一、项目具体内容及技术要求

1.1、工程概况

1.2、本次招标的工程范围

本方案是大楼工程内各种弱电系统进行统一规划、设计,并包括已有建筑和分厂区的综合考虑,以确保弱电系统及其设备运行的安全、可靠、高效、节能,创造一个理想的办公、研制、生产环境。主要包括:

●综合布线系统

●计算机网络系统

●视频监控系统系统

●门禁一卡通管理系统

●停车场管理系统

●多媒体会议系统

●机房工程

1.3、系统技术要求

深化设计依据各投标方的建议自行编写,各投标单位在本方案基础要求下可以做优于本设计的方案。

为了便于对各投标单位的性价比作横向比较,投标人必须严格按照本技术要求和施工图纸的技术规格、数量来组成系统。投标人认为系统不完善之处,可以提交深化建议的设计说明和深化设备清单以供甲方选择和参考。

投标人的投标内容应该围绕展现各投标方的工程技术实力和经验,以技术实施图纸、模拟分析等方面来考核各投标方在技术力量、实施能力和对最新的先进设备资讯了解程度等各方面能力。

1.4、各子系统技术要求

1、综合布线系统

1、1系统概述

综合布线系统应采用开放式体系及模块化结构,独立于应用系统,方便系统的扩展和重新安置。综合布线系统设计应兼顾未来发展的要求,在系统增加新设备和升级换代时,布线系统能提供传输上的支持。布线系统采用星形拓朴结构,模块化设计。

综合布线采用模块化的结构,数据及语音部分均采用六类非屏蔽系统,数据主干采用8芯室内万兆多模光纤,语音主干采用3类大对数电缆,整个系统划分成6个部分,分别为:工作区子系统、水平子系统、主干子系统、设备间子系统、管理子系统、建筑群子系统。这6个部分中的每一部分都相互独立,可以单独设计,单独施工,更改其中一个子系统时,均不会影响其它子系统。

1、2设计标准

GB/T 50311-2007《建筑与建筑群结构化综合布线系统工程设计规范》 GB/T50314--2006《智能建筑设计标准》

GB/T 50312-2007《建筑与建筑群结构化综合布线系统工程验收规范》 GB50303-2004 《建筑物电子信息系统防雷规范》

GBJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》

ISO/IEC 11801《信息技术-布线标准》

EIA 568A/TIA 568B《商业建筑电信布线标准》

EIA/TIA586《民用建筑线缆标准》

EIA/TIA TSB67《非屏蔽双绞线布线测试标准》

YD/T 926-1997《大楼通信结构化综合布线系统》

《工业企业通讯设计规范》

ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1-2002 商用建筑电信电缆敷设标准.第2部分:对称绞线对元件.补充1.四线对100 OHM 6类电缆敷设传输性能规范 ANSI/TIA/EIA 568-B-3-2000 4对100欧姆5类电缆敷设传输性能规范

EMC 欧洲电磁兼容性标准

ITU-T 国际电信联盟标准

ANSI FDDI 美国国家标准:分布式光纤数据接口

IEEE 802.3ae 国际电子电气工程师协会

IEEE 802.5 国际电子电气工程师协会

招标方提供的工程平面图

除以上所列标准外,凡与本项目有关的国家、地方及国外工程技术规范标准以及保密的相关标准规范都须遵守。在国内外规范标准发生矛盾时,以国内规范标准为准。所选设备、材料必须符合各个设备厂商产品技术使用要求。

1、3设计要求

a)大楼采用结构化楼宇综合布线系统。

b)布线系统应具有先进性、灵活性、适用性和可扩充能力。

c)采用模块化、积木式结构,保证系统易于扩充和升级,对任一个分支单

元的改动都不会影响系统的其余单元。

d)所有线缆、接插件,除规格、型号要符合本技术标书的要求外,尽可能

选用同一品牌或生产厂家的产品。

e)应遵循有关建筑物结构化楼宇综合布线系统及网络和通讯工程的设计

和施工规范(标准),以及建筑电气设计和施工规范,以保证楼内布线系

统是一套完整的、规范化的布线系统。

f)系统中采用的设备、部件、线缆、连接件等均应符合相关的国家和国际

组织的标准,并通过UL和DELTA(德尔塔)国际认证等安全标准认证。

g)包括建筑物到外部网络或电话局线路上的连线点与工作区的话音或数

据终端之间的所有电缆及相关联的布线部件。

h)连接话音和数据通信设备、交换设备和其他信息管理系统,同时与外部

通信网络连接。

i)完成研发中心内的桥架安装、管道预埋和线缆敷设,包括:弱电间、井

的桥架安装、水平地埋线管、综合弱电配线箱安装、数据网络和语音传

输网络线缆敷设和机架等设备安装。同时要做好各种敷设管路、桥架、

箱、柜等相关金属构件的接地。

j)数据、语音系统共用金属桥架敷线,金属桥架吊顶内敷设,强弱电间距应满足相应规范要求。

k)数据网络和语音传输网络采用星型拓扑分布式网络结构。在大楼1层计算机机房内设立总配线间,在各楼层弱电间内分别设立分配线间。整个系统数据主干采用室内多模8芯万兆光纤,语音主干采用三类大对数电缆,水平电缆均为六类四对非屏蔽双绞线,要求满足数据主干10Gbps,水平1Gbps,能够支持数据通信、语音通讯、多媒体通信,要具有模块化、灵活性、扩充性的特点。

l)工作区子系统:数据信息点及语音信息点均采用六类非屏蔽模块,模块安装于墙面双口或单口信息面板内,在领导办公室信息点采用地面信息插座进行安装。对于可确定办公人员的办公室采用一般员工每办公位布设两个信息点、一个语音点、一个市电插座。对于不确定办公人员的办公室采用每6平方米两个信息点、一个语音点、一个市电插座。公司领导办公室6个信息点、3个语音点,计算机用电有专有电源线路及UPS 保障。部门领导办公室一般设置4个信息点、2个语音点。出租楼层信息点布置原则建议采用每5平方米1个信息点、1个语音点、1个市电插座设计。

m)水平子系统:水平子系统是连接各办公区的信息插座至各层配线间之间的线缆,本工程采用六类4对非屏蔽双绞线。产品应满足相关标准。n)管理子系统:管理子系统由各层分设的配线间构成。由各种规格的配线架实现水平、垂直主干线缆的端接及分配;由各种规格的跳线实现布线系统与各种网络、通讯设备的连接,并提供灵活方便的线路管理能力。

语音、数据配线架采用24口模块配线架。

o)垂直干线子系统:垂直干线子系统由连接主设备间至各分配线间的线缆构成,提供高速数据通讯主干通道。主要由高性能光纤、大对数通讯电缆组成,本工程数据主干采用8芯多模万兆光纤,语音主干采用三类25对大对数,性能要满足相关标准。

p)设备间子系统:设备间子系统位于1层计算机机房。设备间子系统是综

合布线系统与各类应用系统进行连接的配线间,由连接垂直主干系统及

各类系统服务器等的配线架通过跳线实现各个系统的连接。语音、数据

配线架采用24口模块配线架。出租楼层的光纤配线柜建议放置在单独

的机柜,和1—14层的光纤配线柜分开。

q)系统点位见设计图纸。

1、4布线厂商技术资格能力

a)服务维修体系:在国内须有常驻的代表机构和维修机构,负责提供所有

售前及售后服务工作。该服务必须是每天24小时内提供的,在接到报

修通知后8小时内赶到现场,并必须连续进行,直至故障完全恢复正常

服务为止。该维修机构须备有足够的零备件,以满足招标人的维修需要。

b)结构化楼宇综合布线系统产品的生产制造厂商应具有设计、制造同类产品至少

50年以上的历史并对其产品能够提供20年以上的品质保证。须提供结构化

楼宇综合布线系统设备供应商在国内近三年的销售业绩、检测报告;

c)质量管理资格:结构化楼宇综合布线系统制造厂商必须取得有ISO9001:

2000、ISO14001:2004质量体系认证证书。

d)全线产品符合同类国际国内标准,市场成熟,有二年以上大型布线工程应用案

例;

e)全系统(数字、语音)均采用同一国际知名品牌厂商原厂家生产的品牌产品;

f)产品厂商提供专门针对布线系统的安装与施工技能认证培训和考试,有关集

成商只有在经过该项培训并具备资质后,方可参与布线项目的安装与施工,集

成商提供该类资质证书

g)端到端的布线系统系列化产品整体解决方案,端到端的超五类UTP语音系列

化产品整体解决方案,从接插件、线缆到链路和信道(包括模块、配线架、跳

线等组成部件)全部为同一系列的设备/产品;

h)为既保证布线系统今后应用的高适应性又确保其性能,布线产品需经过国际权

威DELTA(德尔塔)四连接信道认证;

i)厂商提供布线产品国内、外第三方和官方机构的最新测试结果报告,提供产品

及系统在250MHz带宽内全面的测试数据;需要提供信息产业部最新的2008

年测试报告。

j)所选择布线产品在国内有稳定、专业的销售渠道。没有假冒伪劣产品充斥市场。

1、5产品性能要求

1)所选产品要求为国际知名品牌。

2)六类非屏蔽线缆要求带中心十字骨架隔离线对技术,线缆的导体直径不小于

0.55mm。

3)六类线缆电气性能需满足如下性能:

4)六类线缆的物理性能需满足如下性能:

5)主干数据光纤采用紧缓冲型 LANmark-OF 3 TBW+ LSZH 8芯多模50/125μm,OM3万兆光纤,语音主干采用三类25对大对数电缆。

6)配线架要求是抽拉式模块化跳线架,易于安装:独特的"前面打线"、"前面安装"、"Clip-on TM线缆导线架"设计,便于安装,节省安装时间,同时易于维护。数据配线架打线方式为568A或T568B。

7)光纤配线架采用19’机架式安装光纤配线架。

8)模块采用免打线SNAP-IN 模块,无需打线工具,可通过手工安装,同时针对大量的安装,也可选择压接工具,使安装更快速更方便。

9)信息面板采用86型,与RJ45模块配套,可提供单口/双口面板,面板颜色为白色。

10)跳线采用原厂机制多芯软线结构六类跳线,数量按照信息点数量1:1配置,长度满足工作需要。

推荐品牌:美国康普、美国西蒙、法国耐克森、英国爱达讯、法国罗格朗

2、计算机网络系统

计算机网络系统是科研、生产和管理等应用系统不可缺少的支撑环境。是实现大楼资源共享、相互交流的重要途径。

总体设计遵循的原则

1、先进性原则

在系统的结构、设备配置上力求选用符合当今信息技术发展潮流的主流产品,并要注意各子系统间的合理配置,避免因各子系统间的不合理配置和冲突,而降低整个系统的运行性能。

2、实用性原则

从园区的实际应用出发,充分考虑目前现有的资源,选择性能价格比最佳的系统配置。

3、可靠性原则

系统的可靠性是保证整个系统正常运行的基础,系统的可靠性除了设备的可靠性外,工程施工、安装和系统集成的高质量将直接与系统可靠性有关,这点必须充分重视。

4、扩展性原则

系统建设采用模块化设计,各子系统不仅可有机地融合,又可相对独立性,为系统日后(二期建设、远期建设)的升级扩展和设备的更新留有余地。

5、安全性原则

系统设计和建设过程中,必须充分考虑到系统运用时的安全性问题,要将目前所知的各种可能性和安全漏洞全面考证,以期得到最佳安全性能。

6、保密性原则

系统设计应依据保密和安全测评的相关标准和规范,以便满足将来的安全测评要求。

网络设计方案

大楼网络集成要求采用扁平化结构,即只有核心层和接入层(而不是传统的核心层、汇聚层、接入层)。要求核心层交换机采取冗余交换引擎冗余电源技术,根据系统需求全面配置。

内网接入层交换机采用可网管全线速千兆交换机,外网接入层交换机采用可网管全线速百兆交换机,并提供高密度端口和扩展余量,适应将来的发展。

由于楼内承载的视频、数据、语音的流量较大,因此在计算机网络系统设计时要充分考虑到实际流量对网络的冲击,在构建一个万兆主干、千兆到桌面的综合布线物理链路的同时,也意味着在进行网络系统规划时要充分考虑到交换机的配置满足要求。

在会议室考虑无线局域网络。

应考虑网络安全,包括防火墙、入侵防御及防毒墙等。

设计技术要求

内网

核心交换机技术性能要求:设备数量:1台

接入技术性能要求(与核心设备同一品牌)

外网

接入交换机技术性能要求:(与核心设备同一品牌)

3、视频监控系统

一、总体要求

安全防范系统是对西电研发中心大楼内工作人员以及机电设备提供安全保障的必要保证,使管理人员全面掌握建筑内及其周边各处的动态,预防治安事件发生,为迅速处理事件提供准确科学的依据,使技术防范和人防有机地结合在一起。对重点区域实行24小时监控和录像,以便在事后可以保存下全部过程的图像,作为重要资料供相关部门备查。

系统通过设在各个区域等处的运用摄像机、门禁等设备对西电研发中心办公楼内、外部的主要通道和重要部位进行监视控制。可以直观地、实时地、大范围地观察、掌握控制区现场情况和记录事件势态,及时发现并避免可能发生的突发事件,为办公、会议环境的安全提供监控和事实依据。

前端摄像机点位布置祥见平面布点图纸。

二、系统主要功能和技术要求

1)根据西电研发中心办公楼的不同使用功能及防护风险等级需要,运用电

视监控、门禁控制以及计算机、现代通讯等技术形成全面的安全防范体

系达到综合安保监控的目的。

2)考虑到系统的可靠性以及稳定性,闭路电视监控、门禁管理各个子系统

应能够独立进行使用,当某一个子系统发生故障时不会影响到其他子系

统的使用。

3)门禁管理子系统与闭路电视监控子系统之间应能够通过协议的方式进行

可靠的联动,充分发挥各个子系统的最大功能。

4)系统设计与设备配置应遵循结构化、模块化、标准化的原则,保证系统

的先进性、实用性和合理的性能价格比。采用的主要产品应是经技术防

范行业认证检测合格的产品或国家相关电子产品检测合格的产品,提高系统的可靠性。

5)系统应采用集中供电方式,信号线与电源线隔离,以防干扰。

6)系统产品选用国际知名进口品牌产品,前端摄像机、中心控制系统、联

网硬盘录像机、中心监视器、门禁控制器、门禁读卡器等设备应采用同一品牌产品,以保证各个系统具有良好的兼容性以及协调性,能进行子系统之间的良好通信,方便进行子系统之间的联动。

7)安全防范系统的中心视频管理软件应能够支持以IE方式进行远程访问,

能够实现远程客户端的视频浏览、矩阵控制、摄像机控制等功能。

8)设置不间断电源,保证系统供电。

三、系统功能要求

1)前端固定半球型摄像机应选用红外半球型定焦摄像机,前端电梯半球型

摄像机应选用微型半球彩色定焦摄像机,前端一体化快球型摄像机选用低照度彩转黑摄像机。

2)监控系统的画面显示应能任意编程,自动或手动切换,在画面上应有摄

像机的编号、摄像机的部位地址以及时间、日期等信息。

3)中心视频管理软件以及客户端能够通过网络的方式与硬盘录像机、中心

视频矩阵等设备进行联网,通过视频管理服务器能够实时显示、控制前端任何一路摄像机图像、调用历史存储图像信息。

4)监控系统应能与门禁管理系统通过协议的方式进行有效联动,能够根据

报警信息、门禁控制的联动信号,自动把报警现场相关图像、开门现场的相关图像、巡更现场的相关图像切换到指定的监视器上显示,并调用快球预置位、控制快球转动等。

5)系统采用嵌入式数字图像处理、存储技术,将全部图像存储在硬盘中,

时间以15×24小时考虑。同时,硬盘录像机可纳入计算机局域网之中,监控系统中心视频管理软件可控制中心视频矩阵、调用硬盘录像机内图像信息,方便远程客户端授权用户控制中心视频矩阵、调用和观看实时图像以及存储的图像信息。

6)硬盘录像机采用H.264视频压缩技术,保证图像的安全性。

7)中心视频矩阵应采用模块化结构,在一个机箱内可灵活扩充视频输入输

出板、音频输入输出板、报警输入输出板,并支持上下扩展,单机箱可支持64路视频输出,方便将来系统的扩容需要。

8)中心视频矩阵的视频输出不应小于64路视频输出。

9)中心视频矩阵的编程应采用软件编程的方式,并支持预案引擎编程的方

式。

10)系统显示部分采用12台20寸以上的液晶监视器,中心设置一台42寸以上

液晶监视器用来显示重点目标图像信息。

11)中心视频管理软件以及客户端可对多路信号进行画面分割,显示、存储

和录制,并可根据需要全屏、四画面、九画面、十六画面显示。

四、主要设备技术指标要求

●固定红外半球定焦摄像机

1/3’ SONY super HAD CCD

红外灯开启时最低照度:0Lux

解析度:550线

内置18个红外灯,当红外灯打开时,摄像机出于黑白模式

信噪比大于50dB

通过白平衡功能呈现真彩色图像

自动背光补偿功能

内置3.6mm或6mm定焦镜头

12VDC电源供电,低消耗

●固定微型半球定焦摄像机

1/3’ SONY CCD

最低照度:0.5Lux

解析度:480线

信噪比大于50dB

通过白平衡功能呈现真彩色图像

内置2.5mm或3.6mm定焦镜头

12VDC电源供电,低消耗

●一体化快球彩转黑摄像机

设备功能:

具有自动光圈、自动聚焦功能、自动翻转功能

具有遥控复位功能、自动归位功能

支持多种控制协议

具有云台速度、镜头变焦速度可调功能

具有室内吸顶安装、室内墙装等护罩及多种安装方式 预置位数量不少于64个

技术指标:

1/4”彩色转黑白摄像机

光学变焦不低于35倍

有效像素:754(H)×582(V)

解析度:不低于530线

最低照度:0.01Lux

信噪比大于50dB

旋转范围:水平连续旋转360°,垂直0°~180°

工作温度:-20°~50°C

24VAC电源供电,低消耗

●中心视频矩阵切换器

设备功能:

采用嵌入式微处理器设计技术,功能强大、高速、稳定 CPU、输入、输出模块无位置限制,安装简单

用户配置程序简化矩阵的配置

雷击保护/防过压设计

可编程事件定时巡视

支持云台/镜头变速控制

输入/输出增益可调

热插拔、模块化设计

高密度设计,大系统时机箱数极少

菜单驱动编程

强大的宏编程功能

技术指标:

串扰: 1MHz 处小于-60Db/4.33MHz 处小于-52 dB

信噪比:小于-60 dB

带宽:4Hz到20 MHz(-3 dB)

微分增益:小于1%

微分相位:小于1度

切换时间:50微秒

●嵌入式网络硬盘录像机

设备功能:

Linux操作系统,支持USB鼠标操作

实时显示录像码流和每小时占用空间

可内置1-4个IDE接口,可挂接1-8块各种容量硬盘

多工操作,在每路实现独立全实时录像的同时可实现单路回放检索、网络监视、录像查询下载

多种录像模式:手动录像、定时录像、报警联动录像、动态检测录像。其中动态检测、外部报警更有预录功能

录像回放:本地单画面回放时可以切换到单画面实时监视或进行画中画任一路的实时监视

具备8路外部电压量报警输入,并具备视频丢失报警、动态检测报警 可扩展多种解码协议,便于实现云台和球机控制功能

具备一个标准以太网接口,实现网络远程访问功能

可通过网络进行远程实时监视

采用嵌入式TCP/IP协议及嵌入式操作系统,可以直接通过Windows自带的IE浏览器访问

技术指标:

视频压缩:MPEG4压缩技术

视频输出:1路BNC(1.0 Vp-p,75 Ohm)

支持制式:PAL,NTSC

压缩分辨率:4CIF(704×576);QCIF(176×144);CIF(325×288)

帧率:PAL 1/10~25 fps;NTSC 1/10~30 fps

输出码率:16kbps-2Mbps,码率可调

网络口:1个10M/100M自适应的以太网端口

报警:8/16个输入,3/6个输出

备份:可外置USB存储设备进行备份

录像方式:多种录像方式

●彩色液晶监视器

176万像素的超高清晰度显示,良好的再现图像细节

丰富的色彩,具有优秀的色彩还原能力

高亮度、高对比度、画面层次感鲜明

5ms极速响应,无拖尾,提供高速运动物体精确追踪

170度以上视角,能在任意方向看清画面

清晰靓丽,无闪烁,保护眼睛不疲劳

6种语言屏幕菜单显示

长时间显示固定图像无残影

采用3D滤波分离技术,精准得Y/C分离,保证图像清晰度和色彩还原 采用TNR降噪技术,画面洁净噪点小

采用先进的I/P转换技术,将隔行信号转换为逐行信号

VGA支持1680x1050 1280x1024 1280x960 1024X768 800X600 640X480等多种模式

场频支持:60HZ 72HZ 75HZ

NTSC/PAL自适应

●中心视频管理软件

软件支持B/S或C/S结构,通过网络能够接入硬盘录像机,通过视频管理服务器接入中心视频矩阵,并通过客户端软件对其进行操作。

统一的用户管理系统,用户管理系统在用户的管理和权限的控制上具有佷大的灵活性。

实现电子地图和视频管理的协调操作,方便用户快速处理各种紧急事件。

品牌推荐:派尔高、索尼、霍尼韦尔

4、门禁一卡通管理系统

4、1总体要求

一卡通管理系统主要包括门禁管理系统、停车场管理系统、消费管理系统等三部分。

实施一卡通管理系统,当职工持某一被授权的IC卡(工作证),可同时在指定的范围中不同的场所使用。实现人员管理、餐厅消费、出入门禁控制、停车管理等功能。一卡通系统包括的软件模块有:智能卡管理系统平台及各应用子系统软件(如:门禁控制系统、停车场管理系统、餐厅售饭系统等)。

本着一人一卡、一卡一密的原则,采用非接触式IC卡一卡通方案,系统由一卡通服务主机、门禁子系统、考勤子系统、消费子系统、停车场管理子系统、发卡子系统组成。

4、2系统主要功能技术要求

4、2、1一卡通管理中心(含发卡子系统)

一卡通管理中心主要是对整个大楼的一卡通系统进行集中管理。管理中心是

整个一卡通系统的系统中枢,应完成网络的管理和维护,监控各系统和设备的运行情况;并负责卡片的发行,授权,挂失,注销,负责设定卡片的使用范围和权限;确保系统的资料管理,清算管理,报表分析等。配置发卡机相关的软、硬件设备,确保招标方实现自行发卡,IC卡数量不少于500张。

4、2、2门禁管理系统

1)门禁管理子系统是通过非接触式感应卡的方式对出入口进行设防,对人

员的身份、进出及停留时间作记录,对电动门锁进行控制,既能防止外

盗,又能防止内部作案,要能实时反映、记录各点工作状态,且不可更

改。

2)系统应采用先进的系统结构,全部采用网络控制器组网的方式,确保系

统在脱机状态下的可靠性高及在联机状态下的实时性强的要求。

3)系统可采用IC卡刷卡、密码、刷卡+密码的方式进出各个通道。

4)系统应能对设防区域的位置、通过对象及通行时间等进行实时控制或设

定多级程序控制。

5)系统当有人员进出通道时,可自动调用附近的摄像机图像,实时通过闭

路电视监控系统观察进出人员的情况。

6)系统应预留有与消防系统联动,在火灾报警时能及时开启有关通道和门。

7)系统应与闭路电视监控系统通过协议的方式进行可靠联动,可对电视监

控系统进行视频切换、调用快球预置位、控制快球转动、控制摄像机光

圈/对焦/变焦以及调用巡视和成组切换。

8)系统应能对出入口进行多级控制和集中管理。

9)应考虑电磁锁安装支架及闭门器。

10)设备技术要求:

●门禁网络控制器

设备功能:

两门门禁网络/总线控制器。

采用32位ARM9微处理器控制芯片,内置10/100M自适应以太网口,具有16M内存用于存储脱机数据库和报警事件存储。

模块化硬件体系结构提供灵活性的组网方式,可支持网络、总线、网络+总线的组网方式。

闪存空间可允许通过中央网络从主机上将固件的最新版本下载到控制器上

支持多种读卡器和卡片格式,以满足最大的灵活性和安全选项

多种通讯方式(RS232、RS485、TCP/IP)

通讯实时监控

锂电池数据保护

技术指标:

持卡人容量为55000个

脱机事件存储容量为45000条

门禁访问级别为128个

假日数量为255个,时区为127个

专用的防拆报警输入

控制器于服务器采用TCP/IP通讯方式

●IC读卡器

设备功能:

13.56MHZ的非接触式智能卡读卡器

支持IS0 14443A(Mifare)标准

读卡范围:最大6.4厘米

内置蜂鸣器,读卡时有声音提示

读卡器指示灯

可以使用控制卡管理读卡器的安全密钥以及更改其工作特性。

隐蔽的安装螺丝可阻止人为的破坏

Wiegand 输出

技术指标:

读卡距离: 6.4cm

微波技术基础(目录大纲)

课程详情: 微波技术基础(64讲)-西安电子科技大学梁昌洪等 国家级精品课程 “微波技术基础”简介 “微波技术基础”课程在西安电子科技大学是早已闻名的精品课程。60年代初在我校毕德显教授的有力指导和系统策划下,出现了蒋同泽的《长线》和吕海寰的《超高频技术》,这是全国最早的同类教材,对多所高校均有大的影响,只是当时军校的原因,没有正式出版。文革结束后,廖承恩编写的《微波技术基础》一直是国内多所高校引用和执教的教材。1988年梁昌洪的《计算微波》获全国优秀教材奖,同时实践的需要也希望把微波集成电路的进展,网络的统一思想,计算机的应用以及CAI的先进手段融入教学。90年代后期根据上述思想,推出了《简明微波》作为教学改革和课程发展的一次有益尝试。 目前的“微波技术基础”是电子信息专业微波方向学生的骨干课程,其讲授的内容涵盖了微波技术所涉及的各个方面的基础知识,信息量大。为该课程配套的电子工程学院实验中心微波实验室和国家电工电子基地条件优良,实验设备从传统微波实验的测量线到现代的网络分析仪一应俱全,并建设了微波技术虚拟实验室,学生可以在虚拟实验室中进行有效的工程实际经验的训练。 总的来说,西安电子科技大学的“微波技术基础”在长期教学实践和学科发展中,已经逐步形成了自身的特色。总结起来主要有: (1)现代性 在内容、方法讲述和实施等环节都要体现跟上时代的潮流。在内容选择上紧密结合通信等学科的发展,引入微波集成电路,光纤、开腔等实践需求的领域和内容;在方法上复频率法,统一传输线理论,特性阻抗的微扰理论等等,都是梁昌洪教授和同事们在教学科研结合上的创新体会;讲述和实施的CAI和虚拟实验使教材的现代性有所增色。 (2)简明性 本课程在简明扼要,通俗易懂上狠下功夫,使内容尽量集中于发展主线,脉络清晰,在教学上强调。 统一性传输线和波导的统一;圆波导和矩形波导的统一;网络理论对于微波技术基础的主线统一。 主题性在本课程执教过程中,大胆实施分讲制,每一讲都有一个主题,有一个“戏核”,每5-6讲为一个单元,每个单元都有一个脉络一个系统,整个课程有一条主线,即把网络方法和场论方法的有机结合。这样在教学中便于小结归纳,便于提纲挈领。 少而精在教材核课程设置中强调少而精,“少则深,多则惑”。把主要内容和方法反映上来,其余的让学生去发掘,创造。 (3)实践性 这是一门实际应用的工科课程。因此,强调理论联系实际,强调实验与虚拟实验相结合,强调学生的主观能动性和自身创新性。 客观地讲,本课程是当前国内外较好的课程之一,在具体的教学中获得了国内外同行和学生的好评。 微波技术基础(Fundamentals of Microwave Technology

中国西电集团企业文化知识[1]

1、中国西电集团企业文化手册的名称——《责任之道》。 2、中国西电集团的精神——创新图强,至精至诚,和谐共赢。 3、中国西电集团的使命——制造精品,装备电力,服务社会。 4、中国西电集团的核心价值观——以人为本,科学发展,追求卓越。 5、中国西电集团的愿景——拥有自主知识产权和知名品牌,永葆发展活力, 成为具有国际竞争力的创新型跨国公司。 6、中国西电集团的品牌口号——(1)中国西电,装备电力(2)勇担责任,成就客户(3)中国西电为您提供可靠便捷、清洁高效的产品和忠诚的服务。 7、中国西电集团《员工行为规范》包括哪六个方面的内容—— 两大准则;品德篇;岗位篇;协作篇;健康篇;自强篇 8、员工行为规范两大准则——认同文化;坚决执行 9、概述员工行为规范品德篇的主要内容——热爱西电,爱岗敬业,团结协作,顾全大局;宽容大度,富有爱心,尊老爱幼,尊重他人; 遵纪守法,诚实守信,注重环保,美化环境。10、员工行为规范自强篇的核心内容是——终身勤于学习,不断更新知识; 敢于面对挑战,勇于超越自我;不断磨练意志,坦然面对挫折; 提高自身素质,展示人生价值。 11、员工行为规范岗位篇的总体要求是——爱本职,精业务,强素质,当骨干;守纪律,保安全,讲协作,重实干;徒尊师,师爱徒,争先进,比贡献。 12、员工行为规范礼仪篇的六项主要内容是——(1)仪容仪表 (2)言谈举止(3)电话礼仪(4)公共场所(5)会议礼仪(6)商务礼仪 13、中国西电集团集体方阵口号是—— 中国西电装备电力制造精品服务社会

概述员工行为规范品德篇的主要内容 1管理人员:思想作风求实,工作作风务实,生活作风朴实,群众作风平时。 2科技人员:不断学习,勇于创新,精心设计,精通技艺,刻苦公关,技术领先。

智能化系统总体设计要求

2.3智能化系统总体设计要求 (一)、总体要求 1.本系统以综合布线系统和通信系统、计算机网络系统为平台,充分体现现代信息处理技术、传感技术、自动控制技术和网络通信技术在卷烟生产企业的应用水平。 2.我司提供的设施是一个完整的系统。除本技术文件中所明确列出的要求外,凡系统正常运行具备的功能和设备及配件,均包括在本工程范围中。 3.我司在设计说明中提供系统设计原理图、系统拓扑结构图、控制点位表、联动控制系统图、控制机房布局图等。 4.应功能布局重新调整的特点,在建筑走线和布点位置方面留有足够的调整性与冗余度。 5.以结构化、规范化、模块化、集成化的方式实现,适应系统维护和技术发展的需要。 6.采用先进而成熟的技术、可靠而适用的设备。 7.若中标,我司负责系统的开通调试和检测验收,并负责一年以上的免费维修与保养。我司负责维修保养期内系统正常运行操作所发生的设备更换。 8.我司提供业主操作管理人员的培训计划。 (二)、系统安全性 1.设备安全性 ?系统所用设备、器材的安全性指标均符合相关产品标准规定的安全性能要求?系统所用设备、器材需经国家质量检测中心或行业管理部门授权的检测认证机构测试认证合格。 2.操作人员的安全性 ?系统的设计应“以人为本”。 ?所用设备或系统的任何部分有足够强度,防止可能对人员的伤害。 ?系统采取防触电保护等措施,所用设备不能有害人体健康。 3.信息安全性 ?系统设置操作密码、操作等级和控制权限,保证系统运行数据的安全。?有防信息网络病毒和非法入侵的措施。

4.防破坏性 ?系统具备断线、短路和并接其它负载时的报警功能。 ?传输线路的出入口线隐蔽,并有保护措施。 ?系统有自检功能,应具备故障报警、失效告警功能。 (三)、系统可靠性 1. 保证智能化系统全天候、24小时的正常运行。 2. 采用经过工程实践考验、先进而成熟的技术。 3. 采用经过严格质量检验或认证、性能可靠、性能价格比高的产品或设备。 4. 可靠性分配 根据系统规模的大小和用户对系统可靠性的总要求,将整个系统的可靠性指标要求转换为系统各组成部分(或子系统)的可靠性要求。 ?系统所有子系统的平均无故障时间(MTBF)大于其可靠性分配指标。 ?所有设备、器材的平均无故障时间(MTBF)大于其可靠性分配指标。 5.简化设计 系统在完成规定功能的前提下,尽可能简化结构、尽可能减少设备、尽可能缩短路由,以获得系统的最佳可靠性。 6.冗余设计 ?系统保证系统的某个局部发生故障或失效时,不影响系统其它部分的正常工作。 ?系统采用储备冗余设计。特别是系统的关键组成部分或关键设备,设置热(冷)备份,以保证在系统局部受损的情况下能正常运行或快速维修。 7.可维修设计 ?系统设备采用标准化、规格化、通用化设备以便维修和更换。 ?系统主机结构模块化。 ?系统线路接头插件化,线端必须作永久性标记。 ?设备安装或放置的位置留有足够的维修空间。 ?传输线路设置维修测试点。 ?关键线路或隐蔽线路留有备份线。 (四)、系统电磁兼容性

中国西电公司2019年财务分析研究报告

中国西电公司2019年财务分析研究报告

CONTENTS目录 CONTENTS目录 (1) 前言 (1) 一、中国西电公司实现利润分析 (2) (一).利润总额 (2) (二).主营业务的盈利能力 (3) (三).利润真实性判断 (3) (四).利润总结分析 (4) 二、中国西电公司成本费用分析 (4) (一).成本构成情况 (4) (二).销售费用变化及合理性评价 (5) (三).管理费用变化及合理性评价 (5) (四).财务费用的合理性评价 (5) 三、中国西电公司资产结构分析 (6) (一).资产构成基本情况 (6) (二).流动资产构成特点 (7) (三).资产增减变化 (8) (四).总资产增减变化原因 (8) (五).资产结构的合理性评价 (9) (六).资产结构的变动情况 (9) 四、中国西电公司负债及权益结构分析 (10) (一).负债及权益构成基本情况 (10) (二).流动负债构成情况 (10) (三).负债的增减变化 (11) (四).负债增减变化原因 (12) (五).权益的增减变化 (12)

(六).权益变化原因 (13) 五、中国西电公司偿债能力分析 (13) (一).支付能力 (13) (二).流动比率 (13) (三).速动比率 (13) (四).短期偿债能力变化情况 (14) (五).短期付息能力 (14) (六).长期付息能力 (15) (七).负债经营可行性 (15) 六、中国西电公司盈利能力分析 (15) (一).盈利能力基本情况 (15) (二).内部资产的盈利能力 (16) (三).对外投资盈利能力 (16) (四).内外部盈利能力比较 (16) (五).净资产收益率变化情况 (16) (六).净资产收益率变化原因 (16) (七).资产报酬率变化情况 (17) (八).资产报酬率变化原因 (17) (九).成本费用利润率变化情况 (17) (十)、成本费用利润率变化原因 (17) 七、中国西电公司营运能力分析 (18) (一).存货周转天数 (18) (二).存货周转变化原因 (18) (三).应收账款周转天数 (18) (四).应收账款周转变化原因 (18) (五).应付账款周转天数 (19) (六).应付账款周转变化原因 (19) (七).现金周期 (19) (八).营业周期 (19) (九).营业周期结论 (20)

陕西省国有军工企业分类及一览表

陕西省国有军工企业分类及一览表 初步统计的陕西省全境国有、军工企业及科研单位有255家,其中仅西安市有170家

汽车制造领域: 陕汽集团 陕西重型汽车(集团)公司 陕汽汉德车桥公司 陕汽西安专用车厂 陕汽宝鸡华山车辆厂 陕汽通家汽车有限责任公司 陕西法士特汽车传动有限公司 陕西法士特汽车齿轮厂 比亚迪汽车公司(原中国兵器工业集团秦川汽车厂) 中国兵器工业集团西安骊山汽车制造厂 机械、电子制造领域: 中国西电集团 中国西电集团西安电容器厂(西容) 中国西电集团西安电力陶瓷厂(西瓷) 中国西电集团西安高压开关厂(西开) 中国西电集团陕西高压开关厂(陕开) 中国西电集团西安变压器厂(西变) 中国西电集团西安电光缆有限公司(西缆) 陕西宝光真空电器股份有限公司 陕西鼓风机(集团)有限公司(原陕西鼓风机厂) 西安陕鼓动力股份有限公司 西安陕鼓通风设备有限公司 陕鼓铸锻有限责任公司 陕西电子信息集团有限公司 中国冶金工业集团集团陕压重工设备有限公司(中冶陕压)中国机械工业集团中国重型机械研究院(原西重所) 中国建筑集团西安轻工业钟表研究所 西安金风科技有限责任公司(做风电设备) 中钢集团西安重型机械有限公司(中钢西重)(做风电设备)西安盾安电气有限责任公司(做风电设备) 中国北车集团西安车辆厂(北车西厂) 中船重工陕柴重工公司(中船陕柴)(做风电、核电设备)西安船舶公司(西船公司)(做风电设备) 西安船舶设备工业公司(做风电设备) 彩虹集团公司 咸阳彩虹热电有限公司 陕西彩虹彩色显像管总厂(原国营4400厂) 陕西彩虹光电材料总公司 西安彩虹电器工业有限公司 西安标准工业股份有限公司

西电集团医院简介.

西电集团医院简介 西电集团医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复于一体的三级综合性医院,有近50年的发展历史。医院床位503张,年门急诊量30万人次,年住院患者1.3万余人次。在职职工650人,医疗卫生技术人员536人,其中高级职称79人,中级职称178人,硕士研究生20人,在职研究生77人,硕士生导师10人。 医院是陕西中医学院的附属医院,也是第四军医大学、西安医学院等多家高等医科院校的教学医院,还是全国心脑血管疾病康复工程西安市示范基地、卫生部“十年百项计划”血管病变早期检测中心。医院是省、市职工医保定点单位,西安市居民医保定点单位,是多个区县新农合定点单位。 近年,医院以妇产医院为龙头,建立了以神经、心脏、创伤、肝胆等专业为重点专科的一体化医疗模式,并成功实施了肝移植、肾移植、干细胞移植、无停跳冠脉搭桥等技术项目。医院在省、市医学会各专业学会中拥有常委、委员近50人。2003 —2007年,共有15项科研课题获得省、市科研立项。 医院万元以上设备200余台件,包括磁共振、大型C臂机、螺旋CT、肿瘤加热治疗机、全自动生化分析仪、彩超、肌电诱发电位机、彩色多普勒诊疗仪、CR射线诊断装置、胎儿远程电子监护、体外循环机、腹腔镜、宫腔镜、透析机等设备。 医院积极探索适应医院发展的生存之路,加快医院基础设施建设,进行科室专业整合、新技术新业务发掘,促进人才培养和学科发展,注重医疗质量、安全和服务管理,强化医院文化建设和品牌打造,使医院管理制度化、标准化、规范化、现代化。医院相继成为陕西省“白求恩精神奖”单位和西安市文明单位,并连年荣获陕西省卫生系统“创佳评差”最佳单位、行风建设先进单位和西安市卫生支农先进单位,护理团队也于2005年获得全国“巾帼文明岗”称号。在2008年抗震救灾工作中成绩突出,获得西电集团公司先进单位。

智能化招标要求

智能化招标要求 Prepared on 22 November 2020

万达广场项目智能化招标业务申请书 (一)投标人资格要求 1、投标人必须具有独立法人资格和有关证明投标法律地位的原始文件或副本(包括营业执照,资质等级证书,税务登记证) 2、注册资金1000万元以上(含1000万),具有建筑智能化工程设计与

施工一级、安防工程二级资质。 3、本项目不允许联合体投标。 4、视频监控系统中摄像机、硬盘录像机、可视对讲系统及停车场系统需要一线着名品牌,需提供厂家授权原件。 5、售后服务承诺:7×24小时响应,4小时内到达采购人现场,8小时解决故障。 6、投标文件内容及最终优惠条件作为将来双方签订合同的一部分。 7、投标有效期不能少于90天。 (二)技术要求 万达广场弱电智能化系统工程技术要求 第一章总则 本智能化系统应遵循“基本功能齐全、技术先进、实用可靠、扩展性好、投资合理”的原则,努力做到系统技术合理、性价比高、系统运行稳定可靠。 一.技术规格书范围说明 本技术规格说明书适用于本项目有关弱电智能化系统的设计、制造、供货、安装、调试、操作、维修及验收等方面技术要求,承包方须确保各系统之间的连贯及适当配合,确保系统圆满地施工验收。

二.规则及条例 所有设备、材料的供应和施工工艺,必须符合下列国家所颁发的最新的法规、条例、规范、标准、施工准则等,以及国际认可的规范和标准,包括以下但不限于以下所列: 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95,2008年版 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-2011 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012 《民用建筑电气设计规范》JGJ/16-2008 《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008 《无障碍设计规范》GB50763-2012 《公共广播系统设计规范》GB50526-2010 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009

中国西电2020年一季度财务分析结论报告

中国西电2020年一季度财务分析综合报告中国西电2020年一季度财务分析综合报告 一、实现利润分析 2020年一季度实现利润为5,739.88万元,与2019年一季度的 10,200.41万元相比有较大幅度下降,下降43.73%。实现利润主要来自于内部经营业务,企业盈利基础比较可靠。在营业收入大幅度下降的同时经营利润也大幅度下降,企业经营业务开展得很不理想。 二、成本费用分析 2020年一季度营业成本为192,713.24万元,与2019年一季度的210,284.07万元相比有所下降,下降8.36%。2020年一季度销售费用为16,381.38万元,与2019年一季度的18,884.23万元相比有较大幅度下降,下降13.25%。2020年一季度在销售费用大幅度下降的同时营业收入也出现了较大幅度的下降,企业市场销售形势迅速恶化,并引起盈利能力的下降,应当采取措施,调整销售力量和战略。2020年一季度管理费用为26,384.76万元,与2019年一季度的28,618.45万元相比有较大幅度下降,下降7.81%。2020年一季度管理费用占营业收入的比例为10.81%,与2019年一季度的10.54%相比变化不大。经营业务的盈利水平大幅度下降,管理费用控制有效,但经营形势迅速恶化。2020年一季度财务费用为60.86万元,与2019年一季度的706.98万元相比有较大幅度下降,下降91.39%。 三、资产结构分析 与2019年一季度相比,2020年一季度存货占营业收入的比例出现不合理增长。应收账款占营业收入的比例下降。预付货款增长过快。从流动资产与收入变化情况来看,流动资产增长的同时收入却在下降,资产的盈利能力明显下降,与2019年一季度相比,资产结构趋于恶化。 四、偿债能力分析 从支付能力来看,中国西电2020年一季度是有现金支付能力的。企业负债经营为正效应,增加负债有可能给企业创造利润。 内部资料,妥善保管第1 页共3 页

机械行业类百强企业

2009年中国机械工业主营业务收入百强企业名单: 序号企业名称省市主要产品 主营业 务收入 (万元) 1 中国机械工业集团有限公司北京市机械装备研发与制造,工程承包,贸易与服务10194682 3 潍柴控股集团有限公司山东省内燃机,内燃机配件,汽车及配件5228133 5 中国东方电气集团有限公司四川省发电设备3667450 7 三一集团有限公司湖南省混凝土机械,挖掘机械,起重机械,煤矿机械3042464 9 上海振华重工(集团)股份有限 公司 上海市港口机械,大型桥梁钢构2756400 11 山东时风(集团)有限责任公司山东省三轮汽车,低速货车,拖拉机2106312 13 北京京城机电控股有限责任公 司 北京市电站锅炉,发电设备,电站汽轮机,数控机床1839590 15 特变电工股份有限公司新疆区变压器,电线电缆,新能源1475429 17 山东工程机械集团有限公司山东省推土机1402401 19 宝胜集团有限公司江苏省电线电缆1226994 21 沈阳机床(集团)有限责任公司辽宁省金属切削机床1206188 23 北方重工集团有限公司辽宁省矿山设备,水泥设备,冶炼设备,金属轧制设备1199402 25 太原重型机械集团有限公司山西省起重设备,矿山设备,轧钢设备,车轴、车轮,液压机 械产品 1090890 27 中信重工机械股份有限公司河南省矿山设备,建材水泥设备,冶金设备,有色设备1053829

29 新疆金风科技股份有限公司新疆区风力发电机组947608 31 大连冰山集团有限公司辽宁省制冷空调设备,食品机械921246 33 华立集团股份有限公司浙江省电能表,铜箔板902716 35 成都神钢工程机械(集团)有限 公司 四川省挖掘机,装载机,平地机878755 37 许继集团有限公司河南省变压器,开关控制设备,其他输配电及控制设备855694 39 德力西集团有限公司浙江省低压电器,高中压电器,高中压成套电气设备814583 41 中国第二重型机械集团公司四川省金属轧制设备,电工电器配件,通用机械配件806059 43 天津塑力线缆集团有限公司天津市电线电缆,高分子料,铜材、铝材,电缆材料719609 45 江苏上上电缆集团有限公司江苏省电力电缆,电线686672 47 沈阳鼓风机集团有限公司辽宁省风机,泵,气体压缩机643548 49 青岛泰发集团股份有限公司山东省手推车,轮胎,塑料制品570148 51 江苏华朋集团有限公司江苏省变压器,蓄电池,起重运输机械,仪器仪表538923 53 宁波海天塑机集团有限公司浙江省注塑机,数控机床534149 55 卧龙控股集团有限公司浙江省电机,电源,变压器,电动车522304 57 平高集团有限公司河南省高压断路器,高压隔离开关,全封闭组合电器507000 59 洛阳LYC轴承有限公司河南省轴承及零部件,汽车零部件478360

西电集团实习报告

西电集团实习报告 篇一:西安交通大学西电集团实习报告7月2日至7月4日,我们在电气工程学院老师的带领下,进行了为期3天的专业认知实习,实地参观了西电集团的大规模实验厅以及各种大规模电力设备,并到陕西省电力公司培训中心进行了参观学习。通过这三天的认知学习,我们队专业相关专业知识和原理有了更深于课本的认识。 7月2日上午,我们首先前往洗点开关电气有限公司,在工作人员,讲解人员首先带领我们认识熟悉了整个厂区的结构和环境,接下来,讲解人员对展柜中GIS开关柜进行了一一的讲解。第一次见到这些神奇的电力设备,我倍感新奇。通过聆听专业人员的讲解,并且进行网上相关资料学习,我了解到GIS,也叫高压配电装置,主要把母线、断路器、CT、CP、隔离开关、避雷器都组合在一起的开关站。GIS 的优点主要包括:1,有很高的安全性和可靠性,2 能够让变电站实现小型化。GIS中核心技术主要有绝缘涉及,通流设计,气体密封设计等。 随后,我们又去了西电变压器有限责任公司。带着安全帽的我印象最深刻的就是整个工厂里随时都有可能发生事故的吊车。据负责讲解的工作人员说,我们头顶可以人工控制的吊车重达400吨,只有用它才可以将已经缠绕拼接好的线圈从倒地状态翻身成立式状态。除此之外,我们还参观了

冲剪车间,记得讲解人员讲过0,28mm的硅钢片叠在一起,拐角处切成45度角可以将涡流减小到最小。印象最深的是可以只有两个人操作的全自动冲剪设备,大大节省了人力物力。 最后,我们去到了先高压电器研究院有限责任公司。在这里我们主要参观学习了高压检测大厅,高压试验大厅等地方,亲听电气学长讲述设备仪器功能。印象最深是高压试验大厅,四周都是钢板所建成,地板则是用铜板铺成。我们在实验大厅看到了各种高电压至几千千伏的变压器或电压发生器。如此庞然大物对我来说,看到并学习的感受可以用震撼形容。 中午我们进行午餐(我感觉西电的饭真心不错,比交大的好吃多了!)并在午餐后参加了西电集团座谈会。座谈会上,西电集团的领导,资深的技术人员们与我们对于西电集团以及未来工作规划进行了深刻的讲解与交流。我的感觉是,西电集团是个不错的工作单位,看起来收入、生活条件个方面都是十分可观的。之后的互动环节,更是令我印象深刻。西电集团的资深技术人员对我们类似未来求职困惑,未来规划、以及我们队西电集团的困惑都进行了一一详细的解答。醍醐灌顶,令人深思。印象最深刻的是夏文老师说的综合能力问题。记得她说她会因为一个人一段RAP说的很不错就拍板留下这个人,也会因为西电集团缺乏年轻人参加羽毛球赛

建筑智能化系统设计专项资质标准

附件6-2建筑智能化系统设计专项资质标准 一、总则 (一)建筑智能化系统设计专项资质设甲、乙两个级别。 (二)持有建筑智能化系统设计专项资质的企业,可从事各类土木建筑工程及其配套设施的智能化项目的咨询、设计。其中包括:1、综合布线及计算机网络系统工程; 2、设备监控系统工程;3、安全防范系统工程;4、通信系统工程;5、灯光、音响、广播会议系统工程;6、智能卡系统工程;7、车库管理系统工程;8、物业综合信息管理系统工程;9、卫星及共用电视系统工程;10、信息显示发布系统工程;11、智能化系统机房工程;12、智能化系统集成工程;13、舞台设施系统工程。 二、标准 (一)甲级 1、资质和信誉 (1)具有独立企业法人资格。

(2)社会信誉良好,注册资本不少于300万人民币。 (3)企业承担过不少于2项大型建筑智能化系统设计项目的专项设计,或中型项目不少于3项。 2、技术条件 (1)专业配备齐全、合理,主要专业技术人员专业和数量符合所申请专项资质标准中“主要专业技术人员配备表”的规定。 (2)企业的主要技术负责人应具有大学本科以上学历,8年以上从事建筑智能化系统设计项目的设计经历,并主持完成过不少于2项大型建筑智能化系统项目的设计,具备注册执业资格或中级以上专业技术职称。 (3)主要专业技术人员中,非注册人员应完成过不少于2项中型以上建筑智能化系统项目的设计,并具备中级以上专业技术职称。 3、技术装备及管理水平 (1)有必要的技术装备及固定的工作场所。

(2)具有完善的资质管理体系、运行良好,具备技术、经营、人事、财务、档案等管理制度。 (二)乙级 1、资质和信誉 (1)具有独立企业法人资格。 (2)社会信誉良好,注册资本不少于100万元人民币。 2、技术条件 (1)专业配备齐全、合理,主要专业技术人员专业和数量符合所申请专项资质标准中“主要专业技术人员配备表”的规定。 (2)企业的主要技术负责人应具有大专以上学历,5年以上从事建筑智能化系统设计项目的设计经历,并主持完成过不少于1项中型以上建筑智能化系统设计项目的设计,具备注册执业资格或中级以上专业技术职称。 (3)主要专业技术人员中,非注册人员应完成过不少于2项小

中国十佳电气品牌

中国十佳电气品牌 附:十佳品牌厂家详细介绍: 1、通用电气GE 通用电气公司(GE)是世界上最大的多元化服务性公司,从飞机发动机、发电设备到金融服务,从医疗造影、电视节目到塑料,GE公司致力于通过多项技术和服务创造更美好的生活。 GE的品牌口号是“梦想启动未来”(imagination at work)。 通用电气公司的历史可追溯到托马斯˙爱迪生,他于1878年创立了爱迪生电灯公司。1892年,爱迪生电灯公司和汤姆森-休斯顿电气公司合并,成立了通用电气公司(GE)。GE是自道˙琼斯工业指数1896年设立以来唯一至今仍在指数榜上的公司。 2、上海电气 上海电气是中国最大的综合性装备制造集团之一。其前身可追溯到中国最早的机器电气工业年代。2004年3月上海电气(集团)总公司控股组建了上海电气集团有限公司,2004年9月改组成为股份制公司并更名为上海电气集团股份有限公司。2005年4月在香港发行H 股并上市,2008年12月,公司换股吸收合并上海输配电股份有限公司暨公开发行A 股,并在上海证券交易所成功上市,2010年5月,非公开发行A股,共募集资金约22亿元。至2010年6月末,公司注册资金128.24亿元。 3、东方-电气 中国东方-电气集团有限公司(简称:东方-电气集团)是中央确定的涉及国家安全和国民经济命脉的53户国有重要骨干企业之一,属国务院国资委监管企业。东方-电气集团控股东方-电气股份有限公司,是我国最大的发电设备制造基地。2011年,东方-电气集团完成发电设备产量42655MW,连续八年保持发电设备产量世界第一的记录。 4、施耐德Schneider 施耐德电气(中国)有限公司是全球能效管理领域的领导者,1836年由施耐德兄弟创立。主要业务包括电力,工业自动化,基础设施,节能增效,能源,楼宇自动化与安防电子,数据中心和智能生活空间等业务领域,施耐德自1987年进入中国,助力中国地区建设提质升级,传递绿色能效的理念和价值,确立了中国市场的领先地位。目前,施耐德在华拥有28000名员工,53个办事处,28家工厂,7个物流中心,1个研修学院,3个全球研发中心,1000多名研发工程师,1个实验室,1所能源大学,700多家分销商和遍布全国的销售网络。 5、西电XD 中国西电集团公司(原“西安电力机械制造公司”,以下简称“西电集团”)成立于1959年7月,是以我国“一五”计划期间156项重点建设工程中的5个项目为基础发展形成的以

智能化工程技术要求

第3节智能化工程技术要求 3.1 设计原则 1、安全性和可靠性:具有高度的安全性、可靠性和稳定性,包括系统自身安全和信息传递的安全以及运行的可靠性,具备长期和稳定工作的能力; 2、成熟性和实用性:采用被实践证明为成熟、耐久和实用的技术和设备,最大限度地满足校区及将来业务发展的需要; 3、先进性与经济性:选择较高的性能价格比以及经济优化设计方案,综合考虑设备价格、建安成本、软件开发费用、以及运行维护费用等因素; 4、标准化和模块化:根据校区智能化系统总体结构的要求,各子系统符合标准化、模块化的要求,并能够代表时代科技水平; 5、兼容性和可扩展性:总体结构具有兼容性和可扩展性,包容不同厂类型的产品,并在预埋件和线缆敷设上留有冗余,以便系统将来的扩展; 6、保密性与可维护性:保持相对独立与封闭特征,避免信息外泄造成损失;具备故障诊断和分析工具,具备有效的维护与自恢复功能; 7、针对本项目弱电系统建设,要求深化设计时,应考虑以下几点: (1)系统的方案设计与当前科学技术高速发展的潮流相吻合。系统总体结构定位高,同时确保能够适应未来技术应用的扩展和应用的变化; (2)系统设计首先以实用为第一原则。在符合当前实际应用需要的前提下,合理平衡系统的经济性和先进性,务必避免片面追求先进性而脱离实际或片面追求经济性而损害系统智能化的功能; (3)系统建成后,能够保持24小时续工作。局部故障绝对不能影响整个系统的运作,系统的关键部件宜考虑容错和备份; (4)应充分考虑系统的安全性,保证系统运行安全可靠。这种安全性既能符合发包人、国家或国际相关的安全标准和规范的要求,又是指系统内部的数据信息在传输、存储及使用过程中是安全可靠的; (5)系统监视和控制的内容广泛,涉及各类性质的对象,系统包含的设备品种繁多且复杂、同时安装位置分散。因此要求系统建成后具有很强的可维护性

中国西电的面试真题

竭诚为您提供优质文档/双击可除 中国西电的面试真题 篇一:西电通用面试注意事项 1,自我介绍,(你先做一个自我介绍吧?一个好的自我介绍,面试就成功了一半。内容也不要说得太多,大概有三分钟的内容就可以了。你有三分钟的时间来吸引面试官的注意。告诉他,在毕业后,你是如何从事你的第一份工作的,在你职业生涯发展的过程中,你又学到了什么特殊技能。(把你获得过的晋升与委任和新工作职责联系起来,以及在你的职业规划中,你希望得到什么样的机会。自我介绍的三分钟时间,大部分要花在说明你最近从事的一份工作上,也要尽量把你的专业知识和技能与应聘工作所要求的联系起来。)2,为什么考虑西电通用这次机会动机是什么?(可以从个人发展、工作机会、工作环境等等方面回答。) 3.个人职业发展规划.(自己是否有一个很清淅的职业发展规划,ge的文化不喜欢没有目的性工作的人,即如果你没有自己的发展规划,连自己做什么都不知道的人,不太会得到面试官的喜欢。) 4.优缺点.(结合工作来讲,优点好讲,缺点有些工作

中不能有的不能体现在自己身上,有时缺点也是优点的体现,要巧妙的回答好这个问题) 5.平时所做过的工作内容.其实就是谈谈这么多年来对 自己的工作的总结---围绕西电通用这个职位的要求来谈更好.(平时所做过的工作内容,项目经验,所取得过那些业绩。好好看看职位描述,看有那些是跟你现在所做的工作是一样的,那些是不一样的,不一样的地方有没有相通点?(招聘方往往希望知道应聘者的工作性质是否和招聘的职位有关,或者应聘者从以往的工作中吸取到了哪些有用的经验。即便过去的工作和现在应聘的职位无关,也不能说是什么都没学到,因为每份工作都有它可取之处。) 6,为什么认为你是合适的候选人为什么你认为你合适 这个职位从软性上从硬性上都要来谈这个问题.(从研发的 产品,开发工具,所用的平台等等结合jd然后突现出来, 你是这个职位合适的人选) 7,能长期稳定在这个职位上(要打消面试官对你稳定性的顾虑) 8,当面试官司问你有什么问题要了解时?不能说没有(可以了解一下职位的发展,能给到怎样的培训等等) 9.英语方面也提前准备一下,准备一个英文的自我介绍和大概的一些技术内容、项目经验。 10.你想离开公司的离职原因是什么(不要说前一家公

中国西电电气股份有限公司责任追究管理制度

中国西电电气股份有限公司 责任追究管理制度 第一章总则 第一条为加强对中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)经营管理人员的管理和监督,根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《国务院办公厅关于建立国有企业违规经营投资责任追究制度的意见》,制定本制度。 第二条本制度适用于公司中层及以下工作人员、各级子企业经营管理人员。 第三条本制度所称的经营管理人员是指公司职能部门及子企业从事企业内部管理,参与企业人财物、供产销等经营活动的管理人员以及对企业资产负有经营管理责任的其他人员。 第四条经营管理人员由于决策失误、管理不善以及失职、渎职等行为造成企业资产损失和不良影响或损害的,应追究相应责任。 (一)资产损失是指对企业实际造成的各项财产损失,包括以前年度的经营潜亏及资金挂账等。 (二)不良影响是指在本单位、公司系统、行业、国内、国际等范围内对企业所造成的消极、负面影响。 (三)损害是指对企业无形资产造成的不利、不良后果或不良状态,包括名誉、信誉、信用、品牌形象等。 第五条基本原则 (一)依法合规、违规必究。以党纪和国家法律法规为准绳,严格执行企业内部管理规定,对违反规定、未履行或未正确履行职责造成国有资产损失以及其他严重不良后果的公司及子企业经营管理人员,严格界定违规责任,严肃追究问责,实行重大决策终身责任追究。 (二)统一领导,分级管理。在公司的统一领导下按照国有资产分级管理要求和干部管理权限,公司及子企业分级组织开展责任追究工作。对违纪违规行为,严格依纪依规处理。 (三)把握界限,容错纠错。坚持“三个区分开来”,鼓励探索创新,严格依法履职,杜绝以权谋私。把经营管理人员在推进改革中因缺乏经验、先行先试出现的失误和错误同明知故犯的违纪违法行为区分开来;把上级尚无明确限制的探索性实验中的失误和错误同上级明令禁止后依然我行我素的违纪违法行为区分开来;把为推动发

西电集团的实习报告

西电集团的实习报告 导读:西安交通大学西电集团实习报告 7月2日至7月4日,我们在电气工程学院老师的带领下,进行了为期3天的专业认知实习,实地参观了西电集团的大规模实验厅以及各种大规模电力设备,并到陕西省电力公司培训中心进行了参观学习。通过这三天的认知学习,我们队专业相关专业知识和原理有了更深于课本的认识。 7月2日上午,我们首先前往洗点开关电气有限公司,在工作人员,讲解人员首先带领我们认识熟悉了整个厂区的结构和环境,接下来,讲解人员对展柜中GIS开关柜进行了一一的讲解。第一次见到这些神奇的电力设备,我倍感新奇。通过聆听专业人员的讲解,并且进行网上相关资料学习,我了解到GIS,也叫高压配电装置,主要把母线、断路器、CT、CP、隔离开关、避雷器都组合在一起的开关站。GIS 的优点主要包括:1,有很高的安全性和可靠性,2 能够让变电站实现小型化。GIS中核心技术主要有绝缘涉及,通流设计,气体密封设计等。 随后,我们又去了西电变压器有限责任公司。带着安全帽的我印象最深刻的就是整个工厂里随时都有可能发生事故的吊车。据负责讲解的工作人员说,我们头顶可以人工控制的吊车重达400吨,只有用它才可以将已经缠绕拼接好的线圈从倒地状态翻身成立式状态。除此之外,我们还参观了冲剪车间,记得讲解人员讲过0,28mm的硅钢片

叠在一起,拐角处切成45度角可以将涡流减小到最小。印象最深的是可以只有两个人操作的全自动冲剪设备,大大节省了人力物力。 最后,我们去到了先高压电器研究院有限责任公司。在这里我们主要参观学习了高压检测大厅,高压试验大厅等地方,亲听电气学长讲述设备仪器功能。印象最深是高压试验大厅,四周都是钢板所建成,地板则是用铜板铺成。我们在实验大厅看到了各种高电压至几千千伏的变压器或电压发生器。如此庞然大物对我来说,看到并学习的感受可以用震撼形容。 中午我们进行午餐(我感觉西电的饭真心不错,比交大的好吃多了!)并在午餐后参加了西电集团座谈会。座谈会上,西电集团的领导,资深的技术人员们与我们对于西电集团以及未来工作规划进行了深刻的讲解与交流。我的感觉是,西电集团是个不错的工作单位,看起来收入、生活条件个方面都是十分可观的。之后的互动环节,更是令我印象深刻。西电集团的资深技术人员对我们类似未来求职困惑,未来规划、以及我们队西电集团的困惑都进行了一一详细的解答。醍醐灌顶,令人深思。印象最深刻的是夏文老师说的综合能力问题。记得她说她会因为一个人一段RAP说的很不错就拍板留下这个人,也会因为西电集团缺乏年轻人参加羽毛球赛而费解。总之,综合能力对于一个社会人来讲,是很重要,作为当代大学生,我们应当综合发展自己各方面能力。再有就是张猛老师所讲电力集团的未来发展,很多方面都是不怕做不到,只怕想不到,只要可以不断有想法,电力集团就

智能化系统施工工艺标准及其技术措施

智能化系统施工工艺及技术措施 本节首先对工程线管、线槽、电缆及光纤敷设工艺进行阐述,再对几个典型子系统的施工顺序、施工方法、措施及测试调试方法进行详细描述。 一、管线敷设 1.线槽安装 施工程序 绝缘测试 1.1线槽的走向、规格应按设计、规范施工。强、弱电应不可使用同一线槽、线管。 1.2线槽安装应牢固,保证横平竖直。在有坡度的建筑物上安装时,应与建筑物有相同坡度。电缆线槽水平敷设时,直负荷曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距一般为 1.5m,垂直敷设时,其固定点间距不宜大于2m。 1.3金属线槽的所有非导电部分的铁构件均应相互连接,使之线槽本身有良好的电气连续性。线槽在变形缝补偿装置处应用导线搭

接,使之成为一连续导体,金属线槽应做好整体接地。 1.4金属线槽在通过墙体或楼板处,应在土建工程主体施工中,配合土建预留孔洞。金属线槽不得在穿过墙壁或楼板处进行连接,也不应将穿过墙壁或楼板的线槽与墙或楼板上的孔洞一连抹死。金属线槽在穿过建筑物变形缝处应有补偿装置。线槽本身应断开,线槽用内连接板搭接,不须固定死。 1.5控制线与信号线在同一竖井或线槽内敷设时,应分别在竖井的两侧敷设或采取隔离措施。 1.6线槽距离地面的高度,不宜低于 2.5m。 1.7线槽需要外涂防火漆,在线槽穿越墙体或楼板时需要进行防火封堵。 1.8使用插接式连接的线槽,保证线槽在接口处平直过渡。线槽的接口应连接紧密、无错口、无明显缝隙。 1.9线槽进入DDC箱的入口,应加装绝缘板,绝缘板上开比DDC 箱进线口小的孔,并在孔的四周安置绝缘胶,保证电线避免割伤。并保证线槽与DDC箱的接触位无缝隙。 1.10线槽的终端应安装终端封头。 1.11金属线槽组装成统一整体并经清扫后,才允许将导线装入线槽内。放线前应检查导线的选择是否符合设计要求,导线分色是否正确。放线时应边放边整理,不应出现挤压背扣、把结、损伤绝缘等现象,并应将导线按回路(或系统)用尼龙绑扎带绑扎成捆。导线绑扎后,应分层排放在线槽内并做好永久性编号标志。

西安西电自动化控制系统有限责任公司是中国西电集团(又...-.

西安西电自动化控制系统有限责任公司是中国西电集团 (又称西安电力机械制造公司创办于西安的一家高科技公司。 公司专业从事电力交直流系统自动化控制设备及系统软件、智能电器的研制、开发、生产制造、销售与自动化工程服务。 招聘职位及要求 一、销售经理 招聘人数:2人 1、电力系统及其自动化、电气工程及其自动化专业大专以上学历,具有 2年以上的电气行业销售经验,熟悉继电保护相关技术知识且热爱销售工作,具有较强的业务开拓能力和良好的沟通能力, 富有敬业精神和团队精神。 2、要求为人诚信可靠、细致认真、责任心强、口齿伶俐,思维敏捷,热爱销售工作,有现场施工及技术支持经验者优先。 3公司提供具有竞争力的酬薪制度及产品培训。 4认同企业文化,具有很好的品德和责任感,能承受一定的工作压力,富有团队合作精神。 二、业务经理 招聘人数:2人 个性积极主动,勤奋好学,善于沟通,善于自我激励,富于开拓拼抢意识; 要求:二年以相关行业销售经验者优先。 三、技术支持工程师 招聘人数:2人

专业要求:电力系统及其自动化、电气工程及其自动化、计算机等相关专业大专以上学历。 职位说明: 1、 2年以上相关工作经验。能够熟练应用 AUTOCAD 软件绘制图纸,能够读懂电气一、二次图纸,熟悉电力系统图纸绘制规范、各种图形符号的含义,能够阅读英文原始资料,熟练绘制电气二次原理图、接线图等。具有一定的动手能力、自学能力和语言表达能力。工作勤奋踏 实、主动积极,与同事相处融洽。从事过电力系统、电厂及工矿企业继电保护装置调试工作者优先。 2、要求为人诚信可靠、细致认真、责任心强,吃苦耐劳。 3公司提供具有竞争力的酬薪制度及产品培训。 4认同企业文化,具有很好的品德和责任感,能承受一定的工作压力,富有团队合作精神。 四、硬件研发工程师 招聘人数:5人 1、熟悉电力系统二次设备原理,具备系统级设计能力; 2、熟悉 MCU 、 DSP 、 ARM 、 FPGA/CPLD等相关硬件设计; 3、熟悉通讯接口电路设计,具备 CAN/RS485和以太网等软、硬件的设计能力。 要求:电力系统自动化、计算机应用、通讯和电子专业, 本科以上学历。有 2年以上相关工作经验者优先。

西安电子科技大学微波技术基础07期末考试考题

西安电子科技大学 考试时间 120 分钟 试 题(A ) 1.考试形式:闭 卷; 2.本试卷共 五 大题,满分100分。 班级 学号 姓名 任课教师 一、简答题(每题3分,共45分) 1、 传输线解为z j z j e U e U U ββ21+=-,上面公式中哪个表示+z 方向传输波?哪个表示-z 方向传输波?为什么? 2、 若传输线接容性负载(L L L jX R Z +=,0

第2页 共4页 5、矩形波导和圆波导的方圆转换中各自的工作模式是什么? 6、带线宽度W ,上下板距离b ,当W 增大时,带线特性阻抗如何变化?为什么? 7、 微带或者带线的开口端是否相当于开路端?为什么?如果不是,如何等效? 8、 一段矩形波导,尺寸b a ?, TE 10模的散射矩阵如下,写出其传输TE 20模时的散射矩阵。 []?? ? ???=--00θ θj j e e s 9、 金属圆波导的模式TE mnp 和TM mnp ,下标m, n, p 各自代表什么含义? 10、 写出如图双口网络的输入反射系数in Γ的表达式。 11、 环行器的端口定义和散射矩阵如下,该环行器环行方向是顺时针还是逆时针? 12、 说明下图E 面T 的工作特点 13、 写出如图理想两端口隔离器的S 矩阵

相关文档
相关文档 最新文档