文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压开关柜的联锁

高压开关柜的联锁

高压开关柜的联锁是保证电力网安全运行

开关柜安全联锁装置操作

高压开关柜的联锁是保证电力网安全运行、确保设备和人身安全、防止误操作的重要措施。一般把联锁描述为:防止误分、误合断路器:防止带负荷分、合隔离开关;防止带电挂(合)接地线(接地开关):防止带接地线(开关)合断路器、负荷开关:防止误入带电间隔。上述五项防止电气误操作的内容,简称“五防”。“五防”装置一般可分为机械、电气和综合三类。目前,市场上高压开关柜类型很多,大多数都有较完善的联锁方式。



低压抽出式开关柜抽屉单元有可靠的机械联锁装置,MCC柜抽屉小室的门与断路器或熔断器开关设有机械联锁,只有在分断位置时门才能开启,以保证安全,联锁机构带有解锁装置,检修人员必要时可通过解锁在通电情况下开启下室门,作为应急处理,操作手柄合闸、脱扣、分断有相应的符号标志表示出来,为加强安全,主断路器的操作手柄和联锁操作手柄定位后,能同时被三把挂锁锁定。




KYN28A-12型开关柜的强制关门操作及联锁设计
1、引言

KYN28A - 12铠装型移开式交流金属封闭开关设备(以下简称开关柜)系三相交流50 Hz的户内成套配电装置,用于接受和分配3.6~12 kV的网络电能并对电路实行控制保护及监测。

近10年来KYN28A-12开关柜一直受到众多用户的青睐,是高压成套设备中的主流柜型。该柜体的主要特点是:①柜体结构采用敷铝锌板经多重折弯组装而成。②完全金属铠装及彻底分隔。所有设备的操作均在柜门关闭状态下进行,并具有可靠的“五防”功能。③柜壳密封性好,防护等级IP4X。④可配用ZN63A及EVH、VD4、VEP、VB2、3AE真空断路器。⑤柜体可靠墙安装,柜前维修,减少占地面积。

尽管KYN28A-12开关柜有以上诸多优点,但随着高压开关行业的飞速发展,用户的需求越来越高,所以有必要做一些改进以适应不同用户的不同需求。

2、开关柜强制关门操作

目前,市场上销售的大部分KYN28A - 12开关柜都不是强制关门操作,即断路器室门在打开、关闭的情况下都能操作断路器。断路器室门在关闭时,防护等级是IP4X,断路器室门在打开时,防护等级是IP2X。因异常的使用条件或者误操作引起内部短路故障导致引弧时,如果开门操作,将有可能对人身造成极大的伤害。GB 3906提出“仅当前门关闭时,才可把抽出部件从工作位置移开到其他位置或由其他位置移到工作位置”。由此可见KYN28A - 12开关柜只具有的五防联锁功能还不够,开关柜应增加一防——强制关门操作,即在开关柜带电运行,出现故障时开关柜的中门、下门都不能

被打开,操作者必须在关门条件下才能够操作断路器等元件。这样既有利于提高产品的运行安全性,又可以更好地保护操作者的人身安全。现在越来越多的用户,尤其是工业发达国家的用户都要求开关柜有强制关门操作功能。

除了“五防”功能外,开关柜强制关门操作要求做到:①断路器室门关闭方能操作断路器。所有的机械分合和断路器操作应在柜门关闭的情况下进行。②断路器处于工作位置时柜门不能被打开。要检修断路器,只有当接地开关处于合闸状态并且断路器在试验位置时,开关柜的中门才能打开,当接地开关处于分闸状态时,开关柜的中门不能打开。③当开关柜靠墙安装时,要检修开关柜电缆室内的元件,需要操作者打开下门进入电缆室,那么必须保证电缆室不带电,所以要做到当接地开关处于合闸状态时,开关柜的下门才能打开,当接地开关处于分闸状态时,开关柜的下门不能打开。

要实现上述操作步骤①,开关柜改动如下:在开关柜中门上安装两个解锁弯板,断路器的底盘车加装联锁块l、盖板2等零件。开关柜中门打开时,断路器底盘车上加装的联锁块1从两侧卡住进车孔后方的挡片3,进车摇把无法插入进车孔,断路器不能进车。当关闭开关柜中门时,中门上的解锁弯板4拨开底盘车上的联锁块1的斜面,进车摇把可以插入进车孔,这时才能操作断路器,如图1所示。

要实现上述操作步骤②,开关柜改动如下:关闭开关柜中门,当断路器从试验位置进到工作位置的过程中,活门机构的下连板1带动连板2、断路器联锁锁钩3钩住安装于中门的螺钉9。这样,断路器处于工作位置中门不能被打开。当接地开关处于分闸状态时,连板8(与接地开关操作轴相连)带动拉板6、接地开关联锁锁钩5钩住安装于中门的螺钉9,开关柜的中门不能打开。相反,当断路器从工作位置退到试验位置,并且接地开关处于合闸状态时,断路器联锁锁钩3、接地开关联锁锁钩5都脱离螺钉9,开关柜中门才能打开。另外,安装于中门的螺钉在以上联锁失效时,在紧急情况下可以从柜外拆除。

要实现上述操作步骤③,开关柜改动如下:当接地开关处于分闸位置时,拉板3(与接地开关操作轴相连)带动下门联锁锁钩2钩住安装于下门的螺钉6.下门不能被打开。当接地开关处于合闸位置时,拉板3带动下门联锁锁勾2脱离安装于下门的螺钉6,下门才能被打开。另外,安装于下门的螺钉在以上联锁失效时,在紧急情况下可以从柜外拆除。

3、断路器柜紧急手动分闸装置

在用户特殊要求下,断路器柜中门可加装紧急手动分闸装置。紧急手动分闸装置就

是当开关柜出现故障,如控制电源消失、故障、远动等,而按常规操作,又不能使其迅速跳闸,只能用人工手动实施紧急分闸,以切断故障,正常情况下在工作位置不要使用,以避免控制回路逻辑混乱。紧急分闸一般在柜外进行。固定柜XGN、KGN7柜门都开有紧急分闸孔。KYN28A-12柜由于结构所限,如果打开断路器门,实施手动紧急分闸,则在出现事故的情况下,需要拿工具拧开三个装于断路器门上的防爆螺钉再进行手动分闸(此时断路器室门打开,防护等级是IP2X),则太慢不安全。所以,断路器柜中门加装紧急手动分闸装置是非常必要的。

断路器柜加装紧急手动分闸装置有两种方案。该手动分闸装置安装在断路器室中门上,有两个位置:非工作位置和工作位置。

方案1:平时不工作时,紧急手动分闸装置与中门折叠贴在一起,并且不超过中门厚度,不影响断路器进出车。需要紧急手动分闸时,扳动扳把6使分闸装置支撑架3旋转90 6,使分闸螺杆4正对断路器分闸按钮5,通过关门操作,使断路器分闸。断路器分闸后,扳动扳把6使分闸装置复位到不工作位置。

方案1中的紧急手动分闸装置零件较多,成本较高。

方案2:平时不工作时,紧急手动分闸装置与中门贴在一起,需要紧急手动分闸时,操作者拿一个紧急分闸棒从柜外打开挡板,使紧急分闸棒正对断路器分闸按钮5,通过关门操作,使断路器分闸。断路器分闸后,挡板自动复位,如图5所示。

方案2中的紧急手动分闸装置零件少,成本低,防护等级达到IP42,应是紧急手动分闸装置的首选方案。4接地开关与电缆室后封板间的联锁,增加接地开关反闭锁装置,即只有当后封板安装后,接地开关才能分闸。要检修开关柜电缆室内的元件,只有当接地开关处于合闸状态时,电缆室的后封板才能打开,这样更好地保障了操作者人身安全。

要实现上述操作步骤,开关柜改动如下:开关柜右后侧板安装反闭锁装置,当开关柜检修完毕后,此时接地开关处于合闸位置,后封板没有安装,接地开关操作轴的拐臂①与方轴②的后端顶住,接地开关不能分闸。后封板安装后,后封板压住内六角圆柱头螺钉③,方轴②的凹槽移向柜内.这时接地开关才能分闸,拐臂①旋转插入方轴②的凹槽内,并且装于接地开关操作轴的锁销④旋转至水平位置锁住后封板,后封板不能打开。反之,只有当接地开关处于合闸状态时,锁销④旋转至竖直位置,后封板才能打开。

5、结束语

以上KYN28A - 12开关柜的联锁改进方案设计合理,安装简单,使用可靠,目前均已在我厂生产的开关柜中安装使用,并出口到欧洲、大

洋洲等地区,使用单位反映良好。