南方电网安规试题

目录

第一章电气操作导则

填空题

1,电气设备(一次设备)的运行状态:是指连接该设备的断路器,隔离开关(熔断器,负荷开关等)均处于合闸接通位置,设备已带有______,且______,______及______满足设备运行要求的状态.

答案:标称电压继电保护自动装置控制电源

2,电气设备(一次设备)的冷备用状态:是指连接该设备的各侧均无______,且连接该设备的各侧均有______或______.

答案:安全措施明显断开点可判断的断开点

3,电气设备(一次设备)的检修状态:是指连接设备的各侧均有______或______,需要检修的设备已______的状态,或该设备与系统彻底______,与断开点设备没有______时的状态.

答案: 明显断开点可判断的断开点接地隔离

物理连接

4,南方电网《电气操作导则》适用于中国南方电网有限责任公司系统______,______工作中的电气操作.中国南方电网有限责任公司所属______参照执行.

答案:调度变电发电厂

5,同期合环是指通过______或______检测同期后自动或手动进行的合环操作.

答案:自动化设备仪表

6,定相:是指新建,改建的线路或变电站在投运前,核对______与运行系统是否一致.

答案:三相标志

7,操作票是指进行电气操作的______,包括______和______.

答案:书面依据调度指令票变电操作票

8,操作任务是指根据同一个操作目的而进行的一系列______,______进行的电气操作过程. 答案:相互关联依次连续

9,过负荷是指发电机,变压器及线路的电流超过______或______.

答案:额定值规定的允许值

10,振荡是指电网并列运行的两部分或几部分间______,电压,电流,功率,频率等参数发生______的摆动现象.

答案:失去同期大幅度有规律

11,断路器拒动是指断路器在______及______动作或在操作过程中拉合控制开关并发出______的情况下拒绝动作.

答案:继电保护安全自动装置指令

12,事故处理是指在发生危及人身,电网及设备安全的紧急状态或发生电网和设备事故时,为______ ,______ ,______,以便迅速恢复正常运行的操作的过程.

答案:迅速解救人员隔离故障设备调整运行方式

13,除事故处理外,对于一个操作任务,凡涉及两个及以上单位共同配合,并按一定______关系才能进行的操作,或虽只涉及一个单位,但对系统运行方式有重大影响的复杂操作,均应使用调度操作指令票且必须使用______.

答案:逻辑逐项令

14,调度电气操作必须由两人进行,其中一人______,一人______.一般情况下由副值发布______,正值调度员______.

答案:监护执行指令(执行) 监护

15,线路检修时,线路各端应合上接地开关或装设______.线路工作结束时,值班调度员应查明

______确已全部撤离现场,工作地区______确已拆除,方可下令对线路进行送电操作.

答案:接地线所有工作人员(含用户工作人员) 所有的安全措施

16,断路器允许断开,合上额定电流以内的______及切断额定______以内的故障电流.

答案:负荷电流遮断容量

17,母线停,送电操作时,应做好电压互感器二次切换,防止电压互感器二次侧向母线______.

答案:反充电

18,运行设备倒母线操作时,母线隔离开关必须按"______"的原则进行.

答案:先合后拉

19,500kV3/2接线方式,线路送电时一般应先合上______侧断路器,后合______断路器;停电时操作顺序相反.一般应选择大电源侧作为充电侧,停电时顺序相反.

答案:母线中间

20,500kV线路并联电抗器送电前,应投入______及______保护.

答案:本体远方跳闸

21,在110kV及以上中性点直接接地系统中,变压器停,送电及经变压器向母线充电时,在操作前必须将______合上,操作完毕后按系统方式要求决定______拉开.

答案:中性点接地开关是否

22,并列运行的变压器,其调压操作应______或同步进行,不得在单台变压器上连续进行______的分接头变换操作.

答案:轮流逐级两个及以上

23,当一次系统运行方式发生变化时,应及时______及______进行调整.

答案:对继电保护装置安全自动装置

24,在已停电的设备上验电前,除确认______完好,有效外,还应在相应电压等级的______上检验报警正确,方能到需要接地的设备上验电.______使用电压等级不对应的验电器进行验电. 答案:验电器带电设备禁止

25,装设接地线应先在专用接地桩上做好接地,再接导体端,拆除顺序相反.禁止用______方法装设接地线.需要使用梯子时,禁止使用______.

答案:缠绕金属材料梯

26,一份操作票只能填写一个______.一项连续操作任务不得拆分成若干单项任务而进行______.

答案:操作任务单项操作

27,调度操作票填写完毕后,必须由正值调度员审核合格后,由______,______和值班负责人共同签名后,方可视为可执行调度指令票.

答案:填票人审核人(监护人)

28,正常运行情况下,______将消弧线圈同时接在两台运行的变压器中性点上.如需将消弧线圈由一台变压器切换至另一台变压器的中性点上时,应按照"______,______"的顺序进行操作. 答案:禁止先拉开后投入

29,值班调度员下达调度指令应按已审核批准的调度指令票______进行.凡需上一个单位操作完成后下一个单位才能进行下一步操作的,值班调度员应在接到上一个单位______汇报后方可对下一个单位按调度指令票下达操作指令.

答案:逐项操作完成

30,倒闸操作之后"三检查":检查______,检查______,检查______.

答案:操作质量运行方式设备状况

31,变电操作时,应履行______,复诵制.操作人,监护人双方确认无误后再进行操作.操作过程中,监护人应对操作人实施______.

答案:唱票有效监护

32,执行变电操作票应逐项进行,逐项打"√",严禁______操作,每项操作完毕后,应检查______.对于第一项,最后一项应记录实际的操作时间.

答案:跳项操作质量

33,变电操作临时变更时,应按______重新填写变电操作票才能继续进行倒闸操作.

答案:实际情况

34,允许同一变电站有多组操作人员同时进行没有______的倒闸操作任务,但接受调度指令应为______.

答案:逻辑关系同一值班负责人

35,操作中如有异常应及时处理并汇报______.操作中发生事故时应立即停止操作,事故处理告一段落后再根据______或实际情况决定是否继续操作.

答案:调度调度命令

二,判断题

1,雷电时禁止对户外设备进行操作.

答案:(错)

2,电气设备转入热备用前,继电保护必须按规定投入.

答案:(对)

3,审查合格后的变电操作票可立即执行.

答案:(错)

4,特殊情况下,上级调度机构的值班调度员可对下级调度机构管辖的设备直接发布操作指令,但事后应及时通知下级调度机构的值班人员.

答案:(对)

5,发生拒动的断路器未经处理只能列为备用.

答案:(错)

6,在进行操作的过程中,遇有断路器跳闸时,可继续操作.

答案:(错)

7,220kV及以上电压等级的长距离线路送电操作时,线路末端允许带空载变压器.

答案:(错)

8,当母线电压低于调度下达的电压曲线时,应优先投入电容器,再退出电抗器.

答案:(错)

9,拉开,合上500kV并联电抗器隔离开关时,其所在的500kV线路必须停电.

答案:(对)

10,系统发生单相接地故障时,可以对接地变压器进行投,切操作.

答案:(错)

11,验电后因故中断未及时进行接地,若需继续操作可不验电.

答案:(错)

12,验电,装设接地线应有明确位置,装设接地线或合接地刀闸的位置必须与验电位置相符.

答案:(对)

13,继电保护和安全自动装置及其通道的投入和停用,因不影响到一次设备的安全运行,电气值班人员可根据实际情况进行操作.

答案:(错)

14,禁止用隔离开关拉合带负荷设备或带负荷线路,可以用隔离开关拉开,合上无故障的空载主变压器.

答案:(错)

15,对于曾经发生谐振过电压的母线,必须采取防范措施才能进行倒闸操作.

答案:(对)

16,电容器组转为冷备用状态,即可对该电容器组验电,然后再装设安全措施.

答案:(错)

17,系统发生单相接地故障时,不能进行自动跟踪接地补偿装置的调节操作,禁止对接地变压器进行投,切操作.

答案:(对)

三,选择题

1,下列那些情况可以不填用操作票:

A,事故处理

B,事故后调整运行方式

C,寻找直流系统接地,或摇测绝缘

D,变压器,消弧线圈分接头的调整.

答案:A,C,D

2,下列那些情况下,必须停用断路器自动重合闸装置:

A,断路器切断故障电流次数超过规定次数;

B,线路带电作业要求停用自动重合闸装置时;

C,线路停电时;

D,断路器切断故障电流次数超过规定次数;

答案:A,B,D

3,允许使用隔离开关进行下列操作:

A,拉开,合上无故障的电压互感器及避雷器

B,在系统无故障时,拉开,合上变压器中性点接地刀闸

C,拉开,合上无阻抗的环路电流

D,拉开,合上空载主变

答案:A,B,C

4,合环时500kV的电压差一般不应超过额定电压( ),220kV的电压差一般不应超过额定电压( ).

A,15%,25% B,20%,25% C,15%,20% D,10%,20%

答案:D

5,线路停送电时,应防止线路未端电压超过额定电压的( )倍,持续时间不超过( )min.

A,1.35,10 B,1.9, 20 C,1.15, 20 D,1.15, 15

答案:C

6,变压器停电操作,一般应先停( ),再停( ),最后停( );

A,低压侧中压侧高压侧

B,高压侧中压侧低压侧;

C,低压侧高压侧中压侧

D,中压侧低压侧高压侧

答案:A

7,正常情况下,刚停电的电容器组,若需再次投入运行,必须间隔( )min以上.

A,5 B,10 C,15 D,20

答案:A

8,下列那些操作必须填入调度指令票"操作项目栏"内:

A,继电保护和自动装置的调整

B,检查拉开,合上的接地刀闸

C,与用户联系的有关电气操作的事宜

D,核实线路工作完毕,人员已经撤离;

答案:A,B,C,D

9,下列那些操作必须填入变电站(发电厂)变电操作票"操作项目"栏内:

A,检查断路器和隔离开关的位置

B,检查负荷分配

C,核对现场设备的运行状态

D,投入,退出断路器等设备的操作电源,控制电源

答案:A,B,C,D

四,问答题

1,什么是单一操作

答:是指一个操作项完成后,不再有其他相关联的电气操作.

2,什么是电气操作

答:电气操作是指将电气设备状态进行转换,一次系统运行方式的变更,继电保护定值调整,装置的启停用,二次回路切换,自动装置投切,试验等所进行的操作执行过程的总称.

3,什么是综合令

答:是指发令人说明操作任务,要求,操作对象的起始和终结状态,具体操作步骤和操作顺序项目由受令人拟订的调度指令.只涉及一个单位完成的操作才能使用综合令.

4,什么是单项令

答:是指由值班调度员下达的单项操作的操作指令.

5,什么是逐项令

答:是指根据一定的逻辑关系,按顺序下达的综合令或单项令.

6,什么是约越级跳闸

答:是指电力系统故障时,应由保护整定优先跳闸的断路器来切除故障,但因故由其它断路器跳闸来切除故障,这样的跳闸行为称为越级跳闸.

7,GIS组合电气合接地地刀前,必须满足那些条件

答:1)相关隔离开关必须拉开;

2)在二次上确认应接地设备无电压;

3)线路接地前必须与调度核实该线路确已停电.

8,南方电网《电气操作导则》中规定哪些情况下,可以不填写操作票

答:a)事故处理;

b)拉开,合上断路器,二次空气开关,二次回路开关的单一操作;

c)投上或取下熔断器的单一操作;

d)投,切保护(或自动装置)的一块连接片或一个转换开关;

e)拉开全厂(站)唯一合上的一组接地开关(不包含变压器中性点接地开关)或拆除全厂(站)仅有的一组使用的接地线;

f)寻找直流系统接地或遥测绝缘;

g)变压器,消弧线圈分接头的调整.

9,对于不能进行线路验电的手车式断路器柜(固定密封开关柜)合线路接地开关必须满足哪些条件

答:a)设备停电前检查带电器有电;

b)手车式断路器拉至试验位置/分离位置;

c)带电显示器显示无电;

d)与调度核实线路确已停电.

五,分析题

根据《电气操作导则》要求,从安监的角度分析一份变电操作票,那些情况属于错误票

参考答案:

a 未按规定进行编号的

b 设备双重命名错误及修改

c 二次连接片未使用双重命名

d 操作项目漏项,添项(含负荷检查,线路检修转运行合断路器前未填"联系调度",电源切换,规定悬挂标示牌未进入操作票等)

e 操作顺序错误

f 验电位置不准确

g 接地线装设位置不准确

h 打印不清晰

i 操作任务未明确状态转换

j 操作任务与操作项目不符

k 遗失带有票号的操作票

l 操作完未打"√"

m 监护人,操作人为同一人

n 手工签名不齐全或代签名

o 漏盖章的操作票

p 多页操作票未按规定填写"上(下)接×××号操作票"

第二章电气工作票技术规范(线路部分)

填空题

1,电气工作票技术规范(线路部分)适用于______的运行维护,检修,试验,基建安装工作.

答案:35kV及以上架空线路及电缆

2, 电气工作票使用在已经______的电气设备上及电气场所的工作.

答案:投入运行

3,南网公司线路电气工作票是明确工作人员,交待工作任务和工作内容,实施______,履行工作许可,工作监护,工作______,______和终结的书面依据.

答案:安全技术措施间断转移

4,工作票签发人是指确认工作必要性,工作人员______和工作票上所填安全措施是否正确完备的审核签发人员.

答案:安全资质

5,工作负责人是指______工作班人员完成本项工作任务的责任人员.

答案:组织,指挥

6,工作许可人是指负责落实完成______,负责办理______和______手续的人员.

答案:各项安全措施许可终结

7,外单位人员是指与设备所属单位______关系,从事非生产运行职责范围内工作的线路设备,设施维护工作人员或基建施工人员.

答案:无直接行政隶属

8,工作票会签人是指实行______时设备主管部门的工作票签发人.

答案:双签发

9,双重命名是指按照有关规定确定的电气设备______.

答案:中文名称和编号

10,计划工作时间是指不包括设备停,送电操作及时间的设备检修时间.

答案:安全措施实施

11,事故抢修是指设备设施发生事故或出现紧急状况时,为迅速恢复运行的工作.它不包含事故后转为______的工作.

答案: 检修

12,在运行状态时线路______断路器,隔离开关都在合闸位置,线路带有______状态.

答案:至少一侧标称电压

13,法人的外单位在运行中线路进行工作时,必须向运行部门提交经批准的______和______,______,______措施,有运行部门对施工单位进行书面安全技术交底.

答案:施工方案安全技术组织措施

14,在接到工作计划或命令后,班组或主管部门根据工作具体情况,确定______及了解______的人员担任该项工作的工作负责人.

答案:熟识设备现场情况

15,确定工作负责人后,应对其进行安全技术措施交底,必要时应______.

答案:实地观察

16,设备在8小时内无法恢复的事故抢修,紧急缺陷处理必须办理______.

答案:工作票

17,填写应正确清楚,不得任意涂改,如有个别______词错,漏需要修改时,应字迹清楚.

答案:非关键

18,距离远时,可由工作负责人______与调度值班员办理工作许可手续.

答案:电话

19,当各项安全措施已实施完毕,由______工作许可人通知______许可工作.

答案:调度工作负责人

20,当工作涉及变电站内其他设备停电时,应由该工作班人员办理变电站______,并实行______.

答案:第一种工作票双签发

21,开工后,工作负责人必须始终在工作现场对工班人员的安全认真监护,及时纠正______.

答案:违反安全的行为

22,工作终结的汇报方式有______或______通知.

答案:当面电话

23,工作负责人带回工作票后,应向______汇报工作情况.

答案:工作票签发人

24,利用铁塔接地时允许______接地.

答案:每相

25,工作间断或延期时如为电话联系,______签名.

答案:双方互代

26,所装设地线的位置应明确,应填入______及接地线的______.

答案:杆号编号

27,生产单位的工作票签发人对工作票所填安全措施______负责.

答案:是否正确完备

28,对已使用的线路工作票,应盖上______或______印章.

答案:工作终结作废

29,工作票的工作终结,作废印章使用______色.

答案:紫红

30,已使用的工作票保存______个月.

答案:三

判断题

1,电气工作票技术规范(线路部分)适用于10kV及以下配电网络的工作.

答案:(错)

2,工作票签发人必须审核工作票上所填安全措施是否正确完备.

答案:(对)

3,工作监护人可以参与具体工作.

答案:(错)

4,工作监护人可以组织,指挥工作班成员完成工作任务.

答案:(错)

5,工作班成员不包括参与工作的厂家人员,吊车驾驶员.

答案:(错)

6,线路运行状态时线路两侧断路器在断开位置,隔离开关在合闸位置.

答案:(错)

7,线路热备用时相应的二次回路不需要投入.

答案:(错)

8,电力线路分组工作派工单编号为每次使用的自编号.

答案:(对)

9,检修状态时线路只要两侧装设了接地线或合上了接地开关,支线侧就可以不装设接地线或合上接地开关.

答案:(错)

10,事故抢修也包含事故后转为检修的工作.

答案:(错)

11,需退出重合闸的工作,工作前必须得到重合闸已退出的明确答复.

答案:(对)

12,同杆架设多回线路或交叉跨越的线路进行同时停送电工作时,可以填写一张工作票.

答案:(对)

13,填用线路第二种工作票的工作,需要履行工作许可手续.

答案:(错)

14,对线路绝缘子进行零值测试要办理第二种工作票.

答案:(对)

15,对引流线的并沟线夹进行螺栓复紧时需要办理第二种工作票.

答案:(错)

16,更换线路导线需要办理第一种工作票.

答案:(对)

17,工作票上笔画不清需补笔画属于修改范围.

答案:(错)

18,修改工作票时,由多个阿拉伯数字,中文字组成的编号视为一个字.

答案:(对)

19,工作票签发人不符合规定时,值班负责人可以拒收工作票,要求重新填写.

答案:(对)

20,经许可的连续停电,夜间不送电的线路,工作地点的接地线可以不拆除,次日即可直接工作. 答案:(对)

21,一份线路第一种工作票,可以办理2次延期手续.

答案:(错)

22,线路工作完毕且接地线已拆除时,工作负责人又发现检修段线路有问题,由于此时还未向工作许可人作终结汇报,所以可以直接派人上杆处理.

答案:(错)

23,工作班人员总数不包括工作负责人在内.

答案:(错)

24,工作班人员在6名及以下需全部填写名称.

答案:(错)

25,工作票中停电线路名称必须填写线路的电压等级.

答案:(对)

26,线路第一,二种工作票的有效时间,应以批准的停电时间为限.

答案:(错)

27,双签发时,运行单位对工作是否安全负责.

答案:(错)

28,督促,看护工作班人员遵守电气工作票的规定和要求是工作监护人的责任,不是工作负责人的责任.

答案:(错)

29,线路工作票可以电话签发.

答案:(错)

30,当填用线路第二种工作票的工作任务不能按批准期限完成时,应办理工作延期.

答案:(错)

选择题

1,电气工作票技术规范(线路部分)适用于( )的工作.

A,10kV及以下配电网络

B,35kV及以上电缆

C,35kV及以上架空线路

D,500kV直流输电线路

答案:B,C,D

2,电气工作票是( )的书面依据.

A,实施安全技术措施

B,明确施工方案

C,交待工作内容

D,履行工作监护

答案:A,B,C,D

3,工作许可人可以是( ).

A,现场施工负责人

B,当值变电站值班员

C,当值工区值班员

D,当值调度值班员

答案: B,C,D

4,电气设备的双重命名是指( ).

A,中文名称

B,英文名称

C,设备代号

D,设备编号

答案:A,D

5,工作票的工作终结章和作废章尺寸比较,( ). A,工作终结章比作废章大

B,一样大

C,工作终结章比作废章小

答案:B

6,安全技术交底的内容有( ).

A,工作地点

B,安全注意事项

C,工作任务

D,工作要求

答案:A,B,C,D

7,( )需要办理第一种工作票.

A,线路杆塔防腐工作

B,悬挂相序牌

C,观测导线弧垂

D,引流线爆炸压接处理

答案:D

8,( )需要办理第二种工作票.

A,更换锈蚀导线防振锤

B,导线弧垂调整

C,安装线路型避雷器

D,带电断开支线引流线

答案:D

9,工作票修改必须经( )同意.

A,工作许可人B,工作监护人

C,工作票签发人D,工作班成员

答案:C

10,( )和( )签字后,工作票即被认为已签发. A,工作许可人B,工作负责人

C,工作票签发人D,工作班成员

答案: B,C

11,( )情况,值班负责人可以拒收工作票.

A,外单位人员进行工作时,工作票没有会签.

B,工作签发人资质已经过期.

C,计划工作时间已过期.

D,没有填写线路两侧装设接地线或合上接地开关.

答案: A,B,C,D

12,一份工作票,可办理( )次延期手续.

A,1 B,2 C,3 D,4

答案:A

13,利用铁塔接地时,接地连接方式为( ).

A,允许每相分别接地线

B,不允许每相分别接地线

C,每相任意接地线均可

D,一定三相短路接地

答案:A

14,线路工作票编号为( )位阿拉伯数字.

A,8 B,9 C,10 D,11

答案:C

问答题

1,什么是线路的运行状态

答案:线路的运行状态是指线路只要有一侧的断路器,隔离开关都在合闸位置,线路带有标称电压的状态.

2,什么是线路的热备用状态

答案:线路的热备用状态是指线路各侧断路器在断开位置,且至少一组断路器的各侧隔离开关在合闸位置,相应二次回路投入的状态.

3,具有法人资格的外单位在运行中线路进行工作时如何处理

答案:具有法人资格的外单位在运行中线路进行工作时,必须向运行部门提交经批准的施工方案和安全,技术,组织措施,有运行部门对施工单位进行书面安全技术交底.

4,工作票签发人的安全责任有哪些

答案:工作票签发人的安全责任有:①工作必要性.②工作是否安全.③工作票上所填安全措施是否正确完备.④所派工作负责人和工作班人员是否适当和完备.

5,工作班成员有哪些安全责任

答案:工作班成员安全责任有:①认真执行工作负责人交待的工作要求和现场安全注意事项.

②发现现场安全措施不适应工作时,应提出异议.③工作时候互相关心工作安全,做到三不伤害.

6,线路工作在什么情况下应增设专职监护人

答案:当施工复杂容易发生危险的时候,应增设专职监护人,专职监护人不得做其他工作.

7,办理完工作许可手续后到开工前,工作负责人应该做什么工作

答案:在工作负责人应该:①开工前,向全体工作班成员宣读工作票,交代清楚工作任务,安全措施,带电部分和安全注意事项,并明确分工.②组织工作班成员做完全部的安全措施.

8,工作票办理延期有什么时间要求

答案:第一种工作票办理延期应在批准期限前两个小时,由工作负责人向调度值班员申请.一份工作票,只能办理一次延期手续.

9,工作终结应该汇报哪些内容

答案:工作终结的报告应该简明扼要,包括工作负责人姓名,工作地段与工作任务已经完成,工作地点所做安全措施已全部拆除,设备变动与否,线路上已无本班人员,可以送电.

10,线路工作票中的线路停电工作时应采取的安全措施栏应如何填写

答案:填写发电厂,变电站,用户端采取的安全措施,包括断开可能来电的所有断路器,线路侧隔离开关,母线侧隔离开关和旁路母线路侧隔离开关,取下线路侧电压互感器的二次熔断器或断开二次空气开关.在线路侧接地,在线路侧和旁路侧隔离开关操作把手上挂"禁止合闸,线路有人工作"安全表标示牌等.

11,工作许可后,如果需要增加工作内容,应如何处置

答案:在工作许可后,如确需增加工作则:①新增工作内容必须经工作许可人许可.②不需变更或增设安全措施者,在工作票上填写增加的工作内容,并双方互代签名.对不送第一种工作票到调度的工作,由工作负责人代工作许可人签名,调度在调度运行记录簿中作详细记录及增加停电申请票的工作内容.③如需要变更或增设安全措施,重新办理工作票.

12,当工作需要外单位线路和设备配合停电时,该如何处理

答案:当工作需要外单位线路和设备配合停电时,由施工单位向管辖该设备的单位提出停电申请,并在得到许可工作命令后方可开始工作.

分析题

工作负责人获得线路停电许可工作命令后,应做好那些工作.

参考答案:得到工作许可后,①首先现场宣读工作票,并在核对工作地段正确无误后,然后进行验电,挂地线(两侧).②对工作班成员交待工作任务和安全注意事项.③工作完毕后,应检查工作地段,导线,杆塔上,绝缘子上有无遗留物,人员是否已经撤离.确认后,方可拆除接地线.④拆除接地线后,任何人不得再登杆工作.

第三章电气工作票技术规范(变电部分)

填空题

1,中国南方电网有限责任公司《电气工作票技术规范》(发电,变电部分),自______发布,______起实施.

答案:2004年3月1日2004年6月1日

2,工作监护人是指不参与具体工作,负责______和______工作班成员的工作行为是否符合安全标准的责任人员.

答案:监督看护

3,工作票签发人确定工作负责人后,应对工作负责人进行______,明确工作任务,工作地点和工作要求的安全措施,必要时应______.并根据工作负责人的要求,确定工作班人员.

答案:安全技术措施交底实地观察

4,具有法人资格的外单位在运行中的变电站进行基建,检修,改造施工前,必须向运行部门提交经批准的施工方案和______,______,______,由运行部门对施工单位进行书面安全技术交底. 答案:安全技术组织措施

5,在已投入运行的高压场地进行扩建安装工作,电气设备未与运行设备连接,且安全距离足够的,在进行安装或试验时,必须办理__ ____;已与运行设备连接的,必须办理__ ____.

答案:办理第二种工作票办理第一种工作票

6,设备试验过程中因工作需要变更安全措施时,应经工作许可人同意, 并在"备注"栏注明,由______和______签名确认.

答案:工作许可人工作负责人

7,在一个电气连接部分,同时有检修和试验等综合停电工作时,必须____ __.

答案:分别填写工作票

8,在同一电气连接部分,未拆除一次连接线或解开二次回路接线的情况下,在___ ___必须停止其他相关工作.

答案:进行加压试验前

9,工作负责人在___ ___方可参加工作.

答案:指定专责监护人并交待监护要求之后

10,因工作任务或其他原因需______,______或______工作班成员时,由工作负责人确认是否合适,将变更情况通知工作许可人并在工作票"备注"栏注明变更的情况.

答案:增加减少变更

11,在__ ____或未经工作负责人同意,工作班人员全部撤离前,严禁值班员将工作设备合闸送电.

答案:未办理工作票终结手续

12,电气设备及电气场所的工作分为:______,______,______,______四类.

答案:全部停电工作部分停电工作不停电工作临近带电场所的工作

13,二次措施单一式两份,作为工作票必要的补充,与工作票______,每张二次措施单只能填写____ __.

答案:同步填写一个工作任务

14,在电气场所工作,需要高压设备全部停电或部分停电者,应填用第___ ___种工作票.

答案:一

15,非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流,应填用第______种工作票.

答案:二

16,消防,绿化及其维护等非电气设备的工作,不需将运行设备停电者,应填用第______种工作票.

答案:三

17,第______种工作票应在工作前一日送达值班负责人.第______,第______种工作票可在进行工作的当天,预先交给值班负责人.

答案:一二三

18,变电工作票中的工作负责人,负责组织完成___ ___所列的现场安全措施.

答案:二次措施单

19,在工作地点邻近带电设备的通道口(面向通道入口)处应悬挂__ ____标示牌.

答案:"止步,高压危险"

20,填写工作票应对照接线图或模拟图板,确保与______的名称和编号相符合,并使用______. 答案:现场设备双重命名

21,工作负责人根据______,______,______的安全措施等情况来选用办理工作票.

答案:工作任务工作地点工作要求

22,在变电站内,需要在线路侧设备上工作时,线路对侧(及有关支线)的安全措施,由______报告相应调度管辖权限的当值调度员,由当值调度员指挥对侧完成线路的______.

答案:变电站值班负责人安全措施

23,工作票上所列的工作地点,以______为限.

答案:一个电气连接部分或一组全部停电的电气装置

24,外单位人员担任工作负责人在变电站进行工作需办理工作票时,应使用的工作票,工作票实行______.

答案:运行单位双签发

25,撤离工作现场后,任何工作人员未经工作负责人许可,______.

答案:不得进入工作现场进行任何工作

26,对已使用的变电工作票,应按执行与否等情况,及时在工作票上分别盖"______","______"或"______"印章.

答案:工作终结工作票终结作废

27,安全技术交底单是__ ____向____ __进行安全技术交底的记录,双方参加的人员必须熟悉现场设备与施工情况.

答案:运行单位施工单位

28,电气工作票是指在已经______的电气设备上及电气场所工作时,明确工作人员,交待工作任务和工作内容,实施安全技术措施,履行______,______,______,______的书面依据.

答案:投入运行工作许可工作监护工作间断转移和终结

29,工作许可人是指变电站(发电厂)当值的运行人员,在值班负责人的指挥下完成各项安全措施,负责______,______,______和______手续的人员.

答案:办理工作许可间断转移终结

30,在变电站电气设备上及电气场所的工作,其方式有:______,______,______,______.

答案:填用变电第一种工作票填用变电第二种工作票填用变电第三种工作票口头或电话命令

31,工作票上所列的工作地点,以______为限,对于同一电压等级,同时停送电且不会触接带电导体的几个电气连接部分范围内工作时,允许______,但同一电气连接部分,同时有检修和试验等工作时应______.

答案:一个电气连接部填用一张工作

分别填写操作票

32,已办理工作终结的工作票,值班员按调度指令拆除(或断开)全部接地线(或接地刀闸),安全措施已全部拆除,并在收执的工作票上盖______印章,工作票终结.

答案:工作票终结

33工作负责人,工作许可人任何一方不得擅自______,值班人员不得变更有关检修设备的______.工作中如有特殊情况需要变更时,应先取得对方同意.

答案:变更安全措施运行接线方式

34,工作间断时,工作班全体人员应从工作现场全部撤出,所有安全措施______,工作负责人继续保存所持______,若当天间断后继续工作,无须通过______.

答案:保持不动工作票工作许可人

35,工作许可人如发现工作人员违反安全规程或任何危及人身及设备安全的情况时,应向______提出改正意见,______停止工作,并立即______.

答案: 工作负责人必要时可下令报告上级

36,在室内高压设备上的工作,应在工作地点四周用绳子做好围栏,围栏上悬挂适当数量的______标示牌,标示牌必须朝向______.

答案:止步,高压危险围栏里面

37,值班负责人收到正式工作票后,应及时______和______,确认无疑问后,______并签名.

答案:核定工作内容安全措施填写收到时间

二,判断题

1,一个电气连接部分是指电气装置的一个单元中,其中用隔离开关(刀闸)和其他元件截然分开的部分.

答案:(错) 应加上"以及相应的二次部分"

2,在几个电气连接部分依次进行不停电的同一类工作,可以填写一份第二种工作票.

答案:(对)

3,二次回路上的工作,由工作负责人组织完成二次措施单等现场的安全措施.

答案:(对)

4,工作负责人在指定专责监护人并交待监护要求之后可参加工作.

答案:(对)

5,构架上工作,在邻近的其他可能发生误登的爬梯上悬挂"止步,高压危险"标示牌.

答案:(错)

6,在带电的设备外壳上工作应填用第二种工作票.

答案:(对)

7,如有特殊情况,即使在工作间断期间,值班员也不能在工作票未收回情况下向设备合闸送电. 答案:(错) 可以,但送电前必须确认工作班人员已全部离开工作现场,并得到工作负责人可以送电的答复后方可执行.送电后必须恢复常设遮拦,更换标示牌和派专人守侯,直到收回工作票.

8,在已投入运行的高压场所扩建,均应填写第一种工作票.

答案:(错)

9,设备试验过程中因工作需要变更安全措施时,应经值班负责人的允许,在备注栏注明,并双方签名确认.

答案:(错) 应为工作许可人

10,外单位的工作人员在运行中的变电站进行工作时,必须办理技术交底单.

答案:(错) 外单位的工作人员在本单位工作负责人的带领下工作,只需办理工作票即可.无本单位工作负责人带领时,才需办理技术交底单.

11,工作负责人,可以根据现场的安全条件,施工范围,工作需要等情况,增设专责监护人,专责监护人可以兼做其他工作.

答案:(错) 专责监护人不得兼做其他工作

12,工作班成员是指参与该项工作的全部成员.

答案:(对)

13,电气设备上及电气场所的工作分为全部停电工作,部分停电工作,不停电工作等三类.

答案:(错) 分为四类

14,值班负责人(值长)是指变电站(发电厂)当值运行的指挥者,掌握变电站(发电厂)电气设备运行状态,负责受理工作票,对工作范围内现场安全措施是否满足安全要求负责的人员.

答案:(对)

15,双重命名是指变电站自行确定的电气设备中文名称和编号.

答案:(错) 将"变电站自行确定"改为"按照有关规定确定"

16,"合上"是指断路器(开关),隔离开关通过人工操作使其由分闸位置转为合闸位置的操作.

答案:(对)

17,"取下或给上"是指将熔断器退出或嵌入工作回路的操作.

答案:(错) 将"取下或给上"改为"取下或投上"

18,在已投入运行的高压场地扩建,电气设备未与运行设备连接且安全距离足够,在进行安装或试验的,办理第二种工作票,已与运行设备连接的,则办理第一种工作票.

答案:(对)

19,在几个电气连接部分依次进行不停电的同一类型工作,应分别填用第二种工作票.

答案:(错) "将应分别填用"改为"可以填写一份"

20,二次措施单等现场的安全措施由工作许可人组织完成.

答案:(错) 将"工作许可人"改为"工作负责人"

21,工作负责人必须始终在工作现场,对工作班人员的作业行为认真监护,及时纠正可能出现

的危及人身,设备,电网安全的行为.

答案:(对)

22,由工作负责人收执的工作票可以保存在现场值班员处.

答案:(错) 将"可以保存在现场值班员处"改为"必须保存在工作地点.

23,除工作负责人以外的其他工作班成员,不得单独留在高压室内和敞开式的高压设备区.

答案:(错) 将"除工作负责人以外的其他工作班成员"改为"包括工作负责人在内的所有工作人员"

24,工作票的编号:由工作负责人按规定的要求填写.

答案:(错) 将"工作负责人"改为"工作许可人"

25,工作票计划工作时间:填写应在调度批准的停电检修时间范围内,包括停送电操作所需的时间.

答案:(错) 将"包括"改为"不包括"

26,第三种工作票不用签发.

答案:(对)

27,全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内).

答案:(错) 在"以及室外高压设备……"前加入"通至邻接高压室的门全部闭锁,"

28,工作票签发人可以兼任该项工作的工作负责人.

答案:(错)

29,工作负责人不得填写工作票.

答案:(错)

30,工作许可人可以签发工作票.

答案:(错)

三,选择题

1,工作负责人对工作票所列工作任务确认不能按批准期限完成,第一种工作票应在工作批准期限前( ),由工作负责人向值班负责人申请办理延期手续.

A,1小时B,2小时C,3小时D,4小时

答案:B

2,在高压场所照明回路上工作不需运行设备停电者,应使用( )种工作票.

A,第一种工作票B,第二种工作票

C,第三种工作票D,口头或电话命令

答案:C

3,结合实际对工作班人员进行工作前技术及安全措施交底,是( )的安全责任.

A,工作票签发人B,工作负责人

C,工作许可人D,值班负责人

答案:B

4,一张工作票最长工作时间不超过( )天.

A,7天B,10天C,15天D,30天

答案:C

5,二次措施单在相应工作票终结时盖( )印章,安全技术交底单不用盖章.

A,"工作票终结" B,"工作终结"

C,"作废" D,"已执行"

答案:B

6,在电气设备上工作,保证安全的组织措施为( ).

A,工作票制度B,工作许可制

C,工作监护制度D,工作间断,转移和终结制度

答案:A,B,C,D

7,工作地点邻近带电设备的支架横梁上,应悬挂( )标示牌.

A,从此上下B,止步,高压危险

C,禁止攀登,高压危险D,在此工作

答案:B

8,在已投入运行的高压场地进行扩建安装工作,电气设备未与运行设备连接,但安全距离不够的,在进行安装或试验时,必须( ) .

A,办理第二种工作票B,办理第一种工作票

C,办理第三种工作票D,加强监护

答案:B

9,在已投入运行的高压场地进行扩建安装工作,电气设备已与运行设备连接的,必须( ).

A,办理第二种工作票B,办理第一种工作票

C,办理第三种工作票D,采用电话命令

答案:B

10,在已投入运行的高压场地进行扩建安装工作,电气设备未与运行设备连接,且安全距离足够的,在进行安装或试验时,必须( ) .

A,办理第二种工作票B,办理第一种工作票

C,办理第三种工作票D,采用口头命令

答案:A

11,工作负责人对工作票所列工作任务确认不能按批准期限完成,第一种工作票应在工作批准期限前2h,由( )向值班负责人申请办理延期.

A,工作票签发人B,工作许可人

C,工作负责人D,工作监护人

答案:C

12,工作中,工作负责人,工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,值班人员不得变更有关检修设备的运行接线方式.工作中如有特殊情况需要变更时,应( ).

A,向工作票签发人汇报B,取得调度同意

C,先取得对方同意D,取得值班负责人同意

答案:C

13,负责组织,指挥工作班人员完成本项工作任务的责任人员是( ).

A,工作票签发人B,工作监护人

C,工作许可人D,工作负责人

答案:D

14,悬挂标示牌,其悬挂高度以离地面( )范围为宜,即一般人站立平视时易看到的高度.

A,1.0m-1.5m B,2.0m-2.5m

C,1.2m-1.8m D,1.5m-1.8m

答案:D

15,在电气设备上及电气场所工作,应填用工作票或按口头或电话命令执行,其方式有( ).

A,变电站第一种工作票

B,变电站第二种工作票

C,变电站第三种工作票

D,口头或电话命令

答案:A,B,C,D

16,填用第一种工作票的工作为( ).

A,高压设备上工作需要全部停电或部分停电者;

B,在电气场所工作需要高压设备全部停电或部分停电者;

C,高压设备操作机构箱上的刷漆工作;

D,进行继电保护或测控装置及二次回路等工作时,需要将高压设备停电者.

答案:A,B,D

17,填用第二种工作票的工作为( ).

A,带电作业和在带电设备外壳上的工作;

B,控制盘和低压配电盘,配电箱上的工作;

C,继电保护装置,测控装置,通信通道,自动化设备,自动装置及二次结线回路上的工作,无需将高压设备停电者;

D,转动中的发电机,同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;

E,非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流.

答案:A,B,C,D,E

18,填用第三种工作票的工作为( ).

A,改建,扩建工作的土建不需运行设备停电者

B,运输及装卸不需运行设备停电者

C,生产性建筑设施修饰不需运行设备停电者

D,在高压场所的照明回路上工作不需运行设备停电者

E,消防,绿化及维护不需运行设备停电者

F,其他非电气工作不需运行设备停电者

答案:A,B,C,D,E,F

19,口头或电话命令的工作为( ).

A,事故抢修,紧急缺陷处理(设备在8h内无法恢复的,则应办理工作票);

B,非高压场所的低压回路上工作;

C,消防,绿化维护工作;

D,土建施工工作.

答案:A,B

20,工作票存在下列哪些情况时,值班负责人应拒收,该份工作票应重新填写签发.

A,工作内容或工作地点不清;

B,计划工作时间已过期或超出计划停电时间;

C,安全措施不足或填写错误;

D,工作票签发人或工作负责人不符合规定;

E,工作票上的修改不符合规定.

答案:A,B,C,D,E

21,"禁止合闸,有人工作"标示牌悬挂要求为( ).

A,进行检修工作的断路器或隔离开关上;

B,有关检修设备的二次操作电源空气开关上;

C,在一经合闸即可送电到检修设备的断路器的控制把手上.

D,在一经合闸即可送电到检修设备的隔离开关的操作把手上.

答案:C,D

22,二次设备安全技术措施单主要内容包括( ).

A,电流互感器二次短路接地线的接入和拆除;

B,保护及自动装置电源空气开关的投切;

C,电压互感器二次端子接线的解除与接入;

D,直流线,电流线,电压线,连锁跳线,信号线的拆,接以及改线等.

答案:A,C,D

23,在高压设备上工作,必须遵守下列各项( ).

A,填用工作票或口头,电话命令;

B,至少应有两人在一起工作;

C,必须有专门的监护人进行工作安全监护;

D,完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施.

答案:A,B,D

四,问答题

1,填用第二种工作票的工作有哪些

答案:1,带电作业和在带电设备外客上的工作.

2,控制盘合低压配电盘,配电箱上的工作.

3,继电保护装置,测控装置,通信通道,自动化设备,自动装置及二次回路上工作,无须将高压设备停电者.

4,转动中的发电机,调相机的励磁回路,高压电动机转子电阻回路上的工作.

5,非当值值班员用绝缘棒合电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流的工作. 2,电气设备上的工作分为几类,分别是什么

答案:分为四类:

1,全部停电工作.

2,部分停电工作.

3,不停电工作.

4,临近带电场所工作.

3,值班负责人的安全责任是什么

答案:1,工作的必要性.

2,检修工期是否与批准期限相符.

3,工作票中所列内容由疑问时,应向工作票签发人询问清楚,必要时应作补充.

4,工作票中所列安全措施是否正确完备,必要时应补充安全措施.

5,指派工作许可人是否合适.

6,负责办理接收,延期和工作票终结手续.

4,二次设备及回路工作安全技术措施单填写内容包括哪些

答案:1,电流互感器二次短路接地线的接入与拆除.

2,电压互感器二次端子接线的解除与接入.

3,直流线,电流线,电压线,连锁跳线,信号线的拆,接以及改线等.

5,在工作间断期间,若遇特殊情况,值班员可在未办理工作终结手续,工作票未收回的情况下将设备合闸送电,此时应作哪些措施

答案:1,必须确认全部工作人员已经离开工作现场,得到工作负责人可以送电的答复.

2,拆除接地线(拉开接地刀闸)和临时遮拦,标示牌,恢复常设遮拦,换挂"止步,高压危险"标示牌2,必须在所有通道派人守侯,以便告诉工作人员"设备已经合闸送电,不得继续工作",守侯人员在工作票未交回以前,不得离开守侯地点.

6,对工作票的延期有何规定

相关推荐
相关主题
热门推荐