文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 悬挑防护棚方案

悬挑防护棚方案

悬挑防护棚方案
悬挑防护棚方案

大品.香樟豪庭3号楼5号楼及地下车库悬挑防护棚

安全专项施工方案

编制:

审核:

批准:

一、编制说明及依据

1、《建筑施工扣件式钢管防护棚安全技术规范》(JGJ 130-2011)

2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-2011)

3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011)

4、《钢结构设计规范》(GB50017—2014)

5、施工图纸、本工程施工组织设计

6、《建筑施工防护棚实用手册》

7、《建筑施工手册》

8、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)

9、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

10、《低压流体输送用镀锌焊接钢管》(GBT3091-2001)

二、工程概况

我公司承建的大品.香樟豪庭三号楼五号楼及地下车库工程,位于重庆市秀山县中和街七星居委会迎凤路39号(原老319线西侧水利局地块),本工程由一栋住宅一栋商业与地下车库组成,总建筑面积24419.31㎡,±0.00标高相当于绝对标高360.00m.建筑结构形式为剪力墙结构,建筑类别为一类, x防火建筑的分类为一类,耐火等级为一级,建筑安全结构等级二级,设计使用年限50年。

三、防护棚的搭设形式

防护棚悬挑长度为4m,锚固长度为1.0m,悬挑钢管跨距为1.5m,横杆间距为0.8m,确保防护棚的安全性,在主杆中部与端部之间居中设斜拉钢丝绳,悬挑梁端部采用直径11㎜钢丝绳卸荷,每根挑杆设两个锚环与主体结构相连。

锚环采用φ10 圆钢,现场冷加工成“”型,在结构板上预埋。外侧锚环设在主体结构边梁的内侧板内,内侧锚环设在距外侧锚环1.0m处。水平钢管穿进锚环后用木楔楔紧。

锚环构造

为提高防护棚安全系数,在挑杆端部斜拉φ11钢丝绳,钢丝绳与建筑物拉结点设在防护棚上一层楼的剪力墙,梁,或板预留洞孔。钢丝绳间距不大于3m,且在防护棚各转角处额外加设。

每根钢管挑杆的悬挑段设5根水平钢管,水平钢管上满铺一层竹跳板,然后上面再铺设一层竹笆网片或安全网全封闭。

悬挑钢管室内尾部加设一根水平连接钢管,提高悬挑构件整体性,防止单根挑杆水平转动。

防护棚外侧临边水平杆上设间距1.5m、高1.2m 的防护立杆,立杆上端及中部各设一根水平杆。防护栏杆内侧用安全网全封闭,且3号楼在第十八层进行防

护棚的设置。

四、材料要求

1、钢管:采用φ48*2.8钢管,材质应符合GB/T13793或GB/T3092规定,质量应符合GB700-2006《普通碳素结构钢技术要求》中Q235A钢要求。弯曲变形、锈蚀钢管不得使用;防护棚钢管每根最大质量不应大于25kg。

2、扣件:扣件及其附件符合GB978-67可锻铁分类及技术条件>的规定,机械性能不低于KT33-8的可煅铸铁的制作性能,其附件的制造材料应符合GB700-79中A3钢的规定,螺纹应符合GB196-81 《普通螺纹》的规定,垫圈应符合GB95-76 《垫圈》的规定。扣件与钢管的贴合面必须严格整形,保证钢管扣紧时接触良好,扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的旋转面间隙小于1mm,扣件表面应进行防锈处理。

3、脚手板:竹跳板。

4、安全网:采用密目式安全网。

五、防护棚受力计算

荷载取值

1.脚手板:竹串片脚手板,脚手板自重标准值(kN/m2 ):0.30;

2.栏杆、挡杆,栏杆、挡板脚手板自重标准值(kN/m2):0.11;

3.施工人员等活荷载(kN/m2):2.00;

4.模板自重标准值(KN/m2:0.35

5.安全设施与安全网(kN/m2):0.005;

6.钢管自重:38.4N/m。扣件:14.6N/个。

7.查《建筑结构荷载规范》风荷载,式中:

ωk——风荷载标准值(kN/m2)。

βz——阵风系数,取1.81;

μz——风压高度变化系数,按现行国家标准《建筑结构荷载规范》(GBJ50009-2012)规定采用。地面高度为51m,取值为1.11。

μS——防护棚风荷载体型系数,按现行国家标准《建筑结构荷载规范》(GBJ50009-2012)规定取μS=1.33ψ=1.330.089=0.116。(其中ψ为挡风系数)ω0——基本风压(kN/m2),按现行国家标准《建筑结构荷载规范》采用。

(GBJ5009-2012)中无秀山地区基本风压,取重庆各地区50年一遇最大基

本风压0.4kN/M2计算。

ωK=0.431.8131.1130.11630.116=0.093kN/m2。

8.取两跨计算,主梁上每根次梁的简化集中荷载为:

当考虑风荷载为正荷载时,

2F=1.5*0.8*(0.35+0.3+0.11+0.005+2)+38.4*(0.8*2+1.5*2)/1000+14.6*4 /1000+0.093*0.8*0.06= 1.17KN

F正=0.585KN

当考虑风荷载为负荷载时,

2F=1.5*0.8*(0.35+0.3+0.11+0.005)+38.4*(0.5*2+3)/1000+14.6*8/1000-0.093*0.8*0.06= 1.125KN

F负=0.582KN

取最不利情况进行验算,即取风荷载为正荷载作用时的荷载进行验算。

9.秀山地区下雪在11月份后,本项目防护大棚11月份前已经拆除,故不考虑

雪荷载。

钢丝绳验算

如计算模型图所示,根据弯矩平衡得

0.585*(0.8+1.6+2.4+3.2+4)=F1*4,

所以F1=1.755KN,

故钢丝绳所受轴向力为:F=1.755/sin55°=2.14KN,

钢丝绳的容许拉力按照下式计算:

其中[Fg]-- 钢丝绳的容许拉力(kN);

F g -- 钢丝绳的钢丝破断拉力总和(kN);

计算中可以近似计算F g=0.5d2,d为钢丝绳直径(mm);

α -- 钢丝绳之间的荷载不均匀系数,对6×19、6×37、6×61钢丝绳分别取0.85、0.82和0.8;

K -- 钢丝绳使用安全系数。

计算中[Fg]取2.14KN,α=0.85,K=10,得到:d=10.10mm。钢丝绳最小直径须大于等于11mm才能满足要求!出于安全余量考虑,采用φ11钢丝绳,该防护棚已满足安全要求。

F1

计算模型

六、防护棚的搭设

1.施工准备

技术人员应熟悉上部图纸,熟悉各个部位及高度的结构变化,项目部应组织必要的物料进场,其中包括φ48×3.0mm钢管、对接卡口、直角扣件、旋转扣件和安全网等,以备外防护棚搭设使用;有关作业班组应织足够的作业人员,准备外防护棚的搭设;同时在施工前,应当组织有关技术人员和安质人员对作业班组进行作业前技术、安全交底。架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事防护棚安装、拆除作业。

2.防护棚搭设要求

1.搭设的基本要求是:横平竖直、整齐清晰、图形一致、平竖通顺连接牢固,受

荷安全、有安全操作空间、不变形、不摇晃。

2.防护棚的搭设严格遵守以下施工流程:

主梁钢管→根部次梁钢管→外侧次梁钢管→钢丝绳→竹跳板、竹笆网片,安全网铺设→外沿栏杆,外侧竹笆网片,安全网

3.防护棚的搭设除了按顺序搭设处,还得注意下列事项:

(1)按照规定的构造方案和尺寸进行搭设;

(2)及时与结构拉结或临时支顶,以确保搭设过程的安全;

(3)拧紧扣件(拧紧和程度要适当);

(4)有变形的杆件和不合格的扣件(有长度、扣接不紧不紧等)不能使用;

(5)搭设工人必须佩挂安全;

(6)随时校正杆件的垂直和偏差避免偏差过大;

(7)没有完成的防护棚,在每日收工时,一定要确保钢管网架稳定,以免发生意外;

(8)防护棚的上侧均要满挂安全网,网边沿与横杆或建筑物要牢固的扎结,固定点的间距应不大于50cm,相临两网之间的拼接要严密。

4.搭设的一般规定

(1)架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等

材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物。

(2)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。防护棚作业下方不准站人,架子工不准在钢管网架上非工作停留。

(3)凡遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业。雨后作业应待管架上雨吹干后进行,防止滑落。

(4)在靠近电源处拆除防护棚时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在防护棚止,以防止漏电伤人。

(5)不在防护棚上附装机械设备、拉缆风绳等。

(6)搭设防护棚必须严格按照规范要求选用材料,对于压扁、弯曲、锈蚀和有裂缝的钢管及不合格的构件,严禁使用,扣件螺栓应满足正常状况下的扭力矩要求(5~6kg·m)。

(7)防护棚搭设的技术要求及允许偏差

防护棚的拆除

1.在防护棚拆除前应作好以下工作:

(1)对防护棚进行安全检查,确认不存在严重隐患。如存在影响拆除防护棚安全的隐患,应先对防护棚进行修整和回固,以保证防护棚的拆除过程中不发生危险;

(2)在拆防护棚时,应先清除铺设层上的垃圾杂物,清除时严禁高空向下抛掷,大块的装入容器内由垂直运输设备向下运送,能用扫帚集中的集中装入容器内运下。

(3)防护棚在拆除前,应先明确拆除范围、数量、时间和拆除顺序、方法、物件垂直运输设备的数量,拆除的安全措施和警戒区域。

2.严格遵循拆除顺序,由后搭者先拆、先搭者后拆,同一部位拆除顺序是:铺设层→次梁钢管→主梁钢管。

3.拆除防护棚时,下部的出入口必须停止使用,对此除监护人员要特别注意外,还应在出入口处置明显的停用标志和围栏,此装置必须内外双面都加以设置;

4.在拆除的防护棚周围,于坠落范围明显“禁止入内”字样的标志,并有专人监护,以保证拆防护棚时无其他人员入内;

5.防护棚人工拆除,上下运输也为人工传递,拆下的钢管、扣件及其他材料运至地面后,应及时清理,将合格的,需要整修后重复使用的和应报废的加以区分,按规格堆放。对合格件应及时进行保养,保养后送仓库保管以备今后使用;

6.防护棚拆除时遇大风、大雨、大雾天应停止作业;

7.拆除时操作人员要系好安全带,穿软底防滑鞋、扎裹腿。

8.防护棚拆除过程中,不中途换人,如必须换人,则应该在安全技术交底中交代清楚。

八、防护棚的验收与保护

1.防护棚在投入使用之前必须进行验收,合格后方准使用。主要检查拉杆、钢丝绳的可靠连接,各钢管连接卡扣的紧固,根部外架的卸载措施,铺设层的完整性,防护棚的防雷接地。

2.在检查验收过程中,要特别注意扣件的紧固程度,扣件并不是拧得紧越好。对于拧紧力矩大于70N2m的扣件,要认真检查有无裂缝、变形,如果发现有上述弊病应立即调换,调上的扣件的螺栓应紧固在40~70N2m。

3.防护棚在验收合格通过投入使用后,必须对其进行日常的保养和定期的全面检查和整修,才能保证其安全使用。防护棚日常的保养和维修必须每天进行一次,定期的维护保养一般每月进行一次。所以要求作业队防护棚进行日常的和定期的保养和维修,尤其是每次强风、暴雨过后都要认真检查整修后方可使用。防护棚保养整修的主要内容有:

(1)检查主梁连接是否有所松动,面层有无过多堆放杂物;

(2)检查明确防护棚的整体和局部的垂直、水平偏差。如发现垂直度有异常现象,应及时加固和消除隐患。

(3)各类扣件的涂油和紧固。检查扣件时先检查扣件的外观,而后将扣件上的螺栓逆时针方向松几牙螺纹,再涂油紧固螺栓至规定的力矩范围内。

(4)检查脚手板有否松动、悬挑,还要检查四角是否用铁丝扎牢,如发现问题应及时纠正。

(5)与建筑物连接的检查,检查连接件是否齐全和完好,有无松动、移动。

(6)要对外包安全网、外挑安全网、安全隔离设施、外侧挡松、栏杆和接地防雷等安全设施进行检查,保证这些安全设施完整、牢固,能正常发挥安全作用。如果有损坏者要及时调换,如有松动者应及时紧固,如发现松动和开口要及时连通。

(7)检查防护棚的荷载情况,使其不超过设计荷载,如有超载应及时卸荷至设计荷载。

4.防护棚的日常保养和定期检查,都要有记录。

5.防护棚使用中必须经常检查,清除回面层上的杂物,严禁在防护棚上堆积施工材料,或上人,以免管架发生超载,造成事故。

九、安全措施及要求

1.所有操作人员应持证上岗,操作人员进入现场后,应做好进场三级教育,并做好会议记录,进行详细的安全技术交底。

2.每一道防护棚搭设完毕后,必须验收合格后方可使用。

3.防雷击接地措施,采用4340镀锌扁铁与本建筑结构的四角避雷接地网焊接,其电阻不得大于要求的10Ω。

4.及时收集气象资料,并通知全体施工人员,便于安排工作和进一步采取措施。

5.焊接作业时,要注意防火,遇风时,应设置挡风板,避免火花飞溅。

6.防护棚上不得堆放钢筋,模板等材料。

7.防护棚拆除程序与安装程序相反,拆除时,应将防护棚材料逐一传递至楼层或转料平台上,再按步骤拆除,严禁乱丢及高空坠物。

十、防护棚工程组织机构及人员安排及应急预案

1、组织机构如下:

1、主要人员安排如下:

⑴.施工员,主要负责防护棚搭设、拆除的技术指导。

⑵.安全员,主要负责防护棚的安全工作。

⑶.防护棚技术工人10人:根据进度需要,主要负责防护棚的搭设、拆除工作。

2、应急预案

1、为了确保本项目安全生产目标的实现,保证本项目在出现防护棚坍塌事故时,能够及时进行应急救援,从而最大限度地降低损失,特制定本应急救援预案;依据《重庆市人民政府安全生产总体应急预案》、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》等有关规定;本预案适用于本项目发生防护棚坍塌事故的应急处置工作。

2、应急处置基本原则:坚持“以人为本”的原则,采取应急措施,抢救伤员、疏散人群。

事故类型和危险程度分析

承重超负荷;

(2)防护棚构造不通过危险源辨识和风险评估,在防护棚使用过程中,出现以下情况时,可能会发生坍塌事故:

(1)防护棚符合要求;

(3)防护棚地基不符合要求;

(4)搭设防护棚的钢管或扣件不合格;

(5)出现灾害天气。

3、应急救援组织机构及职责

(1)应急指挥部

项目部成立外防护棚坍塌应急工作领导小组。

项目部各部门负责人为组员;应急指挥部负责本项目工程应急救援的指挥工作,负责施救方案的制定,负责批准本预案的启动与终止。

(2)抢险小组

抢险小组要求在事故发生后立即赶往事故现场,在应急指挥部的领导下开始抢险。

(3)警戒小组

警戒小组的职责对事故发生现场立即进行人员的疏散和撤离,并封锁事故场闲杂人员禁止进入,保证抢险小组的抢险通道,技术员任组长,现场安全员任副组长。

(4)联络与救护小组

该小组事故发生后及时联络各方,并首先向项目经理和相关负责人汇报事故情况和联系医务机构进行人员的救护,待应急指挥部决定事故处理方案后,随时跟踪这个事态的发展。

4、预防与预警

(1)预防

应要求防护棚搭设人员持证上岗;

对钢管、扣件等材料进行严格把关,严禁不合格材料投入使用;

防护棚验收合格方可投入使用;

加强日常的巡视检查,对出现的架体变形或地基沉降等导常情况及时采取应急措施;

加强大风大雨后对防护棚使用前的安全检查,对发现的地基沉降、立杆悬空等情况及时采取补救措施。

对防护棚的拉结支撑加强日常巡视,发现异常情况及时督促进行整改。

(2)预警

项目管理人员发现防护棚荷载超过设计值或防护棚主要杆件不符合规范要求时,应及时停止防护棚的使用。

5、应急处理

施工现场发生人员伤亡坍塌事故时,发现人员及时告知项目经理,项目经理应及时向安全监督站和建设局报告,同时拨打急救电话请求救援,并根据现场实际情况制定救援措施;联络小组应及时到达工地门口,指引专业救援人员以最快速度到达出事地点;警戒小组应立即设立危险警戒区域,严禁与应急抢险无关的人员进入;抢险小组根据应急救援方案展开救援,采取可靠措施加固、拆除未坍塌部位的架体,拆除或切割压住伤者的杆件,对被埋伤员进行救援;救护小组应在专业救护人员到达前,对受伤人员进行应急救援。

6、保障措施

根据项目部的实际情况,组建抢险小组、联络小组等队伍,并定期对其进行应急救援的技能培训;项目部配备应急灯(5台)、担架(1付)、安全带(20付)。项目指定材料员定期对应急救援物资进行维护,确保其处于正常使用状态;项目设专项经费,用于坍塌事故所需的应急物资储备、灾后处理、灾后恢复工作经费和应急人员的补助等。

7、培训与演练

(1)培训

项目部在防护棚使用过程中,应每季对所有员工进行一次应急知识的培训;新员工入场时应接受应急知识(伤员急救常识、抢险救灾基本常识等等)的培训;项目部的应急救援人员应接受专门应急救援培训(包括紧急情况判断、应急救援技术、现场处置措施等)。

(2)演练

项目部在防护棚使用前组织一次演练,使应急人员更清晰地明确各自的职责和工作程序,提高协同作战的能力,保证应急救援工作有效、迅速地开展。并对演练的效果进行分析评估,及时解决演练中暴露的问题。

悬挑水平防护棚方案

福州世茂南通项目 外架悬挑水平防护棚施工方案 2017年7月

外架悬挑水平防护棚施工方案报审表 工程名称福州世茂南通项目施工单位中建海峡建设发展有限公司 主编 现上报福州世茂南通项目 编制工程外架悬挑水平防护棚施工方案,请予 以审查。 编制人 单 位 工程项目部/专业分包施工单位(盖章)技术负责人 监理审查意见: 审 查 单监理审查结论:□同意实施□修改后报□重新编制 位 专业监理工程师日期:监理单位(盖章) 总监理工程师日期:

目录 一、编制依据及原则.....................................................................................................-..2. - 二、工程概况..................................................................................................................... - 1 - 三、防护棚的搭设形式.................................................................................................-..3. - 四、材料要求................................................................................................................-..4.. - 五、防护棚的细部构造.................................................................................................-..5. - 六、防护棚的搭设........................................................................................................-...5. - 七、防护棚的拆除........................................................................................................-...7. - 八、防护棚的验收与保护.............................................................................................-..8. - 九、施工要求................................................................................................................-..9.. - 十、组织机构及人员安排...........................................................................................-..1. 0 - 十一、防护棚受力计算...............................................................................................-..1. 0 -

高层建筑型钢悬挑防护棚方案

高层建筑型钢悬挑防护 棚方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

目录 一、工程概况及编制依据 二、搭设说明 三、工字钢悬挑式防护棚构造要求 四、悬挑防护架设计与验算 五、水平防护架搭设工艺流程 六、技术质量、安全管理 七、防护棚的拆除 八、防护棚的验收与保护 九、安全措施及要求 十、水平防护的清洁管理 十一、人员素质要求 十二、劳动用品(三宝)要求 十三、防护棚工程组织机构、人员安排及应急预案 悬挑防护棚搭设方案

一、工程概况及编制依据 1、本工程为高层大型医院建筑、耐火等级为一级,地下车库为一类停车库,室内装修材料燃烧性能为A级装修材料。结构正常使用基准期为50年、抗震设防等级为重点设防类。 2、设计标高±=。 3、总建筑面积平方米。包含门诊楼、医技楼、住院楼及地下车库、设备用房。地上裙房4层,主楼25层,地下1层。裙房建筑结构高度米,主楼结构高度米。 4、地下车库层高米,1层层高米,2层层高米,3层层高米,4层裙房层高米,4层主楼层高、5层层高米,6层~24层层高,25层层高米,屋面机房层层高米,屋面水箱层层高米。 长寿区人民医院北城分院门诊住院医技楼工程位于重庆市长寿区渡舟街道;本工程住院楼地上25F,地下1F,地上高度米,地下米,标准层高,其中第1层、2层、3层、4层、5层。主体施工阶段外防护架使用附着式升降脚手架进行施工防护。 5、编制依据 1、《建筑施工脚手架实用手册》 2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 5、《钢结构设计规范》GB50017-2003 6、《木结构设计规范》GB50005-2003 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 8、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 9、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 10、《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013 11、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号文) 12、《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号 13、本工程设计图纸 14、本工程施工组织设计

型钢悬挑防护棚施工方案

xxx建筑工程(集团)有限公司 施工组织设计(施工技术、专项方案)内审表

施工组织设计《型钢悬挑防护棚施工方案》 工程项目: 建设单位: 监理单位: 项目经理: 技术负责: 编制人员: 联系电话: 报送时间: xxxxxx建筑工程(集团)有限公司 2018年2月10日

目录 第一章工程概况1 1.1工程基本情况1 1.2参建单位各责任主体名称1 1.3施工平面布置1 1.4施工要求3 1.5技术保证条件3 第二章编制依据3 2.1合同文件及法律法规3 2.2主要标准、规范4 第三章施工计划4 3.1施工进度计划4 3.2材料与设备计划6 第四章施工工艺技术8 4.1技术参数8 4.2工艺流程8 4.3施工方法8 四、检查验收 10 第五章施工安全保证措施11 5.1组织保障11 5.2技术措施14 5.3安全管理措施15 5.4监测监控17 5.5应急预案17 第六章劳动力计划19 6.1专职安全生产管理人员19 6.2特种作业人员19 第七章计算书及相关图纸20

第一章工程概况1.1工程基本情况 1.2参建单位各责任主体名称 1.3施工平面布置

学而不思则罔思而不学则殆

1.4施工要求 1、型钢悬挑防护棚的设计力求做到结构安全可靠,造价经济合理。 2、型钢悬挑防护棚在使用周期内安全、稳定、牢靠。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、型钢悬挑防护棚在搭设及拆除过程中要符合工程施工进度要求。操作人员需取得特殊作业人员资格上岗证。 1.5技术保证条件 1、安全网络 2、型钢悬挑防护棚的搭设和拆除需严格执行该《专项施工方案》。

搅拌站防护棚搭设方案

防护棚搭设方案 一、设计依据 《建筑施工扣件或钢管脚手架安全技术规范》JGJBO-2001,J84-2001 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 二、搭设方法 1、该搅拌站搭设防护棚尺寸为12mx10m,总计120㎡ (每层)。 2、防护棚的材料采用10mm厚竹胶板覆盖,规格为 1mX2m,每张重量为25kg。 3、防护棚采用中间悬空的两层竹胶板,以便缓冲落物。 中间间距为600mm,上部支出600mm,并搭设密网, 防止落物从顶上掉下。 4、该方案对原有临时设施进行加固,并增设立杆、设 置剪刀撑步距为2m,横杆设置扫地杆;第二道横杆设 置为2m,考虑搅拌机的检修与维护及人员、材料的进 入。 三、设计验算 1、Q235钢抗拉、抗压和抗弯强度设计值f=205N/mm2 ,竹 串片脚手板自重0.35KN/ m2 2、纵向、横向水平杆的抗弯强度验算 M =1.2MGK+1.4∑QK

=1.2X1/8X0.35X22 =0.21KN.M 注:不考虑施工荷载,只考虑了竹脚板自重。 MGK为脚手板自重标准产生的弯矩 MQK为施工荷载产生的弯矩 σ=M/W=0.21X106N.MM/5.08X103MM3=41.3N/MM2≤f =205N/ MM2 W查表得5.08cm2== 因此满足要求。 3、立杆验算时,考虑风荷载的作用,采用组合风荷公 式进行验算 N/?A + Mw/W≤f N=1.2(NG1K+NG2K)+0.85X1.4∑QK =1.2(0.7+0.1312X12)=2.72KN ?为轴心受压构件的稳定系数,根据长细比λ查表求得 λ=l0/i i查表得1.58cm l0=kuh (k取1.55,u取1.8) l0 =1.55X21.8 =5.58m λ=l0/I =55.8/1.58=35.3 查表得?=0.899 Mw=0.85X1.4 MwK=0.85X1.4wklah2/10

钢管脚手架悬挑防护棚方案

目录 第一章编制依据及说明 1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 (2) 1.2《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 (2) 1.3《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 (2) 1.4本工程施工图纸和施工组织设计 (2) 1.5本工程相关施工方案 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章防护棚的搭设形式 (3) 第四章材料要求 (3) 第五章防护棚受力计算 (4) 第六章防护棚的细部构造 (9) 第七章防护棚的搭设 (10) 第八章防护棚的拆除 (13) 第九章防护棚的验收与保护 (14) 第十章安全措施及要求 (14) 第十一章防护棚工程组织机构及人员安排 (15)

1、编制依据 1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 1.2《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 1.3《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 1.4本工程施工图纸和施工组织设计 1.5本工程相关施工方案 2、工程概况 本工程位于***;主要功能及尺寸:房屋总长为**米、宽***米,该楼设计功能为物管用房、通向小区住宅区域的垂直交通,在十一层设置了一个钢结构的天桥通向住宅区,共设计有三台普通电梯及一台消防电梯; 为二类高层,框架剪力墙结构,抗震设防烈度为6度,耐火等级为一级,建筑面积共2374.79平方米,共13层,十三层以上的屋顶上面是一个钢结构钟楼层及三角锥尖顶;13层钢筋砼屋顶标高为48.8米、钟楼部分为60.65米、顶部三角锥最高点标高为73.15米。 2.1本工程售房部底层至三层应业主要求于2018年5月中旬投入使用,所以三层防护棚以下外架最先拆除,配合售房使用。防护棚除满足安全要求外,仍需考虑成品保护及展示效果等方面。本方案即详述防护棚搭设各种要求及施工方法3、防护棚的搭设形式 3.1防护棚由上、下两层钢管网架组合而成,钢管统一型号为DN48*3.5厚,主梁为6000长间距600,根部与外架水平杆、立杆用卡扣连接,次梁间距800,与主梁用卡扣连接;外端1/3跨范围内,横每隔1200分别用斜拉钢管、钢丝绳将荷载传递到外架及主体结构上;为减小外架的局部荷载过大,在相应楼层增加一道卸载钢丝绳及连墙件。如图3.1。

防护棚搭设方案

淄博中南紫云集项目二期一标段 , 生活区防护棚搭设方案 } 通州建总集团有限公司 } 淄博中南紫云集项目二期一标段 二零一九年月日

目录 1 编制依据 (1) 2 工程概况 (1) 建设概况 (1) 设计概况 (1) 安全生产目标 (2) 文明施工目标 (2) 3 防护棚的搭设 (3) 防护棚设计 (3) 基础找平 (3) 格构柱搭设 (3) 横杆搭设 (3) 剪刀撑 (4) 顶棚横杆 (4) 排架斜杆 (4) 第一层防护 (4) 第二层防护 (5) 4.搭设注意事项 (5) 5.防护棚的安全措施 (5) 6.成品保护 (5) 7.安全生产与文明施工 (6) 8. 防护棚的拆除 (6) 9. 计算书 (7) 10.附图 (20)

1 编制依据 编制依据主要有以下规范及标准: 1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ-130-2011); 1.2《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011) 1.3《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 1.4淄博中南紫云集项目二期一标段现场施工平面布置图 2 工程概况 建设概况 设计概况 安全生产目标

文明施工目标 3 防护棚的搭设 防护棚设计 综合现场情况,确定在四栋2层临时用房上采用钢管搭设两排净高7m,净宽的防护棚,中间设置通道,定位如附图所示。 防护棚及通道棚顶共分上下两层,间距为,每层均满铺脚手板,且防护棚外侧满挂密目网。 基础找平 为保证防护棚架体的稳固性,架体搭设(即所有格构柱立杆)立杆底部均设置在混凝土垫层上并设置4000mm*200mm*50mm的通长木垫板。 格构柱搭设 格构柱按照400*400mm的格构柱设置,采用φ48×钢管,沿通道长度方向以@1500mm 的间距进行搭设;设置纵向扫地杆(即第一道大横杆),并用直角扣件固定在距地面200mm 处的立杆上,立杆的垂直偏差不得大于架高的1/300,同时其绝对偏差不大于75mm。在安装格构柱时,用单支8m的钢管,长度不够可以焊接,不得采用对接钢管,格构柱净间距米。禁止使用弯曲钢管。 横杆搭设 (1)大横杆 大横杆步距为1800mm,长度不宜小于三跨立杆,大横杆置于立柱内侧,与立杆必须用直角扣件扣紧。 大横杆采用对接扣件连接,接头与相邻立杆距离不大于500mm。同一平面内侧和外侧、上步和下步相邻的两根大横杆的接头均匀相互错开,不得出现在同一跨间内,水平间距不小于500mm。同一排大横杆水平偏差不大于该通道总长度的1/250且不得大于50mm。大横杆接头与相邻立杆距离不大于立杆纵距的1/3。同一水平和竖向相邻的两根大横杆的接头均应相互错开,不得出现在同一跨间内,相邻的水平间距部小于500mm。 (2)小横杆 小横杆采用φ48*钢管,对立杆与大横杆起约束作用,沿通道长度方向进行搭设,紧贴立杆并用直角扣件扣紧在大横杆上。

悬挑式水平防护棚安全专项施工方案(模板)

XX项目悬挑式水平防护棚安全专项 施工方案 项 目 效 果 图 编制: 审核: 审批: XXXXXXXXXXXXXXX有限公司

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、架体设计 (1) 1、悬挑式水平防护棚设计表 (1) 2、特殊位置水平防护棚设计 (3) 3、挑梁穿剪力墙处设计 (4) 四、施工准备及计划 (4) 1、技术准备 (4) 2、人员准备 (5) 3、材料计划 (5) 4、器械、设备计划 (5) 5、进度计划 (6) 五、进场材料要求 (6) 1、钢丝绳 (6) 2、钢管 (6) 3、扣件 (7) 4、安全网 (7) 5、脚手板 (7) 六、施工方法 (7) 1、工艺流程 (7) 2、施工方法 (8) 七、水平防护棚防雷接地措施 (14) 八、验收规定及质量保证措施 (14) 1、水平防护棚搭设的允许偏差和检验方法 (14) 2、扣件拧紧抽样检查数目及质量判定标准 (15)

九、安全保证措施 (15) 1、搭设、拆除措施 (15) 2、安全管理措施 (17) 3、水平防护棚的防火措施 (18) 十、应急预案 (18) 1、应急组织机构及职责 (18) 2、危险源识别分析 (19) 3、应急演练 (21) 4、安全事故应急事故及处置 (21) 5、安全事故应急救援电话及定点医院 (22) 十一、计算书 (22) 十二、附图 (24)

XX项目悬挑式水平防护棚安全专项 施工方案 一、工程概况 1.XX项目位于,本工程由组成。本工程建筑面积共㎡,其中地下㎡,地上㎡,建筑基地面积㎡,地下计容建筑面积㎡;共栋建筑,结构形式为结构。 2. 拟搭设悬挑式水平防护棚楼栋基本情况 3.特殊情况说明:本工程#楼结构边缘为(如有特殊结构应在此描述,如采光井等) 4.其他相关本方案实施的说明。 二、编制依据

中建某高层悬挑防护棚施工方案

某综合楼主楼工程 悬挑防护棚 安全专项施工方案编制: 审核: 批准: 中建某局集团有限公司 二○一一年四月 目录

一.编制说明及依据 (1) 二.工程概况 (2) 三.防护棚的搭设形式 (2) 四.材料要求 (5) 五.防护棚受力计算 (5) 六.防护棚的搭设 (8) 七.防护棚的拆除 (10) 八.防护棚的验收与保护 (11) 九.安全措施及要求 (11) 十.防护棚工程组织机构及人员安排及应急预案 (12) 一.编制说明及依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2001,2002年版) 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91)

4、《钢结构设计规范》(GB50017—2002) 5、施工图纸、本工程施工组织设计 6、《建筑施工脚手架实用手册》 7、《建筑施工手册》 8、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 9、《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 10、《木结构设计规范》(GB50005-2003) 11、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 12、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB 50018-2002) 13、《建筑施工计算手册》汪正荣著 14、《建筑施工计算手册》 二.工程概况 某市5号线某标工程位于某市某区塘朗镇,北靠留仙大道,南临南平快速干道,东南侧为塘朗车辆段停车列检库施工工地,西南侧为塘朗车辆段检修库施工工地。主体结构下设两层地下室,地下室埋深8.45m,地下室建筑面积为14619m2;主体楼层层数27层,1层层高4.5米,2~4层层高4.1米,5层转换层为5.3米,6层层高3.9米,7~27层层高3.5米,总高度为99.47m,加上构架两层总高度为107.47m;综合楼主楼结构类型为现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构。主楼建筑总面积为44784.54m2,抗震设防烈度为7度,建筑耐火等级为一级,该工程为地铁5号线塘朗车辆段综合楼主楼工程,为了主体工程的外部安全防护和其他操作需要,分别在6、14、22层悬挑工字钢,根据主楼结构施工进度以及幕墙装饰的施工进度,2011-5-30主体14层结构封顶,2011-8-30主体结构完成,同时2011-8-30前14层以下幕墙外装要全部完成,所以在15层搭设悬挑防护棚,将楼层在垂直方向上断开,并提供安全的操作空间。 三.防护棚的搭设形式 防护棚由上、下两层钢管网架组合而成,悬挑长度为4m,锚固长度为2m,悬挑钢管跨距为1.5m 同选挑架跨距,横杆间距为0.8m,双层之间35㎝,确保防护棚的安全性,在主杆中部与端部之间居中设斜拉杆,承受拉、撑荷载,水平间距3m,垂直高度为3.5米,悬挑梁端部采用直径17㎜钢丝绳卸荷,水平距离每3m同斜拉杆隔一布一,间隔卸荷设一道卸荷,垂直高度为7米;根据规范

外架悬挑防护棚施工方案

外架水平悬挑防护棚施工方案 一、编制依据 1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJI30-2011 1.2《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 1.3《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 1.4本工程施工图纸和施工组织设计 1.5本工程相关施工方案 二、工程概况 永威枫香庭西院一标段工程项目位于绿水路与郑新大道交叉口东北角总用地面积为15万平方米。由五栋塔楼组成,其中3#楼地下3层,地上31层,为了保证建筑物下面施工人员的安全,在8层南面及东面外架周边搭设水平安全防护棚。 三、防护棚的搭设形式 1、防护棚由6米的钢管网架组合而成,钢管统一型号为DN48*3.5厚,主梁为6000长间距1500,根部与外架水平杆、立杆用卡扣连接,次梁间距600,与主梁用卡扣连接,外端1/3跨范围内,横每隔1500分别用斜拉钢管、钢丝绳将荷载专递到外架及主体结构上; 2、分块搭设,以6米为单位,在下面用6米的钢管,用扣件扣成6米*6米的网片,每个网片之间用扣件连接牢固,保持间距为

1500,如下图: 3、根据规范和工程实际要求,在钢管网架上分别设置安全网、

钢丝网和警示标志等安全标的物。 四、材料要求 1、钢管:采用DN48*3.5焊管,材质应符合GB/T13793或GB/T3092规定,质量应符合GB700-79《普通碳素结构钢技术要求》中Q235A钢要求。弯曲变形、锈蚀钢管不得使用;脚手架钢管每根最大质量不应大于25kg. 2、扣件:扣件及其附件符合GB978-67可锻铁分类及技术条件﹥的规定,机械性能不低于KT33-8的可煅铁的制作性能,其附件的制造材料应符合GB700-79中A3钢的规定,螺纹应符合GB196-81《普通螺纹》的规定,垫圈应符合GB95-76《垫圈》的规定。扣件与钢管的贴合面必须严格整形,保证钢管扣紧时接触良好,扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的旋转面间隙小于1mm,扣件表面应进行防锈处理。脚手架采用的扣件,在螺拧紧扭力矩65N.m,不得发生破坏。 4、脚手板:采用铁板网片。 4、安全网:采用密目式安全网。 五、防护棚受力计算 1、计算模型简化 2、本工程的防护棚主要起安全防护作用,防止高空附物直接落地,考虑施工荷载、自重及附物荷载。模型简化如图5.1.1:

防护棚搭设方案

防护棚搭设方案 一、工程概况 航头基地三号地块项目位于上海南汇区航头镇,建设上海市保障性经济适用房,为市级重大工程。 基地总用地面积约76716平方米,总建筑面积约153596平方米。主要工程内容包括19幢11~18层的住宅单体(其中15层住宅7幢、18层住宅7幢、11层住宅5幢)、公建及商业配套、室外总体附属的垃圾房、开关站、门卫等,大部分18层住宅单体设地下自行车库,小区中心绿地下设置独立地下车库(兼人防工程)。 建设单位:上海欣南房地产开发有限公司 勘察单位:上海豪斯岩土工程技术有限公司 设计单位:同济大学建筑设计研究院 设计单位:上海结建民防建筑设计有限公司(人防) 监理单位:上海住远建设工程监理有限公司 施工单位:长业建设集团有限公司 我公司承包的2标段包括: 10、11号、13号、16~19号、地下车库(人防)及配套用房等。上部结构住宅单体均采用剪力墙结构体系,下部结构住宅楼带地下室的采用桩基加筏板基础,无地下室的采用桩基加条形承台,采用PHC300、400、500管桩,桩长约32米。

二、各类防护棚的搭设 车行、人行安全通道 本工程的安全通道,在吊装区域范围内搭设。18、19号房前干道,沿建筑物四周搭设宽6m,高的九夹板与竹笆结合的双层隔离安全防护棚,立杆间距为。在距立杆处,设一道大梁杆,根部20㎝处设一道扭地杆,中间设二道横杆,用标准密目网围挡封闭。考虑到工人出入频繁,搭设四条进入楼内的安全通道,高度和宽度根据门洞尺寸搭设在安全通道内挂放适合形势的安全标语、安全横幅和正确的导向指示牌。 钢筋棚、木工房、仓库等安全防护 本工程钢筋操作棚有2个,分别在16号前和13号房前,都位于塔吊

脚手架及悬挑防护棚

华旗·东郡壹号3#楼 二次构件脚手架及悬挑防护棚 专项施工方案 编制单位: 编制: 审核: 审批: 日期:

目录 一、工程概况 0 二、编制依据 0 三、方案选择 0 四、材料选择 (1) 五、脚手架搭设流程及要求 (2) 六、脚手架搭设、拆除安全技术措施 (5) 七、脚手架的检查与验收 (7) 八、脚手架计算书 (10) ..w..

. .. . 一、工程概况 本项目位于兴工东路与公园北路十字西南角,地下一层,地上三十三层,全剪力墙结构,建筑高度97.700m,由青山置业建设,西部华旗建筑工程股份施工,泾渭建设监理咨询有限责任公司监理。 二、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》; 《建筑施工安全检查标准》; 《建筑施工高处作业安全技术规》; 《钢管脚手架扣件》; 《直缝电焊钢管》; 《可锻铸铁分类及技术条件》; 《普通碳素结构钢技术要求》 《碳素结构钢》 华旗·东郡壹号3#楼工程施工图纸及其他相关文件、资料; 国家现行施工验收规、标准及省和市有关规定; 本公司ISO9002国际标准化质量管理体系有关文件。 三、方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定条件下和规定使用期限,能充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合《建筑施工安全检查标准》要求,要符

高层建筑型钢悬挑防护棚方案

目录 一、工程概况及编制依据 二、搭设说明 三、工字钢悬挑式防护棚构造要求 四、悬挑防护架设计与验算 五、水平防护架搭设工艺流程 六、技术质量、安全管理 七、防护棚的拆除 八、防护棚的验收与保护 九、安全措施及要求 十、水平防护的清洁管理 十一、人员素质要求 十二、劳动用品(三宝)要求 十三、防护棚工程组织机构、人员安排及应急预案 悬挑防护棚搭设案

一、工程概况及编制依据 1、本工程为高层大型医院建筑、耐火等级为一级,地下车库为一类停车库,室装修材料燃烧性能为A级装修材料。结构正常使用基准期为50年、抗震设防等级为重点设防类。 2、设计标高±0.000m=321.550m。 3、总建筑面积90141.25平米。包含门诊楼、医技楼、住院楼及地下车库、设备用房。地上裙房4层,主楼25层,地下1层。裙房建筑结构高度21.3米,主楼结构高度99.90米。 4、地下车库层高5.4米,1层层高5.4米,2层层高4.5米,3层层高4.5米,4层裙房层高5.1米,4层主楼层高5.4m、5层层高4.2米,6层~24层层高3.75m,25层层高4.2米,屋面机房层层高4.8米,屋面水箱层层高4.2米。 长寿区人民医院北城分院门诊住院医技楼工程位于市长寿区渡舟街道;本工程住院楼地上25F,地下1F,地上高度99.9米,地下5.4米,标准层高3.75m,其中第1层5.4m、2层4.5m、3层4.5m、4层5.4m、5层4.2m。主体施工阶段外防护架使用附着式升降脚手架进行施工防护。 5、编制依据 1、《建筑施工脚手架实用手册》 2、《建筑地基基础设计规》GB50007-2011 3、《建筑结构荷载规》GB50009-2012 4、《混凝土结构设计规》GB50010-2010 5、《钢结构设计规》GB50017-2003 6、《木结构设计规》GB50005-2003 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 8、《建筑施工高处作业安全技术规》JGJ80-91 9、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》JGJ130-2011 10、《建筑施工临时支撑结构技术规》JGJ300-2013

高层建筑悬挑防护棚施工方案

目录 第一节、编制依据---------------------------------- 错误!未定义书签。第二节、概况---------------------------------- 错误!未定义书签。第三节、施工工艺技术------------------------------ 错误!未定义书签。 一、技术参数------------------------------------ 错误!未定义书签。 二、工艺流程------------------------------------ 错误!未定义书签。 三、施工方法------------------------------------ 错误!未定义书签。 四、检查验收------------------------------------ 错误!未定义书签。第四节、施工安全保证措施-------------------------- 错误!未定义书签。 一、技术措施------------------------------------ 错误!未定义书签。 二、安全管理------------------------------------ 错误!未定义书签。 三、日常维护管理要求---------------------------- 错误!未定义书签。第五节、监测监控---------------------------------- 错误!未定义书签。第六节、应急预案---------------------------------- 错误!未定义书签。第七节、计算书及相关图纸-------------------------- 错误!未定义书签。 【计算书】-------------------------------------- 错误!未定义书签。

安全防护棚搭设方案

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (3) 四、防护棚的搭设 (4) 五、防护棚的拆除施工 (4) 六、技术、质量要求 (5) 七、安全技术要求 (6) 八、防护棚搭设示意图 (7)

临时安全防护棚搭设方案 一、编制依据 1.建筑施工安全检查标准; 2.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 3.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 二、工程概况 XXXXX,位于xxxxxxxxx。总用地面积6675平方米,总建筑面积为24976.9平方米。 首层商业面积为2236.67平方米,其中地下建筑面积约4394平方米,一栋2单元.建筑结构形式采用框架结构。 本工程的班公区临近施工现场(基坑边),是安全工作的重要一环。为确保办公区的安全,所以必须搭设临时安全防护棚。 三、施工准备 1.场地准备: 根据施工现场的总体部署、总平面图,首先是临时安全工作棚的场地的选择,场地选择原则是既安全又便于施工。班公区场地首先进行整平碾压夯实,然后进行浇捣砼10㎝厚地面。 2.材料的准备: 临时安全防护棚主体骨架采用?48×3.5脚手钢管。采用直角扣件、旋转扣件进行连接用。棚面采用石棉瓦。毛竹片为防护材料。 四、防护棚的搭设

搭设步骤 具体搭设施工程序为:混凝土地面→锚地钢管→扫地杆→外围立杆→纵向水平杆→横向水平杆→铺第一层竹笆片→棚顶钢管→石棉 瓦铺设→横向水平杆→铺第二层竹笆片→防护栏杆→围竹笆片。(防护棚搭设过程中,剪刀撑应随架体搭设高度同步进行。) 1.场地整平进行碾压。 2.在搭设外围立杆部位用钢管打入地下1m深,作为锚固用,以加强防护棚的稳定性和抗风能力。 3.棚内进行地面硬化,浇捣C20砼10㎝厚,以便于工人进行加工作业。 4.扫地杆首先与锚入地下的钢管用直角扣件进行连接,然后进行竖立杆,立杆间距1.8m。水平管高度1.8m。 5. 防护棚架的棚顶离地高度应≥3米,棚顶应设置二层,棚顶间隔高度≥0.8米。首层棚顶上部应选用不漏尘、符合抗冲击强度的板材予以全覆盖,确保无坠落粉尘和杂物。 6.在人行通道上搭设防护棚架的,棚架内的顶部及两侧立杆间,应选用板材作全封闭,确保板面挺直、平整、光滑,同时应在板材上涂刷警示漆。 五、防护棚的拆除施工 在工程主体完成,外墙装修的进度时,即进行拆除施工。防护棚的拆除施工,原则上是从搭设标高位置向下进行。拆除前,施工班组应对防护棚进行全面检查,确定无严重变形的情况后,方可进行拆除施工.如遇到强风、雨雪等特殊气候,不得进行脚手架的拆除施工,夜间不允许进行拆除施工。实施拆除作业班组进入现场后,先进行检查加固松动部位,清除棚顶垃圾及各种物体,清理时现场有专人看护,

悬挑水平大型防护棚搭设方案

华诚大都汇工程(一期)悬挑水平安全硬防护棚 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:四川殷铭建设工程有限公司 编制时间:2016年12月24日

施工组织设计(悬挑水平防护棚方案)报审表工程名称:遵义华诚大都汇片区棚户区改造工程编号: 本表由承建商填写一式三份,送监理单位审查后,业主、监理、承建商各留一份。

华诚大都汇工程悬挑水平安全硬防护棚 施工组织设计内审批表

华诚大都汇工程悬挑水平防护棚 专项施工方案 一、工程概况: 1.工程建设筒介

本工程位于遵义县G210国道(万寿北街) 与长兴东路交口南西侧交通方便。拟建主体建筑:本工程由7、8号楼为商业办公楼;1、2、7、8号楼为商业办公、宾馆、住宅楼9号楼为商业组成,总高度为:7号楼90.05m、8号楼83.1m、1号楼98.4m、2号楼94.7m、9号楼10.5m。 二、编制依据: 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)

《高处作业分级》(GB3608―2008) 《钢管脚手架扣件》(GB15831―2006) 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018―2002) 《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》建质[2003]82号 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 《建筑施工计算手册》(汪正荣着) 《建筑施工脚手架实用手册》 《建筑施工手册》 本工程施工图纸及施工组织设计 三、悬挑水平防护编制说明 随着主体施工高度的增加,外架防护已不能满足施工安全要求,为确保工程的施工安全,杜绝安全事故的发生,决定用型钢外挑水平防护棚。本工程型钢采用14号工字钢,腰厚7.4mm,翼厚5mm,自重14.223kg/m,其几何尺寸及钢材的强度满足钢结构规程的要求。钢丝绳采用φ13(6×37)钢丝绳,应提供其质量证明书。采用与φ13钢丝绳直径配套的钢丝绳绳卡,型号为Y4-12。花篮螺丝采用1.7“CO”型。预埋件采用φ20圆钢制作成预埋环埋设于钢筋混凝土构件中,作为工字钢悬挑根部的受力点。工字钢悬挑式水平防护棚用于主楼主体结构施工阶段的安全防护,主要为了防止高空落物伤人。 第一次固定式悬挑水平防护棚设于结构标高8号楼24.6m,7号楼34.0m,1号楼29.4m,2号楼25.7m,搭设外挑宽度为6

高层建筑型钢悬挑防护棚方案

悬挑大型防护棚搭设方案 一、工程概况 重庆科技*****工程位于重庆市五里店大湾片区,项目地块东西距离约236米,南北距离约106米。地块周边为规划道路,交通方便;本工程2#楼地上30F,地下3F,地上高度145.7米,地下14.5米,建筑面积43819.14/78056.64(含1F及以下面积)平方米。标准层高4.8m,其中第四、第五及第十二层层高5.1m。主体施工阶段外防护架使用附着式升降脚手架进行施工防护。 二、搭设说明 为确保该项目施工安全,杜绝安全事故的发生。本工程采用16号工字钢,腰厚6.0mm,腿宽88mm,自重20.513kg/m。其几何尺寸及钢材的强度应满足钢结构规程的要求。钢丝绳采用φ15(6×37)钢丝绳。应提供其质量证明书。采用与φ15钢丝绳直径配套的钢丝绳绳卡。花篮螺丝采用1.7“CO”型。预埋件采用φ20圆钢制作成所预埋环埋设于钢筋混凝土构件中,作为工字钢悬挑根部的受力点。工字钢悬挑式水平防护架用于2#塔楼主体结构施工阶段的安全防护,主要用于防止高空落物伤人。水平防护架设于2#楼49.350(十一层)和102.450(二十二层),搭设外挑宽度为6米。防护棚防止高空落物为外墙玻璃幕墙分段进行施工提供安全保障。 三、工字钢悬挑式防护棚构造要求 1、悬挑式防护棚由悬挑工字钢、钢丝拉索、立杆(外栏杆)、横杆、预埋件等组成,悬挑工字钢间距1.8米,立杆(外栏杆)纵距la=1.8米。 2、悬挑工字钢总长9米,外挑6米,在2#楼12、13层埋设拉环,在现有主体楼面结构放置工字钢,在工字钢的根部,用φ20圆钢制作成U型预埋环,第一道距工字钢端部100,第二道距工字钢端部300,第三道距建筑结构

高层悬挑防护棚施工方案(最终版)

碧阳国际城-E地块13.14.27.28#楼 悬挑防护棚 安全专项施工方案 编制: 审核: 批准: 施工单位:重庆一建建设集团有限公司 日期:二O一四年六月 目录 一.编制说明及依据 (1) 二.工程概况 (1) 三.防护棚的搭设形式 (2) 四.材料要求 (2) 五.防护棚计算书 (2) 六.防护棚的搭设 (10) 00

七.防护棚的拆除 (11) 八.防护棚的验收与保护 (12) 九.安全措施及要求 (12) 十.防护棚工程组织机构及人员安排及应急预案 (13) 一.编制说明及依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011) 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-1991) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011) 4、《施工企业安全生产评价标准》(JGJ/T 77-2010) 二.工程概况 2.1、参建单位 工程名称:碧阳国际城-E地块13、14、27、28号楼 建设单位:贵州碧阳恒通置业有限公司 设计单位:贵阳建筑勘察设计有限公司 监理单位:贵州化兴建设监理有限公司 施工单位:重庆一建建设集团有限公司 2.2、建筑结构设计概况 1、建设地点:贵州省毕节市。 2、该工程占地面积7817.46m2,总建筑面积169739.37m2,住宅总面积138946.40m2,其中1 3、14号楼各为38910.0m2,27号楼30064.20m2,28号楼为31062.20m2,商业为5880.66m2,地下室20698.16m2,架空层4103.28m2,物管用房110.87m2。 3、本建筑13、14号楼地上29层,27号楼地上31层,28号楼地上32层。13号楼为三层地下室, 11

防护棚搭设方案94273

葛洲坝新疆工程局(有限公司)职工集资建房 底商住宅楼、农贸市场工程防护棚搭设方案 一、工程概况 本工程为葛洲坝新疆工程局(有限公司)职工集资建房底商住宅楼、农贸市场工程,位于乌鲁木齐市太原路923号。工程分底商住宅楼和农贸市场,总建筑面积11615.59平方米,底商住宅楼:8927.79㎡(含地下:1774.85㎡)、11层、剪力墙结构、建筑檐高37.8m;农贸市场:2687.8㎡(含地下:1307.8㎡)、2层、框架结构、建筑檐高11.4m。 二、搭设方案: (一)搭设方案 本工程底商住宅楼及农贸市场工程,办公区和生活区的临建紧邻在建建筑物,且底商住宅楼与农贸市场之间有一处进出该小区的主通道,为了保证正常生产秩序和施工人员安全,本工程在办公区和生活区的临建出入口一侧采取通长搭设安全通道,供施工人员通过,施工结束后将该安全通道拆除。塔吊回转半径范围内的各类临设及进出口均搭设双层防护棚。 本工程安全通道及各类防护棚的防护除进出该小区的主通道横梁采用工字钢,其他均采用钢管架体搭设、密目网围护,安全通道及各防护棚顶均为双层防护棚,棚顶应用硬质材料封盖。防护棚的外侧均采用密目网全封闭,以减少噪声和粉尘。 (二)搭设部位:根据现场实际情况应搭设以下几处防护棚: 1、安全通道:在建工程的出入口、通道口、临建出入口一侧的通道处;进出该小区的主通道,临小区一侧通道。 2、钢筋加工防护棚

3、木工房防护棚 4、搅拌机防护棚 5、外用电梯处 (三)防护棚搭设 1、安全通道 (1)搭设概况 1)临建出入口一侧的通长安全通道防护棚 该安全通道采用钢管搭设架体,用四根钢管组对成600mm见方的小方柱,柱距4.5m,柱脚下点200*50mm通长方木支设混凝土支墩里,底部200mm 处设扫地杆。剪刀撑倾角45度,跨度4.5m,每个柱距间隔三跨设一道剪刀撑,通道两端及转角处均设剪刀撑。架体上端设置两层防护棚,两层防护棚距离0.6m,一层满铺竹架板,一层满铺竹胶板。安全通道两侧外侧用密目式安全网全封闭,临建出入口设安全通道一侧距基坑较近,对安全通道的架体进行加固处理,架体分别在临建屋顶及底部与临建另一侧为加固设置的钢管架体相连以保证安全通道的安全,详见附图一。 2)在在建建筑物出口处防护棚 每栋楼分别搭设2个安全通道出口,另施工电梯处须搭设防护,详附图。 3)底商住宅楼与农贸市场之间进出该小区马路主通道及临街通道防护棚 ①主通道安全防护棚:总宽9m,总高5.2,总长130米,采用钢管及16号工字钢搭设架体立柱及横梁,即用四根钢管组对成600mm×600mm见方小方柱,作为立柱柱距4.5m,在地面浇筑混凝土支墩;剪刀撑倾角45度,沿跨度方向连续设置,底部200mm处设扫地杆。架体横梁采用16号工字钢,上端设置两层防护棚,两层防护棚距离0.6m,一层满铺竹架板,一层满铺竹胶

型钢悬挑防护棚计算书

型钢悬挑防护棚计算书计算依据: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、《钢结构设计规范》GB50017-2003 数据供参考学习,更多请咨询Q·Q7632-42415 一、基本参数 二、主梁布置及锚固参数 三、荷载参数 1、防护棚荷载基本参数 2、防护棚荷载基本参数

第几排立杆立杆离墙水平距离a'(m) 荷载标准值P'(kN) 荷载设计值P(kN) 1 0.15 9 11.4 2 1.05 9 11.4 示意图: 剖立面示意图

平面图 四、次梁验算 次梁材料类型钢管次梁材料规格Φ48.3×3.6次梁截面积A(cm2) 5.06 次梁截面惯性矩I x(cm4) 12.71 次梁截面抵抗矩W x(cm3) 5.26 次梁自重标准值g k(kN/m) 0.04 次梁材料抗弯强度设计值[f](N/mm2) 215 次梁材料抗剪强度设计值[τ](N/mm2) 125 次梁弹性模量E(N/mm2) 206000 次梁允许挠度[υ]1/250 次梁计算方式三等跨连续梁 L c为主梁之间添加的横向次梁的间距,L c=L a/(n+1)=1.5/(2+1)=0.5m 承载能力极限状态: q=1.2×(g k1+g k3)×L b +1.2×g k=1.2×(0.3+0.01)×0.3+1.2×0.04=0.16kN/m 横向次梁的集中力:

R=1.2×L b×g k =1.2×0.3×0.04=0.014kN P k=1.4p k=1.4×1=1.4kN 正常使用极限状态: q'=(g k1+g k3)×L b+g k=(0.3+0.01)×0.3+0.04=0.133kN/m 横向次梁的集中力: R'=L b×g k =0.3×0.04=0.012kN P k'=1kN 计算简图 弯矩图(kN·m) 最大弯矩:M=0.45kN.m

相关文档
相关文档 最新文档