文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 联通室内覆盖工程施工规范

联通室内覆盖工程施工规范

联通室内覆盖工程施工规范
联通室内覆盖工程施工规范

广东联通室内覆盖工程施工规范

中国联合通信有限公司广东省分公司

移动网络建设部

二零零九年七月

目录

1、有源、无源设备安装 (3)

1.1主机安装位置要求 (3)

1.2机架固定 (4)

1.3主机内设备单元的安装 (4)

1.4外部电缆连接 (4)

1.5无源设备的安装 (4)

1.6室分监控系统 (5)

2天线安装 (5)

2.1室外天线安装 (5)

2.2室内天线安装 (6)

2.3八木天线的安装 (7)

3馈线安装 (8)

3.1馈线布放和PVC管的要求 (8)

3.2馈线连接头安装 (9)

3.3馈线防水 (10)

3.4馈线布放位置 (10)

3.5馈线、跳线、走线管的固定 (11)

3.6走线管 (11)

3.7馈线与器件安装 (11)

4接地 (12)

4.1主设备接地 (12)

4.2馈线接地 (12)

4.3室外施主天线和天线支撑件接地 (12)

4.4避雷针 (13)

4.5其它接地要求 (13)

5电源 (13)

6其他设备安装 (14)

6.1波分复用单元和光耦合单元 (14)

6.2中继耦合器 (14)

6.3光路连接 (14)

7标签 (15)

7.1标签要求 (15)

7.2标签编号格式 (15)

7.3标签规格、颜色等要求 (17)

1、有源、无源设备安装

室内分布系统根据信号传输介质不同可分为电分布系统和光纤分布系统;根据使用器件的不同,室内电分布系统又可分为无源分布系统和有源分布系统。

有源设备主要包括:信号源(包括宏蜂窝、微蜂窝、BBU+RRU、直放站)、干线放大器、光纤及有源分布系统的主机单元、远端单元等设备。

无源设备主要包括:各类无源功分器、耦合器、合路器、衰减器、馈线、泄露电缆和天线等。

1.1主机安装位置要求

安装位置无强电、强磁和强腐蚀性设备的干扰。

安装位置保证主设备便于调测、维护和散热需要。

主机在条件允许的情况下尽量安装在室内;对于室外安装的主机,须做好防雨防晒、防盗、防破坏的措施。防盗笼是否需要安装,根据站点治安情况确定。

对于室内安装的主机,室内不得放置易燃物品;室内的温度、湿度不能超过主机正常工作温度、湿度的范围。

对于背部散热的主设备,不能贴墙固定,必须用支架固定,保持与墙壁留有一定的距离,便于散热。

1.2机架固定

主机的安装位置应符合设计文件的要求,安装时应用安装件(机架)进行固定,并且垂直、牢固。

当有两个以上主机设备需要安装时,设备的间距应大于0.2米,并整齐安装在同一水平线(或垂直线)上。

室内主机壁挂式安装,主机底部距地面不小于1.5m 。 室内主机落地安装,主机应与墙壁距0.8m 。

1.3主机内设备单元的安装

要求所有的设备单元安装正确、牢固,无损坏、掉漆的现象,对于波道选择式直放站信号源,选频载波模块安装数量符合设计方案的规定,无设备单元的空位应装有盖板。

1.4外部电缆连接

外部电缆包括:射频线、传输线、信号线、电源线、地线、外部告警线等。所有电缆走线应保持顺畅,不能有交叉和空中飞线的现象。

射频线、传输线、信号线、电源线、地线、外部告警线等均置于100X 40m m 或以上规格的线槽内走线;

连到主机架的电源线不能和其他电缆捆扎在一起。

所有与设备相连的电缆连接要求整齐、美观,连线的两端的接头接触良好,不得有松动现象,馈线连接处驻波比须小于1.4。

1.5无源设备的安装

无源设备主要包括:各类无源功分器、耦合器、合路器、衰减器和天线等设备。

联通的无源设备都要求支持800~2500MHz全频段,并且要求合路器至少满足联通3个频段的需求(GSM/DCS1800/WCDMA)。

无源器件应用扎带、固定件牢固固定,不允许悬空无固定安装。

1.6室分监控系统

室分系统主机和干放必须安装监控模块以监控工作状态是否正常,必须保证告警信息能够正常发送回网管系统,保证在网管系统下进行监控,所有设备和监控系统必须符合《广东联通干线放大器统一通信协议》和《中国联通直放站网管监控协议》要求。

2天线安装

2.1室外天线安装

天线安装:天线必须牢固地安装在其支撑件上,其高度和位置符合设计方案的规定。天线与跳线的接头应作防水处理,连接天线的跳线要求做一个“滴水弯”,“滴水弯”处套管的最低处需开出水孔(防止套管内积水)。连接天线的跳线要求有10—15cm直出。室外馈线应采用套管(PVC 或者铁管等)保护。

天线的指向和俯仰角:对于方向型天线,其指向和俯仰角要符合设计文件的要求。覆盖天线与施主天线之间的隔离度应大于直放站信号源增益再增加10-15 d B的冗余储备。射频直放站的施主天线必须使用方向性较强的天线。施主天线的指向可以在设计方案的基础上进行微调,使接收到的施主小区的信号最强最纯。

天线的支撑件:天线的各类支撑件应结实牢固,铁杆要垂直,横杆要水平,所有铁件材料都应作防锈处理,施主天线支架的螺丝(包括膨胀螺丝、避雷针连接螺丝、接地螺丝等)必须进行涂防锈漆,防水防锈。参考基站安装材质要求。

2.2室内天线安装

天线安装位置:

天线安装位置应符合设计文件(方案)的规定,并尽量安装在装修吊顶材料板的中央,以保持美观。

天线的固定:

若为挂墙式天线,必须使用天线支架牢固地安装在墙上,保证天线垂直美观,并且不破坏室内整体环境。

若为吸顶式天线,可以安装固定在装修吊顶或天花板上,保证天线水平美观,并且不破坏室内整体环境;如果装修吊顶为石膏板吊顶,可依照设计要求将天线安装于吊顶与天花板之间,但必须对天线做牢固固定,不能任意摆放。天线尽量安装在天花外面,注意避开风管、消防管。

电梯内天线固定,必须用M8膨胀螺栓牢固固定于电梯井壁。推荐使用宽频高增益壁挂天线。

安装天线时应戴干净手套操作,保证天线的清洁干净。

天线安装:

天线放置要平稳牢固,如果垂直放置,安放位置要合理美观。天线连接容易,上紧天线时必须用手拧紧,最后用扳手拧动的范围在1圈内即准确到位,要做到布局合理美观,做天线的过程中不能弄脏天花板或其他设施,摘装天花板使用干净的白手套,室外天线的接头必须先使用防水胶带缠紧,然后用塑料黑胶带缠好,胶带做到平整、少皱、美观,安装完天线后要擦干净天线。

有支架吸顶天线的

吸顶天线在天花板上的安装 吸顶天线的标签 安装

2.3八木天线的安装

室内外的八木天线必须使用天线的专用支架,牢固地固定好,室外的八木天线同时要采用具有避雷针的天线支架。但受自身结构特点的限制,八木天线不能在890~2500MHz的宽频段内工作(衰减量太大,失去高增益的优势),在WCDMA改造时可以采取如下措施:(1)加装WCDMA频段的八木天线;

(2)将原八木天线更换为支持800M~2500M的板状天线或对数周期天线。

3馈线安装

3.1馈线布放和P V C管的要求

馈线的布放必须按照设计文件(方案)的要求,且应整齐、美观,不得有交叉、扭曲、空中

飞线等情况。

馈线要求:阻燃。

当馈线或跳线需要弯曲布放时,要求弯曲角保持圆滑,其弯曲曲率半径不超过下表的规定:线径二次弯曲的半径一次性弯曲的半径

7/8” 360mm 120mm

3/8” 150mm 50mm

1/2”普通210mm 70mm

1/2”超柔120mm 40mm

表一

穿竖线时要首先认真看清图纸,对竖线在各层中的排列顺序要有合理的安排,以方便以后器件的制作,竖线要直,做到方便检查,布局美观,如果业主要求要穿PVC管,扎带或卡码每1米一个、剪齐、方向一致。

穿横线时,走线要水平、拉直,不可捆绑在线缆上,要做到单独捆绑,在天花板上每 1.5

米一个卡码,明线处1米一个卡码;扎带的头要剪齐,做到方向一致,注意走线的美观。

对于明线如不在机房、线井和天花吊顶中布放的馈线,应套用PVC管。

机房内未沿走线架布线的部分馈线要求套PVC管。

转弯处要使用PVC软管连接。明线处1米一个卡码,扎带的头要剪齐,做到方向一致。

要求所有走线管布放整齐、美观;经过白墙时要穿PVC管。在墙上固定时使用塑料管卡。所有7/8的馈线要用粗扎带捆扎,没有用PVC管的地方要用黑色扎带,有白色PVC管的地方用白色扎带。两条以上的馈线要平行放置,每条线单独捆扎。套用PVC 管的,其转弯处要使用PVC软管连接。扎带的头要剪齐,做到方向一致。

垂直走线或必要的空中飞线若无法固定,则预先将馈线用扎带或电缆挂钩固定在钢丝绳上,钢丝绳两端用膨胀螺丝、地锚、紧绳卡和调节环拉紧。客户特别要求时,必须安装专用走线架;

对于物业由于消防等特殊要求,必须使用镀锌管的站点,馈线布放可以套用镀锌管,但须提供相应的证明文件。

在室外,直放机和天线支撑杆之间馈线布放必须穿PVC管(可考虑架走线梯)。室外跳线要求沿着天线支撑件固定,并且要求馈线的布放长度适当,以避免室外跳线形成多余的弯曲。每根馈线(两端都要有)贴有标签,注明此馈线的收、发情况、长度以及所属的小区和编号。

馈线夹是用于固定馈线于墙壁(或走线梯上),使馈线走线整齐美观;严禁馈线沿建筑物避雷网捆扎布放。

3.2馈线连接头安装

馈线的连接头都必须牢固安装,正确使用专用的做头工具,严格按照说明书上的步骤进行,接头不可有松动,馈线芯及外皮不可有毛刺,拧紧时要固定住下部拧上部,确保接触良好,保持

驻波比<1.4以下,并对室外或潮湿区域的接头做防水密封处理。

馈线接头与主机/分机、天线、耦合器、功分器连接时,必须连接可靠,接头进丝顺畅,距离馈线接头必须保持50mm长的馈线为直出,方可转弯。

馈线接头与主机/分机、天线、耦合器、功分器连接时,必须连接可靠,接头进丝顺畅。

3.3馈线防水

室外馈线从馈线口进入室内之前,要求有一个“滴水弯”,或斜向上走线,以防止雨水沿着馈线渗入室内,“滴水弯”处套管在最低处需开出水孔(防止套管内积水)。馈线进出口的墙孔应用防水、阻燃的材料进行密封。外馈线接头、馈线接地点都必须进行防水密封。

3.4馈线布放位置

室内馈线的布放应尽量使用电气管井(弱电井),不能使用风管或水管管井,避免与强电高压

管道、避雷地线、避雷网带和消防管道一起布放,确保无强电、强磁的干扰。

室内馈线尽量在线井和天花吊顶中布放。

地下停车场的布线应高于排风、消防等管道,以免因布线过低而引起车辆挂断馈线的现象。

馈线进出口的墙孔应用防水、阻燃的材料进行密封。

3.5馈线、跳线、走线管的固定

所有馈线、跳线、走线管都应用馈线夹、馈线座、线码、扎带等加以牢固固定,固定间距如下表:

>=7/8"线径馈线 <=1/2"线径馈线

馈线水平走线时 1.0米 1.5米

馈线垂直走线时 0.8米 1.0米

表二

室外馈线要求沿室外走线梯固定,或用线码沿墙壁固定,固定间距按表二的要求。室外跳线要求沿天线支撑件固定。

3.6走线管

要求所有走线管布放整齐、美观,尽量靠墙布放,并用线码或馈线夹按表二的要求进行牢固固定,转弯处要使用转弯接头或波纹管等软管连接。

若走线管无法靠墙布放(如地下停车场),馈线走线管可与其它线管一起走线,并用扎带固定。

3.7馈线与器件安装

无源器件应用扎带、固定件牢固固定,不允许悬空无固定头安装。馈线太长要锯掉不能盘在器件周围,尽量缩短馈线长度减少损耗。要保证量好馈线长度后再锯掉馈线,做到一次成功,较短的连线要先量好以后再做,不要因为不易连接而打急弯。如果线太长要截掉,不能盘在器件周围。

4接 地

接地点不允许复接。GSM和WCDMA主设备共用接地排。

4.1主设备接地

直放站、干线放大器、光纤及有源分布系统的主机单元设备必须接地,接地线截面积16平方毫米,接地电阻小于10欧姆。

鉴于联通GSM和WCDMA主设备共用接地排,要求从接地排连接到大楼地网的地线截面积为25平方毫米。对于特殊地区出于防盗考虑,可以将接地进行焊接。

4.2馈线接地

室外馈线必须接地。每条馈线都应用接地件和截面积为16平方毫米的接地线接地,接地电阻小于10欧姆。

当天线安装在铁塔上时,要求在馈线在下塔拐弯前1.5 米处接地;如果由此接地点到馈线入机房的长度大于20米时,在馈线进机房前再接一次地。

机房上没有铁塔,天线是固定在支撑杆时,要求在馈线在由楼面拐弯下机房前接地。

馈线的接地线要求顺着馈线下行的方向进行接地,不允许向上走线。

为了减少馈线的接地线的电感,要求接地线的弯曲角度大于90度,曲率半径大于130毫米。

各馈线的接地点不允许复接;接地点要求接触良好,不得有松动现象,并作防锈处理。

馈线接地点的数目及位置应符合设计文件的要求。

4.3室外施主天线和天线支撑件接地

室外施主天线、天线支撑杆和室外走线梯等室外设施都要求接地,并且要求接地电阻小于10欧姆。

鉴于联通有GSM和WCDMA两套系统,室外施主天线和天线支撑件接地须分别用16平方毫米的地线接至公用接地排,要求从接地排连接到大楼地网的地线粗细为25平方毫米并且焊接良好,做好防锈处理,室外施主天线和天线支撑件分开接地,不允许串联接地。

4.4避雷针

避雷针要求电气性能良好,接地良好。避雷针要有足够的高度,能保护铁塔上或杆上的直放站信号源,并做防锈处理。避雷针必须与地网连接。

室外天线都必须在避雷针的45度保护角之内。

4.5其它接地要求

主机保护地、馈线、天线支撑件的接地点应分开。每个接地点要求接触良好,不得有松动现象,并作防氧化处理(加涂防锈漆、银粉、黄油等)。

所有接地线应用线码或扎带固定,外观应平直美观。

5电 源

主机电源不能用插头接电,必须直接接在空气开关上。主机输入交流电的电源线必须火线、零线相对应,不能反接。

主机电源插板至少有两芯及三芯插座各一个,工作状态时放置于不易触摸到的安全位置,以防触电。

插座、电表、空气开关等统一安装在配电箱内,设备电源必须接空气开关;室外直放站设备内无插座的,要求设备处安装空开、插座及配电箱。

电表、电源插座、电源保护开关均置于配电箱内专用位置,要求至少配备3个空气开关以及1个2、3插座。

配电箱安装位置应符合设计方案,其底部与地面距离1米以上,箱体要正直美观;

保证安全与美观,同时避免被人盗用电源系统。

设备电源必须是24小时不间断供电,不受业主闸刀控制,电源必须稳定,交流电电压允许波动范围为198V —242V ;

电源线采用2.5 m m 2

x 3以上规格的橡胶皮包阻燃电缆线。

若电源走线较长,应用线码固定,走线外观要平直美观。

直放站外箱

配电箱(打开)

电池及接地

6其他设备安装

其他设备安装主要是指光纤直放站的波分复用单元、光耦合单元、中继耦合器等设备的安装和光路连接。

6.1波分复用单元和光耦合单元

原则上必须放置在用户光端机架或自有龙门架上并用螺钉固定。

6.2中继耦合器

安装在用户基站上方或避雷器架前,串接在跳线与主馈线之间并加以固定。

6.3光路连接

主机用尾纤和适当光衰减器或光法兰头与用户的光缆连接,注意保护尾纤头以防止碰撞,使用前用无水酒精清洁尾纤头以防止灰尘沾染。

连接时插销与插孔要准确对位,连接螺母要拧到底。

当系统采用波分复用时,在与用户光系统连接前必须测试并确保波分复用单元均处于正常状态。

尾纤必须用波纹管保护后走线,用扎带固定在走线架上,保证美观。

7标签

7.1标签要求

建议使用统一的防水彩打标签纸。内容包括每个器件的名称、线的方向和长度(两头都要有),只在馈线起、止两端贴一张联通的标志,每个器件和每条馈线都必须有记录。

对已覆盖的电梯使用统一的标签,进行联通的品牌的宣传。

标签应用专用电子标签机打印,不能手写。

标签应粘贴在设备正面容易看见的地方,对于室内天线,标签的贴放应保持美观,且不会影响天线的安装效果。

主机设备的所有连线(馈线、电源线、地线等)都必须贴有标签。

7.2标签编号格式

主要设备标签的编号格式如下:(n表示设备的编号,以每楼层编一次序号;m为该设备安装的楼层)

无源器件:

天线:ANT n-mF

功分器:PS n-mF

耦合器:T n-mF

合路器:CB n-mF

负载:LD n-mF

衰减器:A T n-mF

干线放大器(G网):GRP n-mF

干线放大器(C网):CRP n-mF

直放站信号源主机(G网):GPRTR

直放站信号源主机(C网):CPRTR

施主天线:ANT D

业务天线:ANT Sn

有源分布系统设备(G网):

射频有源天线:GPT n-mF

有源功分器:GPPS n-mF

中途放大器:GIA n-mF

末端放大器:GEA n-mF

主机单元:GHUB n-mF

有源分布系统设备(W网):

射频有源天线:WPT n-mF

有源功分器:WPPS n-mF

中途放大器:WIA n-mF

末端放大器:WEA n-mF

主机单元:WHUB n-mF

光纤分布系统设备:

主机单元:HS n-mF

远端单元:RS n-mF

光纤有源天线:OT n-mF

光路功分器:OPS n-mF

馈线:

起始端:to______设备编号(xm)

终止端:from______设备编号(xm)XM指馈线的长度

举例说明:

1、安装在9层编号为2的三功分器,它的标签为:

2、一段馈线,起始点是安装在9层编号为2的功分器PS2-9F,终止点为安装在10层编号为3的耦合器T3-10F,则此段馈线的标签为:

起始端标签:

终止端标签:

广东联通室内覆盖工程施工规范

17

7.3

标签规格、颜色等要求

广东联通移动工程室内分布系统标准化建设指导意见(第一版)

18

室内装饰施工要求规范标准

水电施工规范 水电施工规范: *基本要求 必须是持有国家行政部门颁发的电工证,才能上岗作业,并且必须严格按国家有关电工规范及《水电工艺规范》操作施 工。 必须主动征求业主的意见,耐心听取业主的要求,确定好电源开关.及水位器具.冷热水龙头等的位置,使业主满意后,方可开始施工,避免因没有充分沟通,造成返工。 电路.水路改造中所有的主材与辅材均采用国家认证的产 品。 强弱电路及水路铺设入墙时互相之间应保持500MM以上的距离,施工中线头裸露在外须包扎。 水电装修完工后,施工人员应按实际位置绘制水电改造竣工图,交公司存档。 *电工施工规范: 施工现场临时电源应有完整的插头.开关.插座.漏电保护器设置,临时用电须用电缆。 电源线分三种颜色:火线红色.零线兰色.地线黄色.所有单向插座应该“左零右火中间地“或“上火下零“连接。

各房间插座的供电回路,厨房.卫生间.浴室的供电回路应各自独立使用漏电保护器,必须与其它供电回路,不得将其零线搭接其它回路。 空调等大功率电器,必须设置专用供电回路,空调采用4MM的电源线,照明线采用2。5MM的电源线,所有电源插座供电回路宜选用2。5MM的电源线。其它供电负荷参照此标准。 所有入墙电线采中20的PVC阻燃管套管埋设,并用弯头.直节.接线合等连接,盒底使用杯梳管中不可有接头,不可将电源线裸露在吊顶上或直接用水泥抹入墙中,以保证电源线可以拉动或更换。 特殊状况下,电源线管从地面下穿过时,应特别注意在地面下必须使用套管连接紧密,在地面下不允许有接头源泉线出入地面处必须套用弯头。地面没有封闭之前,必须保护好PVC套管,不允许有破裂损伤,铺地板砖时PVC套管应被沙资助完全覆盖,钉木地板时,电源线应沿墙角铺设,以防止电源线被钉子损伤。 电源线走向横平竖直,不可斜拉,并且避开壁镜,什物架.家具等物的安装位置,防止被电锤.钉子损伤。电源线埋设时,不应考虑与电热.水汀.水管及弱电管线等保持500MM以上的距离。 电源线管应预先固定在墙体槽中,要保证套管表面凹进墙面 13MM以上,(墙上开槽深度>33MM)

中国联通组织结构分析

中国联通组织结构分析 中国联合网络通信集团有限公司(简称“中国联通”于2009年1月6日在原中国 网通和原中国联通的基础上合并组建而成,在国内31个省(自治区、直辖市和境外多个国家和地区设有分支机构,是中国唯一一家在纽约、香港、上海三地同时上市的电信运营企业,连续多年入选“世界500强企业”。 中国联通公司多年前在内部控制环境方面仍然存在一些缺陷:如相关经办人员 缺乏职业道德,不讲诚信。存在故意舞弊行为;举报机制不健全。问题难以向上反映责任追究制度不健全,作弊者无压力;监督机制不健全,相关部门不能及时发现问题, 等到审计部门检查后事情真相才败露等。内部控制环境是直接造成各企业内部控制形式和内容差异的根本原因,对于我国大多数上市公司。不是没有建立相应的控制系统。而是由于存在于控制环境中的缺陷导致会计控制系统和管理控制系统的失效根据电信的行业特点和中国联通的特殊性。对于中国联通控制环境显得尤为重要。对于中国联通而言。内部控制设计的重中之重是弥补当前控制环境中存在的缺陷。 一、组织结构调整的内容: 2010年1 月8日,中国联通宣布,为了进一步理顺管理体制、充分整合资源、提高运行效率,中国联通近期对集团公司组织机构进行了调整。从调整情况看,中国联通充分考虑了原中国联通和原中国网通移动业务和固网业务的两大内容,将组织机 构进行了新的划分,以便更好地发挥全业务运营的优势。以下为结构调整的具体内容:一是在市场前端,整合市场部、个人客户部和家庭客户部,成立市场部和销售部。 二是在后台支撑方面,合并固网建设部门、固网运行维护部门和移动网络公司组建中国联通网络分公司。同时,合并管理信息系统部和业务支撑系统部,成立信息化部。

室内装饰装修工程施工合同(标准版)

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 室内装饰装修工程施工合同

编号:FS-DY-20497 室内装饰装修工程施工合同 甲方(发包人):_____ 法人执照号码:_____ 法定代表人:_____ 地址:_____ 委托代理人:_____ 身份证号:_____ 联系电话:_____ 乙方(承包人):_____ 营业执照号码:_____ 法定代表人:_____ 地址:_____ 委托代理人:_____ 身份证号:_____ 联系电话:_____

行业准入证号码:_____ 工程设计师:_____ 身份证号:_____ 施工负责人:_____ 身份证号:_____ 丙方:_____ 社团登记证号码:_____ 地址:_____ 法定代表人:_____ 联系电话:_____ 委托代理人:_____ 身份证号:_____ 合同签订地址:_____ 根据《中华人民共和国合同法》、《住宅室内装饰装修管理办法》(建设部第110号令)及其它有关法律、法规,结合室内装饰装修工程的特点,三方在平等、自愿、友好协商的基础上,就甲方装饰装修工程的有关事宜,达成以下协议:第一条工程概况

1.1施工地点:_____。 1.2工程装饰装修面积:_____。 1.3工程户型(以房管局登记备案为准):_____。 1.4施工内容及做法(见附件1:《广东省室内装饰装修工程施工合同施工项目确认表》、附件2:《广东省室内装饰装修工程施工合同工程内容和做法一览表》及附件3:《广东省室内装饰装修工程施工合同工程施工图纸》)。 1.5工程承包方式,经商定采取下列第_____种方式: (1)乙方(承包人)包工、包全部材料(见附件4:《广东省室内装饰装修工程施工合同承包人提供装饰装修材料、设备明细表》); (2)乙方(承包人)包工、包部分材料,甲方(发包人)提供其余部分材料(见附件4及附件5:《广东省室内装饰装修工程施工合同发包人提供材料、设备明细表》); (3)乙方(承包人)包工、甲方(发包人)提供全部材料(见附件5)。 1.6工程期限: 开工日期:_____年_____月_____日;

中国联通公司员工行为规范

中国联通公司员工行为规范(试行) 第一章总则 第一条为维护中国联通公司及其股东的权益,树立诚信、正直的道德理 念和行为准则,围绕公司“竞争、创新、激情、诚信”的核心价值观,依据相关法律法规,制定本规范。 第二条规范制定原则 (一)与企业文化建设相结合; (二)与培育员工职业素养相结合; (三)与岗位管理相结合。 第三条适用范围 本规范适用于中国联通公司全体员工,包括总部、各级分公司、子公司(以下统一简称“公司”)的员工;公司与人才派遣机构签订的服务协议中,应明确要求派遣人员遵守本规范。 第四条公司员工均有责任和义务严格遵守本规范,并在履职过程中贯彻 本规范确定的道德理念和行为准则,并可依据《中国联通公司举报受理、调查、处理办法》规定的办法和程序,向公司监察部门举报舞弊或违反本规范的行为。 第五条公司员工在与公司利益关联方,如供应商、客户、投资人、债权债务人以及监管机构等,发生商业行为前,须向其明示本规范的有关内容。 第二章道德规范 第六条增强法律意识,依法行事,维护企业和自身合法权益,不做有损于国家尊严、民族利益的事。 第七条遵守社会公德,注重社交礼仪,讲正气、讲文明,培养良好生活习惯,提高道德修养和文化修养,保持身心健康。 第八条严于律己、宽以待人,艰苦奋斗、勤俭节约,时刻保持创业的态度与精神。 第九条讲求诚信、实事求是,培养并树立诚信、正直的道德价值观 (一)以诚信为立身之本,以诚信为基本的行为准则。

(二)诚信待人,恪守承诺。诚信对客户、诚信对伙伴、诚信对同事、诚信对股东,弘扬诚信品质; (三)诚信工作,严谨守信。坚持以客观事实为依据,工作中体现诚信品质,传递诚信信息。 第十条认同公司企业文化,遵守职业道德 (一)践行“竞争、创新、激情、诚信”的公司文化,树立健康、积极的职业理念; (二)以积极的工作态度对待工作,养成优良、务实的工作作风; (三)忠于职守,时刻维护公司的利益,约束和抵制有损公司形象或危害公司利益的行为,并尽可能积极采取措施降低其危害性; (四)增强风险防范意识,有效控制潜在的运营风险; (五)依据《中国联通公司预防舞弊暂行规定》,自觉抵制和举报舞弊行为。 第三章基本行为规范 第十一条工作中注重保持简约、大方的仪容仪表 (一)头发干净整齐; (二)指甲保持清洁; (三)女士宜化淡妆。 第十二条上班应着装规范 (一)着职业装或工装,端正佩戴工卡; (二)服装、领带等应保持清洁; (三)鞋面应保持清洁,不得穿拖鞋; (四)不得同时佩戴3件以上首饰。 第十三条讲究礼貌,注重礼仪规范 (一)公司内与同事相遇应相互问候或点头行礼表示致意; (二)工作中使用礼貌用语,与人沟通言语得当,不卑不亢; (三)行为举止端庄、大方,态度诚恳; (四)会议准时参加,且精力集中,参会期间应将电话臵于振动模式或关闭,确实需要接听时,应走出会议室接听; (五)接待客人应信守时间,热情友善; (六)自觉遵守商务活动中有关拜访、谈话、宴请、会议和谈判的礼仪规定。 第十四条坚持“首问负责制”,工作积极主动 (一)职责范围内的,能处理的应及时予以解答处理,需请示协调的,作

室内分布系统施工及验收规范

中国铁塔股份有限公司 室内分布系统施工及验收规范 (试行) 2015-1-12发布2015-1-12实施中国铁塔股份有限公司发布

目录 目录 (1) 前言 (3) 1 总则 (4) 2 验收原则及范围 (4) 2.1验收原则和依据 (4) 2.2验收内容和范围 (5) 3 系统组成 (5) 3.1室内覆盖系统组成 (5) 3.2多系统合路 (6) 4 工程验收前检查 (6) 4.1环境检查 (6) 4.2设备及器材检查 (6) 5 施工要求 (7) 5.1电缆走道(或槽道)安装 (7) 5.2线缆布放 (7) 5.3泄漏电缆布放 (9) 5.4光纤布放 (9) 5.5电源检查 (10) 5.6防雷接地 (11) 5.7有源器件安装 (12) 5.8无源器件安装 (13) 5.10GPS天馈线安装 (14) 5.11标签 (15) 6 工程初验 (16) 6.1初验要求 (16) 6.2信号源设备检查测试 (17) 6.3室内分布系统检查测试 (17) 6.4各系统性能指标测试 (18) 6.5初验资料移交 (25) 7 工程终验 (25) 7.1竣工技术文件 (25) 7.2验收要求 (26) 8 附件 (26) 8.1安装电缆走道(或槽道)检验表 (27) 8.2线缆布放检验表 (28)

8.3有源器件安装检验表 (32) 8.4无源器件安装检验表 (33) 8.5天线安装检验表 (34) 8.6GPS天馈系统安装检验表 (36) 8.7标签检验项目表 (37)

前言 本规范的编制目的是通过标准化验收要求,满足室内分布系统网络建设和工程验收的需要,规范验收流程和验收内容,特制订本规范。 本规范明确了通信室内分布系统网络建设和工程验收的内容: ?验收的原则及依据 ?验收的内容及范围 ?室内分布系统的组成及各分部工程的建设和验收 本规范由中国铁塔股份有限公司建设维护部提出并归口。 本规范起草单位: 中国铁塔股份有限公司建设维护部、研发中心、北京分公司 广东达安项目管理股份有限公司 广东省电信规划设计院有限公司

移动室分覆盖工程施工规范指导图解模板

室内覆盖施工规范图解 浙江金天地通讯工程有限公司二O一一年三月

前言 随着通信行业不断发展和城市建设不断更新, 移动网络信号需要做到无缝覆盖用来满足消费客户的需求。为提高分布系统的工程质量, 达到良好的室内覆盖和改进室内通信的质量, 提高客户对移动网络的满意度, 利用室内分布系统解决上述问题, 得到了较为广泛的应用。但由于室内分布系统工程的特殊性, 点多面广, 施工难度大等, 工程质量良莠不齐, 由此而引发室内网络质量下降, 甚至于根本无法达到覆盖要求。为了更好地开展室内分布系统工程项目, 提高工程质量, 结合本项目验收过程中所遇到的问题, 特制定此施工规范指导进行说明, 本指导中配以大量的图片案例说明, 能够帮助用户更直观的理解和参照。

第一章室内覆盖工程安装规范( 图解说明) 一、有源设备安装( 图解说明) 1.1 直放站设备安装 严格按照说明书的介绍进行, 安装牢固平整。设备上要有移动标志, 安装时应用相应的安装件进行牢固固定。 二、无源器件安装( 图解说明) 2.1室内天线安装 2.1.1 天线位置地 电源线 标签

为了便于维护, 吸顶天线尽量安装 2.1.2天线固定 若为挂墙式天线, 必须牢固地安装在墙上, 保证天线垂直美观, 而且不 破坏室内整体环境。天线安装在天花吊顶内的吸顶, 必须用天线支架对天线 做牢固固定。 2.1.3天线安装 天线放置要平稳牢固, 如果垂直放置, 安放位置要合理美观。室内天线接 头要用胶带包扎做防水处理, 然后用塑料黑胶带缠好, 胶带做到平整、少皱、美观, 安装完天线后要擦干净天线。

2.2室外天线安装要求 天线架做好防氧化处理, 安装牢固, 标签明确, 远离避雷网, 严禁沿避雷网捆扎馈线。 2.3其它无源器件安装 2.3.1 无源器件应用扎带、 固定件牢固固定, 不允许悬空无固定放置。 贴有移动标签, 安装牢固、 美观、 不破坏室 天线周围不能受到障碍物阻挡, 会影

室内装潢设计施工图设计规范标准

前言 在室设计工作的过程中,施工图的绘制是表达设计者设计意图的重要手段之一,是设计者与各相关专业之间交流的标准化语言,是控制施工现场能否充分正确理解消化并实施设计理念的一个重要环节,是衡量一个设计团队的设计管理水平是否专业的一个重要标准。专业化、标准化的施工图操作流程规不但可以帮助设计者深化设计容,完善构思想法,同时面对大型公共设计项目及大量的设计定单行之有效的施工图规与管理亦可帮助设计团队在保持设计品质及提高工作效率方面起到积极有效的作用。 本书是以制图标准为基础,结合具体工程实例书写而成。书中容更贴近于实际工程,对于图样画法的基础与理论读者可参见相关专业书籍。书中除涉及施工图构成的一些基本元素外,还对施工图的前期规划,绘制过程中的深化设计,以及施工图纸如何与施工现场衔接,和后期竣工图文件归档均作了一定的描述。此外书中还针对计算机绘图方式与制图标准的结合作了具体的描述,特别是模型空间与布局空间相互转换的绘图方法不但方便平面图的修改,提高工作效率,还可以在保证图纸的一致性以及图层管理,比例输出等方面起到重要作用。书中所附光盘图纸均含标准图层。符号在布局空间按1:1比例绘制,所制成的标准图按图幅规格在布局空间可直接调用。图例也分别在模型空间与布局空间按比例绘制,均可直接调用。写此书的目的一方面的对于以往学习工作过程中积累的关于室设计施工图方面的知识经验作一次较详尽的梳理,另一方面希望起到抛砖引玉的作用,把自己一些浅薄的认知以书面的形式与同道做一个交流,希望大家批评指正,以期引起专家同道对室设计专业制图更深层次的关注。

目录 一、图纸幅面规格 二、符号的设置 三、材质图例的设置 四、尺寸标注与文字标注的设置 五、线型与笔宽的设置 六、电脑图层的设置 七、比例的设置 八、图面构图的设置 九、施工图编制的顺序 十、图表 十一、平、立、剖面图及节点大样图的绘制及相关标准十二、施工图在各设计阶段应注意的事项 十三、施工图与现场深化设计 十四、施工图的归档与分类 十五、关于布局空间与模型空间在实际绘图中的应用十六、施工图工程实例 宾馆类:天骄宾馆 办公空间:商务部会议室 文化空间:哈工程大学大学生活动中心 住宅样板间:某住宅项目

中国联通东莞分公司内部控制改革研究

中国联通东莞分公司内部控制改革研究 [摘要]通过对东莞联通近年来对于收入未明款的管理与改革的研究,总结归纳出收入未明款出问题的主要环节与改革措施,以期对广大电信企业进行内部控制改革提供一些借鉴与启发。 [关键词]内部控制;收入未明款;全流程穿越 doi:10.3969/j.issn.1673 - 0194.2015.18.014 [中图分类号]F275;F276.3 [文献标识码]A [文章编号]1673-0194(2015)18-00-01 1 企业内部控制与收入未明款 内部控制是指在一定环境下,单位为了提高经营效率、充分有效地获得和使用各种资源,达到既定管理目标,而在单位内部实施的各种制约和调节的组织、计划、程序和方法。内部控制包括五大目标:合理保证企业经营管理合法合规;资产安全;财务报告及相关信息真实完整;提高经营效率和效果;促进企业实现发展战略。其中一个非常重要的目标就是控制企业收入未明款。收入未明款是指在缴款、销账、清理、代理商押金缴存等环节中存在的由于企业内部控制与管理失当导致的收入无法确定归属与用途的现象。收入未明款属于企业内部控制失误,存在于大多数企业中。东莞

联通通过近年来的调查发现收入未明款主要存在于电信企业运营的4个关键环节中的13个节点,并运用科学的管理办法解决了问题,提高了工作效率。 2 收入未明款存在的关键环节及问题 东莞联通2014年12月收入未明款金额为361.79万元,其中非合理挂账215.95万元。财务部组织市场销售部、集团客户部及客户服务部对未明款进行调研,发现存在于4个环节中的13项收入不明问题。 2.1 缴款环节 无法判断客户归属,存款后无及时跟进;银行单据信息不全导致无法确认存款人或款项用途。 2.2 销账环节 一笔款项多人多次使用、购买不同业务使用,造成使用后无法核对使用记录等情况;存款单位与销账单位不一致导致资金风险;客户转账之后未通知客户经理,收入账户到账信息未能及时传递给客户经理或业务接口人跟进,形成收入未明款,导致用户停机、欠费风险。 2.3 清理环节 由于个人存款的未明款的款项较多,或未能查明款项所属渠道,缺乏常用于存款到联通公司的存款人信息查询库;由于未能及时跟进、清理导致未明款增加。 2.4 代理商押金缴存

WLAN室内覆盖系统安装工程验收规范

WLAN室内覆盖系统安装工程验收规范 本规范主要包含了无线室内分布系统工程施工前的检查、安装工艺检验、系统检查测试、初验测试、试运转测试以及工程总验收等几个方面的内容。 目录 1 总则 1 2 系统组成 2 3 工程验收前检查 3 3.1安装环境检查 3 3.2设备及器材检验 3 3.3 安装电缆走道(或槽道) 4 3.4 AP设备安装 4 3.5 线缆布放 4 3.6有源器件安装 6 3.7无源器件安装 6 3.8天线安装 6 3.9其他附件安装7 3.10通电测试前检查7 3.11加电检查7 4 工程初验8 4.1测试总体要求8

4.2 AP设备检查测试8 4.3室内分布系统检查测试8 4.4室内覆盖系统检查测试9 4.5技术文件和备件的移交9 5试运转验收测试10 5.1试运转验收要求10 5.2试运转观察指标10 6工程总验收11 6.1竣工技术文件11 6.2验收要求和内容11 本规范用词和用语说明12 条文说明12 1 总则 1.0.1 为适应WLAN室内覆盖系统发展的需要,加强工程的技术管理,认真做好验收工作,保证工程质量,特制定本规范。 1.0.2 本规范为WLAN室内覆盖系统安装工程验收规范,是WLAN室内覆盖系统安装工程验收中实施质量检验、随工检验和竣工验收等工作的技术依据,适用于WLAN室内覆盖系统的新建工程。改扩建工程应在合理利用原有系统的基础上参照本规范执行。 1.0.3本规范涉及WLAN室内覆盖系统的AP部分和室内馈线分布系统

部分的安装工程验收. 1.0.5 在工程验收过程中,建设、施工等相关单位应同时到场,严格按照本规范进行验收。 1.0.6 WLAN室内覆盖系统安装工程验收除应符合本规范外,还应符合国家现行有关工程建设标准的规定。 1.0.7特殊情况下,执行本规范有困难时,应充分论述理由,并提供报告呈上级主管部门审批。 2 系统组成 2.0.1WLAN室内覆盖系统由二部分组成:AP和室内馈线分布系统 3 工程验收前检查 3.1安装环境检查 3.1.1 作为信号源的AP设备工作环境及设备安装机房环境要求参见相关规范。 3.1.2 馈线敷设路径及其管道应保证起抗挤压、阻燃特性。 3.1.2 WLAN室内覆盖系统使用的器件及材料严禁工作在高温、易燃、易爆、易受电磁干扰(大型雷达站、发射电台、变电站)的环境。3.1.3 WLAN室内覆盖系统使用的器件及材料安装环境应保持干燥、少尘、通风,严禁出现渗水、滴漏、结露现象。 3.2设备及器材检验

移动通信室内覆盖技术

移动通信室内覆盖技术 一、为什么要建设室内覆盖系统? 随着城市建筑的日益增多以及建筑材料的复杂化,手机在密集的建筑间,建筑物内、地下室、隧道、高速公路等地会出现接通率低、漫游不畅甚至掉话现象,给移动用户带来不便,这就需要移动运营部门不断地对网络进行优化。 而室内覆盖系统便是移动运营部门对室内信号弱及信号盲区进行覆盖的主要网络优化方式。在大型建筑物的低层、地下商场、地下停车场等环境下,移动通信信号弱,手机无法正常使用,形成了移动通信的盲区和阴影区;在中间楼层,由于来自周围不同基站信号的重叠,产生乒乓效应,手机频繁切换,甚至掉话,严重影响了手机的正常使用;在建筑物的高层,由于受基站天线的高度限制,无法正常覆盖,也是移动通信的盲区。另外,在有些建筑物内,虽然手机能够正常通话,但是用户密度大,基站信道拥挤,手机上线困难。移动通信的网络覆盖、容量、质量是运营商获取竞争优势的关键因素。网络覆盖、网络容量、网络质量从根本上体现了移动网络的服务水平,是所有移动网络优化工作的主题。室内覆盖系统正是在这种背景之下产生的。 进行室内覆盖系统建设的直接理由是: 室内移动通信环境有太多需要完善的地方;覆盖方面,由于建筑物自身的屏蔽和吸收作用,造成了无线电波较大的传输衰耗,形成了移动信号的弱场强区甚至盲区;容量方面,建筑物诸如大型购物商场、会议中心,由于移动电话使用密度过大,局部网络容量不能满足用户需求,无线信道发生拥塞现象;质量方面,建筑物高层空间极易存在无线频率干扰,服务小区信号不稳定,出现乒乓切换效应,话音质量难以保证,并出现掉话现象。 二、什么地区需要室内覆盖? 室内盲区:新建大型建筑、停车场、办公楼、宾馆和公寓等。 话务量高的大型室内场所:车站、机场、商场、体育馆、购物中心等,增加微蜂窝建立分层结构。 发生频繁切换的室内场所:高层建筑的顶部,收到多个基站的功率近似的信号。 三、什么是室内覆盖? 室内覆盖是针对室内用户群、用于改善建筑物内移动通信环境的一种成功的方案,近几年在全国各地的移动通信运营商中得到了广泛应用。 室内覆盖系统为上述问题提供了较佳的解决方案。其原理是利用室内天线分布系统将移动基站的信号均匀分布在室内每个角落,从而保证室内区域拥有理想的信号覆盖。 室内覆盖系统的建设,可以较为全面地改善建筑物内的通话质量,提高移动电话接通率,开辟出高质量的室内移动通信区域;同时,使用微蜂窝系统可以分担室外宏蜂窝话务,扩大网络容量,从整体上提高移动网络的服务水平。

室内装饰工程验收规范

室内装饰工程质量验收规范

室内装饰工程质量规范 1 范围 本规范规定了家庭装饰工程的质量要求、结构安全和验收规则。本规范适用于家庭装饰工程的施工检查和质量验收。 2 引用标准 下列标准包含的条文,通过在本规范中引用而构成为本规范的条文。在规范出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本规范的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。QB1838-93《室内装饰工程质量规范》 3 定义 本规范采用QB1838的定义及下列定义。 家庭装饰工程(home decorective engineering) 是指对居民住宅(包括新建住宅和原有住宅)室内空间及相关环境进行装饰装修设计、施工及室内用品配套供应、陈设布置、达到一定技术、艺术效果的系统工程。 4 质量要求 4.1饰面板(砖)工程适用于大理石、花岗石、墙地砖等工程 (1)各种石材、墙地砖应符合设计的要求,表面不得有划痕、缺楞掉角等质量缺陷。 (2)根据墙地砖、花岗石的规格检查边长和对角线尺寸,按其颜色深浅程度,将墙地砖分类码放。 (3)大理石应根据其天然纹理及色彩的差异,施工前应预排,并将试拼后的板材编号堆放采用水泥作粘结材料时,所用水泥应是合格的425#以上的水泥,所用的砂应是经过筛的中、粗砂,砂浆配合比为:水泥:砂=1:2(体积比)。 (4)基层应清理干净,凸出部分凿去,如果是光滑的楼地面,应凿毛在面(凿毛面积大于70%),并提前10小时浇水湿润基层表面。 (5)饰面板(砖)安装(镶贴)必须牢固,无歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺陷。 (6)饰面板(砖)接缝应填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色一致。阴阳角处的板(砖)搭接方向正确,非整砖使用部位适宜。 (7)突出物周围的板(砖)用整砖套割吻合,边缘整齐,墙裙等突出墙面的厚度一致。 (8)厨房、卫生间流水坡向正确,不倒泛水,不积水。厨房、卫生间地面、墙角四周及管道地漏结合处须作防水处理,积水12小时试验无渗漏。 (9)饰面板(砖)表面平整度应小于1mm/m,接缝高低差不得大于0.5mm,接缝平直度应小

室内装修现场施工标准-国标室内装修施工规范

施工标准 室内装修工程从签订合同后开始施工,工程项目分为拆除改建、水电路改造、墙地面铺贴、木制作、油漆制作、安装设施、室内清洁等分项,根据每项不同的要求,制定一个基本的施工标准: 一、拆除改建: 1,此项工程主要表现为对原有土建的墙体因设计方案的要求进行拆除,以满足使用功能需要,在拆除中主要为非承重墙、简单隔墙、空心墙等墙体。 2,对一些原有土建设施的附加处理如下水立管包起来。 3,在做此项工程时,首先应对一些设施如:水、电、路、管线、防水层的保护,以避免遭到破坏,而且包管时使用轻钢龙骨、水泥压力板、钢网,最后挂浆,钢丝网应便用网眼间距为10-15mm,钢丝直径2mm的钢网,轻钢龙骨使用国标,挂浆应达到3cm厚,才可贴砖。 二、水路改造: 1,首先改造水管线(上水)应使用目前市场上的价格便宜但施工质量好的PP-R管。 2, PP-R管无毒,卫生干净,耐压强度大,保温性好。 3,给水管道应采用通水试验,一般民用{六层住宅}建筑水管压力承载2kg,应检查出渗漏处。 4,管道铺设应横平竖直,管道终端10cm应设置关卡,管道必须牢固不能松动。 5,管道与管道,阀门连接处应严密,管道采用热溶连接。 6,各类阀门安装位置应符合设计要求与功能要求。 7,阀门、水龙头安装位置应端正,使用灵活方便,出水畅通无阻,水表运转正常。水表,阀门处于相对隐蔽的位置,应留有检查装置。 8,在使用PP-r管热溶接时,热容器的温度应保持在260摄氏度,以求无渗水现象。 9,下水改造使用专用的PVC胶,一般不要远离原有的下水口。如要应从改动位置向原有位置放坡度,便于下水通畅的流入下水主管道。 三、电路布排施工: 1,安敷的电线必须采用pvc套管敷设,电线及用电器的质量必须符合现行国家标准的规定。 2,吊平顶时电器配管,不得将配管固定在平顶的吊筋或龙骨上。 3,开关、插座要有暗盒,暗盒表面平整,外观完好,安装牢固。 4,插座离地面一般为30cm,不应低与20cm。开关一般距地130cm,安装时应考虑使用方便。 5,穿管敷线的管内导线的截面积之和不应超过管内直径面积的40%,管内不的有接头和扭接。 6,电源线与暖气、热水、煤气管平行间距应>300mm,交叉间距>100mm。 7,电源线的火、零、地三线应分别用两根一色线,一根双色线,禁止使用花线做火线。当电源线需进行分支时,应使用分线盒。 8, pvc管作为阻燃管,其穿线数量是一定的,即20mm的pvc管内可穿入4 根电源线:16mm的pvc管内可穿入3根电源线,多穿入会影响电源线路的正

(完整版)企业内部控制与风险管理制度总体框架构建——以联通公司为例汇总

企业内部控制与风险管理制度总体框架构建——以中国联通公司为 例 姚晓蓉 一、研究背景 中国联合网络通信有限公司(以下简称“中国联通’,)于2008年10月15日由原中国联通红筹公司、中国网通红筹公司合并成立。其前身之一的中国联合通信有限公司是经国务院批准、于1994年7月19日成立的我国唯一一家能够提供全面电信基本业务的综合性电信运营企业,对我国基础电信业务领域引入竞争、促进国内电信事业改革与发展起到了积极的作用。重组前的中国联通于2000年6月分别在香港、纽约成功上市,进入国际资本市场,并于一年之内成为香港恒生指数股,之后又于2002年10月回归国内A股市场,成为国内唯一的海内外三地上市的电信企业。 作为在美国上市的中国联通,自2006年年报开始必须按《萨班斯一奥克斯利法案》(SOX)的要求,向美国相关机构提交管理层对内部控制体系、控制程序有效性的证明以及内部控制机制评价报告。同时身为国内A股的中国联通,必须从2009年7月1日起按财政部颁布的《企业内部控制基本规范》要求,建立与实施有效的内部控制。对于中国联通来说,加强内部控制是公司提高经营管理水平、保持可持续发展的必然选择,也是证券监管机构对上市公司加强监管的客观要求。 中国联通经过十多年的跨越式发展,网络、资产、收入规模都大幅度提升,同时也在美国、香港、上海三地成功上市,成为我国一家大型基础电信运营企业。但与业务快速发展和企业整体规模迅速扩张不相适应的是,公司原有内部基础管理工作薄弱,重发展,轻管理,风险控制方面还存在一定漏洞。 COSO报告指出,内部控制是一个过程,受企业董事会、管理当局和其他员工影响,旨在保证财务报告的可靠性、经营的效果和效率以及对现行法规的遵循。它认为内部控制整体架构主要由控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督五项要素构成。我国于2008年5月发布的《企业内部控制基本规范》中也规范了大中型企业内部控制的基本要素:内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。 中国联通自2003年底开始按照《萨班斯一奥克斯利法案》第404条,围绕经营效果和效率、财务报告真实性、遵从法律法规三个目标,建立了一套渗透所有业务及场所的内部控制制度、管控机制以及控制责任体系。本文以此为例来论述企业内部控制与风险管理制度总体框架构建的有效途径。 二、中国联通内部控制环境的构建

室内分布系统工程施工组织设计

(三)室内分布系统工程施工组织设计公共部分 工程概况:见附件册具体标段 编制依据: ?中国移动通信集团四川有限公司的招标文件。 ?四川移动公司ISO9000标准化验收规范 ?四川移动公司室内覆盖工程安装实施细则和验收规范 ?四川移动直放站工程安装实施和验收规范 ?中移网[2000]605号《中国移动通信集团公司工程项目竣工验收暂行办法》 ?1997年10月颁发的中华人民共和国《邮电通信定员》劳动和劳动安全行业标准(LD/T102-1997) ?我单位的技术装备、人员素质及施工经验 根据工程规模指定详细的施工组织设计:见附件册具体标段 4.1 项目组织结构 4.1.1项目经理部的设置计划

4.1.2施工人员的构成与分工:见附件册具体标段 4.1.3项目人员岗位职责 1、项目部经理:负责项目的组织、计划安排、劳力组织调配、工期安排、施工质量控制、施工协调、生产安全、材料筹供等工作,全面实施项目管理。督促施工员、材料员、安全员、质检员、资料员认真履行岗位职责。安排好施工队的工作,随时调度平衡施工力量,保证工程进度。 2、市场谈楼人员:负责站点的选择;负责与移动的合同管理人员沟通合同签订方面的问题;负责移动与站点管理方的合作协议签订;负责施工中的协调等工作。 3、工程师:负责工程项目的现场管理、设计变更配合和现场技术指导工作;负责处理施工现场突发事件等工作。 4、施工队长:负责对工程项目的现场施工,保障按图施工和施工进度;负责施工质量,对施工材料、工具等进行保管和分配。 5、物流主管:负责对施工的物料、工具供应和管理 6、质量检测员:根据移动公司对工程质量的要求,检查工程施工质量是否达到标准;负责对材料(包括:馈线、器件等)和设备进入施工现场的检验;对施工机具、仪器仪表、工具等实施有效期、完好率的质量检(效)验。达不到质量标准的,不能使用,此项检查时,邀请安全员配合。 7、安全员:根据国家安全施工的相关规范,检查工程施工过程中安全措施是否到位,以保障安全生产;作好各施工队的安全岗位教育,认真组织开展安全活动,并做好记录,随时准备接受上级安全检查;检查督促施工人员遵守安全规定,在高空作业,爬杆、搬运等工作中,应正确使用防护用品和按规定穿戴防护用品;严格执行安全生产、生产安全、不安全不生产的施工原则,及时填写事故报告。 4.2 工程施工协调计划 见附件册具体标段 4.3 施工管理

室内装饰装修施工规范

室内装饰装修施工规范 为了加强住宅装饰装修工程施工工艺流程管理,保证工艺质量,稼禾装饰 根据中华人民共国国家标准(GB 50210-2001)《建筑装饰装修工程质量验收规范》和中华人民共国国家标准(GB 50242-2002)《建筑给水排水及采暖工程施工质量 验收规范》等相关法规制定了以下现场施工规范。 一、施工安全文明规范 1、对进户门和窗户采用印有公司统一标识的保护膜进行保护; 2、对高档住宅的进户区域的石材、楼梯台阶、门柱进行有效保护,规避 不必要的损坏。 3、施工作业场地每层面配置两个干粉型灭火器; 4、在施工现场醒目处张贴各种标识、标牌警示危险,确保施工安全; 5、材料分类整齐堆放,规范、安全使用电动工具,临时用电必须使用施 工配电箱; 6、工程施工现场临时用电确保安全的五条定律:施工现场一条电路,临 时用电两级保护,三级配电,电器装置的四个装设原则,五芯电缆; 7、橱柜家具制作过程一定不能随意放东西,避免沾污橱柜内壁的饰面板。 二、施工前期准备规范 1、在深化理解设计图纸后,进场用红外仪或水平管确定水平基准线,凡 是所有图纸体现装饰的区域都要求有这个水平基准线,在装饰行业中也有称为 “质量控制线”; 2、作业区域弹出离地1米左右的水平线,测量原物业地面及顶面水平误 差并记录,配合设计现场家具放样; 3、对原物业下水管道通水试验并记录,检查原物业顶面是否渗漏并记录,对原物业的下水管路口做保护,地面存水(闭水)试验,检查原物业的地面、墙 面有无空鼓。 三、水电作业规范 1、电施工基本要求规定 1.1本章适用于住宅单相入户配电箱户表后的室内电路布线及电器、灯具安装。 1.2电气安装施工人员应持有效证件上岗。

华为——我国上市公司内部控制与风险管理

华为——企业管理 2019年,中华人民共和国成立七十周年,我们经历了很多,我们国家的很多很多优秀的企业也经历了很多磨难。有因为自身企业管理不到位而产生的亏损、资金链断裂的公司,也有因为美国与我们的贸易战而被针对,但一直自强不息,努力改革求发展的公司。在亚洲金融杂志中,某些中国公司被认可在公司治理方面有着骄人成绩,如腾讯、中国移动、中国联通、华为等。本文就对华为技术有限公司的企业风险管理、公司治理和内控方面的成功之处进行分析。 2019年是5G兴起的一年,作为中国乃至世界5G潮头的弄潮儿,华为通过对企业进行合理科学的管理,度过了一个个难关。华为技术有限公司于1987年创立,刚刚开始只有十几个人,两万元的注册资本,经过了30年的发展与拼搏努力,华为已经成为科技巨头、世界五百强、5G时代领头人,是目前世界上唯一一个未上市的世界五百强。 华为公司之所以能在30年里做大做强,不断创辉煌,与他的企业风险管理和企业治理、内控有着直接的关系。 一、风险管理 在风险管理中,往往把危机形容为“严冬”。如何应对"严冬",很多企业都有自己的方法。和很多企业“头痛医头,脚痛医脚”的应急性危机管理不同,华为的管理透露出常怀“危机意识”的企业文化。华为在成长过程中是怎样"过冬"的? 华为一直高度重视风险管理体系建设,据说,华为实施有效风险

管理措施后预计每年能为集团减少至少约40亿元人民币的损失。当前,华为集团正在建设风险管理体系V2.0,华为企业风险管理部是公司CEO、CFO的强力助手,可以与各领域高管直接对话,部门主要职责包括:构建公司风险管理体系和框架,每年组织识别公司风险地图,统筹、协调各Risk Owner有效管控重大风险,保障公司战略目标和经营目标的实现;推动并把风险管理活动嵌入到公司战略规划和业务规划流程中(已实践了COSO 2017版的理念),实现风险管理也业务管理相结合;根据公司要求,对公司产生重大影响的企业级风险、国家风险开展专项风险管理项目;例行报告公司风险管控状况,确保所有重大风险被有效管控,实现重大风险管理的闭环;构建公司财务稳健管理体系撒,包括识别、评估公司经营风险,组织压力测试,建立财务预警机制等;依据已建立的管理制度和运作机制,针对运营、合规、突发事件等TOP风险进行管理,监督各Risk Owner进行事前、事中、事后的端到端管理,并通过测评及回溯机制进行闭环管理。 华为风险管理体系的目标是为支撑华为集团在复杂的内外部环 境和巨大的不确定性市场中有效控制风险,力求业绩增长和风险之间的最优平衡,实现公司价值最大化;通过风险管理体系的有效运作,以规则的确定性应对结果的不确定性,持续管理内外部风险,保障公司持续健康发展。 华为公司的风险管理与中国文化有着密切关系,任正非是一个十分爱国的人,所以华为在他的带领下,华为很多方面都有很多中国元素,比如遍布在世界各地的华为办事处,华为员工叫“一线”,这是

第三代室内覆盖系统覆盖电梯安装规范 (3d)

第三代室内覆盖系统电梯覆盖安装规范 东方信联技术中心 2006-05-01

目录 1、施工前的准备 -------------------------------------------------------------- 2 2、安装前的准备 -------------------------------------------------------------- 2 3、主设备安装位置的选择 -------------------------------------------------- 2 4、主设备的安装 -------------------------------------------------------------- 2 4.1直放站的安装-------------------------------------------------------------------------------------------- 2 4.1.1安装环境要求 ------------------------------------------------------------------------------------ 2 4.1.2机架固定 ------------------------------------------------------------------------------------------ 3 4.1.3直放站内设备单元的安装 --------------------------------------------------------------------- 3 4.1.4外部线缆连接 ------------------------------------------------------------------------------------ 3 4.2主单元的安装-------------------------------------------------------------------------------------------- 3 4.2.1安装环境要求 ------------------------------------------------------------------------------------ 3 4.2.2主设备机架固定 --------------------------------------------------------------------------------- 4 4.2.3主单元的安装 ------------------------------------------------------------------------------------ 4 4.3、远端天线单元的安装-------------------------------------------------------------------------------- 5 4.3.1安装环境要求 ------------------------------------------------------------------------------------ 5 4.3.2远端天线单元的安装 --------------------------------------------------------------------------- 5 5、线缆的布放 ----------------------------------------------------------------- 6 5.1、网线的布放 -------------------------------------------------------------------------------------------- 6 5.1.1电梯内网线的选型原则 ------------------------------------------------------------------------ 6 5.1.2要求选用的网线: ------------------------------------------------------------------------------ 6 5.1.3网线的布放及接头的制作 --------------------------------------------------------------------- 6 5.1.4网线接头线序 ------------------------------------------------------------------------------------ 7 5.2、馈线的布放 -------------------------------------------------------------------------------------------- 8 6、天线的安装 ----------------------------------------------------------------- 8 6.1、施主天线的安装 -------------------------------------------------------------------------------------- 8 6.2、覆盖天线的安装 -------------------------------------------------------------------------------------- 9 7、电源线缆的布放 ----------------------------------------------------------- 9 7.1电源电缆要求 ------------------------------------------------------------------------------------------- 9 7.2电力电缆的敷设 ---------------------------------------------------------------------------------------- 9 7.3电源线对电信线路的干扰 -------------------------------------------------------------------------- 10

相关文档
相关文档 最新文档