1. 以下水箱接管上不设阀门的是 C 。

A、进水管

B、出水管

C、溢流管

D、泄水管

2. 镀锌钢管规格有DN15、DN20等,DN表示 B 。

A、内径

B、公称直径

C、外径

D、其他

3. 不能使用焊接的管材是。 D

A、塑料管

B、无缝钢管

C、铜管

D、镀锌钢管

4. 竖向分区的高层建筑生活给水系统中,最低卫生器具配水点处的静水压力不宜大于____A__MPa。

A、0.45

B、0.5

C、0.55

D、0.6

5. 室外给水管网水压周期性满足室内管网的水量、水压要求时,采用 B 给水方式。

A、直接给水

B、设高位水箱

C、设储水池、水泵、水箱联合工作

D、设气压给水装置

6. 设高位水箱给水时,为防止水箱的水回流至室外管网,在进入室内的引入管设置 A 。

A、止回阀

B、截至阀

C、蝶阀

D、闸阀

7. 以下哪条是错误的?A

A、截止阀安装时无方向性

B、止回阀安装时有方向性,不可装反

C、闸阀安装时无方向性

D、旋塞的启闭迅速

8. 以下哪种管材不可以螺纹连接? C

A、冷镀锌钢管

B、镀锌钢管

C、铸铁管

D、塑料管

9. 以下哪种管材可以热熔连接? D

A、复合管

B、镀锌钢管

C、铸铁管

D、塑料管

10. 以下哪种管材可以粘接? D

A、无缝钢管

B、镀锌钢管

C、铸铁管

D、塑料管

11. 若室外给水管网供水压力为300KPa,建筑所需水压400 KPa,且考虑水质不宜受污染,则应采取 D 供水方式。

A、直接给水

B、设高位水箱

C、设储水池、水泵、水箱联合工作

D、设气压给水装置

12. 住宅给水一般采用B水表。

A、旋翼式干式

B、旋翼式湿式

C、螺翼式干式

D、螺翼式湿式

13. 给水管道螺纹连接用于管径由大变小或由小变大的接口处的管件称为 C 。

A、活接头

B、管箍

C、补心

D、对丝

14. 室内给水系统当两种及两种以上用水的 A 接近时,应尽量采用共用给水系统。

A、水质

B、水压

C、水源

D、水量

D、引入管立管干管支管横管

15. 若室外给水管网供水压力为200KPa,建筑所需生活水压240 KPa,当室外供水量能满足室内用水量要求,但设置

水池较困难时,应采取 C 供水方式。

A、直接给水

B、设高位水箱

C、无负压给水装置

D、设储水池、水泵、水箱联合工作

16. 室内给水管道与排水管道平行埋设,管外壁的最小距离为 B m。

A、0.15

B、0.10

C、0.5

D、0.3

17. 以下哪条是正确的?D

A、截止阀不可用来调节流量,安装时无方向性

B、闸阀不可用来调节流量,安装时有方向性

C、闸阀可用来调节流量,安装时无方向性

D、截止阀可用来调节流量,安装时有方向性

18. 应根据 B 来选择水泵。

19. 无缝钢管管径采用 D 标注方式。

A、公称直径

B、内径

C、外径

D、外径 壁厚

20. 有关水箱配管与附件阐述正确的是 C 。

A、进水管上每个浮球阀前可不设阀门

B、出水管应设置在水箱的最低点

C、进出水管共用一条管道,出水短管上应设止回阀

D、泄水管上可不设阀门

21. 室外给水管网水量水压都满足时,采用 A 给水方式。

A、直接给水

B、设高位水箱

C、设储水池、水泵、水箱联合工作

D、设气压给水装置

22. 公共建筑物的生活给水引入管一般只设 1 条。

A、1

B、2

C、3

D、4

23.室外供水压力为300KPa,住宅建筑为6层,应采取__A___供水方式。

A、直接给水

B、设高位水箱

C、设储水池、水泵、水箱联合工作

D、设气压给水装置

24. 为防止管道水倒流,需在管道上安装的阀门是 A 。

A、止回阀

B、截至阀

C、蝶阀

D、闸阀

25. 为迅速启闭给水管道,需在管道上安装的阀门是 C 。

A、止回阀

B、截至阀

C、蝶阀

D、闸阀

26.引入管穿越承重墙,应预留洞口,管顶上部净空不得小于建筑物最大沉陷量,一般不得小于____B___米。

A、0.15

B、0.1

C、0.2

D、0.3

27. 水箱进水管和出水管为同一管道时,应在水箱底的出水管上装设_C__。

A、闸阀

B、截止阀

C、止回阀

D、旋塞阀

28. 若室外给水管网供水压力为200KPa,建筑所需水压240 KPa,且不允许设置水箱,则应采取 D 供

水方式。

A、直接给水

B、设高位水箱

C、设储水池、水泵、水箱联合工作

D、设气压给水装置

29. 引入管和其他管道要保持一定距离,与排水管的垂直净距不得小于____ B m。

A、0.5

B、0.15

C、l.0

D、0.3

30. 截止阀关闭严密,安装时要注意 B 。

A、水流阻力大,可以反装

B、水流阻力大,防止装反

C、水流阻力小,防止反装

D、水流阻力小,可以反装

31. 安装冷、热水龙头时,冷水龙头安装在热水龙头_____C_____。

A、左边

B、上边

C、右边

D、下边

32. 水箱的进水管应设 B 个浮球阀。

A、1个

B、2个

C、不少于2个

D、不设

33. 新型给水管材改性聚丙烯管,它的代号为___C_____。

A、PE

B、PB

C、PP-R

D、UPVC

34. 当按建筑物层数确定生活饮用水管网上最小服务水压时,五层为(D )Mpa。

A、0.12

B、0.16

C、0.20

D、0.24

35. 生活给水系统中,卫生器具给水配件处的静水压力不得大于(C )Mpa。

A、0.4

B、0.5

C、0.6

D、0.7

36. 高层建筑是指(C )层及( C )层以上的住宅建筑或建筑高度超过24m的其它民用建筑等。

A、6

B、8

C、10

D、11

37. 给水横管宜有( B )的坡度坡向泄水装置。

A、0.002

B、0.002~0.005

C、0.02

D、0.02~0.05

38.室内给水立管管卡安装时,在楼层不超过( C )米时,每层需装一个。

A、3

B、3.5

C、4

D、5

39. 室内生活给水系统的水流速度不宜大于( A )m/s。

40. 室外环网的两条引入管的间距不得小于( B )m。

A、5

B、10

C、15

D、20

41. 住宅集中给水龙头额定流量为0.3升/秒,其当量为( C )。

A、0.5

B、1.0

C、1.5

D、2.0

42. 室内给水管道水力计算的目的是确定给水系统中的( D )。

A、水泵扬程

B、水箱高度

C、管道流量

D、管径及系统所需压力

43. 厨房洗涤盆上的水龙头距地板面的高度一般为( B )m。

A、0.8

B、1.0

C、1.2

D、1.5

44. 当水箱设置高度不能满足最不利点所需水压时,常采用( C )措施。

A、增大压力

B、增大流速

C、增大管径

D、提高水箱安装高度

45. 热水管道为便于排气,横管要有与水流相反的坡度,坡度一般不小于 C 。

A、0.001

B、0.002

C、0.003

D、0.004

46. 在热水系统中,为消除管道伸缩的影响,在较长的直线管道上应设置 A 。

A、伸缩补偿器

B、伸缩节

C、软管

D、三通

47. 热水系统膨胀罐的作用 A 。

A、容纳水膨胀后的体积

B、定压

C、机械循环中排出系统空气

D、蓄水

48. 为了保证热水供水系统的供水水温,补偿管路的热量损失,热水系统设置____B_____。

A、供水干管

B、回水管

C、配水管

D、热媒管

49. 为了保证热水供水干管的供水水温,补偿管路的热量损失,热水系统设置_____B____。

A、热水供水干管

B、设置干管回水管

C、设置立管配水管

D、设置热媒回水管

50. 热水系统配水点前最低热水温度为___A__

A、50℃

B、60℃

C、70℃

D、75℃

51. 热水系统水加热器出水最高热水温度为__D__

A、50℃

B、60℃

C、70℃

D、75℃

52. 室内消火栓栓口距地板面的高度为 C 米。

A、0.8

B、1.0

C、l.l

D、l.2

53. 在消防系统中启闭水流一般使用B。

A、闸阀

B、碟阀

C、截止阀

D、排气阀

54. 室内消火栓的布置错误的是 B 。

A、消防电梯前室

B、卧室

C、平屋面

D、走廊

55. 高层住宅建筑是指 B 层及以上的住宅。

A、9

B、10

C、11

D、12

56. 高层公共建筑是指建筑高度大于等于 D 米。

A、18米

B、32米

C、50米

D、24米

57. 室内消火栓数量超过10个且消火栓用水量大于15L/S时,消防给水引入进水管不少于 C 条,并布置层环状。

A、4

B、3

C、2

D、1

58. 室内消火栓、水龙带和水枪之间一般采用 B 接口连接。

A、螺纹

B、内扣式

C、法兰

D、焊接

59. 仅用于防止火灾蔓延的消防系统是D。

A、消火栓灭火系统

B、闭式自喷灭火系统

C、开式自喷灭火系统

D、水幕灭火系统

60. 湿式自动喷洒灭火系统用于室内常年温度不低于B ℃的建筑物内。

A、0℃

B、4℃

C、10℃

D、-5℃

61. 下列 C 场合,可以不设置自动喷水灭火系统。

A、占地面积大于1500平方米的木器厂房

B、建筑面积4000平方米商场

C、低于七层的单元式住宅

D、停车20辆的地下车库

A、7

B、8

C、9

D、10

63. 室内消防系统设置 C 的作用是使消防车能将室外消火栓的水从接入室内。

A、消防水箱

B、消防水泵

C、水泵结合器

D、消火栓箱

64. 教学楼内当设置消火栓系统后一般还设置 C 。

A、二氧化碳灭火系统

B、卤代烷系统

C、干粉灭火器

D、泡沫灭火系统

65. 目前国内外广泛使用的主要灭火剂是________A__.

A、水

B、二氧化碳

C、卤代烷

D、干粉

66. 室内消火栓系统的用水量是 C 。

A、保证着火时建筑内部所有消火栓均能出水

B、保证2支水枪同时出水的水量

C、保证同时使用水枪数和每支水枪用水量的乘积

D、保证上下三层消火栓用水量

67. 下面___D_____属于闭式自动喷水灭火系统。

A、雨淋喷水灭火系统

B、水幕灭火系统

C、水喷雾灭火系统

D、湿式自动喷水灭火系统

68. 室内消火栓应布置在建筑物内明显的地方,其中 A 不宜设置。

A、普通教室内

B、楼梯间

C、消防电梯前室

D、大厅

69. 高层建筑内消防给水管道立管直径应不小于 C 。

A、DN50

B、DN80

C、DN100

D、DN150

70. 消防管道不能采用的管材是 D 。

A、无缝钢管

B、镀锌钢管

C、焊接钢管

D、塑料管

71. 适用于需防火隔断的开口部位灭火系统是__B_____。

A、雨淋喷水灭火系统

B、水幕灭火系统

C、水喷雾灭火系统

D、二氧化碳灭火系统

72. 干式自动喷洒灭火系统可用于室内温度低于__B__的建筑物内。

A、0℃

B、4℃

C、l0℃

D、6℃

73. 干式自动喷洒灭火系统可用于室内温度高于___C_ 的建筑物内。

A、50℃

B、60℃

C、70℃

D、100℃

74. 闭式喷头的公称动作温度应比环境温度高__A____左右。

A、30℃

B、20℃

C、40℃

D、10℃

75. 在装饰吊顶的办公室内闭式喷头的安装形式为__B____。

A、直立型

B、下垂型

C、边墙型

D、檐口型

76. 水流指示器的作用是______A_______。

A、指示火灾发生的位置

B、指示火灾发生的位置并启动水力警铃

C、指示火灾发生的位置并启动电动报警器

D、启动水力警铃并启动水泵

77. 充实水柱是指消防水枪射出的消防射流中最有效的一段射流长度,它包括 D 的全部消防射流量。

A、70%~90%

B、75%~85%

C、70%~85%

D、75%~90%

78. 室内常用的消防水带规格有D50、D65,其长度不宜超过___D__米。

A、10

B、15

C、20

D、25

79. 当消火栓处静水压力超过___C__时,必须分区供水。

A、0.8MPa

B、0.7MPa

C、1.0MPa

D、0.5MPa

80. 当消火栓栓口处出水压力超过___D__时,应采取减压措施。

A、0.8MPa

B、0.7MPa

C、1.0MPa

D、0.5MPa

81. 低层建筑室内消防水箱一般应贮存___A__分钟的消防水量。

A、10

B、20

C、30

D、60

82. 自动喷水灭火系统配水支管的管径不得小于___C__mm。

A、15

B、20

C、25

D、32

A、2支水枪

B、1支水枪

C、3支水枪

D、所有水枪

84. 住宅生活污水的局部处理结构是 C 。

A、隔油池

B、沉淀池

C、化粪池

D、检查井

85. 自带存水弯的卫生器具有B。

A、污水盆

B、坐式大便器

C、浴缸

D、洗涤盆

86.下面哪一类水不属于生活污水 C 。

A、洗衣排水

B、大便器排水

C、雨水

D、厨房排水

87. 下列卫生器具和附件能自带存水弯的有 C 。

A、洗脸盆

B、浴盆

C、地漏

D、污水池

88. 在排水系统中需要设置清通设备, D 不是清通设备。

A、检查口

B、清扫口

C、检查井

D、地漏

89. 对排水管道布置的描述, C 条是不正确的?

A、排水管道布置长度力求最短

B、排水管道不得穿越橱窗

C、排水管道可穿越沉降缝

D、排水管道尽量少转弯。

90. 对排水管道布置的描述, C 条是不正确的?

A、排水管道布置力求长度最短

B、排水管道要保证一定的坡度

C、排水管道可穿越伸缩缝

D、排水管道弯头最好大于90度。

91. 高层建筑排水系统的好坏很大程度上取决于 B 。

A、排水管径是否足够

B、通气系统是否合理

C、是否进行竖向分区

D、同时使用的用户数量

92. 在排水系统中需要设置清通设备, A 是清通设备。

A、检查口

B、存水弯

C、通气管

D、地漏

93.排出管穿越承重墙,应预留洞口,管顶上部净空不得小于建筑物最大沉降量,一般不得小于__A____米。

A、0.15

B、0.1

C、0.2

D、0.3

94. 水落管外排水系统中,水落管的布置间距(民用建筑)一般为__B_米。

A、8

B、8~16

C、12

D、l2~16

95. 以下哪条是错误的?B

A、污水立管应靠近最脏、杂质最多地方

B、污水立管一般布置在卧室墙角明装

C、生活污水立管可安装在管井中

D、污水横支管具有一定的坡度,以便排水

96. 在高级宾馆客房卫生间可使用的大便器是 B 。

A. 低水箱蹲式大便器

B 低水箱坐式大便器

C. 高水箱坐式大便器大便槽

D. 高水箱蹲式大便器

97 下列排水横管的布置敷设正确的是 D 。

A、排水横支管可长可短,尽量少转弯;

B、横支管可以穿过沉降缝、烟道、风道;

C、横支管可以穿过有特殊卫生要求的生产厂房;

D、横支管不得布置在遇水易引起燃烧、爆炸或损坏的原料、产品和设备上面。

98. 当横支管悬吊在楼板下,接有4个大便器,顶端应设 A 。

A、清扫口

B、检查口

C、检查井

D、窨井

99. 对塑料排水立管的布置敷错误的有 D 。

A、立管应靠近排水量大,水中杂质多,最脏的排水点处。

B、立管不得穿过卧室、病房,也不宜靠近与卧室相邻的内墙。

C、立管宜靠近外墙,以减少埋地管长度,便于清通和维修。

D、立管应设检查口,其间距不大于3m,但底层和最高层必须设。

100. C 不是雨水斗的作用。

B、对进水具有整流作用,导流作用,使水流平稳,;

C、增加系统的掺气;

D、有拦截粗大杂质的作用。

101. 需要进行消毒处理的污水是___B______。

A、生活粪便污水

B、医院污水

C、机械工业排水

D、冷却废水。

102. 需要进行隔油处理的污水是____C_____。

A、住宅污水

B、医院污水

C、汽车修理车间

D、冷却废水。

103. 排入城市排水管道的污水水温不高于 A ℃。

A、40℃

B、50℃

C、60℃

D、70℃

104. 大便器的最小排水管管径为 C 。

A、DN50

B、DN75

C、DN100

D、DN150

105. 洗脸盆安装高度(自地面至器具上边缘)为 A mm。

A、800

B、1000

C、1100

D、1200

106. 目前常用排水塑料管的管材一般是 B 。

A、聚丙烯

B、硬聚氯乙稀

C、聚乙烯

D、聚丁烯

107. 排水立管一般不允许转弯,当上下层位置错开时,宜用乙字弯或 C 连接。

A、90度弯头

B、一个45度弯头

C、两个45度弯头

D、两个90度弯头

108. 当排水系统采用塑料管时,为消除因温度所产生的伸缩对排水管道系统的影响,在排水立管上应设置 B 。

A、方形伸缩器

B、伸缩节

C、软管

D、弯头

109. 为了防止污水回流,无冲洗水箱的大便器冲洗管必须设置__C______。

A、闸阀

B、止回阀

C、自闭式冲洗阀

D、截止阀

110.高层建筑排水立管上设置乙字弯是为了__A____

A、消能

B、消声C防止堵塞D通气

111.检查口中心距地板面的高度一般为 B m。

A、0.8

B、1

C、1.2

D、1.5

112.伸顶通气管应高出不上人屋面的长度不得小于 A m。

A、0.3

B、0.5

C、0.7

D、2.0

113.塑料排水管应避免靠近热源布置,立管与家用灶具边缘的净距不得小于400m且管道表面受热温度不大于C ℃。

A、40

B、50

C、60

D、70

114.埋地生活饮用水贮水池距化粪池的净距不得小于 B m。

A、5

B、10

C、15

D、20

115.为了防止管道应地面荷载而受到损坏,《室外排水设计规范》规定,在车行道下,管道最小覆土厚度一般不小于 C m。

A、0.4

B、0.5

C、0.7

D、1.0

116、同层排水的缺点是 D

A、减少卫生间楼面留洞

B、安装在楼板下的横支管维修方便

C、排水噪声小

D、卫生间楼面需下沉

117.埋地生活饮用水贮水池距污水管的净距不得小于 B m。

A、5

B、2

C、10

D、4

118、目前最常用的排水塑料管是 A

119、经常有人停留的的平屋面上,通气管口应高出屋面 A 米。

A、2

B、1.8

C、0.6

D、0.3

120.连接小便槽的污水支管,其管径不得小于 B mm。

A、50

B、75

C、100

D、150

121.当层高小于或等于4米时,塑料排水立管上的伸缩节应 A m左右。

A、每层设1个

B、每层设2个、

C、每2米设1个

D、每4米设1个122.在塑料排水横管上当管线的长度大于B m应设置伸缩节。

A、4米

B、2米、

C、3米

D、1米

123.高层建筑内塑料排水立管管径≥110时,穿越楼板处应设置 B

A、刚性套管

B、阻火圈

C、柔性套管

D、留洞

124.地漏的水封高度不小于 D mm。

A、100

B、75

C、50

D、25

125.一般卫生间地漏的直径不小于 C mm。

A、100

B、75

C、50

D、25

126.公共厨房地漏的直径不小于 B mm。

A、100

B、75

C、50

D、25

127. 下列卫生器具和附件能自带存水弯的有 C 。

A、洗脸盆

B、浴盆

C、挂式小便器

D、污水池

128、三格化粪池第一格的容量为总容量的A %。

A、60

B、50

C、40

D、30

129、三格化粪池第二、三格的容量各为总容量的D %。

A、60

B、50

C、40

D、20

130、双格化粪池第一格的容量为总容量的B %。

A、60

B、75

C、40

D、50

131、DN100的排水管道的最大充满度为A %。

A、0.5

B、0.6

C、1

D、1.7

132、DN150的排水管道的最大充满度为B %。

A、0.5

B、0.6

C、1

D、1.7

133、排水管道最大计算充满度h/D的含义是、 B 。

A、管长与管径之比

B、管内水深与管径之比

C、周长与管径之比

D、水深与管道周长之比

134、设置排水管道最小流速的原因是、 B 。

A、减少管道磨损

B、防止管中杂质沉淀到管底

C、保证管道最大充满度

D、防止污水停留

135、排水系统的3立管系统是指 B 。D

A、2根通气立管与1根污水立管结合的系统

B、2根污水立管与1根通气立管结合的系统

C、2根废水立管与1根通气立管结合的系统

D、1根通气立管与1根污水立管1根废水立管结合的系统

136、隔板式降温池中隔板的作用是 B 。

A、降低池内水流速度

B、增加池内水流路程

C、降低池内水流速度,降低池内水流速度

D、增加通气效果

137、化粪池中过水孔的高度是 C 。

B、与池底平

C、水深的1/2

D、随便

138、化粪池的进出水管应是 B 。

A、直管

B、均设置导流装置

C、进水管设置导流装置

D、出水管设置导流装置

139 集中采暖系统不包括( )。D

A.散热器采暖

B.热风采暖

C.辐射采暖

D.通风采暖

140. 在民用建筑的集中采暖系统中应采用( )作为热媒。D

A. 高压蒸气

B.低压蒸气

C.150~90℃热水

D. 95~70℃热水

141. 当热媒为蒸气时,宜采用下列哪种采暖系统?( ) C

A.水平单管串联系统

B. 上行下给式单管系统

C.上行下给式双管系统

D. 下供下回式双管系统

142. 计算低温热水地板辐射采暖的热负荷时,将室内温度取值降低2℃,是因为( )。A

A. 低温热水地板辐射采暖用于全面采暖时,在相同热舒适条件下的室内温度可比对流采暖时的室内温度低2~3℃

B.地板辐射采暖效率高

C.地板辐射采暖散热面积大

D.地板辐射采暖水温低

143. 散热器不应设置在( )。B

A. 外墙窗下

B. 两道外门之间

C.楼梯间

D. 走道端头

144. 散热器表面涂料为( )时,散热效果最差。D

A. 银粉漆

B.自然金属表面

C.乳白色漆

D.浅蓝色漆

145. 与铸铁散热器比较,钢制散热器用于高层建筑采暖系统中,在( )方面占有绝对优势。D

A.美观

B.耐腐蚀

C.容水量

D.承压

146. 采暖管道设坡度主要是为了( )。B

A.便于施工

B.便于排气

C.便于放水

D.便于水流动来源

147. 采暖管道必须穿过防火墙时,应采取( )措施。A

A. 固定、封堵

B. 绝缘

C. 保温

D. 加套管

148. 采暖管道位于( )时,不应保温。B

A. 地沟内

B. 采暖的房间

C. 管道井

D.技术夹层

149. 热水采暖系统膨胀水箱的作用是( )。C

A. 加压

B. 减压

C. 定压

D. 增压

150. 与蒸气采暖比较,( )是热水采暖系统明显的优点。A

A. 室温波动小

B. 散热器美观

C. 便于施工

D. 不漏水

151. 民用建筑主要房间的采暖温度应采用:D

A16~20℃B14~22℃C18~20℃D16~24℃

152. 托儿所、幼儿园采暖温度不应低于: C

A16℃B18℃C20℃D23℃

153. 民用建筑集中采暖系统的热媒: B

A应采用热水B宜采用热水C宜采用天然气D热水、蒸汽均可

A加套管B采用软接C保温加厚D不加保温

155. 采用国际单位制,热量、冷量的单位为( )。A

A. W(瓦)

B. kcal/h(千卡/时)

156. 当热水集中采暖系统分户热计量装置采用热量表时,系统的共用立管和入户装置,宜设在管道井内,管道井宜设在( )。A

A.邻楼梯间或户外公共空间

B.邻户内主要房间

C.邻户内卫生间

D.邻户内厨房

157. 从节能角度,采暖建筑的朝向宜为( )。B

A. 东西向

B.南北向

C. 面向冬季主导风向

D.西南东北向

158. 从节能角度讲,采暖建筑主要房间应布置在( )。C

A. 下风侧

B. 上风侧

C. 向阳面

D. 底层

159. 采暖建筑外窗的层数与下列哪个因素无关?( ) D

A. 室外温度

B.室内外温度差

C. 朝向

D. 墙体材料

160. 设置全面采暖的建筑物,开窗面积的原则应是( )。C

A.为了照顾建筑物立面美观,尽量加大开窗面积

B.为了室内有充足的自然光线,尽量加大开窗面积

C.在满足采光的要求下,开窗面积尽量减小

D.为了节能在满足通风换气条件,开窗面积尽量减小

161. 新建住宅热水集中采暖系统,应( )。A

A.设置分户热计量和室温控制装置

B.设置集中热计量

C.设置室温控制装置

D. 设置分户热计量

1624. 解决室外热网水力不平衡现象的最有效方法是在各建筑物进口处的供热总管上装设( )。B

A. 节流孔板

B. 平衡阀

C. 截止阀

D. 电磁阀

163. 采暖热水锅炉补水应使用( )。B

A. 硬水

B. 处理过的水

C. 不管水质情况如何都不需处理

D. 自来水

164. 燃煤锅炉房位置选择下列哪项不合适?( ) C

A. 热负荷集中

B. 重要建筑物下风侧

C. 与重要建筑物相连接

D. 燃料运输方便

165. 锅炉房通向室外的门应( )开启。A

A. 向外

B. 向内

C. 向内、向外均可

D. 无规定

166. 锅炉间外墙的开窗面积,应满足( )。B

A. 采光、通风的要求

B. 采光、通风、泄压的要求

C. 通风、泄压的要求

D. 采光、泄压的要求

167. 集中供热的公共建筑,生产厂房及辅助建筑物等,可用的热媒是( )。D

A. 低温热水、高温热水、高压蒸气

B.低温热水、低压蒸气、高压蒸气

C. 低温热水、高温热水、低压蒸气

D.高温热水、高压蒸气、低压蒸气

168. 在高温热水采暖系统中,供水的的温度是( )。B

A. 100℃

B.110℃

C.95℃

D.150℃

169. 集中供热的民用建筑,如居住、办公医疗、托幼、旅馆等可选择的热媒是( )。D

C. 低温热水、低压蒸气、高压蒸气

D. 低温热水

170. 作为供热系统的热媒,( )是不对的。C

A. 热水

B. 热风

C. 电热

D. 蒸气

171. 在低温热水采暖系统中,顶层干管敷设时,为了系统排气,一般采用( )的坡度。D

A. 0.02

B.0.001

C.0.01

D.0.003

172. 试问在下述有关机械循环热水供暖系统的表述中,( )是错误的。B

A.供水干管应按水流方向有向上的坡度

B.集气罐设置在系统的最高点

C.使用膨胀水箱来容纳水受热后所膨胀的体积

D.循环水泵装设在锅炉入口前的回水干管上

173. 以下这些附件中,( )不用于蒸气供热系统。C

A.减压阀

B.安全阀

C.膨胀水箱

D.疏水器

174. 以下这些附件中,( )不用于热水供热系统。A

A. 疏水器

B.膨胀水箱

C.集气罐

D.除污器

175. 异程式采暖系统的优点在于( )。B

A. 易于平衡

B.节省管材

C.易于调节

D. 防止近热远冷现象

176. 高压蒸气采暖系统中,减压阀的作用是使( )。D

A.阀前压力增大,阀后压力也增大

B.阀前压力增大,阀后压力减小

C.阀前压力增大,阀后压力不变

D.阀前压力不变,阀后压力减小

177. 热媒为蒸气时,铸铁柱型和长翼型散热器的工作压力不应大于200KPa,是考虑到( )。A

A.铸铁强度不够

B.防止表面湿度过高

C.降低散热器成本

D.以上都不对

178. 城市集中热水供暖系统的输送距离一般不宜超过( )。C

A.4km

B.6km

C.10km

D.l2km

179. 集中供热系统是由( )。C

A.热源与用户组成

B. 热源与管网组成

C.热源、管网和用户组成

D.管网和用户组成

180. 间接连接热网中,热电厂和区域锅炉房与用户连接主要靠( )。D

A.阀门

B.水泵

C.水喷射器

D.热交换器

181. 锅炉房的大小是由锅炉房设计容量确定的,而容量决定于( )。D

A. 采暖总面积

B. 采暖总人数

C. 冬季平均温度

D. 热负荷大小

182. 热水采暖自然循环中,通过()可排出系统的空气。A

A、膨胀水箱

B、集气罐

C、自动排气阀

D、手动排气阀

183. 低温热水采暖系统的供水温度为()℃,回水温度为()℃。D

A、100,75

B、95,75

C、100,70

D、95,70

184. 热水采暖系统中存有空气未能排除,引起气塞,会产生()。B

C、热力失调现象

D、系统无法运行

185.旅馆客房宜采用哪种空调方式? A

A风机盘管加新风B全新风C全空气D风机盘管

186.空调系统不控制房间的下列哪个参数? D

A温度B湿度C气流速度D发热量

187.现代体育馆建筑设备宜具备: D

A采暖B通风C空调D采暖、通风、空调

188.空调风管穿过空调机房围护结构处,其孔洞四周的缝隙应填充密实。原因是: D A防止漏风B避免温降C隔绝噪声D减少振动

189.空调机房位置选择下列哪项不合适? B

A冷负荷集中B周围对噪声振动要求高

C进风排风方便D维修方便

190.剧场观众厅空调系统宜采用哪种方式? C

A风机盘管加新风B全新风C全空气D风机盘管

191.舒适性空调冬季室内温度应采用: B

A16~18℃B18~22℃C20~24℃D24~28℃

192.舒适性空调夏季室内温度应采用: C

A18~22℃B20~26℃C24~28℃D26~30℃

193.高级饭店厨房的通风方式宜为: B

A自然通风 B机械通风C不通风D机械送风

194.可能突然放散大量有害气体或爆炸危险气体的房间通风方式应为: B A平时排风B事故排风 C值班排风D自然排风

195.房间小、多且需单独调节时,宜采用何种空调系统? A

A风机盘管加新风B风机盘管C全空气D分体空调加通风196.风机盘管加新风空调系统的优点: A

A单独控制B美观C安装方便D寿命长

197.写字楼、宾馆空调是: A

A舒适性空调B恒温恒湿空调C净化空调D工艺性空调 198.手术室净化空调室内应保持: A

A正压B负压C常压D无压

199.压缩式制冷机由下列哪组设备组成: D

A压缩机、蒸发器、冷却泵膨胀阀

B压缩机、冷凝器、冷却塔膨胀阀

C冷凝器、蒸发器、冷冻泵膨胀阀

D压缩机、冷凝器、蒸发器膨胀阀

200. 采用国际单位制,热量、冷量的单位为( )。A

A. W(瓦)

B. kcal/h(千卡/时)

C. RT(冷吨)

D. ℃(摄氏度)

201. 试问在下述有关冷却塔的记述中,( )是正确的? C

A.是设在屋顶上,用以贮存冷却水的罐

B.净化被污染的空气和脱臭的装置

C.将冷冻机的冷却水所带来的热量向空中散发的装置

D.使用冷媒以冷却空气的装置

202.为保证车间有足够的通风量,通常在进行自然通风开口面积计算时,应考虑( )。D

A. 风压

B.热压

C. 气压

D. 风压和热压

203.公共厨房、卫生间通风应保持( )。B

A.正压

B.负压

C.常压

D.无压

C. 斜流式通风机

D.轴流式通风机

205.机械送风系统的室外进风装置应设在室外空气比较洁净的地点,进风口的底部距室外地坪不宜小于( )m。B

A.3

B.2

C.1

D.0.5

206.室外新风进风口下皮距室外绿化地坪不宜低于( )。A

A.1m

B.2m

C.2.5m

D.0.5m

207.机械排烟管道材料必须采用( )。A

A. 不燃材料

B.难燃材料

C.可燃材料

D.A、B两类材料均可

208.在通风管道中能防止烟气扩散的设施是( )。B

A. 防火卷帘

B.防火阀

C.排烟阀

D.空气幕

209. 高层民用建筑通风空调风管,在( )可不设防火阀。C

A.穿越防火分区处

B.穿越通风、空调机房及重要的火灾危险性大的房间隔墙和楼板处

C.水平总管的分支管段上

D.穿越变形缝的两侧

210.垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上设什么阀门为宜( ) A

A. 防火阀

B. 平衡阀

C. 调节阀

D. 排烟防火阀

211.多层和高层建筑的机械送排风系统的风管横向设置应按什么分区?( ) B

A.防烟分区

B.防火分区

C.平面功能分区

D.沉降缝分区

212. 一类高层民用建筑中,( )应设置机械排烟设施。D

A. 不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯前室或合用前室

B. 采用自然排烟设施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室

C. 封闭式避难层

D. 无直接自然通风,且长度超过20m的内走道

213. 在排烟支管上要求设置的排烟防火阀起什么作用?( ) A

A. 烟气温度超过280℃自动关闭

B. 烟气温度达70℃自动开启

C. 与风机联锁,当烟温达280℃时关闭风机

D. 与风机联锁,当烟温达70℃时启动风机

214. 高层建筑的防烟设施应分为( )。C

A. 机械加压送风的防烟设施

B. 可开启外窗的自然排烟设施

C. 包括A和B

D. 包括A和B再加上机械排烟

215.高层民用建筑的排烟口应设在防烟分区的( )。D

A. 地面上

B. 墙面上

C.靠近地面的墙面

D. 靠近顶棚的墙面上或顶棚上

216. 高层民用建筑的下列哪组部位应设防烟设施( )。A

A. 防烟梯间及其前室、消防电梯前室和合用前室、封闭避难层

B. 无直接自然通风且长度超过20m的内走道

C. 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间

D. 高层建筑的中庭

217. 下列哪一条全面反映了现代化体育馆的暖通空调专业设计内容?( ) D

A. 采暖

B. 通风

C.采暖与通风

D.采暖、通风与空调

218. 在满足舒适或工艺要求情况下,送风温差应( )。B

A.尽量减小

B.尽量加大

C.恒定

D.无要求

219. 一般来说,对于锅炉或制冷机而言,设备容量越大,其效率( )。B

A. 越小

B. 越大

C. 不变

D. 不一定

A. 全空气系统

B. 风机盘管加新风系统

C. 净化空调系统

D. 恒温恒湿空调系统

221全空调的公共建筑,就全楼而言,其楼内的空气应为( )。D

A. 正压

B. 负压

C.0压(不正也不负)

D. 部分正压,部分负压

222.在商场的全空气空调系统中,在夏季、冬季运行中,采用下列哪种措施以有效地控制必要的新风量( ) C

A. 固定新风阀

B.调节新风、回风比例

C. 检测室内CO2浓度,控制新风阀

D. 限定新风阀开度

223. 在空调运行期间,在保证卫生条件基础上哪种新风量调节措施不当?( ) C

A. 冬季最小新风

B. 夏季最小新风

C. 过渡季最小新风

D. 过渡季最大新风

224. 某县级医院5层住院楼,只在顶层有两间手术室需设空调,空调采用什么方式为适宜?( C )

A. 水冷整体式空调机组

B. 风机盘管加新风系统

C. 分体式空调机加新风系统

D. 风冷式空调机

225.空调系统的节能运行工况,一年中新风量应如何变化?( ) A

A. 冬、夏最小,过渡季最大

B. 冬、夏、过渡季最小

C. 冬、夏最大、过渡季最小

D. 冬、夏、过渡季最大

226. 空调系统空气处理机组的粗过滤器应装在哪个部位?() C

A. 新风段

B. 回风段

C. 新回风混合段

D. 出风段

227. 普通风机盘管,不具备( )功能。C

A. 加热

B. 冷却

C. 加湿

D. 去湿

228. 压缩式制冷机房的净高度不宜低于( )。A

A. 3.0m

B. 3.6m

C. 4.2m

D. 4.8m

229. 氨制冷机房内严禁用哪种采暖方式?( ) D

A. 热水集中采暖

B. 蒸汽采暖

C. 热风采暖

D. 火炉采暖

230.下列哪个房间可不设机械排风?( ) D

A.公共卫生间

B.高层住宅暗卫生间

C.旅馆客房卫生间

D.多层住宅有外窗的小卫生间

231. 冷却塔位置的选择应考虑的因素,以下哪条是错误的?( ) B

A.应通风良好

B.靠近新风人口

C.远离烟囱

D.远离厨房排油烟口

232. 制冷机房应尽量靠近冷负荷中心布置,何种制冷机房还应尽量靠近热源? D

A. 氟利昂压缩式制冷机

B.氨压缩式制冷机

C. 空气源热泵机组

D.溴化锂吸收式制冷机

233. 何种制冷机房不得布置在民用建筑和工业企业辅助建筑物内?( ) C

A.溴化锂吸收式制冷机

B.氟里昂活塞式制冷机

C.氨压缩式制冷机

D.氟里昂离心式制冷机

234. 中央空调系统中无需用冷却塔来冷却冷媒机组的是( )。C

A.直燃机

B.水冷离心机

C.风冷活塞机

D.水冷螺杆机

235. 设置空调的建筑,在夏季使室内气温降低1℃所花费的投资和运行费与冬季使室温升高1℃所需费用相比( )。 B

A. 低得多

B. 高得多

C. 差不太多

D.完全相等

236. 空调房间的计算冷负荷是指( )。D

A. 通过围护结构传热形成的冷负荷

B. 通过外窗太阳辐射热形成的冷负荷

C. 人或设备等形成的冷负荷

D. 上述几项逐时冷负荷的综合最大值

237. 在空气调节系统中,哪种空调系统所需空调机房为最小?() C

A.全空气定风量系统

B.全空气变风量系统

238. 影响室内气流组织最主要的是( )。B

A. 回风口的位置和形式

B. 送风口的位置和形式

C. 房间的温湿度

D. 房间的几何尺寸

239. 空调冷源多采用冷水机组,其供回水温度一般为( )。B

A.5~10℃

B.7~12℃

C.10~15℃

D.12~17℃

240. 在高层建筑中,为了减少制冷机组承压,一般采用( )。A

A. 冷媒水泵设于机组出水口

B. 冷媒水泵设于机组进水口

C. 设减压阀

D. 不采取措施

241. 空调机组的新风干管为800X250,设在内廊吊顶内,要求吊顶与梁底净高不小于( )。 B

A.500mm

B.400mm

C.300mm

D.200mm

242. 空调机房的高度一般在( )。A

A.3~4m

B.4~5m

C.4~6m

D.>6m

243. 在空调冷负荷估算中,一般写字楼的负荷与舞厅负荷相比,应( )舞厅的负荷。C

A. 大于

B. 等于

C. 小于

D. 不一定

二、多项选择题(每题二分)

1. 在给水管道穿越伸缩缝时,为消除因建筑材料伸缩对管道系统的影响,在伸缩缝的一侧或两侧管道上可设置 A D 。

A 、 A 、伸缩补偿器

B 、伸缩节

C 、金属软管

D 、弯头

2. 应根据 A D 来选择水泵。

A 、 A 、流量

B 、功率

C 、流速

D 、扬程

E 、转速

3. 下列管道,那些不用做防腐处理? B D E

A 、 A 、铸铁管

B 、镀锌钢管

C 、无缝钢管

B 、 D 、塑料管 E 、复合管

4. 对水箱的接管, A B 是正确的?

A 、 进水管与出水管可以并为一条管道

B 、 进水管上应设两个浮球阀

C 、 泄水管与溢流管上应设阀门

D 、 溢流管与污水管道直接连接

E 、 进水管上只接一只浮球阀

5. 下面_A B E____管材可用外径D ×壁厚表示时(如D108×4)

A 、 A 、无缝钢管

B 、铜管

C 、塑料管

D 、镀锌钢管

E 、不锈钢管

6. 建筑给水系统按用途可分 A B C D 以及共用给水系统等几类。

A 、 A 、生活给水系统

B 、生产给水系统

C 、消防给水系统

B 、 D 、中水给水系统 E 、凝结水系统

7. 建筑给水系统由A B D E 、计量仪表等部分组成。

A 、 A 、引入管

B 、建筑给水管网

C 、卫生器具

D 、给水设备

E 、配水设施

8. 当室外给水管网的水压、水量不足,或为了保证建筑物内部供水的稳定性、安全性,应根据要求而设置 A B C D

等增压、贮水设备。

A 、 A 、水泵

B 、气压给水设备

C 、水箱

D 、膨胀罐

E 、水池

9. 给水管网所需压力计算公式为4321H H H H H +++=,下面各项含义表示正确的为_B C D E________

A 、 A H ——室外给水管网所需压力

B 、 B 1H ——室内给水引入管至最不利点之间的高差

C 、 C 2H ——最不利配水管路的压力损失

D 、 D 3H ——水表的压力损失

E 、 E 4H ——最不利配水点的流出水头

10. 给水管网所需压力计算公式为4321H H H H H +++=,下面各项含义表示正确的为_A B C E_______

A 、 A H ——室内给水管网所需压力

B 、 B 1H ——室内给水引入管至最高最远点的高差

C 、 C 2H ——最不利配水管路的压力损失

D 、 D 3H ——水表的压力损失

E 、 E 4H ——最高配水点的流出水头

11. 建筑内部给水系统按用途不同一般分为( ACD )。

A 、 A 、生活给水系统

B 、热水系统

C 、生产给水系统

B 、 D 、消防给水系统 E 、自动喷水灭火系统

12. 室内生活给水系统可以选用下列管材( BDE )。

A 、 A 、镀锌钢管

B 、铜管

C 、非镀锌钢管

B 、 D 、钢塑复合管 E 、PPR 管

13. 镀锌钢管的连接方法有( ABE )。

A 、 A 、螺纹连接

B 、法兰连接

C 、焊接

B 、 D 、承插连接 E 、沟槽式连接

14. 下列哪些阀门可以用来调节水量、水压,关断水流( ABCE )。

A 、 A 、闸阀

B 、截止阀

C 、蝶阀

D 、止回阀

E 、球阀

15. 建筑给排水工程中常用的管支架有( ACE )。

A 、 A 、管卡

B 、角钢

C 、托架

D 、槽钢

E 、吊环

16. 给水管道不得布置在__A B C_______。

A 、重物压坏处

B 、烟道

C 、排水沟内

D 、埋地敷设

E 、管道井

17. 住宅生活用水定额受( BCE )的影响

A 、给水水压

B 、居住地区所处省份及当地气象条件

C 、居民生活习惯

A 、 D 、给水水质 E 、卫生器具的设置标准

18. 常用的集中热水供应系统采用的热水换热设备有_A C E____。

A 、 A 、容积式热交换器

B 、煤气热水器

C 、板式热交换器

B 、 D 、热水箱 E 、加热水箱

19. 在热水供应系统的组成中,_B D____属于常用热源。

A 、 A 、热媒管路

B 、锅炉

C 、水泵

D 、热水器

E 、各种仪表

20. 在热水供应系统中, B C D 是可作为热媒。

A 、 A 、空气

B 、工业废蒸汽

C 、蒸汽

D 、高温水

E 、30℃热水

21. 下列 A D 等建筑物可以采用不循环热水供应方式。

A 、 A 、洗衣房

B 、饭店

C 、高档公寓

D 、公共浴室

E 、宾馆

22. 室内热水管道补偿受热伸缩的措施有_A B C_______

A 、 A 自然补偿

B 管道弯曲补偿

C 伸缩器补偿

B 、 D 膨胀管补偿 E 膨胀水罐补偿

23. 室内热水受热体积膨胀补偿的措施有__D E_______

A 、 A 自然补偿

B 管道弯曲补偿

C 伸缩器补偿

B 、 D 膨胀管补偿 E 膨胀水罐补偿

24. 建筑内部的热水供应系统按其供应的范围大小可分为_A_D E_______。

A 、 A 、局部热水供应系统

B 、煤气热水供应系统

C 、分散热水供应系统

B 、 D 、集中热水供应系统 E 、区域热水供应系统

A、A、锅炉

B、快速式水加热器

C、加热水箱

B、D、半即热式水加热器E、容积式水加热器

26.热水系统按照管网有无循环管道可分为A C E

A、全循环方式

B、机械循环

C、半循环方式

D、自然循环

E、不循环方式

27.下列建筑物A B C E 必须设置室内消防给水。

A、体积超过10000m3的其他民用建筑

B、超过7层的住宅

C、国家级文物保护单位的重点砖木结构的古建筑

D、超过四层的塔式住宅

E、超过五层的办公楼

28.自喷灭火系统中喷头的布置方式有A B E 方式。

A、长方形

B、正方形

C、圆形

D、梯形

E、菱形

29.室内常用的消防水带规格有 B C 。

A、D40

B、D50

C、D65

D、D70

E、D80

30.在自动喷水灭火系统中,闭式喷头按热敏元件的不同可分为(DE )。

A、直立型喷头

B、边墙型喷头

C、吊顶型喷头

D、玻璃球喷头

E、易熔元件喷头

31.水泵结合器的类型有以下几种(ABD )。

A、地上式

B、地下式

C、半地下式

D、墙壁式

E、户内式

32.在自动喷水灭火系统中,闭式喷头安装形式的不同可分为( A B C )。

A、直立型喷头

B、边墙型喷头

C、下垂型喷头

D、玻璃球喷头

E、易熔元件喷头

33.34. 室内消火栓系统所用水枪一般为直流式水枪,常用喷嘴口径规格有 A C D 。

A、13 mm

B、15 mm

C、16 mm

D、l9mm

E、20 mm

34.建筑物必须设置室内消防给水的建筑 A B D E

A、占地面积大于300 M3厂房

B、超过800个座位的剧院

C、体积超过5000M3教学楼

D、超过5层的其他民用建筑

E、国家级文物保护单位的重点木结构的古建筑

35.建筑物必须设置室内消防给水的建筑 A B C D

A、占地面积大于300 M3库房

B、超过1200个座位的体育馆

C、体积超过5000M3商店

D、超过5层的教学楼

E、超过六层的住宅

36.属于室内消火栓给水系统有 B C D

A、消防按纽

B、消火栓

C、消防水泵结合器

D、消防水箱

E、手提式灭火器

37.应设置闭式自动喷水灭火设备的部位 A C D E

A、国家文物保护单位

B、旅馆

C、面积超过3000M2的展览馆

D、超过2000个座位的会堂

E、藏书超过50万册的图书馆

38.应设置闭式自动喷水灭火设备的部位 B D E

A、设有空气调节系统的办公楼内

B、超过3000M2的百货商场

C、任一层面积超过1400M2的旅馆

D、超过3000个座位的体育馆

E、超过50000纱锭的棉纺厂的开包车间

39.属于室内闭式自动喷水系统有A C D E

D、湿式报警阀

E、水流指示器

40. 按照排出的污水性质分类,生产污水是指AC

A、被化学杂质污染的水

B、可循环使用的水

C、被机械杂质污染的水

D、可重复使用的水

41. 按照排出的污水性质分类,生产废水是指BD

A、被化学杂质污染的水

B、可循环使用的水

C、被机械杂质污染的水

D、可重复使用的水

42. 按照排出的污水性质分类,生活污水是指AC

A、大便器排水

B、洗涤盆排水

C、小便槽排水

D、洗脸盆排水

43. 按照排出的污水性质分类,生活污水是指 C D

A、污水盆排水

B、淋浴器排水

C、大便槽排水

D、小便器排水

44. 按照排出的污水性质分类,生活废水是指BD

A、大便器排水

B、洗涤盆排水

C、小便槽排水

D、洗脸盆排水

45. 按照排出的污水性质分类,生活废水是指AB

A、污水盆排水

B、淋浴器排水

C、大便槽排水

D、小便器排水

46. 按照排出的污水性质分类,生活废水是指AB

A、浴盆排水

B、洗手盆排水

C、蹲便器排水

D、小便斗排水

47. 按照排出的污水性质分类,生活污水是指CD

A、浴盆排水

B、洗手盆排水

C、蹲便器排水

D、小便斗排水

48. 根据污水的性质、污染程度、结合室外排水体制和利用及处理要求等,以下应采用合流制排水的是AD

A、城市有污水处理厂

B、城市无污水处理厂

C、生活住宅小区采用中水系统

D、生产冷却水和雨水

49. 根据污水的性质、污染程度、结合室外排水体制和利用及处理要求等,以下应采用分流制排水的是BC

A、城市有污水处理厂

B、城市无污水处理厂

D、生产冷却水和雨水

50. 根据污水的性质、污染程度、结合室外排水体制和利用及处理要求等,以下应采用分流制排水的是ABC

A、生活废水需回收利用

B、洗车台冲洗水

C、水温超过40℃的加热设备排水

D、生产冷却水和雨水

51. 根据污水的性质、污染程度、结合室外排水体制和利用及处理要求等,以下应采用合流制排水的是AD

A、饮用水废水和雨水

B、食堂厨房污水和粪便污水

C、生活废水和雨水

D、生产冷却水和雨水

52. 根据污水的性质、污染程度、结合室外排水体制和利用及处理要求等,以下应采用分流制排水的是BC

A、饮用水废水和雨水

B、食堂厨房污水和粪便污水

C、生活废水和雨水

D、生产冷却水和雨水

53. 污水不需处理排入城市排水管道的条件是ACD

A、水温小于40℃

B、PH值为6~12

C、不影响污水的利用、处理和排放

D、处理后的食堂厨房污水

54. 污水不需处理排入城市排水管道的条件是BC

A、水温小于45℃

B、PH值为6~10

C、不影响污水的利用、处理和排放

D、汽车修理车间废水

55. 污水不需处理排入城市排水管道的条件是ABC

A、水温等于40℃

B、PH值为6~10

C、生活废水

D、医院污水

56.污水不需处理排入城市排水管道的条件是AB

A、水温等于35℃

B、PH值为6~10

C、含放射性物质废水

D、餐厅食堂污水

57.同层排水的优点是AC

A、减少卫生间楼面留洞

B、安装在楼板下的横支管维修方便

C、排水噪声小

D、卫生间楼面不需下沉

58.排水系统应满足的要求是ABC

A、排水通畅

B、排水系统内气压稳定

C、工程造价底

D、水压正常

59.排水系统应满足的要求是ABD

A、工程造价底

B、排水系统内气压稳定

D、管线布置合理

60.以下器具排水管管径是正确的AC

A、洗脸盆DN40

B、浴盆DN40

C、大便器DN100

D、单个小便器DN32

61.以下器具排水管管径是正确的AB

A、洗脸盆DN50

B、浴盆DN50

C、大便器DN75

D、单个小便器DN32

62.以下器具排水管管径是正确的BCD

A、食堂洗涤盆DN50

B、污水盆DN50

C、家用洗衣机DN50

D、饮水器DN25

63.以下器具排水管管径是正确的ACD

A、医院洗涤盆DN75

B、污水盆DN75

C、家用洗衣机DN50

D、饮水器DN32

64.排水系统中通气管的作用是ABD

A、排出有害气体

B、减少管道腐蚀

C、平衡管内水压

D、保证管内气压稳定

65.建筑物内排水管道布置符合要求的是ABD

A、转弯最少

B、排水立管靠近排水量最大的排水点

C、排水管道穿过沉降缝

D、排水管道不穿病房

66.建筑物内排水管道布置符合要求的是AD

A、卫生器具至排出管的距离最短

B、塑料排水立管距家用灶具大于0.3米

C、排水管道穿过伸缩缝

D、排水管道不穿壁橱

67.建筑物内排水管道布置符合要求的是BD

A、排水管布置在食堂备餐台上方

B、排水管道不穿橱窗

C、排水管道布置在配电柜上方

D、塑料排水管表面受热温度大于60℃,采取隔热措施

68.排水管道系统清扫口的设置位置是ACD

A、连接4个及4个以上大便器的塑料排水横管上

B、排水立管每隔6层

C、连接2个及2个以上大便器的铸铁排水横管上

D、水流转角大于45°的排水横管

69. 排水塑料管的连接方法有ABC

A、承插粘结

B、胶圈连接

C、螺纹连接

D、卡箍连接

70、环形通气管设置的条件是BC

B、连接6个及6个以上的卫生器具横支管

C、设有器具通气管

D、设有专用通气立管

71、排水检查井接管采用AB

A、管顶平接

B、水面平接

C、管底平接

D、管中心平接

72、室外排水检查井的设置位置ABC

A、排出管与室外埋地管的连接处

B、室外埋地管的转弯处

C、室外埋地管的坡度变化处

D、室外埋地管长度超过20米处

73、污水处理后,根据水质要求可A B C D 。

A、排放到河流里

B、灌溉农田

C、冲洗厕所

D、浇灌花木

E、饮用

74、建筑内按污废水性质,排水系统分类包括A B C E 。

A、生活废水排水系统

B、生活污水排水系统

C、雨水排水系统

D、凝结水系统

E、工业废水排水系统

75、A B D E 是雨水斗的作用。

A、排泄雨、雪水;

B、对进水具有整流作用,使水流平稳;

C、增加系统的掺气;

D、有拦截粗大杂质的作用。

E、对进水具有导流作用

76、重力流的排水管道上部需保留一定的空间,目的是、B C D 、及污水局部处理设施等部分。

A、污水中有害气体能通过通气管自由排出

B、废水中有害气体能通过通气管自由排出

C、调节排水系统的压力波动

D、接纳高峰流量

E、保证水流速度过大

77、一个完善的建筑排水系统应包括卫生器具、B C D 、及污水局部处理设施等部分。

A、水龙头

B、排水管道系统

C、通气、清通设备

D、污水提升设备

E、阀门

78、生活污水管道一般采用A B 。

A、排水铸铁

B、UPVC管

C、PPR管

D、镀锌钢管

E、无缝钢管

79、卫生器具安装高度为800mm(自地面至器具上边缘)的有 A D E 。

A、洗脸盆

B、淋浴器

C、大便器冲洗水箱

D、洗涤盆

E、盥洗槽

80、多通道地漏能连接的卫生器具有 A B C 。

A、洗脸盆

B、淋浴房

C、浴盆

D、大便器

E、盥洗槽

81、在分流制排水系统中宾馆、饭店所需的局部污水处理构筑物有__A B__

A 化粪池

B 隔油池

C 沉砂池

D 消毒池

E 检查井

82、污水排入城市排水管道的正确条件有_A C D E_____

A 水温不高于40℃

B PH值为6~13

建筑设备自动化系统的介绍

建筑设备自动化系统(Building Automation System,简称BAS),是一套中央监控系统。它通过对建筑物(或建筑群)的 各种电力设备、空调设备、冷热源设备、防火、防盗设备等进行

集中监控,达到在确保建筑环境舒适、充分考虑能源节约和 环境保护的条件下,使建筑的各种设备状态及利用率均达到 最佳的目的。建筑设备自动化系统是智能建筑弱电系统工程中 较为复杂的系统之一,本文浅析建筑电气自动化系统安装时需 要注意的问题。 一、自动化系统实施计划的制定 建筑电气设备自动化系统为智能建筑系统的重要系统之 一。其采用具有高速处理能力的微处理机,通过通信网络对整 个建筑物的空调、供热、给排水、变配电、照明、电梯、消防、广播音响、闭路电视、通信、防盗、巡逻等众多设备进行实时测量、监视和全面监控,实现最优化的管理,从而提高了系统运行的安 全可靠性;节省了人力、物力和能源;降低设备运行费用;随时 掌握设备状态及运行时间、能量的消耗及变化等。因此要深入 了解业主的各种需求,并据此制定详细的实施计划,提出能满 足其需求的智能建筑标准,使智能系统具有可靠性、开放性和 先进性。在了解业主需求后,征求业主对施工图纸的意见。要充 分考虑业主装修的具体需求,尽量避免数据点、语音点的返工 和增加,从而保证工期和质量。 二、主要设备安装 1.远程处理机的安装。楼宇自动控制系统与各可重构处 理单元RPU 之间的通信是透明的,可利用同一线路不同的 RPU 完成同一个控制系统。建筑电气设备自动化系统大量监控

的是空调机组,所以将RPU 布置在机房之中或附近,把空调机 组控制系统使用后剩余的输入输出接口用于连接附近的水流 量计、水位信号、照明控制等。为了日后的发展,RPU 的接口要留出20%~30%为宜。 2.建筑电气设备自动化系统的布线。在建筑电气设备自 动化系统进行布线时,要注意某些线路需要专门的导线,如通 信线路、温度湿度传感器线路、水位浮子开关线路、流量计线路等,它们一般需要屏蔽线,或者由制造商提供专门的导线。电源线与信号、控制电缆应分槽、分管敷设;数据显示通道(DDC)、计算机、网络控制器、网关等电子设备的工作接地应连在其他弱 电工程共用的单独的接地干线上。智能建筑中安装有大量的电 子设备,这些设备分属于不同的系统,由于这些设备工作频率、抗干扰能力和功能等都不相同,对接地的要求也不同。 3.DDC安装。由于DDC(DirectDigital Control 被称为直接 数字式控制器,由8 位微处理器,基础软件和自检软件,以及输入输出模块组成,此外还置有后备电池),由于其组成部分比 较复杂,对其安装要求也相对较高。第一,DDC 的安装位置应 严格按照设计施工图纸进行,分散地配置在被监控设备较集中 的场所,以减少管线敷设,便于进行原始数据资料的采样收集;在建筑电气工程施工中数字式控制器通常安装在光线充足、通 风良好、便于检修的地方;一般将其放置在电控箱或电控柜, 并使强弱电系统分开以保证系统安全。第二,DDC 控制器的输

建筑设备工程期末复习题汇总

《建筑设备工程》期末复习题汇总 填空题 物质在自然界中通常按其存在状态的不同分为固体(固相)、液体(液相)和气体(气相)。 流体粘滞性的大小,通常用动力粘滞性系数和运动粘滞性系数来反映,它们是与流体种类有关的系数。 压强的两种计算基准分别是绝对压强和相对压强。 流体在流动过程中,呈现出两种不同的流动形态,分别是层流和紊流。 传热的三种基本方式为导热、热对流和热辐射。 驱动流体在壁面上流动的原因有两种:自然对流和受迫对流。 影响对流换热的物理参数有:导热系数、比热、密度和动力粘度等。 建筑给水系统按照其用途可分为三类:生活给水系统、生产给水系统、建筑消防系统。 建筑给水系统一般由下列各部分组成:水源、引入管、水表节点、给水管网、配水装置和附件、增压和贮水装置、给水局部处理设施。 水泵的基本性能有:流量、扬程、轴功率、效率、转速、允许吸上真空高度等。 变频调速给水设备系统组成包括:水泵、电机、传感器、控制器及变频调速器等。 气压给水装置可分为变压式及定压式两种。 管道布置形式按供水可靠程度要求可划分为枝状和环状两种形式。 管道布置形式按水平干管的敷设位置划分为三种形式,分别是上行下给式、下行上给式、中分式。 给水管道的敷设有明装和暗装两种形式。 我国公安部的有关规定:低层与高层建筑的高度分界线为24米。高层与超高层建筑的高度分界线为100米。 建筑消防给水的种类一般有室内消火栓灭火装置、自动喷洒水灭火装置及水帘水幕灭火装置等。 建筑消火栓给水系统组成包括:水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、高位水箱、水泵接合器及增压水泵等组成。 消防管道包括消防干管、消防立管和消火栓短支管。 为保护消防队员,因此规范规定了充实水柱的长度,即要求充实水柱长度不小于7米。 高层建筑室内消火栓消防系统是指10层和10层以上的住宅建筑,或建筑高度在24米以上的其他民用建筑和工业建筑的室内消火栓消防给水系统。 湿式喷水灭火系统一般由闭式喷头、湿式报警阀、报警装置、管网及供水设施等组成。 热水供应管道按管网有无循环管一般分为全循环、半循环和非循环三种方式。 热水供应管道按干管在建筑内布置位置划分,一般有下行上给和上行下给两种方式。 水的加热方法有直接加热和间接加热两种。 采暖系统三个基本组成部分是:热源、供热管道、散热设备。 输送热量的物质或带热体叫做热媒。最常见的热媒是水和蒸汽。 根据常用热媒,集中供热系统可分为热水采暖系统、蒸汽采暖系统和热风采暖系统。 自然循环热水采暖系统是由热源、输送管道、散热器以及膨胀水箱等辅助设备和部件所组成。机械循环热水供暖系统是由热水锅炉、供水管路、散热器、回水管路、除污器、循环水泵、膨胀水箱、集气罐(排气装置)、控制附件等组成。 热风供暖主要形式有:集中送风、管道送风、暖风机供暖等多种形式。 根据散热器材质的不同,主要分为铸铁、钢制两大类。

建筑设备考试试题及答案

《建筑设备》期末题

一、填空题(每小题3分,共30分) 1.室内给水系统根据用途的不同一般可分为()系统、()给水系统()给水系统三类。 2.电话通信的目的是实现任意两个用户之间的()。由终端设备、传输线路和交换设备三大部分组成的电话通信网就是完成信号的()任务的。 3.我国规范规定的采暖期是以历年日平均温度低于或等于采暖室外临界温度的总日数。一般民用建筑和生产厂房,辅助建筑物采用()℃;中高级民用建筑物采用()℃。 4.CATV系统主要由()、()、()三部分组成。 5.火灾自动报警及消防联动系统主要由()、()、()等组成 6.为了减轻垂直失调,一个垂直单管采暖系统所供层数不宜大于()层7.通风空调中所指的工业有害物主要有①();②();③()。8.集中式空调系统按照()不同,可分为直流式、混合式和封闭式。9.“安全电压”为()V。 10.雷云对大地之间进行的放电将产生有很大破坏作用的大气过电压。其基本形式有三种:()、()、()。 二、判断题(每小题 2分,共14分,在题前 [ ] 内打“√”或打“×”,表示题的“对”或“不对”) [ ]1.根据钢管的壁厚又分为普通钢管、加厚钢管及薄壁钢管等。 [ ]2.不论是立管或横支管,其安装位置应有足够的空间以利于拆换管件和清通维护工作的进行。 [ ]3.我国习惯认为用温度低于或等于100℃的热水采暖称为低温水采暖。[ ]4.蒸汽干管(汽、水逆向流动时)的坡度要求是:i≥0.005 [ ]5.全面送风可以保证室内污浊空气不能窜入相邻房间,适用于室内空气较为清洁的旅馆客房、医院手术室的地方。 [ ]6.管道布置应遵循小管道让大管道,有压管道让无压管道原则。 [ ]7.TN-S系统中中性线与保护线有一部分是共同的,有一部分是分开的。三、单选或多选题(每小题2分,共20分) 1.在连接两个及两个以上的大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管上,应设置()。A.检查口B.清除口C.清扫口D.排气口 2.地漏的作用是排除地面污水,因此地漏应设置在房间的()处,地漏箅子面应比地面低5mm左右。 A.较低B.比较低C.最低D.最高3.塑料管道在使用中应注意冷水管道应采用公称压力不低于1.0MPa等级的管材和管件;热水管道应采用公称压力不低于()MPa等级的管材和管件。 A.0.5 B.1.0 C.1.5 D.2.0

建筑设备习题库

建筑设备试题(一) 一、填空题 1.水的粘度随温度的升高而,空气的粘度随温度的升高而。2.液体流动时存在和的流态,判别流态的标准是一个无量纲的准数,称为。 3.给水管道附件是安装在管道及设备上的启闭和调节装置的总称,一般分为 和两类。 4.建筑给水管道的敷设,根据建筑对卫生、美观方面要求不同,分为和两类。 5.消火栓口处的压力一般应保证充实水柱长度不小于,对六层以上单元式住宅、六层的其它民用建筑、超过四层的库房应不小于。6.给水管道敷设在寒冷地区不供暖房间时,对管道应采取措施;敷设在湿度大的房间时,对管道应采取措施。 7.水表结点是由、和等组成的水表井。 8.用表面换热器处理空气,当用做空气加热器时,发生的是过程;用做表冷器时,如果表冷器的表面温度低于空气的露点温度,则发生的是过程。9.有功功率与视在功率之比称为。 10.热水供应系统按是否设置循环管分为、和三种。11.建筑工程中常用的火灾探测器有、和三类。12.室内消火栓给水系统由、、、和等组成。 二、判断改错题

1.民用建筑的生活给水和消防给水必须各自独立设置。 2.膨胀水箱在自然循环和机械循环热水供暖系统中的作用是完全一样的。 三、选择题(1-3题单选,4-7题多选) 1.生活给水引入管与污水排出管管外壁的水平净距不应小于()。 A、0.5m B、0.7m C、0.8m D、1m 2.水箱上哪种管不得装阀门?() A进水管B、出水管C、溢水管D、泄水管 3.下列哪种情况可不设防火阀?() A、穿防火分区隔墙 B、穿空调、通风及重要机房 C、穿沉降缝 D、空调风管分支处 4.下列说法正确的是() A、消火栓系统消防给水管道的水流速度不宜大于2.5m/s。 B、喷洒系统最不利点处喷头的工作水头,任何情况下不得小于3m。 C、消防水枪的充实水柱.一般不应小于7m。

建筑设备自动化系统 课程设计(DOC)

课程设计任务书 课题名称建筑设备自动化系统 学院(部) 电子与控制工程学院 12 月26 日至 1 月 6 日共 2 周 指导教师(签 2017年 1 月 5 日 目录 一、设计要求 (1) 1. 设计内容 (1) 2. 技术要求 (2)

3. 给定条件 (2) 4. 发挥部分 (2) 二、设计系统简介 (2) 三、设计思想 (3) 四、设计依据 (3) 五、子系统设计 (4) 六、设备选型 (8) 七、结束语 (10) 八、设备清单 (10) 一、设计要求 1. 设计内容 1)图书实验楼公共区域;2)实验室;3)办公室 4)阅览室

2. 技术要求 1)采用全数字式电视监控系统(前端采用网络摄像机或摄像机加Video Streamer) 2)公共区域无死角,实验室考虑安全要求 3)主控室在五楼网络中心 3. 给定条件 1)某图书实验楼图纸及建筑概况 4. 发挥部分 设计入侵报警系统并与视频监控系统联动 二、设计系统简介 DVR硬盘录像机(digital video recorder),相对于传统的模拟视频录像机,采用硬盘录像,故常被称为硬盘录像机。它是一套进行图像存储处理的计算机系统,具有对图像/语音具有长时间录像、录音、远程监视和控制的功能,DVR集合了录像机、画面分割器、云台镜头控制、报警控制、网络传输等五功能集于一身,用一台设备就能具有模拟监控系统一大堆设备的功能,而且在价格上也越来越占有优势。 DVR采用的是数字录用技术,在图像处理、图像储存、检索、备份,以及网络传递、远程控制等方面也远远优于模拟监控设备。DVR代表了电视监控系统的发展方向,是目前市面上电视监控系统的首选产品。目前市面上主流的压缩技术有MPEG-2、MPEG-4、H.264等,而MPEG-4、H.264是国内最常见的压缩方式。从压缩卡上分有软压缩和硬压缩两种。软压受CPU影响太大,做不到全时显示图像和录像,故逐渐被硬压缩取代。从摄像机输入录像上分为1路、2路、4路、6路、9路、12路、16路、32路,甚至更多路数。

《建筑设备工程》期末总复习题

标准 文案 一、填空题(1分/空,共30分) 1.压缩式制冷由制冷蒸发器、 压缩机 、 冷凝器 和节流膨胀阀四个主要部件组成,目前常用的制冷剂有 氨和氟利 昂 两种。 2.闭式喷头有 玻璃球喷水喷头 和 易熔元件洒水喷水头 两类,消防探测器有 感烟 、感温、感光、复合和 火焰 五类。 3.输配水管网的布置方式有 上行上给式、 上行下給式 两种,八楼使用估算需要的水压为 380KPa (写 单位)。 4.给水管道的材料主要有钢管 给水铸铁管、塑料管、金塑复合管(铜管) 等(写3种),其中钢管的接口方式可用 螺纹、焊接、法兰 连接 。 5.配电系统基本形式有 放射式、树干式 和混合 式三种,电光源可以分为 热辐射光源和气体放电光源 两大大类,卤钨灯由于存在 卤钨循环 过程而改善了其发 光效率。 6.排水清通部件包括有 检查口、清扫口 和检查井,高层建筑常采用 生活污水 和 雨水 排水系统。 7.排水水质指标有 悬浮物 、 有机物 、PH 值、色度和有毒物质等。 8.设备排水管除自带水封装置的都应设 存水弯(如水封装 置) ,靠近排水立管底部的排水横管与立管管底应有一定 距离 ,为清通方便排水立管上从第一层起每隔一层应该设置

9.雨水排水系统可以分为有压不满流和重力无压流 雨水排水系统,建筑外排水系统可以分为合流制排水系统和分流制排水系统,室外污水和雨水是用一套还是不同管道排放称分流制或合流制。 10.火灾报警控制器是火灾自动报警与联动控制系统的核 心和中枢;为保障建筑物及建筑物人员、设备、财产的安全而建立的防体系称做消防系统;以计算机技术为基础的智能化系统集成是智能建筑的核心技术。 11、一级用电负荷应该有两个电源供电,而对于特别 重要的负荷,还必须增设应急电源。 12、利用废水进行净化处理后再回用称为中水系统,高层 建筑维托排水系统混合器设在各楼层最不利配水 接入立管的地方,而在立管的底部还要装跑气器 (气水分离器) 。 13、室给水系统的压力必须满足建筑物最不利配水 点的水头要求,八层楼的水压估算需要 380KPa 。 14、电光源可以分为热辐射和气体放电两类,而卤 钨灯由于在灯管存在卤坞循环过程而大大提高了其的透光性。 15、室消防栓采用卡箍式快速接头,室消防栓的布置应文案

建筑设备复习题及答案 ()

建筑设备复习题及答案 一、填空题 1、给水系统按用途可分为生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统。 2、蒸汽供暖系统中疏水器作用是自动阻止蒸汽逸漏且迅速排出用热设备及管道中的凝水;排除系统中积留的空气和其他不凝性气体。 3、室内给水系统的任务:将室外城市给水管网的水,送至生活、生产和消防用水设备,并满足用水点对水质、水量、水压的要求的冷水供应系统。 4、建筑耗热量计算包括维护结构耗热量、冷风渗透侵入耗热量两个方面。 5、照明方式,根据灯具的布置方式分类:一般照明、局部照明、混合照明。 6、集中热水供应系统设置循环管道的原因:开启龙头即可得到热水,使用方便且节省用水。 7、采暖热负荷由围护结构热负荷、冷风渗透耗热量和冷风侵入耗热量三个部分组成。 8、集中供暖系统由热源、输送管网和散热设备三个部分组成。 9、根据热媒性质的不同,集中供暖系统分为三种:热水采暖系统、蒸汽采暖系统、热风采暖系统三个部分组成。 10、根据空气流动的动力不同,通气方式可分为自然通风和机械通风两种。 11、自然通风借助于风压和热压促使空气流动的。 12、根据机械通风系统的作用范围不同,机械通风可分为全面通风和局部通风两种。机械通风的局部通风系统又可分为局部送风和局部排风两种。 13、低压配电线路布置方式:放射式、树干式、混合式。 14、建筑防雷接闪系统组成:接闪器、引下线、接地装置。 15、照明的质量指标:无眩光、阴影等。照明的数量指标:照度。 16、举出两种常见的开关设备:照明器控制开关、刀开关、自动空气开关。 17、安全电流:~~;安全电压等级:12V、24V和36V。 18、热水供应方式按加热方法分有直接加热法和间接加热法;前者利用锅炉烧制热水,后者利用热媒经水加热器制备热水;按管网布置形式分为上行下给式与下行上给式管网;按有无循环管分,可分为全循环、半循环、无循环热水系统。 19、铸铁管的连接方法承插方式、法兰盘连接。 20、给水系统由水源、引入管、水表节点、给水管网、配水装置和附件、局部处理设施组成。 21、雨水管到按布置位置可分为外排水系统、内排水系统、混合排水系统。 22、水表按翼轮构造不同,分为旋翼式(叶轮式)、螺翼式。 23、室内消防系统按种类和方式可分为消火栓给水系统、自喷灭火系统、其他固定灭火设施。 24、排水当量是给水当量的倍 25、热水供应系统的组成热媒系统、热水系统、附件 26、冷热水管道并行应坚持上热下冷,左热右冷 27、灭火机理冷却、窒息、乳化、稀释 28、排水管道设计的影响要素坡度、最小管径、自净流速 29、自喷系统按喷头的开闭形式分为开式喷水系统、闭式喷水系统 30、高层与超高层的界限高度为100米 二、简答题 1、排水系统中通气管系的作用,形式。 答:向排水管内补充空气,使水流畅通,减少排水管内的气压变化幅度,防止卫生器具水封破坏,并将馆内臭气排入大气中。形式有器具通气管、环形通气管、专用通气管、结合通气

大学《建筑设备》考试题库及答案

题型描述: 单选题 在城市供水系统中,各水源的选择次序一般按经济技术条件决定,如水源的水量能保持相同水平,选择水源的优先次序是()。 收藏 A. 流量经过调节的河水→流量未经调节的河水→湖水→地下水 B. 流量未经调节的河水→湖水→流量经过调节的河水→地下水 C. 流量未经调节的河水→湖水→地下水→流量经过调节的河水 D. 地下水→流量未经调节的河水→湖水→流量经过调节的河水 回答错误!正确答案:D 高温辐射采暖是指辐射表面的温度不小于()。 收藏

300℃ B. 100℃ C. 500℃ D. 400℃ 回答错误!正确答案:C 光通量的单位是( )。 收藏 A. 流明(lm) B. 勒克斯(lx) C. 坎德拉(cd) D. 尼特(nt) 回答错误!正确答案: A 在排水系统中,不属于清通设备的是()。收藏

B. 检查口 C. 清扫口 D. 检查井 回答错误!正确答案: A 每个防烟分区的建筑面积不宜超过()m2。 收藏 A. 1000 B. 500 C. 200 D. 100 回答错误!正确答案:B 适用于一般空调系统的风机盘管水系统是()。收藏

四管制 B. 二管制 C. 三管制 D. 一管制 回答错误!正确答案:B 适合于严寒地区的空气幕是(). 收藏 A. 等温空气幕 B. 热空气幕 C. 上送式空气幕 D. 低温空气幕 回答错误!正确答案:B

存水弯的水封深度一般不小于()。收藏 A. 25mm B. 30mm C. 100mm D. 50mm 回答错误!正确答案:D 电力负荷根据重要性,可分为()类。收藏 A. 三类 B. 二类 C. 一类 D. 四类 回答错误!正确答案: A

建筑设备自动化系统课程设计

建筑设备自动化系统课程设计 课题名称图书实验楼电视监控系统的设计 学院(部) 电子与控制工程学院 专业建筑设施智能技术 班级28060601 学生姓名梁潇 学号35

前言 随着科技的发展、社会的进步,许多高级建筑物(例如:商务大厦、会展中心、党政机关、企事业单位办公楼,高级宾馆,高级写字间)内包含的楼宇设备设备和不同功能的子系统越来越多,越来越复杂。同时,建筑物业主希望整个系统具有更高的性能、更高的效率和相对低的维护扩展费用。但由于不同厂商提供了不同功能的产品和子系统,采用了不同的通信协议,因此将造成各子系统有不同的通信速率、不同的编码格式和不同的通信规则,致使各子系统间实现互操作和系统互连将很困难,实现智能建筑的系统一体化集成更就无从谈起。如果各子系统孤立运行,不仅难以对整个系统进行统一的协调和管理,会有较高的运行和维护费用,而且不利于系统扩展和改造。现在,建筑物业主和管理者迫切需要一种开放的、可互操作的控制技术。通过这种技术建筑物内的各种自控设备都可方便地集成在一起,实现各个子系统和各个设备间的自由通信,以求取得最佳的经济利益。本次课程设计主要介绍楼宇电视监控系统,以及入侵报警系统与视频监控系统的联动。

目录 1.设计要求 (4) 2.设计思想 (4) 3.方案及产品选择 (5) 4.各子系统设计 (6) 5.结束语 (16) 6.设备清单 (17) 7.参考文献 (18) 8.附图(系统图、平面图) (19)

正文 设计要求 1.初步掌握简单的建筑设备自动化子系统设计的基本方法,包括:根据设计任务书要求,确定建筑设备自动化子系统的内容,通过调查研究,确定系统结构和产品,画出建筑设备自动化子系统的系统图、平面设计图,并写出设计说明书; 2.了解智建筑设备自动化系统的最新发展和主流技术与产品; 3.培养初步设计能力和独立解决问题的能力。对设计中遇到的问题,能通过上网查阅资料和独立思考寻找解决问题的办法。 设计思想 本着系统既要先进、实用、成熟、可靠,又要做到系统开放性、可扩展性好,兼顾投资合理、效益最佳的目的。电视监控系统对现场设备进行集中监视、控制和管理,使这些设备得以安全、可靠、高效地运行,最大限度地发挥智能管理的作用,创造安全、健康、舒适宜人和能提高工作效率的优良环境。

建筑设备基础知识试题期末考试试题

2015--2016年第二学期期末考试试题 科目:《建筑设备基础知识与识图》A卷 适用专业:2014级工程管理类 本试卷共四大题,共4页,考试分数100分,考试时间60分钟 一、名词解释(每题3分,共18分) 1. 建筑给水系统: 2. 卫士器具: 3. 自动喷水灭火系统: 4. 热力入口: 5. 空气调节: 6. 合流制: 二、填空题(每空1分,共27分) 1. 管道附件配水附件分为球阀、浮球阀、止回阀、和。 2. 水圭寸可以防止排气管网中产生的通过进入室内。 3. 通过各个立管的循环环路的总长度相等的布置形式称为。 4. 全面通风可以清洁空气中的,不断把排到室外。 5. 空气处理器有电加热器、喷水室、和。 6. 电缆的敷设方式为电缆穿管敷设、和。 7. 消防电梯间前室内应设置。 8. 消防水箱应储存min的消防用水量。

9. 预作用喷水灭火系统由、、管网、探测和控制系统组成 10. 在抗震设防9度的地区,立管、横管应设置。 11. 空调系统组成由、、 和处理空气所需的冷热源组成。 12. 电梯按速度分类快速度的额定速度 V的电梯 13. 流体粘性的大小受温度影响,受压力影响。 14. 开式自动喷水灭火系统分为、和。 三、简答题(每题7分,共35分) 1. 简述建筑给水系统的组成; 2. 简述通气管的作用; 3. 简述室内消火栓给水系统的组成;

4. 简述机械循环热水采暖系统的常见管网布置方式; 5. 简述常见照明光源的类别 四、论述题(每题10分,共20分) 1.试论述室内给水系统的基本方式及其适用特点;

2.试论述室内送风口的形式及其特点

建筑设备复习题参考答案汇编

建筑设备复习题参考答案 一、填空题 1、给水系统按用途可分为生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统。 2、蒸汽供暖系统中疏水器作用是自动阻止蒸汽逸漏且迅速排出用热设备及管道 中的凝水;排除系统中积留的空气和其他不凝性气体。 3、室内给水系统的任务:将室外城市给水管网的水,送至生活、生产和消防用水 设备,并满足用水点对水质、水量、水压的要求的冷水供应系统。 4、建筑耗热量计算包括维护结构耗热量、冷风渗透侵入耗热量两个方面。 5、照明方式,根据灯具的布置方式分类:一般照明、局部照明、混合照明。、 6、集中热水供应系统设置循环管道的原因:开启龙头即可得到热水,使用方便且 节省用水。 7、采暖热负荷由围护结构热负荷、冷风渗透耗热量和冷风侵入耗热量三个部分组成。 8、集中供暖系统由热源、输送管网和散热设备三个部分组成。 9、根据热媒性质的不同,集中供暖系统分为三种:热水采暖系统、蒸汽采暖系统、热风采暖系统三个部分组成。 10、根据空气流动的动力不同,通气方式可分为自然通风和机械通风两种。 11、自然通风借助于风压和热压促使空气流动的。 12、根据机械通风系统的作用范围不同,机械通风可分为全面通风和局部通风两种。机械通风的局部通风系统又可分为局部送风和局部排风两种。 13、低压配电线路布置方式:放射式、树干式、混合式。 14、建筑防雷接闪系统组成:接闪器、引下线、接地装置。 15、照明的质量指标:无眩光、阴影等。照明的数量指标:照度。 16、举出两种常见的开关设备:照明器控制开关、刀开关、自动空气开关。 17、安全电流:0.008A~~0.01A;安全电压等级:12V、24V和36V。 18、热水供应方式按加热方法分有直接加热法和间接加热法;前者利用锅炉烧制热水,后者利用热媒经水加热器制备热水;按管网布置形式分为上行下给式与下行上给式管网;按有无循环管分,可分为全循环、半循环、无循环热水系统。 19、铸铁管的连接方法承插方式、法兰盘连接。 20、给水系统由水源、引入管、水表节点、给水管网、配水装置和附件、局部处理设施组成。 21、雨水管到按布置位置可分为外排水系统、内排水系统、混合排水系统。 22、水表按翼轮构造不同,分为旋翼式(叶轮式)、螺翼式。 23、室内消防系统按种类和方式可分为消火栓给水系统、自喷灭火系统、其他固定灭火设施。 24、排水当量是给水当量的1.65倍 25、热水供应系统的组成热媒系统、热水系统、附件 26、冷热水管道并行应坚持上热下冷,左热右冷 27、灭火机理冷却、窒息、乳化、稀释 28、排水管道设计的影响要素坡度、最小管径、自净流速 29、自喷系统按喷头的开闭形式分为开式喷水系统、闭式喷水系统 30、高层与超高层的界限高度为100米 二、选择题 1、当室外管网的供水压力周期性不足时,可采用供水方式较为适宜。

建筑设备试题及答案

建筑设备试题及答案 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

《建筑设备》期末题

一、填空题(每小题3分,共30分) 1.室内给水系统根据用途的不同一般可分为()系统、()给水系统()给水系统三类。 2.电话通信的目的是实现任意两个用户之间的()。由终端设备、传输线路和交换设备三大部分组成的电话通信网就是完成信号的()任务的。 3.我国规范规定的采暖期是以历年日平均温度低于或等于采暖室外临界温度的总日数。一般民用建筑和生产厂房,辅助建筑物采用()℃;中高级民用建筑物采用()℃。 4.CATV系统主要由()、()、()三部分组成。 5.火灾自动报警及消防联动系统主要由()、()、()等组成 6.为了减轻垂直失调,一个垂直单管采暖系统所供层数不宜大于()层7.通风空调中所指的工业有害物主要有①();②();③()。 8.集中式空调系统按照()不同,可分为直流式、混合式和封闭式。9.“安全电压”为()V。 10.雷云对大地之间进行的放电将产生有很大破坏作用的大气过电压。其基本形式有三种:()、()、()。 二、判断题(每小题 2分,共14分,在题前 [ ] 内打“√”或打“×”,表示题的“对”或“不对”) [ ]1.根据钢管的壁厚又分为普通钢管、加厚钢管及薄壁钢管等。 [ ]2.不论是立管或横支管,其安装位置应有足够的空间以利于拆换管件和清通维护工作的进行。 [ ]3.我国习惯认为用温度低于或等于100℃的热水采暖称为低温水采暖。[ ]4.蒸汽干管(汽、水逆向流动时)的坡度要求是:i≥ [ ]5.全面送风可以保证室内污浊空气不能窜入相邻房间,适用于室内空气较为清洁的旅馆客房、医院手术室的地方。 [ ]6.管道布置应遵循小管道让大管道,有压管道让无压管道原则。 [ ]7.TN-S系统中中性线与保护线有一部分是共同的,有一部分是分开的。三、单选或多选题(每小题 2分,共20分) 1.在连接两个及两个以上的大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管上,应设置()。A.检查口 B.清除口 C.清扫口 D.排气口 2.地漏的作用是排除地面污水,因此地漏应设置在房间的()处,地漏箅子面应比地面低5mm左右。 A.较低 B.比较低 C.最低 D.最高 3.塑料管道在使用中应注意冷水管道应采用公称压力不低于等级的管材和管件;热水管道应采用公称压力不低于()MPa等级的管材和管件。 A. B.1.0 C. D.

建筑设备暖通空调考研期末总复习资

名词解释:1、水力失调:实际流量分配偏离所要求的流量。 2、相对湿度:湿空气的绝对湿度与同温度下饱和空气的饱和绝对湿度的比值 3、冷剂式空调系统:空调房间的负荷由制冷剂直接负担的系统。 4、再热式空调系统:再送入每个房间或区域前,加再加热盘管;每个房间或区域可以根据各自设定的温度或根据自己负荷的变化调节送风温度。 5、通风效率:又称混合效率,实际参与稀释的风量与送入房间的通风量之比。 6、工位送风:把经过处理后的空气直接送到工作岗位,造成一个令人满意的微环境,又称个性化空调。 7、烟囱效应:建筑物的内外温差导致密度差引起垂直通道内的空气上下流动。 8、生物洁净室:是指空气中微生物作为主要控制对象的洁净室。 9、空气龄:空气质点自进入房间至到达室内某点所经历的时间。 10、除尘器穿透率:除尘器的出口粉尘的排出量与入口粉尘的进入量的百分比。 P=V0C0/ViCi*100% 11、气流组织:又称气流分布,也就是设计者组织空气合理的流动。 12、除尘器全效率:一定运行工况下除尘器除下的粉尘量与进入除尘器粉量之比。 13、能量利用系数:已转移热量为目的的通风和空调系统,通风效率中浓度可以用温度来取代,并称之为温度效率ET,或称为能量利用系数:ET=(te-ts)/(t-ts)。

14、恒温恒湿空调:对室内温度,湿度波动和区域偏差有严格控制的空调。 15、有害气体处理的吸收法:废气中不同组分在液体中不同的溶解度。 16、有害气体处理的吸附法:多孔性固体吸附剂,吸附在表面,可回收吸附剂和吸附质。 17、全室平均滞留时间:全室各点的局部平均滞留时间的平均值 18、空气质量平衡:对房间进行通风,实际上风量总是自动平衡的,这里的空气平衡按设计者或使用者的意愿进行有计划的平衡 19、单向流洁净室:室内气流以单一方向流动,流线平行,并在横断面上风速一致。 20、全面通风:又称稀释通风。把一定量的清洁空气送入房间,稀释室内污染物,使浓度达标,并将室内等量空气连同污染物排到室外。 简答题:1、疏水器的作用:排除凝结水,排除空气,防止蒸汽遗漏 疏水器的种类和工作原理:机械式:利用疏水器内凝结水液位变化动作。 浮筒式、吊桶式、浮球式。 热动力式:靠蒸汽和凝水流动时热动力特性不同来工作。 脉冲式、热静力式(恒温式)靠凝结水温度变化。波纹管式,双金属片式。 2、蒸汽供暖特点:①可同时满足不同用户对不同压力和温度的要求。 ②相变放热,单位质量携能多,流量小,管径小。 ③平均温度高,相同负荷下,节省散热设备面积。 ④状态参数变化大,伴有相变,设计和运行管理复杂,易出现“跑冒滴漏”。

建筑设备工程试题及答案

2014学年建筑设备工程期末试卷 专业(班级) 姓名 注意:请将考试题的答案一律写在卷子上。 一、单项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分) 1、排入市政排水管网的污水一般要求温度低于( C )℃。 A. 60 B. 50 C. 40 D. 30 2、高压蒸汽采暖系统的蒸汽压力大于( C )kPa 。 A. 90 B. 80 C. 70 D. 60 3、水箱上哪种管不得装阀门?( C ) A. 进水管 B.出水管 C.溢水管 D.泄水管 4、不能使用焊接的管材是( D )。 A. 塑料管 B.无缝钢管 C.铜管 D.镀锌钢管 5、高层建筑物指10层及10层以上的住宅和建筑物高度超过( B )m 的其他民用建筑物。 A. 20 B. 24 C. 28 D. 22 6、消防管道不能采用的管材是( C )。 A. 铜管 B. 无缝钢管 C. 塑料管 D. 镀锌钢管 7、一般管径DN 大于( B )mm 时,应采用螺翼式水表。 A. 40 B. 50 C. 60 D. 70 8、( A )是靠启闭阀孔对蒸汽进行节流达到减压的目的。 A. 减压阀 B.疏水阀 C.球阀 D.蝴蝶阀 9、沼气是各种有机物质在隔绝空气作用下产生的可燃气体,其组分主要为( D ) A. 氮气 B.二氧化碳 C.一氧化碳 D.甲烷 10、自动喷水灭火系统按使用喷头形式的不同可以分为闭式自动喷水灭火系统和( C )喷水灭火系统。 A. 干式自动 B.湿式自动 C.开式自动 D.重复启动自动 ---------------------------------------------------装 ---------------------------------订-----------------------------线----------------------------------------------

建筑设备自动化系统(BAS)

建筑设备自动化系统的设计要点 建筑设备自动化系统(Building Automation System,简称BAS),实际上是一套中央监控系统。它通过对建筑物(或建筑群)的各种电力设备、空调设备、冷热源设备、防火、防盗设备等进行集中监控,达到在确保建筑环境舒适、充分考虑能源节约和环境保护的条件下,使建筑的各种设备状态及利用率均达到最佳的目的。 建筑设备自动化系统是智能建筑弱电系统工程中较为复杂的系统之一,现将该系统的设计要点介绍如下: 1 中央控制室选址及室设备布置 (1)中央控制室应尽量靠近控制负荷中心,应离变电所、电梯机房、水泵房等会产生强电磁干扰的场所15m以上。上方及毗邻无用水和潮湿的机房及房间; (2)室控制台前应有1.5m的操作距离,控制台离墙布置时,台后应有大于1m的检修距离,并注意避免直射; (3)当控制台横向排列总长度超过7m时,应在两端各各留大于1m的通道; (4)中央控制室宜采用抗静电架空活动地板,高度不小于20m。 2 建筑设备自动化系统的电源要求 (1)中央控制室应由变配电所引出专用回路供电,中央控制室设专用配电盘。负荷等级不低于所处建筑中最高负荷等级; (2)通常要求系统的供电电源的电压不大于±10%,频率变化不大于±1Hz,波形失真率不大于20%。 (3)中央管理计算机应配置UPS不间断供电设备,其容量应包括建筑设备自动化系统用电设备总和并考虑预计的扩展容量,供电时间不低于30分钟。 (4)现场控制器的电源应满足下述要求: ①Ⅰ类系统(650点~4999点),当中央控制室设有UPS不间断供电设备 时,现场的电源由UPS不间断电源以放射式或树干式集中供给; ②Ⅱ类系统(1点~649点),现场控制器的电源可由就地邻近动力盘专路 供给; ③含有CPU的现场控制器,必须设置备用电池组,并能支持现场控制器运 行不少于72小时,保证停电时不间断供电。 3 现场控制器设置原则 (1)现场控制器的设置应主要考虑系统管理方式、安装调试维护方便和经济性。一般按机电系统平面布置进行划分。 (2)现场控制器要远离有输水管道,以免管道、阀门跑水,殃及控制盘。在潮湿、蒸汽场所,应采取防潮、防结露等措施。 (3)现场控制器要离电机、大电流母线、电缆1.5m以上,以避免电磁干扰。在无法满足要求时,应采取可靠屏蔽和接地措施。 (4)现场控制器位置选择宜相对集中,一般设在机房或弱电小间,以达到末端元件距离较

《建筑设备工程》期末总复习题资料

资料收集于网络,如有侵权请联系网站删除 word 可编辑 一、填空题(1分/空,共30分) 1.压缩式制冷由制冷蒸发器、 压缩机 、 冷凝器 和节流膨胀阀四个主要部件组成,目前常用的制冷剂有 氨和氟利 昂 两种。 2.闭式喷头有 玻璃球喷水喷头 和 易熔元件洒水喷水头 两类,消防探测器有 感烟 、感温、感光、复合和 火焰

9.雨水排水系统可以分为有压不满流和重力无压流 雨水排水系统,建筑外排水系统可以分为合流制排水系统和分流制排水系统,室外污水和雨水是用一套还是不同管道排放称分流制或合流制。 10.火灾报警控制器是火灾自动报警与联动控制系统的核 心和中枢;为保障建筑物及建筑物内人员、设备、财产的安全而建立的防范体系称做消防系统;以计算机技术为基础的智能化系统集成是智能建筑的核心技术。 11、一级用电负荷应该有两个电源供电,而对于特别 重要的负荷,还必须增设应急电源。 12、利用废水进行净化处理后再回用称为中水系统,高层 建筑苏维托排水系统混合器设在各楼层最不利配水 接入立管的地方,而在立管的底部还要装跑气器 (气水分离器) 。 13、室内给水系统的压力必须满足建筑物内最不利配水 点的水头要求,八层楼的水压估算需要 380KPa 。 14、电光源可以分为热辐射和气体放电两类,而卤 钨灯由于在灯管内存在卤坞循环过程而大大提高了其的透光性。 15、室内消防栓采用卡箍式快速接头,室内消防栓的布word可编辑

置应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。 16、低压配电系统可分为放射式和树干式 两大类,假想的持续负荷的热效应与一段时间实际变动负荷所产生的最大热效应相等则此负荷称计算负 荷。 17、发生的人身触电事故可以采用口对口人工呼吸 和人工胸外挤压两种方法进行急救。 18、给水管道的连接有螺纹连接、承插连接和法兰连接 焊接等方法。 19、室内送、排风口的位置决定了通风房间的气流组织形式。 word可编辑

建筑设备作业题参考答案20110425

东北农业大学网络教育学院 建筑设备作业题(一) 一、填空题) 1.给水系统按用途可分为__________________;__________________;__________________。2.蒸汽供暖系统中疏水器作用___________________;___________________。 3.室内给水系统的任务:将室外城市给水管网的水, 送至生活、生产和消防用水设备,并满 足各用水点对_________________;___________________;___________________;要求的冷水供应系统。 4.建筑耗热量计算包括_________________________;________________________________;两方面内容。 5.照明方式,根据灯具的布置方式分类:_________________;___________________; ___________________。 6.集中热水供应系统设置循环管道的原因_____________________________。 二、名词解释 1.最大流量(Q MAX) 2供水压力 3.管内流速

4.冷负荷 5.组合式空气处理室 6.建筑通风的意义 7.制冷的定义 8. 膨胀型消声器 三、简答题 1.简述钢管的分类、优缺点及连接方式。2.用水定额的计算方法。

3. 热水供应系统的分类及特点。 4. 室内排水系统的分类及用途。 5. 简述供热工程的概念及组成。 6. 自然通风的概念及分类、特点。

四、计算题 某一宾馆,建筑面积为5000m2, 客房总床位数为300个,热水供应时间为24小时,用水 定额为200 L/d·床(60℃)。其它设计资料为:热媒为蒸汽(表压P=0.2Mpa),汽化热为2167KJ/Kg,间接加热的换热器出口设计水温为70℃,冷水水温为10℃,热水时变化系数为5.61,热媒与被加热水计算温差Δtj为93℃,铜换热盘管传热系数K为3140KJ/m2·h·℃、ε=0.75。 计算:1.最大时热水用量; 2.小时耗热量; 3.蒸汽用量; 4.换热面积; 建筑设备作业题(二) 一、填空题

建筑设备工程作业期末复习题及答案教学文案

建筑设备工程作业期末复习题及答案

建筑设备工程

一.填空题: 1.建筑给水系统按用途可分为:生产给水生活给水消防给水三类。 2.小区给水管网的布置形式有枝状管网和环状管网两种形式。 3. 建筑给水施工图的内容包括图纸目录设计施工说明总平面图平面图剖面图系统图和主要设备材料表。 4.方形伸缩器在进行焊接时应在垂直壁处进行焊接。 5.根据采暖系统的热媒不同,可分热水采暖蒸汽采暖热风采暖三类。 6.热水采暖系统按照循环动力可分自然循环机械循环。 7.空气环境的好坏有四个指标分别是温度湿度洁净度空气流动度。 8.通风系统根据作用范围不同可分为全面通风和局部通风。 9.室外供热管道的敷设方式分为架空敷设和埋地敷设两类。 10.热水采暖系统中排气阀应设在散热器的顶部。 11.房屋卫生设备这门课包括建筑给排水、采暖通风与空气调节燃气供应 12.建筑给水方式有直接给水设水箱的给水设高水箱、低储水池和水泵的联合给水方式设有气压给水设备的给水方式 13.高层建筑的给水方式有分区并列给水方式分区串联给水方式减压给水方式无水箱的给水方式气压罐给水方式 14.建筑管道常用的管材有钢管给水铸铁管塑料管等。 15.室内地上生活给水管管径小于或等于150毫米时应采用镀锌钢管

16.埋地敷设的生活给水管,管径等于或大于75毫米时宜采用给水铸铁管。 17.钢管分为镀锌管和非镀锌管 18.塑料管适用于给水水温不超过45摄氏度 19.一般100毫米以下管径采用螺纹连接 20.管子公称直径在40毫米以下的采用气焊焊接 21.公称直径50毫米以上的钢管可采用电弧焊接 22.铸铁管采用承插连接 23.塑料管可采用螺纹连接热空气焊接法兰连接粘结等方法。 24.管径不超过50毫米时,采用截止阀。 25.在双向流道上宜采用闸阀 26.在经常启闭的管段,宜采用截止阀 27.配水点处不宜使用旋塞阀 28.螺翼式水表与阀门应有不小于300毫米的管段上。 29.水泵的类型有离心泵轴流泵活塞泵水轮泵等。 30.大中型泵的基础厚0.25~0.3米 31.水箱的外形有圆形和方形两种。 32.储水池应设置水位控制阀溢流管排水管等。 33.气压给水设备有定压式变压式 34.引入管应敷设在冰冻线以下200毫米处。 35.引入管穿越基础和承重墙时要有预留洞 36.给水管的敷设有明设和暗设两种。 37.凡穿越楼板和墙体的管道,必须设套管 38.室内消火栓给水系统由消防箱、消火栓、消防管道、水源组成。

最新建筑设备复习题及答案1(20210126053054)

填空题 1 ?仅有重力的作用下,静止流体其深度的压强与其__________ 成 ____。 2. _____________________________ 任何液体的流动都具有和两种流态。 3?给水管道敷设在寒冷地区不供暖房间时,对管道应采取______________措施;敷设在湿度大的房间时,对管道应采取_________ 措施。 4.给水管道附件是安装在管道及设备上的启闭和调节装置的总称,一般分为 _____________ 、 ____________ 两类。 5.室内清洁度要求较高的房间全面通风时,采用机械送风,即利用风机把新鲜空气送入室 内,使进风量________ 排风量,室内压力_________ 室外大气压,保证室内处于正压状态。 6._______________________________________ 蒸汽供暖系统按回水的动力不同分为 ___________________________________________________ 和____________两类。 7.________ 是阻止蒸汽通过,只允许凝水和不凝气体及时排往凝水管路的一种专门的装置。 &制冷剂是在压缩式制冷系统中进行压缩、_____________ 、_________ 、________ 四个主要热力过程。 9. ______________________________ 三相负载的接法有和二种。 10?引下线的作用是将___________ 承受的雷电流顺利的引到 ____________ 。 11?从流体力学观点看来,流体可以看作是一种易于_________ 、具有 _______ 、不易压缩并且充满其所在空间无任何空隙的质点所组成的理想连续介质。 12 ?以_______________ 为零点起算的压强值称为相对压强,在工程上,相对压强又 称________ 。 13. _____________________________________________________________ 建筑给水系统所需压力,必须能将需要的流量输送到建筑物内的____________________________ 配水龙头或用水设备处,并保证其有足够的______________ 。 14?热水供应系统按是否设置循环管分为___________ 、________ 和 ________ 三种。 15?水箱上设的__________ 是用以控制水箱的最高水位的。 16?屋面排水方式可分为_________ 和___________ 两种,一般尽量采用 ________ 。 17?对于含湿量一定的湿空气,焓值仅与有关。 18?配电线路由配电装置(配电盘)及配电线路(干线及分支线)组成。配电方式有放射式、、_____________ 。 19. __________ 是建筑工程中所有安装的用电设备的额定功率的总和。 20?建筑工程中常用的火灾探测器有、和三类。 21. ____________________________ 水的粘度随温度的升高而___________ ,空气的粘度随温度的升高而_______________________ 。 22. 以流体边界的性质对流体来说可分为 和__________ 两类。 23. 给水当量是以一个污水盆水龙头的额定流量为一个给水当量进行折算的;排水 当量是以______ 为一个排水当量进行折算的。 24. 水表结点是由、和放水阀等组成的水表井。对于不允许停水或设有消 防管道的建筑,还应装设___________ 。 25. 为了防止排水系统中的有害气体窜入室内,每一卫生器具下面必须设________ 。 26. __________________________________ 排水制度按汇集方式可分为和两种类型。 27. 一般对层数不高,卫生器具不多的建筑物,将排水立管上端延伸出层面,此段管道称