文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防泵房安全操作规程

消防泵房安全操作规程

消防泵房安全操作规程

消防泵房安全操作规程

一、检查压力表是否正常,是否需要手动补压。启动稳压泵补压,

检查稳压泵能否自动启泵。

二、配电柜按钮有自动、停止、手动三档,同消控进行联动检验时,

由联动系统自动启泵,自行调试泵时可用手动控制,但启泵前要通知消防中心。

三、检查水库水位是否达到要求,看液面计内液面高度。如未达到

标高,要开供水阀补水达到标高为止。

四、如果某系统需要维修,首先通知消防中心,然后将配电柜总闸

拉下。进行系统泄水,检修。检修完毕,送水要通知消控,可用主泵送水合闸即可,但要控制消火栓,喷淋达到一个压力,可改用稳压泵,使之达到工作压力。

五、对安装检修完毕的消防管线,在系统上水时需要到现场查漏点,

无漏点加压到工作压;如有漏点停泵检修。

消防泵房管理制度及操作规程

消防泵房操作规程 1、启泵前的检查与准备 1.1检查密封、中开面应无渗漏,地脚螺栓紧固,联动器、泵机组处于完好状态。 1.2检查泵机组相关检测仪表完好,接头无渗漏,一次仪表与二次仪表显示一致。 1.3泵的入口阀处于全开状态,盘车检查泵转子转动灵活,无卡阻。 1.4检查泵机组润滑油油质、油量。 1.5泵出口水力控制阀应灵活好用。 2、泵机组启动 2.1将消防泵控制柜手动/自动开关切换到“自动”位置时,值班员远控消防泵自动启动。将消防泵控制柜手动/自动开关切换到“手动”位置时,按启动钮即可“手动”启动消防水泵。 2.2启泵过程中,泵机组应无异常响声,机组振动不超标,密封漏水不为线状。 2.3泵机组可在冷态下连续启动两次,间隔时间不少于45分钟。 3、运行中检查 3.1检查泵出口压力变化情况,检查电机电流,检查泵和电机轴承温度。 3.2检查泵体中开面、连接管段、法兰等结合面不渗漏。 3.3检查泵机组振动不超过0.05毫米。 4、正常停泵 4.1远控操作时,直接停运消防泵。 4.2现场手动操作时,按停泵按钮停运消防泵。 4.3 检查消防系统停运后的状态。 5、柴油泵机组操作 5.1启泵前的检查与准备 5.1.1柴油机进气管道连接可靠,空气滤清器洁净。 5.1.2冷却系统管路连接可靠无渗漏,冷却充足。 5.1.3机油液面应在油标尺的L-H之间。 5.1.4冷却水水箱水位应保持三分之二水位。 5.1.5燃油箱柴油充足,管路满足使用要求。 5.1.6电瓶电压不低于24VDC。 5.1.7启动机连接导线可靠。 5.2泵机组手动启动 5.2.1将手动/自动开关切换到手动挡。 5.2.2切断浮充电开关。 5.2.3总开关接通系统电源。 5.2.4按下启动按钮,怠速运行3-5分钟稳定后,升速到所需转速。 5.3泵机组自动启动 5.3.1将手动/自动开关切换到自动挡。 5.3.2值班员远控操作,按下操作台上启动按钮。 5.4运行中检查 5.4.1检查泵出口压力变化情况,检查电机电流,检查泵和电机轴承温度。 5.4.2检查泵体中开面、连接管段、法兰等结合面不渗漏。

水泵运行安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 水泵运行安全操作规程 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2265-44 水泵运行安全操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、开泵前,必须检查水泵机组安全装置是否完好、电机接地是否可靠、风道是否畅通、轴承油质油位是否正常,并排气、盘车;盘车时,切断电源,设专人监护。同时,将进水阀、检修阀全开,出水阀全关。 2、开泵时,人、物品要与转动部分保持安全距离;启动后应点开出水阀缓慢增加流量,以保持管网压力稳定,避免爆管。 3、水泵在闭闸情况下运行时间不得超过2~3分钟。进水阀门必须保证全开,严禁采用调小进水阀门的方式控制水泵流量。 4、停泵时,若出现反转,只能用关闭出水或进水阀的方式控制,不得用机械方法将水泵卡住。 5、更换水泵阀门的盘根,须在静压0.03MPa以下,不得带压进行。

6、因进水阀失灵、泵头集气,造成水泵不出水和泵体温度过高时,应按关闭出水阀——停泵——关闭进水阀的程序,使水泵自然冷却,严禁打开阀门和排气阀进冷水降温。 7、检修水泵机组设备时,必须将进出水阀门关闭,以免高压水带动水泵旋转或淹没泵房;并断开电机电源(隔离开关在断开位置),取下操作保险,落实安全、挂牌措施。 8、严禁在电机旁烘烤衣物。 9、气温低于零度时,打开备用水泵排气阀确保常流水,以免冻裂设备。 10、电气设备发生火灾时,不得用水或酸碱性、泡沫灭火器扑灭。 请在这里输入公司或组织的名字 Enter The Name Of The Company Or Organization Here

消防泵安全操作规程

消防泵安全操作规程 一、启动前的检查 1、检查流程阀门开关情况,相应的回流阀门开关情况是否符合要求。 (1)在日常试泵时,回流阀门应当全开,阀组阀门处于关闭位置。试用1#泡沫泵、2# 泵泡沫出口时需要关闭Vp111、Vp112、、Vp212三个泡沫罐进口阀门,打开Px021回流阀门才可启泵;试用2#泵水出口、3#、4#消防泵时需打开Px011回流阀才可启泵。试泵完毕后将所有阀门恢复到规定状态。 (2)发生紧急情况或消防演习需要出水时,打开阀组相应需要消防水(泡沫)的位置的 阀门,回流阀处于关闭状态。 (3)泵进口阀必须有一个常开,出口阀处于关闭位置。 2、检查吸真空装置的离合器手柄应在“合”的位置上。 3、打开放气阀,让浮球总成复位后关闭放气阀。 二、启、停泵操作步骤 1、启泵后,检查电机的运行电流及水泵运行是否正常,若有异常应立即停泵。 2、观察水泵出口的压力表,当压力表指针达到额定工作压力并稳定后,逐步开启出口 阀门,尽量使泵在额定状态下工作。 3、泵正常上水后,将吸真空装置的离合手柄搬到“分”的位置。 4、观察阀组压力,清水阀组压力保持在0.8Mpa左右,泡沫阀组保持在1.0Mpa左右。 如果压力不能保持,可适当调节泵出口及回流阀控制压力。 5、应经常检查泵和电机轴承的温度,最高温度不能超过75度,检查电机的工作电流 应在正常范围内。 6、停泵后,将所有阀门按阀门开、关状态示意图要求,恢复到正常状态。

7、将吸真空装置的离合器手柄搬到“合”的位置,打开放气阀,让浮球总成复位,处于备战状态。 8、如果泵启动后若压力达到0.8Mpa后立即回到0.4Mpa左右,不能够正常出水,此时要立即停泵,打开放气阀让浮球总成复位后,重新启动。 9、正常情况下,1#、2#稳压泵保证一台处于工作状态,一台处于备用状态。 三、维护和保养 1、每班检查并保证消防系统电源、电路通畅,电器设备完好。 2、每班盘泵一次,联轴器应轻重均匀,无异常响声并做好记录。 3、每月的5、10、15、20、25、30日检查吸真空装置内的润滑油位,加油位置在油窗的中心线或稍低于中心线;启动消防泵,检查泵上水时间并做好记录,1#、2#泵运行15分钟,3#、4#泵运行5分钟。 4、泵启动后检查浮球总成运行情况,排气软管内不应有水。如果有水,必须更换浮球密封垫。 5、泵启动后检查吸真空装置大小密封体是否严密,排气是否正常。 6、泵启动后检查填料密封程度,泄漏不应超过10-30滴/分。 7、定期检查泵各部位的润滑油,确保润滑系统工作正常。 8、定期检查各连接部位是否紧固,有无松动。 将消防A、B水池液位保持在距池底3.45m,新建1700m3消防水池保证70%的水量。

消防泵房操作规程(正式版)

消防泵房操作规程(完整正式规范) 编制人:___________________审核人:___________________ 日期:___________________

消防泵房操作规程 一、检查消防水池进入消防泵、喷淋泵的阀门是否常开。 二、消防泵1、启泵程序:(1)打开泵的进出口阀(2)按泵的启动按钮起泵(3)检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常(4)做好记录2、停泵程序:(1)按停泵按钮停泵(2)关闭进出口阀(3)做好记录; 3、消防泵控制柜处于自动位置, 按动消火栓报警按钮, 联动柜发出声光报警, 同时消防泵自动启动 4、消防泵控制柜处于手动位置, 按启动钮即可手动启动消防水泵。 5、试验时, 关闭系统阀门, 开启泄水阀, 试验完毕后, 重新复位;查看控制柜手柄是否在自动位置。 三、稳压泵1、启泵程序: (1)打开泵的进出口阀(2)按泵的启动按钮起泵(3)检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常(4)做好记录2、停泵程序: (1)按停泵按钮停泵(2)做好记录(3)将控制箱手柄置于自动位置 3、喷淋泵控制柜处于自动位置, 喷淋头爆裂时, 联动柜发出声光报警, 同时喷淋泵自动启动。 4、喷淋泵控制柜处于手动位置, 按启动钮即可手动启动喷

淋泵。 5、试验时, 关闭系统阀门, 开启泄水阀, 试验完毕后, 重新复位;查看控制柜手柄是否在自动位置。 四、维护保养 1、每天对消防水源、水泵、阀门、报警阀组等进行外观巡视检查, 并应保证系统处于无故障状态, 在值班记录中详细记载 2、每月检查一次消防水池、气压给水设备, 保证消防用水量的水位、水质及气压给水设备的压力处于正常状态;寒冷季节, 采取良好的保温措施, 保证储水设备的任何部位不得结冰 3、消防水泵每月启动运转一次, 并保证其处于无故障状态 4、系统上所有的控制阀门应处以开启或规定的状态。在系统进行检修时, 应认真做好记录, 每月对系统中的阀门检查并做开启、关闭试验 5、消防泵房维修工按要求对设备进行维修保养, 并将维修保养情况进行记录 6、消防设备维修后必须恢复原来状态, 不得随意更改原器材、线路。

消防水泵操作规程

消防泵房安全操作规程 一、检查消防水池进入消防泵、喷淋泵的阀门是否常开。 二、消防泵 1、启泵程序:(1)打开泵的进出口阀;(2)按泵的启动按钮启泵;(3)检查泵的进出口压力及泵体温度、杂音是否正常;(4)做好记录。 2、停泵程序:(1)按停泵按钮停泵;(2)关闭进出口阀;(3)做好记录。 3、消防泵控制柜处于“自动”位置,按动消火栓报警按钮,联动柜发出声光报警,同时消防泵自动启动。 4、消防泵控制柜“手动”位置,按“启动”钮即可手动启动消防水泵。 5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕后,重新复位;查看控制柜手柄是否在“自动”位置。 三、稳压泵 1、启泵程序:(1)打开泵的进出口阀;(2)按泵的启动按钮启泵;(3)检查泵的进出口压力及泵体温度、杂音是否正常;(4)做好记录。 2、(1)按停泵按钮停泵;(2)做好记录;(3)将控制箱手柄置于自动位置。 3、喷淋泵控制柜处于“自动”位置,喷淋头爆裂时,联动柜发出声光报警,同时喷淋泵自动启动。

4、喷淋泵控制柜处于“手动”位置,按启动按钮即可手动启动喷淋泵。 5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕后,重新复位;查看控制柜手柄是否在“自动”位置。 四、维护保养 1、每天对消防水源、水泵、阀门报警阀组等进行外观巡视检查,并应保证系统处于无故障状态,在值班记录中详细记载。 2、每月检查一次消防水池、气压给水设备,保证消防用水量的水位、水质及气压给水设备的压力处于正常状态;寒冬季节,采取良好的保温措施,保证储备设备的任何部位不得结冰。 3、消防水泵每月启动运转一次,并保证其处于无故障状态。 4、系统上所有的控制阀门应处以开启或规定的状态。在系统进行检修时,应认真做好记录,每月对系统中的阀门检查并做开启、关闭试验。 5、消防泵维修工按要求对设备进行维修保养,并将维修保养情况进行记录。 6、消防设备维修后,必须恢复原来状态,不得随意更改原器材、线路。

进水泵房安全操作规程

进水泵房安全操作规程 一、污水入池前准备 1.根据调度指令,及时开启指令中规定设备。 2.开启闸门启闭器,如用电关启时,则手柄必须脱离转动轴,如用人力时,关掉电源将手柄插入摇动。 3.闸门启闭机开闭时应守机使用,待停机后方可离开机旁,绝不允许投入运行后,随即离开。 4.开启旋转格栅应严格按照旋转格栅使用要求执行,并守机十分钟,检查机械设备有无异常情况后方可离机,绝不允许投入运行后,随即离开。 5.在池内水位达到工艺规定标高时,方可启动水泵,同时根据水池水位情况与值班调度取得联系。 二、起动、运转 1.按调度指令打开切换井的进出水闸门,关闭其他各闸门。 2.水泵启动前,应向填料函上的接管,引注清水润滑橡胶轴承,待泵出水后即可关小,有水滴出为宜,检查泵轴承位的油位,确保各处水、油路畅通。 3.水泵启动前检查各连接部位应无松动,用手转动联轴器,看是否灵活,泵内是否有响声。 4.水泵启动时,机旁不得站人,启动后应至少守机五分钟检查设备情况,如有不正常的振动和声音或出水情况有异常应立郧停机检查,绝不允许投入运行后随即离开机泵。 5.水泵在运行中,应注意以下事项:

(1)检查各个仪表工作是否正常、稳定,特别注意电流表是否超过电动机额定电流,电流过大,过小应立即停机检查。 (2)水泵流量是否正常,检查出水管水流情况,根据水池水位变化,估计水泵运行时间,及时与调度联系。 (3)检查水泵填料压板是否发热,滴水是否正常,每班不得少于八次。 (4)注意机组的响声,振动情况。 (5)检查轴承电机温升情况,发现异常应立即停机,通知值班调度。 (6)检查格栅及进水口是否堵塞,水位是否过低。 6.水泵电动机在冷状态下一般允许连续起动六次,两次间隔时间至少十五分钟。 三、停机 1.达到工艺要求或接受调度指令,应立即停机,关闭其闸门,停机后,应把使用设备擦洗干净,设备周围打扫干净。 2.冰冻季节停机后,应排除泵内积水,以免损坏零件。 3.备用泵应每星期用手旋转泵轴180°,并注意轴承处油位标记,及时加油。 四、检修泵、潜水泵、通风机的使用 1.检修泵应按生产科规定开启,在未使用时保证清洁、完好。 2.潜水泵应注意水池水位情况,应即时开启,人不离机,池净即停。 3.通风机按操作人员运行经验进行启闭。 五、设备事故的处理

水泵工安全操作规程完整

水泵工安全技术操作规程 一、水泵启动前的检查及准备工作 1、检查各紧固螺栓是否齐全,不得松动。 2、联轴器间隙应符合规定,防护罩应安装可靠,不得妨碍水泵运转。 3、检查吸水管路是否正常,吸水管浸入水中深度,吸水高度是否符合规定。 4、检查各种电气线路和仪表是否正常,启动柜接线无松动,没有短路现象, 电压在额定电压的±10%围。 5、检查填料松紧是否适当,盘车2-3转,检查水泵转动部分有无卡阻现象。 6、对检查发现的问题,必须及时处理或汇报当班负责人,待处理完毕符合要 求后,方可启动水泵。 二、水泵的启动顺序 1、开启水泵启动柜启动按钮。 2、待电机转速达到正常状态时,慢慢将排水管上的闸阀打开,待电流达到额 定值90%后为止;同时注意观察、压力表、电压表、电流表的指示是否正常,当电流达到规定值后,表明正常启动。 三、水泵运行中注意事项 1、检查水泵、电机有无异常响声或振动;电流、电压不超过规定值;当电流 达不到规定值时,表明水泵没上水,应立即停泵;水泵轴承温度不超过75℃; 电机温度不能超过650C。 2、检查压力表、真空表指示是否正常;填料松紧应适度(不进气,要滴水, 但不成线)。 3、注意吸水井水位变化,水位太低时及时停泵,不能空转。 4、运行中发现有异常情况即:水泵不上水、水泵和电机有异常响声与振动、 泵体及管路或阀门刺水、电流增大不返回时应紧急停机检查并向领导汇报。 四、水泵正常停机 1、关闭出水闸阀,切断电源。 2、关闭电磁流量计电源。 五、水泵紧急停机 1、切断电源,关闭出水闸阀。 2、上报主管负责人,并做好记录。 六、工作泵和备用泵应交替运行,对于不经常运行的水泵电机,每隔10天至少 要运转2-3小时,以防潮湿。长期停泵应将泵的水放掉,以防锈蚀或冻裂。 七、认真填好运转记录。

柴油机消防泵安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A50489 柴油机消防泵安全操作规程标准范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

柴油机消防泵安全操作规程标准范 本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、正常开机 1、当已做好准备工作后,掀下启动按钮,正常情况下一次即能启动,如一次启动不成功,必须待起动机电枢完全静止后方可进行下一次启动。 2、每次启动时间不超过5秒,二次启动之间的间隔应大于2分钟。 3、当连续几次不能启动时,应对启动机、柴油机、蓄电池和连线等进行检查,排除故障后再启动。 4、柴油机一旦开始工作,应立即松开启动按

钮,使启动机齿轮自啮合位置退回原位而停止工作,以免超速而损坏启动机。 5、当柴油机正常运转后应及时检查水泵的压力,若达不到应及时通知维修工检查。 二、试车 如果柴油机处于备用状态或应急使用状态,则必须每月试运转一次,以防止锈蚀造成的伤害。 1、启动后立即检查仪表,然后卸载到约1/3负荷。 2、约10分钟后,增加到3/4负荷。 3、再10分钟后,增加到全负荷。 4、检查柴油机的密封性。 5、然后在1/3负荷下运行10分钟。 6、卸载停车。 三、停机

消防泵房安全操作规程通用范本

内部编号:AN-QP-HT558 版本/ 修改状态:01 / 00 The Procedures Or Steps Formulated T o Ensure The Safe And Effective Operation Of Daily Production, Which Must Be Followed By Relevant Personnel When Operating Equipment Or Handling Business, Are Usually Systematic Documents, Which Are The Operation Specifications Of Operators. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 消防泵房安全操作规程通用范本

消防泵房安全操作规程通用范本 使用指引:本操作规程文件可用于保证本部门的日常生产、工作能够安全、稳定、有效运转而制定的,相关人员在操作设备或办理业务时必须遵循的程序或步骤,通常为系统性的文件,是操作人员的操作规范。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 一、操作规程 (1)目的确保操作之安全性,正确性。 (2)适用范围适用于大厦消防设备、保安闭路电视系统。 (3)职责中控室保安员负责中控室机电设备操作。 (4)工作程序 二、消防设备操作工作程序 A消防报警 a)系统自检:进行相关操作。

B消防泵 a)自动启动:消防泵控制柜处于“自动”位置,当“火险”时,在楼层击碎"消火栓报警盒"报警,联动柜发出声光报警,同时消防泵自动启动。 b)手动启动:在消防泵控制柜上把选择“自动/手动”置于“手动”位上,按启动钮即可“手动”启动消防水泵。 C喷淋泵 a)自动启动:喷淋泵控制柜处于“自动”位置,当楼层发生火灾时喷淋头爆裂,水流掣动作联动柜发出声光报警,同时喷淋泵自动启动。 b)手动启动:在喷淋泵控制柜上把“自动/手动”选择开关置于“手动”位置上,按启动

柴油机消防泵安全操作规程(新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 柴油机消防泵安全操作规程(新 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

柴油机消防泵安全操作规程(新版) 一、正常开机 1、当已做好准备工作后,掀下启动按钮,正常情况下一次即能启动,如一次启动不成功,必须待起动机电枢完全静止后方可进行下一次启动。 2、每次启动时间不超过5秒,二次启动之间的间隔应大于2分钟。 3、当连续几次不能启动时,应对启动机、柴油机、蓄电池和连线等进行检查,排除故障后再启动。 4、柴油机一旦开始工作,应立即松开启动按钮,使启动机齿轮自啮合位置退回原位而停止工作,以免超速而损坏启动机。 5、当柴油机正常运转后应及时检查水泵的压力,若达不到应及时通知维修工检查。

二、试车 如果柴油机处于备用状态或应急使用状态,则必须每月试运转一次,以防止锈蚀造成的伤害。 1、启动后立即检查仪表,然后卸载到约1/3负荷。 2、约10分钟后,增加到3/4负荷。 3、再10分钟后,增加到全负荷。 4、检查柴油机的密封性。 5、然后在1/3负荷下运行10分钟。 6、卸载停车。 三、停机 应避免在全负荷时停机。停机前应降速,并在怠速运转5-10min。手动停机时,向下按停车杆,直到飞轮停转或仪表转速指示到零。 四、维护与保养 1、柴油机每次开机前必须检查冷却液的液面,检查柴油油位。 2、必须使用合格的燃油。一般夏天使用0#柴油;冬天使用-10#柴油,当冬季温度为-15℃时,选用-20#柴油。

排污潜水泵安全操作规程

编号:CZ-GC-09665 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 排污潜水泵安全操作规程Safety operation procedures for sewage submersible pump

排污潜水泵安全操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 一.一般规定: 1.未经专门培训,未持操作证人员不得操作水泵设备。 2.水泵运行工必须熟记水泵操作规程。 3.未经培训的检修人员严禁检修设备。 4.严格执行交接班制度。 5.严格遵守劳动纪律,不准脱岗。 二.进入现场 1.进入现场的水泵操作人员必须熟悉《煤矿安全规程》和水泵性能。 2.当班人员与上一班人员手拉手进行交接班,询问上一班存在的问题和当班需解决的问题。 3.进入小水泵工作区域前,要观察小水泵.开关及水仓周围有无片帮.淋皮,发现有片帮.淋皮时,用专用撬棍处理后方可进入操

作现场。 三.开泵前的准备工作 1.检查出水胶管是否完好,吊挂是否符合标准。 2.清除设备周围的杂物,检查出水管路是否正常,检查水泵没入水中的深度。 3.检查闸阀是否灵活,开泵前把出水闸阀打开。 4.检查该台水泵的启动开关是否正常、完好。 5.检查胶管之间是否用胶管接口器连接牢固。 四.操作过程: 1.水泵运行工将水泵开关手柄,到正转合闸位置后,按下启动按钮,启动水泵。 2.水泵运转期间,检查水泵的运转平稳情况,声音是否正常。 五.完成操作: 1.按下停止按钮,将开关手柄打到分闸位置,切断水泵电源。停止水泵运转。 2.停泵后对设备和周围环境进行一次清扫,清理水泵周围的杂

消防泵组安全操作规程示范文本

消防泵组安全操作规程示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

消防泵组安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、日常检查 1、检查通往室外排气管应严密,排气口朝下,不会发 生火花。 2、检查电瓶电量,每隔半年对电瓶进行维护保养工 作,加补电解液。 3、检查仪表应完备,经常擦拭机器应无灰尘,螺栓不 能松动,传动罩完好无损。 4、水泵各管路接头牢固,无泄漏现象。 二、启动准备 1、柴油机启动前的准备 (1)检查柴油机各部分是否正常,各附件连接是否可 靠,并排除不正常现象。

(2)检查电起动系统电路接线是否正常,蓄电池是否充足电。 (3)向油底壳内加注机油至规定油面。向喷油泵、调速器内加注机油至规定油面。 (4)向热交换器内加满洁净冷却水。 (5)用手压燃油泵压油使燃油系统充满燃油并排除空气。 (6)向燃油箱内加满经过沉淀过滤的燃油。 2、水泵启动前的准备工作 (1)在水泵轴承体内,应有足够的润滑剂。 (2)出水管路暂时关闭(启动成功后应立即开启出口阀)。 (3)取下水泵出口法兰上螺塞放气,有水溢出直至无气泡时拧紧,说明泵充满了水。 三、启动运行

水泵房安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD816 水泵房安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

水泵房安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、非有关人员不得随意进入机房。 2、水泵房水泵工作处于自动控制状态,值班人员应加强巡视,采用看、听、手摸等各种方式严密监视水泵及电机的运行状态。 ①观察各仪表指示读数是否正常,特别是水泵压力表,生活给水泵的正常压力为6.5-7kg/c㎡,若发现压力低于上述数值应立即停机检查,变频泵的最高压力为 6.5kg/c㎡。 ②倾听电机及水泵的运行声响,若发现有异常杂音,应立即停机。 ③触摸电机及水泵外壳,电机运行时其外壳应无烫手感(不超过80℃),水泵外壳温度应接近水温,水泵轴承温度不应超过75℃,否则应停机检修。

3、检查蓄水池水位不应过低,机房内所有阀门均应处于开启状态,严禁水泵无水空转。 4、不得随意按动变频泵控制柜内变频器及调节器控制面板上的按键,以免参数改变,影响水泵正常工作。 5、发现自动液位控制器失灵,应及时停电检查。 6、经常观察检查水泵填料压盖的松紧度(即机械密封处滴水不得过大,但也不能压得过紧而无滴水)。 7、应及时排除控制柜底部布线沟内的积水,保持沟内干燥。 8、经常检查各控制柜内接触器及各控制器件工作是否正常,各仪表及指示灯指示是否准确。 9、应及时排除积水坑内积水。 10、消防给水泵和喷淋给水泵每周应检查一次,启动

水泵岗位安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A66262 水泵岗位安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

水泵岗位安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、操作前,必须穿戴好本岗位所领用的劳动保护用品。不准赤膊、赤脚、穿拖鞋、串岗、离岗、睡岗、躺卧等湿手不准揿电钮,防止触电。 2、开车前应检查进水阀门、出水阀门是否打开,水位计、压力表是否完好,如有异常必须修复后,方可开车。 3、水泵运转时,操作人员应加强巡回检查。在测试机泵轴承温度时,衣袖口要扎紧,用手背指头测摸。 4、水泵运转时,注意仪表压力、水温、水位、过滤器及开关是否灵活,发现异常应立即停机报修。

消防泵房安全管理制度及操作规程

消防泵房管理制度 1目的 消防泵房是提供消防用水的关键部位,是直接关系到公司财产安全的重要部位,为管理好消防泵房,明确职责,特制定本制度。 2适用范围 适用于本公司消防泵房、地下水池、消防水系统及其机电设备和相关设施。 3职责 3.1建立健全的消防泵房管理制度和设施管理档案,并制定管理台帐,定期检查和记录。 3.2消防泵房、地下水池、消防水系统及相关机电设备由公司综合部负责使用管理,并指定专人负责监控。定期检查保养、维护及清洁清扫,并做好记录。解决不了的问题及时上报整改。 4正文 4.1消防泵房内机电设备由公司综合部负责使用管理,并指定专人负责,其他人员不得操作,无关人员不得进入泵房。 4.2消防队泵房配电控制箱柜附近不得存放杂物,通道宽敞,整洁有序。 4.3消防泵、喷淋泵、稳压泵、污水泵在正常使用,选择开关应放在自动位置,所有操作标志简单明确。 4.4消防泵、喷淋泵、稳压泵每周进行检查,并进行一次“自动、手动”操作检查,每季度进行一次全面维保。

4.5消防泵、喷淋泵每月进行一次"自动、手动"切换操作检查。无条件启动的消防水泵(有过压危险或开喷系统),须对其进行盘车,每季度对电动机进行一次绝缘摇测。 4.5泵房控制回路电源应每月进行检查,检查备用水泵能否在主机出现故障的情况下,自动运行。 4.6每周一次对水泵进行巡视,检查水泵、管道接头和阀门有无渗漏水;检查水泵控制柜的指示灯指示、观察停泵时水泵压力表指示;检查水池液位,低于85%时,进行加水。 4.7消防泵房每周打扫一次,消防泵、稳压泵、污水泵及管道每月检查、清洁一次,并进行润滑、紧固、调整,做到无污迹、无灰尘、无垃圾,确保泵房地面和设备外表的清洁; 4.9严禁非火灾情况使用市政消防水。消防演习用水须向用水主管部门办理申请手续。 5其他: 5.1本制度未尽事项,按上级规定执行 5.2本规定如与上级有关规定相抵触时,按上级规定执行。

(完整版)水泵安全操作规程

水泵安全操作规程 运行前要熟悉和了解水泵机组的各项性能指标和操作使用。由熟悉和掌握水泵原理和机械操作规程及方法的专业人员操作,其他人员禁止操作水泵设备。操作人员必须正确地执行安全操作规范: 一、手动启动前的准备工作: 1.检查水源、水位情况,进出水阀门开闭状态。 2.检查水泵控制柜电压表,信号灯等仪表指示是否正常。 3.检查水泵机组是否有空气,有的话应予以排除。 4.检查水泵轴转动3圈,应灵活无阻滞。 5.用手盘转联轴器,检查是否平衡轻便,安全罩是否盖好。 6.特别要检查联轴器是否有裂痕,其连接螺丝是否松动。 7.检查填料是否松紧合适,填料压盖不得偏斜。 8.检查地脚螺栓是否松动。 9.水泵附近不得放置任何杂物。 10.确定旋转方向是否正确; 二、启动水泵 1.合上水泵控制柜的电源开关,将转换开关盖于“手动”位置,启动水泵的启动按钮。 2.水泵启动时,注意观察启动电流,如果一次不能启动成功,可以再试启动两次,每 次应间隔3min,如果三次未启动成功,停下来查找原因,排除故障后才能再启动。 3.如果启动成功,水泵运转5min以上,运行参数及运行工况应符合以下要求: a) 电机电流不允许超过铭牌额定电流。 b) 电机电压波动范围控制在额定电压的5%,短时间可在正负10%范围内运行。 c) 电机温升,不得超过70℃,如超过额定电流应关小泵出水管上阀门,限制负荷。 d) 泵轴承温度不得超过65℃。 e) 经常巡视出水管上压力变化情况,波动幅度应保持在规定范围内,压力表指示 稳定。 f) 时刻注意电动机和水泵机组在运行中有无杂音和振动,振动值应符合有关规定, 一 三、水泵运转 1.确定运转时有无异常情况(如异常声响,异常气味等)。

消防水泵房操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD898 消防水泵房操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

消防水泵房操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、消防水泵房值班人员使用消防水泵应按规定要求及时通知运行消防中心值班人员。 2、消防水泵房的消防水泵确定为自动启动和手动停止的运行方式。 3、消防泵房的消防水泵的自动(压力开关控制)启动过程:在消防泵房的配电消防水泵控制柜,把电源开关操作手柄打在“ON”的位置;当消防水管网的压力低于 7.5kg/c㎡时,消防泵房的消防泵会自动启动供水;低于5.5kg/c㎡时,消防泵房的另一台消防水泵启动供水,这时两台消防泵同时工作, 4、消防水泵房消防水泵的“停止”操作步骤:在消防控制中心的消防主控盘的“自动/手动”选择开关上选择手动后,按下消防泵房的消防水泵的“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵工作,或在在现场电动消防泵控制盘上按下“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵工作。 5、水泵房消防水泵手动控制操作步骤:在消防中心的消防主控盘的“自动/手动”选择开关上选择“手动”;在

离心泵安全操作规程

离心泵安全操作规程 1启泵前的准备工作 1.1穿戴好劳动保护用品,准备好工具、用具。 1.2检查水罐液位,液位不低于2米。 1.3检查电气设备、开关、启动按钮和仪表是否灵活好用,准确可靠。 1.4检查机泵各部位紧固螺丝有无松动、缺损。 1.5检查看窗油位在1/2-2/3,润滑油不含水、无变色、变质。 1.6盘泵的联轴器3圈-5圈,转动灵活自如,无杂音和卡阻;检查泵和电机连接螺栓的松紧度,减震胶圈有无损坏。 1.7检查各压力表检定合格证是否在有效期内;用手轻敲表壳,指针有无弹性摆动,检查指针是否灵活好用。 1.8检查泵出口阀是否灵活好用,并关闭出口阀门,做好启动控制准备。 1.9关闭泵前过滤器排污阀,打开泵进口阀,打开泵出口放空阀,待排净泵内气体后关闭。 1.10检查泵周围有无妨碍启泵操作的物品 1.11检查电动机、配电系统配备是否齐全、安全可靠,供电系统电压是否正常。 待上述工作检查无误后,准备启泵 2离心泵的启动 2.1 戴上绝缘手套,合上空气开关,按启动按钮,启泵。 2.2当泵达到正常转速后,再逐渐打开泵出口阀门。在泵出口阀门关闭的情况下,泵连续工作的时间不能超过2~3min。 2.3当设备报警无法启动时,应及时查明原因,排除故障,不可盲目强行启动。 3离心泵的运行 3.1检查电流、电压、进出口压力、润滑油油位是否正常,如果发现异常情况,应及时处理。 3.2检查各部温度是否正常,各轴温度不得超过60℃,电动机温度不得超过80℃,润滑油温度不得超过65℃,盘根盒温度不得超过65℃。 3.3检查机泵声音及震动是否正常,泵(前后)密封泄漏量控制在?滴/分钟,盘根松紧合适,不过热、不冒烟、不甩水。 3.4泵运行正常后,清理现场,并在泵机组上挂运行标志牌 3.5及时填写机组运行记录,做到完整、准确、真实,注意水罐液位及运行参数的变化。 4离心泵的停运 4.1逐渐关闭泵出口阀门,戴绝缘手套按下电动机停止按钮。 4.2待机泵空转停稳后,盘泵3圈~5圈,关闭泵进口阀门,打开泵前过滤器的排污阀门或出口放空阀门。

消防泵组安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L9879 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 消防泵组安全操作规程 正式样本

消防泵组安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、日常检查 1、检查通往室外排气管应严密,排气口朝下,不会发生火花。 2、检查电瓶电量,每隔半年对电瓶进行维护保养工作,加补电解液。 3、检查仪表应完备,经常擦拭机器应无灰尘,螺栓不能松动,传动罩完好无损。 4、水泵各管路接头牢固,无泄漏现象。 二、启动准备 1、柴油机启动前的准备 (1)检查柴油机各部分是否正常,各附件连接

是否可靠,并排除不正常现象。 (2)检查电起动系统电路接线是否正常,蓄电池是否充足电。 (3)向油底壳内加注机油至规定油面。向喷油泵、调速器内加注机油至规定油面。 (4)向热交换器内加满洁净冷却水。 (5)用手压燃油泵压油使燃油系统充满燃油并排除空气。 (6)向燃油箱内加满经过沉淀过滤的燃油。 2、水泵启动前的准备工作 (1)在水泵轴承体内,应有足够的润滑剂。 (2)出水管路暂时关闭(启动成功后应立即开启出口阀)。 (3)取下水泵出口法兰上螺塞放气,有水溢出直至无气泡时拧紧,说明泵充满了水。

泵房岗位安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD529 泵房岗位安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品规程范本 编号:YTO-FS-PD529 2 / 2 泵房岗位安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 3.1、注意运转设备的电机温升、油位及摩擦部件的声响有无异常情况。 3.2、处理含有氨、甲铵、尿液等介质的设备、管道时,应穿戴防护用具如眼镜、手套或面具等。 3.3、往复泵压力表波动范围要小,操作中应将压力表底阀关小,保持指针最小波动,但不准关死。 3.4、往复泵用旁路阀憋压时,应同时察听有无流体节流声音,如旁路阀接近关闭压力仍不上升,应迅速打开旁路阀,检查原因,严禁在旁路和出口阀同时关闭的情况下运转。 3.5、高压冲洗水泵应经常处于备用状态。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

消防泵房操作规程

消防泵房操作规程 一、检查消防水池进入消防泵、喷淋泵的阀门是否常开。 二、消防泵1、启泵程序:(1)打开泵的进出口阀(2)按泵的启动按钮起泵(3)检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常(4)做好记录2、停泵程序:(1)按停泵按钮停泵(2)关闭进出口阀(3)做好记录; 3、消防泵控制柜处于“自动”位置,按动消火栓报警按钮,联动柜发出声光报警,同时消防泵自动启动 4、消防泵控制柜处于“手动”位置,按启动钮即可“手动”启动消防水泵。 5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕后,重新复位;查看控制柜手柄是否在“自动”位置。 三、稳压泵1、启泵程序: (1)打开泵的进出口阀(2)按泵的启动按钮起泵(3)检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常(4)做好记录2、停泵程序:(1)按停泵按钮停泵(2)做好记录(3)将控制箱手柄置于自动位置3、喷淋泵控制柜处于“自动”位置,喷淋头爆裂时,联动柜发出声光报警,同时喷淋泵自动启动。4、喷淋泵控制柜处于“手动”位置,按启动钮即可“手动”启动喷淋泵。 5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕后,重新复位;查看控制柜手柄是否在“自动”位置。 四、维护保养

1、每天对消防水源、水泵、阀门、报警阀组等进行外观巡视检查,并应保证系统处于无故障状态,在值班记录中详细记载 2、每月检查一次消防水池、气压给水设备,保证消防用水量的水位、水质及气压给水设备的压力处于正常状态;寒冷季节,采取良好的保温措施,保证储水设备的任何部位不得结冰 3、消防水泵每月启动运转一次,并保证其处于无故障状态 4、系统上所有的控制阀门应处以开启或规定的状态。在系统进行检修时,应认真做好记录,每月对系统中的阀门检查并做开启、关闭试验 5、消防泵房维修工按要求对设备进行维修保养,并将维修保养情况进行记录 6、消防设备维修后必须恢复原来状态,不得随意更改原器材、线路。

相关文档