文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › HVAC风管安装

HVAC风管安装

HVAC风管安装
HVAC风管安装

(1)施工流程

施工预备材料设备及部件检验

现场放样支架制安

风管制作

风管检查验收

风管安装

漏光风试验

暖通设备进场设备验收

设备安装单机试运转

各类接口镶接

各类风口镶接系统调试中间验收

(2)技术措施

1)施工前技术人员必须认真认识图纸和有关资料,对工艺流程工作介质压力温度等技术参数和使用的材料及附件的材质型号规格了解清晰

2)施工人员必须全面认识施工程序施工方法质量标准操作规程和安全技术要求,并在施工中严格执行

3)制作风管所使用的主材,镀锌钢材等,应符合国家现行产品标准及生产厂家的企业标准,并应具有出厂合格证等有关质料证实

4)所有材料附件必须复核设计和国家现行产品标准,并应具有出厂合格证及材料质量保证等有关质料证实

(3)主要施工方法

1)角钢法兰镀锌风管制作安装

a.风管制作

所使用板材型钢材料应具有出厂合格证书或质量鉴定文件镀锌薄钢板表面不得有裂纹结疤水印等缺陷,应有镀锌层结晶花纹制作风管及配件的钢板厚度应符合施工验收规范规定

为了保证风管及配件加工制作尺寸的准确性,在预制加工前要在施工现场进行实测绘制加工草图,确保风管预制符合安装的尺寸要求

镀锌钢板在制作过程中,应采取措施使镀锌层不受破坏;展开下料时,方法要准确,尺寸要正确,咬口拼接时咬口连接类型应符合规范规定,要根据板厚咬口开线和加工方法不同,正确留出规定的咬口余量和法兰翻边余量;风管接缝应交错设置,矩形风管的纵向闭合缝应设在边角上,以增加强度

b.风管加强

圆形风管(不包括螺旋风管)直径大于等于800mm,且其管段长度大于1250mm或总表面积大于4m2均应采取加固措施;矩形风管边长大于630 mm保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250 mm或低压风管单边平面面积大于1.2 m2中高压风管大于1.0 m2,均应采取加固措施;非规则椭圆风管的加固,应参照矩形风管执行

c.矩形风管法兰的加工:

风管法兰表面应平整,法兰内径偏差为+2mm,不平度不应大于2m m方法兰由四根钢组焊而成,划线下料时应注重使焊成后的法兰内径不能小于风管的外径下料调直后放在冲床上冲击铆钉孔及螺栓孔,孔距不应大于150mm

风管与法兰组合成形时,风管与扁钢法兰可用翻边连接;与角钢法兰连接时,风管壁厚小于或等于1.5mm,可采用翻边铆接

风管与法兰铆接前先进行技术质量复核,合格后将法兰套在风管上,管端留出10mm左右翻边量,管折方线与法兰平面应垂直,然后将风管与法兰铆固,并留出四面翻边翻边应

平整,不应遮住螺孔,四角应铲平,不应出现豁口,以免漏风

管片压口前要倒角,咬口重叠处翻边时铲平,四角不应出现豁口

c.风管支吊架

支吊架敷设是确保风管安装质量的重要一环,支吊架的安装位置要正确,做到牢固可靠,风管水平安装直径或长边尺寸小于或等于400mm,间距不应大于4 m;大于400mm,不应大于3m支吊架位置按风管中央线确定,其标高要符合风管安装的标高要求,支吊架位置不得错开在系统风口,风阀检视门和测定孔等部位

d.风管安装

要做好风管安装前的预备工作本工程因空调风管采用多功能消声风管,所以通风空调工程的主要工作集中在风管的安装上因此要做好把握多功能消声管的技术特性,熟悉

施工图,了解土建和其它专业工种同本工种的相关情况,核实风管系统的标高,轴线预留孔洞,预埋件等是否符合安装条件备足安装用的各类辅助材料,准备好吊装机具和安装用的其它工具,对风管系统划线定位等工作

风管的组对:将成品或预制好的风管运至安装地点,结合实际情况进行检查复核,再按编号进行排列,风管系统的各部分尺寸和角度确认正确无误后,即开始风管组对工作

风管各管段之间的连接采用法兰连接,接口处要求严密不漏风

一次吊装风管的长度要根据建筑物的条件,风管的壁厚,吊装方法和吊装机具配备情况确定,组对好的风管可把两端的法兰做为基准点,以中间法兰为测点,拉线测量风管的连接是否平直,偏差大时要进行调整,吊装前,要对风管支吊架,吊装机具,选用吊装机具的支吊点,是否正确牢固进行检查,起吊前要仔细检查,把杆滑轮绳索等是否固定,绑扎可靠并要清除吊装范围内的各种不安全因素起吊时,首先要进行试吊,当离地200-300毫米时,停止起升,再一次对吊装机具进行一次全面检查,确认无误后,继承起升到所需高度把风管固定在支吊架上之后,才能解开绳索,拆移吊装机具水平干管经找平找正并固定在支吊架上后,就可进行支管的安装立管可在水平干管安装前进行安装,支架间距不应大于4米,每根立管固定件不应少于二个风管水平安装,

水平度的偏差每米不应大于3毫米,总偏差不应大于20毫米;风管垂直安装,垂直度的允许偏差每米不应大于2毫米,总偏差不应大于20毫米

2)防火阀安装

a.在安装前检查其结构,部件应灵活有效

b.边长大于等于630mm,应设独立支吊架

c.安装在防火墙一侧的防火阀,穿越防火墙与防火阀的连接的管段,采用厚度大于等于2m m的钢板制作,该管段在防火墙的孔洞用厚度大于等于2mm钢板封隔,且用不燃保温材料填实

d.安装时应注重防火阀开关操作位置是否确定,调换易熔片是否方便,气流方向是否正确3)风口安装

a.风口与风管的连接应严密牢固,与装饰面相紧贴,风口表面应平整,不变形,风口调节阀应灵活可靠

b.同一厅室房间内的相同风口高度应一致,排列应整洁

c.明装无吊顶风口,水平度偏差不大于10mm;

d.风口水平安装水平度偏差不大于3/1000;风口垂直安装垂直度偏差不大于2/1000

e.风口到货后,对照图纸核对风口规格尺寸,按系统分开堆放,做好标识,以免安装时弄错

f.安装风口前要仔细对风口进行检查,看风口有无损坏表面有无划痕等缺陷凡是有调节旋转部分的风口要检查活动件是否灵活,叶片是否平直,与边框有无摩擦对有过滤

网的可开启式风口,要检查过滤网有无损坏,开启百叶是否能开关自如风口安装后应对风口活动件再次进行检查

g.在安装风口时,留意风口与所在房间内线条一致尤其当风管暗装时,风口要听从房间线条吸顶安装的散流器与吊顶平齐风口安装要确保牢固可靠

h.为增强整体装饰效果,风口及散流器的安装采用内固定法:从风口侧面用自攻螺钉将其固定在龙骨架或木框上,必要时加设角钢支框

i.成排风口安装时要用水平尺卷尺等保证其水平度及位置,并用拉线法保证同一排风口/散流器的直线度

j.外墙百叶风口安装时,必须设置防虫网防止飞虫通过风管进入室内,同时防止飞鸟通过风管进入风机,造成风机叶片的损伤

4)风管保温

a.风管保温采用铝箔离心玻璃棉板,风管管壁在保温后应形成一个不透气的保护层,以防送冷风时管外壁逃冷并结露

b.保温材料下料要准确,切割面要平齐,在裁料时要使水平垂直面搭接处以短面两头顶在大面上保温棉敷设平整密实,板材拼接处用铝箔自粘胶带粘接,粘胶带的宽度不得小于50mm,粘接时必须留意板材表面是否干净,如有灰尘油污,必须用干净纱

布擦干净,确保粘胶带粘接牢固,注意粘胶带不得出现脱落和胀裂的现象,保温材料纵向接缝不要设在风管和设备底面

空调设计的一些注意事项

一空调负荷估算

1.1 室内外空气的空调设计参数

1室内空气的空调设计参数,在我国的采暧通风与空气调节设计规范中规定,恬静性空调的室内设计参数为:

夏季:温度:2428 ;相对湿度:40%65% ;风速:0.3 m/s

冬季:温度:1822 ;相对湿度:40%60% ;风速:0.2 m/s

2室外空气的空调设计参数(我国主要城市的室外空气气象参数查阅相关手册)

主要从两个方面影响系统的设计容量:

由于室内外存在温差通过建筑围护结构的传热量

空调系统采用的新鲜空气量在状态不同于室内空气状态时,需要花一定的能量将其处理到室内空气状态

几个术语:

冬季空调室外空气计算温度:采用历年平均不保证1天的日平均温度;

冬季空调室外空气计算相对湿度:采用累年最冷月平均相对湿度

夏季空调室外空气计算干球温度:采用历年平均不保证50小时的干球温度

夏季空调室外空气计算湿球温度:采用历年平均不保证50小时的湿球温度

夏季空调室外空气计算日平均温度:采用历年平均不保证5天的日平均温度

1.2 空调房间的冷负荷

空调房间的冷负荷包括:

建筑围护结构传入室内热量(太阳辐射进入的热和室内外空气温差经围护结构传入的热量)形成的冷负荷;

人体散热形成的冷负荷;灯光照明散热形成的冷负荷;设备散热形成的冷负荷;

食物散热形成的冷负荷;空气渗透带入室内的冷负荷

注:以上冷负荷的计算可参见

1.3空调房间的湿负荷

空调房间内的散湿量有人体散湿敞开水面蒸发散湿等

人体散湿量

W=0.001×n×n×g (kg/h)

式中:g为成年男子的小时散湿量(g/h);N为室内总人数;n为群集系数

敞开水表面散湿量

W= F (kg/h)

式中:为单位水面蒸发量

1.4建筑物空调冷热负荷的估算(待完善)

1.5典型城市住宅冷热指标(待完善)

二中央空调系统选择

1空调系统的分类

空调系统一般可按负担室内热湿负荷所用的介质分为全空气系统全水系统空气-水系统和制冷剂系统按空气处理设备的集中程度可分为集中式空调系统半集中式空调系统和分散式空调系统按热量移动(传递)的原理来分可分为对流方式空调和辐射方式空调,按被处理空气的来源来分可分为封闭式系统直流式系统和混合式系统它们之间的主要关系见表2.1,

按空气处理设备的设置情况分类

集中进行空气的处理运送和分配

单风管系统;双风管系统;变风量系统

有集中的中心空调器,并在各个空调房间内还分别有处理空气的末端装置

末端再热式系统;风机盘管机组系统;诱导器系统

每个房间的空气处理分别由各自的整体式空调器承担

单元式空调系统;窗式空调系统;

分体式空调器系统;半导体空调器系统

按负担室内空调负荷所用的介质来分类

全部由处理过的空气和水共同负担室内空调负荷

一次回风系统;一二次回风式系统

由处理过的空气和水共同负担室内空调负荷

再热系统和诱导器系统并用

全新风系统和风机盘管系统并用

全部由水负担室内空调负荷,一般不单独使用

制冷系统蒸发器直接放室内吸收余热余湿

单元式空调器系统;窗式空调器系统

分体式空调器系统

按集中系统处理的空气来源分类

全部为再循环空气,无新风

全部用新风,不使用回风

一次回风系统;一二次回风系统

按风管中空气流速分类

考虑节能与消声要求的矩形风管系统,风管截面较大

民用建筑主风管风速低于10m/s

工业建筑主风管风速低于15 m/s

考虑缩小管径的圆形风管系统,耗能多,噪声大

民用建筑主风管风速高于12 m/s

工业建筑主风管风速高于15 m/s

2常用空调系统的比较和适用性

分别以定风量全空气系统风机盘管(加新风系统)和单元式空调,作为集中式空调半集中式空调和分散式空调为代表比较其特征和适用性见表2.2

1空调送回风管系统复杂,布置困难

2支风管和风口较多时不易均衡调节风量

3风道要求保温,影响造价

1放室内时,不接送回风管

2当和新风系统联合使用时,新风管较小

1主机与空气处理设备可集中布置在机房

2机房面积较大,层高较高

3有时可以布置在屋顶上或安设在吊顶内

1只需要新风空调机房,机房面积小

2风机盘管可以安设在空调房间内

3分散布置,敷设各种管线较麻烦

空调房间之间有风管连通,使各房间互相污染当发生火灾时会通过风管迅速蔓延

各空调房间之间不会互相污染

可以严格地控制室内温度和室内相对湿度

对室内温湿度要求较严时,难于满意

可以采用初效中效和高效过滤器,满意室内空气清洁度的不同要求采用喷水室时,水与空气直接接触,易受污染,须常换水

过滤性能差,室内清洁度要求较高时难于满足

可以进行理想的气流分布

气流分布受一定的制约

设备与风管的安装工作量大,周期长

风机盘管吊装及水管安装的工作量大

可以有效地采取消声和隔振措施

必须采用低噪声风机,才能保证室内要求

空调与制冷设备集中安设在机房,便于治理和维修

布置分散,维护治理不方便水系统复杂,易漏水

1可以根据室外气象参数的变化和室内负荷变化实现全年多工况节能运行调节,充分利用室外新风,减少与避免冷热抵消2对于热湿负荷变化不一致或室内参数不同的多房间,不经济3部分房间停止工作不需空调时,整个空调系统仍须运行,不经济

1灵活性大,节能效果好,可根据各室负荷情况自行调节

2盘管冬夏兼用,内壁轻易结垢,降低传热效率

3较难实现全年多工况节能运行调节

除主机外,空气处理器和风管造价均较高

除主机外,风机盘管电磁三通阀及水管的安装保温造价较高

1\建筑空间大,可布置风道

2\室内温湿度洁净度控制要求严格的生产车间

3\空调容量很大的大空间公共建筑,如商场/影剧院

1室内温湿度控制要求一般的场合

2多层或高层建筑而层高较低的场合,如旅馆和一般标准的办公楼

3家用中央空调系统比较(待完善)

4家用中央空调的适用范围和使用特点(待完善)

三设备的选择(8大系列,700多个品种)

1中央空调用冷(热)水机组的分类

下表制冷循环类别为压缩式蒸气制冷循环

冷(热)媒水温度()

风冷半封闭冷(热)水机组

风冷全封闭冷(热)水机组

中央空调采暖空调柜机

水冷开启式(半封闭)冷水机组

风冷式半封闭冷水机组

风冷半封闭冷(热)水机组

112~693(冷)

132~808(热)

32~1028(热)

1055~2100

1407~4503

2选型原则

1)主机选择

A一般以夏季冷负荷为选型依据,并以冬季热负荷为校核依据

B要考虑同期使用系数,对于住宅,客厅和卧室非同时开启,同期使用系数可取0.5~0.7,对于一个全部房间同时开启或同时关闭的房间来说,同期使用系数接近1

?C要考虑空调系统的形式

D要考虑当地的能源水源状况及气象条件

?E要考虑用户的要求

?F要考虑现场的安装情况

?G要考虑初投资和运行费用

?H要考虑机组的可靠性适用范围和使用条件

2)末端设备的选择

A根据空调房间计算冷负荷及风量确定末端设备

B对于住宅办公等以维护结构为主的房间,应考虑间歇负荷附加,其系数一般取1.1~1.2此外住宅还应考虑邻室无空调时温差传热所引起的负荷

C考虑装修的要求

?D选风机盘管时,一般按风机盘管的中档风速时的供冷量来选型号,也可按高档的供冷量的80%~85%来选择

?E选风机盘管时,还应校核冬季负荷

F选风柜或组合式空调箱时,应根据空气的处理过程的计算结果(风量和冷量)进行选型

四风系统设计

1全压动压静压余压

1)全压:又称风机的压头,指单位体积气体通过风机所获得的能量增量单位为Pa或mmH2O

2)动压:指单位体积气体通过风机所获得的速度增加而导致能量增量其计算公式:

3)静压:静压=全压-动压

H =(2 )/2 或H =(v/1.3)2

注意:风机静压不是风机出口的静压,也不是风机出口与进口静压差?4)机外余压:指空调设备出风口外的剩余压头实质是扣除空调设备的压头损失后的余压

?5)风管的阻力靠静压来克服

2风管内风速的确定

风管设计主要包括风管尺寸的确定及风管阻力损失的计算,而风速的确定与两者均有关,因此,首先应确定风速风速的确定与初投资系统运行费用和气流噪声有关,风速可参照下表:风速选用表待完善

3风管尺寸的选择

1)风道截面积的确定

当空调房间送风量为已知时,确定送风管道截面尺寸的方法有两种:假定风速法和比阻法,假定速度法比较常用,现介绍之

首先应已知空调送风量(参照前述的方法),然后根据建筑物的空调送风系统查出风速值(假定风道中的风速,再通过下式计算出风道面积

最后确定风道的管径(圆管直径或矩形管道的边长)

风道截面积计算公式:

F=L/(v×3600)m2

式中L--风量m3/h

?例如:某空调系统送风量L=7200m3/h,空调噪声值要求60dB,现安装主风管,试确定其风管尺寸

假定风速,查风速表可知,空调系统主风道风速推荐值为6~9m/s,现取8m/s

风道面积可计算求

F=L/(v×3600)=7200/(8×3600)=0.25 m2

A.若采用圆形风管,其直径可由下式计算出

式中圆周率=3.14

F风管面积m2

D=0.56m=560 mm

B.若采用方形风管,其边长应为

4常用风管尺寸及厚度

标准风管规格

a×b(mm)

1000×1000

1250×1000

1600×1000

1600×1250

2000×1000

2000×1250

5风管的阻力计算(待完善)

6保温

空调风管和设备在下列情况下需保温:(1)不保温,冷热损耗大,且不经济时;(2)由于冷热损耗大,使管内介质温度达不到要求时;(3)当管道通过室内空气参数要求严格控制的房间,而且由于管道散出的冷热量使室内参数不易达到规定值时;(4)管道冷表面可能结露时?保温厚度:

一般空调房防凝露厚度:PEF板:10~15mm 玻璃棉:25mm

一般非空调房厚度:PEF板:25~30mm 玻璃棉:50~60mm

6风口阀门

五水系统

1空调水系统的设计原则

空调水系统设计应坚持的设计原则是:力求水力平衡;防止大流量小温差;水输送系数要符合规范要求;变流量系统宜采用变频调节;要处理好水系统的膨胀与排气;要解决好水处理与水过滤;要注意管网的保冷与保暖效果

水系统设计应力求各环路的水力平衡

a技术要求:空调供冷供暖水系统的设计,应符合各个环路之间的水力平衡要求对压差相差悬殊的高阻力环路,应设置二次循环泵各环路应设置平衡阀或分流三通等平衡装置如管道竖井面积允许时,应尽量采用管道竖向同程式

(2)防止大流量小温差

a造成大流量小温差的原因

设计水流量一般是根据最大的设计冷负荷(或热负荷)再按5(或10)供回水温差确定的,而实际上出现最大设计冷负荷(或热负荷)的时间,即按满负荷运行的时间仅很短的时间,绝大部分时间是在部分负荷下运行

水泵扬程一般是根据最远环路最大阻力,再乘以一定的安全系数后确定的,然后结合上述的设计流量,查找与其一致的水泵铭牌参数而确定水泵型号,而不是根据水泵特性曲线确定水泵型号。因此,在实际水泵运行中,水泵实际工作点是在铭牌工作点的右下侧,故实际水流量要比设计水流量大20% -50%?在较大的水系统设计中,设计计算时经常没有对每个环路进行水力平衡校核,对于压差相差悬殊的环路,多数也不设置平衡阀等平衡装置,施工安装完毕之后又不进行任何调试,环路之间的阻力不平衡所引起的水力工况热力工况失调象现只好靠大流量来掩盖

? b避免大流量小温差的方法

?考虑到设计时难以做到各环路之间的严格水力平衡,以及施工安装过程中存在的种种不确定因素,在各环路中应设置平衡阀等平衡装置,以确保在实际运行中,各环路之间达到较好的水力平衡

?当碰到某个或几个支环路比其它环路压差相差悬殊(如阻力差100kPa以上),就应在这些环路增设二次循环泵

水系统的膨胀补水排水及排气

a水系统的膨胀:封闭空调冷冻水系统,应在高于回水管路最高点1-2m处设膨胀水箱膨胀水箱一般可选标准水箱(T905(一),其容积范围为0.2-4.0m3.膨胀水箱设有膨胀管补水管溢水管和泄水管,并应设有水位控制仪表或浮球阀

?b水系统的补水与排水:水系统的注水与补水均应通过膨胀水箱来实现因此,应将膨胀管单独与制冷站中的回水总管(或集水器)相接,这样在系统安装调试时的新注水或在平时运转中的补充水,均可通过

膨胀水箱注水使整个水系统的注水从位置较低的回水总管(或集水器)由低向高进行,从而将管路系统中的空气由下往上通过排气阀和膨胀水箱排除。许多工程安装为图省工省料,将膨胀水箱的膨胀管就近与较高处的回水管相接,致使系统中的空气难以排除而招致供水压力长时间不稳定水系统的排水阀应设在系统的最低点(集水器或制冷机水管路最低点),以便检修时能将管路系统中的水全部排除c水系统的排气:安装在每层建筑物的风机盘管新风机组回水管路末端最高点,均应装设自动排气阀如支环路较长而使管路转弯较多时,或某些水管为躲避消防管新风管和装设在吊顶内的较大断面电缆等而有上下转弯时,均应在转弯的最高点设置自动排气阀旅馆水系统常见弊并之一就是水中带气,而气又难以排除,究其原因就是自动排气阀设置过少或设置不当所造成

水系统的水处理与水过滤

民用建筑空调水系统的水质处理,尚未引起一些设计人员的重视长时间循环使用的冷冻水和冷却水往往由于重碳酸盐细菌和藻类杂物等因素,使冷水机组中的蒸发器和冷凝器等热交换设备结垢或腐蚀从而增大设备热阻降低制冷量和机组寿命

水处理:效果较好的有药物水处理法和电子水处理法药物水处理多用于冷却水系统的水质处理,有通用型缓蚀型和阻垢型而电子水处理不但适用于冷却水系统,而且也可用于冷冻水(冷媒水)系统的水质处理,不同规格的电子水处理仪可安装在管径为DN12-DN300的管路上,水处理效果非常明显,目前在一些工程上已广泛应用

水过滤:在水系统中设置水过滤器滤除循环水中的粉尘纤维砂石砖块植物性碎屑等极为重要常用的过滤装置有金属网尼龙网状过滤器,Y型管道式过滤器等在水系统运转期间过滤器要定期清结,以保证水路畅通无阻

管网的保冷与保温

?制冷空调管网往往由于保冷(保温)材质和厚度设计或施工不当,而造成冷(热)量损失,并在夏季可能产生大量冷凝水而影响环境

?A空调供冷水管的经济保冷厚度按国标GB50189-93的规定,不应小于下表所列数据

冷水管(或热水管)的公称直径Dg[mm]

2水系统热稳定性问题(待完善)

3冷凝水系统设计(待完善)

4水泵的选择

选择水泵所依据的流量L和压头(或扬程)P如下确定:

L = K ×P,[m3/h]

式中:L,为设计的最大流量[m3/h] ;K为附加系数,当水泵单台工作时取1.1;两台并联工作时取1.2

P = K ×H [kPa]

式中:H管网最不利环路总阻力计算值,[kPa] ;K=1. 1~1.2;K为附加系数

? 一般对于供暖:管路阻力为80~200Pa/m总管路阻力为60kPa考虑到末端装置阀门除污器换热器等局部阻力,其总阻力约为190~30kPa

? 一般对于空调:对最远环路全长及为60~200m一般按200~500Pa/m的比摩阻确定管径,总阻力约为100~350kPa

六噪声控制的措施

1空调系统噪声降低应采取以下几种措施

(1)主要考虑降低产生噪声的声源,选用空调设备时应选用振动小,噪声低的产品,如低噪声压缩机电机风机水泵空调机风机盘管等当空调系统中的风量一定时,选用风机压头安全系数不宜过大,必要时选用送风机和回风机共同负担系统的总阻力

(2)在设计空调风道系统时风道应尽量减少阻力,管道的局部阻力不可过大,尽量减少变阻管弯头三道风阀等的个数每个送风系统的总风量和阻力不宜过大,必要时把大风量系统分成几个小风量系统

?(3)尽量减小送风温差以减少送风量,风量减少了,风机也可能相应减小号数,噪声降低

?(4)风道内风速应尽量在合理的范围内减少,风速降低,噪声会减弱

?(5)在制冷空调设备上加设防振措施,以减小噪声

?(6)在风管内或弯头处加设消声设施,如消声器消声弯头等

?(7)在机房或空调机内增加消声材料吸收噪声

? (8)根据风道内的风量以及流速来确定消声器的有效流通截面积(通过室内消声器的风速不宜大于5m/s,通过消声弯头的风速不宜大于8m/s,通过其他类型的消声器风速不宜大于10m/s

风管安装施工方案

第一章工程概况 1.1 概述 此工程为铜陵有色铜冶炼工艺技术改造(“双闪”厂区工程)配料与运输风管安装工程,由中国瑞林工程技术有限公司设计,施工地点在冶炼区配料与运输厂房内。主要工作量如下表: 1.2 编制依据

1.2.1 《通风与空调工程质量验收规范》GB50243-2002 1.2.2 《通风管道技术规程》JGJ141-2004 1.2.3 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 1.2.4 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 1.2.5 施工图纸及厂家技术要求 1.3 施工准备 1.3.1 图纸会审,仔细的消化图纸的内容,了解工艺流程,对图纸上不理解的问题,要询问设计单位的设计人员。 1.3.2 检查土建工程与管道相关的项目是否合格及存在的问题。 1.3.3 与管道连接的机械设备已找正合格,并已紧固。 1.3.4 施工人员已到位。 1.3.5 材料及设备已到位。 第二章施工方法 2.1 施工工序 2.2 管道卷管及弯头制作 2.2.1 管道卷管及弯头制作应分类登记加工件的长度、弯头等管件的种类和形式,并根据图纸的技术要求加工。 2.2.2 管道卷管要依据《通讯管道技术规程》执行。 2.2.3 卷管制作管径的误差应控制在:1、2mm厚钢板为0.5mm;2、4mm厚钢板为1mm。弯头制作角度误差应不大于2°。 2.2.4 卷管制作的焊接用二氧化碳气体保护焊,其焊接应遵循《工业管道焊接工程施工及规范》中规定的要求执行。 2.3 支吊架安装 2.3.1 风管主管安装应将支架先安装好,支吊架的安装以图纸为依据,根据现场

复合风管施工工艺

酚醛铝箔复合风管制作安装施工工法 工法编号:RJGF(闽)—07—2008 完成单位:中建七局三公司 主要完成人:余冠群柯友才 1前言目前国内通风空调管道材料以镀锌钢板为主,管道外有时覆盖玻璃棉、聚乙烯泡沫塑料或橡胶海绵等保温层。这种传统风管安装工期长、制作成本高、自身重量大、隔热性能和外观较差,使得中央空调的使用者和设计者都迫切希望新型风管材料的出现。 酚醛铝箔复合板是酚醛泡沫板与铝箔复合制成夹芯板。现场按设计规格尺寸加工,成型,一次吊装,无须再加保温层。酚醛铝箔复合风管系统其具有优异的防火性能、优良的绝热性能、抗腐蚀抗老化、隔音性能良好、质量轻及施工方便,取得明显的社会效益和经济效益。 2工法特点 2.0.1 规范化施工,便捷快速,降低材料成本,体现了标准工艺的先进性和科学性。 2.0.2 酚醛铝箔复合风管制作安装工艺方法严格、认真,观感好,重量轻,方便吊装。 3适用范围 本工法适用于低、中、高(2000Pa压空调系统及潮湿环境的工民用建筑、酒店、 医院、写字楼以及其它特殊要求场所的通风与空调酚醛铝箔复合风管施工。酚醛铝箔复合风管矩形风管边长宜为120三L三3000,且其长边与短边之比不大于4: 1。 4工艺原理以铝箔复合酚醛保温板为主材,采用专用制作工具,在施工现场根据酚醛铝箔复合风管的物理性能与化学特性, 方便快捷地对铝铂复合酚醛保温板进行裁切、粘接拼接、在风管内接缝涂密封胶,制作成的通风管道,然后通过专用法兰与其它部、配件组成风管系统。酚醛风管以内边长为标注尺寸。 5主要工艺流程及操作要点 施工工艺流程 准备工作一风管制作一风管连接一吊装一检测 操作要点 5.2.1 准备工作 施工前准备一整套专用施工工具,制作工作平台。对施工人员进行现场技术交底、安全交底。分解风管施工图,确定空调设备及风管各部件的安装位置,将风管系统拆解为直风管、弯头、变径、三通、四通等等;确定各直风管及异型管的合理长度和数量;确定风管与空调设备及风管各部件的连接方式及相应的连接辅件;确定风管的加固方

风管系统安装施工工艺标准

3.1 总则 3.1.1 适用范围本施工工艺标准适用于通风与空调工程中的金属和非金属风管系统的安装。 3.1.2 编制参考标准及规范 (1)中华人民共和国国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243-2002 ) (2)中华人民共和国国家标准《建筑安装工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001 ) 3.2 术语 1)进场验收:对进入施工现场的材料、构配件、设备等按相关标准规定要求进行检验,对产品达到合格与否做出确认。(2)检验批:按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数量样本组成的检验体。 (3)交接检验:由施工的承接方与完成方经双方检查并对可否继续施工做出确认的活动。 (4)主控项目:建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。 (5)一般项目:除主控项目以外的检验项目。 (6)观感质量:通过观察和必要的量测所反映的工程外在质量。 (7)系统风管允许漏风量:按风管系统类别所规定平均单位面积、单位时间内的最大允许漏风量。 (8)漏光检测:用强光源对风管的咬口、接缝、法兰及其他连接处进行透光检查,确定孔洞、缝隙等渗漏部位及数量的方法。 3.3 基本规定 (1)风管系统安装后,必须进行严密性检验,合格后方能交付下道工序。风管严密性检验以主、干管为主。在加工工艺得到保证的前提下,低压风管系统可采用漏光法检测。 (2)风管系统吊、支架采用膨胀螺栓等胀锚方法固定时,必须符合其相应技术文件的规定。 (3)风管及部件穿墙、过楼板或屋面时,应设预留孔洞,尺寸和位置应符合设计要求。 (4)风管和空气处理室内,不得敷设电线、电缆以及输送有毒、易燃、易爆气体或液体的管道。 (5)风管与配件可拆卸的接口及调节机构,不得装设在墙或楼板内。 (6)风管及部件安装前,应清理内外杂物及污物,并保持清洁。 (7)现场风管接口的配置,不得缩小其有效截面。 (8)风管安装时应及时进行支、吊架的固定和调整,其位置应正确、受力应均匀。可调隔振支、吊架的拉伸或压缩量应按设计要求调整。 3.4 施工准备 3.4.1 技术准备 (1)安装风管前,应将图纸与施工现场进行核对,检查能否按设计的标高和位置进行安装。检查支、吊架的敷设、设备基础和预留孔洞是否符合要求。 (2)检查已制作好的风管和部件:风管不应有变形、扭曲、开裂、孔洞,法兰脱落;法兰开焊、漏焊、漏打螺栓孔等缺陷。 (3)有完善的风管安装施工方案,并进行了技术交底。 (4)安装用工机具、计量器具准备齐全,并检查使用性能完好。 3.4.2 材料要求 (1)各种安装材料产品应具有出厂合格证书或质量鉴定文件。 (2)型钢(包括扁钢、角钢、槽钢、圆钢)应按照国家现行有关标准进行验收。 (3)螺栓、螺母、垫圈、膨胀螺栓、铆钉、拉铆钉、石棉绳、橡胶板、密封胶条、电焊焊条等应符合产品质量要求,不得存在影响安装质量的缺陷。 3.4.3 主要机具 (1)常用工具:扳手(活动扳手、双头扳手、套筒扳手、梅花扳手),改锥(一字改锥、十字改锥),手电钻,冲击电钻,台钻,射钉枪,磨光机,交、直流电焊机(移动式),倒链(包括加长链倒链),木锤,拍板,麻绳等。 (2)测量工具:水平尺、钢直尺、钢卷尺、水准仪、线坠(磁力线坠)、角尺。 3.4.4 作业条件 (1)通风管道的安装,宜在建筑围护结构施工完毕,安装部位的障碍物已清理,地面无杂物的条件下进行;净化系统安装,宜在建筑物内部安装部位的地面做好,墙面抹灰完毕,室内无灰尘飞扬或有防尘措施的条件下进行。 (2)工艺设备安装完毕或设备基础已确定,设备的连接管等方位已明确。 (3)结构预埋铁件、预留孔洞的位置、尺寸符合设计要求。 (4)作业地点应有相应的辅助设施,如梯子、架子、移动平台、电源、消防器材等。 3.5 材料和质量要点 3.5.1 材料关键要求 (1)风管法兰垫料的材质、规格、厚度符合设计要求,弹性良好、厚度均匀。 (2)风口的尺寸、规格、形式符合设计要求,表面平整、无变形,自带调节部分应灵活、无卡涩和松动。表面喷涂的风口应颜色均匀、无色差,表面无划痕。 (3)风管无法兰连接时,采用法兰插条和弹簧夹的规格、厚度、强度应能满足设计和使用要求。

风管制作安装注意事项

风管制作1、风管制作 1.2风管种类 ①金属风管 -镀锌钢板风管(俗称白铁皮) -薄钢板风管(俗称黑铁皮风管) -不锈钢板风管 -铝板风管 ②非金属风管 -机玻璃钢风管 -无机玻璃钢风管 -硬聚氯乙烯板风管 -超级风管:又称玻璃纤维风管 1.3金属风管制作 ①圆形风管制作(略) ②矩形风管制作 矩形风管制作 钢板制矩形风管的常用规格/mm 风管厚度对照表 风管及配件钢板厚度(mm)

注:1、排烟系统风管板厚度可按高压系统 2、特殊除尘系统钢板厚度应符合设计要求 1.3.3不锈钢板厚度对照表 不锈钢板风管与配件板材厚度(mm) 铝板风管厚度对照表 铝板风管和配件材料厚度(mm) 风管加固 ①当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1200mm时均应采取加固措施。对边长小于或等于800mm的风管。宜采用楞筋、楞线的方法加固。 ②当中压和高压风管的管段长度大于1200mm时,应采用加固框的形式加固。 ③高压风管的单咬口缝应有加固补强措施 ④当风管的板材厚度大于或等于时,加固措施的范围可放宽。 风管加固示意图: (a)风管壁滚槽 (b)风管壁棱线 (630~1200) (630~1200) (c)角钢加固 (大于1200) 2. 风管安装 一、送、排风管安装 2.1风管连接 (1)法兰连接:风管和风管,风管与部件、配件(弯头三通、异径管)可采用法兰连接,为使风管的法兰用料规格统一和通用化,风管法兰的规格按下表所示: 法兰螺栓及铆钉的间距,低压和中压系统风管应小于或等于150mm;高压系统风管应小于或等于100mm。矩形法兰的四角处应高螺孔,铆钉也应尽量靠近四角处。 圆形风管法兰(mm)

空调通风系统风管制作与安装技术交底

分项工程技术(安全)交底记录 编号:AC-003

2、施工设备 根据本工程风管加工量大的具体情况,设立一个风管加工自动流水作业线。本自动风管生产线(见下图)由上料架,调平压筋机,冲尖口和冲方口油压机,液压剪板机,位移式联合角咬口机,双机联动式自成法兰机,TDF(TDC)液压折边机和全自动电脑控制系统组成。 自动风管生产线示意图 3、风管制作工艺流程 按施工进度制定风管及零部件加工制作计划,根据设计图纸与现场测量情况结合风管生产线的技术参数绘制通风系统分解图,编制风管规格明细表和风管用料清单交生产车间实施。 角钢法兰系统制作工艺 (1)下料、压筋 在加工车间按制作好的风管用料清单选定镀锌钢板厚度,将镀锌钢板从上料架装入调平压筋机中,开机剪去钢板端部。上料时要检查钢板是否倾斜,试剪一张钢板,测量剪切的钢板切口线是否与边线垂直,对角线是否一致。 按照用料清单的下料长度和数量输入电脑,开动机器,由电脑自动剪切和压筋。板材剪切必须进行用料的复核,以免有误。 特殊形状的板材用ACL3100等离子切割机,零星材料使用现场电剪刀进行剪切,使用固定式震动剪时两手要扶稳钢板,手离刀口不得小于5cm,用力均匀适当。 (2)倒角、咬口 板材下料后用冲角机进行倒角工作。 1)常用咬口及使用范围 型式名称适用范围 单咬口 用于板材拼接和圆形风管的闭合咬 口 立咬口用于圆形弯管或直管的管节咬口 联合咬口 用于矩形风管、弯管、三通管及四 通通管的咬接

2)采用咬口连接的风管其咬口宽度和留量根据板材厚度而定,咬口宽度根据规范确定。 (3)法兰加工 角钢法兰连接方式:方法兰由四根角钢组焊而成,划线下料时应注意使焊成后的法兰内径不能小于风管的外径,用砂轮切割机按线切断;下料调直后放在冲床上冲击铆钉孔及螺栓孔、孔距,高压系统不应大于100 mm。中、低压系统不应大于150 mm冲孔后的角钢放在焊接平台上进行焊接,焊接时按各规格模具卡紧压平。风管法兰的焊缝应融合良好、饱满,无假焊和孔洞,法兰平面度的允许偏差为2mm,同一批量加工的相同规格法兰的螺孔排列应一致,并具有互换性。 (4)折方 咬口后的板料按画好的折方线放在折方机上,置于下模的中心线。操作时使机械上刀片中心线与下模中心重合,折成所需要的角度。折方时应互相配合并与折方机保持一定距离,以免被翻转的钢板或配重碰伤。 (5)风管缝合 咬口完成的风管采用手持电动缝口机进行缝合,缝合后的风管外观质量应达到折角平直,圆弧均匀,两端面平行,无翘角,表面凹凸不大于5mm。 (6)上法兰 风管与法兰铆接前先进行技术质量复核,合格后将法兰套在风管上,风管折方线与法兰平面应垂直,然后使用液压铆钉钳或手动夹眼钳用5X10铆钉(铆钉根据不同风管按规程选用,详见下表)将风管铆固,并将四周翻边;翻边应平整,不应小于6mm,四角应铲平,不应出现豁口,以免漏风。 不同规格的风管选用不同规格的铆钉,详细如下: 类型风管规格铆钉尺寸(mm) 矩形风管120-630 直径4.0 矩形风管800及以上直径4.0 圆形风管100-500 直径5.0 圆形风管500及以上直径5.0 法兰制作应该核对几何尺寸,找好平整度,法兰平整度的允许偏差为2mm,对于相同尺寸的法兰,统一制作,统一钻孔,保证法兰具有互换性。法兰角钢、铆钉、螺钉用料规格应符合下表规定: 金属矩形风管法兰及螺栓规格(mm) 风管长边尺寸b 法兰材料规格(角钢)螺栓规格 b≤630 30X3 M8 630<b≤1500 30X3 M8 1500<b≤2500 40X4 2500<b≤4000 50X5 M10 5、共板式法兰连接(TDF及TDC)方式 由于法兰由镀锌钢板本身弯曲而成,具有重量轻,密封性好,制作安装方便,基本要求同角钢法兰风管。 共板式法兰风管制作的基本要求同角钢法兰风管,在板材冲角、咬口后进入共板式法兰机压制法兰。见下图 共板式法兰(TDF及TDC)风管制作示意图

风管管道安装施工工艺

风管管道施工工艺 1.定位放线质量控制点----(1)按照图纸和土建预留孔洞进行丝杆支架的定位放线,丝杆水平距离不超过1.5M;(2)丝杆标高统一高度,根据现场风管走向灵活调整。 2.焊接丝杆质量控制点----(1)焊缝应饱满,满焊,除去焊 渣后做好防腐处理;(2)丝杆宽度根据风管宽度灵活调整,宽出风管15-20cm即可,如保温应考虑到保温层厚度。 3.角铁打孔,安放角铁质量控制点----(1)孔洞大小为螺母 大小,一般用台钻或手钻,不得使用氧焊烧孔;(2)角铁方向一致,做好防腐处理。

4.风管的拼接质量控制点----(1)密封条在拐角处应搭接好,紧贴风管内遍粘牢,不得拉紧,防止蹦起;(2)风管拼接时螺丝应十字交叉安装,不得一次到位拧死,螺母朝向一致,卡箍应卡死,不得轻易晃动。 5.风管的安装质量控制点----(1)先主管后支管,法兰边不得在墙洞里面(美观考虑,风管的接缝边统一朝上);(2)管道井安装时风管垂直,距墙15CM---20CM,支架距离不超过3M一个;(3)室外屋顶风管安装时,墙洞做好防水处理,风管缝隙用中性密封胶封堵。

6.阀门的安装。 (1)安装阀门时,阀门调节装置应设置在便于操作的部位;(2)防火阀安装时,阀门四周留有一定建筑空间便于检修;(3)防火阀温度熔断器一定要安装在迎风侧;(4)防火阀安装完成前后试一下阀门扳手是否灵活;(5)防火阀应单独吊装支架; 7.风机的安装 (1)风机的基础要求水平、坚固,且基础高度≥200mm;(2)风机与风管采用软管(柔性材料且不燃烧)连接,长度不宜小于200mm不宜大于300mm;(3)风机的钢支架必须固定在混凝土基础上,风机其钢支架与基础之间必须增加橡胶减振垫;(4)风机出口的管径只能变大、不能变小,最后出风口要安装防虫网,偏向上出风时须增加风雨帽。

竖井风管安装施工方案

万科南站商务城一期(b-04 地块)综合机电工程 管井内风管吊装施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:万科南站商务城一期(b-04 地块)综合机电项目部编制日期: 2014 年 7月26日

目录 1.编制依据 (2) 2.工程概况 (3) 3.施工安排 (4) 3.1.施工部位及工期安排 (4) 3.2.劳动力组织和责任分工 (4) 3.3.施工程序 (4) 4.施工准备 (4) 4.1.技术准备 (4) 4.2.施工人员 (5) 4.3.现场准备 (5) 4.4.材料准备 (5) 4.5.机具准备 (6) 5.吊装方案 (6) 5.1.吊具固定 (7) 5.2.管道吊装 (7) 5.3.焊接 (7) 6.质量保证措施 (7) 7.安全保证措施 (8) 7.1.通用措施 (8) 7.2.吊装安全措施 (9) 7.3电焊作业安全措施 (9)

1.编制依据 本施工方案是上海万科南站商务城一期项目为保证本工程的风管吊装质量和施工安 全而编制的。施工方案要求技术上可靠、经济上合理,在确保安全施工的前提条件下, 便于管道安装,为整个项目管道安装按期顺利完成提供有利的保障。 序号主要编制依据编号 1《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50234-2002. 2《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011 3《通风管道技术规程》JGJ141-2004 4暖通专业施工图纸以及有关设计变更 5《万科实测实量验收标准》 2.工程概况 本工程建筑面积 141558.43m2 ,其中地上计容建筑面积为 105988m2,地下建筑面积 为 32287.3m2,。万科南站商务城一期包括:总体, T1, T2,T3,商业 1,商业 2,地下 室七个子项。地下室地下两层为汽车库及设备用房,其中T1地下室仅地下一层,T1 建筑面积为40330.82m2,建筑高度为97.55m;T2建筑面积为40580.89m2,建筑高度为97.55m;T3 建筑面积为22264.04m2,建筑高度为84.75m;商业 1 建筑面积为1089.66m2,建筑高度为 8.95m;商业 2 建筑面积为 1722.59m2,建筑高度为 8.95m。该工程质量等级 为白玉兰。 在本工程中, T1,T2,T3 塔楼内均有从地下室延伸至楼顶的六个风管井,包括新风井、排风井和加压送风井,且管井内操作空间较小,房间所在管井内光线较暗,这些因 素都给风管的施工带来了不便。

风管系统安装施工工艺标准

风管系统安装施工工艺标准 一、适用范围 二、本施工工艺标准适用于通风与空调工程中的金属和非金属风管系统的安装。 三、二、基本规定 四、1. 风管系统安装后,必须进行严密性检验,合格后方能交付下道工序。风管严密性检验以主、干管为主。在加工工艺得到保证的前提下,低压风管系统可采用漏光法检测。 五、2. 风管系统吊、支架采用膨胀螺栓等胀锚方法固定时,必须符合其相应技术文件的规定。 六、3. 风管及部件穿墙、过楼板或屋面时,应设预留孔洞,尺寸和位置应符合设计要求。 七、4. 风管和空气处理室内,不得敷设电线、电缆以及输送有毒、易燃、易爆气体或液体的管道。 八、5. 风管与配件可拆卸的接口及调节机构,不得装设在墙或楼板内。 九、6. 风管及部件安装前,应清理内外杂物及污物,并保持清洁。 十、7. 现场风管接口的配置,不得缩小其有效截面。 十一、8. 风管安装时应及时进行支、吊架的固定和高速,其位置应正确、受力应均匀。可调隔振支、吊架的拉伸或压缩量应按设计要求调整。 十二、三、施工准备 十三、(一)、技术准备 十四、1.安装风管前,应将图纸与施工现场进行核对,检查能否按设计的标高和位置进行安

装。检查支、吊架的敷设、设备基础和预留孔洞是否符合要求。 十五、2.检查已制作好的风管和部件:风管不应有变形、扭曲、开裂、孔洞,法兰脱落;法兰开焊、漏焊、漏打螺栓孔等缺陷。 十六、3.有完善的风管安装施工方案,并进行了技术交底。 十七、4.安装用工机具、计量器具准备齐全,并检查使用性能完好。 十八、(二)、材料要求 十九、1.各种安装材料产品应具有出厂合格证书或质量鉴定文件。 二十、2.型钢应按照国家现行有关标准进行验收。 二十一、3.螺栓、螺母、垫圈、膨胀螺栓、铆钉、拉铆钉、石棉绳、橡胶板、密封胶条、电焊焊条等应符合产品质量要求,不得存在影响安装质量的缺陷。 二十二、(三)、主要机具 二十三、1.常用工具:板手、手电钻、冲击钻、台钻、射钉枪,磨光机、交、直流电焊机、倒链、木锤、拍板、麻绳等。 二十四、2.测量工具:水平尺、钢直尺、钢卷尺、水准仪、线坠、角尺。 二十五、(四)、作业条件 二十六、1.通风管道的安装,宜在建筑围护结构施工完毕,安装部位的障碍物已清理,地面无杂物的条件下进行;净化系统安装,且在建筑物内部安装部位的地面做好,墙面抹灰完毕,室内无灰尘飞扬或有防尘措施的条件下进行。 二十七、2.工艺设备安装完毕或设备基础已确定,设备的连接管等方位已明确。

工艺管道安装施工方案

H B D J/S G F A-Q J-N O.00 2 广西贵港甘化股份有限公司热能中心节能降耗技改工程 工艺管道施工方案 编制人:日期:年月日 审核人:日期:年月日 审批人:日期:年月日 湖北省电力建设第一工程公司 贵港甘化技改工程项目经理部 2017年月日

目录 一、工程概况: 0 二、编制依据 0 三、主要工程量 0 四、施工部署: (1) 4.1施工规划: (1) 4.2劳动力计划: (1) 4.3施工机械计划 (1) 4.4检测仪器计划 (2) 4.5辅助用料: (3) 五、施工工艺要求: (4) 5.1施工工序 (4) 5.2施工前的准备工作 (4) 5.3材料的验收 (4) 5.4阀门检验: (4) 5.5管道预制 (5) 5.6管道的焊接 (6) 5.7焊接检验 (8) 5.8支、吊架安装 (9) 5.9管道的安装 (9) 5.10管道的压力试验 (11) 六、管道防腐: (13) 6.1管道防腐的范围: (13) 6.2表面除锈: (13) 6.3防腐涂层: (13) 七、质量保证措施 (13) 7.1质量措施 (13) 7.2质量控制点: (15) 八、特殊气候条件下的施工 (16) 九、安全管理及保证措施: (16)

一、工程概况: 本工程为华西能源工业股份有限公司EPC项目,项目位于广西省贵港市,本工程为技改项目,建设规模为新建一台65t/h生物质循环流化床锅炉(型号:HX65/5.29-IV1型)和一台65t/h蔗渣锅炉(型号:HX65/5.29-IV2型)、一台15MW 背压式汽轮机;以及相应的配套辅机、附属设备和相关系统管道。 本工程主要工艺管道系统有:主蒸汽管道、主给水管道、工业水管道、除氧给水管道、疏水及排污系统管道、压缩空气管道、锅炉本体管道、化水系统管道等,管道施工图纸由华蓝设计(集团)有限公司设计。 二、编制依据 本方案编制依据以下资料: 2.1本工程施工合同、会议纪要和相关资料。 2.2《电力建设施工技术规范第5部分:管道及系统》DL 5190.5-2012 2.3《火力发电厂焊接技术规程》 DL/T 869-2012 2.4《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范》 DL/T 821-2002 2.5《火力发电厂水汽化学监督导则》 DL/T 561-95 2.6《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB892 3.1-4 2.7《电力建设施工质量验收及评价规程》 DL/T 5210.1-8 2.8华蓝设计(集团)有限公司的设计图纸 三、主要工程量 主要工作量

暖通施工细节(风管制作及安装)

风管部分 1、洁净室风系统施工安装应遵循不产尘、不积尘、不受潮和易清洁的原则。 2、风管系统按其系统的工作压力划分为三个类别,其类别划分应符合表4.1.5的规定。 2.1镀锌钢板及各类含有复合保护层的钢板,应采用咬口连接或铆接,不得采用影响其保护层防腐性能的焊接连接方法。 2.2 风管的密封,应以板材连接的密封为主,可采用密封胶嵌缝和其他方法密封。密封胶性能应符合使用环境的要求,密封面宜设在风管的正压侧。 3、金属风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定。当设计无规定时,应按本规范执行。钢板或镀锌钢板的厚度不得小于表4.2.1-1的规定;其中百级手术室风管按高压系统算。风管长边尺寸大于1000,风管需做加固。

5.2.21 当用于5级和高于5级洁净度级别场合时,角钢法兰上的螺栓孔和管件上的铆钉孔孔距均不应大于65mm,5级以下时不应大于100mm。薄壁法兰弹簧夹间距不应大于100mm,顶丝卡间距不应大于100mm。矩形法兰四角应设螺栓孔,法兰拼角缝应避开螺栓孔。螺栓、螺母、垫片和铆钉应镀锌。如必须使用抽芯铆钉,不得使用端头未封闭的产品,并应在端头胶封。 5.2.10 风管不得有横向拼接缝,矩形风管底边宽度小于或等于900mm时,其底边不得有纵向拼接缝,大于900mm且小于或等于1800mm时,不得多于1条纵向接缝,大于1800mm且小于或等于2600mm时,不得多于2条纵向接缝。 5.2.16 风管内表面应平整光滑,不得在风管内设加固框及加固筋。 5.2.6 风管板材存放处应清洁、干燥。不锈钢板应竖靠在木支架上。不锈钢板材、管材与镀锌钢板、管材不应与碳素钢材料接触,应分开放置。 5.2.7 风系统风管制作应有专用场地,其房间应清洁,宜封闭。工作人员应穿干净工作服和软性工作鞋。 5.2.8 卷筒板材或平板材在制作时应使用无毒性的中性清洗液并用清水将表面清洗干净,应无镀层粉化现象。不覆油板材可用约40℃的温水清洗,晾干后均应用不掉纤维的长丝白色纺织材料擦拭干净。 5.2.11 输送无害空气的风管,应采用咬接成型。风管板材的拼接和圆形风管的闭合缝可采用单咬口;弯管的横向连接缝可采用立咬口;矩形风管成形咬缝可采用联合角咬口。风管不应采用按扣式咬口。咬口缝必须涂密封胶或贴密封胶带,宜在正压面实施,特殊的尺寸狭小空间或受力状况多变和运动中的受控环境以及输送特殊介质的,按设计可采用金属螺旋形风管或金属、非金属软管。

厨房排油烟风管制作安装施工工艺标准

厨房排油烟管道施工工艺标准 1.适用范围 本工艺标准规定了厨房排油烟安装施工要求,方法和质量控制标准。 本工艺标准适用于:酒店、餐饮中心等厨房区域的排油烟管道施工。 2.引用标准、规范 (1)《通风与空调施工质量验收规范》(GB50243—2002) (2)《通风管道施工技术规程》(JGJ141-2004) 3. 引用标准、规范(GB50243—2002术语) (1)风管:采用金属、非金属薄板或其他材料制作而成,用于空气流通的管道。 (2)风道:采用混凝土、砖等建筑材料砌筑而成,用于空气流通的通道。 (3)通风总管:通风机进出口与系统合流或分流处之间的通风管段。 (4)通风干管:连接若干支管的合流或分流的主干通风管段。 (5)通风支管:通风干管与送风口,回风口等连接的管段。 (6)风管配件:风管系统中的弯管、三通、四通、各类变径及异型管、导流叶片和法兰等。 (7)风管部件:通风系统中的各类风口、阀门等。 4.施工准备 4.1技术准备 (1) 认真审阅图纸资料,按照设计要求进行具体准备工作; (2) 明确提出施工的范围和质量标准,并据此定出合理可行的施工周期; (3) 操作人员须了解所使用机械的性能并能熟练操作。 4.2物资准备 所使用板材、型钢材料(包括附材)、各类阀件等应具有出厂合格证书或质量鉴定文件。制作风管及配件的板材厚度应符合设计要求。 板材表面不得有划伤、结疤,。必须具有制造厂的产品证明书和合格证。铭牌应清晰、

完整,随机文件齐全,经开箱检查合格。所有材料进场后要堆放整齐,并作好相应的标识。 4.3施工设施准备 (1)施工设备: 序号名称及规格 1 氩弧焊机 2 氩气 3 剪板机 4 折方机 5 交流电焊机 6 不锈钢焊丝 7 酸洗钝化液 8 手锤 (2)检测工具: 序号名称单位数量备注 1 游标卡尺只 1 2 钢直尺只 2 3 钢卷尺只 5 4 法兰靠尺把 1 4.4作业条件准备 (1)、熟悉图纸、规范等技术资料,编制并组织方案会审。确定风管横向连接时采用翻边对接焊,翻边尺寸为15mm,确定不锈钢薄板矩形风管的加固采取不锈钢角钢加固框加固和直角形加固相结合的方法。 (2)、检查各种设备运行情况做好记录。 5、施工工艺:

风管制作安装技术交底

分项工程技术(安全)交底记录

自动风管生产线示意图 3、风管制作工艺流程 按施工进度制定风管及零部件加工制作计划,根据设计图纸与现场测量情况结合风管生产线的技术参数绘制通风系统分解图,编制风管规格明细表与风管用料清单交生产车间实施。 角钢法兰系统制作工艺 (1)下料、压筋 在加工车间按制作好的风管用料清单选定镀锌钢板厚度,将镀锌钢板从上料架装入调平压筋机中,开机剪去钢板端部。上料时要检查钢板就是否倾斜,试剪一张钢板,测量剪切的钢板切口线就是否与边线垂直,对角线就是否一致。 按照用料清单的下料长度与数量输入电脑,开动机器,由电脑自动剪切与压筋。板材剪切必须进行用料的复核,以免有误。 特殊形状的板材用ACL3100等离子切割机,零星材料使用现场电剪刀进行剪切,使用固定式震动剪时两手要扶稳钢板,手离刀口不得小于5cm,用力均匀适当。 (2)倒角、咬口 板材下料后用冲角机进行倒角工作。 1)常用咬口及使用范围 型式名称适用范围 单咬口用于板材拼接与圆形风管的闭合咬口 立咬口用于圆形弯管或直管的管节咬口 联合咬口用于矩形风管、弯管、三通管及四通通管的咬接 2)采用咬口连接的风管其咬口宽度与留量根据板材厚度而定,咬口宽度根据规范确定。 (3)法兰加工 角钢法兰连接方式:方法兰由四根角钢组焊而成,划线下料时应注意使焊成后的法兰内径不能小于风管的外径,用砂轮切割机按线切断;下料调直后放在冲床上冲击铆钉孔及螺栓孔、孔距,高压系统不应大于100 mm。中、低压系统不应大于150 mm冲孔后的角钢放在焊接平台上进行焊接,焊接时按各规格模具卡紧压平。风管法兰的焊缝应融合良好、饱满,无假焊与孔洞,法兰平面度的允许偏差为2mm,同一批量加工的相同规格法兰的螺孔排列应一致,并具有互换性。(4)折方 咬口后的板料按画好的折方线放在折方机上,置于下模的中心线。操作时使机械上刀片中心线与下模中心重合,折成所需要的角度。折方时应互相配合并与折方机保持一定距离,以免被翻转的钢板或配重碰伤。

(完整版)通风管道施工方案

通风工程 施 工 方

案 目录 第一章:编制依据 第二章:工程概况 第三章:施工准备 第四章:施工部署 第五章:施工方案 第六章:工期及保证措施 第七章:质量保证措施 第八章:成品保护措施 第九章:施工机具及劳动力计划 第十章:安全文明施工保证措施 第十一章:配合施工措施

第十二章:竣工后回访及保修措施 第一章编制依据 1、施工图纸及有关设计文件选用的标准图集 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 4、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 5、《建筑工程施工工艺规程》DBJ14-032-2004 第二章工程概况 上海柏斯置业有限公司,复地北桥城东块项目288号楼商业E2地下室建筑面积约为2500平米, 通风系统:地下室的楼梯间为独立的送风系统,地下车库和变配电室设机械排烟系统。楼梯间正压送风机设于屋顶,

地下层的合用前室正压送风机设于本层,地下层合用前室设多叶送风口,地下层车库的机械排烟与平时的机械排风合为一个系统,补风采用机械补风和自然补风相结合的方式。地下室车库内风机均设在风机房内,风机的进出口设消音器,风管均为镀锌铁板制作,沿地下室顶棚铺设。 第三章施工准备 一、施工条件 施工用电用水已满足要求。 现场道路:畅通 工程通讯:施工自备 二、技术准备 1、进一步完善施工图纸,组织施工技术人员按施工图纸及业主要求,精心编制详细合理的施工方案报业主、监理审批。

2、组织技术人员认真查看施工图纸及图纸中采用的有关标准,认真与设计单位进行图纸交底和会审。 3、按会审后的设计图纸编制施工进度计划和材料供应计划。 4、编制作业指导书和更详细的成品保护措施。 5对安装处、土建处进行技术交底和安全交底。 6项目部组织机构对劳动力和机械设备配置。 7、与业主签订施工合同,明确各自的权利义务。 8、根据公司质量保证体系的要求,编制项目质量计划和关键的作业指导书。 三、施工用水、电施工用水、由贵公司协助我公司解决,用电根据现场情况,由建设单位提供电源。 四、器材及材料准备 工程中标、签订合同后,项目技术负责人立即组织有关人员在两日内编制出各种用料、成品、未成品计划及各种机械设备和器材需用量计划,对施工所用的材料制定质量验收计划并进行检验。提前做好各种原材料的检验、试验工作,并按建设单位的要求和开工日期积极筹备、分期分批组织进场。

风管制作安装注意事项

风管制作 1、风管制作 1.2风管种类 ①金属风管 -镀锌钢板风管(俗称白铁皮) -薄钢板风管(俗称黑铁皮风管) -不锈钢板风管 -铝板风管 ②非金属风管 -机玻璃钢风管 -无机玻璃钢风管 -硬聚氯乙烯板风管 -超级风管:又称玻璃纤维风管 1.3金属风管制作 ①圆形风管制作(略) ②矩形风管制作 矩形风管制作 钢板制矩形风管的常用规格/mm

风管厚度对照表 注:1、排烟系统风管板厚度可按高压系统 2、特殊除尘系统钢板厚度应符合设计要求 1.3.3不锈钢板厚度对照表 铝板风管厚度对照表 风管加固 ①当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1200mm时均应采取加固措施。对边长小于或等于800mm的风管。宜采用楞筋、楞线的方法加固。 ②当中压和高压风管的管段长度大于1200mm时,应采用加固框的形式加固。 ③高压风管的单咬口缝应有加固补强措施

④当风管的板材厚度大于或等于时,加固措施的范围可放宽。 风管加固示意图: (a)风管壁滚槽 (b)风管壁棱线 (630~1200) (630~1200) (c)角钢加固 (大于1200) 2. 风管安装 一、送、排风管安装 2.1风管连接 (1)法兰连接:风管和风管,风管与部件、配件(弯头三通、异径管)可采用法兰连接,为使风管的法兰用料规格统一和通用化,风管法兰的规格按下表所示: 法兰螺栓及铆钉的间距,低压和中压系统风管应小于或等于150mm;高压系统风管应小于或等于100mm。矩形法兰的四角处应高螺孔,铆钉也应尽量靠近四角处。 圆形风管法兰(mm) (2)风管无法兰连接:采用承插、插条、薄钢板法兰弹簧夹等的连接形式,见表如下:

风管系统安装检验批质量验收记录表 (3).doc

风管系统安装检验批质量验收记录表 (空调系统)GB50243-2002 (Ⅱ) 0804 03 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称验收部位 施工单位项目经理 分包单位分包项目经理 施工执行标准名称及编号 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 风管穿越防火、防爆墙(楼板)第6.2.1条 2 风管内严禁其他管线穿越第6.2.2-1条 3 易燃、易爆环境风管第6.2.2-2条 4 室外立管的固定拉索第6.2.2-3条 5 高于80℃风管系统第6.2.3条 6 风管部件安装第6.2.4条 7 手动密闭阀安装第6.2.9条 8 风管严密性检验第6.2.8条 一般项目1 风管系统安装第6.3.1条 2 无法兰风管系统安装第6.3.2条 3 风管连接的水平、垂直质量第6.3.3条 4 风管支、吊架安装第6.3.4条 5 铝板、不锈钢板风管安装第6.3.1-8条 6 非金属风管安装第6.3.5条 7 复合材料风管安装第6.3.6条 8 风阀安装第6.3.8条 9 风口安装第6.3.11条 10 变风量末端装置安装第7.3.20条 施工单位检查评定结果 专业工长(施工员)施工班组长 项目专业质量检查员:年月日监理(建设)单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人):年月日 美文欣赏

1、走过春的田野,趟过夏的激流,来到秋天就是安静祥和的世界。秋天,虽没有玫瑰的芳香,却有秋菊的淡雅,没有繁花似锦,却有硕果累累。秋天,没有夏日的激情,却有浪漫的温情,没有春的奔放,却有收获的喜悦。清风落叶舞秋韵,枝头硕果醉秋容。秋天是甘美的酒,秋天是壮丽的诗,秋天是动人的歌。 2、人的一生就是一个储蓄的过程,在奋斗的时候储存了希望;在耕耘的时候储存了一粒种子;在旅行的时候储存了风景;在微笑的时候储存了快乐。聪明的人善于储蓄,在漫长而短暂的人生旅途中,学会储蓄每一个闪光的瞬间,然后用它们酿成一杯美好的回忆,在四季的变幻与交替之间,散发浓香,珍藏一生! 3、春天来了,我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。让心灵长出北归大雁的翅膀,乘着吹动彩云的熏风,捧着湿润江南的霡霂,唱着荡漾晨舟的渔歌,沾着充盈夜窗的芬芳,回到久别的家乡。我翻开解冻的泥土,挖出埋藏在这里的梦,让她沐浴灿烂的阳光,期待她慢慢长出枝蔓,结下向往已久的真爱的果实。 4、好好享受生活吧,每个人都是幸福的。人生山一程,水一程,轻握一份懂得,将牵挂折叠,将幸福尽收,带着明媚,温暖前行,只要心是温润的,再遥远的路也会走的安然,回眸处,愿阳光时时明媚,愿生活处处晴好。 5、漂然月色,时光随风远逝,悄然又到雨季,花,依旧美;心,依旧静。月的柔情,夜懂;心的清澈,雨懂;你的深情,我懂。人生没有绝美,曾经习惯漂浮的你我,曾几何时,向往一种平实的安定,风雨共度,淡然在心,凡尘远路,彼此守护着心的旅程。沧桑不是自然,而是经历;幸福不是状态,而是感受。 6、疏疏篱落,酒意消,惆怅多。阑珊灯火,映照旧阁。红粉朱唇,腔板欲与谁歌?画脸粉色,凝眸着世间因果;未央歌舞,轮回着缘起缘落。舞袖舒广青衣薄,何似院落寂寞。风起,谁人轻叩我柴扉小门,执我之手,听我戏说? 7、经年,未染流殇漠漠清殇。流年为祭。琴瑟曲中倦红妆,霓裳舞中残娇靥。冗长红尘中,一曲浅吟轻诵描绘半世薄凉寂寞,清殇如水。寂寞琉璃,荒城繁心。流逝的痕迹深深印骨。如烟流年中,一抹曼妙娇羞舞尽半世清冷傲然,花祭唯美。邂逅的情劫,淡淡刻心。那些碎时光,用来祭奠流年,可好? 8、缘分不是擦肩而过,而是彼此拥抱。你踮起脚尖,彼此的心就会贴得更近。生活总不完美,总有辛酸的泪,总有失足的悔,总有幽深的怨,总有抱憾的恨。生活亦很完美,总让我们泪中带笑,悔中顿悟,怨中藏喜,恨中生爱。 9、海浪在沙滩上一层一层地漫涌上来,又一层一层地徐徐退去。我与你一起在海水中尽情的戏嬉,海浪翻滚,碧海蓝天,一同感受海的胸怀,一同去领略海的温情。这无边的海,就如同我们俩无尽的爱,重重的将我们包裹。 10、寂寞的严冬里,到处是单调的枯黄色。四处一片萧瑟,连往日明净的小河也失去了光彩,黯然无神地躲在冰面下恹恹欲睡。有母女俩,在散发着丝丝暖意的阳光下,母亲在为女儿梳头。她温和的把头发理顺。又轻柔的一缕缕编织着麻花辫。她脸上写满笑意,似乎满心的慈爱永远装不下,溢到嘴边。流到眼角,纺织进长长的。麻花辫。阳光亲吻着长发,像散

通风管道安装工程施工方案.doc

武汉三金房地产开发有限公司 鑫城国际B 地块 (1#楼、5#楼、6#楼、8#楼、10#楼、11#楼及地下室) 通 风 管 道 安 装 专 项 施 工 方 案 编制单位:中博建设集团有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 日期:2010年03月18日

目录 一、工程概况 (1) 二、施工准备 (2) 三、质量要求 (3) 四、工艺流程 (19) 五、文明施工 (24) 六、环境保护 (25)

鑫城国际B 地块 (1#楼、5#楼、6#楼、8#楼、10#楼、11#楼及地下室) 基础混凝土专项施工方案 一、工程概况 工程名称:鑫城国际B地块(1#楼、5#楼、6#楼、8#楼、10#楼、11#楼及地下室) 建设地点:武汉市江汉区新华西路马场路口 建筑总面积147371.41 m2:1#楼:13055.38m2,18层框架剪力墙结构, 筏板基础,建筑总高52.5m;5#楼:20100.24 m2,26层框架剪力墙结构, 筏板基础,建筑总高78.9m;6#楼:23466.22 m2,32层框架剪力墙结构, 筏板基础,建筑总高95.2m; 8#楼:24680.02 m2,32层框架结构,筏板基础,建筑总高95.2m;10#楼:26602.70 m2,30层框架结构,筏板基础,建 筑总高81.2m;11#楼:21154.71 m2,23层框架结构,筏板基础,建筑总高69.9m;防空地下室主要为车库及设备用房。 本工程建筑抗震设防裂度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g,设 计地震分组为第一组,建筑抗震设防类别为丙类,结构的设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,本结构为框架剪力墙结构体系,剪力墙抗震 等级三级;耐火等级一级;屋面防水II级。±0.000相当于绝对标高21.800m。 地下层主要为人防工程、消防设备、水泵房、汽车库、配电所、空调机 房等。 地上一至三十二层为商业用房及住宅用房,各用户室内配置配电箱、开关、插座、和常规卫生器具、电视、电话、网络的末端,以及室内采暖设施。

通风空调风管制作安装施工方案

中国建筑工程总公司 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRC CORP. 十堰市火车站北广场项目(地下综合体一期工程)通风空调风管制作安装施工方案 中建三局建设工程股份有限公司 十堰市火车站北广场项目(地下综合体一期工程)安装部二0一六年三月

目录 第1章编制说明 (1) 1.1 编制目的 (1) 1.2 编制依据 (1) 1.3 工程概况 (1) 第2章施工准备 (3) 2.1 技术准备 (3) 2.2 人力资源准备 (3) 2.3 机具及物资准备 (4) 第3章风管制作施工工艺 (6) 3.1 风管材质及连接方式选择 (6) 3.2 风管制作 (7) 3.2.1 风管制作工艺流程 (7) 3.2.2 共板法兰风管制作 (7) 3.2.3 角钢法兰风管制作 (9) 3.2.4 风管加固 (11) 3.2.5 风管配件制作 (12) 第4章风管系统安装施工工艺 (14) 4.1 风管系统安装施工工艺流程 (14) 4.2 风管支吊架制作安装 (14) 4.2.1 风管系统支吊架方案 (14) (15) 4.2.2 风管系统支吊架安装 (17) 4.3 风管安装 (17) 4.3.1 风管组对 (17)

4.3.2 风管安装 (19) 4.3.3 风管部件及消声器静压箱安装 (22) 4.3.4 风管严密性测试 (23) 4.3.5 软风管安装 (24) 第5章成品保护及安全措施 (26) 5.1 成品保护 (26) 5.2 安全措施 (26) 第6章质量通病及防治措施 (27)

第1章编制说明 1.1 编制目的 为更好地与工程总体施工组织设计相结合,明确通风与空调工程风管制作安装分项工程的施工范围及主要的施工工艺,找出施工过程中主要的重难点,并提出相应的应对措施、注意事项等,避免施工过程中不必要的返工和整改工作,保证工程按照既定进度计划顺利保质保量完成,特编制此方案。 1.2 编制依据 本方案编制主要依据的规范、标准、图集及相关资料文件如表1.2-1所示。 表1.2-1 编制依据 1.3 工程概况 施工范围包括通风与空调系统及消防送排风(烟)系统风管及部件、消声器与静压箱等的制作安装。本工程通风与空调系统设计概况如表1.3-2所示。 表1.3-1 通风与空调系统设计概况

建筑施工风管及部件安装工艺

建筑施工风管及部件安装工艺

1范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑通风与空调系统,材质为薄钢板、不锈钢板、铝板复合钢板、硬聚氯乙烯板风管及部件安装工程。 2施工准备 2.1材料要求及主要机具: 2.1.1各种安装材料产品应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件及产品清单。 2.1.2风管成品不许有变形、扭曲、开裂、孔洞,法兰脱落。法兰开焊、漏铆、漏打螺栓眼等缺陷。 2.1.3安装的阀体、消声器、罩体、风口等部件应检查调节装置是否灵活,消声片,油漆层有无损伤。 2.1.4安装使用材料有:螺栓、螺母、垫圈、垫料、自攻螺丝、铆钉、拉铆钉、电焊条、气焊条、焊丝、不锈钢焊丝、石棉布、帆布、膨胀螺栓等,都应符合产品质量要求。 2.1.5手锤、电锤、手电钻、手锯、电动双刃剪、电动砂轮锯、角向砂轮锯、台钻、电气焊具、扳手、改锥、木锤、拍板、手剪、倒链、高凳、滑轮绳索、尖冲、錾子、射钉枪、刷子、安全帽、安全带等。 2.2作业条件: 2.2.1一般送排风系统和空调系统的安装,要在建筑物围护结构施工完,安装部位的障碍物已清理,地面无杂物的条件下进行。 2.2.2对空气洁净系统的安装,应在建筑物内部安装部位的地面做好,墙面已抹灰完毕,室内无灰尘飞扬,或有防尘措施的条件下进行。 2.2.3一般除尘系统风管安装,宜在厂房的工艺设备安装完或设备基础已确定,设备的连接管、罩体方位已知的情况下进行。 2.2.4检查现场结构预留孔洞的位置、尺寸是否符合图纸要求,有无遗漏现象,预留的孔洞应比风管实际截面每边尺寸大100mm。 2.2.5作业地点要有相应的辅助设施,如梯子、架子等,及电源和安全防护装置、消防器材等。 2.2.6风管安装应有设计的图纸及大样图,并有施工员的技术、质量、安全交底。 3操作工艺 3.1工艺流程: →→→ →→→ →

相关文档