、抗剪及局部抗压的验算。

基坑设计计算采用天汉软件V2005.1版,计算结果详见附件3:基坑支护设计计算书。

(五)分项工程设计

1、排桩支护设计

一型支护:基坑北侧(药检局LM段)、西侧(AB段)开挖深度5.95m,周边环境紧张,采用排桩支护方案。坡面挂网喷C20混凝土80-100mm。支护桩桩径800mm,间距1200mm,桩长13m。支护桩桩顶设通长冠梁,以改善单根支护桩受力状态,冠梁高度500mm,宽度1000mm。支护桩及冠梁混凝土强度等级为C30,桩及冠梁主筋采用HRB400Ⅲ级螺纹钢,绕筋采用HPB235圆钢,桩主筋伸入冠梁中不少于35d,末端设臵90°弯钩,桩身混凝土保护层厚度为50mm,冠梁混凝土保护层厚度为35mm。

各段支护桩设计详细参数详见表5。

支护桩设计参数明细表

22

4

2、桩间土及坑中坑设计

对于支护桩桩间土外露部分,为防止其被雨水冲刷剥蚀而影响桩体稳定性,均对外露面采用土钉挂网喷射混凝土防护。土钉为打入式14@1100L2000,面层钢筋网采用φ6.5@200×200mm,喷射砼厚度80-100mm,设计强度C20。

支护结构顶部地面设2.0m宽混凝土护顶,厚80~100mm,并将坡面钢丝网折转至板内前端设1排φ14@1.0mL=1.5m竖向土钉锁定。

2、喷锚支护设计

二型、三型、四型支护放坡坡比1:0.70。喷锚支护参数见表6-8。

二型支护(BC、EG段)喷锚支护参数表

三型支护(DE、GH、KL、MA段)喷锚支护参数表

四型支护(HJ、JK段)喷锚支护参数表

锚杆立面设计为梅花形布臵,锚孔直径φ120mm,锚杆杆体采用直径18III 级螺蚊钢,锚孔倾角15°。注浆材料采用水泥浆,其结石强度不低于20MPa。

面层钢筋网采用φ6.5@250×250mm,在与锚杆连接部位设臵14双向加强筋,锚筋与锚杆纵向双面焊接。喷砼厚度100mm,设计强度C20,配合比为水泥:砂:石=1:2:2。

喷锚支护结构顶部地面设2.0m宽混凝土护顶,厚100mm,并将坡面钢筋网折转至板内前端设1排14@1.0mL=1.5m竖向土钉锁定。

六、场地地下水处理

(一)上层滞水处理

对基坑开挖有影响的主要为上层滞水。对上层滞水处理如下:

1、封闭废弃管道、沟渠

在基坑开挖前,对己查明的废弃管道、沟渠均应进行封闭。在基坑开挖时,密切观察地下水渗漏情况,及时查清其来源并进行必要的封堵处理。

2、坡顶硬化

为防止地表水从坡顶渗入边坡,坡顶以外 2.0m内用水泥砂浆硬化,厚度为100m,硬化面设计成倒坡,反向坡坡度为0.5%,以便于地表水流入排水沟。

3、坡面泄水孔

坡面挂网喷射砼保护,并留臵适量泄水孔。面层钢筋网φ6.5@200×200mm,喷砼厚度80-100mm,设计强度C20。为对上层滞水进行有效疏导,沿坡面按间距1000mm×1000mm设臵PVC管泄水孔,根据出水量情况应进行适当调整。

4、排水沟

基坑坡顶沿硬化带向上布设排水沟,坡顶排水沟内净空规格为300mm×300mm,沟壁采用1/2灰砖砌筑,沟底亦采用灰砖铺底,沟壁、沟底均抹砂浆并收光以防止渗水,沟底坡率为15‰。

坡底排水沟沿坑底坡脚设臵,且应在基坑开挖至基底前形成,主要为疏排坑内积水、保护基底土层。排水沟断面为300mm×300mm,坑底排水沟以满足主体施工单位基坑排水需要为准。坡底四角和中部设计集水井,集水井规格为500mm×600mm×800mm。

(二)地下承压水处理

1、降水井设计计算

承压水稳定水位高程为64.00m(标高-2.50m),基坑承台最大开挖深度6.75m(标高-7.65m),坑底位于位于粗砂中。基坑开挖后会产生底板突涌,工程需要采用管井降水措施,从而保证基坑开挖干燥。降水后地下水位应低于基坑最大开挖深度0.5m以上,降水后水位标高应低于-8.15m,水位降幅5.65m。

地层渗透系数采用勘察报告中抽水试验资料,含水层渗透系数K=38.00m/d。

基坑平面呈不规则矩形,基坑顶部外边线长为104.60m ,宽为93.50m ,基坑面积8701.23m 2,基坑实际开挖深度5.65-6.45m 。可按“大井法”对基坑总涌水量进行计算。计算模型为均质含水层承压水非完整井,《基坑管井降水技术规程》DB42/T830-2012提供公式如下:

)

2.01lg()1lg(7

3.200r M l l M r R MS

k

Q +-++=

式中:M ——含水层厚度,取平均值30.00m ;

S ——水位降深,降至开挖面以下0.5m,取5.65m ;

R ——影响半径616m ,R=10×S K ;

0r ——基坑等效半径58.4m ,0r =ζ(a+b)/4,a 、b 分别为基坑的长和宽。

l ——进水段长度6.0m 。

计算总涌水量为14268m 3 /d 。

将基坑总出水量分配到各井,每个管井分配的出水量不应大于管井的出水能

力,降水井的出水能力按《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)公式计算:

3120K rwl q π=

q ——单井过水能力( m 3

/d )

r w ——过滤器半径(m )

l ——过滤器进水部分长长度m 。,实际l =6.0m ;

K ——与含水层有关的经含水层渗透系数(m/d )。 计算结果q =1140m 3

/d=47.50 m 3

/h ,q 取47.5 m 3

/h 。

降水井数量n=1.1×Q/q=14(口)

降水井初步确定后,实际水井布臵还应对基坑内降水深度进行验算,对于承

压含水层,群井抽水任一点的水位降深值如下式计算:

()01230.3661

lg lg()w n Q S R x x x x r KM n

??

=

+-?????

??

式中:S ——基坑任一点地下水位降深值,m; 0Q ——基坑抽水总流量,m 3/d;

123,,,n x x x x ——基坑任一点距各井点中心的距离。 其它符号意义同上。

按上述公式计算,考虑本基坑水文地质条件较复杂,实际布设降水井19口,

其中3口为备用井。

基坑降水设计采用天汉计算软件进行降水分析,计算结果详见附件2:基坑设计计算书。

2、降水井结构设计

1)降水井总共布臵19口,主要布臵在基坑内,降水井深度22.0m (从自然地

面起算),过滤管设臵于卵石层中,深度14.0~20.0m ,长度6.0m ,沉淀管长2.0m 。

2)降水井成孔直径700mm ,滤水井管直径300mm ,采用水泥井管,滤料规格为1~3cm 连续级配石英砂,孔口0.8m 井壁投粘土球捣实。

3)滤水段孔眼直径φ12~18mm ,孔隙率不小于30%,沿井管焊φ10mm ,竖向

间距100mm 的钢筋,外包二层60~80目滤网。

4)每口井配备50m 3/h 的深水潜水泵,配上控制井内水位的自动开关,在井口安装阀门以便调节流量大小,基坑井点群应有2台备用泵。

5)设臵于基坑内的降水井及观测井,应避开承台和基础梁的位臵,穿越基础

底板处基础施工时应设止水环。

3、降水井运行

承压水降水井运行控制应满足两个基本要求:一是通过降水井运行,应能保证将承压水位控制在基坑底板安全水位埋深以下;二是从保证基坑周边环境的角度考虑,在承压水位降深满足基坑稳定性要求的前提下,应避免过量抽水,水位降深过大。

降水井运行控制方法如下:

(1)应严格控制按需“疏干降水”的原则,综合考虑环境因素、安全承压水位埋深与基坑施工工况之间的关系,确定各施工区段的阶段性承压水位控制标准。

(2)降水运行过程中,如基坑施工工况发生变化,应及时调整或修改降水运行方案。

(3)所有减压井应安装水量计量装臵和单向阀,统一接入排水管经过滤装臵排入市政下水道。

(4)在降水井施工过程中,必须先施工具有代表性的2口井进行抽水试验,试验成果及时反馈给基坑设计单位,以便调整优化设计。减压井全部完成后应进行一次群井抽水试验。

(5)降水运行应实行不间断的连续控制,降水期间应对设备、排水管及供电系统周密布臵,确保降水不间断进行。

(6)降水正式运行前一周内应测定环境背景值,监测内容包括基坑内外的初始承压水位、基坑周边相邻地面沉降初值、保护对象的初始变形及基坑围护体变形等。

(7)基坑正式开挖前一周启用降水井,当后浇带施工完毕及基坑周边回填后,方可结束降水工程维持阶段,并按有关规定对井孔进行回填,将抽水井割除到地下室底板以下,对抽水井进行封堵和防渗处理,避免地下室底板产生渗漏。七、基坑开挖及降水对环境的影响

(一)降水对周边环境的影响

基坑侧壁和底板主要分布粉质粘土夹粉土,局部为粗砂,粉质粘土属渗透性很小的相对隔水层,粗砂属渗透性大的透水层。本工程采用减压降水方案,降压深度一般在5.0m。降水引起的地面沉降按以下公式计算:

si

hi

n

i

wi

sw E

Ms

?

=

?∑

=

.

.

1

σ

Δsw——水位下降引起的地面沉降(cm);

Ms——经验系数,Ms=M1×M2,粉土、砂土M1取0.4,M2取0.4;

σwi——水位下降引起的各计算分层有效应力增量;

Δhi——受降水影响(自降水前的水位至各含水层底板之间)的分层厚度(cm);

n——计算分层数;

Esi——各分层的压缩模量(KPa)。

降压深度范围内土层为粉质粘土层,圆砾可视为相对不压缩层。根据天汉软件沉降计算,地面沉降基本小于50mm,说明本基坑降水方案对周边环境影响较小,无需设臵回灌井。

但如果降水处理不好,粉细砂层中可能产生流砂、流土,引起边坡失稳。降水井抽水含砂量过高,则会引起地面沉降,因此降水井施工质量是本基坑工程成败的关键。

(二)基坑开挖及支护对环境的影响

本基坑采用桩锚及土钉墙支护方案,目前土钉墙支护变形的理论计算尚不成

熟,主要保证支护结构的安全亦可。

桩锚支护体系基于弹性抗力法计算的支护体系最大位移值为61mm,能够满足二级基坑变形值δ≤80mm的要求。

基坑距离建筑物较远,大部分距地下室轴线距离大于两倍基坑开挖深度,只要保证支护的施工质量,保证边坡的整体稳定,基坑不会引起建筑物的变形。

基坑周边环境条件较复杂,分布有排水管,如管道泄漏或地表水疏排不当,边坡土体浸水饱和,强度急剧降低,会引起边坡局部破坏或整体滑移;建筑施工车辆进出口及材料堆放场区,如地面堆载不当,可能造成边坡坍塌;挖土机械停放位臵和行车线路不合理,挖土方式和顺序安排不当,以及出土方临时堆放控制不严等,对基坑支护结构和工程桩的完整性产生不利影响。

(三)对环境影响的防治措施

1、基坑施工本着“预防为主”的精神,严格按设计施工,除按信息化施工要求外,还需实时跟踪监测基坑支护结构和地下水治理系统的动态变化,及时采取有效的应急措施。

2、基坑土方开挖应符合分层、分段、对称、平衡、适时的原则,处理好支护、降水、开挖三者之间的关系。

3、地下水治理应采用降水的办法,在封堵的同时做好反滤导流设施,防止坑底土及坑周土的流失及破坏。

4、管井施工应按《供水井管设计施工质量验收规范》(GJJ10)等规定进行验收,管井含砂量应小于1/100000,防止管井抽水含砂量过大造成地面沉降,如砂含量过高则应查明原因,停止排水。

5、应严格控制按需“疏干降水”的原则,当环境条件复杂、降水引起的基坑地表沉降量大于环境控制标准时,可采取控制降水幅度,人工地下水回灌等有效环境保护措施。

6、严格控制地表超载和基坑超挖现象,尽量缩短基坑及地下室施工工期,减少暴露时间,及早回填。

八、基坑支护施工

(一)基坑施工顺序及周期

本基坑支护采用降水井、排桩支护+喷锚支护方案,因此基坑施工顺序为先施工支护桩,后进行土方开挖和土钉墙施工。

支护桩、降水井施工时间20天,基坑土方开挖、土钉、喷射混凝土护坡施工时间30天,基坑支护总有效工期50天。

基坑施工顺序为:支护桩施工(养护)、降水井→分层土方开挖→第一层土钉施工→下一层土方开挖→依次下一层土钉施工→承台开挖。

(二)主要工艺施工方法

1、钻孔灌注桩施工

(1)稳钻

桩孔定位和护筒埋设,钻机就位要稳固可靠,利用水平尺或铅垂线调整钻机水平,并确保钻机重量由四油缸支承,就位后要确保钻杆中心、悬吊钻具中心对准桩位。

钻机就位后,必须经技术人员检查就位偏差及钻杆垂直度,并经现场监理工程师认可后开钻。

(2)成孔

采用正(反)循环或旋挖成孔工艺,往孔内回填粘土造浆(或重复利用上个

钻孔的泥浆),泥浆粘度大于18s,比重大于1.20。钻进至砂层和砾砂层后,可增大泥浆比重,保证孔壁稳定。

根据地层和钻进情况调整钻进参数,钻进过程中认真观察进尺和排渣情况。当泥浆中含渣量较多或砂石泵排量减小时,应控制给进速度。钻头钻进至设计孔底标高后,使钻具原地回转几分钟,以清除孔底钻渣。清孔时应保持孔内泥浆比重和粘度,不能稀释和臵换泥浆,但必须降低泥浆中的含砂率,清孔后检测泥浆的含砂率≤4%后,将钻头提出孔内,并测量直孔深度。

(3)清孔换浆

钻孔完毕,经监理工程师验收认可后,应立即采用泵吸反循环清孔,清孔时应先臵换孔内泥浆,孔内泥浆比重为1.15~1.18,粘度≥18s,并保证孔底500mm 以内泥浆比重小于1.25,含砂率≤8%,粘度≤28s。同时彻底清除孔底沉渣。清孔后检查孔底沉渣厚度达到设计要求后,提钻,对钻孔进行检测。

(4)钢筋笼制作

a、制作钢筋笼的材料要求

①钢筋笼制作所用钢筋和焊条的质量必须合格。

②钢筋进场必须有合格的出厂质量证明单,质检员和材料员应对照材质进行检查。取样必须严格执行规范要求,经监理现场见证取样,并经监理陪同送到有资质的试验室复检。

③钢筋必须经材质力学性能和焊接性能试验合格后方可使用。

b、钢筋笼的制作要求

①电焊工必须持证上岗。

②焊接制作钢筋笼,首先检查主筋的直线度,弯曲的主筋要校直后才可使用,焊接时,主筋和加强筋连接处均要双面点焊,主筋与螺旋筋连接处单面点焊。所有点焊焊点必须牢固,假焊和脱焊数量不得大于整个钢筋笼交叉连接点的1%,不得烧伤主筋,加强筋与主筋必须垂直,螺旋筋要缠紧、缠均匀。保护层每圈安装4个,每圈间距2.5m。

③钢筋笼的尺寸,大小应符合设计要求,各项偏差应符合规范要求。

④钢筋笼制作一次成型,首先班组自检,第二质检员复检,第三项目经理部与质检部门终检,最后报监理工程师确认,验收合格后挂牌堆放平整,并填写混凝土灌注桩(钢筋笼)工程检验批质量验收记录表(GB50202-2002)。

(5)成桩

施工过程利用吊车下放导管及二次清孔。导管内径Φ250mm,使用前导管需进行隔水球通过试验及压水试验,压水试验时导管的压力必须大于0.6Mpa。只有合格才允许使用。

下放导管前,根据孔深配备所需导管,准确测量并记录所用导管的长度与根数,最底端导管的长度为6.0m。下放导管时,导管连接螺栓要均匀紧固,法兰盘中间胶垫要垫正,导管下入孔内后,底端距离孔底0.3~0.5m。导管应位于钻孔中心位臵。导管下放完毕,则应利用导管进行二次清孔,直至孔底沉渣厚度达到要求,反循环排出的泥浆中含砂率≤4%时止。

(6)商品混凝土的供应

①使用C30混凝土,保证运到现场的商品混凝土具有良好的和易性,要求粗骨料的粒径不大于30mm,混凝土的坍落度为180~220mm,初凝时间不低于4h。

②施工现场对每车混凝土均要检查混凝土的坍落度及和易性,保证混凝土的灌注质量。

施工过程中随时保持与混凝土生产厂家的联系,对进入现场的商品混凝土进行严格检查和验收,发现有问题的混凝土坚决予以退货,严格禁止使用不合格混凝土进行灌注施工。

(7)混凝土灌注

混凝土灌注采用导管法,隔水塞使用球胆式隔水塞,利用吊车提升导管灌注混凝土。

①清孔完毕后,在导管内放入球胆式隔水塞,安装好初灌斗,准备灌注。

②灌注前,在孔口检查混凝土的坍落度和和易性,当坍落度满足水下灌注要求,并有较好的和易性时才能灌注。

③按照计算好的初灌量进行首次灌注,保证首次灌注后导管在混凝土中埋深不小于0.8m。

④灌注过程由质检员测量混凝土的上升高度并计算埋管深度,认真填写水下混凝土灌注记录。据此提拔导管,导管在混凝土中的埋深应控制在2~6m。

⑤按规范要求制作试块,每桩制作1组试块,试块脱模后及时放进现场砌筑的水池内进行清水养护,28天后送交质检站测试检验。

⑥确定灌注标高,保证最后一次灌注后混凝土标高高出设计桩顶标高0.8m以上。

(8)填写各种原始记录表格

每根桩施工结束,经监理工程师或建设单位项目技术负责验收合格后,应及时填好桩基施工记录表和隐蔽工程验收记录,并现场交监理工程师或建设单位项目技术负责签证。

(9)质量保证措施

a、质量目标:执行国家规范、规程的有关条款,建立质量保证体系及岗位责任制。

b、工程质量验收标准

①原材料和混凝土强度保证符合设计要求和施工规范的规定。

②成孔直径、深度符合设计要求。

③浇筑后的桩顶标高符合设计要求和施工规范的规定。

④允许偏差项目

灌注桩钢筋笼的制作、焊接、吊放应符合规范要求。钢筋笼制作允许偏差见下表:

钢筋笼制作允许偏差表

分段制作的钢筋笼,接头宜采用焊接,加劲箍设在主筋外侧,导管接头处外径应比钢筋笼的内径小100mm以上。

⑤混凝土施工:混凝土强度等级不小于设计混凝土强度等级;主筋保护层厚度≥50mm。灌注桩桩径允许偏差为±50mm,桩位允许偏差为50mm,垂直度偏差不大于0.5%。

所有施工过程中使用的材料必须具有质量保证书及检验合格报告;成桩混凝土质量连续完整,无断桩、缩径、夹泥现象,浇筑混凝土密实度好,桩头混凝土

无疏松现象。

2、降水井施工

(1)降水井施工工艺流程为:井点测量定位→挖井口安护筒→钻孔→洗井→吊放井管→回填过滤层→下水泵、安装控制电路→试抽水。

(2)降水井施工时必须待井管、滤料、粘土球等质量符合要求并到位后方可开始井孔施工。

(3)准确地将降水井的位臵测放到实地现场。测放位臵误差不大于±10cm;钻机到位后,钻机要安装稳、正,井身倾斜度不能超过1°。

(4)降水井成孔方法采用冲击钻进工艺,泥浆或自成浆护壁,孔口埋设护筒。

(5)井管沉放前应清孔,一般用压缩空气洗井,井管应安放垂直,填滤料要一次性完成,从底填到孔口1m左右,上部采用粘土封填。

(6)安放水泵前应清洗滤井,冲除沉渣。抽水系统安装完成后应进行试抽,一切满足要求后再转入正常工作。

(7)管井施工应按《供水井管设计施工质量验收规范》(GJJ10)等规定进行验收,管井抽水后30min取水样测试,含砂量应小于1/100000。

(8)排水系统采用φ200mm的钢管,通过沉砂池后排入城市污水管道。

(9)井点供水系统采用双线电路,防止中途停电或发生故障影响抽水,建议备用发电机,防止停水产生突涌破坏基础。

3、土方开挖

(1)土方在开挖过程中应充分考虑时空效应规律,土方开挖顺序方法必须与设计工况一致,并遵循“先撑后挖、限时支撑、分层开挖、严禁超挖”的原则进行施工,尽量减小基坑无支撑暴露的时间和空间。

(2)土方开挖必须和设计工况保持一致,开挖过程中应分段、分层、随挖随撑、按规定时限完成支撑的施工,做好基坑排水,减少基坑暴露时间。基坑开挖过程中,应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩、降水井或扰动原状土。支撑的拆除过程时,必须遵循“先换撑、后拆除“的原则进行施工。

(3)主体结构地下室基坑采用土钉墙支护方案,基坑内挖土作业条件比较宽畅。土方应分层、分段开挖,每层开挖深度大于土钉深度0.5m,分段开挖长度为15~25m,挖土过程可根据基础施工的需要进行各种优化。挖土设备采用大反铲挖掘机,运土设备采用自卸式运输车,承台土采用小型挖掘设备,坑内便道边角余土采用塔吊运出。

(4)由于基坑面积较大,为主体结构争抢工期,可先施工中间主楼部分,后施工四周纯地下室部分,土方开挖可采用中间盆式开挖方法。

(5)本基坑施工机械采用反铲挖土机加自卸式载重汽车,施工便道按照施工方便、翻土量最少及汽车爬坡最小的角度考虑,施工便道坡度控制在10%左右,坡道宽度为8m。

(6)开挖方式采用机械开挖与人工开挖相结合的方式,一般情况采取机械开挖,坑面和坑角处宜采用人工开挖,基坑开挖距离坑底1.0m左右宜改为人工清理坑底,严禁超挖。在基坑开挖至地下室底板后,基坑外侧承台必须跳挖,内侧承台可一次开挖。

(7)基坑开挖施工应遵循“信息法”施工的原则,勤监测、勤巡视,及时反馈信息,并应有充分的应急措施,遇有异常情况及时调整施工措施。

(8)要保证该基坑顺利开挖成功,土方开挖施工队伍一定要与基坑支护施工队伍严密配合,协调施工。同时还应根据环境监测所反馈的信息随时调整挖土顺

序、挖土速度。

(9)基坑开挖过程中,土方应随挖随运,不得随意堆臵于基坑周边。施工用材尽量不要堆臵于基坑周边,堆放位臵应集中在西侧距基坑1倍开挖深度以外,且不得超过规定的堆载值,坡顶外侧1.5m设臵防护栏杆以保证施工安全。

(10)开挖后的基坑应尽量减少暴露时间,及时清边检底,尽快进行垫层施工。垫层应做到基坑内满封闭,以改善支护结构的受力状态。

(11)基坑开挖宜选在汉江枯水季节,避开雨季和汛期地下水水位上涨引起基坑突涌。

4、锚杆及土钉施工

(1)锚杆施工工艺为:分层开挖修坡→锚孔定位→打设锚杆→钢筋制安→注浆→二次注浆。

(2)锚杆施工前应搜集周围管网资料,人工探明管网的埋藏深度,根据情况调整第一排锚杆的位臵。

(3)锚杆用洛阳铲成孔或机动螺旋钻成孔,土质较差无法成孔时采用打入式钢花管。钻孔前应根据设计要求定出孔位并作出标记及编号,当成孔遇到障碍物需调整孔位时,不得损害支护结构的安全度。

(4)锚杆钻孔时,应比设计深度超钻100~200mm,防止孔深不足。锚杆杆体安放前,必须通知甲方及监理单位现场管理人员确认孔深后方可进行杆体设臵。

(5)锚杆主筋按设计长度下料,锚杆连接采用双面搭接焊,焊缝长度为5d,高度为6mm,主筋每隔2m焊对中支架,防止主筋偏离土钉中心;安放主筋时,将注浆管与主筋捆绑在一起,注浆管离孔底0.5m左右。

(6)注浆采用孔底压力反向注浆,孔口加止浆塞,注浆压力为0.2~0.4MPa,第二次为高压注浆,应在第一次注浆浆体强度达5.0MPa后进行,注浆压力不小于1.0~1.5MPa。

(7)注浆前应检查注浆泵,保证正常运转,管路畅通。注浆浆液应搅均匀,随搅随用,浆液应在初凝前用完。作好注浆记录,掌握每根锚杆的注浆情况。

5、喷射混凝土施工

(1)喷射混凝土护坡施工工艺为:开挖修坡——挂钢筋网——打入土钉——喷射混凝土——重复上一工序。

(2)钢筋网片用插入土中的钢筋固定,与坡面间隙3~4cm,不应小于3cm,搭接时上下左右一根对一根搭接绑扎,搭接长度应大于30cm,并不少于两点点焊。

(3)喷射作业时应分段分片进行,同一段内应自下而上进行喷射,段片之间、层与层之间做成45度角的斜面。空压机风量不宜小于9m3/min,气压0.2~0.5MPa,喷头水压不应小于0.15MPa,喷射距离控制在1.0m,喷成后的面层要喷水养护一周。

(4)混凝土用料称量要准确,拌合要均匀,随拌随用,存放时间不超过2h。

(5)喷射混凝土施工时,若遇地下水较大,应加大速凝剂用量及提高水泥用量。喷射混凝土面层上每隔一定距离设臵泄水孔;地下水较大时,泄水孔内应设臵反滤层。坡面泄水孔的渗水量可能较大,可以通过坡脚的汇水沟集中后用潜水泵外排。

(6)每施工150m2喷射混凝土面层,应制作一组喷射混凝土试块,每组试块不少于3块。制作试块时,将试模底面紧贴拟加固基坑坡面从侧向喷入混凝土。

九、环境监测与应急措施

(一)基坑开挖环境监测

要保证该基坑顺利开挖,除上述要求外,还需要设计仔细,组织严密的环境监测作保证。只有监测好,以准确的监测数据指导开挖施工,才能保证基坑开挖顺利进行。

在基坑工程施工前,应由建设方委托具备相应资质的第三方对基坑工程实施现场监测。监测单位应编制监测方案,监测方案需经过建设方、设计方、监理方等认可,必要时还需与基坑周边环境设计的有关管理单位协商一致后方可实施。

1、监测目的

指导基坑支护及开挖施工,同时起到报警的作用,以保证基坑支护及开挖施工顺利进行、保障基坑周边内外环境的安全运行。

2、监测项目

1)边坡土体、支护结构水平位移和竖向位移的监测;

2)地下水位的监测;

3) 周边地表竖向位移的监测;

4)周边建(构)筑物竖向位移、倾斜、水平位移的监测;

5)地下设施变形监测;

6)裂缝监测,包括基坑周围地表裂缝、支护结构及周边建筑物上的裂缝。

3、监测前的调查

为确保基坑开挖及地下室施工安全、顺利的完成同时保证周边建(构)筑物的安全,在基坑开挖前组织业主、监理、设计、主体施工等相关各方对周边建筑物的情况进行调查,必要时应进行拍照、素描,并对上述调查结果进行详细描述记录,并由参与各方认同备案。

4、监测点布设

1)边坡土体顶部水平和竖向位移监测点,间点距一般不大于20m,总计26个测点。

2)基坑周边建筑物变形以沉降观测为主,布臵在建筑物外墙及角点,总计24个测点。

3)裂缝监测包括基坑周围地表裂缝、支护结构出现的裂缝及周边建筑物上的裂缝。

4)周边道路及管线沉降监测点,管线需埋臵钢筋建点引测。

5)观测基准点要求稳固,应设在基坑开挖影响以外,数量不小于3个。

5、监测方法

1)基坑观测方法应采取仪器观测为主,目测为辅,多种观测方法互为补充、互相验证,保证现场监测结果能够及时、真实、准确地反映基坑工程的运行状况。

2)监测仪器和设备除了灵敏度满足要求外,必须有良好的稳定性和可靠度。计算器具必须在其标定的有效期内使用。

6、观测周期

1)各监测项目的监测频率应根据其施工工况,按下表确定,并满足设计要求,当监测数据变化较大或者速率加快,监测值达到或接近报警值、遇不良天气状况,存在勘察未发现的不良地层,或出现其他影响基坑及周边环境安全的异常情况,应适当加密。

2)基坑工程施工至开挖前的频率视具体情况而定。

3)当出现下列情况是应加强观测,提高监测频率,并及时向委托方及相关单位报告监测结果:

○1监测数据达到报警值;

○2监测数据变化量较大或者速率较快;

○3存在勘察中未发现不良地质条件;

○4周边地面出现较大沉降或地面开裂,支护结构出现开裂;

○5基坑底部、坡体或支护结构出现管涌、渗漏或流沙现象;

○6基坑工程发现事故后重新组织施工;

○7基坑附近地面荷载突然增大或超过设计值;

○8基坑及周边大量积水、长时间连续降雨、市政管道出现泄漏;

○9超深、超长开挖或未及时加撑等设计工况施工;

○10支护结构出现开裂;

○11临近建筑突发较大沉降、不均匀沉降或严重开裂;

○12出现其他影响基坑及周边环境安全的异常情况。

7、观测资料整理

1)每次沉降观测要求计算出各观测点的高程、累计沉降量、本次沉降量、沉降速率等,每次水平位移观测要求记录各个观测点的累积和本次位移量、位移速率等。

2)根据各个阶段成果绘制沉降——时间关系曲线图、水平位移——时间关系曲线图、水平位移——距离关系展开曲线图。

3)工程结束时应提交完整的监测报告,报告内容应包括:

①工程概况、②监测项目和各监测点的平面和立面布臵图、③采用仪器和监测方法、④监测数据处理方法和监测结果过程曲线、⑤监测结果评价。

8、监控报警值

监测人员应及时提供监测信息,综合分析各种监测资料,并进行险情预报。本基坑工程为三级基坑,按《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009、《基坑工程技术规程》DB42/159-2012规定,确定各项目的报警值和抢险值如下表:

基坑监控报警值

当出现下列情况之一时,必须立即进行危险报警,并对基坑支护结构和周边环境中的保护对象采取应急措施。

(1)监测数据达到报警值;

(2)监测数据变化量较大或者速率较快;

(3)存在勘察中未发现不良地质条件;

(4)周边地面出现较大沉降或地面开裂,支护结构出现开裂;

(5)基坑底部、坡体或支护结构出现管涌、渗漏或流沙现象;

(6)基坑工程发现事故后重新组织施工;

(7)基坑附近地面荷载突然增大或超过设计值;

(8)基坑及周边大量积水、长时间连续降雨、市政管道出现泄漏;

(9)支护结构出现开裂;

(10)临近建筑突发较大沉降、不均匀沉降或严重开裂;

(11)出现其他影响基坑及周边环境安全的异常情况。

(二)应急抢险措施

由于基坑支护设计与施工是一门综合性的岩土工程工作,基坑开挖后土体和地下水的自然平衡状态会发生巨大的变化,对环境或多或少的影响总是不可避免的,因而加强基坑开挖的环境监测,作好应急抢险准备以防患于未然是很有必要的。

1、支护结构体系方面的应急处理措施

(1)若土方开挖过程中出现局部坑壁位移过大,坑边出现裂隙等情况,应采取增加锚杆、竖向钢管、压密注浆等措施控制变形开展;如变形发展迅速,应立即回填土方,阻止变形进一步扩大,待查明原因并采取相应措施后方可继续开挖。

(2)若基坑侧壁出现局部滑坍,应先查明原因,消除产生滑坍因素,同时进行修补加固;一般将坑壁外采用土袋或碎石袋回填充实,并可在坍方处口部打垂直锚管、焊接横向网筋,并及时喷射混凝土面层。

(3)若土方开挖至基坑底标高时支护结构监测数据已达报警值,应加快垫层混凝土及方体结构底板施工进度,并将垫层和底板浇筑至支护桩边。

(4)对于发生变形较大的区段,应及时卸除相应区段基坑顶部的材料堆载和采取部分地表卸土,并合理安排施工机械的停滞位臵,控制支护结构变形的发展。

2、地下水方面的应急处理措施

(1)若局部区段出现坑底管涌严重时,应先回填土方,查明原因,必要时增加降水井,增大抽水量,降低水头差,抑制砂土向基坑内的流动。

(2)由于大气降水或因上、下水管破裂造成地表浅层水量较多时,应首先查明水源,进行修复、截断、改道或停用,在坑壁的顶部地面喷射混凝土,防止坑边地面渗水;对地面开裂等情况应及时采用水泥浆封闭,防止雨水渗入。

(3)如在坑壁发生局部渗漏现象,应在渗漏点设臵长度为1.5~2.0m的引流管,并将渗水集中至坑内排水沟或降水井内,统一疏排,以减少坑壁水压和保持坑壁干燥,便于施工。

3、环境保护方面的应急处理措施

(1)土方开挖前应按照要求预先设立观测点,对周边环境变形以及地下水位等内容进行观测,并在施工过程中密切关注基坑监测数据,切实做到信息化指导施工。

(2)当通过沉降监测发现地面建筑物沉降已达到预警标准时,应及时查明引起沉降的具体原因:如确认是因坑内降水所引起的,应马上采取回灌措施,回灌方案的具体设计根据构筑物沉降的情况确定;由于基坑支护结构变形所引起时,应根据实际情况采取压密注浆等加固措施。

4、应急资源

施工单位应根据基坑监测情况作好应急措施的资源准备,应急材料包括水泥、土袋、木桩、型钢等。基坑开挖过程中,应成立基坑工程应急指挥部,统一管理协调,做好作业人员、机具、器材等方面的应急准备,如坑壁失稳征兆或位移过大时,可立即实施补强加固施工。

十、工程质量检查及验收

(一)质量检验

1、支护结构的原材料质量检验应包括下列内容:

材料出厂合格证检查;材料现场抽检;锚杆浆体和混凝土的配合比试验,强度等级检验。

2、混凝土护壁厚度和强度的检验

面板护壁厚度检测可用凿孔法和钻孔法,孔数量为每100m2抽检一组。芯样直径为100mm时,每组不应少于3个点;芯样直径为50mm时,每组不应少于6个点;

厚度平均值应大于设计厚度,最小值应不小于设计厚度的90%;

直径100mm芯样经加工后,其抗压强度试验值可用作混凝土强度等级评定;

直径为50mm,芯样经过加工后,其抗压强度试验结果的统计值,可供混凝土强度等级评定参考。

3、灌注桩可采取低应变动测法或其他有效方法检验,位臵、间距、数量和保护层厚度可采用钢筋探测仪复检,当对钢筋规格有怀疑时可直接凿开检查。

4、锚杆试验应在锚固体灌浆强度达到设计强度的90%后进行。

正式施工前应先进行成锚工艺及极限抗拔试验,并根据试验结果对设计进行必要的调整。锚杆基本试验每种试验数量不应少于3根,以确定锚固体与岩土层间粘结强度、锚杆设计参数和施工工艺。

锚杆验收试验目的是检验施工质量是否达到设计要求,验收试验锚杆数量取每种类型锚杆总数的5%,且不少于5根。锚杆抗拔承载力按设计计算书确定的轴向拉力设计值进行。

(二)工程验收

地下室施工至±0.000基坑工程完成后,基坑工程验收应取得下列资料:

1、施工记录和竣工图;

2、基坑工程与周围建(构)筑物位臵关系图;

3、原材料出厂合格证,场地材料复检报告或委托试验报告;

4、混凝土强度试验报告;

5、基坑和周围建(构)筑物监测报告。

基坑支护、地基加固工程施工说明书及附图(施工工艺及质量保证措施和有关试验要求,施工进度工期计划等)

基坑支护、地基加固工程施工说明书及附图(施工工艺及质量保证措施和有关试验要求,施工进度工期计划等) 方案一、 本工程基坑土方开挖应采用不破坏地基土质状况的施工方法。即采用中小型挖掘机配合人工操作,如果扰动了地质原结构的状态,使土质变软、变松或流动,不宜作基础时,这部分软弱土应予清除,回填符合技术要求的材料。基坑土方工程完成后,必须进行验槽,验收合格并征得项目监理同意,方可进行基础施工。 1、基坑开挖:本项目基坑边坡为临时使用,根据设计,挖方边坡坡度为1:1。 2、支撑和防护:开挖中,应随时注意支护,防止滑坡、塌方伤人,支撑物采用钢模加钢架杆的形式,需等到永久回填后方可拆除。如果项目监理认为需要,可继续保留。挖掘时,必须提供足够的保护性屏障及适当的警示标和旗帜。 3、地基加固:清除地表填土、基底上的树墩、主根及坑穴中的积水、淤泥和杂物等。当基底为耕植土或松土时,应将基底充分夯实或碾压密实;根据本标段实际,压实机械选用蛙式打夯机;当基底有淤泥时,应根据不同情况采用排水疏干,挖除淤泥或抛填块石、砂、砾、矿渣等方法进行处理;当基底遇有地下水或滞水时,必须设置排水措施,以保证正常施工。 地基加固每层铺土厚度和压实遍数视土的性质、设计要求的压实系数和使用的压(夯)实机具性能而定,一般应进行现场碾(夯)压试验确定,图5—1为压实机械和工具每层铺土厚度和所需的碾压

(夯)遍数的参考数。 填土每层的铺土厚度和压实遍数图5—1 4、施工进度计划 2015年10月20日至2015年12月19日前完成基坑支护、地基加固工程施工,总工期60天(日历天数)。 5、质量保证措施 建立质量控制与管理体系,设置各级质量管理机构,配备专业管理与工作人员和专业设备及器材,积极配合和协助监理及业主对本标基坑支护、地基加固工程的质量控制和监督。 对参加本标基坑支护、地基加固工程施工的所有人员进行强化质量意识的教育,将质量控制与管理贯彻到每个班组及每个工作面。 认真学习和理解技术规范、设计图纸和文件,充分领会设计意图,严格按照设计图纸和规范施工。 加强施工机械设备的管理;对施工机械操作人员进行培训、教育,持证上岗,以确保施工机械的生产率和施工质量。 方案二

建筑的基坑支护工程的(土木工程的)毕业实习报告材料

毕业实习报告 学年学期:2015~2016学年第2学期院别:土木工程学院 专业:勘查技术与工程 专业方向:岩土工程方向 班级: 学生:

学号: 指导教师: 毕业实习是勘查技术与工程专业中一项重要的实践性环节。它是学生学完基础课与专业课后,在毕业前,去有关企业进行验证、充实、巩固、提高的过程,也是参加工作的预演。这是我第一次正式与社会接轨踏上工作岗位,开始与以往完全不一样的生活。每天在规定的时间上下班,上班期间要认真准时地完成自己的工作任务,绝不草率敷衍了事。对自己,对工作,对学校的声誉负责。 实习对于我来说是很陌生的字眼,因为我十几年的学生生涯没有经历过实习,这是第一次实习,他将全面检验我各方面的能力:学习、心理、身体、思想等等。就像一块试金石,检验我能否将所学理论知识用到实践中去。关系到我将来能否顺利的立足于这个充满挑战的社会中。 由于时间短暂,在那几个礼拜里就接触到这些东西,但是我很知足。不实践很多问题都考虑不到,实践后才知道什么情况都可能遇到,这就要求我们必须有丰富的实践经验,像刚刚走出校门的实习生实践经验还很不丰富,但理论中的东西要是也什么都不会,那在实习过程中就吃不开了。到了施工现场经过一段时间的实习,才体会到并不是课本中学的东西用不上,而是要看你会不会用,懂不懂得变通和举一反三的道理。 施工员是基层的技术组织管理人员。主要工作内容是在项目经理领导下,深入施工现场,协助搞好施工监理,与施工队一起复核工程量,提供施工现场所需材料规格、型号和到场日期,做好现场材料的验收签证和管理,及时对隐蔽工程进行验收和工程量签证,协助项目经理做好工程的资料收集、保管和归档,对现场施工的进度和成本负有重要责任。施工员的工作就是在施工现场具体解决施工组织设计和现场的关系,组织设计中的东西要靠施工员在现

基坑支护工程施工组织设计方案(专家评审修改后)

目录 第一节工程概述 (1) 第二节施工总平面布置 (5) 一、施工总平面布置 (5) 二、施工准备 (6) 第三节主要施工方案 (7) 1、边坡修整,挂网,抹水泥砂浆 (7) 2、搅拌桩的施工安排 (7) 3、锚索的施工安排 (7) 4、钢管锚杆桩的施工安排 (7) 5、钢管桩施工 (8) 6、土方开挖 (8) 7、土方外运 (13) 8、基坑排水 (13) 第四节主要施工工艺 (14) 一、搅拌桩施工 (14) 三、钢管桩施工 (18) 四、预应力锚杆施工 (20) 五、注浆钢花管及挂钢筋网喷射砼 (24) 第五节施工进度计划、劳动力使用计划及主要机械投入计划 (26) 一、施工进度计划 (26) 二、劳动力使用计划 (27) 三、主要施工机械机具配置 (27) 第六节工程质量保证措施 (28) 第七节施工安全保证措施 (30) 第八节文明施工措施 (33) 第九节支护工程监测 (34) 第十节地下管线、毗邻建筑物及周边环境保护措施 (39) 第十一节基坑施工事故应急救援预案 (43) 第十二节雨季施工措施 (53)

第一节工程概述 (一)、工程概况 工程名称:大岗绿庭雅苑三期地下车库一基坑支护工程 建设单位:市南沙区大岗镇房地产开发公司 设计单位:市桥建筑 勘察单位:建材地质工程勘察院 监理单位:建达建设监理 施工单位:荣基鸿业建筑工程总公司 大岗绿庭雅苑三期建筑场地,位于南沙区大岗镇豪岗大道。项目规划两个地下车库(地下车库一、地下车库二),本工程为地下车库一,设两层地下室,地下建筑面积20647.82平方米,地下室周长约447.0m。本工程±0.000m相当于城建高程7.80m,现基坑周边场地城建高程6.40~6.90m;地下室底板面城建高程-0.35m,地下室周边剪力墙承台高1.5m,即基坑开挖深度考虑至城建高程-1.85m,则基坑开挖深度为8.25~8.75m。电梯井坑中坑深度为2.0m。 地下车库一因历史原因已放坡开挖3.0~3.5m,并且于基坑换填了1.0m厚砖渣打设管桩,现状坑底城建高程3.40m,根据上述基坑开挖深度,现还需开挖约5.25m方能满足结构施工。从场区地质条件来看,城建高程3.4m以下为淤泥、淤泥质土层,不再适宜放坡开挖,应进行垂直支护开挖。 (二)、基坑周边环境 基坑周边环境情况分述如下(详见基坑周边环境平面图JK06); 北侧:地下剪力墙距征地红线15.2~18.7m,红线外为宽豪岗大道的人行道(绿化带)边,人行道下埋设有众多高压、光纤、煤气、给排水等管线。 西侧:为本工程征地红线场地,空旷开阔,无管线。 西南侧:地下剪力墙距征地红线16.5m,红线外为现状农田,红线距剪力墙11m为一现状8.0m宽河涌,河涌深约1.0m,水深约0.5m。 南侧:为本工程征地红线场地,空旷开阔,无管线。 东侧:地下剪力墙距征地红线11.6~33.0m,且大部分均>18.0m以上,红线外为繁荣路的人行道(绿化带)边,人行道下埋设有众多高压、光纤、煤气、给排水等管线。 综上所述,依据场地的环境条件及破坏后果,本基坑支护划分10个主要支护剖面。北侧(1-1、10-10剖面),东侧北段(2-2、3-3剖面)基坑支护安全等级为二级,基坑侧壁重要性系数r/0=1.0。其余支护段(4-4~9-9剖面)安全等级为三级,基坑侧壁重要性系数r/0=0.9。电梯井坑中坑安全等级为三级。

基坑支护设计总说明

基坑边坡支护设计总说明 一、工程概况 项目位于贵阳市白云区南湖东路西北侧,场地西北紧临建设小区,建设小区比本项目±0.000高程面低2至4米,东北侧紧临白云区医院现有锅炉房及医院用房,东南侧紧临医院用房及南湖路,西南侧紧靠山体绿地。拟建建筑物住院楼±0.000高程为1299.300m,设两层地下室,框架结构,拟采用柱基(桩基);一号医技楼±0.000高程为1300.000m,设两层地下室,框架结构,拟采用柱基(桩基);二号医技楼±0.000高程为1298.45m,框架结构,拟采用柱基(桩基);根据场地周边现状及项目建筑构成,白云区医院改扩建项目基坑边坡支护工程将形成十三段基坑边坡,总长724.5m,各段边坡工程概况详见表1: 各段边坡特征统计表表1 本项目场地狭小,基坑AB、CWDEJ、FG段无放坡条件,采用垂直开挖;BC、JF、JHF段土层按1:1坡比开挖,岩层采用1:0.3坡比开挖;GYKLMNQ段土层按1:0.3坡比开挖,岩层采用1:0.15坡比开挖;AQ段按1:05开挖施工挡墙后再按施工规范回填,所有基坡均是一级开挖到位。WDEJHFG、AQ段坑顶周围为场内临时便道及材料加工存放场,上部考虑均布荷载30KPa,但距支护结构顶2.0m范围内不许如何形式的附加荷载。基坑边坡若垮塌,造成的不良影响严重,边坡安全等级为二级。基坑GYKLMNQ段边坡按永久性边坡进行设计,设计年限与主体结构一致;其余边坡均按临时性边坡进行设计,设计有效支护时间为2年。 受贵阳白云泉福医疗投资管理有限公司(以下称“建设单位”)委托,我公司对拟建场地基坑边坡支护工程进行专项设计。 二、岩土工程地质条件 据白云区医院改扩建项目基坑边坡岩土工程勘察报告,结合现场踏勘,现将场地工程地质条件简述如下: 1、地质地貌 场地位于贵阳市白云区,紧邻南湖路,交通便利。该区域为溶蚀残丘-洼地地貌区,原自然地面起伏较小,地势开阔平坦,南高北低,拟建场地位于坡度较缓的山脚处,经后期平场,勘察期间拟建场地地形较平坦,地面标高在1299.5~1303,最大高差3.5米。

基坑支护施工方案专家论证

目录 1 —、工程概况1 二、场区工程地质条件3 三、施工总体部署3四、工程施工目标 4五、施工准备 5 六、施工方案9七、工程质量、安全、环保保证措施10 八、地下水处理措施10 九、基坑监测11 十、施工应急预案 1 / 15 地块工程D-43a温州市梧田站南基坑支护及土方开挖施工方案 —、工程概况本工程位于瓯海大道北侧,东圣河西侧,共由4幢小高层(16-18层)和1幢会所(2层)组成,整体地下室一层,总建筑面积56503.48㎡,地上建筑面积42224.01㎡。上部结构体系为框架剪力墙结构,基础采用机械钻孔灌注桩基础。 建筑物层数及高度:1#楼18层,54.8m;2#楼17层,51.8m;3#楼18层,58.05m;4#楼2层,8.75m;5#楼18层,58.05m;地下室1层,5.55m(局部5.85m)。 ±0.00相当于绝对标高7.450m,现自然地坪高程在-3.2m左右,高差3.25m。地下室底板标高为-5.65 m。底板厚400,承台与底板下做100厚C15素混凝土垫层,150mm片石灌砂夯实。,基坑开挖至底板下块石垫层底。基坑开挖深度为3.1m,具体位置详见基坑平面及剖面图。 二、场区工程地质条件 2.1地形地貌:建筑场地原为农田,大部分地段已用素填土回填,地势较平坦,自然地坪高程在4.2m左右,场地地貌属冲海积平原区。场地中部有一条自西向东的内河道通过,宽3~6m,深2~3m,现为碎石等

素填土所回填。场地内及周边无地下管线。 2.2场区地质及水文情况:根据岩土工程勘察报告,基坑开挖深度影响范围的土层自上而下依次为杂填土、粘土、淤泥组成,描述如下:○1层杂填土,灰黄色为主,结构松散;近期堆积,主要成份为碎块石、砾石、砂土及粘性土、建筑垃圾组成,块石粒径达800mm,硬物质约占50~70%,性质不一。全场分布,平均层厚约0.20~2.20m。○2层粘土,灰黄色,软可塑状,干强度高,切面较光滑,中等韧性,含铁锰质氧化斑点和少量粉土团块,无摇振反应,中~高压缩性,全场分布,层厚0.7~1.9m。○3层淤泥,灰色,饱和,流塑状,切面光滑,具有高压缩性,含水量大,灵敏度高,力学强度变低等特点。含贝壳碎屑和半炭化物,土质较均匀,鳞片状。该层全场分布,层厚13.7~14.8m。 1 / 15 2.3地下水:场地地下水属潜水型,赋存于杂填土、粘土、淤积软土中,杂填土具有强透水性、弱含水性,淤泥及粘性土层均为弱透水层,渗透系数小、水径流条件差。勘察期间地下静止水位在地表以下0.30~0.79m,受季节气候,大气降水,地表排水等因素影响而有所变化,水位变幅1~2m。 2.4、基坑开挖支护方案选择与设计 2.4.1、方案选择 根据工程地质勘察报告资料,基坑挖土深度范围内土质以淤泥为主,土质松承载力低,高压缩性,高灵敏度,承载能力差,为软弱土。必须进行可靠的基坑围护设计,以确保安全及正常施工。 本工程为半地下室工程,基坑开挖深度浅,为3.1米,局部承台及主楼核心筒电梯井开挖较深,相对自然地坪开挖深度为4~6.55米。结合本工程基坑开挖深度、周围环境、以及东面及北面临河处已施工两排驳坎桩等实际情况进行比较综合分

地铁深基坑各种常见支护形式

地铁深基坑各种常见支护类型施工总结 中铁一局第五工程有限公司陈国康 1 前言 1.1深基坑支护的作用 深基坑不论何种支护形式,它的作用主要是为了挡土、截水、保证坑底稳定的作用, 同时可以承担必要的施工荷载、控制土体变形、保证基坑周边已有建筑物在施工过程中的安全,同时为在建地下结构工程施工提供起码的施工条件。 1.2深基坑支护形式的选择 随着我国城市建设的规模越来越大,地铁和高层建筑基础设计越来越深,对深基坑 支护要求越来越高,基坑开挖支护项目愈来愈多,而基坑支护技术具有技术复杂、综合性强的特点,它与水文地质勘察、支护计算、开挖作业方式、施工质量要求、监控和现场管理等诸多因素有 密切关联,同时对工程工期、造价、和临近建筑物又有举足重轻的影响,而深基坑支护工程大多为临时性工程,设计院一般会综合考虑支护结构的安全、经济性、便利性及参考业主意见,合理选择支护方式。 2 地铁深基坑常见的几种支护方式 地铁基坑支护应综合考虑场地工程地质与水文地质条件、基坑开挖深度、降排水条件、基础类型、周边环境对基坑侧壁变形控制的要求、基坑周边荷载、施工季节及施工 条件、支护结构使用期限等因素,做到因地制宜、因时制宜,基坑支护常见方式:1、放坡开挖+喷锚支护、土钉墙、钢筋混凝土板桩、槽钢钢板桩、SMW工法桩、深层搅拌水 泥土围护墙、地下连续墙、钻孔围护桩+旋喷桩止水帷幕+钢支撑(锚索)等。 3 各种 支护形式的适用范围和施工方法 3.1放坡开挖+喷锚(短钉)支护 3.1.1适用范围 本支护形式适用于周围场地开阔,周围无重要建筑物,地质条件主要以回填土、粘土、亚粘土、少量砂卵层及强风化岩层,只要求稳定,位移控制无严格要求,不适用于粉砂层厚和周边有承压水的基坑,本支护方式是价钱最便宜,回填土方较大。 我公司施工的长沙地铁项目西广场明挖地铁区间和出入段线明挖地铁区间使用的本 支护方式。 3.1.2施工方法 ⑴开挖施工

基坑支护设计说明

详详细细市消协相苑基坑支护工程施工图设计 xxxx工程勘察院 20xx年xx月xx日 xxx市xxx苑 基坑支护工程施工图设计

xxxxxx工程勘察院20xx年xx月xx日

目录 序号图件内容页数备注 1设计说明4A3 2基坑支护平面图1A3 3基坑监测平面图1A3 4基坑支护结构设计图6A3 5基坑支护大样图3A3 6计算书另附A3 一、概述 xx市合晟苑基坑支护工程项目位于广东省xx市xxxxx,交通较为便利,其北侧为已开挖地下室正在施工基础的流江村民住宅楼,东面为已建xx高层住宅楼,其地下室离基坑边约6m,主楼离基坑边约10.5m,其南侧为正在施工中的道路,西侧离基坑边约16m为已建村民楼房,西侧及南侧场地空间较大。基坑面积约4750m2,拟建工程为三层地下室,基坑深度约11.6m,北侧基坑已开挖至约深度4.5m,本次基坑开挖以该

深度作为放坡平台,上部放坡开挖,下部垂直开挖,基坑工程安全等级为一级。根据现场调查情况,基坑周边有部分可利用空间,北侧已开挖至约-4.5m,其它三侧放坡开挖至该深度后,设置放坡平台,放坡开挖坡面采用注浆管锚并挂网喷射砼护面处理;垂直开挖采用双排搅拌桩、工字钢微型桩、锚索、锚杆及挂网喷射砼进行支护;现场已“三通一平”,道路靠近场地。施工时应对周边管线进行实测后,根据测量结果后避开管线进行施工。 为了保证基坑开挖施工的安全顺利,基坑支护及开挖施工时应先对基坑周边管线进行探测,并做好相应有效的标示及预防措施,并应查明基坑周边是否存在给排水管、水沟或污水池、化粪池等可能产生渗水影响基坑稳定的设施,做好防渗措施,确保支护及开挖施工时基坑安全稳定。 我院根据现场踏勘、业主提供的资料及岩土工程勘察报告,结合基坑具体情况,对该基坑支护工程进行支护设计。 二、设计依据及参考 1、中华人民共和国行业标准《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99); 2、广东省标准《建筑基坑支护工程技术规范》(DBJ/T15-20-97); 3、中华人民共和国国家标准《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001); 4、中华人民共和国国家标准《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009); 5、《岩土工程勘察报告》、总包单位提供的基础平面图及相关图件; 6、《广州地区建筑基坑支护技术规定》(98-02)。

8种常见的基坑支护形式

8种常见的基坑支护形式 基坑支护的目的与作用 1.保证基坑四周的土体的稳定性,同时满足地下室施工有足够空间的要求,这是土方开挖和地下室施工的必要条件。 2.保证基坑四周相邻建筑物和地下管线等设施在基坑支护和地下室施工期间不受损害,即坑壁土体的变形,包括地面和地下土体的垂直和水平位移要控制在允许范围内。 3.通过截水、降水、排水等措施,保证基坑工程施工作业面在地下水位以上。 基坑支护结构的类型及其适用条件 1.放坡开挖 优势:只要求稳定,价钱最便宜。 劣势:回填土方较大。 适用:场地开阔,周围无重要建筑物的工程 2.围护墙深层搅拌水泥土 深层搅拌水泥土围护墙是采用深层搅拌机就地将土和输入的水泥浆强行搅拌,形成连续搭接的水泥土柱状加固体挡墙。 优势:由于一般坑内无支撑,便于机械化快速挖土;具有挡土、止水的双重功能;

一般情况下较经济;施工中无振动、无噪声、污染少、挤土轻微。 劣势:位移、厚度相对较大,对于长度大的基坑,需采取中间加墩、起拱等措施以限制过大的位移;施工时需注意防止影响周围环境。 适用:闹市区工程。 3.高压旋喷桩 高压旋喷桩所用的材料亦为水泥浆,它是利用高压经过旋转的喷嘴将水泥浆喷入土层与土体混合形成水泥土加固体,相互搭接形成排桩,用来挡土和止水。 优势:施工设备结构紧凑、体积小、机动性强、占地少,并且施工机具的振动很小,噪声也较低,不会对周围建筑物带来振动影响和产生噪声等。 劣势:施工中有大量泥浆排出,容易引起污染。对于地下水流速过大的地层,无填充物的岩溶地段永冻土和对水泥有严重腐蚀的土质,由于喷射的浆液无法在注浆管周围凝固,均不宜采用该法。 适用:施工空间较小的工程。

基坑支护勘察报告

1.工程概况 本工程拟建场区位于通辽市,具体位置可参见附图(建筑物和勘探点位置图)。 根据建设单位提供的设计资料,拟建建筑物的建筑及结构设计条件详见表1。 建筑及结构设计条件表1 2、勘察工作的目的、任务 2.1本次勘察的目的 调查研究和分析评价建筑物场地和地基的工程地质条件,分析场地的稳定性和适宜性,提出基坑支护的建议等,为该工程设计和施工提供所需的工程地质资料。 2.2本次勘察的任务 按照建设单位及设计单位对场地勘察及成果提出的要求,依据国家与内蒙古自治区相关技术标准的规定,确定本工程岩土工程勘察的主要任务为: (1)、查明勘察场地各层岩土的类型、分布、物理力学性质及水文地质条件。

(2)、提供满足施工图设计和施工所需的各种岩土技术参数。 (3)、判定场地土类型、场地类别、地震效应及饱和砂土的液化。 (4)、对场地的不良地质作用和地质灾害作出评价。 (5)、进行岩土工程分析和评价,提出地基基础设计方案和地基处理措施等建议。 3、勘察依据和技术标准 (1)勘察合同及平面位置图; (2)《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)2009版; (3)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); (4)《内蒙古自治区工程建设标准》(DBJ03-23-2006); (5)《内蒙古自治区工程建设标准》(DBJ03-23-2006); (6)《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2011); (7) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) (8) 《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999); (9) 《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223—2008) (10)《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》(2010版); (11)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012)。 4、勘察等级 根据工程的规模和特征和工程地质条件对本次勘察等级进行划分:该工程重要性等级为二级;场地为中等复杂场地;地基为中等地基,故本次岩土工程勘察等级为乙级。 5、勘察工作和工作量 5.1勘察方法 本次勘察采用钻探、标准贯入试验和室内土工试验等勘察方法和手段。勘察设备采用DPP—100车载型钻机。钻探水位以上采用干钻,水位以下采用回转钻进泥浆护壁的工作方法。 (1)标准贯入试验 标准贯入角18°30′。落锤采用自动脱钩装置,落距76厘米,探杆直径42毫米,符合《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)2009版中的规定。锤击速度小于30击/min,贯入器打入土中15厘米后开始记录,每打入10厘米锤击数

深基坑支护方案专家论证方案

目录 一、工程概况 1、工程总体概况 (2) 2、工程地质概况 (2) 3、水文地质条件 (3) 二、编制依据及原则 (一)编制依据 (4) 三、施工组织与协调 (4) 四、施工机械及劳力计划 (5) 五、施工方案 (一)、施工条件 (6) (二)、施工准备 (6) (三)、施工工艺流程 (8) 六、质量保证措施 (一)、土方开挖质量保证措施 (11) 七、应急计划 (11) 八、事故预防措施 (15) 九、雨期施工方案 1、施工总体安排 (15) 2、人员安排 (16) 3、施工准备 (16) 4、主要技术措施 (17) 5、雨期施工预防措施 (18) 十、安全文明施工 1、安全生产责任制 (19)

2、安全技术交底制度 (19) 3、安全教育制度 (19) 4、安全检查制度 (20) 5、安全员跟班作业制度 (20) 6、安全警示制度 (20) 7、事故处理报告制度 (21) 8、班前安全活动制度 (21) 9、持证上岗制度 (21) 10、安全例会制度 (21) 十一、突发公共卫生事件应急处置措施 (21) 十二、应急处理预案 1、应急处理指挥系统 (22) 2、应急处理预案 (23)

一、工程概况 1、工程总体概况 本项目为地上7层,地下一层,本工程地下室开挖深度范围内大部分为回填土,地下室基坑深度超过5.0,属于深基坑。场地东西两侧分别建有一栋两层和一栋五层的建筑,而且距离本项目场地红线和车库范围线太近而不具备放坡条件。场地南侧的山丘因地下室基坑的开挖将形成8.0~14.6m的高边坡。场地内环境边坡总长约145m,高约6.0~14.60m,边坡主要由岩质边坡和土质边坡组成。 2、工程地质概况 场区构造属假角山背斜北西翼,岩层呈单斜产出,产状:260°∠21°。层间裂隙间距0.30-1.00m,张开度1-2mm,局部粉质粘土充填,结合很差,属软弱结构面。据现场踏勘及邻区资料表明,场内共发育两组裂隙:其中一组产状为78°∠62°,裂面黄褐色,间距0.5-2.50m,延伸2.00-5.00m,张开度3-5mm,粉质粘土充填,结合很差,属软弱结构面;另一组产状为345°∠71°,间距0.50-2.50m,延伸1.00-7.00m,张开度3-5mm,裂面黄褐色,平直光滑,无充填,结合很差,属软弱结构面。据地面调查及钻探揭露,场内裂隙总体不发育。场内地层结构自上而下为:第四系全新统素填土(Q4ml)、粉质粘土(Q4el+dl)及侏罗系中统沙溪庙组(J2S)基岩组成。现分述如下:全新统(Q4)(1)素填土(Q4ml):杂色。主要由泥岩碎块石、粉质粘土、细砂粒等组成,碎块石粒径约2-10cm,土石比约8:2,回填时未经人工分层碾压,结构松散,稍湿,回填时间约3年左右,厚度约0-11.20m。(2)粉质粘土(Q4el+dl):褐色。主要由粘粒组成,

基坑支护方案设计综合说明

第一部分:基坑支护方案设计综合说明 1.1设计依据: 1)设计原则:“安全可靠、经济合理、技术可行、施工方便”; 2)地下室设计有关图纸和基坑周边环境; 3)《龙津路西关锦里勘察报告》; 4)有关设计计算规范及规程: ①《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) ②《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) ③《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) ④《广州地区建筑基坑支护技术规定》(GJB02-98) 1.2工程概况: 拟建场地位于广州市荔湾区龙津中路北侧,中山七路南侧,土兴巷西侧。本次勘察场地为建设用地红线范围,场地内拟建16~34层塔楼(A、B单元)及2层连体裙楼,地下室设计为2层,基坑开挖深度为9m,基坑周长约为236m。规划总用地面积4720.29平方米,本次勘探范围设计拟建建筑物见表1: 表1 拟建建筑物一览表 该工程由广州市联成房地产有限公司投资兴建,由广州中煤江南基础工程公司承担广州市荔湾区西关锦里商住楼项目的岩土工程勘察任务。 1.3地质条件: 1.3.1区域地质特征 根据区域地质资料,场地位于广州断陷盆地中部,本项目所处范围内第四系土层为冲积土(Q al)、沼泽沉积土层(Q h)及残积土(Q el)。下伏基岩为白垩系上统山塱组(K2d),基岩为褐红色泥质粉砂岩及砂砾岩。 根据《广州市基岩地质图》地质资料显示,场区主要受广从断裂及广三断裂控制,

广从断裂属正断层,走向北东25~30°,倾向北西西,倾角50°~55°,位于场地东南侧,为区域控制性断层;广三断裂带位于场区南侧,走向近东西向或略转呈NWW向,倾向南,倾角约50°,为斜冲正断层。拟建场区未发现大的构造断裂通过,地质构造相对简单,地基稳定性较好。 1.3.2场地地形地貌特征 拟建场地位于广州市荔湾区龙津中路北侧,中山七路南侧,土兴巷西侧,毗邻广州卷烟二厂,为闹市居民小区,房屋较密集,周围房屋一般在8~9层,勘察场地较平坦,地面标高在7.27~8.09m。 1.3.3场地岩土层的分布特征及其物理力学性质 根据勘察报告的钻探揭露情况,勘察场地地基土主要由人工填土(Q ml)、第四系冲积层(Q al)、沼泽沉积层(Q h)及残积层(Q el)组成;基岩为白垩系上统(K2)泥质粉砂岩、砂砾岩。划分原则按不同地质时代和不同地质成因的岩土划分,各岩土层的分布及有关工程地质特征从上至下分述如下: 1.3.3.1人工填土层(Q ml) ⑴杂填土(Q ml)(层序编号为1) 灰褐色、黄褐色等杂色,成分由砖块、砼块及碎石及填沙等建筑垃圾组成,湿,松散,部分钻孔顶部约10cm为混凝土及铺石路面,该层在各钻孔均有分布。层厚1.80~3.50m,平均2.56m,层顶标高8.09~7.36m,平均7.58m。 1.3.3.2第四系冲淤积层(Q h、Q al) (1)淤泥(Q h)(层序编号为2) 灰黑色、灰褐色,成分以粘粒及粉粒为主,局部含少量腐植质及少量有机质,饱和,流塑。局部夹薄层状淤泥质土。该层在场地各钻孔均有分布,层厚为3.70~12.80m,平均7.00m;层顶标高3.91~5.54m,平均5.01m;层顶埋深1.80~3.50m,平均2.56m。该土层承载力特征值建议值f ak=50kPa。 (2)粉质粘土(Q al)(层序编号为3) 灰白色,局部黄褐色,成分以粘粒及粉粒为主,粘性较强,湿,可塑,局部呈很湿,软塑状态。层厚为0.90~4.20m,平均2.21m;层顶标高-2.16~1.27m,平均-0.09m;层顶埋深6.50~9.70m,平均7.73m。 该土层承载力特征值建议值f ak=180kPa。 (3)粉砂(Q al)(层序编号为4-1)

基坑支护工程常用方法介绍

目录 一、基坑支护工程 (1) 1.1简易支护 (2) 1.1.1短柱横隔板支撑 (2) 1.1.2临时挡土墙支撑 (3) 1.1.3斜柱支撑 (3) 1.1.4锚拉支撑 (3) 1.2排桩支护 (4) 1.3土钉墙支护 (5) 1.4锚杆支护 (6) 1.5挡土灌注桩与土层锚杆结合支护 (7) 1.6地下连续墙支护 (8) 1.7桩墙+内撑支护 (8) 1.8水泥土墙结构支护 (9) 1.9钢板桩支护 (10) 1.9.1无锚板桩 (10) 1.9.2有锚板桩 (11) 一、基坑支护工程 为保证地下结构施工及基坑周边环境的安全,对基坑侧壁及周边环境采用的支挡加固与保护措施。下是常用的基坑支护措施的简单介绍

1.1简易支护 放坡开挖的基坑,当部份地段放坡宽度不够时,可采用短柱横隔板支撑、临时挡土墙支撑等简易支护方法进行基础施工 1.1.1短柱横隔板支撑 图3.1短柱横隔板支撑示意图 适用性:仅适用于部分地段放坡不够、宽度较大、对邻近建筑物没有特殊要求的基坑使用。

1.1.2临时挡土墙支撑 图3.2临时挡土墙支撑示意图 适用性:仅适用于部分地段下部放坡不够、宽度较大,对邻近建筑物没有特殊要求的基坑使用 1.1.3斜柱支撑 图3.3斜柱支撑示意图 先沿基坑边缘打设柱桩,在柱桩内侧支设挡土板并用斜撑支顶,挡土板内侧填土夯实。 适用于深度不大的大型基坑使用。 1.1.4锚拉支撑 图3.4锚拉支撑示意图

先沿基坑边缘打设柱桩,在柱桩内侧支设挡土板,柱桩上端用拉杆拉紧,挡土板内侧填土夯实。适用于深度不大、不能安设横(斜)撑的大型基坑使用。 1.2排桩支护 图3.5排桩支护现场图片 开挖前在基坑周围设置砼灌注桩,桩的排列有间隔式、双排式和连续式。施工方便、安全度好、费用低。 排桩结构:可根据工程情况为悬臂式支护结构、拉锚式支护结构、内撑式支护结构和锚杆式支护结构。 成桩方式:排桩包括钢板桩、钢筋混凝土板桩及钻孔灌注桩、人工挖孔桩等。 适用性: (1)列式排桩支护: 当边坡土质较好、地下水位较低时, 可利用土拱作用, 以稀疏的钻孔灌注桩或挖孔桩作为支护结构; (2)连续排桩支护: 在软土中常不能形成土拱, 支护桩应连续密排, 并在桩间做树根桩或注浆防水; 也可以采用钢板桩、钢筋混凝土板桩密排。

深基坑支护施工方案(专家论证)

目录 1、编制依据1 2、工程概况1 2.1支护设计概况1 2.2场区周边环境2 2.3场地工程地质条件错误!未定义书签。 2.4场地水文地质条件错误!未定义书签。 3、工程特点错误!未定义书签。 3.1支护设计具体介绍错误!未定义书签。 4、施工组织管理3 4.1施工组织部署3 4.2施工协调管理3 4.3组织管理体系4 5、施工平面布置及各项目需用计划4 5.1总体布置4 5.2现场平面布置原则5 5.3现场平面布置管理5 5.4主要材料物质计划5 6、主要施工方法及施工顺序5 6.1施工顺序5 6.2主要施工方法5 6.2. 1喷射砼面板及钢筋网5 6.6施工注意事项7 7、施工进度计划及人员安排7 7.1工期目标7 7.2工期保证措施7 7.3施工人员安排8 8、质量保证体系及质量保证措施8 8.1质量方针和质量目标8 8.2质量管理组织机构、质量体系及质量职责8 8.3质量体系主要要素控制9 9、工期保证措施10

10、安全保证措施11 10.1安全目标11 10.2安全保证措施11 10.3安全技术保证措施11 10.4施工机械安全控制措施12 11、文明施工和环境保护13 12、基坑监测及应急预案措施13 12.1基坑监测13 12.2应急措施14 附图:1、总平面布置图 2、周边关系图 3、支护平面布置图 4、监测点布置图 1、编制依据 1.1深基坑支护设计书 1.2岩土工程勘察报告 1.3深基坑工程技术规定(DB159-2012) 1.4建筑基坑支护技术规程(JGJ120-1999) 1.5建筑桩基技术规范(JGJ94-94) 1.6混凝土结构施工及验收规范(GB50204-2002) 1.7供水水文地质勘察规范(GBJ27-88) 1.8建筑地基处理技术规范(JGJ79-91) 1.9锚杆喷射砼支护技术规范(GB50086-2001) 2、工程概况 2.1支护设计概况 1、本基坑重要性等级为二级。 2、该地下室主要各拟建物主楼部位地下室和纯地下车库组成,其中1#、2#楼部位地下室及纯地下车库结构相连,其余3#、4#、5#楼部位地下室均为独立地下室,各拟建物地下室概况列表如下: 地下室概况表

基坑支护设计总说明

基坑支护设计总说明 一、工程概况 本工程为新川科技园污水泵站提升泵房项目基坑支护施工图设计。 (一)基坑位置及建设规模 场地位于污水泵站提升泵房位于新川科技园二组团内,东临洗瓦堰及B线道路,北面为规划220KV变电站,西面为地铁一号线红星站场站用地,之间有规划10m宽防护绿地,南面为规划市政绿地及华阳大道,该建筑物为1F,设一层地下室,设计 +0.00=480.30m。 (二)使用年限 本工程场地地面标高在481.0m左右,因此基坑设计时高度按481.0m考虑,地 下室基坑开挖深度西边按16.5m考虑(即基坑开挖底面标高为464.50m),东边按13.8m考虑(即基坑开挖底面标高为467.2m)。基坑安全等级为一级,结构重要性系数为1.1。 本项目基坑支护结构设计使用年限为一年,从基坑开挖之日起算。超过使用年限后未回填,支护体系需进行安全鉴定。 (三)基坑对周边影响 本工程地下室开挖深度为场地面标高(481.0m)以下13.8-16.5m,基坑开挖底 面标高为464.5-467.2m。根据业主提供的周边道路及地下管线资料及现状周边建(构)筑物情况,场地周边环境情况如下: 1、周边建构筑物及市政道路 基坑现在场地周围无建筑物分布。

2、地下管线 基坑的东侧和南侧有军用电缆分布电缆埋深约3m,距离本工程地下室边线约10~16.7m,不会对其造成影响。 3、地面沉降 本工程拟采用管井降水与明排水相结合。明挖顺作法施工时,工程施工可能引起地面不均匀沉降,应预防周边建(构筑)物下沉、倾斜、开裂,甚至造成破坏性影响。 施工前应对周边进行摄像取证,并在建筑物周边布设观测点,进行系统、全面的跟踪测量,信息化施工。根据监测结果及时调整施工方案,如出现异常情况,应立即停止施工,及时采用补救措施,确保建(构)筑物安全。 二、设计依据 1、《新川创新科技园污水泵站及配套管网市政工程岩土工程勘察报告》 2、业主提供的《新川创新科技园污水泵站建筑设计图》 3、设计采用的规范: 《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009版) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 《混凝土结构设计规范》(GBJ50010-2010) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-2012)

常见基坑支护类型

桩锚支护 建筑术语。 当一个建筑物施工时,如果需要开挖的基础很深,基坑边的土容易倒塌。为了能正常施工,就必须对基坑进行支护。 桩锚支护就是支护方法之一。 在开挖前沿基坑周边打一圈竖直的桩,用桩来阻挡土的坍塌。为防止开挖时桩倒塌,用水平方向的锚杆来拉住桩。锚杆也可以看作是水平方向的桩。 桩和锚杆共同构成的支护体系就叫桩锚支护。 悬臂式挡土墙 科技名词定义 悬臂式挡土墙 cantilever retaining wall 定义: 由底板及固定在底板上的悬臂式直墙构成的主要靠底板上的填土重量维持稳定的挡土墙。 应用学科:水利科技(一级学科);水工建筑(二级学科);挡水建筑物(三级学科) 悬臂式挡土墙【cantilever retaining wall】指的是由立壁、趾板、踵板三个钢筋混凝土悬臂构件组成的挡土墙。 面坡常用1:0.02~1:0.05,背坡可直立。 顶宽>0.15m,路肩墙>0.2m,踵板采用等厚,趾板端部厚度可减薄,但不小于0.30m。扶壁式挡土墙的立壁,常为等厚,间距常取墙高的1/3~1/2,厚度约为间距的1/8~1/6,但不小于0.3m 。 悬臂式挡土墙构造简单,施工方便,能适应较松软的地基,墙高一般在6m-9m之间。当墙高较大时,立壁下部的弯矩较大,钢筋与混凝土的用量剧增,影响这种结构形式的经济效果,此时采用扶壁式挡土墙。

地下连续墙 科技名词定义 中文名称:地下连续墙 英文名称:underground diaphragm wall 定义: 在地面以下用于支承建筑物荷载、截水防渗或挡土支护而构筑的连续墙体。 定义 由于目前挖槽机械发展很快,与之相适应的挖槽工法层出不穷;有不少新的工法已经 地下连续墙施工 不再使用膨润土泥浆;墙体材料已经由过去以混凝土为主而向多样化发展;不再单纯用于防渗或挡土支护,越来越多地作为建筑物的基础,所以很难给地下连续墙一个确切的定义。 一般地下连续墙可以定义为:利用各种挖槽机械,借助于泥浆的护壁作用,在地下挖出窄而深的沟槽,并在其内浇注适当的材料而形成一道具有防渗(水)、挡土和承重功能的连续的地下墙体。

基坑支护工程实验报告

基坑支护工程实验报告 姓名**** 学号2011******** 专业土木工程 班级20**级 土木工程与建筑学院

基坑围护结构设计 第1区 ---------------------------------------------------------------------- [ 支护方案 ] ---------------------------------------------------------------------- 连续墙支护 ---------------------------------------------------------------------- [ 基本信息 ] ----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------- [ 超载信息 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 附加水平力信息 ] ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- [ 土层信息 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 土层参数 ] ----------------------------------------------------------------------

浅基坑支护常用方法

浅基坑支护常用方法 斜柱支撑是一种浅基坑支护方式。它是将水平挡土板钉在柱桩内侧,柱桩外侧用斜撑支顶,斜撑底端在木制撑桩上,在挡土板内侧回填土。 锚拉支撑是一种浅基坑支护方式。它是将水平挡土板支在柱桩内侧,柱桩一端打入土中,另一端用拉杆与锚桩拉紧,在挡土板内侧回填土。锚拉支撑适于开挖较大型、深度不大的或使用机械挖土,不能安设横撑的基坑。

后边挖方,边将3~6cm厚的挡土板塞入型钢桩之间挡土,在横向挡板与型钢之间打入楔子,使横板与土体紧密接触。施工成本低,沉桩易,噪声低,振动小,是最常见的一种简单经济的支护方法。 缺点:不能止水,易导致周边地基产生下沉(凹)。 适用条件: 适用地下水位较低,深度不很大的一般粘性土或砂土层中。 短桩横隔板支撑:打入小短木桩或钢桩,部分打入土中,部分露出地面,钉上水平挡土板,在背面填土、夯实。适于开挖宽度大的基坑,当部分地段下部放坡不够时使用。 临时挡土墙支撑:沿坡脚用砖、石叠砌或用装水泥的聚丙烯扁丝编织袋、草袋装土、砂推砌,使坡脚保持稳定。适于开挖宽度大的基坑,当部分地段下部放坡不够时使用。

土钉墙是由天然土体通过土钉墙就地加固并与喷射砼面板相结合,形成一个类似重力挡墙以此来抵抗墙后的土压力;从而保持开挖面的稳定,这个土挡墙称为土钉墙。土钉墙是通过钻孔、插筋、注浆来设置的,一般称砂浆锚杆,也可以直接打入角钢、粗钢筋形成土钉。土钉墙的做法与矿山加固坑道用的喷锚网加固岩体的做法类似,故也称为喷锚网加固边坡或

深基坑支护 逆作拱墙结构是将基坑开挖成圆形、椭圆形等弧形平面,并沿基坑侧壁分层逆作钢筋混凝土拱墙,利用拱的作用将垂直于墙体的土压力转化为拱墙内的切向力,以充分利用墙体混凝土的受压强度。墙体内力主要为压应力,因此墙体可做得较薄,多数情况下不用锚杆或内支撑就可以满足强度和稳定的要求。

基坑支护工程资料全套

基坑支护工程施工技术资料整理 应具备的施工记录 1.钢材、水泥、砂石、焊条出厂合格证、试验报告、试验报告汇总表.、相关检验批、砼配合比等 2.钢筋连接检验批验收记录、试验报告 ◎ ?砂浆配合比报告、砖出厂合格证及试验报告汇总表 4.砼试块同条件养护温度测量记录 5.砂浆、砼抗压强度试验报告汇总表、试验报告及评定 6.施工组织设计(安全、文明施工组织设计) 7.企业资质及项目部人员上岗证书 ◎8 .工程测量设备检定证书及资质证书9.工程测量放线定位依据及定位记录10.计量设备检定合格证12.工程开工报告14.施工参数表16.施工现场砼拌制材料过磅记录 ◎17.砼浇灌令、砼浇灌记录 19监理通知及回复单 ◎21.工程监理评估报告 23.施工图审查记录 25 ?施工联系单 26.土钉(锚管)施工记录表、砼11.进场设备报验及设备清单 13.技术、安全交底记录 ◎.施工过程中技术处理措施及方案 18.施工日志 ◎20.会议纪要 22.竣工报告(文字部分) 24.图纸会审记录(图纸验证记录)工记录、隐蔽验收记录及相关检验批 27.施工图 ◎29.综合验收表 31.材料分包方评价记录 33.经审批的材料、设备计划单复印件35.材料供应合同28.竣工图 ◎30.支护检测报告 32.原材料进场验收记录 ◎34.变形观测记录 36.施工现场机具设备检查维护记录 ◎37 .重大设计变更补充的施工组织设计(或专项施工方案)及评审记录 38.其他支护形式应具备的材料试验、施工记录及隐蔽记录 注:以上记录除带圈(如 @)为据实际情况可以不具备,其他记录为必须具有

支护工程中如有桩支护,其施工记录参照桩基施工应具备的记录

基坑支护专家论证方案

××××工程 基 坑 支 护 安 全 施 工 方 案 施工单位:××× 建设单位:××× 监理单位:×××

施工组织设计(方案)报审表工程名称:××× 审批表

一、工程概况

建设单位:××× 设计单位:××× 勘察单位:××× 施工单位:××× 监理单位:××× 计划开工日期为2016 年5月20日,计划竣工日期为2018年10月20日。 拟建工程包括:×××及地下车库组成,本工程位于×××。本工程占地面积约10935,地上20层+地下1层,建筑高度:68m;均为框剪结构,地基基础设计等级为乙级;裙楼地上6层(局部2-4层)地下一层,地下车库及裙楼为框架结构,建筑结构安全等级为二级,抗震等级为三级,抗震设防烈度为7度。 二、编制依据

2.1 编制依据 1、×××工程图纸 2、×××工程施工组织设计 3、×××工程《岩土工程勘察报告》 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2013) 5、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 6、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012); 7、《工程测量规范》(GB50026-2007) 8、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 9、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2012) 10、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 11、中华人民共和国行业标准《锚杆喷射混凝土支护技术规范》 (GB50086-2015); 12、《建设工程施工重大危险源辩识与监控技术规程》(DBJ13-91-2007) 13、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质【2009】8文) 14、《建筑施工土石方工程安全技术规范》(JGJ180-2012) 15、本企业施工标准和相关施工经验。 2.2 编制目的 根据以上规范规程的相关规定,结合本工程基坑土方开挖深度,本基坑支护及土方开挖工程为“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程”。为避免在施工过程中出现各种质量及安全问题,确保施工安全,特编制本专项施工方案并请专家进行施工论证,为本工程的基坑施工提供安全技术指导。 三、自然地理概况 本地区属于内蒙古中维度,典型的干旱大陆性季节气候,昼夜温差大,夏季较短,冬季较长,年平均气温为6.9度,最高气温为37度,最低气温-30.7度,降水多集中于7.8.9月份,年平均降雨量为142.2毫米,平均风速1.67米/秒,最大风速可达20.3米/秒,主导风向为西北风,夏季出现东南风,50年一遇的基本风压为0.5KN/㎡,100年一遇的基本风压为0.60KN/米,雪压为0.30KN/㎡。近年来,由于生态环境的严重破坏,沙尘暴次数有所增加,气候略有异常,因此我们在

相关文档
相关文档 最新文档