文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › GRC线条施工工艺

GRC线条施工工艺

GRC线条施工工艺
GRC线条施工工艺

一 .工艺流程:施工准备→进场构建检验→各类铁件、支

架制作→找准外墙土建基准线→按GRC构建规格定位放线

→GRC构建就位安装→堵缝、修补→养护→分项验收。

二.施工方法:

2.1、构件进场检验标准

由于构件系围外加工预制,所有,必须保证进场构件的质量。依据构件加工企业标准,按外观和尺寸偏差进行现场

检验。且进场构建须有出厂合格证书,严禁使用不合格的

构件。

2.2、构件安装固定方法

1)线条类安装:a.当截面规格小于8mm×8mm时,直接在

红砖墙或混凝土墙上打Φ8×100膨胀螺栓与构件预埋件焊

接固定(预埋件与膨胀螺栓焊接点不得少于4个)。b.当

线条类截面规格大于800mm×80mm时,需在檐线内加角钢

支架固定于墙体,然后在墙上打膨胀螺栓与构件预埋件焊

接固定。(如构件为回填型除外)c.特别注意:当墙体为

轻质切体时,需用Φ8钢筋制作过墙杆与构件预埋件焊接固定。

2)窗套类安装。在墙体上大膨胀螺栓或墙杆与构件预埋件

焊接,单体构件(床上套,侧傍、窗下台)2000mm长以内

固定点不得少于4个,2000mm长以外固定点不得少于6个。

3)花饰、漩涡类构件安装。构件预埋件与碰撞栓或过墙杆

焊接固定。

4)装饰板、金字板等安装。

墙面半柱类构件安装。a .半柱透。柱头(科林斯型)内部

须用3根φ6钢筋拉杆与墙上膨胀栓或过墙杆固定。b .半

柱基构件安装。

6)无混凝土内柱的整柱构件的安装。安装方法:柱头内拉环、柱基及柱身底部1.2m范围内需浇填细石凝泥土,振捣

密实。

7)有混凝土内柱的整柱构件的安装

A、整柱头(爱奥尼克型)构件安装:将构件预留的吊环用

φ6钢筋拉杆固定于混凝土内柱。

B、整柱身安装:需在柱基及柱身底部1.2m范围内江构件

与内柱件空腔浇填细石混凝土,振捣密实,4接(缝)口抗

裂工艺由于GRC构件(空挂)安装的接口很容易产生裂缝,是影响构件安装质量的重要环节,经过我公司多年的时间

实践经验总结出用硫铝酸盐水泥、中砂(含水量<0.5%)、822胶、UEA高效膨胀剂、PP纤维不同配比的混合物填补缝

隙及接口后可永保接口的不开,达到一个完美的装饰效果。

三、GRC构件制作安装

1、GRC构件转角、边口处应设置不低于?4的通长连续刻痕

钢丝加强;几何尺寸大于400mm的GRC构件应配置钢筋网,

其钢筋直径不小于?6、间距不大于400mm;GRC构件几何尺

寸不宜超过1000mm,当超过1000mm时钢筋的直径和间距由

结构设计确定。

2、钢筋保护层厚度不应低于15mm;构件肋部(只有钢筋部

位的几何尺寸应不应小于6d(d为钢筋直径,下同),并

加设耐碱玻璃纤维网格布,网格布宽200mm。

3、GRC构件最小壁厚不宜小于8mm,顶面的宽度大于300mm 时,最小壁厚不宜小于30mm。

4、GRC构件的预留连接件一般采用预留钢筋或预留锚板两

种方式:(1)当GRC构件较小时(最大尺寸小于600mm,

且自重小于25 kg),可直接将构件配筋外露,外露长度应

大于10d且满足焊接要求。

(2)当GRC构件较大时(最大尺寸大于600mm,或自重大

于或等于25 kg),应预留锚板,锚板应采用强度部低于

Q235级钢,锚板的厚度应不小于构件配筋直径的0.6倍,

锚板镀锌层的镀锌含量不小于350g/㎡;锚栓或钢筋穿孔中

心至锚板边缘的距离D不应小于2d或20mm,穿孔与钢筋质

检的最大间隙不应大于20mm。钢筋与锚板延穿孔周边双面

满焊。

四、GRC构件的安装:

1、构件安装前应对建筑物连接结构表面进行处理,保证其

平整、坚实。

2、构件表面有缺菱掉角等缺陷时,安装前应采用水泥拌合

材料进行修补。

3、安装前应弹出水平、垂直和构件中心控制线。

4、构件安装误差应符合下列要求:(1)单位装饰面的垂

直度误差≤30mm;(2)单位装饰面的平直度误差≤2m,且

总误差≤30mm。

5、安装接槎应平顺,误差超过3mm时,应进行打磨处理。

6、构件连接应预留缝隙,并根据设计要求进行处理。

7、有防水要求的部位,应进行防水处理,并采取必要的防

冻害措施。裸露于空气中的连接件及焊缝应进行可靠地防

腐处理。

8、构件与建筑物的连接点的安装:(1)当GRC构件自重

小于25kg时,安装连接点部小于4个,采用上下后左右连接;当GRC构件自重大于25kg时,每增加10kg,应至少增

加两个连接点,连接点间距不得大于400mm;(2)采用焊

接方式连接时,焊接钢筋时,双面焊缝长度不应小于5被

钢筋直径,单面焊接焊缝长度不应小于10倍钢筋直径。焊

缝高度不小于3mm,焊缝等级不低于二级,禁止使用点对点,

店对面的焊接方式。(3)裸露于空气中的连接件及焊缝应进行防腐处理。

9、后锚固连接点固定方式:

(1)建筑物连接结构为线浇混凝土结构,实际强度等级大于C20,厚度大于1.5hef(hef为有效锚固深度不应小于50mm),且大于100mm时采用,直径不低于8mm的锚栓,或膨胀螺栓,部符合上述要求时。应对建筑物连接结构进行结构实验或加固,采用透墙对穿螺栓锚板固定。

(2)建筑物链接结构为实心块状砌体结构,砌体强度大于Mu7.5,砂浆强度大于M5,砌体厚度大于等于370mm采用置换块,置换块应采用C20级以上膨胀细石混凝土灌注,厚度240mm,高度和宽度不小于240mm,锚栓应安装在置换块中心位置,不符合上述要求之一时,应对建筑物连接结构进行结构验算或加固,采用透墙对穿螺栓加锚板固定。

(3)建筑物连接结构为空心块状砌体结构,应对建筑物连接结构进行结构验算或加固后,对未灌孔的空心砌块在钻孔后采用C20级以上的膨胀细石混凝土以严厉注浆方式灌实,锚栓的位置应避开砌块与砌块的接缝位置。

相关文档