河北大唐王滩发电厂一期工程

#1、#2机组发变组继电保护静态调试措施

编号:王滩一期工程/XT-措施-006-2005

编制:

审核:

批准:

华北电力科学研究院有限责任公司

二○○五年五月

华北电力科学研究院有限责任公司科技档案审批单

报告名称:河北大唐王滩发电厂一期工程#1、#2机组发变组继电保护静态调试

措施

报告编号:王滩一期工程/XT-措施-006-2005出报告日期: 2005年6月

保管年限:长期密级:一般

试验负责人:谢致进试验地点:河北大唐王滩发电厂

参加试验人员:赵根社、孙迅、丁伟、王雷

参加试验单位:华北电力科学研究院有限责任公司、北京电建、天津电建、

河北大唐王滩发电厂等

试验日期: 2005年8月打印份数: 25 拟稿:王雷校阅:谢致进

审核:赵根社生产技术部:周小明

批准:陈冀平

目录

1.设备系统概述

2.编制依据

3.调试目的

4.调试对象及范围

5.调试方法

6.调试步骤,作业程序

7.环境和职业安全健康管理

8.工作危险源分析及安全措施

1.设备系统概述

河北大唐王滩发电厂#1、#2机组发变组保护配置各为4面屏,A1,A2屏使用国电南京自动化股份有限公司生产的GDGT801型数字式发变组保护屏,配置一套完整的发电机主变压器、高厂变、高公变及励磁变主后备保护。B屏使用南京南瑞继保电气有限公司生产的RCS985A型变压器成套保护装置,配置一套完整的发电机主变压器、高厂变、高公变及励磁变主后备保护。C屏使用南京南瑞继保电气有限公司生产的RCS974A型变压器非电量及辅助保护装置屏。

2.编制依据

2.1 《电力工业技术管理法规》。

2.2 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1998版)》。

2.3 《火电工程启动调试工作规定》

2.4 《火电工程调整安装试运质量检验及评定标准》

2.5 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

2.6 《电力建设安全工作规程》

2.7 《火电机组启动验收性能试验导则》

2.8 《国家电力公司火电优质工程评选办法(2000年版)》

2.9 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》

2.10 《火电机组达标投产考核标准(2004年版)》

2.11 制造厂家设备资料;设计院设计图纸资料、说明

3.调试目的

3.1 明确调试流程及相关内容,通过试验对发变组保护装置及其交直流回路进行全面检查。

3.2 确保发变组保护装置安全、可靠投入运行。

4.调试对象及范围

4.1 GDGT801型微机发变组保护装置A1,A2柜。

4.2 RCS-985型微机发变组保护装置B柜。

4.3 RCS-974型微机发变组保护装置C柜。

5.调试方法

5.1 外观检查。

5.2 绝缘检查。

5.3 保护交流回路试验。

5.4 辅助继电器校验。

5.5 保护定值、特性、逻辑功能试验。

5.6 保护带开关整组试验。

6. 调试步骤、作业程序

6.1 外观检查

6.1.1 保护柜型号与设计相符,出厂合格证由大唐王滩发电厂保管。

6.1.2 插件型号﹑位置与设计相符;屏后端子接线合格﹑牢固。

6.1.3 保护压板操作灵活可靠。

6.1.4 二次接线与制造厂提供图纸一致。

6.2 绝缘检查

6.2.1交流回路绝缘检查。

6.2.2 直流回路绝缘检查。

6.3保护交流回路试验。

6.4 辅助继电器校验。

6.5保护定值、特性、逻辑功能试验。

6.5.1 GDGT801型微机发变组保护装置A1,A2柜。

6.5.1.1 发电机纵差动保护。

6.5.1.2 发变组差动保护。

6.5.1.3 发电机定子接地保护。

6.5.1.5 发电机过电压保护。

6.5.1.6 发电机对称过负荷保护。

6.5.1.7 发电机不对称过负荷保护。

6.5.1.8 发电机励磁绕组过负荷保护。

6.5.1.9 发电机失磁保护。

6.5.1.10 发电机过激磁保护。

6.5.1.11 发电机逆功率保护。

6.5.1.12 发电机程序逆功率保护。

6.5.1.13 发电机频率异常保护。

6.5.1.14 发电机失步保护。

6.5.1.15 发电机起停机保护。

6.5.1.16 发电机突加电压保护。

6.5.1.17 断路器断口闪络保护。

6.5.1.18 高厂变差动保护。

6.5.1.19 高厂变高压侧复合电压闭锁过流保护。

6.5.1.20 高厂变低压侧分支过流保护。

6.5.1.21 高厂变低压侧零序过流保护。

6.5.1.22 高厂变通风启动保护。

6.5.1.23 高公变差动保护。

6.5.1.24 高公变高压侧复合电压闭锁过流保护。

6.5.1.25 高公变低压侧零序过流保护。

6.5.1.26 高厂变通风启动保护。

6.5.1.27 励磁变差动保护。

6.5.1.28 励磁变过流保护。

6.5.1.29 励磁变过负荷保护。

6.5.1.30 主变差动保护。

6.5.1.31 主变高压侧复合电压过流保护。

6.5.1.32 主变高压侧零序过流保护。

6.5.1.34 主变通风启动保护。

6.5.1.35 主变过负荷保护。

6.5.2 RCS-985型微机发变组保护装置B柜。

6.5.2.1 发电机纵差动保护。

6.5.2.2 发变组差动保护。

6.5.2.3 发电机定子接地保护。

6.5.2.4 发电机阻抗保护。

6.5.2.5 发电机过电压保护。

6.5.2.6 发电机对称过负荷保护。

6.5.2.7 发电机不对称过负荷保护。

6.5.2.8 发电机励磁绕组过负荷保护。

6.5.2.9 发电机失磁保护。

6.5.2.10 发电机过激磁保护。

6.5.2.11 发电机逆功率保护。

6.5.2.12 发电机程序逆功率保护。

6.5.2.13 发电机频率异常保护。

6.5.2.14 发电机失步保护。

6.5.2.15 发电机起停机保护。

6.5.2.16 发电机突加电压保护。

6.5.2.17 断路器断口闪络保护。

6.5.2.18 高厂变差动保护。

6.5.2.19 高厂变高压侧复合电压闭锁过流保护。

6.5.2.20 高厂变低压侧分支过流保护。

6.5.2.21 高厂变低压侧零序过流保护。

6.5.2.22 高厂变通风启动保护。

6.5.2.23 高公变差动保护。

6.5.2.24 高公变高压侧复合电压闭锁过流保护。

6.5.2.25 高公变低压侧零序过流保护。

6.5.2.26 高厂变通风启动保护。

6.5.2.27 励磁变差动保护。

6.5.2.28 励磁变过流保护。

6.5.2.29 励磁变过负荷保护。

6.5.2.30 主变差动保护。

6.5.2.31 主变高压侧复合电压过流保护。

6.5.2.32 主变高压侧零序过流保护。

6.5.2.33 主变过激磁保护。

6.5.2.34 主变通风启动保护。

6.5.2.35 主变过负荷保护。

6.5.3 RCS-974型微机发变组保护装置C柜。

非电量保护

6.5.3.1 主变

冷却器全停重瓦斯轻瓦斯压力释放温度油位保护

6.5.3.2 高厂变

通风故障重瓦斯轻瓦斯压力释放温度油位保护

6.5.3.3 高公变

通风故障重瓦斯轻瓦斯压力释放温度油位保护

6.5.2.4 励磁变

温度

6.5.2.5 发电机

断水

7.环境和职业安全健康管理

7.1 所有参加调试人员必须严格按照“安全规程”要求作业。

7.2 各单位各自负责所涉及工作中的安全措施。

7.3 试验现场应备有充足完好的消防设施设备及通讯设备。

7.4 试验过程中发现异常时应立即采取措施,停止试验并向试验负责人报告。

8. 工作危险源分析及安全措施

继电保护调试施工方案设计

一、编制目的及适用范围 为了确保继电保护及安全自动装置调试试验的顺利进行,保证试验工作的安全、优质、高效,特编制本施工方案。 本作业指导书仅适用于鄱北220kV变电站110kV间隔扩建工程全所继电保护及安全自动装置的调试工作及相关二次回路的整组传动工作。 二、执行的质量标准 《继电保护及安全自动装置技术规程》 《继电保护及安全自动装置检验规程》 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》 中国电力建设集团江西省电力设计院施工图 五、作业条件 5.1、现场各地施工电源完好,交直流电源质量稳定。 5.2、检查所有试验仪器是否正常、合格。 5.3、试验人员身体健康,具备必要的试验相关专业知识,熟悉作业安全工作规程,并经考试合格。

5.4、试验所需的资料如:试验规程、相关图纸及装置的出厂资料。5.5、设备已到场,经开箱检查无外观问题,其中部分需安装后才进行试验。 六、施工工艺 为完成鄱北220kV变电站110KV扩建间隔的调试工作的顺利进行,我单位组织了多名具有丰富调试经验和较高专业理论水平的专业调试人员负责本工程调试任务。 本调试工作除了执行国家有关调试规程规范及交接验收规范的规定外,并根据鄱北220kV变电站110kV间隔扩建工程的设计要求、设备特点编写方案,应对调试工作的内容、范围、项目、调试步骤、操作方法、技术规定与要求等作出具体规定、说明,经审核、审批,报监理工程师、业主审批后执行。 本工程所有调试项目试验数据应符合国家有关规范、规程的规定,制造商技术说明书的要求。对试验中发现的有争议的问题、试验项目及时汇报监理单位,与制造商技术人员协商解决,做好书面记录及签证。保护装置调试工艺流程:

继电保护装置调试作业指导书电气调试方案

继电保护装置调试作业指导书电气调试方案 1 编制依据及引用标准: 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006) 《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》 《继电保护及安全自动装置技术规程》 《电力建设施工及验收技术规范》 《火电工程调整试运质量检验及评定标准》 设计院图纸及厂家技术资料 作业指导书适用范围: 本作业指导书适用于继电保护装置调试。 试验目的: 1)检验保护装置动作的正确性和可靠性 2)检验保护装置跳闸出口逻辑的正确性 3)检验保护二次接线及跳闸回路的正确性 2 工程概况与工程量 工程概况:XX集团XXXX电厂一期2×1000MW工程,#机组由XX省火电建设公司承建,本作业指导书涉及的施工范围为#机组附属的继电保护装置单体调试,含发变组保护装置、厂用快切装置、故障滤波装置装置、同期装置、综合保护装置等。 工程量

工程量一览表 3 施工作业人员配备与人员资格 参加作业人员配置: 参加作业人员配置表 作业人员资质要求: 3.2.1试验至少应有2人以上参加,一名调试负责人; 3.2.2试验人员应熟悉相关仪器的使用,熟悉继电保护装置的基本原理及保护构成情况,具有相关的调试专业的理论知识,

具备国家认可的资格证书; 3.2.3试验人员应具备相关的实际工作经验和必要的安全知识。 4施工所需试验设备及工器具量具、安全防护用品配备:工机具配备表 安全防护用品配备 4.2.1个人安全防护用品配备:安全帽、安全带等; 4.2.2施工区域安全防护用品配备:安全网、安全围栏等。 5 施工条件及施工前准备工作 厂家资料、设计院图纸已到齐并已审核无误; 继电保护装置已安装就位; 继电保护装置经过安装人员清查完毕,并经验收合格; 作业环境安全设施可靠、完善;

防止继电保护事故安全技术措施(新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 防止继电保护事故安全技术措 施(新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

防止继电保护事故安全技术措施(新版) 为了防止继电保护事故的发生,应认真贯彻新颁布的《继电保护和安全自动装置技术规程》、《继电保护及安全自动装置运行管理规程》、《继电保护及安全自动装置检验条例》、《继电保护和安全自动装置现场保安规定》、《3~110kV电网继电保护装置运行整定规程》、《220~500kV电网继电保护装置运行整定规程》、《电力系统继电保护技术监督规定(试行)》、《电力系统继电保护和安全自动装置运行反事故措施管理规定》、《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》、《电力系统继电保护和安全自动装置运行评价规程》及相关规程。根据原国家电力公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》结合公司实际情况,特制定本安全技术措施。 1继电保护专业管理

1.1充分发挥继电保护专业管理的职能作用,明确责任、权限和防止重大事故发生的关键环节,提高电网安全稳定运行水平,防止由于保护不正确动作而引起系统稳定破坏和电网瓦解、大面积停电等事故的发生。 1.2高度重视继电保护队伍建设,充实配备技术力量,加强继电保护工作人员专业技能和职业素质的培训,保持继电保护队伍的相对稳定,并不断培养新生力量。 1.3继电保护技术监督应贯穿电力生产的全过程。在工程初设审查、设备选型、设计、安装、调试、运行维护等阶段,都必须实施继电保护技术监督。贯彻“安全第一、预防为主”的方针,按照依法监督、分级管理、专业归口的原则实行技术监督、报告责任制和目标考核制度。 1.4不符合国家和电力行业相关标准的以及未经技术鉴定和未取得成功运行经验的继电保护产品严禁使用。所有入网运行继电保护装置的选型和配置,从初步设计阶段至投产运行前都必须经过相应各级调度部门的审核。

变电站继电保护调试分析 古海江

变电站继电保护调试分析古海江 发表时间:2019-05-20T15:00:12.313Z 来源:《电力设备》2018年第34期作者:古海江 [导读] 摘要:变电站继电保护综合调试是变电站投运前最重要的一项技术把关工作。 (国网冀北电力有限公司承德供电公司河北承德 067000) 摘要:变电站继电保护综合调试是变电站投运前最重要的一项技术把关工作。通过调试,发现和解决变电站二次回路在设计和安装中存在的问题,检验保护和测控装置动作是否正确,与电力系统的通信是否可靠,确保各设备以及保护和测控系统安全稳定运行。 关键词:继电保护;调试;试运行 1 变电站继电保护调试前期准备工作 1.1 组建项目调试小组 新建变电站综合调试内容多,工作量大,包括完成全站保护、测控、站用电、直流电、二次控制和测量回路等内容。因此,新站的调试组一般需有6~ 7人组成,其中调总1人,负责施工安全、全面工作安排、协调和指导,可以根据现场情况设调试组2-3组,每组负责所管辖该电压等级内继电保护装置调试、测控装置调试及二次回路检查调试,后台监控系统及五防系统调试1人。 1.2 技术及资料准备 接到调试委托书后立即组织具有继保调试经验的技术人员参加调试任务,并对其进行纪律教育和技术交底、业务培训工作,同时应要求委托方提供与调试工作有关的所有资料,包括设计资料、厂家资料以及工作计划等,指定工作负责人对上述资料进行分析审查,制定调试方案。如对资料存在疑问,应立即以书面方式通知委托单位,要求其给予确认,技术资料准备工作应在调试工作开始前完成,如因客观原因无法按委托单位制定的时间表进场调试,应尽早书面通知委托单位。 1.3 准备调试用的仪器设备和工具 (1)微机继电保护测试仪;(2)互感器综合测试仪;(3)多功能交流采样测试仪;(4)数字万用表、绝缘电阻表(1000V)、数字钳形电流表、相序表、双钳数字相位表;(5)手提电脑、对讲机、打印机、铰钳、剥线钳、电烙铁、板手、螺丝批、电工胶布等。 1.4 熟悉和核对全站二次回路设计图纸,制定工作计划 进场调试作业前,安排2~3天时间集中调试小组阅读和核对全站二次回路图纸,包括装置的原理接线图(设计单位及厂家的图纸)及与之对应的二次回路安装接线图,电缆敷设图,电缆编号图,断路器和隔离开关操作回路图,电流电压互感器端子箱图等全部图纸,以及成套保护、自动装置的技术说明书和开关操作机构说明书,电流、电压互感器的试验报告等,全面了解和掌握全站的设计思路,主要设备的布置及其性能和参数,弄清各回路的作用、原理和连接方式。 根据厂家相关技术资料和二次回路设计要求,编制各装置和设备的调试报告范本。同时,结合工程进度要求,由调试小组讨论制定具体调试工作计划。 2 继电保护调试的手段 变电站继电保护综合调试的本质就是全方位的调试并检查变电站二次回路,其中有二次保护、计量、信号、控制等多种安装正确检验与设计回路,保护装置动作校验与保护控制逻辑核对,特性检查与互感器机型判别,动作实验与测控装置采样及别的回路等等。 2.1检查二次回路的安装接线 依照端子图可以安装二次回路,安装人员对二次回路不算熟悉,多数都是按图进行,因此安装二次回路时无法避免的会出现接线错误。所以,现场调试的时候将二次回路的接线检查放在第一步,在连接控制回路、交流电流电压回路、电源回路等主要回路时候必须仔细对线,排除掉接触不好的接线、错误的接线与虚接线。 2.2各个测控装置与各线路、电容器和主变机电保护装置的调试 调试保护装置一般依照厂家给的装置说明书上提到的保护逻辑、设计图纸、保护功能与参数设计方法,在端子处使用继电保护测试仪对其加入对应的开关量、电流电压,并测试保护装置采样的精确与否,动作的准确程度。调试保护装置时主要的步骤有:①绝缘及耐压检验;②初步通电检验;③外观及接线检查;④逆变电源检验;⑤开关量输入回路检验;⑥保护功能检验⑦定值整定、固化和切换检验⑧输出信号及接点检验;⑨模数变换系统检验;⑩整组传动试验。测控装置的主要功能是实现控制与完成采样。采样检验测试仪加电量时通常使用多功能交流采样,多个点观察装置采样是否有错误;调试控制功能重点在于检测每种控制功能能不能实现,有没有可靠的闭锁。 2.3调试故障录波装置 在电量或保护动作异变时,故障录波装置将启动并把突变前后对应的电压电流记录下来并对数据主动进行分析,找出原因或者故障地点,对事物进行追掉与分析。 调试故障录波装置时,首先通过设计图纸确定装置录波的范畴,确定对应装置配线(配置对象需要的电流与电压值),接着像继电保护装置试验的手段那般,加上模拟时的电压与电流值在端子处,还要加入保护动作启动故障录波的值(如果可以,在保护装置试验时对录波装置进行观察,将调试效率提高),检测装置到底可不可以正确录波并找出故障原因。 2.4调试站用变保护与备自投装置 跟主变与线路保护相比,站用变保护比较简单,保护装置的调试手段与内容和线路保护装置一样,结束了对站用变保护装置的调试后,主要对站用电备自投装置进行功能检验。步骤如下:假使两段母线分开正常使用,其中一段失去电压与电流,必须断开电路并确定折断母线的开关会主动跳转到分段开关,只能做一次;假设两段母线经过分段开关并排运行,都有电压,却只能进线一次,一旦其中一个失去电压电流,需要断开并确定它断开后会主动跳转到另一个开关,只能做一次;人工操纵断开一个开关后,备自投装置会主动退出。 2.5校验并检查计量回路 只有相关的电力试验部门才能校验并调试高于110Kv的电压计量回路,这些校验调试包含了电能表的校验、绕组极性判别、互感器特性试验等等,别的是继电保护调试组负责的。后期的调试要麻烦调试小组对全部的回路进行审查,保障连接了正确的电流电压,在倒闸后每个线路都可以获得对的计量电压信号。 2.6检查并调试站用直流电系统 站用直流电系统的模型有双馈线与双电源结构,每个电源都有一台微机绝缘监测仪、一台集中监控机、智能充电模块。调式直流系统

线路保护调试方案

工程施工方案审批单 包头供电局2016年主网技改-4 高新变500kV线路保护更换工程施工方案审批单批准: 生产副总审核: 生产处审核: 运行单位审核: 检修(维护)单位审核: 监理单位审核: 施工单位批准: 施工单位审核: 施工方案编制: 包头供电局2016年主网技改-4工程

高新变500kV线路保护屏更换 施工方案 (修试一处) 内蒙古电力建设集团有限责任公司 包头供电局生产处2016年主网技改、配网行动计划施工建设工程项目部 2017年8月23 日 1.编制和试验依据: 1.1包头供电局2016年主网技改工程设计图纸: 1.2 设备制造厂家的产品技术说明、资料等文件 1.3 GB/T 14285-2006《继电保护和安全自动装置技术规程》 1.4 DL/T587-2007《微机继电保护装置运行管理规程》 1.5 DL/T995-2006《继电保护和电网安全自动装置检验规程》 1.6 DL/T 559-2007《220--750kV电网继电保护装置运行整定规程》

1.7 《国家电网公司电力安全工作规程》(变电部分) 1.8 《继电保护及电网安全自动装置反事故措施》 1.9 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》 1.10 华北电网调(2006)30号《华北电网继电保护基建工程验收规范》 1.11 国家和电力行业的有关标准及规范 2.工程概况 高新变500kV线路保护屏屏更换项目共更换500kV线路保护屏4面。500kV 响高I、II回各1面线路保护屏,500kV华新I、II回各1面线路保护屏。 3. 工作计划时间、工作内容: 3.1计划工作时间:2017年09月07日——2017年12月31日 3.2工作内容 将500kV响高I、II回原L90型线路保护整屏更换,更换后的保护柜含:RCS-931AMV纵联电流差动保护装置1台,RCS-925A保护装置1台,新更换的保护柜仍放在原有屏位上。 将500kV华新I、II回原L90型线路保护整屏更换,更换后的保护柜含:CSC-103A纵联电流差动保护装置1台,CSC-125保护装置1台,新更换的保护柜仍放在原有屏位上。 3.2工作步骤 1)原保护屏拆除,更换的电缆敷设 2)安装新保护屏 3) 二次接线,回路检查 4)保护调试、传动验收、综合自动化对点、投入运行。 4. 组织机构 为了保证更换工程各项施工工作能够顺利进行,协调好与建设单位、运行单位及各有关单位的关系,组织安排本单位的施工力量,在规定的工期内圆满的完成施工任务,特成立以下施工组织机构: 项目经理:孙彪 项目总工:王欣 技术负责人:王欣 技术员:李雪飞赵旭任利辉 安全员:陈兵刘欢赵占博 5.施工方案 5.1 500kV华新I线线路保护更换方案(工期:2天) 1)500kV华新I线线路停电,华新I线5011、5012断路器转检修。断开华新I 线线路保护装置电源,断路器控制电源,测控装置电源,再从直流屏将空开断开。 2)拆除电压时认真核对相应端子,先从电压转接屏打开用绝缘胶布包好,再拆除保护屏处,防止保护电压失压,短路、接地。

CSC数字式母线保护装置调试方法

C S C-150数字式母线保护装置 调试方法 1. 概述 CSC-150母线保护装置是适用于750kV及以下电压等级,包括单母线、单母分段、双母线、双母分段及一个半断路器等多种接线型式的数字式成套母线保护装置(以下简称装置或产品)。装置最大接入单元为24个(包括线路、元件、母联及分段开关),主要功能包括虚拟电流比相突变量保护、常规比率制动式电流差动保护、断路器失灵保护、母联充电保护、母联失灵及死区保护、母联过流保护、母联非全相保护。装置由一个8U保护机箱和一个4U 辅助机箱构成,8U保护机箱共配置18个插件,包括8个交流插件、启动CPU插件、保护CPU插件、管理插件(MASTER)、开入插件1、开出插件1(含一块正板和一块副板)、开出插件2、开出插件3(含一块正板和一块副板)及电源插件;4U辅助机箱共配置7个插件,包括隔离刀闸辅助触点转接板(2块)、开入插件2、开入插件3、开入插件4、开入插件5、开入插件6,对需要模拟盘显示的用户还会配置一块模拟盘开关位置转接板。 2. 调试与检验项目 2.1 通电前检查 2.2 直流稳压电源通电检查 2.3 绝缘电阻及工频耐压试验 2.4 固化CPU软件 2.5 装置上电设置 a) 设置投入运行的CPU; b) 设置装置时钟; c) 检查软件版本号及CRC校验码; d) 整定系统定值; e) 设置保护功能压板; f) 整定保护定值。 g) 装置开入开出自检功能 2.6 打印功能检查 2.7 开入检查 2.8 开出传动试验

2.9 模拟量检查 a) 零漂调整与检查; b) 刻度调整与检查; c) 电流、电压线性度检查; d) 电流、电压回路极性检查; e) 模入量与测量量检查。 2.10 保护功能试验 a) 各种保护动作值检验和动作时间测量。 b) 整组试验。 2.11 直流电源断续试验 2.12 高温连续通电试验 2.13 定值安全值固化 3. 检验步骤及方法 3.1 通电前检查 a) 检查装置面板型号标示、灯光标示、背板端子贴图、端子号标示、装置铭牌标注完整、正确。 b) 对照装置的分板材料表,逐个检查各插件上元器件应与其分板材料表相一致,印刷电路板应无机械损伤或变形,所有元件的焊接质量良好,各电气元件应无相碰,断线或脱焊现象。 c) 各插件拔、插灵活,插件和插座之间定位良好,插入深度合适;大电流端子的短接片在插件插入时应能顶开。 d) 交流插件上的TA和TV规格应与要求的参数相符。 e) 检查各插件的跳线均应符合表1、表2和表3要求。 表1 CPU板跳线说明

线路保护调试方案

工程施工案审批单 供电局2016年主网技改-4 高新变500kV线路保护更换工程施工案审批单 批准: 生产副总审核: 生产处审核: 运行单位审核: 检修(维护)单位审核: 监理单位审核: 施工单位批准: 施工单位审核: 施工案编制:

供电局2016年主网技改-4工程高新变500kV线路保护屏更换 施工案 (修试一处)

电力建设集团有限责任公司 供电局生产处2016年主网技改、配网行动计划施工建设工程项目部 2017年8月23 日 1.编制和试验依据: 1.1供电局2016年主网技改工程设计图纸: 1.2 设备制造厂家的产品技术说明、资料等文件 1.3 GB/T 14285-2006《继电保护和安全自动装置技术规程》 1.4 DL/T587-2007《微机继电保护装置运行管理规程》 1.5 DL/T995-2006《继电保护和电网安全自动装置检验规程》 1.6 DL/T 559-2007《220--750kV电网继电保护装置运行整定规程》 1.7 《电网公司电力安全工作规程》(变电部分) 1.8 《继电保护及电网安全自动装置反事故措施》 1.9 《电网公司十八项电网重大反事故措施》 1.10 华北电网调(2006)30号《华北电网继电保护基建工程验收规》 1.11 和电力行业的有关标准及规 2.工程概况 高新变500kV线路保护屏屏更换项目共更换500kV线路保护屏4面。500kV响高 I、II回各1面线路保护屏,500kV华新I、II回各1面线路保护屏。 3. 工作计划时间、工作容: 3.1计划工作时间:2017年09月07日——2017年12月31日 3.2工作容 将500kV响高I、II回原L90型线路保护整屏更换,更换后的保护柜含:RCS-931AMV 纵联电流差动保护装置1台,RCS-925A保护装置1台,新更换的保护柜仍放在原有屏位上。 将500kV华新I、II回原L90型线路保护整屏更换,更换后的保护柜含:CSC-103A 纵联电流差动保护装置1台,CSC-125保护装置1台,新更换的保护柜仍放在原有屏位上。 3.2工作步骤 1)原保护屏拆除,更换的电缆敷设 2)安装新保护屏 3) 二次接线,回路检查

继电保护调试报告

目录 第一章 VENUS 测试软件快速入门 (1) 1软件功能特点 (1) 2 界面介绍 (1) 3试验界面介绍 (1) 4公共操作界面 (2) 5开始进行试验 (3) 6常规试验 (4) 7试验步骤 (5) 8 实验项目 (6) 第二章微机保护装置调试报告 (13) (一)WBTJ-821微机备自投保护装置 (13) 1.1 三段式复压闭锁电流保护 (14) 1.2 电流加速保护 (16) 1.3零序电流保护 (17) 1.4 零序加速保护 (18) 1.5 过负荷保护 (19) (二)WXHJ-803微机线路保护装置 (20) 2.1 差动保护调试 (21) 2.2 距离保护调试 (24) 2.3零序电流(方向)保护调试 (27) 2.4 重合闸调试 (31) (三)WHB-811变压器保护装置 (35) 3.1比率差动保护 (35) 3.2 过负荷保护 (38) 3.3 通风启动保护 (39) 3.4 有载调压闭锁保护 (40) 第三章实习总结 (41)

继电保护毕业调试实习 第一章 VENUS 测试软件快速入门 1软件功能特点 VENUS 测试软件是本公司经过多年的开发经验,全新开发的面向继电器的测试软件。 该软件包具有以下的功能特点: 模块化设计 灵活的测试方式 试验方式逐级进化 保护装置测试模板化 完整的报告解决方案 完整的测试模块 清晰的试验模块分类 完整的试验相关量的显示 试验帮助和试验模块对应 方便灵活的测试系统配置 2 界面介绍 界面布局 VENUS 继电保护测试仪第二版的主界面的布局如图所示,此界面分为左右两个部分,左边是试验方式选择栏,右边是试验方式控制栏。 在试验方式控制栏中有三个按钮代表三种不同的试验方式:元件试验、装置试验、电站综合试验,按下相应的按钮则表示将要用按钮所代表的试验方式进行试验。 试验控制栏--元件试验 在元件试验方式对应的控制栏的画面中按照常规试验、线路保护、发电机/变压器保护 三个部分分别列出了相应的试验模块,每个试验模块用一个图形按钮代表,在按钮的下方有试验模块的名称,用户只要用鼠标双击相应的试验模块按钮就可以直接进入试验界面。 3试验界面介绍 界面布局 从图中我们可以看出,试验界面分为:菜单、工具条、试验控制台、操作信息栏、任务 执行状态栏和状态条七个部分。 菜单 VENUS 测试软件的菜单栏位于界面的最上方,通过选择菜单中的菜单项,可以完成测 1

变电站继电保护调试方法研究

变电站继电保护调试方法研究 摘要:电网建设是电力行业发展的一种必然趋势,近年来,大批智能变电站陆 续投入运行。智能变电站是集多种先进技术为一体的综合性系统,具有较高集成度,大大增加了运行维护和检修试验的难度,因而对变电站系统的安全性有着极 高的要求,而继电保护及相关二次设备作为变电站运行的基础,是提高智能变电 站运行安全性的主要途径,因此,要积极做好智能变电站继电保护的检测和调试 工作,确保继电保护功能的完备、正确和可靠。 关键词:变电站;继电保护;调试方法 引言 变电站是电力系统中的重要组成部分,只有保证变电站继电保护装置运行的质量,才能够保 证电力系统的可靠性。然而,应该怎样保证变电站继电保护装置运行的质量呢?这就需要技术 人员在变电站投入使用之前,对其进行适当的调试,下文就变电站继电保护装置的调试方法以 及注意事项进行合理分析,为继电保护调试工作者提供参考依据。 1我国的智能化变电站发展概况 变电站的发展与我国社会经济的发展息息相关。智能化变电站的应用是我国电力工业创 新发展的一个强有力的技术支撑,它对提高我国电力工业发展水平来说至关重要。智能化变 电站的二次运行系统的信息应用模式较传统变电站来说做出了明显的调整,通过信息技术可 以完成不同的电力设备的电气信息的实时传输。信息之所以能够很好地实现网络化交互,是 因为这种智能化系统应用了与其相关的网络建模方式,数字化传感器元器件代替了传统的老 式电气元件,这样能够很好地实现电力设备在运行过程中的高效以及节能。在电力系统中, 程序控制、数据传唤、信号采集及自动化交互工作都能够很好地完成,并且能够进行统一和 信息化的建模,并且一系列的智能化和调试化的工作都能够很好地完成。 2进行变电站继电保护调试前的准备工作 变电站继电保护调试工作是一项复杂的工作环节,因其涉及到的范围广,交叉学科多,因此,技术人员需要在此工作中花费大量的时间,通过合理安排来完成其调试工作。首先我们必须 要根据继电保护装置的实际情况来准备相应的资料以及设备仪器,主要包括继电保护测验仪 两个、数字式万用表一个、单模尾纤四根其长度不大于、试验电源一个、伏安特性调试试验 仪一个、大电流发生器一个、绝缘摇表一个、钳形相位表两个等。其次在对其进行调试之前 技术人员还应该认真熟悉其设计图纸,将施工进度考虑在其中,从而编制科学的调试项目计 划书。 3智能变电站继电保护的调试方法 3.1继电保护系统的测试 智能变电站继电保护系统测试时,需要对PT装置和保护测控装置进行分析,依照系统运 行状况,确定其是否能够起到保护作用,并实施相应的继电保护处理和调试,对继电保护系 统的安全效益进行优化,其具体状况见表1。 表1智能变电站继电保护测试的主要内容 3.2继电保护系统的调试 智能变电站继电保护系统调试工作开展的过程中,要对各项测试数据进行分析,依照测 试状况确定各项调试方案,形成具体的调试内容,对继电保护中的各项问题进行排查,从而 实现智能变电站继电保护工作的全面优化。 (1)保护设备调试 保护设备是智能变电站继电保护的重点,在对其进行调试过程中人员需要结合保护设备 状况做好调试设置,其具体状况见表2。

继电保护装置调试的技术及安全管理的研究 李鸿雁

继电保护装置调试的技术及安全管理的研究李鸿雁 发表时间:2018-08-22T15:33:24.640Z 来源:《电力设备》2018年第13期作者:李鸿雁孙红 [导读] 摘要:随着电力行业的快速发展与科学技术的不断进步,继电保护技术也步入向智能化发展的行业,继电保护技术的不断发展,同时对继电保护工作者们也提出了新的课题。 (国网肥城市供电公司山东省肥城市 271600) 摘要:随着电力行业的快速发展与科学技术的不断进步,继电保护技术也步入向智能化发展的行业,继电保护技术的不断发展,同时对继电保护工作者们也提出了新的课题。在实际运营的管理过程中,要求与相对应的继电保护装置形成不同的调试及管理方案,并有规律的检查其运行状态,做到及时发现故障及时处理的观念,确保电力系统继电保护装置的正常运行,从而提高电网安全运行的稳定性。 关键词:继电保护装置;调试技术;安全管理 1继电保护安全管理现状 1.1安全管理体系方面 在当前的供电网络中,继电保护安全管理体系,在运作中还存在很多问题,这些问题对继电保护安全管理的实施效果有很大的影响。因此,继电保护装置在电力系统中安全管理工作的有效运转,必须要有与之相适应的安全管理的方式方法,要在继电保护安全管理工作之初,就要建立健全安全管理体系,保障安全管理工作的有效实施。 1.2安全管理程序方面 在电力系统继电保护安全管理工作中,安全管理程序是否得当与继电保护有着密切的联系,如果应用不当就会导致出现各方面的问题和故障,主要因素就是安全管理程序和相对应的安全管理工作没有较好地把握好,具体的安全管理工作措施做的不到位,从而导致某些关键环节出现问题,影响整个电力系统继电保护装置的正常运行,这是当前电力系统继电保护安全管理工作普遍存在的问题。 1.3安全管理人员方面 电力行业的快速发展,继电保护装置的不断升级更新,随之出现了当前的安全管理现状中,继电保护安全管理人员没有及时更新观念,导致不能够适应新时期的安全管理工作,所以就出现一些安全管理的问题。因此,继电保护安全管理人员适时培训问题应该引起电管部门的高度重视。 2调试工作流程 要想电力装置在工作时候能够顺利、安全,就要做到每次继电器保护设备有问题的时候,它的保护装置要能够快速精确地做出相应的反应以解决问题,同时能够搞定故障,防止因故障问题导致其他的问题出现,减少损失成本,这就要求继电器保护装置的动作精准无误。要想做到精准无误,相关的工作人员需要做到以下几点:首先,要能够根据流程来操作这个保护装置,然后,要具有较高的职业素养以及职业能力,能够仔细地检查相关的设备,包括电流电路、误差的测定、二次负荷阻抗的测定。在操作过程中,经常被遗忘的就是误差的检查与检验,但实际上,这个因素对于本装置来说,有着举足轻重的地位,因为,需要引起足够的重视。 3工作中的注意事项 (1)在调试之前,调试员应该对工作装置进行检查,该连接的是否连接,该断开的是否脱离,并且对连接片、远跳回路连接片等多个连接片做全面重点的检查,看是不是按照文件要求,处于该处的位置,保证一切正常。(2)在正式工作之前工作人员需要准备一些文件,包括定值,以及正定值,用来检查,对于缺少的数据应该作相应的补充和记录,调节相应的系数。(3)除了以上两点之外,在工作之前,调试人员需要再次阅读工作要求,流程图,认真检查填写相应的单据,做好安全措施。要求填写的安全技术单子上,要根据顺序来填写,一般是这样的顺序,首先是解除并处理断路器回路以及启动失败回路,然后是解除本间隔跳闸回路,接着是短接电流回路,再是解除并处理电压回路,最后要解除并处理信号回路。其中,在安全技术措施这一行,要求调试员按照标准填写,统一格式,不能有偏差。(4)继电器保护系统,在使用之前,要仔细检查,还需要进行假设实验,看看能不能顺利进行,同时对于定值的信号等因素也要仔细检查,不放过任何有可能出现问题的地方。(5)对于需要区分正反向的地方,应该同时做事先实验,根据图纸的要求,并按照顺序来检测,正反向是否能够正常工作,检验方向的正负。(6)工作人员在正式工作的时候,需要加载一定的电压,这个电压要跟三相平衡,然后取一个平衡值,接着迅速切断这个电源,让系统处于脱电状态,然后看一下系统装置能不能正常工作,看它发出的信号有没有异常。之后,依次对单相双相还有三相交流电压进行试验,看能不能正常运行,结果有没有误差。(7)前期检验完成之后,工作人员应该对继电器的一个安全值进行核对,看是否符合定值要求,如果流程图上没有要求,没有给出确定的值,要登记数据,并与一开始的数据作对比。(8)当整个实验结束之后,在跳合闸连接片的时候,要用相应的仪器测试一下,包括设备上下两边的电流跟电压,这两个要分开测量,不能同时测量,不然有可能造成比较大的误差,从而影响整个调试环节。 4调试实验的完善工作 4.1严格遵守安全管理条例 继电器保护装置的调试,应该严格遵守规章制度,因此,在正式调试之前需要再次阅读相应的手册文件以及流程图,以确保正确地操作继电器保护设施。阅读完之后,应该按照手册上的内容,仔细检查每一项零件仪器仪表,看是否都能正常工作。有没有需要维修的,并将检查记录登记在册,以便后期检查与复核。 4.2养成良好的职业素养 在工作过程中,继电器保护装置的保险丝被烧断,是司空见惯的事情,但是这样的问题经常出现在新一辈的工作人员手中,老员工几乎不会遇到这样的事情,因为老一辈的员工经过刻苦的学习,长期的锻炼,有着极高的职业素养,操作能力,具有较多的经验,因此可以避免种种失误。所以现在的年轻一辈的调试人员,除了要向老员工虚心学习之外,自己也要加强理论知识的学习,多一点实践,不能停留在理论上,不也能急于求成,否则造成的后果不仅仅是烧断保险丝了,更有可能酿成更大的事故。 4.3提高职业水平能力 电力装置的继电器,是一个对理论知识以及实践能力,都有着很高要求的行业,而且新时代的背景下,科技水平日新月异,不学习就容易被淘汰。一方面,从事继电器保护装置的调试人员,除了要自己努力学习,不断实践,总结之外,另一方面,事业单位也应该给予工作人员更多的环境与条件,可以请相关行业的专家教授,来给大家进行定期的培训,让大家了解最新的技术。

保护装置实用调试技巧

RCS-978主变保护装置调试方法 一、装置铭牌对数: 装置型号:RCS-978 版本号:1.10 CPU 校验码:F1565E26 管理序号:SUBQ 00090844 二、装置调试技巧: 变压器参数计算: 项目 高压侧(I 侧) 中压侧(II 侧) 低压侧(III 侧) 变压器全容量e S 180MV A 电压等级e U 220kV 115kV 10.5kV 接线方式 Y 0 Y 0 Δ-11 各侧TA 变比TA n 1200A/5A 1250A/5A 3000A/5A 变压器一次额定电流 472A 904A 9897A 试验项目 一、 纵差保护定值检验 1、差动速断定值校验 2、差动启动值校验 3、比率制动特性校验 4、二次谐波制动特性校验 计算数值:各侧额定 电流 计算公式:nTA Un S Ie **3 其中:S 为容量,Un 为各侧额定电压,nTA 为各侧额定电流 计算数据:I 1e =180*103/(1.732*220*240)=1.96A I 2e =180*103/(1.732*115*250)=3.61A I 3e =180*103/(1.732*10.5*600)=16.5A 各侧平衡 系数k 高压侧(I 侧) 中压侧(II 侧) 低压侧(III 侧) 4.000 2.177 0.476 试验项目一 差动速断定值校验 整定定值 (举例) 差动速断电流定值:5Ie , 试验条件 1. 硬压板设置:投入主保护压板 1LP2、退出其他功能压板 2. 软压板设置:投入主保护软压板 3. 控制字设置:“差动速断”置“1” 计算方法 计算公式:I=m*I zd 注:m 为系数 计算数值: 单相校验法: 高压侧Izd=5I 1e =5*1.96*1.5=14.7A

继电保护保护调试规程

继电保护保护检修调试规程 一、引用规范 二、继电保护装置定值更改 三、继电保护装置调试 四、继电保护装置及二次回路的验收 一、引用规范 GB 7261—2008 继电保护和安全自动装置基本试验方法 GB 14285—2006 继电保护和安全自动装置技术规程 GB/T15145—2001 微机线路保护装置通用技术条件 GB 50171—2006 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 DL/T584—2007 3kV~110kV 电网继电保护装置运行整定规程 DL/T587—2007 微机继电保护装置运行管理规程 DL4081—91 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) 油气生产技术部电气操作票、工作票实施细则 二、继电保护定值修改 3.1 继电保护装置定值修改应有油气生产技术部电调中心下发的一式四份定值修改单及生产办下发的任务通知单方可进行。 3.2 继电保护定值修改权限规定: 3.2.1对英买电力队、哈得水电队、牙哈水电队、迪那水电队属地的保护定值录入和保护定值区域切换,由电力测试队下达书面的通知,各站队技术人员操作,完成后以书面形式返回电力测试队,并汇报调度。 3.2.2对东河电力队属地的保护定值改、录因涉及到ABB保护,情况较为复杂,在没有完成改造之前,仍然由电力测试队负责改录,但是,南瑞保护装置定值的改、录工作参照以上4个队执行。 3.2.3对变电队属地的保护定值改录工作由电力测试队进行,轮南变电所两个旁母的定值区切换由变电队单独完成。 3.2.4所有发电机保护定值改、录都由电力测试队进行,权限不调整。 3.2.5以上所述的保护定值改、录只涉及软压板及数值,不涉及硬压板的投退,保护硬压板的投、退工作仍然由运行单位负责。 3.2.6由站队改、录的定值发生错误,造成后果的,按照技术部的考核细则处罚责任由所在站队和电力测试队各承担50%的责任。 3.3继电保护定值修改流程 3.3.1继电保护定值修改应开第二种工作票,继电保护装置在高压室及户外的还应穿戴正确的劳保用品。 3.3.2定值修改应由两人进行,一个对设备较为熟悉者做监护,以防走错间隔。在修改过程中如对保护定值有疑问,应与电调中心相关人员沟通,得到确认后方可继续进行。 3.3.3在定值修改过程中如需添加新的保护配置项,因配置后需要重启保护装置且保护装置所有定值会自动恢复至出厂状态,因此需要全部重新录入保护定值。 3.3.4在定值修改期间继电保护装置都会默认自动退出运行,修改完毕后应由修改人

35kV继电保护试验作业指导书

电气试验操作规程 35k V系统继电保护传动 作业指导书 临沂华盛江泉电力有限公司 2017年4月

35kV 系统继电保护调试交接试验作业指导书 试验细则 操作程序 编写人 审核人 批准人 批准日期2017年4月18日

35kV变电站系统继电保护传动试验细则 1目的 用于检测35kV级和10(6)kV级微机综合继电保护装置工作是否正常。 2 范围 用于保护35kV系统及与之相关的6或10kV进线的综合保护继电器(线路保护、母联保护、变压器高、低备保护、差动保护、电压保护、接地变保护、备自投保护、常规过流、速断、零序保护)。 3 责任和权限 负责传动的人员应了解调试项目、调试方法,认真做好调试记录,并应及时解决调试中出现的问题,定期维护仪器设备,对调试结果的真实性、正确性和有效性负责。 试验管理员负责出具调试报告,参与各调试项目的试验人员应对调试数据(动作值和时间)与定值单进行核准,由试验主管和负责人批准签发调试报告。 4依据标准 GB50150—2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 华北电网集团有限公司2008年《电力设备交接和预防性试验规程》 Q/TGS 1016-2007天津市电力公司企业标准2007年《电力设备交接和预防性试验规程》 5试验项目 5.135kV进线开关柜(GIS)二次回路检查; 5.235kV变压器馈线柜(GIS)二次回路检查; 5.3主变压器保护屏CT二次回路检查; 5.4线路保护屏CT二次回路检查; 5.5CT一二次回路绝缘电阻; 5.6CT二次回路直流电阻; 5.7差动及过流(后备)保护CT变比、极性; 5.8定值核对、装置刻度检查(从试验仪器向保护装置二次回路输入电流,检查 装置的电流值是否能与CT变比对应); 5.9大电流传动(用大电流试验仪器向差动CT一次回路输入电流,检查装置的 电流值是否能与输入的电流值对应); 5.1035kV GIS 进线保护过流保护调试(瞬时投入); 5.1135kV GIS 进线保护速断保护调试; 5.1235kV GIS 进线保护零序过流保护调试;

继电保护装置试验一般方法

继电保护装置试验一般方法 1、外观检查 外观检查包括继电保护“三要素”中的刷灰、紧螺丝,以及辅助设备的检查,比如说打印机、切换开关、端子箱等等。 2、逆变电源检查 运行实践说明,因电源损坏造成的保护误动拒动为数不少, 电源插件发生的缺陷也比较多,因此对逆变电源的检查需要非常重视,重点做四个方面的试验,包括:稳定性测试(直流电源分别调至80%、100%、110%额定电压值,CPU开出传动保护动作。保护装置应能正确动作出口)、逆变电源自起动电压测试(缓升电压,要求不大于80%的额定电压)、拉合直流测试缓升缓降检查(拉合三次直流工作电源及将直流电源缓慢变化(降或升),保护装置应不误动和误发保护动作信号)、逆变电源投运时间(超过运行年限的要进行更换)。在进行逆变电源自启动试验时我们要求测试前测量是否有直流,搞清楚直流快分开关是上进下出还是下进上出,我们遇见较多的是前一种,但西门子的快分开关就是下进上出,只有搞清这一点才能防止损坏测试仪。 3、定值核对: 核对定值我们一般要求在验收以后与运行人员一起进行,对于现在微机保护来说,都是比较成熟产品,只要采样没有问题,内部逻辑以及纯数字大小定值一般都没问题,这里所说的定值核对是指各项定值单各项参数是否与现场一致并符合要求,包括核对TV及TA变比、版本号、效验码、控制字、软压板、主变跳闸出口矩阵等;甚至还要联系其他保护来核对定值,比如说两套母线保护南瑞915型一般基准变比为相同数较多TA变比,而南自41以及SGB750要求为最大变比为基准变比,所以我们就发现许多站两套母线保护不同基准变比但定值启动电流却一样。还有一部分控制字、装置参数之类的,在装置参数一览里,可调度部门下定值时有时并没有考虑装置参数,所以我们要认真核对。 4、开入开出检查 开入检查我们对应装置开入量菜单进行逐个核对,但这要求不能采用短接点的办法进行试验,而是要求模拟实际情况。开出试验一般可以根据整组以及信号核对进行也可通过定值试验或开出菜单进行。 5、模拟量采样检查: 对于现在的微机保护,模拟量采样是一项非常重要的工作。利用微机测试仪加量,检查保护装置采样的幅值、相位是否均正确,精度是否满足要求。 6、定值及逻辑试验 定值及逻辑试验特别逻辑试验是继电保护装置试验的重中之重,我们既要按正逻辑进行试验其正确动作,也要逐个反逻辑即部分不满足要求试验其正确不动作,这样才能保护其正确性。比如说三相不一致保护,我们定义以下条件: 条件1:三相合位 条件2:两相合位,一相分位 条件3:一相合位,两相分位 条件4:三相分位 条件5:满足电流启动条件 条件6:不满足电流启动条件

PCS-931G超高压线路成套保护装置调试大纲

目录 一、线路保护概述: (2) 二、试验接线与参数配置 (2) 1、试验接线 (2) 2、IEC61850参数设置 (2) 3、系统参数设置 (7) 三、电压电流采样及信号测试 (8) 四、稳态差动 (9) 1、保护原理 (9) 2、保护定值与压板 (10) 3、调试方法 (10) 五、距离保护 (17) 1、保护原理 (17) 2、保护定值与压板 (18) 3、调试方法 (18) 六、零序过流保护 (20) 1 保护原理 (20) 2 保护定值与压板 (20) 3 调试方法 (21) 3.1.零序过流动作值测试 (21) 3.2.零序过流保护动作时间测试 (23) 3.3.零序过流动作边界测试 (25) 附录A “IEC61850配置”页面参数说明 (29) 附录B保护测试仪常见问题汇总 (34)

PCS-931G–D超高压线路成套保护装置调试大纲 一、线路保护概述: PCS-931系列为由微机实现的数字式超高压线路成套快速保护装置,可用作220KV及以上电压等级输电线路的主保护及后备保护。 PCS-931包括以分相电流差动和零序电流差动为主体的快速主保护,由工频变化量距离元件构成的快速I段保护,由三段式相间和接地距离及多个零序方向过流构成的全套后备保护,PCS-931可分相出口,配有自动重合闸功能,对单或双母线接线的开关实现单相重合、三相重合和综合重合闸。 1、通道类型可选:“0:专用光纤”、“1:复用光纤”、“2:复用载波”、“3: 收发信机” 二、试验接线与参数配置 1、试验接线 测试仪光网口A1接保护装置SV直采口,光网口B1接保护装置GOOSE直跳口,光网口B2接保护装置组网口。 2、IEC61850参数设置 打开测试软件主界面,点击“光数字测试”模块,进入“IEC-61850配置(SMV-GOOSE)” 菜单:

智能变电站继电保护的调试方法分析

智能变电站继电保护的调试方法分析 发表时间:2018-03-15T10:43:15.510Z 来源:《电力设备》2017年第29期作者:魏晓东吴春明[导读] 摘要:在科技水平的带领下,我国智能变电站技术得到飞速发展。 (国网山东寿光市供电公司山东省潍坊市 262700)摘要:在科技水平的带领下,我国智能变电站技术得到飞速发展。智能变电站建设过程中变电站继电保护的调试尤为重要。为更好的保障智能变电站的安全、稳定运行,本文研究了智能变电站继电保护的调试、继电保护系统的检测,并结合本人实际工作经验分析了继电保护的应用,以期为我国智能电网建设,贡献自己的绵薄之力。 关键词:智能变电站;继电保护;调试方法;变电站调试引言 作为我国智能电网的核心部分,智能变电站直接决定着智能电网的运行效果和经济效益,是影响用电质量的关键。传统智能电网建设过程中只是对智能变电站技术进行运用,并未做好继电保护装置的设置,造成智能变电站安全性、可靠性大打折扣,在一定程度上限制了智能变电站的发展。如何做好继电保护系统的设置,形成科学的智能变电站继电保护调试体系已经成为新时期智能电网建设的重中之重。 1智能化变电站概述相比于传统的变电站,智能化变电站中大量运行光电技术,网络通信技术以及信息技术,尤其是在二次系统中,信息应用的模式发生了彻底的改变,各种电气量实现了数字化输出。通过运用相关技术,对电力系统的信息进行统一建模,信息的交互通过网络通信的方式实现。在设备上,摒弃了常规的TA和TV,采用的是新型的数字化互感器,具有紧凑和低功耗的特点。将电力系统中的运行量直接变换成数字信号,结合基于以太网的数据采集以及传输系统,进行统一的信息建模。主要的技术特征表现在以下几个方面:1)数字化的数据采集。采用光电式互感器,实现采集信号的数字化,不仅能够有效隔离一二次系统的电气连接,而且提高了测量的精度,为信息的集成化应用提供保证。2)分布化的系统分层。分布式分层系统能够实现分布式的配置,该配置是面向对象的配置,CPU模式的采用,使得分布式系统中的装置具有独立的数据处理能力。3)网络化的信息交互。数字化变电站的自动化系统之间的数据传输包括:过程层中的智能传感器与间隔层中的装置实行信息交互,各个层内部信息的交换与通信。 2智能化变电站的特点智能化变电站通过使用大量的智能化设备实现对电网的可观,可控,可测性的要求。与传统变电站相比,其主要具有以下几个特点:第一,智能化变电站具有标准的模型,智能化变电站的建设遵循IEC61850。IEC61850通过定义抽象通信服务接口技术、设备自我描述规范,以及面向对象的建模技术,对智能化变电站内的系统进行统一的定义,并采用标准的通信模型,实现整个变电站内的各种智能设备的交互性。第二,智能变电站大量采用光纤通信方式,极大地提高了数据带宽以及信号的抗干扰能力,满足了智能变电站内的各种智能设备进行数据通信要求。第三,电气二次设备的检修通常是作为一个整体来进行的,因此具有一定的难度,普通变电站一般采用“定期检修”。而智能化变电站能够通过信息化手段实时获取变电站内所有设备的运行情况,实现设备的“状态检修”。 3智能变电站继电保护调试方法 3.1调试保护装置元件 在调试保护装置前,首先应对相关设备进行全面、认真检查,确保各插件的无损、完好性,同时要认真检查压板的松动情况,其次,对设备直流回路的实际绝缘情况进行全面、严格检查,应先切断对应设备的电源,再把逻辑插件拔出,最后,确认装置的实际零漂值,先对端子排内的电压回路进行短接,切断电流,以便准确观察电流与电压的零漂值。对相关设备装置检查完成后,开始对其保护定值进行校验,其校验对象应包括:PT断线零序过流以及相过流定值、反零序时限过流保护定值、以及纵联差动保护定值等,校验完相关保护定值后,要让光纤通道的连接正常,不能有异常告警的出现,即相关指示灯的状态都是熄灭的。接着应联调光纤通道,其具体步骤为先对差流与侧电流进行检测,接着对两侧装置进行联调,让差动保护功能纵联。 3.2通道调试 在通道调试前,应判断其状态,并观察光纤通道的实际情况,确保其状态良好,若纵联通道不存在异常现象,异常灯则会处于熄灭状态,相关通道状态计数也处于恒定状态。同时,调试前应对光纤进行清洁处理,需详细观察各个设备的接地情况,确认接地良好后,则可按照不同的要求完成接线,并将不同的接地网完全分开。通道调试主要是对光纤通道进行调试,光纤通道调试的完成主要依靠于装置的发光功率,注意观察通道插件上的标称值是否满足要求。在检查光纤收信率的过程中,还应核查收信裕度。通过通信内时钟统一设置本侧和对侧的识别码,并查看装置中纵联通道是否存在异常警告信号,若不存在,则说明通道处于正常状态。 3.3GOOSE调试 在调试装置的菜单栏,对GOOSE通信状态和报文统计进行配置,其告警信号包括以下几个:GOOSE-A网网络风暴报警、GOOSE-B 网网络风暴报警、GOOSE-A网断链、GOOSE-B网断链以及GOOSE配置不一致。就GOOSE的发送功能来说,最多可以支持八个发送模块,为了现场调试的方便,发送压板可以配置为12个,一旦对应的发送压板退出使用。相关的GOOSE的发送信息都以清零来处理,在发送的信息中,不仅包含有GOOSE发送的信息,还包含有投检修态的开入信息。 4智能变电站继电保护的应用分析就继电保护的应用来说,对GOOSE的具体连接功能应重点关注,应尽量采用硬电缆进行连接,在采集完数字信号后,可通过数据包的形式向外传输。对于接受方来说,接收的只是其中的部分信号,因此在对GOOSE连接功能进行配置时,接收方应对内部信号与外部信号先进行添加,值得注意的是,同一个外部信号无法与两个内部信号同时连接。反之,同一内部信号也无法与两个外部信号相连。可利用日志窗口查看信号的具体记录,这样可使内部信号的添加更顺利。笔者以实际工作经验为基础,对某智能变电站的继电保护调试方法进行了详细研究,打算入量通道测试某220KV线路保护装置,想使用智能化继电保护校验仪来检查异常状态,在对线路的实际保护情况检查完成后,发现没有必要的开入信息存在于保护装置内部。于是笔者对问题原因进行了全面、详细分析,首先对校验仪的61850配置进行了检查,严格进行了数次校验后,发现配置并没有问题,其次对光网口灯的状态进行了检查,发现相关指示灯的闪烁符合规定,属于正常状态,进而对硬件口的数据信息传递问题进行了排除,最后检查了模型文件的配置,把母差文件找了出来,打开母差文件,对检查对应的数据集进行了浏览。

相关文档
相关文档 最新文档