文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅议矿井低压漏电保护的应用1(1)

浅议矿井低压漏电保护的应用1(1)

浅议矿井低压漏电保护的应用1(1)
浅议矿井低压漏电保护的应用1(1)

甘肃省技师高级技师

综合评审论文

论文题目:浅谈手工堆焊在易磨损工件中的应用

姓名:王会生

身份证号:622724************

准考证号: 1211242700106100009

所在单位:华亭煤业集团净石沟煤矿

考评职业:焊工

报考级别:高级技师

浅议矿井低压漏电保护的应用

慕晓红

华煤集团净石沟煤矿公司

摘要:漏电保护是煤矿井下三大重要保护之一,对人身安全和设备的稳定运行起到至关重要的作用。本文通过对井下漏电保护进行简单的介绍,找出井下低压漏电保护存在的问题,提出了井下低压漏电保护该井措施,在设备或线路漏电时,通过保护装置的检测机构获得异常信号,经中间机构转换和传递,然后促使执行机构动作,自动切断电源而起到保护作用。认真分析漏电危害,有效防止漏电事故发生和扩大,确保供电安全。

低压漏电保护的主要作用是:防止人身触电;不间断地监视井下采区低压电网的绝缘状态,以便及时采取措施,防止其绝缘进一步恶化;减少漏电电流引起瓦斯、煤尘爆炸的危险,防止因漏电电流引爆电雷管;防止短路电流所产生的电弧烧穿隔爆型电气设备的外壳,或使其外壳的温度升高超过危险值,引起瓦斯、煤尘爆炸;预防电缆和电气设备因漏电引起的相间短路故障;选择性漏电保护装置的使用,将会缩短漏电的停电范围,并便于寻找漏电故障,及时排除,从而缩短了漏电停电时间。

一、井下低压漏电保护动作分析

根据我国井下低压电网的运行情况,一般认为对低压配电网漏电保护实行三级保护,级数再增加将没有使用意义。实行分级保护的目的是从人身、设备安全和正常用电的角度出发,既要保证能可靠动作,切断电源,又要把这种动作跳闸造成的停电限制在最小范围内。常用的漏电保护装置多为附加直流电源式保护和零序电流保护装置。总保护处安装附加直流电源保护,无论系统发生对称性漏电还是非对称性漏电,保护均能可靠性动作;分支出口处安装零序电流保护作为横向选择性保护的主保护;而漏电闭锁则设置在磁力启动其中,作为最后

一级保护,但它在运行中发生漏电情况下却是不动作的,仅仅是作为设备启动前的绝缘检测。

二、井下低压漏电保护存在的问题

1.漏电保护器误动作。

目前很多矿井仍然普遍使用检漏继电器和漏电保护单元组成的漏电保护系统,其中零序电压不仅与漏电电阻有关,而且与系统容抗、电网电压有很大关系,由于受系统电压和系统电容的影响,其动作时间误差很大。尽管当时已经调整好分馈和总馈之间的动作关系,但是随着电缆的不断延伸,系统电容也跟着发生变化,当支路漏电时,常常会出现分路开关没有动作,而总开关已经跳闸的误动现象。

2.漏电继电器动作时间过长。

在实行分级保护的低压电网中,决定分级的条件是下一级保护器的额定动作时间(包括主开关断开电路的跳闸时间)必须小于上一级保护器的极限不动作时间。对于下级保护,要求其额定动作时间达到最快,从而快速切除故障。对于上一级保护,为保证选择性就需一定的时间延时,以躲过下级保护在动作跳闸时所需时间。然而,据现场调查,目前在一些智能型开关中分支开关跳闸时间超过200ms,则附加直流电源保护的动作时间需加上200ms的固定延时,才能保证选择性。因此当发生对称性漏电(分支无法检测)、分支保护失效或开关拒动时,总保护动作时间就更长。此时将会使人身触电电流增大,不但不能保证人身安全,更不能防止瓦斯、煤尘爆炸。

三、提高低压漏电保护准确性的措施

1.漏电保护误动作通过只能单片机控制解决。

漏电保护的一个重要指标是动作时间,除磁力启动器作为末级保护的漏电闭锁保护要灵敏可靠外,分支馈电的漏电保护动作时间应不大于50ms,总馈的漏电动作时间应设置在250ms,这样才能满足选择性漏电的要求。目前能够满足这种在时间上灵敏动作要求的馈电开关必须选择智能型单片机控制的开关。对系统电容的变化要及时修正。特别是对零序电压法检测漏电支路的方式中,当线路电缆长度增加较大时,此时对地电容电流也加大,则同一漏电电阻时,零序电压降低,漏电保护单元往往出现拒动现象,从而使总馈越级跳电。此时应该适

时对系统电容进行修正,从而消除系统电容变化对零序电压的影响。很多厂家生产的开关对分支馈电的数量也有一定的要求,通过试验得知,当总馈电下面的分路馈电大于10台,分支线路发生漏电时,其对应的分路开关动作会变得迟缓,有时会造成总开关先于分路开关动作,从而引起大范围停掉电事故。在单母线分段供电的情况下,当其中一台进线开关出现故障而需要联络开关合闸时,此时运行开关的附加直流电源会叠加在故障开关的三相电抗器和零序电抗器上,使其所测的漏电阻值增加,从而有可能使设备拒动。要改变这一现象的途径是分别在两台进线开关后面各增加一台分段开关,当其中一台进线开关停止运行时,其负荷侧所接的分段开关也要分断,这样才可以保证选择性漏电的可靠性。

2.提高低压漏电继电器的准确性。

此外,漏电保护器虽然有效地防止漏电事故的发生,但它仍有不足之处。所以,为了更可靠地保护线路的安全,还应配合采用接地接零等保护措施,电气设备良好的接地是漏电保护的一种常见措施。如果电气外壳良好接地,当发生漏电时,外壳带电。若人体接触,由于人体电阻远远大于接地电阻,所以漏电电流大部分从接地体流过,从而保护了人的安全。采用这种保护措施时,要确保接地电阻合符标准,还要确保接地的接线端子牢固。开关本身的接地性能要好,一般规定,开关本身接地电阻不得大于4欧,如果接地电阻过大,也容易使漏电电流减小,从而出现拒动现象。

漏电在煤矿井下有着极大的危害性,必须坚持不懈地使用“漏电保护装置”,确保井下用电安全。通过本文的论述,针对井下低压漏电保护的问题所提出的有效措施,对井下供电工作人员有一定的借鉴意义。当然,要有效防范漏电事故的发生,还要提高全民素质,普及安全用电知识;更为重要的是研究、推广有效的漏电保护技术措施,这才是解决问题的根本。

参考文献:

(1)朱声石《高压电网继电保护原理与技术[M]》中国电力出版社1955.

(2)宋建成,谢恒坤《基于零序电流方向的选择性漏电保护系统的研究电网技术》 1998.

(3)赵建文《零序有功电流选线的新型漏电保护[J]继电器》 2003.

煤矿井下低压供电系统漏电保护分析

煤矿井下低压供电系统漏电保护分析 发表时间:2018-08-13T16:16:15.610Z 来源:《电力设备》2018年第8期作者:杨帆[导读] 摘要:在进行煤矿开采的过程中,往往也离不开对于电能的使用,只有确保煤矿井下供电的安全可靠,才能够使得煤矿开采活动得以顺利进行。 (天地(常州)自动化股份有限公司江苏常州 213015)摘要:在进行煤矿开采的过程中,往往也离不开对于电能的使用,只有确保煤矿井下供电的安全可靠,才能够使得煤矿开采活动得以顺利进行。而在煤矿生产的过程中,煤矿井下低压供电机械设备应用得非常普遍,对低压供电机械设备进行合理地布置能够满足煤矿开采的各方面需求。由于矿井中的环境较为特殊,所以对于井下低压供电系统也提出了更高要求,在对供电机械设备进行布置的过程中,必须 要考虑多方面因素的影响,同时还必须要采取必要的保护措施,防止井下低压供电机械设备遭到破坏,因此对于煤矿井下低压供电系统及其保护措施进行研究有着非常重要的意义。 关键词:煤矿井;低压供电系统;漏电保护 1煤矿井下低压供电系统的特征低压供电系统是由总配电室内的低压配电柜、低压输送电缆、用户进线总配电柜、分配电箱和机械设备等组成的,低压配电线路的主要作用就在于向低压机械设备进行电能的输送以及分配,因而对于低压供电系统而言,机械设备往往具有接头多、规格型号多、敷设方式多以及线路较长的特征,而且各个分配电箱内的控制开关的操作次数也非常的多。同时在矿井下,机械设备也具有多样性,比如说照明设备、输送设备以及钻进设备等,这些机械设备的用电特性往往也是不一样的,因而就使得煤矿井下低压供电系统容易受到多方面因素的影响,而且其系统结构往往也较为复杂。 2漏电保护实际运行情况分析 2.1当触电或漏电现象未发生时 设备的漏电保护装置动作就产生了误动作。而导致误动作发生的因素很多,包括供电线路、设备、环境及漏电保护装置自身的。主要原因分析如下:在开关合闸瞬间,会发生不同步合闸,在先合闸的一相上可能产生比较大的泄露电流;接线错误,造成三相不平衡;线缆绝缘恶化或相线对地绝缘不对称降低,会产生不平衡泄露电流;漏电保护器生产制造质量不高或装配存在问题都会降低保护器的可靠性,这些因素都会使漏电保护装置发生误动作现象。 2.2当触电或漏电现象发生时 设备的漏电保护装置未动作,或在供电系统分级保护中发生越级动作现象,就产生了拒动作。漏电保护器动作电流选择不当,供电线路过长绝缘阻抗降低,互感器、脱扣机构等产品质量低劣,接线错误等都会导致漏电发生时保护装置不动作。拒动作比较少见,但拒动作会造成较大的危害,尤其会在发生漏电现象时给人的生命造成威胁,因此对于漏电保护装置的检测试验应该常态化,做到每天试验。若发生不动作现象应立即处理。 2.3低压供电系统 在漏电分级保护形式上会选择各级漏电保护开关的额定动作电流的递减或递增对系统进行分级保护,而当供电线路出现漏电电流较大时,甚至大于首台漏电保护开关动作电流整定值,就会造成越级动作,导致大面积停电。也有选择各级漏电保护开关的额定动作时间的时差对供电系统进行分级保护,但是分级保护开关的漏电动作时差太小,也会造成越级动作。由此可见,仅仅从各级漏电保护开关额定动作电流或额定动作时间的差别对漏电进行分级保都无法实现真正的分级保护。所以,要实现分级保护在充分考虑各级漏电保护开关的额定动作电流级差的配合间题的同时,又要考虑各级漏电保护开关的动作时差配合问题。 2.4低压漏电分级保护使用过程中存在问题 供电系统分支多,一般总开关后,又分一级、二级分开关,随着供电距离的延长及负荷的增加,分开关数量也跟着增加。而现实中所用开关漏电保护原理不同,接地极打设不规范,接地电阻值不符合要求等等,造成了发生漏电后,漏电保护开关不动作或越级跳闸。这就要求规范使用漏电开关,尽量做到漏电保护原理相同,才能确保各级保护的正常使用。在生产中,常会出现故障排除不掉,甩掉漏电保护继续供电的现象,这是对企业及他人不负责的行为,应严格进行杜绝! 3煤矿井下低压供电系统保护措施 3.1安装过流保护机械设备 在煤矿井下低压供电系统之中,要想有效地保证其安全运行,必须要安装过流保护机械设备,在系统中所有馈出线的电源端,必须要加装过流保护机械设备,而且低压电动机械设备必须具备短路、过负荷、单相断电的保护装置,才能够确保供电系统的安全运行。其次,如果干线上的开关不能够同时对分支线路进行保护时,必须要在靠近分支点的位置另外加装过流保护机械设备,这样才能够确保分支线路的安全运行。最后,对于所有安装在井下低压供电系统中的过流装置,必须要严格进行计算、整定和校验,以确保过流保护机械设备的灵敏可靠,严禁使用不合格的过流保护机械设备。 3.2加强漏电保护 在煤矿井下供电系统之中,漏电保护也是一个非常重要的问题,为了确保井下低压供电系统的安全运行,必须要安装漏电保护机械设备,而当前应用于低压供电系统之中的漏电保护机械设备有很多种,比如说电子电路的以及单片机控制的等,常用的漏电保护方式主要有漏电保护、选择性漏电保护以及漏电闭锁。通过安装漏电保护机械设备,在被保护电路发生故障的时候,保护机械设备往往就能够自动迅速地将故障部分断开,并且确保非故障部分正常运行,同时向工作人员发出警报,便于工作人员及时地对故障部分进行处理。在选择漏电保护机械设备以及漏电保护方式的时候,必须要结合矿井下的实际情况和需求,以保证煤矿井下供电系统能够安全运行。 3.3供电系统保护接地 在对于煤矿井下低压供电系统进行建设的时候,为了确保其能够安全运行,还必须要重视电气设备的接地保护,在建设过程中必须要做好接地系统和电气设备的电气连接,以确保故障机械设备的漏电流通,使得漏电电流始终保持在相对安全的范围之内。保护接地对于井下低压供电系统的安全运行有着非常重要的影响,必须要依据供电系统的实际情况对其进行安装,从而避免在煤矿生产的过程中出现安全事故。

智能漏电保护系统

智能漏电保护系统 1.电网漏电情况综述: 电网中存在如下五种漏电情况: 其一、因电网老化或设备绝缘不良引起的缓变漏电; 其二、由带漏电的设备投或切的瞬间及人体触电引起的突变漏电; 其三、因电网绝缘不良引起的分布漏电(亦属缓变漏电); 其四、雨天树木不绝缘,树梢间歇性触碰电线导致的漏电(亦属突变漏电); 其五、在安装使用大功率变频器的线路中由变频器启动瞬间引起的漏电。 2.行业上漏电保护器技术现状: (1)现有技术:只能解决电网中存在的缓变漏电;对于突变漏电采用的是电网停电后,保护器送电的瞬间(5-10S内)不采样,这样一段时间后就变成缓变漏电,而保护器缓变漏电的保护动作设定值都较大,以保证电网的正常运行。 (2)存在问题:1)然而在电网的实际运行中,当电网中有带漏电的设备投或切时(如潜水泵)产生的突变漏电,将导致保护器跳闸,使电网运行率大大降低。而现在电力管理中采用彩虹工程,为免遭用电客户投诉,农电管理人员普遍要求漏电保护器具有漏电退出的功能,平常将漏电保护功能退出(并戏称不见鬼子不挂弦),待检查时再送上,这样漏电保护器就失去了他应有的意义。 2)对电网中雨天树梢碰触电线引起漏电和变频设备引起的漏电情况

同上,照样解决不了。 3)对于电网中因绝缘不良引起的分布漏电(属缓变漏电)会导致台区一级保护器跳闸,既严重影响电网的运行,又因台区范围较大,查找时间长,困难大,给故障排查带来很大麻烦。 3.系统优势: (1)双鉴技术:我公司的漏电保护器除了拥有一般漏电保护器具有的缓变漏电保护功能外,采用发明专利双鉴漏电保护技术,即先采用鉴相技术,360°无死区检测到电网中的突变漏电信号,并同时检测电网中的相线路负荷电流。当电网中有突变漏电发生并达到动作值,若同时电网中的相线路负荷电流发生变化(增大或减小),说明是电网中有漏电的设备在投或切,则保护器不动作;反之,则认为是人体触电,保护器就跳闸保护,这样将人体触电保护与带漏电设备的投或切运行分离开来,既保证了人体触电安全,又大大提高了电网运行的可靠性。 (2)采用专有技术,克服了电网中因变频设备起动时引起的漏电跳闸。(3)对于电网中因绝缘不良引起的分布漏电,当三级保护器跳闸,带有双鉴功能的二级保护器就不会跳闸;同样一级保护器也不会跳,有效解决了一、二、三级保护器间的越级跳闸问题。当三级失灵时,二级保护器跳闸,一级保护器就不会跳。采用智能漏电保护系统后,二级保护器跳闸信号无线上传至智能终端,智能终端立即下发指令,先将二级漏电保护器及其所在支路的一级漏电保护器的漏电保护功能退出;再将该二级漏电保护器恢复送电;尔后再将其下的各用电客户入口处的自复位开关断电;然后,再逐户送电。根据单相电网中漏电流叠加为向量和的原

电气设备的漏电保护及接地

电气设备的漏电保护及接地 一、安装漏电保护的必要性。 接地保护又称保护接地(安全接地),是将电气设备的金属外壳与接地体连接,电气设备绝缘损坏使外壳带电时直接将故障电流引入大地,避免操作人员接触设备外壳而触电。漏电保护器是对有致命危险的触电提供间接的接触保护,由于其以漏电电流或由此产生的中性点对地电压变化为动作信号,所以不必以用电电流值来整定动作值,灵敏度高,动作后能有效地切断电源,保障人身安全。 二、保护接地与接零。 电力建设施工现场采取何种接地与接零方式,与现场的供电方式有关: (一)中性点非直接接地的低压电网中,电力装置应采用低压接地保护。 (二)在中性点直接接地的低压电网中,电力装置应采用低压接零保护,有时在中性点直接接地的三相四线制TN—C电网中,做保护中性线PEN重复接地以降低漏电设备外壳的对地电压;减轻因中性线中断而产生的触电危险;保护中性线截面不应小于相线截面的50%,并应尽可能与相线相同。 (三)在使用专用变压器供电的低压电网中,电力装置应采用中性点直接接地的三相五线制(TN —S)保护接零系统——电气设备的金属外壳必须与专用保护零线(PE)可靠连接;专用保护零线应由工作接地线、配电室(箱式变压器)的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。 (四)接地与接零保护原则。 1、保护接地原则。在中性点不接地的低压系统中,正常情况下电力建设需要的各种电力装置的不带电的金属外露部分、电能供应的设备外壳都应接地(特殊规定例外)。 (1)电机、变压器、携带式或移动式用电器具的金属底座和外壳。

(2)电气设备的传动装置。 (3)配电、控制、保护用的屏(柜、箱含铁制配电箱)及铆焊、焊工的操作平台等的金属框架和底座。 (4)汽油、柴油、机油等储油罐的外壳。 (5)20m以上的竖井架(如烟囱施工的中央井架、电动提/升模装置)脚手架、水塔施工用的起重折臂吊、曲线电梯的轨道。 (6)安装在电力线路杆塔上的电力设备的外壳及支架。 (7)起重机(电动葫芦、龙门吊、DBQ系列塔吊等)的每条轨道应设2点接地。在轨道之间的接头处,宜作电气连接;接地电阻应小于4Ω。装有接地滑接器时,滑接器与轨道或接地滑接线应可靠连接。司机室与起重机本体用螺旋连接时,应进行电气跨接,其跨接点不应少于2处:跨接宜采用多股软铜线,其截面面积不得小于16mm2,两端压接接线端子应采用镀锌螺旋固定;当采用圆钢或扁钢进行跨接时,圆钢直径不得小于12mm,扁钢截面的宽度和厚度不得小于40mm、4mm。 2、保护接零原则。 (1)在正常情况下,施工现场的下列电气设备不带电的外露导电部分应做保护接零。①电机、变压器、照明用具、手持电动工具的金属外壳。②电气设备传动装置的金属部件。③配电屏与控制屏的金属框架。④室内、外配电装置的金属框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门。⑤电力线路的金属保护管、敷线的钢索、起重机轨道滑升模板金属操作平台等。⑥安装在电力杆线上的开关、电容器等电气装置的金属外壳及支架。⑦环境恶劣或潮湿场所(如锅炉房、食堂、地下室及浴室、电缆隧道)的电气设备必须采用保护接零。

矿井低压漏电保护研究

矿井低压漏电保护研究 漏电保护是煤矿井下三大重要保护之一,对人身安全和设备的稳定运行起到至关重要的作用。在中性点不接地系统中,单相漏地占绝大多数,尽管它不破坏系统的对称性,但非漏电相对地电压会增加为原来的倍,若不及时处理,极易发展成两相短路,造成更大危害。本文针对矿井低压漏电保护进行研究。 标签:低压漏电动作保护 0引言 低压漏电保护的主要作用是:防止人身触电;不间断地监视井下采区低压电网的绝缘状态,以便及时采取措施,防止其绝缘进一步恶化;减少漏电电流引起瓦斯、煤尘爆炸的危险,防止因漏电电流引爆电雷管,防止短路电流所产生的电弧烧穿隔爆型电气设备的外壳,或使其外壳的温度升高超过危险值,引起瓦斯、煤尘爆炸;预防电缆和电气设备因漏电引起的相间短路故障;选择性漏电保护装置的使用;将会缩短漏电的停电范围,并便于寻找漏电故障,及时排除,从而缩短了漏电停电时间。为了防止电网触电及由此造成的危害,以及人触及带电体时造成的触电事故,《煤矿安全规程》规定:低压馈电线上必须装设漏电保护装置或有选择性的漏电保护装置。它可以在设备或线路漏电时,通过保护装置的检测机构获得异常信号,经中间机构转换和传递,然后促使执行机构动作,自动切断电源而起到保护作用。 1井下低压漏电保护动作分析 根据我国井下低压电网的运行情况,一般认为对低压配电网漏电保护实行三级保护,级数再增加将没有使用意义。实行分级保护的目的是从人身、设备安全和正常用电的角度出发,既要保证能可靠动作,切断电源,又要把这种动作跳闸造成的停电限制在最小范围内。常用的漏电保护装置多为附加直流电源式保护和零序电流保护装置。总保护处安装附加直流电源保护,无论系统发生对称性漏电还是非对称性漏电,保护均能可靠性动作;分支出口处安装零序电流保护作为横向选择性保护的主保护:而漏电闭锁则设置在磁力启动其中,作为最后一级保护,但它在运行中发生漏电情况下却是不动作的,仅仅是作为设备启动前的绝缘检测。 2井下低压漏电保护存在的问题 目前很多矿井仍然普遍使用检漏继电器和漏电保护单元组成的漏电保护系统,其中零序电压不仅与漏电电阻有关,而且与系统容抗、电网电压有很大关系,由于受系统电压和系统电容的影响,其动作时间误差很大。尽管当时已经调整好分馈和总馈之间的动作关系,但是随着电缆的不断延伸,系统电容也跟着发生变化,当支路漏电时,常常会出现分路开关没有动作,而总开关已经跳闸的误动现象。

浅谈井下供电系统的漏电保护

浅谈井下供电系统的漏电保护 摘要:煤矿井下供电电网发生漏电会严重威胁安全生产。本文首先简要分析了漏电的危害和井下漏电保护的基本要求,然后介绍了几种单一漏电保护方案,最后在此基础上介绍了一种漏电综合保护方案。 关键词:井下供电;漏电保护;单一保护方;综合保护方案 abstract: coal mine underground power grid electricity will happen serious threat the safety in production. this paper firstly analyzes the leakage harm and the basic requirements of underground leakage protection, then introduces several single leakage protection scheme, then based on this, advances a leakage comprehensive protection scheme. keywords: dhps; leakage protection; single protection party; comprehensive protection scheme 中图分类号:u665.12文献标识码:a 文章编号: 保护接地、漏电保护、过流保护,称为煤矿井下电气网络的3 大保护。漏电保护可以在设备或线路漏电时,通过保护装置的检测机构获得异常信号,经中间机构转换和传递,然后促使执行机构动作,自动切断电源而起到保护作用。 一、井下低压电网发生漏电的危害 煤矿井下低压电网大部分在采区,环境恶劣,工作人员和生产

井下电器设备的漏电保护

【摘要】井下觉的漏电故障可分为集中性漏电和分散性漏电两种。集中性漏电是指电网的某一处或某一点发生漏电,而其他部分对地绝缘仍正常。分散性漏电是指某条线路的整体绝缘水平均降低到安全值以下。 【关键词】井下电器;漏电;保护 1 造成漏电故障的原因 1.1 电气设备长期超负荷运行造成绝缘老化,导致漏电 1.2 电缆受到挤、压、砸、过度弯曲、铁器划伤针刺,出现裂口和缝隙后,长期受潮气的侵蚀造成绝缘损坏或导电芯线外露 1.3 导线连接接头不牢固、有毛刺、防松措施差或无防松措施等,会造成接头脱落、接头松动,使相线与金属外壳直接搭接,或由于接头处发热使绝缘损坏而造成漏电 1.4 电气设备因绝缘受潮或进水,造成绝缘老化,从而导致漏电。例如,长期浸泡在水中的电缆、接线盒进水等 1.5 操作电气设备时,由于弧光放电造成一相接地,而导致漏电 1.6 维修电气设备时,将工具和材料等导电体遗留在设备内部,造成一相线接金属外壳 1.7 维修电气设备时,由于停、送电操作错误,带电作业,造成人身触电而发生漏电 1.8 移动频繁的电气设备,电缆反复弯曲使芯线部分折断,刺破电缆绝缘与接地芯线接触而造成漏电 1.9 在电气设备内增加其他部件,使带电导体与外壳之间的电气间隙或爬由距离小于安全值时,造成对外壳放电 导致电网漏电故障造成的危害主要有漏电电流产生的电火花,当其火花能量达到最小点燃能量(0.28mj)时,如果漏电点的瓦斯浓度也在爆炸浓度范围内,即能引起瓦斯、煤尘爆炸;当人身触及一相漏电导体或漏电的设备外壳时,如果流过人身的漏电电流大于极限安全电流30ma?s时,可能造成人员触电伤亡;如果超过50ma,可能扩大成相间短路,造成更严重的危害。 2 预防漏电故障的措施 2.1 严禁电气设备及电缆长期过负荷运行 2.2 导线连接要固定、无毛刺,防松装置要完好,接线方式要正确 2.3 维修电气设备时要按规程操作,检修结束要认真检查,严禁将工具和材料等导体遗留在电气设备中 2.4 避免电缆、电气设备浸泡在水中,防止电缆受挤压、碰撞、过度弯曲、划伤、刺伤等机械损伤 2.5 不在电气设备中增加额外部件,若必须设置时,要符合有关规定的要求 2.6 设置保护接地装置 2.7 设置漏电保护装置 漏电保护装置应能连续监测电网的绝缘状态,并且只监视电网对地的绝缘电阻值,而不反映其电容的大小。当电网绝缘电阻降低到规定值时,快速切断供电电源。当电网的绝缘电阻对称下降或不对称下降时,其动作电阻值不变。其动作的电阻值不应受电源电压波动的影响,并具有自检功能。漏电保护装置检测电路的电阻应足够大,不应降低电网对地的阻抗,不增加人身触电的危险。漏电保护装置必须灵敏可靠,既不能拒动,也不能误动。漏电保护装置应能对电网对地电容电流进行补偿,减小人体触电电流。漏电保护装置在电网送电之前应能对电网的绝缘状态进行监测,一旦发现漏电,将电源开关闭锁。漏电保护装置动作应有选择性,以缩小停电范围。将漏电保护装置与屏蔽电缆配合使用,当相线绝缘损坏发生漏电时,由于通过屏蔽层接地,而屏蔽层外部又有绝缘外护套保护,因此,在漏电火花还未外露

煤矿低压电网选择性漏电保护措施

煤矿低压电网选择性漏电保护措施 绪论 漏电保护是保证煤矿井下安全供电的三大保护 ( 过流保护、 漏电保护、保护接地) 井的高之 、 低压 是防止人身触电的重要措施。一 总长度可 个年产百万吨矿电缆分布于整个矿井。 达几十甚至上百公厘与瓦斯接触机会很多而电缆一旦被砸或者被挤压容易引起漏电。当煤矿工人碰到被机械砸伤或绝缘损坏的电气设备或电缆时则会引起触电事故漏电流流入大地产生电火花有可能酿成火灾或瓦斯、煤尘爆炸。威胁人身安全。因此做好煤矿井下供电低压漏电保护是煤矿安生生产 的重要 一 环。矿井电网运行的经验证明,无论是高压还是低压, 电气故障发生机率是很高的。我国的《煤矿安全规程》规定,矿井变电所的高压馈电线上应装设选择性的检漏保护装置;井下低压馈电线上应装设带有漏电闭锁的检漏保护装置。漏电保护的目的是通过切断电源来防止人身触电伤害和漏电电流引发的电气事故。 矿井漏电保护作为一个学科分支,首次使用是在 1 93 0 年的英国,50 年代我国开始使用,随着采煤技术机械化的不断提高,对供电可靠性的依赖也越大,供电系统尤其是低压供电系统中电气故障的80%是漏电故障。目前,我国普遍使用选择性漏电保护装置,对提高矿井低压电网供电的可靠性和安全性都起着重大的作用。选择性漏电保护可以使漏电故障的停电范围缩小, 便于寻找和消除故障点,提高供电的可靠性,对安全生产有利 总之漏电保护是煤矿井下供电系统的重要保护之一。

第一章漏电的危险性及预防 漏电是指当中性点不接地系统中的一相、两相或三相对地总绝缘电阻下降到危险值以下时,若发生一相接地故障,漏电电流将很大,会造成人身触电伤亡,引煤瓦斯或煤尘,引起火灾等重大事故。 第一节人身触电及预防 当人身接触到带电导体或接触到因绝缘损坏而带电的电气设备的金属外壳时,便可能造成触电事故。煤矿井下的巷道多小,接触电气设备的机会较多,触电后摆脱也相对困难得多,因此,造成触电伤害的可能性也较大。 一、造成人身触电的危害的因素 触电对人体组织的破坏过程很复杂,造成触电危害的因素也很多,最主要的有:一是通过人体的触电电流的大小,二是作用时间的长短。研究结果表明流经人体的电流与作用时间的乘积小于50mA ? s时对人体来说是安全的。但考虑到流过故障点的电流不点燃电雷管而引燃瓦斯和煤尘。取一定的安全系数,197 5 年煤炭工业部正式确认把人体触电电流与作用时间的乘积规定为30mA?s为安全值。因此从保护人身触电安全的角度出发,

GB13955_92漏电保护器安装和运行

漏电保护器安装和运行 GB 13955 — 92 Installation and operation of residual current operated protective devices 低压配电系统中装设漏电保护器(剩余电流动作护保器)是防止电击事故的有效措施之 一,也是防止漏电引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施。但安装漏电保护器后,仍 应以预防为主,并应同时采取其它各项防止电击和电气设备损坏事故的技术措施。 1 主题内容与适用范围 本标准规定了正确选择、安装、使用电流动作型漏电保护器及其运行管理工作的有关 要求。 本标准适用于工作电压为交流 50Hz 、 220/380V 电源中性点直接接地的供用电系统。 本标准所指的漏电保护器,是指当电路中的漏电电流超过允许值时,能够自动切断电源 或报警的漏电保护装置,包括各类漏电断路器、带漏电保护的插头(座)、漏电保护继电器、 漏电火灾报警器、带漏电保护功能的组合电器等。 2 引用标准

GB 3787 手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程GB 6829 漏电电流动作保护器 GB 4776 电气安全名词术语 GB 9706.1 医用电气设备第一部分:通用安全要求 JB 1284 低压断路器 3 术语 3.1 直接接触 direct contact 人体、家畜与带电导体的接触。 3.2 间接接触 indirect contact 人体、家畜与故障情况下变为带电的设备外露导电部分的接触。 3.3 冲击电压不动作型漏电保护器 impulse voltage non-operating type residual currcnt operated protective devices 漏电保护器呈闭路状态时,在规定的冲击电压作用下不动作的漏电保护器。 3.4 总保护 main protection 漏电保护器安装在低压电网电源端或进线端实现对所属网络的整体保护。 3.5 分级选择性保护 selective section protection 漏电保护器分别装设在电源端,支(干)线路、负载端、构成两级及以上的漏电保护系统, 且各级漏电保护器的漏电动作电流值与动作时间协调配合,实现具有选择性的分级保护。 3.6 组合式漏电保护器 assemble type residual current operated protective devices用检测互感器、漏电继电器、断路器或声光报警装置等独立元件分别安装,通过电气

浅谈井下漏电保护

浅谈井下漏电保护

井下低压电网漏电保护之我见 贾猛 (华润天能徐州煤电有限公司龙固煤矿,江苏 徐州 221613) 摘要:分析了漏电的危害和造成漏电的原因,提出预防漏电的具体措施,论述了漏电保护装置的作用,提出了对漏电保护装置的具体要求,概述了漏电保护的原理,介绍漏电保护装置日常维护内容,总结漏电故障的判断与寻找方法。 关键词:漏电原因预防查找 中图分类号:TM588 文献标识码:B The viewpoint of the electric leakage protect in low-pressure electric wire Jia Meng (Longgu coal mine,Jiangsu Tianneng group corporation,Xuzhou221613,China)Abstract: Analyzed the bane of the electric leakage with result in the reason of the electric leakage, put forward the concrete measure that prevent the electric leakage, discuss the electric leakage protect the function of the device, putting forward to protect the concrete request 2

that equip to the electric leakage, saying the protective principle in electric leakage all,introducing the electric leakage the protection equip to support the contents usually,tallying up the judgment that electric leakage break down with look for method. Key words:The electric leakage; reason; prevention; check to seek 0 前言 当电气设备或导线的绝缘损坏或人体触及一相带电体时,电源和大地形成回路,有电流流过的现象,称为漏电。 井下常见的漏电故障可分为集中性漏电和分散性漏电两类。集中性漏电是指漏电发生在电网的某一处或某一点,其余部分的对地绝缘水平仍保持正常。分散性漏电是指某条电缆或整个网络对地绝缘水平均匀下降或低于允许绝缘水平。 1 漏电的危害 漏电会给人身、设备以致矿井造成很大威胁,其危害主要有四个方面: (1)人接触到漏电设备或电缆时会造成触电伤亡事故。 (2)漏电回路中碰地碰壳的地方可能产生电火花,有可能引起瓦斯煤尘爆炸。 (3)漏电回路上各点存在电位差,若电雷管引线两端接触不同电位的两点,可能使雷管爆炸。 3

漏电保护装置是用来防止人身触电和漏电引起事故的一种接地保护装置

漏电保护装置是用来防止人身触电和漏电引起事故的一种接地保护装置,当电路或用电设备漏电电流大于装置的整定值,或人、动物发生触电危险时,它能迅速动作,切断事故电源,避免事故的扩大,保障了人身、设备的安全。因此,漏电保护开关的正确选用和维护管理工作是搞好农村安全用电的主要技术、管理措施。 一、漏电保护装置的正确选用 漏电保护装置的选用,应根据系统的保护方式、使用目的、安装场所、电压等级、被控制回路的漏电电流以及用电设备的接地电阻数值等因数来确定。 1、根据使用目的来选择 用于防止人身触电事故的漏电保护装置,一般根据直接接触保护和间接接触保护两种不同的要求选用,在选择动作特性时也应有所区别。 (1)、直接接触保护是防止人体直接触及电气设备的带电导体而造成的触电伤亡事故,当人体和带电导体直接接触时,在漏电保护装置动作切断电源之前,通过人体的触电电流和漏电保护装置的动作电流选择无关,它完全由人体触电的电压和人体电阻所决定,漏电保护装置不能限制通过人体的触电电流,所以用于直接接触保护的漏电保护装置,必须具有小于0.1S的快速动作性能,或具有IEC 漏电保护装置标准规定的反时限特性。 (2)、间接接触保护是为了防止用电设备在发生绝缘损坏时,在金属外壳等外露金属部件上呈现危险的接触电压。漏电保护开关的动作电流I△n的选择应和用电设备的接地电阻R和允许的接触电压U联系考虑,用电设备上的接触电压U要小于规定值。漏电保护器的动作电流I△n的选择:I△n≤U/R其中:U——允许接触电压R——设备的接触电阻一般对于额定电压为220V或380V的固定式电气设备,如水泵、磨粉机等其他容易与人体接触的电气设备,当用电设备金属外壳的接地电阻在500Ω以下时,可选用30~50mA,0.1s以内动作的漏电保护装置;当用电设备金属外壳的接地电阻在100Ω以下时,可选用200~500mA的漏电保护装置;对于较重要的用电设备,为了减少瞬间的停电事故,也可选用动作电流为0.2s的延时型保护装置。家庭使用的用电设备由于经常带有频繁插进拨出的插头,同时,部分居民住宅没有考虑接地保护设施。当用电设备发生漏电碰壳等绝缘故障时,设备外壳可能呈现和工作电压相同的危险电压,极易发生触电伤亡事故,因此,电气设备安装规程中规定,必须在家庭进户线的电能表后面,安装动作电流为30mA和0.1S以内动作的高灵敏型漏电保护开关。 2、根据使用场所来选择一般在380/220V的低压线路中,如果用电设备的金属外壳等金属部件容易被人触及时,同时这些用电设备又不能按照我国用电规程要求使其接地电阻小于4Ω或10Ω时,则宜按照间接接触保护要求,在用电设备的供电回路中安装漏电保护装置,同时还应根据不同的使用场所,合理地选取不同动作电流的漏电开关。例如:在潮湿的工作场所,由于人体比较容易出汗或沾湿,使皮肤的绝缘性能降低,人体电阻明显下降,当发生触电事故时,通过人

煤矿井下高压漏电保护整定说明

煤矿井下高压漏电保护整定说明 关于高压漏电保护定值整定说明 ZBT-11保护器中配置了两段式零序过流(漏电)保护,并且可以带方向。 两段保护主要是为了实现先告警后跳闸。漏电告警可以用很小的定值和延时用于告警,漏电保护可以设以较大的定值,并且设置投跳闸。 1.接地电流的特征 高压系统的漏电电流主要是电缆的容性电流,漏电电流的大小与接地时的运行方式和接地阻抗有关。非故障线路零序电流之和等于接地线路的电容电流。 在没有消弧线圈的情况下,非故障线路的零序电流超前零序电压90°(方向由母线流向线路),故障线路的零序电流滞后零序电压90°(方向由线路流向母线)。但对联络线路来说,零序电流方向和大小都会随接地点的不同会有所不同。 在有消弧线圈的情况下,如果运行在欠补的状态下,如果补偿以后的接地电流大于接地线路本身的电容电流,方向由线路流向母线,故障线路零序电流将减少。如果补偿以后的接地电流小于接地线路的电容电流,故障线路零序电流不但大小变化,方向也变为由母线流向线路。此时零序功率方向是随着补偿度的变化而变化。 如果运行在过补的情况下,接地线路与非接地线路电容电流方向相同,因此不接地系统中已无法用零序功率方向来区分接地线路和非接地线路。 2.电缆线路的电容电流 下面是两组电缆线路的容性电流的经验数据: 油浸纸绝缘电力电缆每公里电缆的容性电流经验数据 额定电压 电缆芯线截面/ mm2 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 6kV 0.37 0.46 0.52 0.59 0.71 0.82 0.89 1.10 1.20 1.30 1.50 10kV 0.52 0.62 0.69 0.77 0.90 1.00 1.10 1.30 1.40 1.60 1.80 交联聚乙烯绝缘电力电缆每公里电缆的容性电流经验数据 额定电压 电缆芯线截面/ mm2 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 6kV 0.58 0.65 0.72 0.79 0.89 0.96 1.03 1.13 1.23 1.37

井下远端漏电试验安全技术措施

编号:TY12- 淮沪煤电有限公司丁集煤矿 井下远端漏电试验安全技术措施 施工地点: 施工单位: 编制:

审核: 编制日期: 丁集矿远端漏电试验安全技术措施 1、施工概况 煤矿井下低压供电系统中馈电开关漏电保护,为使其使用正常,动作灵敏可靠,保证供电安全。依据《煤矿安全规程》规定,每月至少对漏电保护进行一次远方人工漏电试验,因我矿是高瓦斯、双突出矿井,为保证试验安全,特编制本措施: 2、施工前准备 2.1、施工单位在施工前一天的调度会上审批远端漏电试验申请报告。 2.2、试验电阻(127V用2千欧、10W电阻,660V用11千欧、10W 电阻,1140V用20千欧、10W电阻)及1.5平方电缆; 2.3、穿戴合格的工作服、绝缘手套、绝缘靴,并使用试验合格的试电笔与必要的工器具; 2.4、试验人员必须是具有井下电钳工资格证,熟悉矿井供电系统,熟练掌握远方漏电试验操作方法的专业人员; 2.5、试验人员必须掌握电气防灭火和触电事故处理方法;

2.6、试验人员要携带一只干粉灭火器; 2.7、电管队现场统一指挥,施工单位现场负责人必须具有5年以上的电气事故处理经验及远漏电试验经验; 2.8、验前电管员准备好供电系统图,以便于现场校核; 2.9、该措施必须贯彻到所有参加试验的人员; 3、施工组织 施工时间:2013年月日时至月日时 单位负责人: 现场负责人: 参与施工人员:井下电工两名,电管员一名 4、施工步骤 4.1、试验人员在远方人工漏电试验前,应对馈电开关或照明综保检漏保护运行情况进行一次全面检查试验,包括: (1)、防爆性能检查,杜绝失爆; (2)、试验前务必检查局部接地极和辅助接地极应安设良好,符合要求; (3)、对上级馈电开关用试验按钮对漏电保护进行一次跳闸试验,正常跳闸后方可进行远端人工漏电试验。 (4)、检查各处导线绝缘有无破损,各处接头,接点接触是否良好,有无松动脱落或烧坏现象。 (5)、内部元件,熔断器、三相电抗器、指示灯及馈电开关的线圈有无损坏。 (6)、试验前要检查开关的漏电试验电阻是否合格;

关于对煤矿井下低压漏电保护动作值的探讨

关于对煤矿井下低压漏电保护动作值的探讨 摘要:文章介绍煤矿井下低压供电系统漏电保护漏电动作电阻值的选定方法,分析所存在的一些问题,提出了一种新的计算方法,得出了不同的一组漏电闭锁动作电阻值。现在新型馈电开关的投入使用,可以把上述问题加以避免,在维护使用过程中出现一些问题,作者根据实际工作中的体会对此进行如下探讨分析。煤矿井下漏电保护在安全生产中有着非常重要的作用。所谓漏电保护就是防止人身触电及漏电引起的事故发生。即通过检漏继电器对网络绝缘监测,当网络绝缘低于规定值时继电器动作,切断故障电源,实现漏电保护。以前煤矿井下人多使用JY82—3型检漏继电器配合DW80—350/200型馈电升关,通过附加直流对地检测电网绝缘,实现低压漏电保护。 关键词:煤矿井下低压漏电保护探讨 1、引言 煤矿低压漏电保护的主要作用是防止人身触电,不间断地监视井下采区低压电网的绝缘状态,以便及时采取措施,防止其绝缘进一步恶化;减少漏电电流引起瓦斯、煤尘爆炸的危险,防止因漏电电流引爆电雷管;防止短路电流所产生的电弧烧穿隔爆型电气设备的外壳,或使其外壳的温度升高超过危险值,引起瓦斯、煤尘爆炸;预防电缆和电气设备因漏电引起的相间短路故障;选择性漏电保护装置的使用,将会缩短漏电的停电范围,并便于寻找漏电故障,及时排除,从而缩短了漏电停电时间。《煤矿安全规程》规定低压馈电线上必须装设漏电保护装置或有选择性的漏电保护装置。它可以在设备或线路漏电时,通过保护装置的检测机构获得异常信号,经中间机构转换和传递,然后促使执行机构动作,自动切断电源而起到保护作用。 2、煤矿低压漏电保护动作作用意义 漏电保护在安全生产中有着非常重要的作用。所谓漏电保护就是防止人身触电及漏电引起的事故发生,即通过检漏继电器对网络绝缘监测,当网络绝缘低于规定值时继电器动作,切断故障电源,实现漏电保护。以前煤矿井下大多使用JY82-3型检漏继电器配合D W80-350/200型馈电开关,通过附加直流对地检测电网绝缘,实现低压漏电保护,但这种漏电继电器在使用中有些弊端无法克服,如某一处出现漏电故障,往往会造成整套供电线路无法送电,而且查找漏电范围困难,故障影响范围大、时间长。如果使用新型馈电开关虽然可以避免上述问题,但关于井下漏电保护动作值规定又不够详尽,维护使用过程中也会出现一些问题。 根据我国井下低压电网的运行情况,一般认为对低压配电网漏电保护实行三级保护,级数再增加将没有使用意义。实行分级保护的目的是从人身、设备安全和正常用电的角度出发,既要保证能可靠动作,切断电源,又要把这种动作跳闸造成的停电限制在最小范围内。常用的漏电保护装置多为附加直流电源式保护和零序电流保护装置。总保护处安装附加直流电源保护,无论系统发生对称性漏电

低压配电系统中漏电保护

低压配电系统中漏电保护 勾冠三 (鸡西矿业集团东海煤矿,黑龙江鸡西 158175) 摘要:本文分析了各种低压配电系统故障性漏电流测点,说明了末端漏电保护器和干线漏电保护器的安装部位及接线方法。强调了漏电保护是防火、防触电的重要措施。 关键词:测点;漏电;安装部位;保护 0 前言 实践中,在低压配电系统中装设漏电保护器后,均能显著地降低触电死亡和火灾事故的发生率。但是,如果漏电保护器装设部位不当,不仅不能发挥漏电保护器的保护作用,而且可能频繁地误动作,而影响生产,造成损失。 配电线路接线方式,可分为三相三线制,三相五线制,三相四线制,二相三线制,单相二线制等。 在三相电网中,零序电流包含三种成分: ⑴、三相负荷不平衡电流。 ⑵、正常的漏电流,是由分布性电容电流和泄 漏电流组成的。 ⑶、故障性漏电流,即绝缘击穿后接地电流。其中,故障性漏电流是导致触电死亡和火灾事故的根本原因,因此,漏电流的最佳测点就是要准确测定故障性漏电流的部位。 1 电源中性点接地系统三相五线制网络中漏电流测点: 电源中性点接地的系统中,应采用保护接零制,电路图1。 图 1 图1中,1#、2#是三相用电设备,3#是单相用电设备。 在用电设备绝缘正常的情况下,单相用电设备投入运行后,将产生零序不平衡电流,ìN流过中性线,其值为: ìN=ìA+ìB+ìC 当1#电机A相绝缘击穿且单相用电设备也投入运行时,有以下关系式: ìA+ìB+ìC=ìN+ìL ìL=ìL1+ìL2+ìL3 式中,ìN是不平衡电流,以中性线为回路;ìL 是漏电电流,分别以ìL1、ìL2、ìL3的路径为回路,ìL 是各相零序漏电流之和。 将式与图1对照可看出,末端保护的漏电流最佳保护点共有三处。 ⑴在干线上测定A、B、C、D、N四根线电流相量之和得: ìL=ìA+ìB+ìC-ìN 显然应该用四线零序电流互感器装于图1测定。 ⑵、在三相用电设备进线端测A、B、C三根线电流相量之和得: ìL=ìA1+ìB1+ìC1 显然,应采用三线零序电流互感器装于测零序电流。 同样,单相用电设备进线端用二线电流互感器测零序电流。 ⑶电机底座及接地支线。 2 电源中性点接地的三相四线制网络中的漏电流测点 因为工厂中离变电所远的生产车间,民用建筑等,均用三相四线制接线方式,中性线兼作保护接零干线,如图2所示。 图 2 在全部设备绝缘正常而单相用电设备投运的情况下,不平衡电流在中性上产生是压降,该电压降直接加于各电机外壳与大地之间,不平衡电流中之微小部分以大地为回路。 当1#电机A相绝缘击穿且单相用电设备投入

漏电保护规范

《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)使用规范》 1 范围: 本规定适用于工作电压为交流50Hz 220∕380V电源中性点直接接地的供用电系统。 2 管理规定: 2.1 必须安装漏电保护器的设备和场所: 2.1.1 属于Ⅰ类的移动式电气设备及手持式电动工具。 2.1.2 安装在潮湿,强腐蚀性等环境恶劣场所的电器设备。 2.1.3 建筑施工工地的电气施工机械设备。 2.1.4 暂设临时用电的电器设备。 2.1.5 建筑物内的插座回路。 2.2 漏电保护器的选用: 2.2.1 漏电保护器在现场主要是防止漏电伤亡事故和电气火灾事故,要依据不同的使用目的和安装场所来选用漏电保护器。所谓选用合适的漏电保护器,主要是指选择漏电保护器的额定漏电动作电流、额定漏电动作时间、级数等。 2.2.2 现场使用的漏电保护器应符合GB6829-95《漏电电流动作保护器》的要求,通过了国家的强制性产品认证即“3C”认证,有生产厂家的产品说明书和出厂合格证。 2.2.3 漏电动作电流和动作时间的选择。人体对电击的承受能力除了和通过人体的电流值大小有关外,还与电流在人体中持续的时间有关,国际上通认的安全界限值为30mA·s,即在工频下通过人体的电

流与电流在人体中持续时间的乘积小于或等于30mA·s时,人体不会引起致命的危险。故现场用漏电保护器其额定漏电动作电流(IΔm)与额定漏电动作时间(t)的乘积不应大于30mA·s(IΔm·t≤30mA·s)。单相220V电源供电的电气设备应选用二极二线式或单极二线式漏电保护器。 2.2.4 三相三线式380V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护器。 2.2.5 三相四线式380V电源供电的电气设备,或单相设备与三相设备共用的电路,应选用三极四线式、四极四线式漏电保护器。 2.2.6 手持式电动工具、移动电器插座回路的设备应优先选用额定漏电动作电流不大于30mA、快速动作的漏电保护器。 2.2.7 单台电机设备可选用额定漏电动作电流为30mA及以上,100mA 以下快速动作的漏电保护器。 2.2.8 有多台设备的总保护应选用额定漏电动作电流为100mA及以上快速动作的漏电保护器。 2.2.9 在金属物体上工作,操作手持式电动工具或行灯时,应选用额定漏电动作电流为10mA、快速动作的漏电保护器。 2.2.10 安装在潮湿场所的电气设备应选用额定漏电动作电流为15~30mA、快速动作的漏电保护器。 2.3 漏电保护器的安装 2.3.1 漏电保护器的保护范围应是独立回路,不能与其他线路有电气上的连接。

低压配电网三级漏电保护系统(精)

低压配电网三级漏电保护系统 华北电管局(100761)童建华 天津市电子器材厂(300350)张国喜 (-)目前低压电网已应用三级漏电保护电器的产品分类 1.漏电保护器(又称触电保安器、漏电开关):它是一种具有漏电电流动作保护或还具有过电压、过电流保护的电器。它没有短路保护功能,因此在使用中要考虑与短路保护电器相配合。 2.漏电断路器:它是一种具有漏电电流动作,过电流和短路保护等功能的电器。有的还具有过电压、断相和反相保护等功能。 3.漏电保护插座:出现触电或漏电故障时,能自行断开插座的电路以实现漏电保护。 4.组合式漏电保护电器:由漏电断路器、漏电保护器或漏电继电器与其它开关电器组合而成的漏电保护电器。 5.漏电继电器:它只能测量漏电故障,并发出信号,而不能直接断开主电路。 上述产品,天津市电子器材厂研制生产的有:JLB一10、DZ16、DZ18、DZ15L、DZL25 、JD1等系列。 (二)分级用电保护方式及额定漏电动作电流(以下简称I△n)值选取 如图所示,为三级漏电保护接线方式。 1.一级保护(配变总漏电保护) 漏电保护器也装于配电变压器低压出线侧,或A11A l2A13;。装于各支线首端。根据对天津市、河北省玉田县、内蒙古呼和浩特市、黑龙江省、广东省等100个低压电网三相不平衡漏电电流的测试结果表明,要使总漏电保护部投运率达80%,北方I△n平均选为100mA,南方I△n平均选为180mA;若保护总漏电保护器投运率达95%,则北方I△n平均选为200mA、南方I△n平均选为300mA。故配变总保护I△n选为100mA、200mA、500mA动作时间小于0.l~