文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅析300MW亚临界机组锅炉辅助风挡板的调整

浅析300MW亚临界机组锅炉辅助风挡板的调整

水利电力

D01:10.19392/https://www.wendangku.net/doc/d35212601.html,ki.1671-7341.201718167

科技风2017年*月下浅析300MW亚临界机组锅炉辅助风挡板的调整

彭建虎

大唐户县第二热电厂陕西西安710302

摘要:通过对1&2号机组配置的直吹式四角切圆燃烧器锅炉的运行实践,探讨二次风挡板调整的控制策略,讲述了不同工况下二次风的运行调整及控制方式。

关键词!锅炉;二次风(运行调整

大唐户县第二热电厂2 n300M W机组锅炉由哈尔滨锅炉厂有限责任公司制造,配备型号为H G—1025/17.5—Y M$为亚临界、自然循环、单炉膛、一次中间再热、露天布置、全钢构架、平衡通风、直流摆动燃烧器、固态排渣燃煤汽包炉。燃烧器采用四角切向燃烧,共设五层一次风喷口,分A、B、C、D、E五层布置,三层油风室,位于A B、B C、D E三层二次风风室内,两层高位燃尽风(0F A)布置在燃烧器上部实现分级送风;一、二次风呈间隔排列,三层油风室正常运行时同时做为二次风室;上部燃尽风室两层二次风形成反向切圆;二次风采用A B B—C E大风箱典型结构,非平衡式,2013年经脱硝改造后,增加6层摆角可控S0F A风。在锅炉燃料的燃烧过程中,二次挡板的调节性能起到了极其重要的作用,下面论述运用正三角、倒三角、平衡通风和腰鼓型的配风形式,对锅炉燃烧的影响。

1二次风控制的原则和要求

二次风的作用为提高燃烧需要的氧气,增强一次风的刚性,防止燃烧气流偏斜和煤粉离析。过高则推迟着火点,提高了火焰中心,增大飞灰可燃物和排烟热损失,降低了锅炉燃烧的经济性,过低则使刚性变弱,使烧毁燃烧器喷口。进行燃烧调整时,必须要根据机组负荷、制粉系统的投人情况及炉内燃烧工况进行针对性调整,以保证燃烧动力场的稳定及经济性。

1.1周界风的调整

周界风的主要作用是用来冷却一次风口,增强一次风的燃烧刚性,防止气流偏斜。不同煤质的挥发份高低要采用不同的调整方式来保护燃烧器喷口。在煤质挥发份较高时,因燃点低、燃烧上火快,可以适当开大此挡板;相反,燃烧挥发份较低的煤质时,要将此挡板关小,甚至全关。一些运行人员笼统地认为开大周界风会提高燃烧刚性,本质上就是错误的,不同的挥发分的煤种要充分考虑到,如果开启过大,在锅炉吹灰时容易造成燃烧不稳、炉膛负压大幅波动,威胁机组运行安全。

1.2燃油辅助风的调整

油枪设置在二次风口内,共三层,分别为A B、B C、D E层。锅炉启动引送风机点火时,将此三层二次风开启,置炉膛吹扫位,30%额定总风量以上进行炉膛吹扫,吹扫完毕打开A B层燃油辅助风及下层助燃风,投人气化油枪,燃油燃烧稳定后,启动制粉系统,开启A层周界风。在负荷达到150M W以上时,逐步退出油枪,再根据制粉系统的投人进行二次风的调整。

1.3燃尽风和S0F A风的调整

原设置的0F A1、0F A2经脱硝改造后将0F A2改造为6层摆角可调S0F A风,S0F A风门主要作用是在燃烧高温区低氧富燃料燃烧,在上部低温区补充氧量继续燃烧,减少氮氧化合物产生,即分级燃烧技术,将摆角上摆和开大挡板可有效降低脱硝S C R区人口 N0X,减少了喷氨量。0F A1调节主要作用为调整过热汽温的变化及偏差,与主燃烧器煤粉燃烧气流形成顺时针反向切圆,比主燃烧器切圆半径大,用以减小烟气旋转能量,使炉膛出口烟气分布均匀。

2运行中的调整

本炉设计煤种和校核煤种均为黄陵烟煤,可以采用均等配风形式,但实际人炉煤收到基挥发份不稳定,使燃烧稳定性、汽温、汽压、排烟温度都会有不同程度偏差且与机组设计值相去甚远,调整也不得不根据煤质变化频繁进行。必须人为手动干预,解除自动控制。通过对不同工况下的调整研究,我总结了不同配风形式对燃烧产生的影响。

对二次风挡板调节的前提,首先必须要保证燃烧动力场稳定,煤粉能够充分燃烧,避免因未燃尽煤粉进人尾部烟道及空预器形成二次燃烧。其次是提高运行的经济性,降低锅炉排烟温度、减少锅炉四管管壁超温次数、降低厂用电率。这就需要在锅炉不同工况下,对喷燃器各二次风门挡板进行精调、细调。一般地,浓淡一次风上部的二次风是使煤粉着火后能及时燃烧,提供足够的热量,并且尽可能燃烬,同时确保火焰燃烧高度,保证炉膛出口温度在设计范围内。两组一次风口之间的中部二次风,则提供燃烧火焰所需要的氧气,保证燃烧的稳定性。一次风口下面的二次风其作用是稳定火焰,避免火焰冲刷冷灰斗,减少煤粉掉落。增加上部二次风,则使火焰中心下移,对保证燃烧稳定和降低排烟温度效果明显;减少上部二次风,则可以使得火焰中心上移,适当提高汽温。

在燃烧较好,煤质、燃烧稳定时,在240M W-300M W负荷下,基本可以采取均等配风形式;200M W-240M W负荷下,在调整过程中,我们采取了腰鼓型配风形式,提高中部二次风量,能较好地保证锅炉燃烧的稳定性。在机组负荷150M W-200M W 时,为保证火焰稳定,采用倒三角的配风形式,下二次风25%左右,上部二次风开大可使炉膛火焰集中,不过分上扬,防止下层冷风的大量输送使燃烧不稳定。

在实际的操作中,需综合考虑制粉系统、二次风与炉膛差压等因素。如制粉系统隔层燃烧,需将停运制粉系统的周界风开启10%左右,以减少高温火焰的冲刷,冷却并保护喷嘴。另外,本炉运行初期烟道及二次风风道压差较小,在运行十年以后,差压有所增大,虽采取了空预器蒸汽吹灰改造及空预器在线水冲洗的措施,但二次风阻力仍逐年增大,这就造成了两侧二次风差压有所偏差,尤其在负荷较低时,差压自动投人时容易造成风门挡板开度20%以下的情况,因此,必须注意风箱压力与炉膛差压数值,不能过高或过低。差压低时,二次风进人炉内的量少,且不能很好地穿透炉内高温气流,不能有效地提供燃烧所需要的氧气;反之,差压过高时,对一次风有干扰,会把煤粉着火的热量降低,不利于煤粉着火及稳定。本炉在150M W-200M W时把二次总风差压控制0. 3kp?0. 4kp?风门挡板开度20%以上对稳定燃烧有比较好的促进作用。

作者简介:彭建虎(1986-),男,汉族,陕西西安人,本科,助理工程师,目前担任大唐户县第二热电厂集控运行值长,研究锅炉优化运行。

196